文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
1.1机电工程常用材料
1.下列金属属于有色金属中重金属的是( )。
A.铬
B.镁
C.铜
D.铂
E.锌
2.下列陶瓷属于特种陶瓷的有( )。
A.氧化铝陶瓷
B.建筑陶瓷
C.碳化硅陶瓷
D.化工陶瓷
E.氮化硼陶瓷 9 5
7
6
5
3
信
微
3.关于母线槽相关说法错误系的有( )。
联
A.空气型母线槽存在烟题囱效应不能用于垂直安装
押
B.紧密型母线槽防潮准性能较好,但其噪声较大
精
C.高强度母线槽解决了大跨度安装无法支撑吊装的问题
D.耐火型母线槽满负荷试运行可达2h以上
E.母线槽不能直接和有显著摇动和冲击振动的设备连接
1.2机电工程常用设备
1.下列属于风机主要性能参数的有( )。
A.流量
B.压力
5
C.扬程
6
7 9
5
3
D.容积 信
微
E.转速 系
联
一
唯
2.下列继电器属于按用途分类的有( )。
A.有触点继电器
B.电压继电器
C.控制用继电器
D.热继电器
E.保护用继电器
3.下列关于各种电气设备的性能说法正确的是( )。
A.配电设备能将高压转换为低压或将交流电转换为直流电
B.交流同步电动机只要电源频率保持恒定,转速就绝对不变
C.直流电动机具有在较宽范围内实现平滑调速的优越性能
D.互感器用于控制电路的开关动作,实现远程控制和保护
E.通过逆变器可以控制电动机运行方式、改变电动机速度、扭矩和方向
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
2.1工程测量技术
1.机电工程测量的程序中,设置基础标高基准点后还应完成的工作包括( )。
A.设置沉降观测点
B.设置基础纵横中心线
C.安装过程测量控制
D.确认永久基准点、线
E.实测记录
2.下列关于管线工程测量说法正确的是( )。
A.地下管线工程回填前,测出管线起止点、窨井坐标和管顶标高
B.管线中心定位就是将转折点位置测设到地面上去
C.为了便于管线施工时引测高程应沿管线设置永久水准点
D.依据地面上已有建筑物或控制点进行管线定位
E.管线的起点、终点、转折点称为管道的主点
5
9
7
6
5
3.关于各测量仪器应用说法错
信
误3的是( )。
微
A.电磁波测距仪已广泛应系用于控制、地形和施工放样等测量中
联
B.激光垂准仪可用于水题泥回转窑同心度的找正测量
押
C.激光经纬仪应用于准设备安装中的定线、定位和测设已知角度
精
D.激光平面仪适用于 网形屋架的水平控制
2.2起重技术
1.关于起重机选用基本参数说 法正确的有( )。
A.基本参数主要包括吊装载荷、额 定起重量、最大幅度、最大起升高度
B.履带式起重机的吊装载荷不包含臂 架头部垂下的起升钢丝绳的重量
C.单台汽车起重机吊装50t的设备其计算 载荷为62.5t
D.两台起重机同时起吊时,起吊重量不应超 过两台起重机械所允许起吊重量总和的75%
E.起重机最大起升高度计算时应考虑基础顶面 至 就位时设备底面高度这一
5
6
参7 9
5
数
信
3
微
2.钢丝绳吊索选用时需依据( )进行。 系
联
一
A.吊物重量
唯
B.吊索直径
C.设备精密程度
D.钢丝绳安全系数
E.受力角度
3.下列关于桅杆相关要求,说法正确的有( )。
A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6~8根
B.桅杆组装的直线度总偏差不应超过30mm
C.采用倾斜桅杆吊装设备时,其倾斜度不得小于15°
D.桅杆缆风绳与地面的夹角最大不得超过45°
E.桅杆接长高度超过推荐工况高度时应进行稳定性校核
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
2.3焊接技术
1.下列焊接工艺参数中属于重要因素的是( )。
A.电流种类
B.保护气体种类
C.焊丝规格
D.坡口形式尺寸
E.母材厚度
2.下列属于预防焊接变形中焊接结构设计措施的是( )。
A.合理选择焊缝数量和长度
B.预留收缩余量法
C.合理的焊接顺序和方向
D.层间进行锤击
E.合理选择坡口形式
5
9
7
6
5
3.射线检测方式适用的焊接接
信
头3形式有( )。
微
A.对接接头 系
联
B.T型焊接接头 题
押
C.角接接头 准
精
D.管板角焊缝
E.对堆焊层
3.1建筑给排水与供暖工程施 工技术
1.下列关于建筑排水管道的相关要 求错误的是( )。
A.超高层建筑重力流雨水系统采用镀 锌焊接钢管
B.硬聚氯乙烯的室内排水管道可采用粘接 连接
C.排水铸铁管承插连接在重要场合用石棉水 泥进行密封
D.金属排水的横管固定件间距应不大于3m
5
6
7 9
5
E.DN75的生活污水塑料管的最小坡度为8‰ 信
3
微
系
联
一
2.下列关于给水系统管道常用的连接方式,说法正确的是 (
唯
)。
A.管径100mm的镀锌钢管采用螺纹连接
B.主干道的连接阀门处可采用法兰连接
C.管径为20mm的铜管可采用对口焊接
D.铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接
E.PP-R管一般采用热熔器进行热熔连接
3.关于建筑管道各试验的说法符合要求的有( )。
A.盘管水压试验压力为工作压力的1.15倍且不小于0.6MPa
B.敞口水箱安装前进行满水试验,静置24h观察
C.给水管道强度试验压力为工作压力的1.5倍且不小于0.6MPa
D.锅炉阀门应逐个在其公称压力的1.25倍进行严密性试验
E.密闭水箱以工作压力的1.5倍做水压试验且不小于0.6MPa
