21. 吊装作业中,平衡梁的主要作用有( )
A. 保持被吊物的平衡状态
B. 平衡或分配吊点的载荷
C. 强制改变吊索受力方向(滑轮作用)
D. 减小悬挂吊索吊头受力(平衡梁无此作用)
E. 调整吊索与设备间距离(平衡梁无此作用)
【答案】AB
【解析】P47
1H412020 起重技术
1H412022 吊具种类与选用要求
四、平衡梁
(一)平衡梁的作用
8
7
1
1. 保持被吊设备的平衡,避4 9免吊索损坏设备。(A)
8
3
信
2. 缩短吊索的高度,减微小动滑轮的起吊高度。
系
3. 减少设备起吊 题 时联所承受的水平压力,避免损坏设备。
押
4. 多机抬吊时准,合理分配或平衡各吊点的荷载。(B)
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
22. 钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( ) 联
一
A. 适用焊接位置多 唯
B. 焊接熔池易控制
C. 热影响区比较小
D. 焊接线能量较小
E.受风力影响最小
【答案】BC
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【解析】1H412030 焊接技术
1H412032 焊接方法与焊接工艺评定 P59
一、常用焊接方法及特点(二)钨极惰性气体保护焊
1. 具有焊条电弧焊的特点。
2. 自有的特点:
(1)电弧热量集中,可精确控制焊接热输入,焊接热影响区窄。(C)
(2)焊接过程不产生熔渣、无飞溅,焊缝表面光洁。
(3)焊接过程无烟尘,熔池容易控制(B)焊缝质量高。
(4)焊接工艺适用性强,几乎可以焊接所有的金属材料。
(5)焊接参数可精确控制,易于实现焊接过程全自动化。
23. 机械设备润滑的主要作用有( )
A. 降低温度
8
7
1
B. 减少摩擦 4 9
8
3
信
C. 减少振动 微
系
D. 提高精度 题 联
押
E. 延长寿命 准
精
【答案】ABE
【解析】1H413010 机械设备安装技术 P71
1H413012 机械设备安装程序
二、机械设备安装主要工序 内容
1. 开箱检查 2. 基础测量放线 3. 基础检查验收
4. 垫铁设置 5. 吊装就位 6. 安 装精度调整与检测
7. 设备固定与灌浆 8. 设备装配 9. 润 滑与设备加油
1
7 8
9
(1)润滑与设备加油是保证机械设备正常 运 转的必要条件,通过
信
润3 8滑
4
剂减少摩擦副的
微
摩擦(B)、表面破坏和降低温度(A),使设备具有良 好工作性能,系延长使用寿命(E)
联
一
(2)按润滑剂加注方式,一般划分为分散润滑和集 中润滑
唯
。
10. 试运转
24. 下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有( )。
A. 测量工频放电电压(FS型阀式接闪器)
B. 测量持续电流
C. 测量交流电导电流(直流)
D. 测量泄漏电流
E. 测量工频参考电压
【答案】BDE
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【解析】1H413020 电气工程安装技术 P89
1H413024 防雷与接地装置的安装要求
二、防雷装置安装要求
(二)接闪器的试验
1. 测量接闪器的绝缘电阻。
2. 测量接闪器的泄漏电流(D)、磁吹接闪器的交流电导电流、金属氧化物接闪器的持
续电流(B)。
3. 测量金属氧化物接闪器的工频参考电压(E)或直流参考电压(C),测量 FS型阀式接
闪器的工频放电电压(A)。
25. 关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有( )。
A. 法兰连接螺栓应对称紧固
B. 法兰接头歪斜可强紧螺栓消 除【不得】
8
7
1
C. 法兰连接螺栓长度应一致4 9【规格一致】
8
3
信
D. 法兰连接螺栓安装微方向应一致
系
E. 热态紧固应在室 题 联温下进行【一次紧固在 350℃、二次紧固在工作温度】
押
【答案】AD 准
精
8
1
7
【解析】1H413030 管道工程施工技术
8
4 9
信
3
1H413032 管道施工技术要求 微
系
一、工业管道安装技术要求(三)管道安装技术要 点 一
联
唯
1. 管道敷设及连接
(4)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷;法兰连
接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入,法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除(B);
法兰连接应使用同一规格螺栓(C),安装方向应一致(D),螺栓应对称紧固(A)。管道试运
行时,热态紧固或冷态紧固应符合下列规定:
1)钢制管道热态紧固、冷态紧固温度应符合规范要求,如工作温度大于 350℃时,一次
热态紧固温度为 350℃,二次热态紧固温度为工作温度(E);如工作温度低于-70℃时,一次
冷态紧固温度为-70°C,二次冷态紧固温度为工作温度。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
26. 关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )
8
7
A. 紧固用的扭矩扳手在使用9 1前应校正
4
8
3
B.
