文档内容
全国一级建造师执业资格考试专业辅导用书
市政公用工程管理与实务
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押 专项突破
准
精
嗨学网考试命题研究委员会 组编
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯目录
8
7
1
9
城镇道路工程 ����������������8�4���������������������������������������������������������������������� 1
3
信
微
系
城市桥梁工程 �������联������������������������������������������������������������������������������� 12
题
押
准
城市轨道交通精工程 �������������������������������������������������������������������������������� 27
给水排水厂站工程 �������������������������������������������������������������������������������� 40
城市管道工程 ��������������� ����������������������������������������������������������������������� 46
综合管廊+垃圾填埋+海绵城市 � ��������������������������������������������������������������� 59
基础设施更新+测量监控 ������������������ ������������������������������������������� 8 ����������� 60
1
7
9
8
4
法规标准 ���������������������������������������������� ���������������������������信��
3
����������������� 63
微
系
联
一
城镇道路工程部分案例题 ���������������������������������� �������� 唯 ����������������������������� 71
城镇桥梁工程专业案例 �������������������������������������������������������������������������� 78
城镇轨道交通与隧道工程专业案例 ����������������������������������������������������������� 90
水处理场站工程专业案例 ����������������������������������������������������������������������� 95
城市管道工程专业案例 ������������������������������������������������������������������������ 104
参考答案 ������������������������������������������������������������������������������������������ 1148
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯城镇道路工程
城镇道路工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
承平温滑水声
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
胀缝(真缝):胀缝板、填缝料、传力杆、套筒
缩缝(假缝):
2城镇道路工程
硅酮类、聚氨酯类、树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、
改性沥青类等、耐老化剂
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
振冲挤密
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4城镇道路工程
水泥稳定土类12~18t
压路8机初压,稳定后用大于18t的压路机碾压
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6城镇道路工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7市政公用工程管理与实务 · 专项突破
类型:重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8城镇道路工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
10城镇道路工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
11市政公用工程管理与实务 · 专项突破
城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
12城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
13市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
14城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
15市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
16城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
17市政公用工程管理与实务 · 专项突破
序号 成孔方式 设备 适用土质条件
黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂,含少量砾
正循环钻孔灌注桩 正循环钻机
石、卵石(含量少于20%)的土、软岩
黏性土、砂类土、含少量砾石、卵石(含量
反循环钻孔灌注桩 反循环钻机
少于20%,粒径小于钻杆内径2/3)的土
冲抓钻机、冲
冲击钻成孔灌注桩 黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩
泥浆护壁 击钻机
1 层
成孔
旋挖成孔灌注桩 旋挖钻机
潜水钻成孔灌注桩 潜水钻机 黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土
地下水位以下的填土层、黏性土层、粉土层、
砂土层和粒径不大的砂砾(卵)石层,其扩底
钻孔扩底灌注桩 8 钻机+扩孔钻头
1 7 部设置于较硬(密)实的黏土层、粉土层、砂土层
9
4
8 和砂砾(卵)石层
3
信
长螺旋钻孔微灌注桩 长螺旋钻机 地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密
系
干作业 旋挖成 联 孔灌注桩 旋挖钻机 实的碎石类土、强风化岩
题
2
成孔 准 押 地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以
精钻孔扩底灌注桩 钻机+扩孔钻头
上的砂土风化岩层
桩端持力层为埋深不超过20m的中、低压缩性黏
锤击沉 管成孔桩 锤击沉管桩机
3 沉管成孔 性土、粉土、砂土和碎石类土
振动沉管成 孔桩 振动沉管桩机 黏性土、粉土和砂土
地下水位以上的黏性土、黄土、碎石土、强风
4 爆破成孔 爆破成孔灌注桩 凿岩钻机
化、中风化及微风化岩层
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
18城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
19市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
20城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
21市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
22城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
23市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
24城市桥梁工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
25市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
26城市轨道交通工程
城市轨道交通工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
27市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
28城市轨道交通工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
29市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
30城市轨道交通工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
31市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
32城市轨道交通工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
33市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
34城市轨道交通工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
钢筋网采用 HPB300钢筋,直径宜为6~12mm
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
35市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
36城市轨道交通工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
37市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
38城市轨道交通工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
39市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
给水排水厂 站工程
信
3
微
系
联
一
唯
40给水排水厂站工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
41市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
42给水排水厂站工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
43市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
44给水排水厂站工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
45市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
城市管道工程
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
工艺流程: 唯
(1)压力管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→
检查井砌筑→压力管道管节回填夯实→功能性试验→填土夯实
(2)无压管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→
检查井砌筑→功能性试验→填土夯实
46城市管道工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
47市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