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
案例一
机电安装A公司承接一综合体的机电安装任务,综合体包括公寓楼(32层)、办公楼(28
层)、体育馆。其中办公楼和公寓楼供暖采用铝塑复合管热水供暖系统,室内地板敷设盘管
进行供暖。体育馆直接由热水锅炉供应热水,通过循环水泵将热水供给室内散热器进行供暖。
经业主同意将体育馆供暖工程分包给B公司。
公寓楼给水管道施工图如下图所示,监理工程师在审核项目部的图纸时,指出了图中不
妥之处并发还项目部进行修改,修改符合要求后按图施工。阀门进场后,项目部主管人员按
规定进行了抽检和试验,其中在主干管上起切断作用的闭路阀门DN100的闸阀8个、截止
阀3个,支路上DN50的球阀68个,DN50的蝶阀82个。阀门的公称压力是1.2MPa,采用
金属密封,各阀门的试验持续时间均在合格范围内。
办公楼排水管道采用明装塑料排水管,楼顶设计了露天餐厅,排水主立管和各层室内的
埋地排水管按要求进行了试验。
体育馆供暖系统循环水泵采用解体安装,泵在各加工面上沿纵、横方向放置仪器进行检
测,偏差符合规定。
公寓楼热水供暖系统的顶点工9 5作压力是0.1MPa,管道安装完成,保温前进行了水压试
7
6
5
验。供暖系统冲洗完毕直接进3行试运行和调试,监理工程师制止了施工,要求补充工序。
信
微
系
联
题
押
准
精
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
问题:
1.监理工程师指出哪些不妥之处,项目部应如何修改?封堵材料应采用哪些?厨房给水水平
管设置坡度为多少?
2.计算阀门应抽检的数量?阀门应进行哪些试验,试验压力为多少?DN100闸阀各试验最短
持续时间分别为多少?
3.办公楼明装排水塑料管上应设置哪些部件?楼顶通气管设置高度为多少?
4.室内埋地排水管应在哪个时间做哪个试验?排水主立管应进行哪个试验,有何要求?
5.解体安装泵的水平可在哪些加工面使用哪种仪器进行检测?偏差为多少?
6.公寓楼热水供暖系统的试验压力应为多少?说明试验过程及合格标准?供暖系统试运行
前应增加哪些工序?
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
3.2建筑电气工程施工技术
1.下列关于配电柜安装的相关内容,说法正确的有( )。
A.母线连接的紧后工作是二次线路敷设连接
B.配电柜的机械联锁装置应采用钢丝
C.成套配电柜安装垂直度允许偏差每米1.5mm
D.每台柜体接地应并联后与型钢框架做接地保护连接
E.电流互感器回路导线截面积不应小于2.5mm
2.下列内容符合母线槽安装要求的是( )。
A.安装前每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ
B.水平敷设的母线槽距转角0.3~0.5m处应设置支架
C.室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm
D.配电母线槽的垂直度允许偏差不宜大于1.5‰
E.母线槽连接后的接触电阻应不小9 5于0.1Ω
7
6
5
3
信
微
3.关于建筑防雷与接地的相系关要求正确的有( )。
联
A.防雷用镀锌钢材镀锌题层厚度不应小于63μm
押
B.扁钢与钢管搭接应准紧贴1/2管外径表面施焊
精
C.接闪带可以采用φ 12mm的镀锌圆钢制作
D.热镀锌扁钢做引下线 时可采用焊接或螺栓连接
E.独立接地体的接地电阻 值应小于4Ω
案例二
某安装公司承包了一居民楼(地 下2层,地上18层)的机电安装项目,项目内容包括
配电装置安装、干式变压器安装、照明系 统、动力系统、防雷接地工程等。
安装公司组建项目部进场后编制了各分部工程的施工方案,部分施工图纸如图一,监理
人员要求项目部就施工中不符合规范处进行整 改。配电柜安装完成,技术人7 9员
5
对柜内电器进
5
6
行检测和试验,试验内容包括:断路器分、合闸能 力试验;备用自投试信验
3
;避雷器试验等。
微
供电部门检查配电装置合格后进行送电验收,空载运行 时间符合后,系安装公司向建设单位提
联
一
交相关技术资料并办理验收手续。
唯
配电室内的钢制槽盒长度如图所示,项目部查阅规范后按 要求设置了接地连接点,水平
敷设的圆钢吊架间距在合理范围内。大厅有一重量达15kg的吊灯,安装前作业人员按规定
对其悬吊装置进行试验。楼内照明工程中灯具到货种类及数量如下表:
灯具类型 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
高于2.5m 340个 240个 600个
低于2.5m 716个 478个 213个
供电干线采用母线槽,母线槽通电前检查时对母线进行测试和试验,测量了母线槽的绝
缘电阻。分接单元操作前,作业人员制定了防触电措施。
钢制导管为非镀锌钢管,管内径为38mm,壁厚2mm。导管接头采用螺纹连接,接头
两端焊接圆钢跨接地线,非镀锌钢导管接头为示意图二。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
图一
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图二
问题:
1.图一中有哪些不符合规范之处,项目部应如 何 整改?
5
6
7 9
5
2.配电柜还应进行哪些试验?空载运行时间为多久 ?应向建设单位移交信哪
3
些技术资料?
微
3.图一中的钢制槽盒应分别在哪些位置设置至少几个 接地连接点?系水平安装的吊架间距为
联
一
多少?在哪些部位应设置固定支架?
唯
4.15kg吊灯悬吊装置应按多重进行哪项试验,持续时间为多久 ?
