文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑-考点精讲班林轩
第六章第一节考点5附着式升降脚手架(二)-第36讲
4.6 安装
4.6.2 附着式升降脚手架在首层安装前应设置安装平台,安装平台应有保障施工人员安全的防
护设施,安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求。
4.6.3 安装时应符合以下规定: (改错)
1 相邻竖向主框架的高差应不大于20 mm;
2 竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差应不大于5‰,且不得大于60mm;
3 预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面,其中心误差应小于15 mm。
4 连接处所需要的建筑结构混凝土强度应由计算确定,但不应小于C10;
5 升降机构连接正确且牢固可靠;
6 安全控制系统的设置和试运行效果应符合设计要求。
7 升降动力设备工作正常。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
4.7 升降 联
一
4.7.3 附着式升降脚手架的升降操作应符合下列规定:(改错唯)
1 应按升降作业的程序和操作规程进行作业;
2 操作人员不得停留在架体上;
3 升降过程中不得有施工荷载;
4 所有妨碍升降的障碍物已拆除;
5 所有影响升降作业的约束已经解除;
6 各相邻提升点间的高差不得大于30 mm,整体架最大升降差不得大于80 mm。
4.8.3 附着式升降脚手架在使用过程中不得进行下列作业: (改错)
1 利用架体吊运物料;
2 在架体上拉结吊装缆绳(或缆索);
3 在架体上推车;
4 任意拆除结构件或松动连接件;
5 拆除或移动架体上的安全防护设施;
6 利用架体支撑模板或卸料平台;
7 其它影响架体安全的作业。
4.8.4 当附着式升降脚手架停用超过3个月时,应提前采取加固措施。
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.8.5 当附着式升降脚手架停用超过1个月或遇6级及6级以上大风后复工时,应进行检查,
确认合格后方可使用。
4.9 拆除
4.9.1 附着式升降脚手架的拆除工作必须按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。
4.9.2 应对拆除作业人员进行安全技术交底。
4.9.3 拆除时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施,拆除的材料及设备严禁抛扔。
4.9.4 拆除作业必须在白天进行。遇五级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,
不得进行拆卸作业。
【2022年案例(二)】
背景资料:
A公司承建的住宅工程由5栋28层住宅楼、商业裙楼及地下车库组成,总建筑面积15万m2。
1号住宅楼地下二层设消防水池,长15.10m,宽6.60m,高5.02m,面积约99.66m2,顶部预留二
个检修洞口,长 0.90m,宽 0.90m,工程项目部制定了消防水池防水作业专项施工方案,对作业人员
进行了专项安全教育培训,明确了监护人员及职责。
2022年8月5日,2号住宅楼正在进行地上8层结构施工,使用的附着式升降脚手架准备进行提
升作业,作业前,工程项目部组织了附着式升降脚手架自检,形成以下检查记录。
(1)附着支座锚固螺栓孔与结构8外 表面垂直
7
1
(2)附着式升降脚手架设置限4制9载荷控制系统
8
3
(3)6层东北角两个相邻提信升点的高差为40mm
微
(4)附墙支座设置了防坠系落装置、防颠覆装置和导向装置
联
(5)防坠落装置设有题防尘、防污染措施
押
准
(6)竖向主框架每两层设置一道附墙支座
精
(7)7层西南角的 架体上存有手推车
2022 年 8 月 13 日,A 公司安全生产管理部门对该项目进行了月度安全检查,发现现场存在如下
问题:
(1)劳务分包单位B公司现 场劳务作业人员共180人,配备专职安全管理人员1名。
(2)B公司与附着式升降脚手架专业分包单位C公司签订了租赁合同,现场由木工负责附着式升
降脚手架提升作业,附着式升降脚手架 提升机构的上吊点安装在附墙支座上,附墙支座采用锚固螺栓
与建筑结构连接,仅使用单螺母固定。
(3)附着式升降脚手架提升后未验收即投入使用。
(4)地下室消防水池防水作业时,有限空 间作业安全管理措施不完善。 8
1
7
9
针对施工现场存在的问题,安全生产管理部门 开具了隐患整改通知单。
8
4
信
3
根据以上场景,回答下列问题:
微
1.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职 安全生产管理
系
人员配备办法》(建质〔2008〕
联
一
91号),B公司目前在该项目至少应配备多少名专职安全生 产管理
唯
人员?当B公司在该项目的劳务作
业人员增加到500人时,至少应配备多少名专职安全生产管理人 员?