48城市管道工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
49市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
50城市管道工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
51市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
52城市管道工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
53市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
54城市管道工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
55市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
56城市管道工程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
57市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
58综合管廊+垃圾填埋+海绵城市
综合管廊+垃圾填埋+海绵城市
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
59市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
基础设施更新+测量监控
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
60基础设施更新+测量监控
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
陀螺全站仪
61市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
62法规标准
法规标准
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
63市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
64法规标准
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
65市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
66法规标准
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
67市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
68法规标准
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
69市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
70城镇道路工程部分案例题
城镇道路工程部分案例题
【1-1】背景资料
某公司中标北方城市道路工程,道路全长1000m,道路结构与地下管线布置如图1所示。
北 南
50
3.5 3.5 4.0 14 14 4.0 3.5 3.5
人行道辅路 隔离带 主路 主路 隔离带辅路人行道
(绿化) (绿化)
设8计 道路中线
7
1
9
4
8
3
信
道 微 道
路 J 系 路
红 联 红
线 给水题 线
DN300押mm
准
精
雨水
2.2m×1.5m
图 1 道路结构与地下管线布置示意图(单位:m)
施工场地位于农田,邻近 城市绿地,土层以砂性粉土为主,不考虑施工降水。
雨水方沟内断面2.2m×1.5m ,采用钢筋混凝土结构,壁厚度200mm;底板下混凝土垫层
厚100mm。雨水方沟位于南侧辅路下,排水方向为由东向西,东端沟内底高程为-5.0m(地
表高程±0.0m),流水坡度1.5‰。给水管道 位于北侧人行道下,覆土深度1m。
8
项目部对①辅路,②主路,③给水管道, ④雨水方沟,⑤两侧人行道1及
7
隔离带(绿化)
9
8
4
作了施工部署,依据各种管道高程以及平面位置对 工程的施工顺序做了信总
3
体安排。
微
系
施工过程发生如下事件: 联
一
唯
事件1:部分主线路基施工突遇大雨,未能及时碾压, 造 成路床积水,土料过湿,影响
施工进度。
事件2:为加快施工进度,项目部将沟槽开挖出的土方在现场占用城市绿地存放,以备
回填,方案审查时被纠正。
【问题】
1.列式计算雨水方沟东、西两端沟槽的开挖深度。
71市政公用工程管理与实务 · 专项突破
2.用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。
3.针对事件1写出部分路基雨后土基压实的处理措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
4.事件2中现场精占用城市绿地存土方案为何被纠正?给出正确做法。
8
1
7
9
【1-2】背景资料 8 4
信
3
微
某城镇道路局部为路堑路段,两侧采用浆砌块石重力式挡土墙护坡,挡土墙高出路面约
系
联
3.5m,顶部宽度0.6m,底部宽度1.5m,基础埋深0.85m,如 图2-
唯
1一所示。
在夏季连续多日降雨后,该路段一侧约20m挡土墙突然坍 塌,该侧行人和非机动车无法
正常通行。
调查发现,该段挡土墙坍塌前顶部荷载无明显变化,坍塌后基础未见不均匀沉降,墙体
块石砌筑砂浆饱满粘结牢固,后背填土为杂填土,查见泄水孔淤塞不畅。
为恢复正常交通秩序,保证交通安全,相关部门决定在原位置重建现浇钢筋混凝土重力
式挡土墙,如图2-2所示。
72城镇道路工程部分案例题
200 350 1500 350 200
图24 新建混凝土挡土墙(单位:mm)
73
005
002
051
0021
0032
100 600 100
草坪 帽石
泄水孔
C30
混凝土
排水沟
道路
C15混凝土垫层
200 1500
图23 原浆砌块石挡土墙(单位:mm)
0021
0032
055
003
100 600 100
草坪 帽石
泄水孔
排水沟
道路
8
7
1
9 4
8
3 信
微
系
联 题
押
准
图2-1原浆砌精块石挡土墙(单位:mm) 图2-2新建混凝土挡土墙(单位:mm)
施工单位编制了钢 筋混凝土重力式挡土墙混凝土浇筑施工方案,其中包括:提前与商品
混凝土厂沟通混凝土强度、方量及到场时间;第一车混凝土到场后立即开始浇筑;按每层
600mm水平分层浇筑混凝土,下 层混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑;新旧挡土墙连接处增
加钢筋使两者紧密连接;如果发生 交通拥堵导致混凝土运输时间过长,可适量加水调整混凝
土和易性;提前了解天气预报并准备雨季施工措施等内容。
施工单位在挡土墙排水方面拟采取以下 措施:在边坡潜在滑塌区外侧设置
8
截水沟;挡土
1
7
9
墙内每层泄水孔上下对齐布置;挡土墙后背回填 黏土并压实等措施。 8 4
信
3
微
【问题】
系
联
1.从受力角度分析挡土墙坍塌原因。
唯
一
2.写出混凝土重力式挡土墙的钢筋设置位置和结构形式特点。市政公用工程管理与实务 · 专项突破
3.写出混凝土浇筑前钢筋验收除钢筋三种规格外应检查的内容。
4.改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
5.改正挡土墙精排水设计中存在的错误之处。
【1-3】背景资料
8
1
7
9
甲公司中标某城镇道路工程,设计道路等 级为城市主干路,全长8 4560m。横断面型
信
3
微
式为三幅路,机动车道为双向六车道。路面面层结构设计采用沥青混凝土,上面层为厚
系
联
40mmSMA-13,中面层为厚60mmAC-20,下面层为厚80m mAC-
唯
2一5。
施工过程中发生如下事件:
事件一:甲公司将路面工程施工项目分包给具有相应资质的乙公司施工。建设单位发现
后立即制止了甲公司的行为。
事件二:路基范围内有一处干涸池塘,甲公司将原始地貌杂草清理后,在挖方段取土一
次性将池塘填平并碾压成型,监理工程师发现后责令甲公司返工处理。
事件三:甲公司编制的沥青混凝土施工方案包括以下要点:
(1)上面层摊铺分左、右幅施工,每幅摊铺采用一次成型的施工方案,2台摊铺机呈梯
队方式推进,并保持摊铺机组前后错开40~50m距离。
(2)上面层碾压时,初压采用振动压路机,复压采用轮胎压路机,终压采用双轮钢筒式
74城镇道路工程部分案例题
压路机。
(3)该工程属于城市主干路,沥青混凝土面层碾压结束后需要快速开放交通,终压完成
后拟洒水加快路面的降温速度。
事件四:确定了路面施工质量检验的主控项目及检验方法。
【问题】
1.事件一中,建设单位制止甲公司分包的行为是否正确?说明理由。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
2.指出事件二中的不妥之处,并说明理由。
押
准
精
3.指出事件三中的错误之处,并改正。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.写出事件四中沥青混凝土路面面层施工质量检验的主控项目(原材料除外)及检验方法。
75市政公用工程管理与实务 · 专项突破
【1-4】背景资料
某公司承建城市道路改扩建工程,工程内容包括:①在原有道路两侧各增设隔离带、非
机动车道及人行道;②在北侧非机动车道下新增一条长800m直径为DN500mm的雨水主管道,
雨水口连接支管直径为DN300mm,管材均采用HDPE双壁波纹管,胶圈柔性接口;主管道两
端接入现状检查井,管底埋深为4m,雨水口连接管位于道路基层内;③在原有机动车道上加
铺50mm改性沥青混凝土上面层,道路横断面布置如图3所示。
北 南
5 5 2 14 14 2 5 5
人行道非机动隔离带
原机动
8
车道 原机动车道
隔离带非机动人行道
7
车道 (绿化) 9 1道路中心线 (绿化)车道
8 4 5cm 沥青混凝土
A B 信 3 C D E F
微
系 道
道 联
题 路
路
红 Y 准 押 B、C之间为施工临时道路 红
线
雨精水 线
DN500m m
图 3 道路横断面布置示意图(单位:m)
施工范围内土质以硬塑粉质黏土为主,土质均匀,无地下水。
项目部编制的施工组织设计将工 程项目划分为三个施工阶段:第一阶段为雨水主管道施
工;第二阶段为两侧隔离带、非机动车道 、人行道施工;第三阶段为原机动车道加铺沥青混
凝土面层。同时编制了各施工阶段的施工技 术 方案,内容有:
1
7 8
9
8
4
(1)为确保道路正常进行及文明施工要求,根 据三个施工阶段的施
信
3工特点,在图3中A、
微
B、C、D、E、F所示的6个节点上分别设置各施工阶段 的施工围挡;系
联
一
(2)主管道沟槽开挖由东向西按井段逐段进行,拟定 的槽唯底宽度为1600mm、南北两侧
的边坡坡度分别为1:0.50和1:0.67,采用机械挖土,人工清底;回用土存放在沟槽北侧,
南侧设置管材存放区,弃土运至指定存土场地。
(3)原机动车道加铺改性沥青路面施工,安排在两侧非机动车道施工完成并导入社会交
通后,整幅分段施工。加铺前对旧机动车道面层进行铣刨、裂缝处理、井盖高度提升、清
扫、喷洒(刷)粘层油等准备工作。
76城镇道路工程部分案例题
【问题】
1.本工程雨水口连接支管施工应有哪些技术要求?
2.用图3中所示的节点代号,分别写出三个施工阶段设置围挡的区间。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.写出确定主管道 沟槽底开挖宽度及两侧槽壁放坡坡度的依据。
8
1
7
9
4.现场土方存放与运输时应采取哪些环保措 施? 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
5.加铺改性沥青面层施工时,应在哪些部位喷洒(刷)粘层油?
77市政公用工程管理与实务 · 专项突破
城镇桥梁工程专业案例
【2-1】背景资料
某公司承建一座城市桥梁工程,该桥跨越山区季节性流水沟谷,上部结构为三跨式钢
筋混凝土结构,重力式U型桥台,基础均采用扩大基础,桥面铺装自下而上为厚8cm的钢筋
混凝土整平层+防水层+粘层+厚7cm沥青混凝土面层;桥面设计高程为99.630m,桥梁立面布
置,如图5所示。
8
7
1
9
项目部编制的施工方案有如8 4下内容:
3
信
微
(1)根据该桥梁结构系特点,施工时,在墩柱与上部结构衔接处(即梁底曲面变弯处)设
联
题
置施工缝。
押
准
(2)上部结构精采用碗扣式钢管满堂支架施工方案。根据现场地形特点及施工便道布置情
况,采用杂土对沟谷一 次性进行回填,回填后经整平碾压,场地高程为90.180m,并在其进
