文档文本内容
0311-67663978
3.3.1 基坑支护施工
三、基坑土方开挖及基坑变形控制
1.基本要求
(2)基坑周围地面应设排水沟,且应避免雨水、渗水等
流入坑内;同时,基坑内也应设置必要的排水设施,保
证开挖时及时排出雨水。
主讲老师:张扬
2
基坑土方开挖及基坑变形控制 基坑土方开挖及基坑变形控制
1.基本要求 3.基坑变形特征(土体变形、围护结构水平、竖向变形、
(3)软土基坑必须分层、分块、对称均衡地开挖,当 基底隆起、地表沉降)(22Ⅰ补多、22Ⅰ补单)
基坑开挖面上方的支撑、锚杆和土钉未达到设计要求 (1)土体变形
时,严禁向下开挖。 基坑周围地层移动
(4)开挖过程中,必须采取措施防止开挖机械等碰撞 主要是由围护结构
支护结构、格构柱、降水井点或扰动基底原状土。 的水平位移和坑底
土体隆起造成的。
3 4
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
10311-67663978
基坑土方开挖及基坑变形控制 基坑土方开挖及基坑变形控制
(2)围护结构水平变形 (3)围护结构竖向变形
当基坑开挖较浅,还未设支撑时,墙顶位移最大,向 当围护桩或地下连续墙底下因清孔不净有沉渣时,围
基坑方向水平位移。 护墙在开挖中会下沉,另外,当围护结构下方有顶管
和盾构等穿越时,也会引起围护结构突然沉降。
5 6
基坑土方开挖及基坑变形控制 基坑土方开挖及基坑变形控制
(4)基坑底部的隆起 (5)地表沉降
随着基坑的开挖卸载,基坑底将出现隆起,过大的坑 产生原因:围护结构的水平变形墙顶沉降及坑底土体
底隆起往往是基坑险情的征兆。 隆起
7 8
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
20311-67663978
基坑土方开挖及基坑变形控制 基坑土方开挖及基坑变形控制
4.基坑的变形控制 5.坑底稳定控制
(2)控制基坑变形的主要方法有: (1)保证深基坑坑底稳定的方法有加深围护结构入
①增加围护结构和支撑的刚度。 土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施。
②增加围护结构的入土深度。 (2)适时施作底板结构。
③加固基坑内被动区土体。
④减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖后未及
时支撑的暴露时间。
⑤通过调整围护结构或隔水帷幕深度和降水井布置来
控制降水对环境变形的影响。
9 10
随堂练习 随堂练习
【2021Ⅱ】施工期间,建设单位委托具有相应资质的
【2022Ⅰ补】下列关于基坑变形的主要方法说法错
监测单位对基坑施工进行第三方监测,并及时向监理
误的是( )。
等参建单位提交监测成果。当开挖至坑底高程时,监
A.增加围护结构和支撑的刚度
测结果显示:地表沉降测点数据变化超过规定值。项
B.增加围护结构的入土深度
目部及时启动稳定坑底应急措施。
C.加固基坑内被动土压区土体
问题:项目部可采用哪些应急措施?
