文档文本内容
4.3城市供热管道工程
4.3.1供热管道的分类
①蒸汽热网:可分为高压、中压、低压蒸汽热网
按热媒种类分类
②热水热网:高温t>100℃、低温t≤100℃
①一级管网:从热源至换热站的供热管网
按所处地位分类
②二级管网:从换热站至热用户的供热管网
①地上敷设(架空)
按敷设方式分类
②地下敷设:管沟、直埋
①供水管
按供回分类
②回水管
一般来说热力一级管网是指()。
A.从热力站至用户的供水管网
B.从热力站至用户的供回水管网
C.从热源至热力站的供水管网D.从热源至换热站的供热管网
答案:D。
解析:一级管网是从热源至换热站的供热管网。
4.3.2供热管道、附件及设施施工技术
1.供热管道施工与安装要求
1)工程测量(略)
2)施工准备(略)
3)管道安装与焊接
④钢管对口时,纵向焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任何位置不得有十字形焊缝;焊口不得置于
建(构)筑物等的墙壁中,且距墙壁的距离应满足施工需要;
⑤管道两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,且不得小于150mm。
⑥套管安装要求:
a.穿墙套管两侧与墙面距离应大于20mm;套管高出楼板面的距离应大于50mm。
b.套管与管道之间的空隙应采用柔性材料填充。
d.套管中心的允许偏差为0~10mm。
⑦对接管口时,应在距接口两端各200mm处检查管道平直度,允许偏差为0~1mm,在所对接管道的全长范围内
,最大偏差值不应超过10mm。
⑧不得采用在焊缝两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行对口
焊接。
⑨管道支架处不得有环形焊缝。在0℃以下的环境中焊接,应符合下列要求:
a.现场应有防风、防雪措施。
b.焊接前应清除管道上的冰、霜、雪。
c.应在焊口两侧50mm范围内对焊件进行预热,预热温度应根据焊接工艺确定。
d.焊接时应使焊缝自由伸缩,不得使焊口加速冷却。
不合格焊缝的返修应符合下列要求:
a.对需要返修的焊缝,应分析缺陷产生的原因,编制焊接返修工艺文件。
b.返修前应将缺陷清除干净,必要时可采用无损检测方法确认。
d.当需预热时,预热温度应比原焊缝适当提高,根部缺陷只允许返修一次。
e.同一部位的返修次数不应超过两次。
(3)直埋保温管安装
⑦接头保温:
a.直埋管接头保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行。
d.接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。
e.接头的保温层应与相接的保温层衔接紧密,不得有缝隙。
⑧直埋蒸汽管道应设置排潮管;钢质外护管应进行外防腐;工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,焊缝
应进行100%射线检查,焊缝内部质量不得低于《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》
GB/T12605-2008规定的Ⅱ级。
【2025年真题】直埋蒸汽管道工作管接口焊接的焊缝应全部采用()检测。
A.超声
B.射线
C.磁粉
D.渗透
答案:B
解析:直埋蒸汽管道应设置排潮管;钢质外护管应进行外防腐;工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,
焊缝应进行100%射线检查
(4)保温(略)
(5)保温保护层(略)管道安装时,施工方法错误的是()。
A.管道安装时一般情况下,应先安装主线,再安装检查室,最后安装支线
B.钢管对口时,纵向焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任何位置不得有十字形焊缝
C.管道两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,且不得小于150mm
D.,穿墙套管两侧与墙面距离应大于25mm,套管高出楼板面的距离应大于50mm
答案:D。
解析:管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,穿墙套管两侧与墙面距离应大于20mm;套管
高出楼板面的距离应大于50mm