行支架搭设施工,支架立柱放置于20cm*20cm的楞木上,支架搭设完成后采用土袋进行堆载
预压。
构件A
厚7cm沥青混凝土面层
粘层(厚度忽略不计)
**** ****
* ** * **
*
* **
**
* **
** * *
* *
*
*
*
*
*
* * * *
厚
防
8
水
cm
层
钢
(
筋
厚
混
度
凝
忽
土
略
整
不
平
计
层
)
8
1
7
L2 L1 厚80cm钢筋混凝土梁体 L2 8 4 9
信
3
99.630 99.630
微
80 系
160
施工缝
160
施工缝一
联
唯
1170 1170
0#台 3#台
回填土层
90.180
排水涵
85.330
图5 桥梁平面布置示意图(高程单位:m 尺寸单位:cm)
支架搭设完成后,项目部立即按施工方案要求的预压荷载对支架采用土袋进行堆载预
压,期间遇较长时间大雨,场地积水。项目部对支架预压情况进行连续监测,数据显示各点
78城镇桥梁工程专业案例
的沉降量均超过规范规定,导致预压失败。此后,项目采取了相应整改措施,并严格按规范
规定,重新开展支架施工与预压工作。
【问题】
1.写出图5中构件A的名称。
8
7
1
9
2.根据图5判断,按桥梁结8构4特点,该桥梁属于哪种类型?简述该类型桥梁的主要受力
3
信
微
特点。 系
联
题
押
准
精
3.施工方案(1)中,在浇筑桥 梁上部结构时,施工缝如何处理?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.根据施工方案(2)列式计算,桥梁上部结构施工图 ,应搭设满堂支架的最大高度;
根据计算结果,该支架施工方案是否需要组织专家论证,说明理由。
79市政公用工程管理与实务 · 专项突破
5.试分析,项目部支架预压失败的可能原因。
6.项目部应采取哪些措施才能顺利的使支架预压成功
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【2-2】背景资料
某公司承建一座城市桥梁工程。该桥上部结构为16×20m预应力混凝土空心板,每跨布
置空心板30片。进场后,项目部 编制了实施性总体施工组织设计,内容包括:
(1)根据现场条件和设计图纸 要求,建设空心板预制场。预制台座采用槽式长线台座,
横向连续设置8条预制台座,每条台座1次可预制空心板4片,预制台座构造如图2-1所示。
活动
固
钢
定
横
钢
梁
横梁 构件A
槽式预制台座
9 1
7
8预制空心板
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
千斤顶
土基
图2-1 预制台座纵断面示意图
(2)将空心板的预制工作分解成①清理模板、台座,②涂刷隔离剂,③钢筋、钢绞线安
装,④切除多余钢绞线,⑤隔离套管封堵,⑥整体放张,⑦整体张拉,⑧拆除模板,⑨安装
模板,⑩浇筑混凝土,k养护,l吊运存放等12道施工工序,并确定了施工工艺流程如图2-2
所示。(注:①~l为各道施工工序代号)
80城镇桥梁工程专业案例
①清理模板、台座 E
B ⑧拆除模板
③钢筋、钢绞线安装 F
C G
D 8 ④切除多余钢绞线
7
1
9
4
8
3
信
⑨微安装模板 l调运存放
系
联
题
押
图2-2 空心板预制施工工艺流程图
准
精
(3)计划每条预 制台座的生产(周转)效率平均为10天,即考虑各条台座在正常流水作
业节拍的情况下,每10天 每条预制台座均可生产4片空心板。
(4)依据总体进度计划空心板预制80天后,开始进行吊装作业,吊装进度为平均每天吊
装8片空心板。
【问题】
1.根据图2-1预制台座的结构型式,指出该空心板的预应力体系属于哪种型式?写出构件
8
A的名称。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.写出图2-2中空心板施工工艺流程框图中施工工序B、C、D、E、F、G的名称。(选用
背景资料给出的施工工序①~l的代号或名称作答)
81市政公用工程管理与实务 · 专项突破
3.列式计算完成空心板预制所需天数。
4.空心板预制进度能否满足吊装进度的需要?说明原因。
【2-3】背景资料
某公司承建的市政桥梁工程中,桥梁引道与现有城市次干道呈T型平面交叉,次干道边
坡坡率1:2,采用植草防护:引道位于种植滩地,线位上现存池塘一处(长15m,宽12m,
深1.5m):
引道两侧边坡采用挡土墙支护:桥台采用重力式桥台,基础为φ120cm,混凝土钻孔灌
注桩。引道纵断面如图2-1所示,挡土墙横截面如图2-2所示。
挡土墙 沉降缝
+46.9
梁板
泄水孔
:2
+41.4 桥台 泥浆池 +41.02 地面线 1
+40.06 池塘 520
+33.16 现有城市次干道
腐殖土
中粗砂、卵石
栏杆
粉质粘土 +25.46 砼压顶石
强风化花岗岩
构造A
+15.86
120 +7.9 中 6 风化花岗岩 挡墙
1:
0 .2
泄水孔
5
+5.4 地面线
微风化花岗岩
1
:0.2
82
055
002
0043
5.941+0K
号桩点终道引
000+0K
号桩点起道引 线心中道干次市城有现
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2-1 引道纵断面示意图 图2-2 挡土墙横截面示意图
(标高单位:m 尺寸单位:cm)城镇桥梁工程专业案例
项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容:
(1)桩基泥浆池设置于台后引道滩地上,公司现有如下桩基施工机械可供选用:正循环
回转钻、反循环回转钻、潜水钻、冲击钻、长螺旋钻机、静力压桩机。
(2)引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行,路基用合格的土方从现有城市次干道倾
倒入路基后用机械摊铺碾压成型。施工工艺流程图如下:
池塘抽水及清 清理地表及次干
填筑找平层 碾压密实
理泥浆池泥浆 道边坡杂草杂物
合格 路堤分层填 合格
下一道工序 碾 压密实
7 8 筑,层厚1m
1
9
4
8
信 3图4 管道变坡与卡球示意图
微
系
监理工程师在审查施工方案时指出:施工方案(2)中施工组织存在不妥之处,施工工
联
题
艺流程图存在较多缺押漏及错误,要求项目部改正。
准
精
在桩基施工期间,发生了一起行人滑入泥浆池事故,但未造成伤害。
【问题】
1.施工方案(1)中,项 目部宜选择哪种桩基施工机械?说明理由。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.指出施工方案(2)中引道路堤填土施工组织存在的不妥之处,并改正,
83市政公用工程管理与实务 · 专项突破
3.结合图2-1,补充并改正施工方案(2)中施工工艺流程的缺漏和错误之处(用文字
叙述)。
8
7
1
9
4.图2-2所示挡土墙属于哪种8 4结构形式(类型)?写出图2-2中构造A的名称。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5.针对“行人滑入泥浆池”的安全事故,指出桩基施工现场应采取哪些安全措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【2-4】背景资料
某公司承建一座市政桥梁工程,桥梁上部结构为9孔30m后张法预应力混凝土T梁,桥宽
横断面布置T梁12片,T梁支座中心线距梁端600mm,T梁横截面如图4-1所示。
84城镇桥梁工程专业案例
2000
1700
现浇湿接
缝钢筋
85
H
061
150 150
540
图4-1 T梁横截面示意图(单位:mm)
项目部进场后,拟在桥位线路上现有城市次于干道旁租地建设T梁预制场,平面布置如
图4-2所示,同时编制了预制场的建设方案:(1)混凝土采用商品混凝土;(2)预测台座数
量按预制工期120天、每片梁预制占用台座时间为10天配置;(3)在T梁预制施工时,现浇湿
接缝钢筋不弯折,两个相邻预制台座间要求具有宽度2m的支模及作业空间;(4)露天钢材堆
场经整平碾压后表面铺砂厚50mm;(5)由于该次干道位于城市郊区,预制场用地范围采用
高1.5m的松木桩挂网围护。
变压器
场堆筋钢
棚式钢筋加工厂
L
仓库
存梁场
便道
临时运梁
出口→
钢绞线堆场 L
值班室
出入口
城市次干道 城市次干道
B
B
B
B
8
7
1
9 4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
松木桩、挂网
8
预制场 预制 台座 预制场 9 1 7
8 4
信 3
T梁 微
预制台座 支撑梁 联 系 支撑梁
一
唯
图4-2 T梁预制场平面布置示意图
监理审批预制场建设方案时,指出预制场围护不符合规定,在施工过程中发生了如下
事件:
事件一:雨季导致现场堆放的钢绞线外包装腐烂破损,钢绞线堆放场处于潮湿状态;
事件二:T梁钢筋绑扎、钢绞线安装、支模等工作完成并检验合格后,项目部开始浇筑T
梁混凝土,混凝土浇筑采用从一端向另一端全断面一次性浇筑完成。
【问题】市政公用工程管理与实务 · 专项突破
1.全桥共有T梁多少片?为完成T梁预制任务最少应设置多少个预制台座?均需列式计算。
2.列式计算图4-2中预制台座的间距B和支撑梁的间距L。(单位以m表示)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.给出预制场围护的正确做法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
4.事件一种的钢绞线应如何存放
唯
一
86城镇桥梁工程专业案例
5.事件二中,T梁混凝土应如何正确浇筑?
【2-5】背景资料
某公司承建一座城市快速路跨河 桥梁,该桥由主桥、南引桥和北引桥组成,分东、西双
8
7
1
9
幅分离式结构,主桥中跨下为通8 4航航道,施工期间航道不中断。主桥的上部结构采用三跨式
3
信
微
预应力混凝土连续刚构,系跨径组合为75m+120m+75m;南、北引桥的上部结构均采用等截面
联
题
预应力混凝土连续箱梁,跨径组合为(30m×3)×5;下部结构墩柱基础采用混凝土钻孔灌
押
准
注桩,重力式U型精桥台;桥面系护栏采用钢筋混凝土防撞护栏;桥宽35m,横断面布置采用
0.5m(护栏)+15m( 车行道)+0.5m(护栏)+3m(中分带)+0.5m(护栏)+15m(车行道)
+0.5m(护栏);河床地质自上而下为厚3m淤泥质黏土层、厚5m砂土层、厚2m砂层、厚6m卵
砾石层等;河道最高水位(含浪 高)高程为19.5m,水流流速为1.8m/s。桥梁立面布置如图4
所示:
(30000×3)×5 75000 120000 75000 (30000×3)×5
16000
118000
2000
118000
16 000
8
1
7
9
8
4
南 2 1 0 1 3 1 0 1 信 3 2 北
微
系
联
通航孔 一
19.500 16.00 0 17. 0唯00(常水位)
最高水位
11.500
0号台 河床线 33号台
南边孔 北边孔
跨中孔
14号 15号 16号 17号 18号 19号
南引桥 主桥 北引桥
图4 桥梁立面布置及主桥上部结构施工区段划分示意图(高程单位:m 尺寸单位:mm)
项目部编制的施工方案有如下内容:
(1)根据主桥结构特点及河道通航要求,拟定主桥上部结构的施工方案,为满足施工进
度计划要求,施工时将主桥上部结构划分成0、①、②、③等施工区段,其中,施工区段0的
87市政公用工程管理与实务 · 专项突破
长度为14m,施工区段①每段施工长度为4m,采用同步对称施工原则组织施工,主桥上部结
构施工区段划分如图4所示。
(2)由于河道有通航要求,在通航孔施工期间采取安全防护措施,确保通航安全。
(3)根据桥位地质、水文、环境保护、通航要求等情况,拟定主桥水中承台的围堰施工
方案,并确定了围堰的顶面高程。
(4)防撞护栏施工进度计划安排,拟组织2个施工组同步开展施工,每个施工班组投入1
套钢模板,每套钢模板长91m,每钢模板的施工周转效率为3天。施工时,钢模板两端各0.5m
作为导向模板使用。
【问题】
8
7
1
9
1.列式计算该桥多孔跨径总8 4长;根据计算结果指出该桥所属的桥梁分类。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.施工方案(1)中,分别 写出主桥上部结构连续刚构及施工区段②最适宜的施工方法;
列式计算主桥16号墩上部结构的施 工次数(施工区段③除外)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.结合图4及施工方案(1),指出主桥“南边孔、跨中 孔、北边孔”先后合龙的顺序
(用“南边孔、跨中孔、北边孔”及箭头“→”作答;当同时施工时,请将相应名称并列排
列);指出施工区段③的施工时间应选择一天中的什么时候进行?
88城镇桥梁工程专业案例
4.施工方案(2)中,在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施?
