第三章 建筑施工临时用电安全技术(5分)
本章考情
本章可结合技术教材第二章《电气安全技术》介绍的原理一并学习。本章以“三级配电”、
“二级剩余电流动作保护系统”及“TN-S系统”的原理及相应施工数据为基础展开。对于
“临时用电安全技术”及“施工现场配电线路”等进行细化学习。主要针对施工现场临时用
电,规范用电,安全用电做详细介绍。
一般不会单独作为案例背景出现,更多情况考核选择题或案例改错题。
第一节 施工现场供电形式
施工现场供电形式有以下几种 8
7
1
9
4
8
1.独立变配电所供电: 信 3
微
系
对于一些规模较大的项联目,如规划小区、新建学校、新建工厂等工程,可利用配套建设的变
题
押
配电所供电。 准
精
2.自备变压器供电:
利用附近的高压电网,增设变压器等配套设备供电。
3.低压220/380V供电:
电气设备容量较小的项目
4.借用电源
8
7
1
9
4
8
3
信
微
施工现场的临时用电,利用附近的高压电网,增设变压器等配套设备供电,该种供电形式是
系
联
一
( )。 唯
A.独立变配电所供电
B.自备变压器供电
C.低压220/380V供电
D.借用电源
答案:B。
解析:对于施工现场的临时用电,可利用附近的高压电网,增设变压器等配套设备供电。
第二节 施工现场临时用电原则
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三项基本用电安全原则:
(1)采用三级配电系统。
(2)采用二级剩余电流动作保护系统系统。
(3)采用TN-S系统。
一、三级配电系统
三级配电是指施工现场从电源进线开始到用电设备之间,经过三级配电装置配送电力。即由
总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)
到用电设备,这种分三个层级逐级配送电力的系统就是三级配电系统,如图3-1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在实施三级配电系统 时,还应遵循分级分路、动照分设、压缩配电间距的原则,一般情况下
应:
(1)从一级总配电箱(配电柜)向 二级分配电箱配电可以分路。即:总配电箱(配电柜)可以分
若干分路向若干分配电箱配电;每一 分路也可分支支接若干分配电箱。
(2)从二级分配电箱向三级开关箱配电,一 个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电,
8
1
7
每一分路也可以支接或链接若干开关箱,但链接 线路的总长度不得超过
8
3409m。
信
3
微
系
联
一
(3)从三级开关箱向用电设备配电不得分路,实行“一机 一闸”唯制,每一台用电设备必须有
其独立专用的开关箱,每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备。
(4)总配电箱内动力与照明可合置共箱配电,分配电箱动力与照明应分路配电,开关箱应分
箱设置,设置独立的动力开关箱和照明开关箱。
(5)分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的压缩配电间距有如下要求:
①分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。
②分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。
③开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工现场低压配电系统中线路接线方式主要有放射式、树干式、链式等,各自具有不同的供
电特点和适用范围。
①放射式接线方式
从总配电箱引出专用供电线路给某一分配电箱进行供电的方式,线路与线路之间互不影响,
某低压供电线路发生了故障不会影响其他供电线路的正常工作。该接线方式的低压线路供电
可靠性较高,同时容易实现选择性动作,故障切除范围小,线路发生故障后容易寻找故障位
置,便于检查、维修等,但这种接线方式需要开关设备、电缆、数量多,成本相对较高。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②树干式接线方式
树干式接线方式是从总配电箱引出干线,同时向若干分配电箱进行供电的方式,各分配电箱
在干线上进行T接。树干式接线方式与放射式接线方式特点正好相反,树干式接线方式采用
的开关设备较少,消耗电缆、保护管数量少,但是一旦干线上发生故障,停电范围大,供电
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
可靠性相对较差。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
③链式接线方式
链式接线方式是指将供电线路串联在一起,依 次向后供电的方式,一般适用于
8
供电线路较长,
1
7
9
供电负荷较小的场合,供电线路在分配电箱进线 上 桩头并接。链式接线
信
方3 8式
4
的特点与树干式
微
基本相同,链式相连的用电设备一般不宜超过5台, 链式相连的配电
系
箱不宜超过3台,且总
联
一
唯
容量不宜超过10 kW。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
肩并肩
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
下列关于三级配电系统做法错误的是( )。
A.从二级分配电箱向三级开关 箱配电,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电
B.分配电箱与开关箱的距离一般不得 超过30m
C.开关箱与其供电的固定式用电设备的水 平距离不应超过5m
8
1
7
D.每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱, 每一开关箱只能连接控制
8
一4 9台与其相关的用
信
3
微
电设备
系
联
一
唯
答案:C。
解析:开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不应超过3m
【2024年真题】建筑工程进入装修阶段,现场使用大量小型电动机械和手持电动工具。为
保证用电安全,项目部采用链式接线方式增加现场分配电箱数量。下列增设分配电箱的接线
做法中,正确的是( )。
A.在总配电箱进线端并接
B.在总配电箱分路进线端并接
C.在分配箱进线端并接
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.在开关箱进线端并接
答案:C
解析:放射式接线方式是从总配电箱引出专用供电线路给某一分配电箱进行供电的方式。
树干式接线方式是从总配电箱引出干线,同时向若干分配电箱进行供电的方式。
链式接线方式是指将供电线路串联在一起,依次向后供电的方式,一般适用于供电线路较长,
供电负荷较小的场合,供电线路在分配电箱进线上桩头并接。
三、二级剩余电流动作保护系统
漏电电流动作保护器简称剩余电流8动作保护器,又称作漏电保护开关,主要是用来设备发生
7
1
9
4
8
漏电故障时以及对有致命危信险3的人身触电进行保护。
微
系
所谓二级剩余电流动作联保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末
题
押
二级配电装置中,设准置剩余电流动作保护器,其中总配电箱中的剩余电流动作保护器可以设
精
置在总路,也可以设 置在支路。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
【拓展】 1
9
4
8
3
信
方式 1:漏保装总路(一级微总漏保)
系
联
优点:只用 1 个漏保题,省钱。
押
准
精
缺点:任何一条支路漏电,整个总箱全部断电,工地直接大面积停电,可能存在安全隐患;
方式 2:漏保装每条支 路(支路分设漏保)
优点:哪条线路漏电,只跳对应那一条支路,其他回路正常供电;
缺点:漏保数量多,成本高、箱 内元件多、接线复杂。
剩余电流动作保护器的安装除应遵守常规的 电气设备安装规程外,还应注意
8
以下几点:
1
7
9
(1)剩余电流动作保护器极数和线数必须与负荷 侧 的相数和线数保持一
信
致3 8。
4
微
(2)剩余电流动作保护器的电源进线类别(相线或零线 )必须与其进线
系
端标记相对应,不允许
联
一
唯
交叉混接,标有电源侧和负荷侧的剩余电流动作保护器不得 接 反。(接反会导致无法随电源
切断而断电,以致长时间通电而烧毁)
【理解】
三根火线 + 一根零线全部穿过漏保、经过开关触头;
只要有一根带电线路(火 / 零)不经过漏保,电流会 “漏掉”,保护器检测不到漏电,发
生触电不会跳闸,失去保护作用。
(4)安装剩余电流动作保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,剩余电流动作保护器只
能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178