第1篇 机电工程技术 建造师小超人
建筑电气
黄金N问:
背景资料:
小超人安装公司承接了一建筑电气安装工程,拾柒老师仔细查看了10/0.4kV电压等级的变压器(D,
yn11;△/Y₀ -11)的铭牌,得到了表扬。
问题:1.拾柒老师查看了变压器铭牌的哪些技术数据?
2.写出该变压器一、二次绕组的连接组别。
【答案】(1)制造厂名称,额定容量, 一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,接线组别等技
术数据 。
(2)一次绕组△接、二次绕组Y 接,有中性点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°
电角。
黄金N问:
背景资料:
某施工单位承接一建筑电气安装工程,内容有干式变压器,配电柜,输电线路。
100KVA干式变压器进行交接试验如图,测量的电阻值如下:各相绕组:RA=0.55Ω,RB=0.56Ω,
RC=0.57Ω。
另一台100KVA干式变压器做交接试验时,现场温度为35℃,变压器出厂时,在温度15℃测
得直流电阻R1=1.10Ω,铜绕组。
问题:1.图中为交接试验的哪一步?并判断是否符合要求,说明理由。
2.变压器交接试验还应有哪几项?
3.另一台100KVA干式变压器在现场测得的直流电阻理论值应为多少?
1.【答案】(1)测量绕组连同套管的直流电阻。(2)(0.57-0.55)/0.55=3.6%;符合要求。理由:
1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%。(课余备注:无中性点引出的
表示方法:XAB,XBC,XCA。)
2.【答案】1)检查所有分接的电压比;2)有载调压切换装置试验;3)测量绕组连同套管的绝缘
电阻;4)绕组连同套管的交流耐压试验;5)额定电压下的冲击合闸试验。
3.【答案】
★变压器接线组别
10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y₀ -11)接线组别,表示一次绕组△接、二次
绕组Y 接,有中性点引出,二次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。
29第1篇 机电工程技术 建造师小超人
4)干式变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)有载调压切换装置试验
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
(6)额定电压下的冲击合闸试验
(幻觉炸2鸭子)
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间
各绕组相互间差别不应大于2%;
1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别
不应大于1%。
②变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻
值应按下式计算:
式中 R₁ —— 温度在t₁ (℃) 时的电阻值(Ω);
R₂ —— 温度在t₂ (℃) 时的电阻值(Ω);
T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。
黄金N问:
背景资料:
30第1篇 机电工程技术 建造师小超人
某机电安装公司承接一座35kV变电站安装工程。在进行1#主变压器(电压等级35kV/10.5kV,Zk=8%,
有载调压)交接试验时,技术人员进行了如下操作:
1.电压比测试:测试发现额定分接下的电压比偏差为0.4%;在某一非额定分接位测得电压比偏差
为0.9%。
2.有载调压装置试验:在变压器无电压状态下,技术人员使用80%额定电压的临时电源进行了3
次循环手动操作和6次循环电动操作,观察切换动作正常。
3.带电试验:变压器带电后,技术人员在监控室远程进行了一次电动有载调压操作,动作正常。
问题:1.该变压器额定分接和非额定分接下的电压比测试结果是否合格?请说明理由。
2.指出有载调压装置无电压试验中的不妥之处,并说明正确做法。
3.变压器带电条件下的电动操作试验是否符合规范?
1.【答案】(1)额定分接结果:合格。
理由:该变压器电压等级为35kV,且电压比约为3.33(大于 3),属于“其他所有变压器”范畴。
规范规定其额定分接下电压比允许偏差不应超过 0.5%,实测0.4%在范围内。
(2)非额定分接结果:合格。理由:规范规定其他分接偏差应在阻抗电压值的 1/10以内(即
8%*1/10=0.8%),且允许偏差应为±1%。实测0.9%虽超过了 0.8%,但在±1%的总允许偏差范
围内。
2.【答案】不妥之处:电动操作电源电压为额定电压的80%。
正确做法:电动操作时的电源电压应为额定电压的85%及以上。
3.【答案】符合规范要求。
理由:规范要求在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:
电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%;
其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%;
其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。
变压器 电压比 偏差要求
10KV/6kV 1.67 ±1%
20KV/5kV 4 ±0.5%
110KV/10KV 11 ±0.5%
(3)有载调压切换装置试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于5个循环,
其中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上。
②在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。
31第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
背景资料:
某机电施工单位承接了某工业厂房变电所的机电安装工程。其中,变压器安装是该工程的关
键工序。施工单位进场了一台额定电压为10kV的干式电力变压器。
在交接试验阶段,施工单位的技术员编制了试验方案,部分记录如下:
绝缘电阻测试:查阅厂家出厂试验记录,该变压器出厂时绝缘电阻值为16000MΩ。现场在20°C
环境下实测绕组连同套管的绝缘电阻值为10500MΩ,技术员判定合格。
交流耐压试验:施工方案拟定对该10kV干式变压器进行交流耐压试验,试验电压设定为24kV。
冲击合闸试验:该干式变压器未配置电流差动保护。施工单位在变压器低压侧进行了3次冲击合
闸试验,每次间隔时间为3min。试验过程中无异常现象。
问题:1.施工单位技术员判定绝缘电阻合格是否正确?请通过计算说明理由。
2.施工方案中拟定的交流耐压试验电压值是否符合规范要求?请说明正确的试验电压应为多少?