5.本照明工程有多少个灯具外壳需要与保护导体连接?写出连接的要求。
6.母线槽通电前母线进行哪些试验?母线槽绝缘电阻为多少?分接单元操作时如何保证安
全?
7.说明图一导管最小弯曲半径?圆钢跨接地线直径最小为多少?并计算最小搭接长度L。
3.3通风与空调工程施工技术
1.硬聚氯乙烯风管与法兰焊接连接的焊缝形式包括( )。
A.对接焊缝
B.搭接焊接
C.T型焊缝
D.填角焊接
E.对角焊接
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
2.关于可伸缩金属柔性风管的要求错误的是( )。
A.可伸缩柔性风管的长度不宜大于2m
B.柔性风管吊架间距不应大于2000mm
C.承托的座或箍的宽度不应小于25mm
D.两支架间风道的最大允许下垂应为100mm
3.下列不符合空调水系统管道金属保护壳施工要求的是( )。
A.金属保护壳施工应按管道由上到下,由高到低的顺序
B.保温结构采用抽芯铆钉固定的间距宜为150~200mm
C.圆形保护壳接口搭接应顺水流方向,搭接尺寸为20~25mm
D.水平管道金属保护层的纵向接缝应设于管道的侧下方
4.关于洁净空调高效过滤器的说法错误的是( )。
A.机械密封时其密封垫料的厚度宜为4~6mm
B.高效过滤器经全面清扫、擦拭,9 5系统连续试运行2h以上
7
6
5
C.高效过滤器的最内层包装不
信
得3带入洁净室内
微
D.高效过滤器的安装必须系在洁净室内装修工程完成后进行
联
E.液槽密封槽内密封液题高度不应超过2/3槽深
押
准
精
案例三
A安装公司承接一商 务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调,给排水,建
筑电气和消防工程等。
A公司项目部进场后,依据施 工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序:测量
放线→支吊架制作→支吊架定位安装 →风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风
量测试→质量检查。
通风系统风管的工作压力为1600Pa,风 管采用板材厚度为1.2mm的镀锌钢板(镀锌层
厚度设计未要求)现场卷制。镀锌板材到场后 项目经理组织检查,质检员检7 9查
5
镀锌钢板表面
5
6
的锌层存在损坏现象,将其中认为有异议的统计出 来,如下表: 信
3
微
镀锌钢板 1号 2号 3号 4号 5 系号
联
一
表面积(㎡) 0.63 1 0.8 1.2 5 唯 1.5
花白或锌层粉
0.07 0.08 0.07 0.15 0.15
化面积(㎡)
风管批量制作前,作业人员先制作一段矩形保温风管,管段长度为1500mm,边长为
850mm,制作完成按规定进行强度和严密性试验。镀锌板材采用咬口连接形式,风管与角
钢法兰连接方式符合要求,管段预制完成开始进行安装,一段的风管安装示意图如图一,图
二为法兰的细部图,监理人员对图中不妥之处提出了整改要求。风管的保温材料到达现场,
材料管理员对两个厂家的材料进行随机抽样送检复验节能性能参数。
制冷剂管道安装完成外观检查合格后进行了系统管路强度、气密性试验等。试验合格后
进行系统吹扫排污。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
图一
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题图二
押
问题: 准
精
1.项目部制定的金属 风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果。
2.镀锌钢板的镀锌层厚度 有何要求?通过计算说明表中的各块钢板是否符合要求。
3.判断批量制作前的这段 风管是否需要加固,说明理由。如需加固可采用哪些外加固形式?
4.计算风管强度和严密性试验 压力,说明合格标准。
5.板材咬口形式可选用哪些?角钢 法兰与风管连接应采用哪种形式,有何要求?
6.图中存在哪些不妥之处,项目部应 如何整改?图一中消声弯管应设置哪个部件,有何作
用?
7.风管绝热材料要对哪些性能参数进行复验 ?制冷剂管道还应进行哪些试验?制冷系统吹
扫排污如何实施? 7 9
5
5
6
信
3
微
案例四 系
联
一
某安装公司中标一科研办公楼(寒冷地区)机电专业 分包工
唯
程项目,承包范围包括建筑
给排水系统、通风空调系统和电气系统。
空调冷(热)水系统工作压力为0.6MPa,蓄能系统的工作压力为1.2MPa,管材均为金
属管材。水系统管道上的阀门到货后外观检查质量合格,作业人员按要求对相关阀门进行单
独试验符合要求后开始安装。监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见
图一),要求限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求,冷热水管道与吊架之间
设置了经防腐处理的木衬垫。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
图一 空调冷热水管道安装示意图
空调水系统管道施工时,技术管理人员发现冷凝水排水干管和支管均未按要求设置坡度,
冷凝水管与空调机组连接形式符合要求。水系统管道安装完成,作业人员编制冷(热)水系
统和蓄能系统的试验方案,两者均9 5按1.5倍的试验压力进行强度试验,被监理人员制止要求
7
6
5
按规范要求进行试验。水压试3验后,作业人员将波纹补偿器调整至设计要求状态。
信
微
批量风管制作加工前系作业人员对风管进行严密性试验,其中变风量空调系统的严密性
联
按中压系统的公式进行题漏风量计算。风管安装完成进行严密性检验,主要检验风管、部件加
押
工后的连接部位。风准管与风机连接采用柔性短管连接,示意图如图二。
精
图二柔性短管示意图
通风空调系统完成进行调试时在当年11月 份,安装公司只进行了带
5
热
6
7 9源
5
的试运行及调
试,调试内容包括:监测与控制系统的检验、调整 与联动运行;空调水系信
3
统的测定和调整等。
微
空调水系统的制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却 塔按开机顺序打系开各设备。
联
一
唯
问题:
1.水系统哪些阀门需进行单独试验?阀门应进行哪些试验?