【答案】
B公司目前在该工程项目应至少配备2名专职安全生产管理人员。
当B公司在该工程项目的劳务作业人员增加到500人时,应至少配备3名专职安全管理人员。
2.指出2号住宅楼附着式升降脚手架自检记录中存在的隐患,提出整改措施。
【答案】
存在的隐患:6 层东北角两个相邻提升点的高差为 40mm;竖向主框架每两层设置一道附墙支座;
7层西南角架体上临时存放手推车。
整改措施:两个相邻提升点的高差应不大于30mm;竖向主框架应每层设置一道附墙支座;清除临
时存放的手推车。
3.针对A公司月度安全检查发现的第(2)项问题,制定整改措施。
【答案】整改措施:
(1)应由A公司与附着式脚手架的分包单位C公司签订合同。
(2)现场附着式脚手架的搭设应由持有建筑架子工操作证的人员进行搭设和提升。
(3)提升机构的上吊点应与附墙支座分开设置,直接与建筑结构固定。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不少于 2 个,或应采用弹簧垫圈
加单螺母,螺杆露出螺母端部,长度不少于3扣,并不得小于10mm。
4.工程项目部在组织对地下室消防水池防水作业时,应当补充哪些安全管理措施?
【答案】应补充的安全管理措施:严格作业审批,监护人员持证上岗,受限空间作业严格先通风、
再检测、后作业,作业场所保持通风换气并实时监测,出入口设置警示标识,作业人员正确使用防护
用品,作业人员安全技术交底,现场配备应急救援器材,制定应急救援预案。
体系化分析:附着式升降架
专项方案:编-审-批-论证-交底-现场检查-劳保-安装-验收
安全检查:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【2024年选择 14】某建筑工程附着式升降脚手架架体高度13.50m,设有防倾覆、防坠落和同步
升降控制等安全装置。下列防倾覆装置设置的做法中,正确的是( )。
A.防倾覆装置与导轨的间隙7mm 8
7
1
B.防倾覆装置与附墙支座牢固4焊9接
8
3
C.防倾覆导轨与竖向主框架信可靠连接
微
D.最上和最下两个导向件系的间距1.80m
联
【答案】C 题
押
【解析】应用螺栓与准附墙支座连接,其装置与导向杆之间的间隙不应大于 5mm。防倾覆导轨与竖
精
向主框架可靠连接。在升 降和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m
或架体高度的1/4。
【综合案例分析】
某小高层住宅楼工程,地上 12层,建筑高度36.9m,框架剪力墙结构。该工程3-12层外墙保温
及涂料施工需搭设附着式升降脚手架,搭设高度15m,分2组同步升降,每组覆盖3个结构轴线,架
体宽度1.2m,立杆纵距1.8m,横距0. 9m,步距1.8m。施工单位现场搭设及使用情况如下:
1.附着式升降脚手架专项方案由施工 单位技术员编写完成后,直接提交监理单位审批,未经过施
工单位内部审核,方案中未明确附着支座的安装要求及荷载验算;
2.附着支座采用穿墙螺栓固定,部分螺栓未 穿透墙体,仅固定在墙体表层,且8未设置防滑脱装置,
1
7
部分附着支座与建筑结构间隙过大(达50mm),未 进行填塞加固;
8
4 9
3.架体升降时,未设置专人指挥,升降作业人员 无特种作业操作证,信且
3
升降过程中架体上有2名
微
作业人员停留、堆放少量施工物料; 系
联
4.架体防坠落装置采用单点式防坠器,部分防坠器已损 坏、卡
唯
滞一,无法正常动作,且未定期校验,
防坠装置与附着支座未可靠连接;
5.架体防护栏杆高度1.1m,未设置中栏杆,挡脚板高度150mm,密目式安全网部分破损,架体与
建筑墙体之间存在150mm间隙,未封闭严密;
6.附着式升降脚手架使用过程中,未定期对附着支座、防坠落装置、升降机构进行检查维护,仅
