文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
2025 一建 A 计划模考强化【机电】2
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列关于铝及铝合金的说法中,正确的是( )。
A.铝的强度高、塑性低,广泛用于航天领域
B.铝合金的比强度低于高合金钢,比刚度低于钢
C.铝镁合金以镁为主要添加元素,含镁约3%~10%
D.铝镁合金抗电磁干扰性差,不适用于电子电气领域
2.下列粘结剂中,对金属、木材、玻璃等多种材料均有良好粘结能力的是( )。
A.天然粘结剂 8
7
1
9
B.合成粘结剂 8 4
3
信
C.环氧树脂粘结剂 微
系
联
D.酚醛树脂粘结剂 题
押
准
3.关于无卤低烟阻燃电缆的特点,说法正确的是( )。
精
A.燃烧时会产生大量有毒烟雾
B.绝缘层体积电阻系数随潮解显著上升
C.无卤低烟阻燃电缆不含卤素及铅、镉等有害物质
D.阻燃等级中B类最高
4.下列关于泵的分类,按照工作原理和结构形式划分,往复泵属于( )类型。
A.回转泵
B.动力式泵
8
7
1
9
C.容积式泵 8 4
3
信
D.其他特殊分类 微
系
联
5.下列属于将交流电转换为直流电的电力电子设备是( ) 一
唯
A.变频器
B.逆变器
C.整流器
D.软启动器
6.关于桅杆起重机的组成及特点,下列说法正确的是( )。
A.桅杆本体仅包括桅杆和基座,不含附件
B.动力-起升系统由卷扬机、地锚、起重滑车组等组成
C.缆风绳与地面的夹角应控制在30°~45°之间
D.桅杆起重机效率高,适用于场地开阔的常规吊装作业
7.关于流动式起重机选用的安全距离要求,下列说法正确的是( )
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
A.吊臂与设备外部附件的安全距离应不小于300mm
B.起重机、设备与周围设施的安全距离应不小于400mm
C.起重机提升的最小高度应使设备底部与基础或地脚螺栓顶部至少保持200mm安全距离
D.以上说法都不对
8.关于低温热水地板辐射供暖系统的安装要求,下列说法正确的是( )。
A.地面下敷设的盘管埋地部分可设置少量接头
B.盘管隐蔽前的水压试验压力为工作压力的1.2倍,且不小于0.5MPa
C.水压试验稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格
D.水压试验稳压1h内压力降不大于0.5MPa且不渗不漏为合格
9.关于导管进场验收的要求,下列说法正确的是( )。
A.塑料导管只需外观平滑即可,无 需提供型式试验报告
8
7
1
B.镀锌金属导管的镀锌层厚度
4
不9应小于50μm
8
3
信
C.对镀锌金属导管的镀锌微质量有异议时,可按批抽样送检
系
D.塑料导管允许存在少联量明显气泡和裂纹
题
押
10下列关于防触电保准护灯具的说法,正确的是( )。
精
A.Ⅰ类灯具外露可导 电部分需与保护导体可靠连接,接地线截面应与电源线截面相同
B.Ⅱ类灯具外壳需采用 铜芯软导线与保护导体连接
C.Ⅲ类灯具外壳应与保护 导体连接以增强防触电保护
D.Ⅰ类灯具的防触电保护仅依 靠基本绝缘
11.镀锌管道采用螺纹或沟槽连接时 ,对外露螺纹应为( )扣,不应有外露麻丝。
A.1-2
B.2-3
8
1
7
C.3-4 9
8
4
信
3
D.4-5 微
系
12.消防水泵出水管上安装压力表时,若没有设计要求, 压力表的量联程应为系统工作压力的
一
唯
( )。
A.1~1.5倍
B.1.5~2倍
C.2~2.5倍
D.2.5~3倍
13.设备基础位置和尺寸检查验收时,检查基础坐标、中心线位置应沿纵、横两个方向测量,并
取其中的( )
A.最大值
B.最小值
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
C.平均值
D.中间值
14.关于伴热管及夹套管安装的规定,下列说法正确的是( )
A.伴热管与主管可交叉安装,但需保证能自行排液
B.水平伴热管宜安装在主管的上方
C.不得将伴热管直接点焊在主管上
D.夹套管的连通管可以存液
15.关于管道压力试验替代的规定,下列说法正确的是( )
A.替代试验必须取得建设单位和设计单位的同意
B.当管道设计压力>0.6MPa时,可直接按气压试验代替液压试验
C.现场不允许进行液压和气压试验 时,所有焊缝仅需100%射线检测即可
8
7
1
D.未经液压和气压试验的管道
4
,9生产车间不可处理其泄漏问题
8
3
信
16.下列关于电动机干燥的说微法,正确的是( )
系
A.1kV及以下电动机使联用2500V摇表测量绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV
题
押
B.1kV以上电动机准使用2500V摇表,转子绕组绝缘电阻不应低于0.5MΩ/kV
精
C.电机干燥时,每 小时的温升应控制在10~15℃
D.干燥过程中,可用水 银温度计测量绕组温度
17.关于铁塔组立方法的说法 ,正确的是( )
A.铁塔的组立方法可分为整体 组立法和分解组立法
B.整体组立法仅包括倒落式人字 抱杆法
C.分解组立法包括座腿式人字抱杆法
D.输电线路施工中主要采用整体组立法
8
1
7
18.下列属于机电工程内部协调管理中“与施工资源分配供给的协调”涉及的施9工资源的有
8
4
信
3
( ) 微
系
A.施工场地环境 联
一
唯
B.质量检查计划
C.人力资源
D.成品保护措施
19.下列属于合同实施偏差处理调整措施的是( )
A.偏差责任分析
B.偏差趋势分析
C.技术措施
D.偏差原因分析
20.下列内容中,属于项目总体交底但不属于单位工程技术交底的是( )
A.工程规模和承包范围
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
B.质量目标
C.施工方案
D.降低施工成本的措施
二、多项选择题(共 10 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合
题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.下列焊接方法中,属于熔化焊的有( )
A.电弧焊
B.摩擦焊
C.电子束焊
D.电阻焊
8
7
1
E.激光焊 4 9
8
3
信
22.关于风管安装的一般技术微要求,下列说法正确的有( )
系
A.风管穿过封闭的防火联墙体时,防护套管厚度不应小于1.2mm
题
押
B.风管穿越建筑物准变形缝墙体时,墙体处应设置钢制套管
精
C.外保温风管穿越 封闭墙体时,无需加设套管
D.输送易燃气体的风管 系统必须设置可靠的防静电接地装置
E.室外风管系统的拉索可 与避雷针连接
23.在通风空调系统节能性能检 测中,下列说法正确的有( )
A.绝热材料进场前需复验导热系 数、密度、吸水率等参数
B.同一厂家同材质的绝热材料复验不 得少于1次
C.风机盘管机组需复验供冷量、供热量、风量等参数
8
1
7