5.施工方案(3)中,指出主桥第16、17号墩承台施工最适宜的围堰类型;围堰高程至少
应为多少米?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6.依据施工方案( 4),列式计算防撞护栏的施工时间。(忽略伸缩缝位置对护栏占用的
影响)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
89市政公用工程管理与实务 · 专项突破
城镇轨道交通与隧道工程专业案例
【3-1】背景资料
某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂。设计采用明挖基坑做法
施工,隧道基坑总长80m,宽12m,开挖深度10m,基坑围护结构采用SMW工法桩;基坑沿
深度方向设有2道支撑,其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为钢管支撑(见图
5),基坑场地地层自上而下依次为:2m厚素填土、厚6m黏质粉土、10m厚砂质粉土,地下水
埋深约1.5m,在基坑内布置了5口管井降水。
钢外肋板
围护桩
支撑钢肋×2
I=20 A
钢管支撑
钢缀板
工56b B
90
002
1
004
004
8
7
1
9
4
8 3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8 4
信
3
微
图5 第二道支撑节点平面示意图(单位:mm)
系
联
【问题】
唯
一
1.给出图5中A、B构(部)件的名称,并分别简述其功用 。
2.根据两类支撑的特点分析围护结构设置不同类型支撑的理由。城镇轨道交通与隧道工程专业案例
3.本项目基坑内管井属于什么类型?起什么作用?
4.列出基坑围护结构施工的大型 工程机械设备。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【3-2】背景资料
某公司承建城市主干道的地 下隧道工程,长520m,为单箱双室类型钢筋混凝土结构,采
用明挖顺作法施工、隧道基坑深10 m,基坑安全等级为一级,基坑支护与结构设计断面示意
图如图所示,围护桩为钻孔灌注桩,截水帷幕为双排水泥土搅拌桩,两道内支撑中间设立柱
支撑;基坑侧壁与隧道侧墙的净距为1m。
8
1
7
9
项目部编制了专项施工方案,确定了基坑 施工和主体结构施工方案8 4,对结构施工与拆
信
3
微
撑、换撑进行了详细安排。
系
联
施工过程发生如下事件:
唯
一
事件一:进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法 转移,鉴于水泥土搅拌机设备
高,距高压线距离处于危险范围,导致高压线两侧共计20m范围内水泥土搅拌桩无法施工。
项目部建议变更此范围内的截水帷幕桩设计,建设单位同意设计变更。
事件二:项目部编制的专项施工方案,隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为:(1)底
板垫层施工→(2)→(3)传力带施工→(4)→(5)隧道中墙施工→(6)隧道侧墙和顶
板施工→(7)基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填→(8)。
91市政公用工程管理与实务 · 专项突破
8
7
1
图 基坑支护4 9与主体结构设计断面示意图(单位:cm)
8
3
信
事件三:某日上午监理微人员在巡视工地时,发现以下问题,要求立即整改:
系
联
①在开挖工作面位题置,第二道支撑未安装的情况下,已开挖至基坑底部;
押
准
②为方便挖土精作业,挖掘机司机擅自拆除支撑立柱的个别水平联系梁;当日下午,项目
部接到基坑监测单位关于围护结构变形超过允许值的报警;
③已开挖至基底的基 坑侧壁局部位置出现漏水,水中夹带少量泥沙。
【问题】
1.针对事件一,你认为应变更成什么形式的截水帷幕,根据相关规定,此次设计变更引
起的工作造价增加是否应计量?简要说 明理由。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.请补充工序图中(2)、(4)、(8)代表的工序内容?
92城镇轨道交通与隧道工程专业案例
3.针对本案例中的基坑类型,应监测项目包括什么?
4.事件三有什么不妥,应如何整改?
【3-3】背景资料
某公司承建一座再生水厂扩建工程,项目部进场后,结合地质情况,按照设计图纸编制
了施工组织设计。基坑开挖尺寸为70.8m(长)×65m(宽)×5.2m(深),基坑断面如图4所
示。图中可见地下水位较高,为-1.5m,方案中考虑在基坑周边设置真空井点降水。
1200mm高钢管
防护栏杆
地面 0.000
8@200 200钢筋网 -1.500地下水位
喷射70mmC20混凝土
5
7
0.
:
侧墙 1 1 20
L=800mm@1500
施工缝
钢板
结构底板
-5.200
集水坑
混凝土垫层
93
002
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信 3
微
系
联
一
唯
图4 基坑断面示意图(高程单位:m;尺寸单位:mm)
图26 基坑断面示意图(高程单位:m; 尺寸单位:mm)市政公用工程管理与实务 · 专项突破
项目部按照以下流程完成了井点布置,高压水套管冲击成孔→冲洗钻孔→A→填滤料
→B→连接水泵→漏水漏气检查→试运行,调试完成后开始抽水。
因结构施工恰逢雨期,项目部采用1:0.75放坡开挖,挂钢筋网喷射C20混凝土护面,施
工工艺流程如下:修坡→C→挂钢筋网→D→养护。
基坑支护开挖完成后项目部组织了坑底验收,确认合格后开始进行结构施工。监理工程
师现场巡视发现:钢筋加工区部分钢筋锈蚀、不同规格钢筋混放、加工完成的钢筋未经检验
即投入使用,要求项目部整改。
结构底板混凝土分6仓施工,每仓在底板腋角上200mm高处设施工缝,并设置了一道
钢板。
8
7
1
9
【问题】 8 4
3
信
微
1.补充井点降水工艺流系程中A、B工作内容,并说明降水期间应注意事项。
联
题
押
准
精
2.请指出基坑挂网护坡工艺流程 中C、D的内容。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.坑底验收应由哪些单位参加?
94水处理场站工程专业案例
4.项目部现场钢筋存放应满足哪些要求?
5.请说明施工缝处设置钢板的作用和安装技术要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
水处理场站工程专业案例
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【4-1】背景资料
系
联
某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为 地下式
唯
现一浇钢筋混凝土结构,强度
等级C35,池内平面尺寸62.0m×17.3m,筏板基础。场地地下 水类型为潜水,埋深6.6m。涉
及基坑长63.8m,宽19.1m,深12.6m,围护结构采用φ800mm钻孔灌注桩排桩+2道φ609mm
钢支撑,桩间挂网喷射C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚度
700mm止水帷幕,如图2所示。
施工过程中,基坑土方开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹带泥沙;迫于工期压力,
项目部继续开挖施工;同时安排专人巡视现场,加大地表沉降、桩身水平变形等项目的监测
频率。
按照规定,项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案,拟在基坑单侧设置泵车
浇筑调蓄池结构混凝土。
95市政公用工程管理与实务 · 专项突破
700
96
05571
00621
0042
0006
0024
0594
006
0036
009
001
冠梁
φ800@1 500 现况地面标高26.50
钻孔灌注桩 φ800@1500
φ609钢支撑,t=16mm 钻孔灌注桩 ①素填土
第一道钢支撑
700 17300 700
②黏质粉土
19.90
调蓄池地下结构 φ609钢支撑,t=16mm xt ③细砂、粉砂
第二道钢支撑
③ 1粉质黏土
300×300mm
xt ③细砂、粉砂
8
1 7 14.90
9
4
信 3 8 ④ 1 黏质粉土
微
系 ④粉质黏土
联 细部构造A
题
止押水帷幕
准 ⑤重粉质黏土
精
19100 700
800 800
图2 调蓄池结 构与基坑围护断面图(单位:结构尺寸:mm,高程:m)
【问题】
1.列式计算池顶模板承受的结 构自重分布荷载q(kN/m2),(混凝土容重r=25kN/m3),根
据计算结果,判断模板支架安全专项施 工方案是否需要组织专家论证,说明理由。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.计算止水帷幕在地下水中的高度。水处理场站工程专业案例
3.指出基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工存在的风险。
4.指出基坑施工过程中风险最大的时段,并简述稳定坑底应采取的措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
5.写出图2中细精部构造A的名称,并说明其留置位置的有关规定和施工要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【4-2】背景资料
系
联
某公司中标污水处理厂升级改造工程,处理规模为7 0万m
唯
3/D一。其中包括中水处理系统。
中水处理系统的配水井为矩形钢筋混凝土半地下室结构,平 面尺寸17.6m×14.4m,高11.8m,
设计水深9m;底板、顶板厚度分别为1.1m,0.25m。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:配水井基坑边坡坡度1:0.7(基坑开挖不受地下水影响),采用厚度6~10cm的
细石混凝土护面。配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架,支架剖面如图4-1所示。方案
报公司审批时,主管部门认为基坑缺少降、排水设施,顶板支架缺少重要杆件,要求修改
补充。
97市政公用工程管理与实务 · 专项突破
池底顶板
竹胶板
方木小梁
两根钢管主梁
可调托撑
496.00
外井壁
490.6
90 65 底板
98
021
041
540
1
螺栓细部结构
详见左下图
7
0.
1 ∶ 1 7 8 1 ∶ 0 9
.7
8
4
3
信
微
系 联
题
押
图4-1 准配水井顶板支架剖面示意图(标高单位:m;尺寸单位:cm)
精
钢管
1
A
8
模板
工具式螺栓
1
7
9
8
4
外井壁 信 3
微
系
联
图4-2 模板对拉螺栓细部结构图 图 4-3
唯
拆一模后螺栓孔处置节点图
事件二:在基坑开挖时,现场施工员认为土质较好,拟取 消细石混凝土护面,被监理工
程师发现后制止。
事件三:施工过程中,由于设备安装工期压力,中水管道未进行功能性试验就进行了道
路施工(中水管在道路两侧)。试运行时中水管道出现问题,破开道路对中水管进行修复造
成经济损失180万元,施工单位为此向建设单位提出费用索赔。水处理场站工程专业案例
【问题】
1.图4-1中基坑缺少哪些降排水设施?顶板支架缺少哪些重要杆件?
