文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
建筑管道
黄金N问:
案例背景:
…施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场,对阀门开箱检查,按规范要
求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400、DN300阀门和其他规格的阀门抽查
均无渗漏,验收合格…
施工单位对进场的散热器、保温材料自行进行复验,结果符合要求,但被监理工程师制止。
8
问题: 7
1
9
4
1.第一批进场阀门按规范要求最少3 8应抽查多少个阀门进行强度试验?
信
2.监理工程师制止施工单位的
系
微原因是什么?散热器、保温材料复验,应检查哪些项目?
联
1.【答案】第一批进场的题阀门按照规范最少应抽查:4+8+2+2+3+3+4+2+7+9=44个。
押
2.【答案】(1)制止原准因:施工单位对进场的散热器、保温材料自行进行复验错误,改正:复验
精
应为见证取样检验。
(2)散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验;
保温材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验
★阀门安装前,应进行强度和严密性试验。
建筑阀门
强度试验 严密性试验
试验压力 1.5倍公称压力 1.1倍公称压力
8
7
抽检数量 每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于
4
91 1个。
8
3
安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验信和严密性试验
微
系
联
一
★流量计、压力表应进行校验检定,安全阀应按设计文件要求由具唯备资质的单位进行压力整定和
密封试验。安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告。
★散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。
绝热材料进场时,应对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;
复验应为见证取样检验。同厂家、同材质的保温材料,复验次数不得少于2次。
(口诀:热猪觅水)
黄金N问:
案例背景:
某施工单位承接一商务楼机电安装工程,内容有给排水管道、建筑电气施工。给水管道包含
22
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
钢质管道及塑料管道,部分区域钢质管道与塑料管道有交叉。
进行给水管道施工时,监理工程师发现如下问题:施工单位在钢质管道与塑料管道交叉区域,
已完成塑料管道安装,钢质管道还未安装;部分区域冷热水管道上下平行安装时,热水管在冷水
管下方;给水管道垂直安装时,采用碳钢管卡与管道直接接触固定,碳钢管卡及管道套管施工如
下图所示,图中右侧空间为卫生间:
施工单位完成给水管道安装后,进行了水压试验。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
问题:1.请指出该案例准中,监理工程师发现的问题并改正。
精
2.案例中,水压试验的 试验压力应怎样计算?
1.【答案】存在问题:
(1)钢质管道与塑料管道交 叉区域,已完成塑料管道安装,钢质管道还未安装。
改正:应先安装钢质管道,后安 装塑料管道。
(2)部分区域热水管在冷水管下方 。
改正:冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方。
(3)给水管道垂直安装时,采用碳钢管卡 与管道直接接触固定。
改正:碳钢管卡或吊架与管道之间应采用塑料 带或橡胶等软物隔垫。
8
(4)图中,楼层高度5.2m,仅设置了1个管卡 。 9 1
7
8
4
改正:楼层高度5.2m,应设置2个管卡。楼层高度 小于或等于5m,每层信必3须安装1个;楼层高
微
度大于5m,每层不得少于2个 系
联
(5)图中:管道穿过卫生间楼板,套管底部超出楼板底部 ;套管
唯
超一出卫生间装饰地面15mm。
改正:安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面 5 0 mm,底部应与楼板底面相平。
(6)图中:管道穿过墙体时,套管超出饰面15mm。
改正:安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
(7)管道穿过卫生间楼板,套管与管道之间填塞聚氨酯发泡封堵。
改正:穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实。
2.【答案】设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于
0.6MPa。
★给水管道预留、预埋
(3)管道穿过楼板时应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,
安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管
道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑。
(4)管道穿过墙壁时应设置金属或塑料套管。套管两端应与饰面相平,套管与管道之间缝隙宜用
23
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
★给水管道支架制作安装
(4)室内给水金属立管管道支架设置:
楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于1个,
楼层高度大于5m每层设置不少于2个,安装位置匀称,
管道支架高度距地面为1.5~1.8m,同一区域内管架设置高度应一致。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)沟槽式连接水平 钢管支、吊架应设置在管接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三
通、四通、弯头、异径管 等管件上下游连接接头的两侧,支、吊架与接头的净间距不宜小于150mm,
且不宜大于300mm。
(6)塑料管采用金属制作管道支架时,应在 管道与支架间加衬非金属垫或套管;
8
不锈钢管道采用碳钢支架时,应在支架与管道之 间衬垫塑料或橡胶。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
★管道安装
(1)管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质
的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道。
(2)当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,安装过程应
注意成品保护。
24
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
(5)管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构
缝处做成方形补偿器或设置伸缩节。
(6)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道
左侧。
(11)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
(12)明敷排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
当立管管径≥110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度≥500mm的防火套管,在管道周围应
筑成厚度≥20mm、宽度≥30mm的阻水圈。
横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度≥500mm的防火套管。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(16)生活饮用水水箱(池)、中水箱(池 )、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道
8
直接连接,采用间接排水,并应留出不小于100 mm的隔断空间。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(18)生活给水水表前与阀门应有长度不小于8倍水表接口直径的直线管段。
25
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
黄金N问:
案例背景:
某施工单位承接一建筑机电安装工程,工程内容有建筑管道,建筑电气。
热水供暖系统采用钢质管道,管道顶点工作压力0.1mpa,最低点工作压力0.5mpa。
问题:1.热水供暖系统应如何确定水压试验的试验压力?