D.同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%, 且不得少于2台
8
4 9
信
3
E.冬季室内平均温度不得低于设计计算温度2℃, 且不应高于1℃ 微
系
24.关于设备安装精度相关影响因素,下列说法正确的有 ( )联
一
唯
A.设备制造对安装精度的影响主要包括加工精度和装配精 度
B.解体设备的装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度、配合面之间的配合精度和接触
质量
C.现场组装大型设备的相对运动精度仅包括直线运动精度和圆周运动精度
D.主要形状误差有直线度、平面度、平行度等
E.测量误差对安装精度的影响主要涉及仪器精度和基准精度
25.下列关于管道吹扫与清洗的说法中,正确的有( )
A.管道吹扫与清洗应在压力试验合格后进行
B.公称直径600mm的液体管道,宜采用人工清理
C.公称直径500mm的气体管道,宜采用压缩空气吹扫
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
D.非热力管道可采用蒸汽吹扫
E.管道吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行
26.关于球形罐球壳和零部件检查验收的说法,正确的有( )
A.球形罐质量证明书应包含特种设备制造监督检验证书
B.球壳板超声波测厚抽查数量需不少于球壳板总数的30%
C.球壳板周边100mm范围的超声波检查,每带抽查数量不少于3块
D.产品技术资料中可不包含材料代用审批证明
E.球形罐质量证明书应包含压力容器产品合格证
27.下列关于工业炉烘炉技术要求的说法,正确的有( )
A.烘炉前无需对烟囱及烟道进行烘干
B.耐火浇注料内衬养护合格后才可 进行烘炉
8
7
1
C.烘炉可在机电设备联合试运
4
行9前进行
8
3
信
D.烘炉过程中若主要设施微发生故障,应立即停止升温并保温,故障消除后无需按原烘炉曲线
系
继续 联
题
押
E.烘炉应制定包括准升温速度、恒温时间等内容的烘炉曲线
精
28.下列关于照明光源 及灯具选择的说法中,正确的有( )
A.灯具安装高度较低的 房间宜采用LED光源
B.重点照明不宜采用小功 率陶瓷金属卤化物灯
C.照明设计可优先采用普通照 明白炽灯
D.高温场所宜采用散热性能好、 耐高温的灯具
E.室外场所应采用防护等级不低于IP 54的灯具
29.下列属于施工组织设计编制内容的有( )
8
1
7
A.工程概况 9
8
4
信
3
B.施工进度计划
微
系
C.劳动力配置计划 联
一
唯
D.物资配置计划
E.施工范围划分计划
30.关于施工过程中各类环境影响及控制要求的说法,正确的有( )
A.扬尘控制中,场地道路、材料堆放场应定期洒水抑尘,运输车辆应采取覆盖、密封等措施
B.噪声与振动控制方面,对产生噪声的施工机械应采取有效降噪措施,强噪声作业时间需符
合规定
C.光污染控制里,夜间施工可随意设置照明灯具,无需考虑对周边环境影响
D.水污染控制中,施工废水需按要求进行废水处理,对化学品等应有严格管理要求
E.土壤保护时,对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不得作为土方回填
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各 20分,(四)(五)
题各30分)
(一)
【背景资料】
某大型装备制造厂区扩建项目,由A机电安装公司总承包,工程内容包括:①2台额定起
重量32t的门式起重机安装(跨度30m,用于重型设备吊装);②1台容积10m³的压缩空气储
罐安装(设计压力1.2MPa,属于Ⅰ类压力容器);③厂区临时用电系统搭建(含1台800kVA
变压器、6个分配电箱、20个开关箱)
施工过程中,监理单位检查发现多项管理及技术问题:
临时用电管理:临时用电未编8制 专项施工组织设计,仅由项目经理口头交底。现场1个分
7
1
9
配电箱直接控制5台混凝土振捣8 4器,开关箱与用电设备间距达5m,部分电缆沿地面明敷未穿管
3
信
保护。2名电工未取得特种微作业操作证,违规进行电缆接头压接作业。
系
联
特种设备安装:门题式起重机安装前,A公司未向当地市场监管部门书面告知;
押
技术交底与设计准变更:压力容器管道焊接交底记录仅注明“按图施工”,未明确焊接工艺
精
参数(如电流、电压 )及无损检测比例;现场因设备基础尺寸偏差,口头变更储罐支座形式,
但未办理设计变更手续, 变更记录无设计单位签字。
施工单位进行电缆管道埋地隐蔽前,仅在隐蔽前通过微信告知监理人员“次日上午进行管
道隐蔽验收”,未说明验收具体内容(如管道防腐等级、埋深)及准确地点,导致监理人员到
场后因信息不全无法开展验收,影响后续管沟回填作业。
监理单位依据《建设工程施工现场供 用电安全规范》《中华人民共和国特种设备安全法》
及项目管理要求,下达整改通知,要求A公 司限期完善用电手续、补全技术交
8
底内容、规范设
1
7
9
计变更程序,并启用项目管理信息平台整合施工 资料。
8
4
信
3
【问题】 微
系
1.压力容器安装前,施工单位应向哪个部门履行书 面告知义一务
联
?施工单位应填写和提供什
唯
么文件?
2.口头变更储罐支座形式存在哪些风险?设计变更的正确程序是什么?
3.对于隐蔽工程施工单位进行自检合格后,并在多少时间之前以什么形式通知建设单位(监
理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收?通知内容包括哪些?
4.临时用电工程需要哪个单位编制何种文件?临时用电施工组织设计主要内容应包括哪
些?
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
(二)
【背景资料】
某大型冶金工业厂房机电安装工程,由具有机电工程施工总承包一级资质的A公司总承包,
合同约定A公司将厂房内的工业管道(含高压管道)安装、大型轧机设备安装分包给具备相应
资质的C公司。A公司与C公司签订分包合同后,明确了工程范围包括φ200mm以上高压碳钢
管焊接、轧机主机找平找正及附属设备安装,约定质量标准需符合《工业金属管道工程施工规
范》GB50235及《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231,工期为180天,并强调C
公司需对分包工程质量终身负责。
C公司进场后,在高压管道预制阶段,未按规定对坡口进行相关检测,导致一道焊缝存在
未熔合缺陷;在轧机设备就位时,因未使用专用找平工具,导致设备水平度偏差达0.3mm/m,
超出规范要求的0.1mm/m。A公司巡8 检时发现上述问题,要求C公司停工整改,造成工期延误
7
1
9
10天,产生整改费用8万元。8 4
3
信
整改期间,当地遭遇罕微见台风,导致厂房外脚手架倒塌砸坏已安装的部分管道,修复费用
系
联
15万元,工期进一步延题误8天。
押
【问题】 准
精
1.针对高压管道 焊缝未熔合缺陷,依据规范要求,应采用哪种无损检测方法进行复查?未
熔合缺陷的质量预控措施 有哪些?