2.指出图4-2、图4-3中A、B名称,简述本工程采用这种形式螺栓的原因?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.事件二中,监理 工程师为什么会制止现场施工员行为?取消细石混凝土护面应履行什
么手续?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
4.事件三所造成的损失能否索赔?说明理由。
系
联
一
唯
99市政公用工程管理与实务 · 专项突破
5.配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度。
【4-3】背景资料
A公司为某水厂改扩建工程总承 包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池,进水
8
7
1
9
管道及相关的设备安装。其中设8 4备安装经招标后由B公司实施。施工期间,水厂要保持正常
3
信
微
运营。 系
联
题
新建清水池为地下构筑物。池体平面尺寸为128m×30m,高度为7.5m,纵向设两道变形
押
准
缝;其横断面及变精形缝构造见图5-1、图5-2。
顶板
a b
池壁
底板
8
1
7
图5-1 清水池横断面示意图 图5-2 变形缝构
8
4造9示意图
信
3
微
鉴于清水池为薄壁结构且有顶板,方案决定清水池高度方向上分三次浇筑混凝土,并合
系
联
理划分清水池的施工段。A公司项目部进场后将临时设施 中生产
唯
一设备搭设在施工的构筑物附
近,其余的临时设施搭设在原厂区构筑物之间的空地上,并与 水厂签订施工现场管理协议。
【问题】
1.分析本案例中施工环境的主要特点。
100水处理场站工程专业案例
2.清水池高度方向施工需设几道施工缝,应分别在什么位置?
3.指出图5-2中a、b材料的名称。
4.简述清水池划分施工段的主要依据和施工顺序,清水池混凝土应分几次浇筑?
【4-4】背景资料
A公司承建某地下水池工程。为现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计强度为C35,抗渗等
级为P8,水池结构内设有三道钢筋混凝土隔墙,顶板上设置有通气孔及人孔。水池结构如图
1-2,1-3所示。
预埋钢套管DN500
通气孔 通气孔 通气孔 通气孔
顶板 人孔 0.000
预埋钢套管DN900
-2.500地下水位
底板
101
052
0054
005
001
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8 4
信
3
微
系
联
一
唯
-1.250设计水位
隔墙
1 1
池壁
250 250 250
500 400 18000 400 500
20mmDP15预拌砂浆
1.0mm水泥基结晶型防水涂料
500mmC35钢筋混凝土底板
100mmC15混凝土垫层
图1-2 图水73池 剖水池面剖图面图( ( 标标高高单位单: 位 m; : 尺m寸单;位尺: m寸m 单) 位:mm)市政公用工程管理与实务 · 专项突破
隔墙 隔墙
隔墙
池壁
底板
预埋钢套管DN900
18000
500 400 4300 250 4300 250 4300 250
图74 1-1剖面图(单位:mm)
102
00011
00011
00011
00061
400 500
005
004
004
005
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4350
图1-3 1-1剖面图(单位:mm)
A公司项目部将场区内降水工程分包给B公司。结构施工正值雨期,为满足施工开挖及
结构抗浮要求,B公司编制了降排水 方案,经项目部技术负责人审批后报送监理单位。
水池顶板混凝土采用支架整体现浇 ,项目部编制了顶板支架支拆施工方案,明确了拆除
支架时混凝土强度、拆除安全措施,如设置上下爬梯,洞口防护等。
8
1
7
9
项目部计划在顶板模板拆除后,进行底板防 水施工。然后再进行满水
8
4试验,被监理工程
信
3
师制止。 微
系
联
项目部编制了水池满水试验方案。方案中对试验流程、试验一前准备工作、注水过程、水
唯
位观测、质量、安全等内容进行了详细的描述,经审批后进行 了满水试验。
【问题】
1.B公司方案报送审批流程是否正确?说明理由。水处理场站工程专业案例
2.请说明B公司降水注意事项,降水结束时间。
3.项目部拆除顶板支架时,混凝土强度应满足什么要求?说明理由。请举例拆除支架时,
还有哪些安全措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.请说明监理工程 师制止项目部施工的理由。
8
1
7
9
5.满水试验前,需要对哪个部位进行压力验 算?水池注水过程中,项目8 4部应关注哪些易渗
信
3
微
漏水部位。除了对水位观测外还应进行哪个项目观测?
系
联
一
唯
103市政公用工程管理与实务 · 专项突破
6.请说明满水试验水位观测时,水位测针的初读数与末读数的测读时间,计算池壁和池
底的浸湿面积(单位:m2)。
城市管道工程专业案例
8
7
1
9
【5-1】背景资料 8 4
3
信
微
某施工单位承建一项系城市污水主干管道工程,全长1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢
联
题
筋混凝土管,管道内径d1000mm,壁厚100mm,沟槽平均开挖深度为3m。底部开挖宽度设计
押
准
无要求,场地地层精以硬塑粉质黏土为主,土质均匀,地下水位于槽底设计标高以下,施工期
为旱季。
项目部编制的施工方案明确了下列事项:
(1)将管道的施工工序分解 为:①沟槽放坡开挖;②砌筑检查井;③下(布)管;④管
道安装;⑤管道基础与垫层;⑥沟 槽回填;⑦闭水试验。
施工工艺流程:①→A→③→④→②→B→C。
(2)根据现场施工条件、管材类型及接 口方式等因素确定了管道沟槽底部
8
一侧的工作面
1
7
9
宽度为500mm,沟槽边坡坡度为1:0.5。 8 4
信
3
微
(3)质量管理体系中,管道施工过程质量控制实行企业的“三检制”流程。
系
联
(4)根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽 开挖土
唯
一方量(不考虑检查井等构筑
物对土方量估算值的影响)。
(5)由于施工场地受限及环境保护要求,沟槽开挖土方必须外运,土方外运量根据表3
《土方体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为10m3/车·次,外运单价为100元/车·次。
表3 土方体积换算系数表
虚方 松填 天然密实 夯填
1.00 0.83 0.77 0.67
1.20 1.00 0.92 0.80
1.30 1.09 1.00 0.87
1.50 1.25 1.15 1.00
104城市管道工程专业案例
【问题】
1.写出施工方案(1)中管道施工工艺流程中A、B、C的名称。(用背景资料中提供的序
号①~⑦或工序名称做答)。
2.写出确定管道沟槽边坡坡度的 主要依据。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.写出施工方案(3)中“三检制”的具体内容。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
4.根据施工方案(4)、(5),列式计算管道沟槽开挖土方量(天然密实体积);及外运的
系
联
直接成本。
唯
一
5.本工程闭水试验管段的抽取原则。
105市政公用工程管理与实务 · 专项突破
【5-2】背景资料
某公司承建一段新建城镇道路工程,其雨水管位于非机动车道,设计采用D800mm钢筋
混凝土管,相邻井段间距40m,8#、9#雨水井段平面布置图如图1-1所示,8#-9#类型一致,
施工前,项目部对部分相关技术人员的职责,管道施工工艺流程,管道施工进度计划,分部
分项工程验收等内容规定如下:
由A(技术人员)具体负责:确定管线中线、检查井位置与沟槽开挖边线。
由质检员具体负责:沟槽回填土压实度试验;管道与检查井施工完成后,进行管道B试
验(功能性试验)
管道施工工艺流程如下:沟槽开 挖与支护→C→下管、排管、接口→检查井砌筑→管道
8
7
1
9
功能性试验→分层回填土与夯实8 4。
3
信
微
管道验收合格后转入系道路路基分部工程施工,该分部工程包括填土、整平、压实等工
联
题
序,其质量检验的主控项目有压实度和D。
押
准
管道施工划分精为三个施工段,时标网络计划如图1-2所示(2条虚工作需补充)。
8#,F 9#,J
5.
0 0
2 .00
机动车道
G H
纵坡i=1%
边分带
DN=800 DN800-40m 水流i=0.5% DN800 1 7 8
9
8
4
信
3
微
系
非机动车 道 雨一水 联 口
唯
1-1 平面布置图
106城市管道工程专业案例
井编号,井深(m)
程
高 顶 井底高程(m)
井
107
0081
5.00
2.00
50 370 1100 370 50
基础
垫层
008=ND 008=ND
图例
8#井剖面图
8
7
1
图1-2 8#~9#雨水井段4 9平面布置示意图(高程单位:m;尺寸单位:mm)
8
3
信
微
工作日(天)系 10 20 30 40 50
联
题
押 挖土1 挖土2 挖土3
准 1 2 3
精
排管3
7
排管2
5 6
排管1 回土1 回土2 回土3
4 8 9 10
图2 雨水管道 施工时标网络计划图
8
1
7
【问题】 9
8
4
信
3
1.根据背景资料,写出最合适题意的A、B、C、 D的内容。 微
系
联
一
唯市政公用工程管理与实务 · 专项突破
2.列式计算图中,1-1中,F、G、H、J的数值
3.补全图2中缺少的虚工作(用时标网络图提供的节点代号及箭线作答,或用文字叙述,
在背景资料中作答无效)。补全后的网络图中有几条关键线路,总工期为多少?