3.指出冲击合闸试验中的不妥之处,并分别写出正确做法。
4.在什么情况下,变压器可以不进行冲击合闸试验?
1.【答案】正确。
理由:根据规范,干式变压器绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的 70%。即:16000MΩ
X70%=11200MΩ。
但是,规范同时规定了下限:在20°C时不应低于10000MΩ。
虽然10500MΩ低于出厂值的70%,但由于其达到了10000MΩ的硬性合格指标,且背景中环境温
度为20°C,故判定合格。
(注:在实务考试中,若两者冲突,通常以10000MΩ这个保底值为准)。
2.【答案】耐压试验电压判定
结论:不符合要求。
正确电压:应为28kV。系统标称电压为10kV时,干式电力变压器交流耐受电压应为28kV。
3.【答案】不妥一:在变压器低压侧进行冲击合闸。
正确做法:冲击合闸宜在变压器高压侧进行。
不妥二:每次间隔时间为3min。
正确做法:每次间隔时间宜为5min。
4.【答案】发电机与变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
(4)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
32第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(5)绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35kV及以下的干式电力变压器,线端试验应按表3.2-2进行交流耐压试验。
(6)额定电压下的冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,
其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次
合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性 点应接地。
③发电机、变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。
④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
黄金N问:在柴油发电机组的交接试验中,对于多台机组并列运行以及馈电线路的绝缘电阻值分
别有哪些核心技术要求?
【答案】(1)并列运行要求:当柴油发电机并列运行时,必须保证其电压、频率和相位保持一致。
(2)绝缘电阻要求:
低压馈电线路:相间、相对地间的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
高压馈电线路:相间、相对地间的绝缘电阻值不应小于1M/kV。.
(3)耐压试验要求:绝缘电缆馈电线路的直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,
低压馈电线路不应小于0.5MΩ,
高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;
绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
黄金N问:
背景资料:
手车、抽屉式成套配电柜如下图施工,被监理拾柒要求返工。
33第1篇 机电工程技术 建造师小超人
问题:监理拾柒要求返工的理由是什么?
【答案】理由:手车推进时接地触头比主触头后接触,如果漏电会造成人员触电风险。
改正:投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开。
★配电柜安装后检查
(3)手车单元接地触头可靠接地:手车推进时接地触头比主触头先接触,手车拉出时接地触头比
主触头后断开。
★配电柜交接试验
(1)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验,50V及以下回路可不做交流工频耐压试验。
(2)低压成套配电柜线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路不应小
于1MΩ。
(3)二次回路的耐压试验电压应为1000V,当回路绝缘电阻值大于10MΩ时,应 采用2500V兆欧
表代替,试验持续时间应为1min或符合产品技术文件要求。
48V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验;
回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。
(4)直流柜试验,应将屏内电子器件从线路上退出,主回路线间和线对地间绝缘电阻值不应小于
0.5MΩ。
(5)配电柜(箱)内的剩余电流动作保护器(RCD)应在施加额定剩余动作电流 (I△n)的情况
下测试动作时间,测试值应符合设计要求。
干线回路RCD 的测试宜在RCD出口处进行;
其他回路RCD 的测试应在回路末端进行。
插座回路RCD的测试应通过末端插座来进行。