2.台风导致脚手架倒塌砸坏的管道修复费用,应由哪个单位承担?说明理由。
3.轧机机架吊装方法有哪几种?轧辊调整装置及轧辊平衡装置安装中齿轮传动及蜗轮蜗杆
传动减速机的哪些参数需要符合设计 文件的要求?试运行设备轴承温度有何规定?
4.A公司可向建设单位索赔的工期总 天数及费用总额分别是多少?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
(三)
【背景资料】
施工单位承接了某地铁工程的机电安装任务,工程内容包括:消防、空调、动力照明、给
排水等系统的安装。由于工期较紧,施工单位安排人员加班加点抢工期,在规定时间内对工程
进行了预验收,在项目部进场施工的过程中,发生了如下事件:
室内采用自动喷水灭火系统,室外是消火栓灭火系统,设计没有具体要求,施工单位为了
不碍事,把部分墙壁水泵接合器安装在距离地面1.0m处;其余部分墙壁水泵接合器安装在玻璃
幕墙的下方,与墙面上的玻璃窗的净距为1.8m。
在灯具通电安装时,发现3.5kg的吊灯固定在直径5mm的螺钉上;还发现嵌入式吸顶灯(重
10.5kg)的固定装置,按灯具重量的2倍抽查了10%做了强度试验,整改后通过验收。
空调水系统施工中,施工单位8为 加快进度,将直径80mm的镀锌钢管采用焊接连接,且未
7
1
9
对焊缝进行防腐处理;在管道穿8 4越防火墙处,使用了厚度1.2mm的钢制防护套管,套管与风管
3
信
之间用普通水泥砂浆封堵。微系统试压时,发现多处接口渗漏,监理工程师要求停工整改。
系
联
动力照明系统施工题中,施工单位将BV-0.5kV-2.5mm²的绝缘导线直接埋设在混凝土楼板内,
押
未穿导管;在配电箱准内,同一接线端子上连接了3根导线;部分灯具的PE线未与保护导体可
精
靠连接。验收时被指 出多处不符合规范。
【问题】
1.墙壁水泵接合器的安装存在哪些问题?如何整改?指出动力照明系统施工中不符合规范
的地方?并写出正确的做法。
2.找出背景中对灯具安装描述的 错误之处并加以整改。
3.直径80mm的镀锌钢管采用焊接连 接是否正确?若不正确,应采用何种连接方式?
4.风管穿越防火墙的钢制防护套管厚度应 为多少?套管与风管之间的封堵
8
材料有何要求?
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
(四)
【背景资料】
某安装公司中标一机电工程项目,承包内容有工艺设备及管道工程,暖通工程、电气工程
和给排水工程。在设备机房施工期间,现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如
下图所示,认为该安装位置不符合规范要求,要求项目部调整。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
图1取源部件安装位置示意图
准
精
施工期间,露天水平管道绝热施工验收合格后,进行金属薄钢板保护层施工时,施工人员
未严格按照技术交底文件施工,水平管道纵向接缝不符合规范规定,被责令改正。
在管道安装工程作业中 ,施工单位负责DN200~DN500mm工业管道的安装,涉及蒸汽管
道、冷水管道及压缩空气管道。 为确保管道安装精度及后续计量准确,施工单位配备了多种计
量用具,包括:精度等级1.6级的压 力表(量程0~1.6MPa)、超声波流量计(测量范围0.5~
10m³/h)、钢直尺(精度1mm)、百分 表(精度0.01mm)、超声波巡检仪等。
在管道压力试验阶段,施工单位在蒸汽 管道最高点安装1块压力表,在冷水管道试压泵出
8
安装1块压力表,均未进行校验;监理单位检 查发现后,要求施工单位整改9 1
7
,重新校验计量用
8
4
具并规范安装位置,整改后试验合格。 信
3
微
系
楼内室内排水管道安装进入隐蔽验收阶段,隐蔽管 道包括:卫联生间埋地污水横管、废水立
一
管、地漏支管等。其中排水横干管根据核算采用DN150的 塑 料 管唯道。监理要求管道隐蔽前须做
灌水试验。
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图2管道安装示意图
【问题】
8
1
7
1.图1中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。9蒸汽管道的压力表
8
4
信
3
取压点安装方位有何要求? 微
系
2.管道绝热按用途可分为哪几种类型?水平管道、 立管金属联保护层的接缝的设置有何要
一
唯
求?
3.蒸汽管道压力试验时,压力表的配置应满足哪些要求?
4.超声波巡检仪属于哪类计量器具?计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式
分为哪些类型?
5.图2中排水横干管的坡度设置得合理吗?如不合理应如何修改?室内排水系统的灌水试
验有何要求?
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
(五)
【背景资料】
本市开发区一建筑安装项目通过招标,开发区建设工程管理公司与A公司签订了施工合同,
合同约定:A公司施工范围为给水排水系统、变配电系统、通风空调系统、智能化系统、电梯
工程等工程、消防工程等;工期12个月。A公司按照业主的要求编制了施工进度计划。
工程施工中,项目部绘制了赢得值法分析曲线图(下图1)来控制成本和进度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在对DN65的阀门(金 属密封)强度和严密性试验时均持续了15s,在水管安装时,将热水
管安装在冷水管的右侧,给水 引入管和排水排出管之间保持了0.5m的距离,给水水平管预设
1%的坡度,被监理工程师要求返工。
在火灾探测器安装时,施工单位出具了示意图,如下图所示,被监理工程师要求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
在施工全部完成后,施工单位进行竣工预验的复验合格后向建设单位送交验收申请报告,
建设单位组织了正式验收,竣工验收合格后由相关单位向备案机关提交了工程质量监督报告,
并进行了竣工验收备案。
11
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
【问题】
1.工程质量监督报告应由哪个单位什么时间向备案机关提交?建设工程竣工验收备案须具
备的条件?
2.指出阀门检验和水管安装工程时监理工程师要求返工的原因。
3.建筑管道安装的一般原则是什么?
