第三节储罐安全操作与维护技术
考点1储罐安全操作与维护技术
一、储罐清洗及防腐作业(选择+简答,2分)★★★
1、正常情况下,轻质油罐每三年清洗一次,重质油罐每五年清洗一次。
2、储罐清洗方法有人工清罐和机械清罐两种。
3、人工清罐安全注意事项:
①人工清罐是受限空间作业,要严格执行受限空间作业的要求。
②按要求加盲板,特别是有氮封设施和加热设施的储罐。
③蒸汽蒸罐时,控制供汽量。
④确保清洗工具和照明设施安全防爆。清理污物时,采用木制品或铜制品等专用工具,不能采用黑色
金属制品。
⑤严禁穿化纤服进入罐内作业。不得使用移动通信工具,人员在罐内走动注意防滑。
⑥其他防火防爆、防中毒、防静电等措施,参照储罐内防腐施工的安全管理办法执行。
【真题】请列出本案例储罐人工清罐作业方案中的安全注意事项
8
7
1
4、机械清罐安全注意事项: 9
4
8
3
(1)储罐机械清洗队伍要具有机信械清罐资质,施工人员应经过专业培训。
微
系
(2)根据罐内具体清洗情况联,进罐人员应穿适当的防护服。防护服应有防静电性能。
题
(3)施工人员进入气体浓押度较高的容器内时,应佩戴呼吸防护用具。
准
精
(4)施工人员在施工区域使用的工具、通信工具应是防爆型号。
(5)旋工现场用警示带进行隔离,禁止非施工人员入内。
(6)配置足够的灭火器。
(7)在管线穿越通道时,需用脚手架材料搭成跨道,防止直接踩踏管线。
(8)蒸汽管线应安装安全阀,同时应进行包覆,以防止烫伤施工人员。
5、防腐安全措施
(1)同易燃易爆环境隔离,同时所有工艺管线加盲板与储罐隔离。施工现场配备灭火器。
(2)电气设备选用隔爆型,照明设施采用12V安全电压,罐内不设各类电气开8关。
7
1
9
(3)施工人员施工前应进行安全培训。 8 4
3
信
(4)为施工人员配备好防毒面具、防尘口罩、安全带、防静电工作服、微防静电手套、耳塞、护目镜等
系
联
个体防护用品。外加:安全帽、防静电安全鞋 一
唯
(5)罐内高处作业严格执行高处作业的相关要求。
(6)控制、检测可燃气体浓度、有毒气体浓度和氧含量。
(7)强制进行通风。罐体罐顶设不少于两套通风换气设施。
(8)内防腐所使用的空气压缩机、压缩空气缓冲罐、喷砂罐是压力容器,必须按照压力容器的管理规
定进行管理。
(9)杜绝火花产生。作业人员应着防静电工作服和鞋,严禁携带火种进入涂漆场所。
6、进入易燃易爆介质受限空间劳保用品的要求:
配备:防毒面具、防尘口罩、安全带、防静电工作服、防静电手套、耳塞、护目镜、安全帽、防静电
安全鞋;如浓度超过国家标准,则佩戴正压式空气呼吸器
二、储罐日常检查维护(选择,1分)★
1、外部检查的主要内容应包括:
1)罐体检查。检查罐顶和罐壁是否变形,有无严重的凹陷、鼓包、褶皱及渗漏穿孔。对有保温的储
罐,罐体无明显损坏,保温层无渗漏痕迹时,可不拆除保温层进行检查。
扫码关注更多
第 1 页 共 3 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)焊缝检查。检查进出口接管与罐体的联接焊缝有无渗漏和裂纹。用5~10倍放大镜观察罐体焊缝,
尤其要重点检查壁板与边缘板之间角焊缝及下部两圈壁板的纵、环焊缝及T形焊缝;若边缘板已做防
水处理,没有异常可不检查角焊缝。
3)罐顶、罐壁测厚检查。每年对储罐顶、壁进行一次测厚检查。测厚点宜固定,设有测量标识并编
号。有保温的储罐,其测点处保温应做成活动块便于拆装。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)配件、附件检查。检查进出口阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件是否牢靠;消防泡沫管是否有油气
排出,端盖是否完好;储罐 盘梯、平台、抗风圈、栏杆、踏步板的腐蚀程度;储罐照明设施的完好程
度。
5)防腐、保温(冷)层及防水檐 检查。检查罐体外部防腐层有无脱落、起皮等缺陷,保温(冷)及防
水性是否完好。若发现保温(冷)层 破损严重,应检查罐壁的腐蚀程度。
【注意】一般情况下每年最少应进行一次 外部检查维护。
2、在用储罐要定期进行全面检验,一般情况 下全面检验每年应进行一次,检验内容如下:
1)罐底检查。利用超声波测厚仪或其他检测设备 检查罐底的腐蚀减薄程度,当
1
7底8板厚度少于规定厚度
9
时,底板必须进行补焊或更换。 8
4
信
3
微
2)罐壁焊缝检查。对壁板的纵焊缝进行超声波探伤抽查。抽查焊缝的长度不小于该部分纵焊缝总长
系
联
的10%,其中T形焊缝占80%。对抽查出的超标缺陷,应采取相应的一措施处理。
唯
3)罐壁检查。使用超声波测厚仪检查罐壁的剩余厚度,重点检 查 下部两圈板的剩余厚度,各圈板的剩
余腐蚀裕量应满足下一使用周期要求;若不能满足要求,必须对罐壁进行加固。
分散点蚀的最大深度不得大于原设计壁厚的20%,且不得大于3mm;
密集的点蚀最大深度不得大于原设计壁厚的10%(点蚀数大于3个,且任意两点间最大距离小于50mm
时,可视为密集点蚀)。
【真题-2022】常压储罐运行过程中需要定期检测维护,关于外部检查维护的说法,错误的是()。
扫码关注更多
第 2 页 共 3 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
A.进行外部检查时,应对焊缝进行检查
B.进行罐体检查时,只要保温层无渗漏痕迹可不拆除保温层进行检查
C.对储罐顶,罐壁进行测厚检查时,测厚点随机,做好测量标志并编号
D.保温层破损严重时,应拆除保温层后检查保温罐壁外腐蚀程度
【答案】C
【解析】测厚点宜固定,设有测量标识并编号。