文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
第第0011讲讲 道道路路结结构构特特征征((一一))
第第11章章 城城镇镇道道路路工工程程
22002244年年道道路路考考点点总总结结
2024年道路专业选择题涉及的考点为2个单选题,3个多选题,20分案例题一道,其中除了海绵城市
1.5个小问以外,道路3.5个小问。
考核分值超过了20分,略高于多年的道路平均考核分值。本次考核知识点稍偏,多数考点为大纲新
增内容及实操性考点。
2025 年备考建议:重点关注道路章节大纲新增内容、有案例考核潜力但未考过的点,以及具有实操
性的内容。
道路结构图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
11..11 道道路路结结构构特特征征 系
联
一
唯
该该章章节节22002244年年教教材材考考试试未未直直接接涉涉及及考考点点
1. 城镇道路分类
(1)根据道路在道路网的地位、交通功能、对沿线的服务功能划分,可分为快速路、主干路、次干
路及支路。
(2)根据路面材料可分为沥青路面、水泥混凝土路面和砌块路面。
沥青路面又分为沥青混凝土、沥青贯入式和沥青表面处治路面,沥沥青青混混凝凝土土适适用用于于各各交交通通等等级级道道
路路;;沥沥青青贯贯入入式式与与沥沥青青表表面面处处治治路路面面适适用用于于支支路路、、停停车车场场。
水泥混凝土路面又分为普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土与钢纤维混凝 土路面,适用于各
1 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
交通等级道路。
砌块路面又可分为石材、预制混凝土砌块等路面,适用于支路、广场、停车场、 人行道与步行街。
8
7
1
9
4
8
3
信
(3)根据路面力学性能可分为柔性路面和刚性路面。
微
系
联
题
押
准
精
8
(4)根据道路使用功能可分为机动车道、非机 动车道、人行道(见图1.1-11 7、图1.1-2)。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
拓展: 4 9
8
3
信
单幅路、双幅路、三幅路和四微幅路
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
2.城镇道路分级 联
一
唯
《城市道路工程设计规范》CJJ37—2012 在充分考虑道路在 城市 道路网中的地位、交通功能及对沿
线服务功能的基础上,将城镇道路分为快速路、主干路、次干路与支路四个等级。
快速路,又称城市快速路,完完全全为为交交通通功功能能服服务务,是解决城市大容量、长距离、 快速交通的主要道
路。
主主干干路路以以交交通通功功能能为为主主,,为连接城市各主要分区的干路,是城市道路网的主要骨架。
次干路是城市区域性的交通干道,为区域交通集散服务,兼兼有有服服务务功功能能,结合主干路组成干路网。
支路为次干路与居住小区、工业区、交通设施等内部道路的连接线路,解决局部地区交通,以以服服务务
功功能能为为主主。
服务功能:例如绿化、景观、停车、分区、排水等。
3 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
城镇道路分级
8
7
1
【【模模拟拟题题】】 4 9
8
3
1.为区域交通集散服务,兼有服信务功能的城镇道路称为( )。
微
A.快速路 B.系主干路 C.次干路 D.支路
联
【【答答案案】】C 题
押
准
精
第第0022讲讲 道道路路结结构构特特征征((二二))
3. 城镇道路结构分层
道路结构自上而下包括路面结构层、路基(见图1.1-3)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
道路路面的基本结构层一一般般为为面面层层、、基基层层、、垫垫层层(有设计要求时基层下加垫层)三三个个主主要要层层次次。当路
面各层的厚度较大时,面层可分为上(表)面层、中面层和下(底) 面层,基层分为上基层、下基层等。
面面层层直接承受汽车车轮的作用并直接受阳光、雨雪、冰冻等温度和湿度及其变化的作用,应应具具有有足足
够够的的结结构构强强度度、、高高温温稳稳定定性性、、低低温温抗抗裂裂性性以以及及抗抗疲疲劳劳、、抗抗水水损损害害能能力力;为保证交通安全和舒适性,面
层还还应应有有足足够够的的抗抗滑滑能能力力及及良良好好的的平平整整度度。
基基层层主主要要起起承承重重作作用用,应具有足足够够的的强强度度和扩扩散散荷荷载载的的能能力力并具有足足够够的的水水稳稳定定性性。
垫层的主要作用为改改善善土土基基的的湿湿度度和和温温度度状状况况,保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力,扩扩散散
4 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
由由基基层层传传来来的的荷荷载载应应力力,以减小土基所产生的变形。垫层应具具有有一一定定 的的强强度度和和良良好好的的水水稳稳定定性性。
11..11..11 道道路路路路基基结结构构特特征征
1.路基分类
根据材料不同,路基可分为土方路基、石方路基、特殊土路基。路基断面形式有:路路堤堤——路基顶
面高于原地面的填方路基;路路堑堑——全部由地面开挖出的路基(又分全全路路堑堑、、半半路路堑堑、、半半山山峒峒三种形
式);半半填填半半挖挖路路基基——横断面一侧为挖方,另一侧为填方的路基(见图1.1-4)。
(a)路堤一般断面图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(b) 路堑一般断面图 系
联
一
唯
5 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(c) 半填半挖路基一般断面图
全路堑、半路堑、半山峒
8
7
2.路基填料的要求 9 1
4
8
3
高高液液限限黏黏土土、、高高液液限限粉粉土土及及含含有有信机机质质的的细细粒粒土土,,不不适适于于做做路路基基填填料料。因条件限制而必须采用上述土
微
系
做填料时,应掺加石灰或水泥等结合料进行改善。
联
题
3.路基的功能和性能要求押
准
(1)路基既为车辆在精道路上行驶提供基础条件,也是道路的支撑结构物,对路面的使用性能有重要
影响。路基应稳定、密实、均 质,对路面结构提供均匀的支承,即路路基基在在环环境境和和荷荷载载作作用用下下不不产产生生不不均均
匀匀变变形形。
(2)性性能能主主要要指指标标:路路基基整整体体稳稳 定定性性和和变变形形量量控控制制。
11..11..22 道道路路路路面面结结构构特特征征
1. 沥青路面结构组成特点
1)路面结构组成
(1)垫层 8
1
7
9
垫垫层层是是介介于于基基层层和和路路基基之之间间的的层层位位,主要设置在温 度和湿度状况不良的路
8
4段上,以改善路面结构的
信
3
使用性能。在季节性冰冻地区路面结构厚度小于最小防冻 厚度要求时,设微置防冻垫层可以使路面结构免
系
除或减轻冻胀和翻浆病害。 联
一
唯
★★ 在季节性冰冻地区路路面面结结构构厚厚度度小于最最小小防防冻冻厚厚度度要求时 , 设置防防冻冻垫垫层层可以使路面结构免除或
减轻冻胀和翻浆病害。
以下路段按设计要求设置垫层:
①季节性冰冻地区的中湿或潮湿路段。
②地下水位高、排水不良,路基处于潮湿或过湿状态的路段。
③水文地质条件不良的土质路堑,路床土处于潮湿或过湿状态的路段。
6 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料,小于0.075mm的颗粒含量不大于5%。
排水垫层
案案例例分分析析
【【22002200年年二二建建案案例例一一】】
背景资料:某单位承建一钢厂主干道钢筋混凝土道路工程,道路全长1.2km,红线宽46m,……
该路段地层富水,地下水位较高,设计单位在道路结构层中增设了200mm厚级配碎石层。
【【问问题题】】 8
7
1
9
1. 设计单位增设的200mm厚级配碎8 4石层应设置在道路结构中的哪个层次?说明其作用。
3
信
1. 设计单位增设的200mm厚级微配碎石层应设置在道路结构中的哪个层次?说明其作用。
系
联
【【答答案案】】
题
押
(1)垫层(或设置在土准路基与基层之间)。
精
(2)作用:改善土基的湿度和温度状况(或提高路面结构的水稳性和抗冻胀能力);扩散荷载,减
小土基所产生的变形。
【【解解析析】】本题还可以以图形的形式进行考核。
第第0033讲讲 道道路路结结构构特特征征((三三))
(2)基层
①基层可分为上基层和下基层,基基层层可可采采用用 刚刚性性、、半半刚刚性性或或柔柔性性材材料料。
8
②应应根根据据道道路路交交通通等等级级和和路路基基抗抗冲冲刷刷能能力力来来选选择择 基基层层材材料料。在冰冻、多雨潮1 7湿地区,石灰粉煤灰稳
9
8
4
定类材料宜用于特重、重交通的下基层。石灰稳定类材 料宜用于各类交通等
信
级3的下基层以及中、轻交通
微
的基层。热热拌拌沥沥青青碎碎石石宜宜用用于于重重交交通通及及以以上上道道路路的的基基层层;级 配碎石可用于系中、轻交通道路的下基层及轻
联
交通道路的基层;级配砾石可用于轻交通道路的下基层。
唯
一
7 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
【【模模拟拟题题】】 3 8
信
城镇道路基层材料主要根据(微 )选用。
系
A.道路交通等级 联 B.地基容许承载力 C.传递荷载能力
题
D.路基抗冲刷能力 押 E.材料供应能力
准
【【答答案案】】AD 精
③常用的基层材料:
a.无机结合料稳定粒料:
无无机机结结合合料料稳稳定定粒粒料料基基层层属属于于半半刚刚性性基基层层,包括石灰稳定土类基层、石灰粉煤灰稳定砂砾基层、石
灰粉煤灰钢渣稳定土类基层、水泥稳定土类基层、水泥稳定碎石基层等,其强强度度高高,,整整体体性性好好,,适适用用于于
交交通通量量大大、、轴轴载载重重的的道道路路。所用的工业废渣(粉煤灰、钢渣等)应性能稳定、无风化、无腐蚀。
b.级配型材料:
级级配配型型材材料料基基层层包包括括级级配配砂砂砾砾与与级级配配砾砾石石基基层层 ,, 属属于于柔柔性性基基层层,可可用用作作城城市市
1
7次次8干干路路及及其其以以下下道道路路基基
9
层层。为防止冻胀和湿软,天然砂砾应质地坚硬,含泥量 不应大于砂质量(粒径8
4
小于5mm)的10%,砾石颗
信
3
粒中细长及扁平颗粒的含量不应超过20%。级级配配砾砾石石用用作作次次 干干路路及及其其以以下下道道微路路 下下基基层层时时,,级级配配中中最最大大粒粒
系
径径宜宜小小于于5533mmmm,,用用作作上上基基层层时时最最大大粒粒径径不不应应大大于于3377..55mmmm。 一
联
唯
(3)面层
①高级沥青路面面层可划分为上(表)面层、中面层、下(底)面层。
③面面层层直接同行车和大气相接触,承承受受行行车车荷荷载载引引起起的的竖竖向向力力、、水水平平力力和和冲冲击击力力的的作作用用,同时又受
降水的侵蚀作用和温度变化的影响。
【【模模拟拟题题】】
沥青混凝土路面中,直接承受行车荷载作用的是( )。
8 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
A.垫层 B.基层 C.面层 D.底基层
【【答答案案】】C
④沥青路面面层类型:
a.热拌沥青混合料面层:
热拌沥青混合料,按空隙率大小将沥7 8青混合料分为密密级级配配、、半半开开级级配配、、开开级级配配三三大大类类。密密级级配配,又
1
9
4
可分粗级配型(AC—C)和细级配型(3 8AC—F),空空隙隙率率33%%~~66%%。AC型混合料以及骨架型混合料SMA均属于
信
微
密级配混合料。热拌沥青碎石(AM)是一种半半开开级级配配混混合合料料,,空空隙隙率率88%%~~1155%%;OGFC排水沥青混合料是一
系
联
种开开级级配配沥沥青青混混合合料料,,空空隙隙率率题1188%%~~2233%%。
押
22002255年年教教材材变变化化点点 准
精
b.温拌沥青面层:
温拌沥青是一种在比比同同等等““ 热热拌拌沥沥青青””((HHMMAA))温温度度低低2200~~4400℃℃的的温温度度下下生生产产和和施施工工的的沥沥青青。
温拌沥青混凝土是通过在混合 前向沥青粘合剂中添加沸石、氧化蜡、沥青乳液,甚至是水来生产
的。这可以显著降低拌合和铺设温度, 进而降低石油资源的消耗,释放更少的二氧化碳、气溶胶和蒸
汽。施施工工时时可可在在较较低低温温度度摊摊铺铺,,路路面面可可以以 更更快快放放行行;;施施工工季季节节放放宽宽,,尤尤其其适适用用于于较较冷冷的的地地区区。————
22002244年年考考核核过过选选择择题题,,22002255年年弱弱化化
c.冷拌沥青混合料面层:
8
冷拌沥青混合料适适用用于于支支路路及及其其以以下下道道路路的的面面层层 、、支支路路的的表表面面层层,,以以及及各各级级
1
7沥沥青青路路面面的的基基层层、、连连接接
9
层层或或整整平平层层;冷拌改性沥青混合料可用于沥青路面的坑 槽、井周冷补。
信
3 8
4
微
d.沥青贯入式面层(略略) 系
联
e.沥青表面处治面层: 一
唯
沥青表面处治面层主主要要起起防防水水层层、、磨磨耗耗层层、、防防滑滑层层或或改改善善碎碎 ((砾砾 ))石石路路面面的的作作用用,其集料最大粒径应
与处治层厚度相匹配。
2)沥青路面结构层的性能要求
(2)基层性能主要指标
①应应满满足足结结构构强强度度、、扩扩散散荷荷载载的的能能力力以以及及水水稳稳性性和和抗抗冻冻性性的的要要求求。
②不不透透水水性性好好。底基层顶面宜铺设沥青封层或防水土工织物;为防止地下渗水影响路基,排水基层
下应设置由水泥稳定粒料或密级配粒料组成的不透水底基层。
【【模模拟拟题题】】
路面基层的性能指标包括( )。
A.强度 B.扩散荷载的能力 C.水稳定性
D.抗滑 E.低噪
【【答答案案】】ABC
9 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)面层路面使用指标
具具体体指指标标包包括括承承载载能能力力、、平平整整度度、、温温度度稳稳定定性性、、抗抗滑滑能能力力、、透透水水性性、、水水稳稳定定性性、、噪噪声声量量。 22002255年年新新
增增
近年我国城市开始修筑降噪排水路面,以提升城市道路的使用功能、减少城市交通噪声。降降噪噪排排水水
路路面面的的面面层层结结构构组组合合一一般般为为::上上面面层层采采用用OOGGFFCC沥沥青青混混合合料料,,中中、、下下面面层层等等采采用用密密级级配配沥沥青青混混合合料料。这种
组合既满足沥青路面强度高、高低温性能好和平整密实等路用功能,又实现了城市道路排水降噪功能。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
【【模模拟拟题题】】 押
准
下列指标中,不属于精沥青路面使用指标的是( )。
A.透水性 B.平整度 C.变形量 D.承载能力
【【答答案案】】C
2. 水泥混凝土路面结构组成特点
水水泥泥混混凝凝土土路路面面结结构构的组成包包括括垫垫层层 、、基基层层以以及及面面层层。。
1)结构特点
(1)垫层
水泥混凝土路面垫层选用的材料和作用参见本 书1.1.2中1.1)(1)的相关内容。
8
1
7
(2)基层
8
4 9
信
3
①水泥混凝土道路基层作用:防防止止或或减减轻轻由由于于唧唧泥泥导导 致致的的板板底底脱脱空空和和错微错台台等等病病害害;与垫层共同作
系
用,可控控制制或或减减少少路路基基不不均均匀匀冻冻胀胀或或体体积积变变形形对对混混凝凝土土面面层层产产 生生的的不不利利联影影响响;;为为混混凝凝土土面面层层提提供供稳稳定定而而
一
坚坚实实的的基基础础,,并并改改善善接接缝缝的的荷荷载载传传递递能能力力。 唯
⑥碾碾压压混混凝凝土土基基层层应应设设置置与与混混凝凝土土面面层层相相对对应应的的接接缝缝。贫混凝土基层弯拉强度大于 1.5MPa 时,应
设置与面层相对应的横向缩缝,一次摊铺宽度大于7.5m 时,应设置横向((纵纵向向))缩缝。
22002255年年教教材材变变化化点点
第第0044讲讲 道道路路结结构构特特征征((四四))
10 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)面层
①面层混凝土通常分为普通(素)混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土、预应力混凝土等。目目前前我我
国国多多采采用用普普通通((素素))混混凝凝土土。
③纵纵向向接接缝缝根根据据路路面面宽宽度度和和施施工工铺铺筑筑宽宽度度设设置置。。一一次次铺铺筑筑宽宽度度小小于于路路面面宽宽度度时时,,应应设设置置带带拉拉杆杆的的平平
缝缝形形式式的的纵纵向向施施工工缝缝。。一一次次铺铺筑筑宽宽度度大大于于44..55mm时时,,应应设设置置带带拉拉杆杆的的假假缝缝形形式式的的纵纵向向缩缩缝缝,,纵纵缝缝应应与与线线路路
中中线线平平行行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
缩缝
假假缝缝一一般般不不通通透透,,多多为为后后期期切切割割完完 成成。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
横向接缝可分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝。横向施工 缝尽可唯能选在缩缝或胀缝处。快快速速路路、、主主
干干路路的的横横向向胀胀缝缝应应加加设设传传力力杆杆;;在邻邻近近桥桥梁梁或或其其他他固固定定构构筑筑物物处处、、 板板厚厚改改变变处处、、小小半半径径平平曲曲线线等等处处,,应应
设设置置胀胀缝缝。
胀缝
【【模模拟拟题题】】
水泥混凝土路面施工时,应在( )处设置胀缝。
11 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
A.路缘石旁边 B.纵向施工缝 C.小半径平曲线
D.板厚改变 E.邻近桥梁
【【答答案案】】CDE
④对于特特重重及及重重交交通通等等级级的的混混凝凝土土路路面面,,横横向向胀胀缝缝、、缩缩缝缝均均设设置置传传力力杆杆。在自由边处,承受繁重交
通的胀缝、施工缝,小于90°的面层角隅,下穿市政管线路段,以及雨水口和地下设施的检查井周围,
应配筋补强。
混混凝凝土土既既是是刚刚性性材材料料,,又又属属于于脆脆性性材材料料。因此混凝土路面板的构造,以最大限度发挥其刚性特点为
目的,使路面能承受车轮荷载,保证行车平顺;同时又要克服其脆性的弱点,防止在车载和自然因素作
用下发生开裂、破坏,最大限度提升其耐久性,延长使用年限。
⑤抗抗滑滑构构造造——混凝土面层应具有较大的粗糙度,即应具备较高的抗滑性能,以提升行车的安全
性。因此可可采采用用刻刻槽槽、、压压槽槽、、拉拉槽槽或或拉拉毛毛等等方方法法形形成成一一定定的的构构造造深深度度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
⑥混凝土路面与沥青路面相接系时,设置不少于 3m 的过渡段,过渡段路面应采用两种路面呈阶梯状
联
叠合布置。 题
押
准
22002255年年新新增增 精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)主要原材料选择
(1)重交通以上等级道路、城市快速路、主干路应采用4422..55级级及及以以上上的的道道路路硅硅酸酸盐盐水水泥泥或或硅硅酸酸盐盐水水
泥泥、、普普通通硅硅酸酸盐盐水水泥泥;其他道路可采用矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不宜低于32.5级。
(3)使用机制砂时,还应检验磨光值,其值宜大于35,不不宜宜使使用用抗抗磨磨性性较较差差的的水水成成岩岩类类机机制制砂砂。。海海
砂砂不不得得直直接接用用于于混混凝凝土土面面层层。使用经过净化处理的海砂应符合《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206—
2010的规定。
★★ 科科普普::水成岩—沉积岩;火成岩—岩浆岩;变质岩。
12 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)钢钢筋筋的的品品种种、、规规格格、、成成分分,,应应符符合合设设计计和和现现行行国国家家标标准准规规定定,,具具有有生生产产厂厂的的牌牌号号、、炉炉号号,,检检验验
报报告告和和合合格格证证,,并并经经复复试试((含含见见证证取取样样))合合格格。钢筋不得有锈蚀、裂纹、断伤和刻痕等缺陷。传力杆(拉
杆)、滑动套材质、规格应符合规定。
(6)胀缝板宜用厚20mm,水稳定性好,具有一定柔性的板材制作,且应经防腐处理。填填缝缝材材料料宜宜用用
硅硅酮酮类类、、聚聚氨氨酯酯类类、、树树脂脂类类、、橡橡胶胶沥沥青青类类、、聚聚氯氯乙乙烯烯胶胶泥泥类类、、改改性性沥沥青青类类填填缝缝材材料料,并宜加入耐老化
剂。 22002255年年新新增增
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
3. 砌块路面结构组成特准点
精
1)砌块路面结构的组成
包括垫层、基层、面层。
8
1
7
9
2)砌块路面结构特点
信
3 8
4
微
(1)垫层和基层 系
联
砌块路面垫层和基层选用的材料和作用参见本书1.1.2中1.1)(1)(一2)相关内容。
唯
(2)面层
砌块路面铺装的材料种类较多,用于城镇道路路面铺装的砌块路面多为天天然然石石材材路路面面和和预预制制混混凝凝土土
砌砌块块路路面面。
小小结结::
本节主要介绍道路结构特征,属于记忆性知识点,主要以选择题考点为主。
第第0055讲讲 城城镇镇道道路路路路基基施施工工((一一))
11..22 城城镇镇道道路路路路基基施施工工
城城镇镇道道路路路路基基施施工工在在22002244年年考考核核一一个个多多选选,,案案例例两两个个小小问问,,既既有有教教材材原原文文内内容容,,也也有有实实操操考考点点。。
11..22..11 地地下下水水控控制制
1. 地下水分类与水土作用
13 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1)地下水分类
(2)从从工工程程地地质质的的角角度度,根据地下水的埋藏条件又可将地下水分为上上层层滞滞水水、、潜潜水水、、承承压压水水(见图
1.2-1)。
2)水土作用
(1)工程实践表明:在在对对道道路路路路基基施施工工、、运运行行与与维维护护 造造成成危危害害的的诸诸多多因因素素中中,,影影响响最最大大、、最最持持久久
的的是是地地下下水水。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
2. 地下水和地表水的控制题
押
2)路基隔(截)水 准
精
(1)地下水位接近或高于 路床标高时,应应设设置置暗暗沟沟、、渗渗沟沟或或其其他他设设施施,以排除或截断地下水流,降低
地下水位。
(2)地下水位或地面积水水位较 高,路基处于过湿状态或强度与稳定性不符合要求的潮湿状态时,可
设置隔离层或采取疏干等措施。可可采采用用 土土工工织织物物、、塑塑料料板板等等材材料料疏疏干干或或采采取取超超载载预预压压手手段段提升承载能力
与稳定性。
————暗暗沟沟、、渗渗沟沟措措施施属属于于22002244年年案案例例考考点点
4)附属构筑物防水
8
(1)过过街街支支管管与与检检查查井井接接合合部部应应采采取取密密封封措措施施 ,防止渗漏水造成路面早期塌
1
7陷。
9
(2)管管道道与与检检查查井井、、雨雨水水口口周周围围回回填填压压实实要要达达到到 设设 计计要要求求和和规规范范相相关关规规
信
3定定8
4
,防止地表水渗入造成道
微
路破坏。 系
联
一
唯
11..22..22 特特殊殊路路基基处处理理
2. 常用路基土的主要性能参数
1)含含水水率率ωω
土中水的质量与干土粒质量之比。
2)天然密度ρ
土的单位体积的质量。
3)孔隙比e
14 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
土的孔隙体积与土粒体积之比。
4)孔隙率n
土的孔隙体积与土的体积之比。
5)塑限ω
p
土由可塑状态转为半固体状态时的界限含水率为塑性下限,称为塑性界限,简称塑塑限限。
6)液限ω
L
土由可塑状态转为流体状态时的界限含水率为液性上限,称为液性界限,简称液液限限。
3.不良土质路基处理
1)不良土质路基处理的分类 ————22002244年年多多选选
按路基处理的作用机理,大致分为:土土质质改改良良、、土土的的置置换换、、土土的的补补强强三三类类。土土质质改改良良是是指指用用机机械械((力力
学学))、、化化学学、、电电、、热热等等手手段段增增加加路路基基土土的的密密度度,,或或使使路路基基土土固固结结,这一方法的原理是尽可能地利用原有路
基。土土的的置置换换是是将将软软土土层层换换填填为为良良质质土土如如砂砂垫垫层层等等。。土土的的补补强强是是采采用用薄薄膜膜、、绳绳网网、、板板桩桩等等约约束束住住路路基基
土土,,或或者者在在土土中中放放入入抗抗拉拉强强度度高高的的补补强强材材料料形形成成复复合合路路基基以加强和改善路基土的剪切特性。
2)路基处理方法分类
8
7
1
路路基基处处理理的的方方法法,,根根据据其其作作用用和和原原9理理大大致致分分为为六六类类,见表1.2-1。表中所列各种方法是根据软弱土的
4
8
3
特点和所需处理的目的而发展起来的信,各种方法的具体选用,应从路基条件、处理的指标及范围、工程
微
系
费用、工程进度及材料来源、当联地环境等多方面进行考虑和研究。
题
该该表表格格内内容容22002255年年教教材材有有押调调改改。。
准
表1.2-1 路基处理的精方法
序序
分分类类 处处理理方方法法 原原理理及及作作用用 适适用用范范围围
号号
利用压实原理通过机械碾压、夯击
重锤夯实、机械碾 ,把表层地基压实;强夯则利用强 适用于碎石土、砂土、粉土、
碾压及
1 压、振动压实、强 大的夯基能,在地基中产生强烈的 低饱和度的黏性土、杂填土等
夯实
夯(动力固结) 冲击波和动应 力 ,迫使土在动力固 ,对饱
1
7和8黏性土应慎重采用
9
结效应下密实
信
3 8
4
微
系
以砂石、素土、灰土和 矿渣等强度联
砂石垫层、素土垫 一
换土 较高的材料,置换地基表 层软弱唯土 适用于暗沟、暗塘等软弱土的
2 层、灰土垫层、矿
垫层 ,提高持力层的承载力,扩散应力 浅层处理
渣垫层
,减少沉降量
15 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
序序
分分类类 处处理理方方法法 原原理理及及作作用用 适适用用范范围围
号号
天然地基预压、砂 在地基中设竖向排水体,加速地基
适用于处理饱和软弱土层,对
排水固 井预压、塑料排水 的固结和强度增长,提升地基的稳
3 于渗透性极低的泥炭土,必须
结 板预压、真空预压 定性;加速沉降发展,使基础沉降
慎重对待
、降水预压 提前完成
采用一定的技术措施,通过振动或
挤密,使土体的孔隙减少,强度提
振冲挤密、灰土挤
高;必要时, 在振动挤密过程中
密桩、砂桩、砂砂砾砾
振冲、 ,回填砂、砾石、碎石、灰土、素 适用于处理松砂、粉土、杂填
4 桩桩、、碎碎石石桩桩、、石灰
挤密 土等,在夯坑中回填片块石、碎砾 土及湿陷性黄土
桩、爆破挤密、强强
石、卵石与地基土组成复合地基,
夯夯置置换换
从而 提高地基的承载力,减小沉
8
7
1
降4 9量
8
3
信
微
系
序序 联
题
分分类类 处处理理方方法法 原原理理及及作作用用 适适用用范范围围
押
号号 准
精
采用专门的技术措施,以砂、碎石
等置换软弱土地基中的部分软弱土
振冲置 振冲置换、深层搅 黏性土、冲填土、粉砂、细砂
,或在部分软弱土地基中渗入水泥
5 换及拌 拌、高压喷射注浆 等;振冲置换法在不排水剪切
、石灰或砂浆等形成加固体,与未
入 、石灰桩、CCFFGG桩桩等 强度Cu <20Kpa时慎用
处理部分的土组成复合地基,从而
提升地基承载力,减少沉降量
8
在地基或土体中 埋设强度较大的土
1
7
9
工聚合物、钢片 等 加筋材料,使地
信
3 8
4
土工聚合物加筋、
微
基或土体能承受抗拉力 ,防止断裂系软弱土地基、填土及陡坡填土
6 加筋 锚固、树根桩、加 联
,保持整体性,提升刚度,改变一地 、砂土
筋土 唯
基土体的应力场和应变场, 从 而提
升地基的承载力,改善变形特性
3)路基处理常用的方法
考虑到城镇道路地下管线众多、环境、土方资源、工程费用等因素,常常用用方方法法如如下下:
(1)路基土方掺灰、好土等改良。
(2)路基土方换填处理(土方、石方、石灰土、水泥土、碎石土、级配碎石等)。
(3)路基加铺土工格栅、土工布等补强处理。
(4)抛石挤淤。
(5)路基打石灰桩挤密土方固化土方处理。
(6)路基堆载预压和加强压实。
11..22..33 城城镇镇道道路路路路基基施施工工技技术术
16 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1. 路基施工特点与程序
1)施施工工特特点点
(1)城市道路路基工程施工处于露天作业,受自然条件影响大;在工程施工区域内的专业类型多、
结构物多、各专业管线纵横交错;专业之间及社会之间配合工作多、干扰多,导致施工变化多。尤其是
旧路改造工程,交通压力极大,地下管线复杂,行车安全、行人安全及树木、构筑物等保护要求高。
市市政政工工程程的的特特点点,,适适合合绝绝大大多多数数市市政政工工程程。。
2)施工项目
城镇道路路基工程包括路基(路床、路堤)的土(石)方、相关的项目有涵洞、挡土墙、路肩、边
坡防护、排水边沟、急流槽、各类管线等。
8
3)基本流程 7
1
9
4
(1)准备工作 3 8
信
微
①按照交通管理部门批准的交系通导行方案设置围挡,导行临时交通。
联
题
押
准
精
②开工前,施工项目技术负责人应依 据获准的施工方案向施工人员进行技术安全交交底底,强调工程难
点、技术要点、安全措施。使作业人员掌握要 点,明确责任。
☞问问答答题题
8
路路基基技技术术交交底底的的内内容容有有哪哪些些??
1
7
9
★★ 路路基基技技术术交交底底((专专用用))
信
3 8
4
微
a. 对机械数量、型号及安全操作要求。 系
联
b. 施工人员的工种及劳动防护要求。 一
唯
c. 中线、边线、高程等测量要求。
e. 挖方段边坡、每层挖深、路床顶预留土方厚度要求。
f. 填方段填土材料、边坡、填筑层厚、每层填筑宽度的要求。
g. 沿线管线保护要求。
h. 路基压实度及检验要求。
i. 雨季施工排水设施要求。
★★ 针针对对每每一一个个专专业业具具体体技技术术交交底底内内容容如如何何捕捕捉捉采采分分点点
如果在考试中遇到技术交底的内容时,有通用和针对不同工艺专用两种,通用的技术交底在施工质
量控制章节,交底的内容应包括:施施工工作作业业条条件件、、施施工工方方法法、、技技术术措措施施、、质质量量标标准准以以及及安安全全与与环环保保措措
施施等。
而当前考试更多地考核不同工艺的专用技术交底内容,这些不同工艺技术交底的采分点离不开人、
机、料、法、环几个环节,其中施工方法是核心内容。
17 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③对已知的测量控制点进行闭闭合合加加密密,建立测量控制网,再进行施工控制桩放线测量,恢恢复复中中线线,,
补补钉钉转转角角桩桩、、路路两两侧侧外外边边桩桩等。
④施工前,应根据工程地质勘察报告,对路基土进行天天然然含含水水率率、、液液限限、、塑塑限限、、标标准准击击实实、、CCBBRR试试
验验,必要时应做颗颗粒粒分分析析、、有有机机质质含含量量、、易易溶溶盐盐含含量量、、冻冻膨膨胀胀和和膨膨胀胀量量等试验。
22002255年年微微调调内内容容
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
★★ 科科普普
CBR试验的基本原理是将一定直 径和高度的压实土样放置在一个标准的试验模具中,然后以一定速率
施加荷载,测量在不同荷载水平下土样 的沉降量。试验中通常还包括在规定的湿度和时间条件下对土样
进行预压实处理。根据荷载和沉降数据, 可以计算得出CBR值。
CBR值是通过将试验所得的荷载-沉降曲线 与标准试验条件下的荷载-沉降曲线进行比较得出的。CBR
值是以百分比形式表示的,表示试验土样承受能 力与标准碎石基底(CBR值为100%)的比值。较较高高
8
的的CCBBRR值值表表示示土土样样的的承承载载能能力力较较好好,,较较低低的的CCBBRR值值则则表表 示示土土样样的的承承载载能能力力较较差差。 1
7
9
8
4
(2)地下管线及附属构筑物施工和保护 信 3
微
①地下管线、涵洞(管)等构筑物是城镇道路路基工程 中必不可少的系组成部分。涵洞(管)等构筑
联
一
物可与路基(土方)同时进行,但新新建建的的地地下下管管线线施施工工必必须须遵遵 循循““先先唯地地下下、、后后地地上上””““先先深深后后浅浅””的的原原
则则。
第第0066讲讲 城城镇镇道道路路路路基基施施工工((二二))
2. 路基施工要点
1)填土路基
18 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴、树根坑的坑槽,分层填
实至原地面高。
8
7
1
9
4
(2)填方段内应事先找平,当地3 8面横向坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于
信
微
300mm,宽度不应小于1.0m。 系
联
题
押
准
精
(4)碾碾压压前前检检查查铺铺筑筑土土层层的的宽宽度度 、、厚厚度度及及含含水水率率,合格后即可碾压,碾压遵循“先轻后重”原
则,最最后后碾碾压压应应采采用用不不小小于于1122tt级级的的压压路路机机 。
(5)填方高度内的管管涵涵顶顶面面填填土土550000mmmm以以 上上才才能能用用压压路路机机碾碾压压。
(8)路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质 填筑横坡宜为2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为
8
4%。 1
7
9
8
4
(9)液限大于50%,塑性指数大于26的土,以及含 水率超标的土,不能信直3接使用,必须采取技术措
微
施处理,经检查合格后方可使用。 系
联
一
(10)路路基基填填筑筑,,每每层层最最大大压压实实厚厚度度宜宜不不大大于于 330000mmmm,,顶顶 面面最最后后
唯
一一层层压压实实厚厚度度应应不不小小于于 110000mmmm。
22002255版版教教材材新新增增,,规规范范内内容容
2)挖土路基
(3)挖土时应自上向下分层开挖,严禁掏洞开挖。机械开挖时,必须避开构筑物、管线,在在距距管管道道
边边11mm范范围围内内应应采采用用人人工工开开挖挖;;在在距距直直埋埋缆缆线线22mm范范围围内内必必须须采采用用人人工工开开挖挖。挖方段不得超挖,应应留留有有碾碾压压
到到设设计计标标高高的的压压实实量量。
19 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
挖方段不得超挖,应应留留有有碾碾压压到到设设计计标标高高的的压压实实量量。
(6)过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土、石灰粉煤灰砂砾或设计要求的材料填实。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)石方路基
(2)先修修筑筑试试验验段段,,以以确确定定松松 铺铺厚厚度度、、压压实实机机具具组组合合、、压压实实遍遍数数及及沉沉降降差差等等施施工工参参数数。
(3)填石路堤宜选用12t以上的振 动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实。
(5)路路堤堤填填料料粒粒径径应应不不大大于于550000mmmm,, 并并宜宜不不超超过过层层厚厚的的 22//33。路床底面以下400mm范围内,填料最大
粒径不得大于150mm,其中小于5mm的细料含量 应不小于30%。————22002255年年新新增增内内容容
3. 路基压实作业要点
8
城市道路路路基基压压实实作作业业要要点点主要应掌握:依据工 程的实际情况,合理调调节节压压
1
7实实机机具具、、压压实实方方法法与与压压
9
实实厚厚度度三三者者的的关关系系,达到所要求的压实密度。
信
3 8
4
微
1)路基材料与填筑 系
联
(1)材料要求 一
唯
①应符合设计要求和有关规范的规定。路基填料强度(CBR)值应 符合设计要求,其最小强度值应符合
表1.2-2的要求。
表1.2-2 路基填料强度(CBR)的最小值要求
20 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
最最小小强强度度((%%))
路路床床顶顶面面以以下下
填填方方类类型型
深深度度((ccmm))
城城市市快快速速路路、、主主干干路路 其其他他等等级级道道路路
路路床床 00~~3300 8.0 6.0
30~80 5.0 4.0
路基 80~150 4.0 3.0
>150 3.0 2.0
②不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾的土做路基填料,填土内不得含有
草、树根等杂物,粒径超过100mm的土块应打碎。
★★ 用用土土要要合合格格,,与与基基坑坑回回填填内内容容雷雷同同。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)填筑要求
①填土应分层进行。下层填 土合格后,方可进行上层填筑。路基填土宽度应比比设设计计宽宽度度每每侧侧
宽宽550000mmmm。
②对过湿湿土土翻翻松松、、晾晾干干,或对过过干干土土 均匀加加水水,使其含水率在在最最佳佳含含水水率率范范围围之之内内。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
★★ 最最佳佳含含水水率率 唯
21 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2)路基压实施工要点
(1)试验段
①在正式进行路基压实前,有条件时应做试验段,以以便便取取得得路路基基施施工工相相关关的的技技术术参参数数。
②试验目的主要有:
a.确定路基预预沉沉量量值值。
b.合理选用压压实实机机具具;选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、地质条件、作业环境和工
期要求等。
c.按压实度要求,确定压压实实遍遍数数。
d.确定路基宽度内每层虚虚铺铺厚厚度度。 7 8
1
9
4
e.根据土的类型、湿度、设备及场3 8地条件,选择压压实实方方式式。
信
微
(2)路基下管道回填与压实系
联
①当管道位于路基范围内题时,其沟槽的回填土压实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规
押
范》GB50268—2008的规定且准管管顶顶以以上上5500ccmm范范围围内内应应采采用用轻轻型型压压实实机机具具。
精
②当管管道道结结构构顶顶面面至至路路 床床的的覆覆土土厚厚度度不不大大于于5500ccmm时时,,应应对对管管道道结结构构进进行行加加固固。
③当管管道道结结构构顶顶面面至至路路床床的的 覆覆土土厚厚度度在在5500~~8800ccmm时时,,路路基基压压实实时时应应对对管管道道结结构构采采取取保保护护或或加加固固措措
施施。
地下管线加固保护
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
管沟、浇筑混凝土、套管
【【22002222年年一一建建案案例例真真题题一一】】
背背景景资资料料
某公司承建一项城市主干道改扩建工程,西侧非机动车道下新建一条d1200mm的雨水管,两侧非机动
车道下各新建一条d400mm的污水管。
工程进行中发生了以下一系列事件:
事件一:道路开挖时在桩号K1+350路面下深-0.5m处发现一处横穿道路的燃气管道,项目部施工时
对燃气管采取了保护措施。
【【问问题题】】
写出开挖及回填碾压时对燃气管道采取的保护措施。
【【答答案案】】
(1)开挖时的保护措施:
22 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
管线周围1m范围应采用人工开挖;对暴露的管线进行悬吊(或支撑)保护,并派专人检查、监督和
监测。
(2)回填碾压保护措施:
采取人工回填;管道外设包封或置于管沟、套管内。
(3)路基压实
①压实方法(式):分为重力压实(静压)和振动压实两种。
②土质路基压实应遵循的原则:“先先轻轻后后重重、、先先静静后后振振、、先先低低后后高高、、先先慢慢后后快快,,轮轮迹迹重重叠叠。。”压路机
最快速度不宜超过4km/h。
③碾压应从路基边缘向中央进行,压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。
④碾碾压压不不到到的的部部位位应应采采用用小小型型夯夯压压机机夯夯实实,防止漏夯,要求夯击面积重叠1/4~1/3。
先静后振
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
先低后高
8
1
7
9
8
4
信
3
轮迹重叠 微
系
联
一
唯
蛙夯
23 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
冲击夯
平板夯
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
手夯 精
案案例例分分析析
【【22001122年年一一建建案案例例五五】】
背背景景资资料料
8
1
7
A公司中标北方地区某郊野公园施工项目。合同期 为4月1日至12月31日。
8
4 9
信
3
因拆迁因素影响,给水排水和土方工程完成后,11月 中旬才进入园路微和铺装施工。园林主干路施工
系
中发生了如下情况: 联
一
唯
(1)土质路基含水率较大,项目部在现场掺加石灰进行处理 后 碾压成型;
(2)为不干扰邻近疗养院,振动压路机作业时取消了振动压实;
(3)路基层为级配碎石层,现场检查发现集料最大粒径约50mm;采取沥青乳液下封层养护3d后进入
下一道工序施工;
【【问问题题】】
指出园路施工存在哪些不妥之处并给出正确做法。
【【答答案案】】
不妥之处:
①“现场掺加石灰进行处理”不妥,
②“振动压路机作业时取消了振动压实”不妥。
③“级配碎石层集料最大粒径约50mm”不妥。
④“基层养护3d后进入下一道工序施工”不妥。
24 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
正确做法:
①可以换土或晾晒的方法,或异地集中厂拌灰土。
②与疗养院沟通,获得对方理解、配合;或采取薄层重压措施。
③集料最大粒径不应大于37.5mm。
④基层采用下封层养护不宜小于7d。
11..22 城城镇镇道道路路路路基基施施工工
小小结结::
本次课程主要介绍道路路基内容,属于道路案例考核频率非常高的考点,考核内容多数来自教材以
内,但并非是教材原文背写,而是需要将所学的知识进行总结归纳并结合案例背景作答。
第第0077讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((一一))
11..33..22 城城镇镇道道路路基基层层施施工工
基基层层内内容容在在22002244年年只只考考核核了了两两道道多多选选题题
1.常用无机结合料稳定基层特性 8
7
1
9
基层的材料与施工质量是影响路面4使用性能和使用寿命的最关键因素。
8
3
信
拓拓展展::基基层层分分类类 微
系
基层可以分为柔性基层、刚联性基层、半刚性基层和复合基层。半刚性基层是应用最多的基层,考试
题
押
也主要围绕着半刚性基层进行考核。
准
精
1)无机结合料稳定基层
目前大量采用结结构构较较密密实实 、、孔孔隙隙率率较较小小、、透透水水性性较较小小、、水水稳稳性性较较好好、、适适宜宜于于机机械械化化施施工工、、技技术术经经济济
较较合合理理的水水泥泥、、石石灰灰及及工工业业废废渣渣稳 稳定定材材料料施工基层,这类基层通常被称为无机结合料稳定基层。
【【模模拟拟题题】】
通常被称为无机结合料稳定基层的材 料一般都具备( ),技术经济较合理,且适宜机械化施
工。
A.结构较密实 B.孔隙率 较小 C.干缩系数较大
D.水稳性较好 E.透水性较小
8
【【答答案案】】ABDE 9 1
7
8
4
信
3
2)常用的基层材料 ★★ 选选择择题题考考点点 微
系
(1)石灰稳定土类基层 一
联
唯
①石石灰灰稳稳定定土土有有良良好好的的板板体体性性,,但但其其水水稳稳性性、、抗抗冻冻性性以以及及早早期期强强度度不不如如水水泥泥稳稳定定土土。石灰土的强度
随龄期增长,并与养护温度密切相关,温度低于5℃时强度几乎不增长。
25 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
②石灰稳定土的干干缩缩和和温温缩缩特特性性十十分分明明显显,且都会导致裂缝产生。与水泥土一样,由于其收缩裂缝
严重,强度未充分形成时表面会遇水软化,容易产生唧浆冲刷等损坏,石石灰灰土土已已被被严严格格禁禁止止用用于于高高等等级级
路路面面的的基基层层,,只只能能用用作作高高级级路路面面的的底底基基层层。
(2)水泥稳定土基层
8
7
1
9
4
8
①水水泥泥稳稳定定土土有有良良好好的的板板体体性性,,信其其3水水稳稳性性和和抗抗冻冻性性都都比比石石灰灰稳稳定定土土好好。水泥稳定土的初期强度高,
微
其强度随龄期增长。水泥稳定土在系暴露条件下容易干缩,低温时会冷缩,导致裂缝。
联
题
②水水泥泥稳稳定定细细粒粒土土((简简称称水水泥泥土土))的的干干缩缩系系数数、、干干缩缩应应变变以以及及温温缩缩系系数数都都明明显显大大于于水水泥泥稳稳定定粒粒料料,水
押
准
泥土产生的收缩裂缝会比精水泥稳定粒料的裂缝严重得多;水泥土强度没有充分形成时,表面遇水会软
化,导致沥青面层龟裂破坏;水泥土的抗冲刷能力低,当水泥土表面遇水后,容易产生唧浆冲刷,导致
路面裂缝、下陷,并逐渐扩展。为此,水水泥泥土土只只用用作作高高级级路路面面的的底底基基层层。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)石灰工业废渣稳定土基层
①石石灰灰工工业业废废渣渣稳稳定定土土中中,应应用用最最多多、、最最广广的的是是石石灰灰粉粉煤煤灰灰类类的的稳稳定定土土((粒粒料料)),,简简称称二二灰灰稳稳定定土土((粒粒
料料)),其特性在石灰工业废渣稳定土中具有典型性。
②二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性,其其抗抗冻冻性性能能比比石石灰灰土土高高很很多多。
④二二灰灰稳稳定定土土也也具具有有明明显显的的收收缩缩特特性性,,但但小小于于水水泥泥土土和和石石灰灰土土,,也也被被禁禁止止用用于于高高等等级级路路面面的的基基层层,
而只能做底基层。二二灰灰稳稳定定粒粒料料可可用用于于高高等等级级路路面面的的基基层层与与底底基基层层。
二二灰灰土土
石石灰灰粉粉煤煤灰灰稳稳定定砂砂砾砾
26 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【模模拟拟题题】】
1. 可用于高等级道路基层的是( )。
A.二灰土 B.级配碎石 C.级配砾石 D.二灰稳定粒料
【【答答案案】】D
2. 下列路面基层材料中,收缩性最小的是( )。
A.二灰稳定土 B.石灰稳定土 C.水泥稳定土 D.二灰稳定粒料
【【答答案案】】D
2. 城镇道路基层施工技术 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1)石灰稳定土类基层与水泥稳定土类基层
(1)运输与摊铺
8
①拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场 。水水泥泥稳稳定定土土类类材材料料自自搅搅拌拌9 1
7
至至摊摊铺铺碾碾压压成成型型,,不不应应
8
4
超超过过33hh。 信
3
微
②运输中应采采取取防防止止水水分分蒸蒸发发和和防防扬扬尘尘措措施施。
系
联
一
唯
③宜在春末和气温较高季节施工,施工气温应不低于5℃。
④厂拌石灰土类混合料摊铺时路路床床应应润润湿湿,但应避免在雨天施工。
(2)压实与养护
27 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
①压压实实系系数数应应经经试试验验确确定定。人工摊铺石灰土时压实系数宜为1.65~1.70;水泥土的压实系数宜为
1.53~1.58;水泥稳定砂砾的压实系数宜为1.30~1.35。22002255新新增增
②摊铺好的石灰稳定土应当天碾压成型,碾碾压压时时的的含含水水率率宜宜在在最最佳佳含含水水率率的的允允许许偏偏差差范范围围内内。。水水泥泥
稳稳定定土土宜宜在在水水泥泥初初凝凝前前碾碾压压成成型型。
③直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设设超超高高的的平平曲曲线线段段,,应应由由(曲线的)内内侧侧向向
外外侧侧碾碾压压。。纵、横接缝(槎)均应设直槎。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
④ 水水泥泥稳稳定定土土类类基基层层宜宜准采采用用1122~~1188tt压压路路机机作作初初步步稳稳定定碾碾压压,,混混合合料料初初步步稳稳定定后后用用大大于于1188tt的的压压路路机机
精
碾碾压压,压至表面平整、无明显轮迹,且达到要求的压实度。当使用振动压路机时,应符合环境保护和周
围建筑物及地下管线、构筑物的安全要求。
22002255年年教教材材新新增增点点
⑤纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。
⑥石灰土压实成型后应立即洒洒水水((或或覆覆盖盖))养养护护,保保持持湿润,直至上部结构施工为止;水泥土分层摊
铺时,应在下层养护7d后方可摊铺上层材料。
⑦养养护护期期应应封封闭闭交交通通。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层(也可称二灰混合料)
(1)运输与摊铺
①运送混合料应覆覆盖盖,防止水分蒸发和遗撒、扬尘。
②施工期的日最低气温应在5℃以上。
③根根据据试试验验确确定定的的松松铺铺系系数数控控制制虚虚铺铺厚厚度度。
(2)压实与养护
①每每层层最最大大压压实实厚厚度度为为220000mmmm,,且且不不宜宜小小于于110000mmmm。
②碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压,宜在当天碾压成型。
③禁禁止止用用薄薄层层贴贴补补的的方方法法进进行行找找平平。
④混合料的养护采用湿湿养养,始终保保持持表表面面潮潮湿湿,也可采用沥沥青青乳乳液液和和沥沥青青下下封封层层进进行行养养护护,养护期
视季节而定,常常温温下下不不宜宜小小于于77dd。
28 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
禁止用薄层贴补法找平
洒水养护
采用沥青乳液和沥青下封层进行养护
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
3)级配砂砾(碎石)、精级配砾石(碎砾石)基层
(1)运输与摊铺
②宜采用机械摊铺,摊铺应均匀一致,发生粗 、 细集料离离析析(“梅花”“砂窝
1
7 8”)现象时,应及及时时翻翻
9
拌拌均均匀匀。 8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)压实与养护:
① 碾压前和碾压中应适量洒水,保持砂砾湿润,但不应导致层下翻浆。
④ 未铺装上层前不得开放交通。
【【补补充充】】
11.. 材材料料共共性性
不管是石灰土土、水泥土土、还是二灰土土,都不能作为高等级路面的基层,可以作为底基层。(只只要要是是
没没有有集集料料的的都都不不能能做做高高等等级级路路面面基基层层)
水泥稳稳定定粒粒料料、二灰(石灰粉煤灰)稳稳定定粒粒料料可以用作高等级路面的基层(可上可下)。
水水泥泥稳定土(粒料)在进入冬期前1155~~3300dd停止施工,石石灰灰粉粉煤煤灰灰稳定土(粒料)在进入冬期
29 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
前3300~~4455dd停止施工。
★★ 22002200年年二二建建考考点点
22.. 基基层层施施工工公公共共性性
1)无机结合料稳定基层施工总结:
(1)拌合:严格控制配合比;采用强制式拌合机;采用厂拌(严禁现场拌合)。
(2)运输:采取覆盖措施(目的:保温、保湿、防风、防雨、防扬尘、防止遗撒)。
(3)摊铺:路基验收合格后,通过试验确定虚铺厚度,在环境温度达标情况下摊铺。
(4)压实:
①每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于100mm。
②采用12~18t压路机初压,稳定后用大于18t的压路机碾压。宜在当天碾压成型。
③碾压时的含水率宜在最佳含水率的允许偏差范围内。
④纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。
⑤直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由(曲线的)内侧向
外侧碾压。
8
(5)养护:覆盖、洒水、保湿;封1闭7交通;养护时间最少7d。
9
4
8
2)质量通病 信 3
微
(1)碾压后基层局部设计高系程存在少量偏差
联
题
基层碾压完成后,局部未达到设计高程且偏差较小,切勿采用薄层贴补办法找平。可采取以下措
押
准
施: 精
①摊铺时,宁高勿低、宁刮勿补。
②碾压后完成后及时测量,发现偏差及时调整虚铺厚度。
③如发现局部略低于设计高程 ,可将碾压成型的基层表面挖松,从新填料、找平、碾压。
(2)基层裂缝
①混合料中石灰、水泥、粉煤灰等比 例偏大;集料级配中细料偏多。
②碾压时含水率偏大。
③成型温度较高,强度形成较快。
8
④碎石中含泥量较高。 9 1
7
8
4
⑤路基沉降尚未稳定或路基发生不均匀沉降。 信
3
微
⑥养护不及时、缺水或养护时洒水量过大。 系
联
一
⑦拌合不均匀。 唯
第第0088讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((二二))
案案例例分分析析
【【22001122年年二二建建案案例例真真题题】】 背景资料:
某项目部承建一段城市道路工程,道路基层结构为200mm厚碎石垫层和340mm水泥稳定碎石基层。
项目部制定的施工方案中,对水泥稳定碎石基层的施工进行了详细规定:要求340mm厚的水泥稳定碎
石分两次摊铺,下层厚度为200mm,上层厚度为140mm;采用15t压路机碾压;在面层施工前进行测量复
检,对出现的基层少量偏差运用了薄层贴补法进行找平。
【【问问题题】】
3. 指出施工方案中的错误之处,并给出正确做法。
【【答答案案】】
错误①:基层分层厚度不一致。
30 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
正确做法:上、下基层厚度应相同。
错误②:基层使用15t压路机碾压。
正确做法:应使用18t以上的压路机碾压。
错误③:在面层施工前进行测量复检。
正确做法:应在施工过程中及时复测,发现偏差立即处理。
错误④:对基层的偏差进行薄层贴补。
正确做法:在施工中对基层偏差进行挖补处理。
【【22002222年年一一建建补补考考案案例例真真题题一一】】
背景资料:
甲公司中标某城市主干道工程项目,全长960m,宽30m。道路结构为:上面层40mm厚AC-13,中面层
60mm厚AC-20,底面层80mm厚AC-25,基层300mm厚水泥稳定碎石,底基层400mm厚石灰土。
项目部安排中段石灰土底基层的摊铺工作在11月2日开始,当天气象预报最高温度为5℃。项目部对
施工班组提出了保工期要求,在剩余时间内要求做到完成进度计划,采取保证石灰土底基层质量控制的
措施有:提高掺灰量,控制好虚铺厚度,石灰土应当天碾压成活,横向接缝应尽量减少,碾压时采用先
8
轻型,后重型压路机碾压。 1 7
9
4
8
【【问问题题】】 3
信
微
1.补充项目部关于石灰土底基系层施工质量控制措施。
联
【【答答案案】】 题
押
准
(1)原材料检验,及精时调整拌合用水量。
(2)采用厂拌,且为强 制式拌合方式。
(3)运输中覆盖保温。
(4)日气温最高时段摊铺。
(5)碾压时控制压实机具和含水 率。
(6)压实后覆盖养护并封闭交通。
3. 土工合成材料的应用
1)土工合成材料
8
(1)分类 1 7
9
8
4
土工合成材料可分分为为土土工工织织物物、、土土工工膜膜、、土土工工复复合合 材材料料和和土土工工特特种种材材料料信等3类型。
微
(2)功能与作用 系
联
一
①土工合成材料可设置于岩土或其他工程结构内部、表面 或各结
唯
构层之间,具具有有加加筋筋、、防防护护、、过过
滤滤、、排排水水、、隔隔离离等等功功能能。。
2)工程应用
(1)路路堤堤加加筋筋
①路堤加筋的主要目目的的是是提提升升路路堤堤的的稳稳定定性性。当加筋路堤的原地基承载力不足时,应先行技术处
理。加筋路堤填土的压实度必须达到路基设计规范规定的压实标准。土工格栅、土工织物、土工网等土
工合成材料均可用于路堤加筋,其中土土工工格格栅栅宜宜选选择择强强度度高高、、变变形形小小、、糙糙度度大大的的产产品品。。土工合成材料应
具有足够的抗拉强度、较高的撕破强度、顶破强度和握持强度等性能。————22002211年年考考题题
②加筋路堤的施工原则是以能够充分发挥加筋效果为出发点。合成材料连接应牢固,受力方向的连
接强度不得低于材料设计抗拉强度,其其叠叠合合长长度度不不应应小小于于330000mmmm,,连连接接时时搭搭接接 宽宽度度 不不得得小小于于115500mmmm。。铺
设土工合成材料的土层表面应平整,表面严禁有碎、块石等坚硬凸出物。
31 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
★★ 搭搭接接的的公公共共性性
(2)台台背背路路基基填填土土加加筋筋
①采用土工合成材料对台背路基填土加筋的目目的的是是减减少少路路基基与与构构造造物物之之间间的的不不均均匀匀沉沉降降。。加筋台背
适宜的高度为5.0~10.0m。加加筋筋材材料料宜宜选选用用土土工工网网或或土土工工格格栅栅。。
③工艺流程:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
台背加筋 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
桥头搭板
(3)路面裂缝防治
32 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
①采用玻纤网、土工织物等土工合成材料,铺设于旧沥青路面、旧水泥混凝土路面的沥青加铺层底
部或新建道路沥青面层底部,可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝,或半刚性基层对沥青面
层的反射裂缝。用用于于裂裂缝缝防防治治的的玻玻纤纤网网和和土土工工织织物物应应分分别别满满足足抗抗拉拉强强度度、、最最大大负负荷荷延延伸伸率率、、网网孔孔尺尺寸寸、、
单单位位面面积积质质量量等等技技术术要要求求。。玻玻纤纤网网网网孔孔尺尺寸寸宜宜为为其其上上铺铺筑筑的的沥沥青青面面层层材材料料最最大大粒粒径径的的00..55~~11..00倍倍。。土土工工
织织物物应应能能耐耐117700℃℃以以上上的的高高温温。。
★★22001177选选择择;;★★22001199年年案案例例
案案例例分分析析
【【22001199年年一一建建案案例例真真题题二二】】
背景资料:
某公司承建长1.2km的城镇道路大修工程,现状路面层为沥青混凝土,主要施工内容包括:对沥青混
凝土路面沉陷、碎裂部位进行处理;局部加铺网孔尺寸10mm的玻纤网以减少旧路面对新沥青面层的反射
裂缝;对旧沥青混凝土路面铣刨拉毛后加铺厚40mmAC-13沥青混凝土面。
在采购玻纤网时被告知网孔尺寸10mm的玻纤网缺货,拟变更为网孔尺寸20mm的玻纤网。
【【问问题题】】
8
2.指出项目部玻纤网更换的错误之处7并改正。
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
错误之处:擅自将玻纤网网孔系尺寸由10mm变更为20mm。
联
正确做法:替换原方案玻题纤网时,应向监理申请设计变更,经设计、监理及建设单位同意后更换;
押
准
更换玻纤网尺寸宜为上层沥青材料最大粒径的0.5~1.0倍(6.5~13mm之间)。
精
②用土工合成材料和沥 青混凝土面层对旧沥青路面裂缝进行防治,首首先先要要对对旧旧路路进进行行外外观观评评定定和和弯弯
沉沉值值测测定定,,进而确定旧路处理和 新料加铺方案。施施工工要要点点是是::旧旧路路面面清清洁洁与与整整平平,,土土工工合合成成材材料料张张拉拉、、
搭搭接接和和固固定定,,洒洒布布粘粘层层油油,,按按设设计计 或或规规范范要要求求铺铺筑筑新新沥沥青青面面层层。。
8
1
7
9
8
4
信
3
(4)路基防护 微
系
①路基防护: 一
联
唯
主要包括:坡坡面面防防护护——防护易受自然因素影响而破坏的土 质或 岩石边坡;冲冲刷刷防防护护——防护水流
对路基的冲刷与淘刷。土土质质边边坡坡防防护护可可采采用用拉拉伸伸网网草草皮皮、、固固定定草草种种布布或或网网格格固固定定撒撒草草种种。。岩岩石石边边坡坡防防护护
可可采采用用土土工工网网或或土土工工格格栅栅。。沿沿河河路路基基可可采采用用土土工工织织物物软软体体沉沉排排、、土土工工模模袋袋等等进进行行冲冲刷刷防防护护,,以以保保证证路路基基
坚坚固固与与稳稳定定。。
3)施工质量检验
(1)基本要求 ★★ 展展开开铺铺设设的的材材料料共共性性
①土工合成材料质量应符合设计或相关规范要求,外观无破损、无老化、无污染。
33 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
②在平整的下承层上按设计要求铺设、张拉、固定土工合成材料,铺设后无无皱皱折折、、紧紧贴贴下下承承层层,,锚锚
固固端端施施工工符符合合设设计计要要求求。。
③接接缝缝连连接接强强度度应应符符合合要要求求,,上上、、下下层层土土工工合合成成材材料料搭搭接接缝缝应应交交替替错错开开。。
(2)施工质量资料
①施工质量资料包包括括材材料料的的验验收收、、铺铺筑筑试试验验段段、、施施工工过过程程中中的的质质量量管管理理和和检检查查验验收收。。
②由于土工合成材料大多用于隐蔽工程,应加强旁站和施工日志记录。
小小结结::
本节是道路基层施工内容,大纲改版对本节影响不大。本节内容考试频次不及路基和面层,但本章
节涉及很多案例分析题的通用方法。
第第0099讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((三三))
11..33..33 城城镇镇道道路路面面层层施施工工
22002244年年案案例例考考核核了了智智能能摊摊铺铺以以及及温温拌拌沥沥青青多多选选。。
1. 沥青类混合料面层施工
8
7
1)沥青类混合料面层施工 9 1
4
8
3
热拌普通沥青混合料路面工艺流信程:
微
施施工工准准备备→→运运输输→→摊摊铺铺→→接接缝缝系处处理理→→压压实实成成型型→→养养护护→→开开放放交交通通。
联
题
(1)施工准备 押
准
① 透层、粘层、封层精:
a. 透层。为为使使沥沥青青混混合合料料面面层层与与非非沥沥青青材材料料基基层层结结合合良良好好,,在在基基层层上上喷喷洒洒能能很很好好渗渗入入表表面面的的沥沥青青类类
材材料料薄薄层层。沥青混合料面层摊铺前应在基层表面喷洒透层油。根据基层类型选择渗透性好的液体沥青、
乳化沥青作为透层油。用于石灰稳定土类或水泥稳定土类基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍
变干燥,但尚未硬化的情况下喷洒,洒洒布布透透层层油油后后,,应应封封闭闭交交通通。透透层层油油洒洒布布后后的的养养护护时时间间应应根根据据透透层层
油油的的品品种种和和气气候候条条件件由由试试验验确确定定。
拓拓展展::
沥青路面透层油材料的规格、用量和洒布养护应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-
8
2008的有关规定。 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
喷洒透层后,要撒嵌丁料
b. 粘层。在在既既有有结结构构和和路路缘缘石石、、检检查查井井等等构构筑筑物物与与沥沥青青混混合合料料层层的的连连接接面面应应喷喷洒洒粘粘层层油油。为加强路
面沥青层之间,沥青层与水泥混凝土路面之间的粘结而洒布的沥青材料薄层。粘层油宜采用快裂或中裂
34 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
乳化沥青、改性乳化沥青,也可采用快凝或中凝液体石油沥青作粘层油。粘粘层层油油宜宜在在摊摊铺铺面面层层当当天天洒洒
布布。
8
7
1
★★ 总总结结:: 4 9
8
3
信
透层、粘层施工
微
系
乳化沥青(透层油、粘层油联)喷洒涂刷的要求:
题
下承层干燥、洁净,无水押渍和杂物,喷洒薄而均匀、无集聚无流淌。
准
精
通用考点:任何液体的喷洒或涂刷都通用(模板涂刷隔离剂、管道液体防腐、桥面涂料防水等)。
案案例例分分析析
【【22001177年年二二建建案案例例一一】】
结构B的名称?
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【答答案案】】结构层B是粘层。
【【22001199年年一一建建市市政政案案例例二二】】
背景资料:某公司承建长1.2km的城镇道路大修工程,现状路面层为沥青混凝土,主要施工内容包
括:对沥青混凝土路面沉陷、碎裂部位进行处理;对旧沥青混凝土路面铣刨拉毛后加铺厚40mmAC-13沥青
混凝土面层。
交通部门批准的交通导行方案要求:施工时间为夜间22:00至次日5:30,不断路施工。为加快施工
35 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
进度,保证每日5:30前恢复交通,项目部拟提前一天采取机械撒布乳化沥青(用量0.8L/㎡),为第二
天沥青面层摊铺创造条件。
【【问问题题】】
3. 改正项目部为加快施工进度所采取的措施的错误之处。
【【答答案案】】
项目部应该在面层施工当天(夜)洒布粘层油,洒布用量应满足规范要求(0.3~0.6L/㎡)。
c.封层。 铺筑在面层表面的称为上封层,铺筑在面层下面的称为下封层。封层油宜采用改性沥青或
改性乳化沥青,封层集料应质地坚硬、耐磨、洁净且粒径与级配应符合要求。
拓拓展展::
依据《公路沥青路面施工技术规范》TTGF50-2004
6.4 下封层
6.4.1 多雨潮湿地区的高速公路、一级公路的沥青面层空隙率较大,有严重渗水可能或铺筑基层不
能及时铺筑沥青面层而需通行车辆时,宜在喷洒透层油后铺筑下封层。
下封层施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
上封层施工
8
1
7
9
8
4
② 运输与布料: 信 3
微
b. 为防止沥青混合料粘结运料车车厢板,装装料料前前应应喷喷 洒洒一一薄薄层层脱脱模模系剂剂或或防防粘粘结结剂剂。运输中沥青混合
联
一
料上宜用用篷篷布布覆覆盖盖保保温温、、防防雨雨和和防防污污染染。
唯
36 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
d. 应按施工方案安排运输和布料,摊铺机前应有足够的运料车等候。对对高高等等级级道道路路,,等等候候的的运运料料车车
宜宜在在55辆辆以以上上。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
e. 运运料料车车应应在在摊摊铺铺机机前前准110000~~330000mmmm外外空空挡挡等等候候,摊铺时被摊铺机缓缓顶推前进并逐步卸料,避免撞
精
击摊铺机。每次卸料必须倒净,如有余料应及时清除,防止硬结。
(2)摊铺作业:
8
① 机械摊铺: 9 1
7
8
4
a. 热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊摊铺铺机机在在开开始始 受受料料前前应应在在受受料料斗斗涂涂信
3
刷刷薄薄层层隔隔离离剂剂或或防防粘粘结结剂剂。
微
b. 城市快速路、主干路宜采用两台以上摊铺机联合摊 铺,其表面层系宜采用多机全幅摊铺,以减少施
联
一
工接缝。每台摊铺机的摊铺宽度宜小于6m。通通常常采采用用22台台或或多多台台 摊摊铺铺唯机机前前后后错错开开1100~~2200mm呈呈梯梯队队方方式式同同步步
摊摊铺铺,,两两幅幅之之间间应应有有3300~~6600mmmm宽宽度度的的搭搭接接,,并并应应避避开开车车道道轮轮迹迹带带,, 上上下下层层搭搭接接位位置置宜宜错错开开220000mmmm以以上上。
c. 摊摊铺铺前前应应提提前前00..55~~11hh预预热热摊摊铺铺机机熨熨平平板板使使其其不不低低于于110000℃℃。铺筑时熨平板振捣或夯实装置应选择
适宜的振动频率和振幅,以提升路面初始压实度。
37 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
d. 摊铺机必须缓缓慢慢、、均均匀匀、、连连续续不不间间断断地地摊摊铺铺,,不不得得随随意意变变换换速速度度或或中中途途停停顿顿,以提升平整度、减
少沥青混合料的离析。摊摊铺铺速速度度宜宜控控制制在在22~~66mm//mmiinn的的范范围围内内。当发现沥青混合料面层出现明显的离析、
波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,及时予以消除。
e. 摊铺机应采用自动找平方式。下下面面层层宜宜采采用用钢钢丝丝绳绳或或路路缘缘石石、、平平石石控控制制高高程程与与摊摊铺铺厚厚度度,,上上面面层层
宜宜采采用用导导梁梁或或平平衡衡梁梁的的控控制制方方式式。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
f. 最低摊铺温度根据铺铺筑筑层层厚厚度度 、、气气温温、、沥沥青青混混合合料料种种类类、、风风速速、、下下卧卧层层表表面面温温度度等,按规范要求
执行。
g. 松铺系数应根据混混合合料料类类型型、、施施工工机机 械械和和施施工工工工艺艺等等通通过过试试铺铺试试压压确确定定。
i. 具具备备条条件件的的道道路路宜宜采采用用数数字字化化、、网网联联化化 、、智智能能化化集集成成的的先先进进施施工工技技术术,例例如如利用卫卫星星定定位位、、三三维维
数数据据模模型型((BBIIMM))、、激激光光控控制制等先进技术手段,结合 优化的数据设计实实施施的的智智能能控控8制制、、智智能能引引导导、、智智能能摊摊
1
7
9
铺铺、、智智能能压压实实、、无无人人化化摊摊铺铺等等。 ————22002244年年一一建建市市政政 案案例例考考点点 8 4
信
3
★★ 科科普普 微
系
松铺系数:材料的松铺厚度与达到规定压实度的压实厚度 之比值称
联
为松铺系数。
一
唯
松铺厚度:又称为虚铺厚度,是一个具体数值。
压实系数:指路基经压实后实际达到的干密度与由击实试验得到的试样的最大干密度的比值。
② 人工摊铺:
a. 不具备机械摊铺条件时(如如路路面面狭狭窄窄部部分分,,平平曲曲线线半半径径过过小小的的匝匝道道或或加加宽宽部部分分以以及及小小规规模模工工
程程),可采用人工摊铺作业。
b. 半幅施工时,路中一侧宜预先设置挡板;摊摊铺铺时时应应扣扣锹锹布布料料,,不不得得扬扬锹锹远远甩甩;边摊铺边整平,严
防集料离析;摊铺不得中途停顿,并尽快碾压;低温施工时,卸下的沥青混合料应覆盖篷布保温。
人工摊铺
38 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
第第1100讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((四四))
(3)压实成型与接缝:
① 压实成型:
a. 沥青路面施工应配备足够数量、状态完好的压路机,选择合理的压路机组合方式,根据摊铺完成
的沥青混合料温度情况严格控制初初压压、、复复压压、、终终压压(包括成型)时机。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
压实层最大厚度不不宜宜大大于于11联0000mmmm,各层压实度及平整度应符合要求。
题
押
准
精
b. 压路机应以慢而均匀的速度碾压,且 符合规范要求(见表1.3-2)。
表1.3-2 压路机碾压速度(km/h)
8
1
7
9
初初 压压22 复复 压压
信
3 8
4
终终 压压
压压路路机机类类型型 微
系
适适宜宜 最最大大 适适 宜宜 联最最大大 适适宜宜 最最大大
一
唯
钢筒式压路机 1. 5~2 3 2. 5~3. 5 5 2. 5~3.5 5
轮胎压路机 —— —— 3. 5~4. 5 6 4~6 8
5 1. 5~2 1. 5~2 2~3 5
振动压路机 1. 5~2 (静压)
(静压) (振动) (振动) (静压) (静压)
c. 碾压温度应根据沥沥青青和和热热拌拌沥沥青青混混合合料料种种类类、、压压路路机机、、气气温温、、层层厚厚等因素经试压确定。
d. 初初压压应采用钢钢轮轮压路机静静压压1~2遍。初初压压后后检检查查平平整整度度、、路路拱拱、、必必要要时时应应及及时时修修整整。碾压时应将
压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压,在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。复复压压应应紧紧
跟跟初初压压连连续续进进行行。碾压路段长度宜为60~80m。
————22002255年年教教材材变变化化
e. 密密级级配配沥青混凝土混合料复复压压宜优先采采用用重重型型轮轮胎胎压压路路机机进行碾压,以增加密实性,其总质量不
39 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
宜小于25t。相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽。对粗粗集集料料为为主主的的混混合合料料,,宜宜优优先先采采用用振振动动压压路路机机复复压压(厚
度宜大于30mm),振动频率宜为35~50Hz,振幅宜为0.3~0.8mm。层层厚厚较较大大时时宜宜采采用用高高频频大大振振幅幅,,厚厚度度
较较薄薄时时宜宜采采用用低低振振幅幅,以防止集料破碎。相相邻邻碾碾压压带带宜宜重重叠叠110000~~220000mmmm。当采用三轮钢筒式压路机时,
总质量不小于12t,相邻碾压带宜重叠后轮的1/2轮宽,并不应小于200mm。
f. 终终压压应紧接在复压后进行。宜选选用用双双轮轮钢钢筒筒式式压压路路机机或或关关闭闭振振动动的的振振动动压压路路机机,碾压至无明显轮
迹为止。
初压为什么不能使用轮胎压路机?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
初压为什么不能使用振动(开振)压 路机
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
g. 为防止沥青混合料粘轮,对对压压路路机机钢钢轮轮可可涂涂刷刷隔隔离离剂剂或或 防防粘粘
唯
结结剂剂,,严严禁禁刷刷柴柴油油。。亦亦可可向向碾碾轮轮喷喷淋淋
添添加加少少量量表表面面活活性性剂剂的的雾雾状状水水。
h. 压路机不不得得在在未未碾碾压压成成型型路路段段上上转转向向、、掉掉头头、、加加水水或或停停留留。。在在当当天天成成型型的的路路面面上上,,不不得得停停放放各各种种
机机械械设设备备或或车车辆辆,,不不得得散散落落矿矿料料、、油油料料及及杂杂物物。
② 接缝:
a. 路面接缝必须紧密、平顺。上上、、下下层层的的纵纵缝缝应应错错开开115500mmmm((热热接接缝缝))或或330000~~440000mmmm((冷冷接接缝缝))以以
40 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
上上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。应采用3m直尺检查,确保平整度达到要求。
★★ 拓拓展展
上下层搭接位置宜错开200mm以上是《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004规定。
上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)是《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008规定。
b. 采用梯队作业方式摊铺时应选用热接缝,将已铺部分留下100~200mm宽暂不碾压,作为后续部分
的基准面,然后跨缝压实。如半幅施工采用冷冷接接缝缝时,宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨刨出出毛毛槎槎,,涂涂
刷刷粘粘层层油油后再铺新料,新料跨缝摊铺与已铺层重叠50~100mm,软软化化下下层层后后铲铲走走重重叠叠部部分分,,再再跨跨缝缝压压密密挤挤
紧紧。。
c. 高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝,以下各层和其他等级道路的各层可采用斜接
缝或阶梯形接缝。平接缝宜采用机械切割或人工刨除层厚不足部分,使工作缝成直角连接。清除切割时
留下的泥水,干燥后涂刷粘层油,铺筑新混合料,接接槎槎软软化化后后,,先先横横向向碾碾压压,,再再纵纵向向充充分分压压实实,连接平
顺。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
切(数数值值)—直槎、精距离(横缝1m,纵缝300~400mm)
垫(作作用用)—方木、大板(保护接槎棱角)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
铺(作作用用)—下层接缝铺土工织物(上面层采用热接缝时反射裂缝)
刷(作作用用)—粘层油(为使新旧沥青结合更紧密)
41 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
软(方方式式)—喷灯加热或堆积新沥青混合料
8
7
1
压(方方式式)—先横向骑缝碾压,再4 9沿行车方向碾压。
8
3
信
★★ 沥沥青青混混凝凝土土接接槎槎总总结结::
微
系
切(数数值值)—直槎、距离(联横缝1m,纵缝300~400mm);
题
垫(作作用用)—方木、大板押(保护接槎棱角);
准
精
铺(作作用用)—下层接缝铺土工织物(上面层热接缝);
刷(作作用用)—粘层油(为 使新旧沥青结合更紧密);
软(方方式式)—喷灯加热或堆 积新沥青混合料;
压(方方式式)—先横向骑缝碾压, 再沿行车方向碾压。
(4)开放交通:
《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1—2008规定:热热拌拌沥沥青青混混合合料料路路面面应应待待摊摊铺铺层层自自然然降降温温
至至表表面面温温度度低低于于5500℃℃后后,,方方可可开开放放交交通通。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例分分析析
【【22001199年年一一建建案案例例真真题题一一】】
背景资料:甲公司中标某城镇道路工程,机动车道为双向六车道。路面面层结构设计采用沥青混凝
土,上面层为厚40mmSMA-13,中面层为厚60mmAC-20,下面层为厚80mmAC-25。
施工过程中发生如下事件:
事件三:甲公司编制的沥青混凝土施工方案包括以下要点:
(1)上面层摊铺分左、右幅施工,每幅摊铺采用一次成型的施工方案,2台摊铺机成梯队方式推
进,并保持摊铺机组前后错开40~50m距离。
(2)上面层碾压时,初压采用振动压路机,复压采用轮胎压路机,终压采用双轮钢筒式压路机。
(3)该工程属于城镇主干路,沥青混凝土面层碾压结束后需要快速开放交通,终压完成后拟洒水加
快路面的降温速度。
42 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【问问题题】】
3. 指出事件三中的错误之处,并改正。
【【答答案案】】
①“摊铺机组前后错开40~50m”错误。
正确做法:应前后错开10~20m距离。
②“初压采用振动压路机,复压采用轮胎压路机”错误。
正确做法:初压应采用钢轮压路机或关闭振动的振动压路机;复压应采用振动压路机。
③“终压完成洒水降温”错误。
正确做法:应待摊铺表面层自然降温至50℃后,方可开放交通。
【【22002200年年一一建建案案例例真真题题一一】】
背景资料:某单位承建城镇主干道大修工程,道路全长2km,红线宽50m。现状路面结构为40mm AC-
13细粒式沥青混凝土上面层,60mm AC-20中粒式沥青混凝土中面层,80mm AC-25粗粒式沥青混凝土下面
层。工程主要内容为:① 对道路破损部位进行翻挖补强;② 铣刨40mm旧沥青混凝土上面层后,加铺
40mm SMA-13沥青混凝土上面层。
8
道路封闭施工过程中,发生如下事件7:
1
9
4
事件2:为保证工期,项目部集中3 8力量迅速完成了水泥稳定碎石基层施工,监理单位组织验收结果为
信
微
合格。项目部完成AC-25下面层施系工后对纵向接缝进行简单清扫便开始摊铺AC-20中面层,最后转换交通
联
进行右幅施工。由于右幅道路题基层没有破损现象,考虑到工期紧在沥青摊铺前对既有路面铣刨、修补
押
准
后,项目部申请全路封闭施工,报告批准后开始进行上面层摊铺工作。
精
【【问问题题】】
5. 请指出沥青摊铺工作的 不当之处,并给出正确做法。
【【答答案案】】
不妥之处:接缝未进行处理;
正确做法:左幅施工采用冷接缝时, 将右幅的沥青混凝土毛毛槎槎切切齐齐,接缝处涂涂刷刷粘粘层层油油并对对接接槎槎软软
化化再铺新料,上面层摊铺前纵向接缝处铺铺设设土土 工工格格栅栅或土工布、玻纤网等土土工工织织物物,上下层接接槎槎位位置置错错
开开330000~~440000mmmm。
8
22))改改性性沥沥青青混混合合料料面面层层施施工工 1 7
9
8
4
改性沥青混合料面层的工艺流程可参照普通沥青混 合料路面,改性沥青信混3合料的运输、摊铺、压实
微
与成型、接缝除满足普通沥青混合料摊铺要求外,还应做到 : 系
联
(2)施工
唯
一
① 摊铺:
a. 在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时,宜使用履带式摊铺机。改性沥青SMA混合料施
工温度应经试验确定,一般情况下,摊铺温度不低于160℃。
b. 摊摊铺铺速速度度宜放慢至11~~33mm//mmiinn。松铺系数应通过试验段取得。
c. 摊铺机应采用自动找平方式,中中、、下下面面层层宜宜采采用用钢钢丝丝绳绳或或导导梁梁引引导导的的高高程程控控制制方方式式,,上上面面层层宜宜采采
用用非非接接触触式式平平衡衡梁梁。
② 压实与成型:
a. 初初压压开开始始温温度度不不低低于于115500℃℃,,碾碾压压终终了了的的表表面面温温度度应应不不低低于于9900~~112200℃℃。
b. 摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。
c. 宜宜采采用用振振动动压压路路机机或或钢钢筒筒式式压压路路机机碾碾压压,,不不应应采采用用轮轮胎胎压压路路机机碾碾压压。。OOGGFFCC排排水水沥沥青青混混合合料料宜宜采采
用用1122tt以以上上钢钢筒筒式式压压路路机机碾碾压压。
d. 振振动动压压实实应应遵遵循循““紧紧跟跟、、慢慢压压、、高高频频、、低低幅幅””的原则,即紧跟在摊铺机后面,采采取取高高频频率率、、低低振振
43 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
幅幅的的方方式式慢慢速速碾碾压压,这是保证平整度和密实度的关键。压路机的碾压速度参照表1.3-2要求。如发现改改性性
沥沥青青SSMMAA混混合合料料高温碾压有推壅现象,应复查其级配,且且不不得得采采用用轮轮胎胎压压路路机机碾碾压压,以防混合料被搓擦挤
压上浮,造成构造深度降低或泛油。
e. 碾压改性沥青SMA混合料过程中应密切注意压实度变化,防防止止过过度度碾碾压压。
③ 接缝:
a. 改性沥青混合料路面冷却后很坚硬,冷接缝处理很困难,因此应尽尽量量避避免免出出现现冷冷接接缝缝。
b. 摊铺时应保证充足的运料车次,以满足摊铺的需要,使纵向接缝成为热接缝。在摊铺特别宽的路
面时,可在边部设置挡板。在在处处理理横横接接缝缝时时,,应应在在当当天天改改性性沥沥青青混混合合料料路路面面施施工工完完成成后后,,在在其其冷冷却却之之前前
垂垂直直切切割割端端部部不不平平整整及及厚厚度度不不符符合合要要求求的的部部分分((先先用用33mm直直尺尺进进行行检检查查)),,并并冲冲净净、、干干燥燥;;第第二二天天,,涂涂刷刷
粘粘层层油油,,再再铺铺新新料料。。
质质量量通通病病
1. 沥青面层压实度不合格原因
(1)材料原因:
沥青混合料级配差。
(2)施工原因: 7 8
1
9
4
沥青混合料碾压温度不够;压路机8质量小;压实遍数不够;压路机未走到边缘;标准密度不准。
3
信
微
(3)环境原因:
系
联
温降过快,施工中有风。题
押
2. 沥青混凝土面层后期准开裂(龟裂)原因
精
(1)材料原因:沥青质量差、加热温度高、加 热时间长;天然砂含量高。
8
1
7
(2)施工原因:摊铺中压实度不够;层厚较薄。
8
4 9
信
3
(3)环境原因: 微
系
现场环境—路基沉陷或者冻胀;基层薄层贴补或基层裂缝 反射到面联层。
一
自然环境—施工温度低或有风等。 唯
小小结结::
沥青混凝土路面在新大纲调改中变化幅度较小。以往在道路的案例考核中,沥青混凝土属于高频考
点,但考核内容以教材原文改错和补充为主,后期需要关注教材中那些能考还未考的内容。
第第1111讲讲 城城镇镇道道路路路路面面施施工工((五五))
2. 水泥混凝土路面施工
水泥混凝土路面工艺流程:
施工准备→模板安装→钢筋设置→摊铺与振捣→拉毛与切缝→养护→填缝→开放交通。
拓拓展展知知识识点点————试试验验段段目目的的::
(1)人员与机具的磨合,检验设备性能。
(2)验证模板强度、刚度及对高程的影响。
44 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)确认最佳的混凝土配比、坍落度。
(4)试验松铺系数、摊铺速度、振捣时间与频率。
(5)熟悉拉杆、传力杆的安装。
(6)确认浇筑最佳温度及切缝、拆模最佳时间。
22))混混凝凝土土面面板板施施工工
(1)模板安装:
③ 模板安装应符合:支模前应核对路面标高、面板分块、胀缝和构造物位置;模模板板应应安安装装稳稳固固、、顺顺
直直、、平平整整,,无无扭扭曲曲,,相相邻邻模模板板连连接接应应紧紧密密平平顺顺,,不不得得错错位位;严禁在基层上挖槽嵌入模板;使用轨道摊铺
机应采用专用钢制轨模;模板安装完毕,应进行检验,合格后方可使用;模模板板安安装装检检验验合合格格后后表表面面应应涂涂
脱脱模模剂剂,,接接头头应应粘粘贴贴胶胶带带或或塑塑料料薄薄膜膜等等密密8封封 。
7
1
9
各种模板 4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
★★ 施施工工中中安安装装要要求求通通用用考考点点::
应该有:平稳、直顺、稳定、牢固、垂 直、居中、对称、密贴。
不得有:偏斜、扭曲、错位、弯曲、松动、 位移、劈裂。
(2)钢筋设置:
8
1
7
考考核核点点参参见见::11..11..22 道道路路路路面面结结构构特特征征
8
4 9
信
3
22.. 水水泥泥混混凝凝土土路路面面结结构构组组成成特特点点 微
系
22))主主要要原原材材料料选选择择 联
一
唯
(5)钢筋的品种、规格、成分,应符合设计和现行国家标准 规 定,具有生产厂的牌号、炉号,检验
报告和合格证,并经复试(含见证取样)合格。钢筋不得有锈蚀、裂纹、断伤和刻痕等缺陷。
延延伸伸考考点点::材料进场检验遵循:看、检、验。
★★ 材材料料进进场场检检验验遵遵循循::看看、、检检、、验验。。
1. 看外观:
金属构件不能有锈蚀、裂纹、刻痕;
混凝土类:不能有露筋、裂缝、蜂窝、麻面;
橡胶类:不能有脱胶、老化、撕裂等。
2. 检查证书:
产品合格证、质量证明书、使用说明书(设备)、检测报告、型式报告。
3. 见证取样做复试:
(1)见证取样要求:
45 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
监理或建设单位见证,进场材料在施工现场取样,送有资质的第三方试验室进行试验。
(2)不同材料见证取样项目:
预应力钢绞线见证取样检测项目有表面质量、直径偏差、力学性能试验;HDPE管见证取样检测项目
是环刚度试验;热轧带肋钢筋见证取样检测项目是重量偏差、拉伸试验、弯曲试验;砌体用水泥见证取
样检测的项目是凝结时间、强度、安定性等等。
(3)摊铺与振捣:
① 三辊轴机组铺筑
② 轨道摊铺机铺筑
③ 滑模摊铺机摊铺
★★ 以以上上三三种种设设备备均均为为了了解解内内容容
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
三辊轴机组摊铺 押
准
精
8
1
7
轨道摊铺机 9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
滑模摊铺机
④ 采用小型机具摊铺混凝土施工时,松铺系数宜控制在1.10~1.25;摊摊铺铺厚厚度度达达到到混混凝凝土土板板厚厚
的的22//33时时,,应应拔拔出出模模内内钢钢钎钎,,并并填填实实钎钎孔孔;混凝土面层分两次摊铺时,上上层层混混凝凝土土的的摊摊铺铺应应在在下下层层混混凝凝土土
初初凝凝前前完完成成,且且下下层层厚厚度度宜宜为为总总厚厚的的33//55;混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘角隅钢筋的安放相配
合;一块混凝土板应一次连续浇筑完毕,并按要求做好振捣。
46 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)接缝:
① 普通混凝土路面在与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处应设胀缝。胀胀缝缝应应设设置置胀胀缝缝补补强强
钢钢筋筋支支架架、、胀胀缝缝板板和和传传力力杆杆。。胀胀缝缝应应与与路路面面中中心心线线垂垂直直,缝壁必须垂直,缝宽必须一致,缝中不得连
浆。缝缝上上部部灌灌填填缝缝料料,,下下部部安安装装胀胀缝缝板板和和传传力力杆杆。当一次铺筑宽度小于面层加硬路肩总宽度时,应按设
计要求设置纵向施工缝。
8
7
1
9
4
8
② 传力杆的固定安装方法有两信种3。一一种种是是端端头头木木模模固固定定传传力力杆杆安安装装方方法法,,宜宜用用于于混混凝凝土土板板不不连连续续浇浇
微
筑筑时时设设置置的的胀胀缝缝——传力杆长度的系一半穿过端头挡板,固定于外侧定位模板中的情形。混凝土拌合物浇
联
题
筑前应检查传力杆位置;浇筑时,应先摊铺下层混凝土拌合物并用插入式振捣器振实,且应校正传力杆
押
准
位置后,再浇筑上层混凝精土拌合物。
另另一一种种是是支支架架固固定定传传力力杆杆安安装装方方法法,,宜宜用用于于 混混凝凝土土板板连连续续浇浇筑筑时时设设置置的的胀胀缝缝——传力杆长度的一半
8
应穿过胀缝板和端头挡板,并应采用钢筋支架固定就 位。浇筑时应先检查传力杆9 1
7
位置,再在胀缝两侧前
8
4
置摊铺混凝土拌合物至板面,振捣密实后,抽出端头挡 板,空隙部分填补混信凝
3
土拌合物,并用插入式振
微
捣器振实。胀缝板应连续贯通整个路面板宽度。 系
联
一
唯
47 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③ 缩缝应垂直板面,采用切缝机施工,宽度宜为4~6mm。切缝深度:设设传传力力杆杆时时,,不不应应小小于于面面层层厚厚
度度的的11//33,,且且不不得得小小于于7700mmmm;;不不设设传传力力杆杆时时不不应应小小于于面面层层厚厚度度的的11//44,,且且不不应应小小于于6600mmmm。。当当混混凝凝土土达达到到设设
计计强强度度的的2255%%~~3300%%时时,,采采用用切切缝缝机机进进行行切切割割 。切割用水冷却时,应防止切缝水渗入基层和土层。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
④ 纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式。平缝纵缝, 对已浇筑混凝土板的信
3
缝隙涂刷沥青,避免涂在拉
微
杆上。浇筑邻板时缝的上部压成规定深度的缝槽。企口缝纵 缝,宜先浇筑
系
混凝土板凹榫的一边,缝壁涂
联
一
刷沥青,浇筑邻板时靠缝壁浇筑。纵纵缝缝设设置置拉拉杆杆时时,,拉拉杆杆应应设设 置置在在板板唯厚厚中中间间,,设设置置拉拉杆杆的的纵纵缝缝模模板板,,预预
先先根根据据拉拉杆杆的的设设计计位位置置放放样样打打眼眼。
⑤ 混凝土板养护期满后,缝槽应及时填缝。灌灌填填缝缝料料前前,,清清除除缝缝内内砂砂石石、、凝凝结结的的泥泥浆浆、、杂杂物物等。按
照设计要求选择填缝料,并根据填缝料品种制定工艺技术措施。浇筑填缝料时缝槽必须干燥、清洁。填填
缝缝料料的的充充实实度度根根据据施施工工季季节节而而定定,,常常温温施施工工与与路路面面平平,,冬冬期期施施工工宜宜略略低低于于板板面面。填缝料应与混凝土缝壁
粘附紧密,不渗水。在面层混凝土弯拉强度达到设计强度,且填缝完成前,不得开放交通。
48 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)养护:
混凝土浇筑完成后应及时进行养护,可可采采取取喷喷洒洒养养护护剂剂或或保保湿湿覆覆盖盖等等方方式式;;在在雨雨天天或或养养护护用用水水充充足足
的的情情况况下下,,可可采采用用保保湿湿膜膜、、土土工工毡毡、、麻麻袋袋、、草草袋袋、、草草帘帘等等覆覆盖盖物物洒洒水水湿湿养养护护方方式式,,不不宜宜使使用用围围水水养养护护;
昼夜温差大于10℃以上的地区或日均温度低于5℃施工的混凝土板应采用保温养护措施。养护时间应根据
混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉强度的80%,一般宜为14~21d。应特别注重前7d的保
湿(温)养护。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(6)开放交通: 准
精
在混凝土达到设计弯拉 强度40%以后,可允许行人通过。在在面面层层混混凝凝土土完完全全达达到到设设计计弯弯拉拉强强度度且且填填缝缝
完完成成前前,,不不得得开开放放交交通通。
8
1
7
9
8
4
案案例例分分析析
信
3
微
【【22002200年年((1122月月))二二建建案案例例一一】】 系
联
背景资料:某单位承建一条水泥混凝土道路工程,道路全 长1.2
唯
km一,混凝土强度等级C30。项目部编
制了混凝土道路路面浇筑施工方案,方案中对各个施工环节做了细 致的部署。在道路基层验收合格后,
水泥混凝土道路面层施工前,项目部把混凝土道路面层浇筑的工艺流程对施工班组做了详细的交底,交
底内容如下:安装模板→装设拉杆与传力杆→混凝土拌和与①→混凝土摊铺与②→混凝土养护及接缝施
工,其中特别对胀缝节点部位的技术交底如下图所示。
混凝土道路面层浇筑完成后,养护了数天,气温均为 25℃±2℃。当监理提出切缝工作的质疑时,
49 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
项目部将同条件养护的混凝土试块做了试压,数据显示已达设计强度的80%。项目部抓紧安排了混凝土道
路面层切缝、灌缝工作,灌缝采用聚氨酯,高度稍低于混凝土道路面板顶部2mm。
为保证“工完、料净、场清”文明施工,工人配合翻斗车直接上路进行现场废弃物清运工作。
【【问问题题】】
1. 在混凝土面层浇筑工艺流程中,请指出拉杆、传力杆采用的钢筋类型。补充①、②施工工序的名
称。指出上图中传力杆的哪一端为固定端。
3. 请指出混凝土面层切缝、灌缝时的不当之处,并改正。
4. 当混凝土强度达设计强度80%时能否满足翻斗车上路开展运输工作?说明理由。
1. 在混凝土面层浇筑工艺流程中,请指出拉杆、传力杆采用的钢筋类型。补充①、②施工工序的名
称。指出上图中传力杆的哪一端为固定端。
【【答答案案】】
(1)拉杆采用螺纹钢筋;传力杆采用光圆钢筋。
(2)① 运输;② 振捣。
(3)A端为固定端。
3. 请指出混凝土面层切缝、灌缝时的7 8不当之处,并改正。
1
9
4
【【答答案案】】 8
3
信
微
(1)切缝时的不当之处:混凝土强度达到设计强度 80%时切缝。
系
联
改正:切缝宜在水泥混凝题土强度达到设计强度 25%~30%时进行。
押
(2)灌缝高度稍低于混准凝土道路面板顶部2mm。
精
改正:常温施工时灌缝 材料宜与板面平。
4. 当混凝土强度达设计强 度80%时能否满足翻斗车上路开展运输工作?说明理由。
【【答答案案】】不满足。
理由:根据《城镇道路工程施工与 质量验收规范》CJJ1-2008规定,在面层混凝土完全达到设计弯拉
强度且填缝完成前,不得开放交通。
11..33..33 城城镇镇道道路路面面层层施施工工
小小结结::
本次课程介绍的是水泥混凝土面层常规施工, 考 核频率比沥青混凝土道路要
1
7低8得多。多为选择题考
9
点。
信
3 8
4
微
系
第第1122讲讲 城城镇镇道道路路路路面面 施施工工((六六联))
一
唯
3. 砌块路面施工
11))天天然然石石材材路路面面施施工工
(1)天然石材材料要求:
天然石材路面的石料力学性能、物理性能及外观质量应符合设计及规范要求。
(2)铺砌施工工序及施工要点:
① 施施工工工工序序::
基基层层清清理理→→测测量量放放样样→→试试拼拼试试铺铺→→铺铺干干硬硬性性砂砂浆浆→→铺铺贴贴天天然然石石材材→→拼拼缝缝处处理理→→养养护护。
天然石材路面、干硬性砂浆
50 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
科科普普:
干硬性砂浆
干硬性水泥砂浆是坍落度比较低的水泥砂浆,即拌和时加的水比较少,一米高松手自由落在地上就
散开呈散粒,“手手握握成成团团,,落落地地开开花花”,以此状态为准配制砂浆 。干硬性混凝土坍落度指标用维勃稠度
表示,坍落度小于10mm。
② 施工要点:
a. 砌筑砂浆中采用的水泥、砂、水应符合规范要求。
b. 铺砌应采用干硬性水泥砂浆,虚虚铺铺系系数数应应经经试试验验确确定定。
c. 铺砌控制基线的设置距离,直线段宜为5~10m,曲线段应视情况适度加密。
8
7
d. 当当采采用用水水泥泥混混凝凝土土做做基基层层时时,,铺铺9 1砌砌面面层层胀胀缝缝应应与与基基层层胀胀缝缝对对齐齐。
4
8
3
e. 铺砌中砂砂浆浆应应饱饱满满,且表表面面信平平整整、、稳稳定定、、缝缝隙隙均均匀匀。。与与检检查查井井等等构构筑筑物物相相接接时时,,应应平平整整、、美美观观,,
微
系
不不得得反反坡坡。不得用在料石下填塞联砂浆或支垫方法找平。
题
f. 伸缩缝材料应安放平押直,并应与料石粘贴牢固。
准
g. 在在铺铺装装完完成成并并检检查查精合合格格后后,,应应及及时时灌灌缝缝。
h. 铺铺砌砌面面层层完完成成后后,,必必 须须封封闭闭交交通通,,并并应应湿湿润润养养护护,,当当水水泥泥砂砂浆浆达达到到设设计计强强度度后后,,方方可可开开放放交交通通。
灌缝
8
1
7
9
8
4
信
3
微
2)预制混凝土砌块路面施工 系
联
预制混凝土砌块可根据工程的要求做成不同的厚度以及各种平面形一状、尺寸的砌块,当停车场等有
唯
场地绿化要求时,还可以做带各种形状空洞的植草砌块。预预制制混混 凝凝 土土 砌砌块块包包括括普普通通型型混混凝凝土土和和连连锁锁型型混混
凝凝土土砌砌块块。
(2)铺砌与养护:
砌块路面铺砌与养护可参照石材路面,还应注意以下几点:
① 砌砌块块面面层层与与基基层层之之间间应应设设置置整整平平层层,,整整平平层层可可采采用用预预拌拌干干硬硬性性水水泥泥砂砂浆浆,铺砌中砂浆应饱满,厚
度宜为30~50mm,虚铺系数应经试验确定。
② 砌砌块块路路面面表表面面应应平平整整、、防防滑滑、、稳稳固固、、无无翘翘动动,,缝缝线线直直顺顺,,无无反反坡坡积积水水现现象象。
51 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③ 铺装完成并检查合格后,及及时时灌灌缝缝,,灌灌缝缝应应饱饱满满。
④ 砌块路面面层勾缝时,应设置胀缝,胀缝间距宜为20~50m,当当采采用用水水泥泥混混凝凝土土做做基基层层时时,,铺铺砌砌
面面层层胀胀缝缝应应与与基基层层胀胀缝缝对对齐齐。
3)方砖步道施工
22002244年年案案例例考考点点,,有有实实操操内内容容。。
方砖步道主要应用于人行道铺筑,方砖步道材料、铺砌与养护可参照石材路面,还应注意以下几
点:
(1)人人行行道道铺铺设设应应以以侧侧石石顶顶面面为为基基准准,,按按照照设设计计横横坡坡和和宽宽度度铺铺设设。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)曲线段道板砖铺砌 ,可采用直铺法和扇形铺砌法。通过调整道板砖缝隙宽度进行施工,但缝隙
宽度应满足下列要求:
① 弯弯道道外外侧侧的的接接缝缝宽宽度度≤≤66mmmm 。
② 弯弯道道内内侧侧的的接接缝缝宽宽度度≥≥22mmmm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(4)无障碍设施应符合以下要求:
系
联
一
① 行行进进盲盲道道与提提示示盲盲道道不得混用。22002244案案例例考考点点 唯
② 盲道必须避开树池、检查井、杆线等障碍物。
③ 路口处盲道应铺设成无障碍形式。
4. 道路附属构筑物施工
11))路路缘缘石石施施工工
(1)路缘石材料要求
52 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
① 路缘石宜采用石石材材或或预预制制混混凝凝土土标标准准块块,并统一由厂家定型加工。
② 路路口口、、隔隔离离带带端端部部等等曲曲线线段段路路缘缘石石,,宜宜按按设设计计弧弧形形加加工工预预制制。
(2)施工要点
① 路路缘缘石石基基础础宜宜与与相相应应的的基基层层同同步步施施工工。
② 安装路缘石的控制桩,直线段桩距宜为10~15m;曲线段桩距宜为5~10m;路口处桩距宜为1~
5m。
③ 路缘石应采用预拌干硬性砂浆铺砌,砂砂浆浆应应饱饱满满、、厚厚度度均均匀匀。。路路缘缘石石砌砌筑筑应应稳稳固固、、直直线线段段顺顺直直、、
曲曲线线段段圆圆顺顺、、缝缝隙隙均均匀匀;;路路缘缘石石灌灌缝缝应应密密实实,,平平缘缘石石表表面面应应平平顺顺不不阻阻水水。
8
立缘石、平缘石、平石 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
④ 平平石石宜宜从从雨雨水水口口两两侧侧开开始始 铺铺设设,,不不得得在在雨雨水水口口位位置置进进行行收收口口;;侧侧石石与与平平石石应应错错缝缝铺铺设设,不得出现
通缝现象。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
⑤ 路路缘缘石石靠靠背背宜宜采采用用现现浇浇混混凝凝土土,按照设计图纸高度和 宽度立模浇联筑。路缘石宜采用M10水泥砂
一
唯
浆灌灌缝缝。灌缝后,常温期养护不应少于3d。
2)雨水支管与雨水口施工
(1)雨水口用料要求
① 快快速速路路、、主主次次干干道道、、支支路路上上的的雨雨水水口口应应使使用用承承载载能能力力DD级级440000kkNN及及以以上上等等级级铸铸铁铁雨雨水水箅箅盖盖,街巷雨
水口可使用承载能力C级250kN及以上等级钢钢纤纤维维混混凝凝土土雨雨水水箅箅盖盖。
② 机机动动车车道道及及非非机机动动车车道道雨雨水水口口宜宜采采用用现现浇浇混混凝凝土土雨雨水水口口、、预预制制成成品品雨雨水水口口。其其他他部部位位可可采采用用砖砖砌砌
53 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
式式雨雨水水口口。
铸铁水箅盖与钢纤维混凝土水箅盖
现浇混凝土雨水口、预制成品雨水口和砖砌式雨水口
8
7
1
9
(2)施工要点 8 4
3
信
① 雨水支管应与雨水口配合施微工。
系
联
③ 砌筑雨水口应符合下列要求:
题
押
a. 雨水管端面应露出井准内壁,其露出长度不应大于2cm。
精
b. 雨水口井壁,应表表面面平平整整,,砌砌筑筑砂砂浆浆应应饱饱满满,,勾勾缝缝应应平平顺顺。
c. 雨水管穿井墙处,管管顶顶应应砌砌砖砖券券。
d. 井井底底应应采采用用水水泥泥砂砂浆浆抹抹出出雨雨水水口口泛泛水水坡坡。
泛水
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
砖券(砖碹、砖圈)
雨水口抹面与勾缝
④ 雨雨水水支支管管敷敷设设应应直直顺顺,,不不应应错错口口、、反反坡坡、、凹凹兜兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不应将
断管端置入雨水口。
⑤ 雨水支管与雨水口四周回填应密实。处处于于道道路路基基层层内内的的雨雨水水支支管管应应做做336600°°混混凝凝土土包包封封,,且且在在包包
封封混混凝凝土土达达至至设设计计强强度度7755%%前前不不得得放放行行交交通通。
⑥ 雨水口不得设置在人行道慢坡、绿化带岛头、出入口等位置。
54 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3)检检查查井井处处理理施施工工
(1)车行道上的检查井井井盖盖宜采用承载能力D级400kN及以上等级的可调式防沉降检查井盖,井盖可
插入井井座座深度宜为150mm。
(2)检查井井室周边应做好防沉降处理,可在道路结构层以下设置钢筋混凝土承载板。
(3)井井盖盖座座的的底底标标高高应应根根据据路路面面厚厚度度、、井井盖盖可可调调高高度度确确定定,对于沥青混合料下、中面层需临时开放
交通的,应综合考虑临时开放交通、完工状况的井盖可调范围。
(4)井盖座应采用高强度灌浆料灌注固定,井盖闭合方向与车行方向一致。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案案例例分分析析
【【22001166年年二二建建案案例例三三】】
背景资料
某公司承建城市道路改扩建工程, 工程内容包括:①在原有道路两侧各增设隔离带、非机动车道及
人行道;②在北侧非机动车道下新增一条 长800m直径为DN500mm的雨水主管道,雨水口连接支管直径为
DN300mm,管材均采用HDPE双壁波纹管,胶圈 柔性接口;主管道两端接入现状检查井,管底埋深为4m,雨
水口连接管位于道路基层内;③在原有机动车道 上加铺厚50mm改性沥青混凝土上面层,道路横断面布置
8
如下图所示。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【问问题题】】
55 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
本工程雨水口连接支管施工应有哪些技术要求?