4.根据赢得值法分析曲线图计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差并
说明情况。
5.指出火灾探测器安装中存在的问题,并改正。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
参考答案&解析
一、单项选择题
1.【参考答案】C
【解题思路】铝的化学性能活泼,塑性好但强度低,主要用于建筑、机械制造等领域,而
非航天领域,故A错误;铝合金比强度接近高合金钢,比刚度超过钢,B错误;铝镁合金以镁
为主要添加元素,含镁约3%~10%,且具有抗电磁干扰性好等优点,主要应用于电子电气等
领域,故C正确,D错误
【知识拓展】(1)铝。铝的化学性能十分活泼,塑性好,强度低,广泛应用于建筑、机械
制造、电子产品和传输导线等领域。
8
7
(2)铝合金。有较高的强度4 9, 1 比强度接近高合金钢,比刚度超过钢,有良好的铸造性能和
8
3
信
塑性加工性能,良好的导电
微
、导热性能,良好的耐蚀性和可焊性,可作结构材料使用,在航天、
系
航空、交通运输、建筑、联机电中有着广泛的应用。
题
押
2.【参考答案】准C
精
【解题思路】环 氧树脂粘结剂具有很强的粘结力,对金属、木材、玻璃、陶瓷等多种材料
都有良好的粘结能力;酚醛树脂粘结剂主要用于汽车、飞机、机器等结构件的粘接;
【知识拓展】粘结剂按照 粘结剂的基料类型分为天然粘结剂和合成粘结剂。
3.【参考答案】C
【解题思路】无卤低烟阻燃电缆不含 卤素及铅、镉等物质,燃烧时烟尘少且无有毒烟雾(A
错误);其材料易潮解,导致绝缘层体积电 阻 系数大幅下降(B错误);阻
1
燃
7
8电缆等级中A类
9
最高(D错误)。
信
3 8
4
微
【知识拓展】阻燃电缆是指残焰或残灼在限定时 间内能自行熄灭系的电缆。根据电缆阻燃材
联
一
料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电 缆。唯
4.【参考答案】C
【解题思路】泵按工作原理和结构形式分,有容积式泵(往复泵、柱塞泵等)、回转泵等
类别,往复泵属于容积式泵,A选项回转泵是另一类,B选项动力式泵并非对应往复泵的分类,
D选项不符合内容表述,所以选C。
【知识拓展】1.按泵的工作原理和结构形式分:
(1)容积式泵
按运动部件运动方式的不同分为:①往复泵(活塞泵、柱塞泵、隔膜泵)、②回转泵(齿
轮泵、螺杆泵、叶片泵)
(2)叶轮式泵(按泵的叶轮和流道结构特点的不同分为:离心泵、轴流泵、混流泵、旋
13
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
涡泵)
2.其他方式分类
①按泵轴位置可分为:立式泵、卧式泵。
②按吸口数目可分为:单吸泵、双吸泵。
③按驱动泵的原动机可分为:电动泵、汽轮机泵、柴油机泵、气动隔膜泵等
5.【参考答案】C
【解题思路】整流器是将交流电转换为直流电的装置或元件,变频器是改变交流电源频率,
逆变器是直流转交流,软启动器是电动机拖动设备,所以选C
6.【参考答案】C
【解题思路】桅杆本体包括桅杆、基座及其附件(A错误);动力-起升系统由卷扬机、钢
8
7
丝绳、起重滑车组等组成,地锚9属1于稳定系统(B错误);缆风绳与地面夹角在30°~45°之间
4
8
3
(C正确);桅杆起重机效率信不高,适用于特重、特高或场地受限的吊装(D错误)。
微
系
7.【参考答案】C 联
题
押
【解题思路】安准全距离规定:吊臂与设备外部附件的安全距离不应小于500mm;起重机、
精
设备与周围设施的安 全距离不应小于500mm;起重机提升的最小高度应使设备底部与基础或地
脚螺栓顶部至少保持20 0mm的安全距离,所以AB错误,C正确,选C。
8.【参考答案】C
【解题思路】低温热水地板辐 射供暖系统中,地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头(A
错误);盘管隐蔽前的水压试验压力 为工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa(B错误);试验需
稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗 不漏(C正确);D错误。
9.【参考答案】C
1
7 8
9
8
4
【解题思路】塑料导管需提供型式试验报告和 产品合格证(A错误信)3;镀锌金属导管的镀
微
锌层厚度不应小于63μm(B错误);对镀锌质量有异 议时,可按批抽系样送有资质的检测机构检
联
一
测(C正确);塑料导管不应有明显气泡、裂纹等缺陷( D错误唯)。
【知识拓展】导管进场验收要求
(1)塑料导管内、外壁应平滑,无明显气泡、凸棱、裂纹及色泽不均等缺陷;型式试验
报告、产品合格证齐全。
(2)镀锌金属导管的镀锌层应覆盖完整,镀锌层厚度不应小于63μm;产品合格证齐全。
对镀锌质量有异议时,可按批抽样送有资质的检测机构检测。
10.【参考答案】A
【解题思路】Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,且接地线
截面与电源线截面相同(A正确);Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接(B错误);Ⅲ类灯
具外壳不许与保护导体连接(C错误);Ⅰ类灯具防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需连接保
14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
护导体(D错误)。
【知识拓展】防触电保护灯具的类型及接线要求
(1)Ⅰ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还需把外露可导电部分连接到保护导体上,
因此I类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标
识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同。
(2)Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类
灯具外壳不需要与保护导体连接。
(3)Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V,采用隔离变
压器供电,并且其内部不会产生高于安全特低电压的灯具。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导
体连接。
11.【参考答案】B
8
7
1
【解题思路】镀锌管道采用4 9螺纹或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行
8
3
信
防腐处理;螺纹连接的螺微纹应清洁规整,接口处的外露螺纹应为2~3扣,不应有外露填料。
系
镀锌管道采用焊接和法联兰焊接连接时,对焊缝及热影响区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。
题
押
【知识拓展】管准道常采用的连接方式有:螺纹连接、焊接、法兰连接、沟槽连接等。
精
12.【参考答案】 C
【解题思路】“压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2~2.5倍”。
【知识拓展】防水泵出水 管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还
应安装压力表和压力开关;安装压 力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞
(比如三通旋塞阀);压力表量程在 没有设计要求时,应为系统工作压力的2~2.5倍。
13.【参考答案】A
8
【解题思路】检查基础坐标、中心线位置 时,应沿纵、横两个方向测量1 7,并取其中的最大
9
8
4
值”。
信
3
微
【知识拓展】设备基础位置、标高、几何尺寸检 查验收要求 系
联
一
(1)基础的位置、标高和几何尺寸应符合设计图规 定,并唯有验收资料或记录。
(2)设备基础位置和尺寸的主要检查项目:基础的坐标 位置;不同平面的标高;平面外
形尺寸;凸台上平面外形尺寸;凹槽尺寸;平面的水平度;基础的垂直度;预埋地脚螺栓的标
