文档文本内容
安全生产及施工现场管理相关规定
【例题】某住宅建筑,地下建筑面积5000m²,地上建筑面积20000m²,预制装配整体式结
构。地上结构施工阶段,模板采用的是胶合板模板和铝合金模板。减排目标及源头减量化措
施的制定均根据施工现场建筑垃圾估算量确定,住宅建筑工程弃料估算量指标如下表。
住宅建筑工程弃料估算量指标(kg/m²)
施工阶段
垃圾类别(j) 地下结构阶段 地上结构阶段 装修及机电安装阶段
(u) (s) (d)
1金属类 6.0 5.0 1.5
2无机非金属类 12.5 11.1 4.0
3有机非金属类与混合类 7.8 5.6 3.3
计算工程弃料单位面积排放总量时的四类修正系数分别为:
(1)地下建筑面积占总建筑面积比例修正系数α=0.48。
(2)装配率修正系数β=0.52。
(3)地上结构阶段金属模板比例修正系数γ=0.64。
(4)精装修率修正系数τ=0.86。
【问题】
1.按不同类别工程弃料,列式计算工程弃料单位面积估算排放总量。(结果保留小数点后三
位)
2.按不同施工阶段工程弃料,列式计算工程弃料单位面积排放总量。(结果保留小数点后三
位)
答案:
1.按不同类别工程弃料,计算工程弃料单位面积估算排放总量:
2.按不同施工阶段工程弃料,计算工程弃料单位面积排放总量:【例题】某办公科研建筑,地下建筑面积5000m²,地上建筑面积20000m²,预制装配整体
式结构,装配率为70%。地上结构施工阶段,模板采用的是胶合板模板和铝合金模板,其中
铝合金模板的计算比例为80%,产品精装修计算比例达到了90%。
计算工程弃料单位面积排放总量时,应按下列方式分别计算四类修正系数:
α—地下建筑面积占总建筑面积比例修正系数。根据地下建筑面积占总建筑面积计算比例
0~100%,按照插值法从0.35~1.00区间提取。
β—装配率修正系数。根据装配率计算比例0~100%,按照插值法从1.00~0.30区间提取。
γ—地上结构阶段金属模板比例修正系数。根据地上结构阶段金属模板计算比例0~100%,
按照插值法从1.00~0.60区间提取。
τ—精装修率修正系数。根据精装修计算比例0~100%,按照插值法从0.45~1.00区间提取。
【问题】利用插值法,计算α、β、γ、τ四类修正系数分别为多少?(结果保留小数点后
两位)
答案:
(1)修正系数α的计算:地下建筑面积占总建筑面积比例修正系数。根据地下建筑面积占
总建筑面积计算比例0~100%,按照插值法从0.35~1.00区间提取。(地下5000m²,地上
20000m²)地下建筑面积占总建筑面积计算比例为:
(2)修正系数β的计算:装配率修正系数。根据装配率计算比例0~100%,按照插值法从
1.00~0.30区间提取。
(装配率为70%)
(3)修正系数γ的计算:地上结构阶段金属模板比例修正系数。根据地上结构阶段金属模
板计算比例0~100%,按照插值法从1.00~0.60区间提取。(铝合金模板的计算比例为80%)
(4)修正系数τ的计算:精装修率修正系数。根据精装修计算比例0~100%,按照插值法
从0.45~1.00区间提取。
(精装修计算比例达到了90%)