34第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(6)柜(箱)内电涌保护器(SPD)安装要求。SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合
设计要求;接地导线的位置不宜靠近出线位置;SPD 的连接导线应平直、足够短,且不宜大于0.5m。
(7)其他试验项目:真空断路器试验;每相导电回路直流电阻检测;联动操作试验;备用自投试
验;电流和电压互感器性能试验;接触器线圈绝缘电阻和直流电阻检测;避雷器试验;电容器性
能试验等。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接了一项工业厂房的变配电室安装工程。在低压成套配电柜安装完成后,项目部技
术员组织电工进行交接试验,相关记录如下:
1.记录一:对低压配电柜的馈电线路和二次回路进行绝缘电阻测试。其中,馈电线路实测绝缘电
阻值为0.45MΩ,二次回路实测绝缘电阻值为0.8MΩ。
2.记录二:在对某二次回路进行耐压试验前,测量其绝缘电阻值为12MΩ。技术员指令电工直接采
用交流工频耐压试验,电压设定为1000V,持续时间为1min。
3.记录三:在对包含PLC控制模块(内含电子元件)的回路进行工频耐压试验时,由于PLC模块
的工作电压为DC24V,技术员认为属于50V以下回路,未要求对该模块采取特殊处理。
问题:
1.记录一中,馈电线路和二次回路的绝缘电阻实测值是否符合标准要求?分别说明理由。
2.记录二中,技术员指令的耐压试验方案是否妥当?请说明理由并给出正确做法。
3.针对记录三,请指出其中的不妥之处,并说明在对含有电子元器件的设备进行耐压试验时应如
何处理。
1.【答案】不符合要求。
理由:低压成套配电柜馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。记录一中实测值为0.45MΩ,低于
标准值。
理由:二次回路的绝缘电阻值不应小于1MΩ。记录一中实测值为0.8MΩ,低于标准值。
2.【答案】不妥。
理由:根据规范,当二次回路绝缘电阻值大于10MΩ时,应采用2500V兆欧表(绝缘电阻测试仪)
代替交流工频耐压试验。
正确做法:既然实测值为12MΩ(大于10MΩ),应使用2500V兆欧表进行测试,试验持续时间为
1min。
3.【答案】不妥之处:技术员认为50V以下回路含有电子元件不需要特殊处理是不妥的。
处理方法:1.回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验。
2.试验时应将电子元器件插件拔出,或将其两端短接。
3.虽然48V/50V及以下电压等级回路可不做交流耐压试验,但如果该回路参加了整体耐压试验,
仍必须对其中的电子元件进行保护或隔离。
黄金N问:
35第1篇 机电工程技术 建造师小超人
背景资料:
某工业厂房配电工程进入交接试验阶段,施工单位电工小王负责对编号为AP1的配电柜进行现场
试验与安装检查。在进行插座回路剩余电流动作保护器(RCD)测试时,小王为了提高测试效率,
直接在配电柜内该RCD的出口处连接测试仪,通过施加额定剩余动作电流(I△n)测得动作时间
符合设计要求并进行了记录。随后,在检查柜内电涌保护器(SPD)时,小王发现连接导线因柜内
元器件排版原因绕了一小圈,经实测导线总长度为0.7m,但他认为导线接线平直且固定牢固,符
合安装美观要求。最后,在针对柜内真空断路器和电容器进行试验时,小王考虑到这些设备均具
有厂家检验合格证且当前工期紧迫,因此在完成联动操作试验和绝缘电阻检测后,便决定不再进
行每相导电回路直流电阻检测和电容器性能试验。
问题:请根据相关技术标准和规范,指出小王在上述试验及安装检查过程中的所有不妥之处,并分
别说明正确的做法。
【答案】(1)不妥之处:小王在配电柜内RCD出口处对插座回路进行测试。
正确做法:插座回路RCD的测试应通过回路末端插座来进行。理由:规范要求其他回路(非干线)
应在回路末端测试,插座回路必须通过末端插座测试。
(2)不妥之处:SPD连接导线绕圈且总长度达到0.7m。
正确做法:SPD的连接导线应平直、足够短,且长度不宜大于0.5m。
(3)不妥之处:略过了真空断路器的每相导电回路直流电阻检测和电容器性能试验。
正确做法:真空断路器,必须测量每相导电回路直流电阻,以检查触头接触是否良好。电容器,
必须进行性能试验,核对容量并确认绝缘状况。
理由:厂家合格证不能替代现场交接试验,交接试验是为了发现运输和安装过程中可能产生的缺
陷或隐患,确保投入运行后的安全。
黄金N问:
背景资料:
防火型母线槽(180N/m)进场后检查了相关的检测报告。母线槽安装完成后,因没能很好的
进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮。送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安
装不符合规范要求(见图2)。质检员对母线槽安装提出了返工要求,母线槽拆下后,有5节母线槽
的绝缘电阻测试值如表2所示。母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,
但造成了工期的延误。
问题:1.背景中,该母线槽主要检查的报告有哪些?
