文档内容
教学研究院机电组
2025 年全国一级建造师执业资格考试
机电工程管理与实务
模考测评卷(三)
试卷总分:160 分
资料整理:杨杨
学天教育教学研究院机电组
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
1教学研究院机电组
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.下列关于锅炉分类及汽轮机类型的说法,错误的是( )
A.按照特种设备目录,锅炉可分为承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉
B.按用途分类,锅炉包括电站锅炉、工业锅炉、船用锅炉等
C.汽轮机按工作原理可分为冲动式,反动式,冲动、反动联合汽轮机等
D.汽轮机按蒸汽流动方向可分为凝汽式、轴流式、辐流式汽轮机等
2.下列属于桅杆稳定性校核基本步骤的是( )
A.确定桅杆的倾斜角度
B.查算桅杆的截面特性数据
C.设计桅杆的基础结构
D.监测两套吊具的平衡状态
3.关于设备吊装过程中试验、试吊及收尾工作的说法,正确的是( )
A.重大设备吊装前,仅需对桅杆进行起重能力试验,无需测试吊梁、吊具等机具
B.试吊时设备离开地面的距离应控制在100mm以上,以充分检验机索具
C.重大设备吊装工程应在得到吊装指令后才可正式吊装
D.设备就位后,可先不紧固地脚螺栓,待全部吊装完成后统一处理
4.下列属于焊接面外变形的是( )
A.焊缝纵向收缩变形
B.横向收缩变形
C.角变形
D.焊缝回转变形
5.下列关于规费、税金项目清单的内容,下列说法正确的是( )
A.规费项目清单仅包括社会保险费和住房公积金
B.税金项目清单中的增值税,一般计税法下税率为9%,计算基数为税前造价合计减去进项税额
C.小规模纳税人增值税征收率为9%
D.工程排污费不属于规费项目清单内容
6.关于建筑给水管道支吊架安装的说法,正确的是( )
A.滑动支架的滑托与滑槽两侧间应留有1~2mm的间隙
B.有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的方向偏移
C.楼层高度为6m的金属管道立管,每层管卡安装数量不得少于2个
D.薄壁不锈钢管道公称直径为30mm时,可采用塑料管卡
7.在管道元件检验中,主要材料、成品、半成品等进场时应做检查验收,并需经( )核查确认。
A.施工单位技术负责人
B.监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.质量监督机构人员
8.关于水处理设备及控制设施安装,下列说法正确的是( )
A.敞口水箱安装前应做满水试验,静置12h观察,不渗不漏即可
B.密闭水箱安装前应以工作压力的2倍做水压试验
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
2教学研究院机电组
C.中水高位水箱与生活高位水箱必须分设在不同房间
D.中水池(箱)应设有“中水”标志
9.风机盘管安装前进行盘管水压试验时,试验压力应为系统工作压力的( )倍,且试验观察时间需满足( )
算合格。
A.1.2倍,1min
B.1.5倍,2min
C.1.8倍,3min
D.2.0倍,5min
10.电梯安装单位自检试运行结束后,负责进行校验和调试的单位是( )
A.建设单位
B.安装单位
C.制造单位
D.监理单位
11.在过盈配合件的装配方法中,安装现场主要采用的是( )
A.压入装配法
B.低温冷装配法
C.加热装配法
D.液压装配法
12.管道预制工作站与管道预制厂相比,具有的特点是( )
A.拥有固定的生产厂房
B.投资远低于预制厂
C.所有预制均在工厂内完成
D.建设地点需经技术经济分析确定
13.关于变压器运输与就位,下列说法错误的是( )
A.充干燥气体运输的变压器,油箱内气体压力应保持在0.01~0.03MPa
B.利用机械牵引变压器时,运输倾斜角不得超过15°
C.变压器吊装时,可使用顶盖上部的吊环吊装整台变压器
D.装有气体继电器的变压器,顶盖沿气体继电器气流方向应有1.0%~1.5%的升高坡度
14.下列关于输电线路防雷装置的说法,正确的是( )
A.增加绝缘子串的片数是为了使雷直接击在接闪线上,保护输电导线
B.110kV输电线路在所有地区都必须全线装设双接闪线
C.减低杆塔的接地电阻可快速将雷电流引泄入地下不使杆塔电压升太高,避免绝缘子被反击闪络
D.装设自动重合闸的目的是限制雷击形成的过电压
15.施工阶段项目成本控制的要点是( )。
A.落实成本计划
B.编制成本计划
C.成本计划分解
D.成本分析考核
16.氯丁胶乳水泥砂浆在立面或仰面施工时,当压抹面层厚度大于10mm时应分层施工,分层抹面厚度宜为( )
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
3教学研究院机电组
A.3~5mm
B.5~10mm
C.10~15mm
D.15~20mm
17.里程桩的设置要求是自首站0km起,每隔多长距离设置一个( )
A.500m
B.1km
C.2km
D.5km
18.逆变器基础型钢的顶部应高出抹平地面的高度是( )
A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm
19.铝镁合金管道固定口焊接时,对于大于或等于DN100mm的管道,可采用的衬圈类型是( )
A.嵌入式复合衬圈
B.嵌入式不锈钢衬圈
C.嵌入式铜质衬圈
D.嵌入式铁质衬圈
20.关于工程建设临时用电的准用程序,下列说法正确的是( )
A.临时用电施工组织设计由业主单位编制
B.临时用电设备采购可直接按施工单位需求进行,无需参照电业部门批复方案
C.临时用电施工项目验收合格后,需向电业部门申请送电
D.临时用电经施工单位检查同意后即可送电开通
二、多项选择题(共 10题,每题2 分。每题的备选项中,有 2个或2个以上符合题意,至少有 1 个
错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.下列关于铝、铝合金及铜的说法中,正确的有( )