高和中心距;预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁垂直度;预埋活动地脚螺栓锚板的标高、
中心线位置、带槽锚板和带螺纹孔锚板的平整度等。
(3)检查基础坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中的最大值。
14.【参考答案】C
【解题思路】选项A错误,根据规定,伴热管应与主管平行安装,而非交叉安装;选项B
错误,水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面,并非上方;选项C正
确,原文明确规定“不得将伴热管直接点焊在主管上”;选项D错误,夹套管的连通管不得存液。
15
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
【知识拓展】伴热管及夹套管安装应符合下列规定:
(1)伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热
管之间的相对位置应固定。
(2)水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均
匀分布在主管周围。
(3)不得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与
主管间应设置隔离垫;伴热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。
(4)夹套管外管经剖切后安装时,纵向焊缝应设置于易检修部位。
(5)夹套管的连通管不得存液。
15.【参考答案】A
【解题思路】选项A正确,“替代试 验必须取得建设单位和设计单位的同意”;选项B错误,当
8
7
1
管道设计压力>0.6MPa时,需8“4设 9 计和建设单位认为液压试验不切实际时”,才可按规定用气压
3
信
试验代替,并非直接替代;微选项C错误,现场不允许进行液压和气压试验时,除环向、纵向对
系
联
接焊缝和螺旋缝焊缝需题100%射线或超声检测外,其他焊缝还需100%渗透或磁粉检测,且需配
押
合柔性分析和泄漏试准验等,并非仅射线检测即可;选项D错误,未经液压和气压试验的管道,
精
生产车间可配备相应 预保带压密封夹具处理泄漏。
16.【参考答案】B
【解题思路】选项A错误 ,1kV及以下电动机应使用500~1000V摇表,而非2500V摇表。
选项B正确,符合1kV以上电动机 转子绕组绝缘电阻的要求。选项C错误,电机干燥时每小时
的温升应控制在5~8℃,而非10~1 5℃。选项D错误,干燥时不允许用水银温度计测量温度,
应使用酒精温度计、电阻温度计或温差热 电偶。
8
17.【参考答案】A 1 7
9
8
4
【解题思路】选项A正确,铁塔的组立方法确 实分为整体组立法和信分
3
解组立法两大类。选
微
项B错误,整体组立法包括倒落式人字抱杆法、座腿 式 人字抱杆法 联等
系
,并非仅倒落式人字抱杆
一
法。选项C错误,座腿式人字抱杆法属于整体组立法,而 非分解唯组立法,所以该说法错误。选
项D错误,输电线路施工中主要采用的是分解组塔的施工方法,而非整体组立法。
【知识拓展】①整体组立法包括倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。
②分解组立法包括内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。
18.【参考答案】C
【解题思路】选项C正确,施工资源包括人力资源、施工机具、施工技术资源、设备和材
料、施工资金资源等五大生产要素,人力资源属于其中之一。
19.【参考答案】C
【解题思路】合同实施偏差处理的调整措施包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措
16
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
施;而选项A、B、D均属于合同实施的偏差分析内容,不属于处理措施。
20.【参考答案】A
【解题思路】项目总体交底内容包括工程规模和承包范围、施工范围划分等;单位工程技
术交底内容侧重该单位工程的施工范围、特点等,不涉及“工程规模和承包范围”这一总体性内
容。选项B(质量目标)、C(施工方案)、D(降低施工成本的措施)在两者中均有涉及。
【知识拓展】项目总体交底内容:(1)工程规模和承包范围,施工范围划分,工程特点
和设计意图,总平面布置,主要施工方案、施工程序和交叉配合,施工进度和各专业配合要求,
工程质量目标和保证措施,降低成本和主要措施,安全文明施工、职业健康安全、环境保护、
绿色施工等,主要设备和物资供应要求等。
(2)单位工程技术交底内容:施工范围、施工特点、设计意图,施工进度要求、施工质量
目标、安全文明施工、环境保护规8定 和保证措施,重大施工方案,质量验收标准,降低施工成
7
1
9
本和措施,主要设备和物资供应8 4 计划,施工质量监督检查及其要求。
3
信
微
系
联
二、多项选择题 题
押
准
21.【参考答案】精ACE
【解题思路】熔化 焊包括电弧焊、电渣焊、气焊、电子束焊、激光焊等,因此A、C、E正
确。摩擦焊、电阻焊属于压力焊(通过施加压力完成焊接),故B、D错误。
【知识拓展】
1.压力焊可以分为爆炸焊、冷压 焊、摩擦焊、扩散焊、超声波焊、高频焊以及电阻焊等。
2.钎焊:它包括硬钎焊和软钎焊两 种。
22.【参考答案】BD
【解题思路】A选项:错误,风管穿过封 闭的防火、防爆墙体或楼板时,防8护套管厚度不小
1
7
9
于1.6mm,而非1.2mm。B选项:正确,风管穿 越建筑物变形缝墙体时,8 4 墙体处应设置钢制套
信
3
管,且墙体一侧的风管需设柔性短管。C选项:错误 ,外保温风管必 微 须穿越封闭墙体时,应加
系
设套管。D选项:正确,输送含有易燃、易爆气体或安 装在易燃一、
联
易爆环境的风管系统,必须
唯
设置可靠的防静电接地装置。E选项:错误,室外风管系统 的 拉索等金属固定件严禁与避雷针
或避雷网连接。
23.【参考答案】ACDE
【解题思路】选项A:通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对导热系数或热阻、密度、
吸水率等节能性能进行复试,说法正确。选项B:同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2
次”,而非1次,故错误。选项C:风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水
阻力、功率及噪声等节能性能参数进行复验,说法正确。选项D:同一厂家的风机盘管机组按
数量复验2%,不得少于2台,说法正确。选项E:冬季室内平均温度不得低于设计计算温度2℃,
且不应高于1℃,说法正确。
24.【参考答案】ABE
17
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
【解题思路】选项C错误,现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动
精度、圆周运动精度、传动精度等,并非仅前两者;选项D错误,平行度属于主要位置误差,
而非形状误差;
25.【参考答案】ABCE
【解题思路】管道吹扫与清洗的基本要求,选项A:管道在压力试验合格后应对指定管道进
行吹扫或清洗,该说法正确。选项B:公称直径≥600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理,
600mm符合此条件,说法正确。选项C:公称直径<600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫,
500mm<600mm,说法正确。选项D:非热力管道不得采用蒸汽吹扫,该说法错误。选项E:
吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,说法正确。
1.管道在压力试验合格后应对指定的管道以气体进行吹扫,或以液体进行清洗,以使管道的
内部清洁度达到设计文件规定的要求 。
8
7
2.管道吹扫与清洗方法,应根4据9 1 管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内
8
3
信
表面的脏污程度确定:
微
系