2.表2中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。
3.图2中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法。
4.根据背景,母线槽应设置哪些支架?母线槽通电前,绝缘电阻不小于多少?
36第1篇 机电工程技术 建造师小超人
1.【答案】防火等级和燃烧报告。
2.【答案】(1)第③、⑤节母线槽绝缘电阻值不符合规范要求。
(2)母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ。
3.【答案】(1)母线槽吊架直径φ6mm不符合规范要求;母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不
得小于8mm。
(2)母线槽吊架间距3m不符合规范要求,吊架间距不应大于2m。
(3)母线槽拐弯处支架设置不符合规范要求,转弯处应增设支架加强。
4.【答案】(1)母线槽应设置圆钢吊架,直径不得小于8mm,还需设置抗震支架。
(2)母线槽通电前,低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得
低于20MΩ。
★母线槽施工技术要求
2)母线槽安装前检查
(3)安装前应做电气试验,
用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。
高压母线槽必须做交流耐压试验。
3)支吊架安装要求
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设置在母
线槽的连接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固
定在结构承重墙上或顶板上。
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
重力不小于150N/m的母线槽应设置抗震支架。
4)母线槽连接
(1)母线槽的连接可采用搭接或插接;连接紧固应用力矩扳手。
在通过建筑变形缝(伸缩缝、沉降缝、后浇带等)时,应设置伸缩节;直线段超过80m时,应在
50~60m处设置伸缩节。
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;
母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压
母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ, 交流耐压试验按支柱绝缘子的交接试验标准执行。
5)母线槽接地
母线槽金属外壳应与保护接地导体连接可靠。全长保护接地不少于2处,
分支母线槽的末端需保护接地,在可靠接地前,不得进行通电试运行。
6)母线槽通电要求
母线槽通电前,绝缘电阻测试和交流工频耐压试验应合格。
37第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
背景资料:
问题:找出图中的错误之处,说明理由。
【答案】(1)镀锌槽盒设置2处接地错误。
理由:镀锌槽盒总长50m,金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体
可靠连接;全长大于30m时,每隔20〜30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可靠
地接地。
(2)有些镀锌槽盒之间未设置保护连接导体。
理由:镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2个有防松
螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体,保护连接导体的截面应符合
设计要求。
(3)镀锌槽盒布置在热水管上方不妥。
理由:配线槽盒宜安装在冷水管的上方、热水管道和蒸汽管道的下方。当不能满足要求时,应采
取防水、隔热措施。
(4)槽盒内既敷设电缆,又敷设导线不妥。
理由:同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(5)空调回路敷设在不同槽盒内错误。
理由:同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
38第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
背景资料:
某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑管道、
消防、电梯等。
地下一层供电线路施工时,A单位不符合规范要求,被监理制止。如下图:
问题:
根据案例背景,指出图中不符合规范之处并改正。
【答案】(1)配电柜相互间接缝5mm,错误。改正:相互间接缝不应大于2mm。
(2)配电柜基础型钢与保护导体连接只有1处,错误。改正:配电柜基础型钢与保护导体连接不
少于2处。
(3)灯具采用木楔固定,错误。改正:应采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,在砌体和混凝土
结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。
(4)连接灯具的柔性导管1.5m错误。改正:柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.2m。
(5)连接电动机的柔性导管1.2m错误。改正:柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m。
(6)导管采用6mm圆钢吊架,错误。改正:圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
(7)镀锌导管采用熔焊保护联结导体,错误。改正:镀锌钢导管连接处的两端宜用专用接地卡固
定保护联结导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。
(8)灯具回路与电动机回路在同一导管内,错误。改正:不同回路、不同电压等级和交流与直流
