文档文本内容
联系电话:0311-67663978
2.6 管涵和箱涵施工
2.6.1 管涵施工技术
涵洞是城镇道路路基工程重要组成部分,涵洞有管涵
一级建造师市政
(小型断面)、拱形涵、盖板涵、箱涵。
公用工程
考点精讲班
•主讲老师:张扬
2
2.6.1 管涵施工技术 管涵施工技术要点
一、管涵施工技术要点 2.混凝土或砌体基础时,基础上面设顶部弧形的管座。
测量放线
3.直接设置在天然地基上时,将管底土层夯压密实,并做
基坑开挖
成与管身弧度密贴的弧形管座。
基底检验及处理 砌筑或现浇管座基础 4.管涵的沉降缝应设在管节接缝处。
安装圆管
出入口浆砌
防水层施工
涵洞回填及加固
3 4
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
1联系电话:0311-67663978
2.6.1 管涵施工技术 拱形涵、盖板涵施工技术要点
二、拱形涵、盖板涵施工技术要点 4.遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下500mm方
可施工,且降水应连续进行直至工程完成到地下水位
500mm以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水。
6.拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工。
7.涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,
且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时,
两侧应对称进行,高差不宜超过300mm。
5 6
2.6.2 箱涵顶进施工技术 2.6.2 箱涵顶进施工技术
当新建道路下穿铁路、公路、城市道路路基施工时,通 一、箱涵顶进准备工作(作业条件、机械设备材料、技
常采用箱涵顶进施工技术。 术准备)
1.作业条件
(1)现场做到“三通一平”(水、电、路;场地)。
(2)完成线路加固工作和既有线路监测的测点布置。
(3)工作坑作业范围内的地上构筑物、地下管线调查,
改移或采取保护措施。
(4)工程降水(如需要)达到设计要求。
3.技术准备:施工组织设计、培训、交底、测量。
7 8
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
2联系电话:0311-67663978
2.6.2 箱涵顶进施工技术 工艺流程与施工技术要点
二、工艺流程与施工技术要点 1.工艺流程
1.工艺流程(21Ⅰ案)
现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制
作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有
线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监测→箱体就位→拆
除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。
工作坑开挖
9 10
工艺流程与施工技术要点 工艺流程与施工技术要点
1.工艺流程 1.工艺流程
滑板后背制作 润滑隔离层
箱涵制作
11 12
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
3联系电话:0311-67663978
工艺流程与施工技术要点 工艺流程与施工技术要点
1.工艺流程 1.工艺流程
既有线加固
顶进设备安装
13 14
工艺流程与施工技术要点 工艺流程与施工技术要点
1.工艺流程 2.箱涵顶进前检查工作
(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防
水层及保护层按设计完成。
(2)顶进作业面地下水位已降至基底下不小于
500mm,并宜避开雨期施工。
(3)后背施工、线路加固达到施工方案要求;
(4)顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求。
箱涵顶进
15 16
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
4联系电话:0311-67663978
工艺流程与施工技术要点 工艺流程与施工技术要点
3.箱涵顶进启动 4.顶进挖土
(1)必须有主管施工技术人员专人统一指挥。 (1)可采取人工挖土或机械挖土。一般宜选用小型
(5)当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即 反铲挖掘机按侧刃脚坡度自上往下开挖,每次开挖进
停止顶进。 尺宜为0.5m。挖土顶进应三班连续作业,不得间断。
