当前位置:首页>文档>RS-机电-速记口诀_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_44-机电《记忆口诀》RS

RS-机电-速记口诀_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_01-精华文档✿电子教材✿历年真题_44-机电《记忆口诀》RS

  • 2026-03-11 03:16:06 2026-01-30 07:13:23

文档预览

2026-01-30 07:13:23

文档内容

【 一建机电速记口诀】 2025 持续更新…… 1、检核是测量工作的灵魂。检核分为:仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核和 验收检核。 口诀:依自己放盐 2、机电工程测量的程序:确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高 基准点→设置沉降观测点→安装过程测量控制→实测记录等。 口诀:永久线点点 3、起重机选用的基本参数,主要有吊装载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度 等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。 口诀:重重负伤一一重、重、幅、上(高度) 4、钢丝绳吊索主要根据安全系数、吊索直径、钢丝绳公称抗拉强度、受力角度、吊物 重量、根数等参数进行选用。 口诀:戏精墙角种树上吊 5、吊索钢丝绳的安全系数与被吊设备、构件的精密(重要)程度及吊索捆绑方式有关,其 数值应符合相关规范的要求。 口诀:秘密绑安倍(备) 6、安全系数 钢丝绳安全系数为标准规定的钢丝绳在使用中允许承受拉力的储备拉力,即钢丝绳在使 用中破断的安全裕度。其取值应符合下列规定: (1)作拖拉绳时,应大于或等于3.5; (2)作卷扬机走绳时,应大于或等于5; (3)作捆绑绳扣使用时,应大于或等于6; (4)作系挂绳扣时,应大于或等于5;(5)作载人吊篮时,应大于或等于14。 口诀:捆人拖走挂(了),614355 7、起重滑车穿绕方法的选择 ①根据滑轮组的门数确定其穿绕方法,常用的穿绕方法有:顺穿、花穿和双跑头顺穿。 一般3门及以下宜采用顺穿;4一6门宜采用花穿;7门以上,宜采用双跑头顺穿。 口诀:双喜临门,金三顺 8、起重机械失稳 ①主要原因 机械故障(坏)、支腿不稳定、超载、起重臂杆仰角超限等。 口诀:坏腿超痒(仰) ②预防措施 严禁超载,打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定;严格机戒检査;起重 臂杆仰角最小不低于45°,最大不超过78°。 口诀:45678 9、吊装系统的失稳主要原因 多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协调 失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。 口诀:不配挥杆 10、桅杆的稳定性 (1)缆风绳的设置要求:直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根,对倾斜吊装的桅 杆应加设后背主缆风绳,后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。 (2)缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°。 (3)直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。 (4)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。 (5)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。 口诀:234567811、桅杆稳定性校核的基本步骤 1)受力分析与内力计算。 2)查算桅杆的截面特性数据。 3) 计算桅杆长细比。 4)查得轴心受压稳定系数,进行稳定性计算。 口诀:力竭(截)比心 12、吊装工艺设计 (1)机具 (2)地锚施工图 (3)吊点及加固 (4)吊装参数表 (5)施工工艺 (6)工艺图 (7)吊装作业区域地基处理措施 口诀:机器猫点餐(参)一土鸡 13、吊装方案交底以吊装方案的内容和设计图纸为依据,重点讲解:安全措施,吊装程 序、工艺方法、工程特点、技术关键。 口诀:讲全乘法特关键 14、试吊既能①检验所使用机索具的安全性和设置的正确性,又能②对吊装组织工作进 行全面考核,还可③验证信号和指挥系统的灵活可靠性。 口诀:组织指挥所 15、危大工程和超危大工程划分范围 超危大口诀:三五跨*12,钢索架,百吨滑16、焊接接头形式:对接接头、角接接头、搭接接头、T形接头等。 口诀:对角搭梯子 17、对接接头、对接焊缝形状尺寸包括:焊缝长度、焊缝宽度、焊缝余高; T形接头对接焊缝或角焊缝形状尺寸包括:焊脚、焊脚尺寸、焊缝凸(凹)度。 口诀:长宽高 18、压力容器施焊前,受压元件焊缝、熔入永久焊缝内的定位焊缝、与受压元件相焊的 焊缝、受压元件母材表面堆焊与补焊,以及上述焊缝的返修焊缝都应进行焊接工艺评定 或者具有经过评定合格的焊接工艺支持。 口诀:鸭绒定向焊不对 19、钢结构——施工单位首次采用的钢材、焊接接头、焊后热处理、焊接位置、焊接方 法、焊接材料各种参数及参数的组合,施工单位应按照《钢结构焊接规范》GB50661-2011 进行焊接工艺评定试验,并以此编制焊接工艺卡指导现场焊接施工。 口诀:纲手(首)头热为发财 20、焊接工艺评定规则重要因素变化的情况都需要重新进行评定如焊接方法、母材分类、母材厚度、焊丝类别、 预热、焊后热处理、保护气体种类、电流种类和极性等变化都可以成为重要因素。 口诀:汉斯(焊丝)发财热气流 21、合理的装配工艺:(1)预留收缩余量法、(2)反变形法、(3)刚性固定法、(4)合理选 择装配程序。 口诀:装反定流量 22、破坏性检验 力学性能试验(弯曲试验、硬度试验、拉伸试验、断裂性试验、冲击试验、疲劳试验)、 化学分析试验(化学成分分析、不锈钢晶间腐蚀试验、焊条扩散氢含量测试)、金相试验 (宏观组织、微观组织)、焊接性试验。 