【【答答案案】】
(1)定位放线后破除道路结构层、开挖沟槽后铺砂基础。
(2)管口涂抹润滑剂后安装,并保证其直顺、稳定。
(3)承口朝向雨水口(来水)方向且坡度符合设计要求。
(4)支管应采用强度等级C25的混凝土全(360°)包封,且在包封混凝土达到设计强度75%前不得
放行交通。
11..33..33 城城镇镇道道路路面面层层施施工工
小小结结::
本章节属于新大纲增加的内容,以前曾多次在一、二建案例题目中有所涉及。未来考试会主要围绕
着施工要求、施工工序、主要控制指标等进行考核。
第第1133讲讲 挡挡土土墙墙施施工工((一一))
11..44 挡挡土土墙墙施施工工
8
7
1
9
22002244年年挡挡土土墙墙只只出出了了一一道道多多选选题题 8 4
3
信
11..44..11 挡挡土土墙墙结结构构形形式式及及分分微类类
系
联
1. 挡土墙类型 题
押
在城市道路桥梁工程中准常见的挡土墙有现现浇浇钢筋混凝土结构挡土墙、装装配配式式钢筋混凝土结构挡土
精
墙、砌砌体体结结构构挡土墙、锚杆 式挡土墙和加筋土挡土墙。按照挡土墙结构形式及结构特点,可分为重力
式、衡重式、悬臂式、扶壁式、 柱板式、锚杆式、自立式、加筋土等不同挡土墙。
不同挡土墙结构形式及结构特 点简述见表1.4-1。
表1.4-1 挡土墙结构形式及分类
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
56 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
57 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
道路挡土墙有路堑挡土墙和路堤挡土墙。
路堑式挡土墙
路堤式挡土墙
58 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
59 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
60 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
墙墙趾趾板板、、墙墙踵踵板板、、泄泄水水孔孔、、反反滤滤层层、、衡衡重重台台、、扶扶壁壁板板名名称称和和作作用用
墙趾板:增加抗倾覆力臂(力矩);加大墙体支撑面积从而减小地基应力。在软土地基中可避免墙
体下沉。
墙锺板:承接更多的土体重量构成更大的抗倾覆力矩,平衡后方土压力,可减少墙体混凝土用量;
61 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
加大墙体支撑面积从而减小地基应力,避免墙体下沉。
泄水孔:排除挡土墙后方土体积水,减小土压力。
反滤层:过滤泥沙,防止墙体后方土体流失。
衡重台:在台上填土后,土体下压,使挡土墙的全墙重心后移,利用结构形式特点减少混凝土用
量。
扶壁板:提升挡土墙的强度,加大刚度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
挡挡土土墙墙倾倾斜斜的的原原因因:
填土含水率大;
未设置反滤层造成泄水孔堵塞;
反滤层透水性差;
挡土墙地基密实度未达到设计要求;
墙趾板、墙踵板设计与墙高不匹配;
施工精度控制不足。
8
1
7
3. 挡土墙结构受力形式
8
4 9
信
3
(1)挡土墙结构会受到土体的侧压力作用,该力的总 值会随结构与土微相对位移和方向而变化,侧压
系
力的分布会随结构施工程序及变形过程特性而变化。挡土墙结 构承受的联土压力有:静静止止土土压压力力、、主主动动土土
一
压压力力和和被被动动土土压压力力。 唯
62 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
(2)静止土压力(见图1.4-1a):若7刚性的挡挡土土墙墙保保持持原原位位静静止止不不动动,墙背土层在未受任何干扰
1
9
4
时,作用在墙上水平的压应力称称为为静静止止3 8土土压压力力;其合力为E (kN/m)、 强度为P (kPa)。
信 o o
微
(3)主动土压力(见图1.4-系1b):若刚性挡挡土土墙墙在在填填土土压压力力作作用用下下,,向向背背离离填填土土一一侧侧移移动动,这时作
联
题
用在墙上的土压力将由静止压力逐渐减小,当墙后土体达到极限平衡,土体开始剪裂,并产生连续滑动
押
准
面,使土体下滑。这时土精压力减到最小值,称称为为主主动动土土压压力力。合力和强度分别用E (kN/m)和P
a a
(kPa)表示。
(4)被动土压力(见图1.4 -1c):若刚性挡土墙在外力作用下,向向填填土土一一侧侧移移动动,这时作用在墙上
的土压力将由静止压力逐渐增大,当 墙后土体达到极限平衡,土体开始剪裂,出现连续滑动面,墙后土
体向上挤出隆起,这时土压力增到最大值 ,称称为为被被动动土土压压力力。合力和强度分别用E
p
(kN/m)和P
p
(kPa)
表示。
(5)三种土压力中,主主动动土土压压力力最最小小;静 止土压力其其次次;被被动动土土压压力力最最大大,位移也最最大大。
11..44..22 挡挡土土墙墙施施工工技技术术 8
1
7
9
1. 挡土墙施工一般要求
信
3 8
4
微
挡土墙基础地基承载力必须符合设计要求,并经检测验收合格后方可进行后续工序施工。施施工工中中应应
系
联
按按设设计计要要求求施施作作挡挡土土墙墙的的排排水水系系统统、、泄泄水水孔孔、、反反滤滤层层和和结结构构变变形形缝缝。。墙一背填土应采用透水性材料或设计
唯
要求的填料。当挡土墙墙面需立体绿化时,应报请建设单位补充 防 止 挡土墙基础浸水下沉的设计。挡土
墙投入使用时,应进行墙体变形观测,并依据观测成果确认挡土墙可否安全使用。
2. 挡土墙施工要点
11))挡挡土土墙墙基基础础施施工工要要点点
(1)挡土墙钢筋混凝土基础下的桩桩基基础础施施工工方方法法与与设设备备选选择择参参见见本本书书22..22..22中中相相关关内内容容。
(2)挡土墙基坑分段开挖,距距基基坑坑底底3300ccmm,,采采用用人人工工辅辅助助清清底底,,严严禁禁超超挖挖。。达达到到设设计计标标高高后后,,基基坑坑
内内施施作作临临时时排排水水沟沟和和集集水水井井,,井井内内安安装装排排水水泵泵抽抽排排地地下下水水,,确确保保基基坑坑底底不不被被水水浸浸泡泡。。对对地地基基承承载载力力进进行行
检检测测,,经经验验收收合合格格后后及及时时浇浇筑筑混混凝凝土土垫垫层层。。基基坑坑边边严严禁禁堆堆土土及及堆堆放放建建筑筑材材料料。
地地基基与与基基础础施施工工通通用用知知识识
(3)挡土墙基坑采用放坡开挖时,依依据据地地质质水水文文条条件件,,确确定定边边坡坡坡坡比比,确保基坑边坡稳定。当当地地下下
水水位位较较高高时时,,要要采采取取降降水水排排水水措措施施,,将将地地下下水水位位控控制制在在基基坑坑底底以以下下5500ccmm。。基基坑坑顶顶四四周周设设置置挡挡水水矮矮墙墙和和集集
水水沟沟,,防防止止地地表表水水进进入入基基坑坑。当挡土墙基坑没有条件放坡开挖时,要采用围护结构对基坑进行支护。
63 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)挡土墙基础按设计要求设设置置结结构构变变形形缝缝。。基基础础与与墙墙身身连连接接应应按按设设计计要要求求设设置置石石榫榫、、插插筋筋,,接接触触
面面要要凿凿毛毛,用压力水冲洗干净(人人工工凿凿毛毛时时强强度度宜宜为为22..55MMPPaa,,机机械械凿凿毛毛时时强强度度宜宜为为1100MMPPaa)。
(5)基基础础混混凝凝土土浇浇筑筑前前,,钢钢筋筋、、模模板板应应验验收收合合格格。。模模板板内内污污物物、、杂杂物物应应清清理理干干净净,,积积水水排排干干,,模模板板
缝缝隙隙封封闭闭。混凝土分层浇筑,振捣密实,连续浇筑成型。脱模后及时覆盖保湿养护。
结结构构施施工工通通用用知知识识点点
2)现浇(钢筋)混凝土挡土墙施工要点
(1)依据《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022要求,搭搭设设施施工工用用脚脚手手架架,,便便于于立立模模和和浇浇筑筑混混凝凝
土土施施工工。
(3)模板使用前应检查,表面起皮有裂纹、边角破损的模板禁止使用,模板与混凝土接触面要打磨
8
7
清理干净,刷刷脱脱模模剂剂备备用用。禁止在施工现1场采用拌制砂浆通过切割成型等方式制作的钢筋保护层垫块,
9
4
8
3
应使用专业化压制设备和标准模具生信产的钢钢筋筋保保护护层层垫垫块块。。挡挡墙墙预预埋埋泄泄水水管管要要可可靠靠固固定定,,防止在浇筑混
微
凝土时出现位移,造成泄水管排水系功能失效。
联
题
(4)挡墙浇筑混混凝凝土土要要押水水平平分分层层浇浇筑筑,,分分层层振振捣捣密密实实,,分分层层厚厚度度≤≤330000mmmm,,混混凝凝土土要要通通过过导导管管送送入入
准
模模内内,,导导管管出出料料口口距距离离浇浇精筑筑面面高高度度≤≤22mm,防止混凝土在落料时离析,影响墙身混凝土质量。大体积混凝
土施工要符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008中7.10条的要求;冬期混凝土施工要符合
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008中7.11条的要求;高温期混凝土施工要符合《城市桥梁
工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008中7.12条的要求。当当墙墙身身混混凝凝土土抗抗压压强强度度≥≥22..55MMPPaa,,可可拆拆除除墙墙身身模模
板板,拆除模板后对混凝土墙身及时进行养护。
(5)采采用用片片石石混混凝凝土土时时,,可可在在混混凝凝土土中中掺掺入入不不多多于于该该结结构构体体积积2200%%的的片片石石,,片片石石的的抗抗压压强强度度等等级级符符
合合设设计计要要求求。片石应质地坚硬、密实、无裂纹、无风化,厚厚度度115500~~330000mmmm,使使用用前前应应清清洗洗干干净净并并饱饱和和吸吸
水水。片石随混凝土浇筑分层摆放,净净距距≥≥115500mmmm,, 距距结结构构边边缘缘≥≥115500mmmm,不不触触及及构构造造钢钢筋筋和和预预埋埋件件。混凝
8
土采用分层浇筑方式,每层厚度≤300mm,分层振捣 ,边振捣边加片石,片石埋9入1
7
混凝土1/2。严禁采用
8
4
机械将片石倾倒在混凝土浇筑面上,使用料斗将片石吊 运至作业面,然后人信工
3
均匀摆放栽砌。
微
片石混凝土重力式挡土墙
系
联
一
唯
第第1144讲讲 挡挡土土墙墙施施工工((二二))
3)装配式挡土墙施工要点
(1)桩板式挡土墙施工要点
① 挡土板预制好后,按按各各种种型型号号分分类类存存放放,,并并标标注注类类型型、、尺尺寸寸、、预预制制日日期期等,以防吊装时混淆。
64 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(通通用用)
② 挡土板的基底应平整或用混凝土找平,槽槽形形挡挡土土板板槽槽口口向向外外,,矩矩形形挡挡土土板板主主筋筋在在外外侧侧,挡土板与
桩的搭接处应平整接触,桩桩身身混混凝凝土土强强度度≥≥7755%%设设计计强强度度时时,,方方可可安安装装挡挡土土板板。
8
7
1
③ 回填施工随挡土板逐块安装循环9进行。桩桩板板后后22mm内内,,严严禁禁使使用用大大型型碾碾压压机机械械填填筑筑,,要要用用小小型型机机械械
4
8
3
夯夯实实。。墙墙后后设设置置砂砂砾砾石石、、砂砂卵卵石石或或土土信工工合合成成材材料料反反滤滤层层。。
微
系
(2)自立式(尾杆式)挡联土墙施工要点
题
① 在桩板后一定距离设押置钢筋混凝土锚锭块,两者之间设置拉杆,拉杆和锚锭块均埋设在回填土
准
中。依依靠靠填填土土本本身身、、拉拉杆杆精及及固固定定在在可可靠靠地地基基上上的的锚锚锭锭块块维维持持挡挡土土墙墙的的稳稳定定。。
8
1
7
9
③ 挡土板采用预制钢筋混凝土槽形板、矩形板或 空心板。矩形板厚度不小8 4于15cm,挡土板与肋柱搭
信
3
接长度不小于10cm,挡土板一般高50cm,板板上上留留有有泄泄水水孔孔 ,,板板后后设设置置反反滤滤层微层。。
系
④ 挡挡土土板板后后填填料料采采用用砂砂类类土土、、碎碎石石类类、、砾砾石石类类土土,,以以及及 符符合合设设计计要要
联
求求的的细细粒粒土土,,不不得得采采用用膨膨胀胀土土、、
一
唯
盐盐渍渍土土、、酸酸性性土土、、有有机机质质土土。。在在挡挡土土板板底底部部至至顶顶部部以以下下00..55mm范范围围 内内,, 填填筑筑不不小小于于00..33mm厚厚的的渗渗水水材材料料作作为为
反反滤滤层层。
4)砌筑式挡土墙施工要点
(1)施工中宜采用立杆、挂线法控制砌体的位置、高程与垂直度。墙体每日连续砌筑高度不宜超过
1.2m,分段砌筑时,分分段段位位置置应应设设在在基基础础变变形形缝缝部部位位。相邻砌筑段高差不宜超过1.2m。
(2)砌块应上上下下错错缝缝、、丁丁顺顺排排列列、、内内外外搭搭接接,,砂砂浆浆应应饱饱满满。砌缝应横横平平竖竖直直,砌缝的宽度,对粗料
石应不大于20mm,对混凝土预制块应不大于10mm,上下层竖缝错开的距离应不小于100mm,同时在丁石的
65 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
上层或下层不宜有竖缝。
(3)砌体的勾缝宜宜采采用用凸凸缝缝或或平平缝缝,浆砌块石的勾缝应嵌入砌缝内20mm深。浆浆砌砌较较规规则则的的块块料料时时,,
可可采采用用凹凹缝缝。勾缝砂浆的强度等级应不低于砌体砂浆的强度等级,且不低于M10。对流水和严重冲刷的部
位应采用高强度等级砂浆。沉降缝嵌缝板安装应位置准确、牢固,缝板材料符合设计要求。浆浆砌砌砌砌体体应应
在在砂砂浆浆初初凝凝后后覆覆盖盖、、洒洒水水养养护护77~~1144dd。养护期避免碰撞、振动或挤压砌体。
平缝、凸缝和凹缝
案案例例分分析析
【【22002233年年二二建建案案例例真真题题三三】】
背景资料 8
7
1
9
某公司承建一项城市道路改建工程8 4,道路全长1500m,其中1000m为旧路改造路段,500m为新建填方
3
信
路段;填方路基两侧采用装配式钢微筋混凝土挡土墙,挡土墙基础采用现浇C30钢筋混凝土,并通过预埋
系
联
件、钢筋与预制墙面板连接;题基础下设二灰稳定碎石垫层。预制墙面板每块宽1.98m,高2m~6m,每隔4m
押
在板缝间设置一道泄水孔。准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
施工过程中发生如下事件:
唯
事件一:项目部编制了挡土墙施工方案,明确了各施工工序: ① 预埋件焊接、钢筋连接;② 二灰
稳定碎石垫层施工;③ 吊装预制墙面板;④ 现浇C30钢筋混凝土基础;⑤ 墙面板间灌缝;⑥ 二次现浇
C30混凝土。
【【问问题题】】
1. 挡土墙属于哪种结构形式?写出构件A的名称及其主要作用。
2. 事件一中,给出预制墙面板的安装条件;写出挡土墙施工工艺流程(用背景序号“①~
⑥”及“→”作答)。
【【问问题题】】
1. 挡土墙属于哪种结构形式?写出构件A的名称及其主要作用。
【【答答案案】】
(1)挡土墙结构形式为扶壁式;
(2)构造A的名称为反滤层(反滤包),其作用是排水并防止墙背填土流失(滤土排水、过滤土
66 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
体)。
2. 事件一中,给出预制墙面板的安装条件;写出挡土墙施工工艺流程(用背景序号“①~
⑥”及“→”作答)。
【【答答案案】】
(1)预制墙面板安装条件:
① 挡墙基础达到预定强度,预埋件位置正确无遗漏;
② 预制墙面板检验合格;
③ 现场具备吊运条件(安装条件)。
(2)挡墙施工工艺流程为:②→④→③→①→⑥→⑤。
【【22002200年年二二建建案案例例真真题题二二】】
背景资料:某城镇道路局部为路堑路段,两侧采用浆砌块石重力式挡土墙护坡,挡土墙高出路面约
3.5m,顶部宽度0.6m,底部宽度1.5m,基础埋深0.85m,如图1所示。
在夏季连续多日降雨后,该路段一侧约20m挡土墙突然坍塌,该侧行人和非机动车无法正常通行。
调查发现,该段挡土墙坍塌前顶部荷载无明显变化,坍塌后基础未见不均匀沉降,墙体块石砌筑砂
浆饱满粘结牢固,后背填土为杂填土,查7 8见泄水孔淤塞不畅。
1
9
4
为恢复正常交通秩序,保证交通安8全,相关部门决定在原位置重建现浇钢筋混凝土重力式挡土墙,
3
信
微
如图2所示。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
施工单位编制了钢筋混凝土重力式挡土墙混凝土浇筑施工 方案,
唯
其一中包括:提前与商品混凝土厂沟
通混凝土强度、方量及到场时间;第一车混凝土到场后立即开始浇 筑;按每层600mm水平分层浇筑混凝
土,下层混凝土初凝前进行上层混凝土浇筑;新旧挡土墙连接处增加钢筋使两者紧密连接;如果发生交
通拥堵导致混凝土运输时间过长,可适量加水调整混凝土和易性;提前了解天气预报并准备雨季施工措
施等内容。
【【问问题题】】1. 从受力角度分析挡土墙坍塌原因。
4. 改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处。
1. 从受力角度分析挡土墙坍塌原因。
【【答答案案】】
(1)砌筑挡土墙泄水孔处未设置反滤层造成堵塞,使墙背排水不畅(积水过多)、墙背压力过大
(主动土压力)导致挡土墙失稳坍塌。
(2)挡土墙高宽比设计不合理,基础埋深较浅。
4. 改正混凝土浇筑方案中存在的错误之处。
67 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【答答案案】】
① 应检查混凝土出厂、进场时间和外观,查验配合比,测试坍落度和留置试块后浇筑。
② 现场应该有2辆以上(多辆)混凝土车后才开始浇筑;每层浇筑厚度应小于300mm;下层混凝土初
凝前上层混凝土浇筑完毕。
③ 新旧挡土墙之间应设置沉降缝(变形缝)。
④ 应加减水剂或同配比水泥浆进行搅拌。
11..44 挡挡土土墙墙施施工工
小小结结::
挡土墙属于近些年来市政专业的高频考点,考核内容主要围绕着挡土墙形式、反滤层的名称及作
用、施工顺序、混凝土浇筑的施工要点展开。
后期备考中除需注意教材新增知识点外,还应留意命题者借助现浇挡土墙考核大体积混凝土的相关
知识、挡土墙其他各部位名称及其作用、挡土墙出现沉降倾斜等原因分析及预防办法等。
第第1155讲讲 城城镇镇道道路路工工程程安安全全质质量量控控制制((一一))
8
7
1
11..55 城城镇镇道道路路工工程程安安全全质质量量控控9制制
4
8
3
信
11..55..11 城城镇镇道道路路工工程程安安全全技技微术术要要点点
系
联
1. 管线及邻近建(构)筑题物的保护
押
11))管管线线的的保保护护 准
精
城市地下管线多,相互 交叉,错综复杂,在在工工程程开开工工前前,,应应取取得得施施工工现现场场及及其其毗毗邻邻区区域域内内各各种种地地
上上、、地地下下管管线线及及建建((构构))筑筑物物的的 现现况况翔翔实实资资料料和和地地勘勘、、气气象象、、水水文文观观测测资资料料,,相相关关设设施施管管理理单单位位应应向向施施
工工、、监监理理单单位位的的有有关关技技术术管管理理人人员员 进进行行详详细细交交底底;;应研究确定施工区域内地上、地下管线等构筑物的拆拆
移移或或保保护护、、加加固固方方案案,并应形成文件后 实施。
施施工工前前应应先先对对管管线线进进行行详详探探,可通过 人人工工开开挖挖探探沟沟,找出地下管线。道路结构以下的管线应先行施
工。作业中可能对施施工工范范围围内内的的原原地地下下管管线线及及 建建((构构))筑筑物物造成破坏时,应采取加加固固或或迁迁移移措措施施。无须
迁移的现况管线及设施,应应探探明明位位置置、、设设置置标标识识 ,并并采采取取加加固固保保护护措措施施。施工中,应应对对加加固固部部位位定定期期检检
8
查查、、维维护护,确保设施安全稳定。施施工工区区域域附附近近的的架架空空 线线,在施工期间采取加加固固电
1
7线杆及派专专人人监监护护措措
9
8
4
施施,防止挖土或大型机械操作时危及线路正常运作。
信
3
微
2)邻近建(构)筑物的保护 系
联
施工前应对周周边边构构筑筑物物进进行行调调查查,取得构筑物基基础础构构造造、、尺尺寸寸,,与与一施施工工场场地地的的距距离离,,平平面面尺尺寸寸,,结结
唯
构构形形式式,,建建筑筑物物高高度度等等相相关关数数据据。采取合理的施工方法和加加固固措措施施 ,避免邻近建筑物发生非预期沉降、
开裂和倒塌。在在受受保保护护建建筑筑的的合合适适地地方方设设置置沉沉降降、、位位移移观观察察点点,根据工程情况进行建筑物的沉降、位移
观察,如果有异常情况,则应暂停施工。
邻近建(构)筑物的保护
2. 道路施工安全控制
11))机机械械施施工工
68 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)机机械械作作业业应应设设专专人人指指挥挥,挖掘过程中,指挥人员应随时检查挖掘面和机械周围环境状况,与机
械操作工密切配合,确保安全;机械运转时,施工人员与机械应应保保持持安安全全距距离离,不得站在驾驶员视线盲
区;非操作人员不得进入机械驾驶室,不得触碰机械传动机构。挖掘路堑边缘时,边坡不得留有松动土
块,防止土块滚落砸伤人。发发现现有有塌塌方方征征兆兆时时,应立即将将挖挖掘掘机机械械和和施施工工人人员员撤撤至至安安全全地地带带。
2)填土路基为土质边坡
每每侧侧填填土土宽宽度度应应大大于于设设计计宽宽度度00..55mm。碾压高填方时,应自路基边缘向中央进行,且与填土外侧距离
不得小于0.5m。
3)人工配合施工
作业人员之间的安全距离,横向不得小于2m,纵向不得小于3m;不不得得掏掏洞洞挖挖土土和和在在路路堑堑底底部部边边缘缘休休
息息。
4)道路附属构筑物
应根据道路施工总体部署,由下至上随道路结构层施工,分段、分步完成,不得在道路施工中掩埋
地下管道检查井。应应在在检检查查井井周周围围设设置置安安全全标标志志,非作业人员不得入内;检检查查井井((室室))、、雨雨水水口口完完成成
后后,,应应立立即即安安装装井井((室室))盖盖((箅箅)),,井井((室室))盖盖应应与与各各专专业业管管线线相相一一致致,,不不得得混混用用;;未未安安装装井井((室室))盖盖
8
((箅箅))时时,,应应加加设设临临时时盖盖板板,,并并应应设设置置安安7全全防防护护设设施施、、安安全全标标志志。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【22002244年年二二建建AA卷卷案案例例一一】】
背景资料:某公司承建一项城镇主干路新建工程,在K2+200填方坡脚处有10kV电力架空线线杆,由
于线路迁移滞后,路基施工时项目部对 线杆采取了安全保护措施。
【【问问题题】】给出应对线杆采取的安全保护措施?
【【答答案案】】
(1)线杆四周应设置护栏并浇筑混凝土。
(2)线杆上贴反光标志并悬挂警示牌。
8
(3)对线杆进行定期倾斜、沉降监测。 1 7
9
(4)施工期间派专人监督检查。 8
4
信
3
微
系
11..55..22 城城镇镇道道路路工工程程质质量量控控制制要要点点 联
一
唯
1. 城镇道路工程质量控制指标
1)路路基基工工程程质质量量控控制制指指标标
(1)土方路基:
土土方方路路基基 压压实实度度和和弯弯沉沉值值 应应110000%%合合格格,纵纵断断面面高高程程、、中中线线偏偏位位、、平平整整度度、、宽宽度度、、横横坡坡及及路路堤堤边边
坡坡等应符合要求。
(2)石方路基:
挖石路基上边边坡坡必须稳定、严严禁禁有有松松石石、、险险石石。填石路基压压实实密密度度应符合试验路段确定的施工工
艺,沉沉降降差差不应大于试验路段确定的沉降差。
2)路路面面工工程程质质量量控控制制指指标标
(1)基层:
① 石灰稳定土、水泥稳定土、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)等无机结合料稳定基
层原原材材料料质质量量、、压压实实度度、、77dd无无侧侧限限抗抗压压强强度度等应符合规范规定要求。
69 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
② 级配碎石(碎砾石)、级配砾石(砂砾)基层集集料料质质量量及级级配配、、压压实实度度、、弯弯沉沉等应符合规范规定
要求。
(2)面层:
① 沥青混合料面层压压实实度度对城市快速路、主干路不应小于9966%%;对次干路及以下道路不应小
于9955%%。厚厚度度应符合设计要求,允许偏差为-5~+10mm。弯弯沉沉值值不应大于设计要求。
② 水泥混凝土面层的原原材材料料质质量量、、混混凝凝土土弯弯拉拉强强度度、、混混凝凝土土面面层层厚厚度度、、构构造造深深度度等应符合设计要
求。
③ 铺铺砌砌式式路路面面使用的石石材材质质量量、外外形形尺尺寸寸应符合设计及规范要求;预预制制混混凝凝土土砌砌块块的的强强度度应符合设
计要求。砂砂浆浆平平均均抗抗压压强强度度等等级级应符合设计要求、任一组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。
2. 城镇道路工程质量控制
1)施工准备
(1)人员准备
道路工程开工前应建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系,并对各类施工人人员员进行岗岗位位培培
训训,,特特种种作作业业人人员员应应持持证证上上岗岗。
8
(2)技术准备 7
1
9
4
① 道路工程施施工工前前,应应熟熟悉悉设设计计3 8文文件件、、领领会会设设计计意意图图。应进行施工调查及现场核对,根据设计要
信
微
求、合同条件及现场情况等编制施施系工工组组织织设设计计及施施工工方方案案并做好技技术术交交底底。
联
② 对拟采用的新技术、新题工艺、新材料、新设备的工程项目,应提前做好试验研究和论证工作。道
押
准
路各层施工前应根据工程特点选选定定试试验验路路段段,,以以确确定定机机械械组组合合、、压压实实机机械械规规格格、、松松铺铺厚厚度度、、碾碾压压遍遍数数、、
精
碾碾压压速速度度等。
(3)材料准备
① 城镇道路使用的原原材材料料质质量量 应符合设计要求和有关规范的规定,对进场的土、石、石灰、水泥、
集料、水、沥青、钢筋等原原材材料料应应进进行行 检检验验,符合要求后方可使用。
② 配合比要符合设计与规范规定。土土 方方路路基基修修筑筑前前应应在在取取土土地地点点取取样样进进行行击击实实试试验验,,确确定定其其最最佳佳含含
水水率率和和最最大大干干密密度度。
2)施施工工质质量量控控制制
8
(1)拌合与运输质量控制: 1 7
9
8
4
① 城镇道路使用的混合料宜采用厂厂拌拌或或集集中中拌拌制制, 宜采用强强制制式式搅搅拌拌机机信 3且计量准确、拌合均匀,并
微
根据原材料的含水率变化及时调整拌合用水量。 系
联
② 道路材料运运输输时时应应采采取取遮遮盖盖、封封闭闭措措施施防防止止水水分分损损失失和和 遗遗撒撒
唯
。一混凝土拌合物一般采用混凝土罐车
运送,应配备足够的运输车辆,以确保混凝土在规定时间到场。运 输车辆要防止漏浆、漏料和离析,夏
季高温、大风、雨天和低温天气远距离运输时,应有相应措施确保混凝土质量。
强制式 自落式
70 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)施工质量控制:
① 路基摊铺碾压以前,应应测测定定土土的的实实际际含含水水率率,过湿应予以晾晒,过干应加水润湿,控制其其含含水水率率
在在最最佳佳含含水水率率±±22%%的的范范围围以以内内。路基应分层填筑,每每层层最最大大压压实实厚厚度度宜宜不不大大于于330000mmmm,顶面最后一层压实
厚度应不小于100mm。在在压压实实过过程程中中应应随随时时检检查查有有无无软软弹弹、、起起皮皮、、推推挤挤、、波波浪浪及及裂裂纹纹等等现现象象,如发现上述
情况,应及时采取处治措施。道道路路边边缘缘、、检检查查井井、、雨雨水水口口周周围围以以及及沟沟槽槽回回填填土土不能使用压路机碾压的部
位,应应采采用用小小型型夯夯压压机机夯夯实实。填土经压实后,不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象。
② 各类基层施工应符合下列要求:
a. 石石灰灰稳稳定定土土基基层层碾碾压压时时压压实实厚厚度度与与碾碾压压机机具具相相适适应应,,含含水水率率宜在最佳含水率的允许偏差范围内,
以满足压实度的要求。严严禁禁用用薄薄层层贴贴补补的的办办法法找找平平。石灰土应湿湿养养,,养养护护期期不不宜宜少少于于77dd。。养养护护期期间间应应封封
闭闭交交通通。
b. 水泥稳定土基层宜采用摊铺机械摊铺,自自拌拌合合至至摊摊铺铺完完成成,,不不得得超超过过33hh。。宜宜在在水水泥泥初初凝凝时时间间到到达达
前前碾碾压压成成型型。分层摊铺时,应在下层养护7d后,方可摊铺上层材料。宜宜洒洒水水养养护护,,保保持持湿湿润润。。常常温温下下成成
型型后后应应经经77dd养养护护,方可在其上铺筑道路面层。
c. 石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层混合料在摊铺前其含含水水率率宜宜在在最最佳佳含含水水率率的的
8
允允许许偏偏差差范范围围内内。摊铺中发生粗、细集料7离析时,应及时翻拌。应在潮湿状态下养护,养护期视季节而
1
9
4
定,常常温温下下不不宜宜少少于于77dd。采用洒水养护3 8时,应及时洒水,保持混合料湿润。采采用用喷喷洒洒沥沥青青乳乳液液养养护护时时,,
信
微
应应及及时时在在乳乳液液面面撒撒嵌嵌丁丁料料。。养养护护期期系间间宜宜封封闭闭交交通通。需通行的机动车辆应限速,严禁履带车辆通行。
联
d. 级配碎石(碎砾石)、题级配砾石(砂砾)基层每层摊铺虚厚度不宜超过30cm。
押
准
③ 沥青混合料铺筑现场应应对对混混合合料料质质量量及及施施工工温温度度进进行行检检查查,随时检查厚厚度度、、压压实实度度和和平平整整度度,并
精
逐个断面测定成型尺寸,并 应取样进行马歇尔试验,检测混合料的矿料级配和沥青用量。沥沥青青混混合合料料面面
层层压压实实度度应应符符合合设设计计要要求求。。
④ 水泥混凝土面层施工时模板 选择应与摊铺施工方式相匹配,模模板板的的制制作作偏偏差差与与安安装装偏偏差差不不能能超超过过
规规范范要要求求。。摊摊铺铺前前应应全全面面检检查查模模板板及及钢钢 筋筋设设置置的的位位置置、、传传力力杆杆装装置置等。摊铺时,混凝土混合料由运输车
辆直接卸在基层上。卸料时应不使混凝土 离析,且应尽可能将其卸成几小堆,便于摊铺,如发现有离析
现象,应在铺筑时用铁锹拌均匀,但严严禁禁第第二二 次次加加水水。。摊摊铺铺厚厚度度应应考考虑虑振振捣捣的的下下落落高高度度、、预预留留高高度度一一般般
为为设设计计厚厚度度的的00..11~~00..2255倍倍。宜采用专业振实设备 ,控制混凝土振捣时间,防止过振。
8
⑤ 附属构筑物: 1 7
9
8
4
a. 路路缘缘石石基基础础宜宜与与相相应应的的基基层层同同步步施施工工。路缘石应 以干硬性砂浆铺砌,信 3砂砂浆浆应饱满、厚度均匀。路路
微
缘缘石石砌砌筑筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀;路路 缘缘石石灌灌缝缝应密系实,平缘石表面应平顺不阻
联
水。
唯
一
b. 雨雨水水支支管管应应与与雨雨水水口口配配合合施施工工。雨水支管、雨水口位位置置应 符 合设计要求,且满足路面排水要求。
雨水支管、雨水口基底应坚实,现浇混凝土基础应振捣密实,强度符合设计要求。
⑥ 严格控制每一道施工工序。施工中应按质量标准严格控制各工序的质量。做做到到自自检检、、互互检检、、专专
检检,上一道工序不合格绝不允许进行下一道工序的施工。
小小结结::
本节内容为城镇道路安全质量控制内容,有部分知识点与技术章节重复。新教材对检查验收内容强
调较多,可以作为考试简答题准备。
第第1166讲讲 城城镇镇道道路路工工程程安安全全质质量量控控制制((二二))
11..55..33 城城镇镇道道路路工工程程季季节节性性施施工工措措施施
22002244年年一一建建市市政政考考核核了了路路基基雨雨期期施施工工
1. 冬期施工措施
71 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
冬冬期期施施工工期期限限划划分分原原则则::根根据据当当地地多多年年气气象象资资料料统统计计,,当当室室外外日日平平均均气气温温连连续续55dd稳稳定定低低于于55℃℃,,即即进进
入入冬冬期期施施工工;;当当室室外外日日平平均均气气温温连连续续55dd高高于于55℃℃,,即即解解除除冬冬期期施施工工。。
22002255年年新新增增
11))冬冬期期施施工工基基本本要要求求
(1)应尽量将土方、土基施工项目安排在上冻前完成。
(2)在冬期施工中,既要防防冻冻,又要快快速速,以保证质量。准准备备好好防防冻冻覆覆盖盖和和挡挡风风、、加加热热、、保保温温等等物物
资资。
2)路路基基施施工工
(1)采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土,挖到设计标高立即碾压成型。
(2)如当日达不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。
(3)城市快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次次干干路路以以下下道路填土材料中冻冻土土块块
最最大大尺尺寸寸不不得得大大于于110000mmmm,,冻冻土土块块含含量量应应小小于于1155%%。
3)基层施工
(1)石石灰灰及及石石灰灰粉粉煤煤灰灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在进进入入冬冬期期前前3300~~4455dd停停止止施施工工,不应在
8
冬期施工。 1 7
9
4
8
(2)水水泥泥稳稳定定土土((粒粒料料))类类基信层3,宜在进进入入冬冬期期前前1155~~3300dd停停止止施施工工。当上述材料养护期进入冬期
微
时,应在基层施工时向基层材料中系掺入防防冻冻剂剂。
联
(3)级级配配砂石(砾石)、题级配碎石施工,应根据施工环境最低温度洒洒布布防防冻冻剂剂溶溶液液,随洒布随碾
押
准
压。 精
案案例例分分析析
【【22002200年年二二建建案案例例真真题题一一】】
背景资料:
某单位承建一钢厂主干道钢筋混凝 土道路工程,道路全长1.2km,红线宽46m。道路施工过程中发生
如下事件:
事件一:路基验收完成已是深秋,为在冬 期到来前完成水泥稳定碎石基层施工,项目部经过科学组
织,优化方案,集中力量,按期完成基层分项工 程的施工任务,同时做好了基层的防冻覆盖工作。
8
【【问问题题】】 1
7
9
8
4
3. 请写出事件一中进入冬期施工的气温条件,并写 出基层分项工程应在信 3冬期施工到来之前多少天完
微
成。 系
联
一
【【答答案案】】
唯
(1)当施工现场环境日平均气温连续5d稳定低于5℃,或最低 环境气温低于-3℃时,应视为进入冬
期施工。
(2)应在冬期施工之前15d~30d。
4)沥沥青青混混凝凝土土面面层层
(1)城市快速路、主干路的沥青混合料面层严严禁禁冬冬期期施施工工。次干路及其以下道路在施工温度低于
5℃时,应应停停止止施施工工。当当风风力力在在66级级及及以以上上时时,沥青混合料面层不不应应施施工工。
(2)粘层、透层、封层严禁冬期施工。
5)水泥混凝土面层
(1)施工中应根据气温变化采取保温防冻措施。当当施施工工现现场场环环境境日日平平均均气气温温连连续续55dd稳稳定定低低于于55℃℃,,
或或最最低低气气温温低低于于--33℃℃时时,,宜宜停停止止施施工工。
(2)拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加加防防冻冻剂剂、、早早强强剂剂,,搅搅拌拌时时间间适适当当延延长长。
(3)混凝土板弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时,不得受冻。
72 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,摊摊铺铺混混凝凝土土时时气气温温不不低低于于55℃℃。
(5)尽量缩短各工序时间,快快速速施施工工。成型后,及时覆覆盖盖保保温温层层,减缓热量损失,使混凝土的强度
在其温度降到0℃前达到规范要求。养养护护期期混混凝凝土土面面层层最最低低温温度度不不应应低低于于55℃℃。
案案例例分分析析
【【案案例例11..33--22】】
背景资料:
某公司中标北北方方一项城镇次干路新建工程。该公司中标后与建设方签订了施工合同并组建了项目
部。合同约定开工日期为6月15日(具体开工日期以发包人书面通知为准),当当年年1122月月3311日日竣竣工工。建设单位
负责所有管线迁移、保护工作,计划8月15日前完成迁移工作。受管线产权单位影响,管线迁移工作至9
月10日才完成,建设方要求项目部调整施工组织设计,书书面面通通知知开开工工日日期期为为99月月1155日日,,并并要要求求竣竣工工日日期期不不
变变。为此该项目部做出如下施工部署:
(1)为赶工期项目部要求随管线迁移同步开展路基施工等工作。
(2)施工部署中计划10月中旬完成路基施工并于1100月月底底前前进进入入路路面面基基层层施施工工,,经经查查询询施施工工期期日日最最低低
温温度度为为--11℃℃,石灰粉煤灰稳定碎石基层采用沥青乳液和沥青下封层养养护护33dd后后即即可可进进入入下下一一道道工工序序施施工。
8
开始道道路路面面层层施施工工时时,,日日最最低低气气温温为为7--33℃℃,,最最高高温温度度为为++33℃℃,但天气晴好;经项目部研究,组织施
1
9
4
工队突击施工面层以确保计划工期。3 8
信
微
为避免影响刚完成的排水管线系、防防止止周周围围民民宅宅受受损损,,振振动动压压路路机机作作业业时时降降低低了了振振动动频频率率。
联
工程于12月底如期竣工,题开放交通。次年4月,该道路路面出现成片龟裂,6月中旬沥青面层开始出
押
准
现车辙。
精
【【问问题题】】
(2)指出路面各层结构施 工中的不妥之处。
(3)分析道路面层出现龟裂、 车辙的主要原因。
(2)指出路面各层结构施工中的 不妥之处。
【【答答案案】】
不妥之处主要是:
①沥青混凝土面层施工时的气温不符合规定 ,根据相关要求,次干路沥青混凝土面层的施工气温应
8
在5℃以上;石灰及石灰粉煤灰稳定土类基层宜在冬 期开始前30~45d停止施工。1 7
9
8
4
②不符合规范关于基层采用沥青乳液和沥青下封层 养护7d的规定。 信 3
微
(3)分析道路面层出现龟裂、车辙的主要原因。 系
联
【【答答案案】】
唯
一
①路面基层采用的是石灰稳定类材料,属于半半刚刚性性材材料料,其强 度增长与温度有密切关系,温温度度低低
于于55℃℃时时强强度度增增长长迟迟缓缓。开放交通后,在交通荷载作用下,基层强度不足,导致整个路面结构强度不足,
出现成片龟裂的质量事故。
②沥沥青青路路面面冬冬期期施施工工时时未未采采取取相相应应措措施施,导致面层强度不足。
③次年6月以后出现车辙,主要原因是振振动动压压路路机机作作业业时时降降低低了了振振动动频频率率,,致致使使沥沥青青混混合合料料的的压压实实度度
不不够够,在次年气温较高时,经车轮反复碾压,形成车辙。
2. 雨期施工措施 ((22002233、、22002244年年考考核核,,22002255弱弱化化))
1)雨雨期期施施工工基基本本要要求求
(1)加加强强与与气气象象台台站站联联系系,掌握天气预报,安安排排在在不不下下雨雨时时施施工工。
(2)调整施工步序,集中力量分分段段施施工工。
(3)做好防雨准备,在料场和搅拌站搭搭雨雨棚棚,或施工现场搭搭可可移移动动的的罩罩棚棚。
(4)建建立立完完善善排排水水系系统统,防排结合;并加强巡视,发现积水、挡水处,及时疏通。
73 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)道路工程如有损坏,及时修复。
2)路基施工
(1)对于土路基施工,要有计划地组织快快速速施施工工,,分分段段开开挖挖,切忌全面开挖或挖段过长。
(2)挖方地段要留留好好横横坡坡,,做做好好截截水水沟沟。。坚坚持持当当天天挖挖完完、、压压完完,,不不留留后后患患。因雨翻浆地段,要换料
重做。雨期开挖路堑,当挖至路床顶面以上300~500mm时应停止开挖,并在两侧挖好临时排水沟,待雨
期过后再施工。
(3)填填方方路路基基填填料料应应选选用用透透水水性性好好的的碎碎石石土土、、卵卵石石土土、、砂砂砾砾、、石石方方碎碎渣渣和和砂砂类类土土等。利用挖方土作
填料,含水率符合要求时,应随挖随填,及时压实。含水率过大难以晾晒的土不得用作雨期施工填
料。填填方方地地段段施施工工,,应应按按22%%~~33%%的的横横坡坡整整平平压压实实,以防积水。
案案例例分分析析
【【22001155年年二二建建案案例例真真题题一一】】
背景资料:某公司中标北方城市道路工程,道路全长1000m。
施工过程发生如下事件:
事件1:部分主路路基施工突遇大雨,未能及时碾压,造成路床积水、土料过湿,影响施工进度。
8
【【问问题题】】 7
1
9
4
3. 针对事件1写出部分路基雨后土3 8基压实的处理措施。
信
微
【【答答案案】】 系
联
部分路基雨后土基压实的题处理措施:
押
准
① 排除路床积水。
精
② 含水率较大路段进行 晾晒或掺石灰。
③ 翻浆的路段进行换填。
④ 实测含水率达标后碾压。
★★ 采采分分点点::排排水水、、晾晾晒晒、、掺掺灰灰、、 换换填填
3)基层施工
(1)对稳定类材料基层,应坚坚持持拌拌多多少少 、、铺铺多多少少、、压压多多少少、、完完成成多多少少。
(2)下下雨雨来来不不及及完完成成时时,,要要尽尽快快碾碾压压,防止 雨水渗透。
8
(3)在多雨地区,应避免在雨期进行石灰土基 层施工;石灰稳定中粒土和粗1 7粒土施工时,应采用排排
9
8
4
除除表表面面水水的的措措施施,,防防止止集集料料过过分分潮潮湿湿,并应保护石灰免 遭雨淋。 信 3
微
4)面层施工 系
联
(1)沥沥青青面面层层不不允允许许下下雨雨时时或或下下层层潮潮湿湿时时施施工工。。雨雨期期应应缩缩 短短施施
唯
工工一长长度度,,加加强强施施工工现现场场与与沥沥青青拌拌合合厂厂
及及气气象象部部门门联联系系,,做做到到及及时时摊摊铺铺、、及及时时完完成成碾碾压压。。沥沥青青混混合合料料运运输输 车车辆辆应应有有防防雨雨措措施施。
(2)水泥混凝土面层施施工工前前应应准准备备好好防防雨雨棚棚等等防防雨雨设设施施。。施施工工中中遇遇雨雨时时,,应应立立即即使使用用防防雨雨设设施施完完成成
对对已已铺铺筑筑混混凝凝土土的的振振实实成成型型,,不不应应再再开开新新作作业业段段,,并并应应采采用用覆覆盖盖等等措措施施保保护护尚尚未未硬硬化化的的混混凝凝土土面面层层。
3. 高温期施工措施
(1)高温期施工应编制专项施工方案,明确施工方法、技术措施及质量要求。成立施工紧急情况应
急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调工作。合合理理安安排排施施工工作作业业时时间间,,施施工工作作业业应应避避开开高高温温时时
段段,,施施工工现现场场配配备备足足量量的的防防暑暑降降温温物物资资,,注注意意食食堂堂卫卫生生以以及及民民工工宿宿舍舍卫卫生生,,确确保保作作业业人人员员身身体体健健康康。
(2)高温期土方作业时应控制扬尘,增增加加洒洒水水频频率率,,适适当当提提高高回回填填材材料料含含水水率率。。加加强强对对道道路路各各层层的的
养养护护。
(3)高温期混凝土施工应符合以下要求:
① 严严控控混混凝凝土土的的配配合合比比,保证其和易性,必要时可适当掺掺加加缓缓凝凝剂剂,,特特高高温温时时段段混混凝凝土土拌拌合合可可掺掺加加
降降温温材材料料。尽量避避开开气气温温过过高高的的时时段段,可选早早晨晨、、晚晚间间施施工工。
74 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
② 加强拌制、运输、浇筑、抹面等各工序衔接,尽尽量量使使运运输输和和操操作作时时间间缩缩短短。
③ 加加设设临临时时罩罩棚棚,,避避免免混混凝凝土土遭遭日日晒晒,,减减少少蒸蒸发发量量,,及及时时覆覆盖盖,,加加强强养养护护,,多多洒洒水水,保证正常硬化
过程。
④ 采用洒水覆盖保湿养护时,应应控控制制养养护护水水温温与与混混凝凝土土面面层层表表面面的的温温差差不不大大于于1122℃℃,不得采用冰水
或冷水养护以免造成骤冷导致表面开裂。
⑤ 高温期水泥混凝土路面切切缝缝时时机机应视混凝土强度的增长情况,比比常常温温施施工工适适度度提提前前。
水水泥泥混混凝凝土土高高温温施施工工与与冬冬期期施施工工总总结结((通通用用))
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
小小结结::
本节主要讲解道路的冬、雨期 施工。近些年来,一建市政对该知识点的考核频次明显低于二建。后
期需更多关注沥青混凝土冬期施工、水 泥混凝土面层冬期与高温施工的相关内容。
新大纲在各个专业中对季节施工均有 涉及,可以将这些知识点综合起来,找到其中共性,按照共性
梳理采分点。
第第1177讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构 形形式式及及通通用用施施工工技技术术((一一8 ))
1
7
9
8
4
信
3
第第22章章 城城市市桥桥 梁梁工工程程 微
系
联
一
22002244年年桥桥梁梁考考点点如如下下:: 唯
单选题5道;多选题3道;案例2与案例5两道案例题。
其中两道案例题中除占用道路办理手续外,均为技术考点,并且有部分问题为实操性考点。
75 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
22..11..11 城城市市桥桥梁梁结结构构组组成成联与与类类型型
题
城城市市桥桥梁梁结结构构组组成成与与类类型型押这这一一节节在在22002244年年考考核核了了一一道道单单选选题题和和案案例例识识图图一一个个小小问问
准
精
1.桥梁基本组成与常用术语
1)桥梁基本组成
桥桥梁梁由由上上部部结结构构、、下下部部结结构构、 、支支座座系系统统和和附附属属设设施施四四个个基基本本部部分分组组成成。。
(1)上部结构(桥跨结构):
线路跨越障碍(如江河、山谷或其他 线路等)的结构 物。是在线路中断时跨越障碍的主要承载结
构。
(2)下部结构:包包括括桥桥墩墩、、桥桥台台和和墩墩台台基基础础 ,,是是支支承承桥桥跨跨结结构构的的结结构构物物。。
①桥墩:多跨桥的中间支承桥跨结构的结构物 。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②桥台:设设在在桥桥的的两两端端,,一一边边与与路路堤堤相相接接,,以以防防止止路路堤堤滑滑塌塌,,另另一一边边则则支支承承桥桥跨跨结结构构的的端端部部。。为保
护桥台和路堤填土,桥台两侧常做锥形护坡、挡土墙等防护工程。
76 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③ 承台:为承受、分布由墩身传递的荷载,在桩基顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
拓展: 押
准
一般桥墩下面设有承精台,但是也有的桥墩下面不设置承台,桥墩直接与桩相接,俗称桩接柱。
而也有的桥台下面设置承 台的情况,2024年二建就考核了这种情况。
2024年二建案例A卷案例二 背景资料
某公司承建一座城市桥梁工程, 薄壁式桥台,基础采用120cm钢筋混凝土钻孔灌注桩;0号桥台构造
如图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【问问题题】】
给出图中构件A的名称。列式计算图中构件A的混凝土体积(单位m³,计算结果保留小数点后两位
数)
【【答答案案】】
构件A名称:承台。
构件A(承台)混凝土体积:
2.0×5.2×28.4=295.36m³
④ 墩台基础:是保证桥梁墩台安全并将荷载传至地基的结构。
77 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
拓拓展展::扩扩大大基基础础、、桩桩基基础础、、沉沉井井、、地地连连墙墙、、承承台台
序序号号 分分部部工工程程 子子分分部部工工程程 分分项项工工程程 检检验验批批
基坑开挖、地基、土方回填、现浇混凝
扩大基础 土(模板与支架、钢筋、混凝土)、砌 每个基坑
体
预制桩(模板、钢筋、混凝土、预应力
沉入桩 8 每根桩
7
1 混凝土)、钢管桩、沉桩
9
4
8
3
信
微 机械成孔、人工挖孔、钢筋笼制作与安
地基与 系
灌注桩 每根桩
1 联
基础 题 装、混凝土灌注
押
准
精 沉井制作(模板与支架、钢筋、混凝土
沉井 、钢壳)、浮运、下沉就位、清基与填 每节、座
充
地下连续墙 成槽、钢筋骨架、水下混凝土 每个施工段
承台 模板与支架、钢筋、混凝土 每个承台
(3)支座系统:在桥跨结构与桥墩或桥台的支 承处所设置的传力装置。不仅
8
要传递很大的荷载,并
1
7
且要保证桥跨结构能产生一定的变位。
8
4 9
信
3
22001177、、22002211年年二二建建考考点点 微
系
联
一
唯
(4)附属设施:包包括括桥桥面面系系(桥桥面面铺铺装装、、防防水水排排水水系系统统、、栏栏杆杆或或防防撞撞栏栏杆杆以以及及灯灯光光照照明明等等)、伸伸缩缩
缝缝、、桥桥头头搭搭板板和和锥锥形形护护坡坡等。
78 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
① 桥面铺装(或称行车道铺装):铺装的平平整整性性、、耐耐磨磨性性、、不不翘翘曲曲、、不不渗渗水水是保证行车舒适的关
键。特别是在钢箱梁上铺设沥青面层时,技术要求甚严。
② 排水防水系统:应能迅速排排除除桥桥面面积积水水,并使使渗渗水水的的可可能能性性降降至至最最低低。城市桥梁排水系统应保保证证
桥桥下下无无滴滴水水和和结结构构上上无无漏漏水水现象。
③ 栏杆(或防撞栏杆):既是保证安8 全的构造设设施施,又是有利于观赏的最佳装饰件。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
④ 伸缩缝:是桥桥跨跨上上部部结结构构之之 间间或或桥桥跨跨上上部部结结构构与与桥桥台台端端墙墙之之间间所设的缝隙,用以保保证证结结构构在在各各种种
因因素素作作用用下下的的变变位位。为使使行行车车顺顺适适、、不不 颠颠簸簸,桥面上要设置伸缩缝构造。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑤ 灯光照明:现代城市中,大跨径桥梁通常是一个城市的标志性建筑,大多装置了灯光照明系统,
构成了城市夜景的重要组成部分。
以以前前的的照照明明工工程程是是为为了了让让你你顺顺利利通通过过。。
79 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
如如今今的的亮亮化化工工程程是是为为了了欢欢迎迎你你的的到到访访。。
桥桥头头搭搭板板、、枕枕梁梁
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
锥锥形形护护坡坡、、坡坡脚脚挡挡墙墙 押
准
精
第第1188讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构 形形式式及及通通用用施施工工技技术术((二二8 ))
1
7
9
8
4
22..11..11 城城市市桥桥梁梁结结构构组组成成与与类类型型 信
3
微
系
2)相关常用术语 联
一
唯
(1)净跨径:相相邻邻两两个个桥桥墩墩((或或桥桥台台))之之间间的的净净距距。对于拱 式 桥是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之
间的水平距离。
(2)计算跨径:对对于于具具有有支支座座的的桥桥梁梁,,是是指指桥桥跨跨结结构构相相邻邻两两个个支支座座中中心心之之间间的的距距离离;对于拱式桥,
是指两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离,即拱轴线两端点之间的水平距离。
80 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
★★ 内内到到内内为为净净跨跨径径;;中中到到中中为为计计算算跨跨7径径。。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)桥梁高度:指桥面与低水位 之间的高差,或指桥面与桥下线路路面之间的距离,简称桥高。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)桥梁全长:简称桥长,是桥梁两端两个桥台的侧墙或八字墙后端点之间的距离。
81 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(6)桥下净空高度:设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(9)建筑高度:桥上行车路面(或轨顶 )标高至桥跨结构最下缘之间的距离。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(10)净矢高:从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离。((ff ))
00
(11)计算矢高:从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。((ff))
82 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
★★ 低低到到低低为为净净矢矢高高;;中中到到中中为为计计算算矢矢高高。。
案案例例分分析析
【【例例题题】】背景资料
某立交桥工程,该桥为平行分离式立交桥,1#、2#桥台与3#、4#桥台完全相同,如下图(图中除高
程为m以外,其余单位均为cm),1#、2#桥台支座中心线里程桩号为KK11++116600mm,3#、4#桥台支座中心线里
程桩号为KK22++776600mm。
【【问问题题】】
8
7
本工程桥梁全长为多少m? 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
桥台图
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
1#、2#桥台支座中心线里程桩号为K1+160m,3#、4#桥台支座中心线里程桩号为K2+760m。
83 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【答答案案】】桥梁全长为
2760-1160+(2.5+0.32+0.4)×2=1606.44m
【【模模拟拟题题】】
甲公司中标跨河桥梁工程,工程规划桥梁建成后河道保持通航,要求桥下净空高度不低于10m。桥梁
下部结构采用桩接柱的形式,下图为桥梁下部结构横断面示意图。
【【问问题题】】
(如果不考虑预拱度与道路坡度)本工程柱顶标高h的最小应为多少m,为什么?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
桥梁下部结构横断面示意图
说明:
1. 本图标注单位除高程为m外均为cm。
2. 工程河道通航水位即为施工水位。
【【答答案案】】
桥跨最下缘要求设计高程:3.72+10=13.72m
墩柱顶设计高程:13.72-1.4-0.3=12.02m
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
22.. 桥桥梁梁的的主主要要类类型型 ★★ 选选择择题题考考点点
11))城城市市桥桥梁梁主主要要类类型型
(1)跨跨河河桥桥:是为跨越江河水流障碍而修建的桥梁。
(2)跨跨线线桥桥:是跨越公路、铁路和城市道路等交通线路的桥梁。
(3)高高架架桥桥:是指代替高路堤的桥梁,具有疏散交通、降低车流密度,提高运输效率,节省用地功
84 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
能,一般出现在城市道路建设中。
(4)互互通通立立交交桥桥:是在城市重要交通交交会会点点建立的上下分层、多方向行驶、互不相扰的陆地桥;主
要作作用用是是使使各各个个方方向向的的车车辆辆免免受受路路口口上上的的红红绿绿灯灯管管制制从从而而快快速速通通过过。
8
7
1
也有的互通立交桥会让你怀疑人生9,告诉我这是哪里?
4
8
3
(5)人人行行天天桥桥:又称人行立交信桥。一般建造在车流量大、行人稠密的地段,或者交叉口、广场及铁
微
系
路上面。人人行行天天桥桥只只允允许许行行人人通通联过过,用于避免车流和人流平面相交时的冲突,保障人们安全跨越道路的
题
同时提升车速,减少交通事故押。
准
精
(6)廊廊桥桥:廊桥是一种有屋檐的桥,具具 有有遮遮阳阳避避雨雨、、供供人人休休憩憩、、交交流流、、聚聚会会、、看看风风景景等等用用途途,有的
廊桥还有供人暂居的房间。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)桥梁其他分类
(1)按受力特点分:
结构工程上的受力构件,拉拉、、压压、、弯弯为三种基本受力方式,由基本件组成的各种结构物,在力学上
也可归结为梁梁式式、、拱拱式式、、悬悬吊吊式式三三种种基基本本体体系系以以及及它它们们之之间间的的各各种种组组合合。。
① 梁式桥又可分为简支梁桥、连续梁桥和悬臂梁桥:
★★ 市市政政建建造造师师考考试试主主要要考考核核梁梁式式桥桥
85 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
A.简简支支梁梁桥桥:主梁简支在墩台上,各孔独立工作,不受墩台变位影响。实腹式主梁构造简单,设计
简便,施工时可用自行式架桥机或联合架桥机将一片主梁一次架设成功。但简支梁桥各孔不相连续,车
辆在通过断缝时将产生跳跃,影响车速的提升。因此,趋向于把把主主梁梁做做成成为为简简支支,,而而把把桥桥面面做做成成连连续续的
形式。简支梁桥随着跨径增大,主梁内力将急剧增大,用料便相应增多,因而大大跨跨径径桥桥一一般般不不用用简简支支
梁梁。。
主主梁梁为为简简支支,,桥桥面面做做成成连连续续的形式
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
B.连连续续梁梁桥桥:主梁连续支承在几个桥墩上,在荷载作用下,主梁在不同截面上有的呈现正弯矩,有
联
题
的呈现负弯矩,而弯矩的绝对押值均较同跨径桥的简支梁小。这样,可节省主梁材料用量。连连续续梁梁桥桥通通常常
准
是是将将33~~55孔孔做做成成一一联联,,在在精一一联联内内无无桥桥面面接接缝缝,行车较为顺适。连续梁桥施工时,可以先先将将主主梁梁逐逐孔孔架架设设
成成简简支支梁梁然然后后互互相相连连接接成成为为连连 续续梁梁。或者从从墩墩台台上上逐逐段段悬悬伸伸加加长长最最后后连连接接成成为为连连续续梁梁。
将将33~~55孔孔做做成成一一联联
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
C.悬悬臂臂梁梁桥桥::又又称称伸伸臂臂梁梁桥桥。是将简支梁向一端或两端悬伸出短臂的桥梁。这种桥式有单悬臂梁桥
或双悬臂梁桥。悬臂梁桥往往在在短短臂臂上上搁搁置置简简支支的的挂挂梁梁,相互衔接构成多跨悬臂梁。有短臂和挂梁的桥
孔称为悬臂孔或挂孔,支持短臂的桥孔称为锚固孔。
86 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
② 拱拱式式桥桥的的主主要要承承重重结结构构是是拱拱圈圈或或拱拱肋肋。这种结构在竖向荷载作用下,桥墩或桥台承受水平推力,
同时这种水平推力将显著抵消竖向荷载在拱圈(或拱肋)内引发的弯矩作用。拱拱桥桥的的承承重重结结构构以以受受压压为为
主主,通常用抗压能力强的圬工材料(砖、石、混凝土)和钢筋混凝土等来建造。
选选择择题题
8
7
1
9
4
8
【【22001166年年二二建建单单选选】】 信 3
微
承重结构以受压为主的桥型是系( )。
联
A.梁式桥 B.拱式桥 C.悬索桥 D.钢架桥
题
【【答答案案】】B 押
准
精
③ 刚刚架架桥桥的主要承重结 构是梁梁((或或板板))和和立立柱柱((或或竖竖墙墙))整整体体结结合合在在一一起起的的刚刚架架结结构构。梁和柱的连
接处具有很大的刚性,在竖向荷 载作用下,梁梁部部主主要要受受弯弯,,而而在在柱柱脚脚处处也也具具有有水水平平反反力力,,其其受受力力状状态态介介
于于梁梁桥桥和和拱拱桥桥之之间间。同样的跨径在 相同荷载作用下,刚架桥的正弯矩比梁式桥要小,刚架桥的建筑高度
可以降低;但刚架桥施工比较困难,用 普通钢筋混凝土修建,梁梁柱柱刚刚结结处处易易产产生生裂裂缝缝。
★★ 刚刚架架桥桥也也称称刚刚构构桥桥,,刚刚是是指指梁梁与与墩墩 柱柱刚刚性性连连接接,,是是力力学学概概念念。。————22001188年年一一建建案案例例
刚架桥
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
刚架桥
案案例例分分析析
【【22001188年年一一建建案案例例真真题题五五】】
背景资料:某公司承建一座城市桥梁工程。该桥跨越山区季节性流水沟谷,上部结构为三跨式钢筋
混凝土结构,重力式U型桥台,基础均采用扩大基础;桥梁立面布置如下图所示。
87 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
项目部编制的施工方案有如下内容:
(1)根据该桥结构特点,施工时,在墩柱与上部结构衔接处(即梁底曲面变弯处)设置施工缝。
桥梁平面布置示意图(高程单位:m;8 尺寸单位:cm)
7
1
9
【【问问题题】】 8 4
3
信
2. 根据上图判断,按桥梁结构微特点,该桥梁属于哪种类型?简述该类型桥梁的主要受力特点。
系
【【答答案案】】 联
题
押
本桥为刚架桥(刚构桥准)。
精
受力特点是:梁或板和立柱或竖墙整体结合在一起的刚架结构,梁和柱的连接处具有很大的刚性,
在竖向荷载作用下,梁部主要受弯,而在柱脚处也具有水平反力,其受力状态介于梁桥和拱桥之间。
④ 悬索桥以悬索为主要承重结构,结结构构自自重重较较轻轻,,构构造造简简单单,,受受力力明明确确,能以较小的建筑高度经济
合理地修建大跨度桥。由由于于这这种种桥桥的的结结构构自自重重轻轻,,刚刚度度差差,,在在车车辆辆动动荷荷载载和和风风荷荷载载作作用用下下有有较较大大的的变变形形
和和振振动动。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
⑤ 组合体系桥由几个不同体系的结构组合而成,最最常常见见的的 为为连连唯续续刚刚构构,,梁梁、、拱拱组组合合等等。。斜斜拉拉桥桥也也是是
组组合合体体系系桥桥的的一一种种。。
(2)按桥梁多孔跨径总长或单孔跨径的长度,可分为特大桥、大桥、中桥、小桥。具体分类见表
2.1-1。
★★ 22001199年年一一建建//22002222年年二二建建年年案案例例
表2.1-1 按桥梁多孔跨径总长或单孔跨径长长度度分类
88 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
桥梁分类 多孔跨径总长 L (m) 单孔跨径 L 0 (m)
特大桥 L>1000 L 0 >150
大桥 1000≥L≥100 150≥L 0 ≥40
中桥 100>L>30 40>L 0 ≥20
小桥 30≥L≥ 8 20>L 0 ≥5
注:① 单孔跨径系指标准跨径。梁式桥、板式桥以两桥墩中线之间桥中心线长度或桥墩中线与桥台
台背前缘线之间桥中心线长度为标准跨径;拱式桥以净跨径为标准跨径。
② 梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长;拱式桥为两岸桥台起拱线间的距离;其
他形式的桥梁为桥面系的行车道长度。
选选择择题题
8
7
1
9
4
8
【【模模拟拟题题】】 信 3
微
三孔标准跨径总长为600m的桥系梁属于( )。
联
A.特大桥 B.大桥 C.中桥 D.小桥
题
【【答答案案】】A 押
准
精
案案例例分分析析
【【22001199年年一一建建案案例例真真题题四四】】
背景资料:某公司承建一座城 市快速路跨河桥梁,该桥由主桥、南引桥和北引桥组成,分东、西双
幅分离式结构,主桥中跨下为通航航道 ,施工期间航道不中断。主桥的上部结构采用三跨式预应力混凝
土连续刚构,跨径组合为75m+120m+75m; 南、北引桥的上部结构均采用等截面预应力混凝土连续箱梁,
跨径组合为(30m×3)×5。桥梁立面布置如 下图所示。
桥梁立面布置及主桥上部结构施工区段划分 示意图
8
(高程单位:m,尺寸单位:mm) 1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【问问题题】】
1. 列式计算该桥多孔跨径总长;根据计算结果指出该桥所属的桥梁分类。
【【答答案案】】
75+120+75+30×3×5×2=1170m
89 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
因桥梁总长1170m>1000m,所以该桥为特大桥。
(4)按上部结构的行车道位置分为上承式桥(桥面结构布置在主要承重结构之上)、下承式桥、中
承式桥。
小小结结::
本次课程介绍的是城市桥梁结构形式及通用技术,早些年此章节主要是将一些相关概念以选择题的
形式进行考核,后期需要注意命题人依据桥梁相关术语考核案例计算,或者结合图形考核桥梁的局部名
称。
第第1199讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((三三))
22..11..22 桥桥梁梁结结构构施施工工通通用用施施工工技技术术
8
7
1
9
1.模板、支架和拱架的设计、制作8 4、安装与拆除
3
信
2024年模板支架涉及到的知识微点直接考核了一道多选题,支架延伸的知识点涉及到一道案例题。
系
2025年支架内容作为案例备考的联重点内容。
题
押
准
精
1)模板、支架和拱架的设计与验算
(1)模板、支架和拱架应结构简单、制 造与装拆方便,根据施工过程中的各种控制工况进行设计,
应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,并应根 据工程结构形式、设计跨径、荷载、地基类别、施工方
8
法、施工设备和材料供应等条件及有关标准进行施工 设计。 1
7
9
8
4
施工设计应包括下列内容: 信 3
微
①工程概况和工程结构简图。 系
联
一
②结构设计的依据和设计计算书。
唯
③总装图和细部构造图。
④制作、安装的质量及精度要求。
⑤安装、拆除时的安全技术措施及注意事项。
⑥材料的性能要求及材料数量表。
⑦设计说明书和使用说明书。
★★ 此此处处可可以以出出案案例例
(2)设计模板、支架和拱架时应按表2.1-2进行荷载组合。————22002244年年一一建建多多选选择择题题考考点点
表2.1-2 设计模板、支架和拱架的荷载组合表
90 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
荷荷载载组组合合
模模板板构构件件名名称称
计计算算强强度度用用 验验算算刚刚度度用用
梁、板和拱的底模及支承板、
①+②+③+④+⑦+⑧ ①+②+⑦+⑧
拱架、支架等
缘石、人行道、栏杆、柱、梁板、拱等的侧
④+⑤ ⑤
模板
基础、墩台等厚大结构物的侧模板 ⑤+⑥ ⑤
注注::表中代号意思如下:
① 模板、拱架和支架自重。
② 新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力。
③ 施工人员及施工材料机具等行走运 输或堆放的荷载。
8
7
1
④ 振捣混凝土时的荷载。 4 9
8
3
信
⑤ 新浇筑混凝土对侧面模板的微压力。
系
⑥ 倾倒混凝土时产生的水联平向冲击荷载。
题
押
⑦ 设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。
准
精
⑧ 其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载等。
(5)模板、支架和拱架 的设计中应设施工预拱度。施工预拱度应考虑下列因素:
①设计文件规定的结结构构预预拱拱度 度。
②支架和拱架承受全部施工荷载 引起的弹弹性性变变形形。
③受载后由于杆件接头处的挤压和卸 落设备压缩而产生的非非弹弹性性变变形形。
④支支架架、、拱拱架架基基础础受受载载后后的的沉沉降降。
支支架架预预拱拱度度
预预拱拱度度:为抵消梁、拱、桁架等结构在荷载作 用下产生的挠度,而在施工或制8造时所预留的与位移
1
7
9
方向相反的校正量。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)设设计计预预应应力力混混凝凝土土结结构构模模板板时时,应应考考虑虑施施加加预预应应力力后后构构件件的的弹弹性性压压缩缩、、上上拱拱及及支支座座螺螺栓栓或或预预埋埋
件件的的位位移移等。
(7)支架的立立杆杆、、水水平平杆杆步步距距应根据承受的荷载确定,其构造要求和剪剪刀刀撑撑设置应满足现行规范标
准。
91 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2)支架和拱架搭设
(2)支支架架基基础础必必须须具具有有足足够够承承载载能能力力,并应做做好好地地面面防防水水排排水水处处理理,地地基基处处理理范范围围应应宽宽出出支支架架搭搭设设
范范围围不不小小于于00..55mm,表面采用混混凝凝土土硬硬化化处处理理,严格控制不均匀沉降,满足设计要求。其基础类型、面积
和厚度应根据支架结构形式、受力情况、地基承载力等条件确定。用桥梁墩台作为支架基础时,应按按最最
不不利利荷荷载载组组合合对对桥桥梁梁墩墩台台基基础础及及基基底底进进行行受受力力验验算算。地地基基处处理理完完毕毕后后进进行行地地基基承承载载力力检检测测,检测合格后
方可进行支架搭设。
拓拓展展知知识识点点
8
支支架架基基础础处处理理方方式式:: 1 7
9
4
8
夯实 3
信
微
换填 系
联
排水 题
押
准
预压
精
硬化
处理方式:夯实、换填、排 水。
8
1
7
9
地基预压 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
《《钢钢管管满满堂堂支支架架预预压压技技术术规规程程》》JJGGJJ//TT 119944--22000099
(1)支架地基预压目的:检验支架基础处理程度,确保支架预压时支架基础不失稳,防止支架基础
沉降导致混凝土结构开裂。
(2)支架地基预压荷载:
支架地基预压荷载为(模板+支架+混凝土恒载)×1.2。
(3)地基预压合格标准:各监测点连连续续24h的沉降量平均值小于1mm; 各监测点连连续续72h的沉降量平
均值小于5mm。
92 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
基础硬化
铺设垫木垫板
案案例例分分析析
【【22001166年年一一建建案案例例真真题题四四】】
8
7
1
背景资料:某公司中标承建该市城4 9郊结合部交通改扩建高架工程,该高架上部结构为现浇预应力钢
8
3
信
筋混凝土连续箱梁,桥梁底板距地微面高15m,宽17.5m,主线长720m,桥梁中心轴线位于既有道路边线,
系
在既有道路中心线附近有埋深1联.5m的现状DN500自来水管道和光纤线缆,平面布置如图所示。
题
高架桥跨越132m鱼塘和菜押地,设计跨径组合为41.5m+49+41.5m,支架法施工,下部结构为:H型墩身
准
精
下接10.5m×6.5m×3.3m承台(深埋在光纤线缆下0.5m),承台下设有直径1.2m,深18m的人工挖孔灌注
桩。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
某市城郊改扩建高架桥平面布置示意图(单位:m)
项目部进场后编制的施工组织设计提出了“支架地基加固处理”和“满堂支架设计”两个专项方
案。在在““支支架架地地基基加加固固处处理理””专专项项方方案案中中,,项项目目部部认认为为在在支支架架地地基基预预压压时时的的荷荷载载应应不不小小于于支支架架地地基基承承受受
的的混混凝凝土土结结构构物物恒恒载载的的11..22倍倍即即可可………………。
【【问问题题】】
2. 编写“支架地基加固处理”专项方案的主要因素是什么?
3.“支架地基加固处理”后的合格判定标准是什么?
4. 项目部在支架地基预压方案中,还有哪些因素应进入预压荷载计算?
2. 编写“支架地基加固处理”专项方案的主要因素是什么?
【【答答案案】】
编写“支架地基加固处理”专项方案的主要因素:
(1)鱼塘和菜地的处理(抽水、清淤及回填)。
93 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)光纤线缆与自来水管道的保护。
(3)桥梁中心轴线两侧支架基础承载力不对称,软硬不均匀。
3.“支架地基加固处理”后的合格判定标准是什么?
【【答答案案】】
“支架地基加固处理”后的合格判定标准是:
(1)支架基础预压报告合格(各监测点连续24h的沉降量平均值小于1mm或各监测点连续72h的沉降
量平均值小于5mm)。
(2)排水系统正常。
4. 项目部在支架地基预压方案中,还有哪些因素应进入预压荷载计算?
背背景景资资料料::在“支架地基加固处理”专项方案中,项目部认为在支架地基预压时的荷载应不小于支
架地基承受的混凝土结构物恒载的1.2倍即可。
【【答答案案】】
还有支架和模板自重应进入预压荷载计算。
第第2200讲讲 城城市市桥桥梁梁 结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((四四))
8
7
1
9
4
8
(3)支支架架宜宜采采用用新新型型盘盘扣扣式式钢钢信管管3支支架架,结构应具有足够的承载力和整体稳定性,其承承载载力力和和稳稳定定性性
微
必必须须进进行行验验算算。支架设计时验验算算应应系考考虑虑梁梁体体、、模模板板、、支支架架自自重重,施施工工荷荷载载,,风风荷荷载载等等荷荷载载效效应应组组合合,并并
联
题
应应考考虑虑梁梁体体预预应应力力筋筋张张拉拉等等不不同同工工况况可可能能出出现现的的最最不不利利荷荷载载情情况况;冬冬期期施施工工时时还还应应考考虑虑雪荷载和保温养
押
准
护设施荷载;水水中中施施工工时时精还还应应考考虑虑流水侧压力。
盘盘扣扣式式钢钢管管支支架架
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
拓拓展展知知识识点点::
除除盘盘扣扣式式支支架架以以外外,,支支架架类类型型还还有有扣扣件件式式支支架架;;碗碗扣扣式式支支架架;;轮轮扣扣式式支支架架;;门门式式支支架架等等。。
扣件式支架
案案例例分分析析
【【22002211年年二二建建案案例例真真题题三三】】
背景资料:某公司中标给水厂扩建升级工程,新建臭氧接触池和活性炭吸附池。其中臭氧接触池为
94 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
半地下钢筋混凝土结构,内部净高8.4m。
浇筑顶板混凝土采用满堂布置扣件式钢管支(撑)架。监理工程师对现场支(撑)架钢管抽样检测
结果显示:壁厚均没有达到规范规定,要求项目部进行整改。
【【问问题题】】
5. 有关规范对支架钢管壁厚有哪些规定?项目部可采取哪些整改措施?