【5-3】背景资料
某公司中标承污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分
为内径5m的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设D1200mm和D1400mm柔性接口钢筋混
凝土管道546m,管顶覆土深度4.8m~5.5m,检查井间距50m~80m;A段管道从高速铁路桥跨
中穿过,B段管道垂直穿越城市道路,工程纵向剖面如图2所示。场地地下水为层间水,赋存
于粉质黏土、重粉质黏土层,水量较大。设计采用明挖施工,辅以井点降水和局部注浆加固
施工技术措施。
35
5
108
6
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8 4
信
3
微
系
联
一
唯
高速铁路 泵站
地下
部分 18
+0.0
城市道路
地下水位 -1.5
B段 A段
D1200mm,i=0.6% D1400mm,i=0.6%
污水管 污水管
图2 污水截流工程纵向剖面示意图(单位:m)
施工前,项目部进场调研发现:高铁桥墩柱基础为摩擦桩;城市道路车流量较大;地下
水位较高,水量大,土层渗透系数较小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案,并组织城市管道工程专业案例
对施工方案进行专家论证。根据专家论证意见,项目部提出工程变更,并调整了施工方案
如下:
①取消井点降水技术措施;②泵站地下部分采用沉井法施工;③管道采用密闭式顶管机
顶管施工。该项工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况,向建设单位提出
调整工程费用的申请。
【问题】
1.简述工程变更采取①和③措施具有哪些优越性
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的验收试验
项目。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.指出沉井下沉和沉井封底的方法。
109市政公用工程管理与实务 · 专项突破
4.列出设计变更后的工程费用调整项目。
【5-4】背景资料
A公司承接一城市天然气管道工程,全长5.0km,设计压力0.4MPa,钢管直径DN300mm,
均采用成品防腐管。设计采用直埋和定向钻穿越两种施工方法,其中,穿越现状道路路口段
采用定向钻方式敷设,钢管在地面连 接完成,经无损探伤等检验合格后回拖就位,施工工艺
8
7
1
9
流程如图3所示,穿越段土质主8要4为填土、砂层和粉质黏土。
3
信
微
直埋段成品防腐钢管系到场后,厂家提供了管道的质量证明文件,项目部质检员对防腐层
联
题
厚度和粘结力做了复试,经检验合格后,开始下沟安装。
押
准
定向钻施工前精,项目部技术人员进入现场踏勘,利用现状检查井核实地下管的位置和深
度,对现状道路开裂、 沉陷情况进行统计。项目部根据调查情况编制定向钻专项施工方案。
定向钻钻进施工中,直管钻进段遇到砂层,项目部根据现场情况采取控制钻进速度、泥
浆流量和压力等措施,防止出现 坍孔,钻进困难等问题。
施工准备
施工便道修筑 8
1
7
9
8
4
工作坑开挖 信
3
排管、修口 微
系
联
一
唯
组对、 焊 接
钻机试钻
管道清扫
A
B
防腐补口、补伤
扩孔、清孔
管线回拖
图3 施工工艺流程图
110城市管道工程专业案例
【问题】
1.写由图3中工序A,B的名称。
2.本工程燃气管道属于哪种压 力等级?根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》
8
7
1
9
CJJ-33-2005规定,指出定向8钻4穿越段钢管焊接应采用的无损探伤方法和抽检数量。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.直埋段管道下沟前,质检员还 应补充检测哪些项目?并说明检测方法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.为保证施工和周边环境安全,编制定向钻专项方案前还需做好哪些调查工作。
111市政公用工程管理与实务 · 专项突破
5.指出坍孔时周边环境可能造成哪些影响?项目部还应采取哪些坍孔技术措施?
【5-5】背景资料
A公司承接一项DN1000mm天然气管线工程,管线全长4.5km,设计压力4.0MPa,材质
L485,除穿越一条宽度为50m的非通 航河道,采用泥水平衡法顶管施工外,其余均采用开槽
8
7
1
9
明挖施工,B公司负责该工程的8监4理工作。
3
信
微
工程开工前,A公司踏系勘了施工现场,调查了地下设施,管线和周边环境,了解水文地
联
题
质情况后,建议将顶管法施工改为水平定向钻施工,经建设单位同意后办理了变更手续,A
押
准
公司编制了水平定精向钻施工专项方案。建设单位组织了包含B公司总工程师在内的5名专家对
专项方案进行了论证, 项目部结合论证意见进行了修改,并办理了审批手续。
为顺利完成穿越施工,参建单位除研究设定钻进轨迹外,还采用专业浆液现场配制泥浆
液,以便在定向钻穿越过程中起 到如下作用:软化硬质土层、调整钻进方向、制泥浆液、为
泥浆马达提供保护。
项目部按所编制的穿越施工专项方案组织施工,施工完成后在投入使用前进行了管道功
能性试验。
8
1
7
9
【问题】 8 4
信
3
微
1.简述A公司将顶管法施工变更为水平定向钻施工的理由。
系
联
一
唯
112城市管道工程专业案例
2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确的做法。
3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4.列出水平定向钻有别于顶管施工的主要工序。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
5.本工程管道功能性试验如何进行?
唯
一
113市政公用工程管理与实务 · 专项突破
参考答案
城镇道路工程部分
【1-1】参考答案
1.东侧开挖深度:5.0+0.2+0.1=5.3m;西侧开挖深度:5.3+1000×0.0015=6.8m。
2.④→③→②→①→⑤。先地下后地上,先施工地下的附属构筑物及管线,按照先深后
浅顺序,先雨水方沟,后给水管;地上先主路后辅路施工,最后是人行道及隔离带。
3.①做好路基排水、排除积水7 8;②过湿土料,采用晾晒、掺拌石灰处理,降低含水率。
1
9
4
8
③因雨翻浆地段,换料重做。信 3
微
系
4.任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地;因建设需要占用城市绿地,须经城市
联
题
人民政府绿化行政主押管部门同意,并按照有关规定办理临时用地手续。占用之后应限期归还
准
精
并恢复原貌。
【1-2】参考答案
1.原因之一:因为连续 降雨,排水孔淤塞导致水土压力增大。
原因之二:回填土为杂填土,自身抗剪强度低,承载力低,遇水容易产生湿陷性。
原因之三:浆砌块石重力式挡土 墙结构自身重力不够,稳定性过差,从而引起挡土墙与
基底间摩擦力过小。
2.钢筋设置在墙趾、墙背位置。
1
7 8
9
8
4
结构特点:(1)依靠墙体自重抵挡土压力作用 ;
信
3
微
(2)在墙背少量配筋,并将墙趾展宽(必要时设 少量钢筋)或基系底设凸榫抵抗滑动;
联
一
(3)可减薄墙体厚度,节省混凝土用量。 唯
3.钢筋的安装位置、数量、连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、保护层
厚度等。(任意4条)
4.改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处。
错误一:第一车混凝土到场后立即开始浇筑不妥;
正确做法:应先对混凝土的坍落度、配合比等进行验收合格后浇筑。
错误二:按每层600mm水平分层浇筑混凝土不妥;
正确做法:浇筑混凝土应水平分层浇筑,分层振捣密实,分层厚度不超过300mm
错误三:新旧挡土墙连接处增加钢筋使两者紧密连接;
114参考答案
正确做法:新旧挡土墙连接处设置变形缝(沉降缝);
错误四:适量加水调整混凝土和易性;
正确做法:混凝土在运输过程中不允许加水,应掺加减水剂或同配比水泥浆搅拌均匀,
或者返场二次搅拌。
5.错误1:每层泄水孔上下对齐布置;上下层泄水孔应错开(散开/梅花型/错缝等)
布置。
错误2:挡土墙后背回填黏土,墙背填土应采用透水性材料。
【1-3】参考答案
1.答:正确。
8
7
1
9
理由:路面工程为主体结构8 4,必须由甲单位施工,不得分包。
3
信
微
2.答:“甲公司将原始系地貌杂草清理后,在挖方段取土一次性将池塘填平并碾压成型”做
联
题
法不妥。
押
准
理由: 精
①甲公司清除杂草 后,还应挖除池塘淤泥、腐殖土等不良质土。
②挖方段挖出土方应进行检查,符合路基填筑要求后方可使用。
③一次性填平不妥,需分层 填筑和压实到原基面高
3.答:错误1:上面层摊铺分左 、右幅施工错误;
正确做法:表面层宜采用多机全幅摊铺。
错误2:摊铺机前后错开40~50m错误;
8
1
7
9
正确做法:前后错开10~20m呈梯队方式同步 摊铺。 8 4
信
3
微
错误3:复压采用轮胎压路机错误。
系
联
正确做法:复压应采用振动压路机。
唯
一
错误4:洒水加快路面降温速度;
正确做法:应自然降温至低于50℃后,方可开放交通。
4.答:
①压实度;检验方法:查试验记录。
②厚度;检验方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。
