P95~P120 3.4 主体结构工程施工
学习目标
3.4.1 混凝土结构工程施工
3.4.2 砌体结构工程施工
3.4.3 钢结构工程施工
3.4.4 装配式混凝土结构工程施工
3.4.5 钢-混凝土组合结构工程施工
3.4.6 常用施工脚手架
年份 2024 2023 2022补 2022 2021 2020
单选 2 3 3 2 4 2
8
7
多选 14 4 2
9
4
8
3
案例 5 4 信 13 13 4 14
微
分值 7 7 系 20 15 12 18
联
题
P113 3.4.4 押装配式混凝土结构工程施工 ★★★
准
精
3.4.4.2 预制构件生产、吊运与存放
1. 生产要求
(1) 应编制生产方案,包括生产计划及生产工艺、模具方案及计划、技术质量控制措
施、成品存放、运输和保护方案等。
(2) 预制构件生产宜建立首件验收制度。
2. 吊装要求 7 8
1
9
4
8
3
① 吊点数量、位置应经计算确定,应采取保证起重设备的主钩位信置、吊具及构件重心
微
系
联
在竖直方向上重合的措施;
一
唯
② 吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°;
③ 起吊应采用慢起、稳升、缓放的操作方式,严禁吊装构件长时间悬停在空中;
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
P113~P114 3.4.4 装配式混凝土结构工程施工 ★★★
8
7
1
9
3. 运输要求 8 4
3
信
微
① 外墙板宜立式运输系,外饰面层朝外;
联
题
② 靠放架立式运押输时,构件与地面倾斜角应>80°,每侧≤2层;
准
精
③ 插放架直立 运输时,应采取防止构件倾斜措施,构件间设置隔离垫块;
④ 梁、板、楼梯、 阳台等宜用水平运输,水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过
3层,板类构件不宜超过6层。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【一建-2023】宜采用立式运输的预制构件是( )。
A. 外墙板
B. 叠合板
C. 楼梯
D. 阳台
【答案】A
P114 3.4.4 装配式混凝土结构工程施工 ★★★
4. 存放要求
(1) 合理设置支点位置,并宜与起吊点位置一致;
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2) 预制构件多层叠放时,每层构件间的垫块应上下对齐;预制楼板、叠合板、阳台
板和空调板等构件宜平放,不宜超过6层;
(3) 预制柱、梁等细长构件应平放,且用两条垫木支撑;
(4) 预制内外墙板、挂板宜采用专用支架直立存放。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【一建-2019】关于装配式混凝土结构工程施工的说法, 正确的是( )。
A. 预制构件生产宜建立首件验收制度
B. 外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内
C. 预制楼板、阳台板宜立放
D. 吊索水平夹角不应小于30°
【答案】A
P114~P115 3.4.4 装配式混凝土结构工程施工 ★★★
3.4.4.3 预制构件安装
要求
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 预制构件的临时支撑不宜少于两道
竖
② 对预制柱、墙板构件的上部斜支撑支撑点,距离板底宜
临时 向
≥2/3且应≥1/2构件高度
支撑
水 ① 竖向连续支撑层数宜≥2层且上下层支撑宜对准
平 ② 叠合板预制底板下部支撑宜选用定型独立钢支柱
① 柱:角柱、边柱、中柱,与现浇部分连接的宜先安装
安装 ② 剪力墙板:外墙先行,与现浇部分连接的先吊装
顺序 ③ 梁和叠合梁板:先主梁、后次梁,先低后高
④ 墙板需要分仓灌浆的,采用封浆料进行分仓
① 柱:以轴线和外轮廓线为控制线
控制 ② 边柱和角柱:以外轮廓线控制为准
线 ③ 墙板:以轴线和轮廓线为控制线
③ 外墙:以轴线和轮廓线双控制