A.铝的化学性能活泼,塑性好但强度低,广泛应用于建筑、机械制造等领域
B.铝合金比强度接近高合金钢,比刚度超过钢,可作结构材料使用
C.铝镁合金含镁约3%~10%,具有密度小、强度高、散热性好等优点
D.纯铜(紫铜)具有良好的导电性、导热性,可进行各种冷、热加工
E.铝合金的耐蚀性差,且不具备可焊性
22.下列关于项目维护管理要求的说法,正确的有( )
A.维护应选用合格适用的设备、材料和工法
B.维护保养单位无需制定工作计划表,可根据实际情况随时开展工作
C.系统维护及检测工作应记录数据并留下影音资料
D.常规维护保养主要包括系统重要功能及效果的检测
E.定期维护保养一般半年或一年一次,多在系统运行淡季进行
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
4教学研究院机电组
23.不锈钢工艺管道的水冲洗实施要点,正确的有( )。
A.水中氯离子含量不超过25ppm
B.水冲洗的流速不得低于1.5m/s
C.排放管在排水时不得形成负压
D.排放管内径小于被冲洗管的60%
E.冲洗压力应大于管道设计压力
24.关于各类风管制作,下列说法正确的有( )
A.普通钢板风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝间距不大于100mm
B.不锈钢风管法兰连接时,法兰与风管需采用内侧满焊、外侧点焊的形式
C.排油烟系统的不锈钢风管与法兰应采用满焊
D.玻璃钢风管适用于高压系统风管
E.矩形玻璃钢风管边长大于900mm且管段长度大于1250mm时,需有加固措施
25.关于监控产品的选择及检查,下列说法正确的有( )
A.选择监控产品时,需考虑产品的品牌和生产地、应用实践以及供货渠道和供货周期等信息
B.工程中使用的监控设备功能检测,仅需按供需双方合同规定进行即可
C.接口技术文件应包含接口概述、接口框图、接口通信协议等内容
D.接口测试文件需明确测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试结果评判等内容
E.进口监控设备无需提供中文译文的安装、使用、维护说明书
26.下列关于伸缩缝及膨胀间隙留设的说法中,正确的有( )
A.设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝
B.两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设两道伸缩缝
C.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰上面留设伸缩缝
D.设计温度等于或大于350℃时,伸缩缝的宽度宜为25mm
E.保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应大于100mm
27.下列属于特种设备监督检验主要工作内容的有( )
A.对制造、安装过程中涉及安全性能的项目确认核实(如焊接工艺、焊工资格等)
B.对出厂技术资料进行确认
C.对受检单位质量管理体系运行情况进行抽查
D.直接代替企业进行自检工作
E.仅对特种设备的使用过程进行检验
28.根据《光伏发电站施工规范》GB50794-2012,下列说法正确的有( )
A.同一光伏组件或光伏组件串的正负极可以短接
B.严禁在雨中进行光伏组件的连线工作
C.汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ
D.逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性
E.汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于10MΩ
29.根据施工方案交底内容的相关规定,以下说法正确的是( )
A.施工方案交底应包括施工程序和顺序
B.施工工艺不属于交底内容
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
5教学研究院机电组
C.操作方法和要领是交底的重要部分
D.质量控制无需在交底中提及
E.安全措施属于交底内容
30.项目施工总承包单位应履行的工作有( )
A.向分包人提供与分包工程相关的证件、批件及资料,并提供具备施工条件的场地
B.组织分包人参加图纸会审,进行设计图纸交底
C.提供合同专用条款中约定的设备和设施
D.为分包人提供施工所需的场地和通道
E.无需管理施工场地,由分包人自行协调与其他施工人员的交叉配合
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)题各30分)
(一)
【背景资料】
某商业综合体项目总建筑面积约8万㎡,包含商场、餐饮、办公等功能区域,配套消防系统包括室内消火栓系
统、自动喷水灭火系统、消防水泵房及室外消防管网。施工单位在消防及给排水管道施工阶段,监理工程师巡检时
发现以下问题:
消防水泵房管道安装:消防水泵出水管上安装了消声止回阀、控制阀及1块精度为1.0级的压力表(量程为工
作压力的2倍),系统的总出水管未设置压力开关;压力表与管道间直接连接,未加装缓冲装置及旋塞阀。水泵吸
水管采用同心异径管连接,且未安装过滤器。
自动喷水灭火系统施工过程中的要求如下:报警阀组安装前,需对管道进行试压(强度试验压力为工作压力的
1.5倍)和冲洗(直至出水清澈);雨淋阀的电磁阀应加装防水罩或安装在防水盒内;下垂型喷头与顶板的距离调
整为75~150mm,与排烟口的水平距离不应小于1.5m。自动喷水灭火系统的安装情况如下图所示。
自动喷水灭火系统示意图
楼内给排水管道施工过程中:埋地敷设的生活给水管与排水管平行埋设时,两者之间的净距设置为0.3m;
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
6教学研究院机电组
排水管道采用管径为110的塑料管,水平安装时的坡度设置为2‰;
【问题】
1.指出消防水泵房管道安装中的错误,并说明正确做法。
2.自动喷水灭火系统中闭式系统又可以分为哪些系统?