③弯沉值;检验方法:弯沉仪检测。
【1-4】参考答案
1.雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包
封,且在包封混凝土达到设计强度75%前不得放行交通。
115市政公用工程管理与实务 · 专项突破
2.第一阶段A-C;第二阶段A-C;D-F;第三阶段B-E。
3.确定沟槽开挖宽度主要的依据是管道外径、管道侧的工作面宽度、管道一侧的支撑厚
度。B=D+2*(b1+b2+b3)。
确定沟槽的坡度的主要依据是土体的类别,地下水位、沟槽深度、坡顶荷载情况等。
4.应当采取洒水,密封式覆盖措施,现场出入口应采取保证车辆清洁的措施,并设专人
清扫社会交通路线。
5.原机动车道表面既有结构、路缘石、检查井等构筑物与沥青混合料层连接面,喷洒粘
层油。铣刨后的混凝土路面面层表面。
8
7
1
9
4
8
3
信
城镇桥梁工程专业案例
微
系
联
题
【2-1】【参考答案押】
准
精
1.伸缩缝(伸缩装置)。
2.刚架桥,在竖向荷 载作用下,梁部主要受弯,而在柱脚处也具有水平反力。
3.凿毛、清洗湿润但不 得有积水,浇筑同配合比水泥砂浆。
4.99.63-0.07-0.08-0.8-90.18=8.5m。
理由:根据《危险性较大的分部 分项工程安全管理办法》建质[2018]31号文件规定支架
超过8米属于超过一定规模的危险性较大 的分部分项工程范围,且需要专家论证。
5.①杂土回填,回填土压实度不满足设计 要求,支架基础沉降过大。
1
7 8
9
8
4
②最大回填厚度,90.18-85.33=4.85米,采用 一次性回填并碾压,
信
支3架基础下部土体无
微
法碾压密实,基础后续沉降过大。 系
联
一
③地基预压未合格就进行支架的搭设。 唯
④雨水渗入支架地基,没有有效的排水措施,支架地基承载力下降。
⑤堆载预压没有分级进行,造成支架出现应力变形。
6.①采用符合设计或规范要求的材料回填
②分层回填,分层压实,压实度符合设计及规范要求,管涵两侧采用中粗砂回填
③支架地基应有横坡,两侧设排水沟,防止雨水及养护用水浸泡地基,地基处理完成
后,应对支架基础进行预压,支架基础预压合格,才能进行支架搭设。
④预压加载按最大施工荷载的60%、80%、100%分三次加载,加载时对称、分层进行
【2-2】【参考答案】
116参考答案
1.预应体系属于先张法预应力施工;构件A为预应力筋(钢绞线)。
2.B-②刷涂隔离剂;C-⑤隔离套管封堵;D-⑦整体张拉;E-⑩浇筑混凝土;F-k养护;
G-⑥整体放张。
3.该桥梁工程共需要预制空心板30×16=480片,按照“每10天每条预制台座可生产4片
空心板”的要求,每天能预制空心板8×4=32片,所以共需天数480片÷32×10=150天。因此
共150天。
4.(1)不满足吊装进度。
(2)截止第80天为止,预制剩余天数:150-80=70天,吊装天数为:480片÷8天/片=60
天<70天,因此不满足。
8
7
1
9
【2-3】【参考答案】 8 4
3
信
微
1.冲击钻,理由:本工系程所处位置为风化岩层,冲击钻适用于黏性土、粉土、砂土、填
联
题
土、碎石土及风化岩层。
押
准
2.不妥之处:精路基用合格土方从现有城市次干道倾倒入路基后用机械摊铺碾压成型,影
响次干道交通,文明施 工。
正确做法:不应直接倾倒,土方需运至路基填筑位置,分开堆放,逐层填筑,逐层压实
检验。
3.补充:①清除地表腐殖土;
②对池塘、泥浆池分层填筑、压实到地面标高后填筑施工找平层;
③对次干道边坡台阶,每层台阶高度不 宜大于30cm,宽度不应小于1m,
8
台阶顶面应向
1
7
9
内倾斜。 8 4
信
3
微
改正错误:①路堤分层填筑厚度1m不妥,分层压实厚度宜控制在30cm以内。
系
联
4.挡土墙属于重力式挡土墙,构造A的名称是反滤层。
唯
一
5.施工区域设置2.5m高硬质封闭围挡,专人值守,非施工 人员严禁入内;泥浆池周围应
设置安全围挡和安全警示牌,夜间设置照明示警装置。
【2-4】【参考答案】
1.全桥共有T梁9×12=108片;预制台数:108×10/120=9个。
2.预制台座的间距B=1+2+1=4m;支撑梁的间距L=(30-0.6×2)=28.8m。
3.围护高度不应低于1.8m;应采用砌体、金属板材等硬质材料形成连续封闭围挡。
4.钢绞线应入库存放,存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质,库房地
面用混凝土硬化。如放室外,钢绞线需垫高覆盖、防腐蚀、防雨露,存放时间不超过6个月。
5.应从一端向另一端采用水平分段、斜向分层的方法浇筑。先浇筑马蹄段,后浇筑腹
117市政公用工程管理与实务 · 专项突破
板,再浇筑顶板
【2-5】【参考答案】
1.多孔跨径总长为:75+120+75+30×3×5×2=1170;该桥为特大桥。
2.(1)施工区段0:托架法(膺架法);
施工区段①:挂篮法(悬臂浇筑);
施工区段②:支架法。
(2)施工区段0施工1次,施工区段①施工次数为(118-14)÷2÷4=13次;施工区段②
施工1次
单幅桥需要施工次数是13+1+1= 15次。一共需要施工15×2=30次。
8
7
1
9
3.(1)合龙顺序:南边孔、8 4北边孔→跨中孔;(2)一天气温最低的时候进行。
3
信
微
4.(1)设置安全警示系标志及夜间示警灯;
联
题
(2)设置限高门架、护桩等防船只、漂流物冲撞的设施;
押
准
(3)挂篮设备精设置安全网(防坠网);
(4)主梁两边应设 置规范的防护栏杆及安全网。
5.(1)钢套箱(钢套筒)围堰;(2)19.5+0.5=20.0米。
6.依据施工方案(4),列 式计算防撞护栏的施工时间。(忽略伸缩缝位置对护栏占用的
影响)
每天施工速度:(91-0.5×2)×2÷3=60米;
护栏总长:1170×4=4680m;
8
1
7
9
施工时间:4680÷60=78天。 8 4
信
3
微
系
联
一
城镇轨道交通工程专 业案唯例
【3-1】【参考答案】
1.A—内插H型钢;B—围檩。
内插型钢作用:与刚性的水泥土搅拌墙形成劲性复合结构,起到增加SMW抗剪抗弯强度
和韧性的作用。
围檩作用:将围护结构连成整体,支撑和定位围护结构,收集围护结构应力传递到支
撑,避免支撑部位应力集中。
2.①钢筋混凝土支撑设置理由:上部荷载大,位移大,其强度、刚度、安全稳定性和可
靠性要比钢管支撑大;
118参考答案
②钢支撑设置理由:下部荷载小,位移小,且下部设置钢管支撑安装拆除方便,施工快
速,可周转使用,支撑中可施加预应力,施工方便灵活,可降低对基坑内施工的干扰。
3.属于疏干井。
作用:降低基坑内水位,便于土方开挖,保证基坑坑底稳定。
4.打(拔)桩机、水泥土三轴搅拌机、混凝土运输车及泵车、挖掘机、吊车(装卸材
料)、装载机等。
【3-2】【参考答案】
1.答:①高压旋喷、摆喷桩止水帷幕,钻孔咬合桩。
②应计量。
8
7
1
9
理由:高压线影响施工属于8 4非承包方的外部原因,非承包方责任,且建设单位同意设计
3
信
微
变更;可以进行计量。 系
联
题
2.答:(2)底板施工、(4)拆除第二道内支撑、(8)拆除第一道内支撑及支柱拆除。
押
准
3.答:地表沉精降、管线沉降、地面建筑物沉降、倾斜及裂缝、围护结构水平位移、地中
土体垂直和水平位移、 围护结构内力、支撑轴力、支撑立柱沉降、地下水位等。
4.答:不妥之处一:在开挖工作面位置,第二道支撑未安装的情况下,已开挖至基坑
底部;
正确做法:开挖与支撑交替进 行,开挖到第二道支撑下部后,立即进行第二道支撑施
工,避免无支撑暴露。
不妥之处二:为方便挖土作业,挖掘机 司机擅自拆除支撑立柱的个别水平
8
联系梁;
1
7
9
正确做法:施工单位应该严格按照论证及审 批后的安全专项施工方案8 4施工,并有专职安
信
3
微
全员督促落实。
系
联
不妥之处三:当日下午,项目部接到基坑监测单位 关于
唯
围一护结构变形超过允许值的
报警;
正确做法:应立即停止施工并启动应急预案,加大监测频率,设置专人监视围护结构变
形,以人身安全为第一要务,确保施工人员安全。
不妥之处四:已开挖至基底的基坑侧壁局部位置出现漏水,水中夹带少量泥沙。
正确做法:首先应进行基坑降水,在缺陷处插入引流管引流,然后采用双快水泥封堵渗
漏处,等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管。如果该种方法效果不佳,则安排在坑内渗漏
处回填,坑外渗漏处打孔注入水泥-水玻璃双液浆或聚氨酯封堵渗漏处,封堵后再继续开挖。
【3-3】【参考答案】
1.A:安放井点管;B:总管连接。
119市政公用工程管理与实务 · 专项突破
注意事项:
①建立防汛组织,四周设置防汛墙
②坑内积水及时排到施工区域之外
③做好供电及抽排水设备保养维护工作,备有应急供电和排水设施
④对水位和涌水量进行监测(保证降到坑底以下0.5m);在未具备抗浮条件时,不得间
断降排水
⑤编制汛期应急预案,必要时,引入外水进入构筑物内部,使内外无水位差,避免浮力
破坏。
2.C:钢筋插筋(锚固钢筋施工 );D:喷射混凝土。
8
7
1
9
3.建设单位、设计单位、监8 4理单位、勘察单位、施工单位。
3
信
微
4.存放的仓库/室内应系干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。存放在室外时不得直
联
题
接堆放在地面上,或必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过6个月。
押
准
5.(1)作用:精止水/防渗。
(2)安装技术要求 :
①安装牢固平整,位置及尺寸准确;表面清除干净,不得有砂眼、钉孔;
②连接采用折叠咬接或搭接 且必须双面焊接,搭接长度≮20mm。
水处理场 站工程专业案例