【【答答案案】】
(1)《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中规定:扣件式支(撑)架立杆宜采用
厚3.6mm钢管,允许偏差±0.36mm(或±10%)。
(2)整改措施:可更换为壁厚达标的支(撑)架钢管;或重新设计,选用工具式支架,如:盘扣式
支架、碗扣式支架等。
碗扣式支架
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
1-立杆;2-水平杆接头;题3水平杆
押
准
4-下碗扣;5-限位销精;6-上碗扣
轮扣式支架
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
门式支架 联
一
唯
门洞支架
95 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
门洞支架应采取的安全措施:
① 设置限高、限宽、限速及其他安全警示标志。
② 通车(航)孔两边应加设护桩及防撞设施。
③ 夜间设照明设施、反光标志、警示红灯。
④ 作业平台上必须满铺(密铺)脚手板,平台下应设置水平安全网。
⑤ 专人巡视检查,定期维护。
(4)支架应根据施工设计图纸进行制作和安装。所用钢支架或钢构件的规格、质量应符合国家相关
标准的规定。承插型盘扣式钢管支架拼装支架时,必必须须严严格格掌掌握握可可调调底底托托和和顶顶托托的的可可调调范范围围,留留在在立立杆杆
内内长长度度应应不不少少于于115500mmmm,防止因“过调”导致底、顶托失稳,同时保证底、顶托自由端长度符合规范要
求。严严格格控控制制竖竖杆杆的的垂垂直直度度、剪剪刀刀撑撑及及扫扫地地杆杆的的间间距距和和数数量量,保证钢管及支架整体稳定性,翼缘板外侧
应设置工作通道。施工用脚手架和便道(桥)不应与支架相连接。
拓拓展展知知识识点点::
杆件名称
横杆、立杆、扫地杆
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
可调托撑(可调顶托)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
可调底座 唯
剪刀撑(斜撑)
96 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
抛撑
案案例例分分析析
【【22001111年年一一建建案案例例真真题题二二】】
背景资料:某城市桥梁工程,上部结构为现 浇预应力混凝土连续箱梁。
施工过程中发生以下事件: 8
1
7
9
事件二:现浇箱梁支撑体系采用重型可调门式钢管 支架,支架搭设完成后8 4铺装箱梁底模,验收时发
信
3
现底模高程设置的预拱度存在少量偏差,因此要求整改。 微
系
【【问问题题】】
联
一
唯
3. 重型可调门式支架中,除门式钢管支架外还有哪些配件?
4. 事件二应如何利用支架体系调整高程?说明理由。
3. 重型可调门式支架中,除门式钢管支架外还有哪些配件?
【【答答案案】】
可调底座、可调顶托、交叉(连接)拉杆、调节杆。
4. 事件二应如何利用支架体系调整高程?说明理由。
【【答答案案】】
可采用旋转可调顶托(撑)进行调整;因为预拱度偏差数值较小,只需微调即可。
(6)钢钢管管满满堂堂支支架架搭搭设设完完毕毕后后,,支支架架应应进进行行预预压压,,以以检检验验结结构构的的承承载载能能力力和和稳稳定定性性、、消消除除其其非非弹弹性性
变变形形、、观观测测结结构构弹弹性性变变形形及及基基础础沉沉降降情情况况。预压加载可按最大施工荷载的6600%%、、8800%%、、110000%%分分三三次次加加载载,
加载时应对称、分层进行,禁止集中加载、卸载,每级加载完毕1h后进行支架的变形观测,加载完毕后
宜每6h测量一次变形值。
97 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
22002255年年取取消消了了预预压压荷荷载载应应不不小小于于最最大大施施工工荷荷载载的的11..11倍倍。。
预压卸载时间以支架地基沉降变形稳定为原则确定,最最后后两两次次沉沉落落量量观观测测平平均均值值之之差差不不大大于于22mmmm时时,,
即即可可终终止止预预压压卸卸载载。如采用砂砂袋袋或或土土袋袋预预压压,,应应做做好好雨雨天天的的防防水水排排水水工工作作,防止砂、土袋吸水,加大预
压重量。支支架架预预压压应应按按《《钢钢管管满满堂堂支支架架预预压压技技术术规规程程》》JJGGJJ//TT119944——22000099要要求求,,预预压压支支架架合合格格并并形形成成记记
录录。门式钢管支架不得用于搭设满堂承重支架体系。
支支架架预预压压::
拓拓展展::
《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009第5.1.5在全部加载完成后的支架预压监测过程中,
8
当满足下列条件之一时,应判定支架预压7合格:
1
9
4
(1)各监测点最最初初2244hh的沉降量平3 8均值小于1mm;
信
微
(2)各监测点最最初初7722hh的沉降系量平均值小于5mm。
联
3)模板制作与安装 题
押
准
(1)支架、拱架安装完毕,经检验合格后方可安装模板;安安装装模模板板应应与与钢钢筋筋工工序序配配合合进进行行,,妨妨碍碍绑绑
精
扎扎钢钢筋筋的的模模板板,,应应待待钢钢筋筋工工 序序结结束束后后再再安安装装;安装墩台模板时,其底部应与基础预埋件连接牢固,上上部部
应应采采用用拉拉杆杆固固定定;模板在安装过 程中,必须设置防倾覆设施。
(2)模板与混凝土接触面应平 整、接缝严密。
(3)浇浇筑筑混混凝凝土土和和砌砌筑筑前前,,应应对对 模模板板、、支支架架和和拱拱架架进进行行检检查查和和验验收收,,合合格格后后方方可可施施工工。
选选择择题题
【【模模拟拟题题】】
4. 在安装墩、台模板时,其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固,上部应采用( )固定。
8
A.剪力撑 B.木方 C.点焊 9 1D
7
.拉杆
8
4
【【答答案案】】D
信
3
微
系
(4)墩台、盖梁模板: 联
一
唯
① 模板选用:
定定型型钢钢模模板板自身有一定的刚度、强度和稳定性,用槽钢焊成的骨架能增增加加刚刚度度和和强强度度,同时用钢板
作为面板可以提提升升墩墩身身表表面面光光洁洁度度,还有利于保保证证墩墩身身混混凝凝土土的的质质量量和和尺尺寸寸精精度度,增增加加使使用用次次数数。。
②模板的安装:
b.墩身上下节模板,采用高强度螺栓连接。安安装装时时模模板板的的接接缝缝不不得得漏漏浆浆(特别是拉筋孔位置),采采用用
双双面面胶胶带带填填塞塞缝缝隙隙。
(5)箱梁模板:
98 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
箱箱梁梁模模板板分分底底模模、、侧侧模模、、端端模模和和内内模模,预预制制箱箱梁梁一一般般采采用用定定型型钢钢模模板板;现浇箱梁的模板一般采用高
强度表面光滑的钢模板、胶合板模板、混合模板、木模板、塑料模板等;钢模板、胶合板模板宜采用标
准化、系列化和通用化的组合模板。
②模板的安装应符合下列要求:
d.模模板板安安装装完完成成后后,,其其尺尺寸寸、、平平面面位位置置和和顶顶部部高高程程等等应应符符合合设设计计要要求求,节点联系应牢固。
e.梁、板等结构的底模板应按设计要求和施工经验设置预拱度。
f. 固固定定在在模模板板上上的的预预埋埋件件 和和预预留留孔孔洞洞均均不不得得遗遗漏漏,安装应牢固,位置应准确。
22002233年年一一建建案案例例考考点点
8
4)模板、支架和拱架的拆除 1 7
9
4
8
(1)模板、支架和拱架拆除应信符3合下列要求:
微
① 非非承承重重侧侧模模应应在在混混凝凝土土强强系度度能能保保证证结结构构棱棱角角不不损损坏坏时时方方可可拆拆除除,,混混凝凝土土强强度度宜宜为为22..55MMPPaa及及以以上上。
联
题
押
准
精
② 芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出。
③ 钢筋混凝土结构的承重模板、支架,应在混 凝土强度能承受其自重荷载及
1
7 8其他可能的叠加荷载
9
时,方可拆除。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
(3)模板、支架和拱架拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”的原则。支架和拱架应按几个循环卸
落,卸落量宜由小渐大。每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。简简支支梁梁、、连连续续梁梁结结
构构的的模模板板应应从从跨跨中中向向支支座座方方向向依依次次循循环环卸卸落落;;悬悬臂臂梁梁结结构构的的模模板板宜宜从从悬悬臂臂端端开开始始顺顺序序卸卸落落。。
99 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
选选择择题题
【【模模拟拟题题】】
7. 关于桥梁工程卸落支架顺序说法错误的是( )。
A.满布拱架可以从拱顶向拱脚依次循环卸落
B.连续梁宜从跨中向支座依次循环卸落
C.简支梁宜从支座向跨中依次循环卸落
D.悬臂梁应先卸挂篮及悬臂支座,然后卸落主跨部分
【【答答案案】】C
(4)预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
拓拓展展
支支架架搭搭拆拆其其他他要要求求
① 对单位要求:有相应资质、业 绩、施工人员、技术力量、类似工程经验,没有不良记录。(★单
位通用)
② 对人员要求:持证、培训、交底、体 检、劳动保护(安全帽、安全带、防滑鞋)。
③ 对环境要求:大雨、大雪、大风、大雾、 霜冻情况下不能进行支架搭拆作业。
8
小小结结:: 1 7
9
8
4
本节课程重点介绍了2.1.2桥梁结构施工通用施工技 术。支架属于桥梁中信 3考核频率最高的考点,并且
微
很多内容在教材中并未涉及。因此,本课程不仅对教材内容 进行了解读,系还扩展了与支架相关的标准规
联
范内容,并结合当前案例真题进行了具体解析。
唯
一
第第2211讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((五五))
22.. 钢钢筋筋施施工工技技术术
22002244年年一一建建市市政政未未直直接接涉涉及及到到钢钢筋筋的的内内容容。。
11))钢钢筋筋的的名名称称和和作作用用
按构件中钢筋所起作用的不同分为:
(1)受力筋:一般承承受受构构件件中中的的拉拉力力,,称称为为受受拉拉钢钢筋筋。。在梁、柱构件中有时还需要配置承承受受压压力力的的
钢钢筋筋,,称称为为受受压压钢钢筋筋。。
(2)分布筋:它与与板板内内的的受受力力筋筋一一起起构成钢筋的骨架。
(3)架立筋:它与与梁梁内内的的受受力力筋筋一一起起构成钢筋的骨架。
(4)构造筋:因构构件件的的构构造造要要求求和和施施工工安安装装需需要要配置的钢筋。架架立立筋筋和和分分布布筋筋也也属属于于构构造造筋筋。
(5)箍筋:是构件中承承受受剪剪力力或或扭扭力力的的钢钢筋筋,同时用来固固定定纵纵向向钢钢筋筋的的位位置置,,一一般般用用于于梁梁或或柱柱中中。
100 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2)一般要求
(2)钢钢筋筋应应按按不不同同钢钢种种、、等等级级、、牌牌号号、、规规格格及及生生产产厂厂家家分分批批验验收收,,确认合格后方可使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(3)钢筋在运输、储存、加系工过程中应防止锈蚀、污染和变形。在工地存放时应按不同品种、规
联
格、分批分别堆置整齐,不得题混杂,并应设立识别标志,存放时间宜不超过6个月;存放场地应有防水排
押
准
水设施,且钢筋不得直接精置于地面,应垫高或堆置在台座上,钢筋与地面之间应垫不低于200mm的地楞;
顶部采用合适的材料覆盖, 防水浸、雨淋。
★★ 金金属属材材料料存存放放的的通通用用要要 求求
8
1
7
9
8
4
(4)钢钢筋筋进进场场应应按现行国家相关标准的规定,抽取 试件做做屈屈服服强强度度、、抗抗信 3拉拉强强度度、、伸伸长长率率、、弯弯曲曲性性能能
微
和和重重量量偏偏差差检检验验,检验结果应符合相应标准的规定。 系
联
一
(5)钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当当需需要要 代代换换唯时时,,应应由由原原设设计计单单位位做做变变更更设设计计。。
(6)预预制制构构件件的的吊吊环环必必须须采采用用未未经经冷冷拉拉的的HHPPBB330000热热轧轧光光圆圆钢钢筋筋制制作作,,不不得得以以其其他他钢钢筋筋替替代代,且其使
用时的计算拉应力应不大于65MPa。★★ 22002233年年一一建建案案例例
101 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3)钢筋加工
(1)钢筋弯制前应先调直。钢筋宜宜优优先先选选用用机机械械方方法法调调直直,,且且不不得得使使用用卷卷扬扬机机调调直直。。
(2)钢筋下下料料前前,,应应核核对对钢钢筋筋品品种种、、规规格格、、等等级级及及加加工工数数量量,并应根据设计要求和钢筋长度配料。
钢筋宜采用数控化机械设备在专用厂房中集中下料和加工,其形状、尺寸应符合设计的要求;加工后的
钢筋,其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。下下料料后后应应按按种种类类和和使使用用部部位位分分别别挂挂牌牌标标明明。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)箍筋末端弯钩形式应符合 设计要求或规范规定。箍箍筋筋弯弯钩钩的的弯弯曲曲直直径径应应大大于于被被箍箍主主钢钢筋筋的的直直
径径,,且HPB300钢筋不得小于箍筋直径的 2.5倍,HRB400钢筋不得小于箍筋直径的5倍,且且末末端端弯弯钩钩的的弯弯折折
角角度度不不应应小小于于113355°°;弯弯钩钩平平直直部部分分的的长长度度 ,,一一般般结结构构不不宜宜小小于于箍箍筋筋直直径径的的55倍倍,,有有抗抗震震要要求求的的结结构构不不得得
小小于于箍箍筋筋直直径径的的1100倍倍。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制,弯钩应一次弯成。
102 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
4)钢筋连接
(1)热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列要求:
①① 钢钢筋筋接接头头宜宜采采用用焊焊接接接接头头或或机机械械连连接接接接头头。。
8
7
1
9
4
8
3
信
③ 当普通混凝土中钢筋直径等微于或小于22mm,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受受拉拉构构件件中中的的
系
主主钢钢筋筋不不得得采采用用绑绑扎扎连连接接。。 联
题
押
准
精
(2)钢筋接头设置应符合下列要求:
((11))在在同同一一根根钢钢筋筋上上宜宜少少设设接接头头。
((22))钢钢筋筋接接头头应应设设在在受受力力较较小小区区段段,,不不宜宜位位于于构构 件件的的最最大大弯弯矩矩处处。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。
103 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)施工中钢钢筋筋受受力力分分不不清清受受拉拉、、受受压压的的,,按按受受拉拉处处理理。。
(8)直螺纹钢筋丝头加工时,钢筋端部应采用带锯、砂轮锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平;
镦粗头不应有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;钢筋丝头长度应满足产品设计要求,极限偏差应为0~
2.0p。钢筋丝头采用专用直螺纹量规检验,通通规规应应能能顺顺利利旋旋入入并并达达到到要要求求的的拧拧入入长长度度,,止止规规旋旋入入不不得得超超
过过33pp(p为螺纹的螺距)。各规格的自检数量不应少于10%,检验合格率不应小于95%。
通通止止规规内内容容在在22002211年年一一建建市市政政考考核核,,当当时时属属于于超超纲纲
通止规(通规、止规)
8
扭力(矩)扳手 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(10)直螺纹接头安装后用扭扭力力扳扳手手 校核拧紧扭矩,校核用扭力扳手每年校核一次。
((1111))直直螺螺纹纹接接头头现现场场抽抽检检项项目目应包包括括 极极限限抗抗拉拉强强度度试试验验、、加加工工和和安安装装质质量量检检验验。抽检应按验收批进
行,同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同 类型和同型式接头应以500个为一个验收批进行检验与验
收,不足500个也应作为一个验收批。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
55))钢钢筋筋骨骨架架和和钢钢筋筋网网的的组组成成与与安安装装
(2)钢筋现场绑扎应符合下列要求:
④ 矩矩形形柱柱角角部部竖竖向向钢钢筋筋的的弯弯钩钩平平面面与与模模板板面面的的夹夹角角应应为为4455°°;;多多边边形形柱柱角角部部竖竖向向钢钢筋筋弯弯钩钩平平面面应应朝朝
向向断断面面中中心心;圆形柱所有竖向钢筋弯钩平面应朝向圆心。小型截面柱当采用插入式振捣器时,弯弯钩钩平平面面
与与模模板板面面的的夹夹角角不不得得小小于于1155°°。。
竖向钢筋弯钩
104 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑤ 绑扎接头搭接长度范围内的箍筋间距:当钢筋受拉时应小于5d(d为主筋直径),且不得大于
100mm;当钢筋受压时应小于10d(d为主筋直径),且不得大于200mm。
⑥ 钢钢筋筋骨骨架架的的多多层层钢钢筋筋之之间间,,应应用用短短钢钢筋筋支支垫垫,,确确保保位位置置准准确确。。
8
7
1
9
4
(3)钢筋的混凝土保护层厚度 3 8
信
微
钢筋的混凝土保护层厚度,必系须符合设计要求。设计无要求时应符合下列要求:
联
① 普普通通钢钢筋筋和和预预应应力力直直线线题形形钢钢筋筋的的最最小小混混凝凝土土保保护护层层厚厚度度不不得得小小于于钢钢筋筋公公称称直直径径,,后后张张法法构构件件预预应应
押
力力直直线线形形钢钢筋筋不不得得小小于于其其管管准道道直直径径的的11//22。。
精
8
1
7
9
② 当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm时 ,应在保护层内设置直径8 4不小于6mm、间距不大于
信
3
100mm的钢筋网。 微
系
联
一
唯
③ 钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。
④ 应应在在钢钢筋筋与与模模板板之之间间设设置置垫垫块块,,确确保保钢钢筋筋的的混混凝凝土土保保护护层层厚厚度度,,垫垫块块应应与与钢钢筋筋绑绑扎扎牢牢固固、、错错开开布布
置置。。混混凝凝土土垫垫块块应应具具有有不不低低于于结结构构本本体体混混凝凝土土的的强强度度,,并应有足够的密实性。宜采用专业化压制设备和
标准模具生产的垫块。
⑤ 混混凝凝土土浇浇筑筑前前,,应应对对垫垫块块的的位位置置、、数数量量和和紧紧固固程程度度进进行行检检查查。
105 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
选选择择题题
【【模模拟拟题题】】
下列对钢筋混凝土保护层厚度的说法,正确的是( )。
A.钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于10mm
B.后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/3
C.受拉区主筋的混凝土保护层为60mm时,应在保护层内设置钢筋网
D.普通钢筋的最小混凝土保护层厚度可小于钢筋公称直径
【【答答案案】】C
8
7
第第2222讲讲 城城市市桥桥9 1梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((六六))
4
8
3
信
微
3. 混凝土施工技术 系
联
22002244年年未未直直接接涉涉及及到到 桥桥梁梁题 常常规规混混凝凝土土的的考考核核
押
准
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,用用边边长长为为115500mmmm的的立立方方体体试试件件作作为为混混凝凝土土抗抗压压强强度度试试验验的的标标准准
精
尺尺寸寸试试件件。。按照《混凝土物 理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019,制作边长为150mm的立方体在在
标标准准养养护护[[温温度度((2200±±22))℃℃、、 相相对对湿湿度度在在9955%%以以上上]]条条件件下下,,养养护护至至2288dd龄龄期期,,用用标标准准试试验验方方法法测测得得的的极极
限限抗抗压压强强度度,,称为混凝土标准立方 体抗压强度,混凝土的强度等级应按照其立方体抗压强度标准值确
定。采用符号C与立方体抗压强度标准 值(以N/mm²或MPa计)表示。
1)一般要求
(2)混混凝凝土土的的强强度度达达到到22..55MMPPaa后后,,方方可可 承承受受小小型型施施工工机机械械荷荷载载,进行下道工序前,混凝土应达到相
应的强度等级。
8
3)混凝土配合比设计 1 7
9
8
4
(1)混混凝凝土土配配合合比比应应采采用用质质量量比比,,并并应应通通过过设设计计和和 试试配配选选定定。。试配时应信 3使使用用施施工工实实际际采采用用的的材材料料,
微
配制的混凝土拌合物应满满足足和和易易性性、、凝凝结结时时间间等等施施工工技技术术条条 件件,制成的混系凝土应符符合合强强度度、、耐耐久久性性等等要要
联
求求。
唯
一
(4)预预应应力力混混凝凝土土中中严严禁禁使使用用含含氯氯化化物物的的外外加加剂剂及及引引气气剂剂或或引 引 气气型型减减水水剂剂。。
(5)预预应应力力混混凝凝土土从从各各种种材材料料引引入入混混凝凝土土中中的的水水溶溶性性氯氯离离子子最最大大含含量量不不宜宜超超过过胶胶凝凝材材料料用用量量
的的00..0066%%。。
4)混凝土施工 ★★ 案案例例考考点点
混凝土的施工包括:原材料的计量,混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。
(1)原材料计量:
各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持计量准确。在混凝土生产过程中,应注意控制原材
料的计量偏差。对对骨骨料料含含水水率率的的检检测测,,每每一一工工作作班班不不应应少少于于一一次次。。雨雨期期施施工工应应增增加加测测定定次次数数,根据骨料
实际含水率调整砂石料和水的用量。
(2)混凝土搅拌
混凝土拌合物应均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。
混混凝凝土土拌拌合合物物的的坍坍落落度度应应在在搅搅拌拌地地点点和和浇浇筑筑地地点点分分别别随随机机取取样样检检测测。每一工作班或每一单元结构物
106 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
不应少于两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如如混混凝凝土土拌拌合合物物从从搅搅拌拌机机出出料料起起至至浇浇筑筑入入模模的的时时间间不不
超超过过1155mmiinn时时,,其其坍坍落落度度可可仅仅在在搅搅拌拌地地点点检检测测。在检测坍落度时,还应观察混凝土拌合物的黏聚性和保水
性。
★★ 科科普普
坍落度:坍落度是指混凝土的和易性、塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度的因素主要有级配
变化、含水量、衡器的称量偏差、外加剂的用量,容易被忽视的还有水泥的温度等。
科科普普
坍坍落落度度的的测测试试方方法法::用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次
填装,每次填装后用捣棒沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍
落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
案案例例分分析析 系
联
【【22002211年年一一建建案案例例真真题题四四题】】
押
准
背景资料:某桥梁工精程,上部结构为预应力混凝土空心板。
空心板浇筑混凝土施工 时,项目部对混凝土拌合物进行质量控制,分别在混凝土拌合站和预制厂浇
筑地点随机取样检测混凝土拌合 物的坍落度,其值分别为A和B,并对坍落度测值进行评定。
【【问问题题】】
指出施工方案四中坍落度值A、B的 大小关系;混凝土质量评定时应使用哪个数值?
【【答答案案】】
(1)坍落度值A大于B(或坍落度值B<A )。
(2)混凝土质量评定时应使用B值。
8
(3)混凝土运输 1
7
9
8
4
④ 混混凝凝土土拌拌合合物物运运输输到到浇浇筑筑地地点点后后,,应应按按规规定定检检测测 其其坍坍落落度度,坍落度应信 3符合设计要求和施工工艺要
微
求。 系
联
一
⑥ 严严禁禁在在运运输输过过程程中中向向混混凝凝土土拌拌合合物物中中加加水水。
唯
⑦ 预预拌拌混混凝凝土土从从搅搅拌拌机机卸卸入入搅搅拌拌运运输输车车至至卸卸料料时时的的运运输输时时间间不 不 宜宜大大于于9900mmiinn,如需延长运送时间,
则应采取相应的有效技术措施,并应通过试验验证。
案案例例分分析析
【【22001188年年二二建建案案例例真真题题三三】】
背景材料:某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等,调蓄池底板与池
壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止水带,混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件三:池壁混凝土浇筑过程中,有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞,混凝土运至现场时间过
长,坍落度损失较大,泵车泵送困难,施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工
作。
为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制,以确保实现设计
的使用功能。
107 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【问问题题】】
3. 事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
5. 施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量?
3. 事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
【【答答案案】】
不正确。
正确做法:泵送防水混凝土,当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或减
水剂进行搅拌,严禁直接加水。
5. 施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量?
【【答答案案】】
施工单位还应从原材料、配合比、混凝土搅拌、混凝土供应(运输)等环节加以控制,以确保混凝
土质量。
【【22001188年年二二建建案案例例真真题题四四】】
背景资料:某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25,直径1200mm,桩长18m。
8
事件三:经计算,编号为3-1-1的钻孔7灌注桩混凝土用量为Am³,商品混凝土到达现场后施工人员通
1
9
4
过在导管内安放隔水球、导管顶部放置3 8储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度
信
微
为2m。 系
联
【【问问题题】】 题
押
准
5. 混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作?
精
【【答答案案】】
检查混凝土的开盘鉴定书; 查验混凝土出厂时间、到场时间和混凝土外观;测试混凝土的坍落度;
留置混凝土试块等工作。
(4)混凝土浇筑
① 浇筑混凝土前,应应检检查查模模板板、、支支架架 的的承承载载力力、、刚刚度度、、稳稳定定性性,,检检查查钢钢筋筋及及预预埋埋件件的的位位置置、、规规格格,
并作好记录,符合设计要求后方可浇筑。在在原原 混混凝凝土土面面上上浇浇筑筑新新混混凝凝土土时时,,相相接接面面应应凿凿毛毛,,并并清清洗洗干干
净净,,表表面面湿湿润润但但不不得得有有积积水水。
8
混混凝凝土土施施工工缝缝 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③ 自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m;当当倾倾落落高高度度超超过过22mm时时,,应应通通过过串串
筒筒、、溜溜槽槽或或振振动动溜溜管管等等设设施施下下落落;倾落高度超过10m时应设置减速装置。
④ 混凝土应应按按一一定定厚厚度度、、顺顺序序和和方方向向水水平平分分层层浇浇筑筑,,上上层层混混凝凝土土应应在在下下层层混混凝凝土土初初凝凝前前浇浇筑筑、、捣捣
实实,,上上下下层层同同时时浇浇筑筑时时,,上上层层与与下下层层前前后后浇浇筑筑距距离离应应保保持持11..55mm以以上上。
108 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
混凝土分层浇筑厚度不宜超过表2.1-4的要求。
表2.1-4 混凝土分层浇筑厚度
捣实方法 配筋情况 浇筑层厚度(mm)
用插入式振捣器 - 300
用附着式振捣器 _ 300
无筋或配筋稀疏时 250
用表面振捣器
配筋较密时 150
⑤ 浇筑混凝土时,应采用振动器振捣。当施工无特殊振捣要求时,可采采用用振振捣捣棒棒进进行行捣捣实实,,插插入入间间
距距不不应应大大于于振振捣捣棒棒振振动动作作用用半半径径的的11..55倍倍,连续多层浇筑时,振捣棒应插入下层拌合物50~100mm进行振
捣;振振捣捣时时不不得得碰碰撞撞模模板板、、钢钢筋筋和和预预埋埋部部件件。。振捣持续时间宜为20~30s,以混混凝凝土土不不再再沉沉落落、、不不出出现现气气
8
泡泡、、表表面面呈呈现现浮浮浆浆为为度度。。浇筑厚度不大于7200mm的表面积较大的平面结构或构件时,宜采用表面振动成
1
9
4
型。 3 8
信
微
⑥ 浇筑混凝土时,对预应力系筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。
联
⑦ 对先张构件应避免振动题器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。
押
准
⑧ 混混凝凝土土运运输输、、浇浇筑筑及及间间歇歇的的全全部部时时间间不不应应超超过过混混凝凝土土的的初初凝凝时时间间。。同同一一施施工工段段的的混混凝凝土土应应连连续续浇浇
精
筑筑,,并并应应在在底底层层混混凝凝土土初初凝凝 之之前前将将上上一一层层混混凝凝土土浇浇筑筑完完毕毕。。
8
1
7
9
★★ 科科普普
信
3 8
4
微
初凝时间:从水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。
系
联
终凝时间:从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生一强度所需的时间。
唯
普通水泥初凝时间不得早于45min,一般为1~3h; 终凝时间 不 得 迟于12h,一般为5~8h。
⑨ 施工缝设置应符合下列要求:
A.施施工工缝缝宜宜留留置置在在结结构构受受剪剪力力和和弯弯矩矩较较小小、、便便于于施施工工的的部部位位,且应在混凝土浇筑之前确定。施施工工缝缝
不不得得呈呈斜斜面面。
B.先先浇浇混混凝凝土土表表面面的的水水泥泥砂砂浆浆和和松松弱弱层层应应及及时时凿凿除除。凿除时的混凝土强度,水冲法应达到0.5MPa;
人工凿毛应达到2.5MPa;机械凿毛应达到10MPa。
C.经经凿凿毛毛处处理理的的混混凝凝土土面面,,应应清清除除干干净净,,在在浇浇筑筑后后续续混混凝凝土土前前,,应应铺铺1100~~2200mmmm同同配配合合比比的的水水泥泥砂砂
浆浆。
D.重重要要部部位位及及有有抗抗震震要要求求的的混混凝凝土土结结构构或或钢钢筋筋稀稀疏疏的的混混凝凝土土结结构构,,应应在在施施工工缝缝处处补补插插锚锚固固钢钢筋筋或或石石
榫榫;;有有抗抗渗渗要要求求的的施施工工缝缝宜宜做做成成凹凹形形、、凸凸形形或或设设止止水水带带。
e. 施工缝处理后,应待下层混凝土强度达到2.5MPa后,方可浇筑后续混凝土。
109 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)混凝土养护
② 混凝土施工可采用浇浇水水、、覆覆盖盖保保湿湿、、喷喷涂涂养养护护剂剂、、冬冬季季蓄蓄热热养养护护等方法进行养护;混混凝凝土土构构件件或或
制制品品厂厂生产可采用蒸蒸汽汽养养护护、、湿湿热热养养护护或或潮潮湿湿自自然然养养护护等方法进行养护。选择的养护方法应满足施工养
护方案或生产养护制度的要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
③ 洒水养护的时间,采准用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不应少于7d。
精
掺用缓凝型外加剂或有抗渗 等要求以及高强度的混凝土,不应少于14d。使用真空吸水的混凝土,可在保
证强度的条件下适当缩短养护时 间。采用涂涂刷刷薄薄膜膜养养护护剂剂养养护护时,养护剂应通过试验确定,并应制定操
作工艺。采采用用塑塑料料膜膜覆覆盖盖养养护护时时,, 应应在在混混凝凝土土浇浇筑筑完完成成后后及及时时覆覆盖盖严严密密,,保保证证膜膜内内有有足足够够的的凝凝结结水水。。
④ 对于大大体体积积混混凝凝土土,养护过程 应进行温度控制,混混凝凝土土内内部部和和表表面面的的温温差差不不宜宜超超过过2255℃℃,,表表面面与与
外外界界温温差差不不宜宜大大于于2200℃℃。。
⑤ 当当气气温温低低于于55℃℃时时,,应应采采取取保保温温措措施施,, 不不应应对对混混凝凝土土洒洒水水养养护护。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5)混凝土检验评定
(1)在在进进行行混混凝凝土土强强度度试试配配和和质质量量评评定定时时,,混混凝凝土土的的抗抗压压强强度度应应 采采用用 边边长长为为115500mmmm的的立立方方体体标标准准
试试件件测测定定。
(2)《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010中规定了评评定定混混凝凝土土强强度度的的方方法法,,包包括括标标准准差差
已已知知统统计计法法、、标标准准差差未未知知统统计计法法以以及及非非统统计计法法三三种种。
拓拓展展::
混凝土抗渗试块:
上口直径175mm,下口直径185mm,高150mm。
110 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)试试件件的的取取样样频频率率和和数数量量应符合下列要求:
① 每100盘,但不超过100m³的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次。
② 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m³时其取样次数不应少于一次。
③ 当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m³时,每200m³取样不应少于一次。
(4)对强度等级C60及以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采
用标准差未知的统计方法评定混凝土强度。
小小结结::
本节课程介绍了城市桥梁钢筋和混凝土 的通用知识点,钢筋内容基本上以选择题为主要考点,不过
8
7
1
需要注意钢筋的材料检查与验收,主要4 9控制项目,以及钢筋隐蔽工程验收等延伸点可以进行案例考核。
8
3
信
混凝土的搅拌、运输、检查、测定坍落度、浇筑振捣和养护等内容均可考核案例题。
微
系
联
第第2233讲讲题 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((七七))
押
准
精
44..预预应应力力混混凝凝土土施施工工技技术术
预应力的内容属于桥梁案例 的高频考点,在2024年一建市政专业中涉及到一问(包含3个小问)。
1)预应力混凝土定义
预应力混凝土是在结构受到外部承 重之前,先对着受拉部位的结构施加一定的压力,用以抵消外部
承重带来的混凝土拉应力。而而提提前前施施加加的的 压压力力就就是是预预压压应应力力,,简简称称预预应应力力。这样做的目目的的是是减减小小拉拉应应
力力,,延延缓缓构构件件开开裂裂((或或者者不不开开裂裂)),,从从而而提提升升构构 件件的的抗抗裂裂性性能能和和刚刚度度。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)预应力混凝土构件的施工方法
(1)先张法。一一般般用用于于预预制制构构件件。。
111 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)后张法。用于现浇构件。
后张法在现浇连续箱梁和盖梁中采用较多。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)预应力筋及管道(孔道)
(1)预应力筋材料要求:
① 每批钢钢丝丝、、钢钢绞绞线线、、钢钢筋筋应由同 一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品组成。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
③ 预应力筋进进场场时时,,应应对对其其质质量量证证明明文文件件、、包包装装、、标标志志 和和规规格格进进行行
联
检检验验,,并应符合下列要求:
一
唯
22002255年年教教材材变变化化点点
a.钢丝成批检查和验收,每批钢丝由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢丝组成,每每批批质质量量不不
大大于于6600tt。钢钢丝丝应应逐逐盘盘进进行行形形状状、、尺尺寸寸和和表表面面检检查查。从检查合格的钢丝中抽取5%,但不少于3盘,进行力
学性能试验及其他试验。在检查中,如有有某某一一项项检检查查结结果果不不符符合合产品标准或合同的要求,则该该盘盘不不得得交交
货货。并从同一批未经试验的钢丝盘中取双双倍倍数数量量的的试试样样进进行行该该不不合合格格项项目目的的复复验验(包括该项试验所要求
的任一指标),复复验验结结果果即即使使只只有有一一个个试试样样不不合合格格,,也也不不得得整整批批交交货货,,但但允允许许对对该该批批产产品品逐逐盘盘检检验验,,合合
格格产产品品允允许许交交货货。供方可以对复验不合格钢丝进行分类加工(包括热处理)后,重新提交验收。
b.钢绞线应成批检查和验收,每每批批钢钢绞绞线线由由同同一一牌牌号号同同一一直直径径、、同同一一生生产产工工艺艺捻捻制制的的钢钢绞绞线线组组成成,,
每每批批重重量量不不大大于于110000tt。钢绞线应逐卷进行外形尺寸和表面检查。当检验结果出现不符合《预应力混凝土
用钢绞线》GB/T 5224-2023规定时,应从同一批未经检验的钢绞线卷中取双倍数量的试样进行该不合格
项目的复验,复验结果均合格,则整批钢绞线予以交货;即使只只有有一一个个试试样样不不合合格格,也也不不应应整整批批钢钢绞绞线线
交交货货,,允允许许进进行行逐逐卷卷检检验验,,合合格格者者交交货货。对对于于复复验验结结果果均均合合格格的的整整批批次次钢钢绞绞线线,,可可以以允允许许对对首首次次检检验验出出
112 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
现现的的不不合合格格卷卷取取双双倍倍试试样样进进行行该该不不合合格格项项的的复复验验,,如如果果复复验验结结果果均均合合格格,则可随该批次钢绞线交货;如
果有一个试样不合格,则该卷钢绞线不应交货。
《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2023
常常规规检检验验项项目目
表表面面;;外外形形尺尺寸寸;;11xx77结结构构钢钢绞绞线线的的中中心心钢钢丝丝直直径径加加大大比比;;钢钢绞绞线线的的伸伸直直性性;;整整根根钢钢绞绞线线最最大大
力力;;00..22%%屈屈服服力力;;最最大大力力总总延延伸伸率率;;弹弹性性模模量量;;应应力力松松弛弛性性能能。。
c.无无粘粘结结预应力筋出厂检验应按批验收,每批产品由同一公称抗拉强度、同一公称直径、同一生产
工艺生产的无粘结预应力钢绞线组成,每每批批产产品品质质量量不不应应大大于于6600tt。外观应逐盘卷检验。当全部出厂检验
项目均符合要求时,判定该批产品合格;当检验结果有不合格项目时,则该盘卷无粘结预应力钢绞线不
合格,并应从同一批产品中未经试验的无粘结预应力钢绞线盘卷中重新加倍取样进行不合格项目的复
检,如复检结果全部合格,判定该批产品余下盘卷合格;否则判定该批产品不合格。
d.预应力材料必须保保持持清清洁洁,在存放和运输时应避避免免损损伤伤、、锈锈蚀蚀和和腐腐蚀蚀。预预应应力力筋筋和和金金属属管管道道在在室室
外外存存放放时时,,时时间间不不宜宜超超过过66个个月月。预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保管。预应力钢丝应在清清
洁洁、、干干燥燥,,且且具具有有防防雨雨防防潮潮条条件件下下分分类类贮贮存存。无粘结预应力筋在成品堆放期间,应应按按不不同同规规格格分分类类堆堆放放
在在通通风风良良好好的的仓仓库库中中;;露露天天堆堆放放时时,,不不应应7 8放放置置在在受受热热影影响响的的场场所所,,不不宜宜直直接接与与地地面面接接触触,,并并应应覆覆盖盖防防雨雨
1
9
4
布布;成盘叠加堆放时,最下盘无粘结预8应力钢绞线之上堆放的钢绞线不应超过1000kg。
3
信
微
★★ 22001144年年、、22002211年年一一二二建建案案例例考考点点
系
联
案案例例分分析析 题
押
【【22002211年年一一建建案案例例真真题题准四四】】
精
背景资料:某公司承建 一座城市桥梁工程,双向四车道,桥跨布置为4联×(5×20m),上部结构为
预应力混凝土空心板,横断面布 置空心板共24片。空心板中中板板的预应力钢绞线设计有N1、N2两种形式,
均由同规格的单根钢绞线索组成, 空心板中板构造及钢绞线索布置如图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
空心中板构造及钢绞线索布置半立面示意图(尺寸单位:mm)
案案例例分分析析
项目部编制的空心板专项施工方案有如下内容:
(1)钢绞线采购进场时,材料员对钢绞线的包装、标志等资料进行查验,合格后入库存放。
(2)计算汇总空心板预应力钢绞线用量。
【【问问题题】】
1. 结合上图,分别指出空心板预应力体系属于先张法和后张法,有粘结和无粘结预应力体系中的哪
种体系?
2. 指出钢绞线存放的仓库需具备的条件。
113 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
4.列式计算全桥空心板中板的钢绞线用量。(单位m,计算结果保留3位小数)
1. 结合上图,分别指出空心板预应力体系属于先张法和后张法,有粘结和无粘结预应力体系中的哪
种体系?
【【答答案案】】
空心板预应力体系属于后张法、有粘结预应力体系。
2. 指出钢绞线存放的仓库需具备的条件。
【【答答案案】】
钢绞线存放的仓库应干燥、防潮(垫高)、通风良好、无腐蚀气体和介质。
4.列式计算全桥空心板中板的钢绞线用量。(单位m,计算结果保留3位小数)
【【答答案案】】
(1)全桥空心板中板片数:4×5×(24-2)=440片
(2)每片空心板中板的钢绞线长度:
单根N1:
(4535+4189+1056+700)×2=20960mm=20.960m
单根N2: 7 8
1
9
4
(6903+2597+243+700)×2=20883 86mm=20.886m
信
微
每片空心板:
系
联
(20.960+20.886)×2=8题3.692m
押
(3)全桥空心板中板钢准绞线用量:
精
440×83.692=36824.48 0m
(2)预应力筋的制作:
①① 预预应应力力筋筋下下料料长长度度应应通通过过计计 算算确确定定,,计计算算时时应应考考虑虑结结构构的的孔孔道道长长度度或或台台座座长长度度、、锚锚((夹夹))具具长长
度度、、千千斤斤顶顶长长度度、、镦镦头头预预留留量量,,冷冷拉拉伸伸 长长值值、、弹弹性性回回缩缩值值、、张张拉拉伸伸长长值值和和外外露露长长度度等等因因素素。。
② 预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切 断,不得采用电弧切割。
(3)管道与孔道 ★★ 选选择择题题考考点点
① 后张法有粘结预应力混凝土结构中,预应 力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道
8
构成。一一般般工工程程可可由由钢钢管管抽抽芯芯、、胶胶管管抽抽芯芯或或金金属属伸伸缩缩 套套管管抽抽芯芯预预留留孔孔道道。。浇浇筑筑在在
1
7混混凝凝土土中中的的管管道道应应具具有有
9
足足够够强强度度和和刚刚度度,,不不允允许许有有漏漏浆浆现现象象,,且且能能按按要要求求传传递递 粘粘结结力力。。
信
3 8
4
微
胶管抽芯 系
联
一
唯
钢管抽芯
金属伸缩套管抽芯
114 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
在伸缩套管抽芯中,由于套管的伸缩特性,套管与混凝土之间的摩擦力会逐渐减小,为抽芯提供了
更好的条件。当抽芯开始时,套管与混凝土之间的摩擦力较大,但随着套管的伸缩,摩擦力逐渐减小,
从而减少了抽芯所需的力量。
选选择择题题 7 8
1
9
【【22001177年年多多选选】】 8 4
3
信
23. 关于混凝土结构预应力管微(孔)道施工的说法,正确的有( )。
系
A.管道可采用抽芯法制孔预留 B.管道允许有局部破损
联
C.管道应具有足够的强度题和刚度 D.管道可以使用套管连接
押
E.管道固定困难时,可准适当移动其位置
精
【【答答案案】】ACD
第第2244讲讲 城城市市桥桥梁梁结结构构形形式式及及通通用用施施工工技技术术((八八))
② 常常用用管管道道为为金金属属螺螺旋旋管管或或塑塑料料(( 化化学学建建材材))波波纹纹管管。。管道应内壁光滑,可弯曲成适当的形状而不
出现卷曲或被压扁。
③ 管道的检验:
A.管道进场时,应检查出厂合格证和质量保证 书,核对其类别、型号、规格
8
及数量,应进进行行管管道道外外
1
7
观观质质量量检检查查、、径径向向刚刚度度和和抗抗渗渗漏漏性性能能检检验验。检验方法应 按有关规范、标准进行
8
4。9
信
3
微
系
联
一
唯
④ 管(孔)道的其他要求:
A.在桥梁的某些特殊部位,设计无要求时,可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管,其管壁
厚不得小于2mm。
B.管管道道的的内内横横截截面面积积至至少少应应是是预预应应力力筋筋净净截截面面积积的的22..00倍倍。。不不足足这这一一面面积积时时,,应应通通过过试试验验验验证证其其可可
否否进进行行正正常常压压浆浆作作业业。。超长钢束的管道也应通过试验确定其面积比。
115 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
4)锚具、夹具和连接器
(2)验收要求
③ 静载锚固性能试验:对用用于于中中小小桥桥梁梁的的锚锚具具((夹夹片片或或连连接接器器))进进场场验验收收,,其其静静载载锚锚固固性性能能可可由由锚锚
具具生生产产厂厂提提供供试试验验报报告告。对大大桥桥、、特特大大桥桥等等重重要要工工程程、、质质量量证证明明资资料料不不齐齐全全、、不不正正确确或或质质量量有有疑疑点点的的锚锚
具具,,在通过外观和硬度检验的同批中抽取6套锚具(夹片或连接器),组成3个预应力筋锚具组装件,由由
具具有有相相应应资资质质的的专专业业检检测测机机构构进进行行静静载载锚锚固固 性性能能试试验验予予以以复复检检。。
8
7
1
5)预应力张拉施工 4 9
8
3
信
(1)基本要求:
微
系
② 预预应应力力筋筋采采用用应应力力控控制制联方方法法张张拉拉时时,,应应以以伸伸长长值值进进行行校校核核。。实际伸长值与理论伸长值的差值应符
题
合设计要求;设设计计无无要要求求时时,,押实实际际伸伸长长值值与与理理论论伸伸长长值值之之差差应应控控制制在在66%%以以内内。。
准
精
★★ CCJJJJ22--22000088为为66%%,,《《公公路路桥桥涵涵施施工工技技术术规规范范JJTTGG//TT33665500--22002200》》为为±±66%%,,考考试试中中出出现现±±66%%也也正正确确。。
④预应力筋张拉时,应对 张张拉拉力力、、压压力力表表读读数数、、张张拉拉伸伸长长值值、、锚锚固固回回缩缩及及异异常常情情况况处处理理等等作作出出详详细细
记记录录。
⑥ 张张拉拉设设备备的的校校准准期期限限不不得得超超过过 半半年年,,且且不不得得超超过过220000次次张张拉拉作作业业。。张张拉拉设设备备应应配配套套校校准准,,配配套套使使
用用。。
主主要要有有::测测力力仪仪器器、、张张拉拉机机、、钢钢束束千千斤斤 顶顶
(2)先张法预应力施工:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
② 预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋
及模板进行切割或焊接。隔隔离离套套管管内内端端应应堵堵严严。
116 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
【【22001177年年一一建建案案例例真真题题二二】】
背景资料:某公司承建一座城市桥梁工程。该桥上部结构为16×20m预应力混凝土空心板。进场后,
项目编制了实施性总体施工组织设计,内容包括:
(1)根据现场条件和设计图纸要求,建设空心板预制场。预制台座采用槽式长线台座,预制台座构
造如图1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【问问题题】】
1. 根据图1预制台座的结构形式,指出该空心板的预应力体系属于哪种形式?写出结构A的名称。
【【答答案案】】
(1)空心板的预应力体系属于预 应力先张法体系。
(2)构件A的名称:钢绞线(或预应 力筋)。
⑤ 张张拉拉过过程程中中,,预预应应力力筋筋不不得得断断丝丝、、断断 筋筋或或滑滑丝丝。。
⑥ 放张预应力筋时混凝土强度必须符合设 计要求,设计未要求时,不不得得低低于于设设计计混混凝凝土土强强度度等等级级值值
的的7755%%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时, 应分分阶阶段段、、对对称称、、交交错错地地放放张张8。。放放张张前前,,应应将将限限制制位位
1
7
9
移移的的模模板板拆拆除除。 8 4
信
3
((★★侧侧模模)) 微
系
(3)后张法预应力施工:
联
一
唯
预应力张拉视频动画
① 预应力管道安装应符合下列要求:
AA..管管道道应应采采用用定定位位钢钢筋筋牢牢固固地地定定位位于于设设计计位位置置。
117 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
C.管管道道应应留留压压浆浆孔孔与与溢溢浆浆孔孔;;曲曲线线孔孔道道的的波波峰峰部部位位应应留留排排气气孔孔;;在在最最低低部部位位宜宜留留排排水水孔孔。
★★ 22001166年年一一建建案案例例
ff.. 当当钢钢筋筋和和预预应应力力管管道道或或其其他他主主要要构构件件在在空空间间位位置置上上发发生生干干扰扰时时,,可可适适当当调调整整钢钢筋筋的的位位置置,以保证
8
7
钢束管道或其他主要构件位置的准确。9钢钢1束束锚锚固固处处的的普普通通钢钢筋筋如如影影响响预预应应力力施施工工时时,,可可适适当当弯弯折折,待待预预
4
8
3
应应力力施施工工完完毕毕后后及及时时恢恢复复原原状状。施施工工信中中如如发发生生钢钢筋筋空空间间位位置置冲冲突突,,可可适适当当调调整整其其布布置置,,但但应应确确保保钢钢筋筋的的
微
净净保保护护层层厚厚度度。 系
联
题
总总结结:: 押
准
预预应应力力筋筋优优先先,,但但是是精要要保保证证普普通通钢钢筋筋的的保保护护层层厚厚度度。。
预预应应力力筋筋优优先先
8
1
7
9
② 预应力筋安装应符合下列要求:
信
3 8
4
微
A.先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、
系
联
转动预应力筋。 一
唯
B.先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅 通 。
★★ 案案例例题题考考点点
118 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③ 预应力筋张拉应符合下列要求:
A.混混凝凝土土强强度度应符合设计要求,设计未要求时,不不得得低低于于强强度度设设计计值值的的7755%%;;且应应将将限限制制位位移移的的模模
板板拆拆除除后后,,方方可可进进行行张张拉拉。。
B.预预应应力力筋筋张张拉拉端端的的设设置置应符合设计要求。当设计未要求时,应应符符合合下下列列要要求求::
曲曲线线预预应应力力筋筋或或长长度度大大于于等等于于2255mm的的直直线线预预应应力力筋筋,,宜宜在在两两端端张张拉拉;;长长度度小小于于2255mm的的直直线线预预应应力力筋筋,,
可可在在一一端端张张拉拉。当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错地设置在结构的两端。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
C.张拉前应根据设计要 求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋
的理论伸长值。
D.预预应应力力筋筋的的张张拉拉顺顺序序应符合设 计要求。当设计无要求时,可可采采取取分分批批、、分分阶阶段段对对称称张张拉拉方方式式。。宜宜
先先中中间间,,后后上上、、下下或或两两侧侧。。
E.张张拉拉过过程程中中,,预预应应力力筋筋不不得得断断丝丝、、断断筋筋或或滑滑丝丝。
案案例例分分析析
【【22001166年年一一建建案案例例真真题题五五】】
8
1
7
背景资料:某公司承建一座城市互通工程,工程内容包括主线跨线桥(Ⅰ、9Ⅱ)、左匝道跨线桥及
8
4
匝道工程。两座跨线桥均为预应力混凝土连续箱梁桥。 信
3
微
系
主线桥Ⅰ的第二联为(30m+48m+30m)预应力混凝土连续 箱梁,其预联应力张拉端钢绞线束横断面布置
一
如图所示。预应力钢绞线采用公称直径15.2mm高强低松弛钢绞 线,每唯根钢绞线由7根钢丝捻制而成。代号
S22的钢绞线束由15根钢绞线组成,其在箱梁内的管道长度为108.2m。
主线跨线桥Ⅰ第2联箱梁预应力张拉端钢绞线束横断面布置示意图
事件三,编制了主线跨线桥Ⅰ的第2联箱梁预应力施工方案如下:
(1)该预应力管道的竖向布置为曲线形式,确定了排气孔和排水孔在管道中的位置。
(2)预应力钢绞线的张拉采用两端张拉方式。
119 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)确定了预应力钢绞线张拉顺序的原则和各钢绞线束的张拉顺序。
(4)确定了预应力钢绞线张拉的工作长度为100cm,并计算了钢绞线的用量。
【【问问题题】】
4.事件三中,预应力管道的排气孔和排水孔分别设置在管道的哪些位置?
5.事件三中,写出预应力钢绞线张拉顺序的原则,并给出图中各钢绞线束的张拉顺序。(用图中所
示的钢绞线束的代号“S11~S23”及“→”表示)
6.事件三中,结合背景资料,列式计算图中代号为S22的所有钢绞线束需用多少m钢绞线制作而成?
4.事件三中,预应力管道的排气孔和排水孔分别设置在管道的哪些位置?
【【答答案案】】
预应力管道的排气孔应设置在曲线管道的波峰位置(最高处),排水孔应设置在曲线管道的最低位
置。
5.事件三中,写出预应力钢绞线张拉顺序的原则,并给出图中各钢绞线束的张拉顺序。(用图中所
示的钢绞线束的代号“S11~S23”及“→”表示)
【【答答案案】】
8
(1)原则:应符合设计要求。设计1无7要求时,采取分批、分阶段对称张拉;宜先中间,后上、下或
9
4
8
两侧。 3
信
微
(2)各钢绞线束的张拉顺序系:
联
S22→S21→S23→S11→S1题2。
押
准
6.事件三中,结合背景资料,列式计算图中代号为S22的所有钢绞线束需用多少m钢绞线制作而成?
精
【【答答案案】】
代号S22所需钢绞线总长度 :
(108.2+2×1)×15×2=3306 m
(5)孔道压浆:
① 预应力筋张拉后,应及时进行孔道 压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注
一段。
② 灌浆前应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔 、排气孔、泌水管等是否畅通。对对抽抽芯芯成成型型的的混混凝凝土土孔孔
8
道道宜宜采采用用水水冲冲洗洗后后灌灌浆浆;;对对预预埋埋管管成成型型的的孔孔道道不不得得用用 水水冲冲洗洗孔孔道道,,可可采采用用压压缩缩空空1 7气气清清孔孔。。
9
8
4
⑤ 压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不 实,应及时处理。压信 3浆作业,每一工作班应留取
微
不少于3组试块,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的 评定依据。 系
联
⑥ 压压浆浆过过程程中中及及压压浆浆后后4488hh内内,,结结构构混混凝凝土土的的温温度度不不得得低低 于于55℃℃
唯
,一否则应采取保温措施。当当白白天天气气温温
高高于于3355℃℃时时,,压压浆浆宜宜在在夜夜间间进进行行。。
⑦ 孔道内的浆料强度达到设计要求后方可吊吊移移预预制制构构件件;设计未要求时,应应不不低低于于水水泥泥浆浆设设计计强强度度
的的7755%%。。
(6)封锚:
① 后张法预应力筋锚固后的外露部分应采用机械切割工艺切除。预预应应力力筋筋的的外外露露长长度度不不宜宜小小于于其其直直
径径的的11..55倍倍,,且且不不应应小小于于3300mmmm。
② 锚具封闭保护应符合设计要求。当设计无具体要求时,应符合下列要求:
A.凸凸出出或或内内凹凹锚锚具具应应采采用用与与预预应应力力结结构构构构件件相相同同强强度度等等级级的的细细石石混混凝凝土土或或无无收收缩缩防防水水砂砂浆浆封封闭闭保保
护护。。
C.锚具封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,凸出式锚具封锚应配置钢筋网片。
E.锚锚具具封封闭闭后后,,封封锚锚混混凝凝土土或或砂砂浆浆应应密密实实、、无无可可视视裂裂纹纹。。
120 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
小小结结::
本节课程介绍的是城市桥梁预应力相关知识,预应力属于桥梁专业考核频率比较高的内容,可以结
合施工工序进行考核,也可以考核施工中遇到的问题分析其原因,以及图形某一部位名称、依据图形计
算等内容。
第第2255讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((一一))
22..22..11 各各种种围围堰堰施施工工要要求求
围堰施工属于在河道施工桥梁拟采取的措施之一。教材中只介绍了河道中施工桥梁采用围堰这一种
8
措施,其实,除围堰施工以外,河道施工1 7时还可以采用筑岛、导流管涵、导流明渠和水上作业平台等措
9
4
8
施,在以往的一二建市政专业考试中信,3除了考核围堰以外,也经常考核到导流管涵、导流明渠和水上作
微
业平台的施工。 系
联
11.. 围围堰堰施施工工的的一一般般规规定定 题
押
准
(1)围堰高度应高高出出精施施工工期期间间可可能能出出现现的的最最高高水水位位((包包括括浪浪高高))00..55~~00..77mm。
(2)围堰应减减少少对对现现状状河河道道通通航航、、导导流流的的影影响响。。对河流断面被围堰压缩而引起的冲冲刷刷,,应应有有防防护护措措
施施(包括河岸与堰外边坡)。
(3)堰内平平面面尺尺寸寸应满足基础 施工的需要。
(4)围堰应防水严密,不得渗渗漏漏 。
(5)围堰应便于施工、维护及拆除。 围堰材材质质不得对现况河道水质产生污污染染。
拓拓展展::
围堰可能涉及到的考点:
8
(1)办理手续(河道管理部门、航运部门)。 1
7
9
8
4
(2)方式选择。 信 3
微
(3)高度(高出最高水位的浪高以上0.5~0.7m)。 系
联
一
(4)材料的要求:不能对河道造成污染。 唯
(5)技术要求:上游开始,下游合龙。
(6)围堰施工要求:位置正确,范围、高度满足施工要求,强度满足施工期间河水冲刷要求,施工
期间保证不渗漏,不能影响河道通航或正常运行。
2. 各类围堰适用范围(见表2.2.1)
121 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
围围堰堰类类型型 适适用用条条件件
土围堰 水深≤1. 5m,流速≤0. 5m/s,河边浅滩,河床渗水性较小
土袋围堰 水深≤3.0m,流速≤1.5m/s,河床渗水性较小,或淤泥较浅
木桩竹条 水深1.5~7.0m,流速≤2.0m/s,河床渗水性较小,能打桩,盛产竹木地
土围堰 区
土石围
堰
水深1.5~7.0m,流速≤2.0m/s,河床渗水性较小,能打桩,盛产竹木地
竹篱土围堰
区
竹、铁丝笼围堰 水深4.0m以内,河床难以打桩,流速较大
堆石土围堰 河床渗水性很小,流速≤3.0m/s,石块能就地取材
8
围围堰堰类类型型 1 7 适适用用条条件件
9
4
8
3
信
深深微水水或或深深基基坑坑,,流流速速较较大大的的砂砂类类土土、、黏黏性性土土、、碎碎石石土土及及风风化化岩岩等等坚坚硬硬河河
钢板桩围堰 系
联床床。。防防水水性性能能好好,,整整体体刚刚度度较较强强
题
板桩围 押
准
精 深水或深基坑,流速较大的砂类土、黏性土、碎石土河床。除用于挡水
堰
钢筋混凝土板桩 围
防水外还可作为基础结构的一部分,亦可拔除周转使用,能节约大量木
堰
材
流流速速≤≤ 22..00mm//ss,,覆覆盖盖层层较较薄薄,,平平坦坦的的岩岩石石河河床床,,埋埋置置不不深深的的水水中中基基础础,,
套箱围堰
也也可可用用于于 修修建建桩桩基基承承台台
双壁围堰 大型河流的深水 基础,覆盖层较薄、平坦的岩石河床
8
1
7
3. 土围堰施工要求 9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4. 土袋围堰施工要求
122 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
5. 钢钢板板桩桩围围堰堰施施工工要要求求
(1)有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰。
(4)施打前,应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝,以防漏水。
(5)施施打打顺顺序序一一般般从从上上游游向向下下游游合合龙龙。
(6)钢板桩可用锤击、振动、射水等方法下沉,但在黏黏土土中中不不宜宜使使用用射射水水下下沉沉方方法法。
(7)经过整修或焊接后的钢板桩应用同类型的钢板桩进行锁口试验、检查。接长的钢板桩施工时其
相邻两钢板桩的接头位置应上下错开。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
7. 套箱围堰施工要求
(1)无无底底套套箱箱用木板、钢板 或钢丝网水泥制作,内设木、钢支撑。套箱可制成整体式或装配式。
(2)制作中应防止套箱接缝漏水。
(3)下沉套箱前,应清理河床。若套箱设置在岩层上时,应整平岩面。当岩面有坡度时,套箱底的
倾斜度应与岩面相同,以增加稳定性并减少渗漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
有底套箱
123 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8. 双壁钢围堰施工要求
(1)双壁钢围堰应作专门设计,其承载力、刚度、稳定性、锚锭系统及使用期等应满足施工要求。
(2)双壁钢围堰应按设计要求在工厂制作,其分节、分块的大小应按工地吊装和移运能力确定。
(3)双壁钢围堰各节、块拼焊时,应按预先安排的顺序对称进行。拼拼焊焊后后应应进进行行焊焊接接质质量量检检验验及及水水
密密性性试试验验。
案案例例分分析析
【【22001155年年一一建建案案例例真真题题二二】】
8
7
背景资料:某公司中标一座跨河桥9梁1工程,所跨河道流量较小,水深超过5m,河道底土质为黏土。
4
8
3
项目部编制了围堰施工专项方案,监信理审批时认为方案中以下内容描述存在问题。
微
系
(1)顶标高不得低于施工期间最高水位。
联
题
(2)钢板桩采用射水下押沉法施工。
准
(3)围堰钢板桩从下精游到上游合拢。
项目部接到监理部发来的 审核意见,对方案进行了调整,在围堰施工前,项目部向当地住建局报
告,征得同意后开始围堰施工。
【【问问题题】】
1. 针对围堰施工专项方案中存在的 问题,给出正确做法。
【【答答案案】】
(1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(2)因为河道底为黏性土,应该是慎用射水沉桩。
8
1
7
(3)施打顺序应该是从上游向下游合龙。 9
8
4
【【问问题题】】 信
3
微
系
2. 围堰施工前还应征得哪些部门同意。 联
一
【【答答案案】】 唯
应征得河道(水务)、航道、海事部门等管理部门同意。
筑岛—筑岛相当于将围堰填平后进行施工。
水上作业平台
124 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
【【22002200年年一一建建案案例例真真题题三三】】
背景资料:某公司承建一座跨河城市桥梁。基础均采用φ1500mm钢筋混凝土钻孔灌注桩,设计为端
承桩,桩底嵌入中风化岩层2D(D为桩基直径);桩顶采用盖梁连结;盖梁高度为1200mm,顶面标高为
20.000m。河床地层揭示依次为淤泥、淤泥质黏土、黏土、泥岩、强风化岩、中风化岩。
项目部编制的桩基施工方案明确如下内容:
(1)下部结构施工采用水上作业平台施工方案。水上作业平台结构为φ600mm钢管桩+型钢+人字
钢板搭设。水上作业平台如下图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3#墩水上作业平台及桩基施工横断面布 置示意图
(标高单位:m;尺寸单位:mm)
案案例例分分析析 8
1
7
9
【【问问题题】】1. 结合背景资料及上图,指出水上作业 平台应设置哪些安全设施8 4?
信
3
【【答答案案】】 微
系
水上作业平台上应设置:周边设置护栏及防撞设施;警示 标志、警
联
示灯及照明设施;防触电设施;
一
唯
台面防滑设施;护筒孔口加盖;救生衣及救生圈等。
导导流流管管涵涵::
125 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
【【22002244年年二二建建案案例例真真题题四四】】
背景资料:某跨河桥改扩建工程项目,为两幅路形式,双向六车道,包含旧桥拆除,新建桥梁两部
分。桥梁总宽30m,桥梁全长35.5m。桥梁下部结构为D=1.2m钻孔灌注桩,设计要求灌注前沉渣厚度
≤20cm,钢筋混凝土重力式桥台;上部结构为长27.5m预应力钢筋混凝土T梁,现场预制。
本工程合同工期164d,含雨期施工。8既 有公交线路不能中断,保交通,河道不能断流,保汛期。需
7
1
9
进行草袋围堰形成临时道路。见施工平8 4面示意图。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
施工平面示意图(单位:cm)
8
1
7
本工程施工过程中发生以下事件:
8
4 9
信
3
事件五:施工方案中提到:“本工程优先进行桩基施工”、“导行线筑堰材料可用桩位场地平整富
微
系
余土方”、“现状河道可申请临时断流筑堰施工”。 联
一
涉及进场后施工顺序及筑堰材料问题,该方案被退回,要 求项目唯部重新制定施工措施。
【【问问题题】】
5.事件五中,根据背景资料要求施工期间交通不能中断,雨期施工河道不能断流,依次答出进场后
的施工顺序和雨期施工不断流筑堰所需主要材料。
【【答答案案】】
(1)施工顺序:应先施工导行线筑堰(围堰),后进行桩基施工。
(2)主要材料:应采用黏性土(粘土)和导流管材(钢管、混凝土管)。
导导流流明明渠渠
126 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
【【22002222年年二二建建案案例例真真题题一一】】
背景资料:某工程公司承建一座城市跨河桥梁工程。河道宽36m,水深2m,流速较大,两岸平坦开
阔。桥梁为三跨(35+50+35)m预应力混凝土连续箱梁,总长120m。
经方案比选,确定导流方案为:从施工位置的河道上下游设置挡水围堰,将河水明渠导流在桥梁施
工区域外,在围堰内施工桥梁下部结构。上部结构采用模板支架现浇法施工。
【【问问题题】】简述导流方案选择的理由。
8
【【答答案案】】 7
1
9
4
(1)导流明渠施工简单,方便、3 8灵活,速度快,造价低,过流能力大。
信
微
(2)现场具备导流条件(河系道窄、水浅、两岸平坦开阔)。
联
(3)支架法旱地作业更易题保证桥梁施工安全。
押
小小结结:: 准
精
本节课程介绍的是在河 道中施工桥梁下部结构应采取的措施,教材中只介绍了围堰一种措施,但是
在以往的案例考试中还涉及到桥 梁的导流明渠、导流管涵、水上作业平台等。后期也应该注意筑岛的相
关要求。考试内容从施工要求、施 工方式的选择、安全注意事项等方面展开,属于记忆性知识点和实操
性考核相结合的内容。
第第2266讲讲 城城 市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((二二))
22..22..22 桩桩基基础础施施工工方方法法与与设设备备选选择择
8
1
7
9
桩基础施工方法属于一二建市政专业案例的高频考 点,在桥梁基础或基坑8 4沟槽围护结构中经常出现
信
3
考核内容。 微
系
2024年桩基础内容未曾直接涉及到案例考点。但是2025年 教材对该一
联
章节调整幅度较大,新增的内容
唯
和被删减的内容均可在未来中考试中出现。
拓拓展展::CCJJJJ22————22000088
127 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
分分部部工工 子子分分部部
序序号号 分分项项工工程程 检检验验批批
程程 工工程程
扩大基 基坑开挖、地基、土方回填、 每个
础 现浇混凝土(模板与支架、钢筋、混凝土)、砌体 基坑
预预制制桩桩((模模板板、、钢钢筋筋、、混混凝凝土土、、
沉沉入入桩桩 每根桩
预预应应力力混混凝凝土土))、、钢钢管管桩桩、、沉沉桩桩
地基与
1
基础
机机械械成成孔孔、、人人工工挖挖孔孔、、
灌灌注注桩桩 每根桩
钢钢筋筋笼笼制制作作与与安安装装、、混混凝凝土土灌灌注注
………
…….. ……………………………..
…..
1. 沉入桩基础
8
7
1
常用的沉入桩有钢筋混凝土桩、预4 9应力混凝土桩和钢管桩。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
钢管桩(钢桩)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
钢筋混凝土桩
预应力混凝土桩
128 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1)沉桩方式及设备选择
(1)锤锤击击沉沉桩桩宜宜用用于于砂砂类类土土、、黏黏性性土土。桩锤的选用应根据地质条件、桩型、桩身结构强度、桩的密
集程度、单桩竖向承载力、锤的性能及现有施工条件等因素并结合试桩情况确定。桩锤可选用液压锤、
汽锤。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(2)振振动动沉沉桩桩宜用于锤击沉系桩效果较差的密实黏性土、砾石、风化岩。
联
题
押
准
精
(3)在在密密实实的的砂砂土土、、碎碎石石土土、、砂砂砾砾的的土土层层中中用用锤锤击击法法、、振振动动沉沉桩桩法法有有困困难难时时,,可可采采用用射射水水作作为为辅辅助助
手手段段进进行行沉沉桩桩施施工工。。在在黏黏性性土土中中应应慎慎用用射射水水沉沉桩桩;;在在重重要要建建筑筑物物附附近近不不宜宜采采用用射射水水沉沉桩桩。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)静静力力压压桩桩宜宜用用于于软软黏黏土土((标标准准贯贯入入度度NN<<2200))、、淤淤泥泥质质土土。。
(5)钻钻孔孔埋埋桩桩宜用于黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚的情况。
2)准备工作
129 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料。
(2)沉桩前必须处理地上(下)障碍物,平整场地,地面承载能力应满足沉桩需求。
(3)应应根根据据现现场场环环境境状状况况采采取取降降噪噪措措施施;;城城区区、、居居民民区区等等人人员员密密集集的的场场所所不不得得进进行行沉沉桩桩施施工工。。
★★ 案案例例题题考考点点
(5)贯贯入入度度应应通通过过试试桩桩或或做做沉沉桩桩试试验验后后会会同同监监理理及及设设计计单单位位研研究究确确定定。。
案案例例分分析析
【【22002211年年一一建建案案例例真真题题三三】】
背景资料:某项目部承接一项河道整治项目,其中一段景观挡土墙,第一施工段临河侧需沉6根基础
方桩,基础方桩按“梅花型”布置。项目部根据方案使用柴油锤沉桩,遭附近居民投诉,监理随即叫
停,要求更换沉桩方式。
【【问问题题】】
3. 监理叫停施工是否合理?柴油锤沉桩有哪些原因会影响居民?可以更换哪几种沉桩方式?
【【答答案案】】
(1)监理叫停施工合理。
8
(2)原因:柴油机产生的废气和噪声7;锤头锤击桩(或桩帽)产生的噪声。
1
9
4
(3)可以更换为振动沉桩、静力3 8压桩或钻孔埋桩。
信
微
3)施工技术要点 系
联
(2)沉沉桩桩顺顺序序::宜宜由由一一端端题向向另另一一端端进进行行;;对对于于密密集集桩桩群群,,自自中中间间向向两两端端((两两个个方方向向))或或四四周周对对称称施施
押
准
打打;;根根据据基基础础的的设设计计标标高高,,宜宜先先深深后后浅浅;;根根据据桩桩的的规规格格,,宜宜先先大大后后小小,,先先长长后后短短;;根根据据斜斜坡坡地地形形,,应应先先
精
坡坡顶顶后后坡坡脚脚。。
(3)沉桩时,桩帽或送桩 帽与桩周围间隙应为5~10mm;桩桩锤锤、、桩桩帽帽或或送送桩桩帽帽应应和和桩桩身身在在同同一一中中心心
线线上上;桩身垂直度偏差不得超过0. 5%。
(7)锤击沉桩开始时,应控制桩 锤的冲击能,低锤慢打,当桩入土一定深度后,可按要求的落距和
正常锤击频率进行。桩桩终终止止锤锤击击的的控控制制应应 视视桩桩端端土土质质而而定定,,一一般般情情况况下下以以控控制制桩桩端端设设计计标标高高为为主主,,贯贯入入
度度为为辅辅,尚应符合下列要求:
科科普普::贯入度:一般是指锤击桩每10击进入 的深度mm,用(mm/10击)表示,如在强风化花岗岩中最
8
后贯入度(6.0吨的锤)一般为20~50(mm/10击)。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
①桩桩端端位位于于黏黏性性土土或或较较松松软软土土层层时时,应以以标标高高控控制制,,贯贯入入度度作作为为校校核核。。
②桩桩端端位位于于坚坚硬硬、、硬硬塑塑的的黏黏土土及及中中密密以以上上的的粉粉土土、、砂砂、、碎碎石石类类土土、、风风化化岩岩时时,应以以贯贯入入度度控控制制。。当
硬层土有冲刷时应以标高控制。
③贯贯入入度度已已达达到到要要求求,,而而桩桩尖尖未未达达到到设设计计标标高高时时,,应应在在满满足足冲冲刷刷线线下下最最小小嵌嵌固固深深度度后后,,继继续续锤锤
击击33阵阵((每每阵阵1100锤锤)),,贯入度不得大于设计要求的数值。
【【模模拟拟题题】】
锤击法沉桩施工时,控制终止锤击的标准包括( )。
A.地面隆起程度 B.桩头破坏情况 C.桩端设计标高 D.桩身回弹情况
E.贯入度
【【答答案案】】CE
130 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(9)射射水水沉沉桩桩应应根根据据土土层层情情况况选选择择高高压压泵泵压压力力和和排排水水量量,,尚应符合下列要求:
①在在砂砂类类土土、、砾砾石石土土和和卵卵石石土土层层中中采采用用射射水水沉沉桩桩,,应应以以射射水水为为主主;;在在黏黏性性土土中中采采用用射射水水沉沉桩桩,,应应以以
锤锤击击为为主主。。
②当桩桩尖尖接接近近设设计计高高程程时时,,应应停停止止射射水水进进行行锤锤击击或或振振动动下下沉沉,桩尖进入未冲动的土层中的深度应根
据沉桩试验确定,一般不得小于2m。
2. 钻孔灌注桩基础
钻孔或挖孔时,相相邻邻两两桩桩孔孔不不得得同同时时施施工工,,应应间间隔隔交交错错进进行行作作业业。
1)准备工作
(4)钻孔场地的准备和选用应根据桩位所处的场地地质和水文情况确定,其平面面积大小应满足钻
孔成桩作业的需要,尚应符合下列要求:
①桩位在旱旱地地时,可在原原地地清清除除杂杂物物、、平平整整场场地地、、填填土土压压实实形成工作平台。
②位位于于浅浅水水区区时时,,宜宜采采用用筑筑岛岛法法施施工工。
③位位于于深深水水区区时时,,宜宜搭搭设设钢钢制制平平台台;当水位、水流较平稳时,亦可采用浮式工作平台,但不适用于
水流湍急或潮位涨落较大的水域。
8
④平平台台顶顶面面高高程程应应高高于于桩桩基基施施工工期期间间7可可能能出出现现的的最最高高水水位位11..00mm以以上上,受波浪影响的水域,尚应考虑
1
9
4
浪高的影响。 3 8
信
微
2)工工艺艺流流程程 系
联
平整场地→桩位放样→埋题设护筒→钻机就位→钻进成孔→成孔检查与验收→清孔→安装钢筋笼→安
押
准
放导管→二次清孔→灌注水下混凝土→拔出护筒→成桩检查。
精
考考试试时时,,有有可可能能案案例例背背 景景给给出出的的施施工工流流程程与与教教材材内内容容有有一一些些不不同同,,但但是是只只不不过过是是工工法法细细化化或或者者浓浓缩缩
的的关关系系。。
3)成孔方式与设备选择
依依据据成成桩桩方方式式可可分分为为泥泥浆浆护护壁壁成成孔孔 、、干干作作业业成成孔孔、、沉沉管管成成孔孔灌灌注注桩桩及及爆爆破破成成孔孔,,施工机具类型及土
质适用条件可参考表2.2-2。
该该知知识识点点会会出出依依据据现现场场条条件件,,选选择择成成孔孔设设 备备的的题题目目
表2.2-2 成桩方式与适用条件
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
131 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
序序号号 成成孔孔方方式式 设设备备 适适用用土土质质条条件件
正循环
正循环 黏性土、粉砂、细砂、中砂、粗砂,含少量砾石、卵石(含量
钻孔灌
钻机 少于 20%)的土、软岩
注桩
反循环
反循环 黏性土、砂类土、含少量砾石、卵石(含量少于20%,粒径小
钻孔灌
钻机 于钻杆 内径2/3)的土
注桩
冲击钻 冲抓钻
成孔灌 机、冲
泥浆护
注桩 击钻机
1 壁 黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层
旋挖成
成孔
旋挖钻
孔灌注 8
7
机 1
9
桩 8 4
3
信
微
系
潜水钻
联
题 潜水钻
成孔灌押 黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土
准 机
注精桩
钻孔扩 地下水位以下的填土层、粘性土层、粉土层、砂土层和粒径
钻机+扩
底灌注 不大的砂砾(卵)石层,其扩底部设置于较硬(密)实的粘土层
孔钻 头
桩 、粉土层、砂土层和砂砾(卵)石层。
附表
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
132 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
序序号号 成成孔孔方方式式 设设备备 适适用用土土质质条条件件
长螺旋
长螺旋
钻孔灌
钻机
注桩
地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类土
、强风化岩
旋挖成
旋挖钻
干作业 孔灌注
2 机
成孔 桩
钻孔扩
钻机+扩 地下水位以上的坚硬、硬塑的黏性土及中密以上的砂土风化
底灌注
孔钻头 岩层
桩
锤击沉
锤击沉 桩端持力层为埋深不超过20m的中、低压缩性黏性土、粉土、
管成孔 8
7
管桩机1 砂土和 碎石类土
9
桩 8 4
沉管 3
信
微
3 成孔 系
振动沉
联
题 振动沉
管成孔押 黏性土、粉土和砂土
准 管桩机
桩精
爆破成
爆破成 凿岩钻 地下水位以上的黏性土、黄土、碎石土、强风化、中风化及
4 孔灌注
孔 机 微风化岩层
桩
4)泥浆护壁成孔
(1)护筒埋设
①钻孔前应埋设护筒。护筒可用钢或混凝土制 作 ,应坚实、不漏水。
1
7 8
9
②护护筒筒顶顶面面宜宜高高出出施施工工水水位位或或地地下下水水位位22mm,,且且宜宜高高 出出施施工工地地面面00..33mm。其高8
4
度尚应满足孔内泥浆面高
信
3
度的要求。 微
系
联
一
唯
(2)泥浆的制备与处理
①泥浆制备根据施工机具、工艺及穿越土层情况进行配合比设计,宜宜选选用用高高塑塑性性黏黏土土或或膨膨润润土土。。
③现现场场应应设设置置泥泥浆浆池池和和泥泥浆浆收收集集设设施施。泥泥浆浆池池包包括括制制浆浆池池、、储储浆浆池池、、沉沉淀淀池池,,宜设在桥的下游,也
可设在船上或平台上。
133 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
补补充充::
泥浆池安全防护:防护栏杆,挂密目安全网,底部设置踢脚板,悬挂警示标志,夜间有警示灯,有
专人巡视。
8
7
1
9
拓拓展展::所所有有可可能能掉掉下下去去人人的的地地方方都都4相相同同。。
8
3
信
微
第第系2277讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((三三))
联
题
押
案案例例分分析析 准
精
【【22001155年年二二建建案案例例真真题题 二二】】
背景资料:某公司承建市政 桥梁工程。
项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容:
在桩基施工期间,发生一起行人滑入泥浆池事故,但未造成伤害。
【【问问题题】】
5. 针对“行人滑入泥浆池”的安全事故,指出桩基施工现场应采取哪些安全措施?
5. 针对“行人滑入泥浆池”的安全事故,指出桩基施工现场应采取哪些安全措施?
【【答答案案】】
1
7 8
9
① 泥浆池周围设置防护栏杆并挂密目安全网,底 部 设置踢脚板,悬挂警
信
3示8
4
标志,夜间有警示红灯,
微
有专人巡视。
系
联
② 施工现场设置连续封闭的施工围挡,大门口安排门卫值守。 一
唯
④施施工工期期间间护护筒筒内内的的泥泥浆浆面面应应高高出出地地下下水水位位11..00mm以以上上;在受 水 位 涨落影响时,泥浆面应高出最高水
位1.5m以上。
⑤泥浆宜在循循环环处处理理后重复使用,减少排放量,对重要工程的钻孔桩施工,宜采采用用泥泥沙沙分分离离器器进行
泥浆的循环。
⑥施工完成后废弃的泥浆应采取先先集集中中沉沉淀淀再再处处理理的措施,严禁随意排放污染环境。
★★ 22002222年年二二建建案案例例考考点点
补补充充::
泥浆作用:护壁;携渣;软化地层;润滑、冷却钻具。
护筒作用:定位、导向、稳定孔口地层、作为验孔基准、防止地表水流入孔内。
134 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)正、反循环钻孔
②泥浆循环系统中,正正循循环环回回转转钻钻主主要要的的设设备备是是泥泥浆浆泵泵,反反循循环环回回转转钻钻实实现现泥泥浆浆循循环环的的方方法法主主要要有有
泵泵吸吸、、气气举举、、喷喷射射((射射流流))等等方方法法。
④在相同的地质、水文、桩径、钻机机械功率等条件下,反反循循环环钻钻孔孔在在成成孔孔效效率率、、沉沉渣渣清清除除方方面面比比
正正循循环环钻钻孔孔好好,,正正循循环环钻钻孔孔在在泥泥浆浆护护壁壁效效果果方方面面比比反反循循环环钻钻孔孔有有利利。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
135 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
如如何何选选择择钻钻机机??
土质差,应采用正循环钻机,保证不塌孔。
孔径较大、孔深较深,应采用反循环钻机。
(4)冲击钻成孔
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
① 冲击钻开孔时应应低低锤锤密密击击 ,,反反复复冲冲击击造造壁壁,,保保持持孔孔内内泥泥浆浆面面稳稳定定;进入基基岩岩后,应采用大大冲冲程程、、
低低频频率率冲击。
③ 每每钻钻进进44~~55mm应应验验孔孔一一次次,在更换 钻头前或容易缩孔处,均应验孔并应做记录。
④ 排排渣渣过过程程中中应应及及时时补补给给泥泥浆浆。
⑥ 稳定性差的孔壁应采用泥泥浆浆循循环环或抽抽渣渣 筒筒排渣,清孔后灌注混凝土之前的泥浆指标应符合要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例分分析析
【【22001111年年一一建建案案例例真真题题二二】】
背景资料:某城市桥梁工程,上部结构为预应力混凝土连续箱梁,基础为直径1200mm钻孔灌注桩,
桩基持力层为中风化岩,设计要求进入中风化岩层3m。
该公司现有的钻孔机械为回旋钻机、冲击钻机、长螺旋钻机各若干台提供本工程选用。
施工过程中,发生如下事件:
事件一:施工准备工作完成后,经验收合格开始钻孔,钻机成孔时,直接钻进至桩底,钻进完成后
请监理单位验收终孔。
【【问问题题】】
1. 该工程应采用哪种钻机?事件一中直接钻进至桩底做法不妥,给出正确做法。
【【答答案案】】
(1)应选用冲击钻机。
136 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)正确做法是:
① 使用冲击钻成孔时,每钻进4~5m应验孔一次。
② 进入中风化岩3m后需要对岩样判断,持力层满足设计要求方可确认为终孔。
(5)旋挖成孔
①旋挖钻成孔灌注桩应根据不同的地层情况及地下水位埋深,采用不同的成孔工艺,选用相应的钻
头。钻钻进进过过程程中中,,钻钻杆杆应应保保持持垂垂直直稳稳固固,,位位置置准准确确,,控控制制钻钻进进速速度度,避免进尺过快造成塌孔埋钻事故。
②泥浆制备的能力应大于钻孔时的泥浆需求量,每台套钻机的泥浆储备量不少于单桩体积。
③成成孔孔前前和和每每次次提提出出钻钻斗斗时时,,应应检检查查钻钻斗斗和和钻钻杆杆连连接接销销子子、、钻钻斗斗门门连连接接销销子子以以及及钢钢丝丝绳绳的的状状况况,并
应清除钻斗上的渣土。
旋挖成孔
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
旋旋挖挖钻钻机机钻钻孔孔施施工工应应注注意意事事项项::
跳挖法施工;泥浆液面控制,根据进度同步补充泥浆;保证钻杆垂直;控制钻进速度;桶式钻斗提
升钻渣过程中注意尽量不要触碰孔壁和护筒。
旋旋挖挖钻钻机机施施工工出出现现各各类类质质量量问问题题的的原原因因::
钻进速度(快)、泥浆稠度(低)、钻杆垂直度(不垂直)、钻斗提升速度(快)、泥浆液面高度
(控制不准)、提升钻斗触碰孔壁护筒。
5)干作业成孔
(1)长螺旋钻孔
补补充充施施工工流流程程((二二建建内内容容))
平场整地→桩位放样→组装设备→安放钢护筒→钻孔→清土出土→成孔至设计深度→提钻同时泵压
混凝土→混凝土灌注完毕→起吊钢筋笼→沉放钢筋笼→成桩→桩头保护。
137 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④ 混混凝凝土土压压灌灌应应连连续续进进行行,,压压灌灌结结束束后后,,应应立立即即将将钢钢筋筋笼笼插插至至设设计计深深度度,,并及时清除钻杆及泵
(软)管内残留混凝土。
6)清孔 7 8
1
9
4
(1)钻钻孔孔至至设设计计标标高高后后,,应应对对孔孔3 8径径、、孔孔深深、、垂垂直直度度进进行行检检查查,,确确认认合合格格后后即即可可进进行行清清孔孔。。
信
微
(2)清孔时,必须保持孔内水头,防止塌孔。
系
联
(3)清清孔孔过过程程中中,,应应不不断断题置置换换泥泥浆浆,直至开始灌注水下混凝土时停止。
押
(5)清孔后的沉渣厚度准应符合设计要求;设设计计无无要要求求时时,,摩摩擦擦桩桩的的沉沉渣渣厚厚度度不不应应大大于于330000mmmm;;端端承承
精
桩桩的的沉沉渣渣厚厚度度不不应应大大于于110000mm mm。。
8
1
7
9
7)钢筋笼施工要点 8 4
信
3
22002255年年教教材材对对钢钢筋筋笼笼进进行行了了精精简简 微
系
(1)钢筋笼制作时,主筋连接,桩身纵向受力钢筋的接 头应设置在联桩身受力较小处;接头位置宜相
一
唯
互错开,且在35d的同一接头连接区段范围内钢筋接头不得超过钢 筋 数量的50%;主筋与箍筋应点焊。
接头位置宜相互错开
(2)钢筋笼应整体吊装,吊装时不得碰损孔壁。钢钢筋筋笼笼吊吊放放前前,,必必须须清清除除槽槽底底沉沉渣渣,,孔孔底底沉沉渣渣厚厚度度
满满足足设设计计及及规规范范要要求求。钢筋笼吊放到设计位置时,应检测其水平位置和高程是否达到设计要求,检测合
格后应立即固定钢筋笼,钢筋笼入孔后至浇筑混凝土完毕的时间不超过4小时。
(3)钢筋笼在制作、运输、吊装过程中应采用有效措施防止钢筋笼变形。
138 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
【【22001188年年二二建建案案例例真真题题四四】】
背景资料:某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25,直径1200mm,桩长18m,
承台、桥台的位置如图1所示,承台的桩位编号如图2所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
事件二:项项目目部部对对已已加加工工押好好的的钢钢筋筋笼笼做做了了相相应应标标识识,并且设置了桩顶定位吊环连接筋,钻机成孔、
准
精
清孔后,监理工程师验收合格,立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底0.5m。
事件三:经计算,编号为 3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am³,商品混凝土到达现场后施工人员通
过在导管内安放隔水球、导管顶 部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度
为2m。
【【问问题题】】2. 钢筋笼标识应有哪些内 容?