3.写出自动喷水灭火系统示意图中序号①②③④⑤的名称?
4.指出楼内给排水管道施工过程中的错误之处,并说明正确做法。
(二)
【背景资料】
某电力建设集团公司在F省新建2台1000MW燃煤发电机组项目,2018年开工建设。施工期间,安装公司在
钢结构厂房安装时,由于搭建脚手架的地基下沉,发生脚手架倒塌事故,造成2人死亡、5人重伤、直接经济损失
800万元。对于本次事故相关部门坚持“四不放过”原则处置,经相关部门调查确认,安装公司主要负责人未能依
法履行安全生产管理职责导致本次事故发生,并按国家现行的安全事故等级划分规定,对安装公司及其主要负责人
进行了处罚,对于有问题的脚手架后期进行拆除处理。
2020年4月,工程验收委员会组织生产单位、施工单位、监理单位等开展竣工验收,现场发现锅炉燃烧器区域
电缆防火盖板损坏、脱落达30余处。建设单位立即组织整改,更换全部损坏盖板并加强固定。
项目投入试生产前,该公司向省级环保部门申请试生产,经现场检查环保设施达标后获批。试生产第2个月,
周边居民投诉厂界噪声超标,环保部门检测发现大量的建筑垃圾存在。
【问题】
1.对于有问题的脚手架项目部制定拆除方案时,应明确哪些内容?
2.锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患?如何整改?
3.施工现场如何进行噪声和建筑垃圾的控制?
4.本工程脚手架倒塌安全事故属于哪个等级事故?事故处置应坚持的“四不放过”原则指的是哪四项?
(三)
【背景资料】
某机电施工单位承接一大型工业厂房机电安装工程,包含大型压缩机安装、空调风管系统、钢制储罐组焊等项
目。其中包含一台压力容器,用于存储和反应化工原料。该压力容器属于固定式压力容器,经过压力容器分析设计
(SAD)许可由具备相应资质的厂家制造完成后运至施工现场。施工单位具有压力容器安装许可资格,按照施工方
案进行安装作业。
施工过程中发生如下事件:
在压力容器安装完成后,施工单位进行了压力试验,试验过程中压力达到规定值并保持一段时间后,停止加压,
检查容器外观及接口等部位,未发现泄漏等异常情况,便认为压力试验合格。压力容器气压试验前对塔筒体的对接
焊缝相关检测,以符合原设计文件规定的合格标准为合格。
空调系统采用镀锌钢板风管,施工单位在风管穿越防火墙处设置了厚度1.2mm的钢制防护套管,套管与风管间
隙用防火岩棉填塞,监理检查后要求整改。
50m³钢制储罐组焊完成后,施工单位对罐底进行了严密性试验。罐底板的部分焊缝采用相关方法进行严密性试
验,真空度为43kPa,焊缝表面涂刷肥皂水,无气泡,无渗漏为合格。监理工程师试验过程有误,要求按规范重新
完成试验。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
7教学研究院机电组
风机盘管安装时,施工单位将安装在同一平面上的风机盘管的送、回风口间距设置为1000mm,并将其直接固
定在轻质隔墙龙骨上,且与管道采用刚性连接,运行时出现明显振动噪声。
【问题】
1.压力容器分析设计(SAD)许可是由哪个部门负责?压力容器气压试验前对塔筒体的对接焊缝采用什么方法
检测?
2.空调系统施工中风管穿越防火墙的安装存在哪些错误?正确做法是什么?
3.罐底板的部分焊缝采用什么方法进行严密性试验?钢制储罐罐底的严密性试验存在哪些问题?正确做法是什
么?
4.风机盘管安装存在哪些问题?如何整改?
(四)
【背景资料】
北方某工业园新建一园区,工程范围:通风与空调、给水排水供暖及消防水、动力照明、环境与设备监控系统
等。
其中供暖系统采用市政热源接入,室内管道采用塑料管,室外供热管道采用钢塑复合管(工作压力0.6MPa)。
施工单位完成管道安装后,组织了系统压力试验及竣工验收工作,相关情况如下:
室内供暖管道系统试压时,在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.25倍,稳压
2h,认定为合格。室外供热管道的水压试验压力为0.75MPa。在该试验压力10min内压力降不大于0.05MPa,不渗
不漏认定为合格。监理得知后要求重新进行试验。
室外供暖管道接市政热源时涉及人行区域、车行区域及跨越铁路段管道的安装。施工单位根据设计要求及规范
规定,对管道支架、架空高度进行施工,部分参数示意图如下:
图1跨人行、车行区架空供热管道安装示意图 图2跨越铁路架空供热管道安装示意图
施工单位在项目的施工过程中强调在保证质量、安全等基本要求的前提下,以人为本,因地制宜,通过科学
管理和技术进步,最大限度地节约资源,减少对环境负面影响的施工活动。
在进行照明系统设计与安装时,在灯具安装高度较低的普通区房间用普通白炽灯,多尘区用IP4X灯具;三相
干线最大相负荷达均值120%,一个回路接24个LED灯。
工程完结后,相关单位牵头组织监理单位、设计单位、施工单位组成验收小组,对工业园区相关系统开展竣工
验收工作。
【问题】
1.指出室内、外供暖管道压力试验存在的错误,并补充正确完的整试验流程。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
8教学研究院机电组
2.分别指出图1图2中存在的问题,并说明正确要求。
3.绿色施工管理包括哪些方面的内容?