2.图一中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些,应如何整改?木衬垫有何要求?
3.冷凝水排水干管和支管的坡度分别为多少?其与空调机组的连接可采用哪种连接形式,应
安装哪种部件?冷凝水管道安装完毕应进行哪项试验?
4.监理人员做法是否正确,说明理由。水系统管道试验方法是什么?应如何将补偿器调整至
何种状态?
5.还有哪些系统的风管需按中压系统检查漏风量?风管系统严密性检验时应检查哪些部
位?写出图二中d 和d 的数值要求。
1 2
6.说明空调工程是否可以进行竣工验收?非设计满负荷条件下联合试运行及调试内容还包
括哪些?水系统应按何顺序开机?
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
3.4智能化系统工程施工技术
1.关于光缆敷设要求说法不正确的是( )。
A.光缆的牵引速度宜为10~15m/min
B.4芯水平光缆的弯曲半径应大于20mm
C.楼层配线箱处预留光纤长度应为1.0~1.5m
D.光缆敷设后对光缆敷设损耗进行抽测
2.关于入侵报警设备安装的说法,错误的是( )。
A.被动红外探测器不能对着空调出风口安装
B.主动型红外线探测器应逆着灯光的方向安装
C.超声波探测器应安装在隔声性能好的墙体上
D.振动探测器安装位置应远离电机等振动源
3.下列不属于火灾应急广播检测内容的是( )。
A.最高级别的优先权 9 5
7
6
5
B.音量自动调节功能
信
3
微
C.实时指挥语声响应时间系
联
D.系统设备的信噪比 题
押
准
精
3.5电梯工程安装技 术
1.下列系统属于曳引式电 梯的有( )。
A.导向系统
B.轿厢系统
C.泵站系统
D.驱动系统
E.液压系统
2.关于门系统的安装说法错误的是( )。
5
6
7 9
5
A.乘客电梯层门下端与地坎的间隙不应大于8mm 信
3
微
B.层门与轿厢门地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm 系
联
一
C.无论何种原因层门的强迫关门装置能使层门自动关闭
唯
D.在关门1/3行程之后阻力关门的力严禁超过150N
3.下列自动扶梯部件进场时,需提供型式试验报告复印件的是( )。
A.踏板
B.梳齿板
C.盖板
D.围裙板
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
3.6消防工程施工技术
1.细水雾灭火系统喷头与管道的连接可采用( )密封。
A.胶粘剂
B.聚四氟乙烯
C.O型圈
D.麻丝
2.固定消防炮灭火系统施工完毕应进行( )。
A.模拟启动试验
B.喷射功能调试
C.首层试射试验
D.排水设施调试
3.下列符合防排烟系统施工技术要求的是( )。
A.排烟风管的隔热层应采用不小于9 5 30mm的不燃绝热材料
7
6
5
B.排烟防火阀应顺气流方向关
信
闭3
微
C.排烟风机设在钢架基础上系且不应设置减振装置
联
D.风管与风机的连接宜题采用法兰连接
押
E.防火分区隔墙两侧准的防火阀距墙表面不应小于200mm
精
案例五
A施工单位中标面积 15000㎡高档宾馆的机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑
电气、通风空调和智能化、电 梯、消防工程等。合同约定材料和设备均由施工单位购买。
建筑监控系统中的摄像机采 购前,项目部充分考虑了产品的品牌和生产地、应用实践,
产品的网络性能及标准化程度等因素 后决定购买某进口产品。其他产品的数量如下表所示:
设备名称 总数量 最少抽检数量
探测器 163台 a
9
5
公共照明控制系统 85路 b
5
6 7
给水系统 68套 c
微
信
3
排水系统 75套 d 联
系
一
监控系统主要输入设备安装时,监理人员在巡视检查 中发现唯了如下问题:(1)风管型传
感器在风管安装完保温前进行安装;(2)铂温度传感器的检查 记录上记录的接线电阻是3Ω;
(3)电磁流量计安装在流量调节阀下游;(4)电动风阀控制器安装前只检查了线圈与阀体
间的电阻和模拟动作试验。
宾馆的曳引式电梯到达现场,项目部对其进行验收,检查随机文件中电梯安全部件的型
式检验证书复印件是否齐全。电梯土建交接验收时,作业人员检查了厅门预留孔后按规定设
置了安全保护围封作为保护装置。电梯安装完成进行运行试验,在不同工况下电梯运行平稳、
制动可靠、连续运行无障碍后通知相关单位对电梯进行校验和调试。
消火栓工程施工时,地下式消防水泵接合器的安装示意图如下图,技术人员在安装前对
安装顺序进行重点交底。消防工程完工后,建设单位向消防验收主管部门申请消防备案被拒。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问题:
1.监控设备采购前还应考虑哪 些因素?进口设备进场时要提供哪些文件资料及证明?
2.说明智能化各系统检测抽检的比 例,并计算a、b、c、d的最少抽检数量。
3.针对监理人员发现的问题,项目部 应如何整改。说明各类传感器的安装位置要求。
4.电梯制造厂应提供哪些安全部件的型式 试验证书复印件?安全保护围封有何要求?
5.电梯运行试验时,运行载荷和运行次数(时 间)各有哪些规定?电梯校验和调试应由哪个
单位进行? 7 9
5
5
6
6.说明图中1、2的名称和A的数值要求。水泵接 合器应按何顺序进行安信
3
装?