(1)公称直径≥600m联m的液体或气体管道,宜采用人工清理。
题
押
(2)公称直径< 准600mm的液体管道宜采用水冲洗。
精
(3)公称直径< 600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
(4)蒸汽管道应采用 蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
(5)对有特殊要求的管道 ,按设计文件规定采用相应的吹扫与清洗方法;
(6)根据需要可采取高压水 冲洗、空气爆破吹扫或其他吹扫与清洗方法。
3.吹扫与清洗的顺序应按主管、支 管、疏排管依次进行。
4.吹扫与清洗时应设置禁区和警戒线 ,悬挂警示牌。
5.管道吹洗合格后,应由施工单位会同建 设单位或监理单位检查确认,并填写“管道系统吹
8
扫与清洗检查记录”及“管道隐蔽工程(封闭 )记录”。 9 1
7
8
4
信
3
26.【参考答案】AE 微
系
【解题思路】选项A:球形罐质量证明书包括的内容: 制造竣工联图样;压力容器产品合格证;
一
唯
产品质量证明文件;特种设备制造监督检验证书,可知A正 确 。选项B:球壳板超声波测厚抽
查数量不得少于球壳板总数的20%,而非30%,故B错误。选项C:球壳板周边100mm范围
的超声波检查,每带不少于2块,而非3块,故C错误。选项D:产品技术资料包括材料代用
审批证明,故D错误。选项E:由球形罐质量证明书的内容可知,E正确。
27.【参考答案】BE
【解题思路】选项A错误,根据要求,烘炉前应先烘烟囱及烟道,所以A不正确。选项B
正确,耐火浇注料内衬应按规定养护后,才可进行烘炉。选项C错误,烘炉应在其生产流程有
关的机电设备联合试运行及调整合格后进行,而非之前,所以C错误。选项D错误,烘炉过程
中若主要设施发生故障影响正常升温,应立即保温和停炉,故障消除后,需按烘炉曲线继续升
温烘炉,因此D不正确。选项E正确,烘炉曲线的主要内容包括升温速度、恒温时间等。
18
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
28.【参考答案】ADE
【解题思路】选项A:根据照明光源选择要求,灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、
细管径直管形三基色荧光灯,该选项正确。选项B:重点照明宜采用LED光源、小功率陶瓷
金属卤化物灯,因此“不宜采用”的说法错误。选项C:照明设计不应采用普通照明白炽灯,仅
特殊场所(对电磁干扰有严格要求且其他光源无法满足)除外,故“优先采用”错误。选项D:
高温场所宜采用散热性能好、耐高温的灯具,符合灯具选择的场所环境要求,该选项正确。选
项E:在室外的场所应采用防护等级不低于IP54的灯具,符合相关规定,该选项正确。
29.【参考答案】ABCD
【解题思路】施工组织设计编制内容,包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备、
劳动力配置计划、物资配置计划、主要施工方案、各项施工管理计划、施工现场平面布置等。
8
7
30.【参考答案】ABDE
9
1
4
8
3
【解题思路】选项A:从扬信尘控制内容可知,场地道路、材料堆放场等需定期洒水,运输车
微
系
辆采取覆盖、密封等措施联来控制扬尘,A正确。选项B:噪声与振动控制提到对产生噪声的机
题
械采取降噪措施,强押噪声作业时间等要符合要求,B正确。选项C:光污染控制明确夜间施工
准
精
照明灯具设置要避免光污染,不能随意设置,C错误。选项D:水污染控制有施工废水处理、
化学品管理等要求,D 正确。选项E:土壤保护规定有毒有害废弃物交有资质单位处理,不能
回填,E正确。
三、实务操作和案例分析题
案例(一)
8
【参考答案】 1
7
9
8
4
信
3
1.(本小题5分)
微
系
(1)需要书面告知直辖市或者设区的市级人民政府 负责特种设联备安全监督管理的部门(2
一
唯
分)。
(2)施工单位应填写《特种设备安装改造维修告知单》(1.5分)。施工单位应提供特种
设备许可证书复印件(加盖单位公章)(1.5分)。
【解题思路】本题考察特种设备安装、改造、修理施工前告知规定及其特种设备告知方式
和内容:(1)特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、
改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门后
即可施工,告知不属于行政许可。
(2)施工单位应填写《特种设备安装改造维修告知单》。施工单位应提供特种设备许可
证书复印件(加盖单位公章)。
19
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
2.(本小题5分)
(1)风险:变更内容无依据、责任无法追溯,可能导致结构安全隐患(1.5分)。
(2)正确程序:施工单位提出变更申请→报监理单位审核→报建设单位审批→设计单位出
具变更文件→建设单位批准→监理单位批准→施工单位按变更施工(3.5分)。
【解题思路】本题考察设计变更实施
提出单位 相应变更程序
1.施工单位提出变更,报监理单位审核。
2.审核技术上是否可行、施工难易程度和工期是否增减,核算造价影响,审核
施工单位 后报建设单位审批。
3.建设单位同意后,8通 知设计单位实施设计变更,出具变更图纸或变更说明。
7
1
9
4
8
4.建设单位将变3更图纸或变更说明发至监理、施工单位。
信
微
系
1.建设单位组织变更论证,论证变更是否技术上可行、施工难易程度和对工期
联
题
影响程押度,论证变更对造价影响程度。
准
精
建设单位 2.论证 结果同意后,通知设计单位,进行设计变更,出具变更图纸或变更说明。
3.变更图 纸或变更说明由建设单位发至监理、施工单位。
4.监理单位提出变更建议的,需要向建设单位提出变更计划,按本程序执行。
1.设计单位进行设 计变更,出具变更图纸或变更说明。
设计单位
2.建设单位将变更图纸或 变更说明发至监理、施工单位。
3.(本小题4分)
8
1
7
(1)隐蔽前48h以书面形式通知。(1分)
8
4
9
信
3
(2)通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方 式、验收时间和地微点等(3分)。
系
联
【解题思路】本题考察隐蔽工程验收:在工程具备隐 蔽条件
唯
一时,施工单位进行自检,并在
隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量 监督、检验单位进行验收。通知
内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。
4.(本小题6分)
(1)施工单位。(1分)施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,
编制施工现场“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电力部门申报用电方案(1.5分)。
(3)工程概况、编制依据、用电施工管理组织机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路
敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施(3.5分)。
【解题思路】本题考察工程建设临时用电的准用程序和临时用电施工组织设计主要内容结
合所学分析作答!。
20
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
1.施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时
用电施工组织设计”,并协助业主向当地电力部门申报用电方案。
2.临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织机构、
配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。
案例(二)
【参考答案】
1.(本小题5分)
(1)应采用射线检测(RT)或超声检测(UT)进行复查(1分)
(2)组对后由技术人员检查对口错边量(2分);对管子壁厚不一致进行过渡处理(2分)
【解题思路】本题考察焊缝的8无 损检测,以及管道的质量预控措施应结合所学分析作答!