【【答答案案】】
钢筋笼标识应有:轴号、承台(桥台)编号 、桩号、钢筋笼节段号;检验合格的标识牌。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1 承台桥台位置示意图
3. 事件二中吊放钢筋笼入孔时桩顶高程定位连接筋长度如何定,用计算公式(文字)表示。
139 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【答答案案】】连接筋长度=孔口垫木顶高程-桩顶高程-桩顶预留筋长度+焊口搭接长度
8
7
1
9
4
8
3
8)混凝土灌注 信
微
系
22002255年年教教材材对对混混凝凝土土灌灌注注也也删删减减了了很很多多内内容容
联
题
(1)桩孔检验合格,吊押装钢筋笼完毕后,安置导管灌注混凝土。
准
(2)混凝土配合比应精通过试验确定,必须具备良好的和易性,坍坍落落度度宜宜为为118800~~ 222200mmmm。其粗骨料粒
径不宜大于40mm。
(3)首盘浇筑:初初灌灌量量必必须须 保保证证导导管管底底部部埋埋入入混混凝凝土土中中不不应应少少于于11..00mm,且连续灌注。
(4)正正常常灌灌注注混混凝凝土土时时,,导导管管底底部部埋埋于于混混凝凝土土中中深深度度宜宜为为22~~66mm之之间间。
(5)灌注水下混凝土必须连续施工,中途停顿时间不宜大于30min,并应控制提拔导管速度,每每次次
拆拆卸卸导导管管前前均均要要测测量量混混凝凝土土面面高高度度,,计计算算出出导导管管埋埋深深后后拆拆卸卸 。严禁将导管提出混凝土灌注面。灌注过程
中的故障应记录备案。
(6)桩顶顶混混凝凝土土浇浇筑筑完完成成后后应应高高出出设设计计标标高高00..55~~11mm, 确保桩头浮浆层凿除后桩基面混凝土达到设
8
1
7
计强度。 9
8
4
信
3
微
【【模模拟拟题题】】 系
钻孔灌注桩灌注水下混凝土时,一般混凝土桩顶要加灌一 定的高度
联
,它的目的是( )。
一
A.避免导管漏浆 B.调整 浆 液 浓唯度
C.保证桩顶混凝土质量 D.方便混凝 土导管拔出
【【答答案案】】C
小小结结::
本节课程介绍桩基础施工方法与设备选择内容,桩基属于桥梁下部结构重要考点,除教材中介绍的
知识点以外,还需注意结合案例背景考核图形类题目、计算类题目。另外,有时候桩基也会结合基坑围
护结构进行考核。
第第2288讲讲 城城市市桥桥梁梁下下部部结结构构施施工工((四四))
22..22..33 墩墩台台、、盖盖梁梁施施工工技技术术
墩台、盖梁在2024年涉及到了实操性知识点的考核。该章节可以考核很多通用知识点,例如基坑、
地基处理、脚手架、混凝土施工(施工缝、养护)、预制构件的场地、运输和吊装等,当然还可以考核
140 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
标准规范、识图等实操性题目。
墩墩台台、、盖盖梁梁
分分
序序 部部 子子分分部部
分分项项工工程程 检检验验批批
号号 工工 工工程程
程程
砌体墩
石砌体、砌块砌体
台
现浇混
模板与支架、钢筋、
凝土墩
混凝土、预应力混凝土
台
墩 每个砌筑段、浇筑段、施工段或每个墩
2
台
预制混 8
台、每个安装段(件)
7
预制柱(模板、钢1筋、混凝土、预应力
9
凝 8 4
混信凝3土)、安装
土柱 微
系
联
题
台背填 押
准 填土
土 精
模板与支 架、钢筋、混凝土、预应力混
3 盖梁 每个盖梁
凝土
墩台
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
墩台(桥台)
141 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
墩台(桥墩、墩柱)
1.承台施工
(2)在基基坑坑无无水水情况下浇筑钢筋混凝土承台,如设计无要求,基底应浇筑110000mmmm厚厚混混凝凝土土垫垫层层。
(3)在基基坑坑有有渗渗水水的情况下浇筑钢筋混凝土承台,应有排水措施,基坑不得积水。如设计无要求,
基底可铺铺110000mmmm厚厚碎碎石石并并浇浇筑筑5500~~110000mmmm厚厚混混凝凝土土垫垫层层。
8
7
1
9
4
8
3
信
(4)承台混凝土宜连续浇筑成微型。分层浇筑时,接缝应按施工缝处理。
系
(5)水水中中高高桩桩承承台台采采用用套套联箱箱法法施施工工时时,套套箱箱应应架架设设在在可可靠靠的的支支承承上上,,并并具具有有足足够够的的强强度度、、刚刚度度和和稳稳
题
押
定定性性。套套箱箱顶顶面面高高程程应应高高于于准施施工工期期间间的的最最高高水水位位。套箱应拼装严密,不漏水。套套箱箱底底板板与与基基桩桩之之间间缝缝隙隙
精
应应堵堵严严。套套箱箱下下沉沉就就位位后后,,应应及及时时浇浇筑筑水水下下混混凝凝土土封封底底。
承台套箱
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.现浇混凝土墩台、盖梁
1)一般要求
(6)高墩柱施工时,混凝土的垂直输送宜采用泵送方式,泵泵送送管管可可沿沿已已施施工工完完成成的的墩墩身身或或搭搭设设专专用用
支支架架进进行行布布设设,不应布设在塔式起重机和施工电梯上。
2)重力式混凝土桥台施工
142 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)桥台混凝土浇筑前应对基基础础混混凝凝土土顶顶面面做做凿凿毛毛处处理理,清清除除锚锚筋筋污污锈锈。
(2)桥台混凝土宜水水平平分分层层浇浇筑筑,每每层层高高度度宜宜为为11..55~~22mm。
(3)桥台混凝土分分块块浇浇筑筑时时,接接缝缝应应与与桥桥台台截截面面尺尺寸寸较较小小的的一一边边平平行行,邻层、分块接缝应错开,接
缝宜做成企口形。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
【【模模拟拟题题】】 联
题
关于重力式混凝土墩台施押工的说法,正确的有( )。
准
A.基础混凝土顶面涂界面剂时,不得做凿毛处理
精
B.宜水平分层浇筑
C.分块浇筑时接缝应与 截面尺寸长边平行
D.上下层分块接缝应在同一 竖直线上
E.接缝宜做成企口形式
【【答答案案】】BE
3)柱式桥墩施工
(1)模板、支架稳定计算中应考虑风力影 响。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)墩柱与承台基础接触面应凿凿毛毛处处理理,清清除除钢钢筋筋污污锈锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺铺同同强强度度等等级级配配
合合比比的的水水泥泥砂砂浆浆一一层层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。
(3)柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。
143 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
同步浇筑
对称浇筑 7 8
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(5)钢管混凝土墩台柱应采用补补 偿偿收收缩缩混混凝凝土土,一次连续浇筑完成。钢管的焊制与防腐应符合设计
要求或相关规范规定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)盖梁施工
(1)盖梁施工采用的托架、支架或抱箍等临时支承设施。
144 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)在城镇交通繁华路段施工盖梁时,宜采用整体组装模板、快装组合支架,以减少占路时间。
(3)盖梁为悬臂梁时,混混凝凝土土浇浇筑筑应应从从悬悬臂臂端端开开始始;预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模时间应符合设
计要求;如设计无要求时,孔道压浆强度应达到设计强度后,方可拆除底模板。
3.预制安装桥墩和盖梁
8
1)预制场地 1 7
9
4
8
(3)场地内的道路、料场等均应3硬硬化化处处理理,,且应有完善的防防水水、、排排水水系系统统。
信
微
(4)场地内各种临时设施的系地基应具有足够的承承载载能能力力,必要时应对地基进行加加固固处处理理。
联
2)预制台座 题
押
准
(1)台座的地地基基应应具具有有足足够够的的承承载载能能力力、稳稳定定性性和和抗抗变变形形能能力力,必要时应对地基进行加加固固处理。
精
3)预制安装的一般要求
(1)模板
8
①模板宜采用整体式定型钢模板,模板应具有足 够的强强度度、、刚刚度度和和稳稳定定性性。9 1
7
8
4
③模板安装位置应准确,连接应牢固可靠,接接缝缝应应 严严密密不不漏漏浆浆。 信
3
微
4)桥墩预制
系
联
一
(1)预制节段尺寸与划分 唯
③对于水水((海海))上上桥桥梁梁,节段尺寸划分时宜将节段之间的接接缝缝设设 置置在在浪浪溅溅区区以以上上。。
(2)桥墩预制
⑤桥墩整体预制或顶节墩台(身)预制时,支支座座垫垫石石的的位位置置以以及及锚锚栓栓孔孔的的位位置置、、直直径径和和深深度度均应符合
设计要求。
5)桥墩运输
桥墩预制节段(构件)的运输包括陆上运输和水上运输。
(1)陆上运输
陆陆上上运运输输与与装装配配式式梁梁陆陆上上运运输输相相同同,,相相关关考考点点见见装装配配式式梁梁场场外外运运输输。。
(2)水上运输
②运输前,应应对对船船舶舶在各种装载和运输工况条件下的强强度度、、稳稳定定性性进进行行验验算算;必要时,经过分析计
算后,可对船体进行加固处理。
④水(海)上运输应符合海海事事和和航航道道行行政政主主管管部部门门的的相相关关规规定定,确保水(海)上运输安全。
145 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
6)桥墩安装
(1)一般要求
①预制节段(构件)安装使用的起重机械和设备应满足施工吊装能力的需求。在在陆陆地地上上安安装装时时,,宜宜采采
用用履履带带式式起起重重机机或或门门式式起起重重机机;在在水水((海海))上上安安装装时时,,宜宜采采用用起起重重船船。吊架、吊具和索具应具有足够的承
载能力和较好的通用性。
②辅助安装用的调调位位装装置置应应具具有有三三维维((即即高高程程、、平平面面位位移移、、转转角角))调调节节功功能能,其精度应符合设计要
求;导导向向装装置置、、定定位位装装置置和和锁锁定定装装置置等应满足快速实施、安装准确的功能要求。
(2)承台顶设置杯口安装
8
7
1
9
4
②安装前,应检查确认各预制构件8的尺寸、安装方向以及基座支承面的高程等参数符合设计要
3
信
微
求。基基座座槽槽口口四四周周与与预预制制构构件件之之间间的的空空隙隙宜宜不不小小于于2200mmmm。
系
联
③基础杯杯口口的的混混凝凝土土强强度度题必须达到设计要求,方可进行预制柱安装。杯口在安装前应校核长、宽、
押
高,确认合格。杯口与预制准件接接触触面面均均应应凿凿毛毛和和清清洁洁处处理理,预埋件应除锈并应校核位置,合格后方可安
精
装。
④预制构件安装就位后,应 对其平平面面位位置置和和竖竖直直度度进进行行检检测测,确认符合设计要求后,应尽快采采用用硬硬
木木楔楔或或钢钢楔楔固固定定,并加斜撑保持柱 体稳定,在确保稳定后方可摘去吊钩。
8
1
7
9
8
4
信
3
⑤杯口孔内的钢筋设置应符合设计及本书2.1.2中2.的 相关要求。预制微构件与基础杯口的湿接头应采
系
用符合设计要求的混凝土,其配合比应进行专门设计并经试验 验证。浇浇一
联
筑筑前前应应采采用用淡淡水水充充分分湿湿润润或或涂涂刷刷
唯
界界面面剂剂。湿接头混凝土宜在一天中气气温温相相对对较较低低的的时时段段及及无无积积水水 状状态态 下下浇浇筑筑。湿接头混凝土保湿养护时
间应不少于1144dd。
⑥安装后应及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土,待待杯杯口口混混凝凝土土达达到到
设设计计强强度度的的7755%%后后方方可可拆拆除除斜斜撑撑。
(3)胶接缝分节段安装
⑤ 节段起吊安装就就位位后后,,应应立立即即检检查查其其平平面面位位置置、、高高程程和和竖竖直直度度,,节节段段之之间间的的剪剪力力键键((槽槽))应应密密
贴贴,上下桥墩应顺直。各项指标经检测合格后,应对其进行临时固定。
146 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)湿接缝分节段安装
8
7
1
4
9
8
3
信
②节段起吊安装时,通过导向微装置使节段缓慢地落在支承装置上;就就位位后后应应立立即即检检查查其其平平面面位位置置、、
系
高高程程和和竖竖直直度度,经检测合格后,联应对其进行临时固定。
题
押
⑤湿湿接接头头应采用符合设计要求的混凝土,其配配合合比比应进行专专门门设设计计并并经经试试验验验验证证。
准
精
⑥湿接头混凝土的施工质量应严格控制,原材料使用及搅拌时间均应满足规范规定。浇浇筑筑时时的的分分层层
厚厚度度应应严严格格控控制制在在330000mmmm以以内内 ;振捣时应根据不不同同部部位位,,采采用用不不同同规规格格的的振振捣捣器器;必要时应进行二次振
捣。湿湿接接头头混混凝凝土土宜宜在在一一天天中中气气温 温相相对对较较低低的的时时段段浇浇筑筑。湿接头混凝土保保湿湿养养护护时时间间应应不不少少于于1144dd。。
7)预制安装钢筋混凝土盖梁
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(2)盖梁分节段预制安装时,应采用匹匹配配预预制制、、匹匹配配 安安装装的的方方式式进系行施工。
联
一
唯
(4)预制盖梁安安装装前前,应对接接头头混混凝凝土土面面凿凿毛毛和和清清洁洁处理,预预埋埋件件应应除除锈锈。
(5)在墩台柱上安安装装预预制制盖盖梁梁时时,,应应对对墩墩台台柱柱进进行行固固定定和和支支撑撑,确保稳定。
(6)盖梁就就位位时时,,应应检检查查轴轴线线和和各各部部尺尺寸寸,,预预留留槽槽((孔孔))的的位位置置是是否否与与墩墩台台((身身))的的相相应应位位置置一一致致,确
认合格后方可固定,并浇筑接头混凝土。接头混凝土达到设计强度后,方可卸除临时固定设施。
4.重力式砌体桥台、桥墩
147 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1)砌块材料
(1)石料应符合设计要求的类别和强度,石石质质应应均均匀匀、、不不易易风风化化、、无无裂裂纹纹、、无无夹夹层层,必要时石料
应通通过过冻冻融融试试验验,其抗冻性指标应合格。
(2)混混凝凝土土预预制制块块的强度等级应符合设计要求,其规规格格、、形形状状和和尺尺寸寸应应统统一一,,表表面面应应平平整整。采用轻轻
质质混混凝凝土土等等特特殊殊材材料料制制作作预预制制块块时,所用混混凝凝土土的的配配合合比比应应经经试试验验验证后确定。
2)砌体砌筑 ★★选选择择题题考考点点
(3)桥台、桥墩砌体应采用坐坐浆浆法法分分层层砌砌筑筑,,竖竖缝缝均均应应错错开开,不得贯通。
(4)砌筑墩台镶面石应从曲线部分或角部开始,排列应一丁一顺,砌砌缝缝应应横横平平竖竖直直。
8
(6)砌体的外露面应进行勾勾缝缝,,宜宜1采采7用用凸凸缝缝或或平平缝缝;;对对于于较较规规则则的的砌砌块块,,可可采采用用凹凹缝缝。勾缝应在砌
9
4
8
体砌筑施工完成并经检验合格后进行。3勾缝前应对勾缝位置清理干净、充分湿润,按从上至下的顺序进
信
微
行。 系
联
案案例例分分析析 题
押
准
【【22002200年年二二建建案案例例三三】】
精
背景资料:某公司承建 一座城市桥梁。上部结构采用20m预应力混凝土简支板梁;下部结构采用重力
式U型桥台,明挖扩大基础。地 质勘察报告揭示桥台处地质自上而下依次为杂填土、粉质黏土、黏土、强
风化岩、中风化岩、微风化岩。桥 台立面如图1所示。
桥台立面布置与基坑开挖断面示意 图
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(标高单位:m;尺寸单位:mm)
施工过程中发生如下事件:
事件一:开工前,项目部会同相关单位将工程划分为单位、分部、分项工程和检验批,编制了隐蔽
工程清单,以此作为施工质量检查、验收的基础,并确定了桥台基坑开挖在该项目划分中所属的类别。
【【问问题题】】
1.(1)写出图1中结构A、B的名称。
(2)简述桥台在桥梁结构中的作用。
1.(1)写出图1中结构A、B的名称。(2)简述桥台在桥梁结构中的作用。
【【答答案案】】
(1)结构A的名称是台帽;结构B的名称是锥形护坡。
148 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)桥台的作用:桥台一边与路堤相接,以防止路堤坍塌;另一边支承桥跨结构的端部,传递上部
结构荷载至地基。
台帽
案案例例分分析析
8
【【22001199年年二二建建案案例例一一】】 1 7
9
4
8
背景资料:某公司承建一项路桥信结3合城镇主干路工程,桥台设计为重力式U型结构。桥台及台后路基
微
立面如图1所示。 系
联
题
押
准
精
【【问问题题】】
8
1. 写出图1中构件A的名称及其主要作用。 1 7
9
8
4
【【答答案案】】 信 3
微
构件A的名称是:桥头搭板(桥台搭板)。 系
联
主要作用:防止桥端连接处因不均匀沉降出现错台,车辆 行至此
唯
处一可起到缓冲作用,从而避免发生
桥头跳车现象。
小小结结::
本节课程介绍的是城市桥梁下部结构中的承台、桥台、墩柱和盖梁。一般可以考核桥台、桥头搭板
等图形内容,以及盖梁支架、预应力技术、混凝土等方面的知识。
第第2299讲讲 桥桥梁梁支支座座施施工工
22..33 桥桥梁梁支支座座施施工工
支支座座在在一一建建市市政政专专业业考考核核频频次次并并不不高高,,在在22002244年年考考核核到到了了支支座座分分部部工工程程中中的的垫垫石石,,考考试试形形式式是是识识
图图。。
149 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
支座系列
分分
序序 部部 子子分分部部
分分项项工工程程 检检验验批批
号号 工工 工工程程
程程
8
砌体墩 1 7
9
石砌体4、砌块砌体
8
台 信 3
微
系
现浇混 联
题
模板与支架、钢筋、
押
凝土墩 准
精 混凝土、预应力混凝土
台
墩 每个砌筑段、浇筑段、施工段或每个墩
2
台 台、每个安装段(件)
预制混
预制柱(模板、钢筋、混凝土、预应力
凝
混凝土)、安装
土柱
台背填
填土
土
8
1
7
3 盖梁 ············ · ··
8
4 9······
信
3
微
4 支支座座 垫垫石石混混凝凝土土、、支支座座安安装装、、挡挡块块混混凝凝土土 系 每每个个支支座座
联
一
唯
垫石单独浇筑
挡块混凝土单独浇筑
150 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
22..33..11 支支座座类类型型
1.桥梁支座的作用
桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,位于桥跨结构和垫石之间,它能将将桥桥梁梁
上上部部结结构构承承受受的的荷荷载载和和变变形形((位位移移和和转转角角))可可靠靠地地传传递递给给桥桥梁梁下下部部结结构构,,是是桥桥梁梁的的重重要要传传力力装装置置。。
拓拓展展::支支座座具具有有一一定定的的减减震震和和抗抗震震效效果果
桥梁支座的功能要求:首先支座必须具具有有足足够够的的承承载载能能力力,以保证可靠地传递支座反力(竖向力和
水平力);其次支座对对桥桥梁梁变变形形的的约约束束尽尽可可能能小小,以适应梁体自由伸缩和转动的需要;另外支座还应便便
于于安安装装、、养养护护和和维维修修,必要时可以进行更换。
桥梁支座
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案案例例分分析析
【【22001177年年二二建建案案例例真真题题一一】】
背景资料:某公司承建一座城市桥梁。该桥上部结构为6×20m简支预制预应力混凝土空心板梁,每
跨设置边梁2片,中梁24片;下部结构为盖梁及φ1000mm圆柱式墩,重力式U型桥台,基础均采用
φ1200mm钢筋混凝土钻孔灌注桩。桥墩构造如下图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
桥墩构造示意图(单位:mm)
【【问问题题】】
1. 写出上图中构件A的名称,并说明构件A在桥梁结构中的作用。
2. 列式计算上图中构件A在桥梁中的总数量。
1. 写出上图中构件A的名称,并说明构件A在桥梁结构中的作用。
【【答答案案】】
(1)构件A的名称:支座。
151 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)构件A(支座)的作用:将桥梁上部结构承受的荷载和变形(位移和转角)可靠地传递给桥梁
下部结构,是桥梁的重要传力装置;并具备减震和抗震能力。
2. 列式计算上图中构件A在桥梁中的总数量。
【【答答案案】】
全桥空心板数量:(24+2)×6=156片
构件A的总数量:4×156=624个
2. 桥梁支座的分类 ★★ 选选择择题题考考点点
(1)按支座变形可能性分类:固定支座、单向活动支座、多向活动支座、减隔震支座。
(2)按支座所用材料分类:钢支座、聚四氟乙烯支座(滑动支座)、橡胶支座(板式、盆式)等。
(3)按支座的结构形式分类:弧形支座、摇轴支座、辊轴支座、橡胶支座、球形钢支座、拉压支座
等。
桥桥梁梁支支座座可可按按其其跨跨径径、、结结构构形形式式、、反反力力值值、、支支承承处处的的位位移移及及转转角角变变形形值值选选取取不不同同的的支支座座。。城市桥梁
中常用的支座主要为板式橡胶支座和盆式支座等。
选选择择题题
8
7
【【模模拟拟题题】】 9 1
4
8
在桥梁支座的分类中,固定支座信是3按( )分类的。
微
A.变形可能性 B.系结构形式 C.价格的高低 D.所用材料
联
【【答答案案】】A
题
押
准
22..33..22 支支座座施施工工技技术术精
1. 常用桥梁支座施工
1)支座产品
(1)支座属于桥梁专用产品,应应 由由具具有有相相应应资资质质的的专专业业厂厂家家制制造造。支座的规格、性能应符合设计要
求,且应符合相应产品标准的规定。进场 时应进行抽检。
(2)支座进场后,应应对对其其规规格格、、数数量量、、 产产品品合合格格证证、、出出厂厂性性能能试试验验报报告告等等进进行行检检查查;对有包装箱保
护的支座,应开箱检查并按装箱单核对其规格、 部件数量等,无误后重新装入包装箱内封存。检查活动
支座时,不得损伤改性聚四氟乙烯板和不锈钢冷轧 钢板,同时检查凹槽内是否已注8满硅脂。支座检查时
1
7
9
不得随意拆卸其上的固定件。
8
4
信
3
(3)支支座座应应存存放放在在干干燥燥通通风风的的库库房房内内,,应应垫垫高高堆堆放放整整 齐齐,,不不得得直直接接置置微于于地地面面;;支支座座不不得得与与酸酸、、碱碱、、
系
油油类类、、有有机机溶溶剂剂和和具具有有腐腐蚀蚀性性的的液液体体、、气气体体等等接接触触,,且且应应远远离离 热热源源。。运运联输输和和装装卸卸时时,,应应采采取取有有效效措措施施防防
一
唯
止止产产生生碰碰撞撞或或损损伤伤。
2)支座施工一般要求
(1)墩墩台台帽帽、、盖盖梁梁上上的的支支座座垫垫石石和和挡挡块块宜宜二二次次浇浇筑筑,应应对对其其平平面面位位置置、、顶顶面面高高程程、、平平整整度度、、预预留留地地
脚脚螺螺栓栓孔孔和和预预埋埋钢钢垫垫板板等的准确性进行复复核核检检查查。垫垫石石混混凝凝土土的的强强度度必必须须符符合合设设计计要要求求。
(6)支支座座安安装装时时,,应应分分别别在在垫垫石石和和支支座座上上标标出出纵纵横横向向的的中中心心十十字字线线,,就就位位后后两两者者的的中中心心十十字字线线应应对对
准准,并应采取有效措施确确保保支支座座处处于于水水平平状状态态,其顶面高程应符合设计要求。
(8)安装单(双)向活动支座时,应确保支座滑板的主要滑移方向符合设计要求。必要时时宜宜考考虑虑环环
152 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
境境温温度度、、预预应应力力、、混混凝凝土土收收缩缩与与徐徐变变等等因因素素导导致致梁梁长长方方向向的的位位移移变变化化对对支支座座安安装装的的影影响响。。
3)板式橡胶支座
(1)支支座座安安装装前前应应将将垫垫石石顶顶面面清清理理干干净净,,采采用用干干硬硬性性水水泥泥砂砂浆浆抹抹平平,,顶顶面面标标高高应应符符合合设设计计要要求求。。
(2)支座安装时,应对其顶面和底面进行检查核对,避免反置。对矩形滑板支座,应按产品表面标
注的顺桥向和横桥向的方向进行安装。
(3)梁、板安放时应位置准确,且与支座密密贴贴。如就位不准或与支座不密贴时,必须重新起吊,采
取垫钢板等措施,并应使支座位置控制在允许偏差内。不得使用撬棍移动梁、板。
4)盆式橡胶支座
(1)现浇梁盆式橡胶支座安装 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)预制梁盆式橡胶支座 安装
① 预制梁在生产过程中按照设 计位置预先将支座上钢板预埋至梁体内。
② 在施工现场吊装前,将支座固 定在预埋钢板上并用螺栓拧紧。
③ 预制梁缓慢吊起,将支座下锚杆对 准盖梁上预留孔,缓慢地落梁至临时支撑上,安装支座的同
时,在盖梁上安装支座灌浆模板,进行支座灌 浆作业。
④ 支座安装结束,检查是否有漏浆处,并拆 除各支座上、下连接钢板及螺栓。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
小小结结::
桥梁支座选择题考点多一些,后期案例多会围绕着材料检查验收、图形名称、作用等二建曾经涉及
的点,以及质量部分介绍的主要控制项目等进行考核。
第第3300讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((一一))
22..44..11 装装配配式式桥桥梁梁施施工工技技术术
在2024年,一建市政考试装配式桥梁出现了30分案例题,几乎全部围绕着相关技术考核。
因装配式梁、板是目前城市桥梁的最常见施工方式,即便刚刚考核过,但未来对该工法也应给予足
够的重视。
1. 装配式梁(板)施工准备
153 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
对施工现场条件和拟定运输路线进行充分调研和评估,编制装配式梁(板)预制和吊装运输施工方
案,选择构件厂(或基地)预制或施工现场预制。在在充充分分调调研研和和技技术术经经济济综综合合分分析析的的基基础础上上确确定定梁梁、、板板
架架设设方方法法,,常常用用的的方方法法有有起起重重机机架架梁梁法法、、跨跨墩墩门门式式起起重重机机架架梁梁法法和和穿穿巷巷式式架架桥桥机机架架梁梁法法。
★★ 补补充充::施施工工方方法法比比较较
起重机:多用于梁板断面小、用量较少、需定时吊装并有施工便道时。
跨墩门式起重机:多用于梁板数量较多,场地平坦、宽广(有足够存梁的场地)。
穿巷式架桥机:多用于跨越铁路、山涧、轻轨、河流和其他道桥。
案案例例分分析析
【【22002211年年二二建建案案例例一一】】
背景资料:某公司承建一座城郊跨线7 8桥工程,双向四车道,桥面宽度30m,横断面路幅划分为2m(人
1
9
4
行道)+5m(非机动车道)+16m(车行3 8道)+5m(非机动车道)+2m(人行道)。上部结构为5×20m预制预
信
微
应力混凝土简支空心板梁,桥梁立系面如图1所示。
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
图1 桥梁立面示意图(单位:cm) 微
系
项目部编制的施工组织设计明确如下事项: 一
联
唯
(2)公司具备梁板施工安装的技术且拥有汽车起重机、门式 吊 梁车、跨墩龙门吊、穿巷式架桥机、
浮吊、梁体顶推等设备。经方案比选,确定采用汽车起重机安装。
【【问问题题】】
3. 依据公司现有设备,除了采用汽车起重机安装空心板梁外,还可采用哪些设备?
4. 指出项目部选择汽车起重机安装空心板梁考虑的优点。
3. 依据公司现有设备,除了采用汽车起重机安装空心板梁外,还可采用哪些设备?
【【答答案案】】
安装空心板梁还可采用的设备:
门式吊梁车、跨墩龙门吊、穿巷式架桥机。
4. 指出项目部选择汽车起重机安装空心板梁考虑的优点。
【【答答案案】】
(1)施工方便(或灵活),操作简便,速度快。
154 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)节省架桥吊机的安拆费用(或节省造价、降低造价)。
(3)充分利用施工便道。
(4)空心板自重小、用量少,汽车吊可以实时吊装。
2. 装配式梁(板)的预制、场内移运和存放施工技术要求
1)构件预制施工技术要求
先张法梁(板)预制流程:
施施工工准准备备→→张张拉拉台台座座施施工工→→穿穿预预应应力力筋筋、、调调整整初初应应力力→→张张拉拉预预应应力力筋筋→→钢钢筋筋骨骨架架制制作作→→安安装装芯芯模模、、
立立侧侧模模→→浇浇筑筑混混凝凝土土→→混混凝凝土土养养护护→→拆拆模模→→放放松松预预应应力力筋筋→→场场内内移移运运、、存存放放。。
先张法梁(板)预制流程:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
后张法梁(板)预制流程:
施施工工准准备备→→预预制制场场布布置置与与建建设设→→安安装装底底模模、、侧侧模模→→安安装装底底板板、、腹腹板板钢钢筋筋及及预预应应力力管管道道→→安安装装内内模模→→
安安装装顶顶板板钢钢筋筋及及预预应应力力管管道道→→安安装装预预应应力力筋筋→→安安装装端端模模→→浇浇筑筑混混凝凝土土→→混混凝凝土土养养护护→→拆拆除除端端模模、、内内模模、、
侧侧模模→→预预应应力力筋筋张张拉拉→→预预应应力力管管道道压压浆浆→→封封锚锚→→场场内内移移运运、、存存放放。。
后张法梁(板)预制流程:
155 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)构件预制场的布置应满足预制、移运、存放及架设安装的施工作业要求;场地应平整、坚实。
预制场地应根据地基及气候条件,设置必要的排水设施,并应采取有效措施防止场地沉陷。存放砂石料
的地面要进行硬化处理。
★★ 所所有有预预制制构构件件场场地地通通用用::平平整整、、坚坚实实、、排排水水、、硬硬化化
(2)预预制制台台座座的的地地基基应应具具有有足足够够的的承承载载力力。预制台座应采用适宜材料和方式制作,且应保证其坚
固、稳定、不沉陷;当当用用于于预预制制后后张张法法预预应应力力混混凝凝土土梁梁、、板板时时,,宜宜对对台台座座两两端端及及适适当当范范围围内内的的地地基基进进行行
特特殊殊加加固固处处理理。
156 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)对预应力混凝土梁、板,应根据设计单位提供的理论拱度值,结合施工的实际情况,正确预计
梁体拱度的变化情况,在预制台座上按梁、板构件跨度设置相应的预拱度。当当后后张张预预应应力力混混凝凝土土梁梁预预计计
的的拱拱度度值值较较大大时时,,可可考考虑虑在在预预制制台台座座上上设设置置反反拱拱。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案案例例分分析析
【【22002211年年((55月月2233日日))二二建建案案例例二二】】
背景资料:
某公司承接了某市高架桥工程, 桥幅宽25m,共14跨,跨径为16m,为双向六车道,上部结构为预应
力空心板梁,半幅桥断面如下图所示,合 同约定4月1日开工,国庆节通车,工期6个月。
其中,预制梁场(包括底模)建设需要 1个月,预应力空心板梁预制(含移梁)需要4个月,制梁期
间正值高温,后续工程施工需要1个月。每片空 心板梁预制只有7d时间。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
半幅桥断面示意图(单位:mm)
【【问问题题】】
3.列式计算预应力空心板梁加工至少需要的模板数量。(每月按30d计算)
【【答答案案】】
空心板总数:(12×2)×14=336片。
157 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
空心板预制时间:4×30=120天。
每片需要预制7天,120÷7=17.14≈17次,即:120天模板只能周转17次。
模板数量:336÷17=19.76≈20套,即:至少需要模板20套。
(5)各种构件混凝土的浇筑应符合如下要求:
① 腹板底部为扩大断面的T形梁,应先浇筑扩大部分并振实后,再浇筑其上部腹板。
② UU形形梁梁可一次浇筑或分两次浇筑。一次浇筑时,应先浇筑底板(同时腹板部位浇筑至底板承托顶
面),待底板混凝土稍沉实后再浇筑腹板;分两次浇筑时,先浇筑底板至底板承托顶面,按施工缝处理
后,再浇筑腹板混凝土。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)构件的场内移运和存 放
(3)梁、板构件移运时的 吊点位置应按设计要求;设计无要求时,梁、板构件的吊点应根据计算决
定。构件的吊环应顺直。吊吊绳绳与与起起 吊吊构构件件的的交交角角小小于于6600°°时时,,应应设设置置吊吊架架或或起起吊吊扁扁担担,,使使吊吊环环垂垂直直受受
力力。。吊吊移移板板式式构构件件时时,,不不得得吊吊错错上上、、下下 面面。。
吊吊架架或或起起吊吊扁扁担担
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)存存放放台台座座应应坚坚固固稳稳定定,,且且宜宜高高出出地地面面220000mmmm以以上上。存放 场地 应应有有相相应应的的防防水水排排水水设设施施,并应保
证梁、板等构件在存放期间不致因支点沉陷而遭受损坏。
(6)梁梁、、板板构构件件存存放放时时,,其其支支点点位位置置应应符符合合设设计计要要求求,,支支点点处处应应采采用用垫垫木木和和其其他他适适宜宜的的材材料料支支承承,,
不不得得将将构构件件直直接接支支承承在在坚坚硬硬的的存存放放台台座座上上;存放时混凝土养护期未满的,应继续洒水养护。
(8)当当构构件件多多层层叠叠放放时时,,层层与与层层之之间间应应以以垫垫木木隔隔开开,,各各层层垫垫木木的的位位置置应应设设在在设设计计要要求求的的支支点点处处,,上上
下下层层垫垫木木应应在在同同一一条条竖竖直直线线上上;叠放高度宜按构件强度、台座地基承载力、垫木强度以及堆垛的稳定性
等经计算确定。大大型型构构件件宜宜为为两两层层,,不不应应超超过过33层层;;小小型型构构件件宜宜为为66~~1100层层。。
158 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
第第3311讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((二二))
3. 装配式梁(板)的安装
1)技术准备
(1)编编制制吊吊运运((吊吊装装、、运运输输))专专项项方方案案,并按有关规定进行论论证证、、批批准准。
(2)吊运方案应对各受力部分的设备、杆件进行验验算算,特别是吊车等机具安全性验算,起吊过程中
构件内产生的应力验算必须符合要求。梁长25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
(3)按照有关规定进行技术安全交交底底。
2)施工准备
(1)应按照起重吊装的有关规定,选择吊运工具、设备,确定吊车站位、运输路线与交通导行等具
体措施。
(2)对操作人员进行培培训训和考考核核。
(3)测测量量放放线线,给给出出高高程程线线、结结构构中中心心线线、边边线线,并并进进行行清清晰晰标标识识。((端端头头线线))
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
3)构件的运输 唯
★★构构件件的的运运输输在在墩墩柱柱章章节节有有一一些些常常识识介介绍绍,,这这里里考考试试可可能能还还会会 涉涉及及到到一一些些管管理理的的通通用用知知识识点点。。
调调查查((线线路路、、河河道道、、天天气气))、、运运输输设设备备检检查查、、办办理理手手续续、、线线路路加加固固并并封封闭闭、、相相关关部部门门协协助助((道道路路与与
河河道道管管理理部部门门))。。
4)简支梁、板安装
自行式吊车架梁流程:
施施工工准准备备→→运运梁梁道道修修整整→→吊吊车车就就位位→→桥桥梁梁支支座座安安装装→→运运梁梁车车就就位位→→提提梁梁、、横横移移架架梁梁→→梁梁((板板))精精确确就就
159 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
位位→→吊吊车车移移至至下下一一孔孔。。
架桥机架梁流程:
施施工工准准备备→→架架桥桥机机在在桥桥台台后后拼拼装装→→架架桥桥机机过过孔孔→→运运梁梁车车就就位位→→桥桥梁梁支支座座安安装装→→提提梁梁、、运运梁梁、、架架桥桥机机
架架梁梁→→梁梁((板板))精精确确就就位位→→架架桥桥机机移移至至下下一一孔孔。。
8
7
1
9
(1)施工现场内运输通道应畅通,4吊装场地应平整、坚实。在在电电力力架架空空线线路路附附近近作作业业时时,,必必须须采采取取
8
3
信
相相应应的的安安全全技技术术措措施施。。66级级((含含))以以微上上大大风风时时,,停停止止吊吊装装作作业业。
系
(2)安安装装构构件件前前必必须须检检查查联构构件件外外形形及其预预埋埋件件尺尺寸寸和和位位置置,其偏差不应超过设计或规范允许值。
题
押
(3)装配式桥梁构件在准脱底模、移运、堆放和吊装就位时,混混凝凝土土的的强强度度不不应应低低于于设设计计要要求求的的吊吊装装
精
强强度度,,设设计计无无要要求求时时一一般般不不应应低低于于设设计计强强度度的的7755%%。。后张法预应力混凝土构件吊装时,其其孔孔道道水水泥泥浆浆的的强强
度度不不应应低低于于构构件件设设计计要要求求。。如如 设设计计无无要要求求时时,,不不应应低低于于3300MMPPaa。吊装前应验收合格。
(4)安装构件前,支支承承结结构构 (墩台、盖梁等)的强强度度应符合设计要求,支支承承结结构构和和预预埋埋件件的的尺尺
寸寸、、标标高高及及平平面面位位置置应符合设计要求 且验收合格;桥梁支支座座的安装质量应符合要求,其规格、位置及标
高应准确无误;墩台、盖梁、支座顶面清清 扫扫干干净净。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(5)起重机架梁时,严严禁禁斜斜拉拉斜斜吊吊,严严禁禁轮轮式式起起重重机机吊吊重重物物行行驶驶一。双机抬吊时,设设专专人人指指挥挥,单机
唯
按降效25%作业。门门式式吊吊梁梁车车架架梁梁时时,前后吊点升降进度一致,慢 速 行驶,速速度度不不大大于于55mm//mmiinn。导梁长度
为桥梁跨径两倍另加5~10m引梁。门式起重机架梁时,应将两台门式起重机对准架梁位置,大梁运至门
架下垂直起吊,小车横移至安装位置落梁就位。
(7)梁、板安装施工期间及架桥机移动过孔时,严禁行人、车辆和船舶在作业区域的桥下通行。
(8)梁梁板板就就位位后后,,应应及及时时设设置置保保险险垛垛或或支支撑撑将将构构件件临临时时固固定定,,对对横横向向自自稳稳性性较较差差的的TT形形梁梁和和ⅠⅠ形形梁梁
等等,,应应与与先先安安装装的的构构件件进进行行可可靠靠的的横横向向连连接接,,防防止止倾倾倒倒。
(9)安装在同一孔跨的梁、板,其预制施工的龄期差不宜超过10d。梁、板上有预留孔洞的,其中
160 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
心应在同一轴线上,偏差应不大于4mm。梁梁、、板板之之间间的的横横向向湿湿接接缝缝,,应应在在一一孔孔梁梁、、板板全全部部安安装装完完成成后后方方可可
进进行行施施工工。
————22002244年年一一建建案案例例考考点点
5)先简支后连续梁的安装
8
7
1
9
4
8
(1)临临时时支支座座顶顶面面的的相相对对高高差差信不不3应应大大于于22mmmm。
微
(2)施工程序应符合设计要系求,应应在在一一联联梁梁全全部部安安装装完完成成后后再再浇浇筑筑湿湿接接头头混混凝凝土土。。
联
题
押
准
精
(3)对湿接头处的梁端,应按施 工缝的要求进行凿毛处理。永永久久支支座座应应在在设设置置湿湿接接头头底底模模之之前前安安
装装。湿接头处的模板应具有足够的强度和 刚度,与梁体的接触面应密贴并具有一定的搭接长度,各接缝
应严密、不漏浆。负弯矩区的预应力管道应连 接平顺,与梁体预留管道的接合处应密封;预应力锚固区
预留的张拉齿板应保证其外形尺寸准确且不被损 坏。
8
永久支座与临时支座
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)对对湿湿接接头头处处的的梁梁端端,,应应按按施施工工缝缝的的要要求求进进行行凿凿毛毛处处理理。永久支座应在设置湿接头底模之前安
装。湿湿接接头头处处的的模模板板应应具具有有足足够够的的强强度度和和刚刚度度,,与与梁梁体体的的接接触触面面应应密密贴贴并并具具有有一一定定的的搭搭接接长长度度,各接缝
161 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
应严密不漏浆。
负负弯弯矩矩区区的的预预应应力力管管道道应应连连接接平平顺顺,,与与梁梁体体预预留留管管道道的的接接合合处处应应密密封封;;预预应应力力锚锚固固区区预预留留的的张张拉拉齿齿
板板应应保保证证其其外外形形尺尺寸寸准准确确且且不不被被损损坏坏。
8
7
1
(4)湿湿接接头头的的混混凝凝土土宜宜在在一一天天中中气气4 9温温相相对对较较低低的的时时段段浇浇筑筑,,且且一一联联中中的的全全部部湿湿接接头头应应一一次次浇浇筑筑完完
8
3
信
成成。。湿接头混凝土的养护时间应不微少于14d。
系
(5)湿湿接接头头应应按按设设计计要要求求联施施加加预预应应力力、、孔孔道道压压浆浆;;浆浆体体达达到到强强度度后后应应立立即即拆拆除除临临时时支支座座,,按按设设计计要要
题
求求的的程程序序完完成成体体系系转转换换。。同同一一押片片梁梁的的临临时时支支座座应应同同时时拆拆除除。。
准
精
★ 简支变连续梁的施工有以下两种施工 方式,考试时需要根据案例背景资料提示,仔细揣摩命题人
的意图进行作答。
(1)安装临时支座→安放永久支座→架设T梁 →浇筑横隔板混凝土→现现浇浇TT梁梁
8
湿湿接接缝缝混混凝凝土土→→浇浇
1
7
筑筑TT梁梁接接头头混混凝凝土土→张拉二次预应力钢束→拆除临时支 座。
8
4 9
信
3
(2)安装临时支座→安放永久支座→架设T梁→浇筑 横隔板混凝土→浇微浇筑筑TT梁梁接接头头混混凝凝土土→→现现浇浇TT梁梁
系
湿湿接接缝缝混混凝凝土土→张拉二次预应力钢束→拆除临时支座。 联
一
唯
先浇筑湿接缝混凝土,后浇筑接头混凝土
先浇筑接头混凝土,后浇筑湿接缝混凝土
162 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
小小结结::
本节课程介绍的是城市桥梁上部结构装配式梁,2024年考核了30分的案例。不过在之前该章节内容
单独考核频率并不太高,但其中吊装、验算、构件预制等属于常规知识点,也曾在案例题中出现过,另
外,在新大纲改版增加了大量的施工工艺流程,未来该章节依然是桥梁考试的重要章节。
第第3322讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((三三))
22..44..22 现现浇浇预预应应力力((钢钢筋筋))混混凝凝土土连连续续梁梁施施工工技技术术
22002244年年一一建建市市政政在在现现浇浇梁梁板板中中只只涉涉及及到到一一道道单单选选题题
8
7
11.. 支支((模模))架架法法 1
9
4
8
1)支架法现浇预应力混凝土连信续3梁
微
施工工艺流程:施施工工准准备备→→地地系基基处处理理→→支支架架搭搭设设→→模模板板系系统统安安装装→→支支架架加加载载预预压压→→钢钢筋筋、、预预应应力力筋筋
联
题
及及孔孔道道安安装装→→内内模模安安装装→→混混凝凝土土浇浇筑筑→→混混凝凝土土养养护护→→预预应应力力张张拉拉→→预预应应力力孔孔道道压压浆浆→→落落架架→→拆拆除除支支架架、、
押
准
模模板板→→清清理理现现场场。。 精
该该工工艺艺流流程程不不常常见见,,实实际际考考试试中中如如果果出出题题,,需需要要结结合合案案例例背背景景,,实实际际工工艺艺流流程程如如下下所所示示。。
拓拓展展::现浇箱梁施工工序
(1)多次浇筑
安装底模和侧模→绑扎底板、腹板钢筋及安装预应力孔道→安装腹板模板→浇筑底板及腹板混凝土
→养护→拆除腹板模板→搭设顶(面)板 支架→安装顶(面)板模板→绑扎顶板钢筋及预应力孔道→浇
筑顶板混凝土→养护→拆除侧模和面板模板→ 预应力张拉(包括孔道压浆、封锚)→封闭人孔→拆除底
模与支架。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
铺底模、侧模
绑扎底板、腹板钢筋
163 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
底板和腹板预应力孔道
腹板模板 浇筑底板、腹板
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
养护 准 拆除腹板模板
精
顶(面)板支架 顶(面)板模板
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
顶(面)板钢筋及预应力 预留人孔
164 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
浇筑顶(面)板混凝土 混凝土养护
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
拆除箱梁侧模和面板模板
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
预应力张拉
封闭人孔
165 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
拆除底模支架
(2)一次浇筑
安装底模和侧模→绑扎底板、腹板钢筋及安装预应力孔道→安安装装腹腹板板模模板板→→浇浇筑筑底底板板及及腹腹板板混混凝凝土土
→→养养护护→→拆拆除除侧侧模模→→搭搭设设顶顶((面面))板板支支架架→→安安装装顶顶((面面))板板模模板板→→安安装装内内模模→绑扎顶板钢筋及预应力孔
8
道→浇筑混凝土→养护→拆除侧模和内模1 7→预应力张拉(包括孔道压浆、封锚)→封闭人孔→拆除底模
9
4
8
与支架。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
安装内模
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
顶(面)板钢筋及预应力 预留人孔
一次性浇筑混凝土(同预制箱梁)
166 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)支架的地地基基承承载载力力应符合要求,必必要要时时,,应应采采取取加加强强处处理理或或其其他他措措施施。地基处理后,应应做做地地基基
承承载载力力试试验验,若沉降量超标,则对地基重新处理,直到满足要求为止。
(3)各种支支架架和和模模板板安安装装后后,,宜宜采采取取措措施施消消除除拼拼装装间间隙隙和和地地基基沉沉降降等等非非弹弹性性变变形形。————预预压压
(4)安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设设置置预预拱拱度度。
(5)支架基础周围应有良好的排水措施,不得被水浸泡。
(6)浇筑混凝土时应采取措施,避免支架产生不均匀沉降。————对对称称浇浇筑筑
(7)支架施工前,应编制专项施工方案,内内容容包包括括支支架架平平、、立立、、剖剖面面图图,,支支架架细细部部结结构构详详图图、、支支架架
基基础础详详图图,并对对支支架架的的整整体体稳稳定定性性、、支支架架的的刚刚度度、、构构件件的的强强度度和和变变形形进进行行验验算算,按规定做好评审、审批
工作。
2)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁
施工工艺流程:施施工工准准备备→→移移动动模模架架拼拼装装→→施施工工放放样样、、预预拱拱度度设设置置→→安安装装底底腹腹板板钢钢筋筋、、预预应应力力筋筋→→
安安装装内内模模、、端端头头模模→→绑绑扎扎顶顶板板钢钢筋筋、、接接口口预预埋埋→→混混凝凝土土浇浇筑筑→→混混凝凝土土养养护护至至6600%%强强度度→→脱脱内内模模→→混混凝凝土土养养
护护至至8800%%强强度度→→初初张张拉拉→→脱脱底底模模、、模模架架下下落落→→混混凝凝土土养养护护至至110000%%强强度度→→终终张张拉拉、、灌灌浆浆、、封封锚锚→→梁梁端端现现浇浇、、
养养护护→→清清理理现现场场。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁
(1)模架长度必须满足施工要求。
(2)模架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。
(3)浇浇筑筑分分段段工工作作缝缝,,必必须须设设在在弯弯矩矩零零点点附附近近。
(4)箱梁内、外模板在滑动就位时,模模板板平平面面尺尺寸寸、、高高程程、、预预拱拱度度的的误误差差必必须须控控制制在在容容许许范范围围内内。
(5)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符符合合规规范范规规定定和和设设计计要要求求。
(7)6级(含)以上大风,禁止移动模架系统。
第第3333讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((四四))
2. 悬臂浇筑法
167 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
连续梁悬臂浇筑流程:
施施工工准准备备→→00号号块块支支架架搭搭设设、、预预压压→→00号号块块混混凝凝土土浇浇筑筑→→00号号块块预预应应力力钢钢束束张张拉拉→→墩墩梁梁临临时时固固结结→→组组拼拼
挂挂篮篮→→挂挂篮篮预预压压→→对对称称悬悬臂臂浇浇筑筑11号号块块→→11号号块块预预应应力力钢钢束束张张拉拉→→挂挂篮篮前前移移就就位位→→悬悬臂臂浇浇筑筑22号号块块→→22号号块块
预预应应力力钢钢束束张张拉拉→→挂挂篮篮前前移移就就位位→→下下一一块块段段施施工工→→边边跨跨现现浇浇段段混混凝凝土土浇浇筑筑→→边边跨跨合合龙龙→→解解除除墩墩梁梁临临时时固固
结结→→中中跨跨合合龙龙。。
悬臂浇筑的主要设备是是一一对对能能行行走走的的挂挂篮篮。。挂挂篮篮在在已已经经张张拉拉锚锚固固并并与与墩墩身身连连成成整整体体的的梁梁段段上上移移动动。。
绑绑扎扎钢钢筋筋、、立立模模、、浇浇筑筑混混凝凝土土、、施施加加预预应应力力都都在在其其上上进进行行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节
段,进行下一梁段施工,循序渐进,直至悬臂梁段浇筑完成。
挂篮由主桁承重系统、底篮系统、模8板系统、锚固系统、悬吊系统、行走系统、控制系统、工作平
7
1
9
台和安全系统组成。 8 4
3
信
微
系
联
墩顶0号段 题
押
准
精
墩顶0号段施工 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
墩顶0号段施工(浇筑、张拉)
168 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
墩顶0号段施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
墩顶0号段施工(预压、对称浇筑1号段)
1)挂篮设计与组装要求
8
1
7
(1)挂篮结构主要设计参数应符合下列要求: 9
8
4
① 挂挂篮篮质质量量与与梁梁段段混混凝凝土土的的质质量量比比值值控控制制在在00..33~~ 00..55,,特特殊殊情情况况下下不不得得信
3
超超过过00..77。
微
系
② 允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。 联
一
③ 施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2。 唯
④ 自锚固系统的安全系数不得小于2。
⑤ 斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。
(3)挂挂篮篮组组装装后后,应应全全面面检检查查安安装装质质量量,并并应应按按设设计计荷荷载载做做载载重重试试验验,以以消消除除非非弹弹性性变变形形。获得分
级荷载下的弹性变形数据,为箱梁悬浇施工线形控制提供依据。
2)浇筑段落
悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:
(1)墩顶梁段(0号块)。
(2)墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段。
(3)边孔支架现浇梁段。
(4)主梁跨中合龙段。
3)悬浇顺序及要求
(1)顺序
169 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
①在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结。
②在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段。
③在支架上浇筑边跨主梁合龙段。
④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。
【【模模拟拟题题】】
采用悬臂浇筑法施工多跨预应力混凝土连续梁时,正确的浇筑顺序是( )。
A.0号块、主梁节段、边跨合龙段、中跨合龙段
B.0号块、主梁节段、中跨合龙段、边跨合龙段
C.主梁节段、0号块、边跨合龙段、中跨合龙段
D.主梁节段、0号块、中跨合龙段、边跨合龙段
【【答答案案】】A
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
悬臂浇筑对称施工 题
押
准
精
悬臂浇筑边跨支架施工
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
悬臂浇筑边跨合龙
支架法合龙和挂篮法合龙
中跨合龙
170 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
先中跨后边跨
4)张拉及合龙技术要求
(2)预应力混凝土连续梁合合龙龙顺顺序序一一般般是是先先边边跨跨、、后后次次跨跨、、最最后后中中跨跨。。
8
7
(3)连续梁(T构)的合龙、体系转1换和支座反力调整应符合下列要求:
9
4
8
3
① 合合龙龙段段的的长长度度宜宜为为22mm。 信
微
② 合龙前应观测气温变化与系梁端高程及悬臂端间距的关系。
联
题
③ 合龙前应按设计要求押,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改
准
成活动支座。 精
临时锚固放松
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④ 合合龙龙前前,,在在两两端端悬悬臂臂预预加加压压重重,,并并于于浇浇筑筑混混凝凝土土过过程程中中逐逐步步撤撤除除,,以以使使悬悬臂臂端端挠挠度度保保持持稳稳定定。
22002222年年一一建建案案例例考考点点
⑤ 合合龙龙宜宜在在一一天天中中气气温温最最低低时时进进行行。
171 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑥ 合合龙龙段段的的混混凝凝土土强强度度等等级级宜宜提提高高一一级级,以以尽尽早早施施加加预预应应力力。宜宜采采用用微微膨膨胀胀混混凝凝土土或或纤纤维维混混凝凝土土,
增加混凝土的抗裂性。
⑦ 连续梁的梁跨体系转换,应在合龙段及全部纵向连续预预应应力力筋筋张张拉拉、压压浆浆完完成成,并并解解除除各各墩墩临临时时
固固结结后后进进行行。
⑧ 梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。
⑨ 梁墩临时锚固的放松,应均衡对称进行,逐渐均匀释放。在放松过程中,应注意各梁段的高程变
化。
8
7
1
9
【【模模拟拟题题】】 8 4
3
信
关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法,错误的是( )。
微
系
A.浇筑时宜从与前段混凝土连接端开始,最后结束于悬臂前端
联
B.宜采用微膨胀混凝土或题纤维混凝土,增加混凝土的抗裂性
押
C.桥墩两侧梁段悬臂施准工应对称进行
精
D.悬臂浇筑一般应全断面一次浇筑成型
【【答答案案】】A
5)高程控制要求 ★★ 多多选选题题考考 点点
预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段 前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定
悬臂浇筑段前端标高时应考虑:
(1)挂篮前端的垂直变形值。
(2)预拱度设置。
8
(3)施工中已浇段的实际标高。 1 7
9
8
4
(4)温度影响。 信 3
微
因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物 的变形值、应系力也应进行监测,保证结构的
联
一
强度和稳定。
唯
【【模模拟拟题题】】
预应力混凝土连续梁的悬臂浇筑前端底板和桥面高程的确定,是连续梁施工的关键问题之一,确定
悬臂浇筑段前端高程时应考虑( )。
A.挂篮前端的垂直变形 B.预拱度值 C.施工人员的影响
D.温度的影响 E.施工中已浇筑段的实际高度
【【答答案案】】ABDE
案案例例分分析析
【【22002222年年一一建建案案例例五五】】
背景资料:某公司承建一座城市桥梁工程,双向六车道,桥面宽度36.5m。主桥设计为T形刚构,跨
径组合为50m+100m+50m;上部结构采用C50预应力混凝土现浇箱梁;下部结构采用实体式钢筋混凝土墩
台,基础采用Φ200cm钢筋混凝土钻孔灌注桩。桥梁立面构造如下图所示。
项目部编制的施工组织设计有如下内容:
172 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)上部结构采用搭设满堂式钢支架施工方案。
(2)将上部结构箱梁划分成①、②、③、④、⑤等五种类型节段,⑤节段为合龙段,长度2m;确定
了施工顺序。上部结构箱梁节段划分如下图所示。
8
7
1
9
桥梁立面构造及上部结构箱梁节段8 4划分示意图
3
信
(标高单位:m;尺寸单位:c微m)
系
施工过程中发生如下事件:联
题
押
事件二:施工过程中,准受主河道水深的影响及通航需求,项目部取消了原施工组织设计中上部结构
精
箱梁②、④、⑤节段的满堂式钢支架施工方案,重新变更了施工方案,并重新组织召开专项施工方案专
家论证会。
事件三:施工期间,河道通航不中断。箱梁施工时,为防止高空作业对桥下通航的影响,项目部按
照施工安全管理相关规定,在高空作业平台上采取了安全防护措施。
事件四:合龙段施工前,项目部在箱梁④节段的悬臂端预加压重,并在浇筑混凝土过程中逐步撤
除。
【【问问题题】】
2.事件二中,写出施工方案变更后的上部结构 箱梁的施工顺序。(用图中的8编号“①~
1
7
9
⑤”及“→”表示) 8 4
信
3
3.事件二中,指出施工方案变更后上部结构箱梁适宜 的施工方法。 微
系
6.指出事件四中预加压重的作用。 一
联
唯
【【问问题题】】
2.事件二中,写出施工方案变更后的上部结构箱梁的施工顺序。(用图中的编号“①~
⑤”及“→”表示)
【【答答案案】】
变更后的上部结构施工顺序:③→②→①→④→⑤
3.事件二中,指出施工方案变更后上部结构箱梁适宜的施工方法。
【【答答案案】】
悬臂浇筑法(或挂篮法)。
6.指出事件四中预加压重的作用。
【【答答案案】】
(1)保持悬臂端挠度稳定。
(2)控制合龙段设计标高(高程),确保高差不超标。
173 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
小小结结::
本节课程介绍的是桥梁上部结构施工中的现浇预应力混凝土连续梁,包括支架法、悬臂浇筑法和移
动模架法三种工艺,支架法考核内容有专门课程介绍,移动模架法施工市政几乎不进行考核,悬臂浇筑
法案例考核更多的是教材内的知识点。本节课程还有一个重点内容:现浇箱梁施工,不管是满堂支架
法、悬臂浇筑法亦或是移动模架法施工,其实最终考核的现浇梁均为箱梁,所以后期这里是考试超纲的
重点内容。
第第3344讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((五五))
22..44..33 钢钢梁梁施施工工技技术术
在在22002244年年和和22002222年年补补考考均均涉涉及及到到钢钢梁梁内内容容,,22002233年年考考核核的的是是钢钢——混混凝凝土土组组合合梁梁的的相相关关内内容容。。22002244年年
钢钢梁梁还还考考核核了了一一道道单单选选题题。。
钢梁施工技术主要有钢梁制造技术和钢梁安装技术。
陆地段简支钢箱梁施工工艺流程:
施施工工准准备备→→制制定定钢钢梁梁分分块块方方案案→→钢钢梁梁在在 工工厂厂制制造造→→钢钢梁梁厂厂内内预预拼拼装装、、验验收收→→钢钢梁梁临临时时支支架架安安装装→→吊吊
8
7
1
车车就就位位→→钢钢梁梁运运输输到到指指定定位位置置→→现现场场试试9吊吊→→永永久久桥桥墩墩顶顶安安装装支支座座、、临临时时支支架架顶顶安安装装砂砂箱箱及及限限位位装装置置→→分分
4
8
3
节节段段吊吊装装→→钢钢梁梁精精确确定定位位调调整整→→临临时时信固固定定→→节节段段间间焊焊接接→→嵌嵌补补段段焊焊接接→→落落梁梁、、临临时时支支座座拆拆除除、、体体系系转转换换
微
系
→→焊焊缝缝处处除除锈锈→→钢钢梁梁防防腐腐涂涂装装→→联临临时时支支架架拆拆除除→→桥桥面面及及附附属属设设施施安安装装。。
题
嵌嵌补补段段焊焊接接 押
准
精
1. 钢梁制造技术要求
(2)钢梁制作基本要求:
① 钢梁制作的工艺流程:包包括括钢钢材材矫矫正正,,放放 样样画画线线,,加加工工切切割割,,再再矫矫正正、、制制孔孔,,边边缘缘加加工工、、组组装装、、
8
焊焊接接,,构构件件变变形形矫矫正正,,摩摩擦擦面面加加工工,,试试拼拼装装、、工工厂厂涂涂 装装、、发发送送出出厂厂等等。。 1
7
9
8
4
② 钢梁制造焊接环境相对湿度不宜高于80%。 信 3
微
案案例例分分析析 系
联
一
【【22002222年年一一建建补补考考案案例例四四】】 唯
背景资料:将钢箱梁制作加工的工序划分为:① 钢材矫正; ② 加工切割;③ 矫正、制孔及边缘加
工;④ 放样画线;⑤ 组装与焊接;⑥ 工厂涂装;⑦ 构件变形矫正;⑧ 试拼装。同时,编制了钢箱梁
制作加工工艺流程:① 钢材矫正→④ 放样画线→② 加工切割→A→B→C→D→⑥ 工厂涂装。
【【问问题题】】写出工艺流程中A、B、C、D代表的工序。
【【答答案案】】
AA::③③;; BB::⑤⑤;; CC::⑦⑦;; DD::⑧⑧。。
(3)钢梁制造企业应向安装企业提供下列文件:
① 产品合格证。
② 钢材和其他材料质量证明书和检验报告。
③ 施工图,拼装简图。
④ 工厂高强度螺栓摩擦面抗滑移系数试验报告。
⑤ 焊缝无损检验报告和焊缝重大修补记录。
174 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑥ 产品试板的试验报告。
⑦ 工厂试拼装记录。
⑧ 杆件发运和包装清单。
考考试试中中遇遇到到设设备备或或者者构构件件等等制制造造单单位位向向安安装装单单位位提提供供的的文文件件的的题题目目时时,,答答题题围围绕绕着着以以下下方方向向作作答答。。
××清单;××图纸;××记录;××报告;××证书。
① 装箱清单、包装清单、发运清单;
② 施工图,拼装简图、节点图、大样图;
③ 检查记录、修补记录、拼装记录;
④ 检验报告、试验报告、型式报告;
⑤ 产品合格证、质量证明书、使用说明书。
2. 钢梁安装技术要求
1)安装方法选择
(1)城区内常用安装方法:吊吊机机整整孔孔架架设设法法、、门门架架吊吊机机整整孔孔架架设设法法、、支支架架架架设设法法、、缆缆索索吊吊机机拼拼装装架架
设设法法、、悬悬臂臂拼拼装装架架设设法法、、拖拖拉拉架架设设法法等等。
8
(2)钢梁工地安装,应根据跨径大小7、河流情况、交通情况和起吊能力等条件选择安装方法。
1
9
4
案案例例分分析析 3 8
信
微
【【22001188年年一一建建案案例例真真题题四四】】系
联
背景资料:某市区城市主题干道改扩建工程,标段总长1.72km。现状道路交通量大,施工时现状交通
押
准
不断行,本标段是在原城市主干路主路范围进行高架桥段—地面段—入地段改扩建。各工种施工作业区
精
设在围挡内。
高架桥段在洪江路交叉口处 采用钢-混叠合梁型式跨越,跨径组合为37m+45m+37m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【问问题题】】
针对本项目的特定条件,应采用何种架设方法?采用何种配套设备进行安装?在何时段安装合适?
【【答答案案】】
(1)针对本项目的特定条件,应采用支架(临时支墩)架设法。
(2)采用轮胎式吊机(起重机、吊车)、平板拖车、电焊机等配套设施。
(3)因交通量大,钢梁安装宜在夜间时段进行。
2)安装前准备
(1)支撑体系安装:
临临时时支支撑撑体体系系一一般般采采用用型型钢钢,,如如角角钢钢、、槽槽钢钢、、工工字字钢钢、、HH型型钢钢、、钢钢管管等等,,由由立立柱柱和和横横梁梁组组成成,,也也可可采采
用用贝贝雷雷片片、、盘盘扣扣支支架架等等;对于分节段钢箱梁安装,则支撑体系设在对接环缝处。
钢梁支架
175 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
① 支支撑撑体体系系需需根据钢箱梁的加工分段尺寸、重量以及现场施工环境,编编制制专专项项施施工工方方案案,,并并进进行行受受
力力验验算算,,也也可可纳纳入入钢钢箱箱梁梁专专项项施施工工方方案案,,经经专专家家评评审审,相关单位审批后实施,确保施工安全。
② 临时支架主柱底板与基础预埋钢板牢固连接,支架安装完成后在支架横梁上标注箱梁安装就位控
制点、高程控制点。
③ 临临时时支支架架旁旁有有交交通通通通行行需需要要的的,,一一方方面面要要做做好好交交通通疏疏导导,,设设立立醒醒目目安安全全警警示示标标识识,,另另一一方方面面在在支支
架架外外侧侧做做好好防防撞撞墙墙,,防止汽车撞击支架体系。
(2)钢钢梁梁安安装装前前应应对对临临时时支支架架、、支支承承、、吊吊机机等等临临时时结结构构和和钢钢梁梁结结构构本本身身在在不不同同受受力力状状态态下下的的强强度度、、
刚刚度度及及稳稳定定性性进进行行验验算算。。
(3)应应对对桥桥台台、、墩墩顶顶顶顶面面高高程程、、中中线线 及及各各孔孔跨跨径径进进行行复复测测,误差在允许偏差范围内方可安装。
8
7
1
(4)应按照构件明细表,核对进场4 9的构件、零件,查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。
8
3
信
(5)对杆件进行全面质量检查,对装运过程中产生缺陷和变形的杆件,应进行矫正。如图2.4-1所
微
系
示。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2.4-1 临时墩安装示意图
3)安装要点
(2)在满布支架上安装钢梁时,冲钉和粗制螺栓总数不得少于孔眼总数的1/3,其中冲钉不得多于
2/3。孔眼较少的部位,冲钉和粗制螺栓不得少于6个或将全部孔眼插入冲钉和粗制螺栓。
(6)吊装杆件时,必必须须等等杆杆件件完完全全固固定定后后方方可可摘摘除除吊吊钩钩。。
(8)钢梁杆件工地焊缝连接,应按设计顺序进行。无设计顺序时,焊焊接接顺顺序序宜宜为为纵纵向向从从跨跨中中向向两两
176 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
端端、、横横向向从从中中线线向向两两侧侧对对称称进进行行,且须符合《城市桥梁工程施工与质量规范》CJJ2-2008第14.2.5条规
定。
(9)钢梁采用高强度螺栓连接前,应应复复验验摩摩擦擦面面的的抗抗滑滑移移系系数数。高强度螺栓连接前,应按出厂批
号,每批抽验不小于8套扭矩系数。高高强强度度螺螺栓栓穿穿入入孔孔内内应应顺顺畅畅,,不不得得强强行行敲敲入入。。穿穿入入方方向向应应全全桥桥一一致致。。
施施拧拧顺顺序序为为从从板板束束刚刚度度大大、、缝缝隙隙大大处处开开始始,,由由中中央央向向外外拧拧紧紧,,并并应应在在当当天天终终拧拧完完毕毕。。施施拧拧时时,,不不得得采采用用
冲冲击击拧拧紧紧和和间间断断拧拧紧紧。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
4)落梁就位要点 题
押
(1)钢梁就位前应清清理理准支支座座垫垫石石,,其其标标高高及及平平面面位位置置应应符符合合设设计计要要求求。
精
(2)固定支座与活动支 座的精确位置应按设计图并考虑安装温度、施工误差等因素确定。
(3)落落梁梁前前后后应应检检查查其其建建 筑筑拱拱度度和和平平面面尺尺寸寸、、校校正正支支座座位位置置。
(4)连续梁落梁步骤应符合设 计要求。
★★ 与与混混凝凝土土梁梁安安装装基基本本相相同同
22..44..44 钢钢——混混凝凝土土组组合合梁梁施施工工技技术术
1. 钢—混凝土组合梁的构成与适用条件
(1)钢—混凝土组合梁一般由钢梁和钢筋混 凝土桥面板两部分组成。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
①钢梁由工字形截面或槽形截面构成,钢梁之间设横梁(横隔梁),有时在横梁之间还设小纵梁。
②钢钢梁梁上上浇浇筑筑预预应应力力钢钢筋筋混混凝凝土土,,形形成成钢钢筋筋混混凝凝土土桥桥面面板板。。
③在在钢钢梁梁与与钢钢筋筋混混凝凝土土板板之之间间设设传传剪剪器器,,二二者者共共同同工工作作。对于连续梁,可在负弯矩区施加预应力或
通过“强迫位移法”调整负弯矩区内力。
177 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)钢—混凝土组合梁结构适用于城市大跨径或较大跨径的桥梁工程,目的是减轻桥梁结构自重,
尽量减少施工对现况交通与周边环境的影响。
2. 钢—混凝土组合梁施工
1)基本工艺流程
钢钢梁梁预预制制并并焊焊接接传传剪剪器器→→架架设设钢钢梁梁→→安安装装横横梁梁((横横隔隔梁梁))及及小小纵纵梁梁((有有时时不不设设小小纵纵梁梁))→→安安装装预预制制
混混凝凝土土板板并并浇浇筑筑接接缝缝混混凝凝土土或或支支搭搭现现浇浇混混凝凝土土桥桥面面板板的的模模板板并并铺铺设设钢钢筋筋→→现现浇浇混混凝凝土土→→养养护护→→张张拉拉预预应应
力力束束→→拆拆除除临临时时支支架架或或设设施施。
2)施工技术要点
(1)钢梁制作、安装应符合本书2.4.3的相关规定。
(2)钢主梁架设和混凝土浇筑前,应按设计要求或施工方案设置施工支架。施施工工支支架架设设计计验验算算除除应应
考考虑虑钢钢梁梁拼拼接接荷荷载载外外,,应应同同时时计计入入混混凝凝土土结结构构和和施施工工荷荷载载。
(3)混凝土浇筑前,应应对对钢钢主主梁梁的的安安装装位位置置、、高高程程、、纵纵横横向向连连接接及及施施工工支支架架进进行行检检查查验验收收,各项均
应达到设计要求或施工方案要求。钢钢梁梁顶顶面面传传剪剪器器焊焊接接经经检检验验合合格格后后,,方可浇筑混凝土。
(4)现现浇浇混混凝凝土土结结构构宜宜采采用用缓缓凝凝、、早早强强、、补补偿偿收收缩缩性性混混凝凝土土。
8
(5)混混凝凝土土桥桥面面结结构构应应全全断断面面连连续续浇浇7筑筑,,浇浇筑筑顺顺序序::顺顺桥桥向向应应自自跨跨中中开开始始向向支支点点处处交交汇汇,,或或由由一一端端
1
9
4
开开始始浇浇筑筑;;横横桥桥向向应应先先由由中中间间开开始始向向两两3 8侧侧扩扩展展。
信
微
(6)桥面混凝土表面应符合系纵横坡度要求,表面光滑、平整,应应采采用用原原浆浆抹抹面面成成型型,,并并在在其其上上直直接接
联
做做防防水水层层。。不不宜宜在在桥桥面面板板上上另另题做做砂砂浆浆找找平平层层。
押
准
案案例例分分析析
精
【【22002233年年一一建建案案例例真真题题 二二】】
背景资料:今夏某公司承建 一座城市桥梁二期匝道工程,为缩短建设周期,设计采用钢-混凝土结合
梁结构,跨径组合为3×(3×20) m,桥面宽度7m,横断面路幅划分为0.5m(护栏)+6m(车行道)+
0.5m(护栏)。上部结构横断面上布置 5片纵向H型钢梁,每跨间设置6根横向连系钢梁,形成钢梁骨架体
系,桥面板采用现浇C50钢筋混凝土板;下 部结构为盖梁及φ130cm桩柱式墩,基础采用φ130cm钢筋混凝
土钻孔灌注桩(一期已完成);重力式U型桥 台;桥面铺装采用厚6cm SMA-13沥青混凝土。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
178 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
桥梁横断面构造示意图(押尺寸单位:cm)
准
项目部编制的施工组精织设计有如下内容:
(1)将上部结构的施工 工序划分为:①钢梁制作、②桥面板混凝土浇筑、③组合吊模拆除、④钢梁
安装、⑤组合吊模搭设、⑥养护 、⑦构件A焊接、⑧桥面板钢筋制安,施工工艺流程为:①钢梁制作→ B
→ C →⑤组合吊模搭设→⑧桥面板钢 筋制安→②桥面板混凝土浇筑→ D → E 。
(2)根据桥梁结构特点及季节对混 凝土拌合物的凝结时间、强度形成和收缩性能等方面的需求,设
计给出了符合现浇桥面板混凝土的配合比。
(3)桥面板混凝土浇筑施工按上部结构分 联进行,浇筑的原则和顺序严格执行规范的相关规定。
【【问问题题】】
8
1
7
1.写出图中构件A的名称,并说明其作用。
8
4 9
信
3
2. 施工组织设计(1)中,指出施工工序B~E的名称(用背景资料中的序号①~⑧作答)。
微
系
3.施工组织设计(2)中,指出本项目桥面板混凝土配合 比须考虑的联基本要求。
一
4. 施工组织设计(3)中,指出桥面板混凝土浇筑施工的 原则和唯顺序。
1.写出图中构件A的名称,并说明其作用。
【【答答案案】】
(1)A的名称:传剪器(或剪力键、剪力钉)。
(2)A的作用:使钢梁与钢筋混凝土板共同工作(或共同受力、形成整体作用)。
179 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2. 施工组织设计(1)中,指出施工工序B~E的名称(用背景资料中的序号①~⑧作答)。
背背景景资资料料::
将上部结构的施工工序划分为:①钢梁制作、②桥面板混凝土浇筑、③组合吊模拆除、④钢梁安
装、⑤组合吊模搭设、⑥养护、⑦构件A焊接、⑧桥面板钢筋制安,施工工艺流程为:①钢梁制作→ B
8
→ C →⑤组合吊模搭设→⑧桥面板钢筋制7安→②桥面板混凝土浇筑→ D → E 。
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
(1)工序B的名称:⑦构件A系焊接(或传剪器焊接)。
联
(2)工序C的名称:④钢题梁安装。
押
准
(3)工序D的名称:⑥养护。
精
(4)工序E的名称:③ 组合吊模拆除。
3.施工组织设计(2)中, 指出本项目桥面板混凝土配合比须考虑的基本要求。
【【答答案案】】
桥面混凝土须具备缓凝、早强、补 偿收缩性。
4.施工组织设计(3)中,指出桥面板 混凝土浇筑施工的原则和顺序。
【【答答案案】】
(1)混凝土浇筑的原则:全断面、连续浇筑 。
8
(2)混凝土浇筑的顺序:顺桥向自跨中向支点 处交汇,或由一端开始浇筑;1 7横桥向应由中间开始向
9
8
4
两侧扩展。 信 3
微
小小结结:: 系
联
2022 年补考、2024 年的考核内容均涉及钢梁相关知识; 2023
唯
年一则考查了钢混凝土组合梁的内容。
故2025 年该章节出现案例的可能性相对较小。不过,仍需关注吊 装 、焊接、支架、涂装等通用性的知识
点考点。
第第3355讲讲 城城市市桥桥梁梁上上部部结结构构施施工工((六六))
22..44..55 钢钢筋筋((管管))混混凝凝土土拱拱桥桥施施工工技技术术
22002244年年一一建建市市政政在在拱拱桥桥中中考考核核到到一一道道多多选选题题
1.拱桥的类型与施工方法
180 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1)主要类型
(1)按拱圈和车行道的相对位置以及承载方式分为上上承承式式、、中中承承式式和和下下承承式式。。
(2)按拱圈混凝土浇筑的方式分为现现浇浇混混凝凝土土拱拱和和预预制制混混凝凝土土拱拱再再拼拼装装。。
2)主要施工方法
(1)按拱圈施工的拱架(支撑方式)可分为支支架架法法、、少少支支架架法法和和无无支支架架法法;;其中无无支支架架施施工工包包括括缆缆索索
吊吊装装、、转转体体安安装装、、劲劲性性骨骨架架、、悬悬臂臂浇浇筑筑和和悬悬臂臂安安装装以以及及由由以以上上一一种种或或几几种种施施工工方方法法的的组组合合。。 ————22002244年年
多多选选
(2)选用施工方法应根据拱拱桥桥的的跨跨度度、、结结构构形形式式、、现现场场施施工工条条件件、、施施工工水水平平等因素,经方案的技术
经济比较确定合理的施工方法。
【【模模拟拟题题】】
22002244年年多多选选题题
26.钢筋混凝土拱桥拱圈无支架施工的方法包括( )。
A.拱架法 B.缆索吊装法 C.转体安装法
D.悬臂法 E.土牛拱胎架法
【【答答案案】】BCD
8
7
1
9
4
8
2.现浇拱桥施工 3
信
微
1)一般要求 系
联
(2)装装配配式式拱拱桥桥构构件件在在吊吊题装装时时,,混混凝凝土土的的强强度度不不得得低低于于设设计计要要求求;;设设计计无无要要求求时时,,不不得得低低于于设设计计强强
押
准
度度值值的的7755%%。。
精
(3)拱拱圈圈((拱拱肋肋))放放样样时时 应应按按设设计计要要求求设设预预拱拱度度,,当当设设计计无无要要求求时时,,可可根根据据跨跨度度大大小小、、恒恒载载挠挠度度、、拱拱
架架刚刚度度等等因因素素计计算算预预拱拱度度,拱顶 宜取计算跨度的1/1000~1/500。放样时,对于水平长度偏差及拱轴线偏
差:当跨度大于20m时,不得大于计 算跨度的1/5000;当跨度等于或小于20m时,不得大于4mm。
(4)拱拱圈圈((拱拱肋肋))封封拱拱合合龙龙温温度度应 符合设计要求,设计无要求的,宜宜在在当当地地年年平平均均温温度度或或55~~1100℃℃时时
进进行行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)在拱架上浇筑混凝土拱圈
(1)跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土,应按按拱拱圈圈全全宽宽从从两两端端拱拱脚脚向向拱拱顶顶对对称称、、连连续续浇浇筑筑,,并并在在拱拱
脚脚混混凝凝土土初初凝凝前前全全部部完完成成。。不不能能完完成成时时,,则则应应在在拱拱脚脚预预留留一一个个隔隔缝缝,,最最后后浇浇筑筑隔隔缝缝混混凝凝土土。。
(2)跨跨径径大大于于或或等等于于1166mm的的拱拱圈圈或或拱拱肋肋,,宜宜分分段段浇浇筑筑。。分分段段位位置置,,拱拱式式拱拱架架宜宜设设置置在在拱拱架架受受力力反反弯弯
点点、、拱拱架架节节点点、、拱拱顶顶及及拱拱脚脚处处;;满满布布式式拱拱架架宜宜设设置置在在拱拱顶顶、、11//44跨跨径径、、拱拱脚脚及及拱拱架架节节点点等等处处。各段的接缝
181 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
面应与拱轴线垂直,各分段点应预留间间隔隔槽槽,,其其宽宽度度宜宜为为00..55~~11mm。。当当预预计计拱拱架架变变形形较较小小时时,,可可减减少少或或不不
设设间间隔隔槽槽,,应应采采取取分分段段间间隔隔浇浇筑筑。。
间间隔隔槽槽
(4)间间隔隔槽槽混混凝凝土土浇浇筑筑应应由由拱拱脚脚向向拱拱顶顶对对称称进进行行。。应应待待拱拱圈圈混混凝凝土土分分段段浇浇筑筑完完成成且且强强度度达达到到7755%%设设
计计强强度度并并且且接接合合面面按按施施工工缝缝处处理理后后再再进进行行。。
(5)分分段段浇浇筑筑钢钢筋筋混混凝凝土土拱拱圈圈((拱拱肋肋))时时,,纵纵向向不不得得采采用用通通长长钢钢筋筋,,钢钢筋筋接接头头应应安安设设在在后后浇浇的的几几个个间间
隔隔槽槽内内,,并应在浇筑间隔槽混凝土时焊接。
(6)浇筑大大跨跨径径拱拱圈圈((拱拱肋肋))混混凝凝土土时,宜采用分分环环((层层))分分段段方方法法浇浇筑筑,,也也可可纵纵向向分分幅幅浇浇筑筑,,中中幅幅先先
8
7
行行浇浇筑筑合合龙龙,,达达到到设设计计要要求求后后,,再再横横向向9对对1称称浇浇筑筑合合龙龙其其他他幅幅。。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.装配式桁架拱和刚构拱安装
2)安装技术要点
(3)安装过程中应采采用用全全站站仪仪,,对对拱拱肋肋、、拱拱圈圈的的挠挠度度和和横横向向位位移移、、混混凝凝土土裂裂缝缝、、墩墩台台变变位位、、安安装装设设
施施的的变变形形和和变变位位等等项项目目进进行行观观测测。。
(4)拱拱肋肋吊吊装装定定位位合合龙龙时时,,应应进进行行接接头头高高程程和和轴轴线线位位置置的的观观测测,,以控制、调整其拱轴线,使之符合
设计要求。拱肋松索成拱以后,从拱上施工加载起 , 一直到拱上建筑完成,应随
1
7时8对1/4跨、1/8跨及拱
9
顶各点进行挠度和横向位移的观测。
信
3 8
4
微
4.钢管混凝土拱
系
联
1)工艺流程 一
唯
系系梁梁((加加劲劲梁梁))施施工工→→钢钢管管拱拱肋肋加加工工、、预预拼拼装装→→拱拱肋肋安安装装、、合合 龙龙 →→ 钢钢管管混混凝凝土土压压注注→→吊吊杆杆安安装装→→桥桥面面
系系施施工工。。
2)钢管拱肋制作应符合下列要求
(4)拱肋节段焊接强度不应低于母材强度。所所有有焊焊缝缝均均应应进进行行外外观观检检查查;;对对接接焊焊缝缝应应 110000%%进进行行超超
声声检检测测,其质量应符合设计要求和现行国家标准规定。
(5)在在钢钢管管拱拱肋肋上上应应设设置置混混凝凝土土压压注注孔孔、、倒倒流流截截止止阀阀、、排排气气孔孔及及扣扣点点、、吊吊点点节节点点板板。
4)钢管混凝土浇筑施工应符合下列要求
182 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)管内混凝土宜采用泵泵送送顶顶升升压压注注法法施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注完成。
(2)大跨径拱肋钢管混凝土应根据设计加载程序,宜宜分分环环、、分分段段并并隔隔仓仓由由拱拱脚脚向向拱拱顶顶对对称称均均衡衡压压
注注。压注过程中拱肋变位不得超过设计规定。
(3)钢钢管管混混凝凝土土应应具具有有低低泡泡、、大大流流动动性性、、收收缩缩补补偿偿、、延延缓缓初初凝凝和和早早强强的的性性能能。。
(4)钢管混凝土压注前应清洗管内污物,润湿管壁,先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶
端排气孔排出合格的混凝土时停止。压注混凝土完成后应关闭倒流截止阀。
(5)钢钢管管混混凝凝土土的的质质量量检检测测办办法法应应以以超超声声检检测测为为主主,,人人工工敲敲击击为为辅辅。。
(6)钢管混凝土的泵送顺序应按设计要求进行,宜宜先先钢钢管管后后腹腹箱箱。。
22..44..66 斜斜拉拉桥桥施施工工技技术术
斜斜拉拉桥桥到到目目前前为为止止未未考考核核过过案案例例,,2244年年选选择择考考点点。。
1.斜拉桥类型与组成
2)斜拉桥组成
斜斜拉拉桥桥有有索索塔塔、、钢钢索索和和主主梁梁构构成成。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【模模拟拟题题】】
22002244年年单单选选题题
6.斜拉桥的结构组成不包括( )。
A.索塔 B.钢索 C.锚碇 D.主梁
【【答答案案】】C
2.施工技术要点
1)索塔施工的技术要求和注意事项
(1)工艺流程:
1
7 8
9
扩扩大大基基础础及及塔塔座座施施工工→→劲劲性性骨骨架架施施工工→→第第一一节节主主塔塔 施施工工→→安安装装爬爬模模系系统统
信
→→3 8
4
爬爬模模浇浇筑筑节节段段施施工工→→多多次次
微
主主塔塔节节段段施施工工((横横梁梁施施工工))。。
系
联
(2)索塔的施工可视其结构、体形、材料、施工设备和设计要求一综合考虑,选用适合的方法。裸裸塔塔
唯
施施工工宜宜用用爬爬模模法法,,横横梁梁较较多多的的高高塔塔宜宜采采用用劲劲性性骨骨架架挂挂模模提提升升法法。。
(5)索索塔塔横横梁梁施施工工时应根据其结构、重量及支撑高度,设置可靠的模板和支撑系统。要要考考虑虑弹弹性性和和
非非弹弹性性变变形形、、支支承承下下沉沉、、温温差差及及日日照照的的影影响响,必要时,应设支承千斤顶调控。体积过大的横梁可分两次
浇筑。
183 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2)主梁施工技术要求和注意事项
(1)斜拉桥主梁施工方法
①施工方法与梁式桥基本相同,大大体体上上可可分分为为顶顶推推法法、、平平转转法法、、支支架架法法和和悬悬臂臂法法;;悬悬臂臂法法分分悬悬臂臂浇浇
筑筑法法和和悬悬臂臂拼拼装装法法。。由于悬悬臂臂法法适用范围较广而成成为为斜斜拉拉桥桥主主梁梁施施工工最最常常用用的的方方法法。。
(2)混凝土主梁施工方法
④主梁采用悬拼法施工时,预预制制梁梁段段宜宜选选用用长长线线台台座座或或多多段段联联线线台台座座,每联宜多于5段,各端面要啮
合密贴,不得随意修补。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
3)拉索
精
(1)工艺流程
拉拉索索进进场场验验收收→→斜斜拉拉索索吊吊装装 上上桥桥→→拉拉索索安安装装→→张张拉拉、、索索力力检检测测→→索索力力调调整整及及减减振振装装置置安安装装。。
8
1
7
9
(2)拉索的架设 8 4
信
3
①拉索架设前应根根据据索索塔塔高高度度、、拉拉索索类类型型、、拉拉索索长长度度 、、拉拉索索自自重重、、安安装微装拉拉索索时时的的牵牵引引力力以以及及施施工工现现
系
场场状状况况等综合因素选选择择适适宜宜的的拉拉索索安安装装方方法法和和设设备备。 联
一
唯
(4)索力调整
①在施工控制中应根根据据梁梁段段自自重重、、主主梁梁材材料料的的弹弹性性模模量量及及徐徐变变系系数数、、拉拉索索弹弹性性模模量量的的理理论论值值与与实实际际
值值之之间间的的差差异异,,对对索索力力进进行行调调整整。。
②拉索的拉力误差超过设计要求时,应进行调整,调整时可从超过设计索力最大或最小的拉索开始
(放或拉)调整至设计索力。调调索索时时应应对对拉拉索索索索力力、、拉拉索索延延伸伸量量、、索索塔塔位位移移与与梁梁体体标标高高进进行行监监测测。。
3.斜拉桥施工监测
184 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1)施工监测目的与监测对象
(1)施工过程中,必须对主梁各个施施工工阶阶段段的的拉拉索索索索力力、、主主梁梁标标高高、、塔塔梁梁内内力力以以及及索索塔塔位位移移量量等等进进
行行监监测测。。
2)施工监测主要内容
(1)变变形形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移。
(2)应应力力:拉索索力、支座反力以及梁、塔应力在施工过程中的变化。
(3)温温度度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的变化。
22..44..77 悬悬索索桥桥施施工工技技术术
1.悬索桥组成和各部分作用
(1)悬悬索索桥桥是是以以承承受受拉拉力力的的缆缆索索或或链链索索作作为为主主要要承承重重构构件件的的桥桥梁梁,,主主要要由由主主缆缆、、加加劲劲梁梁、、主主塔塔、、鞍鞍
座座、、锚锚碇碇、、吊吊索索等等部部分分组组成成。。悬悬索索桥桥的的主主要要承承重重构构件件是是悬悬索索,,它它主主要要承承受受拉拉力力,,一般用抗拉强度高的钢
材(钢丝、钢缆等)制作。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
(2)悬索桥各部分的作押用:
准
主主缆缆是是结结构构体体系系中中的的精主主要要承承重重构构件件;通过塔顶索鞍悬挂在主塔上并锚固于两端锚固体中的柔性承重
构件。
主主塔塔是是悬悬索索桥桥抵抵抗抗竖竖向向荷荷载载的 的主主要要承承重重构构件件;;支支承承主主缆缆的的重重要要构构件件。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
加加劲劲梁梁是是悬悬索索桥桥承承受受风风荷荷载载和和其其他他横横向向水水平平力力的的主主要要构构件件,,防止桥面发生过大的挠曲变形和扭曲变
系
联
形,主主要要承承受受弯弯曲曲内内力力。。 一
唯
吊吊索索是是将将加加劲劲梁梁自自重重、、外外荷荷载载传传递递到到主主缆缆的的传传力力构构件件,,是是连连 系系 加加 劲劲梁梁和和主主缆缆的的纽纽带带。。
锚锚碇碇是锚固主缆的结构,它将将主主缆缆中中的的拉拉力力传传递递给给地地基基。。
185 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2.施工技术要点
1)悬索桥施工一般包括以下四大步骤
(1)索索塔塔、、锚锚碇碇的的基基础础工工程程施施工工,,同同时时加加工工制制造造上上部部施施工工所所需需构构件件。。
(2)索索塔塔、、锚锚碇碇施施工工及及上上部部施施工工准准备备。包括塔身及锚体施工、上部施工技术准备、机具和物资准
备、预埋件等上部施工准备工作。
(3)上上部部结结构构安安装装。即缆索系统安装,包括主、散索鞍安装,先导索施工,猫道架设,主缆架设,
紧缆,索夹安装,吊索安装,主缆缠丝防护等。
(4)桥桥面面系系施施工工。即加劲梁和桥面系施工,包括加劲梁节段安装,工地连接,桥面铺装,桥面系及
8
附属工程施工,机电工程等。 1 7
9
4
8
2)锚碇 信 3
微
锚碇分为重力式锚碇和隧道式系锚碇
联
题
押
准
精
例如,某大桥南锚碇为重力式锚碇,长6 4.8米,宽62米,高43.6米,开挖深度达83米,相当于27层
楼高,总重量近30万吨。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)隧道式锚碇:隧隧道道锚锚洞洞开开挖挖→→锚锚碇碇锚锚固固体体系系施施工工→→绑绑扎扎钢钢筋筋,,安安装装拉拉杆杆→→浇浇筑筑锚锚碇碇混混凝凝土土→→混混
凝凝土土养养护护→→锚锚索索张张拉拉→→浇浇筑筑封封锚锚混混凝凝土土。。
3)索塔
186 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
工艺流程:
基基础础及及塔塔座座施施工工→→劲劲性性骨骨架架施施工工→→第第一一节节主主塔塔施施工工→→安安装装爬爬模模系系统统→→主主塔塔节节段段施施工工((横横梁梁施施工工))。。
5)加劲梁
(3)加劲梁安装
①加劲梁安装宜宜从从中中跨跨跨跨中中对对称称地地向向索索塔塔方方向向进进行行。
7)施工猫道
科科普普::
猫猫道道是是悬悬索索桥桥施施工工时时架架设设在在主主缆缆之之下下、、平平行行于于主主缆缆的的线线形形临临时时施施工工便便道道。它是施工人员进行施工作
业的高空脚手架,是是主主缆缆系系统统乃乃至至悬悬索索桥桥整整个个上上部部结结构构的的施施工工平平台台。施工人员在其上完成诸如索股牵
8
引、调股、整形入鞍、紧缆、索夹及吊索1 7安装、箱梁吊装及工地连接、主缆缠丝、防护涂装等重要任
9
4
8
务。上下游各一条,断面通常呈U型信,3狭长且有一些摇晃,故称“猫道”。它是悬索桥施工中极其重要的
微
临时设施,大桥竣工后将被拆除。系
联
题
押
准
精
(1)猫道形状及各部分尺寸应满足 主缆工程施工的需要。猫猫道道宜宜设设抗抗风风缆缆,,上上、、下下游游猫猫道道之之间间宜宜设设
置置若若干干人人行行通通道道,确保其稳定性。
(4)猫猫道道面面层层应应从从塔塔顶顶向向跨跨中中、、锚锚碇碇方方向向 铺铺设设,并且上、下游两幅猫道应对称、平衡地铺设。
小小结结
8
1
7
小小结结::
8
4 9
信
3
本节课程介绍的是钢筋(管)混凝土拱桥、斜拉桥和悬索桥的施工技术。目前均未进行过案例考核,
微
系
即便后期有相应的案例考点,也会围绕着通用知识点进行考核 。建议以联选择题备考为主。
一
唯
第第3366讲讲 桥桥梁梁桥桥面面系系及及附附属属 结结 构构施施工工
22..55 桥桥梁梁桥桥面面系系及及附附属属结结构构施施工工
22..55..11 桥桥面面系系施施工工
桥桥面面系系在在一一建建市市政政专专业业考考核核频频次次较较低低,,2244年年案案例例涉涉及及到到采采分分点点
序序 分分部部 子子分分部部
分分项项工工程程 检检验验批批
号号 工工程程 工工程程
排排水水设设施施、、防防水水层层、、桥桥面面铺铺装装层层(沥青混合料铺装、混
9 桥面系 凝土铺装—模板、钢筋、混凝土)、伸伸缩缩装装置置、、地地袱袱和和 每个施工段、每孔
缘缘石石与与挂挂板板、、防防护护设设施施、、人人行行道道
187 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2. 桥面防水系统施工技术
桥面防水系统施工技术要求,包包括括基基层层要要求求及及处处理理、、防防水水卷卷材材施施工工、、防防水水涂涂料料施施工工、、其其他他相相关关要要求求
和和桥桥面面防防水水质质量量验验收收。。
找平层施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
22))基基层层要要求求 信
3
微
(1)基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可 进行防水层施
系
工。
联
一
唯
33))基基层层处处理理
(1)基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工,喷涂应均匀,覆盖完全,待其干燥后应及时进行防水
层施工。
(2)喷喷涂涂基基层层处处理理剂剂前前,,应应采采用用毛毛刷刷对对桥桥面面排排水水口口、、转转角角等等处处先先行行涂涂刷刷,然后再进行大面积基层面
的喷涂。
————做做好好细细部部处处理理
188 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
44))防防水水卷卷材材施施工工 ★★
(1)卷卷材材防防水水层层铺铺设设前前应应先先做做好好节节点点、、转转角角、、排排水水口口等等部部位位的的局局部部处处理理,,然然后后再再进进行行大大面面积积铺铺设设。。
————先先局局部部再再整整体体
(2)当铺设防水卷材时,环环境境气气温温和和卷卷材材的的温温度度应应高高于于55℃℃,,基基面面层层的的温温度度必必须须高高于于00℃℃;;当当下下雨雨、、
下下雪雪和和风风力力大大于于或或等等于于55级级时时,,严严禁禁进进行行桥桥面面防防水水层层体体系系的的施施工工。当施工中途下雨时,应做好已铺设卷材
周边的防护措施。
8
————注注意意施施工工环环境境 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)铺设防水卷材时,任任何何区区域域的的卷卷材材不不得得多多于于33层层,,搭搭接接接接头头应应错错开开550000mmmm以以上上,,严严禁禁沿沿道道路路宽宽度度
方方向向搭搭接接形形成成通通缝缝。。接接头头处处卷卷材材的的搭搭接接宽宽度度沿沿卷卷材材的的长长度度方方向向应应为为115500mmmm,,沿沿卷卷材材的的宽宽度度方方向向应应
为为110000mmmm。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)铺设防水卷材应平整、顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱褶。卷卷材材的的展展开开方方向向应应与与车车辆辆的的
运运行行方方向向一一致致,,卷卷材材应应采采用用沿沿桥桥梁梁纵纵、、横横坡坡从从低低处处向向高高处处的的铺铺设设方方法法,,高高处处卷卷材材应应压压在在低低处处卷卷材材之之上上。。
5)防水涂料施工 ————了了解解
189 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(6)涂涂料料防防水水层层内内设设置置的的胎胎体体增增强强材材料料,,应应顺顺桥桥面面行行车车方方向向铺铺贴贴。。铺铺贴贴顺顺序序应应自自最最低低处处开开始始向向高高处处
铺铺贴贴并并顺顺桥桥宽宽方方向向搭搭接接,,高高处处胎胎体体增增强强材材料料应应压压在在低低处处胎胎体体增增强强材材料料之之上上。。沿沿胎胎体体的的长长度度方方向向搭搭接接宽宽度度
不不得得小小于于7700mmmm、、沿沿胎胎体体的的宽宽度度方方向向搭搭接接宽宽度度不不得得小小于于5500mmmm,,严严禁禁沿沿道道路路宽宽度度方方向向进进行行胎胎体体搭搭接接以以免免形形成成
通通缝缝。。采用两层胎体增强材料时,上下层应顺桥面行车方向铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽
的1/3。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6)防水层要求
(1)防防水水层层铺铺设设完完毕毕后后,,严严禁禁车车辆辆在在其其上上行行驶驶和和人人员员踩踩踏踏,并防止潮湿与污染。
(2)涂料防水层上严禁直接堆放物品。
8
1
7
(3)防水层上沥青混凝土的摊铺温度应与防水层材料的耐热度相匹配。卷卷9材材防防水水层层上上沥沥青青混混凝凝土土的的
8
4
摊摊铺铺温温度度应应高高于于防防水水卷卷材材的的耐耐热热度度;;涂涂料料防防水水层层上上沥沥青青 混混凝凝土土的的摊摊铺铺温温度度应应信低低
3
于于防防水水涂涂料料的的耐耐热热度度。
微
系
3. 桥面铺装层 联
一
1)桥面铺装结构 唯
(1)城市快速路、主干路桥梁和次干路上的特大桥、大桥, 桥面铺装大大多多数数采采用用沥沥青青混混凝凝土土,一般
为两层:上上层层为为细细粒粒式式沥沥青青混混凝凝土土,,具具有有抗抗滑滑、、耐耐磨磨、、密密实实稳稳定定的的特特性性;;下下层层为为中中粒粒式式沥沥青青混混凝凝土土,,具具
有有传传力力、、承承重重作作用用。铺装层厚度不宜小于80mm,粒料宜与桥头引道上的沥青面层一致。
钢筋混凝土桥的桥面铺装一般在沥沥青青混混凝凝土土路路面面铺铺装装层层以以下下设设有有水水泥泥混混凝凝土土整整平平层层,整平层起起到到保保
护护桥桥面面板板和和调调整整桥桥面面标标高高、、平平整整并并借借以以敷敷设设桥桥面面防防水水层层的的作作用用。水泥混凝土整平层强度等级不应低于
C30,厚度宜为70~100mm,并应配有绑扎钢筋网或焊接钢筋网。
整整平平层层又又称称找找平平层层,,公公路路专专业业也也称称之之为为调调平平层层,,比比较较适适合合考考核核案案例例识识图图的的题题目目
(2)水水泥泥混混凝凝土土桥桥面面铺铺装装层层具具有有强强度度高高、、耐耐磨磨强强、、稳稳定定性性好好、、养养护护方方便便等等优优点点,但接缝多,平整度
差影响行车舒适性,且存在修补困难等缺点,目目前前仅仅在在道道路路为为水水泥泥混混凝凝土土路路面面时时才才采采用用。
水泥混凝土铺装层的面层厚度不应小于80mm,混凝土强度等级不应低于C40,铺装层内应配有绑扎钢
筋网或焊接钢筋网,钢筋直径不应小于10mm、间距不宜大于100mm,必要时可采用纤维混凝土。
(3)钢桥的桥面铺装一般采用沥青混凝土材料。钢钢桥桥桥桥面面沥沥青青混混凝凝土土铺铺装装结结构构根根据据铺铺装装材材料料的的性性
190 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
能能、、施施工工工工艺艺、、车车辆辆轮轮压压、、桥桥梁梁跨跨径径与与结结构构形形式式、、桥桥面面系系的的构构造造尺尺寸寸以以及及桥桥梁梁纵纵断断面面线线形形、、当当地地的的气气象象
与与环环境境条条件件等等因因素素综综合合分分析析后后确确定定。钢桥桥面铺装结构如图2.5-2所示。
3)桥面铺装施工技术
(1)在水泥混凝土桥面铺装沥青混凝土前,应对桥面进行预处理,预预处处理理应应包包括括桥桥面面病病害害处处理理、、调调
平平、、凿凿毛毛和和清清扫扫干干燥燥等等工工序序,预处理后桥面应平整、粗糙、干燥、清洁。
(2)钢钢桥桥面面预预处处理理除除应应进进行行表表面面清清理理外外,,还还应应包包括括喷喷砂砂除除锈锈和和防防腐腐涂涂装装等等工工序序。钢桥面预处理完成
后应及时进行界面功能层施工。
8
7
44.. 伸伸缩缩装装置置安安装装技技术术 9 1
4
8
3
为满足桥面变形的要求,通常在信两两梁梁端端之之间间、、梁梁端端与与桥桥台台之之间间或或桥桥梁梁的的铰铰接接位位置置上上设设置置伸伸缩缩装装置置。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
伸缩缝 一
唯
191 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
桥桥梁梁伸伸缩缩缝缝的的作作用用在在于于调调节节由由车车辆辆荷荷载载和和桥桥梁梁建建筑筑材材料料所所引引起起的的上上部部结结构构之之间间的的位位移移和和联联结结。。要要求求
伸伸缩缩装装置置在在平平行行、、垂垂直直于于桥桥梁梁轴轴线线的的两两个个方方向向均均能能自自由由伸伸缩缩,,牢牢固固、、可可靠靠。。车辆行驶过时应平顺,无突
跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易、方便。在设置
伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。
桥梁伸缩装置按传力方式和构造特点可分为:对对接接式式、、钢钢制制支支承承式式、、组组合合剪剪切切式式((板板式式))、、模模数数支支
承承式式以以及及弹弹性性装装置置。。
案案例例分分析析
【【22001188年年一一建建案案例例五五】】
背景资料:某公司承建一座城市桥梁工 程。该桥跨越山区季节性流水沟谷,上部结构为三跨式钢筋
8
7
1
混凝土结构,重力式U型桥台,基础均采4 9用扩大基础;桥面铺装自下而上为厚8cm钢筋混凝土整平层+防水
8
3
信
层+粘层+厚7cm沥青混凝土面层;桥微面设计高程为99.630m。桥梁立面布置如下图所示。
系
项目部编制的施工方案有如联下内容:
题
押
(1)根据该桥结构特点,施工时,在墩柱与上部结构衔接处(即梁底曲面变弯处)设置施工缝。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图5 桥梁立面布置示意图(高程单位:m;尺寸单位:cm)
【【问问题题】】
1. 写出图5中构件A的名称及及作作用用。。
【【答答案案】】
(1)构件A的名称是伸缩装置(伸缩缝)。
((22))作作用用::调调节节由由车车辆辆荷荷载载和和桥桥梁梁建建筑筑材材料料引引起起的的上上部部结结构构之之间间的的位位移移和和连连结结。。
2)伸缩装置储存
伸伸缩缩装装置置不不得得露露天天堆堆放放,,存存放放场场所所应应干干燥燥、、通通风风,,产产品品应应远远离离热热源源11mm以以外外,,不不得得与与地地面面直直接接接接触触,,
192 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
存存放放应应整整齐齐、、保保持持清清洁洁,,严严禁禁与与酸酸、、碱碱、、油油类类、、有有机机溶溶剂剂等等接接触触。。
3)伸缩装置施工安装(总总结结)
1)伸缩装置质量检查。
2)测量放线,切割已铺筑沥青混凝土。
3)检查预埋钢筋规格数量位置,并将预留槽凿毛清理。
4)调运就位安装,找平焊接固定。
5)用泡沫塑料将伸缩缝间隙处填塞,浇筑混凝土。
6)预留槽混凝土强度达到100%后开放交通。
5. 地袱、缘石、挂板
8
7
1
(1)地地袱袱、、缘缘石石、、挂挂板板应应在在桥桥梁梁上上4 9部部结结构构混混凝凝土土浇浇筑筑支支架架卸卸落落后后施施工工,其外侧线形应平顺,伸缩缝
8
3
信
必须全部贯通,并与主梁伸缩缝相微对应。
系
(2)安装预制或石材地袱联、缘石、挂板应与梁体连接牢固。
题
(3)尺寸超差和表面质押量有缺陷的挂板不得使用。挂板安装时,直线段宜每20m设一个控制点,曲
准
精
线段宜每3~5m设一个控制点,并应采用统一模板控制接缝宽度,确保外形流畅、美观。
地袱:
如果在桥梁安装钢护栏,安 装护栏的基础称为地袱。地袱比防撞墩高度低很多。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
挂板:主要起到装饰作用。 联
一
唯
6. 护栏设施
(1)栏栏杆杆和和防防撞撞、、隔隔离离设设施施应应在在桥桥梁梁上上部部结结构构混混凝凝土土的的浇浇筑筑支支架架卸卸落落后后进进行行对对称称施施工工,其线形应流
畅、平顺,伸缩缝必须全部贯通,并与主梁伸缩缝相对应。
193 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)防防护护设设施施采采用用混混凝凝土土预预制制构构件件,在搬运和安装过程中应对棱角处混凝土采取适当保护措施;安
装的砂浆强度应符合设计要求,当设计无要求时,宜采用M20水泥砂浆。
防撞护栏(防撞墩)钢筋
防撞护栏(防撞墩)支模、浇筑
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)预制混凝土栏杆采 用榫槽连接时,安装就位后应用硬塞块固定,灌浆固结。塞块拆除时,灌浆
材料强度不得低于设计强度的75 %。采用金属栏杆时,焊接必须牢固,毛刺应打磨平整,并及时除锈防
腐。
(4)在在设设置置伸伸缩缩缝缝处处,,栏栏杆杆应应断断开开 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)防防撞撞墩墩必必须须与与桥桥面面混混凝凝土土预预埋埋件件、、预预埋埋筋筋连连接接牢牢固固,,并并 应应 在在施施作作桥桥面面防防水水层层前前完完成成。
(6)护栏、防护网宜在桥面、人行道铺装完成后安装。
案案例例分分析析
【【22001144年年一一建建案案例例四四】】
背景资料:某市政工程公司承建城市主干道改造工程标段,工程主要内容为:主线高架桥梁、匝道
194 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
桥梁、挡土墙及引道,如图1所示。桥梁基础采用钻孔灌注桩,上部结构预应力混凝土连续箱梁,边防撞
护栏为钢筋混凝土结构。
项目部配制了边防撞护栏定型组合钢模板,每次可浇筑边防撞护栏长度200米,每4d可周转一次,在
上部结构基本完成后开始施工边防撞护栏,直至施工完成。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【问问题题】】
6. 事件三中,边防撞护栏的连续施工至少需要多少天?(列式分步计算)
【【答答案案】】
边防撞护栏的长度为:
(900+360+150+90)×2=3000m
护栏施工时间为:3000÷200×4=60d
7. 人行道 8
1
7
9
(1)人人行行道道结结构构应应在在栏栏杆杆、、地地袱袱完完成成后后,,桥桥面面铺铺 装装前前施施工工。。 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
22..55..22 桥桥梁梁附附属属结结构构施施工工
1. 隔声和防眩装置
防防眩眩板板
195 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
隔隔声声障障
8
7
1
9
4
8
2. 桥头搭板 信 3
微
系
联
题
押
准
精
(1)现浇和预制桥头搭板,应保证 桥梁伸缩缝贯通、不堵塞,且与地梁、桥台锚固牢固。
(2)现浇桥头搭板基底应平整、密实。
(3)预预制制桥桥头头搭搭板板安安装装时时应应在在与与地地梁梁、、桥桥 台台接接触触面面铺铺2200~~3300mmmm厚厚水水泥泥砂砂浆浆,,搭板应安装稳固不翘
曲。预制板纵向留灌浆槽,灌浆应饱满,砂浆达到 设计强度后方可铺筑路面。 8
1
7
9
3. 防冲刷结构(锥坡、护坡、护岸、海墁、导流 坝) 8 4
信
3
本本知知识识点点为为了了解解内内容容 微
系
联
一
唯
小小结结::
本节课程介绍的是城市桥梁桥面系,可以考核图形名称、图形计算,也可以考核钢筋混凝土模板的
通用知识,还可以考核桥面防水施工及检查验收等内容。
第第3377讲讲 管管涵涵和和箱箱涵涵施施工工
22..66 管管涵涵和和箱箱涵涵施施工工
在一建市政专业中,管涵和箱涵施工考核频次相对较低,尤其是管涵,在以往的考试中未涉及过任
196 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
何案例考点,箱涵在2006年和2021年两次案例涉及到。
未来考试中,命题者可以借助管涵考核现浇混凝土结构的通用知识点,或考核刚性管道的基坑、防
水或回填等内容。
22..66..11 管管涵涵施施工工技技术术
1.管涵施工技术要点 8
7
1
9
(1)管涵是采用工厂预制钢筋混8凝4土管成品管节做成的涵洞的统称。管节断面形式分分为为圆圆形形、、椭椭圆圆
3
信
形形、、卵卵形形、、矩矩形形等等。 微
系
联
(2)当管涵设计为混凝土题或砌体基础时,基础上面应设混凝土管座,其其顶顶部部弧弧形形面面应应与与管管身身紧紧密密贴贴
押
合合,,垫垫稳稳坐坐实实,,使使管管节节均均匀匀准受受力力。。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)当管涵为无混凝土(或砌体)基础、管体直接设置在天天然然地地基基上上时时,,应应按按照照设设计计要要求求将将管管底底土土
层层夯夯压压密密实实,,并并做做成成与与管管身身弧弧度度密密贴贴的的弧弧形形管管座座,安装管节时应注意保持完整。管底土层承载力不符合
设计要求时,应按规范要求进行处理、加固。 ————土土弧弧
(4)管管涵涵的的沉沉降降缝缝应应设设在在管管节节接接缝缝处处。。
197 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2. 拱形涵、盖板涵施工技术要点
8
7
1
9
4
(3)挖挖方方区区的涵洞基槽开挖应符3 8合设计要求且边边坡坡稳稳定定;填填方方区区的涵洞应在填土至涵洞基基底底标标高高
信
微
后后,,及及时时进行结构施施工工。 系
联
(4)遇有有地地下下水水时,应先题将地下水降降至至基基底底以以下下550000mmmm方可施工,且降水应连续进行直至工程完成
押
到地下水位500mm以上且具有准抗浮及防渗漏能力方可停止降水。
精
(7)涵涵洞洞两两侧侧的的回回填填土土 ,,应应在在主主结结构构防防水水层层的的保保护护层层完完成成,,且且保保护护层层砌砌筑筑砂砂浆浆强强度度达达到到33MMPPaa后后方方可可
进进行行。。回回填填时时,,两两侧侧应应对对称称进进行行 ,,高高差差不不宜宜超超过过330000mmmm。。
8
1
7
9
8
4
信
3
2.6.2 箱涵顶进施工技术 微
系
联
一
序序 分分部部 子子分分部部 唯
分分项项工工程程 检检验验批批
号号 工工程程 工工程程
工作坑、滑板、箱涵预制(模板与支架、钢 每坑、
8 顶进箱涵 筋、 每制作节、
混凝土)、箱涵顶进 顶进节
198 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1. 箱涵顶进准备工作(★★ 通通用用知知识识)
1)作业条件
(1)现场做到“三通一平”,满足施工方案设计要求。
(2)完成线线路路加加固固工作和既有线路监监测测的测点布置。
8
(3)完成工作坑作业范围内的地上构7筑物、地下管管线线调调查查,并进行改移或采取保保护护措施。
1
9
4
(4)工程降降水水(如需要)达到设3 8计要求。
信
微
系
【【模模拟拟题题】】 联
题
关于施工前期准备工作“押三通一平”的说法,正确的是( )。
准
A.网通、路通、水通精、场地平整 B.电通、路通、气通、场地平整
C.水通、网通、气通、 场地平整 D.电通、水通、路通、场地平整
【【答答案案】】D
水水、、电电、、路路、、通通讯讯、、排排水水、、热 热、、燃燃气气
2)机械设备、材料
按计划进场,并完成验验收收。
3)技术准备
(1)施工组织设计已获批准,施工方法、施 工顺序已经确定。
8
(2)全体施工人员进行培培训训、技术(安全)交交 底底。 1
7
9
8
4
(3)完成施工测测量量放线。 信 3
微
2. 工艺流程与施工技术要点 系
联
一
(一)工艺流程
唯
现现场场调调查查→→工工程程降降水水→→工工作作坑坑开开挖挖→→后后背背制制作作→→滑滑板板制制作作→→铺铺 设设润润滑滑隔隔离离层层→→箱箱涵涵制制作作→→顶顶进进设设备备
安安装装→→既既有有线线加加固固→→箱箱涵涵试试顶顶进进→→吃吃土土顶顶进进→→监监测测→→箱箱体体就就位位→→拆拆除除加加固固设设施施→→拆拆除除后后背背及及顶顶进进设设备备→→
工工作作坑坑恢恢复复。。
滑板与箱涵制作
后背加固
199 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
顶进设备安装
8
7
1
9
4
8
3
信
微
2)箱涵顶进前检查工作 系
联
题
(1)箱箱涵涵主主体体结结构构混混凝凝土土强强度度必必须须达达到到设设计计强强度度,防水层及保护层按设计完成。
押
准
————箱箱涵涵本本身身合合格格 精
(2)顶进作业面地地下下水水位位已已降降至至基基底底以以下下不不小小于于550000mmmm并并宜宜避避开开雨雨期期施施工工,若在雨期施工,必须做
好防洪及防雨排水工作。
————降降水水合合格格
(3)后背施工、线路加固达到施 工方案要求;顶进设备及施工机具符合要求。
————后后背背合合格格、、铁铁路路加加固固合合格格
(4)顶进设备液压系统安装及预顶试验 结果符合要求。
————液液压压系系统统合合格格
8
(5)工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及 设施撤出现场。————人人材材机机9准准1
7
备备就就绪绪
8
4
(6)所所穿穿越越的的线线路路管管理理部部门门的的配配合合人人员员、、抢抢修修设设备备 、、通通信信器器材材准准备备完完毕毕信
3
。。 ————有有预预案案
微
系
联
一
唯
4)顶进挖土(总总结结)
列车通过时严禁挖土、人员撤离、不能顶进。
过程监测,随时纠偏,少纠勤纠,动中纠偏。
5)顶进作业
(1)每次顶进应检查液液压压系系统统、、传传力力设设备备、、刃刃脚脚、、后后背背和和滑滑板板等等的的变变化化情情况况,发现问题及时处理。
(2)挖运土方与顶进作业循环交替进行。每前进一个顶程,即应切换油路,并将顶进千斤顶活塞回
复原位;按按顶顶进进长长度度补补放放小小顶顶铁铁,,更更换换长长顶顶铁铁,,安安装装横横梁梁。。
200 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(六)监控与检查
(1)箱箱涵涵顶顶进进前前,,应应对对箱箱涵涵原原始始((预预制制))位位置置的的里里程程、、轴轴线线及及高高程程测测定定原原始始数数据据并并记记录录。。顶顶进进过过程程
中中,,每每一一顶顶程程要要观观测测并并记记录录各各观观测测点点左左、、右右偏偏差差值值,,高高程程偏偏差差值值,,顶顶程程及及总总进进尺尺。。观测结果要及时报告
现场指挥人员,用于控制和校正。
(2)箱涵自启动起,对顶进全过程的每一个顶程都应详细记录千斤顶开动数量、位置,油泵压力表
读数、总顶力及着力点。如出现异常应立即停止顶进,检查分析原因,采取措施处理后方可继续顶进。
(3)箱涵顶进过程中,每天应定时观测箱涵底板上设置的观测标钉高程,计算相对高差,展图,分
8
析结构竖向变形。对中边墙应测定竖向弯1 7曲,当底板侧墙出现较大变位及转角时应及时分析研究并采取
9
4
8
措施。 信 3
微
(4)顶进过程中要定期观测系箱涵裂缝及开展情况,重重点点监监测测底底板板、、顶顶板板、、中中边边墙墙,,中中继继间间牛牛腿腿或或剪剪
联
力力铰铰和和顶顶板板前前、、后后悬悬臂臂板板,,发发题现现问问题题应应及及时时研研究究采采取取措措施施。。
押
准
【【22002211年年一一建建案案例例真真精题题五五】】
背背景景资资料料
某公司承建一项城市主干路 工程,长度2.4km,在桩号K1+180~K1+196位置与铁路斜交,采用四跨地
道桥顶进下穿铁路的方案。为保证 铁路正常通行,施工前由铁路管理部门对铁路线进行加固。顶进工作
坑顶进面采用放坡加网喷混凝土方式支 护,其余三面采用钻孔灌注桩加桩间网喷支护,施工平面及剖面
图如图1、图2所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1地道桥施工平面示意图(单位:mm)
201 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
图2地道桥施工剖面示意图(单位:mm)
问问题题::
4.地道桥每次顶进,除检查液压系统外,还应检查哪些部位的使用状况?