D.加快开挖速度
答案:加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内
井点降水,适时施作底板结构。
答案:D
11 12
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
30311-67663978
3.3.1 基坑支护施工 地基加固处理方法
四、地基加固处理方法 (2)基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土
1.基坑地基加固的目的(21Ⅱ多) 体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建
(1)基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑 筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底
外加固两种。 土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。
(2)基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护
结构承受的主动土压力。
提强度,减位移;
护管线,防隆起;
防渗流,补深度。
13 14
地基加固处理方法 地基加固处理方法
2.基坑地基加固的方式(21Ⅰ单) 2.基坑地基加固的方式(21Ⅰ单、25Ⅰ单)
(1)软土地基:基坑内被动区加固形式:
加固方式 适用条件
墩式加固、裙边加固、抽条加固、格栅式加固和满堂
墩式加固 一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域
加固。
裙边加固 基坑面积较大
抽条加固 长条形基坑
格栅式加固 地铁车站的端头井
满堂加固 环境保护要求高、或为了封闭地下水。
15 16
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
40311-67663978
地基加固处理方法 随堂练习
2.基坑地基加固的方式 【2023Ⅱ】基坑内土体加固的作用有( )。
(2)较浅基坑:换填材料加固处理法,以提高地基承 A.减少围护结构承受的主动土压力
载力为主,方法简单,操作方便。 B.减少围护结构的侧向位移
(3)深基坑:采用水泥土搅拌、高压喷射注浆、注浆 C.减少坑底土体隆起
或其他方法对地基掺入一定量的固化剂或使土体固结, D.减少基坑施工对环境的扰动
以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主。 E.提高坑内土体侧向抗力
答案:BCDE
17 18
随堂练习 随堂练习
【2025Ⅰ】软土地基基坑工程实施前,当周边环境保 【2018Ⅱ】对于浅基坑软土地基,能提高地基承载力
护要求较高时,宜对基坑内被动土压区土体进行加固 且方法简单操作方便的是( )。
处理,下列说法正确的是( )。 A.水泥土搅拌法
A.长条形基坑宜采用裙边加固 B.压密注浆法
B.基坑面积较大时宜采用格栅式加周 C.换填材料加固法
C.地铁车站端头一般采用抽条加固 D.格栅式加固法
D.采用墩式加固时,多布置在基坑周边阳角位置或跨
中区域 答案:C
答案:D
19 20
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
50311-67663978
随堂练习 地基加固处理方法
3.常用的方法与技术要点 ③注浆方法及适用范围(19Ⅰ单)
(1)注浆法(利用液压、气压或电化学原理)
注浆方法 适用范围
②浆液组成:主剂(原材料)、溶剂(水或其他溶剂)
渗透注浆 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石
及各种外加剂。水泥浆是国内外常用的浆液。
劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条
压密注浆
件也可采用,可用于非饱和土体
电动化学 地基土的渗透系数k<10-4cm/s,只靠一般静压力
注浆 难以使浆液注入土的孔隙的地层
渗透注浆法适用于碎石土、砂卵土夯填料的路基。
有缝渗透低渗劈,中砂非饱靠压密,静力不行电动替
21 22
地基加固处理方法 随堂练习
(1)注浆法 【2022Ⅱ】下列地基加固方法中,不适于软黏土地层
④注浆设计:注浆量、布孔、注浆有效范围、注浆流 的是( )
量、注浆压力、浆液配方等。 留方孔,量压力范围 A.水泥土搅拌
⑤注浆加固区的检验(加固后28d进行):标准贯入、 B.渗透注浆
轻型静力触探或面波检测加固地层均匀性,通过室内 C.高压旋喷
试验,测定强度或渗透性。 D.劈裂注浆
答案:B
23 24
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
60311-67663978
地基加固处理方法 地基加固处理方法
(2)水泥土搅拌法(21Ⅰ案、25Ⅰ案)
施工步骤:
分类:按固化剂掺入状态不同分,浆液搅拌(加固土
有止水要求时)和粉体喷射搅拌两种。
喷浆型深层搅拌桩施工顺序(有单、双轴、三轴及多轴搅拌机)
25 26
地基加固处理方法 地基加固处理方法
(2)水泥土搅拌法
③适用:淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑和
可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂(稍密、中
密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层。不
适用于含有大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土、