4.指出背景中照明系统设计与安装的不妥之处并改正。
5.本项目的验收小组由哪个单位负责组织?
(五)
【背景资料】
某商业综合体项目,包含大型购物中心、写字楼及餐饮娱乐停车场等区域,建筑机电工程涉及众多管道系统,
如空调水系统、消防水系统及智能化系统、电梯工程安装技术等。
在吊顶内管道安装施工阶段,施工单位依据设计图纸和相关规范进行作业。
图1 图2
设计要求,吊顶内管道支架采用如上图所示的形式(图1是风管的支架),用于固定各类管道。施工单位在材
料准备时,对支架所用钢材进行了进场检验,钢材的规格、型号符合设计要求,且具有质量合格证明文件。
建筑设备监控系统需对空调机组、给排水泵、送排风风机进行远程控制,实时监测温湿度、压力等参数。安全
技术防范系统包含120路高清摄像机(覆盖公共区域及出入口)、20套门禁控制器-出入口识读设备(写字楼电梯
厅及机房)、停车场车牌识别系统。对于公共广播系统要求检测声场不均匀度等性能要符合设计要求
商场中庭安装2台倾斜角30°的自动扶梯,提升高度5.2m,梯级宽度1000mm。施工单位完成设备进场验收(进
场随机文件有安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全电路的电气原理图等)后,进行桁架吊装、轨道安装及
扶手系统组装。监理工程师在巡检中发现:桁架吊装中第一块梯级的水平度为3‰;梳齿板与梯级踏板的啮合深度
为3mm;自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度2m。扶手带顶面至梯级前缘、踏板表面或胶带
表面之间的垂直距离为1m。
【问题】
1.图1,图2属于何种支吊架?指出图1中存在的错误并说明理由?
2.施工技术交底的依据有哪些?
3.用于安全技术防范系统的摄像机和门禁控制器应各抽检多少个?公共广播系统除检测声场不均匀度之外还需
要检测哪些性能?
4.自动扶梯进场验收的技术资料应提供哪些文件的复印件?请补全自动扶梯进场验收的随机文件?
5.自动扶梯安装存在几处错误?请找出具体错误之处,并依据相关标准写出对应的正确安装要求。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
9教学研究院机电组
参考答案&解析
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.【参考答案】D
【解题思路】本题目考察汽轮机的类型!选项D:汽轮机“按蒸汽流动方向分:轴流式汽轮机、辐流式汽轮机
等”,而“凝汽式”属于按热力过程分类的类型,该选项混淆了分类标准,错误。
需要熟练掌握汽轮机的类型
①按工作原理分:冲动式汽轮机,反动式汽轮机,冲动、反动联合汽轮机等。
②按热力过程分:凝汽式、背压式、抽气式、抽气背压式和中间再热式汽轮机等。
③按蒸汽流动方向分:轴流式汽轮机、辐流式汽轮机等。
2.【参考答案】B
【解题思路】本题考察桅杆稳定性校核的基本步骤可根据速记:“丽姐激吻”快速定位B选项。查算桅杆的截
面特性数据。
桅杆稳定性校核的基本步骤(速记:丽姐激吻)
(1)进行受力分析与内力计算。
(2)查算桅杆的截面特性数据。
(3)计算桅杆长细比。
(4)查得轴心受压稳定系数,进行稳定性计算。
3.【参考答案】C
【解题思路】选项A:重大设备吊装前,需对桅杆、吊梁、吊具等进行起重能力试验,该选项“无需测试吊梁、
吊具等机具”错误。
选项B:试吊时设备离开地面的距离“不应超过100mm”,而非“100mm以上”,该选项错误。
选项C:对于重大的设备吊装工程应在得到吊装指令后方可进行正式吊装表述正确。
选项D:设备就位后“应立即进行设备找正定位及地脚螺栓的紧固”,而非“先不紧固”,该选项错误。
4.【参考答案】C
【解题思路】本题考察焊接面外变形,采用口诀“外牛角十万”可快速定位C选项!选项A、B、D均属于焊
接面内变形,不符合题意。选项C“角变形”属于面外变形,
【知识拓展】“面外变形:可分为角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形”口诀:外牛角十万。
5.【参考答案】B
【解题思路】本题考查规费、税金项目清单的内容
选项A:规费项目清单包括社会保险费、住房公积金、工程排污费,并非仅前两项,该选项错误。
选项B:税金项目清单中,建安工程增值税在一般计税法下,以税前造价合计减去进项税额为基数,按9%税率计
取,说法正确。
选项C:小规模纳税人增值税征收率为3%,而非9%,该选项错误。
选项D:工程排污费属于规费项目清单内容,该选项错误。
6.【参考答案】C
【解题思路】选项A:滑动支架的滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,而非1~2mm,错误。
选项B:有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移,并非正方向,错误。
选项C:根据规定,楼层高度大于5m时,金属管道立管每层管卡不得少于2个,6m符合这一条件,正确。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
10教学研究院机电组
选项D:薄壁不锈钢管道公称直径不大于25mm时可采用塑料管卡,30mm超过该范围,错误。
7.【参考答案】B
【解题思路】本题目考查管道元件检验时的核查确认主体。“进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认”,
8.【参考答案】D
【解题思路】选项A:敞口水箱满水试验需静置24h,而非12h,该选项错误。
选项B:密闭水箱水压试验压力应为工作压力的1.5倍,并非2倍,该选项错误。
选项C:中水高位水箱与生活高位水箱“如条件不允许可设在同一房间”,并非“必须分设”,该选项错误。
选项D:“中水池(箱)均应有‘中水’标志”,说法正确。
9.【参考答案】B
【解题思路】本题考察根据风机盘管安装前进行盘管水压试验压力和时间的要求,根据所学分析作答!