7
1
9
8 4 道焊接过程质量预控表
3
信
微
可能出现的
系
质量预联控措施
质量问题 题
押
准
精
裂纹 控制焊材发放,防止错用;进行焊前预热,采用焊后缓冷或热处理
严格按工艺卡施焊;控制清根质量;保持现场清洁;采用防风沙措施;
夹渣
确保设备完好
进行焊材烘干 ;配备焊条保温桶;采用防风措施;控制氩气纯度;焊接
气孔
前进行预热
检查坡口质量;控制组 对间隙;控制焊接电流电压;对电焊机仪表进行
未焊透
检定 8
1
7
9
8
4
未熔合 组对后由技术人员检查对口错边 量;对管子壁厚不一信致
3
进行过渡处理
微
系
联
一
外观成型差 控制设备故障;按工艺卡控制电流电压 ;控制唯焊接层数;控制持证项目
2.(本小题5分)
(1)建设单位承担(2分)
(2)台风属于不可抗力,管道修复费用应由建设单位承担,A公司可向建设单位索赔,C
公司作为分包方,可通过A公司间接主张补偿。(3分)
【解题思路】本题考察不可抗力事件引起的索赔;按照实际工程经验结合所学知识作答!
3.(本小题6分)
(1)轧机机架吊装方法有:行车吊装法、流动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。
(1.5分)
21
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
(2)齿侧间隙、齿顶间隙、齿啮合接触面积和传动轴轴向窜动量。(2分)
(3)试运行设备轴承温度应正常,滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃;
滑动温升不得超过35℃,且最高温度不得超过70℃。(2.5分)
【解题思路】本题考察轧机机架吊装以及主机设备安装要求内容结合所学分析作答!
(1)轧机机架吊装
轧机机架吊装方法有:行车吊装法、流动式起重机吊装法、专用起重装置吊装法等。
(2)轧辊调整装置及轧辊平衡装置安装
齿轮传动及蜗轮蜗杆传动减速机的齿侧间隙、齿顶间隙、齿啮合接触面积和传动轴轴向窜
动量应符合设计文件的要求,减速机各部件应密封严密。
(3)试运行
1)轧机低速压下装置、高速压 下装置往返运行均不应少于5次,高低极限位置准确。
8
7
1
2)主传动电动机空载试运行4 9不应少于0.5h;电动机带动减速机试运行不应少于0.5h;电动
8
3
信
机带动减速机、齿轮机座试微运行不应少于0.5h;电动机带动减速机、齿轮机座和轧机试运行,
系
按额定转速的25%、50%联、75%、100%分别试运行不应少于2h。
题
押
3)换辊装置及准其他设备往返运行均不应少于5次,停止位置应符合设计文件的规定。
精
4)试运行设备 轴承温度应正常,滚动轴承温升不超过40℃,且最高温度不得超过80℃;
滑动温升不得超过35℃ ,且最高温度不得超过70℃。
4.(本小题4分)
(1)A公司可向建设单位 索赔的工期总天数为8天;(2分)
(2)A公司可向建设单位索赔 的费用总额为15万元(15万元管道修复费用)(2分)。
【解题思路】本题考察不可抗力事 件引起的索赔!结合实际工程情况分析作答。
8
案例 (三) 9 1
7
8
4
信
3
【参考答案】 微
系
1.(本小题8分) 联
一
唯
(1)墙壁水泵接合器安装存在的问题有:
1)部分墙壁水泵接合器安装在距离地面1.0m处有误;整改为:安装高度距地面宜为0.7m
(1分)。
2)部分墙壁水泵接合器安装在玻璃幕墙的下方,与墙面上的玻璃窗的净距为1.8m有误。
整改为:与墙面上的玻璃窗的净距为不小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙的下方(1分)。
(2)动力照明系统施工中不符合规范之处:
1)BV绝缘导线直接埋设在混凝土楼板内有误(1分)。
2)在配电箱内,同一接线端子上连接了3根导线有误(1分)。
3)部分灯具的PE线未与保护导体可靠连接有误(1分)。
22
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
正确做法:
1)绝缘导线应穿导管保护后再埋设在混凝土内,导管材质应符合设计要求(1分)。
2)配电箱内同一接线端子最多允许连接2根导线,以确保连接牢固、避免接触不良(1分)。
3)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,接地线截面应与电
源线截面相同,连接处应设置接地标识(1分)。
【解题思路】本题目考查墙壁水泵接合器的实际操作和照明配电箱安装技术要求,根据自
身的实际工程经验及其所学分析作答!
1.照明配电箱检查
(1)箱内开关动作应灵活可靠。
(2)箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排。
2.照明配电箱安装要求 7 8
1
9
4
8
安装高度应符合设计要求3,垂直度允许偏差不应大于1.5‰。
信
微
3.照明配电箱内配线要系求
联
题
回路编号应齐全
押
,标识正确、清晰。同一电器接线端子上的导线连接不应多于2根。
准
2.(本小题4精分)
灯具安装中的错误 之处及整改如下:
(1)3.5kg的吊灯固 定在5mm的螺钉上不正确。整改:质量大于3kg的悬吊灯具,应固定
在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或 预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm(2分)。
(2)重量10.5kg的嵌入式 吸顶灯的固定及装置,按灯具重量的2倍抽查了10%做了强度
试验不正确。整改;质量大于10kg的 灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布
载荷做强度试验,且持续时间不得少于1 5min,应全数检查(2分)。
【解题思路】本题考查灯具固定相关要求! 结 合所学分析作答!
1
7 8
9
灯具固定要求
信
3 8
4
微
(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构 上严禁使用木系榫、尼龙塞或塑料塞固定;
联
一
检查时按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套 。
唯
(2)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应 少于2个,灯具应紧贴饰面。按
每检验批的不同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
(3)质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强
度试验,且持续时间不得少于15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应
全数检查。
(4)悬吊灯具安装要求:
①质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于
灯具挂销直径,且不应小于6mm。
②当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
3.(本小题4分)
(1)不正确。(2分)
(2)镀锌钢管应采用螺纹连接(删除沟槽连接),焊接会破坏镀锌层,导致腐蚀。(2分)
【解题思路】本题目考查镀锌钢管管道常用的连接方式,结合所学以及实际工程情况作答!
4.(本小题4分)
防护套管厚度不应小于1.6mm(2分);套管与风管之间应采用不燃柔性材料封堵严密(2
分)。
【解题思路】本题目考查风管安装的一般技术要求:当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体
或楼板时:①必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃
柔性材料封堵严密。②穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高
8
7
出楼板面30mm。 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
案例(四)
准
精
【参考答案】
1.(本小题4分)
(1)不正确(1分)。 理由:压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧(1分)。
(2)测量蒸汽压力时,取 压点的方位在管道的上半部及(删除或者)下半部与管道水平中
心线成0~45°夹角的范围内(2分 )。
【解题思路】本题目考查压力取源部件的安装以及取压点的方位,结合所学分析作答!