喷粉型深层搅拌桩施工顺序(单轴搅拌机)
欠固结的淤泥和淤泥质土、硬塑及坚硬的黏性土、密
搅拌机械就位、调平→预搅下沉至设计加固深度→边喷浆(粉 )、 实的砂类土,以及地下水影响成桩质量的土层
边搅拌提升直至预定的停浆(灰 )面→重复搅拌下沉至设计加固
深度→根据设计要求,喷浆(粉 )或仅搅拌提升直至预定的停浆
(灰 )面→关闭搅拌机械。
27 28
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
70311-67663978
地基加固处理方法 地基加固处理方法
(2)水泥土搅拌法 (2)水泥土搅拌法
④水泥土搅拌法加固软土优点: 质量检验
最大限度的利用了原土; 检测项目 检测方法
无振动、无噪声、无污染,对周围原有建筑及地下沟 轻型动力触控(3d内)、浅部开挖桩头(7d
均匀性
后)
管影响很小;
成桩直径 浅部开挖桩头量测
加固形式灵活;(壁状、柱状、格栅状和块状)
搭接宽度、位
与钢筋混凝土桩基比,节约钢材,降低造价。
开挖
置偏差
作为重力式水泥土墙时
单轴抗压强度、
钻芯法
完整性、深度
29 30
随堂练习
【2021Ⅱ】某公司承建南方一主干路工程,道路全 答案:
长2.2m,地勘报告揭示K1+500-K1+650 (1)最大限度的利用了原土
处有一暗塘,其他路段为杂填土。设计单位在暗塘范 (2)无振动、无噪声、无污染,对周围原有建筑及地
围采用双轴水泥土搅拌桩加固的方式对机动车道路基 下沟管影响很小。
进行复合路基处理。 (3)加固形式灵活
问题:写出水泥土搅拌桩的优点 (4)与钢筋混凝土桩基比,节约钢材,降低造价。
31 32
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
80311-67663978
地基加固处理方法 地基加固处理方法
(3)高压喷射注浆法(22Ⅰ单、24Ⅰ案) (3)高压喷射注浆法
适用地质:淤泥、淤泥质土、黏性土(流塑、软塑和
钻机就位
可塑)、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。
钻孔 硬黏性土,含有较多的块石或大量植物根茎的地基
(切削范围小或影响处理效果),含有过多有机质的
置入注浆孔
土层、湿陷性黄土,应根据现场试验结果确定其适用
高压喷射注浆 程度。
拔出注浆管
33 34
地基加固处理方法 地基加固处理方法
实现方法:
(3)高压喷射注浆法
①单管法:喷射高压水泥浆液;
基本形式:旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为
②双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气;
壁状)和摆喷(固结体为扇状)
③三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液。
旋喷加固体直径受施工工艺、喷射压力、提升速度、土
有效处理长度:三管法>双管法>单管法。
类和土性等因素影响。
旋喷都能用,定喷和摆喷常用双管法和三管法。
35 36
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
90311-67663978
地基加固处理方法 随堂练习
施工质量根据设计要求或当地经验采用开挖检查、钻孔
【2024Ⅰ】某施工单位中标一项城市更新项目,主要
取芯、标准贯入试验及动力触探等方法检查。
施工内容为排水箱涵工程。排水箱涵位于既有道路下
方,包括基坑支护、止水帷幕、钢筋混凝土箱涵及道
路恢复,高压旋喷桩采用双管法施工,工艺流程为:
钻机就位→钻孔→置入注浆管→A→拔出注浆管。
问题:双管法高压旋喷的介质有哪些?高压旋喷注浆的
工艺流程中A代表哪项工作?
答案: 高压水泥浆液和压缩空气
A:高压喷射注浆
37 38
3.8.1 城市隧道轨道交通工程安全技术控制要点 地下管线保护
一、地下管线保护(P224) 1.工程地质条件及现况管线调查
1.工程地质条件及现况管线调查 (1)依据建设方所提供的的工程地质勘察报告、施工范
2.编制施工保护方案 围内和影响范围内的各种地上、地下管线及建筑物等有
3.现况管线改移、保护措施 关资料,掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深
等数据信息。
(2)对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映
管线真实情况的应向规划部门、管线管理单位查询,必
要时在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状。
39 40
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
100311-67663978
地下管线保护 地下管线保护
(4)将调查的管线、地面(地下)建(构)筑物的位 2.编制施工保护方案
置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上, 并 (3)地下管线保护方案应征得管理单位同意后方可实
在现场做出醒目标志。 施。
(5)分析调查、坑探等资料,作为编制施工保护方案
和采取安全保护措施的依据。
41 42
地下管线保护 地下管线保护
3.现况管线改移、保护措施 3.现况管线改移、保护措施
(1)对于基坑开挖范围内的管线应与建设单位、规划 (3)开工前由建设单位召开工程范围内有关地上建
单位和管理单位协商确定管线拆迁、改移和悬吊加固 (构)筑物、地下管线、人防、地铁等设施管理单位
措施。 的调查配合会, 由管理单位指认所属设施及其准确位
置,设明显标志。
43 44
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