风机盘管安装前宜逐台进行盘管水压试验,试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不
渗漏为合格,因此正确答案为B选项。
10.【参考答案】C
【解题思路】本题考察电梯准用程序的相关要求,电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验
和调试,因此正确答案为C选项。
11.【参考答案】C
【解题思路】本题考察典型零部件装配中关于过盈配合件装配的内容,根据所学回忆作答!过盈配合件的装配
方法一般有压入装配、低温冷装配和加热装配法,而在安装现场,主要采用加热装配法,因此正确答案为C选项。
12.【参考答案】B
【解题思路】本题考察管道预制工作站与管道预制厂的区别,结合实际的工程经验分析即可从管道预制工作站
投资远低于预制厂定位至正确答案B选项!
根据管道工厂化预制须具备的条件相关内容,管道预制厂有固定生产厂房,所有预制在工厂内完成,建设地点
等需经技术经济分析确定;而管道预制工作站配置灵活,单元模块可装在集装箱中便于移动,投资远低于预制厂。
13.【参考答案】C
【解题思路】选项A:充干燥气体运输的变压器,油箱内气体压力保持在0.01~0.03MPa,说法正确。
选项B:机械牵引变压器时,运输倾斜角不得超过15°,说法正确。
选项C:变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器,该选项说法错误。
选项D:装有气体继电器的变压器,顶盖沿气体继电器气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度,说法正确。
14.【参考答案】C
【解题思路】本题考察选项输电线路防雷装置的内容,需要逐一分析选项作答!
A:增加绝缘子串的片数是为了加强绝缘,使雷落在线路上时绝缘子串不会闪络,而“使雷直接击在接闪线上”是
架设接闪线的作用,该选项错误。
B:110kV输电线路在雷电特别强烈地区采用双接闪线,在少雷区或雷电活动轻微地区可不沿线架设接闪线,并非
所有地区都必须全线装设双接闪线,该选项错误。
C:减低杆塔的接地电阻可快速将雷电流引泄入地下不使杆塔电压升太高避免绝缘子被反击而闪络,该选项正确。
D:装设自动重合闸是为了预防雷击造成外绝缘闪络使断路器跳闸后的停电现象,限制雷击形成过电压的是管型接
闪器或放电间隙,该选项错误。
15.【参考答案】A
【解题思路】施工阶段项目成本的控制要点
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
11教学研究院机电组
1)对分解的成本计划进行落实;
2)加强施工任务单和限额领料单的管理。
3)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施,充分注意不利差异产生的原因,以防对后续作业成本产生不利影响
或因质量低劣而造成返工现象;
4)注意工程变更,关注现场条件变化对成本控制的影响。
【知识拓展】竣工交付使用及保修阶段项目成本的控制要点
1)工程移交后,要及时结算工程款,进行成本分析,总结经验。
2)控制保修期的保修费用支出,并将此问题反馈至有关责任者。
3)进行成本分析考评,落实奖惩制度。
16.【参考答案】B
【解题思路】在立面或仰面施工时,当压抹面层厚度大于10mm时,应分层施工,分层抹面厚度宜为5~10mm,
因此正确答案为B选项
17.【参考答案】B
【解题思路】里程桩应自首站0km起每1km设置一个,因此正确答案为B选项。
18.【参考答案】B
【解题思路】逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面10mm并有可靠的接地,因此正确答案为B选项。
19.【参考答案】A
【解题思路】铝镁合金管道固定口焊接时,大于或等于DN100mm的管道可采用嵌入式复合衬圈,因此正确答
案为A选项。
【知识拓展】铝镁合金管道固定口焊接时,小于DN100mm的管道可采用嵌入式不锈钢衬圈。
20.【参考答案】C
【解题思路】选项A:临时用电施工组织设计由施工单位编制,而非业主单位,该选项错误。
选项B:临时用电设备、材料的采购和施工需按照电业部门批复的方案进行,该选项错误。
选项C:临时用电施工项目检查验收后,需向电业部门提供资料并申请送电,说法正确。
选项D:临时用电需经电业部门检查、验收和试验同意后才可送电开通,并非施工单位,该选项错误。
二、多项选择题(共 10题,每题2 分。每题的备选项中,有 2个或2个以上符合题意,至少有 1 个
错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.【参考答案】ABCD
【解题思路】本题考察铝、铝合金及铜的性能,需结合所学排除法作答!选项E:铝合金“有良好的耐蚀性和可
焊性”,该选项与原文矛盾,错误。
22.【参考答案】ACE
【解题思路】本题考察项目维护管理要求,结合实际工程经验分析作答!
