4.2 城市燃气管道工程
4.燃气管道附属设备安装
1)阀门
阀门是用于启闭管道通路或调节管道介质流量的设备。
安装阀门应注意的问题:
(1)方向性:不得装反。
介质单向流通:如安全阀、减压阀、止回阀等。
【口诀】安全押回
介质由下而上通过:截止阀
【拓展】安全阀
承压设备(锅炉、压力容器、管道等)的核心安全装置。
作用:当设备内压力超过设定安全值时,自动开启泄压,压力降至安全值后自动关闭,防止设备超压爆炸。
安全阀:“超压保护”(被动泄压防爆炸),
减压阀:“降压稳压”(主动减压保下游) ,
本质是“极限防护”与“压力调节”的功能差异。
(2)安装位置应方便操作维修,同时还要考虑到组装外形美观,阀门手轮不得向下,避免仰脸操作;落地阀门手轮朝上,不得歪斜;
在工艺允许的前提下,阀门手轮宜位于齐胸高度,以便启阀;明杆闸阀不要安装在地下,以防腐蚀。
安全阀也应垂直安装。
(3)其他应注意的问题(了解)
大型阀门起吊,绳子不能拴在手轮、阀杆或转动机构上;
安装螺纹阀门时,不要把用作填料的麻丝挤到阀门里面;
法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装,以防杂质进入阀体腔内;
焊接阀门应在打开状态下安装,以防受热变形。
2)波形补偿器
(供热管道会细讲,此处略)
3)绝缘接头与绝缘法兰(略)
4)排水器(凝水器、凝水缸)
为排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油,管道敷设时应有一定坡度,以便在最低处设排水
器,将汇集的水或油排出。
5)放散管
放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。
6)阀门井4.2.3 燃气管道功能性试验
管道安装完毕后,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。
水平定向钻敷设的管道,功能性试验应在敷设前进行;
在回拖后,应随同管道系统再次进行严密性试验。
VS 敷设前试验 回拖后试验
核心 验证管材、接口 验证敷设后管材质量
出厂预制质量 是否达到要求
实验项目 强度试验+严密性试验 严密性试验
1.管道吹扫
1)管道吹扫应按下列要求选择气体吹扫或清管球清扫
(1)气体吹扫:球墨铸铁管道、聚乙烯管道和公称直径小于100mm或长度小于100m的钢质管道。
(2)清管球进行清扫:公称直径≥100mm的钢质管道。
2)管道吹扫应符合下列要求
(2)管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案。
(3)应按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫。
(4)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。
(5)吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。
(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于0.3MPa。
(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。
(8)吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
3)气体吹扫应符合下列要求
(1)吹扫气体流速不宜小于20m/s。
(2)吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间。
吹扫口管道直径略
4)清管球清扫应符合下列要求
(4)清管时最大压力不应大于设计压力,且不应大于0.8MPa。
2.强度试验
为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上并留出焊接口。1)试验长度
强度试验应分段进行,试验管道分段最大长度宜按表执行。
设计压力PN(MPa) 试验管段最大长度(m)
PN≤1.6 5000
1.6<PN≤4.0 10000
4<PN≤6.3(一建) 20000(一建)
2)试验压力
一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5倍,且钢 管 和聚乙烯SD管R(11)不 小 于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)
不小于0.2MPa。
3)试验要求
(1)水压试验时,当压力达到规定值后,应稳1压h,观察压力计无变形、无压力降为合格。水压试验合格后,
应及时将管道中的水放(抽)净,并按要求进行吹扫。
(2)气压试验时,按规范要求逐级升压至试验压力后,稳压1h,无持续压力降为合格。
3.严密性试验
(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,且管线全线应回填,以减少管内温度变化对试验的影响。
(2)严密性试验前应向管道内充空气或惰性气体至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不
少于24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降小于133Pa为合格。
补充【一建教材】
燃气管道严密性试验压力
3.严密性试验
1)试验压力应满足下列要求
(1)低压管道严密性试验压力为设计压力,且不小于5kPa。
(2)中压及以上管道严密性试验压力为设计压力,且不应小于0.1MPa。
1Mpa=1000kpa→0.1Mpa=100kpa
(3)架空管道升压到严密性试验压力后,可采用起泡剂对所有焊口、接口进行检查,无泄漏为合格。
当室外燃气钢管的设计输气压力为0.1MPa时,其强度试验压力应为( )。
A.0.1MPa
B.0.15MPa
C.1.5MPa
D.0.4MPa
答案: D。
解析:燃气管道压力试验试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa。
燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于( )h,每小时记录不应少于( )次,修正压力降小
于( )Pa为合格。
A.12 ,1 ,150
B.12 ,1 ,133
C.24 ,1 ,150
D.24 ,1 ,133答案: D。
解析:严密性试验前应向管道内充空气或惰性气体至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般
不少于24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降小于133Pa为合格。
燃气管道在安装过程中和投入使用前,需要进行( )。
A.闭水试验
B.严密性试验
C.强度试验
D.管道吹扫
E.满水试验
答案:BCD。
解析:燃气管道在安装过程中和投入使用前,应此次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。