5.在每一顶程中测量的内容是哪些?
6.地道桥顶进施工应考虑的防排水措7 8施是哪些?
1
9
4
4.地道桥每次顶进,除检查液压系8统外,还应检查哪些部位的使用状况?
3
信
微
【【答答案案】】
系
联
还应检查传力设备(顶柱题)、后背梁、后背桩与冠梁、滑板、地道桥结构、刃脚(钢刃脚)、三角
押
块的变形情况。 准
精
5.在每一顶程中测量的 内容是哪些?
【【答答案案】】
轴线偏差、高程(标高)偏差 、中边墙竖向弯曲值、顶程及总进尺。
6.地道桥顶进施工应考虑的防排水 措施是哪些?
【【答答案案】】
(1)坑顶地面硬化并设防淹墙(挡水围 堰)、排水沟(截水沟)。
(2)坑底设排水沟、集水井、水泵(排水设施)和应急供电设施。
(3)工作坑上方设置作业棚(防雨棚)。
1
7 8
9
(4)加强基坑巡视检查。
信
3 8
4
微
小小结结:: 系
联
本节课程介绍了管涵和箱涵的内容。在管涵方面,可以结合管道知一识点进行考核,包括管涵的图形
唯
和施工工序等;在箱涵方面,可以将其视为地下结构工程施工, 考 核 涉及管线调查、降水、基坑开挖、
围护结构、箱涵制作(包括结构的模板、混凝土、施工缝等知识点)、基坑回填等技术内容。此外,还
可以考核与铁路相关的手续办理等内容。
第第3388讲讲 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全质质量量控控制制((一一))
22..77..11 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全技技术术控控制制要要点点
1.桩基施工安全措施
2)沉入桩施工安全控制要点
(1)桩的制作
①①混混凝凝土土桩桩制制作作::
钢筋加工场应符合施工平面布置图的要求,,场场地地采采取取硬硬化化措措施施,,钢筋码放时,应采取防止锈蚀和污
染的措施,标识标牌齐全;;整整捆捆码码垛垛高高度度不不宜宜超超过过22mm,,散散捆捆码码垛垛高高度度不不宜宜超超过过11..22mm。。加工成型的钢钢筋筋
202 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
笼笼、、钢钢筋筋网网和和钢钢筋筋骨骨架架等应水平放置。。码码放放高高度度不不得得超超过过22mm,,码码放放层层数数不不宜宜超超过过33层层。。
②钢桩制作:
c.根据焊接与切割安全的基本要求,气气割割加加工工现现场场必必须须按按消消防防部部门门的的规规定定配配置置消消防防器器材材,,周周围围1100mm范范
围围内内不不得得堆堆放放易易燃燃易易爆爆物物品品;;操作者必须经专业培训,持证上岗。
d.焊接作业现场应按消防部门的规定配置消防器材,周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。操操作作者者
必必须须经经专专业业培培训训,,持持证证上上岗岗。。焊焊工工作作业业时时必必须须使使用用带带有有滤滤光光镜镜的的头头罩罩或或手手持持防防护护面面罩罩,,戴戴耐耐火火的的防防护护手手
套套,,穿穿焊焊接接防防护护服服和和绝绝缘缘、、阻阻燃燃、、抗抗热热防防护护鞋鞋;;清清除除焊焊渣渣时时应应戴戴护护目目镜镜。。
★★ 防防护护面面罩罩、、防防护护手手套套、、焊焊接接防防护护服服、、绝绝缘缘防防护护鞋鞋、、护护目目镜镜
8
7
1
9
e.涂涂漆漆作作业业场场所所应应采采取取通通风风措措施施,,8 4空空气气中中可可燃燃、、有有毒毒、、有有害害物物质质的的浓浓度度应应符符合合现行涂装作业安全规
3
信
程中涂漆工艺安全及其通风净化的微要求。
系
联
题
押
准
精
(3)沉桩施工
①应应根根据据桩桩的的设设计计承承载载力力、、桩桩深深、、工工程程地地质质 、、桩桩的的破破坏坏临临界界值值和和现现场场环环境境等等状状况况选选择择适适宜宜的的沉沉桩桩方方
法法和和机机具具,并制定相应的安全技术措施。 8
1
7
9
④射射水水沉沉桩桩时时,应根据土质选择高压水泵的压力和 射水量,并应防止急剧
8
4下沉造成桩机倾斜。高压
信
3
水泵的压力表、安全阀,输水管路应完好。压压力力表表和和安安全全 阀阀必必须须经经检检测测部部门微门检检验验、、标标定定后后方方可可使使用用。施
系
工中严禁将射水管冲向人、设备和设施。 联
一
唯
3)钻孔灌注桩施工安全控制要点
(1)场地要求
施工场地应能满足钻孔机作业的要求。旱旱地地区区域域地地基基应应平平整整、、坚坚实实;;浅浅水水区区域域应应采采用用筑筑岛岛方方法法施施
工工;;深深水水河河流流中中必必须须搭搭设设水水上上作作业业平平台台,,作作业业平平台台应根据施工荷载、水深、水流、工程地质状况进行施
工设计,其顶顶面面高高程程应应比比施施工工期期间间的的最最高高水水位位高高11000000mmmm以以上上。。
22002255年年教教材材前前后后一一致致了了
(2)钻孔施工
②不不得得在在高高压压线线线线路路下下施施工工。。
④钻机运行中作业人员应位于安全位置,严禁人员靠近或触摸旋转钻杆;钻钻具具悬悬空空时时严严禁禁下下方方有有
人人。
⑥钻孔应连续作业。相相邻邻桩桩之之间间净净距距小小于于55mm时时,,邻邻桩桩混混凝凝土土强强度度达达55MMPPaa后后,,方方可可进进行行钻钻孔孔施施工工;;或或
间间隔隔钻钻孔孔施施工工。。
203 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑧采用冲抓钻机钻孔时,作业人员不得靠近护筒,钻钻具具出出土土范范围围内内严严禁禁有有人人。。
⑨泥泥浆浆沉沉淀淀池池周周围围应应设设防防护护栏栏杆杆和和警警示示标标志志。
(3)钢筋笼制作与安装
①加工成型的钢筋笼应水平放置,堆放场地平整、坚实。码码放放高高度度不不得得超超过过22mm,,码码放放层层数数不不宜宜超超过过33
层层。。
②钢筋笼长度较大、影响起重吊装安全时,允允许许分分段段制制作作加加工工。。
④钢筋笼吊装机械必须满足要求,并有一定的安全储备。分分段段制制作作的的钢钢筋筋笼笼入入孔孔后后进进行行竖竖向向连连接接
时时,,起起重重机机不不得得摘摘钩钩、、松松绳绳,,严严禁禁操操作作工工离离开开驾驾驶驶室室。。骨架连接完成,经验收合格后,方可松绳、摘
钩。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)混凝土浇筑
①浇筑水下混凝土的导导管管宜采用起重 机吊装,就就位位后后必必须须临临时时固固定定牢牢固固方方可可摘摘钩钩。。
②浇筑水下混凝土漏漏斗斗的的设设置置高高度度应应依依据据 孔孔径径、、孔孔深深、、导导管管内内径径等等确确定定。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.模板、支架和拱架施工安全措施
1)工前准备阶段
(1)一般要求
①作业人员应经过专专业业培培训训、、考考试试合合格格,,持持证证上上岗岗,,并并应应定定期期体体检检,不适合高处作业者,不得进行
搭设与拆除作业。
②进行搭设与拆除作业时,作业人员必须戴戴安安全全帽帽、、系系安安全全带带、、穿穿防防滑滑鞋鞋。。
2)模板、支架和拱架搭设
(2)脚手架搭设
①脚脚手手架架应应按按规规定定采采用用连连接接件件与与构构筑筑物物相相连连接接,使用期间不得拆除;脚脚手手架架不不得得与与模模板板支支架架相相连连
接接。
②作业平台上的脚手板必须在脚手架的宽度范围内铺满、铺稳。作作业业平平台台下下应应设设置置水水平平安安全全网网或或脚脚
204 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
手手架架防防护护层层,防止高空物体坠落造成伤害。
③严严禁禁在在脚脚手手架架上上架架设设混混凝凝土土泵泵等等设设备备。
3)模板、支架和拱架拆除 ★★ 案案例例考考点点
(1)模板、支架和拱架拆除现场应设作业区,其边界设警警示示标标志志,,并由专专人人值值守守,非作业人员严禁
入内。
(2)模板、支架和拱架拆除采用机械作业时应由专专人人指指挥挥。
(3)模板、支架和拱架拆除应按施工方案或专项方案要求进行,遵遵循循先先支支后后拆拆、、后后支支先先拆拆的的顺顺序序,,
严严禁禁上上下下同同时时作作业业。
(4)严严禁禁敲敲击击与与硬硬拉拉模板、杆件和配件。
(5)严严禁禁抛抛掷掷模板、杆件、配件。
(6)拆除的模板、杆件、配件应分分类类码码放放。
4.箱涵顶进施工安全措施
1)施工前安全措施
(2)人员与设备
①作业人员进行安全技术培培训训,经考考7 8核核合合格格后后上上岗岗。
1
9
4
②作作业业设设备备进进行行性性能能和和安安全全检检查查,8符合有关安全规定。
3
信
微
③现现场场动动力力、、照照明明的的供供电电系系统统应符合有关安全规定。
系
联
2)施工安全保护 题
押
(1)铁道线路加固方法准与措施
精
①小小型型箱涵,可采用调调 轨轨梁梁或或轨轨束束梁梁的加固法。
②大大型型即跨径较大的箱涵, 可用横横梁梁加加盖盖、、纵纵横横梁梁加加固固、、工工字字轨轨束束梁梁或或钢钢板板脱脱壳壳法法。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③在土质条件差、地基承载力低、开挖面土壤含水率高、铁路列车不允许限速的情况下,可采用低低
高高度度施施工工便便梁梁方方法法。
(2)路基加固方法与措施
①采采用用管管棚棚超超前前支支护护和水水平平旋旋喷喷桩桩超前支护方法,控制路基变形在安全范围内。
————水水平平方方向向
205 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
②采用地面深层注浆加固方法,提升施工断面上方的土体稳定性。
————垂垂直直方方向向
8
7
1
9
4
8
3
信
3)施工安全保护措施 微
系
(2)施工作业安全措施 联
题
押
②应按要求设立施工现准场围挡,有明显的警示标志,隔离施工现场和社会活动区,实行封闭管
精
理,严严禁禁非非施施工工人人员员入入内内。
③在列车运行间隙或避开交通高峰期开挖和顶进,列列车车通通过过时时,,严严禁禁挖挖土土作作业业,,人人员员应应撤撤离离开开挖挖
面面。
④箱涵顶进过程中,任任何何人人不不得得 在在顶顶铁铁、、顶顶柱柱布布置置区区内内停停留留。
小小结结:
本节内容综合了桩基、支架和箱涵中涉 及到的安全注意事项,多为通用知识点,考试中,会结合每
一个具体专业出题。
8
第第3399讲讲 城城市市桥桥梁梁工工 程程安安全全质质量量控控制制((二二9))1
7
8
4
信
3
微
22..77..22 城城市市桥桥梁梁工工程程质质量量控控制制要要点点 系
联
一
1.城市桥梁工程质量控制指标
唯
1)模板支架、钢筋、混凝土
桥梁结构中使用到的模板支架、钢筋、混凝土通用技术中的主主控控项项目目参考以下内容:
(1)模模板板支支架架主主要要控控制制项项目目:
模板、支架和拱架制作及安装符合设计要求且稳固牢靠、接缝严密,立柱基础有足够的支撑面和排
水、防冻融措施。
(2)钢钢筋筋主主要要控控制制项项目目:钢筋的材料;钢筋弯制和末端弯钩;受力钢筋连接;钢筋安装。
(3)混混凝凝土土主主要要控控制制项项目目:原材料、添加剂、配合比、混凝土强度等级、抗冻性能试验、抗渗性能
试验。
(4)预预应应力力混混凝凝土土主主要要控控制制项项目目::
混凝土质量检验;预应力筋的品种、规格、数量;预应力筋用锚具、夹具和连接器进场检验;预应
力筋进场检验;预应力筋张拉和放张时混凝土强度;预应力筋张拉允许偏差;孔道压浆的水泥浆强度;
锚具的封闭保护。
206 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2)基础工程
(1)扩扩大大基基础础
主主要要控控制制项项目目:地基承载力、地基处理,回填土压实度(当年筑路和管线上方)。
(2)桩基础
沉沉入入桩桩主主要要控控制制项项目目:预制桩表面不得出现孔洞、露筋和受力裂缝;钢管桩钢材品种、规格及其技
术性能、制作焊接质量;沉桩质量控制为入土深度、最终贯入度或停打标准。
混混凝凝土土灌灌注注桩桩主主要要控控制制项项目目:成孔达到设计深度后,核实地质情况;孔径、孔深;混凝土抗压强
度;桩身不得出现断桩、缩径。
(3)沉井基础
沉沉井井主主要要控控制制项项目目:钢壳沉井的钢材及其焊接质量;钢壳沉井气筒必须按受压容器的有关规定制
造,并经水压(不得低于工作压力的1.5倍)试验合格。
沉井浮运:预制浮式沉井在下水、浮运前,应水密试验合格;钢壳沉井底节水压试验,其余各节水
密检查合格。
就地浇筑沉井首节的下沉应在井壁混凝土达到设计强度后进行;其上各节达到设计强度的75%后方可
8
下沉。 7
1
9
4
(4)地下连续墙基础 3 8
信
微
地地下下连连续续墙墙基基础础主主要要控控制制项项目目系:成槽的深度;水下混凝土质量:墙身不得有夹层、局部凹进,接头
联
处理。 题
押
准
3)墩台、盖梁
精
(1)钢钢管管混混凝凝土土柱柱的的主主 要要控控制制项项目目:钢管制作;混凝土与钢管紧密结合,无空隙。
(2)预预制制安安装装混混凝凝土土柱柱的的 主主要要控控制制项项目目:柱与基础连接处接触严密、焊接牢固、混凝土灌注密实,
混凝土强度符合要求。
(3)现现浇浇混混凝凝土土盖盖梁梁的的主主要要控控制制 项项目目:不得出现超过设计规定的受力裂缝。
(4)台台背背填填土土的的主主要要控控制制项项目目:台身 、挡墙混凝土强度达到设计强度的75%以上时,方可回填土。
拱桥台背填土应在承受拱圈水平推力前完成。
4)支座
8
支支座座的的主主要要控控制制项项目目:: 1 7
9
8
4
(1)支座进进场场验验收收。 信 3
微
(2)支座安装前,应检查跨距、支座栓孔位置和支支座座 垫垫石石顶顶面面高高程程系、、平平整整度度、、坡坡度度、、坡坡向向,确认符
联
合设计要求。
唯
一
(3)支支座座与与梁梁底底及及垫垫石石之之间间必必须须密密贴贴,间隙不得大于0.3mm。
(4)支支座座锚锚栓栓的的埋埋置置深深度度和和外外露露长长度度应符合设计要求。
(5)支支座座及及其其粘粘结结灌灌浆浆和和润润滑滑材材料料应符合设计要求。
5)混混凝凝土土梁梁((板板))
混混凝凝土土梁梁((板板))主主要要控控制制项项目目:结构表面不得出现超过设计规定的受力裂缝。
6)钢梁
钢钢梁梁主主要要控控制制项项目目:钢材、焊接材料、涂装材料;高强度螺栓连接副等紧固件及其连接;高强度螺
栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数;焊缝无损检测;涂装检验。
7)拱部与拱上结构
现浇混凝土拱圈不得出现超过设计规定的受力裂缝,装配式混凝土拱部结构表面不得出现超过设计
规定的受力裂缝。
钢钢管管混混凝凝土土拱拱质质量量检检验验主主要要控控制制项项目目:钢管内混凝土应饱满,管壁与混凝土紧密结合,混凝土强度
207 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
应符合设计要求;防护涂料规格和层数符合设计要求。
8)顶进箱涵
顶顶进进箱箱涵涵主主要要控控制制项项目目:滑板轴线位置、结构尺寸、顶面坡度、锚梁、方向墩。
9)桥面系
桥桥面面系系主主要要控控制制项项目目:桥面排水设施的设置;桥面防水层:防水材料的品种、规格、性能、质量;
防水层、粘结层与基层之间应密贴,结合牢固;桥面铺装层材料的品种、规格、性能、质量,水泥混凝
土桥面铺装层的强度和沥青混凝土桥面铺装层的压实度,塑胶面层铺装的物理机械性能;伸缩装置的形
式和规格,伸缩装置安装时焊接质量和焊缝长度,伸缩装置锚固部位的混凝土强度;地袱、缘石、挂板
混凝土的强度,预制地袱、缘石、挂板安装必须牢固,焊接连接应符合设计要求;
现浇地袱钢筋的锚固长度应符合设计要求。防护设施:混凝土栏杆、防撞护栏、防撞墩、隔离墩的
强度,金属栏杆、防护网的品种、规格;人行道结构材质和强度。
2. 钻钻孔孔灌灌注注桩桩施施工工质质量量控控制制
1)钻孔灌注桩孔深、孔径质量控制
施工前认认真真校校核核原原始始水水准准点点和和各各孔孔口口的的绝绝对对高高程程,,每每根根桩桩开开孔孔前前复复测测一一次次桩桩位位孔孔口口高高程程。每根桩
孔开开孔孔时时,,应应验验证证钻钻头头规规格格,避免因作业7 8人员疏忽错用其他规格的钻头,或因钻头陈旧,磨损导致孔径
1
9
4
误差。孔孔深深测测量量应应采采用用丈丈量量钻钻杆杆的的方方法法8,,取取钻钻头头的的22//33长长度度处处作作为为孔孔底底终终孔孔界界面面。。对对于于桩桩端端持持力力层层为为强强风风
3
信
微
化化岩岩或或中中风风化化岩岩的的桩桩可可采采用用以以地地质质资资料料的的深深度度为为基基础础,,结结合合钻钻机机受受力力、、主主动动钻钻杆杆抖抖动动情情况况和和孔孔口口捞捞样样来来
系
联
综综合合判判定定,,必必要要时时进进行行原原位位取取题芯芯验验证证。
押
准
精
8
2)钻孔垂直度控制 9 1
7
8
4
(1)施工前应压压实实、、平平整整施施工工场场地地。安装钻机时应 严格检检查查钻钻机机的的平平整整信
3
度度和和主主动动钻钻杆杆的的垂垂直直度度,钻
微
进过程中应定定时时检检查查主主动动钻钻杆杆的的垂垂直直度度,发现偏差立即调整 。 系
联
一
(2)定定期期检检查查钻钻头头、、钻钻杆杆、、钻钻杆杆接接头头,发现问题及时维修 或更唯换。
(3)在软软硬硬土土层层交交界界面面或或倾倾斜斜岩岩面面处处钻钻进进,,应应低低速速、、低低钻钻压压钻 钻进进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏
土,冲平后再低速、低钻压钻进。在复复杂杂地地层层钻钻进进,必要时在钻杆上加加设设扶扶正正器器。
垂直度不合格原因
案案例例分分析析
208 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【22000099年年二二建建案案例例真真题题四四】】
背景资料:某市政跨河桥上部结构为长13m单跨简支预制板梁,下部结构由灌注桩基础、承台和台身
构成。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:在进行1号基础灌注桩施工时,由于施工单位操作不当,造成灌注桩钻孔偏斜,为处理此质
量事故,造成3万元损失,工期延长了5d。
【【问问题题】】
3. 事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?
【【答答案案】】
事件一中造成钻孔偏斜的原因可能是:
①场地不合格未压实、平整。
②钻机安装时未检查其水平度和钻杆垂直度。
③钻头、钻杆和钻杆接头出现问题未及时维修和更换。
④遇到有问题的地层未采取低压、低速钻进。
8
3)塌孔与缩径控制 7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
塌孔与缩径产生的原因基本相 同,主要是地地层层复复杂杂、、钻钻进进速速度度过过快快、、护护壁壁泥泥浆浆性性能能差差、、成成孔孔后后放放置置
时时间间过过长长没没有有灌灌注注混混凝凝土土等原因所致。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
除除了了教教材材中中的的原原因因以以外外,,塌塌孔孔还还有有以以下下原原因因::
(1)护筒埋置较浅。
(2)钻进时中途停钻时间较长。
(3)孔内水头与地下水位高差不足。
(4)提升钻头或吊放钢筋笼时碰撞孔壁。
(5)钻孔附近有大型设备或车辆振动。
第第4400讲讲 城城市市桥桥梁梁工工程程安安全全质质量量控控制制((三三))
4)孔底沉渣控制
(1)要选选择择合合适适的的钻钻孔孔机机具具及及钻钻孔孔方方式式,,控控制制钻钻进进时时的的转转速速和和钻钻压压,使成孔的泥、砂、沉渣能随泥
浆排出。
209 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)根据钻进过程中土层情况配配备备合合适适的的泥泥浆浆指指标标,,主主要要有有密密度度、、黏黏度度、、含含砂砂率率和和胶胶体体率率。
(3)确确保保清清孔孔彻彻底底、、充充分分,,成成孔孔至至设设计计标标高高后后进进行行第第一一次次清清孔孔,,在在混混凝凝土土灌灌注注前前进进行行第第二二次次清清孔孔。
根据不同的钻孔方法、施工设备、设计要求和地层条件,合合理理选选用用清清孔孔方方法法。。常常用用的的有有::抽抽浆浆法法、、换换浆浆
法法、、掏掏渣渣法法、、喷喷射射法法等等。
补补充充::
一一次次清清孔孔目目的的:去去除除钻钻渣渣;;改改善善泥泥浆浆性性能能;;检检查查孔孔壁壁完完整整性性;;为为后后续续施施工工做做好好准准备备。
二二次次清清孔孔目目的的::去去除除一一次次清清孔孔后后的的残残留留物物;;调调整整泥泥浆浆性性能能;;提提高高灌灌注注质质量量;;确确保保桩桩身身混混凝凝土土与与土土体体
有有效效接接触触。。
(4)准确测定沉渣厚度,沉沉渣渣厚厚度度==终终孔孔深深度度一一清清孔孔后后深深度度,终孔深度采采用用丈丈量量钻钻杆杆长长度度的的方方法法测测
定定。
(5)确确保保水水下下灌灌注注混混凝凝土土的的首首灌灌量量,,首首灌灌量量根根据据孔孔径径、、孔孔深深、、泥泥浆浆浓浓度度、、导导管管直直径径、、导导管管底底端端到到孔孔
底底的的距距离离等等要要素素计计算算确确定定。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5)水下混凝土灌注和桩身 混凝土质量控制
(1)初灌时埋管深度达不到规 范要求:
规范规定,灌灌注注导导管管底底端端至至孔孔底底的的 距距离离应应为为00..33~~00..55mm,,初初灌灌时时导导管管首首次次埋埋深深应应不不小小于于11..00mm。。在计算
混凝土的初灌量时,除除计计算算桩桩长长所所需需的的混混 凝凝土土量量外外,,还还应应计计算算导导管管内内积积存存的的混混凝凝土土量量。
首批灌注混凝土所考虑两部分
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例分分析析
【【22001188年年二二建建案案例例四四】】
背景资料:
某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25,直径1200mm,桩长18m。
钻机成孔、清孔后,监理工程师验收合格,立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底
210 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
0.5m。导管直径30cm,护筒口至桩底距离为22.5m。泥浆重度按照11KN/m³,混凝土重度按照25KN/m³计
算。
经计算,编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3,商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管
内安放隔水球、导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
【【问问题题】】按照灌注桩施工技术要求,事件三中A值和首罐混凝土最小用量各为多少?(计算中π取
3.14)
【【答答案案】】
(1)A值:
A=πR²h,而h=桩长+超灌量(超灌量为0.5~1m)
3.14×0.62×(18+0.5)=20.9m3
3.14×0.62×(18+1)=21.5m3
所以A值为20.9~21.5m3
(2)首罐混凝土最小用量:
①3.14×0.6²×(2+0.5)=2.83m³
8
7
1
②25×h 1 =11×(22.5-2.5) 8 4 9
3
信
h =8.8m 微
1
系
联
3.14×0.15²×8.8=0.62m题³
押
③2.83+0.62=3.45m³ 准
精
(2)灌注混凝土时堵管 :
① 灌注混凝土时发生堵管 主主要要是是由由灌灌注注导导管管破破漏漏、、灌灌注注导导管管底底距距孔孔底底深深度度太太小小、、完完成成二二次次清清孔孔后后灌灌
注注混混凝凝土土的的准准备备时时间间太太长长、、隔隔水水栓栓 不不规规范范、、混混凝凝土土配配制制质质量量差差、、灌灌注注过过程程中中灌灌注注导导管管埋埋深深过过大大等原因引
起。
((★★ 导导管管内内壁壁不不光光滑滑))
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例分分析析
【【22000099年年一一建建案案例例真真题题四四】】
背景资料:某城市跨线桥工程,桥梁基础采用直径1.5m的钻孔桩,工程地质资料反映:地地面面以以
下下22mm为为素素填填土土,,素素填填土土以以下下为为粉粉砂砂土土,原地面标高为+10.0m。
第一根钻孔桩成孔后进入后续工序施工,二二次次清清孔孔合合格格后后,,项项目目部部通通知知商商品品混混凝凝土土厂厂家家供供应应混混凝凝土土
并并准准备备水水下下混混凝凝土土灌灌注注工工作作。。首首批批混混凝凝土土灌灌注注时时发生堵管现象,项目部立即按要求进行了处理。
【【问问题题】】3. 分析堵管发生的可能原因。
【【答答案案】】
工程土质差,二次清孔后泥浆稠度低,且未及时灌注混凝土,造成坍孔使孔底沉渣变厚,将导管底
部堵塞,隔水栓无法翻出。
(3)灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮:
① 主要原因:
211 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
a. 混混凝凝土土初初凝凝和和终终凝凝时时间间太太短短,使孔内混凝土过早结块,当混凝土面上升至钢筋骨架底时,结块的
混凝土托起钢筋骨架。
b. 清清孔孔时时孔孔内内泥泥浆浆悬悬浮浮的的砂砂粒粒太太多多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成较密实的砂
层,并随孔内混凝土逐渐升高,当砂层上升至钢筋骨架底部时托起钢筋骨架。
c. 混凝土灌注至钢筋骨架底部时,灌灌注注速速度度太太快快,造成钢筋骨架上浮。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
补补充充:: 准
精
钢钢筋筋笼笼上上浮浮的的其其他他原原因因 ::
a. 钢筋笼或导管倾斜,提 升导管过程中挂住钢筋笼。
b. 灌注混凝土时间过长。
c. 钢筋笼未固定。
② 预防措施
除认认真真清清孔孔外,当灌灌注注的的混混凝凝土土面面距距钢钢筋筋 骨骨架架底底部部11mm左左右右时时,,应应降降低低灌灌注注速速度度。当混凝土面上升到
骨架底口4m以上时,提升导管,使导管底口高于骨架底部2m以上然后恢复正常灌注速度。
★★ 其其他他预预防防措措施施
1
7 8
9
a. 提升导管进行“试提”,切勿挂住钢筋笼。
信
3 8
4
微
b. 控制混凝土坍落度和的初凝终凝时间,增加混凝土 和易性。 系
联
c. 将钢筋笼顶部吊环筋与钻机或护筒焊接固定。 一
唯
d. 在满足设计要求前提下,适当减少钢筋笼下部的箍筋和加 强 筋的数量。
e. 部分主筋下部可加长至孔底,并将末端弯起或加工成圆圈状。
预防钢筋骨架上浮
212 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)桩身混凝土强度低或混凝土离析
主要原因是施工现场混凝土配合比控制不严、搅拌时间不够和水泥质量差。
预防措施:严格把好进厂水泥的质量关,控制好施工现场混凝土配合比,掌握好搅拌时间与混凝土
的和易性。
8
★★ 22000099年年一一建建案案例例 1 7
9
4
8
案案例例分分析析 3
信
微
【【22000099年年一一建建案案例例真真题题三三】】系
联
背景资料:某城市引水工题程,输水管道为长980m、DN3500mm钢管,采用顶管法施工;工作井尺寸
押
准
8m×20m,挖深15m,围护精结构为Φ800mm钻孔灌注桩,设四道支撑。工作井挖土前,经检测发现三根钻孔
灌注桩桩身强度偏低,造成 围护结构达不到设计要求。调查结果表明混凝土的粗、细骨料合格。
【【问问题题】】
1. 钻孔灌注桩桩身强度偏低的 原因可能有哪些?应如何补救?
【【答答案案】】
强度偏低的原因:
① 水泥质量差;② 混凝土配合比计量控 制不严;
③ 搅拌时间不足;④ 混凝土离析。
8
补救措施:在桩强度偏低处补桩;桩周围土壤注 浆;对强度偏低的桩施加预1 7应力;在桩强度偏低的
9
8
4
位置多加支撑。 信 3
微
(5)桩身混凝土夹渣或断桩: 系
联
一
① 主要原因
唯
a. 初初灌灌混混凝凝土土量量不不够够,造成初灌后埋管深度太小或导管根本 就 没有进入混凝土。
b. 混凝土灌注过程拔拔管管长长度度控控制制不不准准,导管拔出混凝土面。
c. 混混凝凝土土初初凝凝和和终终凝凝时时间间太太短短,,或或灌灌注注时时间间太太长长,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣。
d. 清清孔孔时时孔孔内内泥泥浆浆悬悬浮浮的的砂砂粒粒太太多多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成沉积砂层,阻
碍混凝土的正常上升,当混凝土冲破沉积砂层时,部分砂粒及浮渣被包入混凝土内,严重时可能造成堵
管事故,导致混凝土灌注中断。
22..22..22 桩桩基基础础施施工工方方法法与与设设备备选选择择
② 预防措施:
混凝土灌注过程中拔管应由专专人人负负责责指指挥挥,并分别采用理理论论灌灌入入量量计计算算孔内混凝土面和重重锤锤实实测测孔
内混凝土面,取两者的低值来控制拔管长度,确保导导管管的的埋埋置置深深度度控控制制在在22~~66mm。。单桩混凝土灌灌注注时时间间宜宜
控控制制在在11..55倍倍混混凝凝土土初初凝凝时时间间内内。。
★★ 22002233年年二二建建案案例例
213 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
22..77..22 城城市市桥桥梁梁工工程程质质量量控控制制要要点点
(6)桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求:
主主要要原原因因是是超超灌灌高高度度不不够够、、混混凝凝土土浮浮浆浆太太多多、、孔孔内内混混凝凝土土面面测测定定不不准准。。
根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008中相关规定,桩桩顶顶混混凝凝土土灌灌注注完完成成后后应应高高出出设设
计计标标高高00..55~~11mm。。
对对于于大大体体积积混混凝凝土土的的桩桩,,桩桩顶顶1100mm内内的的混混凝凝土土还还应应适适当当调调整整配配合合比比,,增增大大碎碎石石含含量量,,减减少少桩桩顶顶浮浮浆浆。。
在在灌灌注注最最后后阶阶段段,,孔孔内内混混凝凝土土面面测测定定应应采采用用硬硬杆杆筒筒式式取取样样法法测测定定。。
★★ 22001199年年二二建建案案例例
22..22..22 桩桩基基础础施施工工方方法法与与设设备备选选择择
8
7
1
9
4
8
案案例例分分析析 3
信
微
【【22002211年年一一建建案案例例真真题题五五】】系
联
背景资料:某公司承建一题项城市主干路工程,采用四跨地道桥顶进下穿铁路的方案,顶进工作坑顶
押
准
进面采用放坡加网喷混凝土方式支护,其余三面采用钻孔灌注桩加桩间网喷支护。混凝土钻孔灌注桩施
精
工过程包括以下内容,采用 旋挖钻成孔,桩顶设置冠梁,钢筋笼主筋采用直螺纹套筒连接,桩桩顶顶锚锚固固钢钢
筋筋按按深深入入冠冠梁梁长长度度550000mmmm进进行行预预 留留,,混混凝凝土土浇浇筑筑至至桩桩顶顶设设计计高高程程后后,,立立即即开开始始相相邻邻桩桩的的施施工工。
【【问问题题】】
2. 改正混凝土灌注桩施工过程中 的错误之处。
【【答答案案】】
(1)改正:桩顶钢筋深入长度应为冠梁 厚度(桩顶钢筋深入长度应不低于冠梁厚度)。
(2)改正:混凝土浇筑应超过桩顶设计高程 00..33mm~~00..55mm。
8
(3)改正:应隔桩(跳桩)施工(相邻桩混凝 土终凝后施工)。 1 7
9
8
4
信
3
第第4411讲讲 城城市市桥桥梁梁工工程程安安 全全质质量量控控制制((微四四))
系
联
一
6)混凝土灌注过程因故中断: 唯
混凝土灌注过程中断的原因较多,在采取抢救措施后仍无法恢 复正常灌注的情况下,可采用如下方
法进行处理:
(1)若若刚刚开开灌灌不不久久,,孔内混凝土较少,可可拔拔起起导导管管和和吊吊起起钢钢筋筋骨骨架架,,重重新新钻钻孔孔至至原原孔孔底底,,安安装装钢钢筋筋
骨骨架架和和清清孔孔后后再再开开始始灌灌注注混混凝凝土土。。
214 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)迅速拔出导管,清理导管内积存混凝土并检查导管后,重新安装导管和隔水栓,然后按初灌的
方法灌注混凝土,待隔水栓完全排出导管后,立即将导管插入原混凝土内,此后便可按正常的灌注方法
继续灌注混凝土。
此此法法的的处处理理过过程程必必须须在在混混凝凝土土的的初初凝凝时时间间内内完完成成。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
77))成成孔孔、、成成桩桩检检验验
(1)钻孔灌注桩在终孔后,宜采用专用仪器对桩孔的孔孔位位、、孔孔径径、、孔孔形形、、孔孔深深和和倾倾斜斜度度进行检验;
清孔后,应对孔孔底底的的沉沉淀淀厚厚度度进行检验。采采用用钻钻杆杆测测斜斜法法量量测测桩桩的的倾倾斜斜度度时,量测应从钻孔平台顶面起
算至孔底。
3.大体积混凝土浇筑施工质量控制
1
7 8
9
大体积混凝土是指结结构构物物实实体体最最小小尺尺寸寸不不小小于于11mm的的 大大体体量量混混凝凝土土,,或预预计计8
4
混混凝凝土土中中胶胶凝凝材材料料水水化化引引
信
3
起起温温度度变变化化和和收收缩缩导导致致有有害害裂裂缝缝产产生生的的混混凝凝土土。在城市桥 梁中基础、墩台微、盖梁、索塔、锚锭及桥跨承
系
重结构等常涉及大体积混凝土。 一
联
唯
1)控制混凝土裂缝
(1)裂缝分类 ★★ 选选择择题题考考点点
大体积混凝土出现的裂缝按深度不同,分分为为表表面面裂裂缝缝、、深深层层裂裂缝缝和和贯贯穿穿裂裂缝缝三种:
①表面裂缝主要是温度裂缝,一般危害性较小,但影响外观质量。
②深层裂缝部分地切断了结构断面,对结构耐久性产生一定危害。
③贯穿裂缝由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝,它切断了结构的断面,可能破
坏结构的整体性和稳定性,危害性较为严重。
(2)裂缝发生原因
①水水泥泥水水化化热热影影响响::
水泥在水化过程中产生了大量的热量,因而使混凝土内部温度升高,当混凝土内部与表面温差过大
时,就会产生温度应力和温度变形。温度应力与温差成正比,温差越大,温度应力就越大,当温度应力
超过混凝土内外的约束力时,就会产生裂缝。混混凝凝土土内内部部的的温温度度与与混混凝凝土土的的厚厚度度及及水水泥泥用用量量有有关关,,混混凝凝
215 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
土土越越厚厚,,水水泥泥用用量量越越大大,,内内部部温温度度越越高高。。
②内内外外约约束束条条件件的的影影响响::
③外外界界气气温温变变化化的的影影响响:
④混混凝凝土土的的收收缩缩变变形形::
混凝土中80%的水分要蒸发,只有约20%的水分是水泥硬化所必需的。最初失去的30%自由水分几乎不
引起收缩,随着混凝土的逐渐干燥使20%的吸附水逸出,此时就会出现干燥收缩——由于表面干燥收缩
快,中心干燥收缩慢,表面的干缩将受到中心部位混凝土的约束,故而会在表面产生拉应力并导致裂
缝。在在设设计计上上为为混混凝凝土土表表层层布布设设抗抗裂裂钢钢筋筋网网片片,,可可有有效效地地避避免免混混凝凝土土收收缩缩时时产产生生干干裂裂。
⑤混混凝凝土土的的沉沉陷陷裂裂缝缝:
支架、支撑变形下沉会引发结构裂缝,过早拆除模板支架易使未达到强度的混凝土结构发生裂缝和
破损。
案案例例分分析析
【【22001144年年一一建建案案例例真真题题一一】】
背景资料:A公司承建城市道路改扩建工程,其中新建设一座单跨简支桥梁,桥台施工完成后在台身
上发现较多裂纹,裂缝宽度为0.1mm~0.47 8mm,深度3mm~5mm,经检测鉴定这些裂缝危害性较小,仅影响
1
9
4
外观质量,项目部按程序对裂缝进行了8处理。
3
信
微
【【问问题题】】
系
联
3. 按裂缝深度分类背景材题料中的裂缝属哪种类型?试分析裂缝形成的可能原因。
押
4. 给出背景材料中裂缝准的处理方法。
精
3. 按裂缝深度分类背景 材料中的裂缝属哪种类型?试分析裂缝形成的可能原因。
【【答答案案】】
(1)按裂缝深度分类,背景材 料中的裂缝属于表面裂缝。
(2)裂缝形成的可能原因是:水 泥水化热高、内外约束影响、外界气温变化影响、混凝土收缩变
形、养护措施不当。
4. 给出背景材料中裂缝的处理方法。
【【答答案案】】
缝宽不大于0.2mm时采用表面密封法,缝宽大于 0.2mm时采用嵌缝密闭法。
1
7 8
9
2)质量控制要点
信
3 8
4
微
(3)质质量量控控制制主主要要措措施施((防防裂裂措措施施总总结结)) 系
联
① 采用水水化化热热低低的的水水泥泥,并尽可能降降低低用用量量。 一
唯
② 控制集料的级级配配及其含含泥泥量量。
③ 选用合适的缓缓凝凝剂剂、减减水水剂剂等外加剂。
④ 控制好混凝土坍坍落落度度,不不宜宜大大于于118800mmmm。
⑤避免过振和漏振,并做好二次振捣。新浇筑混凝土振捣密实,清清除除混混凝凝土土表表面面泌泌水水,,浇浇筑筑面面多多次次
抹抹压压。。
(6)混凝土浇筑完毕后控控制制温温度度和和湿湿度度,及时覆覆盖盖、、喷喷雾雾,专人控制温度养护,并做好测测温温记记录录。
(7)混凝土拆拆模模时时,,中中心心与与表表面面之之间间、、表表面面与与外外界界气气温温之之间间的的温温差差均均不不超超过过2200℃℃。
(8)混凝土内部预埋水管通通冷冷却却水水降降温温;模板和混凝土外部采用覆覆盖盖薄膜、土工布、麻袋、阻燃保
温被等措施保温;且应经常检查、保持湿润,养养护护时时间间不不少少于于1144dd,拆拆模模后后立立即即回回填填或或再再覆覆盖盖养护。
4.预应力张拉施工质量控制
按照设计要求,编制专项施工方案和作业指导书,并按相关规定审批。对对预预应应力力筋筋、、锚锚夹夹具具、、连连接接
器器、、预预应应力力管管道道等等原原材材料料进进场场检检验验。
216 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
施工过程控制主要有以下内容:
(1)下料与安装
⑤预预应应力力筋筋穿穿束束宜宜用用卷卷扬扬机机整整束束牵牵引引,,应应依依据据具具体体情情况况采采用用先先穿穿法法或或后后穿穿法法。但必须保证预应力筋
平顺,没有扭绞现象。
(3)压浆与封锚
①张拉后,应及时进行孔道压浆,宜宜采采用用真真空空辅辅助助法法压压浆浆,并使孔道真空负压稳定保持在0.08~
0.1MPa。
②压压浆浆时时排排气气孔孔、、排排水水孔孔应应有有水水泥泥浓浓浆浆溢溢出出。应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时
处理。
③孔道灌浆应填写灌浆记录。
④压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封封锚锚混混凝凝土土的的强强度度应应符符合合设设计计要要求求,,不不宜宜低低于于结结构构混混凝凝土土强强度度等等
级级的的8800%%,,且且不不得得低低于于3300MMPPaa。。
5.现浇混凝土连续梁施工质量控制
(1)模板、支架和拱架质量控制:
8
②模板制作与安装应符合设计及有关7规范要求。固固定定在在模模板板上上的的预预埋埋件件、、预预留留孔孔内内模模不不得得遗遗漏漏,,且且
1
9
4
应应安安装装牢牢固固。 3 8
信
微
(2)支支架架上上浇浇筑筑箱箱梁梁结结构构表表面面系不不得得出出现现超超过过设设计计要要求求的的受受力力裂裂缝缝且应无无孔孔洞洞、、露露筋筋、、蜂蜂窝窝、、麻麻面面和和宽宽
联
度度超超过过00..1155mmmm的的收收缩缩裂裂缝缝。。轴轴题线线偏偏位位、、梁梁板板顶顶面面高高程程、、断断面面尺尺寸寸、、长长度度、、横横坡坡、、平平整整度度应符合设计要
押
准
求。
精
(3)悬悬臂臂浇浇筑筑必必须须对对称称 进进行行,桥墩两侧平衡偏差不得大于设计要求,轴线挠度必须在设计要求范围
内。梁梁体体表表面面不不得得出出现现超超过过设设计计 要要求求的的受受力力裂裂缝缝。。悬臂合龙时,两侧梁体的高高差差必须在设计要求允许范
围内。
6.钢梁制作安装质量控制
(1)梁梁段段出出厂厂前前在加工厂胎架上进行 预预拼拼装装,采用连续匹配组装的工艺,每每次次组组装装的的梁梁段段不不少少
于于33段段,检测时要避开日照,预拼装允许偏差 要符合规范要求。
(2)定定位位码码板板的的装装焊焊顺顺序序为为桥桥面面板板、、底底板板、、 腹腹板板。。由由桥桥轴轴线线向向两两边边进进行行,,腹腹板板由由上上而而下下对对称称进进
8
行行。。箱箱梁梁节节段段对对接接环环缝缝先先焊焊底底板板,,再再焊焊纵纵腹腹板板,,最最后后 焊焊桥桥面面板板。。焊焊接接采采用用对对称称施施1 7焊焊,,从从中中轴轴线线向向两两侧侧展展
9
8
4
开开,,纵纵腹腹板板从从下下向向上上施施焊焊。。 信 3
微
系
联
一
唯
(3)工地焊接严格按已审批的焊接工艺进行焊接。焊接前对焊缝区除锈,并在24h内进行焊接,环
焊缝必须连续焊完。风风力力<<55级级,,温温度度>>55℃℃,,湿湿度度<<8855%%的的环环境境才才能能施施焊焊。。雨雨天天不不能能施施焊焊((箱箱内内除除外外)),,有有露露
水水、、潮潮气气时时要要先先烘烘干干再再焊焊接接。 ————焊焊接接环环境境
(4)焊接时严禁有震动,在箱内焊接时要有通风排尘措施,使用安全电压设施。焊焊接接接接头头要要进进
行行110000%%超超声声检检测测,,并并按按规规范范要要求求进进行行XX光光检检测测及及试试件件检检查查。。
7.钢—混凝土组合梁施工质量控制
对大大跨跨度度钢钢——混混凝凝土土组组合合连连续续梁梁中中的的钢钢梁梁,制造时应根据设计及施工控制的要求设设置置相相应应的的预预拱拱
度度。
217 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
安安装装钢—混凝土组合梁中的钢构件之之前前,应应对对桥梁的墩墩台台顶顶面面高高程程、、中中线线及及各各孔孔跨跨径径进进行行复复测测;安安
装装钢钢——混混凝凝土土接接头头中中的的钢钢构构件件之之前前,,应应对对混混凝凝土土结结合合面面的的高高程程、、纵纵横横向向轴轴线线和和表表面面平平整整度度等等进进行行复复测测。
各项误差在允许偏差内方可进行安装。
8.钢管混凝土浇筑施工质量控制
1)基本要求
(1)钢管上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔等。
(2)钢管混凝土应具具有有低低泡泡、、大大流流动动性性、、补补偿偿收收缩缩、、延延缓缓初初凝凝和和早早强强的的性性能能。
(3)混混凝凝土土浇浇筑筑泵泵送送顺顺序序应按设计要求进行,宜宜先先钢钢管管后后腹腹箱箱。。
(4)钢管混凝土的质量检测应应以以超超声声检检测测为为主主,,人人工工敲敲击击为为辅辅。。
3)钢管拱混凝土浇筑
(2)浇筑作业
①应采采用用泵泵送送顶顶升升压压注注施施工工,,由由两两拱拱脚脚至至拱拱顶顶对对称称均均衡衡地地连连续续压压注注一一次次完完成成。
②应先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土时停止。压压注注混混凝凝土土
完完成成后后应应关关闭闭倒倒流流截截止止阀阀。。
8
④钢管混凝土的泵泵送送顺顺序序宜宜先先钢钢管管后后7腹腹箱箱。。
1
9
4
9.支座施工质量控制 3 8
信
微
(1)支座在安安装装前前应应复复核核线线系位位、、高高程程及及安安装装方方向向。
联
(2)对先安装后填灌浆料题的支座,其垫石的顶面应预留出足够的灌浆料层的厚度。
押
准
(3)支支座座安安装装完完成成后后,,其其顺顺桥桥方方向向的的中中心心线线应应与与梁梁顺顺桥桥方方向向的的中中心心线线水水平平投投影影重重合合或或者者平平行行,,且且支支
精
座座应应保保持持水水平平,不得有偏斜 、不均匀受力和脱空等现象。支支座座与与梁梁底底及及垫垫石石之之间间必必须须密密贴贴,,间间隙隙不不得得大大
于于00..33mmmm。。
(4)支座锚栓应在其位置调整 准确后固结,锚栓与孔的间隙必须填捣密实。
小小结结::
本节课程是城市桥梁工程质量控制要 点。着重掌握桥梁结构施工主要控制项目、桩基质量通病原因
分析、预防办法和处理措施以及大体积混凝土 裂缝防治措施等内容。也有部分内容与技术部分知识点重
复,属于案例考试高频考点。
8
1
7
第第4422讲讲 城城市市桥桥梁梁工工程程 安安全全质质量量控控制制((五五
8
4 9))
信
3
微
22..77..33 城城市市桥桥梁梁工工程程季季节节性性施施工工措措施施
系
联
一
1.冬期施工措施 唯
1)钢筋工程
(1)冬冬期期施施工工时时钢钢筋筋调调直直冷冷拉拉温温度度不不宜宜低低于于--2200℃℃。。预预应应力力钢钢筋筋张张拉拉温温度度不不宜宜低低于于--1155℃℃。
(2)钢筋负温焊接应符合下列要求:
①雪雪天天焊焊接接或或施施焊焊现现场场风风速速超超过过三三级级时时,,应应采采取取遮遮蔽蔽措措施施,,焊焊接接后后未未冷冷却却的的接接头头应应避避免免碰碰到到冰冰雪雪。。
②钢筋负温焊接,可采用电弧焊、电渣压力焊等方法。当采用细晶粒热轧钢筋时,其焊接工艺应经
试验确定。当当环环境境温温度度低低于于--2200℃℃时时,,不不宜宜进进行行施施焊焊。。
③钢筋负温电弧焊宜采取分层控温施焊。热轧钢筋焊接的层间温度宜控制在150~350℃。
④钢钢筋筋负负温温电电弧弧焊焊可可根根据据钢钢筋筋牌牌号号、、直直径径、、接接头头形形式式和和焊焊接接位位置置选选择择焊焊条条和和焊焊接接电电流流。焊接时应采
取防止过热、烧伤、咬肉和裂缝等措施。
2)混凝土工程 ————案案例例考考核核重重点点内内容容
(1)冬冬期期施施工工应应采采用用硅硅酸酸盐盐水水泥泥或或普普通通硅硅酸酸盐盐水水泥泥配配制制混混凝凝土土。当混凝土掺掺用用防防冻冻剂剂时时,其试试配配强强
度度应应较较设设计计强强度度提提高高一一个个等等级级。。
218 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)冬冬期期混混凝凝土土宜宜选选用用较较小小的的水水灰灰比比和和较较小小的的坍坍落落度度。。拌拌制制混混凝凝土土应应优优先先选选用用加加热热水水的的方方法法,,水水加加
热热温温度度不不宜宜高高于于8800℃℃,,骨骨料料加加热热不不得得高高于于6600℃℃。。骨骨料料不不得得混混有有冰冰雪雪、、冻冻块块及及易易被被冻冻裂裂的的矿矿物物质质。。
(3)冬期混凝土的浇筑应符合下列要求:
①混混凝凝土土浇浇筑筑前前,,应应清清除除模模板板及及钢钢筋筋上上的的冰冰雪雪。。当当环环境境气气温温低低于于--1100℃℃时时,,应应将将直直径径大大于于或或等等于于2255mmmm
的的钢钢筋筋和和金金属属预预埋埋件件加加热热至至00℃℃以以上上。。
②当旧混凝土面和外露钢筋暴露在冷空气中时,,应应对对距距离离新新旧旧混混凝凝土土施施工工缝缝11..55mm范范围围内内的的旧旧混混凝凝土土
和和长长度度在在11mm范范围围内内的的外外露露钢钢筋筋,,进进行行防防寒寒保保温温。。
③在非冻胀性地基或旧混凝土面上浇筑混凝土,加热养护时,地基或旧混凝土面的温度不得低于
2℃。
④当浇筑负温早强混凝土时,对于用冻结法开挖的地基,或在冻结线以上且气温低于-5℃的地基应
做隔热层。
⑤混混凝凝土土拌拌合合物物入入模模温温度度不不宜宜低低于于1100℃℃。。
⑥混混凝凝土土分分层层浇浇筑筑的的厚厚度度不不得得小小于于2200ccmm。。
(4)冬期混凝土的养护应符合下列要求:
8
冬冬期期混混凝凝土土可可采采用用蓄蓄热热法法和和综综合合蓄蓄热热1 7法法、、蒸蒸汽汽法法、、电电加加热热法法、、暖暖棚棚法法、、负负温温养养护护法法等等方方式式养养护护。。
9
4
8
②蒸汽法养护: 信 3
微
混混凝凝土土蒸蒸汽汽养养护护法法通通常常采采用用棚棚系罩罩法法。。
联
③电加热法养护: 题
押
准
电加热法分为电电极极加加精热热法法、、电电热热毯毯法法、、工工频频涡涡流流法法、、线线圈圈感感应应加加热热法法、、电电热热红红外外线线加加热热法法。
④暖棚法养护:
暖暖棚棚法法指指混混凝凝土土在在暖暖棚棚内内施施 工工和和养养护护的的方方法法。暖棚可以是小而可移动的,在同一时间只加热几个构
件;也可以很大,足以覆盖整个工 程或者大部分。暖棚法施工适适用用于于地地下下结结构构工工程程和和混混凝凝土土构构件件比比较较集集
中中的的工工程程。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
⑤负温养护法: 一
唯
混混凝凝土土负负温温养养护护法法适适用用于于不不易易加加热热保保温温,,且且对对强强度度增增长长要要求求 不不 高高 的的一一般般混混凝凝土土结结构构工工程程。。负温养护
法施工的混凝土,应以浇筑后5d内的预计日最低气温来选用防冻剂,起始养护温度不应低于5℃。
(5)冬期混凝土拆模应符合下列要求:
①当混凝土达到规范规定的拆模强度及抗冻强度后,方可拆除模板。
②拆拆模模时时混混凝凝土土与与环环境境的的温温差差不不得得大大于于1155℃℃。。当温差在10~15℃时,拆除模板后的混凝土表面应采
取临时覆盖措施。
③采采用用外外部部热热源源加加热热养养护护的的混混凝凝土土,当环境气温在0℃以下时,应待混凝土冷却至5℃以下后,方可
拆除模板。
2.雨期施工措施
(1)雨期施工应通过当地气象部门提提前前获获取取气气象象预预报报资资料料,制定切实可行的施施工工组组织织计计划划、、施施工工技技
术术方方案案及及应应急急预预案案,做好防范各种自然灾害的准备工作。应提前准备必要的防防洪洪抢抢险险器器材材、、机机具具及及遮遮盖盖
材材料料,对水泥、钢材等工程材料应有防雨防潮等措施;施工场地和生活区应设设置置排排水水设设施施;同时应应制制定定
219 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
安安全全用用电电措措施施,严防漏电、触电;雷区应有防防雷雷措措施施。
(2)雨雨期期施施工工桥桥面面系系时工作面不宜过大,,宜宜逐逐段段、、分分片片、、分分期期施施工工。。应应避避开开大大风风大大雨雨天天气气,,遇遇暴暴风风
雨雨或或受受洪洪水水危危害害时时应应停停止止施施工工作作业业。。
(3)雨雨期期进进行行基基坑坑开开挖挖时时,,应应设设挡挡水水埂埂,防止地面水流入;基基坑坑内内应应设设集集水水井井,并应配备足够的抽
排水设备。应加强边坡支护,对地基不良地段的边坡应加加强强观观测测,发现异常应及时分析原因,采取处理
措施。基坑开开挖挖后后应应及及时时进进行行垫垫层层和和基基础础的的施施工工,防止被水浸泡;若被浸泡,应挖除被浸泡部分,采用
砂砾材料回填。
(4)雨期进行结构混凝土施工时,模板支架的地基和基础应满足强度和稳定性要求,且应采取必要
的安全技术措施,避免地基软化导致的沉降及支架失稳。钢钢筋筋的的加加工工、、焊焊接接应应在在防防雨雨棚棚内内进进行行。。结结构构外外
露露的的钢钢筋筋、、钢钢绞绞线线及及预预埋埋钢钢件件等等应应采采取取覆覆盖盖或或缠缠裹裹等等防防护护措措施施。。
(5)新新浇浇筑筑的的混混凝凝土土在在终终凝凝前前,,不不得得遭遭受受雨雨淋淋。。
3.高温施工措施
1)混凝土的配制
高温期混凝土拌合时,应掺掺加加减减水水剂剂或或磨磨细细粉粉煤煤灰灰。施工期间应对原材料及拌合设备采取防防晒晒措措
施施,并根据混凝土坍坍落落度度检检测测情况,在保保7 8证证配配合合比比不不变变的的前前提提下下,,调调整整水水的的掺掺量量。。
1
9
4
2)混凝土的运输与浇筑 8
3
信
微
(1)尽量缩缩短短运运输输时时间间,,宜宜采采用用混混凝凝土土搅搅拌拌运运输输车车。。
系
联
(2)混凝土的入入模模温温度度应应题控控制制在在3300℃℃以以下下,,宜宜选选在在一一天天中中温温度度较较低低的的时时间间内内进进行行。。
押
(3)浇筑场地宜采采取取遮遮准阳阳、、降降温温措措施施。。
精
3)混凝土的养护
混混凝凝土土浇浇筑筑完完成成后后,,表表面面宜宜 立立即即覆覆盖盖塑塑料料膜膜,,终终凝凝后后覆覆盖盖土土工工布布等等材材料料,,并并应应洒洒水水保保持持湿湿润润。。
小小结结::
季节施工属于市政专业高频考点, 以往主要围绕道路基坑展开,后期桥梁可能会接过接力棒。
桥梁案例考点会主要围绕着混凝土的 冬期和高温进行,有一些通用的知识点并未在教材中,但属于
施工常识,例如道路工程中有一些内容也可在 本章节进行考核。
第第4433讲讲 施施工工方方法法与与结结构构形形式式((一一))
8
1
7
9
8
4
信
3
第第33章章 城城市市隧隧道道工工程程与与 城城市市轨轨道道交交通通微工工程程
系
联
一
该节2024年考核到两道单选题,一道多选题,以及一道30 分的案唯例题。案例题主要围绕着基坑与结
构进行考核。
33..11 施施工工方方法法与与结结构构形形式式
该该章章节节22002244年年考考核核到到一一个个单单选选题题和和一一个个多多选选题题
33..11..11 城城市市隧隧道道工工程程施施工工方方法法与与结结构构形形式式
1.城市隧道工程施工方法
城市隧道是修建在城市地下用于通行车辆、行人、管道、线缆、空气、水等的通道,或者用于储存
和实现商业目的的空间。城城市市隧隧道道多多为为浅浅埋埋隧隧道道,,按按用用途途可可分分为为地地铁铁隧隧道道((城城市市轨轨道道交交通通))、、城城市市地地下下道道
路路、、人人行行通通道道、、电电力力隧隧道道、、热热力力隧隧道道、、综综合合管管廊廊、、给给水水隧隧道道、、排排水水隧隧道道、、引引水水隧隧道道及其他类型城市隧
道。
城市隧道施工方法主要包括:明明挖挖法法、、浅浅埋埋暗暗挖挖法法、、钻钻爆爆法法、、盾盾构构法法、、TTBBMM法法。。
明明挖挖法法按基坑围护不同可分为敞敞口口放放坡坡明明挖挖法法和有有围围护护结结构构明明挖挖法法两大类。
220 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
浅浅埋埋暗暗挖挖法法(俗称矿山法)是是在在城城镇镇软软弱弱围围岩岩地地层层中中,,在在浅浅埋埋条条件件下下修修建建地地下下工工程程,,以以改改造造地地层层条条
件件为为前前提提,,以以控控制制地地表表沉沉降降为为重重点点,,以以钢钢筋筋格格栅栅((或或钢钢拱拱架架))和和喷喷锚锚混混凝凝土土作作为为初初期期支支护护手手段段,按照十
八字方针(即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测)进行城市隧道设计和施工的一种方
法。
钻钻爆爆法法是是通通过过钻钻孔孔、、装装药药、、爆爆破破开开挖挖岩岩石石的的隧隧道道施施工工方方法法。。
盾盾构构法法是是在在地地表表以以下下土土层层或或松松软软岩岩层层中中暗暗挖挖隧隧道道的的一一种种施施工工方方法法。。盾盾构构法法已已能能适适用用于于各各种种水水文文地地质质
条条件件,无论是软松或坚硬的、有地下水或无地下水的暗挖隧道工程基本可以采用该工法施工。
TTBBMM法法是是通通过过全全断断面面岩岩石石掘掘进进机机(TBM)进行岩石破碎、出渣、支护,实行连续作业的一种施工方
法。
2. 城市隧道工程结构形式
城市隧道结构由围围岩岩、、支支护护、、洞洞门门、、附附属属设设施施四四部部分分组组成成(城市交通隧道附属设施参见图3.1-1)。
结构断面形式可分为矩形、拱形、圆形及其他形式(如马蹄形、椭圆形等)。隧隧道道内内包包含含运运营营管管理理、、维维修修
养养护护、、给给水水排排水水、、通通风风、、照照明明、、通通信信、、安安全全等等系系统统。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1)明挖法隧道结构
明挖法修建的城市隧道结构通常采用矩形断面 , 一般为整体浇筑或装配式结
1
7构8。
9
2)浅埋暗挖法隧道结构
信
3 8
4
微
采用浅埋暗挖法修建的城市隧道,一一般般采采用用复复合合式式衬衬砌砌结结构构形形式式,,主主要要包包括括初初期期支支护护、、防防水水层层和和二二
系
联
次次衬衬砌砌三三部部分分。一般采用拱形或马蹄形结构,其基本断面形式以单拱为一多,也有双拱和多跨连拱形式。
唯
浅埋暗挖隧道断面如图3.1-2所示。
221 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
超超前前支支护护的的作作用用是是稳稳定定开开挖挖面面土土体体、、提提高高开开挖挖面面土土体体的的自自立立性性和和稳稳定定性性。稳定地层的主要手段一一般般
是是用用管管棚棚或或((超超前前))小小导导管管注注浆浆加加固固隧道拱部及其周边地层。
初初期期支支护护的的作作用用是是加加固固围围岩岩,,控控制制围围岩岩变变形形,,防防止止围围岩岩松松动动失失稳稳,一般在开挖后立即施作,并应与
围岩密贴。一一般般由由钢钢格格栅栅((型型钢钢拱拱架架))、、纵纵向向连连接接筋筋、、钢钢筋筋网网、、喷喷射射混混凝凝土土等等组组成成。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
在浅埋暗挖法施工中,初期支护的变形达到基本稳定且防水验收合格后,可以进行二次衬砌混凝土
施工。
由于隧道的断面尺寸基本不 变,所以二二次次衬衬砌砌模模板板常常用用移移动动式式模模板板台台车车,这样有有利利于于加加快快立立模模及及拆拆
模模速速度度,衬砌所用的模板、墙架、拱 架均要求式样简单、拆装方便表面光滑、接缝严密。
隧隧道道防防水水应应充充分分利利用用混混凝凝自自防防水水能能力力 ,并根据需要可采采用用防防水水混混凝凝土土或或设设防防水水层层及及其其他他防防水水措措施施。
移移动动式式模模板板台台车车
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4)盾构法隧道结构
盾构法修建的隧道衬砌主主要要为为预预制制装装配配式式衬衬砌砌。预制装配式衬砌,又又称称管管片片,它是在盾构尾部拼装
而成的,管管片片种种类类按按材材料料可可分分为为钢钢筋筋混混凝凝土土、、钢钢、、铸铸铁铁以以及及由由几几种种材材料料组组合合而而成成的的复复合合管管片片。。预制装配
式衬砌结构如图3.1-3所示。
5)TBM法隧道结构
(1)管片衬砌
222 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
使用护盾式掘进机时,一般采用圆形管片衬砌,分为5~7块,在洞内拼装而成。护盾式TBM隧道管片
衬砌如图3.1-4所示。
(2)复合式衬砌
使用开敞式掘进机,可以先施作初期支护,然后浇灌二次模筑混凝土永久性衬砌,即复合式衬砌,
其底部为预制仰拱块。敞开式TBM隧道复合式衬砌如图3.1-5所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
33..11..22 城城市市轨轨道道交交通通施施工工方方法法与与结结构构形形式式 唯
1.地铁车站结构形式与施工方法
1)地铁车站形式与结构组成
(1)地铁车站形式分类
地铁车站根据其所处位置、埋深、运营性质、结构横断面、站台形式等进行分类,具体详见表3.1-
1。
表3.1-1 地铁(轻轨交通)车站的分类
223 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
分分类类方方式式 分分类类情情况况 备备注注
高架车站 车站位于地面高架结构上,分为路中设置和路侧设置两种
车站与地面相 车站位于地面,形式可采用岛式、侧式、岛侧混合式或路堑式,路堑式
地面车站
对位置 为其特殊形式
地下车站 车站结构位于地面以下,分为浅埋、深埋车站
矩形断面是车站中常选用的形式。一般用于浅埋、明挖车站。车站可设
矩形
计成单层、双层或多层;跨度可选用单跨、双跨、三跨及多跨形式
拱形断面多用于深埋或浅埋暗挖车站,有单拱和多跨连拱等形式。单拱
断面由于中部起拱较高,而两侧拱脚相对较低,中间无柱,因此建筑空
结构横断面
拱形 间显得高大宽阔。如建筑处理得当,常会得到理想的建筑艺术效果。明
挖车站采用单跨结构时也有采用拱形断面的
8
7
1
9
4
圆形 为盾构3 8法施工中常见的形式
信
微
系
其他 联如马蹄形、椭圆形等
题
押
准
精
分分类类方方式式 分分类类情情况况 备备注注
站台位于上、下行线路之间。具有站台面积利用率高、提升设施共用,
岛式站台 能灵活调剂客流、使用方便、管理较集中等优点。常用于较大客流量的
车站。其派生形式有曲线式、双鱼腹式、单鱼腹式、梯形式和双岛式等
站台位于上、 下行线路的两侧。侧式站台的高架车站能使高架区间断面
站台形式 侧式站台 更趋合理。常见 于客流不大的地下站和高架的中间站。其派生形式有曲
8
线式,单端喇叭式, 双端喇叭式,平行错开式和
1
7上、下错开式等形式
9
8
4
信
3
将岛式站台及侧式站台同 设在一个车站内微。常见的有一岛一侧,或一岛
岛、侧混合 系
两侧形式。此种车站可同时在 两侧的站联台上、下车。共线车站往往会出
站台
唯
一
现此种形式
224 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
拱形、矩形、圆形车站
8
7
1
(2)构造组成 9
4
8
3
地地铁铁车车站站通通常常由由车车站站主主体体((站站台台信、、站站厅厅、、设设备备用用房房、、生生活活用用房房)),,出出入入口口及及通通道道,,附附属属建建筑筑物物((通通风风
微
系
道道、、风风亭亭、、冷冷却却塔塔等等))三三大大部部分分联组组成成。。
题
①车站主体是列车在线路押上的停车点,它既是供乘客集散、候车、换车及上、下车的场所,又是地
准
铁运营设备设置的中心和精办理运营业务的地方。
②出入口及通道(包括人 行天桥)是供乘客进、出车站的建筑设施。
③通风道及地面通风亭的作 用是维持地下车站内空气质量满足乘客呼呼吸吸新鲜空气的需求。
【【22002244年年多多选选2277】】
地铁车站的车站主体通常由( ) 组成。22002255年年微微调调((原原来来是是吸吸收收))
A.站台
B.站厅
C.设备用房
8
1
7
D.通风道
8
4 9
信
3
E.生活用房
微
系
【【答答案案】】ABCE 联
一
唯
2)施工方法
在地铁施工中,若场场地地开开阔阔、、建建筑筑物物稀稀少少、、交交通通及及环环境境允允许许,应优优先先采采用用施施工工速速度度快快且且造造价价较较低低的的
225 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
明明挖挖法法施施工工。但是在城市繁忙地带修建地铁时,明挖法往往占用道路,影响交通,因此在在交交通通不不能能中中断断
而而且且必必须须确确保保一一定定交交通通流流量量的的情情况况下下,,可可选选用用盖盖挖挖法法施施工工。。浅浅埋埋暗暗挖挖法法对地层的适适应应性性较较强强,适适用用于于地地
面面建建筑筑物物密密集集、、交交通通运运输输繁繁忙忙、、地地下下管管线线密密布布及及对对地地面面沉沉降降要要求求严严格格的的城城镇镇地地区区地地下下构构筑筑物物施施工工。。
第第4444讲讲 施施工工方方法法与与结结构构形形式式((二二))
(1)明挖法施工
①明明挖挖法法是修建地铁车站的常用施工方法,具具有有施施工工作作业业面面多多、、速速度度快快、、工工期期短短、、易易保保证证工工程程质质
量量、、工工程程造造价价低低等等优优点点,缺点是对周围环境影响较大。因此,在地面交通和环境条件允许的地方,应尽
可能采用。
②明挖法按开挖方式分分为为放放坡坡明明挖挖和和不不放放坡坡明明挖挖两两种种。放放坡坡明明挖挖法法主主要要适适用用于于埋埋深深较较浅浅、、地地下下水水位位
较较低低的的城城郊郊地地段段,,边边坡坡通通常常进进行行坡坡面面防防护护、、锚锚喷喷支支护护或或土土钉钉墙墙支支护护。不不放放坡坡明明挖挖是是指指在在围围护护结结构构内内开开
挖挖,,主主要要适适用用于于场场地地狭狭窄窄及及地地下下水水丰丰富富的的软软弱弱围围岩岩地地区区。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
③围护结构及其支撑体系的的联选选用用及及施施作作关系到明挖法实施的成败。围围护护结结构构形形式式主主要要有有地地下下连连续续
题
押
墙墙、、人人工工挖挖孔孔桩桩、、钻钻孔孔灌灌注注准桩桩、、钻钻孔孔咬咬合合桩桩、、SSMMWW工工法法桩桩、、工工字字钢钢桩桩和和钢钢板板桩桩等等。
精
常常见见的的基基坑坑内内支支撑撑结结构构形形式式有有::现现浇浇混混凝凝土土支支撑撑、、钢钢管管支支撑撑和和HH型型钢钢支支撑撑等等。典型的地铁车站基坑支
撑布置如图3.1-6所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④地铁车站明挖法施工工序如下:围围护护结结构构施施工工→→降降水水((或或基基坑坑底底土土体体加加固固))→→第第一一层层开开挖挖→→设设置置
第第一一层层支支撑撑→→第第nn层层开开挖挖→→设设置置第第nn层层支支撑撑→→最最底底层层开开挖挖→→底底板板混混凝凝土土浇浇筑筑→→自自下下而而上上逐逐步步拆拆支支撑撑((局局部部
支支撑撑可可能能保保留留在在结结构构完完成成后后拆拆除除))→→随随支支撑撑拆拆除除逐逐步步完完成成结结构构侧侧墙墙和和中中板板→→顶顶板板混混凝凝土土浇浇筑筑。。明挖法车
站施工步序如图3.1-7所示。
226 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
227 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
228 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)盖挖法施工
①盖盖挖挖法法施施工工基基本本流流程程::
229 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
在现有道路上按所需宽度,以定型标准的预制棚盖结构(包括纵、横梁和路面板)或现浇混凝土顶
(盖)板结构置于桩(或墙)柱结构上维持地面交通→在棚盖结构支护下进行开挖和施作主体结构、防水结
构→回填土并恢复管线或埋设新的管线→恢复道路结构。
③盖挖法具有诸多优优点点:★★选选择择题题考考点点
围护结构变形小,能够有效控制周围土体的变形和地表沉降,有利于保护邻近建筑物和构筑物。
施工受外界气候影响小,基坑底部土体稳定,隆起小,施工安全。
④盖挖逆作法用于城市街区施工时,可尽快恢复路面,对道路交通影响较小。
盖挖法也存在一些缺缺点点:★★选选择择题题考考点点
盖挖法施工时,混凝土结构的水水平平施施工工缝缝的的处处理理较较为为困困难难。
由于竖向出口少,需水平运输,后后期期开开挖挖土土方方不不方方便便。
作作业业空空间间小小,,施施工工速速度度较明挖法慢慢、工工期期长长、、费费用用高高。
③盖挖法可分为盖挖顺作法、盖挖逆作法。目目前前,,城城市市中中施施工工采采用用最最多多的的是是盖盖挖挖逆逆作作法法。。
a.盖挖顺作法:
在在地地铁铁车车站站施施工工中中,,盖盖挖挖顺顺作作工工法法一一般般是是利利用用临临时时性性设设施施((较较常常用用的的是是钢钢结结构构))作作辅辅助助措措施施维维持持道道路路
8
通通行行,,在在夜夜间间将将道道路路封封锁锁,,掀掀开开盖盖板板进进行行1 7基基坑坑土土方方开开挖挖或或结结构构施施工工。。
9
4
8
盖挖顺作法是在在棚棚盖盖结结构构施施作作后后信开开3挖挖到到基基坑坑底底,,再再从从下下至至上上施施作作底底板板、、边边墙墙,,最最后后完完成成顶顶板板,,故故称称
微
为为盖盖挖挖顺顺作作法法。。临临时时路路面面一一般般由由型型系钢钢纵纵、、横横梁梁和和路路面面板板组组成成,其具体施工流程见图3.1-8。由于主体结构
联
题
是顺作,施工方便,质量易于保证,故顺顺作作法法仍仍然然是是盖盖挖挖法法中中的的常常用用方方法法。
押
准
盖挖顺作法的围护结精构,根据现场条件、地下水位高低、开挖深度以及周围建筑物的邻近程度可选
择钢筋混凝土钻(挖)孔灌注桩或地下连续墙,对对于于饱饱和和的的软软弱弱地地层层应应以以刚刚度度大大、、变变形形小小、、止止水水性性能能好好的的
地地下下连连续续墙墙为为首首选选方方案案。目前,盖挖顺作法中的围护结构常用来作为主体结构边墙墙体的一部分或全
部。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
230 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
b.盖挖逆作法:
盖挖逆作法施工是先先施施作作车车站站周周边边围围护护结结构构和和结结构构主主体体桩桩柱柱,,然然后后将将结结构构盖盖板板置置于于围围护护桩桩((墙墙))、、
柱柱((钢钢管管柱柱或或混混凝凝土土柱柱))上上,,自自上上而而下下完完成成土土方方开开挖挖和和边边墙墙、、中中板板及及底底板板衬衬砌砌的的施施工工,,具体施工流程见图
3.1-9。盖挖逆作法是在明挖内支撑基坑基础上发展起来的,施施工工过过程程中中不不需需设设置置临临时时支支撑撑,,而而是是借借助助结结
构构顶顶板板、、中中板板自自身身的的水水平平刚刚度度和和抗抗压压强强度度实实现现对对基基坑坑围围护护桩桩((墙墙))的的支支撑撑作作用用。
231 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)浅埋暗挖法施工:
浅埋暗挖法(城市轨道交通工程中有时称为矿山法)是在在城城镇镇软软弱弱围围岩岩地地层层中中,,在在浅浅埋埋条条件件下下修修建建
的的地地下下工工程程,,该该工工法法以以改改造造地地质质条条件件为为前前提提,,以以控控制制地地表表沉沉降降为为重重点点,,以以钢钢筋筋格格栅栅((或或其其他他钢钢拱拱架架))和和
喷喷锚锚混混凝凝土土作作为为初初期期支支护护手手段段,遵循“十八字”方针,即管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、
勤量测。
浅浅埋埋暗暗挖挖法法不不允允许许带带水水作作业业,,从减少城市地表沉降和地下水控制考虑,还必须辅之以其他配套技
术,比如地层加固、降水等。浅埋暗挖法十分讲究开挖方法的选择,尤其是地铁车站多跨结构和大跨度
232 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
结构,合理的结构形式和正确的施工方法能起到事半功倍的作用。
浅埋暗挖法车站施工可可采采用用中中隔隔壁壁法法((CCDD工工法法))、、交交叉叉中中隔隔壁壁法法((CCRRDD工工法法))、、中中洞洞法法、、侧侧洞洞法法、、柱柱洞洞
法法、、洞洞桩桩法法等等方方法法。。
2.地铁区间隧道及联络通道施工方法与结构形式
1)区间隧道施工方法
地铁区间隧道主主要要采采用用盾盾构构法法、、明明((盖盖))挖挖法法或或浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工。明(盖)挖法、浅埋暗挖施工方法参
见本书3.1.2中1.2)的相关内容。
盾构隧道机械化程度高、安全风险低、对围岩的扰动较小、控制地表沉降优势明显,因此盾盾构构法法在在
用用地地极极度度紧紧张张的的城城市市中中是是修修建建地地下下隧隧道道、、综综合合管管廊廊等等构构筑筑物物的的首首选选;;加加之之城城市市中中周周边边条条件件复复杂杂以以及及地地铁铁
选选线线过过程程中中难难免免会会穿穿越越一一些些敏敏感感建建((构构))筑筑物物,,基基于于盾盾构构施施工工良良好好的的地地表表及及建建((构构))筑筑物物沉沉降降表表现现,,该该工工法法
也也是是不不二二之之选选。。
2)联络通道施工方法
联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道,起起到到安安全全疏疏散散乘乘客客、、隧隧道道排排水水及及防防火火、、消消防防
等等作作用用,如图3.1-10所示。
《地铁设计规范》GB50157—2013第27 88.2.4条规定:两两条条单单线线区区间间隧隧道道应应设设联联络络通通道道,,相相邻邻两两个个联联络络
1
9
4
通通道道之之间间的的距距离离不不应应大大于于660000mm,联络通8道内应设并列反向开启的甲级防火门,门扇的开启不得侵入限
3
信
微
界。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
目前,国内地铁的联络通道主主要要采采用用浅浅埋埋暗暗挖挖法法,,超超前前预预支支护护方方法法一一一般般采采用用深深孔孔注注浆浆或或冻冻结结法法。。
唯
小小结结::
本节课程介绍的是城市隧道工程与城市轨道交通工程的施工方法与结构形式,内容多为选择题考
点。但明挖和盖挖施工流程可以进行案例考核。
第第4455讲讲 地地下下水水控控制制((一一))
33..22 地地下下水水控控制制
该该模模块块在在22002244年年只只考考核核了了一一道道单单选选题题
233 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3.2.1 地下水控制方法
地下水控制方法可划划分分为为集集水水明明排排、、降降水水、、隔隔水水和和回回灌灌四四类类,,可可单单独独或或组组合合使使用用。
1.基本要求
(4)地地下下水水控控制制设设计计应应满满足足下下列列功功能能要要求求::
①支护结构设计和施工的要求。
②地下结构施工的要求。
③工程周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用要求。
(9)地下水控制过程中抽排出的地下水经经沉沉淀淀处处理理后后应应综综合合利利用用,,当当多多余余的的地地下下水水符符合合城城市市地地表表水水
排排放放标标准准时时,,可可排排入入城城市市雨雨水水管管网网或或河河湖湖,,不不应应排排入入城城市市污污水水管管道道。
(12)当地下水位高于基坑开挖面时,需要采用降低地下水方法疏干坑内土层中的地下水。疏疏干干地地
下下水水有有增增加加坑坑内内土土体体强强度度的的作作用用,,有有利利于于控控制制基基坑坑围围护护结结构构的的变变形形。。软软土土地地区区基基坑坑开开挖挖深深度度超超过过33mm,,一一
般般就就要要用用到到井井点点降降水水。。开开挖挖深深度度浅浅时时,,亦亦可可边边开开挖挖边边用用排排水水沟沟和和集集水水井井进进行行集集水水明明排排。
2.集水明排
当基坑、沟槽开挖较浅,涌水量不大时采用。集水明排法是应用最广泛,也是最简单、经济的方
8
法。明沟、集水井排水是在在基基坑坑、、沟沟槽槽的的1 7四四周周或或两两侧侧设设置置排排水水明明沟沟,,在在基基坑坑坑坑底底四四角角或或基基坑坑底底边边每每
9
4
8
隔隔3300~~5500mm设设置置集集水水井井,使基坑、沟槽3渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排
信
微
出。 系
联
题
押
准
精
3.降水
2)降水方法的分类和选择
降水方法应根据场地地质条件、降水目的 、降水技术要求、降水工程可能涉及的工程环境保护等因
素选用真真空空井井点点、喷射井点、管管井井、渗井、辐射 井、电渗井、潜埋井,且应符合下列要求:
8
(1)地下水控制水位应满足基础施工要求,基基坑坑 范范围围内内地地下下水水位位应应降降至至基基础础9垫垫1
7
层层以以下下不不小小于于00..55mm,,对
8
4
基底以下承压水应降至不产生坑底突涌的水位以下,对 局部加深部位宜采取信局
3
部控制措施。
微
表3.2-1 工程降水方法及适用条件 系
联
一
唯
234 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
降降水水方方法法适适用用条条 渗渗透透系系数数
土土质质类类别别 降降水水深深度度((mm ))
件件 ((mm//dd))
0.01~20.
