文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
2025 年一级建造师机电工程管理与实务模拟题 1
参考答案
一、单项选择题
1.答案:A
解析:氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的。氧化镁电缆
的材料是无机物,铜和氧化镁的熔点分别为1038℃和2800℃,防火性能特佳,还
具有耐高温 (电缆允许长期工作温度达250℃)、防爆、载流量大、防水性能好、
机械强度高、寿命 长、接地性能良好等优点。但价格贵、工艺复杂、施工难度
大。在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高的场合,可采用氧
8
7
1
9
化镁电缆。由于氧化镁电缆4原材料及工艺的特殊性,截面积为25mm²以上的多芯
8
3
信
微
电缆均由单芯电缆组成系。P9
联
题
2.答案:C 押
准
精
解析:电力电子设备是指用于电力系统中电能的调节、变换和控制的设备,以提
高电力系统的效率和稳定性,包括变频器、整流器、逆变器、软启动器、无功补
偿装置、滤波器等,性能特点包括工作频率、效率、响应速度、谐波抑制能力、
功率因数调节范围等。P21
3.答案:D
8
解析:影响三角高程测量精度的因素:距离误差、垂直角误差、大7气垂直折光误
1
9
4
8
3
差、仪器高和视标高的误差。P24 信
微
系
联
4.答案:B
一
唯
解析:两台起重机械同时起吊一重物时,起吊重量不应超过两台起重机械所允许
起吊重量总和的75%。每台起重机械的负荷量不宜超过其安全负荷量的80%。P31
5.答案:A
解析:焊接检验力学性能试验:弯曲试验、拉伸试验、冲击试验、硬度试验、断
裂性试验、疲劳试验,P51
6.答案:C
解析:建筑直饮水系统的管道应选用薄壁不锈钢管、铜管或其他符合食品级要求
的优质给水塑料管和优质钢塑复合管。P59
网址:www.tect365.com 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
7. 答案:C
解析:配电柜送电前检查:检查抽出式组件动作是否灵活。检查所安装的电器设
备接触是否良好,检查配电柜安装接线是否符合要求,试验项目是否合格,并有
试验报告单。检查并试验所有表计及继电器动作是否正确。检查机械联锁的可靠
性,检查开关柜的接地是否牢固,有无明显标志。检查设备上无遗留下的工具、
金属材料及其他物件。P67,选项ABD属于配电柜开箱检查内容,P66
8.答案:C
解析:制冷剂管道安装要求:P88
(1)制冷机吸、排气管道应设独立支架;管道上下平行敷设时,吸气管应在下
方。 8
7
1
9
4
8
(2)制冷剂管道弯管的信弯3曲半径≥3.5 倍管道直径;不应使用焊接弯管及皱褶
微
系
弯管。 联
题
押
(3)分支管应按准介质流向弯成90°与主管连接,不宜使用弯曲半径小于1.5倍
精
管道直径的压制弯 管。
(4)铜管采用承插钎焊连接:承口应迎着介质流动方向。采用对接焊接:管道
错边量≤0.1倍壁厚,且≤ 1mm。
9.答案:D
解析:电动调节阀电动执行机构输出 方式有直行程、角行程和多转式,分别同直
8
1
7
线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。P1009
8
4
信
3
10.答案:D 微
系
联
一
解析:液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满 载压唯力的140%~170%时动作;
液压泵站安全阀的调定压力不应超过额定工作载荷时压力的120%。P113
11.答案:A
解析:火灾自动报警及联动控制系统施工程序:施工准备→管线敷设→线缆敷设
→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→系统检测、验收。
P121
网址:www.tect365.com 2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
12.答案:B
解析:滚动轴承装配,P133
(1)装配方法有压装法和温差法。
(2)压入力不得通过滚动体和保持架传递。
(3)加热温度不应高于120℃,选项B错误,冷却温度不应低于-80℃。
(4)轴承外圈与轴承座孔在对称中线 120°范围内、与轴承盖孔在对称于中心
线90°范围内均匀接触,且用0.03mm的塞尺不得塞入轴承外圈的1/3。
(5)在轴承 1/2空腔内加注规定的润滑脂;采用稀油润滑的轴承,不应加注润
滑脂。
13.答案:B 8
7
1
9
4
8
解析:管道试运行时,热信态3紧固或冷态紧固法兰连接螺栓符合下列规定:P149
微
系
(1)钢制管道热态紧联固、冷态紧固温度应符合下表要求:
题
押
准
工作温度/℃精 一次热态、冷态紧固温度 二次热态、冷态紧固温度
250~350 工作温度 —
>350 350 工作温度
-20~-70 工作温度 —
<-70 -70 工作8温度
1
7
9
8
4
(2)热态紧固或冷态紧固应在达到工作温 度2h后进行。 信
3
微
系
(3)紧固螺栓时,钢制管道最大内压应根据设 计压力确定
联
。当设计压力小于或
一
唯
