夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

29.第三章第三节配电线路(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_杨亚男_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 2 页PDF · 243.1KB
下载

文档在线预览

公开展示前 1 页
100%
1
《29.第三章第三节配电线路(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_杨亚男_讲义》第1页预览

本文档共 2 页 剩余 1 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑施工安全-考点精讲-第27讲
第三章建筑施工临时用电安全技术
考点9配电线路
一、架空线路
6.1.1架空线应采用绝缘导线或电缆
6.1.2 架空线应架设在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架及其他设施上。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
6.1.3 架空线导体截面的选择系应符合下列规定:
联
题
1导线中的计算负荷电流押不得大于其长期连续负荷允许载流量;线路末端电压允许偏移值应为其额定
准
精
电压的±5%;
2三相四线制线路的中性导体(N)和保护接地导体(PE)截面面积不应小于相导体的50%,单相线路的中
性导体(N)截面面积应与相导体相同;
4按机械强度要求,绝缘铜线截面面积不应小于10mm2绝缘铝线截面面积不应小于16mm2;
5在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面面积不应小于16mm2,绝缘铝线截面面积
不应小于25mm2
6.1.4架空线路在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线最多只
8
7
允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线路不9得1有接头。
4
8
3
信
6.1.11电杆埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实,在松软土质处宜加大埋入深度或
微
系
采用卡盘等加固。 联
一
唯
二、电缆线路
6.2.1施工现场临时用电宜采用电缆线路。电缆线路应符合下列规定:
1电缆芯线应包含全部工作导体和保护接地导体(PE)。
2TN 系统采用三相四线制供电时应选择五芯电缆。采用单相供电时应选择三芯电缆
3中性导体(N)绝缘层应是淡蓝色;保护接地导体(PE)绝缘层应是黄、绿组合颜色,严禁混用。
6.2.3电缆线路应采用埋地或架空敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设置标识桩。
6.2.4 电缆类型应根据敷设方式、环境条件等因素选择。埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选用
无铠装电缆。当选用无铠装电缆时,应采取防水、防腐措施。
扫码关注更多
第 1 页 共 2 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
6.2.5电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm
厚细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
6.2.6埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到
地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
6.2.7埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。地下管网较
多、有较频繁开挖的地段等区域不宜埋设电缆.
【2025真】电缆埋地敷设的做法中,符合安全要求的是( )。
A.电缆直接埋地的深度为0.5m
8
7
1
9
B.埋地电缆周围铺垫的细砂厚度为8 430mm
3
信
C.埋地电缆与附近外电电缆和管微沟的平行间距为3m
系
联
D.穿越道路的埋地电缆防护题套管内径为电缆外径的1.2倍
押
准
【答案】C 精
【解析】埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
6.2.8埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易
燃、易爆、易腐蚀场所。
6.2.10 在施工程的电缆线路架设应符 合下列规定:
1应采用电缆埋地敷设,严禁穿越脚手架 引入;
2 电缆垂直敷设应充分利用在施工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不
8
应少于1处
1
7
9
8
4
3 电缆水平敷设宜沿墙壁或门洞上方刚性固定,最大 弧垂距地面不应小于信 32.0m;
微
三、室内配线 系
联
一
6.3.3室内明敷设主干线距地面不应小于2.5m。 唯
6.3.4架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿套管保护,距地面不应小于2.5m,并应采
取防雨措施。
扫码关注更多
第 2 页 共 2 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178