1.2 路基防护与支挡(2分)
1.2.1 防护工程设置与施工
路基防护工程是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观、保护生态平衡的重要设施。
路基防护工程,按其作用不同,可分为路基坡面防护、沿河路基冲刷防护。
1.防护工程设置
1)坡面防护
坡面防护是指在坡面上所做的各种铺砌和栽植的总称,可分为植物防护、骨架植物防护与工程防护。
2)沿河路基冲刷防护
沿河路基冲刷防护用于防护水流对路基的冲刷与淘刷,可分为直接防护与间接防护。
2.防护工程施工
路基防护工程施工前,应对边坡进行修整,清除边坡上的危石及松土。路基防护工程应与路基挖填方工程紧
密、合理衔接,应开挖一级、防护一级。各类防护工程应置于稳定的基础或坡体上。坡面防护层应与坡面密
贴结合,不得留有空隙。
1)水泥混凝土骨架防护
水泥混凝土骨架防护施工工序为:边坡修整→测量放样→边坡骨架沟槽开挖→骨架基础沟槽开挖→骨架支模
→护坡基础混凝土浇筑→方格骨架混凝土浇筑→混凝土养护及拆模→骨架内绿化。
施工应符合下列规定:
(1)骨架施工前应修整坡面,填补超挖形成或原生的坑洞和空腔。
(2)混凝土浇筑应从护脚开始,由下而上进行浇筑。浇筑过程中采用插入式振捣器振捣。
(3)骨架宜完全嵌入坡面内,保证骨架紧贴坡面,防止产生变形或破坏。
(4)混凝土浇筑完成后应及时养护。养护时间宜不少于14d。
2)坡面喷射混凝土防护坡面喷射混凝土防护施工工序为:边坡修整→测量放样→钢筋插入与挂网→混凝土初喷→混凝土复喷→混凝
土养护。
施工应符合下列规定:
(2)作业前应进行试喷,选择合适的水胶比和喷射压力。
(3)混凝土喷射厚度应符合设计规定,且临时支护厚度宜不小于60mm,永久支护厚度宜不小于80mm。永久
支护面钢筋的喷射混凝土保护层厚度应不小于50mm。
(4)混凝土喷射每层应自下而上进行。当混凝土厚度大于100mm时,宜分两次喷射。在第二次喷射混凝土
作业前,应清除结合面上的浮浆和松散的碎屑。
(6)喷射混凝土面层应在长度方向上每30m设伸缩缝,缝宽10~20mm。
(7)喷射混凝土初凝后,应立即开始养护。养护期宜不少于7d。
3)浆砌片石护坡
浆砌片石护坡施工工序为:边坡修整→测量放样→基坑开挖→砂砾垫层铺设→基础坡面片石浆砌→砌体勾缝
→养护维护。
施工应符合下列规定:
(1)宜在路堤沉降稳定后施工,砌筑前应整平坡面,按设计完成垫层施工。受冻胀影响的土质边坡,护坡
底面的碎石或砂砾垫层厚度应不小于100mm。
(2)片石砌体应分层砌筑,2~3层组成的工作面宜找平。
(3)所有石块均应坐于新拌砂浆之上。
(4)每10~15m应设置一道伸缩缝,缝宽宜为20~30mm。基底地质有变化处,应设沉降缝。伸缩缝与沉降
缝可合并设置。
(6)泄水孔的位置和反滤层的设置应满足设计要求。如设计无要求,应符合下列规定:
① 泄水孔宜为50mm×100mm、100mm×100mm、150mm×200mm的矩形或直径为50~100mm的圆形。
② 上下排泄水孔应交错布置,左右排泄水孔应避开伸缩缝和沉降缝,与相邻伸缩缝间距宜不小于500mm。
③ 泄水孔应向外倾斜,最下一排泄水孔出口应高出地面或边沟、排水沟及积水地区的常水位0.3m。
④ 最下面一排泄水孔进水口周围500mm×500mm范围内应设置具有反滤作用的粗粒料,反滤层底部应设置厚
度不小于300mm的粘土隔水层。
4)浆砌片石护面墙
浆砌片石护面墙施工工序为:边坡修整→测量放样→基坑开挖→基础施工→片石砌筑→砌体勾缝→养护维
护。施工应符合下列规定:
(1)修筑护面墙前,应清除边坡风化层至新鲜岩面。对风化迅速的岩层,清挖到新鲜岩面后应立即修筑护
面墙。
(3)护面墙背面应与路基坡面密贴,边坡局部凹陷处应挖成台阶后用与墙身相同的圬工砌补,不得回填土
石或干砌片石。
(4)当护面墙基础修筑在不同岩层上时,应在变化处设置沉降缝。
(6)护面墙防滑坎应与墙身同步施工。
1.2.2 支挡工程设置与施工
当路基稳定性不足时,应设置必要的支挡加固工程,用以防止路基变形或支挡路基本体或山体的位移,以保
证其稳定性。常用的支挡工程类型有挡土墙、边坡锚固、土钉支护、抗滑桩等。
1.支挡工程设置
挡土墙按其位置划分为路肩墙、路堤墙、路堑墙、山坡墙、浸水墙。挡土墙按其结构形式划分为重力式挡土
墙、半重力式挡土墙、石笼式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚杆挡土墙、锚定板挡土墙、加筋土
挡土墙、桩板式挡土墙等。
2.支挡工程施工
1)重力式挡土墙施工
(1)特点及适用条件
重力式挡土墙依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力),以维持土体的稳定,多用浆砌片
(块)石砌筑或用混凝土预制块砌筑,也可直接用混凝土浇筑。重力式挡土墙墙背形式可分为仰斜、俯斜、垂直、凸形折线(凸折式)和衡重式五种。
① 仰斜墙背所受的土压力较小,用于路堑墙时,墙背与开挖面边坡较贴合,因而开挖量和回填量均较小,
但墙后填土不易压实,不便施工。
⑤ 衡重式墙背在上下墙间设有衡重台,利用衡重台上填土的重量使全墙重心后移,增加了墙身的稳定。因
采用陡直的墙面,且下墙采用仰斜墙背,因而可以减小墙身高度,减少开挖工作量。