8
1
7
9
【参考答案】 8 4
信
3
微
【4-1】【参考答案】
系
联
1.池顶板厚度600mm,因此模板承受的结构自重Q=2 5KN/m
唯
3一×0.6m=15KN/m2。需要组织
专家论证。理由:根据相关规定,施工总荷载在15KN/m2及以 上时,需要组织专家论证。
2.钻孔灌注桩桩长17.55m,地下水埋深6.6m,17.55-6.6=10.95m,因此截水帷幕在地下水
中的高度为10.95m。
3.①渗漏水中夹带泥沙,会导致渗漏处地层土的流失;
②造成围护结构背后土体过大沉降;
③严重的会导致围护结构及背后土体坍塌。
4.基坑施工过程中风险最大时段是基坑开挖至底板施做之间。
稳定坑底应采取的措施:加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措
施,并适时施作底板结构。
120参考答案
5.构造A:施工缝
有关规定:
施工缝留设位置:墙体水平施工缝应留腋角上面不小于200mm处。
施工要求:施工缝内应设置止水带,在已硬化的混凝土表面上浇筑时,应凿毛和冲洗干
净,并保持湿润,但不得积水;浇筑前,施工缝处应先铺一层与混凝土强度等级相同的水泥
砂浆,厚度宜为15-30mm;混凝土应振捣密实,使新旧混凝土紧密结合。
【4-2】【参考答案】
1.答:缺少的降排水设施:①排水沟②集水井③抽水泵④截水沟等;
顶板支架缺少的杆件:①斜撑② 底托③剪刀撑④扫地杆⑤顶托等。
8
7
1
9
2.答:A是防渗止水片(环8)4,B是(防水)水泥砂浆;
3
信
微
原因:①固定模板,系平衡混凝土侧压力,防止胀模;②防水;③两端可以取出,拆卸方
联
题
便,不留隐患。
押
准
3.答:制止原精因:①施工单位(施工员)不得擅自变更施工方案;②细石混凝土护面属
于基坑边坡防护措施, 取消可能会对边坡安全稳定造成不利影响。
履行手续:基坑深度超过5m,需编制安全专项施工方案并进行专家论证;如取消细石混
凝土,施工单位应提出安全专项 方案变更申请,重新组织专家论证,论证通过可取消细石混
凝土护面,变更后方案还应经施工 单位技术负责人、总监理工程师和建设单位项目负责人签
批后,由专职安全员监督落实。
4.答:不可以索赔。
8
1
7
9
理由:施工单位未进行功能性试验就进行了 下道工序的施工,违反8了4设计和规范要求,
信
3
微
是造成试运行出现问题的直接和主要原因;属于施工单位自身责任。
系
联
5.答:满水试验至少分三次进行,每次为设计水深的 三分之
唯
一一,即3m。
第一次注水:绝对标高490.6+3=493.6;第一次注水期间 应先注到池壁底部施工缝处检
查,无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
第二次注水:绝对标高493.6+3=496.6;
第三次注水:绝对标高496.6+3=499.6。
【4-3】【参考答案】
1.(1)由于具有多专业工程交错、综合施工的特点;
(2)有旧工程运营、新工程同时建设的特点;
(3)有施工现场用地紧张、用地狭小,施工流动性大等。
2.两道,一道在底板与池壁连接腋角上面不少于200mm处,一道在池壁与顶板连接腋角
121市政公用工程管理与实务 · 专项突破
下部不少于200mm处。
3.a为聚氯乙烯胶泥嵌缝料或密封膏等填充防渗材料;
b为中埋式止水带。
4.施工顺序:测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池
壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验
浇注次数:纵向设两道变形缝,横向两道施工缝,各分为3段,故清水池混凝土应分9次
浇筑。
【4-4】【参考答案】
1.不正确。
8
7
1
9
B公司编制专项施工方案,8 4专项施工方案应当由A公司单位技术负责人及B公司单位技术
3
信
微
负责人共同审核并加盖单系位公章。后报总监理工程师审查,由于基坑深度超过5m,最终还需
联
题
要专家论证,论证通过后方可实施。
押
准
2.(1)降水注精意事项:①地下水位降至基坑底以下不少于500mm。
②对降水所有机具 做好保养维护,并有备用机具。
③在施工过程中不得间断降水排水,并应对降水排水系统进行检查和维护。
④对水池和降水影响范围内 的地面、管线、建筑物进行沉降观测。
(2)降水结束时间:底板混凝 土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时。
3.(1)跨度>8m,拆除顶板支架时,顶板混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压
强度标准值的100%。
8
1
7
9
(2)①现场应设作业区,其边界设警示标志 ,并由专人值守,非作业8 4人员严禁入内。
信
3
微
②采用机械作业时应由专人指挥。
系
联
③应按施工方案或专项方案要求由上而下逐层进行, 严禁上
唯
一下同时作业。
④严禁敲击、硬拉模板、杆件和配件。
⑤严禁抛掷模板、杆件、配件。
⑥拆除的模板、杆件、配件应分类码放
4.应先进行满水试验,再做现浇钢筋混凝土池体的防水层。
5.(1)对池壁的DN900预埋钢套管
(2)池壁施工缝、池壁对拉螺栓两端、预埋钢套管、冲水、充气及排水闸门
(3)沉降观测。
6.(1)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数,不少于24h后测读水位针的
末读数。
122参考答案
(2)池壁浸湿面积:(16+18+16+18)×(4.5+0.25-1.25)=238m2;
池底浸湿面积:16×18=288m2。
城市管道工程专业案例
【5-1】【参考答案】
1.A—⑤;B—⑦;C—⑥。
2.地质条件和土的类别,坡顶荷载情况,地下水位,开挖深度。
3.班组自检、工序或工种间互检 、专业检查。
8
7
1
9
4.挖方=11.1m2×1000m=1.1814万m3;
3
信
微
外运成本=1.11×1.30系÷10×100=14.43万元。
联
题
5.本工程管径大于700mm,所以可按井段数里抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽
押
准
样井段数里应在原精抽样基础上加倍进行试验。
【5-2】【参考答案 】
1.A测量员,B严密性试验,C基础施工,D弯沉值。
2.F3.00、G5.40、H2.20、J 3.20。
3.④→⑤之间增加虚工作,⑥→ ⑦之间增加虚工作,6条关键线路,总工期50天。
【5-3】【参考答案】
1.①取消降水优势:降水效果不佳,缩短 工期,减少高铁桩基影响。
8
1
7
9
③变更顶管优势:避免交通拥堵,降低成本 ,减少安全事故。 8 4
信
3
微
2.完工顺序:沉井封底→施工A段顶管→B段顶管施工。
系
联
泵站试验验收项目:满水试验。
唯
一
管道试验验收项目:污水管道的严密性试验。
3.沉井下沉采用不排水下沉。沉井封底采用水下封底。
4.增加:顶管坑施工费用(千斤顶,顶铁配套设施),沉井施工费用(制作,下沉,水
下混凝土封底施工增加的费用)。
减少:降水费用,土方开挖回填费用。
【5-4】【参考答案】
1.A:导向孔钻进;B:强度试验。
2.(1)管道设计压力0.4MPa,属于中压A级别。(2)定向钻穿越段钢管焊接应采用射线
检查,抽检数量为100%。
123市政公用工程管理与实务 · 专项突破
3.(1)对外观质量、几何尺寸进行的检查验收。
(2)外观质量(材质、规格、型号、数量和标识)采用目测。
几何尺寸的检查是主要尺寸的检查,如:直径、壁厚、结构尺寸等,采用直尺、卡尺
4.勘探施工现场,掌握施工地层的类别和厚度、地下水分布和现场周边的建(构)筑物
的位置、交通状况等。施工单位应根据设计人员的现场交底和工程设计图纸,对设计管线穿
越段进行探测。
5.指出坍孔时周边环境可能造成哪些影响?项目部还应采取哪些坍孔技术措施?
(1)地面沉陷,既有管线破坏,建筑物异常,冒浆
(2)加强人员交底;合理控制钻 进速度和压力;泥浆材料配合比严格把控,及时注入;
8
7
1
9
按照设计轨迹进行钻进,不偏离8 4;分析对周围环境影响程度,编制应急预案。
3
信
微
【5-5】【参考答案】系
联
题
1.根据工程施工内容、现场条件、地下设施、管线、周边环境以及水文地质情况,穿越
押
准
50m宽非通航河流精用定向钻施工可以胜任,表现出较好的适用性。
定向钻施工可以在 地面上或较浅的工作坑内操作,可以节省顶管施工过程中的工作井施
工(包括开挖、支护降水等工作)和井下作业,大大降低了成本,缩短了工期,并避免了顶
管工作井深基坑施工过程中的各 种安全隐患,在技术经济性、工期保证性和安全性方面表现
优越。
2.①不合规之处:建设单位组织专家进行专项方案论证。
正确做法:应由A公司(施工单位)组织 专家论证。
8
1
7
9
②不合规之处:专家组成员中包含B公司总 工程师。 8 4
信
3
微
正确做法:本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会,因此,专项方案论
系
联
证专家组成员不应包括建设、监理、施工、勘察、设计单 位的专
唯
一家。
3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。
泥膜护壁防坍塌和地表沉降,冷却钻头,润滑减阻,携运土渣。
4.定向钻工序:测量定位→钻导向孔→扩孔→回拖拉管。有别于顶管施工的主要工序为
钻导向孔、扩孔和回拖铺管,顶管施工必须设置工作井,定向钻不设置。
5.本工程管道功能性试验如何进行?
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。
124