2.(本小题9分)
8
1
7
(1)管道绝热按其用途可分为保温、保冷、 加热保护三种类型(3分
8
4 9)。
信
3
(2)水平管道金属保护层的环向接缝应朝向低 端(2分),纵向微接缝应设于管道的侧下方
系
(2分);立管金属保护层的环向接缝必须上搭下。( 2分)。 联
一
唯
【解题思路】本题目考察管道绝热,以及水平管道金属 保护 层的环向、纵向接缝布置要求,
结合所学分析作答!
3.(本小题6分)
试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,(2分)表的满刻度值
应为被测最大压力的1.5~2倍(2分),压力表不得少于两块(2分)。
【解题思路】本题考察管道试验前应具备的条件!结合所学分析作答!
4.(本小题4分)
(1)A类(2分)
(2)计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为强制检定和非强制检定。(2
分)
24
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
【解题思路】本题目考察计量器具的分类,结合所学分析作答!
5.(本小题7分)
(1)横干管的坡度2%不合理(1分)。改正:DN150的塑料污水排水管坡度应不小于4‰
(2分)
(2)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具
的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口
无渗漏为合格。(4分)
【解题思路】本题考察污水排水管坡度的设置以及灌水试验的要求,结合概念及图示理解
做题!
案例(五)
8
7
1
【参考答案】 4 9
8
3
信
1.(本题6分) 微
系
(1)工程质量监督机联构应在工程竣工验收之日起5天内,向备案机关提交工程质量监督报
题
押
告。(2分) 准
精
(2)建设工程 竣工验收备案须具备的条件;
1)工程竣工验收已 合格,并完成工程验收报告。(2分)
2)工程质量监督机构已 经出具工程质量监督报告(1分)
3)已办理工程监理合同登 记核销及施工合同备案核销手续。(1分)
【解题思路】本题考察工程质量监督报告的提交规定;建设工程竣工验收备案须具备的条
件
(1)工程质量监督机构向备案机关提交工程质量监督报告
8
1
7
工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起 5天内,向备案机关提交
8
4工9程质量监督报告,
信
3
备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家 有关工程质量管微理规定行为的,应当在收
系
讫竣工验收备案文件15天内,责令停止使用,重新组织 竣工验收。联
一
唯
(2)建设工程竣工验收备案须具备的条件:工程竣工 验收 已合格,并完成工程验收报告。
工程质量监督机构已经出具工程质量监督报告。已办理工程监理合同登记核销及施工合同备案
核销手续。
2.(本题8分)
(1)DN65的阀门(金属密封)强度和严密性试验持续15s需要返工:
改正:DN65的阀门(金属密封)强度试验应持续60s,严密性试验应持续30s。(2分)
(2)在水管安装时,将热水管安装在冷水管的右侧需要返工:
改正:热水管应安装在冷水管的左侧。(2分)
(3)给水引入管和排水排出管之间保持了0.5m的距离需要返工:
改正:给水引入管和排水排出管之间应保持1m以上的距离。(2分)
25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
(4)给水水平管预设1%的坡度需要返工:
改正:给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。(2分)
【解题思路】本题考察建筑管道阀门试验持续时间及建筑管道及配件安装的相关内容
(1)
阀门试验持续时间
最短试验持续时间(s)
公称直径DN
严密性试验
(mm) 强度试验
金属密封 非金属密封
≤50 15 15 15
65~200 30 15 60
250~450 60 30 180
8
7
1
9
(2)冷热水管道上下平行8安4装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷
3
信
水管道左侧。 微
系
联
(3)给水引入管与题排水排出管的水平净距≥1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管
押
间的最小水平净距≥准0.5m;交叉铺设时,垂直净距≥0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给
精
水管必须铺在排水管 的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
(4)给水水平管道 应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
3.(本题3分)
管道安装一般应本着先主管 后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。(3分)
【解题思路】本题考察建筑管道安装原则:管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后
下部、先里后外的原则进行安装,对于不 同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,
当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装 结束后再进行安装,安装过程应注
8
意成品保护。
1
7
9
4.(本题7分)
8
4
信
3
从图中已知第10个月时,计划工程预算费用是 1800万元,已完工微程实际费用是1400万元,
系
已完工程计划费用是1200万元(3分)
一
联
唯
进度偏差(SV)=已完工程预算费用(BCWP)-计划工程 预算 费用(BCWS)=1200-1800=-600
(万元),说明实际进度滞后600万元:(2分)
费用偏差(CV)=已完工程预算费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACWP)=1200-1400=-200
(万元)说明项目超支200万元。(2分)
【解题思路】本题考察进度偏差(SV)及费用偏差(CV)
(1)进度偏差SV是指检查期间,已完工程预算费用BCWP与计划工程预算费用BCWS
之间的差异。计算公式为:SV=BCWP-BCWS
1)当SV为负值时,表示进度延误,即实际进度落后于计划进度;
2)当SV为正值时,表示进度提前,即实际进度快于计划进度;
3)若SV=0,表明项目进度按计划执行。
26
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学天教育教学研究院机电组
(2)费用偏差CV是指检查期间,已完工程预算费用BCWP与已完工程实际费用ACWP
之间的差异,计算公式为:CV=BCWP-ACWP
1)当CV为负值时,表示执行效果不佳,即实际费用超过预算费用即超支;
2)当CV正值时,表示实际费用低于预算费用,项目节支;
3)若CV=0,表示项目按计划执行。
5.(本题6分)
问题1:探测器距离空调送风口水平距离1m;
改正:探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。(2分)
问题2:探测器距多孔送风口水平距离0.3m;
改正:探测器至空调多孔送风口的水平距离不应小于0.5m(2分)
问题3:两感温探测器距离12m ;
8
7
改正:感温探测器的安装间
4
9距1不应超过10m【超纲】(2分)。
8
3
信
【解题思路】本题考察微风口的安装技术要求及《火灾自动报警系统施工及验收标准》
系
GB50166-2019规范内容联:3.3.6点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、一氧化碳火灾探
题
押
测器、点型家用火灾准探测器、独立式火灾探测报警器的安装,应符合下列规定:
精
1)探测器至墙壁、 梁边的水平距离不应小于0.5m;
2)探测器周围水平距离 0.5m内不应有遮挡物;
3)探测器至空调送风口最近 边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不
应小于0.5m。
4)感烟火灾探测器的安装间距不应 超过15m;感温探测器的安装间距不应超过10m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178