第一节 化工防火防爆基本要求
五、防火防爆安全装置
(一)防爆泄压设备
1.安全阀
(1)在非正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
①顶部最高操作压力≥0.1MPa的压力容器。
②顶部最高操作压力>0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔
者除外)。
③往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口(设备本身已有
安全阀者除外)。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
④凡与鼓风机、离心式压联缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,
题
押
鼓风机、离心式压准缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口。
精
⑤可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备。
⑥顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。
(2)单个安全阀的开启压力(定压),不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全
阀时,其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的设计压力;其他安全阀的开启压
力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(3)可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合:
系
联
一
①可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器,泵唯的安全阀出口泄放管宜接至
泵的入口管道、塔或其他容器。
②可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施。
③泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施。
④泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。
2.爆破片
(1)有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀,在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取
吹扫、加热或保温等防堵措施。
(2)有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备,如设安全阀不能满足要求时,
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
应装爆破片或爆破片和导爆管,导爆管口必须朝向无火源的安全方向;必要时应采取防止二
次爆炸、火灾的措施。
(3)较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封,且安全阀
的出口管道应充氮。
(4)爆破片的爆破压力不得超过容器的设计压力,一般按不超过操作压力的25%考虑。对
易燃或有毒介质的容器,应在爆破片的排放口装设放空导管,并引至安全地点。
(5)一般情况下爆破片装置更换周期为2~3年。对于腐蚀性、毒性介质及苛刻条件下使用
的爆破片装置应当缩短更换周期。对于超压未爆破的爆破片应立即更换。
8
7
1
9
4
8
3.防爆门 信 3
微
系
防爆门一般设置在燃油联、燃气和燃烧煤粉的燃烧室外壁上,以防燃烧室发生燃爆或爆炸时设
题
押
备遭到破坏。防爆门准的总面积,一般按燃烧室内部净容积1m³不少于250cm²计算。为了防止
精
燃烧气体喷出时将人 烧伤,或者翻开的盖子将人打伤,防爆门应设置在人们不常到的地方,
高度最好不低于2m。
(二)泄压排放设施
(1)甲、乙、丙类的设备应有事故紧急排 放设施,并应符合下列规定:
8
1
7
①对液化烃或可燃液体设备,应能将设备内的液 化烃或可燃液体排放至安
8
4全9地点,剩余的液
信
3
微
化烃应排入火炬。
系
联
一
②对可燃气体设备,应能排入火炬或安全放空系统。 唯
(2)常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。
(3)氨的安全阀排放气应经处理后放空。
(4)受工艺条件或介质特性所限,无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,当通过
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
排气筒、放空管直接向大气排放时,排气筒、放空管的高度应符合下列规定:
连续排放 应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以
上,位于排放口水平20m以外斜上45°的范
围内不宜布置平台或建筑物
间歇排放 应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以
上,位于排放口水平10m以外斜上45°的范
围内不宜布置平台或建筑物
安全阀排放管口 不得朝向邻近设备或有人通过的地方,排放
管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m
7 8 以上
1
9
4
8
3
信
微
系
图示 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)液体、低热值可燃气体、含氧气或卤族元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高
度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统,应设
独立的排放系统或处理排放系统。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)可燃气体放空管道在接入火炬前,应设置分液和阻火等设备。
(7)可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收,不得随地排放。
【规范拓展】 GB50160《石油化工企业设计防火标准》
1.公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区。
2.地区输油(输气)管道不应穿越厂区。
3.全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应<50m。
4.液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。
5.中央控制室宜布置在行政管理区。
6.罐区泡沫站应布置在罐组防火堤8外的非防爆区,与可燃液体罐的防火间距不宜<20m。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
7.布置在爆炸危险区的联在线分析仪表间内设备为非防爆型时,在线分析仪表间应正压通风。
题
押
8.布置在装置内的准控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等的布置应符合下列规定:
精
(1)控制室宜设在建 筑物的底层;
(2)装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的
房间布置在同一建筑物内。装 置的控制室与其他建筑物合建时,应设置独立的防火分区。