110311-67663978
随堂练习 3.8.1 城市隧道轨道交通工程安全技术控制要点
【2021Ⅱ】在水平定向钻施工前,核实已有地下管线 二、明挖基坑安全技术控制要点(P225)
和构筑物准确位置采用( )法。 4.围护结构采用水下灌注混凝土时,混凝土强度等级应提
A.坑探 高一个等级。混凝土灌注宜高出设计标高300〜500mm。
B.雷达探测 6.土方开挖应与内支撑施工配合,基坑土方挖至其设计位
C.超声波探测 置下0.5m时,应进行内支撑的施工。
D.洞探
答案:A
45 46
3.8.2 城市隧道轨道交通工程质量控制要点 明挖法施工质量控制
一、明挖法施工质量控制(P229) 4.基坑回填
2.基坑开挖施工质量控制要点 (2)基坑回填质量验收的主控项目有:
(2)土方自上而下分层、分段依次开挖,及时施作支撑
①基坑回填土的土质、含水率应符合设计文件要求。
或锚杆。开挖至基底200mm时,应人工配合清底。基底
②基坑回填宜分层、水平机械压实,压实后的厚度应根
经勘察、设计、监理、施工单位验收合格。
据压实机械确定,且不应大于 0.3m; 结构两侧应水平、
(3)基坑开挖中间验收项目:基坑平面位置、宽度、高
对称同时填压;基坑分段回填接槎处,已填土坡应挖台
程、平整度、地质描述,基坑降水,基坑放坡开挖的坡
阶,其宽度不应小于1.0m, 高度不应大于0.5m。
度和围护桩及连续墙支护的稳定情况,地下管线的悬吊
和基坑便桥稳固情况。
47 48
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
120311-67663978
3.3.2 结构施工技术 3.3.2 结构施工技术
一、钢筋混凝土结构施工 二、防水工程施工技术
1.主体结构防水工程施工
地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相
结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。主体
结构防水工程一般包括结构自防水及防水层。迎水面主
体结构应采用防水混凝土。
49 50
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(1)水泥砂浆防水层 (1)水泥砂浆防水层
①防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或 ④特殊部位应先嵌填密实,后大面铺抹。铺抹应压实、
掺合料的防水砂浆,宜采用多层抹压法施工。 抹平,最外层表面应提浆压光。
③分层施工时,每层宜连续施工;留槎时应采用阶梯 ⑤防水层终凝后应立即进行保湿养护,养护温度不宜
坡形,层与层间搭接应紧密; 接槎处与特殊部位加强层 低于5℃ ,养护时间不宜少于14d。
距离不应大于200mm。
51 52
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
130311-67663978
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(2)防水卷材 (2)防水卷材
②基坑有肥槽宜采用外防外贴法施工,无肥槽采用外 ③阴、阳角处应做成半径为100mm的圆弧或
防内贴法施工。 50mmx50mm的倒角。阴阳角部位加强层不应小于
500mm幅宽;应铺贴在大面防水层与结构之间,并应
与结构或基层满粘。
53 54
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(2)防水卷材 (3)防水涂料
⑧卷材外防外贴时要求:墙体竖向由下往上铺贴,侧 涂料可分层或一次性喷涂,经验收合格后,应及时施
墙防水层在下,顶板防水层在上; 工保护层,聚氨酯防水涂料应分层涂布,每层涂膜厚
度不宜大于0.5mm;前道涂层完全固化后方可进行下
道涂层施工,相邻两道涂层的涂刷方向应互相垂直。
橡胶沥青防水涂料终凝24h后方可施工保护层。
55 56
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
140311-67663978
防水工程施工技术 防水工程施工技术
2.细部结构防水工程施工 2.细部结构防水工程施工
地下工程细部构造防水工程包括施工缝、变形缝、后 (1)施工缝
浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等。 止水带(中埋式、外贴式),遇水膨胀胶条、注浆管
57 58
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(1)施工缝 (1)施工缝
①位置:墙体水平施工缝应高出底板表面不小于 ②处理:清除表面浮浆和杂物,铺设净浆、涂刷混凝土
300mm。拱 、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、 界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30〜
板与墙交接处以下150〜300mm处。 50mm厚与结构混凝土成分相同的水泥砂浆。
④施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa
150~300mm
≮300mm
59 60
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
150311-67663978
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(1)施工缝 (2)变形缝
⑤中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定 ①变形缝处的端头模板应钉填缝板,填缝板与嵌入式止