等于 6.0MPa时,热态紧固最大内压应为 0.3MPa;当 设计压力大于 6.0MPa时,
热态紧固最大内压应为0.5MPa。冷态紧固应在卸压后进行。
(4)紧固时,应有保护操作人员安全的技术措施。
14.答案:D
解析:气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管、聚乙烯管、尼龙管,P184
15.答案:C
解析:铅衬里适用于常压或压力不高、温度较低和静载荷作用下的设备;真空操
作设备、受振动和有冲击的设备不宜采用。P192
网址:www.tect365.com 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
16.答案:B
解析:绝热层和防潮层共用的施工方法:涂抹法、捆扎法,P196
17.答案:D
解析:锅炉受热面施工形式的选择:P223
名称 优点 缺点
组合场占用面积少,便于组件
直立式 钢材耗用量大,安全状况较差
的吊装
占用组合场面积多、设备竖立时会
横卧式 克服了直立式组合的缺点
造成设备变形或损伤
8
7
1
9
4
8
18.答案:A 信 3
微
系
解析:周期检定:按联规定的时间间隔和程序进行的后续检定,P252
题
押
19.答案:C 准
精
解析:施工单位安 全用电行为规定,P259
(1)不得擅自改变用电类别。
(2)不得擅自超过合同约 定的容量用电。
(3)不得擅自超过计划分配的 用电指标。
(4)不得擅自使用己办理暂停使用和 被查封的电力设备。
8
1
7
(5)不得擅自迁移、更动或者操作供电企业在用户的受电设备。9
8
4
信
3
(6)不得擅自引入、供出电源或者将自备电 源擅自并网。本微题采用排除法选择。
系
联
一
20.答案:D 唯
解析:压力容器制造许可可以安装制造许可级别范围内的压力容器,D级制造许
可只能安装中低压容器,不能安装高压容器,P267、269
二、多项选择题
21.答案:AB
解析:封闭式组合电器(GIS)充气24h后进行密封试验和气体含水量试验,P164
22.答案:DE
解析:选项D是边缘板组对技术措施,P211;选项E是壁板纵缝控制角变形的措
施,P211
网址:www.tect365.com 4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
23.答案:ABE
解析:转炉本体设备吊装方法:台车法、滑移法、流动式起重机、卷扬机与滑轮
组相配合吊装,P236;选项DE属于轧机机架吊装方法,P240
24.答案:AE
解析:气体灭火系统适用于扑救的火灾包括:电气火灾、固体表面火灾、液体火
灾、灭火前能切断气源的气体火灾,P285;选项BCD是气体灭火系统不适用扑救
的火灾,P285
25.答案:AB
解析:热风炉设计应采用烟气余热回收措施,应预热助燃空气或煤气。热风炉寿
命不应小于25年,漏风率不应8 大于2%。P296
7
1
9
4
8
26.答案:CD 信 3
微
系
解析:竣工档案中施联工记录包括:隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收
题
押
记录、质量事故准处理记录,P318;选项 AE 属于设备、材料安装记录,P318;选
精
项B属于施工质量 验收记录,P318
27.答案:ABC
解析:按索赔事件性质分类 :延期索赔;加速索赔;变更索赔;终止索赔;不可
遇见的外部障碍或条件索赔;不 可抗力事件引起的索赔,P339;按索赔的目的和
要求分:工期索赔和费用索赔,P339
8
1
7
28.答案:AB 9
8
4
信
3
解析:质量数据收集方法,P378 微
系
联
一
名称 适用情 况 唯
对重要或特殊材料的检验;对工程质量安全有重要影响过程的检
全数检验法
验。
破坏性检验、数量众多的产品检验、对流程性材料的检验、对检
抽样检验法
验批的检验
29.答案:ABDE
解析:停工待检点:设备安全或性能最重要的相关检验、试验;重要工序节点;
隐蔽工程;关键的试验验收点;不可重复试验验收点,P453;选项C属于现场见
证点,P453
网址:www.tect365.com 5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
30.答案:ADE
解析:建筑机电工程专项验收包括:规划、消防、节能、环保、卫生、防雷、人
防、绿化,P481;工业机电工程专项验收包括:环境保护、劳动安全、职业安全
卫生、工业卫生、消防、档案管理、移民与安置,P485
三、实务操作与案例分析题
(一)
参考答案:
1.冷冻水泵水平观测点还可以选择在轴的外露部分,P61;纵向安装水平偏差不
合格,横向安装水平偏差合格。理由:解体安装的水泵纵、横向水平偏差均不应
大于0.05/1000,P61 8
7
1
9
4
8
2.错误:(1)并联冷冻水信泵3进出管道与主管垂直连接;(2)主管焊缝间距过小;
微
系
(3)水泵进出管道上联的压力表无表弯。改正:(1)并联冷冻水泵进出管道应采
题
押
用顺水流斜向插准接的连接形式,夹角不应大于60°,P91;(2)主管焊缝间距不
精
应小于150mm;(3) 水泵进出管道的压力表应设置表弯。
3.施工资源还包括施工技术资源、施工资金资源。P462;施工资源分配供给协调
要注意符合施工进度计划安 排、实现优化配置、进行动态调度、合理有序供给、