微
7.消防工程申请备案被拒是否合理,说明理由? 系
联
一
唯
4.1机械设备安装技术
1.下列说法不符合设备基础施工质量验收要求的是( )。
A.大型锻压设备基础应做预压强度试验,并有预压沉降记录
B.直埋地脚螺栓需要检查验收中心距、标高及露出基础长度
C.T形头地脚螺栓用于固定工作时有强烈振动的重型机械设备
D.安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得大于10MPa
2.设备安装精度调整和测量中,属于形状误差的有( )。
A.平面度
B.平行度
C.直线度
D.倾斜度
E.圆柱度
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
3.关于桥式起重机试运行要求,说法正确的有( )。
A.起重机空载试运行各动作试验次数不应少于3次
B.静载试验时起重机应停放在厂房两根柱子中心处
C.静载试验小车停在主梁跨中,无冲击地起升额定起重量1.25倍的荷载
D.动载试验荷载应为额定起重量的1.1倍
E.门式起重机大车运行时,荷载应在跨中
案例六
安装公司承接余热发电站机电工程。在设备螺纹连接件装配时,施工班组遇到有预紧力
规定要求的紧固螺纹的连接,经技术交底和反复实践,施工人员熟练掌握各种紧固方法的操
作技能,圆满完成了所有螺纹连接的紧固工作。
余热发电设备安装过程,联轴器装配时,作业人员将两个半联轴器暂时互相连接进行测
量(如下图)。端面间隙测量时,作业方案中要求消除轴向窜动间隙后再进行测量。
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
机械设备安装施 工中,监理检查齿轮装配的接触精度,发现齿轮安装有误差,接触不良,
部分圆柱齿轮的接触斑 点如图1、图2。
图1 图2
用百分表进行滑动轴承径向测量,记录最大读数和最小读数之差。安装公司调整齿轮装
配,用集中润滑系统润滑,齿轮运转正常。 7 9
5
5
6
发电设备垫铁设置如下:两个地脚螺栓中心处 设置一组垫铁;设备信底
3
座接缝处一侧设置
微
一组垫铁;每组垫铁配置3块斜垫铁+3块平垫铁,平 垫铁最薄的放系在最上面;垫铁端面与
联
一
设备底面外缘齐平不露出。
唯
离心鼓风机安装完成试运行时,先试驱动及、增速器,后 试整机,整机先小负荷后全负
荷运行。启动润滑、密封和控制油系统,轴承的进油压力符合规定,油压小于0.08MPa时
停机。试运行不过关,整改后重新进行。
问题:
1.有预紧力要求的螺纹连接常用的紧固方法有哪几种?
2.图中测量的是联轴器装配时的哪几个参数,用到了哪些工具?还可采用哪些工具测量?端
面间隙测量时如何消除轴向窜动间隙?
3.图1、2用的什么方法检查齿轮装配?图中的接触斑点位置是否合理?分别是什么原因造
成的?应如何调整?
4.安装时什么误差会造成图中的齿轮接触斑点?集中润滑系统由哪些部分组成?
5.滑动轴承应检查哪些间隙?说明检查(工具)方法及要求。
6.发电设备垫铁设置有哪些问题?请改正。垫铁设置有哪些作用?
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
7.说明一二次灌浆的部位及时间节点。并举例说明灌浆可使用的灌浆料。
8.离心鼓风机如何进行小负荷试运行?轴承进油压力宜为多少?为何试运行不过关?停机
后何时停止油泵工作?
4.2工业管道施工技术
1.关于工业管道静电接地的说法正确的是( )。
A.每对法兰必须设置导线跨接
B.静电接地引线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后必须进行测试
2.关于工业管道压力试验要求正确的是( )。
A.热处理前进行压力试验
B.脆性管道采用气体进行试验
C.试验中发现泄漏可带压处理 9 5
7
6
5
D.试验结束拆除临时约束装置
信
3
微
系
联
3.关于工业管道泄漏性题试验的说法不正确的是( )。
押
A.泄漏性试验压力应准为设计压力的1.15倍
精
B.泄漏性试验也可结 合试车一并进行
C.泄漏性试验应检查阀门 填料函、法兰、放空阀、排气阀等密封点有无泄漏
D.经气压试验合格且在试 验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验
案例七
施工单位承接了一石油化工厂的 机电安装工程,工程包括:工业管道安装、无损检测、
管道试压、冲洗。管道工厂分段预制后送 至现场。
管道进场时,管道标识与质量证明文件标识不符,为了不延误工期,项目经理要求施工
班组立即开始进行管道安装。后经检查发现是 供货单位将质量证明文件装错7 9
5
,管道无任何问
5
6
题。 信
3
微
工人在安装管道时,对法兰进行了检验(见图一 ),大直径管道系法兰螺栓,依次按1到
联
一
8的顺序进行紧固(见图二),施工班组长要求其进行整 改。管
唯
道安装完毕后,项目技术负
责人在检查时发现管道支架安装存在问题(见图三)。
图一 图二
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
图三
水压试验前,项目部编制的水压试验方案经过批准,并进行了安全技术交底。试验采用
2块精度1.5级的压力表,压力表已校验合格并在检定周期内,压力表的量程为被测最大压
力的1.5~2倍。监理工程师认为试验前的条件不完善,要求项目部补充完整。
项目部补充完整后,开始进行水压试验,试验采用洁净水,缓慢升压至设计压力后,稳
压5min后,压力表无压降。
问题: 9 5
7
6
5
1.请写出管道工厂化预制的流
信
程3。
微
2.项目经理要求施工班组立系即开始进行管道安装是否正确?说明理由。
联
3.法兰检验应在什么状题态下进行?图一中法兰检验的内容是什么?
押
4.请写出法兰螺栓正准确的紧固顺序。图二中法兰垫片存在什么问题?
