当前位置:首页>文档>15.第15讲-21预应力混凝土施工技术-先张法_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_李莹

15.第15讲-21预应力混凝土施工技术-先张法_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_李莹

  • 2026-03-13 11:26:50 2026-01-29 08:43:35

文档预览

2026-01-29 08:43:35

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》考点精讲-第15讲 第2章 城市桥梁工程 【课前学习建议】 本讲重点是预应力混凝土施工技术,包括预应力混凝土的定义、施工方法(先张法和后张法)、 预应力筋及管道的要求、锚具、夹具和连接器的基本与验收要求、预应力张拉施工的基本要求。强调 对材料特性和施工过程的理解,确保施工质量和构件性能。 2.1 城市桥梁结构形式及通用施工技术 【考点】预应力混凝土施工技术(8 必会) 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 1)预应力混凝土定义 在结构受到外部承重之前,先对着受拉部位的结构施加一定的压力,用以抵消外部承重带来的混 凝土拉应力。 目的是减小拉应力,延缓构件开裂(或者不开裂),从而提升构件的抗裂性能和刚度。 扫码关注更多 第1页共6页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2)预应力混凝土构件的施工方法 (1)先张法(预制构件) 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 (2)后张法(现浇构题件) 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 按照设计要求,编制专项施工方案和作业指导书,并 按相关规定联审批。 一 对预应力筋、锚夹具、连接器、预应力管道等原材料进 场检验唯。(P124) 3)预应力筋及管道 (1)预应力筋材料要求: 扫码关注更多 第2页共6页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 d.预应力材料必须保持清洁,在存放和运输时应避免损伤、锈蚀和腐蚀。预应力筋和金属管道在 室外存放时,时间不宜超过6个月。预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保管。预应力钢丝应 在清洁、干燥,且具有防雨防潮条件下分类贮存。 无粘结预应力筋在成品堆放期间,应按不同规格分类堆放在通风良好的仓库中;露天堆放时,不 应放置在受热影响的场所,不宜直接与地面接触,应覆盖防雨布;成盘叠加堆放时,最下盘无粘结预 应力钢绞线之上堆放的钢绞线不应超过1000kg。 (2)预应力筋的制作: ①预应力筋下料长度:孔道长度或台座长度、锚(夹)具长度、千斤顶长度、镦头预留量,冷拉伸 长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。 记忆口诀:恐台独7冒8出,千万按头打。露宿长期冷,拉宝岛回家。 1 9 ②预应力筋宜使用砂轮锯或切8断4机切断,不得采用电弧切割。 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ③墩头:高强度钢丝液压冷 镦;冷拔低碳钢丝冷冲镦粗;钢筋电热镦粗。 记忆口诀:硬 丝液体泡软、拔丝冷却冲水、钢筋电烤加热。 冷拉钢筋端头的镦粗及热处理工作, 应在钢筋冷拉之前进行,否则应对镦头逐个进行张拉检查, 检查时的控制应力应不小于钢筋冷拉时的控制应力。 ④在同束预应力钢筋内,应采用强度相等 的预应力钢材。 8 编束时,应逐根梳理直顺不扭转,不得互相缠 绕。编束后按编号分类存放1 7 。钢丝和钢绞线束移运 9 8 4 时支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1. 5m。 信 3 微 (3)管道与孔道: 系 ①一般工程可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管 抽芯预留一孔 联 道。 唯 管道应具有足够强度和刚度,不允许有漏浆现象,且能按 要 求传递粘结力。 ②管道应内壁光滑,可弯曲成适当的形状而不出现卷曲或被压扁。 ③ 扫码关注更多 第3页共6页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 ④其他要求: a.某些特殊部位,设计无要求时,可采用平滑钢管或高密度聚乙烯管,其管壁厚不得小于2mm。 b.管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0倍。不足时,应通过试验验证其可否进行 正常压浆作业。超长钢束的管道也应通过试验确定其面积比。 4)锚具、夹具和连接器 (1)基本要求: ①锚具、夹具、连接器和锚垫板表8面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。 7 1 9 ②锚具应满足分级张拉、补张拉4和放张预应力的要求。 8 3 信 锚固多根预应力筋的锚具,微除整束张拉性能外,尚宜具有单根张拉可能性。 系 (2)验收要求: 联 题 押 准 精 静载锚固性能试验:大特大桥等重 要工程、资料不全或有疑点,抽取6套组成3个组装件,由具 有资质的专业机构进行复检。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 5)预应力张拉施工 (1)基本要求: ②预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值, 扫码关注更多 第4页共6页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 设计无要求时应控制在6%以内。 ③张拉时,应先调整到初应力(σ₀),宜为张拉控制应力(σ)的 10%~15%,伸长值应从初应力时 开始量测。通用程序:0→初应力→1.05σ (持荷2min)→σ (锚固) con con ④详细记录张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩及异常情况处理等。 ⑤预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态时进行,锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量, 不得大于设计要求或规范规定。 ⑥张拉设备的校准期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。张拉设备应配套校准,配 套使用。 (2)先张法预应力施工: 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 先张法预制梁施工流程题:制作张拉台座→台面清理→涂脱模剂→钢筋、钢绞线安装→钢绞线张拉 押 准 →隔离套管封堵→安装模板→浇筑混凝土→拆除模板→混凝土养护→放张→切除多余钢绞线→封堵 精 端头→吊运存放 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 墩式台座槽式台座 扫码关注更多 第5页共6页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 ①张拉台座应具有足够的强度和刚度,抗倾覆安全系数不得小于1.5(记忆口诀:卧倒!),抗 滑移安全系数不得小于1.3。张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力 中心应与预应力筋合力中心一致。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 ②预应力筋连同隔离套管 应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体 钢筋及模板进行切割或焊接。隔 离套管内端应堵严。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 ③同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋初始应力 应一致。张联拉过程中应使活动横梁与固定横 一 梁始终保持平行。 唯 ④先张法预应力筋张拉程序。 种类 张拉程序 钢筋 0→初应力→1.05σ →0.9σ →σ (锚固) con con con 0→初应力→1.05σ (持荷2min)→0→σ (锚固) 钢丝 con con 对于夹片式等具有自锚性能的锚具:普通松弛力筋0→初应力→1.03σ (锚固) 钢绞线 con 低松弛力筋0→初应力→σ (持荷2min锚固) con 注:为保证施工安全,应在超张拉放张至 0.9σ 时安装模板、普通钢筋及预埋件等。 con ⑤张拉过程中,预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。 ⑥放张强度:设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。 放张顺序:应符合设计要求,分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。 扫码关注更多 第6页共6页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178