应牢靠。 水带中心线应与变形缝中心线重合。中间空心圆环应与
⑥遇水膨胀止水条应具有缓膨胀性能。 变形缝的中心线重合。
⑦预埋注浆管应设置在施工缝断面中部。
61 62
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(2)变形缝 (2)变形缝
②中埋式止水带的接缝不得设在结构转角处;接头宜采用 ④外贴式止水带在变形缝与施工缝相交部位宜采用十字
配件;在变形缝转角部位宜采用直角配件。
热压焊接。
⑥变形缝处表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置
③中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形,顶板、底板内止
隔离层和加强层。
水带安装成盆状,采用专用钢筋套或扁钢固定。
⑦密封材料嵌填应严密、连续、饱满,粘结牢固。
63 64
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
160311-67663978
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(3)穿墙管 (3)穿墙管
①固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈; ②穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密
穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽。 封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定。
②套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊。 ③当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管
连接处应增设加强层。
65 66
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(4)其他细部防水构造 (4)其他细部防水构造
②后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土 ⑥桩头的受力钢筋根部应采用遇水膨胀止水条或止水胶,
界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料; 并应采取保护措施。
③后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土
浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。
补偿收缩混凝土
67 68
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
170311-67663978
防水工程施工技术 防水工程施工技术
(4)其他细部防水构造 (4)其他细部防水构造
⑦预埋件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于 ⑧防水螺栓拆除后的凹槽应用密封材料封堵密实,并用
250mm; 当混凝土厚度小于250mm时,应局部加厚或 聚合物水泥砂浆抹平。
采取其他防水措施。
69 70
3.3.2 结构施工技术 盖挖法结构施工技术
三、盖挖法结构施工技术 2.铺盖体系
盖挖法可分为全断面盖挖和局部盖挖。 顺作法:装配式公路钢梁、军用钢桁架梁或型钢梁,上
铺盖板和面层。
逆作法:主体结构顶板。
71 72
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
180311-67663978
3.8.2 城市隧道轨道交通工程质量控制要点(P229) 3.8.2 城市隧道轨道交通工程质量控制要点
3.结构施工质量控制要点(24Ⅰ案) 3.结构施工质量控制要点
(4)混凝土强度按检验批进行检验评定,划入同一检 (7)底板混凝土应沿线路方向分层留台阶灌注;墙体
验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。用于 混凝土左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界
检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 处间歇1〜1.5h,然后再灌注顶板混凝土;顶板混凝土
连续水平、分台阶由边墙、中墙分别向结构中间方向
灌注。
73 74
3.8.2 城市隧道轨道交通工程质量控制要点 随堂练习
【2021Ⅱ】地下隧道主体结构防水卷材施工时,不需加
5.主体结构防水施工
铺附加层的部位是( )。
(5)防水卷材在阴阳角、变形缝处、穿墙管等部位必
A.阴阳角处
须铺设加强层。
B.变形缝处
C.施工缝处
D.穿墙管周围
答案 :C
75 76
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
190311-67663978
随堂练习
【2024Ⅰ】某施工单位中标一项城市更新项目,主要施
工内容为排水箱涵工程,采用明挖法施工。项目部编制
了箱涵主体结构施工方案,在底板施工完成后,侧墙顶
板的模板支架进入已完成的底板现场,同时跳仓进行另
一块底板浇筑工作。
问题:侧墙及顶板混凝土浇筑时,用于检验混凝土强度
的试件应在哪里取样?侧墙混凝土浇筑原则有哪些?
谢 谢 观 看
答案 :浇筑地点
原则:左右对称、水平、分层连续灌注,至顶板交界处
THANK YOU
间歇1~1.5h
77
视频51—53集 石家庄市长安区睿和中心19A08
20