线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
★梯架(托盘、槽盒)施工要求
(1)梯架(托盘、槽盒)在水平段时每1.5~3m设置一个支吊架;在垂直段时每1~1.5m设置一
个支架;在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支吊架。金属吊架的圆钢直径不得小于8mm,并
应有防晃支架。
(2)梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时,距地面1.8m以
下部分应加金属盖板保护,但敷设在配电室、电气竖井等处除外。
(3)直线段钢制梯架长度超过30m、铝合金梯架长度超过15m应设置伸缩节;梯 架跨越建筑物
变形缝处,应设置补偿装置。
(4)非镀锌梯架之间的连接处应跨接保护联结导体;
镀锌梯架之间的连接处可不跨接保护联结导体,但连接板每端有防松螺帽或防松垫圈的螺栓不应
39第1篇 机电工程技术 建造师小超人
少于2个。
梯架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm间距,间距两端应进行接地跨接。
(5)金属梯架(托盘、槽盒)的连接应牢固可靠。全长不大于30m时,不应少于2处与保护接地
导体连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
★导管施工技术要求
(2)钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管,不得采用套管熔
焊连接。按每个检验批的导管连接头总数的20%进行抽查,且不得少于1处。
(3)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为
圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(4)镀锌钢导管(可弯曲金属导管、金属柔性导管)连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结
导体;保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm²。按每个检验批的导管连接头总数的
10%进行抽查,且不得少于1处。
(5)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,
40第1篇 机电工程技术 建造师小超人
在照明工程中不宜大于1.2m。金属柔性导管不应做保护导体的接续导体。
(6)导管明敷应采用支吊架安装固定,支架圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。
★导线和电缆敷设要求
1)管内导线敷设要求
(2)绝缘导线接头不得设置在导管和槽盒内,
应设置在专用接线盒或器具内。
(3)同一交流回路的绝缘导线不应穿于不同金属导管内。
(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
(5)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
★槽盒内导线敷设要求
(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内。
(2)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
(3)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内。
(4)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。
★梯架内电缆敷设要求
(1)梯架内电缆固定部位:垂直敷设时,
电缆的上端及每隔1.5~2m处;水平敷设时,
电缆的首、尾两端,转弯及每隔5~10m处。
(2)梯架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点标记。
黄金N问:
背景资料:
施工单位进行照明配电柜接线,如下图所示,被监理拾柒制止。
问题:监理拾柒制止的理由是什么?
【答案】灯具回路与空调回路连在N汇流排的同一端子上,错误。
同一电器的接线端子上的导线连接有3跟,错误。
改正:N 或PE 汇流排的同一端子上不应连接不同回路的N 或 PE。
同一电器的接线端子上的导线连接不 应多于2根。
41第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
题目训练:
问题:案例中,必须接地的灯具有多少个?必须做恒定均布载荷强度试验的灯具有多少个?试验
应如何进行?
【答案】(1)必须接地的灯具有3350个,Ⅰ类灯具。
(2)必须做恒定均布载荷强度试验的灯具有410个。
(3)按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
黄金N问:
案例背景:
问题:指出图中错误之错并改正。
【答案】(1)灯具接线错误,改正:采用螺口灯头时,相线应接于螺口灯头中间的端子上。
(2)开关控制中性线错误,改正:开关应控制灯具的相线,不得控制中性线(N线)。
(3)插座接线错误,改正:单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性
线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。
黄金N问:
案例背景:
某机电安装单位承接一幼儿园机电安装项目。插座及开关安装如下图所示。
问题:请指出图中错误之处,并改正。
42第1篇 机电工程技术 建造师小超人
【答案】(1)插座距地0.3m错误。
改正:托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m。
(2)开关距地0.8m,距离门框0.5m错误。
改正:开关边缘至门框距离宜为0.15~0.2m,开关距地面高度宜为1.3m。
黄金N问:
案例背景:
某机电安装单位承接建筑机电安装项目,内容包括配电箱安装、灯具安装、电动机安装等。
进行灯具(3.5Kg)安装时,安装公司严格按照设计图纸施工,
如下所示,得到监理工程师好评。
问题:说明该类灯具施工时有那些要求?