精
5.图三的管道支架安 装存在哪些问题?请写出正确做法。预拉伸或预压缩的焊口位置有何要
求?
6.请补充完整水压试验前 应具备的条件?水压试验过程是否正确?说明理由。
案例八
施工单位承包一发电厂工程,涉 及管道及设备安装调试等工作内容。
安装前,对进场的管材管件和阀门 进行检查试验。其中公称压力 0.6MPa,公称尺寸
600mm的闸阀,试验另有要求。
厂区内的夹套管按照设计文件加工,外管 与内管间隙均匀,按要求焊接7 9支
5
承块。内管焊
5
6
缝检测试压合格。夹套管加工完毕后,外管部分压 力试验合格。 信
3
微
安装工作温度400℃、设计压力6MPa的管道时, 设计文件要求系连接管道的螺栓采用热
联
一
态紧固。
唯
某高炉工艺管道安装时,管段上用到的波纹管膨胀节自带 临时约束装置。安装完毕后,
按设计规定对管道系统(设计压力1.0MPa)进行液压试验,以检查其强度和严密性。
针对需要做真空度试验的系统,对管道抽真空,按照设计文件规定进行试验,试验前管
道内压力为-10MPa,24h后压力为-9.8MPa。
管道系统试验合格后,对忌油管道系统进行脱脂处理。脱脂剂在使用前按产品技术条件
对其外观、不挥发物进行复验。对有明显油渍的管子脱脂前,先去除油渍。脱脂后施工人员
采用自然蒸发的方法清除残液。
问题:
1.公称压力0.6MPa,公称尺寸600mm的闸阀应如何进行试验?
2.夹套管的支承块有何要求?内管焊缝应进行什么检测,何时封入外管?
3.工作温度400℃的管道,螺栓热态紧固的温度是多少?热态紧固最大内压应为多少?
4.波纹管膨胀节安装时应处于什么状态?临时约束装置应何时解除?
5.计算高炉工艺管道的液压试验压力。并说明液压试验还有哪些作用?
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
6.判断真空度试验是否合格。
7.脱脂剂使用前还应复验哪些内容?对有明显油渍的管子脱脂前如何去除油渍?脱脂后施
工人员的做法是否正确?
4.3电气装置安装技术
1.关于变压器器身检查的说法,符合要求的是( )。
A.吊芯检查时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于60°
B.器身检查完毕后,必须用合格的洁净水进行冲洗
C.相对湿度85%的天气,可以进行器身检查
D.吊芯检查的内容包括铁芯、绕组、绝缘围屏等的检查
2.真空断路器交接试验项目主要包括( )。
A.测量绝缘电阻
B.测量分、合闸时间
C.测量分、合闸同期性 9 5
7
6
5
D.测量分、合闸速度
信
3
微
E.测量合闸时触头的弹跳时系间
联
题
押
3.下列关于架空线路准导线连接要求,说法正确的是( )。
精
A.握着强度试验的试 件不得少于2组
B.切割导线外层铝股时严 禁伤及钢芯
C.在一个档距内每根导线 上不应超过1个接续管
D.不同金属、不同规格、不同 绞制方向的导线严禁在一个耐张段内连接
E.液压握着强度不得小于导线设计 使用拉断力的90%
案例九
A公司承接某商业园区的变电站工程, 工程内容:变电机房、架空供电线路、室内电气
配电装置。建设单位负责采购三相变压器、配 电 装置等主要设备,其他设
5
6
7备9
5
材料由A公司
采购。 信
3
微
建设单位向变压器厂商订购了3台750kV的油浸 式变压器,在器系身内充干燥的空气进行
联
一
运输。变压器就位用吊车采用两吊点吊装到安装位置(图 一),
唯
安装气体继电器时作业人员
按照气流方向的升高坡度进行(图二)。
变压器充注新油并接线完成,按照表一中的内容进行了交接试验,现场监理人员认为试
验内容不完整,要求补充。铁芯及夹件的绝缘电阻测量使用兆欧表,额定电压下的冲击合闸
试验中第一次带电运行时间符合要求。专业监理工程师在审批变压器送电试运行方案时发现:
空载全压冲击合闸只进行了3次,合闸由低压侧投入,只记录了冲击电流和一次电压,空载
运行时间为12h就投入负荷试运行,将方案驳回后,项目部按照规范重新修改了试运行方案
后通过。
GIS设备运抵现场安装调整完毕,进行六氟化硫气体充注,充注前检查六氟化硫气体出
厂检验报告及合格证明文件,并抽查部分瓶装的含水量。后进行GIS设备交接试验,包括测
量主回路的导电电阻、密封性试验、六氟化硫气体含水量测量、主回路交流耐压试验、操动
试验以及气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查等内容。
金属氧化物避雷器安装完毕进行交接试验,主要进行了以下项目:测量金属氧化物避雷
器及基座绝缘电阻;检查放电计数器动作情况及监视电流表指示。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
220kV架空线路架设防雷接闪线,各设备和管道通过接地支线、接地干线和接地极进行
接地保护。
图一变压器吊装 图二气体继电器安装
表一 变压器交接试验内容
序号 9 5 试验内容 试验部位
7
6
5
1 信 3 吸收比 绕组连同套管
微
2 系 交流耐压试验 绕组连同套管
联
3 题 绝缘电阻 铁芯及夹件
押
准
精4 直流电阻 绕组连同套管
5 额定电压下冲击合闸试验 变压器
问题:
1.变压器充气运输有哪些要求? 图中变压器的吊装水平角为多少?安装继电器的顶盖升高
坡度是多少?
2.变压器交接试验还应补充哪些内容 ?兆欧表应采用哪个型号?变压器静置多久才能进行
交流耐压试验,试验时第一次带电运行多 久?