高强度螺栓安装的穿信入方向应一致
微
系
C. 高强度螺栓的拧联紧宜在 24h内完成
题
押
D. 施拧宜由螺准栓群一侧向另一侧拧紧
精
【宜由螺栓群中 央顺序向外拧紧】
E. 高强度螺栓的拧 紧应一次完成终拧
【初拧、复拧、终拧】
【答案】ABC
P119
1H413040 静置设备及金属结构安 装技术
1H413044 金属结构制作与安装技术 8
1
7
9
三、金属结构安装工艺技术与要求 8 4
信
3
(三)高强度螺栓连接
系
微
联
1. 安装准备(3)高强度大六角头螺栓连接副施拧可 采用扭
唯
一矩法或转角法。施工用的扭
矩扳手使用前应进行校正(A),其扭矩相对误差不得大于± 5 %。
(4)高强度螺栓安装时,穿入方向应一致(B)。高强度螺栓现场安装应能自由穿入螺
栓孔,不得强行穿入。螺栓不能自由穿入时可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩
孔。扩孔数量应征得设计单位同意。
2. 扭矩控制
(1)高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧。(E)大型节点在初拧和终拧间增加复拧。
初拧扭矩值可取终拧扭矩的 50%,复拧扭矩应等于初拧扭矩。初拧(复拧)后应对螺母涂刷
颜色标记。高强度螺栓的拧紧宜在 24h内完成。(C)
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)高强度螺栓应按照一定顺序施拧,宜由螺栓群中央顺序向外拧紧。(D)
(3)扭剪型高强度螺栓连接副应采用专业电动扳手施拧。初拧(复拧)后应对螺母涂
刷颜色标记。终拧以拧断螺栓尾部梅花头为合格。
(4)高强度大六角头螺栓连接副终拧后,应用 0.3kg 重小锤敲击螺母对高强度螺栓进
行逐个检查,不得有漏拧。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【补充】高强度螺栓
钢结构连接用螺栓性能等级分 3 .6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等 10余
个等级,其中 8.8 级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通
8
称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
27. 关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )
A. 滑动支架的滑托与滑槽应有 3~5mm间隙
B. 无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装
C. 有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
【热膨胀相反的方向】
D. 6m高楼层的金属立管管卡每层不少于 2个
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
E. 塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫
【答案】ABDE
【解析】P170
1H414010 建筑管道工程施工技术
1H414012 建筑管道工程施工技术要求
二、室内给水管道施工技术要求
4. 管道支吊架安装
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有 3~5mm的间隙。(A)
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。(B)
(3)有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。(C)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范的规定。采用金属制作的
管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。(E)
(5)金属管道立管管卡安装应符合下列规定:楼层高度小于或等于5m,每层必须安装
1个;楼层高度大于 5m,每层不得少于 2个(D);管卡安装高度,距地面应为 1.5~1.8m,
2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
28. 关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )
A. 绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
B. 照明母线槽的垂直偏差不应大于 10mm
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
C. 母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