(6)箱涵启动后,应立即检查后背、工作坑周围土体 (2)侧刃脚进土应在0.1m以上。当属斜交涵时,前
稳定情况,无异常情况,方可继续顶进。 端锐角一侧清土困难应优先开挖。不得逆坡、超前挖
土,不得扰动基底土体。
17 18
工艺流程与施工技术要点 工艺流程与施工技术要点
4.顶进挖土 5.顶进作业
(3)列车通过时严禁继续挖土,人员应撤离开挖面。 (1)每次顶进应检查液压系统、传力设备、刃脚、后背
当挖土或顶进过程中发生塌方,影响行车安全时,应 和滑板等变化情况,发现问题及时处理。
迅速组织抢修加固,做出有效防护。 (2)挖运土方与顶进作业循环交替进行。
(3)箱涵身每前进一顶程,应观测轴线和高程,发现偏
差及时纠正。铁路下吃土顶进,不宜对箱涵做较大的轴线、
高程调整动作。
19 20
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
5联系电话:0311-67663978
工艺流程与施工技术要点 随堂练习
6.监控与检查 【2020Ⅱ】关于箱涵顶进施工的说法,正确的是( )。
(2)每一顶程详细记录千斤顶开动数量、位置,油泵压 A.列车运行间隙,可进行顶进作业
力表读数、总顶力及着力点。观测并记录各观测点左右偏 B.慢速列车通过时,可进行挖土作业
差值,高程偏差值,顶程及总进尺。 C.采用机械挖土,每次开挖进尺1.0~1.5m
(4)顶进过程中要定期观测箱涵裂缝及开展情况,重点 D.侧刃脚进土应在0.5m以上
监测底板、顶板、中边墙,中继间牛腿或剪力铰和顶板前、
后悬臂板。 答案:A
(5)对地面、地上构筑物、地下管线监测。
21 22
随堂练习 2.7.3 城市桥梁工程季节性施工措施
【2019Ⅱ】关于箱涵顶进施工的说法,正确的有( )。 一、冬期施工措施(2024Ⅰ单)
A.箱涵顶进施工适用于带水作业,可在汛期施工 1.钢筋工程
B.实施前应按施工方案要求完成后背施工和线路加固 (1)预应力钢筋张拉温度不宜低于-15 ℃
C.在铁路路基下吃土顶进,不宜对箱涵做较大的轴线、高 (2)钢筋负温焊接,可采用电弧焊、电渣压力焊等方
程调整动作 法。
D.挖运土方与顶进作业同时进行
E.顶进过程中应重点监测底板、顶板、中边墙、中继间牛
腿和顶板前、后悬臂板
答案:BCE
23 24
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
6联系电话:0311-67663978
冬期施工措施 冬期施工措施
2.混凝土工程 (3)混凝土浇筑要求
(1)冬期施工应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配 ①混凝土浇筑前,应清除模板及钢筋上的冰雪。
制混凝土。掺用防冻剂时,其试配强度应较设计强度提 ②当旧混凝土面和外露钢筋暴露在冷空气中时,应对距
高一个等级。 离新旧混凝土施工缝1.5m范围内的旧混凝土和长度在
(2)宜选用较小的水灰比和较小的坍落度。拌制混凝 1m范围内的外露钢筋,进行防寒保温。
土应优先选用加热水的方法。水加热温度不宜高于 ⑤混凝土拌合物入模温度不宜低于10℃。 1m
80℃,骨料加热不得高于60℃。 ⑥混凝土分层浇筑的厚度不得小于20cm。
1.5m
25 26
冬期施工措施 高温施工措施
(4)混凝土养护要求 1.混凝土配制
室外最低温度不低于-15℃时,地面以下的工程,或表
高温期混凝土拌合时,应掺加减水剂或磨细粉煤灰。
蓄热法
面系数不大于5m-1的结构 2.混凝土的运输与浇筑
室外最低气温不低于-15℃时,对于表面系数为5〜 (1)尽量缩短运输时间。
综合蓄热法
15m-1的结构
(2)混凝土的入模温度应控制在30℃以下,宜选在一
蒸汽法 通常采用棚罩法
天中温度较低的时间内进行。
电极加热法、电热毯法、工频涡流法、线圈感应加热
电加热法 (3)浇筑场地宜采取遮阳、降温措施。
法、电热红外线加热法
3.养护
暖棚法 适用于地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程
浇筑完成后,表面宜立即覆盖塑料膜,终凝后覆盖土工
适用于不易加热保温,且对强度增长要求不高的一般
负温养护法 混凝土结构工程。应以浇筑后5d内的预计日最低气温 布等材料,并应洒水保持湿润。
来选用防冻剂,起始养护温度不应低于5℃。 27 28
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
7联系电话:0311-67663978
随堂练习
【2024Ⅰ】关于冬期混凝土工程施工技术要求的说法,
正确的是( )。
A.应使用矿渣硅酸盐水泥配制混凝土
B.选用较小的水灰比
C.选用较大的坍落度
D.骨料加热至 80℃
谢 谢 观 看
答案:B
THANK YOU
29
视频43集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
8