【答案】(1)质量大于3kg的悬吊灯具,
固定在螺栓或预埋吊钩上,
螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,
且不应小于6mm。
(2)当采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,
壁厚不应小于1.5mm。
(3)灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
黄金N问:
案例背景:
问题:图1中的插座接线会有什么不良后果?画出正确的插座保护接地线连接的示意图。
【答案】单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接,不良后果是,一处接地线路断
开,与之连接的远端插座接地保护全部失效。
43第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,
且截面积不应小于0.5mm²; 灯具内导线的绝缘层厚度不应小于0.6mm。
③灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。 灯具固定应牢
固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不
同安装形式各抽查5%,且各不得少于1套。
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm, 壁厚不应小于1.5mm。灯具与 固定装置及灯具
连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于5扣。
③质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂
销直径,且不应小于6mm。
④质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且
持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强
度试验记录;应全数检查。
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm²。
(4)灯具接地要求
① I 类灯具的外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;
铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同。
② Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此 Ⅱ类灯具外壳
不需要与保护导体连接。
③ Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流50V, 采用隔离变压器供电。
因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。
★开关安装要求
(1)安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,
开关通断位置应一致。
(2)开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m,开关距地面
高度宜为1.3m, 相同型 号并列安装,高度宜一致,且控制
有序并且不错位。
(3)开关应控制灯具的相线(L),不得控制中性线(N),
防止开关断开时灯具带电。
44第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★照明系统的测试和通电试运行
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
★插座安装要求
(1)插座距地面高度一般为0.3m, 小学(幼儿园、托儿所)的插座距地面高度不宜小于1.8m,
同一场所安装的插座高度应一致。在潮湿房间应装设防水插座。
(3)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中
性线(N)连接。单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连
接,上孔与保护接地线(PE)连接。
(4)三相四孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线(PE)端子不得与中性线
端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(5)相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。保护接地线(PE)在插
座之间不得串联连接。
黄金N问:
案例背景:
问题:图中的电动机为何种接线方式?
【答案】三角形“△”接法。
★电动机接线要求
(2)电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小
于0.5MΩ,抽查的数量为50%。
(4)电动机接线方式应与供电电压相符。如电动机额定电压为380V时应△接,电动机额定电压
为220V时应Y接。
45第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
案例背景:
某项目机电工程由某安装公司承接。
工程利用建筑物女儿墙上接闪带作为接闪器,支架为圆钢,并采用明敷引下线(圆钢)。
但安装公司并未严格按照规范施工,被监理工程师制止,如下图所示:
在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大。未达到设计要求,安装公司采取了能降低接
地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。
问题:1.图中,安装公司存在那些问题?如何改正?
2.写出本工程降低接地电阻的措施。
1.【答案】
错误之处:(1)接闪带采用Φ8mm普通圆钢错误。
改正:接闪带使用Φ12mm镀锌圆钢制作。
(2)接闪带支架高度100mm错误。
改正:固定支架高度不宜小于150mm。
(3)接闪带支架间距为0.5m错误。
改正:采用镀锌圆钢支架的间距为1m。
(4)接闪带在过建筑物变形缝处的跨接没有补偿措施错误。
改正:接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。
(5)接地体埋深0.6m错误。
改正:接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
(6)接地体间距4m错误。
改正:间距不应小于5m。
2.【答案】(1)可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。
黄金N问:
背景资料:
某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,安全
技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理
46第1篇 机电工程技术 建造师小超人
工程师对40x4mm镀锌扁钢的焊接搭接提出整改要求,对扁钢与钢管的焊接搭接提出整改要求,
项目部返工后,通过验收。
问题:画出案例中40x4mm镀锌扁钢、扁钢与钢管的正确的焊接搭接方式?并写出相关要求。
【答案】
★连接要求
连接应采用搭接焊接。
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间的搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。
★接闪带(网)的施工技术要求
(1)接闪带一般使用40mm×4mm的镀锌扁钢或直径为12mm的镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高
度不宜小于150mm。采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定
支架应能承受49N的垂直拉力。接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
(2)建筑物屋顶上的金属物应与接闪网连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗 杆、透气管、
金属柱灯、冷却塔等。
(例外:室外风管拉锁,严禁与避雷针或避雷网连接)
47第1篇 机电工程技术 建造师小超人
★引下线的施工要求
(1)明敷的引下线采用热镀锌圆钢时,圆钢与圆钢的连接可采用焊接或卡夹(接)器,采用热镀
锌扁钢时,可采用焊接或螺栓连接。在离地1.5m处做断接卡。
(2)利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时,应在离地0.5m处做接地测试点,
接地测试点通常不少于2个,并有明显标识。
★接地体的施工要求
1)人工接地体的施工要求
(1)垂直接地体采用镀锌钢管的壁厚应不小于2.5mm,镀锌角钢的厚度应不小于4mm,镀锌圆钢
的直径不小于14mm。垂直接地体的长度一般为2.5m。埋设后垂直接地体的顶部距地面不小于0.6m,
垂直接地体的水平间距应不小于5m。
(2)水平接地体的镀锌扁钢的厚度应不小于4mm, 截面积应不小于100mm²; 镀锌圆钢的截面积应
不小于100mm²。水平接地体距地面至少为0.6m。
接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁
水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。
48