(穿越变形缝设置补偿装置,接口不得设在楼板或者墙体处)
D. 母线槽连接部件应与本体防护等级一致
E. 母线连接的接触电阻应小于 0.1Ω
【答案】ABDE
【解析】P179
1H414020 建筑电气工程施工 技术
8
7
1
1H414021 建筑电气工程的4 9划分与施工程序
8
3
信
二、建筑电气工程施工微程序
系
(二)供电干线及
题
联室内配线施工程序(A)
押
1. 母线槽施工准程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电
精
前绝缘测试→送电验 收。
1H414022 建筑电气工程施工技术要求
1
7 8
9
一、供电干线及室内配电线路施工技术要求
信
3 8
4
微
(一)母线槽施工技术要求 系
联
一
3. 母线槽安装及连接要求 唯
(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂 直度偏差不宜大于1.5‰,全长
最大偏差不宜大于 20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于 5mm,垂直偏差不应大于
10mm(B)。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。
(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置(C);母线槽直线敷设长度超过
80m,每 50~60m宜设置伸缩节。
(3)母线槽不宜安装在水管的正下方。
(4)母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,(C)垂直穿越楼板处应设
置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为 50mm及以上的防水台,
并应采取防火封堵措施。
(5)母线槽段与段连接时,两相邻段母线及外壳宜对准,相序应正确,连接后不应使
母线及外壳受额外应力;母线的连接方法应符合产品技术文件要求;母线槽连接用部件的防
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
护等级应与母线槽本体的防护等级一致。(D)
(6)母线槽的连接紧固应采用力矩扳手,搭接螺栓紧固力矩应符合产品技术文件的要
求或规范标准要求。母线搭接螺栓的拧紧力矩见表。母线连接的接触电阻应小于0.1Ω。(E)
29. 关于空调风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。
A. 风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料
B. 制冷管道的绝热应在防腐处理前进行【后】
C. 水平管道的纵向缝应位于管道的侧面
D. 风管及管道的绝热防潮层应封闭良好
E. 多重绝热层施工的层间拼接缝应一致【错开】
【答案】ACD
【解析】P200
1H414030 通风与空调工程施 工技术
8
7
1
1H414032 通风与空调工程4 9施工技术要求
8
3
信
四、管道防腐、绝热施微工技术要求
系
2. 风管及管道绝 题 热联施工要求
押
(2)空调水系准统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和
精
防腐处理结束后进行 (B)
(4)风管及管道的 绝热防潮层(包括绝热层的端部)应完整,并应封闭良好。立管的
防潮层环向搭接缝口应顺水流方向设置;水平管的纵向缝应位于管道的侧面(C),并应顺水
流方向设置;带有防潮层绝热材 料的拼接缝应采用粘胶带封严(D),缝两侧粘胶带粘接的宽
度不应小于 20mm。胶带应牢固地粘 贴在防潮层面上,不得有胀裂和脱落。
(5)橡塑绝热材料的施工应符合下 列规定(A)
3)多重绝热层施工时,层间的拼接缝应 错开。(E)
1
7
8
9
30. 建筑智能化工程中的接口技术文件内容 包 括( )
信
3 8
4
微
A. 通信协议(接口技术文件) 系
联
一
B. 责任边界(接口技术文件) 唯
C. 数据流向(接口技术文件)
D. 结果评判(接口测试文件)
E. 链路搭接(接口测试文件)
【答案】ABC
【解析】P211
1H414040 建筑智能化工程施工技术
1H414042 建筑智能化工程施工技术要求
一、建筑设备监控工程的施工要求
(二)建筑设备监控系统产品的选择及检查
3. 检测要求
工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。
(1)接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口
位置、接口类型与数量、接口通信协议(A)、数据流向(C)和接口责任边界(D)等内容。
(2)接口测试文件应符合设计要求;接口测试文件应包括测试链路搭建(E)、测试用
仪器仪表、测试方法、测试内容和测试结果评判(D)等内容。