口诀:大力(曲)硬拉断鸡皮 23、金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m; 立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。 口诀:横2立3 24、排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积 雪厚度。在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、 窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置 防雷装置。屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 口诀:23456 25、冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在 冷水管道左侧。 口诀:左热右冷 26、建筑管道常用的连接方法口诀:卡卡罗特(焊) 1 8 8 2 27、钢管热弯时应不小于管道外径的3.5倍;冷弯时应不小于管道外径的4倍;焊接弯 头应不小于管道外径的1.5倍;冲压弯头应不小于管道外径。 口诀:热了(冷) 冲汗(焊) 7 8 2 3 x0.5 28、整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵 向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000。 口诀:两横一竖就是“干” 29、解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上 纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000。 口诀:姐坐中轴 30、供暖管道系统试压口诀:1热2塑料温度死(4)高 31、配电柜(开关柜)的安装顺序:开箱检査→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定 →母线连接→二次线路敷设连接→试验调整→送电运行验收。 口诀:假定木耳睁眼 32、柜内电器试验内容 避雷器试验; 操作联动试验; 备用自投试验; 断路器分、合闸能力试验; 断路器交流耐压试验; 断路器操作机构动作试验; 互感器、电容器性能试验等。 口诀:碧莲被分手(交)动感情 33、柜内电器整定内容: 三相一次重合闸整定, 过负荷告警整定, 过电流保护整定, 过电压保护整定, 零序过电流保护整定, 口诀:降服刘嘉玲 34、配电装置送电验收无异常,办理验收移交,同时提交施工图纸、施工记录、产品合 格证、使用说明书等技术资料。 口诀:说和土鸡 35、明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个弯曲时,其 弯曲半径不宜小于管外径的4倍。埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半 径不宜小于管外径的10倍。 口诀:明亮混埋6460 36、独立接地体的接地电阻值应小于4Ω,共用接地体的接地电阻值应小于1Ω。 口诀:一共四块砖 37、金属风管安装程序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连 接→风管调整→漏风量测试→风管绝热→质量检查。 口诀:察言观色 38、金属风管规格以外径或外边长为准,非金属风管和风道规格以内径或内边长为准。 口诀:金玉其外 39、风管板材采用咬口连接时,咬口的形式有联合角咬口、单咬口、转角咬口、按扣式 咬口。 口诀:炼丹专案 40、圆形风管的连接形式: ①承插连接、抱箍连接适用于φ<700mm的微压、低压风管; ②带加强筋承插、角钢加固承插、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风 管; ③内胀芯管连接适用于大口径螺旋风管。 口诀:张大口承包700亩地(低压) 41、严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、 风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。 口诀:咬断猫栏 42、排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。口诀:烟尘变低 43、风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进场施工 前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验,检验方法为现场随机抽 样送检,核查复验报告。 口诀:小蜜倒热水 44、冷(热)水、冷却水系统管道,当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在系统管道的 三通、阀门、起始点、弯头处及长度每隔15m设置承重防晃支吊架。 口诀:三连发卡(起)弯15m长 45、冷(热) 水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa 时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工 作压力加0.5MPa。 口诀:小乘大加 46、制冷剂管道安装完毕,检查合格后,应进行管路强度、充注制冷剂检漏试验、真空 试验、气密性试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关规定。 口诀:强制检漏冷空气 47、风机盘管安装,机组进场施工前,要对供热量、水阻力、噪声、功率、供冷量及风 量等性能参数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。 口诀:热水澡供冷风 48、系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容 (1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。 (2) 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。 (3)空调水系统的测定和调整。 (4)室内空气参数的测定和调整。 (5)防排烟系统测定和调整口诀:烟气监控风水 49、系统非设计满负荷条件下的联合试运行 口诀:15%的——总风口定水流 50、电动风阀技术参数有驱动信号类型、输出力矩、角度调整范围、驱动速度等。 口诀:心力交瘁(速) 51、监控产品的选择需考虑:产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期 等信息;产品支持的系统规模及监控距离;产品的网络性能及标准化程度。 口诀:厂牌到期,准能见识规模 52、接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试方法、测试内容和测试 结果评判等内容。 口诀:芳容洁脸仪 53、传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。例如,镍温度传感器的接线电阻 应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。 口诀:一波三折 54、通风空调设备系统调试检测(1)对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。 (2)对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。 (3)对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。 (4)对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。 (5)监控风机故障报警及相应的安全联锁控制;电气联锁以及防冻联锁控制等。 口诀:气温冻坏疯律师 55、特殊建设工程消防验收所需资料: (1)消防验收申报表; (2)工程竣工验收报告; (3)涉及消防的建设工程竣工图纸。 口诀:收表看报纸 56、其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消防设 计审查验收主管部门消防验收备案。建设单位办理备案,应当提交下列材料: ①消防验收备案表; ②工程竣工验收报告; ③涉及消防的建设工程竣工图纸。 口诀:备案看报纸 57、设备基础施工质量验收要求 1)设备基础混凝土强度的验收要求 2)设备基础位置、标高和几何尺寸的验收要求 3)设备基础外观质量检查验收 4)地脚螺栓检查验收 口诀:墙外地位高 58、基础施工单位应提供设备基础质量合格证明文件,主要检查验收其混凝土配合比、 混凝土养护及混凝土强度是否符合设计要求。 口诀:养护配枪59、机械设备安装的一般程序:开箱检查→基础检查验收→基础测量放线→垫铁设置→ 吊装就位→安装调整→固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→试运行→ 验收。 口诀:想茶凉点,就调酱,不加食盐 60、有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法:定力矩法、测量伸长法、加热伸长法、液 压拉伸法。 口诀:力量加压 61、影响设备安装精度的因素有:垫铁埋设、设备灌浆、设备制造、环境因素、地脚螺 栓、测量误差、设备基础等。 口诀:铁匠造环栓两鸡 62、解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间的相对运动 精度,配合面之间的配合精度和接触质量。 口诀:接触配对 63、测量误差对安装精度的影响中,测量过程包括测量对象、计量单位、测量方法和测 量精度四个要素。 口诀:对象单位方法精 64、设备安装允许有一定的偏差,有些偏差有方向性,在设备技术文件中一般会有规定, 当设备技术文件中无规定时,可按下列原则进行: (1)有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响; (2)有利于抵消设备附属件安装后重量的影响; (3)有利于抵消零部件磨损的影响; (4)有利于抵消摩擦面间油膜的影响。 口诀:孕妇抹油65、设备试运行中设备调试包括:液压、润滑、加热、冷却、电气、操作和控制、气动 等系统单独模拟调试合格。 口诀:夜华加热冷空气 66、轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规定,滚动轴承的温升不超 过40℃,其最高温度不超过80℃,滑动轴承的温升不超过35℃,其最高温度不超过70℃。 口诀:滑七滚八 67、单机试运行结束后应及时完成的工作 (1)切断电源和其他动力源。 (2)卸掉各系统中的压力及负荷,进行排气、排水或排污;对蓄势器和蓄势腔及机械设备 内剩余压力卸压。 (3)检查各紧固部件;拆除临时管道及设备(或设施),将正式管道进行复位安装。 (4)检查机器设备单机试运行系统各阀门开关,应在规定状态。 (5)对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新的润滑剂。 (6)拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装置。对设备几何精度进行必 要的复查,各紧固部件复紧。 (7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。 (8)整理试运行的各项记录。试运行合格后由参加单位在规定的表格上共同签字确认。 口诀:拆泄洗排断扫记 68、无损检测和焊后热处理的管道,在管道轴测图上准确标明焊接工艺信息。 例如:无损检测方法、焊缝编号、焊工代号、焊缝位置、焊缝补焊位置、无损检测焊缝 位置、热处理和硬度检验的焊缝位置。 口诀:法号位置 124 69、工业管道的识别符号由主要工艺参数、物质名称、流向等组成。 口诀:工艺名流 70、使用前核对管道元件及材料的型号、数量和标识、材质、规格,进行几何尺寸和外观质量的检査验收。 口诀:好鼠标才贵几贯钱