选项A:维护应选用合格适用的设备、材料和工法,说法正确。
选项B:维护保养单位应制定维护保养工作计划表,按计划实施,该选项错误。
选项C:系统维护及检测工作应记录数据、留下影音资料,正确。
选项D:常规维护保养主要包括系统运行效果检查、设备运行状态检查等,系统重要功能及效果的检测属于定
期维护保养内容,该选项错误。
选项E:定期维护保养的描述可知,其一般半年或一年一次,通常在系统运行淡季进行,正确。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
12教学研究院机电组
23.【参考答案】ABC
【解题思路】本题考察管道水冲洗的实施要求,结合所学分析作答,多选做题首选最肯定的答案!放弃自己不
肯定的答案!做题要懂得舍弃。
吹扫清洗的实施要求
(1)应使用洁净水。冲洗不锈钢管、合金钢管时,氯离子含量不得超过25ppm。
(2)冲洗流速不得低于1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
水
(3)冲洗排管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压。
冲洗
(4)水冲洗应连续进行,当设计无要求时,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。
管道水冲洗合格后,应及时将管内积水排净,并应及时吹干
24.【参考答案】ABCE
【解题思路】本题考察风管制作,结合所学排除法做题,首选自己肯定的选项,做到宁可少选也不错选!
选项A:当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊缝应熔合良好,间距不大于100mm,说法正确。
选项B:不锈钢风管法兰连接时,法兰应采用不锈钢材质,法兰与风管采用内侧满焊,外侧点焊的形式,说法
正确。
选项C:排油烟系统采用不锈钢风管时,风管与法兰应采用满焊,说法正确。
选项D:玻璃钢风管不适用于高压系统风管,该选项错误。
选项E:矩形玻璃钢风管的边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应有加固措施,说法正确。
25.【参考答案】ACD
【解题思路】本题考察监控产品的选择及检查,结合自身所学+工程经验分析作答!
选项A:选择监控产品时需考虑产品的品牌和生产地等信息,说法正确。
选项B:工程中设备功能检测应按国家现行标准进行,供需双方有特殊要求的可按合同或设计要求,并非仅按
合同,该选项错误。
选项C:明确接口技术文件包含接口概述、接口框图、接口通信协议等内容,正确。
选项D:指出接口测试文件(速记:测试方怡打国荣)需包含测试链路搭建、测试用仪器仪表、测试结果评判
等内容,正确。
选项E:进口设备需提供中文译文的安装、使用、维护说明书,该选项错误。
26.【参考答案】ADE
【解题思路】本题考察伸缩缝及膨胀间隙留设,结合所学根据背景理解作答!
选项A:设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝,该说法正确。
选项B:两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝,而非两道,该说法错误。
选项C:立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝,而非上面,该说法错误。
选项D:根据伸缩缝留设宽度要求,设计温度等于或大于350℃时,伸缩缝的宽度宜为25mm,该说法正确。
选项E:根据多层绝热层伸缩缝的留设要求,保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应大于
100mm,该说法正确。
27.【参考答案】ABC
【解题思路】本题考察特种设备监督检验主要工作内容,结合所学分析作答!
选项A、B、C:根据内容可知,这三项均属于监督检验的主要工作内容,正确。
选项D:监督检验是在企业自检合格的基础上进行的,并非代替企业自检,错误。
选项E:监督检验针对的是特种设备的制造过程和安装、改造、重大修理过程,而非仅使用过程,错误。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
13教学研究院机电组
28.【参考答案】BCD
【解题思路】本题考察《光伏发电站施工规范》GB50794-2012规范内容,结合所学回忆分析作答!注意做题
技巧CE选项注意排除其中一个!
选项A:同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接,该选项错误。
选项B:严禁在雨中进行光伏组件的连线工作,说法正确。
选项C、E:汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ,因此C正确,E错误。
选项D:逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性,正确。
29.【参考答案】ACE
【解题思路】本题考察施工方案交底内容的相关规定,结合所学利用口诀:安知法医要嘘嘘分析作答!
选项A:施工方案交底内容包含施工程序和顺序,该说法正确。
选项B:施工工艺是交底内容之一,此选项错误。
选项C:操作方法、要领属于交底内容,正确。
选项D:质量控制是交底内容的重要组成部分,该选项错误。
选项E:安全措施属于施工方案交底内容,正确。
(速记:安知法医要嘘嘘)
30.【参考答案】ABCD
【解题思路】本题考察施工总承包单位应履行的工作内容,结合所学+实际工程经验利用排除法分析作答!
选项A:总承包单位需向分包人提供相关证件、资料及施工场地,正确。
选项B:组织图纸会审和设计交底是总承包单位的工作,正确。
选项C:明确总承包单位应提供合同约定的设备和设施,正确。
选项D:为分包人提供场地和通道属于总承包单位职责,正确。
选项E:指出总承包单位负责施工场地管理及协调交叉配合,该选项错误。
三、实务操作和案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)题各30分)
(一)
1.(本小题6分)
错误之处:
(1)系统的总出水管未设置压力开关;压力表仅1块,未加装缓冲装置及旋塞阀(1分);
(2)吸水管采用同心异径管连接,未安装过滤器(1分)。
正确做法:
(1)系统总出水管上应安装压力表和压力开关(用于联动启动水泵);压力表应不少于2块(分别安装在系
统最高点和水泵出口处)(1分),需加装缓冲装置,压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞(比如三通旋塞阀)(1
分);
(2)吸水管应采用偏心异径管(管顶平接)(1分),且在水泵吸入口前安装过滤器(防止杂质进入水泵)
(1分)。
【解题思路】消防给水及消火栓系统施工技术要求
(1)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞(比如三通旋塞阀);压力表量程在没有设计要
求时,应为系统工作压力的2~2.5倍。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
14教学研究院机电组
【知识拓展】
2.(本小题5分)
闭式系统可分为湿式系统(1分)、干式系统(1分)、预作用系统(1分)、重复启闭预作用系统(1分)和
防护冷却系统(1分)。
【解题思路】本题考察闭式系统的组成,结合所学回忆作答!