真真空空井井点点 粉质黏土、粉土、砂土 单级≤ 6 ,多级≤12
0
0.1~20.
喷射井点 粉土、砂土 ≤20
0
管井 粉土、砂土、碎石土、岩土 >1 不限
降水井
粉质黏土、粉土、砂土、碎石 由下伏含水层的埋藏条件和水头条件确
渗井 >0.1
土 定
辐射井 黏性土、粉土、砂土、碎右土 >0.1 4~20
电渗井 黏性土、淤泥、淤泥7 8质黏土 ≤0.1 ≤6
1
9
4
8
3
信
潜埋井 粉土、砂微土、碎石土 >0.1 ≤2
系
联
题
降降水水深深度度,,降降深深,,地地下下水水押埋埋深深
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
科科普普
(1)降水深度:自地面算起至基坑底面以下设计要求的动水位间的深度。
(2)降深:也叫做水位降深,是指降水期间的地下水位变幅。抽水前的地下水位称“静水位”,抽
水时降低的地下水位称“动水位”。水位降深等于静水位与动水位之差。
(3)地下水埋深:地面至原地下水头之间的距离。
4.隔水帷幕 ————也也称称为为截截水水帷帷幕幕或或止止水水帷帷幕幕
隔隔水水帷帷幕幕为为隔隔离离、、阻阻断断或或减减少少地地下下水水从从围围护护体体侧侧壁壁或或底底部部进进入入开开挖挖施施工工作作业业面面的的连连续续隔隔水水体体。
235 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
分分类类方方式式 帷帷幕幕方方法法
按布置方式 悬悬挂挂式式竖竖向向隔隔水水帷帷幕幕、、落落底底式式竖竖向向隔隔水水帷帷幕幕、、水水平平向向隔隔水水帷帷幕幕
按结构形式 独独立立式式隔隔水水帷帷幕幕,,嵌嵌入入式式隔隔水水帷帷幕幕、、支支护护结结构构自自渗渗式式隔隔水水帷帷幕幕
高压喷射注浆(旋喷、摆喷、定喷)隔水帷幕、压力注浆隔水帷幕、水泥土搅拌
按施工方法 桩隔水帷幕、地下连续墙或咬合式排桩隔水帷幕、钢板桩隔水帷幕、沉箱、冻结
法隔水帷幕
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)隔水帷幕施工方法
隔水帷幕施工方法包括高压喷射注浆法、注浆法、水泥土搅拌法、地下连续墙、咬合式排桩、钢板
236 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
桩、沉箱、冻结法等(见表3.2-3)。
表3.2-3 隔水帷幕施工方法及适用条件
隔隔水水方方法法
适适用用条条件件
土土质质类类别别 注注意意事事项项与与说说明明
坚硬的黏性土、土层中含有较多的大粒
适用于黏性土、粉土、砂土、黄土、淤
高压喷射注浆法 径块石或有机质,地下水流速较大时,
泥质土、淤泥、填土
高压喷射注浆效果较差
注浆法 适用于除岩溶外的各类岩土 用于竖向帷幕的补充,多用于水平帷幕
不适用于含大孤石或障碍物较多且不易
适用于淤泥质土、淤泥、黏性土、粉土
清除的杂填土,欠固结的淤泥、淤泥质
、填土、黄土、软土,对砂、卵石等地
水泥土搅拌法 土,硬塑、坚硬的黏性土,密实的砂土
层有条件使用 7 8
9 1 以及地下水渗流影响成桩质量的地层
4
8
3
信
微
系
联 隔隔水水方方法法
题
适适用用条条件件 押
准
精 土土质质类类别别 注注意意事事项项与与说说明明
电源不能中断,冻融对周边环境有一定
冻结法 适用于地下水流速不大的土层
影响
施工技术环节要求高,造价高,泥浆易
适用于除岩溶外的各类岩土 造成现场污染、泥泞,墙体刚度大,整
地下连续墙
体性好,安全稳定
8
适用于黏性土、粉土、填土、 黄土、砂 对施工精度、工
1
艺7和混凝土配合比均有
咬合式排桩
、卵石 严格要求
信
3 8
4 9
微
系
钢板桩 适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土 对土层适联用性较差,多应用于软土地区
一
唯
适 用 于地下水控制面积较小的工程。如
沉箱 适用于各类岩土层
竖井等
5.回灌
回灌是将水引渗于地下含水层,补给地下水,稳定地下水位,防止地下水位降低使土体固结产生不
均匀沉降的工程措施,回灌应进行专业设计,且应符合下列要求:
(1)降水工程影响周边工程环境安全时可进行地下水回灌。
(2)地下水回灌宜宜采采用用井井灌灌法法,具体回灌方法可采用管管井井回回灌灌、、大大口口井井回回灌灌,详见下表3.2-4。
(3)地地下下水水回回灌灌方方式式包包括括重重力力回回灌灌、、真真空空回回灌灌、、压压力力回回灌灌,详见下表3.2-5。
表3.2-4 回灌方法的选择表
237 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
回回灌灌方方法法 适适用用条条件件
管井回灌 各种含水层
大口井回灌 埋深不深、厚度不大、透水性条件较好的含水层
表3.2-5 地下水回灌方式选择
回回灌灌方方式式 适适用用条条件件
重力回灌 地下水位较低,渗透性好的含水层
真空回灌 厚度较大,渗透性较好的含水层
压力回灌 地下水位高,渗透性差的含水层
8
7
第第9 14466讲讲 地地下下水水控控制制((二二))
4
8
3
信
微
3.2.2 地下水控制施工技术系
联
1.集水明排 题
押
准
精
(1)明明沟沟宜宜布布置置在在拟拟建建建建筑筑基基础础边边00..55mm以以外外,,沟沟边边缘缘离离开开边边坡坡坡坡脚脚应应不不小小于于00..33mm。。明明沟沟的的底底面面应应比比
挖挖土土面面低低00..33~~00..44mm,,集集水水井井底底面面应应比比沟沟底底面面低低00..55mm以以上上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。明明
沟沟的的坡坡度度不不宜宜小小于于00..33%%,,沟沟底底应应采采取取防防渗渗措措施施。。
(2) 基基坑坑四四周周每每隔隔3300~~4400mm宜宜设设一一个个集集水水 井井。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(4)集集水水明明排排设设施施与与市市政政管管网网连连接接口口之之间间应应设设置置沉沉淀淀池池。。 明沟
唯
、集水井、沉淀池使用时应保持排水
畅通并应随时清理淤积物。
238 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)当基坑开挖的土层由多多种种土土组组成成,,中中部部夹夹有有透透水水性性强强的的砂砂类类土土,,基基坑坑侧侧壁壁出出现现渗渗水水时时,可在在基基
坑坑边边坡坡上上透透水水处处分分别别设设置置明明沟沟和和集集水水井井构构成成集集水水明明排排系系统统,,分分层层阻阻截截和和排排除除上上部部土土层层中中的的地地下下水水,,避避免免
上上层层地地下下水水冲冲刷刷基基坑坑下下部部造造成成边边坡坡塌塌方方。。
2. 降水井
1)降水系统布设
(1)降水系统平面布置应根据工程的平面形状、场地条件及建筑条件确定,并应符合下列要求:
① 面状降水工程,降水井点宜沿降水8区域周边呈封闭状均匀布置,距距开开挖挖上上口口边边线线不不宜宜小小于于11mm。
7
1
9
② 线状、条状降水工程,降水井8宜4采用单排或双排布置,两两端端应应外外延延布布置置降降水水井井,,外外延延长长度度为为条条状状
3
信
或或线线状状降降水水井井点点围围合合区区域域宽宽度度的的11~~微22倍倍。
系
联
★★ 注注::长长宽宽比比小小于于或或等等于于题2200时时为为面面状状,,大大于于2200且且小小于于或或等等于于5500时时为为条条状状,,大大于于5500时时为为线线状状。。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
③ 降水井点围围合合区区域域宽宽度度大大于于单单井井降降水水影影响响半半径径或或采采用用隔隔水水帷帷幕幕的的工工程程,,应应在在围围合合区区域域内内增增设设降降水水
微
系
井井或或疏疏干干井井。 联
一
④ 在运土通道出口两侧应增设降水井。 唯
(2)真空井点布设除应符合本书3.2.2中2.1)(1)的部分要求外,尚应符合下列要求:
① 当当真真空空井井点点孔孔口口至至设设计计降降水水水水位位的的深深度度不不超超过过66..00mm时时宜宜采采用用单单级级真真空空井井点点;;当当大大于于66..00mm且且场场地地条条
件件允允许许时时,,可可采采用用多多级级真真空空井井点点降降水水,,多多级级井井点点上上下下级级高高差差宜宜取取44..00~~55..00mm。。
239 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
② 井井点点系系统统的的平平面面布布置置应应根根据据降降水水区区域域平平面面形形状状、、降降水水深深度度、、地地下下水水的的流流向向以以及及土土的的性性质质确确定定,,可
布置成环形、U形和线形(单排、双排)。
③ 井井点点间间距距宜宜为为00..88~~22..00mm,,距距开开挖挖上上口口线线的的距距离离不不应应小小于于11..00mm;集水总管宜沿抽水水流方向布
设,坡度宜为0.25%~0.5%。
④ 降水区域四角位置井点宜加密。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)降水施工
(3)真空井点的成孔应符合下列要求:
① 垂垂直直井井点点:对对易易产产生生塌塌孔孔、、缩缩孔孔的的松松软软地地层层,,成成孔孔施施工工宜宜采采用用泥泥浆浆钻钻进进、、高高压压水水套套管管冲冲击击钻钻进进方方
式式;;对对于于不不易易产产生生塌塌孔孔、、缩缩孔孔的的地地层层,,可可采采用用长长螺螺 旋旋 钻钻进进、、清清水水或或稀稀泥泥浆浆钻钻进进方方
1
7式式8。
9
② 水水平平井井点点:钻探成孔后,将滤水管水平顶入, 通 过射流喷砂器将滤砂
信
3送8
4
至滤管周围,对容易塌孔
微
地层可采用套管钻进方式。一一般般在在隧隧道道中中采采用用 系
联
③ 倾倾斜斜井井点点:宜按水平井点施工要求进行,并应根据设计条件调一整角度,穿过多层含水层时,井管
唯
应倾向基坑外侧。
倾倾斜斜井井点点主主要要用用于于应应对对岩岩层层倾倾斜斜、、多多层层地地下下水水位位、、不不确确定定的的地地下下水水流流方方向向以以及及复复杂杂地地质质条条件件等等情情
况况。。
④ 成成孔孔直直径径应应满满足足填填充充滤滤料料的的要要求求,,且且不不宜宜大大于于330000mmmm。。
⑤ 成成孔孔深深度度不不应应小小于于降降水水井井设设计计深深度度。。
(4)真空井点施工安装应符合下列要求:
① 井点管成成孔孔后,应加大泵量、冲洗钻孔、稀释泥浆返清水3~5min后,而后向孔内安安放放井井点点管管。
② 井点管安装到位后,应向孔内投投放放滤滤料料,滤料粒径宜为0.4~0.6mm。孔内投入的滤料数量,宜大
于计算值5%~15%,滤滤料料填填至至地地面面以以下下11~~22mm后后应应用用黏黏土土填填满满压压实实。。
③ 井点管、集水总管应与与水水泵泵连连接接安装,抽水系统不应漏水、漏气。
④ 形成完整的真空井点抽水系统后,应进行试试运运行行。
轻型井点降水原理图
240 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
钻孔→清孔→安放井管→投放滤料→黏土封堵→井管与总管连接→试运行
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(6)管井施工应符合下列要求:
① 管井施工可根根据据地地层层条条件件选选用用冲冲击击钻钻 、、螺螺旋旋钻钻、、回回转转钻钻或或反反循循环环等等方方法法钻进成孔,施工过程中应
作好成孔施工记录。
② 吊放井管时应平稳、垂直,并保持井管在井 孔中心,严禁猛蹲,井井管管宜宜高高8出出地地表表220000mmmm以以上上。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③ 单单井井完完成成后应及时洗洗井井,洗井后应安安装装水水泵泵进行单单井井试试抽抽。抽抽水水时时应应做做好好工工作作压压力力、、水水位位、、抽抽水水
量量的的记记录录,当抽水量及水位降值与设计不符时,应及时调整降水方案。
④ 单井、排水管网安装完成后应及时进行联联网网试试运运行行,试运行合格后方可投入正正式式降降水水运运行行。
241 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
管井 押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
(5)喷射井点施工安装应符合下列要求: 一
联
唯
(7)渗井施工应符合下列要求:
(8)辐射井施工应符合下列要求:
② 辐辐射射管管施工工艺宜根据地层岩性确定,可可采采用用顶顶管管钻钻进进、、回回转转钻钻进进、、潜潜孔孔锤锤钻钻进进、、人人工工成成孔孔。
(9)电渗井施工应符合下列要求:
(10)潜埋井施工应符合下列要求:
以以上上井井点点均均为为了了解解内内容容
3. 隔水帷幕施工技术
1)高压喷射注浆隔水帷幕
采用高压旋喷、摆喷注浆帷幕时,旋旋喷喷注注浆浆固固结结体体的的有有效效直直径径、、摆摆喷喷注注浆浆固固结结体体的的有有效效半半径径宜通
过试试验验确确定定;;缺缺少少试试验验时时,,可可根根据据土土的的类类别别及及其其密密实实程程度度、、高高压压喷喷射射注注浆浆工工艺艺,,按按工工程程经经验验确确定定。对地
下水位较高、渗透性较强的地层,可采用双排高压喷射注浆帷幕。高压喷射注浆水泥浆液的水灰比宜取
0.9~1.1,水泥掺量宜取土的天然重力密度的25%~40%。当土层中地下水流速高时,宜掺入外加剂改善
242 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
水泥浆液的稳定性与固结性。
2)压力注浆隔水帷幕
(1)注浆孔应按序列编号,注浆宜按隔一孔或多孔的顺序进行,当地地下下水水流流速速较较大大时时,,应应从从水水头头高高
的的一一端端开开始始注注浆浆。
(2)对对渗渗透透系系数数变变化化较较小小的的地地层层,,应应先先注注浆浆封封顶顶,,后后自自下下而而上上注注浆浆,,防防止止浆浆液液上上冒冒;;对对渗渗透透系系数数随随
深深度度加加深深而而增增大大的的地地层层,,则则应应自自下下而而上上注注浆浆;;对对互互层层地地层层,,应应先先对对渗渗透透系系数数或或孔孔隙隙率率大大的的地地层层注注浆浆。。
————互互层层地地层层指指的的是是在在地地球球地地壳壳中中,,不不同同地地层层之之间间互互相相交交替替或或堆堆积积的的情情况况。。
(4)采采用用定定量量、、定定压压结结合合方方式式注注浆浆,,对对先先序序注注浆浆孔孔采采取取定定量量注注浆浆,,对对后后续续注注浆浆孔孔采采取取定定压压注注浆浆。
(5)双液注浆时应使用单向阀的浆液混合器,严禁采用三通阀门,注注浆浆结结束束时时应应先先停停水水玻玻璃璃浆浆液液
泵泵,,后后停停水水泥泥浆浆液液泵泵。
3)水泥搅拌桩隔水帷幕
采用水泥土搅拌桩隔水帷幕时,搅拌桩桩径宜取 450~800mm,搅拌桩的搭接宽度应符合下列要求:
(1)单单排排搅搅拌拌桩桩帷帷幕幕的的搭搭接接宽宽度度:当搅拌深度不大于10m时,不应小于150mm;当搅拌深度为10~
15m时,不应小于200mm;当搅拌深度大于15m时,不应小于250mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5)咬合式排桩帷幕
采用咬合式排桩帷幕时,当 采用软切割工艺施工时,加加筋筋桩桩应应在在非非加加筋筋桩桩初初凝凝前前进进行行施施工工,并应确
保相互咬合;咬咬合合排排桩桩基基桩桩垂垂直直度度偏偏 差差不不应应大大于于33%%((应应为为33‰‰)),桩位允许偏差应为50mm,预埋件位置的
允许偏差应为20mm,成孔过程中如发现垂 直度偏差过大,必须及时纠偏调整;对于混凝土早凝或机械设
备故障等原因,造成咬合排桩施工未能按正 常要求进行所形成的事故桩,必须采取 隔水补救措施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
8)冻结法帷幕 唯
(1)冻结法利用人工制冷技术在富水软弱地层暗挖施工中固 结地层。通通常常,,当当土土体体的的含含水水量量大大
于于22..55%%、、地地下下水水含含盐盐量量不不大大于于33%%、、地地下下水水流流速速不不大大于于4400mm//dd时时,,均均适适用用常常规规冻冻结结法法;;当当土土层层含含水水率率大大
于于1100%%和和地地下下水水流流速速不不大大于于77~~99mm//dd时时,,冻冻土土扩扩展展速速度度和和冻冻结结体体形形成成的的效效果果最最佳佳。
(3)在在冻冻结结体体的的保保护护下下进进行行工工作作井井或或隧隧道道等等地地下下工工程程的的开开挖挖施施工工,待衬砌支护完成后,冻结地层逐
步解冻,最终恢复到原始状态。
(4)冻结法主要优缺点:
①主主要要优优点点::冻冻结结加加固固的的地地层层强强度度高高;;地地下下水水封封闭闭效效果果好好;;地地层层整整体体固固结结性性好好;;对对工工程程环环境境污污染染
小小。。
②主要缺点:成本较高,有一定的技术难度。
4. 回灌施工技术
(1)当基坑周围存在需要保护的建(构)筑物或地下管线且基坑外地下水位降幅较大时,可采用地
下水人工回灌措施。浅浅层层潜潜水水回回灌灌宜宜采采用用回回灌灌砂砂井井和和回回灌灌砂砂沟沟,,微微承承压压水水与与承承压压水水回回灌灌宜宜采采用用回回灌灌井井。
243 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
实施地下水人工回灌措施时,应设设置置水水位位观观测测井井。
5. 监测
地下水控制工程应对地下水控制效果及影响进行监测,监监测测主主要要包包括括::地地下下水水位位监监测测、、出出水水量量和和含含
砂砂量量监监测测、、水水质质监监测测、、变变形形监监测测、、巡巡视视检检查查等等内内容容。。
案案例例分分析析
【【22002200年年一一建建案案例例五五】】
背景资料:A公司承建某地下水池工程,为现浇钢筋混凝土结构。混凝土设计强度为C35,抗渗等级
为P8。水池结构内设有三道钢筋混凝土隔墙,顶板上设置有通气孔及人孔,水池结构如图1所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
图1水池剖面图(标高精单位:m;尺寸单位:mm)
【【问问题题】】
2. 请说明B公司降水注意事 项、降水结束时间。
【【答答案案】】
(1)降水注意事项:
①施工期间降排水不能间断,并对地 下水监测。
②保障降水设备、配电设施安全。
③雨期施工辅以集水明排等水池抗浮措施 。
(2)降水结束时间:构筑物具备抗浮条件时方可停止降水。
8
【【22001188年年一一建建案案例例四四】】 9 1
7
8
4
背景资料:某市区城市主干道改扩建工程,标段总 长1.72km·····信·3本标段地下水位较高,属
微
富水地层,有多条现状管线穿越地下隧道段,需进行拆改挪 移。 系
围护结构采用U型槽敞开段围护结构为直径ɸ1.0m的钻孔灌 注桩,
一
外
联
侧桩间采用高压旋喷桩止水帷
幕,内侧挂网喷浆。地下隧道段围护结构为地下连续墙及钢筋 混 凝土 唯支撑。
降水措施采用止水帷幕外侧设置观察井、回灌井,坑内设置管 井降水,配轻型井点辅助降水。
【【问问题题】】
3. 观察井、回灌井、管井的作用分别是什么?
【【答答案案】】
(1)观察井用于观测围护结构外侧地下水位变化。
(2)回灌井用于通过观察井观测发现地下水位异常变化时补充地下水。
(3)管井用于围护结构内降水,利于土方开挖。
【【22002222年年一一建建案案例例四四】】
背景资料:某公司承建一项污水处理厂工程,水处理构筑物为地下结构,底板最大埋深12m,富水地
层,设计要求管井降水并严格控制基坑内外水位标高变化。基坑周边有需要保护的建筑物和管线。项目
部进场开始了水泥土搅拌桩止水帷幕和钻孔灌注桩围护的施工。
在项目部编制的降水方案中,将降水抽排的地下水回收利用。做了如下安排:一是用于现场扬尘控
制,进行路面洒水降尘;二是用于场内绿化浇灌和卫生间冲洗,另有富余水量做了溢流措施排入市政雨
水管网。
244 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【问问题题】】
4. 该项目降水后基坑外是否需要回灌?说明理由。
【【答答案案】】
(1)需要回灌。
(2)理由:基坑处于富水地层,周边有需要保护的建筑物和管线且地下水位降幅较大,设计还要求
严格控制基坑内外水位标高变化,回灌防止沉降过大。
5. 补充项目部降水回收利用的用途。
【【答答案案】】
用途:混凝土洒水养护、水池功能性试验用水、坑外回灌用水、洗车池用水、消防、水池抗浮备用
水等。
小小结结::
本节课程介绍的是基坑开挖前的降水方法及施工过程中地下水控制措施,属于高频考点,重要程度
堪比桥梁中的支架。
新大纲调整后,地下水控制变化幅度巨大,很多新增的知识点非常适合以案例题形式进行考核。
第第4477讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((一一))
8
7
1
9
4
8
33..33 明明((盖盖))挖挖法法施施工工 3
信
微
系
2024年案例四考核的是基坑联及结构施工,其中基坑主要涉及地基加固(高压喷射注浆)和基坑的安
题
全相关注意事项。 押
准
33..33..11 基基坑坑支支护护施施工工精
城市隧道工程与城市轨道 交通工程明挖法施工常常见见的的基基坑坑支支护护形形式式有有::边边坡坡支支护护及及基基坑坑围围护护结结构构体体
系系。。
基坑工程是由地面向下开挖出一 个地下空间,深基坑四周一般设置垂直的挡土围护结构,围护结构
一般是在开挖面基底下有一定插入深度的 板(桩)墙结构。板板((桩桩))墙墙有有悬悬臂臂式式、、单单撑撑式式、、多多撑撑式式。。支支撑撑结结
构构起起减减小小围围护护结结构构变变形形,,控控制制墙墙体体弯弯矩矩的的作作 用用,,分分为为内内撑撑和和外外锚锚两两种种形形式式。。以下主要以地铁车站基坑为
主介绍基坑开挖支护与边坡防护。
悬悬臂臂式式、、单单撑撑式式、、多多撑撑式式、、外外锚锚
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
245 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
11.. 边边坡坡支支护护
常用的边坡支护形式有:基基坑坑放放坡坡、、土土钉钉墙墙支支护护等。
1)基坑放坡
(2)基坑放坡基本要求:
放放坡坡应应以以控控制制分分级级坡坡高高和和坡坡度度为为主主,必要时辅辅以以局局部部支支护护和和防防护护措措施施,放坡设计与施工时应考虑雨
水的不利影响。
246 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
当条件许可时,应优优先先采采取取坡坡率率法法控控制制边边坡坡的的高高度度和和坡坡度度。。坡坡率率法法是是指指无无须须对对边边坡坡整整体体进进行行加加固固而而
能能达达成成自自身身稳稳定定的的一一种种人人工工边边坡坡设设计计方方法法。土质边坡的坡率允许值应根据经验,按工程类比原则并结合
已有稳定边坡的坡率值分析确定。当当无无经经验验,,且且土土质质均均匀匀良良好好、、地地下下水水贫贫乏乏、、无无不不良良地地质质现现象象、、地地质质环环
境境条条件件简简单单时时,,可参照《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013的要求加以确定。土质边坡坡率允许值
的选用见表3.3-1。
表3.3-1 土质边坡坡率允许值
坡坡率率允允许许值值((高高宽宽比比))
边边坡坡土土体体类类别别 状状态态
坡坡高高小小于于55mm 坡坡高高55~~1100mm
密实 1:0.35~1:0.50 1:0.50~1:0.75
碎石土 中密 1:0.50~1:0.75 1:0.75~1:1.00
稍密 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25
坚硬 8 1:0.75~1:1.00 1:1.00~1:1.25
黏性土 1 7
9
硬塑 4 1:1.00~1:1.25 1:1.25~1.50
8
3
信
微
系
按按是是否否设设置置分分级级过过渡渡平平台台,,联边边坡坡可可分分为为一一级级放放坡坡和和分分级级放放坡坡两两种种形形式式。在场地土质较好、基坑周围
题
具备放坡条件、不影响相邻建押筑物的安全及正常使用的前提下,宜采用全深度放坡或部分深度放坡。而
准
精
在分分级级放放坡坡时时,,宜宜设设置置分分级级过过渡渡平平台台。。分级过渡平台的宽度应应根根据据土土((岩岩))质质条条件件、、放放坡坡高高度度及及施施工工场场
地地条条件件确确定定,对于岩岩石石边边坡坡不不 宜宜小小于于00..55mm,,对对于于土土质质边边坡坡不不宜宜小小于于11..00mm。。下下级级放放坡坡坡坡度度宜宜缓缓于于上上级级放放坡坡
坡坡度度。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
247 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)基坑边坡稳定控制措施:
根据土层的物理力学性质及边坡高 度确定基坑边坡坡度,并于不同土层处做成折线形边坡或留置台
阶。
坡坡度度与与平平台台设设计计
施工时应严格按照设计坡度进行边坡开挖, 不得挖反坡。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
在基坑周围影响边坡稳定的范围内,应对地面采取防水、排 水 、 截水等防护措施,防止雨水等地面
水浸入土体,保持基底和边坡的干燥。
严禁在基坑边坡坡顶较近范围堆放材料、土方和其他重物以及停放或行驶较大的施工机械。
三三水水二二荷荷载载
对于土质边坡或易于软化的岩质边坡,在开挖时应及时采取相应的排水和坡坡脚脚、、坡坡面面防防护护措措施施。
在整个基坑开挖和地下工程施工期间,应严密监测坡顶位移,随时分析监测数据。当边坡有失稳迹
象时,应及时采采取取削削坡坡、、坡坡顶顶卸卸荷荷、、坡坡脚脚压压载载或或其其他他有有效效措措施施。
★★22002233年年一一建建案案例例考考点点
(4)护坡措施:
及时做好坡脚、坡面的防护措施。常用的防护措施有:((★★ 堆堆载载、、硬硬化化、、覆覆盖盖))
叠叠放放砂砂包包或或土土袋袋:用草袋、纤维袋或土工织物袋装砂(或土),沿坡脚叠放一层或数层,沿坡面叠
放一层。
248 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
水水泥泥砂砂浆浆或或细细石石混混凝凝土土抹抹面面:在人工修平坡面后,用水泥砂浆或细石混凝土抹面,厚度宜为30~
50mm,并用水泥砂浆砌筑砖石护坡脚,同时,将坡面水引入基坑排水沟。抹抹面面应应预预留留泄泄水水孔孔,泄水孔间
距不宜大于3~4m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
挂挂网网喷喷浆浆或或混混凝凝土土:在人工修平坡面后,沿坡面挂钢筋网或钢丝网,然后喷射水泥砂浆或细石混凝
土,厚度宜为50~60mm,坡脚 同样需要处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
其他措施:包括锚锚杆杆喷喷射射混混凝凝土土护护面面、、塑塑料料膜膜或或土土工工织织物物 覆覆盖盖坡坡面面一
联
等。
唯
2)土钉墙支护
249 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
土钉墙是一种经经济济、、简简便便、、施施工工快快速速、、无无须须大大型型施施工工设设备备的的基基坑坑支支护护形形式式,适用于地下水位以上或
降水的非软土基坑。土钉墙典型结构如图3.3-1所示。
当基坑潜潜在在滑滑动动面面内内有有建建筑筑物物、、重重要要地地下下管管线线时时,,不不宜宜采采用用土土钉钉墙墙。
补补充充::
土钉墙施工流程分为稳定地层和不稳定地层两种情况。
(1)稳定地层,其施工流程为:测量→开挖→修边坡→打孔(成孔)→挂钢筋网→安放土钉→注浆
→土钉与钢筋网焊接→喷混凝土→养护。
(2)不稳定地层,其施工流程为:测8量→开挖→修边坡→首次喷射混凝土→打孔(成孔)→安放土
7
1
9
钉→注浆→挂钢筋网→土钉与钢筋网焊8 4接→二次喷混凝土→养护。
3
信
补补充充::土钉墙施工流程: 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)一般要求:
① 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1:0.2;当基基坑坑较较深深、、土土的的抗抗剪剪强强度度较较低低时时,,宜宜
取取较较小小坡坡比比。。
250 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
② 土土钉钉水水平平间间距距和和竖竖向向间间距距宜宜为为11~~22mm;当基基坑坑较较深深、、土土的的抗抗剪剪强强度度较较低低时时,,土土钉钉间间距距应应取取小小值值。
土钉倾角宜为5°~20°。
③ 应根据土层的性状选用合适的成孔方法,采用的成孔方法应能保证孔壁的稳定性、减小对孔壁的
扰动。
(2)成孔注浆型钢筋土钉的构造符合下列要求:
① 成孔直径宜取70~120mm。
② 土钉钢筋直径宜取16~32mm。
③ 应应沿沿土土钉钉全全长长设设置置对对中中定定位位支支架架,其间距宜取1.5~2.5m,土钉钢筋保护层厚度不宜小于20mm。
④ 土土钉钉孔孔注注浆浆材材料料可可采采用用水水泥泥浆浆或或水水泥泥砂砂浆浆,其强度不宜低于20MPa。
对对中中支支架架
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
注注浆浆
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)采用预预应应力力锚锚杆杆复复合合土土钉钉墙墙时,预应力锚杆符合下列要求:
① 宜宜采采用用钢钢绞绞线线锚锚杆杆。
② 预应力锚杆应设设置置自自由由段段,自由段长度应应超超过过土土钉钉墙墙坡坡体体的的潜潜在在滑滑动动面面。。
251 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③ 锚锚杆杆与与喷喷射射混混凝凝土土面面层层之之间间设设置置腰腰梁梁连连接接,腰梁与喷射混凝土面层紧密接触。
④ 注浆时将将注注浆浆管管插插至至孔孔底底并并由由孔孔底底注注浆浆,,且且注注浆浆管管端端部部至至孔孔底底的的距距离离不不宜宜大大于于220000mmmm;注浆及拔
管时,注浆管出浆口应始终埋入注浆液面内,应在新鲜浆液从孔口溢出后停止注浆;注浆后,当浆液液
面下降时,应进行补浆。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第4488讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((二二))
(4)土钉墙高度不大于12m时 ,喷射混凝土面层的构造应符合下列要求:
①① 喷喷射射混混凝凝土土设设计计强强度度等等级级不不应应 低低于于CC2255,,面面层层厚厚度度宜宜取取8800~~110000mmmm。
② 喷射混凝土面层中应应配配置置钢钢筋筋网网和和通通长长的的加加 强强钢钢筋筋,土钉与加强钢筋宜采
8
用焊焊接接连接,其连接应
1
7
满足承受土钉拉力的要求。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
③ 当土钉墙后存在滞水时,应在含水层部位的墙面设设置置泄泄水水孔孔或采取其他疏水措施。
252 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④ 喷喷射射混混凝凝土土终终凝凝22hh后后应应及及时时喷喷水水养养护护。。
⑤⑤ 应应在在土土钉钉、、喷喷射射混混凝凝土土面面层层的的养养护护时时间间大大于于22dd后后,,方方可可下下挖挖基基坑坑。
补补充充::
喷射混凝土强度和厚度符合设计要求8, 喷射混凝土应密实、平整,不得出现裂缝、脱落、漏喷、露
7
1
9
筋、空鼓、渗漏水等现象。 8 4
3
信
思思考考题题:: 微
系
土钉墙施工采用哪些机械设联备?
题
押
提示:按照施工工序整准理。
精
土钉墙基坑出现坍塌的原因有哪些?
提示:雪崩来临时,没有一片雪花是无辜。
3)长条形基坑开挖过程中纵向放坡
(1)地铁车站等构筑物的长条形基坑在开挖过程中通常考虑纵向放坡,其目目的的::一一是是保保证证开开挖挖安安
全全,,防防止止滑滑坡坡;;二二是是保保证证出出土土运运输输方方便便。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2. 基坑围护结构体系
基坑四周一般设置挡土围护结构,围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的桩、墙结
构。支支撑撑结结构构起起减减小小围围护护结结构构变变形形,,控控制制墙墙体体弯弯矩矩的的作作用用,,分分为为内内支支撑撑和和外外拉拉锚锚两两种种形形式式。
253 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1)基坑围护结构
(1)基坑围护结构类型:
在我国应用较多的基坑围护结构有:排排桩桩、、地地下下连连续续墙墙、、重重力力式式挡挡墙墙,,以以及及这这些些结结构构的的组组合合形形
式式等。
不同类型围护结构的特点见表3.3-2。
表3.3-2 不同类型围护结构的特点
8
7
类类型型 9 1 特特点点
4
8
3
信
微
① 预制混凝土板桩施工较为困难,对机械要求高,而且存在挤土现象。
系
联
预制混凝土板桩 ② 题桩间采用槽榫接合方式,接缝效果较好,有时需辅以止水措施。
押
准③ 自重大,受起吊设备限制,不适合大深度基坑
精
① 成品制作,可反复使用。
② 施 工简便,但施工噪声较大。
钢板桩
③ 刚度小 ,变形大,与多道支撑结合,在软弱土层中也可采用。
排桩
④ 新的时候 止水性尚好,如有漏水现象,需增加防水措施
① 截面刚度大于钢 板桩,在软弱土层中开挖深度较大。
钢管桩
②需有防水措施相配合
8
1
7
9
① 刚度大,可用在深大基 坑。 8 4
信
3
灌注桩 ② 施工对周边地层、环境影响 小。 微
系
③ 需降水或与止水措施配合使用 ,如搅拌一桩
联
、旋喷桩等
唯
254 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
类类型型 特特点点
① 强度大,止水性好。
② 内插的型钢可拔出反复使用,经济性好。
SMW工法桩
③ 具有较好发展前景,国内很多城市开始推广。④ 用于软土地层时,一般变
形较大
排桩
① 配筋率较低。
咬合桩 ② 受力整体性好。
③ 施工灵活
重力式水泥土挡墙/ ① 无支撑,墙体止水性好,造价低。
水泥土搅拌桩挡墙 ② 墙体变位大
① 刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层。
② 强度大,变位8 小,隔水性好,同时可兼作主体结构的一部分。
7
地下连续墙 1
9
③ 可邻近建8筑4物、构筑物使用,环境影响小。
3
信
④ 造价高微
系
联
题
押
(2)基坑围护结构施工要求:
准
精
① 预制混凝土板桩:
工艺流程:放放桩桩位位线线→→布布 设设桩桩点点→→桩桩机机就就位位→→桩桩就就位位→→校校正正垂垂直直度度→→打打桩桩→→测测量量桩桩顶顶标标高高→→移移钻钻
机机。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
常常用用钢钢筋筋混混凝凝土土板板桩桩截截面面的的形形式式有有四四种种::矩矩形形、、TT形形、、工工字字形形及 及 口口字字形形。。矩矩形形截面板桩制作较方便,
桩间采用槽榫接合方式,接缝效果较好,是是使使用用最最多多的的一一种种形形式式。。
② 钢板桩与钢管桩:
工艺流程:施施工工准准备备→→钢钢板板桩桩组组装装→→导导向向架架加加工工制制造造→→导导向向架架定定位位→→插插打打钢钢板板桩桩→→基基坑坑开开挖挖→→基基坑坑
检检验验。。
255 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
钢钢板板桩桩强强度度高高,,桩桩与与桩桩之之间间的的连连接接紧紧密密,,隔隔水水效效果果好好,,具具 有有施施工工灵灵一
联
活活、、板板桩桩可可重重复复使使用用等等优优点点,是
唯
基坑施工中常用的一种挡土结构。由于板桩打入时有挤土现象, 拔出 时又会将土带出,造成板桩位置处
出现空隙,这对周边环境产生了一定影响。而且板桩长度有限,其适用的开挖深度也受到限制,一般最
大开挖深度在7~8m。板桩的形式有多种,拉森型是最常用的。
★★总总结结::钢钢板板桩桩强强度度高高、、隔隔水水效效果果好好((止止水水性性能能好好))、、施施工工简简便便((或或施施工工灵灵活活))、、可可重重复复((反反复复))
使使用用。。
钢板桩断面形式较多,常常用用的的形形式式为为UU形形或或ZZ形形。
256 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
钢管桩
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③ 钻孔灌注桩(围护结构)
钻孔灌注桩施工流程图
257 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
③ 钻孔灌注桩(围护结构):微
系
联
钻孔灌注桩一般采用机械题成孔。地铁明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机、旋
押
挖钻机等。正正、、反反循循环环钻钻机机准采采用用泥泥浆浆护护壁壁成成孔孔,,作作业业时时噪噪声声低低,,适适用用于于城城区区施施工工,在地铁基坑和高层建
精
筑深基坑施工中应用广泛。
对悬臂式排桩,桩径宜大于 或等于600mm;对拉锚式或支撑式排桩,桩径宜大于或等于400mm;排排桩桩
的的中中心心距距不不宜宜大大于于桩桩直直径径的的两两倍倍。。 桩桩身身混混凝凝土土强强度度等等级级不不宜宜低低于于CC2255。。排排桩桩顶顶部部应应设设置置混混凝凝土土冠冠梁梁。混凝
土灌注桩宜宜采采取取间间隔隔成成桩桩的的施施工工顺顺序序,, 应应在在混混凝凝土土终终凝凝后后,,再再进进行行相相邻邻桩桩的的成成孔孔施施工工。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
★★ 桥桥梁梁钻钻孔孔灌灌注注桩桩的的所所有有相相关关内内容容均均可可在在围围护护桩桩中中进进行行考考核核
钻孔灌注桩围护结构经常与隔水帷幕联合使用,隔隔水水帷帷幕幕一一般般采采用用深深层层搅搅拌拌桩桩。。当当基基坑坑上上部部受受环环境境
258 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
条条件件限限制制时时,,也也可可采采用用高高压压旋旋喷喷桩桩隔隔水水帷帷幕幕,但应保证高压旋喷桩隔水帷幕施工质量。近年来,素素混混凝凝
土土桩桩与与钢钢筋筋混混凝凝土土桩桩间间隔隔布布置置的的钻钻孔孔咬咬合合桩桩也也应应用用较较多多,,此此类类结结构构可可直直接接作作为为隔隔水水帷帷幕幕。。
案案例例分分析析
【【22001155年年一一建建案案例例五五】】
背景资料:某公司承建城市主干道的地下隧道工程,长520m为单箱双室箱型钢筋混凝土结构,采用
明挖顺作法施工。隧道基坑深10m,侧壁安全等级为一级,基坑支护与结构设计断面如图所示。围护桩为
钻孔灌注桩,截水帷幕为双排水泥土搅拌桩,两道内支撑中间设立柱支撑,基坑侧壁与隧道侧墙的净距
为1m。
施工过程发生如下事件:
事件一:进场踏勘发现有一条横跨隧道的架空高压线无法改移,鉴于水泥土搅拌桩机设备高,距高
压线距离处于危险范围,导致高压线两侧计20m范围内水泥土搅拌桩无法施工。项目部建议变更此范围内
的截水帷幕桩设计,建设单位同意设计变更。
【【问问题题】】
2. 本工程截水帷幕桩应变更成什么形式?理由是什么。
2. 本工程截水帷幕桩应变更成什么形式?理由是什么。
【【答答案案】】
本工程截水帷幕桩应变更成“高压旋8喷 桩”或“咬合桩”形式。
7
1
采用高压旋喷桩理由:设备高度低9,可以满足高压线下施工的安全距离。
4
8
3
采用咬合桩理由:本工程中高压信线未对钻孔灌注桩设备造成影响,且咬合桩围护结构可以兼做止水
微
帷幕。 系
联
题
押
准
精 第第4499讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((三三))
⑤ 咬合桩:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
259 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
图3.3-4 咬合桩施工流程图 7 8
1
9
4
咬合桩施工流程 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
260 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
咬合桩施工流程
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑤ 咬合桩:
其中,钻孔咬合桩的施工可采采用用液液压压钢钢套套管管全全长长护护壁壁、、机机械械冲冲抓抓成成孔孔工工艺艺,施工应符合下列要求:
a. 桩顶应设置导墙,导墙宽度宜取3~4m,导墙厚度宜取0.3~0.5m。
b. 相相邻邻咬咬合合桩桩应应按按先先施施工工素素混混凝凝土土桩桩、、后后施施工工钢钢筋筋混混凝凝土土桩桩的顺序进行;钢钢筋筋混混凝凝土土桩桩应应在在素素混混凝凝
土土桩桩初初凝凝前前,,通通过过成成孔孔时时切切割割部部分分素素混混凝凝土土桩桩身身形形成成与与素素混混凝凝土土桩桩的的互互相相咬咬合合,但应避免过早切割。
261 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
c. 钻钻机机就就位位及及吊吊设设第第一一节节钢钢套套管管时时,,应应采采用用两两个个测测斜斜仪仪贴贴附附于于套套管管外外壁壁并并用用经经纬纬仪仪复复核核套套管管垂垂直直
度度,其其垂垂直直度度允允许许偏偏差差应应为为00..33%%,液压套管应正反扭动加压下切;抓斗在套管内取土时,套管底部应始
终位于抓土面下方,且抓土面与套管底的距离应大于1.0m。
d. 孔内虚土和沉渣应清除干净,并用抓斗夯实孔底;灌注混凝土时,套管应随混凝土浇筑逐段提
拔,套套管管应应垂垂直直提提拔拔,阻力过大时应在转动套管的同时缓慢提拔。
⑥ 重力式水泥土墙:
重重力力式式水水泥泥土土墙墙宜宜采采用用水水泥泥土土搅搅拌拌桩桩相相互互搭搭接接成成格格栅栅状状的的结结构构形形式式,,也也可可采采用用水水泥泥土土搅搅拌拌桩桩相相互互搭搭
接接成成实实体体的的结结构构形形式式。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
水泥土挡墙的28d无侧限抗联压强度不宜小于0.8MPa。当当需需要要增增加加墙墙体体的的抗抗拉拉性性能能时时,,可可在在水水泥泥土土桩桩内内
题
插插入入钢钢筋筋、、钢钢管管等等杆杆筋筋。杆筋押插入深度宜大于基坑深度,并应锚入面板内。面板厚度不宜小于150mm,混
准
精
凝土强度等级不宜低于CC2200。★★ 22002255年年教教材材变变化化
8
1
7
9
8
4
④ SMW工法桩(型钢水泥土搅拌墙):
信
3
微
SMW工法桩围护墙是利利用用搅搅拌拌设设备备就就地地切切削削土土体体,,并并注注 入入水水泥泥类类混混合合系液液搅搅拌拌形形成成均均匀匀的的水水泥泥土土搅搅拌拌
联
墙墙,,然然后后在在墙墙中中插插入入型型钢钢,,形形成成一一种种劲劲性性复复合合围围护护结结构构,具体施工工艺一流程见图3.3-3。
唯
262 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
图3.3-3 SMW工法工艺流程图 8 4
3
信
型钢水泥土搅拌墙中水水泥泥土土搅搅微拌拌桩桩的直径宜采用650mm、850mm、1000mm;内内插插的的型型钢钢宜宜采采用用HH型型钢钢。
系
联
搅拌桩28d龄期无侧限抗压强度题不应小于设计要求且不宜小于0.5MPa,水泥宜采用强度等级不低于P·0
押
42.5级的普通硅酸盐水泥,准材料用量和水胶比应结合土质条件和机械性能等指标通过现场试验确定。在
精
填土、淤泥质土等特别软弱 的土中以及在较硬的砂性土、砂砾土中,钻进速度较慢时,水泥用量宜适当
提高。在在砂砂性性土土中中搅搅拌拌桩桩施施工工宜宜 外外加加膨膨润润土土。。
★★ 作作用用::光光滑滑,,便便于于插插入入和和拔拔出出型型钢钢
单单根根型型钢钢中中焊焊接接接接头头不不宜宜超超过过两两个个,,焊焊接接接接头头的的位位置置应应避避免免设设在在支支撑撑位位置置或或开开挖挖面面附附近近等等型型钢钢受受力力
较较大大处处;;相相邻邻型型钢钢的的接接头头竖竖向向位位置置宜宜相相互互错错开开,,错错开开距距离离不不宜宜小小于于11mm,,且且型型钢钢接接头头距距离离基基坑坑底底面面不不宜宜小小
于于22mm。。拟拔出回收的型钢,插插入入前前应应先先在在干干燥燥条条件件下下除除锈锈,,再再在在其其表表面面涂涂刷刷减减摩摩材材料料。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
263 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
思思考考题题::
SMW工法桩压入或拔出困难的原因是什么?
264 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)压入困难原因:
型钢断面大或弯曲,钻孔偏斜或直径偏小,水泥土已初凝,孔内有大块石等。
(2)拔出困难的原因:
插型钢时未涂刷减阻剂,回收型钢设备额定功率小,型钢与冠梁接触位置未包裹或包裹不严,压入
时造成型钢弯曲,地层中有大量砂卵石。
案案例例分分析析
【【22001144年年一一建建案案例例五五】】背景资料:
某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂。设计采用明挖顺作法施工。通道基
坑总长80m,宽12m,开挖深度10m;基坑围护结构采用SMW工法桩,基坑沿深度方向设有2道支撑,其中第
一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道支撑为Φ609×16mm钢管支撑,……。
【问题】 列出基坑围护结构施工的大型工程机械设备。
【【答答案案】】
主要有SMW搅拌机(三轴搅拌桩机);起重机(吊车、吊机);振动锤或挖掘机;混凝土泵车、罐
车;工法桩拔桩机。
⑦ 地下连续墙:
8
7
1
地地下下连连续续墙墙主主要要有有预预制制钢钢筋筋混混凝凝土土4 9连连续续墙墙和和现现浇浇钢钢筋筋混混凝凝土土连连续续墙墙两两类类,,通通常常地地下下连连续续墙墙是是指指后后
8
3
信
者者。。 微
系
联
题
押
准
精
8
⑦ 地下连续墙: 1 7
9
8
4
地下连续墙有如下优优点点::施施工工时时振振动动小小、、噪噪声声低低,, 墙墙体体刚刚度度大大,,对对周周边边信地地3层层扰扰动动小小;;可可适适用用于于多多种种
微
土土层层,除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时影响成槽 效率外,对黏系性土、无黏性土、卵砾石层等
联
一
各种地层均能高效成槽。
唯
265 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
流程 微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
266 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
267 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:地下连续墙宜宜采采用用圆圆形形锁锁口口管管接接头头、、波波纹纹管管接接头头、、楔楔形形
接接头头、、工工字字钢钢接接头头或或混混凝凝土土预预制制接接头头等等柔柔性性接接头头。当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整
体性墙体时,宜采用刚性接头;刚刚性性接接头头可可采采用用一一字字形形或或十十字字形形穿穿孔孔钢钢板板接接头头、、钢钢筋筋承承插插式式接接头头等等;;在在
采采取取地地下下连连续续墙墙顶顶设设置置通通长长的的冠冠梁梁、、墙墙壁壁7 8内内侧侧槽槽段段接接缝缝位位置置设设置置结结构构壁壁柱柱、、基基础础底底板板与与地地下下连连续续墙墙刚刚性性
1
9
4
连连接接等等措措施施时时,,也也可可采采用用柔柔性性接接头头。。 8
3
信
微
在在采采取取地地下下连连续续墙墙顶顶设设置置通通长长的的冠冠梁梁、、墙墙壁壁内内侧侧槽槽段段接接缝缝位位置置设设置置结结构构壁壁柱柱、、基基础础底底板板与与地地下下连连续续
系
联
墙墙刚刚性性连连接接等等措措施施时时,,也也可可采采题用用柔柔性性接接头头。。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
268 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
导导墙墙是是控控制制挖挖槽槽精精度度的的主主要要构构筑筑物物,,导导墙墙结结构构应应建建于于坚坚实实 的的地地基基之之联上上,,其其主主要要作作用用有有::
一
a.挡挡土土:在挖掘地下连续墙沟槽时,地表土松软容易坍陷 ,因此唯在单元槽段挖完之前,导墙起挡土
作用。
b.基基准准作作用用:导墙作为测量地下连续墙挖槽标高、垂直度和精度的基准。
c.承承重重:导墙既是挖槽机械轨道的支承,又是钢筋笼接头管等搁置的支点,有时还承受其他施工设
备的荷载。
d.存存蓄蓄泥泥浆浆:导墙可存蓄泥浆,稳定槽内泥浆液面。泥浆液面始终保持在导墙面以下20cm,并高出
269 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
地下水位1m,以稳定槽壁。
e.其他:导墙还可防防止止泥泥浆浆漏漏失失,,阻阻止止雨雨水水等等地地面面水水流流入入槽槽内内;地下连续墙距现有建(构)筑物很
近时,在施工时还起起到到一一定定的的补补强强作作用用。
f.导墙一般为现浇钢筋混凝土结构,应具有必要的强度、刚度和精度,要满足挖槽机械的施工要
求。
案案例例分分析析
【【22001188年年一一建建案案例例四四】】
背景资料:某市区城市主干道改扩建工程,本标段是在原城市主干路主路范围进行高架桥段—地面
段—入地段改扩建,包括高架桥段、地面段、U型槽段和地下隧道段。
地下隧道段围护结构为地下连续墙及钢筋混凝土支撑。
【问题】施工地下连续墙时,导墙的作用主要有哪四项?
【【答答案案】】
(1)挡土作用。(2)基准作用。(3)承重作用。(4)存蓄泥浆作用。
小小结结::
本节课程介绍的是基坑边坡开挖及有8支 护开挖围护结构体系施工,其中放坡开挖的土钉墙及有支护
7
1
9
开挖的围护结构,均属于案例高频考点4。备考中除熟悉教材内容以外,还需理解每一种围护结构的图
8
3
信
形、工序,以及各种围护结构施工微过程中发生质量问题的原因分析、预防办法和处理措施。
系
联
题第第5500讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((四四))
押
准
精
33..33..11 基基坑坑支支护护施施工工
2)支撑结构
支支撑撑结结构构包包括括内内支支撑撑和和外外拉拉锚锚 两两种种形形式式。。
(1)内支撑结构体系:
① 内内支支撑撑有有钢钢撑撑、、钢钢管管撑撑、、钢钢筋筋混混凝凝 土土撑撑、、钢钢与与钢钢筋筋混混凝凝土土的的混混合合支支撑撑等等。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
② 在软弱地层的基坑工程中,支撑结构承受围护墙所传递的土压力、水压力。支支撑撑结结构构挡挡土土的的应应力力
传传递递路路径径是是围围护护((桩桩))墙墙→→围围檩檩((冠冠梁梁))→→支支撑撑,在地质条件较好的有锚固力的地层中,基坑支撑可采
用土锚和拉锚等外拉锚形式。
270 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
【【22002233年年二二建建案案例例三三】】
背景资料:某地铁车站沿东西方向布置,中间为标准段,两端为端头井。标准段长120m,宽21m,开
挖深度18m,采用明挖法施工。围护结构采用φ900mm钻孔灌注桩,间距1050mm,桩间设φ650mm旋喷桩止
水,基坑围护桩平面布置如图1所示。基坑支护共设4道支撑,第1道为钢筋混凝土支撑,第2~4道为钢支
撑,基坑支护断面如图2所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【问问题题】】
1. 写出图2中构造A、B的名称;给出坑外土压力传递的路径。
【【答答案案】】
(1)构造A的名称:冠梁(顶圈梁、锁口梁);
构造B的名称:围檩(腰梁、圈梁)。
(2)土压力传递的路径:土压力→围护桩(或钻孔灌注桩)→围檩(冠梁)→支撑。
③ 在深基坑的施工支护结构中,常用的支撑系 统按其材料可分为现现浇浇钢钢筋筋混混
1
7 8凝凝土土支支撑撑体体系系和和钢钢结结构构
9
支支撑撑体体系系两类,其形式和特点见表3.3-3。
信
3 8
4
微
表3.3-3 现浇钢筋混凝土支撑体系
系
联
与钢结构支撑体系的形式和特点 一
唯
材材
截截面面形形式式 布布置置形形式式 特特点点
料料
现
浇 混凝土结硬后刚度大,变形小,强度的安全、可靠性强
钢 可根据断面要求确 有对撑、边桁架、 ,施工方便,但支撑浇制和养护时间长,围护结构处于
筋 定断面形状和 环梁结合边桁架等 无支撑的暴露状态时间长、软土中被动土压区土体位移
混 尺寸 ,形式灵活多样 大,如对控制变形有较高要求时,需对被动土压区软土
凝 进行加固。施工工期长,拆除较困难
土
271 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
材材
截截面面形形式式 布布置置形形式式 特特点点
料料
竖向布置有水平撑
、斜撑;平面布置
单钢管、双钢管、 形式一般为对撑、 安装、拆除施工方便,可周转使用,支撑中可加预应力
钢
单工字钢、双工字 井字撑、角撑,也 ,可调整轴力而有效控制围护墙变形;施工工艺要求较
结
钢、H型钢、槽钢及 可与钢筋混凝土支 高,如节点和支撑结构处理不当,或施工支撑不及时、
构
以上钢材的组合 撑结合使用,但要 不准确,会造成失稳
谨慎处理变形协调
问题
各种支撑
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
案案例例分分析析
【【22001144年年一一建建案案例例五五】】
背景资料:某施工单位中标承建过街地下通道工程,周边地下管线较复杂。设计采用明挖法施工。
隧道基坑总长80m,宽12m,开挖深度10m,基坑围护结构采用SMW工法施工;基坑沿深度方向设有两道支
撑,其中第一道支撑为钢筋混凝土支撑,第二道为钢管支撑(见下图),基坑场地地层自上而下依次
为:2m厚素填土、6m厚黏质粒土、10m厚砂质粉土,地下水埋深约1.5m……..
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
272 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【问问题题】】
2. 根据两类支撑的特点分析围 护结构设置不同类型支撑的理由。
【【答答案案】】
(1)第一道支撑采用钢筋混凝土支撑 理由:
① 混凝土支撑刚度大(变形小);
② 可承受拉应力,整体性强;③ 施工方便 。
8
(2)第二道支撑采用钢管支撑理由: 1
7
9
8
4
① 安装、拆除方便,速度快; 信 3
微
② 可周转使用(或经济性好); 系
联
一
③ 可施加预应力控制墙体变形。
唯
现浇钢筋混凝土支撑体系由围围檩檩((冠冠梁梁))、、对对撑撑及及角角撑撑、、立立柱柱 和和其其他他附附属属构构件件组组成成。。
钢结构支撑(钢管、型钢支撑)体系通常为装配式,由由围围檩檩、、角角撑撑、、对对撑撑、、预预应应力力设设备备((包包括括千千斤斤
顶顶自自动动调调压压或或人人工工调调压压装装置置))、、轴轴力力传传感感器器、、支支撑撑体体系系监监测测监监控控装装置置、、立立柱柱及及其其他他附附属属装装配配式式构构件件组组
成成。。
273 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
立立柱柱一一般般采采用用格格构构柱柱,,也也称称为为钢钢格格构构柱柱
8
7
1
9
4
8
3
⑤ 内支撑体系的施工: 信
微
系
a.内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致,必须坚持先先支支撑撑后后开开挖挖的原则。
联
题
cc..钢钢支支撑撑应应按按设设计计要要求求施施押加加预预压压力力,,当当监监测测到到预预加加压压力力出出现现损损失失时时,,应应再再次次施施加加预预压压力力。。
准
22001199年年与与22002233年年一一建建精案案例例考考点点
d.支撑拆除应在替换支撑 的结构构件达到换撑要求的承载力后进行。当主体结构的底板和楼板分块
浇筑或设置后浇带时,应在分块 部位或后浇带处设置可靠的传力构件。支支撑撑拆拆除除时应根据支撑材料、形
式、尺寸等具体情况采采用用人人工工、、机机械械等等方方法法。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
案案例例分分析析 一
联
唯
【【22001155年年一一建建案案例例五五】】
背景资料:某公司承建城市主干道的地下隧道工程,长520m为单箱双室箱型钢筋混凝土结构,采用
明挖顺作法施工。隧道基坑深10m,侧壁安全等级为一级,基坑支护与结构设计断面如图所示。围护桩为
钻孔灌注桩,截水帷幕为双排水泥土搅拌桩,两道内支撑中间设立柱支撑,基坑侧壁与隧道侧墙的净距
为1m。
施工过程发生如下事件:
274 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
基坑支护与主体结构设计断面示意图7 8(单位:cm)
1
9
4
事件二:项目部编制的专项施工方8案,隧道主体结构与拆撑、换撑施工流程为:
3
信
微
① 底板垫层施工— ② —③ 传力带施工— ④ —⑤ 隧道中墙施工—⑥ 隧道侧墙和顶板施工—⑦
系
联
基坑侧壁与隧道侧墙间隙回填题— ⑧
押
【【问问题题】】 准
精
4. 指出施工流程中缺少 的②、④、⑧工序的名称。
【【答答案案】】
②—底板施工;④—第二道支 撑拆除;⑧—第一道支撑及立柱拆除。
(2)外拉锚支护体系:
外拉锚支护体系:在在地地质质条条件件较较好好的的 有有锚锚固固力力的的地地层层中中,,基基坑坑支支撑撑可可采采用用拉拉锚锚形形式式。拉锚式围护结
构由由挡挡土土结结构构与与外外拉拉系系统统组组成成。拉锚式围护结 构中的挡土结构与内支体系围护结构的挡土结构相同(如
钻孔灌注桩、钢板桩、地下连续墙等);外外拉拉系系统统,,由由受受拉拉杆杆件件与与锚锚固固体体组组成成。。
受受拉拉杆杆件件::采采用用的的有有锚锚杆杆和和锚锚索索等等。。
1
7 8
9
拓拓展展::土土锚锚与与拉拉锚锚
信
3 8
4
微
(1)土锚: 系
联
通过钻孔、安装锚杆、注浆、施加预应力等措施,将锚杆锚固于基一坑后方的稳定土层,外露部分与
唯
支护结构围檩连接,形成拉力系统,防止变形.