3.变压器送电试运行方案中出现的问题应如 何整改?
9
5
4.GIS六氟化硫气体充注前抽查部分瓶装的含水 量是否正确?交接试验时
5
密6 7封试验和气体含
信
3
水量测量应分别在什么时间点进行?
微
系
5.补充完整金属氧化物避雷器的交接试验项目。 联
一
6.说明接闪线的保护角度及接地干线与支线的连接方式和 露出地唯面的高度。
案例十
某机电安装公司承包大型制药厂的机电安装工程。工程内容包括:制药及辅助设备安装,
变电站、110kV架空线路及厂内供电系统,配电装置的安装,经业主同意将架空线路的敷设
分包给了B公司。
电动机由机电公司购入后,分类进行了存放,在进行一批380V电动机安装前,绝缘电
阻不达标,检查发现电动机线圈受潮,项目部对电动机进行干燥,达标后进行安装。安装后
试运行前,测量绝缘电阻符合要求。
管理人员对存放的电动机进行了全面筛查,某台3kV的电动机定子和转子绕组绝缘电阻
分别为4.5MΩ和2.4MΩ,测量的吸收比为1.1。
厂内线路采用电缆直埋的形式进行敷设,采用型号VV ,电缆外径为35mm电力电缆,
22
施工图如下,电缆接头采用电缆接头盒保护,进入厂房时,将电缆穿在保护管内进行保护,
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
电缆回填时,设置了标志桩。采用机械敷设电缆,敷设前测量了电缆的绝缘电阻。
110kV架空线路安装完成进行了绝缘电阻测量、检查了线路两侧的相位、对导线接头进
行了测试等。
5
9
7
6
5
3
信
微
直埋电缆系图
联
题
押
问题: 准
精
1.电动机干燥可采用 哪些方法?干燥中可采用哪些仪器测量温度?记录哪些数据?说明电
动机干燥完成的标准。
2.判断3kV电动机是否需 要干燥,说明理由。380V电动机应采用哪种接线方式?试运行前
的绝缘电阻为多少?通电试运 行转向不对时应如何调整?
3.直埋电缆属于哪种形式电缆,接 地电阻有何要求?说明图中L1、L2、L3、L4的数据要求。
电缆保护盒可采用哪些材质?计算电 缆保护管的最小内径。
4.机械敷设电缆时牵引速度为多少?测量 绝缘电阻时放电应在哪些时点进行?记录哪些数
据?
5.请写出架空线路的施工程序。
5
6
7 9
5
6.架空线路试验还应包括哪些内容?应使用什么仪 器测量绝缘子的绝缘信电
3
阻,抽查数量要求
微
是多少?导线接头测试可以采用哪些方法? 系
联
一
唯
4.4自动化仪表工程安装技术
1.关于在管道或设备上安装取源部件,说法正确的是( )。
A.取源部件应在设备压力试验后再进行安装
B.合金钢设备上应采用气焊切割的方法开孔
C.取源阀门与设备的连接应采用卡套式接头
D.安装取源部件时不应在管道焊缝边缘开孔
2.关于电磁流量计安装的说法,错误的是( )。
A.流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接
B.在垂直管道上安装时,被测流体的流向应自上而下
C.在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置
D.流量计上游直管段长度和安装支撑方式应符合设计文件要求
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
3.关于自动化仪表测量管道安装,不符合要求的是( )。
A.管道水平敷设应有1:10~1:100的坡度
B.测量管道与玻璃管微压计连接应采用软管
C.测量管道与设备表面的距离大于50mm
D.薄壁管和低温管可以使用钢印做标识
4.5防腐蚀工程施工技术
1.下列关于金属材料的防腐蚀方法说法错误的是( )。
A.调节介质的pH值属于介质处理
B.埋地钢质管道常采用阳极保护技术
C.加入乌洛托品可减轻炼油装置的腐蚀
D.对于温度、压力较高的场合,衬里可采用不锈钢等
2.下列关于涂料涂层防腐施工方法说法不正确的是( )。
A.刷涂法是一种最简单的手工涂装9 5方法
7
6
5
B.滚涂法适用于较大面积工件
信
的3涂装
微
C.空气喷涂法几乎适用于一系切涂料品种
联
D.高压无气喷涂时会发题生涂料回弹和大量漆雾飞扬的现象
押
准
精
3.关于高压无气喷涂 的施工要求,说法不正确的是( )。
A.喷嘴与被喷面应成不小 于60°喷射
B.喷嘴与被喷面距离宜为 300~500mm
C.喷嘴距离过远,会产生干喷 或过喷
D.喷幅搭接宽度宜为有效宽度的 1/6~1/4
4.6绝热工程施工技术
1.关于绝热施工的一般规定,说法不正确的 是( )。
A.水平管道最外层纵向接缝不得布置在管道垂 直 中心线两侧45°范围内
5
6
7 9
5
B.采用一种绝热制品,保冷层厚度≥80mm时应分 层施工 信
3
微
C.硬质绝热制品作保温层时的拼缝宽度≤5mm 系
联
一
D.绝热层施工时,每层及层间接缝应重合
唯
2.下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是( )。
A.应螺旋式缠绕捆扎
B.多层一次捆扎固定
C.每块捆扎至少一道
D.振动部位加强捆扎
3.关于绝热层伸缩缝及膨胀间隙留设的说法,正确的是( )。
A.多层保冷层的施工,各层伸缩缝可不错开
B.当滑动支座高度大于绝热层厚度时,必须在膨胀移动方向侧留设膨胀间隙
C.设计温度≥350℃时,伸缩缝宽度宜为20mm
D.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
