案例(一) (组织设计、工业电气、资源管理)
【背景资料】某施工单位承建一安装工程,项目地处南方,正值雨季。项目部进场
后,编制施工进度计划、施工方案。方案中确定施工方法、工艺要求及质量保证措施等,
并对施工人员进行方案交底。因工期紧张,设备提前到达施工现场。
施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如
图)
项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,
采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。项
目部整改后,严格控制干燥温度,绝电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的转向及杂
声、机身及轴承温升均符合要求。
试运转完成后,项目部对电动机受潮原因调查分析,因电动机到货后未及时办理入
8
7
库、露天存放未采取防护措施所9 1致。为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,
4
8
3
信
保证了后续施工的顺利进行微。
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
【问题】1. 施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些?由谁系负责向作业人员进行施
联
一
工方案交底? 唯
2. 图中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整
改?
3. 电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
4. 到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措
施?
【问题】1. 施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些?由谁负责向作业人员进行施
工方案交底?
(1)质量保证措施包括制定工序控制点,明确工序质量控制方法。
(2)施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底。
1H420050 机电工程施工组织设计
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H420052 施工方案的编制要求
四、施工方案的编制内容及要点
2. 施工方案的编制要点
(1)质量安全环境保证措施:质量保证措施包括制定工序控制点,明确工序质量控制
方法等;安全环境保证措施包括危险源和环境因素的辨识,确定重大危险源和重要环境因
素,并制定相应的预防与控制措施。
1H420054 施工组织设计的实施
三、施工方案交底
1. 工程施工前,施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底。除分项、
专项工程的施工方案需进行技术交底外,涉及“四新”技术(新产品、新材料、新技术、
新工艺即)以及特殊环境、特种作业等也必须向施工作业人员交底。
8
7
2. 图中的电动机为何种接线9 1方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整
4
8
3
信
改? 微
系
联
题
押
准
精
星形和三角形接法 8
1
7
9
(1)图中的电动机为三角形接线法。 8
4
信
3
微
【补充】电机的UVW代表的三个接线端 系
联
一
【补充】两种接法区别如下: 唯
1. 电压、电流
三角形接法:绕组承受电压(380V)大,启动电流大,增大了绝缘等级。
星型接法:绕组承受电压(220V)低,降低绝缘等级,降低了启动电流。缺点是电机
功率减小。
2. 功率
三角形接法电机功率较高。星形接法电机功率较低。
所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星形接法,大于4KW的采用三角形接法。
2. 电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改?
电动机干燥处理时用水银温度计测量温度不正确。
干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H413022 电机安装与调试技术
二、电动机的安装技术
(一)电动机安装前的检查 3. 电动机的干燥
(3)电动机干燥时注意事项:
4)干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电
偶。
8
7
1
水银温度计 4 9 电阻温度计
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
酒精温度计 温差热电偶
【补充】水银温度计:由玻璃制成,内有随温升高的水银柱。
一、电动机线圈通电加热时,周围会产 生磁场。由于水银是导体,会在
8
内部产生涡
1
7
9
流,导致发热,影响测温准确性。 8 4
信
3
微
二、水银温度计碰到电机部件容易碎裂,水银如 果泄漏流到线系圈上,会导致线圈烧
联
一
毁。 唯
3. 电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
【背景资料】……试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要
求。……
3. (1)试运转中还应检查
1)换向器、滑环及电刷的工作情况正常;
2)振动(双振幅值)不应大于标准规定值;
3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机空
载电流。
绕线式异步电动机转子结构示意图
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1H413020 电气工程安装技术
1H413022 电机安装与调试技术
二、电动机的安装技术 (四)电动机试运行
2. 试运行中的检查
(1)电动机的旋转方向应符合 要求,无杂声;
8
7
1
9
(2)换向器、滑环及电刷8 4的工作情况正常;
3
信
微
(3)检查电动机温度系,不应有过热现象;
联
题
(4)振动(双振押幅值)不应大于标准规定值;
准
精
(5) 滑动轴承温升和滚动轴承温升不应超过规定值;
(6)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电动机
空载电流。
3. 电动机试运转中还应检 查哪些项目?如何改变电动机的转向?
(2)在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可,改变电机旋转方向。
1H413020 电气工程安装技术
1H413022 电机安装与调试技术
1
7 8
9
8
4
二、电动机的安装技术 信 3
微
(四)电动机试运行
系
联
一
1. 试运行前的检查 唯
(6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对
调两根电源线即可。
4. 到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措
施?
(1)及时办理入库手续。对所到设备,分别储存,进行标识。
(2)露天保管的设备应经常检查,采取防雨、防风措施。
1H420060 机电工程施工资源管理
1H420063 工程设备管理要求
四、设备出、入库及仓储管理
1. 设备仓储管理
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)及时办理入库手续。对所到设备,分别储存,进行标识。对保管在露天的设备应
经常检查,采取防雨、防风措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178