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【一建-2021】混凝土预制柱适宜的安装顺序是( )。
A. 角柱→边柱→中柱
B. 角柱→中柱→边柱
C. 边柱→中柱→角柱
D. 边柱→角柱→中柱
【答案】A
P115~P116 3.4.4 装配式混凝土结构工程施工 ★★★
3.4.4.4 预制构件连接
要求
① 合理划分连通灌浆区域
8
竖 ② 每个区域除预1 7留灌浆孔、出浆孔、排气孔外,应密闭
9
4
8
灌浆 向 ③ 连通灌浆信区3域内任意两个灌浆套筒间距离宜≤1.5m
微
方式 ④ 从套筒系下灌浆孔注入,采用连通腔灌浆应一点灌浆
联
水 ① 灌题浆套筒应各自独立灌浆
押
平 ②准 采用封口装置使灌浆套筒端部密闭
精
① >25℃ :测量施工环境温度、灌浆料拌合物温度
② <10℃:测 量以上2个温度+灌浆部位温度
温控
③ 常温型灌浆料 :5~30℃,<0℃不得施工,24h内≥5℃
④ 低温型灌/封浆料:0~10℃,24h内≥-5℃,>5℃换常温
① 施工中检查灌浆压力、灌浆速度,宜先快后慢
灌浆
② 灌浆料宜在加水后30min内用完
施工
④ 采用连通腔灌浆施工 时,不宜两层及以上集中灌浆
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
【一建-2024】冬期施工方案1中规定:预制墙板钢筋套筒灌浆连接采用低温型灌浆料。
9
4
8
3
信
监理工程师要求项目部密切微关注施工环境温度和灌浆部位温度。
系
联
【问题】分别答出题低温型灌浆料施工开始24h内的灌浆部位温度、施工环境温度最低
押
准
精
要求值。
【答案】低温型灌 浆料施工开始24h内的灌浆部位温度不应低于-5℃,施工环境温度
不应低于0℃。
P195 3.4.4 装配式混凝 土结构工程施工 ★★★
【补充】混凝土预制构件安装与连 接的主控项目
(1)钢筋采用套简灌浆连接、浆锚搭接 连接时,灌浆应饱满、密实,所
8
有出口均应出
1
7
9
浆。
信
3 8
4
微
(2)每工作班应制作1组且每层不应少于3组试 件,标养28d
系
后进行抗压强度试
联
一
唯
验。
(3)灌浆料试件为40mm×40mm×160mm的长方体,坐浆料试件为70.7mm的立方体。
(4)外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每1000m²外墙(含窗)划分为一个检
验批,不足时也应划分为一个检验批;每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应为相邻两
层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域,面积不得少于10m²,进行现场淋水试验。
【一建-2022】混凝土预制构件钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度试件要求有( )。
A. 每工作班应制作一组
B. 边长70.7mm立方体
C. 每层不少于3组
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
D. 40mm×40mm×160mm长方体
E. 同条件养护28d
【答案】ACD
P117 3.4.5 钢-混凝土组合结构工程施工 ★
3.4.5.1 钢-混凝土组合结构设计
(1) 组合结构及构件的安全等级不应低于二级。
(2) 组合结构施工应采用绿色施工技术,减少施工垃圾。
(3) 钢管约束混凝土柱的钢管应在柱上下两端断开。
(4) 钢管混凝土柱应在每个楼层设置排气孔,当楼层高度超过6m时,应在两个楼层中
间增设排气孔。 8
7
1
9
4
8
P117~P118 3.4.5 钢信-混3凝土组合结构工程施工 ★
微
系
3.4.5.2 钢-混凝土联组合结构施工
题
押
(1) 隐蔽工序准验收应符合下列规定:
精
① 钢筋、模板安 装前,应检验钢构件施工质量。
② 混凝土浇筑前,应检验连接件、栓钉和钢筋的施工质量。
③ 混凝土浇筑后,应检验 组合构件的施工质量。