(2)拉锚:
通过在基坑周围设置锚桩,用拉杆将其与支护结构连接,利用锚桩抗拔力和拉杆拉力提供约束,增
强支护结构稳定性,防止变形。
275 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
锚杆施工工艺流程图如图3.3-7所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
276 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
① 锚杆有多种类型,基基坑坑工工程程中中锚锚拉拉结结构构宜宜采采用用钢钢绞绞线线锚锚杆杆,,承承载载力力要要求求较较低低时时,,也也可可采采用用钢钢筋筋锚锚
杆杆。。
a. 当环境保护不允许支护结构在使用功能完成后锚杆杆体滞留于地层中时,应采用可可拆拆芯芯钢钢绞绞线线锚锚
杆杆。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
b. 在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土、粉土、填土层,高液性指数的饱和黏性土层,高水压力
的各类土层中,钢绞线锚杆、钢筋锚杆宜采用套管护壁成孔工艺。
c. 锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺。
d. 锚锚杆杆锚锚固固段段不不宜宜设设置置在在淤淤泥泥、、淤淤泥泥质质土土、、泥泥炭炭、、泥泥炭炭质质土土及及松松散散填填土土层层内内。
e. 在复杂地质条件下,应通过现场试验确定锚杆的适用性。
② 锚锚拉拉桩桩支护中的锚杆布置要求:
277 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
锚拉桩是悬臂式抗滑桩加上预应力9锚1索的一种结构。主要通过桩身深入土层,利用预应力锚索对桩
4
8
3
身进行拉拽,从而提供支护作用。锚信拉桩的力学行为类似于斜拉桥,桩身受力则类似连续梁。
微
系
联
题
押
准
精
a. 基坑开挖面面向向坑坑内内凸凸出出的的阳阳角角区区域域应应 适适当当增增加加锚锚杆杆自自由由段段长长度度,,调整锚杆水平角度,将锚杆锚固
段置于稳定的地层。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
b. 无无法法设设置置锚锚杆杆的的区区域域可可用用支支撑撑体体系系代代替替,,基基坑坑阴阴角角区区域域可可用用水水平平角角撑撑取取代代锚锚杆杆,但支撑两端应有
可靠的约束条件,支撑体系应满足稳定及受力要求,并应与锚杆体系变形协调。
c. 相相邻邻基基坑坑的的两两个个开开挖挖面面水水平平距距离离不不远远、、锚锚杆杆锚锚固固段段重重合合时时,,可可采采用用对对拉拉锚锚杆杆支支护护。
278 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③ 锚拉桩支护中的腰梁的设计应符合下列要求:
a. 腰腰梁梁可可采采用用钢钢筋筋混混凝凝土土梁梁或或型型钢钢组组合合梁梁。。
b. 钢钢筋筋混混凝凝土土腰腰梁梁宜宜采采用用斜斜面面与与锚锚杆杆轴轴线线垂垂直直的的梯梯形形截截面面或或仅仅在在锚锚头头局局部部留留斜斜面面的的矩矩形形截截面面,,混凝
强度等级不宜低于C25。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
cc.. 型型钢钢组组合合腰腰梁梁可可选选用用准双双槽槽钢钢或或双双工工字字钢钢组组合合,,两两型型钢钢之之间间应应用用缀缀板板焊焊接接为为整整体体构构件件,,其间距(净
精
距)应满足锚杆杆体无阻碍 穿过的要求,型钢组合梁应采用楔形钢垫块将型钢组合梁支设成斜面或在锚
头局部焊接斜台座保证锚杆轴线 与受压面垂直。
8
1
7
9
8
4
信
3
d. 腰梁冠梁外露出的杆体长度应能满足台座尺寸及张 拉锁定的要求,微宜完整保留和保护。
系
小小结结:: 联
一
唯
基坑支撑相关知识考试频率不及围护结构,但需要注意教材 中新 增外拉锚的相关知识介绍,以及教
材中未展开介绍的活络头和拆撑换撑的相关知识。
第第5511讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((五五))
3. 基坑土方开挖及基坑变形控制
1)基本要求
(1)基本要求如下:
① 应应根根据据支支护护结结构构设设计计、、降降水水或或隔隔水水要要求求,,确确定定基基坑坑开开挖挖方方案案。。
② 基基坑坑周周围围地地面面应应设设排排水水沟沟,且应避免雨水、渗水等流入坑内;同时,基基坑坑内内也也应应设设置置必必要要的的排排水水
设设施施,保证开挖时及时排出雨水。放放坡坡开开挖挖时时,,应应对对坡坡顶顶、、坡坡面面、、坡坡脚脚采采取取降降水水排排水水措措施施。当采取基坑
内、外降水措施时,应按要求降水后方可开挖。
③③ 软软土土基基坑坑必必须须分分层层、、分分块块、、对对称称、、均均衡衡地地开开挖挖,,分分块块开开挖挖后后必必须须及及时时支支护护。对于有预应力要求的
279 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当当基基坑坑开开挖挖面面上上方方的的支支撑撑、、锚锚杆杆和和土土钉钉未未达达到到设设计计要要求求
时时,,严严禁禁向向下下开开挖挖。。
④ 基坑开挖过程中,必须采取措施防防止止开开挖挖机机械械等等碰碰撞撞支支护护结结构构、、格格构构柱柱、、降降水水井井点点或或扰扰动动基基底底原原
状状土土。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
2)基坑土方开挖方法 押
准
(1)根据不同的开挖精深度采用不同的施工方法,开挖方法主要有以下两种:
①浅浅层层土土方方开开挖挖:第第一一层层土土方方一一般般采采用用挖挖掘掘机机及及长长臂臂挖挖掘掘机机直直接接开开挖挖、、出出土土,,自自卸卸运运输输车车运运输输。在
条件具备的情况下,采用两台长臂液压挖掘机在基坑两侧同时挖土,一起分段向前推进,可以极大提升
挖土速度,为及时安装支撑提供条件,图3.3-8为某工程表层土方开挖示意图,图3.3-9为浅层接力挖土
示意图。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
280 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
②深层土方开挖:采用机械开挖,其开挖方法一般有机械和运输车辆停靠在基坑边缘或下至基坑内
施工两种。
在在地地质质、、环环境境条条件件允允许许时, 为降低成本和加快施工进度,一般在在基基坑坑内内分分层层分分段段开开挖挖,在机械车辆
可下至基坑时,利利用用运运输输马马道道出出土土。
8
1
7
9
8
4
信
3
对对于于软软弱弱而而饱饱和和的的土土层层,其承载力低,机械车辆不易 下至基坑,施工微时要因地制宜地确定开挖方
系
法。一般可采用多多台台挖挖机机分分台台阶阶开开挖挖、、长长臂臂挖挖机机开开挖挖或或小小型型挖挖 掘掘机机配配合合联垂垂直直提提升升设设备备来来出出土土,,坑坑底底以以上上
一
唯
00..33mm的的土土方方采采用用人人工工开开挖挖。。
上述开挖方法是典型的地铁车站基坑开挖方法,其长长处处在在于于水水平平挖挖掘掘或或运运输输和和垂垂直直运运输输分分离离,,可可以以
多多点点垂垂直直运运输输,,缓缓解解了了纵纵坡坡问问题题、、支支撑撑延延迟迟安安装装问问题题,,极极大大地地提提升升了了挖挖土土速速度度,,可可以以有有效效保保证证基基坑坑安安
全全。。
实实操操性性考考题题
(2)基坑分块开挖顺序
地铁车站的长条形基坑开挖应遵遵循循““分分段段分分层层、、由由上上而而下下、、先先支支撑撑后后开开挖挖””的原则,兼作盾构始发
281 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
井的车站,一一般般从从两两端端或或一一端端向向中中间间开开挖挖,,以方便端头井的盾构始发。
对于地铁车站端头井,首先撑撑好好标标准准段段内内的的对对撑撑,,再再挖挖斜斜撑撑范范围围内内的的土土方方,,最最后后挖挖除除坑坑内内的的其其余余土土
方方。斜撑范围内的土方,应自自基基坑坑角角点点沿沿垂垂直直于于斜斜撑撑方方向向向向基基坑坑内内分分层层、、分分段段、、限限时时地地开开挖挖并并架架设设支支
撑撑,地铁车站端头井基坑的分块开挖方法见图3.3-10,图中序号为土方分块开挖顺序。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
3)基坑的变形控制 押
准
精
(1)基坑变形特征 选选择择题题考考点点
② 围护结构水平变形:
当基坑开挖较浅,还未设支 撑时,墙体墙顶位移最大且向基坑方向水平位移,呈三角形分布。随随着着
基基坑坑开开挖挖深深度度的的增增加加,,刚刚性性墙墙体体继继续续 表表现现为为向向基基坑坑内内的的三三角角形形水水平平位位移移或或平平行行刚刚体体位位移移;;而而一一般般柔柔性性墙墙
体体如如果果设设支支撑撑,,则则表表现现为为墙墙顶顶位位移移不不变变或或 逐逐渐渐向向基基坑坑外外移移动动,,墙墙体体腹腹部部向向基基坑坑内内凸凸出出。。
在基坑开挖过程中,刚性墙体和柔性墙 体的变形特点如下图所示:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)基坑的变形控制
② 控制基坑变形的主要方法有
a. 增增加加围围护护结结构构和和支支撑撑的的刚刚度度。(★★ 不不容容易易变变形形)
b. 增增加加围围护护结结构构的的入入土土深深度度。(★★ 不不容容易易位位移移)
c. 加加固固基基坑坑内内被被动动土土压压区区土土体体。加固方法有墩式加固、满堂加固、格栅加固、抽条加固、裙边加固
及抽条加固与裙边加固相结合。(★★ 不不容容易易破破坏坏)
d. 减减小小每每次次开开挖挖围围护护结结构构处处土土体体的的尺尺寸寸和和开开挖挖后后未未及及时时支支撑撑的的暴暴露露时时间间,这一点在软土地区施工时
尤其有效。例如,目前已建成的北京某地铁车站工程,在施工时就要求在车站基坑开挖时,按设计要求
分段开挖和浇筑底板,每段开挖中又分层、分小段,并限时完成每小段的开挖和支撑,具体见图3.3-
11。
282 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
e. 通通过过调调整整围围护护结结构构或或隔隔水水帷帷幕幕深深度度和和降降水水井井布布置置来控制降 水 对环境变形的影响。增增加加隔隔水水帷帷幕幕深深
度度甚甚至至隔隔断断透透水水层层、、提提升升管管井井滤滤头头底底高高度度、、降降水水井井布布置置在在基基坑坑内内,这些手段均可减少降水对环境的影
响。
(3)坑底稳定控制:
283 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
① 保证深基坑坑底稳定的措施有加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等。
② 适时施作底板结构。
案案例例分分析析
【【22001166年年二二建建案案例例二二】】
背景资料:某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构。场地地
下水类型为潜水,埋深6.6m。设计基坑长63.8m,宽19.1m,深12.6m,围护结构采用φ800mm钻孔灌注桩
排桩+2道φ609mm钢支撑,桩间挂网喷射C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚
度700mm止水帷幕,如图所示。
8
7
9
1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
施工过程中,基坑土方开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹带泥沙;迫于工期压力,项目部继续
开挖施工;同时安排专人巡视现场,加密地表沉降、桩身水平变形等项目的监测频率。
【【问问题题】】
4. 简述稳定坑底应采取的措施。
【【答答案案】】
稳定坑底应采取的措施:加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施,并适时
(及时)施作底板结构。
4. 地基加固处理方法
284 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1)基坑地基加固的目的
基坑地基按加固部位不同,分为基坑外加固和基坑内加固两种,其目的见下:
(1)基坑外加固——主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力。
(2)基基坑坑内内加加固固————提提升升土土体体的的强强度度和和土土体体的的侧侧向向抗抗力力,,减减少少围围护护结结构构位位移移,,进进而而保保护护基基坑坑周周边边建建
筑筑物物及及地地下下管管线线;;防防止止坑坑底底土土体体隆隆起起破破坏坏;;防防止止坑坑底底土土体体渗渗流流破破坏坏;;弥弥补补围围护护墙墙体体插插入入深深度度不不足足等等。。
2)基坑地基加固的方式
(1)在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程实施前宜对基坑内被动土压区土体进行
加固处理,以便提升被动土压区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分
类,基坑内被动土压区加固形式主要有墩墩式式加加固固、、裙裙边边加加固固、、抽抽条条加加固固、、格格栅栅式式加加固固和和满满堂堂加加固固(见图
3.3-12)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
采用墩墩式式加加固固时时,,土土体体加加固固一一般般多多布布置置在在基基坑坑 周周边边阳阳角角位位置置或或跨跨中中区区域域;;长长条条
8
形形基基坑坑可可考考虑虑采采用用抽抽
1
7
条条加加固固;;基基坑坑面面积积较较大大时时,,宜宜采采用用裙裙边边加加固固;;地地铁铁车车站站 的的端端头头井井一一般般采采用用格格栅栅
8
4式式9加加固固;;环环境境保保护护要要求求
信
3
高高,,或或为为了了封封闭闭地地下下水水时时,,可可采采用用满满堂堂加加固固。加固体的深 度范围应从第二微道支撑底至开挖面以下一定深
系
度,考虑地表有施工机具运行需要时,也可以采用低水泥掺量 加固到地联面。
一
3)常用方法与技术要点 唯
(1)注浆法:
③ 在地基处理中,注浆方法所依据的理论主要可分为渗透注浆、劈裂注浆、压密注浆和电动化学注
浆四种,其适用条件见表3.3-4。
表3.3-4 不同注浆法的适用范围
285 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
注注浆浆方方法法 适适用用范范围围
渗透注浆① 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石
劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用。如遇排水困难
而可能在土体中引起高孔隙水压力时,就必须采用很低的注浆速率。压密注
压密注浆
浆可用于非饱和的土体,以调整不均匀沉降以及在大开挖或隧道开挖时对邻
近土进行加固
地基土的渗透系数 k<10-4cm/ s,只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙
电动化学注浆
的地层
注:① 渗透注浆法适用于碎石土、砂卵土夯填料的路基。
④④ 注注浆浆设设计计包包括括注注浆浆量量、、布布孔孔、、注注浆浆 有有效效范范围围、、注注浆浆流流量量、、注注浆浆压压力力、、浆浆液液配配方方等等主主要要工工艺艺参参数数,
8
7
1
没有经验可供参考时,应通过现现场场试试验验4 9确定上述工艺参数。
8
3
信
⑤ 注浆加固土的强度具有较大微的离散性,注注浆浆检检验验应应在在加加固固后后2288dd进进行行。。可可采采用用标标准准贯贯入入、、轻轻型型静静
系
力力触触探探法法或或面面波波等等方方法法检检测测加加固固联地地层层均均匀匀性性;;按按加加固固土土体体范范围围每每间间隔隔11mm进进行行室室内内试试验验,,测测定定强强度度或或渗渗透透
题
押
性性。检验点数及合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。
准
精
22002244年年二二建建案案例例考考点点
(2)水泥土搅拌法:
① 水泥土搅拌法是利用水泥 作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)
强制搅拌,使软土硬结成具有整体性 、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而提升地基土强度和增大变
形模量。根根据据固固化化剂剂掺掺入入状状态态的的不不同同,,可可 分分为为浆浆液液搅搅拌拌及及粉粉体体喷喷射射搅搅拌拌两两种种。。前者是用浆液和地基土搅
拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单 轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌机。
② 水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质 土、素填土、黏性土(软塑和可塑)、粉土(稍密、中
密)、粉细砂(稍密、中密)、中粗砂(松散、稍 密)、饱和黄土等土层,不不适适用用8于于含含有有大大孤孤石石或或障障碍碍
1
7
9
物物较较多多且且不不易易清清除除的的杂杂填填土土、、欠欠固固结结的的淤淤泥泥和和淤淤泥泥质质土土 、、硬硬塑塑及及坚坚硬硬的的黏黏性性土土
8
4、、密密实实的的砂砂类类土土,,以以及及地地
信
3
下下水水影影响响成成桩桩质质量量的的土土层层。。 微
系
③ 水泥土搅拌法加固软土技术具有其独特优点: 联
一
唯
a.最大限度地利利用用了了原原土土。
b.搅拌时无无振振动动、、无无噪噪声声和和无无污污染染,,可可在在密密集集建建筑筑群群中中进进行行施施工工,,对对周周围围原原有有建建筑筑物物及及地地下下管管线线影影
响响很很小小。
c.根据上部结构的需要,可可灵灵活活地地采采用用柱柱状状、、壁壁状状、、格格栅栅状状和和块块状状等等加加固固形形式式。
d.与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降降低低造造价价。
④ 水泥土搅拌法施工步骤由于湿法和干法的施工设备不同而略有差异,具体见图3.3-13、图3.3-
14,其主要步骤应为:
286 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
搅搅拌拌机机械械就就位位、、调调平平→→预预搅搅下下沉沉至至设设计计加加固固深深度度→→边边喷喷浆浆((粉粉))、、边边搅搅拌拌提提升升直直至至预预定定的的停停浆浆
((灰灰))面面→→重重复复搅搅拌拌下下沉沉至至设设计计加加固固深深度度→→根根据据设设计计要要求求,,喷喷浆浆((粉粉))或或仅仅搅搅拌拌提提升升直直至至预预定定的的停停浆浆
((灰灰))面面→→关关闭闭搅搅拌拌机机械械。。
⑥ 水水泥泥土土搅搅拌拌桩桩的的施施工工质质量量检检测测可采用下列方法:在成成桩桩33dd内内,,采采用用轻轻型型动动力力触触探探检检查查上上部部桩桩身身的的
均均匀匀性性;;在在成成桩桩77dd后后,,采采用用浅浅部部开开挖挖桩桩头头进进行行检检查查,,开挖深度宜超过停浆(灰)面下0.5m,检检查查搅搅拌拌的的
均均匀匀性性,,量量测测成成桩桩的的直直径径。。作作为为重重力力式式水水泥泥土土墙墙时时,,还还应应用用开开挖挖方方法法检检查查搭搭接接宽宽度度和和位位置置偏偏差差,,应应采采用用
钻钻芯芯法法检检查查水水泥泥土土搅搅拌拌桩桩的的单单轴轴抗抗压压强强度度、、完完整整性性和和深深度度。。
287 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
22002255年年微微调调
案案例例分分析析
【【22002211..55..2233二二建建案案例例一一】】
背景资料:某公司承建南方一主干路工程,道路全长2.2km,地勘报告揭示K1+500~K1+650处有一暗
塘,其他路段为杂填土。设计单位在暗塘范围采用双轴水泥土搅拌桩加固的方式对机动车道路基进行复
合路基处理,其它部分采用改良换填的方式进行处理。
【【问问题题】】
2. 写出水泥土搅拌桩的优点。
8
7
【【答答案案】】 9 1
4
8
3
① 最大限度地利用了原土、造信价低。
微
② 无污染、无振动、噪声小系,对地下管沟影响很小。
联
题
③ 根据现场需要,可灵押活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。
准
④ 施工速度快、加固精效果好。
22002244年年一一建建案案例例考考点点
(3)高压喷射注浆法:
① 高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、黏性土(流塑、软塑和可塑)、粉土、砂土、黄土、素填土
和碎石土等地基都有良好的处理效果。但但对对于于硬硬黏黏性性土土,,含含有有较较多多的的块块石石或或大大量量植植物物根根茎茎的的地地基基,,因喷
射流可能受到阻挡或削弱,冲击破碎力急剧下降,切削范围小或影影响响处处理理效效果果。而对于含有过多有机质
的土层,其处理效果取决于固结体的化学稳定性。鉴于上述几种土的组成复杂、差异悬殊,高压喷射注
浆处理的效果差别较大,应根据现场试验结果确定其适用程度。对于湿陷性黄土地基,也应预先进行现
8
场试验。 9 1
7
8
4
③ 高压喷射有旋旋喷喷(固结体为圆柱状)、定定喷喷(固 结体为壁状)和摆摆喷喷信
3
(固结体为扇状)三种基本
微
形状,它们均可用下列方法实现(见图3.3-15):
系
联
一
a. 单管法:喷射高压水泥浆液一种介质。 唯
b. 双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质。
c. 三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。
288 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
由于上述三种喷射流的结构和喷射的介质不同,有效处理范围也不同,以三管法最大,双管法次
之,单管法最小。实践表明,旋旋喷喷形形式式可可采采用用单单管管法法、、双双管管法法和和三三管管法法中中的的任任何何一一种种。。定定喷喷和和摆摆喷喷注注浆浆
常常用用双双管管法法和和三三管管法法。。
④ 高压喷射注浆的施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定,并在施工中
严格加以控制。单管法及双管法的高压水泥浆和三管法高压水的压力应大于20MPa。高高压压喷喷射射注注浆浆的的主主要要
材材料料为为水水泥泥,,对对于于无无特特殊殊要要求求的的工工程程,,宜宜采采用用强强 度度等等级级为为4422..55级级及及以以上上的的普普通通硅硅酸酸盐盐水水泥泥。根据需要可
8
加入适量的外加剂及掺合料。 9 1
7
8
4
⑤ 高高压压喷喷射射注注浆浆的的工工艺艺流流程程::钻钻机机就就位位、、钻钻孔孔、、置置 入入注注浆浆管管、、高高压压喷喷射射信
3
注注浆浆和和拔拔出出注注浆浆管管。施工结
微
束后应立即对机具和孔口进行清洗。在高压喷射注浆过程中 出现压力骤然
系
下降、上升或冒浆异常时,应
联
一
查明原因并及时采取措施。 ————22002244年年考考点点 唯
⑥ 旋喷桩作为隔水帷幕时,为保证加固体有效搭接以达到预 计的截水效果,旋喷桩的直径不宜过
大。旋旋喷喷加加固固体体的的直直径径受受施施工工工工艺艺、、喷喷射射压压力力、、提提升升速速度度、、土土类类和和土土性性等等因因素素影影响响。。
⑦ 施工质量可根据设计要求或当地经验采采用用开开挖挖检检查查、、钻钻孔孔取取芯芯、、标标准准贯贯入入试试验验及及动动力力触触探探等等方方法法
检检查查。
小小结结::
本节课程主要介绍的是基坑变形控制与地基加固处理。考核内容一般不会涉及原理,但是教材中提
及的具体做法比较容易考核案例补充题。
除2024年已考核的高压喷射注浆以外,其余这些纯记忆性考点在2025年依然应给予足够重视。
第第5522讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((六六))
33..33..22 结结构构施施工工技技术术
289 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1. 钢筋混凝土结构施工
结构施工的通用要求参见本书2.1.2中相关内容。
1)侧墙模架体系
(1)围围护护结结构构与与主主体体结结构构为分分离离式式结结构构形形式式时,侧侧墙墙一一般般采采用用对对拉拉螺螺栓栓模模板板体体系系;;有有防防水水要要求求的的结结
构构对对拉拉螺螺栓栓要要采采取取止止水水措措施施。。如图3.3-16所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
图3.3-16 穿墙式对拉螺 栓示意图
有止水要求
的对拉螺栓
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
山形扣件(山形卡、蝴蝶扣)
290 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)城市隧隧道道围围护护结结构构与与主主体体结结构构墙墙为复复合合墙墙结结构构形形式式时时,,主主体体结结构构侧侧墙墙一一般般采采用用单单侧侧支支撑撑体体系系。
单侧支撑体系由预埋件系统部分和架体两部分组成,示意图如图3.3-17所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图3.3-17 单侧支架示意图
291 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
单侧支架埋件系统包括:地地脚脚螺螺栓栓9、、1连连接接螺螺母母、、外外连连杆杆、、外外螺螺母母和和横横梁梁。。
4
8
3
悬臂支架埋件系统包括:预预埋埋杆杆信、、爬爬锥锥、、受受力力螺螺栓栓组组成成。。
微
系
联
题
押
准
精
2)单侧支撑体系施工要点
(4)绑绑扎扎钢钢筋筋前前弹弹出出墙墙体体边边线线和和模模板板就就 位位安安装装控控制制线线。预埋件与预留孔洞应位置准确,并安设牢
固。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
模板安装流程:钢钢筋筋绑绑扎扎并并验验收收→→弹弹外外墙墙边边线线→→支支搭搭外外墙墙模模板板→→单单侧侧支支架架吊吊装装到到位位→→安安装装单单侧侧支支架架
→→安安装装加加强强钢钢管管((单单侧侧支支架架斜斜撑撑部部位位的的附附加加钢钢管管,,现现场场自自备备))→→安安装装压压梁梁槽槽钢钢→→安安装装埋埋件件系系统统→→调调节节支支架架
垂垂直直度度→→安安装装操操作作平平台台→→紧紧固固埋埋件件系系统统→→验验收收合合格格后后混混凝凝土土浇浇筑筑。。
(5)模模板板吊吊装装就就位位后后,,下下端端应应垫垫平平,,并并应应紧紧靠靠定定位位基基准准;;模模板板利利用用斜斜撑撑调调整整和和固固定定其其垂垂直直度度。。由由标标
准准节节和和加加高高节节组组装装的的单单侧侧支支架架,应预先在材料堆放场地拼装好,然后由吊车吊至作业面。每安装五至六
榀单侧支架后,穿插埋件系统的压梁槽钢。支架安装完后,安装埋件系统。用钩头螺栓将模板背楞与单
侧支架部分连成一个整体。调节单侧支架后支座,直至模板面板上口向墙内倾约5mm(因为单侧支架受力
后,模板将略向外倾)。
292 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(6)合模前必须通过隐隐蔽蔽工工程程验验收收。对模板及预埋件进行加固,尺寸、位置进行验收;将将墙墙体体内内杂杂
准
精
物物清清理理干干净净,,吹吹((吸吸))干干净净灰灰尘尘,,清清理理粘在钢筋上的干硬砂浆、松软混凝土块和其他污污染染物物,,安安装装墙体
主筋保护层垫垫块块,防止拆模后 露筋;控控制制保保护护层层厚厚度度的的各各种种垫垫块块、、卡卡具具、、支支架架规规格格、、尺尺寸寸应应准准确确,,具具有有
相相应应的的抗抗压压、、耐耐碰碰撞撞的的强强度度。。
8
1
7
9
8
4
2. 防水工程施工技术
信
3
微
1)主体结构防水工程施工 系
联
地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结 合,刚
唯
柔一相济,因地制宜,综合治理”的
原则。主主体体结结构构防防水水工工程程一一般般包包括括结结构构自自防防水水及及防防水水层层。。迎迎水水面面主主 体体结结构构应应采采用用防防水水混混凝凝土土,并应根据
防水等级的要求采取其他防水措施。
(1)明挖法防水一般要求
①顶顶板板柔柔性性防防水水层层应应满满粘粘密密实实。
②围护结构与主体结构为分分离离式式结结构构形形式式,,主主体体结结构构侧侧墙墙设设置置柔柔性性防防水水层层应应满满粘粘密密实实。。
293 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
③围护结构与主体结构墙为复复合合墙墙结结构构形形式式,,主主体体结结构构侧侧墙墙设设置置的的柔柔性性防防水水层层应应与与后后浇浇筑筑混混凝凝土土反反
粘粘密密实实。。
④地下连续墙作为主体结构的一部分与衬砌结构组成叠叠合合墙墙结结构构时,防水应符合下列要求:
a.墙体的裂缝、空洞应采用同同强强度度等等级级的混凝土或防水砂浆修补。
b.墙幅接缝处的渗漏应采用注注浆浆、、嵌嵌填填的方式进行止水处理。
c.墙表面或墙幅接缝的范围应进行凿凿毛毛、、清清洗洗处理后,方可进行刚刚性性防防水水层层施工。
叠叠合合墙墙结结构构
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)水泥砂浆防水层:
8
① 防防水水砂砂浆浆应应包包括括聚聚合合物物水水泥泥防防水水砂砂浆浆、、掺掺外外 加加剂剂或或掺掺合合料料的的防防水水砂砂浆浆,,9宜宜1
7
采采用用多多层层抹抹压压法法施施工工。
8
4
② 基层面除应符合卷材防水层的规定外,还应坚实 、无起砂现象。施施工工信
3
前前应应用用水水充充分分湿湿润润,,但但不不应应
微
有有明明水水。
系
联
一
③ 分层施工时,每层宜连续施工;留留槎槎时时应应采采用用阶阶梯梯坡坡形形 ,,层层唯与与层层间间搭搭接接应应紧紧密密;;接槎处与特殊部
位加强层距离不应大于200mm。
④ 特殊部位应先嵌填密实,后大面铺抹。铺铺抹抹应应压压实实、、抹抹平平,,最最外外层层表表面面应应提提浆浆压压光光。。
⑤ 防水层终终凝凝后后应应立立即即进进行行保保湿湿养养护护,养护温度不宜低于5℃,养护时间不宜少于14d。
294 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)卷材防水层:
(2)明挖法卷材施工,若基基坑坑有有肥肥槽槽宜宜采采用用外外防防外外贴贴法法施工;无无肥肥槽槽时时应应采采用用外外防防内内贴贴法法施工。
(3)基层面应符合下列要求:
a.基基层层面面应应密密实实、、洁洁净净、、无无油油渍渍。
c.阴阴、、阳阳角角处处应应做做成成半半径径为为110000mmmm的的圆圆弧弧或或5500mmmm××5500mmmm的的钝钝角角。。
d.除潮湿基面可施工的卷材外,基基层层面面应应干干燥燥,含水率不宜大于9%。
e.基基面面不不应应有有明明水水。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)基层界面处理剂应符合下 列要求:
a.处理剂应与卷材具有相容性。
b.基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致、不应露底,表面干燥后方可铺贴卷材。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)阴阴阳阳角角部部位位加加强强层层不不应应小小于于550000mmmm幅幅宽宽;应铺贴在大面防水层与结构之间,并应应与与结结构构或或基基层层
满满粘粘。。
(7)卷材铺贴应符合下列要求:
c.大面卷材在加强层范围内不应出现搭接接槎槎;;距距加加强强层层边边不不应应小小于于660000mmmm;;大大面面卷卷材材铺铺贴贴长长边边宜宜与与线线
295 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
路路方方向向垂垂直直。
d.相邻两幅卷材的短短边边搭搭接接缝缝应应错错开开,,且且不不应应小小于于330000mmmm。。
e.双层铺贴的上上下下两两层层卷卷材材应应粘粘贴贴密密实实,不应有空鼓;上上下下两两层层卷卷材材的的接接缝缝应应错错开开11//33~~11//22幅幅宽宽,
且两两层层卷卷材材不不应应相相互互垂垂直直铺铺贴贴;;相相邻邻两两幅幅卷卷材材的的短短边边搭搭接接缝缝应应错错开开,且不应小于300mm。
(9)卷材采用外防内贴法施工还应符合下列要求:
a.墙体防水层施工应随随结结构构分分段段施施工工分分段段铺铺贴贴。
b.设设有有内内支支撑撑时时,卷材应铺铺贴贴至至腰腰梁梁的的下下方方,上口应粘贴紧密或固定牢固,翻卷甩槎高度不应小于
500mm,并应采取保护措施。
c.立立面面卷卷材材铺铺设设应有防防止止下下滑滑的措施7 8。在大面积卷材上不应随意钉钉固定。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(10)热熔法铺贴防水卷材应符合下列要求:
a.对卷材的加加热热应应均均匀匀,大面以以表表面面沥沥青青熔熔融融至至光光亮亮为为度度,,端端部部溢溢出出沥沥青青油油为为宜宜;应随铺贴随施加
均匀的辊推压力。
b.立墙施工,上、下层卷材之间搭接不 应形成倒槎。
c.现现场场应应有有防防火火措措施施。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(15)天然钠基膨润土防水毯铺贴应符合下列要求:
a.适适用用于于外外防防内内贴贴法法施施工工,卷材表层的织布面应朝向待浇混凝土。
拓拓展展::
296 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
防水还可以考核以下考点:
材料进场的检查验收和存储;热熔法铺贴有关动火的相关规定。
第第5533讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((七七))
(4)涂料防水层:
①防防水水涂涂料料基基层层施施工工应应坚坚实实、、清清洁洁,,不不应应有有起起砂砂和和凹凹凸凸不不平平现现象象。有机防水涂料采用油溶性或非湿
固性涂料时,基基层层面面应应干干燥燥,含水率不应大于9%。
②喷涂前应进行涂布试试验验。
③除适用冬期施工的涂料外,不应在气温低于5℃或烈日暴晒时施工,且涂膜完全固化前遇有降水时
应覆盖保护。
⑤涂涂料料可可分分层层或或一一次次性性喷喷涂涂,,涂涂层层应应均均匀匀,,接接槎槎宽宽度度不不应应小小于于110000mmmm。。
⑥特殊部位增设胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不应有露槎及褶皱。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
⑦防水涂料应随结构分 段施工,经验收合格后,应及及时时施施工工保保护护层层。。
拓拓展展::
防防水水保保护护层层可可采采用用抹抹砂砂浆浆、、帖帖 苯苯板板或或砌砌筑筑砖砖墙墙的的措措施施。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(5)水泥砂浆防水层 一
唯
与前面(2)内容重复。
2)细部构造防水工程施工
地地下下工工程程细细部部构构造造防防水水工工程程包包括括施施工工缝缝、、变变形形缝缝、、后后浇浇带带、、穿穿墙墙管管、、预预埋埋件件、、预预留留通通道道接接头头、、桩桩头头
等等。。
(1)施工缝:
施工缝的留设位置应在混凝土浇筑前确定,特殊结构部位留设施工缝应经设计单位确认。
施工缝处浇筑混凝土,应符合下列要求:
① 墙墙体体水水平平施施工工缝缝应应留留设设在在高高出出底底板板表表面面不不小小于于330000mmmm的的墙墙体体上上。。拱拱、、板板与与墙墙结结合合的的水水平平施施工工缝缝,,
宜宜留留在在拱拱、、板板与与墙墙交交接接处处以以下下115500~~330000mmmm处处;;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变
形缝相结合。
② 水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表表面面浮浮浆浆和和杂杂物物清清除除,,然然后后铺铺设设净净浆浆、、涂涂刷刷混混凝凝土土界界面面处处理理剂剂
或或水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型防防水水涂涂料料,,再再铺铺3300~~5500mmmm厚厚的的与与结结构构混混凝凝土土成成分分相相同同的的水水泥泥砂砂浆浆,,并及时浇筑混凝
297 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
土。
8
7
1
9
4
8
3
信
③③ 垂垂直直施施工工缝缝浇浇筑筑混混凝凝土土前前,微应将其表表面面清清理理干干净净,,再涂涂刷刷混混凝凝土土界界面面处处理理剂剂或或水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型
系
防防水水涂涂料料,并及时浇筑混凝土。联
题
押
⑤ 中中埋埋式式止止水水带带及及外外贴贴准式式止止水水带带埋设位置应准确,固定应牢靠。
精
施工缝橡胶止水带
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑥ 遇水膨胀止水条应应具具有有缓缓膨膨胀胀性性能能;;止水条与与施施工工缝缝基基面面应应密密贴贴,,中中间间不不得得有有空空鼓鼓、、脱脱离离等等现现
象象;;止水条应牢固地安安装装在在缝缝表表面面或或预预留留凹凹槽槽内内;;止水条采用搭接连接时,搭搭接接宽宽度度不不得得小小于于3300mmmm。
298 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑦ 预预埋埋注注浆浆管管应应设设置置在在施施工工缝缝断断面面中中部部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,固固定定间间距距宜宜
为为220000~~330000mmmm;注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密,导导管管埋埋入入混混凝凝土土内内的的部部分分应应与与结结构构钢钢筋筋绑绑扎扎牢牢
固固,导管的末端应临时封堵严密。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(2)变形缝: 准
精
8
1
7
9
8
4
①变变形形缝缝处处的的端端头头模模板板应应钉钉填填缝缝板板,填填缝缝板板与与嵌嵌入入 式式止止水水带带中中心心线线应应与与信变变
3
形形缝缝中中心心线线重重合合,,并应用
微
模板固定牢固。止水带埋设位位置置应应准准确确,其中中间间空空心心圆圆环环应应 与与变变形形缝缝的的中中系心心线线重重合合。。
联
一
唯
②中中埋埋式式止止水水带带的的接接缝缝应应设设在在边边墙墙较较高高位位置置上上,,不不得得设设在在结结构构转转角角处处;;接接头头宜宜采采用用热热压压焊焊接接,接缝
应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。
③中中埋埋式式止止水水带带在在转转弯弯处处应应做做成成圆圆弧弧形形;顶板、底板内止水带应安装成盆状,并宜宜采采用用专专用用钢钢筋筋套套
299 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
或或扁扁钢钢固固定定。。
中埋式橡胶止水带
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
止水带安装:采用专用钢筋联套或扁钢固定
题
不能钉钉和穿孔固定 押
准
精
④外贴式止水带在在变变形形缝缝与与施施工工缝缝相相交交部部位位宜宜采采用用十十字字配配件件;外贴式止水带在在变变形形缝缝转转角角部部位位宜宜采采
用用直直角角配配件件。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑤止水带埋设位位置置应应准准确确,,固固定定应应牢牢靠靠,,并并与与固固定定止止水水带带的的基基层层密密贴贴,不得出现空鼓、翘边等现
象。
⑦ 嵌嵌填填密密封封材材料料的的缝缝内内两两侧侧基基面面应应平平整整、、洁洁净净、、干干燥燥,,并并应应涂涂刷刷基基层层处处理理剂剂;;嵌嵌缝缝底底部部应应设设置置背背衬衬
材材料料;;密密封封材材料料嵌嵌填填应应严严密密、、连连续续、、饱饱满满,,粘粘结结牢牢固固。。
300 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
外贴式(背贴式)止水带
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例分分析析
【【22002222年年二二建建案案例例二二】】
背景资料:某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积1600m³的清水池等构筑物,采用
整体现浇钢筋混凝土结构,混凝土设计等级为P8、C35。清水池结构断面见图2所示。
301 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【问问题题】】
8
3. 指出图2中A和B的名称与用处。 7
1
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
微
A—中埋式橡胶止水带。 系
联
作用:用在变形缝中,保题证变形缝不漏水,是构筑物分块浇筑施工的依据。
押
B—止水钢板(或金属止准水板)。
精
作用:用在施工缝中, 延长施工缝处渗水路径,是构筑物分层浇筑施工的依据。
(3)穿墙管:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
① 固固定定式式穿穿墙墙管管应应加加焊焊止止水水环环或或环环绕绕遇遇水水膨膨胀胀止止水水圈圈,并做好防防一腐腐处理;穿墙管应在主主体体结结构构迎迎水水
唯
面面预预留留凹凹槽槽,,槽槽内内应应用用密密封封材材料料嵌嵌填填密密实实。。
② 套套管管式式穿穿墙墙管管的的套套管管与与止止水水环环及及翼翼环环应应连连续续满满焊焊,并做好防防腐腐处理;套管内表面应清理干净,穿
墙管与套管之间应应用用密密封封材材料料和和橡橡胶胶密密封封圈圈进进行行密密封封处理,并采采用用法法兰兰盘盘及及螺螺栓栓进进行行固固定定。。
302 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
套套管管式式穿穿墙墙管管
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
③ 当主主体体结结构构迎迎水水面面有有柔柔性性防防水水层层时时,,防防水水层层与与穿穿墙墙管管连连接接处处应应增增设设加加强强层层。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
穿墙管
直径大于300mm的穿墙管安装时,要将对应位置钢筋截断,安装后需对断筋位置进行加固补强处理。
303 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
穿墙管(加固)
穿墙套管止水环与翼环需与管道连续满焊。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第第5544讲讲 明明((盖盖))挖挖法法施施工工((八八))
(4)其他细部防水构造:
① 后浇带补补偿偿收收缩缩混混凝凝土土浇筑前 ,后浇带部位和外外贴贴式式止止水水带带应采取保护措施。
② 后后浇浇带带两两侧侧的的接接缝缝表表面面应先清清理理干 净,再涂涂刷刷混混凝凝土土界界面面处处理理剂剂或或水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型防防水水涂涂
料料;;后后浇浇混混凝凝土土的的浇浇筑筑时时间间应应符符合合设设计计要要求求。。
③ 后后浇浇带带混混凝凝土土应应一一次次浇浇筑筑,,不不得得留留设设施施工工 缝缝;混凝土浇筑后应及时养护,养养护护时时间间不不得得少少
8
于于2288dd。。
1
7
9
8
4
科科普普::后浇带
信
3
微
为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等 因素影响,在系梁、板(包括基础底板)、墙
联
等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。一
唯
后浇带——侧墙
304 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
后浇带——梁与顶板
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
后浇带施工 题
押
可以采用金属止水带或准外贴止水带加强防水。
精
补补充充::止水钢板,也称为钢板(金属)止水 带
8
安装上下居中、左右对称、安装垂直、稳定牢固 。钢板除锈,搭接不小于201
7
mm,且应双面连续满
9
8
4
焊。开口向着迎水面。————22002222年年一一建建案案例例四四 信 3
微
系
联
一
唯
总总结结::留置后浇带
1. 钢筋与主体结构一次绑扎好,模板及支架应独立设置。
2. 两侧砼养护42d后,原砼面两侧凿毛、清理、保持湿润,用高一个强度等级的补偿收缩(微膨
胀)混凝土浇筑。
3. 接缝处采用中埋或外贴式止水带、预埋注浆管、遇水膨胀止水条(胶)等方法加强防水。
4. 浇筑混凝土在温度最低时(夜间)进行,养护时间不应低于2288dd。。
305 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④ 桩桩头头顶顶面面和和侧侧面面裸裸露露处处应应涂涂刷刷水水泥泥基基渗渗透透结结晶晶型型防防水水涂涂料料,,并延延伸伸到到结结构构底底板板垫垫层层115500mmmm处处;;桩桩
头头四四周周330000mmmm范范围围内内应应抹抹聚聚合合物物水水泥泥防防水水砂砂浆浆过过渡渡层层。。
⑤ 结结构构底底板板防防水水层层应做做在在聚聚合合物物水水泥泥防防水水砂砂浆浆过过渡渡层层上上并并延延伸伸至至桩桩头头侧侧壁壁,,其与与桩桩头头侧侧壁壁接接缝缝处处应应
采采用用密密封封材材料料嵌嵌填填。。
⑥ 桩桩头头的的受受力力钢钢筋筋根根部部应应采采用用遇遇水水膨膨胀胀止止水水条条或或止止水水胶胶,并应采取保护措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
⑧⑧用用于于固固定定模模板板的的螺螺栓栓准必必须须穿穿过过混混凝凝土土结结构构时时,,可可采采用用工工具具式式螺螺栓栓或或螺螺栓栓加加堵堵头头,,螺螺栓栓上上应应加加焊焊止止
精
水水环环。。拆拆模模后后留留下下的的凹凹槽槽应应 用用密密封封材材料料封封堵堵密密实实,,并并用用聚聚合合物物水水泥泥砂砂浆浆抹抹平平。。
8
1
7
9
8
4
3.盖挖法结构施工技术 信
3
微
系
1)一般要求 联
一
(1)盖挖法可分分全全断断面面盖盖挖挖和和局局部部盖盖挖挖。。 唯
(2)盖挖法出土口设置数量、位置和尺寸,应根据盖板的覆 盖范围、土方量、工期、施工设备、现
场情况等,结合结构设计文件要求确定。出土口设置应考虑下列因素:
①盖盖板板顶顶设设置置出出土土口口时时,,宜宜与与车车站站顶顶板板的的永永久久孔孔洞洞相相结结合合,,或或利利用用车车站站的的附附属属结结构构位位置置作作为为出出土土
口口。。
②区间盖板顶无条件设置出土口时,可利用区间风道位置作为出土口,或单独设置竖井或马道出
土。
③结构楼板与盖板的竖向出土口应上、下相对应,结构楼板宜利用楼梯、电扶梯位置设置出土口。
④盖盖板板出出土土口口周周边边应应设设置置洞洞口口加加强强梁梁。。
⑤出出土土口口应应设设防防汛汛墙墙、、防防雨雨棚棚及及临临边边防防护护。。
306 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)盖盖挖挖逆逆作作法法跨跨中中需需要要设设竖竖向向支支承承时时,,宜宜利利用用永永久久结结构构柱柱或或墙墙;;盖盖挖挖顺顺作作法法跨跨中中需需要要设设竖竖向向支支承承
时时,,宜宜设设临临时时支支承承柱柱或或桩桩。。跨中竖向支承结构应与围护结构同时施工。
(4)盖挖法施工应保保持持基基坑坑围围护护结结构构内内的的地地下下水水位位稳稳定定在在基基底底以以下下00..55mm。。
8
7
1
9
4
8
3
信
2)铺盖体系施工 微
系
联
盖挖顺作法的铺盖体系宜题采用装配式公路钢桥、军用钢桁架梁或型钢梁,其上铺设盖板和面层;盖
押
挖逆作法铺盖体系应为主体准结构顶板。
精
铺铺盖盖体体系系用用于于交交通通导导改改 或或解解决决施施工工场场地地等等问问题题时时,应进行专项设计,其其受受力力除除应应满满足足自自身身荷荷载载外外,,
还还应应满满足足车车辆辆、、行行人人动动荷荷载载及及施施 工工机机具具、、材材料料堆堆放放等等施施工工荷荷载载的的要要求求。。
铺铺盖盖体体系系施施工工前前应应完完成成围围护护结结 构构、、中中间间支支承承结结构构的的施施工工和和交交通通组组织织、、管管线线改改移移、、拆拆迁迁等等工工作作。。
(1)顺作法盖板梁
①钢钢筋筋混混凝凝土土盖盖板板梁梁,,可可单单独独设设置置,,宜宜可可((亦亦可可))兼兼作作基基坑坑首首道道混混凝凝土土内内支支撑撑。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④钢架和型钢盖板梁安装应符合下列要求:
a.安装前应进行除除锈锈和和防防锈锈处理。
b.安装时宜单根整体安装,安安装装前前应应逐逐根根进进行行组组装装验验收收,合格后方可安装。
307 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
c.施工中不得用标准构件代替加强型构件。
d..宜宜从从一一端端向向另另一一端端顺顺序序安安装装,平面定位、间距应符合设计文件或方案要求。
e.梁体就位后应及时将端头与支座固定,或在端头侧向设置临时支撑固定,确保已就位的钢架梁稳
定。
(2)顺作法铺盖板
①顺顺作作法法铺铺盖盖板板用用于于交交通通导导改改时时,,下下层层宜宜采采用用钢钢筋筋混混凝凝土土预预制制板板,,面面层层宜宜为为沥沥青青混混凝凝土土或或素素混混凝凝
土土,施工应符合下列要求:
a.钢钢筋筋混混凝凝土土预预制制板板宜宜在在厂厂家家预预制制,并应符合设计文件和安装要求。
b.盖板混凝土应达到设计文件给定的强度后方可安装,安装应稳固、缝隙均匀一致。
c.面层施工和验收应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008的要求。
(3)逆作法结构顶板
①主主体体结结构构的的顶顶板板,,当当底底模模为为土土模模时时,,应应根据土体弹性模量计计算算起起拱拱度度,开挖应符合下列要求:
b.距距离离结结构构设设计计标标高高00..22mm内内的的土土方方应应采采用用人人工工开开挖挖。
c.墙墙柱柱接接头头处处土土方方应应开开挖挖至至接接头头以以下下至至少少00..55mm,,并并呈呈倾倾斜斜状状。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)主体结构施工技术
(1)盖挖法主体结构施工应参照本书3.3.2中1.的相关要求,逆作法尚应符合下列要求:
③为为保保证证逆逆作作法法墙墙板板之之间间的的施施工工缝缝混混凝凝土土质质量量,,侧侧墙墙模模板板上上口口应应留留置置斜斜向向混混凝凝土土浇浇筑筑口口((槽槽)),,便便于于
混混凝凝土土浇浇筑筑和和振振捣捣,,确确保保接接缝缝密密实实。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
小小结结::
本节课程介绍的是结构施工,可以考核图形、工序和结构常规施工,以及检查验收等一系列内容。
308 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
本节几乎全部是案例题考点,如侧墙模架、主体防水、施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管以及盖挖
法相关要求等,备考中,应将本节讲义以外的教材内容也无死角的认真阅读。
第第5555讲讲 浅浅埋埋暗暗挖挖法法隧隧道道施施工工((一一))
33..44 浅浅埋埋暗暗挖挖法法隧隧道道施施工工
浅浅埋埋暗暗挖挖法法隧隧道道施施工工在在22002244年年没没有有涉涉及及到到分分值值
33..44..11 浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工方方法法
浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工根据断面大小、地质条件、周边环境等因素,分为多种施工方法,如全全断断面面法法、、台台
阶阶法法、、单单侧侧壁壁导导坑坑法法、、双双侧侧壁壁导导坑坑法法、、中中隔隔壁壁法法、、交交叉叉中中隔隔壁壁法法、、中中洞洞法法、、侧侧洞洞法法、、柱柱洞洞法法等,台台阶阶法法
可可分分为为正正台台阶阶法法和和上上台台阶阶环环形形开开挖挖预预留留核核心心土土方方。掘进方式有人工和机械开挖,其中机械开挖可以采用
小型挖掘机、专业暗挖设备等。
2. 全断面开挖法
(1)全断面开挖法适适用用于于土土质质稳稳定定、、断断面面较较小小的的隧隧道道施施工工,,适适宜宜人人工工开开挖挖或或小小型型机机械械作作业业。
(2)全断面开挖法采采取取自自上上而而下下一一次次7 8开开挖挖成成型型,沿着轮廓开挖,按施工方案一次进尺并及时进行初
1
9
4
期支护。 8
3
信
微
(3)全断面开挖法的优优点点是是可可以以减减少少开开挖挖对对围围岩岩的的扰扰动动次次数数,,有有利利于于围围岩岩天天然然承承载载拱拱的的形形成成,,工工序序
系
联
简简便便;缺点是对地质条件要求题严格,围岩必须有足够的自稳能力。
押
全断面开挖法 准
精
3. 台阶开挖法
1)台阶开挖法特点
8
1
7
(1)台阶开挖法适适用用于于土土质质较较好好的的隧隧道道施施工工,,以以及及软软弱弱围围岩岩、、第第四四纪纪沉沉积积9地地层层隧隧道道。。
8
4
(2)台台阶阶开开挖挖法法将将结结构构断断面面分分成成上上下下两两个个工工作作面面分分 步步开开挖挖。。 信
3
微
系
(3)台阶开挖法优优点点是是具具有有足足够够的的作作业业空空间间和和较较快快的的施施 工工速速度度,,灵灵联活活多多变变,,适适用用性性强强。。
一
(4)台阶法应根据地质和开挖断面跨度等确定开挖台阶长 度,唯土土质质隧隧道道台台阶阶长长度度不不宜宜超超过过隧隧道道宽宽度度
的的11倍倍。。
2)正台阶法
正正台台阶阶法法适适用用于于地地层层较较好好的的ⅢⅢ、、IIVV级级围围岩岩,,将将断断面面分分成成上上下下两两个个台台阶阶开开挖挖,,上台阶长度一般控制在1
~1.5倍洞径以内,尽快开挖下台阶,支护后形成闭合结构。正台阶法能够较早地使支护闭合,有利于控
制其结构变形及由此引起的地面沉降。
3)上台阶环形开挖预留核心土法
309 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)环形开挖预留核心土法适用于一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大的隧道施工。是是城城市市第第
四四纪纪软软土土地地层层浅浅埋埋暗暗挖挖法法最最常常用用的的一一种种标标准准掘掘进进方方式式。。
(2)环形开挖进尺为0.5~0.75m,不宜过长。台台阶阶长长度度一一般般以以控控制制在在11DD内内((DD一一般般指指隧隧道道跨跨度度))为为
宜宜。。
3)上台阶环形开挖预留核心土法
8
7
1
9
4
8
3
信
微
4.单侧壁导坑法 系
联
题
(1)单单侧侧壁壁导导坑坑法法适适用用押于于断断面面跨跨度度大大,,地地表表沉沉降降难难以以控控制制的的软软弱弱松松散散围围岩岩中中的的隧隧道道施施工工。。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5.双侧壁导坑法
(1)双侧壁导坑法又又称称眼眼镜镜工工法法。。当隧隧道道跨跨度度很很大大,,地地表表沉沉陷陷要要求求严严格格,,围围岩岩条条件件特特别别差差,,单单侧侧壁壁
导导坑坑法法难难以以控控制制围围岩岩变变形形时时,,可可采采用用双双侧侧壁壁导导坑坑法法。。
310 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
6.中隔壁法和交叉中隔壁法
(1)中中隔隔壁壁法法也也称称CCDD工工法法,主要适用于地层较差、岩体不稳定且地面沉降要求严格的地下工程施
工。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(1)中中隔隔壁壁法法也也称称CCDD工工法法题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
(2)交叉中隔壁法即CRD工法,是在在CCDD工工法法基基础础上上 加加设设临临时时仰仰拱拱以满足信要
3
求。
微
系
联
一
唯
(2)交叉中隔壁法即CRD工法
311 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
7.中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法
当地层条件差、断面特大时,一般设计成多跨结构,跨与跨之间有梁、柱连接,一般采用中洞法、
侧洞法、柱洞法及洞桩法等施工,其其核核心心思思想想是是变变大大断断面面为为中中小小断断面面,,提提升升施施工工安安全全度度。。
8
7
1
9
4
8
3
信
选选择择题题 微
系
【【22001111单单选选1122】】 联
题
下列喷锚暗挖掘进方式中押,结构防水效果差的是( )。
准
A.正台阶法 精 B.侧洞法 C.中隔壁法 D.单侧壁导坑法
【【答答案案】】B
33..44..22 浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工技技 术术
1. 工作井施工技术
工作井采用明挖法基坑围护结构支撑体系施工时,参见本书3.3.1中2.与3.的相关内容,下文主要介
绍倒倒挂挂井井壁壁法法施施工工。。
1)施工准备
(1)竖井施工前,应对竖井及隧道范围内的地地 下下管管线线、建(构)筑物进行调调
1
7 8查查,并应会同产权单
9
位确确定定保保护护方方案案;施工中,应加强对重要管线、建(构 )筑物等的保保护护和和监监
信
测测3 8
4
。
微
(2)竖井施工范围内应人工开挖十字探沟,确定无管线后再开挖。
系
联
(3)竖井井口防护应符合下列要求:竖井应设置防防雨雨棚棚、、挡挡水水墙墙一;竖井应设置安安全全护护栏栏,护栏高度
唯
不应小于1.2m;竖井周边应架设安安全全警警示示装装置置。
2)锁口圈梁
(1)竖井应按设计施作锁口圈梁,圈梁埋深较大时,上部应设置挡土墙、土钉墙或“钢格栅(钢拱
架)+喷射混凝土”等临时围护结构。
(3)圈梁混凝土强度达到设计强度的70%及以上时,方可向下开挖竖井。
312 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
4)竖井开挖与支护
(2)井口地面荷荷载载不得超过设计规定值;井井口口应应设设置置挡挡水水墙墙,,四四周周地地面面应应硬硬化化处理,并应做做好好排排
水水措施。
(3)应对称、分层、分块开挖,每层开挖高度不得大于设计规定,随挖随支护;每一分层的开
挖,宜宜遵遵循循先先开开挖挖周周边边、、后后开开挖挖中中部部的的顺顺序序。。
(5)喷喷射射混混凝凝土土的的强强度度和和厚厚度度等等应应符符合合设设计计要要求求,,喷喷射射混混凝凝土土应应密密实实、、平平整整,,不不得得出出现现裂裂缝缝、、脱脱
落落、、漏漏喷喷、、露露筋筋、、空空鼓鼓和和渗渗漏漏水水等等现现象象。。
总总结结:
8
7
1、施工前,应对竖井及隧道范围内9 1的地下管线调查、改移、保护加固、施工过程中进行监测。
4
8
3
2、竖井上方设置防雨棚、四周信设挡水墙、排水沟,地面硬化。
微
系
3、井口周边堆载不得超过设计规定值。
联
题
4、井口周边设置防护护押栏,悬挂警示装置(标志)。
准
精
第第5566讲讲 浅浅埋埋暗暗挖挖法法隧隧道道施施工工((二二))
2. 马头门施工技术
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(1)竖竖井井初初期期支支护护施施工工至至马马头头门门处处应应预预埋埋暗暗梁梁及及暗暗桩桩,,并并应应沿 沿马马头头门门拱拱部部外外轮轮廓廓线线打打入入超超前前小小导导
管管,,注注浆浆加加固固地地层层。。
(4)马马头头门门的的开开挖挖应应分分段段破破除除竖竖井井井井壁壁,,宜宜按按照照先先拱拱部部、、再再侧侧墙墙、、最最后后底底板板的的顺顺序序破破除除。。
(6)马头门开启应按顺序进行,同同一一竖竖井井内内的的马马头头门门不不得得同同时时施施工工。。一一侧侧隧隧道道掘掘进进1155mm后后,,方方可可开开
启启另另一一侧侧马马头头门门。。马马头头门门标标高高不不一一致致时时,,宜宜遵遵循循““先先低低后后高高””的的原原则则。。
选选择择题题
313 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【模模拟拟题题】】
竖井马头门破除施工工序有:① 预埋暗梁、② 破除拱部、③ 破除侧墙、④ 拱部地层加固、⑤ 破
除底板,正确的顺序为( )。
A.①→②→③→④→⑤ B.①→④→②→③→⑤
C.①→④→③→②→⑤ D.①→②→④→③→⑤
【【答答案案】】B
3. 超前预支护及预加固施工技术
根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素,地地层层超超前前预预支支护护及及预预加加固固可可采采取取超超前前
小小导导管管注注浆浆加加固固、、深深孔孔注注浆浆、、管管棚棚支支护护等等措措施施。
1)超前小导管注浆加固
8
7
1
(2)技术要点 4 9
8
3
信
②超前小导管应选用直径为40~50mm的钢管或水煤气管,长长度度应应大大于于循循环环进进尺尺的的两两倍倍,,宜宜为为33~~55mm,
微
系
具体长度、直径应根据设计要求联确定。
题
③超前小导管应从钢格栅押(钢拱架)的腹部穿过,后端应支承在已架设好的钢格栅(钢拱架)上,并焊
准
精
接牢固,前端嵌固在地层中。前前后后两两排排小小导导管管的的水水平平支支撑撑搭搭接接长长度度不不应应小小于于11mm。。
⑧注浆施工应符合下列要求:
a.注浆工艺应简单、方便、安全,应根据土质 条 件选择注浆工艺(法)。在在砂砂
1
7卵卵8石石地地层层中中宜宜采采用用渗渗入入
9
注注浆浆法法;;在在砂砂层层中中宜宜采采用用挤挤压压、、渗渗透透注注浆浆法法;;在在黏黏土土层层 中中宜宜采采用用劈劈裂裂法法等等。。 8
4
信
3
b.注浆顺序:应应由由下下而而上上、、间间隔隔对对称称进进行行;;相相邻邻孔孔位位 应应错错开开、、交交叉叉进进行微行。。
系
e.注注浆浆施施工工期期应应进进行行监监测测,,监监测测项项目目通通常常有有地地((路路))面面隆隆起起 、、地地下下水水一
联
污污染染等等,,特别要采取必要措施防
唯
止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。
2)深孔注浆加固技术
(3)注注浆浆段段长长度度应综合考虑地层条件、地下水情况和钻孔设备的工作能力予以确定,宜宜
为为1100~~1155mm,并预留一定的止浆墙厚度。
(4)浆浆液液的的材材料料和和类类型型应应综综合合考考虑虑土土质质条条件件、、注注浆浆要要求求、、地地下下水水情情况况、、周周围围环环境境条条件件及及效效果果要要求求等等
因因素素,且应经现现场场试试验验确定。
314 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)隧道内注浆孔应按设计要求采取全断面、半断面等方式布设,并应满足加固范围的要求;浆浆液液
扩扩散散半半径径应应根根据据注注浆浆材材料料、、方方法法及及地地层层条条件件,,经经现现场场注注浆浆试试验验确确定定。。
(7)钻孔应按先先外外圈圈、、后后内内圈圈、、跳跳孔孔施施工工的的顺顺序序进行。钻孔时,应应按按规规范范要要求求作作好好施施工工记记录录,,包包括括
孔孔号号、、进进尺尺、、时时间间、、地地层层、、涌涌水水位位置置、、涌涌水水量量和和涌涌水水压压力力等等内内容容,并应根据现场条件及时调整施工工艺
参数。
3)管棚支护
(1)结构组成与适用条件
①结构组成:
管棚法是一种临时支护方法,与超前小导管注浆法相对应,通常又称为大管棚超前预支护法。
8
管棚是由钢管和钢格栅(钢拱架)组成1 7。钢钢管管入入土土端端制制作作成成尖尖靴靴状状或或楔楔形形,,沿沿着着开开挖挖轮轮廓廓线线,,以以较较小小
9
4
8
的的外外插插角角,向掌子面前方敷设钢管或信钢3插板,末末端端支支架架在在钢钢格格栅栅((钢钢拱拱架架))上上,形成对开挖面前方围岩的
微
预支护。 系
联
题
押
准
精
管棚中的钢管应按照设计要求进行加 工和开孔,管内应灌注水泥浆或水泥砂浆,以便提升钢管自身
刚度和强度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(2)技术要点 唯
①施工工艺流程:
测测放放孔孔位位→→钻钻机机就就位位→→水水平平钻钻孔孔→→压压入入钢钢管管→→注注浆浆((向向钢钢管管内内和和管管周周围围土土体体))→→封封口口。。
管棚施工流程
315 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
②管棚应根据地层情况、施工条件和环境要求选用,并应符合以下要求:
b.钢管间距应根据支护要求[如:防坍塌、控制建(构)筑物变形等]予以确定,宜为300~500mm。
cc..双双向向相相邻邻管管棚棚的的搭搭接接长长度度不不小小于于33mm8。。
7
1
9
dd..为为增增加加管管棚棚刚刚度度,,应应根根据据需需要要在在4钢钢管管内内灌灌注注水水泥泥砂砂浆浆、、混混凝凝土土或或放放置置钢钢筋筋笼笼并并灌灌注注水水泥泥砂砂浆浆。。
8
3
信
④钻钻孔孔顺顺序序应应由由高高孔孔位位向向低低孔孔微位位进进行行。钻孔直径应比设计管棚直径大30~40mm。钻杆方向和角度应
系
符合设计要求。钻孔过程中应注联意钻杆角度的变化,并保证钻机不移位。
题
押
⑥钢管在安装前应逐孔准逐根进行编号,按编号顺序接管推进、不得混接。管管棚棚接接头头应应相相互互错错开开。
精
4. 初期支护施工
浅埋暗挖法初期支护主主要要 包包括括钢钢格格栅栅((钢钢拱拱架架))、、钢钢筋筋网网片片、、纵纵向向连连接接筋筋、、喷喷射射混混凝凝土土等等支支护护结结构构。。
1)主要材料
(1)喷喷射射混混凝凝土土应应采采用用早早强强混混凝凝 土土,,其强度必须符合设计要求。混凝土配合比应根据试验确定。严
禁选用具有碱活性的骨料。可根据工程需 要掺用外加剂,速凝剂应根据水泥品种、水胶比等,通通过过不不同同
掺掺量量的的混混凝凝土土试试验验选选择择最最佳佳掺掺量量,,使使用用前前应应 做做凝凝结结时时间间试试验验,,要要求求初初凝凝时时间间不不应应大大于于55mmiinn,,终终凝凝时时间间不不
应应大大于于1100mmiinn。。
2)钢格栅(钢拱架)加工及安装 8
1
7
9
(3)首榀钢格栅(钢拱架)应进行试试拼拼装装,并应应经经 建建设设单单位位、、监监理理单单位位、、设设8 4计计单单位位共共同同验验收收合合格格后方
信
3
可批量加工。 微
系
(4)钢格栅(钢拱架)、钢筋网片应分分类类存存放放、、标标识识,并 应采取防防锈锈
联
蚀蚀措施;运运输输和和存存放放过程中应采
一
唯
取防防变变形形措施。
(10)在自稳能力较差的土层中安装钢格栅(钢拱架)时,应应按按设设计计要要求求在在拱拱脚脚处处打打设设锁锁脚脚锚锚管管,,以以
防防止止钢钢格格栅栅((钢钢拱拱架架))下下沉沉。。
锁锁脚脚锚锚杆杆((锚锚管管))作作用用::
控制护拱变形、掉落,加固围岩,稳定拱脚,开挖下部时超前支护。
316 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3)喷射混凝土
(3)喷喷射射混混凝凝土土应应分分段段、、分分片片、、分分层层自自下下而而上上依依次次进进行行。。分分层层喷喷射射时时,,后后一一层层喷喷射射应应在在前前一一层层混混凝凝
土土终终凝凝后后进进行行。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
6)初期支护背后注浆 题
押
(1)隧道初期支护封闭准后,应及时进行初支背后回填注浆。注注浆浆作作业业点点与与掘掘进进工工作作面面宜宜保保
精
持持55~~1100mm的的距距离离。
(4)根据地层变形的控制 要求,可在初期支护背后多次进行回填注浆。注注浆浆结结束束后后,,宜宜经经雷雷达达等等检检
测测手手段段检检测测回回填填效效果果,,并并应应填填写写和和 保保存存注注浆浆记记录录。。
8
1
7
9
8
4
5. 防水层施工 信 3
微
浅埋暗挖法施工隧道通常采用复复合合式式衬衬砌砌设设计计,,衬衬砌砌结结 构构是是由由初初期期支支系护护、、防防水水层层和和二二次次衬衬砌砌所所组组
联
成成。复合式衬砌结构示意见图3.4-2。浅埋暗挖法施工隧道的复 合式
唯
衬一砌,以以结结构构自自防防水水为为根根本本,,辅辅加加防防
水水层层组组成成防防水水体体系系,,以以变变形形缝缝、、施施工工缝缝、、后后浇浇带带、、穿穿墙墙洞洞、、预预埋埋件件 、、桩桩头头等等接接缝缝部部位位混混凝凝土土及及防防水水层层施施
工工为为防防水水控控制制的的重重点点。。
317 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)塑塑料料防防水水板板防防水水层层宜铺铺设设在在复复合合式式衬衬砌砌的的初初期期支支护护和和二二次次衬衬砌砌之之间间,,由由塑塑料料防防水水板板与与缓缓冲冲层层组组
成成,在初期支护结构趋于稳定后铺设。
(2)铺铺设设塑塑料料防防水水板板前前应应先先铺铺缓缓冲冲层层,,缓缓冲冲层层宜宜采采用用无无纺纺布布或或聚聚乙乙烯烯泡泡沫沫塑塑料料。缓缓冲冲层层应应用用暗暗钉钉圈圈
固固定定在在基基面面上上,暗钉圈采用与塑料防水板7 8相容的材料制作,直径不应小于80mm。缓冲层搭接宽度不应小
1
9
4
于50mm;铺设塑料防水板时,应边铺边8用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接。
3
信
微
(4)两两幅幅塑塑料料防防水水板板的的搭搭接接宽宽度度不不应应小小于于110000mmmm,,下下部部塑塑料料防防水水板板应应压压住住上上部部塑塑料料防防水水板板。。接接缝缝焊焊
系
联
接接时时,,塑塑料料防防水水板板的的搭搭接接层层数数题不不得得超超过过33层层。。
押
准
精
(5)塑塑料料防防水水板板的的搭搭接接缝缝应应采采用用双双焊焊缝缝,每条焊缝的有效宽度不应小于10mm。
(6)塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统。
(7)分分段段设设置置塑塑料料防防水水板板防防水水层层时时,,两两端端应应采采取取封封闭闭措措施施。。
8
1
7
6. 二次衬砌施工 9
8
4
二二次次衬衬砌砌混混凝凝土土浇浇筑筑可可采采用用组组合合钢钢模模板板或或模模板板台台车车 模模板板体体系系,施工前应信编
3
制专项方案。
微
系
联
一
唯
混凝土浇筑采用泵送模筑,两侧边墙采用插入式振动器振捣,底部采用附着式振动器振捣。混凝土
浇筑应连续进行,两侧对称,水平浇筑,不得出现水平和倾斜接缝。
二二次次衬衬砌砌施施工工完完成成后后应应进进行行二二次次衬衬砌砌背背后后回回填填注注浆浆施施工工,,注注浆浆应应密密实实,,可可采采用用雷雷达达探探测测进进行行空空洞洞检检
测测。
小小结结::
喷锚暗挖曾经考核过三次案例。考核内容为小导管长度和搭接数值、喷射混凝土前进行凝结时间试
验的参数、隧道相向开挖贯通要求、隧道开挖形式选择、隧道监测、二衬层施工前对柔性防水的保护
(超纲)等。
318 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
后期备考需注意管棚施工流程、马头门施工流程、竖井和隧道喷射混凝土要求、隧道开挖工序、柔
性防水施工注意事项、隧道施工专项方案等内容。
第第5577讲讲 钻钻爆爆法法隧隧道道施施工工
33..55 钻钻爆爆法法隧隧道道施施工工
22002244年年钻钻爆爆法法考考试试未未涉涉及及分分值值
33..55..11 钻钻爆爆法法施施工工原原理理
钻爆法是通通过过钻钻孔孔、、装装药药、、爆爆破破开开挖挖岩岩石石的的隧隧道道施施工工方方法法。这一方法从早期的人工手把钢钎、锤击
凿孔,用火雷管逐个引爆单个药包,发展到现在用凿岩台车或多臂钻车钻孔,应用毫秒爆破、预裂爆破
及光面爆破等爆破技术。施工前,要根据地质条件、断面大小、支护方式、工期要求以及施工设备、技
术等条件,选定掘进方式。掘进方式一般有全断面掘进法、导洞法、分部开挖法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(1)全断面掘进法,整整准个个开开挖挖断断面面一一次次钻钻孔孔爆爆破破,开挖成型,全面推进。在隧洞高度较大时,也也可可
精
分分为为上上下下两两部部分分,,形形成成台台阶阶 ,,同同步步爆爆破破,,并并行行掘掘进进。在地质条件和施工条件许可时,优优先先采采用用全全断断面面掘掘
进进法法。。
(2)导洞法,先先开开挖挖断断面面的的一一 部部分分作作为为导导洞洞,,再再逐逐次次扩扩大大开开挖挖隧隧洞洞的的整整个个断断面面。这是在隧洞断面较
大,且由于地质条件或施工条件,采用 全断面开挖有困难时,以以中中小小型型机机械械为为主主的的一一种种施施工工方方法法。
33..55..22 钻钻爆爆法法施施工工技技术术
1.超前地质预报
隧道超前地质预报,是指利利用用钻钻探探和和现现代代物物 探探等等手手段段,,探探测测隧隧道道等等地地下下工工程程的的岩岩土土体体开开挖挖面面前前方方地地
8
质质情情况况,使得施工前能够掌握前方岩土体结构、性质 ,地下水及瓦斯等的赋存情1 7况以及地应力等信息,
9
8
4
为进一步施工提供指导,以避免施工及运营过程中发生 涌水、瓦斯突出、岩信爆3、大变形等地质灾害,从
微
而保证施工安全、顺利进行。 系
联
一
1.超前地质预报
唯
2)隧道超前地质预报的内容
表3.5-1 隧道超前地质预报的主要内容
序序号号 项项目目 重重点点
1 地层岩性预报 软弱夹层、破碎地层、煤层及特殊岩土
2 地质构造预测预报 断层、节理密集带、褶皱轴等影响岩体完整性的构造发育情况
3 不良地质预测预报 岩溶、人为坑洞、瓦斯等发育情况
4 地下水预测预报 岩溶管道水及富水断层、富水褶皱轴、富水地层中的裂隙水等发育情况
3)隧道超前地质预报长度划分
319 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
表3.5-2 隧道超前地质预报长度划分及预报方法选择
序序号号 类类型型 预预报报长长度度 可可选选预预报报方方法法
1 长距离预报 100m以上 地质调查法、地震波反射法及100m以上的超前钻探等
2 中距离预报 30~100m 地质调查法、弹性波反射法及30~100m的超前钻探等
地质调查法、电磁波反射法(地质雷达探测)及小于30m的超前
3 短距离预报 30m以内
钻探等
4)超前地质预报的方法
隧道超前地质预报可以采采用用地地质质调调查查法法、、超超前前钻钻探探法法、、物物探探法法、、超超前前导导坑坑预预报报法法和和综综合合超超前前地地质质预预
报报方方法法。
(3)物探法
物理勘探(简称物探)是利用物理学的原 理、方法和专门的仪器,观测并综合分析天然或人工地球物
8
7
1
理场的分布特性,探测地质体或地质构4 9造形态的勘探方法。根据所采用的原理分类,目目前前常常用用的的物物探探技技
8
3
信
术术原原理理主主要要包包括括声声波波法法、、电电测测法法、、电电磁磁波波反反射射法法、、地地震震波波反反射射法法和和红红外外探探测测法法等。
微
系
2.钻爆施工 联
题
钻爆施工包包括括钻钻孔孔、、装装药药押、、堵堵塞塞和和爆爆破破后后可可能能出出现现的的问问题题处处理理等等。
准
精
1)钻孔
目前,在隧道开挖爆破过 程中,广广泛泛采采用用的的钻钻孔孔设设备备为为凿凿岩岩机机和和钻钻孔孔台台车车。为保证达到良好的爆破
效果,施钻前应由专门人员根据 设计布孔图现场布设,必须标出掏槽孔和周边孔的位置,严严格格按按照照炮炮孔孔
的的设设计计位位置置、、深深度度、、角角度度和和孔孔径径进进行行 施施钻钻。如出现偏差,由现场施工技术人员确定其取舍,必要时应废
弃重钻。
钻孔
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2)装药
在在炸炸药药装装入入炮炮孔孔前前,,应应将将炮炮孔孔内内的的残残渣渣、、积积水水排排除除干干净净,,并并仔仔细细检检查查炮炮孔孔的的位位置置、、深深度度、、角角度度是否
满足设计要求,装药时应严格按照设计的炸药量进行装填。隧道爆破中常采用的装药结构有连续装药、
间隔装药及不耦合装药等。连连续续装装药药结结构构按按照照雷雷管管所所在在位位置置不不同同又又可可分分为为正正向向起起爆爆和和反反向向起起爆爆两两种种形形
式式,如图3.5-2所示。
320 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
实实践践表表明明,,反反向向起起爆爆有有利利于于克克服服岩岩石石的的挟挟制制作作用用,,能能提提高高炮炮孔孔利利用用率率,,减减小小岩岩石石破破碎碎块块度度,,爆爆破破效效
果果较较正正向向起起爆爆为为好好。但反向起爆较早装入起爆药卷,会影响后续装药质量,在有水情况下,起爆药卷易
受潮拒爆,还易损伤起爆引线,机械化装药时易产生静电早爆。
隧道周边孔一般采用小直径药卷连续装 药结构或普通药卷间隔装药结构。当岩石很软时,也可用导
8
7
1
爆索装药结构,即用导爆索取代炸药药4 9卷进行装药。孔深小于2m时,也可采用空气柱装药结构。
8
3
信
3)堵塞及起爆 微
系
隧道内所用的炮孔堵塞材料联一般为砂子和黏土的混合物,其比例为砂子40%~50%,黏土50%~60%,堵
题
押
塞长度视炮孔直径而定。当炮孔直径为φ25mm和φ50mm时,堵塞长度不能小于18cm和45cm。堵塞长度也
准
精
和最小抵抗线有关,通常不能小于最小抵抗线。堵塞可采用分层捣实法进行。
起起爆爆网网络络是是隧隧道道爆爆破破成成败败 的的关关键键,,它它直直接接影影响响爆爆破破效效果果和和爆爆破破质质量量,起爆网络必须保证每个药卷按
设计的起爆顺序和时间起爆。目目前 前,,在在无无瓦瓦斯斯与与煤煤尘尘爆爆炸炸危危险险的的隧隧道道中中进进行行爆爆破破开开挖挖多多采采用用导导爆爆管管起起爆爆
系系统统起起爆爆。
4)起爆顺序及时差
(1)除除预预裂裂爆爆破破的的周周边边孔孔是是最最先先起起爆爆外外 ,,在在一一个个开开挖挖断断面面上上,,起起爆爆顺顺序序是是由由内内向向外外逐逐层层起起爆爆。这种
起爆顺序可以用迟发雷管的不同延期时间(段别 )来实现。
(4)同同圈圈孔孔必必须须同同时时起起爆爆,,尤尤其其是是掏掏槽槽孔孔和和周周 边边孔孔,以保证同圈孔的共同作8用效果。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5)盲炮的预防和处理
放炮时,炮孔内预期发生爆炸的炸药因故未发生爆炸的现象称为盲炮。炸药雷管或其他火工品不能
被引爆的现象称为拒爆。
(3)盲炮的处理
①浅孔爆破盲炮处理:
a.经检查确认炮孔的起爆线路完好时,可重重新新起起爆爆。
b.打打平平行行孔孔装装药药爆爆破破。平行孔距盲炮孔口不得小于0.3m。为确定平行孔的方向,允许从盲炮口取出
长度小于20cm的填塞物。
c.用木制、竹制或其他不发生火星的材料制成的工具,轻轻地将炮孔内大部分填塞物掏出,用聚聚能能
药药包包诱诱爆爆。
d.在安全距离外用远远距距离离操操纵纵的的风风水水管管吹吹出出盲盲炮炮填填塞塞物物及及炸炸药药,但必须采取措施,回收雷管。
321 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
e..盲盲炮炮应应在在当当班班处处理理。。当当班班不不能能处处理理或或未未处处理理完完毕毕,,应应将将盲盲炮炮情情况况((盲盲炮炮数数量量、、炮炮孔孔方方向向、、装装药药数数量量
和和起起爆爆药药包包位位置置、、处处理理方方法法和和处处理理意意见见))在在现现场场交交接接清清楚楚,,由由下下一一班班继继续续处处理理。。
6)超欠挖问题
(1)隧道允许超欠挖值
隧道不应欠挖,当围岩完整、石质坚硬时,允许围岩个别突出部分(每1m²不大于0.1m²)侵入衬
砌。对整体式衬砌,侵入值应小于1/3,并小于10cm;对喷锚衬砌不应大于5cm;拱拱脚脚和和墙墙脚脚以以上上11mm范范围围
内内严严禁禁欠欠挖挖。。
(2)超欠挖的原因
①地地质质条条件件:岩性(主要包括岩石物理、力学特性等)、岩石结构(主要包括岩石成因演变过程特性,
如节理裂隙等)——如果隧道方向垂直于岩层走向,则破裂是整体的,超挖一般较少;当平行岩层走向
时,则超挖较多。如遇软弱围岩或完整性差的地质情况,更易产生超挖。
②钻钻孔孔设设备备:大型钻机钻臂外插角构造及设备自动化程度——凿岩台车外插角大和钻孔深必然超挖
量大,凿岩设备自动化程度低也会影响凿岩定位及钻进深度,从而产生向外或向上的超挖偏差。
③炸炸药药品品种种及及装装药药结结构构:炸药与岩石波抗阻不相匹配(即炸药猛度过大对炮孔壁产生过量破坏),装药
8
结构(或线装药密度)不合理也常常会造成7对炮孔壁底局部或整体超爆破坏。
1
9
4
④爆爆破破设设计计不不当当:周边孔布置及周3 8边孔间距设计不当。
信
微
⑤施施工工操操作作:不放轮廓线、不系准确放轮廓线、错误布置轮廓线和钻孔位置;施钻人员技术不精,钻
联
孔定位或钻进角度偏差控制不题好,少打孔或者试图缩短钻孔时间,擅自减少钻孔深度,采用过多装药
押
准
量;手持风钻施钻时工作平台高度不够从而使钻孔向上偏斜过大等。
精
3.隧道掘进爆破
在在隧隧道道掘掘进进中中,,常常采采用用周周边边 爆爆破破,,又又称称为为轮轮廓廓爆爆破破,,主主要要形形式式是是光光面面爆爆破破。。
8
周周边边爆爆破破主主要要有有光光面面爆爆破破和和预预裂裂爆爆破破,,但但光光面面爆爆 破破多多用用于于隧隧道道掘掘进进和和各各类类矿矿1
7
山山巷巷道道掘掘进进,,预预裂裂爆爆破破
9
8
4
则则多多用用于于地地面面的的路路堑堑等等边边坡坡开开挖挖中中。由于使用条件不同 ,它们在设计内容和信施3工要求方面存在着一定的
微
区别。 系
联
一
周周边边爆爆破破的的参参数数确确定定主主要要是是::炮炮孔孔装装药药量量;;炮炮孔孔间间距距;;最最 小小抵抵抗抗唯线线。。
1)光面爆破的设计与施工
(2)光面爆破施工
①所有周边孔应彼此平行,并且其深度一般不应比其他炮孔大。
②各各炮炮孔孔均均应应垂垂直直于于工工作作面面。。实实际际施施工工中中,周边孔不可能都与工作面垂直,根据炮孔深度向向外外倾倾斜斜
角角一一般般取取33°°~~55°°。。
③如果工作面不齐,应按实际情况调整炮孔深度和装药量,力力求求所所有有炮炮孔孔底底落落在在同同一一个个断断面面上上。
322 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④开孔位置要准确,偏差值不大于30mm。周周边边孔孔开开孔孔位位置置均均应应位位于于井井巷巷或或隧隧道道断断面面的的轮轮廓廓线线上上,,不不
允允许许有有偏偏向向轮轮廓廓线线内内的的误误差差。。
2)预裂爆破的设计与施工
(2)预裂爆破施工
预裂爆破施工步序如下所示:
施施工工准准备备((施施工工准准备备工工作作包包括括场场地地平平整整、、测测量量放放样样,,以以及及其其他他常常规规的的准准备备工工作作))→→钻钻孔孔→→药药包包加加工工→→
装装药药、、堵堵塞塞和和起起爆爆。。
为了控制隧道爆破中的超挖、欠挖,以及减少对围岩的扰动,常采用光面爆破和预裂爆破进行周边
孔的爆破。
8
小小结结:: 1 7
9
4
8
本节涉及到盲炮处理的安全知识信可3以考核案例,另外,教材没有提及的炸药购买、运输、使用、存
微
放和销毁等规定。也有考核案例的系可能性.
联
题
押
准 第第5588讲讲 盾盾构构法法隧隧道道施施工工
精
33..66 盾盾构构法法隧隧道道施施工工
22002244年年盾盾构构考考试试只只涉涉及及一一道道单单 选选题题
3.6.1 盾构机选型、施工条件与现 场布置
1.盾构机选型
目前常用的盾构机类型分分为为土土压压平平衡衡式式和和 泥泥水水平平衡衡式式两两种种。。
按盾构的断面形状划分,有有圆圆形形和和异异型型盾盾构构 两两类类,,其其中中异异型型盾盾构构主主要要有有多多圆圆形形、、马马蹄蹄形形、、类类矩矩形形和和
8
矩矩形形,,目目前前在在国国内内轨轨道道交交通通建建设设中中,,已已有有矩矩形形和和类类矩矩 形形盾盾构构应应用用。。
1
7
9
圆圆形形和和异异型型盾盾构构两两类类,,其其中中异异型型盾盾构构主主要要有有多多圆圆形形 、、马马蹄蹄形形、、类类矩矩形形和和
信
矩矩3 8
4
形形
微
系
联
一
唯
323 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.盾构法施工条件与现场布置
施工准备:
(2)技术准备
隧隧道道施施工工前前,,应应具具备备下下列列资资料料::
①工程地质和水文地质勘察报告。
②隧道沿线环境、建(构)筑物、地下管线和障碍物等的调查情况。
③施工所需的设计图纸资料和工程技术要求文件。
④工程施工有关合同文件。
⑤施工组织设计。
⑥拟使用盾构的相关资料。
(5)掘进前准备
324 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
盾构设备组装调试完成,开始掘进施工前,应完成下列工作:
①复复核核各各工工作作井井井井位位里里程程及及坐坐标标、、洞洞门门钢钢环环制制作作精精度度和和安安装装后后的的高高程程与与坐坐标标。。
②盾构基基座座、、负负环环管管片片和和反反力力架架等设施及定向测量数据的检查验收。
③管片及辅助材料储备。
④盾构掘进施工的各类报表。
⑤洞洞口口土土体体加加固固和和洞洞门门密密封封止止水水装装置置检检查查验验收收。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(6)盾构施工场地临时工程系
联
盾构施工场地临时工程主题要有:
押
准
①①临临时时房房屋屋((含含材材料料库库精、、配配件件库库、、调调度度室室等等))。。
②②材材料料加加工工场场地地。。
③③耗耗材材堆堆放放场场地地。。
④④管管片片堆堆放放场场地地。。
⑤⑤门门式式起起重重机机((含含相相应应起起重重机机行行走走 轨轨地地梁梁))。。
⑥⑥弃弃渣渣场场((渣渣土土处处理理系系统统))。。
⑦⑦场场地地施施工工便便道道。。
⑧⑧泥泥((砂砂))浆浆制制备备和和储储存存场场地地。。
8
⑨⑨充充电电区区。。 1 7
9
8
4
⑩⑩盾盾构构仓仓库库。。 信 3
微
1111设设备备检检修修区区。。 系
联
一
1122周周转转材材料料堆堆放放区区。。
唯
1133水水电电系系统统。。
1144排排水水系系统统。。
1155消消防防系系统统等等。。
325 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.6.2 盾构法施工技术
盾构施工一一般般分分为为始始发发、、正正常常掘掘进进和和接接收收三三个个 阶阶段段。
8
1
7
3.盾构始发施工技术要点
8
4 9
信
3
盾构始发是盾构施工的关键环节之一,其其主主要要内内容容包包 括括::始始发发前前工工作作井微井端端头头的的地地层层加加固固、、安安装装盾盾构构
系
始始发发基基座座、、盾盾构构组组装装及及试试运运转转、、安安装装反反力力架架、、凿凿除除洞洞门门临临时时墙墙 和和围围护护结结联构构((或或盾盾构构直直接接磨磨除除))、、安安装装洞洞门门
一
唯
密密封封、、盾盾构构姿姿态态复复核核、、拼拼装装负负环环管管片片、、盾盾构构贯贯入入作作业业面面建建立立土土压压 ((针针 对对土土压压平平衡衡盾盾构构施施工工))和和试试掘掘进进等等。
盾构始发流程见图3.6-1。
326 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
4.盾构接收施工技术要点 系
联
1)盾构接收施工流程 题
押
准
盾构接收一般按下列精程序进行:洞洞门门凿凿除除→→接接收收基基座座的的安安装装与与固固定定→→洞洞门门密密封封安安装装→→到到达达段段掘掘进进→→
盾盾构构接接收收,如图3.6-2所示。
2)接收施工要点
(3)当当盾盾构构到到达达距距接接收收工工作作井井 110000mm时时,,应应对对盾盾构构姿姿态态进进行行测测量量和和调调整整。
(4)当当盾盾构构到到达达距距接接收收工工作作井井1100 mm内内,,应应控控制制掘掘进进速速度度和和土土仓仓压压力力等等。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【22002200单单选选1111】】盾构接收施工,工序可分为①洞门凿除、②到达前掘进、③接收基座安装与固定、
④洞门密封安装、⑤盾构接收,施工程序正确的是( )。
A.①→③→④→②→⑤ B.①→②→③→④→⑤
327 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
C.①→④→②→③→⑤ D.①→②→④→③→⑤
【【答答案案】】A
7.管片拼装
1)拼装方法
(1)管片选型
应根据设计要求,选择管片类型、排板方法、拼装方式和拼装位置;当在曲曲线线地地段段或或需需纠纠偏偏时时,,管管
片片类类型型和和拼拼装装位位置置的的选选择择应应根根据据隧隧道道设设计计轴轴线线和和上上一一环环管管片片姿姿态态、、盾盾构构姿姿态态、、盾盾尾尾间间隙隙、、推推进进油油缸缸行行程程
差差和和铰铰接接油油缸缸行行程程差差等等参参数数综综合合确确定定。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)拼装顺序
一般从下部的标准(A型 )管片开始,依次左右两侧交替安装标准管片,然后拼装邻接( B型)管
片,最后安装楔形( K型)管片 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
A型管片
B型管片
328 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
K型管片
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
盾构管片
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)紧固连接螺栓
先先紧紧固固环环向向((管管片片之之间间))连连接接螺螺栓栓,,后后紧紧固固轴轴向向((环环与与环环之之间间))连连接接螺螺栓栓。。采用扭矩扳手紧固,紧固力
329 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
取决于螺栓的直径与强度。
8.壁后注浆
1)壁后注浆的目的
管片壁后注浆按按与与盾盾构构推推进进的的时时间间和和注注浆浆目目的的不不同同,,可可分分为为同同步步注注浆浆、、二二次次注注浆浆和和堵堵水水注注浆浆。。
(1)同步注浆
同步注浆与盾构掘进同时进行,是通过同步注浆系统,在在盾盾构构向向前前推推进进盾盾尾尾空空隙隙形形成成的的同同时时进进行行,,
浆浆液液在在盾盾尾尾空空隙隙形形成成的的瞬瞬间间及及时时起起到到充充填填7 8作作用用,,使使周周围围土土体体获获得得及及时时的的支支撑撑,,可可有有效效防防止止岩岩体体的的坍坍塌塌,,
1
9
4
控控制制地地表表的的沉沉降降。。 8
3
信
微
同同步步注注浆浆
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
(2)二次注浆
信
3 8
4
微
管片背后二次补强注浆则是在同步注浆结束以后,通通过过 管管片片的的吊吊装装孔孔系对对管管片片背背后后进进行行补补强强注注浆浆((补补充充
联
部部分分未未填填充充的的空空腔腔,,提提升升管管片片背背后后土土体体的的密密实实度度)),以提升同步注浆的一效果。二次注浆的浆液充填时间要
唯
滞后掘进一段时间,对对隧隧道道周周围围土土体体起起到到加加固固和和止止水水的的作作用用。。
二次注浆
3)壁后注浆施工要点
(2)注浆前,应对注注浆浆孔孔、、注注浆浆管管路路和和设设备备进行检查。
330 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)浆液应符合下列要求:
②浆液的相相对对密密度度、、稠稠度度、、和和易易性性、、杂杂物物最最大大粒粒径径、、凝凝结结时时间间、、凝凝结结后后强强度度和和浆浆体体固固化化收收缩缩率率均应
满足工程要求。
9. 盾构姿态控制
2)盾构姿态控制要点
(1)应应通通过过调调整整盾盾构构掘掘进进液液压压缸缸和和铰铰接接液液压压缸缸的的行行程程差差控控制制盾盾构构姿姿态态。
(2)应实实时时测测量量盾盾构构里里程程、、轴轴线线偏偏差差、、俯俯仰仰角角、、方方位位角角、、滚滚转转角角和和盾盾尾尾管管片片间间隙隙,,应根根据据测测量量数数据据
和和隧隧道道轴轴线线线线型型,,选选择择管管片片型型号号。。
(3)应对盾构姿态及管片状态进行测量和复核,并记录。
(4)纠纠偏偏时时应应控控制制单单次次纠纠偏偏量量,,应应逐逐环环和和小小量量纠纠偏偏,,不不得得过过量量纠纠偏偏。。
(5)根据盾构的横向和竖向偏差及滚转角,调调整整盾盾构构姿姿态态可可采采取取液液压压缸缸分分组组控控制制或或使使用用仿仿形形刀刀适适量量
超超挖挖或或反反转转刀刀盘盘等等措措施施。。
案案例例分分析析
【【22002222年年二二建建市市政政案案例例三三】】
8
背景资料:地铁工程某标段包括A、1B7两座车站以及两座车站之间的区间隧道,区间隧道长1500m,设
9
4
2座联络通道,隧道埋深为1~2倍隧道直3 8径,地层为典型的富水软土沿线穿越房屋、主干道路及城市管线
信
等,区间隧道采用盾构法施工,联微络通道采用冻结加固暗挖施工。本标段由甲公司总承包,施工过程中
系
发生下列事件: 联
题
事件一:甲公司将盾构掘押进施工(不含材料和设备)分包给乙公司,联络通道冻结加固施工(含材
准
料和设备)分包给丙公司精。建设方委托第三方进行施工环境监测。
【【问问题题】】
1. 结合本工程特点简述区间隧道选择盾构法施工的理由。
【【答答案案】】理由如下:
(1)在富水软土地层施工更安全 。
(2)对建(构)筑物保护有利, 环境影响小。
(3)覆土(埋深)满足盾构施工要求 且可以长距离作业。
(4)不受天气影响,不影响交通及周围居民,掘进速度快、机械化程度高。
2. 盾构掘进施工环境监测内容应包括哪些 ?
【【答答案案】】
8
环境监测内容包括: 9 1
7
8
4
(1)地表隆起、沉降;
信
3
(2)房屋沉降、倾斜; 微
系
(3)管线隆起、沉降、位移; 联
一
(4)道路隆起、沉降。 唯
小小结结::
盾构内容自从有建造师考试以来,市政专业还从未进行过案例考核,新大纲调整后教材盾构内容有
大规模的删减,未来考核案例的可能性也极低,可作为选择题考点准备。
第第5599讲讲 TTBBMM法法隧隧道道施施工工
33..77 TTBBMM法法隧隧道道施施工工
3.7.1 TBM施工原理
全断面岩石隧道掘进机(TBM)是是一一种种集集机机、、电电、、液液、、传传感感、、信信息息技技术术于于一一体体的的隧隧道道施施工工成成套套装装备备,
在实现连续掘进的同时,完成破岩、出渣、支护等作业,实现了工厂化施工,掘进速度较快,效率较
高。TTBBMM由由破破岩岩机机构构、、推推进进机机构构、、岩岩渣渣装装运运机机构构、、导导向向调调向向机机构构及及吸吸尘尘、、通通风风装装置置等等几几部部分分组组成成。。
331 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
1.TBM破岩方式及破岩原理
TTBBMM破破岩岩方方式式主主要要有有::挤挤压压式式与与切切削削式式,破岩原理主要有圆盘型滚刀、楔齿型与球齿型滚刀。
(1)挤挤压压式式主要是通通过过水水平平推推进进油油缸缸使使刀刀盘盘上上的的滚滚刀刀强强行行压压入入岩岩体体,,并并在在刀刀盘盘旋旋转转推推进进过过程程中中联联合合
挤挤压压与与剪剪切切作作用用破破碎碎岩岩体体。滚刀类型有:圆盘型、楔齿型、球齿型。
(2)切切削削式式主要利用岩石抗弯、抗剪强度低的特点,靠靠铣铣削削((即即剪剪切切))与与弯弯断断破破碎碎岩岩体体。。
2.TBM施工主要流程
TBM施工主要流程为:施施工工准准备备→→全全断断面面开开挖挖与与出出渣渣→→外外层层管管片片式式衬衬砌砌或或初初期期支支护护→→TTBBMM前前推推→→管管片片
外外灌灌浆浆或或二二次次衬衬砌砌。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
3.TBM主要形式 联
题
押
TTBBMM主主要要分分为为敞敞开开式式、、护护准盾盾式式,,其中敞敞开开式式又又分分为为TT型型支支撑撑和和XX型型支支撑撑,详见图3.7-1、图3.7-2。护盾
精
式又分为单护盾、双护盾、三护盾,其中三护盾较为少见。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
图3.7-1 T型支撑TBM示意图 系
联
1—掘进刀盘;2—拱顶护盾;3—驱动组件;4—主梁;5—出渣输一送机;6—后下支撑;7—撑靴;8
唯
—推进千斤顶;9—侧护盾;10—下支撑;11—刀盘支撑
图3.7-2 X型支撑TBM示意图
1—掘进刀盘;2—拱顶护盾;3—轴承外壳;4—前水平撑靴;5—后水平撑靴;6—齿轮箱;7—出渣
332 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
输送机;8—驱动电机;9—星型变速箱;10—后下支撑;11—扭矩筒;12—推进千斤顶;13—主机架;
14—前下支撑(仰拱括板)
1)敞开式TBM
敞敞开开式式TTBBMM主主要要适适用用于于硬硬岩岩,,能利利用用自自身身支支撑撑机机构构撑撑紧紧洞洞壁壁以以承承受受向向前前推推进进的的反反作作用用力力及及反反扭扭矩矩的的全全
断断面面岩岩石石掘掘进进机机。在施工对应较完整、有一定自稳性的围岩时,能充分发挥出优势,特别是硬岩、中硬
岩掘进中,强大的支撑系统为刀盘提供了足够的推力。
敞敞开开式式TTBBMM施施工工工工序序::TTBBMM掘掘进进→→初初期期支支护护((钢钢拱拱架架安安装装、、锚锚杆杆安安装装、、网网片片安安置置、、喷喷射射混混凝凝土土施施
工工))→→TTBBMM掘掘进进→→二二次次支支护护。。
敞敞开开式式
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
333 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
2)护盾式TBM 9 1
7
8
4
护护盾盾式式TTBBMM在在整整机机外外围围设设置置与与机机器器直直径径相相一一致致的的圆圆筒筒 形形护护盾盾结结构构,,以以利利于于信
3
掘掘进进松松软软破破碎碎或或复复杂杂岩岩层层的的
微
全全断断面面岩岩石石掘掘进进机机。。
系
联
一
(1)单护盾TBM 唯
单护盾掘进机主要由护盾、刀盘部件及驱动机构、刀盘支撑壳 体、刀盘轴承及密封、推进系统、激
光导向机构、出渣系统、通风除尘系统和衬砌管片安装系统等组成。如图3.7-3所示。
单单护护盾盾TTBBMM只只有有一一个个护护盾盾,大多用于软岩和破碎地层,由于没有撑靴支撑,掘进时TBM的前推力是靠
护盾尾部的推进油缸支撑在管片上获得的。机机器器作作业业和和管管片片安安装装是是在在护护盾盾保保护护下下进进行行的的。。
334 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
图3.7-3 单护盾TBM示意图
1—掘进刀盘;2—护盾;3—驱动组件;4—推进千斤顶;5—管片安装机;6—超前钻机;7—出渣输
送机;8—拼装好的管片;9—提升机;108—铰接千斤顶;11—主轴承、大齿圈;12—刀盘支撑
7
1
9
(2)双护盾TBM 8 4
3
信
双护盾TBM,一一般般结结构构由由装装有有刀刀微盘盘及及刀刀盘盘驱驱动动的的前前护护盾盾,,装装有有支支撑撑装装置置的的后后护护盾盾((支支撑撑护护盾盾)),,以以及及连连
系
联
接接前前、、后后护护盾盾的的伸伸缩缩部部分分和和安安题装装预预支支混混凝凝土土管管片片的的盾盾尾尾组组成成。双护盾TBM的构造如图3.7-5所示。
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
图3.7-5 双护盾TBM示意图
系
联
一
1—掘进刀盘;2—前前护护盾盾;3—驱动组件;4—推进油缸; 5—铰唯接油缸;6—撑撑靴靴护护盾盾;7—尾尾护护盾盾;
8—出渣输送机;9—拼装好的管片;10—管片安装机;11—辅助推 进靴;12—水平撑靴;13—伸缩护
盾;14—主轴承、大齿圈;15—刀盘支撑
双双护护盾盾
335 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3.7.2 TBM施工技术
1. TBM选型依据
采用TBM工法的基本条件根根据据隧隧道道周周围围 围围岩岩的的抗抗压压强强度度、、裂裂缝缝状状态态、、涌涌水水状状态态等等地地层层岩岩性性条条件件的的实实际际
8
7
1
状状况况以以及及机机械械构构造造、、直直径径等等的的机机械械条条件件4 9以以及及隧隧道道的的断断面面、、长长度度、、位位置置状状况况、、选选址址条条件件等等进进行行判判断断。。
8
3
信
2)影响选用TBM工法的地质因微素
系
(1)隧隧道道地地压压:很大的地联压作用使掌子面难以自稳,TBM掘进极为困难。
题
押
(2)涌涌水水状状态态:在涌水状态极端的情况下,机体会下沉,TBM的优点会丧失殆尽。
准
精
(3)岩岩石石强强度度、、硬硬度度及及裂裂隙隙等等:这些因素对TBM切削岩石的能力影响极大,会影响TBM的效率。
3)TTBBMM不不仅仅受受地地质质条条件件约约 束束,,还还受受开开挖挖直直径径、、开开挖挖机机构构的的约约束束
在硬岩中,大大直直径径开开挖挖是是很很困 困难难的的,目前的TBM大多是单轴回转式,开挖直径越大,刀头内周和外周
的周速差越大,会对刀头产生种种不 良影响。此外随着开挖直径的增大,推力要增大,支撑靴也要增
大,会出现运输上的困难和承载力方面的 问题。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
2. TBM的附属设施 唯
TBM的附属设施包包括括与与TTBBMM本本体体接接续续的的在在洞洞内内配配置置的的后后续续设设备备和和在在整整个个洞洞内内布布设设的的设设备备以以及及洞洞外外的的设设
备备。根据TBM的作业计划和内容,选定与之配合的必要设备。因此要充分研究作业计划和必要的功能,再
来选择有效率的各项设备。
1)运输的方式
目目前前隧隧道道施施工工所所采采用用的的运运输输方方式式包包括括轨轨道道方方式式、、无无轨轨方方式式、、连连续续皮皮带带运运输输方方式式、、泥泥浆浆运运输输方方式式等等。
2)集尘及通风
3)洞内超前钻孔
4)排水和给水设备
5)喷射及其他设备
3. TBM法掘进施工
TBM设备掘进时主主要要依依靠靠由由刀刀盘盘、、机机头头架架与与大大梁梁、、支支撑撑和和推推进进装装置置组组成成的的掘掘进进系系统统进进行行。
TBM掘进循环步骤如下:
336 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
步骤一——作作业业开开始始。主支撑前位撑紧洞壁,后支撑腿提起。刀盘转动,推进油缸伸出,TBM前部前
移一个作业行程。
步骤二——准准备备换换步步。刀盘停转,后支撑腿抵住仰拱承重。
步骤三——主主支支撑撑回回缩缩。推进油缸回缩将自由态主支撑前拉回位。
步骤四——主主支支撑撑回回位位后后伸伸出出支支撑撑鞋鞋抵抵紧紧岩岩壁壁,,后后支支撑撑提提起起,,TTBBMM定定位位找找正正,,坡坡道道上上必必要要时时先先定定坡坡
度度。
步骤五——返返回回步步骤骤一一,,TTBBMM准准备备下下一一循循环环掘掘进进。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
小小结结::
系
联
TBM相当于浅埋暗挖和盾构题的结合,主要用于岩层施工。本节内容属于科普性介绍,很难有案例考
押
核,按照选择题准备。 准
精
第第6600讲讲 城城市市 隧隧道道工工程程与与城城市市轨轨道道交交通通工工程程安安全全质质量量控控制制((一一))
33..88 城城市市隧隧道道工工程程与与城城市市轨轨道道交交通通工工程程安安全全质质量量控控制制
3.8.1 城市隧道工程与城市轨道交通 工程安全技术控制要点
1. 地下管线保护 ————总总结结
(1)进场后应查查阅阅建建设设方方提提供供的的资资料料,掌掌 握握管管线线的的施施工工年年限限、、使使用用状状况况、、位位置置、、埋埋深深、、结结构构形形式式、、
管管材材、、管管径径等等数数据据信信息息。 8
1
7
9
(2)资料反映不详、与实际情况不符或在资料中 未反映真实情况的管线,8 4应应向向规规划划部部门门、、管管线线管管理理
信
3
单单位位查查询询,必要时在管理单位人员到场情况下进行坑坑探探以以 查查明明现现状状(实实际际位微位置置、、埋埋深深,,结结构构形形式式,,完完好好
系
度度)。
联
一
唯
(3)将调查的地上、地下管线的位置埋深等实际情况按照比 例 标标注注在在施施工工平平面面图图上上,并在现现场场做做出出
醒醒目目标标志志。
(4)依据坑探资料,进行全面分析和计算的基础上做做好好基基坑坑开开挖挖与与管管线线加加固固保保护护方方案案,,并并经经管管理理单单
位位审审核核。
(5)对于基基坑坑开开挖挖范范围围内内的的管管线线,应协商确定管线拆拆迁迁、、改改移移和和悬悬吊吊加加固固措施;开开挖挖影影响响范范围围内内的的
管管线线应进行加加固固,经检查、验收合格后方可施工。
(6)在施施工工过过程程中中,必须设专专人人随时检检查查管线及维护加固设施。
(7)观观测测管管线线沉沉降降和和变变形形并并记记录录,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施。
现场踏勘保护
337 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
8
7
【【22001188年年一一建建广广东东、、海海南南试试卷卷案案例例9二二1】】
4
8
背景资料:某市区新建道路上跨一3条运输繁忙的运营铁路……..
信
微
邻邻近近铁铁路路埋埋有有现现状状地地下下电电缆缆管管线线,,埋埋深深5500ccmm,,施施工工中中将将有有大大型型混混凝凝土土送送运运车车,,钢钢筋筋运运输输车车辆辆通通过过。。
系
【【问问题题】】 联
题
4. 大型施工机械通过施押工范围现状地下电缆管线上方时,应与何单位取得联系?需要完成的手续和
准
采取的措施是什么? 精
4. 大型施工机械通过施 工范围现状地下电缆管线上方时,应与何单位取得联系?需要完成的手续和
采取的措施是什么?