【知识拓展】自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以
及管道、供水设施等组成。根据洒水喷头的类型可分为闭式系统和开式系统。
闭式系统可分为湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和防护冷却系统。
开式系统可分为雨淋系统和水幕系统。
3.(本小题5分)
①消防水泵(1分);②湿式报警阀(1分);③水流指示器(1分);④水泵接合器(1分);⑤末端试水装
置(1分)。
【解题思路】本题考察自动喷水灭火系统的组成,结合所学识图分析作答!
4.指出楼内给排水管道施工过程中的错误之处,并说明正确做法。
4.(本小题4分)
问题:
(1)埋地敷设的生活给水管与排水管平行埋设时,两者之间的净距设置为0.3m有误(1分);
(2)排水管道采用UPVC管,水平安装时的坡度设置为2‰有误(1分);
正确做法:
(1)建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不宜小于0.50m(1分);
(2)排水管道水平安装坡度应根据管径确定DN100的生活污水塑料管坡度不应小于6‰(1分);
【解题思路】本题考察给水排水管水平敷设的净距、排水管道坡度的设置要求,结合规范分析作答!
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
15教学研究院机电组
(二)
1.(本小题4分)
项目应制定拆除方案,明确拆除范围、拆除方法、防护措施、人员要求等(4分)。
【解题思路】质量问题处理
对于需要进行返修处理的,必须经监理或建设单位代表批准,并商定接受标准。对于必须进行报废处理的,项
目应制定拆除方案,明确拆除范围、拆除方法、防护措施、人员要求等,对重新制作的工程要制定质量预防措施。
2.(本小题6分)
存在的隐患是:1)锅炉燃烧器区域温度较高,易发生煤粉泄漏隐患,是火力发电厂的重点防火部位(2分)
2)该区域电缆防火盖板损坏、脱落较多,存在较大的火灾隐患(2分)。
整改建议:将所有的防火盖板按设计和规程要求封堵严密,防止发生火灾烧毁电缆(2分)。
【解题思路】本题结合实际工程经验分析作答!(教材收纳的例题)
3.施工现场如何进行噪声和建筑垃圾的控制?
3.(本小题5分)
(1)施工现场的噪声控制:
1)在施工现场的噪声监测与控制(1分);
2)现场噪声排放不得超过国家标准相关文件的规定(1分)。
3)尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施等方式来控制噪声污染(1分)。
(1)建筑垃圾控制:
1)制订建筑垃圾减量化计划(1分)。
2)施工现场生活区应设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运(1分)
【解题思路】本题考察施工现场环境保护!结合实际工程经验分析作答!
4.本工程脚手架倒塌安全事故属于哪个等级?事故处置应坚持的“四不放过”原则分别是哪几项?
4.(本小题5分)
(1)本工程脚手架倒塌安全事故属于一般事故(1分)。
(2)1)事故原因未查清不放过(1分);2)事故责任人未受到处理不放过(1分);3)事故责任人和周围
群众没有受到教育不放过(1分);4)事故没有制定纠正和预防措施不放过(1分)。
【解题思路】本题考察事故标准的判断以及事故处置应坚持的“四不放过”原则,对于几种事故的界定标准要
熟悉“四不放过”原则要熟记!
(1)一般事故,指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失
的事故。(2)较大事故,指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000
万元以下直接经济损失的事故;(3)重大事故,指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,
或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(4)特别重大事故,指造成30人以上死亡,或者100人以
上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;
(三)
1.(本小题4分)
(1)压力容器分析设计(SAD)许可由国家市场监督管理总局负责(2分)
(2)100%射线或超声检测(2分)
【解题思路】本题考察固定式压力容器的设计及其压力容器的气压试验规定。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
16教学研究院机电组
采用气压试验代替液压试验的规定:
1)压力容器气压试验前对塔筒体的对接焊缝进行100%射线或超声检测,以符合原设计文件规定的合格标准为
合格;常压设备气压试验前对设备的对接焊缝进行25%射线或超声检测,射线检测Ⅲ合格,超声检测Ⅱ合格。
2.(本小题4分)
错误之处:①防护套管厚度1.2mm不符合要求(1分);②套管与风管间隙填塞材料不符合要求(1分)。
正确做法:①防护套管厚度应不小于1.6mm(1分);②间隙应采用不燃柔性材料封堵严密(1分)。
3.(本小题6分)
(1)真空箱试漏法(2分)
(2)问题:1)罐底板的部分焊缝进行严密性试验有误(1分);
2)真空度为43kPa有误(1分)。
正确做法1)罐底板的所有焊缝均需进行严密性试验(1分);
2)真空度不低于53kPa(1分)。
【解题思路】本题考察储罐罐底的严密性试验
罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验,真空度不低于53kPa,焊缝表面涂刷肥皂水,无气泡,
无渗漏为合格。
4.风机盘管安装存在哪些问题?如何整改?