(2) 钢筋与钢构件的连接质量验 收应符合下列规定:
① 绕开法连接,应检验钢筋锚固长度 。
8
1
7
② 开孔法连接,应检验钢构件上孔洞质量 和钢筋锚固长度。
8
4 9
信
3
微
③ 套筒或连接件,应检验钢筋与套筒或连接件的连接质量。
系
联
一
④ 钢筋与钢构件直接焊接,应检验焊接质量。 唯
【一建-2024-补考】型钢混凝土结构采用钢筋绕开法施工应检测( )质量。
A. 钢筋锚固长度
B. 型钢穿孔质量
C. 套筒质量
D. 焊接质量
【答案】A
P118 3.4.6 常用施工脚手架 ★☆
3.4.6.1 常用施工脚手架分类
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
分类
作业脚手架 落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架
支撑脚手架 结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架
P118~P119 3.4.6 常用施工脚手架 ★☆
3.4.6.2 施工脚手架设计
(1) 脚手架性能应符合下列规8定:
7
1
9
4
8
① 应满足承载力设计要信求3;
微
系
② 不应发生影响正联常使用的变形;
题
押
③ 应满足使用准要求,并应具有安全防护功能;
精
④ 附着或支承在 工程结构上的脚手架,不应使所附着或支承的工程结构受到损害。
(2) 脚手架的荷载:
内容
① 脚手架结构件自重 ② 脚手板、安全网、栏杆等附件的自重
永久荷载
③ 支撑脚手架所支撑的物 体自重④ 其他永久荷载
8
可变荷载 ① 施工荷载 ② 风荷载 ③ 其他可变荷载
1
7
9
8
4
【二建-2024】裙房外围搭设了落地式作业钢 管脚手架,脚手架的信设
3
计考虑了永久荷载
微
系
和可变荷载,包括:脚手板、安全网、栏杆等附件的自 重,其他一永
联
久荷载和其他可变荷载
唯
等。
【问题】脚手架设计永久荷载和可变荷载还包括哪些?作业脚手架还有哪些类型?
【答案】
(1)脚手架的永久荷载还应包括:脚手架结构件自重、支撑脚手架所支撑的物体自
重。
脚手架的可变荷载还应包括:施工荷载、风荷载。
(2)作业脚手架还有悬挑脚手架、附着式升降脚手架。
P119~P120 3.4.6 常用施工脚手架 ★☆
3.4.6.3 施工脚手架构造要求
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1) 连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固。
(2) 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应大
于建筑物层高,且应≤4m。
mm 8 mm m
7
1
脚手架 组件 4 9
8
伸出顶层信 3 伸出立杆 插入立杆 扫地杆距地 栏杆高出
微
系
托撑 ≤5联00
题 女儿墙1.0
扣件式 押 ≤300 ≥150 ≤200
底座 准— 檐口1.5
精
托撑 ≤ 650
碗扣式 ≤300 ≥150 ≤400 作业层1.5
底座 —
托撑 ≤650 ≤400
承插型 ≥150 ≤550 作业层1.5
底座 — ≤ 300
托座 —
女儿墙1.5
门式 ≤200 ≥150 ≤200 8
1
7
檐口1.5
底座 — 9
8
4
信
3
微
系
联
脚手架 参数
唯
一 距离
单排脚手架入墙 ≥180mm
各杆件端头伸出扣件盖板边缘 ≥100mm
双排脚手架横杆至墙 ≤100mm
扣件式 脚手板至墙 ≤150mm
剪刀撑/斜腹杆扣件至主节点 ≤150mm
主节点处扣件中心点之间 ≤150mm
连墙件、抛撑连接点至主节点 ≤300mm
连墙件、模板支撑架连接点距主节点 ≤300mm
碗扣式
双排脚手架内立杆至墙、脚手板探头 ≤150mm
承插型 连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置 —
门式 作业架内立杆距墙面>150mm时,应采取安全措施
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178