2.压力试验应如何进行?
1.【答案】系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
故试验压力为0.3mpa。
2.【答案】钢管及复合管道在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压
力检查,压力应不降,不渗不漏
黄金N问:
案例背景:
某住宅小区建设一座热力站,小区住宅楼采用低温地板辐射供暖系统供热,该热力站内的设备、
8
管道、电气、台控系统等安装工程由
1
7某施工单位承担,该热力站主要工艺设计参数见表1,管道
9
4
均采用无缝钢管,材质为20号钢3 8。
信
施工单位在机组安装完毕后,微根据工程实际绘制的热力站内供热机组主要设备、工艺管道系统图
系
联
如图4所示。经审查发现题图4中管件、压力表及温度计安装存在多处错误,要求整改。
押
准
精
热力站设计文件规定,管道 在安装完成后以设计压力的1.5倍进行水压试验。项目部现有满足精
度要求的量程分别为0~2.5MPa、 0~4.0MPa、0~6.0MPa三种规格压力表。
问题:1.找出图4中的错误之处并写 出整改措施。
2.根据一、二次网水压试验要求,判断 项目部三种规格的压力表哪种合适?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1.【答案】图4中的错误之处及整改措施:(1)错误之处:二次网供水管道上压力表和温度计安
装错误。
整改措施:压力表应该安装在温度计的上游部位。
(2)错误之处:温度计安装在球阀、闸阀及热网循环泵附近错误。
26
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
整改措施:温度计应安装在温度介质变化灵敏及具有代表性的地方,不宜安装在阀门等阻力部件
的附近。
(3)错误之处:可曲挠橡胶接头安装在止回阀后错误。
整改措施:应安装在热网循环泵出口处。
(4)错误之处:二次网回水安全阀安装错误。
整改措施:二次网回水安全阀应安装在水泵总出水管上。
2.【答案】一、二次管网水压试验压力为 1.6x1.5=2.4MPa。
压力表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,即2.4x1.5=3.6MPa,2.4x2=4.8MPa,选用的压力
表满刻度值应为3.6~4.8MPa。所以,选择0~4.0MPa的压力表合适。
黄金N问:
案例背景:
供热管道采用铝塑复合管。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:本工程供暖管道的水压试验压力是多少?水压试验合格标准的判定标准是什么?
【答案】(1)本工程供暖管道的水压试验压 力是 0.55MPa。理由:塑料管及复合管的热水供暖系
8
统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 做水压试 验,同时在系统顶点的试验压9 1
7
力不小于 0.4MPa。
8
4
0.35+0.2=0.55(MPa)。 信 3
微
(2)水压试验合格标准的判定标准是:在试验压力下 10min 内压力降系不大于 0.02MPa,降至工
联
作压力后检查,不渗不漏。
唯
一
★热水供应系统、供暖系统(热1,3;塑2,4;高温0.4)
试验压力
热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水 系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验
供暖系统 压力不小于0.3MPa
高温热水供暖系统 顶点工作压力加0.4MPa
塑料管及铝塑复合管热水供暖系统 系统顶点工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压
力不小于0.4MPa
总结:散热器:工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,2~3min,压力不降且不渗不漏。
供暖分汽缸(分水器、集水器):工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
密闭水箱(罐):工作压力的1.5倍做水压试验,试验压力下10min应压力不降、不渗不漏。
室内给水系统、室外管网:设计未注明时,强度试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
★室内给水系统、热水供应系统水压试验检验方法:(备注:室内供暖也一样)
27
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第1篇 机电工程技术 建造师小超人
钢管及复合管道在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压
力应不降,不渗不漏;
塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压
2h,压力降不超过0.03MPa,连接处不得渗漏。
★灌水试验
1)室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边
缘或底层地面高度。
检验方法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)室内雨水管应根据管材和建筑物高度选 择整段方式或分段方式进行灌水试验。
8
整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗, 当立管高度大于250m时,应9 1对
7
下部250m高度管
8
4
段进行灌水试验,其余部分进行通水试验。 信 3
微
灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格。 系
联
★通球试验
唯
一
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于 排 水管道管径的2/3,通球率必须
达到100%。
★管道系统冲洗
供暖管道系统试验合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器,直至排出水不含泥沙、铁
屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
黄金N问:整体安装的泵,解体安装的泵,水平度应在哪些位置测量?偏差是多少?
【答案】整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵向安
装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000;
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放置
水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000。
28
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178