4.(本小题6分)
问题:①施工单位将安装在同一平面上的风机盘管的送、回风口间距设置为1000mm不符合规范要求(1分)
②风机盘管固定在轻质隔墙龙骨上,未设独立支吊架(1分);
③与管道采用刚性连接,未设柔性短管(1分)。
整改:①风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口
间距不宜小于1200mm(1分)。
②增设独立支吊架固定风机盘管,确保牢固(1分);
③管道与风机盘管之间采用耐压值不小于1.5倍工作压力的柔性连接,减少振动传递(1分)。
【解题思路】本题考察风机盘管安装及其施工标准里面《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011相关要求,
结合工程实际分析作答!
风机盘管安装(1)机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参数进行复验,
检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。
(2)风机盘管安装前宜逐台进行盘管水压试验和风机三速试运行。试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验
观察时间应为2min,不渗漏为合格。通电试运行不漏电、不短路,风机三速转动方向、转速正常为合格。
(3)应设独立支、吊架,固定应牢固,高度与坡度应正确。
(4)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的金属或非金属柔性连接,连接应
牢固、严密,坡向正确,金属软管及阀门均应保温。凝结水管与风机盘管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结
水排水情况,长度不宜大于150mm。
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011
(1)风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
17教学研究院机电组
距不宜小于1200mm。
(2)空调水管道上的仪表安装前应校验合格;仪表应安装在便于观察、不妨碍操作和检修的地方;压力表与
管道连接时,应安装放气旋塞及防冲击表弯。
(四)
1.(本小题8分)
答案:(1)室内供暖管道系统试压时,在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.25
倍有误(1分)。
(2)室外供热管道的水压试验压力为0.75MPa有误(1分)。
补全并写出正确流程如下:
(1)室内供暖管道系统试压:塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工
作压力的1.15倍(1分),稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗不漏为合格。(1分)
(2)室外供热管道的水压试验压力应为0.9MPa(1.5*0.6=0.9MPa)(3分,注意此处若写工作压力的1.5倍仅
得1分),在该试验压力10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至(0.6MPa)工作压力检查(1分),不渗不漏
为合格。
【解题思路】室内供暖管道系统试压:塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降
压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗不漏。
室外供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。在试验压力10min内压力降不大于
0.05MPa,然后降至工作压力检查,不渗不漏
2.(本小题9分)
问题:(1)图1中架空供热管道距离人行区域的高度2.0m有误(1分);架空供热管道距离车行区域的高度
4.0m有误(1分);
(2)图2中架空管道距轨顶的高度5.5m有误(1分)
正确做法:(1)架空供热管道距离人行区域的高度不小于2.5m(2分);架空供热管道距离车行区域高度不
小于4.5m(2分);
(2)跨越铁路架空供热管道距轨顶的高度应不小于6m(2分)。
【解题思路】本题考察室外供热管道施工技术要求。
架空敷设的供热管道的安装不得影响交通设施的使用功能和供热管道的安全安装高度,如设计无规定时,人行
地区,不小于2.5m;通行车辆地区,不小于4.5m;跨越铁路,距轨顶不小于6m。
3.(本小题5分)
绿色施工管理包括组织管理(1分)、规划管理(1分)、实施管理(1分)、评价管理(1分)、施工人员职
业安全健康管理(1分)五个方面。
【解题思路】本题考察绿色施工管理,结合所学分析作答!
【知识拓展】绿色施工要点包括绿色施工管理、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护、技术创新等。
4.(本小题6分)
(1)普通加工区用普通白炽灯错误(1分),应采用LED光源或细管径直管形三基色荧光灯(1分);
(2)多尘区灯具防护等级IP4X不达标(1分),应采用不低于IP5X的灯具(1分);
(3)三相干线最大相负荷120%超标(1分),应调整至不大于均值的115%(1分)
5.(本小题2分)
建设单位负责组织(2分)。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
18教学研究院机电组
(五)
【背景资料】
1.(本小题6分)
(1)图1:吊杆(1分);图2:弹簧支架(1分)
(2)错误:1)图1中吊杆直径错误(1分),理由:风管吊架的吊杆直径不得小于6mm(1分)
2)图1中横担缺少上锁母(1分)。理由:横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母(1分)。
【解题思路】本题考察风管支吊架安装!结合实际工程经验分析作答!
2.(本小题6分)
施工技术交底的依据:施工组织设计(1分)、工程设计文件(1分)、项目质量策划(1分)、专项施工方
案(1分)、施工工艺及质量标准(1分)等。
3.(本小题6分):
(1)摄像机(120*20%=24个)抽检24个(1.5分);门禁控制器(20*20%=4个)抽检4个(1.5分)
(2)还需要检测漏出声衰减(1.5分)及系统设备信噪比(1.5分)
4.(本小题5分):
(1)应提供的复印件有1)梯级、踏板的型式检验报告复印件(1分);2)扶手带、胶带的断裂强度证明文
件复印件(1分)。
(2)土建布置图(1分);产品出厂合格证(1分);装箱单(1分)
【解题思路】本题考察设备进场验收相关内容,结合所学分析作答!
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式检验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全
电路的电气原理图。
(3)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏。
5.(本小题7分)
(1)存在3处错误(1分)
(2)1)桁架吊装中第一块梯级的水平度为3‰错误(1分),正确要求:第一块梯级的水平度不大于1‰(1
分)。
2)梳齿板与梯级踏板的啮合深度为3mm错误(1分),梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度至少为4mm(1
分)。
3)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上方,垂直净高度2m有误(1分),自动扶梯梯级、自动人行道踏
板或胶带上方,垂直净高度不应小于2.3m(1分)。
2025年一级建造师《机电工程管理与实务》模考测评(三)
19