文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
一级建造师
机电工程管理与实务
基础精学
主讲老师:朱旭阳
章节导引
第四章 工业机电工程安装技术
4.7 石油化工设备安装技术
4.7.1 塔器设备安装技术
⭐
4.7.2 储罐制作与安装技术
⭐⭐
4.7.3 金属球罐安装技术
⭐
4.7.4 设备钢结构制作与安装技术
⭐⭐⭐
4.7.5 长输管道施工技术
⭐ 8
7
1
考点:塔器设备安装技术 ★9
4
8
3
信
内容:
微
系
一、塔器设备安装联
题
押
二、塔器设备准试验
精
考情:
8
7
1
一、塔器设备安装 4 9
8
3
信
1.塔器到货状态 微
系
整体、分段、分片。 联
一
唯
2.分段到货验收
1)塔体分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量符合相关规定;
2)筒体直线度、筒体长度以及筒体上接管中心方位和标高的偏差符合相关规定;
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)组装标记清晰,裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、相邻两孔弦长允许
偏差和任意两孔弦长允许偏差均为2mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
3.基础验收 精
1)基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷;
2)基础混凝土强度 不得低于设计强度的75%。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
4.塔器就位安装 一
联
唯
1)整体安装程序
塔器现场检查验收→基准线标识→运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→整体吊
装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固→二次灌浆。
2)塔器就位
塔设备任意相邻的方位线作为垂直找正基准,如下图所示,测量点1与塔中心线的连线
与测量点2与塔中心线的连线成90°夹角。塔高≤30m,垂直度偏差不大于塔高的 1/1000;
塔高>30m,垂直度偏差允许值为1/1000塔高,且不大于50mm;
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
高度≥20m的塔,其垂直度的测量工作不应在一侧阳光照射或风力大于4级的条件下
进行。
3.现场组焊
卧式组焊、立式组焊
程序(略)
二、塔器设备试验 7 8
1
9
4
1.塔器产品焊接试件 3 8
信
微
(1)试板制备要求系
联
1)应由施焊塔器题的焊工,在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接
押
准
试板; 精
2)试板材料应与 塔器用材具有相同标准、相同牌号 相同厚度和相同热处理状态;
8
3)试板焊接后及时打上焊工钢印代号,经 检验员外观检查合格后,打上
1
7检验员钢印号;
9
8
4
4)塔器焊后需热处理时,试件应随焊缝一起 进行热处理。
信
3
微
2.试板的检验与评定 系
联
一
1)试板的焊接接头经外观检查和无损检测,合格标准 与设唯备焊接接头的合格标准相同;
2)试样的拉伸试验合格指标:同一母材拉伸试样的抗拉 强度应不低于母材标准抗拉强
度最低值,对不同强度等级的母材组成的焊接接头,抗拉强度应不低于两种母材标准抗拉强
度最低值中的较小者;
3)试件的弯曲试验合格指标:试验弯曲到规定的角度后,其拉伸面上沿任何方向不得
有单条长度大于3mm的开口缺陷;
4)试件的冲击试验合格指标:钢制接头每组3个标准试件的冲击吸收功平均值应符合
设计文件或相关技术文件的规定。母材标准抗拉强度下限值≤450MPa,冲击功平均值应不
低于20J,至多允许有一个试样的冲击吸收功低于规定值,但不低规定值的70%;
3.焊接产品试件的复验
1)试样的拉伸、弯曲试验如不合格,允许复验。对不合格的项目取双倍试样进行复验,
达到合格指标为合格;
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
2)冲击试验如不能满足合格指标,允许复验。对不合格的项目再取一组(3个)试样
进行试验。合格指标为:前后两组6个试样的冲击功平均值不得低于规定值,允许有2个试
样小于规定值,但其中小于规定值70%的只允许有1个。
4.耐压试验
(1)耐压试验前应确认的条件
1)设备本体及与本体相焊的内件、附件焊接和检验工作全部完成;
2)开孔补强圈用0.4~0.5MPa的压缩空气检查焊接接头质量合格;
3)需要焊后热处理的设备,热处理工作已经完成;
4)在基础上进行耐压试验的设备,基础二次灌浆达到强度要求。与设计核实基础承载
要求是否加载试验介质重量;
5)试验方案已经批准,施工质量资料完整;
(2)水压试验
1)试验介质宜采用洁净淡水7;8奥氏体不锈钢和塔器用水作试压介质时,水中的氯离子
1
9
4
含量不超过25ppm;水压试验3 8的水温不得低于5℃;
信
微
