考点:消防工程施工技术要求 ★★★
内容:
一、消防工程施工技术要求
考情:
8
一、消防工程施工技术要求 7
1
9
4
8
1.消防给水及消火栓系统3施工技术要求
信
微
1)消防水泵出水管上系应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安
联
题
装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;
押
准
压力表量程在没有精设计要求时,应为系统工作压力的2~2.5倍;
8
2)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀7、放空管、控
1
9
4
8
制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器3进入系统;
信
微
系
联
一
唯
3)地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口;顶部进水口或顶部出水口与消
防井盖底面的距离不应大于0.4m;
4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面应为1.1m;
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
5)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火
栓做试射试验,达到设计要求为合格;
6)消火栓系统调试内容:
【见:2.自动喷水灭火系统安装要求(5)】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.自动喷水灭火系统安装要求
1)自动喷水灭火系统的管道横 向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;
2)喷头安装【修改】
①喷头的商标、型号、公称动作温度、 响应时间指数 (RTI)、制造厂及
8
生产日期等标
1
7
9
志应齐全;
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②闭式喷头安装前应进行密封性能试验;
③喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行;
④喷头安装应使用专用扳手;
⑤严禁利用喷头的框架施拧。
3)报警阀组安装
①应在供水管网试压、冲洗合格后进行;
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
②安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
4)水流指示器应使电系器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向
联
题
一致; 押
准
精
8
1
7
9
5)系统调试内容
信
3
8
4
微
系
联
一
唯
3.水喷雾灭火系统安装要求(略)
4.细水雾灭火系统安装要求
1)系统中过滤器的材质应为不锈钢、铜合金等耐腐蚀的金属材料;
2)过滤器网孔孔径不应大于喷头最小喷孔孔径的80%;
3)喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙稀、麻丝、胶
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
粘剂等密封材料。
5.固定消防炮灭火系统安装要求
1)泡沫液(干粉)进场时应由建设单位、监理工程师和供货方现场组织检查,并共同取
样留存,留存数量按全项检测需要量确定;
2)消防炮安装在供水管线系统试压、冲洗合格后进行;
3)施工完毕后,应做喷射功能调试。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6.自动跟踪定位射流 灭火系统安装要求
1)气压稳压装置安装时,四周应设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,气压稳压装置顶
部至楼板或梁底的距离不宜小于0 .6m;
2)模拟末端试水装置的出水应采 取间接排水方式,且应具备良好的排水能力。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7.气体灭火系统施工技术要求
气体灭火系统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验。
8.泡沫灭火系统施工技术要求
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
1)常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验(1h);
2)管道安装完毕应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍。试验前应将泡沫产
生装置、泡沫比例混合器(装置)隔离。
泡沫灭火系统
9.干粉灭火系统施工技术要求
8
1)安装在(隧道、货架、设
1
7备间)顶部,喷口朝下或朝向(电缆、货架、设备)表面;
9
4
8
2)干粉灭火装置的联动
信
控3制组件应进行模拟启动试验,包括自动模拟启动和手动模拟
微
启动试验。 系
联
题
10.防排烟系统施押工技术要求
准
1)排烟风管精的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料;
2)排烟风管法兰 垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
3)排烟防火阀应顺气流方向关闭;防火分区隔墙两侧的防一火阀,距墙表面不应大于
唯
200mm;
4)排烟防火阀应设独立支吊架;
4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风
空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置;
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用
于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6)风管系统安装完 成后,应进行严密性检验;防烟排烟风管的允许漏风量应按中压系
统风管确定;
11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
1)对于安装点型感烟(感温) 火灾探测器、二氧化碳火灾探测器:
①探测器至墙壁、梁边的水平距离 不应小于0.5m;
②探测器周围0.5m内不应有遮挡物;
8
1
7
9
③探测器至空调送风口边的水平距离不应小 于1.5m;
8
4
信
3
④至多孔送风口的水平距离不应小于0.5m。 微
系
2)可燃气体探测器安装时,安装位置应根据探测 气体密度
一
确
联
定安装位置。
唯
3)手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
(楼)面高度宜为1.3~1.5m;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
工业项目很多建有消防站,站内 消防车的类型和数量与企业的火灾危险性相适应,以满
足扑救控制初起火灾的需要。例如:火电厂单台发电机组容量为300MW及以上的,应设置
企业消防站,站内应不少于2辆消防车,其 中 一辆为水罐或泡沫消防车,另
1
7 8一辆可为干粉
9
或干粉泡沫联用车。
信
3 8
4
微
【2015-Y】关于自动喷水灭火系统喷头安装要求 的说法,正确系的是( )。
联
一
A.应在系统试压前安装
唯
B.安装时可对喷头进行拆装
C.可给喷头装饰性涂层
D.不得利用喷头的框架施拧
【答案】D
【2020-E】下列消防系统调试内容中,不属于自动喷水灭火系统的是( )。
A.稳压泵调试
B.消防水泵调试
C.喷射功能调试
D.排水设施调试
【答案】C
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【2021-Y】下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是( )。
A.冷水机组
B.排烟风机
C.空调机组
D.冷却塔
【答案】B
【2019-Y】自动喷水灭火系统末端试水装置(图2)的出水方式和排水立管不符合规
范规定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】末端试水装置的出水方式、排水立管存在哪些质量问题?末端试水装置漏装了
8
哪个管件?
1
7
9
8
4
信
3
微
【答案】1)针对于末端试水装置的出水方式,直 接与排水管连系接不符合规范要求,应
联
一
采用孔口出流(间接排水)的方式进行排水;
唯
2)针对于末端试水装置的排水立管,DN50的排水管不 符合规范要求,应采用不小于
DN75的排水管;
3)该末端试水装置漏装了试水接头及排水漏斗。
【2019-Y改】B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A
公司完成联动试验等各项工作;系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验
收合格。
【问题】自动喷水灭火系统的调试还应补充哪些项目?
【答案】还应该补充:水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施
调试。
【2021-E】排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
安装橡胶减震垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见 图1)。
监理单位在验收过程汇总,发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整改。
【问题】指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项,应怎么纠正?
【答案】(1)防排烟风管采
7
用8橡胶减震;正确做法:防排烟风机应设在混凝土或钢架
1
9
4
基础上,且不应设置减振装置3;8若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不
信
微
应使用橡胶减振装置。 系
联
(2)短管采用普题通帆布;正确做法:风机与风管应采用不燃柔性短管连接。(若仅用
押
准
作防排烟,不宜采精用柔性连接)
【2024-E】交底时使用了大量的细部节点图,如下图。并对消防水泵接合器组装进行
交底。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】图中1、2号部件的名称是?水流方向?
【答案】1)1是止回阀;2是安全阀;
2)水流流向是右→左。