(3)控制室、机柜间面向有火灾危 险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h
的不燃烧材料实体墙;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
9.控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。
系
联
一
10.可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定: 唯
(1)装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子;
(2)甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统;
(3)顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类的液体应采用液下装车鹤管;
(4)在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体(润滑油除外)输入管道上应设便于操作的紧
急切断阀;
(5)丙B类液体装卸栈台宜单独设置;
(6)零位罐至罐车装卸线不应<6m;
(7)甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应<8m;甲B、乙A类液体装
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
卸鹤管及集中布置的泵与油气回收设备的防火间距不应<4.5m;
(8)同一铁路装卸线一侧的两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应<24m。
11.罐区及工艺装置区的消火栓应在8其四周道路边设置,消火栓的间距不宜超过60m。当装
7
1
9
4
8
置内设有消防道路时,应在道信 3路边设置消火栓。距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在
微
系
该保护对象可使用的数联量之内。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
12.可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统
(1)罐壁高于17m储罐、容积≥10000m³储罐、容积≥2000m³低压储罐应设置固定式消防冷
却水系统;
(2)润滑油罐可采用移动式消防冷却水系统;
(3)控制阀应设在防火堤外,并距被保护罐壁不宜<15m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
13.可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地,并应符合下列规定:
(1)甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度<4mm时,应装设避雷针、线,其保护
范围应包括整个储罐;
(2)丙类液体储罐可不设避雷针、线,但应设防感应雷接地;
(3)浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面≥25mm2的软铜
线做电气连接;
(4)压力储罐不设避雷针、线,但应做接地。
【例题-单选】(2025)某化工企业主要生产原料为甲苯(火灾危险性类别甲B)和二氯甲烷
(火灾危险性类别丙B),采用铁路8运输。根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》
7
1
9
4
8
(GB50160),关于该企业铁信路3卸车设施设置的做法,正确的是( )。
微
系
A.在装卸栈台两端、沿联栈台每隔60m设置梯子
题
押
B.甲苯与二氯甲烷准装卸共用一个装卸栈台
精
C.甲苯零位罐至罐车 装车线的间距为5m
D.甲苯装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距为6m
答案:A
解析:6.4.1-1可燃液体的铁路装卸设施应 符合下列规定:装卸栈台两端和沿栈台每隔60m
8
1
7
左右应设梯子。A正确;
8
4 9
信
3
微
甲苯为甲B类液体(闪点<28℃),二氯甲烷为丙B类液体(闪点≥120℃)。第6.4.1条第
系
联
一
5款规定,丙B类液体装卸栈台宜单独设置,B错误; 唯
6.4.1条第6款规定,零位罐至罐车装卸线不应小于6m。C错误;
6.4.1条第7款规定,甲B类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于8m。D错误。
【例题-单选】(2024)根据《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160),在非
正常条件下,可能超压的设备应设安全阀。关于安全阀设置及泄放的说法,正确的是( )。
A.当一台设备安装多个安全阀时,每个安全阀的开启压力应为设备设计压力的1.05倍
B.电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的入口应设安全阀
C.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏
塔者除外)应设安全阀
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统
答案:C
解析:当一台设备安装多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力(定压)不应大于设备的
设计压力,其他安全阀的开启压力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍,A错误;
电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口应设安全阀,B错误;可燃气体设备的安全
阀出口泄放管应接至火炬系统,液体严禁引入火炬系统,D错误。在非正常条件下,可能超
压的下列设备应设安全阀:
1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;
2.顶部最高操作压力大于0.083MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一
7
1
9
4
8
蒸馏塔者除外);C正确。 信 3
微
系
联
题
押
【例题-单选】(20准23)根据《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2018年版),关于可
精
燃液体铁路装卸车设 施设置与使用的说法,正确的是( )。
A.甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统
B.卸车栈台两端和沿栈台每隔 100m左右应设梯子
C.零位罐至罐车装卸线应小于6m
D.甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的 泵的防火间距为4.5m
8
1
7
9
8
4
信
3
微
答案:A
系
联
一
解析:A正确,甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸 车系统唯;
B错误,装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子;
C错误,零位罐至罐车装卸线不应小于6m;
D错误,甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于8m。