4.7石油化工设备安装技术
1.下列关于储罐试验说法正确的是( )。
A.罐底板的所有焊缝采用真空箱试漏法进行严密性试验
B.充水和放水过程中要关闭透光孔
C.充水试验中应进行基础沉降观测
D.充水试验采用洁净淡水,水温不低于5℃
E.储罐充水试验试水要先注水至罐高1/2,观察24h
2.关于低合金钢结构的制作要求正确的是( )。
A.环境温度在-10℃可以进行冷矫正
B.矫正后,钢材表面划痕深度小于0.5mm
C.环境温度低于-15℃时不得进行剪切和冲孔
D.加热矫正后应浸入冷水加速冷却
E.板厚大于14mm的钢板矫正后局部平面度偏差应小于1.5mm
5
9
7
6
5
3.关于钢结构高强度螺栓连接
信
要3求,说法正确的有( )。
微
A.钢结构制作单位应进行系高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
联
B.螺栓不能自由穿入时题可采用气割扩孔,扩孔数量征得设计单位同意
押
C.高强度螺栓施拧宜准由螺栓群中央顺序向外拧紧
精
D.扭剪型高强度螺栓 连接副施拧应采用扭矩法或转角法
E.高强度螺栓连接副终拧 后,螺栓丝扣应外露2~3扣
4.8发电设备安装技术
1.关于锅炉蒸汽吹管,说法不正确 的是( )。
A.锅炉吹管的临时管道系统必须由原 设计单位进行设计
B.吹洗临时连接管不用按正式管道的施工 工艺施工
C.锅炉吹管应包括锅炉过热器、再热器、主 蒸汽管道及再热蒸汽管道
D.汽包锅炉吹洗时的压力下降值应控制在饱和 温 度下降值不大于42℃的范
5
6
7围9
5
内
E.吹洗过程中,至少有一次不少于6h的停炉冷却 ,以提高吹洗效果 信
3
微
系
联
一
2.发电机转子穿装常用的方法包括( )。
唯
A.用两台跑车的方法
B.滑道式方法
C.用专用平衡梁的方法
D.接轴的方法
E.用后轴承座作平衡重量的方法
3.下列光伏发电设备安装,符合技术要求的有( )。
A.光伏支架包括固定支架、手动可调支架和跟踪式支架
B.光伏组件之间的接线在组串后应进行光伏组件串的开路电压和短路电流的测试
C.检查汇流箱部件应完好且接线不松动,所有开关和熔断器处于导通状态
D.逆变器基础型钢其顶部应高出抹平地面10mm并有可靠的接地
E.光伏设备及系统调试包括光伏组件串测试、跟踪系统调试、逆变器调试
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
4.9冶炼设备安装技术
1.转炉炼钢吹炼、精炼与出钢系统包括( )。
A.托圈
B.氧枪
C.转炉本体
D.倾动装置
E.混铁炉
2.下列轧机设备安装中,属于Ⅰ级精度项目的是( )。
A.开坯机
B.平整机
C.穿孔机
D.棒材轧机
E.板带轧机
5
9
7
6
5
3.关于炉窑砌筑工程中耐火喷
信
涂3料施工技术,说法正确的有( )。
微
A.喷涂料应采用半干法喷系涂
联
B.喷涂面上允许出现干题料或流淌
押
C.喷涂方向应垂直于准受喷面
精
D.喷嘴应不断地进行 螺旋式移动
E.喷涂完毕后应及时开设 膨胀缝线
9
5
7
5
6
案例十一 信
3
微
施工单位承包一工业园区机电安装工程,主要施工 内容包括空分系制氧设备安装,发电设
联
一
备安装调试等。
唯
其中塔器设备现场组焊,安装前检查基础外观和混凝土强 度均达标。塔器设备焊接试件
由项目焊接工程师在试验室示范施焊,现场焊工学习后焊接塔器。焊接后进行各项力学性能
试验。
冷箱内管道安装完毕进行强度和严密性试验,后进行吹扫,吹扫压力低压系统为
0.04~0.05MPa,高压系统为0.25~0.4MPa,均不超过容器和管道的工作压力,反复吹扫合格。
在塔内管道、阀门和空分设备全部安装完毕,进行全面加热和吹除后,对冷箱系统的设备和
管道进行冷状态下的开车冷冻,进行裸冷试验,在设备管道结白霜状态下,检查系统各部位
无变形、无泄漏。
600MW汽轮机组安装现场,转子吊装使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横
梁和吊索。转子进行了轴颈椭圆度和弯曲度的测量。对转子叶片进行了相应测试,针对有中
心孔的转子,检查了相关随机文件。
施工人员在对汽封及通流间隙检查时,发现径向汽封间隙不符合制造厂要求,进行了相
应的调整。对轴向间隙不合格的,根据制造厂确定的处理方案进行了调整。
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:356795
联系电话:0311-67663978
问题:
1.塔器设备的基础外观和混凝土强度有何要求?塔器焊接试件焊接过程有什么不妥?请改
正。焊接后应进行哪些力学性能试验?
2.冷箱内管道强度和严密性试验宜采用什么试验介质?分别说明其试验压力。还应进行什么
试验?
3.说明空分系统吹扫的流速和顺序。应反复吹扫多长时间?其合格标准是什么?
4.裸冷试验应在哪个节点前进行?试验应进行至什么状态?试验多长时间?
5.转子测量还应补充哪些内容?转子叶片应进行什么测试?有中心孔的转子应检查哪些随
机文件?
6.针对径向汽封间隙不符合制造厂要求的情况,应如何调整?
5
9
7
6
5
3
信
微
系
联
题
押
准
精
9
5
7
5
6
信
3
微
系
联
一
唯
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:356795