发挥资金效益,P462
4.选择建筑监控设备需要考虑的技术 因素有:支持的系统规模及监控距离;网络
8
1
7
性能及标准程度。P101;建筑设备集中监测与控制系统节能改造设9计还应对室内
8
4
信
3
外环境参数、设备及系统的运行参数进行监测 ,P280;还应具微备报警和记录等功
系
联
一
能。P280 唯
(二)
参考答案:
1.利用消防车的接口,向建筑物内消防给水管道送水加压,扑救火灾,P117
2.图中4是止回阀,5是安全阀,P121;施工顺序:1→2→3→4→5→6→7,P121
3.消防水泵调试的目的是考核消防水泵的机械性能,检验消防水泵的制造、安装
质量和设备性能等是否符合规范和设计要求。P477;以自动直接启动的消防水泵
应在55s内投入正常运行,P476;以备用电源方式启动的消防水泵在1min内投
入使用,P476
网址:www.tect365.com 6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
4.应分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控
制设备等逐个进行单机检测,P124
(三)
参考答案:
1.在A工作上赶工2d, 赶工费:2×1=2万元 在B 工作上赶工2d, 赶工费:2×
1=2万元;在开E工作上赶工3d, 赶工费:3×1.5=4.5万元。
2.项目计划成本费用=10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280万元
总的赶工增加费用=2+2+3=7万,提前5天奖励25万元
赶工后的实际成本费用=280+7-25=262万元
计划成本降低率=(目标成本降8 低额/项目目标成本)×100%=(320-280)/320
7
1
9
4
8
×100%=12.5%,P397 信 3
微
系
实际成本降低率=(实联际成本降低额/项目目标成本)×100%=(320-262)/320×
题
押
100%=18.13%,P准397
精
3.试验内容还应补 充:互感器、电容器性能试验,备用自投试验,操作联动试验,
避雷器试验等,P67
整定内容还应补充:三相一 次重合闸整定,零序过电流保护整定,过电压保护整
定,P67
真空断路器在额定电压下测量的参数 有:主触头的分、合闸时间;分、合闸的同
8
1
7
期性;合闸时触头的弹跳时间,P165 9
8
4
信
3
4.每组型钢框架的接地应采用截面积不小于 100mm2的镀锌扁微钢电焊连接,不少
系
联
一
于两处接地,P66 唯
(四)
参考答案:
1.从施工技术管理和质量管理的角度分析,垫铁组安装不符合规范的主要原因是:
工序间交接不严,对设备基础检验不到位;技术交底不符合要求(施工人员未按
技术交底要求施工),材料检查验收失误。(综合题目,教材没有明确知识点,需
要考生结合教材和背景资料总结)
2.A类为垫铁组超厚、垫铁组距超标;B类为垫铁露出设备底面外缘超标;C类
为垫铁组超薄。P381
网址:www.tect365.com 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—— 一次学习,改变一生
3.齿轮装配质量的检查内容:齿轮基准面端面与轴肩或定位轴套端面靠紧贴合;
基准端面与轴线垂直度;轴向错位;啮合间隙;啮合斑点,P132;图4中的啮合
接触斑点是由于齿轮端面与回转中心不垂直造成的(超纲题);调整方法:检查
并校正齿轮端面与回转中心的垂直度(超纲题)
4.从桥式起重机发生的事故分析,试运行工作主要存在以下问题:
(1)桥式起重机试运行前,未对相关的电气元件进行检查;P471
(2)未将与试运行无关的可移动设备移出试运行区域;P471
(3)未进行空载、静载试运行。P144
5.主要的原因发生在合同交底和合同控制两个方面,P336。正式索赔文件包括:
索赔申请表、批复的索赔意向8书 、编制说明、附件等。 P340-341
7
1
9
4
8
信 3 (五)
微
系
参考答案: 联
题
押
1.氧气站分包单准位应取得GC1级、GC2级、GCD级压力管道安装许可中的一种,
精
并取得球罐(A3级 )固定式压力容器制造许可,P266、267、269
2.转炉本体垫板安设一般采用坐浆法,P237;垫板组底面积总和应根据设备重量、
生产时的载荷、地脚螺栓紧 固力、基础混凝土抗压强度及安全系数计算确定,P237。
3.转炉托圈两耳轴同轴度找正的 基准轴线是以图5中2-主动耳轴轴线为准,P237;
使用激光准直仪或挂线千分尺检查, P237;耳轴与轴承温差法装配的加热温度按
8
1
7
实测过盈值及装配所需间隙计算(二建机电内容)。 9
8
4
信
3
4.还需对脱脂剂的反应介质、油脂含量进行复 验,P159;管道微脱脂检验方法:滤
系
联
一
纸擦拭法、紫光灯照射检查法、樟脑检查法、溶剂 分析唯法,P244;可采取充氮封
存;采用气相防锈纸、气相防锈塑料袋进行密封保护,P159
5.首先对质量证明文件进行检查,其次对球壳板的型式与尺寸、外观进行检查,
最后按要求对球壳板进行超声波测厚和探伤,P213
网址:www.tect365.com 8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178