2)在塔器最高与最低系点且便于观察的位置,各设置 一块压力表;两块压力表的量程应
联
相同,并校验合格且
押
在题校验有效期内,压力表精度不低于1.6级;压力表量程不低于1.5倍
准
且不高于3倍试验精压力;试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准;
3)设备内的气体 应排净并充满液体,试验过程中,设备外表面应保持干燥;当设备壁
温与液体温度接近时,方 可缓慢升压至设计压力,确认无泄漏后继续升压至规定的 试验压
力,保压时间不少于30min; 然后将压力降至设计压力,保压足够时间,对所有焊接接头和
连接部位进行全面检查,无渗漏 、无可见变形、试验过程中无异常声响,为合格。【修改】
(3)气压试验
1)采用气压试验代替液压试验的规 定:
①压力容器气压试验前对塔筒体的对接 焊 缝进行100%射线或超声检测
1
7
,8以符合原设计
9
文件规定合格标准为合格; 8
4
信
3
微
②常压设备气压试验前对设备的对接焊缝进行2 5%射线或超声系检测,射线检测Ⅲ合格,
联
超声检测Ⅱ合格; 一
唯
③本单位技术总负责人批准的安全技术措施;试压系统的 安全泄放装置应进行压力整定;
2)介质宜为干燥洁净的空气,也可用氮气或惰性气体;脱脂后的容器进行气压试验时,
必须采用不含油气体;
3)程序要求:
①缓慢升至试验压力的10%,且不超过0.05MPa,保压时间5min,对所有焊接接头和
连接部位进行初次泄漏检查;
②初次泄漏检查合格后,继续升压至试验压力的50%,观察有无异常现象;如无异常
现象,继续按规定试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压10min,对所有焊接接
头和连接部位进行全面检查;
③检查期保持压力不变,并不得采用继续加压的方式维持压力不变;
4)合格标准:试验过程中无异常的响声,经过肥皂液或者其他检漏液检验无漏气,无
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
可见变形。对标准抗拉强度下限值≥540MPa的塔器,泄压后进行表面无损检测抽查未发现
裂纹。
【2015-Y改】下列检测试验中,属于塔器产品焊接试板力学性能试验的是( )。
A.扭转试验
B.射线检测
C.耐压试验
D.弯曲试验
【答案】D
【例题】塔体分段到货验收时,需要检查筒体的( )。
A.长度
B.接管方位
C.端口不平度 7 8
1
9
4
D.圆度 3 8
信
微
E.直线度 系
联
题
押
准
【答案】ABE精
【例题】塔器裙座地脚螺栓中心圆允许偏差为( )。
A.2mm
B.3mm
C.5mm
D.10mm
【答案】A
1
7
8
9
【例题】高度为50m的塔器就位时,垂直 度 允许偏差为( )。
信
3
8
4
微
A.不大于塔高的1/1000 系
联
B.塔高的1/500
唯
一
C.不大于塔高的1/500
D.塔高的1/1000
【答案】D
【例题】关于塔器试板检验的说法,正确的是( )。
A.同一母材拉伸试样的抗拉强度应不低于母材标准抗拉强度最高值
B.试板应由施焊塔器的焊工进行焊接
C.弯曲试验拉伸面上不得有单条长度大于5mm的开口
D.冲击试验冲击功平均值应不低于20J
E.拉伸试验如不合格,允许复验
【答案】BDE
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【例题】开孔补强圈要用( )MPa的压缩空气检查焊接接头。
A.0.2~0.3
B.0.3~0.4
C.0.4~0.5
D.0.5~0.6
【答案】C
【例题】关于塔器设备耐压试验的说法,正确的是( )。
A.水压试验压力表量程为1.5~2倍的试验压力
B.水压试验压力以设备最高处的压力表读数为准
C.试验充液前应先关闭放空阀门
D.气压试验前有项目技术负责人批准的安全技术措施
8
7
1
9
4
【答案】B 3 8
信
微
【2024-Y】丙烷制冷系塔长度71m,分两段到货,现场组焊,整体吊装,塔体到现场后,
联
B公司组织到货验收
押
。题检查了塔体分段处的圆度,坡口质量,筒体直线度和长度,筒体上接
准
管中心方位和标高精,裙座底板上的螺栓孔中心圆直径,相邻两孔弦长偏差均符合要求。
【问题】塔体现 场验收还应检查哪些项目?地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差?
【答案】1)还应检 查:塔体分段处外圆周长偏差、端口不平度;
2)地脚螺栓孔中心圆直 径允许偏差为2mm。
【2024-Y】在早上9点阳光 斜照时,进行塔体垂直度调整:测点1与塔中心的连线与测
点2与塔中心的连线成60°夹角,调 整时风力5级,温度26℃。被监理叫停。后选择正确
的时间、天气条件进行测量调整,塔体 安装验收合格。
【问题】监理工程师叫停塔体垂直度调 整是否正确?说明理由。 8
1
7
9
【答案】1)正确;
信
3
8
4
微
2)理由:①高度大于20m的塔,垂直度测量工作 不应在一侧阳系光照射或风力大于4级
联
的条件下进行;②测量点1与塔中心线的连线与测量点2 与塔中
唯
一心线的连线应成90°夹角。
总结
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178