在每月月末简单排查,未留存检查记录。
按《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)及住建部重大事故隐患判定标准要
求,回答下列问题:
1.指出该附着式升降脚手架搭设、使用及管理过程中存在的5处主要安全隐患(含3处附着架重
大事故隐患,需单独注明),分别说明错误之处及整改要求;
2.论述附着式升降脚手架附着架重大事故隐患的判定要点,说明案例中涉及的重大事故隐患及防
控措施;
3.论述附着式升降脚手架专项方案的编制、审核、审批程序;
4.论述附着式升降脚手架升降作业的规范要求,说明案例中升降作业违规之处的危害。
【参考答案】
1、五处主要安全隐患(三处附着架重大事故隐患)
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
隐患1(附着架重大事故隐患)
错误:附着支座螺栓未穿透墙体、无防滑脱装置、与结构间隙未填塞;防坠落装置为单点式、损
坏卡滞、未定期校验、连接不可靠。
整改:更换合格穿墙螺栓并穿透墙体紧固,增设防滑脱装置、填塞间隙;更换损坏防坠器,采用
多点式,每月校验,确保连接可靠、动作有效。
隐患2:专项方案违规(安全管理重大事故隐患)
错误:技术员编写后直接报监理,未做内部审核;方案缺附着支座安装要求及荷载验算。
整改:由技术负责人组织编制,经单位技术部门审核、技术负责人审批,补充缺失内容后,报总
监理工程师签字实施。
隐患3:升降作业违规(安全管理重大事故隐患-建筑施工特种作业人员未持证上岗)
错误:无专人指挥、作业人员无证、升降时架体有人停留及堆放物料。
整改:设持证专人指挥,作业人员持特种作业证上岗;升降前清空架体人员及物料。
隐患4:防护设施不达标
错误:防护栏杆(1.1m<1.2m)无中栏杆、挡脚板(150mm<180mm)偏低;安全网破损、架体与
墙体间隙未封闭。
整改:栏杆高度≥1.2m并增设中栏杆,挡脚板≥180mm;更换破损安全网,封闭架体与墙体间隙。
隐患5:检查维护缺失 8
7
1
错误:未定期检查关键部件,仅4 9月末简单排查,无检查记录。
8
3
整改:建立制度,每周专项信检查、每月全面维护,留存检查记录存档。
微
2、附着架重大事故隐患判系定、案例隐患及防控
联
(1)判定要点(安全题装置出问题、未验收即使用也算)
押
准
-附着支座未固定牢固、螺栓未穿透、无防滑脱或连接不可靠;
精
-防坠落装置缺失、 损坏、未校验或连接不可靠;
-同步升降装置缺失、失效或架体升降倾斜超标;
-附着支座数量、间距不符 或变形损坏。
(2)案例中重大隐患
1)附着支座固定不可靠;2)防坠落装置设置、维护不符合要求。
(3)防控措施
完善方案并严格审批;附着支座与主 体可靠锚固,防坠装置合格且每月校验;安装、升降后验收
合格方可使用;定期排查,严禁带隐患作业。
3、专项方案编制、审核、审批程序 8
1
7
9
(1)编制:技术负责人组织专业人员编制,内 容完整(含架体设计、
8
荷4载验算等);
信
3
(2)审核:施工单位技术管理部门审核把关;
微
(3)审批:技术负责人签字审批(架体≥150m需先 专家论证);
系
联
一
(4)监理审核:报总监理工程师签字后实施;
唯
(5)交底:编制人员向相关人员交底并签字确认。
4、升降作业规范要求及违规危害
(1)规范要求
-设持证专人指挥,作业人员持特种作业证上岗;
-升降前清空架体人员、物料,设同步升降装置,监测倾斜度;
-严禁夜间、大风(≥5级)等恶劣天气升降;
-升降完成后验收合格,方可投入使用。
(2)违规危害
易导致架体倾斜、失稳坍塌;引发误操作损坏设备;造成人员高处坠落、物料坠落物体打击等安
全事故。
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178