【【答答案案】】
单位:建设单位;铁路管理单位 ;电缆管线的产权单位、管理单位和使用单位。
手续:办理电缆上方场地交接和线缆损坏赔偿协议等手续。
措施:
①编制电缆保护加固专项方案和应急预案 ,并经相关单位审核。
②核实管线位置并设立标志。
③管线上方浇筑混凝土硬化,或铺设钢板。
8
④施工中派专人检查、监督。 9 1
7
8
4
⑤观测管线沉降和变形并记录。 信 3
微
系
【【22001111年年一一建建案案例例一一】】 联
一
背背景景资资料料 唯
项目部承建的污水管道改造工程全长2km。管道位于非机动车 道下方。
项目部依据设计院提供的施工图对施工现场的地下管线、地下构筑物、进行了详细踏勘、调查。
施工过程中发生下列事件:
事件三:降水井施工时,在埋设护筒时发现钻孔部位有过路电缆管,项目部及时调整了降水井位
置。
【【问问题题】】
4. 事件三中,反映出项目部管线调查可能存在哪些不足?
【【答答案案】】
(1)未对现况管线进行坑探,或调查有遗漏。
(2)未对资料反映不详、与实际不符的管线与有关单位核实。
(3)未将调查的管线实际情况标注在施工平面图上。
(4)未在现场将管线实际位置做出标志。
2. 明挖基坑安全技术控制要点
338 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)围围护护结结构构施施工工前前,,应对桩位或墙位挖挖探探坑坑,确保无地下管线和障碍物后方可施工。
(3)采用桩或墙的围护结构,宜与与主主体体结结构构之之间间预预留留外外放放量量,确保围护结构不侵入主体结构线。
(4)围围护护结结构构采采用用水水下下灌灌注注混混凝凝土土时时,,混混凝凝土土强强度度等等级级应应提提高高一一个个等等级级。混混凝凝土土灌灌注注施施工工时时宜宜高高出出
设设计计文文件件规规定定的的标标高高330000~~550000mmmm。。
(6)土方开挖应与内支撑施工配合,基基坑坑土土方方挖挖至至其其设设计计文文件件规规定定的的位位置置下下00..55mm时时,,应应进进行行内内支支撑撑
施施工工。。钢钢支支撑撑预预加加轴轴力力未未锁锁定定前前或或混混凝凝土土横横撑撑强强度度未未达达到到设设计计文文件件规规定定的的允允许许值值前前,,不不应应继继续续开开挖挖下下层层
土土方方。。
8
7
1
9
4
8
3
信
3. 浅埋暗挖法隧道施工安全技微术控制要点
系
联
浅埋暗挖法施工应采采取取降降题水水或或止止水水措措施施满足无水作业条件。
押
(1)注注浆浆施施工工不不得得污污染染准地地下下水水,并应避免对相邻工程和周边环境造成不利影响。注浆浆液应充满钢
精
管及周围的空隙并密实,应应 根根据据试试验验确确定定注注浆浆量量和和注注浆浆压压力力。
(2)竖井应根据现场条件 ,利用风道、出入口、隧道顶部、附属设施等单独设置或考虑永临结合设
置。竖井尺寸应根据施工设备、土石方及材料运输、施工人员出入隧道和排水需要设定。竖竖井井应应设设防防雨雨
棚棚,,井井口口周周围围应应设设防防汛汛墙墙和和临临边边防防护护栏栏杆杆。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)马头门拱部土体加固宜随工作井土方开挖及时跟进。开挖马头门时,根据开挖面积、加固效果
和土质情况,必必要要时时宜宜架架设设临临时时仰仰拱拱支撑。
339 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)台台阶阶法法施施工工应先开挖上台阶,后开挖下台阶。下下部部台台阶阶应应在在拱拱部部初初期期支支护护结结构构变变形形基基本本稳稳定定且且
喷喷射射混混凝凝土土达达到到设设计计文文件件规规定定强强度度的的7700%%后后,方可进行开挖。
上上台台阶阶环环形形开开挖挖预预留留核核心心土土法法应先开8挖 上台阶的环形拱部,及时施工拱部初期支护后方可开挖核心
7
1
9
土。核核心心土土应应留留坡坡度度,,不不得得出出现现反反坡坡。4上台阶施工完后,应按台阶法施工下台阶及仰拱。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1)爆爆破破
钻爆法施工时,应编制爆破方案,并应符合《爆破安全规程》GB6722—2014的规定。
岩岩石石隧隧道道爆爆破破宜宜采采用用光光面面爆爆破破。。分部开挖时,应采用预留光面层的光面爆破。爆破前应进行爆破设
8
1
7
计,并根据爆破效果调整爆破参数。 9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
炮孔布置应符合下列要求:
科科普普::
1一周边孔
2一辅助孔
3一掏槽孔
4一底孔
340 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
炮孔布置应符合下列要求:
(1)在在城城区区等等复复杂杂周周边边环环境境条条件件下下炮炮孔孔深深度度应应控控制制在在11~~11..55mm,并应进行控制爆破。
(2)掏槽炮孔可用直孔也可用斜孔,采用斜孔时,如岩层层理或节理明显,则斜孔与其应成一定角
度并宜垂直。 8
7
1
9
(3)周边炮孔应沿设计文件规定8的4开挖轮廓线布置。
3
信
(4)辅助炮孔应均匀交错布置微在周边炮孔与掏槽炮孔之间。
系
联
(5)周周边边炮炮孔孔与与辅辅助助炮炮孔孔的的孔孔底底应应在在同同一一垂垂直直面面上上,,掏掏槽槽炮炮孔孔应应加加深深110000mmmm。。
题
押
炮孔钻设应符合下列要准求:
精
(1)应按按炮炮孔孔作作业业布布置置图图布布放放点点位位。
(3)钻孔完毕,检查验收合格并做好记录后方可装药,炮炮孔孔装装药药应应符符合合下下列列要要求求::
①炮炮孔孔装装药药前前应应清清理理干干净净。。
②周周边边孔孔宜宜采采用用低低密密度度、、低低爆爆速速、、低低猛猛度度或或高高爆爆力力炸炸药药;;周边孔宜采用小直径连续或间接装药结
构;软岩中,可采用空气柱反向装药结构;硬岩的眼底可装一节加强药卷。
3)开开挖挖
隧道开挖前应制定防坍塌应急预案,备好抢险物资并在现场堆码整齐。
隧道在在稳稳定定岩岩体体中中可可先先开开挖挖后后支支护护,,支支护护结结构构 距距 开开挖挖面面的的距距离离宜宜为为隧隧道道开开挖挖
1
7宽宽8度度。
9
隧道施工过程中应进行监监测测,隧道施工过程中轴轴线线 和和净净空空尺尺寸寸应符合设计8
4
文件要求。隧隧道道初初期期支支
信
3
护护、、二二次次衬衬砌砌完完成成后后,,均均应应进进行行贯贯通通测测量量。。 微
系
4.盾构法隧道施工安全技术控制要点 一
联
唯
1)盾构地层变形控制措施
(1)近接施工与近接施工管理
①新新建建盾盾构构隧隧道道穿穿越越或或邻邻近近既既有有地地下下管管线线、、交交通通设设施施、、建建((构构))筑筑物物((以以下下简简称称既既有有结结构构物物))的的施施工工被被
称称为为近近接接施施工工。。
在城市中建造地铁时近接施工不可避免,且随着地下空间的开发利用会日益增多,因此,盾构施工
必须考虑控制影响区域的地层变形,采取有效的既有结构物保护措施。
(2)控制措施 ————总总结结
341 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
地地层层变变形形情情况况 预预防防措措施施
①土压平衡盾构:压力平衡+增加土体塑流性。
防止开挖面的土水压力不均衡引起变形
②泥水平衡盾构:压力平衡+泥浆特性调整
①出现偏差时“勤纠、少纠、适度”。
减少盾构穿越过程中围岩变形
②超挖控制。③采取减阻措施
①正确选用注浆材料与配比 。
减小盾尾脱出导致地层变形 ②及时进行同步注浆、二次注浆。
③加强注浆量与注浆压力控制
防止衬砌引起变形 确保管片组装精度,充分紧固接头螺栓
防止开挖或衬砌渗漏导致地下水位下降 精细地进行管片组装及防水作业
8
2)地层变形的预测和施工监测 1 7
9
4
8
(3)施工监测项目应符合表3.信8-31的要求。
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
(4)竖竖向向位位移移监监测测可可采采用用水水准准测测量量方方法法,水准基点 应埋设在变形影响范信 3围外,且不得少于3个;水水
微
平平位位移移监监测测可可采采用用边边角角测测量量或或卫卫星星定定位位等等方方法法,并应建立水 平位移监测控系制网,水平位移监测控制点宜
联
一
采用具有强制对中装置的观测墩和照准装置;当采用物理传感 器监测
唯
时,传感器埋设应符合仪器埋设规
定和监测方案的规定;当竖向位移监测采用静力水准测量方法时, 静力水准的埋设、连接、观测、数据
处理等应符合国家现行相关标准要求,测量精度应与水准测量要求相同。
5.TBM法隧道施工安全技术控制要点
(1)TBM内工作和操作的施施工工人人员员必须经过专专业业培培训训,并具有相关行业的上上岗岗证证书书,且应具有较强
的责责任任心心。。
(2)TTBBMM和和盾盾构构内内所有区域工作的人人员员必必须须佩佩戴戴安安全全帽帽,,并并禁禁止止使使用用尼尼龙龙、、化化纤纤或或混混纺纺衣衣料料制制作作的的
工工作作服服。在特特殊殊环环境境工工作作的的人人员员须须配配备备防防护护装装备备((如如防防护护镜镜、、呼呼吸吸器器具具等等))。
(6)工作人员应熟熟悉悉设设备备内内的的联联络络系系统统,并经常检查以保保证证这这些些通通信信设设备备能能正正常常使使用用。主要包括以
下通通信信设设备备::
①主控室内的通话设备。
②人舱外/内的通话设备。
③拖车/注浆泵站的通话设备。
342 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④通过电话线利用调制解调器向地面传输数据信息。
(7)设备上应经经常常检检查查防防火火系系统统配配备备的的完完整整性性及及功功能能的的可可靠靠性性,在工作过程中必须防止火灾的发
生,避免产生火灾隐患。
(8)选择、安装灭火器时,应根根据据不不同同火火源源((电电气气引引起起的的失失火火//液液体体引引起起的的失失火火))选选择择不不同同类类型型的的灭灭
火火器器。
(9)应定定期期检检查查火火灾灾报报警警系系统统。在护盾区和后配套系统安装有自动火灾报警系统以便能在火源较小
时及时发现和报警。为防止火灾,设备已安装有一间歇性声音报警器,工作人员须据此执行相关措施。
(10)应经经常常检查在盾构、掘进机上安装的气体测量装置以测测定定下下列列气气体体浓浓度度::
①螺螺旋旋输输送送机机底底部部的的二二氧氧化化碳碳。。
②螺螺旋旋输输送送机机底底部部的的一一氧氧化化碳碳。。
③管管片片安安装装机机顶顶部部操操作作区区域域的的氧氧气气。。
(12)严严禁禁一一切切泵泵类类设设备备空空转转(液压油泵、油脂泵、砂浆泵、膨润土泵、泡沫剂泵、水泵)。
(13)禁禁止止移移动动、、缠缠绕绕、、损损坏坏安安全全保保障障设设备备。。
(14)禁禁止止改改变变控控制制系系统统的的程程序序。。
8
(15)TTBBMM上上所所有有表表示示安安全全和和危危险险的的标标7识识必必须须完完整整,,并容容易易识识别别;TTBBMM内内严严禁禁吸吸烟烟。。
1
9
4
小小结结:: 3 8
信
微
本节安全内容中,管线调查属系于通用知识点,在所有开挖(基坑、沟槽、竖井等)均可以进行案例
联
考核,隧道施工如考核案例,题多以教材原文形式进行考核,考核方式以简答题为主。
押
准
精
第第6611讲讲 城城市市隧隧道道工工程程与与城城市市轨轨道道交交通通工工程程安安全全质质量量控控制制((二二))
3.8.2 城市隧道工程与城市轨道交通工程质量控制要点
1. 明(盖)挖法施工质量控制要点
1)基基坑坑围围护护结结构构施施工工质量控制指标
(1)预制桩、灌注桩、旋喷桩、水泥 土桩墙和咬合桩的混混凝凝土土强强度度。
(2)地地下下连连续续墙墙墙墙体体混混凝凝土土抗抗压压强强度度和和 抗抗渗渗强强度度等等级级,,地下连续墙的钢钢筋筋骨骨架架和和预预埋埋件件的的安安装装应无
变形,预预埋埋件件应应无无松松动动和和遗遗漏漏,,标标高高、、位位置置,地 下连续墙的裸裸露露墙墙面面应表表面面密密实实、、无无渗渗漏漏,地下连续
8
墙垂垂直直度度允允许许偏偏差差满足规范要求。 9 1
7
8
4
(3)土土钉钉的的布布置置形形式式,,钉钉孔孔锚锚固固砂砂浆浆强强度度和和喷喷射射混混 凝凝土土强强度度,土钉墙钢钢信
3
筋筋网网的的规规格格、、尺尺寸寸、、网网与与土土
微
钉钉的的连连接接。 系
联
一
(4)锚锚杆杆的的组组装装安安放放和和注注浆浆,锚杆的张张拉拉值值及及锁锁定定值值,锚 杆注注唯浆浆量量、、注注浆浆压压力力,锚杆抗抗拉拉和和验验收收试试
验验。
343 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)横横撑撑支支护护钢钢质质横横撑撑、、围围檩檩、、活活络络头头、、斜斜撑撑牛牛腿腿等等钢钢构构件件的的制制作作和和拼拼装装质质量量,,混混凝凝土土支支撑撑的的钢钢
筋筋、、模模板板支支架架及及混混凝凝土土的的施施工工质质量量验验收收,钢质横撑安装前先拼装,钢质横撑在土方挖至其设计文件规定
的位置后安装,按设计文件要求对坑壁施加预应力。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)基基坑坑开开挖挖施施工工
(1)确保围围护护结结构构位位置置 、、尺尺寸寸、、稳稳定定性性。。
(2)土土方方自自上上而而下下分分层层、、分分 段段依依次次开开挖挖,,及及时时施施作作支支撑撑或或锚锚杆杆。。开开挖挖至至基基底底220000mmmm时时,,应应人人工工配配合合
清清底底,,不不得得超超挖挖或或扰扰动动基基底底土土。。基基底底 经经勘勘察察、、设设计计、、监监理理、、施施工工单单位位验验收收合合格格后后,,应应及及时时施施工工混混凝凝土土垫垫
层层。。
(3)基坑开挖应对下列项目进行中间验 收:
基基坑坑平平面面位位置置、、宽宽度度、、高高程程、、平平整整度度、、地地质质 描描述述,,基基坑坑降降水水,,基基坑坑放放坡坡开开挖挖的的坡坡度度和和围围护护桩桩及及连连续续
墙墙支支护护的的稳稳定定情情况况,,地地下下管管线线的的悬悬吊吊和和基基坑坑便便桥桥稳稳 固固情情况况。。 8
1
7
9
3)结构施工
8
4
信
3
(1)混凝土结构施工前,施工单位应制定检测和试验 计划,并应经监微理单位批准后实施。
系
(2)模模板板及及支支架架应根据安装、使用及拆除工况进行设计 ,并满足承承联载载力力、、刚刚度度、、整整体体稳稳固固性性要求。
一
唯
(3)钢钢筋筋进进场场时应抽取试件做力力学学性性能能和和工工艺艺性性能能试试验验;;钢 筋 安装时,受力钢筋的牌牌号号、、规规格格和和数数
量量必须符合设计要求,当需需要要进进行行钢钢筋筋代代换换时时,,应应办办理理设设计计变变更更文件;预预埋埋件件、、预预留留孔孔洞洞应应位位置置准准
确确并安安装装牢牢固固。
(4)混凝土强度按检验批进行检验评定,划划入入同同一一检检验验批批的的混混凝凝土土,,其其施施工工持持续续时时间间不不宜宜超超过过33个个
月月。。用用于于检检验验混混凝凝土土强强度度的的试试件件应应在在浇浇筑筑地地点点随随机机抽抽取取。。
(5)首首次次使使用用的的混混凝凝土土配配合合比比应应进进行行开开盘盘鉴鉴定定,,其其原原材材料料、、强强度度、、凝凝结结时时间间、、稠稠度度等等应应满满足足设设计计配配
合合比比要要求求。。
(6)浇筑混凝土前应清除模内杂物,隐蔽工程验收合格后,方可灌注混凝土。混混凝凝土土灌灌注注地地点点应应采采
取取防防止止暴暴晒晒和和雨雨淋淋措措施施。。
(7)底板混凝土应沿线路方向分层留台阶灌注,灌注至高程初凝前,应用表面振捣器振捣一遍后抹
面;墙墙体体混混凝凝土土左左右右对对称称、、水水平平、、分分层层连连续续灌灌注注,,至至顶顶板板交交界界处处间间歇歇11~~11..55hh,,然然后后再再灌灌注注顶顶板板混混凝凝土土;;
顶顶板板混混凝凝土土连连续续水水平平、、分分台台阶阶由由边边墙墙、、中中墙墙分分别别向向结结构构中中间间方方向向灌灌注注。。灌注至高程初凝前,应用表面振
344 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
捣器振捣一遍后抹面;混混凝凝土土柱柱可可单单独独施施工工,,并并应应水水平平、、分分层层灌灌注注。。
22002244年年案案例例考考点点
顶顶板板混混凝凝土土
8
7
1
9
4
8
3
信
(8)混凝土终凝后及时养护,微垫层混凝土养护期不得少于7d,结构混凝土养护期不得少于14d。
系
(9)应落实防防水水层层基基面面的的联查查验验、每层防防水水层层铺铺贴贴的的查查验验,,保保护护层层施施工工的的查查验验,,结结构构混混凝凝土土浇浇筑筑前前的的
题
押
模模板板支支架架搭搭设设查查验验、、钢钢筋筋加加准工工的的查查验验,,隐隐蔽蔽前前的的验验收收。。
精
4)基坑回填
(1)基基坑坑回回填填料料不不应应使使 用用淤淤泥泥、、杂杂土土、、有有机机质质含含量量大大于于88%%的的腐腐殖殖土土、、过过湿湿土土、、冻冻土土和和大大于于115500mmmm粒粒
径径的的石石块块。。
(2)基基坑坑回回填填质质量量验验收收的的主主控控项项 目目有:
① 基坑回回填填土土的的土土质质、、含含水水率率应符 合设计文件要求。
② 基坑回回填填宜宜分分层层、、水水平平机机械械压压实实,,压压 实实后后的的厚厚度度应应根根据据压压实实机机械械确确定定,,且且不不应应大大于于00..33mm;;结结构构两两
侧侧应应水水平平、、对对称称同同时时填填压压;;基基坑坑分分段段回回填填接接槎槎处处 ,,已已填填土土坡坡应应挖挖台台阶阶,,其其宽宽度度不不应应小小于于11..00mm,,高高度度不不应应
大大于于00..55mm。。 8
1
7
9
5)主体结构防水施工 8 4
信
3
(1)防水采用的原原材材料料、、配配件件等应符合设计要求,并 有出出厂厂合合格格证证,微经检检验验符合要求后方可使用。
系
(2)防水卷材铺贴的基层面应符合以下要求:
联
一
唯
①基基层层面面应应干干燥燥、、洁洁净净。
②基层面必须坚坚实实、、平平整整,,其平整度允许偏差为3mm,且每米范围内不多于一处。
③基基层层面面阴阴、、阳阳角角处处应应做做成成110000mmmm圆圆弧弧或或5500mmmm××5500mmmm钝钝角角。。
④保保护护墙墙找找平平层层采采用用水水泥泥砂砂浆浆抹抹面面,其配合比为1:3,厚度为15~20mm。
⑤基基层层面面应应干干燥燥,含水率不宜大于9%。
(3)结结构构底底板板防防水水卷卷材材先先铺铺平平面面,,后后铺铺立立面面,交接处应交交叉叉搭搭接接;卷材从平面折向立面铺贴时,与
永久保护墙粘贴应严密,对于临时保护墙则应临时贴附于墙上。
(4)卷材防水层采用满满粘粘法法施工时,搭接允许宽度值为8800mmmm;;采采用用空空铺铺法法、、点点粘粘法法、、条条粘粘法法施施工工
时时,,搭搭接接允允许许宽宽度度值值为为110000mmmm。。
(5)防水卷材在阴阴阳阳角角、、变变形形缝缝处处、、穿穿墙墙管管等等部部位位必必须须铺铺设设加加强强层层。。
(6)防水层施工完成后应做做好好成成品品保保护护。。
2. 浅埋暗挖法施工质量控制要点
345 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
浅埋暗挖法支护施工质量控制分为开挖、初期支护、防水、二次衬砌四个环节。
1)浅埋暗挖法施工质量控制指标
(1)超前小导管和超前锚杆所用钢钢材材的的品品种种、、级级别别、、规规格格和和数数量量,超前小导管和超前锚杆注注浆浆量量、、
注注浆浆压压力力、、配配合合比比;;注注浆浆材材料料,,浆浆液液配配合合比比,,注注浆浆加加固固终终凝凝后后注注浆浆效效果果检查;格格栅栅钢钢架架原原材材料料,,钢钢材材品品
种种、、级级别别、、规规格格和和数数量量,,钢钢筋筋的的弯弯制制、、末末端端的的弯弯钩钩、、焊焊缝缝质质量量,,钢钢架架安安装装的的位位置置、、接接头头连连接接、、纵纵向向拉拉
杆杆,,格格栅栅钢钢架架的的主主筋筋连连接接;;喷喷射射混混凝凝土土原原材材料料、、配配合合比比、、喷喷射射混混凝凝土土强强度度。。
(2)土石方开挖:开开挖挖断断面面轮轮廓廓线线、、中中线线、、高高程程,,边边墙墙基基础础及及隧隧底底地地层层土土质质,,隧隧底底加加固固处处理理方方法法,,
隧隧道道贯贯通通平平面面位位置置的的允允许许偏偏差差。。
(3)合合模模前前防防水水层层和和细细部部防防水水做做法法检检查查。。
(4)二次衬砌施工前应对初初期期支支护护及及其其净净空空测测量量,,支支架架应应进进行行稳稳定定性性验验算算,,支支承承结结构构试试压压,,模模板板支支
立立前前应应清清理理,,封封顶顶和和封封口口混混凝凝土土的的强强度度。。
(5)初期支护和二次衬砌背背后后回回填填注注浆浆原原材材料料,,浆浆液液配配合合比比,,背背后后注注浆浆密密实实。。
3)土方开挖、初期支护施工质量控制
(1)土方开挖:
8
① 宜宜用用激激光光准准直直仪仪控控制制中中线线和和隧隧道道断断7面面仪仪控控制制外外轮轮廓廓线线。。
1
9
4
② 按设计要求确定开挖方式,经3 8试验选择开挖步序。
信
微
⑤ 相相向向开开挖挖的的两两个个开开挖挖面面相相系距距约约22倍倍洞洞径径时时,,应应停停止止一一个个开开挖挖面面作作业业并并进进行行封封闭闭,,从从另另一一个个开开挖挖面面
联
作作贯贯通通开开挖挖。。 题
押
准
(2)初期支护施工:
精
① 按按设设计计要要求求设设置置变变形形 缝缝。。
② 钢格栅以及钢筋网的加 工、安装符合设计要求。安装前应除锈,并抽样进行首首件件试试拼拼装装,合格后
方可使用。
④ 喷喷射射混混凝凝土土施施工工::
a.喷射作业分段、分层进行,喷射顺 序由由下下而而上上。
c.分分层层喷喷射射时时,,应应在在前前一一层层混混凝凝土土终终凝凝 后后进进行行。。
d.钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20m m。
8
e.. 喷喷射射混混凝凝土土终终凝凝22hh后后进进行行养养护护,,时时间间不不小小于于 1144dd;;气温低于5℃不得喷水养1 7护。
9
8
4
4)防水、二次衬砌施工质量控制 信 3
微
(1)防水层施工: 系
联
① 应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行。
唯
一
② 清清理理混混凝凝土土表表面面,,剔剔除除尖尖、、突突部部位位并并用用水水泥泥砂砂浆浆压压实实、、找找平 平 ,,防防水水层层铺铺设设基基面面凹凹凸凸高高差差不不应应大大
于于5500mmmm,,基基面面阴阴阳阳角角应应处处理理成成圆圆角角或或钝钝角角,圆弧半径不宜小于100mm。
③ 衬衬垫垫材材料料应直顺,用垫圈固定,钉牢在基面上;固定衬垫的垫圈,应与防水卷材同材质,并焊接
牢固;衬垫固定时宜交错布置,间距应符合设计要求;固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于0.5m;
衬垫材料搭接宽度不宜小于500mm。
346 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④ 防水卷材固定在初期衬砌面上;采用软塑料类防水卷材时,宜采用热焊固定在垫圈上。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)二次衬砌施工:
① 结构变形基本稳定的条件下施 作;变变形形缝缝应应根根据据设设计计设设置置,,并并与与初初期期支支护护变变形形缝缝位位置置重重合合;止水
带安装应在两侧加设支撑筋,并固定牢固 ,浇筑混凝土时不得有移动位置、卷边、跑灰等现象。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
② 模板施工质量保证措施:
a.模板和支架的强强度度、、刚刚度度和和稳稳定定性性应满足设计要求,使用前应经过检查,重复使用时应检查、修
整。
b.拱部模板支架预留沉落量为10~30mm。
c.模模板板接接缝缝拼拼接接严严密密,,不不得得漏漏浆浆。。
d.变变形形缝缝端端头头模模板板处处的的填填缝缝中中心心应应与与初初期期支支护护变变形形缝缝位位置置重重合合,端头模板支设应垂直、牢固。
③ 混凝土浇筑质量保证措施:
a.应按施工方案划分浇筑部位。
347 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
b.浇浇筑筑前前,,应应对对组组立立模模板板的的外外形形尺尺寸寸、、中中线线、、标标高高、、各各种种预预埋埋件件等等进进行行隐隐蔽蔽工工程程验验收收,并填写记
录;验收合格后方可进行浇筑。
c.应从下向上浇筑,各部位应对称浇筑、振捣密实,且振捣器不得触及防水层。
d.应采取措施做好施工缝处理。
⑤ 拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强度确定,矩形断面顶板应达到100%。
⑥ 仰仰拱拱混混凝凝土土强强度度达达到到55MMPPaa后后人人员员方方可可通通行行,,达达到到设设计计文文件件规规定定强强度度的的110000%%后后车车辆辆方方可可通通行行。。
8
7
1
9
4.盾构法隧道施工质量控制要点 8 4
3
信
1)管片质量控制一般要求 微
系
联
(1)管片质量控制 题
押
①按设计要求进行结结构构准性性能能检检验验,检验结果符合设计要求。
精
②强强度度和和抗抗渗渗等等级级符合 设计要求。
③吊吊装装预预埋埋件件首首次次使使用用前前必必 须须进进行行抗抗拉拉拔拔试试验验,试验结果符合设计要求。
④不不应应存存在在露露筋筋、、孔孔洞洞、、疏疏松松、、夹夹渣渣、、有有害害裂裂缝缝、、缺缺棱棱掉掉角角、、飞飞边边等等缺缺陷陷,麻面面积不大于管片面
积的5%。
(2)管片贮存与运输
①贮存场地必须坚实平整。
②可可采采用用内内弧弧面面向向上上或或单单片片侧侧立立的的方方式式码码放放,每层管片之间正确设置垫木,码放高度应经计算确
定。
1
7 8
9
③管管片片运运输输应应采采取取适适当当的的防防护护措措施施。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
(3)管片拼装质量控制
②拼装质量控制要点:
b.拼装下一环管片前对上一环衬砌环面进行质量检查和确认,并并应应依依据据上上一一环环衬衬砌砌环环姿姿态态、、盾盾构构姿姿
态态、、盾盾尾尾间间隙隙等等确确定定管管片片排排序序。。
c.在管片拼装过程中,严严格格控控制制盾盾构构千千斤斤顶顶的的压压力力和和伸伸缩缩量量,以保持盾构姿态稳定。
③管片拼装质量验收标准:
348 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
a.钢钢筋筋混混凝凝土土管管片片不不得得有有内内外外贯贯穿穿裂裂缝缝和和宽宽度度大大于于00..22mmmm的的裂裂缝缝及混凝土剥落现象。
d.管片拼装过程中对隧道轴线和高程进行控制,其允许偏差和检验方法应符合表3.8-2的规定。
e.管片拼装允许偏差和检验方法应符合表3.8-3的规定。
表3.8-2 隧道轴线和高程允许偏差和检验方法
允允许许偏偏差差((mmmm)) 检检验验数数量量
检检验验
检检验验项项目目
地地铁铁隧隧 公公路路隧隧 铁铁路路隧隧 水水工工隧隧 市市政政 油油气气隧隧
方方法法
环环数数 点点数数
道道 道道 道道 道道 隧隧道道 道道
隧道轴线平 用用全全站站仪仪测测
±50 ±75 ±70 ±100 ±100 ±100 逐环
面位置 中中线线
1点/环
隧道轴线高 ±100(隧道 用用水水准准仪仪测测
±50 ±75 ±70 ±100 ±100 逐环
程 底高程) 高高程程
8
7
1
表3.8-3 管片拼装允许偏差和检验4 9方法
8
3
信
微
系
允允许许偏偏差差 检检验验数数量量
联
题 检检验验
押
检检验验项项目目
地地铁铁隧隧 公公路路准隧隧 铁铁路路隧隧 水水工工隧隧 市市政政 油油气气隧隧
精 方方法法 环环数数 点点数数
道道 道道 道道 道道 隧隧道道 道道
衬砌环椭圆 断断面面仪仪、、全全
±5 ±6 ±6 ±8 ±5 ±6 每10环 —
度(‰) 站站仪仪测测量量
衬砌环内错
5 6 6 8 5 8 尺量 逐环
台(mm)
4点/环
衬砌环间错 8
6 7 7 9 6 9 尺量9 1
7
逐环
台(mm) 8 4
信
3
微
系
2)隧道防水质量控制要点 联
一
唯
(1)隧道防水以管片自自防防水水为为基基础础,,接接缝缝防防水水为为重重点点,并应 对 特殊部位进行防水处理,形成完整的
防水体系。
(2)接缝防水处理:变形缝、柔性接头等管片接缝防水处理应符合设计要求;采用嵌缝防水材料
时,槽缝应清理,并使用专用工具填塞平整、密实。
(3)特殊部位的防水:采用注浆孔进行注浆时,注注浆浆结结束束后后应应对对注注浆浆孔孔进进行行密密封封防防水水处处理理;;隧隧道道与与
工工作作井井、、联联络络通通道道等等附附属属构构筑筑物物的的接接缝缝防防水水处处理理应按设计要求进行。
349 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
5.TBM法隧道施工质量控制要点
5)TBM隧道防水控制要点
防水施工的主要内容包括:管片衬砌自身防水、连接缝防水。以以管管片片衬衬砌砌自自身身防防水水为为根根本本,,接接缝缝防防
水水为为重重点点,确保隧道防水的正常实施。
3.8.3城市隧道工程与城市轨道交通工程季节性施工措施————几几乎乎无无考考点点
1. 冬期施工控制要点
8
7
1
1)防水工程 9
4
8
3
(1)在寒冷、侵蚀环境中的隧信道工程,防水混凝土的抗抗渗渗等等级级不不得得低低于于PP88,,抗抗冻冻等等级级不不得得低低
微
系
于于FF330000。。 联
题
(2)防水混凝土的冬期押施工入模温度不应低于5℃,宜掺入混凝土防冻剂等外加剂,并应采取保
准
精
温、保湿养护等综合措施。
(3)涂料防水层不得在 施工环境温度低于5℃时施工。
(4)卷材防水层施工时,冷冷 粘粘法法、、自自粘粘法法施施工工的的环环境境气气温温不不宜宜低低于于55℃℃,,热热熔熔法法、、焊焊接接法法施施工工的的环环
境境气气温温不不宜宜低低于于--1100℃℃。。施工过程中下 雨、下雪时,应做好已铺卷材的防护工作。
3)喷射混凝土
明明挖挖工工程程和和结结构构加加固固工工程程,,应应使使用用防防冻冻 型型预预拌拌喷喷射射混混凝凝土土干干料料。。
2. 雨期施工
(1)涂涂料料、、卷卷材材防防水水层层严严禁禁在在雨雨天天、、雾雾天天、、五五 级级风风及及以以上上时时施施工工。。
8
1
7
(2)涂料防水层涂膜固化前如有降雨可能,应及 时做好已完涂层的保护工
8
4 9作。
信
3
3. 高温施工 微
系
(1)对钢支撑,当高温期施工产生较大温度应力时,应 及时对支撑联采取降温措施;当温度改变引起
一
的钢支撑结构内力不可忽略不计时,应考虑温度应力。 唯
(2)涂涂料料防防水水层层不不得得在在施施工工环环境境温温度度高高于于3355℃℃或或烈烈日日暴暴晒晒时时施施工工。
(3)混混凝凝土土浇浇筑筑完完成成后后,,应应及及时时进进行行保保湿湿养养护护。。侧侧模模拆拆除除前前宜宜采采用用带带模模湿湿润润养养护护。
小小结结::
本节中质量控制指标的内容属于主控项目,为简答题考点,另外基坑和结构涉及知识可以结合案例
背景中的各个专业内容进行考核,隧道考核概率相对较低。冬雨期施工可以考核一些通用的知识点。
第第6622讲讲 给给水水与与污污水水处处理理工工艺艺
第第44章章 城城市市给给水水排排水水处处理理厂厂站站工工程程
由于给水排水构筑物施工与地铁车站、综合管廊等结构施工在工法上存在较多相似之处,因此第三
章中关于结构施工的知识点,在本章节同样适用。在当今的试卷中,钢筋混凝土结构工程涉及的施工
350 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
缝、变形缝、后浇带、穿墙管、对拉螺栓等考核内容,既可以归属于给水排水处理厂站的范畴,也可纳
入隧道结构工程的领域。例如,在 2024 年的考试中考查了排水箱涵,其中涉及混凝土坍落度测定、混
凝土浇筑、拆模时间等相关内容。
44..11 给给水水与与污污水水处处理理工工艺艺
4.1.1 给水处理工艺
1.处理对象与目的
(1)处理对象通常为天然淡水水源,主要是来自江河、湖泊与水库的地表水和地下水(井水)。水水中中
含含有有的的杂杂质质,,按按其其来来源源可可分分为为自自然然过过程程和和人人为为污污染染两两类类,,按按其其性性质质可可分分为为无无机机物物、、有有机机物物和和微微生生物物三三
种种,也可按按杂杂质质的的颗颗粒粒大大小小以以及及存存在在形形态态分分为为悬悬浮浮物物质质、、胶胶体体和和溶溶解解物物质质三三类类。。
2.处理方法与工艺
1)常用的给水处理方法(见表4.1-1)
处处理理方方式式 处处理理方方法法
自然沉淀 用以去除水中粗大7 8颗粒杂质
1
9
4
8
3
混凝沉淀 使用混凝药剂信沉淀或澄清去除水中胶体和悬浮杂质等
微
系
联
使水通题过细孔性滤料层,截流去除经沉淀或澄清后剩余的细微杂质;或不经过
过滤 押
准
沉淀,原水直接加药、混凝、过滤去除水中胶体和悬浮杂质
精
去除水 中病毒和细菌,保证饮水卫生和生产用水安全,常常用用消消毒毒手手段段有有加加氯氯消消
消毒
毒毒、、臭臭氧氧 消消毒毒和和紫紫外外消消毒毒等等
去除地下水中所含过量的铁、锰和氟,使水质符合饮用水要求,除除铁铁、、锰锰的的常常
除铁、除锰和除氟
用用方方法法有有自自然然氧氧化化法法和和接接触触氧氧化化法法,,除除氟氟的的常常用用方方法法有有化化学学沉沉淀淀和和吸吸附附交交换换
饮用水净化中所需的特殊方法,具体操作方法取决于水中臭、味来源,如有有机机
除臭、除味 物物来来源源的的臭臭、、味味可可通通过过吸吸附附 、、 氧氧化化或或曝曝气气等等方方法法去去除除;;藻藻
1
7 8类类造造成成的的臭臭、、味味可可通通
9
过过微微滤滤、、气气浮浮或或投投加加除除藻藻剂剂等等 方方 法法去去除除
信
3 8
4
微
系
【【22001144多多选选2266】】常用的给水处理工艺有( )。 一
联
唯
A.过滤 B.浓缩 C.消毒
D.除铁、除锰和除氟 E.厌氧消化
【【答答案案】】ACD
2)常用给水处理工艺流程及适用条件(见表4.1-2)
表4.1-2 常用给水处理工艺流程及适用条件
工工艺艺流流程程 适适用用条条件件
原水→简单处理
水水质质较较好好,浊度几十或几百NTU的地地表表水水
(如筛网隔滤或消毒)
原水→接触过滤→消 一般用于处理浊度和色度较低的湖湖泊泊水水和和水水库库水水,进水悬浮物一般小于100NTU,
毒 水质稳定、变化小且无藻类繁殖
351 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
工工艺艺流流程程 适适用用条条件件
一般以地表水为水源的水厂广泛采用的常规处理流程,适用于浊度小于3NTU的
原水→混凝→沉淀或
河流水。河河流流、、小小溪溪水水浊度通常较低,洪水时含沙量大,可采用此流程对低浊
澄清→过滤→消毒
度无污染的水不加凝聚剂或跨越沉淀直接过滤
原水→调蓄预沉→混 高浊度水二级沉淀,适用于含沙量大,沙峰持续时间长,预沉后原水含沙量应
凝→沉淀或澄清→过 降低到1000NTU以下,黄黄河河中中上上游游的的中中小小型型水水厂厂和和长长江江上上游游高浊度水处理多采用
滤→消毒 二级沉淀(澄清)工艺,适用于中小型水厂,有时在滤池后建造清水调蓄池
3.预处理和深度处理 ————归归类类型型选选择择题题
(1)预预处处理理置于常规处理前,按照对污染物的去除途径不同可分分为为氧氧化化法法和和吸吸附附法法。。其其中中氧氧化化法法又又
可可分分为为化化学学氧氧化化法法和和生生物物氧氧化化法法。化学氧化法预处理技术主要有氯气预氧化、高锰酸钾氧化、紫外光氧
化以及臭氧氧化等预处理;生生物物氧氧化化预预处处理理技技术术主主要要采采用用生生物物膜膜法法,借助微生物的作用对水中有机污染
物与氨、氮、亚硝酸盐及铁、锰等无机污染物进行初步净化去除,其其形形式式主主要要包包括括淹淹没没式式生生物物滤滤池池、、生生
8
7
物物接接触触氧氧化化和和生生物物流流化化床床等等。。吸吸附附预预处处9理理1技技术术则则主主要要包包括括粉粉末末活活性性炭炭吸吸附附、、黏黏土土吸吸附附等等。。
4
8
3
(2)深度处理是指在常规处理信工艺之后,再通过适当的处理方法,将常规处理工艺不能有效去除的
微
系
污染物或消毒副产物的前体物(联指能与消毒剂反应产生毒副产物的水中原有有机物,主要是腐殖酸类物
题
质)去除,从而提高和保证饮押用水质。目目前前,,应应用用较较广广泛泛的的深深度度处处理理技技术术主主要要有有活活性性炭炭((生生物物炭炭))吸吸附附法法、、
准
臭臭氧氧氧氧化化法法、、膜膜滤滤法法((超超滤滤精、、纳纳滤滤))、、光光催催化化氧氧化化法法以以及及臭臭氧氧——活活性性炭炭、、高高锰锰酸酸钾钾——活活性性炭炭联联用用法法等等。。
4.1.2污水处理工艺
1.处理目的与方法
(2)污污水水处处理理方方法法根据原理可分分 为为物物理理处处理理法法、、化化学学处处理理法法及及生生物物化化学学处处理理法法三三类类。
①物物理理处处理理法法是利用物理作用分离和 去除污水中呈悬浮固体状态污染物质的方法。常常用用方方法法有有筛筛滤滤
截截留留、、重重力力分分离离、、离离心心分分离离等等,,相相应应处处理理设设 备备主主要要有有格格栅栅、、沉沉砂砂池池、、沉沉淀淀池池及及离离心心机机等等。。
②化化学学处处理理法法是利用化学反应的作用,分离回收污水中处于各种形态的污染物质(包括悬浮、溶解、
胶体等)的方法。主主要要方方式式有有中中和和、、混混凝凝、、电电解解、、氧氧化化还还原原、、汽汽提提、、萃萃取取、、吸吸附附、、离离子子交交换换和和电电渗渗析析等等。
8
1
7
化学处理法多多用用于于处处理理生生产产污污水水。。
8
4 9
信
3
③生生物物化化学学处处理理法法是利用微生物的代谢作用,去除污水中呈溶解、胶体状态的有机物质的方法,常常
微
系
用用的的有有活活性性污污泥泥法法、、生生物物膜膜法法等等。。 联
一
唯
【【22001199单单选选1111】】城市污水处理方法与工艺中,属于化学处理法 的是( )。
A.混凝法 B.生物膜法 C.活性污泥法 D.筛滤截流法
【【答答案案】】A
(3)污污泥泥是污水处理过程的产物。城镇污水处理产生的污泥中含有大量有机物,富有肥分,可以作
为农肥使用,但又含有大量细菌、寄生虫卵以及从生产污水中带来的重金属离子等,需要作稳稳定定与与无无害害
化化处处理理,,如如污污泥泥厌厌氧氧消消化化、、好好氧氧消消化化,,污污泥泥脱脱水水与与干干化化以以及及最最终终处处置置((焚焚烧烧、、填填地地投投海海、、制制造造建建筑筑材材料料
等等))。。
2.处理工艺流程
以城镇污水处理厂工艺流程为例,污水处理工艺可根据处理程度分为一级处理、二级处理及深度处
理,基本流程及构筑物如图4.1-1所示。
352 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)二二级级处处理理是是城城镇镇污污水水处处理理厂厂的的核核心心,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(以BOD
或COD表示)。通通常常采采用用的的方方法法是是生生物物处处理理方方法法,,具具体体方方式式有有活活性性污污泥泥法法和和生生物物膜膜法法等等。
活活性性污污泥泥处处理理系系统统是当前世界范围内内应应用用最最为为广广泛泛的的污污水水处处理理技技术术之之一一,是城市污水、有机工业废
水的首选处理技术。传传统统的的活活性性污污泥泥处处理理系系统统主主要要包包括括曝曝气气池池、、二二次次沉沉淀淀池池、、污污泥泥回回流流系系统统及及曝曝气气和和空空
气气扩扩散散装装置置等等辅辅助助性性设设备备,,其其中中曝曝气气池池是是8一一 个个生生物物反反应应器器,,也也是是活活性性污污泥泥处处理理系系统统的的核核心心处处理理单单元元。。
7
1
9
AAAAOO工工艺艺既是目前污水处理厂中最最常常4用用的的传传统统活活性性污污泥泥处处理理法法,也是厌氧—缺氧—好氧(Anaerobic-
8
3
信
Anoxic-Oxic)生物脱氮除磷工艺的微简称,工艺流程如图4.1-2所示。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
(3)深深度度处处理理是在一级处理、二级处理之后的处 理 单元,以进一步改善
信
3水8
4
质和达到国家有关排放标
微
准为目的,用以进一步处处理理难难降降解解的的有有机机物物以以及及可可导导致致水水体体 富富营营养养化化的的氮氮系、、磷磷等等可可溶溶性性无无机机物物等等。深度
联
处理常常用用的的方方法法有有混混凝凝、、沉沉淀淀((澄澄清清、、气气浮浮))、、过过滤滤、、消消毒毒,,必必要要时时可可采采一用用活活性性炭炭吸吸附附、、膜膜过过滤滤、、臭臭氧氧氧氧
唯
化化和和自自然然生生物物处处理理等等工工艺艺。。
3.再生水回用
(3)再生水回用分为以下五类:
①农农、、林林、、渔渔业业用用水水:含农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖、水产养殖用水。
②城城市市杂杂用用水水:含城市绿化、冲厕、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、消防用水。
③工业用水:含冷却、洗涤、锅炉、工艺、产品用水。
④环环境境用用水水:含娱乐性景观环境用水、观赏性景观环境用水。
⑤补补充充水水源源水水:含补充地下水和地表水。
小小结结::
本节以选择题备考为主。几乎不会涉及案例题,该知识点也是新大纲体系下教材被弱化处理的章
节。
353 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
第第6633讲讲 厂厂站站工工程程施施工工((一一))
44..22 厂厂站站工工程程施施工工
4.2.1 地基与基础
厂站工程的地基与基础包包括括地地下下水水控控制制、、基基坑坑开开挖挖与与支支护护、、地地基基处处理理等等内内容容,其中地下水控制可参
考本书3.2中相关内容,基坑开挖与支护可参考本书3.3.1中相关内容,下下文文仅仅对对地地基基处处理理及及抗抗浮浮工工程程提提
出出施施工工要要求求。
地地基基处处理理及及抗抗浮浮工工程程的的措措施施也也适适用用其其他他结结构构工工程程
1.地基处理
1)地基处理的方法
地基处理的方法有:换换填填垫垫层层、、预预压压地地基基、、压压实实地地基基、、夯夯实实地地基基、、复复合合地地基基、、注注浆浆加加固固等等。复合地
基包括:振振冲冲碎碎石石桩桩和和沉沉管管砂砂石石桩桩复复合合地地基基、、水水泥泥土土搅搅拌拌桩桩复复合合地地基基、、旋旋喷喷桩桩复复合合地地基基、、灰灰土土挤挤密密桩桩和和
土土挤挤密密桩桩复复合合地地基基、、夯夯实实水水泥泥土土桩桩复复合合地地基基、、水水泥泥粉粉煤煤灰灰碎碎石石桩桩复复合合地地基基、、柱柱锤锤冲冲扩扩桩桩复复合合地地基基、、多多桩桩
型型复复合合地地基基等等。。 8
7
1
9
2)地基施工前准备工作 8 4
3
信
基基坑坑开开挖挖至至设设计计高高程程后后应应由由建建微设设单单位位会会同同设设计计、、勘勘察察、、施施工工、、监监理理等等单单位位共共同同验验收收;发现岩、土质
系
联
与勘察报告不符或有其他异常情况时,由由建建设设单单位位会会同同上上述述单单位位研研究究确确定定处处理理措措施施。。
题
押
处理地基施工前,需要准通过现现场场试试验验确定地基处理方法的适用性和处理效果。
精
地地基基处处理理的施工方案一般包括:
地基处理方式的选择,材料、配合比,施工工艺和顺序,施工参数,施工机具,地基强度及承载力
检验方法;地地基基基基础础为为复复合合地地基基的的,,施施工工方方案案一一般般包包括括:成桩工艺,材料、配合比,施工参数,施工机
具,承载力检测要求。
3)地基处理施工
(1)灰土地基、砂石地基和粉煤灰地基:应将表表层层的的浮浮土土清清除除,并应控控制制材材料料配配合合比比、、含含水水量量、、分分
层层厚厚度度及及压压实实度度,混合料应搅搅拌拌均均匀匀;地层遇有局局部部软软弱弱土土层层或或孔孔穴穴,,挖挖除除后后用用素素土土或或灰灰土土分分层层填填实实。。
(2)强夯处理地基:需将施工场地的积积水水及及时时 排排除除,,地地下下水水位位降降低低到到夯夯层层面面
1
7 8以以下下22mm;施工应控控制制夯夯
9
锤锤落落距距、、次次数数、、夯夯击击位位置置和和夯夯击击范范围围;强夯处理的范围 宜超出构筑物基础,超8
4
出范围为加固深度的1/3~
信
3
1/2,且不小于3m;对地基透水性差、含水量高的土层,前 后两遍夯击应有微2~4周的间歇期。
系
联
一
唯
(3)注浆加固地基:需根根据据设设计计要要求求及及工工程程具具体体情情况况选选用用浆浆液液材材料料,并进行现现场场试试验验,,确确定定浆浆液液配配
合合比比、、施施工工参参数数及及注注浆浆顺顺序序;浆液应搅搅拌拌充充分分、、筛筛网网过过滤滤;施工中应严格控控制制施施工工参参数数和和注注浆浆顺顺序序;地
基承载力、注浆体强度合格率达不到80%时,应进行二二次次注注浆浆。
(4)复合地基施工的相关要求:
①复合地基桩,按设计要求进行工艺性试试桩桩,以验验证证或或调调整整设设计计参参数数,并确确定定施施工工工工艺艺、、技技术术参参
数数。
354 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
②复合地基桩,应控控制制所所用用材材料料配配合合比比,以及桩桩((孔孔))位位、、桩桩((孔孔))径径、、桩桩长长((孔孔深深))、、桩桩((孔孔))身身垂垂直直度度
的的偏偏差差。。
③水泥土搅拌桩,应控控制制水水泥泥浆浆注注入入量量、、机机头头喷喷浆浆提提升升速速度度、、搅搅拌拌次次数数;;停停浆浆((灰灰))面面宜宜比比设设计计桩桩顶顶
高高330000~~550000mmmm。。
8
7
1
9
4
8
3
④高压旋喷桩,应控控制制水水泥泥用用量量信、、压压力力、、相相邻邻桩桩位位间间距距、、提提升升速速度度和和旋旋转转速速度度;并应应合合理理安安排排成成桩桩
微
施施工工顺顺序序,详细记录成孔情况;需系要扩大加固范围或提高强度时应采取复喷措施。
联
题
202502251710183506212押4_厂站工程施工(一)
准
精
8
⑤振冲桩,应控控制制填填料料粒粒径径、、填填料料用用量量、、水水压压、、 振振密密电电流流、、留留振振时时间间和和振振冲冲1 7点点位位置置顺顺序序,,防防止止漏漏
9
8
4
振振。 信 3
微
系
联
一
唯
⑥水泥粉煤灰碎石桩,应控控制制桩桩身身混混合合料料的的配配合合比比、、坍坍落落度度、、灌灌入入量量和和提提拔拔钻钻杆杆((或或套套管管))速速度度、、成成
孔孔深深度度;;成成桩桩顶顶标标高高宜宜高高于于设设计计标标高高550000mmmm以以上上。
355 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑦砂桩,应应选选择择适适当当的的成成桩桩方方法法,,控控制制灌灌砂砂量量、、标标高高;;合合理理安安排排成成桩桩施施工工顺顺序序。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
⑧灰土挤密桩和土挤密 桩,应控控制制填填料料含含水水量量和和夯夯击击次次数数,,并并应应合合理理安安排排成成桩桩施施工工顺顺序序;成桩预留
覆盖土层厚度:沉管(锤击、振 动)成孔宜为0.50~0.70m,冲击成孔宜为1.20~1.50m
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑨预制桩及灌注桩,按工程基础桩要求施工。
⑩复复合合地地基基桩桩施施工工完完成成后后,应按《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202—2018规定和设计
要求检检验验桩桩体体强强度度和和地地基基承承载载力力。
2.抗浮工程
城市给水排水处理厂地地下下、、半半地地下下构构筑筑物物底底板板位位于于地地下下水水位位以以下下时时,,应应进进行行抗抗浮浮稳稳定定验验算算,当不能
满足要求时,必须采取抗浮措施,避免构筑物出现上浮变形甚至结构破坏。
抗浮工程应作为基础工程的分项工程进行施工质量检验和验收,抗抗浮浮设设施施在在隐隐蔽蔽前前应应进进行行检检验验和和验验
收收,并形成验收文件。
1)抗浮措施选择
抗浮措施宜宜根根据据抗抗浮浮稳稳定定状状态态、、抗抗浮浮设设计计等等级级和和抗抗浮浮概概念念设设计计并并结结合合治治理理要要求求、、对对周周边边环环境境的的影影
响响、、施施工工条条件件等等因因素素进进行行技技术术经经济济比比较较后后确确定定。具体抗浮措施可参照表4.2-1:
356 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
功功能能 类类型型 方方式式方方法法 适适用用条条件件
设置集排水井和抽水井、盲沟 具有自排水条件或允许设置永久性降、排水设施且
排水
、排泄沟、水压释放层等降低 配备自动控制降、排系统的工程;可与隔水控压法
限压法
水位 联合使用;需要长期运行控制和维护管理
地下结构底板埋置在弱透水地基土中且可在其下方
控制、 设置能使压力水通过透水及导水系统汇集到集水系
泄水
减小地 设置压力控制系统降低水压力 统的工程;可与排水限压法与隔水控压法联合使用
降压法
下水浮 ;需要长期运行控制和维护管理
力作用
弱透水地层或水头差不大且易于设置隔水帷幕或设
效应 隔水 设置隔离系统,控制水头差对
置具有隔水功能围护结构的工程;可与排水限压法
控压法 基础底板产生的浮力作用
联合使用;需要长期运行控制和维护管理
8
7
功功能能 类类型型 方方式式方方法法9 1 适适用用条条件件
4
8
3
信
微
增加基础底板及结构荷载;增
系
联
压重 加顶部或题挑出结构填筑荷载; 抗浮力与浮力相差较小的工程;可能影响设计空间
押
抗浮法 设置重准型混凝土等压重、填充 和使用功能
精
材料
抵抗地
增加底板或 结构刚度和抗拔承
下水浮
结构 载力;利用基坑 围护结构增加 抗浮力分布较小区域地下结构底板刚度不均的工程
力作用
抗浮法 竖向抗力;连接荷 载大的结构 ,有效作用范围不大
效应
形成整体抗浮结构
锚固
抗浮锚杆、抗浮桩 结构受力合理,不影响建筑功8能,后期维护简单
抗浮法 1
7
9
8
4
信
3
微
2)抗浮工程施工 系
联
(1)采采用用锚锚固固抗抗浮浮法法的一般要求 一
唯
①抗抗浮浮锚锚杆杆,应采采取取打打入入式式工工艺艺或或压压浆浆工工艺艺;成孔机具符合要 求。
②预预制制抗抗浮浮桩桩,应按设计要求进行桩桩身身抗抗裂裂性性能能检检验验。。
③抗抗浮浮锚锚杆杆、、抗抗浮浮桩桩,应按设计要求进行抗抗拔拔检检验验。。
357 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④抗浮锚杆宜在地下结构底板混凝土垫层完成后进行施工;锚锚杆杆防防水水::将将锚锚杆杆端端头头部部位位锚锚固固体体剔剔凿凿
至至密密实实部部位位,,清清除除筋筋材材上上浮浮灰灰或或泥泥浆浆后后,,用用聚聚合合物物水水泥泥防防水水砂砂浆浆找找平平至至设设计计要要求求的的顶顶部部标标高高,,按按设设计计要要
求求施施作作防防水水层层,,改改性性沥沥青青等等材材料料热热熔熔后后浇浇入入凹凹槽槽内内应应整整平平并并及及时时对对防防水水卷卷材材进进行行热热熔熔粘粘贴贴。。
⑤抗抗浮浮桩桩桩桩头头锚锚筋筋应按设计要求全全部部伸伸入入地地下下结结构构底底板板,,桩桩头头防防水水和和防防腐腐应符合设计要求。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)排排水水限限压压法法与与隔隔水水控控压压法法 宜作为其他抗浮措施的联合措施,施施工工过过程程的的降降水水排排水水有以下要要求求
①选选择择可可靠靠的的降降低低地地下下水水位位的的方方法法 ,严格进行降水施工,对降水所用机具随时做好保养维护,并有
备用机具。
②基基坑坑受受承承压压水水影影响响时时,,应应进进行行承承压压水水降降 压压计计算算,对承压水降压的影响进行评估。
③降降水水排排水水应应输输送送至至抽抽水水影影响响半半径径范范围围以以外外 的的河河道道或或排排水水管管道道,并防防止止环环境境水水源源进进入入施施工工基基坑坑。
8
④施施工工过过程程中中不不间间断断降降水水排排水水,对降水排水系统 进行检查和维护,构筑物未未
1
7具具备备抗抗浮浮条条件件时时,,严严禁禁
9
停停止止降降水水排排水水。。
信
3 8
4
微
(3)抗抗浮浮治治理理方方案案除表4.2-1中所列方法及其组合抗浮 措施外,还还有有系下下列列防防治治措措施施
联
①地地下下结结构构外外周周边边地地表表应应设设置置混混凝凝土土等等弱弱透透水水材材料料的的封封闭闭带带,,范围一宜宜扩扩至至基基坑坑肥肥槽槽边边缘缘以以外外不不小小
唯
于于11..00mm。。
②场场地地应应设设置置与与渗渗水水井井、、排排水水盲盲沟沟及及泄泄水水沟沟等形成有组织排水系统的截水沟、排水沟。
③基基坑坑肥肥槽槽回回填填应应采采用用分分层层夯夯实实的的黏黏性性土土、、灰灰土土或或浇浇筑筑预预拌拌流流态态固固化化土土、、素素混混凝凝土土等等弱透水材料。
④基基底底不不得得设设置置透透水水性性较较强强材材料料的的垫垫层层,,超超挖挖土土方方宜宜采采用用混混凝凝土土等等弱弱透透水水材材料料回回填填。。
⑤给给水水排排水水管管道道的的接接口口、、沟沟、、涵涵等应采取防防渗渗漏漏措施。
小小结结::
本节课程为地基与基础,考试既可以考核案例简答题,也可以考核选择题,并且可以结合综合管廊
或地铁车站进行考核。
第第6644讲讲 厂厂站站工工程程施施工工((二二))
44..22..22 构构筑筑物物施施工工技技术术
1.厂站构筑物结构形式与特点 ————选选择择题题考考点点
358 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)水水处处理理((调调蓄蓄))构构筑筑物物和和泵泵房房多数采用地地下下或或半半地地下下钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构,特点是构构件件断断面面较较薄薄,,属属
于于薄薄板板或或薄薄壳壳型型结结构构,,配配筋筋率率较较高高,,具具有有较较高高抗抗渗渗性性和和良良好好的的整整体体性性要要求求。少数构筑物采用土膜结构如
稳定塘等,面积大且有一定深度,抗渗性要求较高。
(2)工工艺艺辅辅助助构构筑筑物物多多数数采采用用钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构,特点是构构件件断断面面较较薄薄,,结结构构尺尺寸寸要要求求精精确确;;少数采
用钢结构预制,现场安装,如出水堰等。
(5)工工艺艺管管线线中中给给水水排排水水管管道道越来越多采采用用水水流流性性能能好好、、抗抗腐腐蚀蚀性性高高、、抗抗地地层层变变位位性性好好的的PPEE管管、、球球
墨墨铸铸铁铁管管等等新新型型管管材材。。
2.构筑物与施工方法
1)整体式现浇混凝土施工
8
7
(1)水处理构筑物中圆柱形混凝土1池体结构,当池池壁壁高高度度大大((1122~~1188mm))时时宜宜采采用用整整体体现现浇浇施施工工;;支支
9
4
8
模模方方法法有有::满满堂堂支支模模法法及及滑滑升升模模板板法法信,3前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。
微
系
联
题
押
准
精
(2)浇筑混凝土时应依据结构形 式分段、分层连续进行,浇浇筑筑层层高高度度应应根根据据结结构构特特点点、、钢钢筋筋疏疏密密决决
定定,一般为:
①采用插入式振动器进行振捣时,混混凝凝 土土分分层层振振捣捣最最大大厚厚度度≤≤插插入入式式振振动动器器作作用用部部分分长长度度
的的11..2255倍倍,,且且最最大大不不超超过过550000mmmm。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②采采用用平平板板振振动动器器进进行行振振捣捣时时,,混混凝凝土土分分层层振振捣捣最最大大厚厚度度≤≤220000mmmm。。
③采用附附着着式式振振动动器器进行振捣时,混凝土分层振捣最大厚度,要根据附着式振动器的设置方式,通
过试验确定。
④浇浇筑筑预预留留孔孔洞洞、、预预埋埋管管、、预预埋埋件件及及止止水水带带等等周周边边混混凝凝土土时时,,应应辅辅以以人人工工插插捣捣。现浇混凝土的配合
比、强度和抗渗、抗冻性能必须符合设计要求,构构筑筑物物不不得得出出现现露露筋筋、、蜂蜂窝窝、、麻麻面面、、孔孔洞洞、、夹夹渣渣、、疏疏
松松、、裂裂缝缝等等质质量量缺缺陷陷,且整个构筑物混凝土应应做做到到颜颜色色一一致致、、棱棱角角分分明明、、规规则则,,体体现现外外光光内内实实的的结结构构特特
359 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
点点。。
★★ 混混凝凝土土通通用用考考点点
(3)污污水水处处理理构构筑筑物物中中卵卵形形消消化化池池,,通通常常采采用用无无粘粘结结预预应应力力筋筋、、曲曲面面异异形形大大模模板板施施工工。。消消化化池池钢钢筋筋
混混凝凝土土主主体体外外表表面面,,需需要要做做保保温温和和外外饰饰面面保保护护;保温层、饰面层施工应符合设计要求。
2)单元组合现浇混凝土施工
(1)沉沉砂砂池池、、生生物物反反应应池池、、清清水水池池等等大大型型池池体体的断面形式可分为圆形水池和矩形水池,宜宜采采用用单单元元
组组合合式式现现浇浇混混凝凝土土结结构构,池体由相类似底板及池壁板块单元组合而成。
(2)以圆形储水池为例,池池体体通通常常由由若若干干块块厚厚扇扇形形底底板板单单元元和和若若干干块块倒倒TT形形壁壁板板单单元元组组成成,一般不
设顶板,这些单单元元应应一一次次性性浇浇筑筑而而成成,,底底板板单单元元间间用用聚聚氯氯乙乙烯烯胶胶泥泥嵌嵌缝缝,,壁壁板板单单元元间间用用橡橡胶胶止止水水带带接接
8
7
缝缝,如图4.2-1所示。这种单元组合结构9 1可有效防止池体出现裂缝渗漏。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(3)大型矩形水池为避免裂缝渗漏,设计通常采用单 元组合结构将系水池分块(单元)浇筑。各块(单
联
元)间留设后浇缝带,池池体体钢钢筋筋按按设设计计要要求求一一次次绑绑扎扎好好,,缝缝带带处处 不不切切
唯
断断一,,待待块块((单单元元))养养护护4422dd后后,,再再采采用用
比比块块((单单元元))高高一一个个强强度度等等级级的的混混凝凝土土或或掺掺加加UUEEAA的的补补偿偿收收缩缩混混凝凝土土灌 灌 注注后后浇浇缝缝带带且且养养护护时时间间不不应应低低
于于1144dd,使其连成整体,如图4.2-2所示。
★★ 区区别别::地地铁铁车车站站的的后后浇浇带带养养护护时时间间为为2288天天
360 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
(4)膨胀加强带是通过押在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土,减减少少或或取取消消后后浇浇带带和和伸伸缩缩
准
缝缝、、延延长长构构件件连连续续浇浇筑筑长长精度度的的一一种种技技术术措措施施,,可可分分为为连连续续式式、、间间歇歇式式和和后后浇浇式式三三种种。连续式膨胀加强带
是指膨胀加强带部位的混凝土 与两侧相邻混凝土同时浇筑;间歇式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混
凝土与一侧相邻的混凝土同时浇 筑,而另一侧是施工缝;后浇式膨胀加强带与常规后浇带的浇筑方式相
同。当采用连续式膨胀加强带工艺时,可大大缩短工期。
膨膨胀胀加加强强带带
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
用于后后浇浇带带、、膨膨胀胀加加强强带带部部位位的的补补偿偿收收缩缩混混凝凝土土的的设设计计强强度度等等级级应应比比两两侧侧混混凝凝土土提提高高一一个个等等级级,其
限制膨胀率满足设计要求。
3.构筑物施工
1)施工方案与流程
361 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)施工方案应包包括括基基础础处处理理、、结结构构形形式式、、材材料料与与配配合合比比、、施施工工工工艺艺及及流流程程、、模模板板及及其其支支架架设设
计计((支支架架设设计计、、验验算算))、、钢钢筋筋加加工工安安装装、、混混凝凝土土施施工工、、预预应应力力施施工工等等主主要要内内容容。。
————22001100年年案案例例考考点点,,理理解解内内容容
(2)整整体体式式现现浇浇钢钢筋筋混混凝凝土土池池体体结结构构施施工工流流程程为为::
测测量量定定位位→→土土方方开开挖挖及及地地基基处处理理→→垫垫层层施施工工→→防防水水层层施施工工→→底底板板浇浇筑筑→→池池壁壁及及柱柱浇浇筑筑→→顶顶板板浇浇筑筑→→
功功能能性性试试验验。。
(3)单单元元组组合合式式现现浇浇钢钢筋筋混混凝凝土土水水池池工艺流程为:
测量定位→土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层→池池内内防防
水水层层施施工工→→池池壁壁分分块块浇浇筑筑→→底底板板分分块块浇浇筑筑8→ 底板嵌缝→池壁防水层施工→功能性试验。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
2)施工技术要点
系
联
(1)模板、支架施工 一
唯
①模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳 定 性 要求,且应安装牢固。
②钢模板安装前应抛光、除锈并涂刷脱模剂。各各部部位位的的模模板板安安装装位位置置正正确确、、拼拼缝缝紧紧密密不不漏漏浆浆;;对对拉拉
螺螺栓栓、、垫垫块块等等安安装装稳稳固固;;模模板板上上的的预预埋埋件件、、预预留留孔孔洞洞、、穿穿墙墙套套管管的的安安装装必必须须牢牢固固,,位位置置准准确确。。管管件件穿穿越越
有有防防水水要要求求的的结结构构时时应应设设置置套套管管,,套套管管的的直直径径应应至至少少比比管管道道直直径径大大5500mmmm。。套套管管止止水水环环与与套套管管应应满满焊焊。。穿穿
管管后后应应将将套套管管与与管管道道之之间间的的缝缝隙隙填填塞塞密密实实,,端端口口周周边边应应填填塞塞密密封封胶胶。穿过结构的管道、埋设件等应在结
构防水层施工前埋设完成。安安装装池池壁壁最最下下一一层层模模板板时时,,应应在在适适当当位位置置预预留留清清扫扫杂杂物物用用的的窗窗口口。浇筑混凝
土前,应将模板内部清扫干净,检验合格后,再将窗口封闭。。 ★★ 案案例例重重要要考考点点
钢钢模模板板安安装装前前应应抛抛光光、、除除锈锈并并涂涂刷刷脱脱模模剂剂。。
362 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
各各部部位位的的模模板板安安装装位位置置正正确确、、拼拼缝缝紧紧密密不不漏漏浆浆;;
对对拉拉螺螺栓栓、、垫垫块块等等安安装装稳稳固固;;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
模模板板上上的的预预埋埋件件、、预预留留孔孔 洞洞、、穿穿墙墙套套管管的的安安装装必必须须牢牢固固,,位位置置准准确确。。
管管件件穿穿越越有有防防水水要要求求的的结结构构时时应应设设置置套套管管,,套套 管管的的直直径径应应至至少少比比管管道道直直径径大大55800mmmm。。套套管管止止水水环环与与套套
1
7
9
管管应应满满焊焊。。穿穿管管后后应应将将套套管管与与管管道道之之间间的的缝缝隙隙填填塞塞密密实实 ,,端端口口周周边边应应填填塞塞密密封封8 4胶胶。。
信
3
微
系
联
一
唯
安安装装池池壁壁最最下下一一层层模模板板时时,,应应在在适适当当位位置置预预留留清清扫扫杂杂物物用用的的窗窗口口。浇筑混凝土前,应将模板内部清
扫干净,检验合格后,再将窗口封闭。
③采用穿墙螺栓平衡混凝土浇筑对模板的侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出
的螺栓,并应符合下列规定:
a.两端能拆卸的螺栓中中部部应应加加焊焊止止水水环环,,止止水水环环不不宜宜采采用用圆圆形形,,且且与与螺螺栓栓满满焊焊牢牢固固。。
363 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
b.螺栓拆卸后混凝土壁面应留有40~50mm深的锥形槽。
c.在池壁形成的螺螺栓栓锥锥形形槽槽,,应应采采用用无无收收缩缩、、易易密密实实、、具具有有足足够够强强度度、、与与池池壁壁混混凝凝土土颜颜色色一一致致或或接接
近近的的材材料料封封堵堵,封堵完毕的穿墙螺栓孔不得有收缩裂缝和湿渍现象。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
e.池池壁壁模模板板可可先先安安装装一一侧侧,,联绑绑完完钢钢筋筋后后,,分分层层安安装装另另一一侧侧模模板板,,或或采采用用一一次次安安装装到到顶顶而而分分层层预预留留操操
题
押
作作窗窗口口的的施施工工方方法法。。分分层层安安装装模模板板,,每每层层层层高高不不宜宜超超过过11..55mm;;分分层层留留置置的的窗窗口口其其层层高高不不宜宜超超过过33mm,,水水平平
准
精
净净距距不不宜宜超超过过11..55mm。。
★★ 22002222年年一一建建补补考考案案例例
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
分分层层安安装装模模板板,,每每层层层层高高不不宜宜超超过过11..55mm;;分分层层留留置置的的窗窗口口 其其层层高高唯不不宜宜超超过过33mm,,水水平平净净距距不不宜宜超超
过过11..55mm。。
第第6655讲讲 厂厂站站工工程程施施工工((三三))
(2)钢筋施工
①加工前对进场原原材材料料进进行行复复试试,合格后方可使用。
②根根据据设设计计保保护护层层厚厚度度、、钢钢筋筋级级别别、、直直径径、、锚锚固固长长度度、、绑绑扎扎及及焊焊接接长长度度、、弯弯钩钩要要求求确确定定下下料料长长度度并并
编编制制钢钢筋筋下下料料表表。。
③钢筋连接的方式:根根据据钢钢筋筋直直径径、、钢钢材材、、现现场场条条件件确确定定钢钢筋筋连连接接的的方方式式。。主要采取机械连接、焊
接、绑扎方式。
⑤钢筋安装质量检验应在在模模板板支支搭搭或或混混凝凝土土浇浇筑筑之之前前对对安安装装完完毕毕的的钢钢筋筋进进行行隐隐蔽蔽工工程程验验收收。。
⑦预预埋埋件件、、预预埋埋螺螺栓栓及及插插筋筋等等,,其其埋埋入入部部分分不不得得超超过过混混凝凝土土结结构构厚厚度度的的33//44。。
364 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)无粘结预应力施工
无无粘粘结结预预应应力力筋筋施施工工需需采采用用ⅠⅠ类类锚锚具具,锚具规格应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程
使用情况选用。锚锚具具进进场场时时,应检检验验其其静静载载锚锚固固性性能能。
①施工工艺流程:
8
7
1
钢筋施工→安装内模板→铺设非预4 9应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→
8
3
信
外模板→混凝土浇筑→混凝土养护微→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚
系
具→安装千斤顶→同步加压→量联测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋(留留110000mmmm)→锚具及钢绞线防腐→
题
押
封锚混凝土。
准
精
★★ 22001155年年多多选选
科科普普:托架筋是钢筋混凝 土建筑结构中不承受结构力,仅在钢筋骨架中起支撑作用的钢筋。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②无粘结预应力筋布置安装:
a.锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,张拉段无粘结预应力筋长不超过50m,且锚锚
固固肋肋数数量量为为双双数数。。
b.安装时,上上下下相相邻邻两两环环无无粘粘结结预预应应力力筋筋锚锚固固位位置置应应错错开开一一个个锚锚固固肋肋;;应应以以锚锚固固肋肋数数量量的的一一半半为为无无
粘粘结结预预应应力力筋筋分分段段((张张拉拉段段))数数量量;;每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工
作长度和锚具长度。
无粘结预应力张拉(锚固肋)
365 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
无粘结预应力筋锚固肋
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
c.应在浇筑混凝土前安装、联放置;浇筑混凝土时,不得踏压、撞碰无粘结预应力筋、支撑架及端部
题
预埋件。 押
准
精
d.无无粘粘结结预预应应力力筋筋不不应应有有死死弯弯,,有有死死弯弯时时应应切切断断。。
e.无无粘粘结结预预应应力力筋筋中中严严禁禁 有有接接头头。。
③无粘结预应力张拉:
a.张张拉拉段段无无粘粘结结预预应应力力筋筋长长度度小小 于于2255mm时时,,宜宜采采用用一一端端张张拉拉;;张张拉拉段段无无粘粘结结预预应应力力筋筋长长大大于于2255mm而而小小
于于5500mm时时,,宜宜采采用用两两端端张张拉拉;张拉段无粘 结预应力筋长度大于50m时,宜采用分段张拉和锚固。
c.无无粘粘结结预预应应力力筋筋张张拉拉时时,,混混凝凝土土同同条条 件件立立方方体体试试块块抗抗压压强强度度应应满满足足设设计计要要求求;;当当设设计计无无具具体体要要求求
时时,,不不应应低低于于设设计计混混凝凝土土强强度度等等级级值值的的7755%%。。
④封锚要求:
8
1
7
a.凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm。
8
4 9
信
3
b.外露预应力筋的保护层厚度不应小于50mm。 微
系
c.封封锚锚混混凝凝土土强强度度等等级级不不得得低低于于相相应应结结构构混混凝凝土土强强度度等等级级 ,,且且不不得得联低低于于CC4400。。
一
唯
(4)混凝土施工
①钢筋(预应力)混凝土水池(构筑物)是给水排水场站工程施工控制的重点。对于结构混凝土外观质
量、内在质量有较高的要求,设设计计上上有有抗抗冻冻、、抗抗渗渗、、抗抗裂裂要要求求。。对对此此,,混混凝凝土土施施工工必必须须从从原原材材料料及及外外加加
剂剂选选择择,,配配合合比比设设计计,,混混凝凝土土的的搅搅拌拌及及运运输输,,混混凝凝土土的的分分仓仓布布置置、、预预留留施施工工缝缝及及后后浇浇带带的的位位置置及及要要求求,,
混混凝凝土土浇浇筑筑顺顺序序、、浇浇筑筑速速度度及及振振捣捣方方法法,,预预防防混混凝凝土土施施工工裂裂缝缝措措施施,,季季节节性性施施工工措措施施,,养养护护各各环环节节中中加加
以以控控制制以保证实现设计使用功能。
③混凝土浇筑后的12h以内,对混凝土加以覆盖保湿养护,保保湿湿养养护护可可采采用用洒洒水水、、覆覆盖盖、、喷喷涂涂养养护护剂剂
等等方方式式。。采采用用塑塑料料薄薄膜膜、、塑塑料料薄薄膜膜加加土土工工织织物物、、塑塑料料薄薄膜膜加加草草帘帘覆覆盖盖养养护护时时,,塑塑料料薄薄膜膜应应紧紧贴贴混混凝凝土土裸裸
366 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
露露表表面面,,塑塑料料薄薄膜膜内内应应保保持持有有凝凝结结水水。。
洒水养护宜在混凝土裸露表面覆盖麻袋或草帘后进行,也可采用直接洒水、蓄水等养护方式;洒水
养护应保证混凝土表面处于湿润状态,养养护护时时间间不不应应少少于于1144dd,,养养护护至至达达到到规规范范规规定定的的强强度度。。当当日日最最低低温温
度度低低于于55℃℃时时,,不不应应采采用用洒洒水水养养护护。。
后后浇浇带带浇浇筑筑应应在在两两侧侧混混凝凝土土养养护护不不少少于于4422dd后后进进行行。。后后浇浇带带混混凝凝土土的的养养护护时时间间不不应应少少于于1144dd;;地下室
底层墙、柱和上部结构首层墙、柱,宜适当增加养护时间。
大大体体积积混混凝凝土土应进行保温保湿养护,保保湿湿养养护护的的持持续续时时间间不不得得少少于于1144dd。。混混凝凝土土养养护护,,控控制制浇浇筑筑混混凝凝
土土内内外外温温差差不不大大于于2255℃℃。。
混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆放物料或安装模板及支架。
(5)止水带安装
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
②塑塑料料或或橡橡胶胶止止水水带带接接 头头应应采采用用热热接接,不得叠接;接接缝缝应应平平整整牢牢固固,,不不得得有有裂裂口口、、脱脱胶胶现现象象;;TT形形接接
头头、、十十字字接接头头和和YY形形接接头头,,应应在在 工工厂厂加加工工成成型型。。
8
1
7
9
橡胶止水带热接 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
③金金属属止止水水带带应平整、尺寸准确,其表表面面的的铁铁锈锈、、油油污污应应清清除除干干净净,,不不得得有有砂砂眼眼、、钉钉孔孔。
④金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭搭接接长长度度不不得得小小于于2200mmmm,,咬咬接接或或搭搭接接必必须须
采采用用双双面面焊焊接接。。
⑤金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。
367 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
金属止水带安装
⑥止止水水带带安安装装应应牢牢固固,,无无孔孔洞洞、、撕撕裂裂、、扭扭曲曲、、褶褶皱皱,,位位置置准准确确,,其其中中心心线线应应与与变变形形缝缝中中心心线线对对正正,,
止止水水带带不不得得有有裂裂纹纹、、孔孔洞洞等等。。不不得得在在止止水水带带上上穿穿孔孔或或用用铁铁钉钉固固定定就就位位。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
⑦混凝土结构中,止止水水带带押、、遇遇水水膨膨胀胀止止水水条条和和预预埋埋注注浆浆管管可可组组合合应应用用,以提升施工缝的防水质量。
准
精
(6)施工缝设置
①混混凝凝土土底底板板和和顶顶板板,,应应连连续续浇浇筑筑不不得得留留置置 施施工工缝缝;设计有变形缝时,应按变形缝分仓浇筑。
②构筑物池壁的施工缝设置应符合设计要求, 设计无要求时,应符合下列规定
8
:
1
7
a.池池壁壁与与底底部部相相接接处处的的施施工工缝缝,,宜宜留留在在底底板板上上面面不不 小小于于220000mmmm处处;;底底板板与与池池
8
4 9壁壁连连接接有有腋腋角角时时,,宜宜留留在在
信
3
腋腋角角上上面面不不小小于于220000mmmm处处。。 微
系
b.池池壁壁与与顶顶部部相相接接处处的的施施工工缝缝,,宜宜留留在在顶顶板板下下面面不不小小于于22 0000mmmm处处;;有有联腋腋角角时时,,宜宜留留在在腋腋角角下下部部。
一
c.构构筑筑物物处处地地下下水水位位或或设设计计运运行行水水位位高高于于底底板板顶顶面面88mm时时,, 施施工工缝缝唯处处宜宜设设置置高高度度不不小小于于220000mmmm、、厚厚度度不不
小小于于33mmmm的的止止水水钢钢板板。
止水钢板,也有称之为金属止水带的。
368 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
案案例例分分析析
【2016年二建案例二】
背景资料:某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构。
【【问问题题】】
8
7
1
5.写出图2中细部构造A的名称,并4 9说明其施工要求。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5.写出图2中细部构造A的名称,并说明其施工要求。
【【答答案案】】
(1)名称:带止水钢板(或止水带)的施工缝。
(2)施工要求:
①止水钢板(止水带)安装应居中、垂直、平稳、牢固,接头搭接不小于20mm,且双面焊接。
②浇筑前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶
型防水涂料,再铺30~50mm厚的与结构混凝土成分相同的水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。
(7)模板及支架拆除
①应按模板支架设计方案、程序进行拆除。
369 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
②采用整体模板时,侧侧模模板板应应在在混混凝凝土土强强度度能能保保证证其其表表面面及及棱棱角角不不因因拆拆除除模模板板而而受受损损坏坏时时,,方方可可拆拆
除除;其他模板应在与结构同同条条件件养养护护的的混混凝凝土土试试块块达到表4.2-2规定强度时,方可拆除。
③模模板板及及支支架架拆拆除除时时,应划定安全范围,设设专专人人指指挥挥和和值值守守。。
标标准准养养护护系系指指试试块块在在温温度度为为2200±±22℃℃,,相相对对湿湿度度9955%%以以上上的的环环境境中中养养护护。。
同同条条件件养养护护系系指指试试块块和和构构件件在在同同样样温温度度、、湿湿度度环环境境下下进进行行养养护护。。
表4.2-2 整体现浇混凝土模板拆模时所需混凝土强度
序序号号 构构件件类类型型 构构件件跨跨度度LL((mm)) 达达到到设设计计的的混混凝凝土土立立方方体体抗抗压压强强度度标标准准值值的的百百分分率率((%%))
≤2 ≥50
1 板 28 ≥100
≤8 ≥75
8
2 梁、拱、壳 7
1
9
>8 8 4 ≥100
3
信
微
系
3 悬臂构件 —联 ≥100
题
押
准
如如果果双双向向板板按按照照短短边边精
跨度按照短边
小小结结::
构筑物施工技术中有一些知识点与轨道交通章 节 内容相同,但在不同专业中
1
7又8有区别,考试时需有
9
所区分。结构工程一直是案例超高频考点,注意教材以 内的相关内容,另外也8
4
需要注意教材中未介绍但
信
3
又属于施工常识的内容在试卷中进行考核。 微
系
联
一
第第6666讲讲 厂厂站站工工程程施施工工 ((四四唯))
44..22..33 功功能能性性试试验验
水处理构筑物施工完毕必必须须进进行行满满水水试试验验。。消消化化池池满满水水试试验验合合格格后后,,还还应应进进行行气气密密性性试试验验。满水试
验是给水排水构筑物的主要功能性试验。
1.构筑物满水试验
1)试验必备条件与准备工作
(1)满水试验前必备条件
①编制专项试验方案,并经监理单位、建设单位、运营单位审批合格。
②池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求;与所试验构筑物连接的已建管道、构筑
物的强度符合设计要求;池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕。
③现现浇浇钢钢筋筋混混凝凝土土池池体体的的防防水水层层、、防防腐腐层层施施工工之之前前;;装装配配式式预预应应力力混混凝凝土土池池体体施施加加预预应应力力且且锚锚固固端端
封封锚锚以以后后,,保保护护层层喷喷涂涂之之前前;;砖砖砌砌池池体体防防水水层层施施工工以以后后,,石石砌砌池池体体勾勾缝缝以以后后。
370 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④设设计计预预留留孔孔洞洞、、预预埋埋管管口口及及进进出出水水口口等等已已做做临临时时封封堵堵,,且且经经验验算算能能安安全全承承受受试试验验压压力力。。
⑤与构筑物连接的管道、相邻构筑物,应采取相应的防差异沉降的措施;有伸缩补偿装置的,应保
持松弛、自由状态。
⑥池体抗浮稳定性满足设计要求。
⑦试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏。
⑧各项保证试验安全的措施已满足要求;满足设计的其他特殊要求。
⑨试验所需的各种仪器设备应为合格产品,并经具有合法资质的相关部门检验合格。
(2)满水试验准备工作
①选定好洁净、充充足足的的水水源源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。
②有盖池体顶部的通通气气孔孔、、人人孔孔盖盖已8安 装完毕,必要的防防护护设设施施和和照照明明等标志已配备齐全。
7
1
9
③安装水位观测标尺、标定水位测8 4针。
3
信
④准备现现场场测测定定蒸蒸发发量量的的设设备备微。一般采用严密不渗,直径500mm、高300mm的敞口钢板水箱,并设水
系
位测针,注水深200mm。将水箱联固定在水池中。
题
押
⑤对对池池体体有有观观测测沉沉降降要要准求求时,应选定观测点,并测量记录池体各观测点初始高程。
精
2)水池满水试验与流程
(1)试验流程
试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论。
(2)试验要求
①池内注水:
向向池池内内注注水水应应分分33次次进进行行,,每每次次注注水水为为设设 计计水水深深的的11//33。。对对大大、、中中型型池池体体,,可可先先注注水水至至池池壁壁底底部部施施工工
缝缝以以上上,,检检查查底底板板抗抗渗渗质质量量,,当当无无明明显显渗渗漏漏时时,, 再再继继续续注注水水至至第第一一次次注注水水深深度度。。
注注水水时时水水位位上上升升速速度度不不宜宜大大于于22mm//dd,, 相相邻邻两两次次 注注水水的的间间隔隔时时间间不不应应小小于于2244hh。。8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体做外观检查和
沉降量观测。当发现渗水量或沉降量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后继续注水。
设计有特殊要求时,应按设计要求执行。
补补充充::
注水时间计算:D=h/2+2
②水位观测:
利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。
注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达1/10mm。
371 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
注注水水至至设设计计水水深深2244hh后后,,开开始始测测读读水水位位测测针针的的初初读读数数。。
测测读读水水位位的的初初读读数数与与末末读读数数的的间间隔隔时时间间应应不不少少于于2244hh。。
测测定定时时间间应应连连续续。。测测定定的的渗渗水水量量符符合合标标准准时时,,须须连连续续测测定定两两次次以以上上;测定的渗水量超过允许标准,
而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
8
7
1
9
4
8
③蒸蒸发发量量测测定定:: 信 3
微
池池体体有有盖盖时时,,蒸蒸发发量量可可忽忽略略不不系计计。。
联
题
池池体体无无盖盖时时,,必必须须做做蒸蒸发发量量测测定定。。
押
准
每每次次测测定定水水池池中中水水位位精时时,,同同时时测测定定水水箱箱中中水水位位。。
3)满水试验标准
(1)水池渗水量计算,按按池池壁壁((不不含含内内隔隔墙墙))和和 池池底底的的浸浸湿湿面面积积计计算算。。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例分分析析
22001155年年一一建建案案例例真真题题四四
背景资料
372 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
某公司中标污水处理厂升级改造工程,处理规模为70万m³/d,其中配水井为矩形钢筋混凝土半地下
室结构,平面尺寸17.6m×14.4m,高11.8m,设计水深9m。底板标高490.60m。
【【问问题题】】
配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度。
【【答答案案】】
配水井满水试验注水至少应分3次进行。每次注水为设计水深的1/3。
(1)第一次充水高度:距池内底3m,即490.6+3=493.6m;
(2)第二次充水高度:距池内底6m,即493.6+3=496.6m;
(3)第三次充水高度:距池内底9m,即496.6+3=499.6m。
22001177年年一一建建案案例例真真题题四四 背背景景资资料料
某城市水厂改扩建工程,内容包括多个现有设施改造和新建系列构筑物。新建的一座半地下式混凝
沉淀池;池壁高度为5.5m,设计水深4.8m,容积为中型水池。钢筋混凝土薄壁结构。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【【问问题题】】
写出满水试验时混凝沉淀池注水 次数和高度。
【【答答案案】】
注水次数为4次,最终注水高度为4.8m;
第一次注水高度为施工缝以上;
第二次注水高度为底板以上1.6m,即注水至-2.900m;
8
1
7
第三次注水高度为底板以上3.2m,即注水至-1.300m; 9
8
4
第四次注水高度为底板以上4.8m,即注水至0.300m 。 信
3
微
系
22002222年年二二建建案案例例二二 背背景景资资料料 联
一
某市政公司承建水厂升级改造工程,其中包括新建容积16 00m³的唯清水池等构筑物,采用整体现浇钢
筋混凝土结构,混凝土设计等级为P8、C35。
施工过程中发生下列事件:
清水池满水试验时,建设方不认同项目部制定的三次注水方案,主张增加底板部位试验,双方协商
后达成一致。
【【问问题题】】
分析建设方主张的意图,简述正确做法。
【【答答案案】】
(1)建设方主张的意图是:关注水池底板缝部的施工质量。
(2)正确做法:设计容积1600m³的水池属于大、中型蓄水构筑物,应采用四次注水试验;第一次注
水应至池壁施工缝以上,检查底板抗渗质量;如果出现渗漏应尽快处理,合格后方可继续进行试验。
22002200年年一一建建案案例例五五
背背景景资资料料
373 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
A公司承建某地下水池工程,为现浇钢筋混凝土结构。混凝土设计强度为C35,抗渗等级为P8。水池
结构内设有三道钢筋混凝土隔墙,顶板上设置有通气孔及人孔,水池结构如图1、图2所示。
项目部计划在顶板模板拆除后,进行底板防水施工,然后再进行满水试验,被监理工程师制止。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【【问问题题】】
4.请说明监理工程师制止项目部施工的理由。
5.满水试验前,需要对哪个部位进行压力验算?水池注水过程中,项目部应关注哪些易渗漏水部
位?除了对水位观测外,还应进行哪个项目观测?
6.请说明满水试验水位观测时,水位测针的初读数与末读数的测读时间;计算池壁和池底的浸湿面
积(单位:㎡)。
4.请说明监理工程师制止项目部施工的理由。
【【答答案案】】
理由:按规范要求,现浇混凝土水池满水试验在主体结构防水层施工前进行(应在满水试验合格后
再进行防水作业)。
5.满水试验前,需要对哪个部位进行压力验算?水池注水过程中,项目部应关注哪些易渗漏水部
位?除了对水位观测外,还应进行哪个项目观测?
374 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
【【答答案案】】
(1)对预埋钢套管的临时封堵部位进行压力验算。
(2)应关注池壁与底板相接处施工缝部位,预埋钢套管外侧与混凝土接触位置,钢套管内部封堵位
置,外墙对拉螺栓锥形孔封堵位置,闸门。
(3)水池沉降量的观测。
6.请说明满水试验水位观测时,水位测针的初读数与末读数的测读时间;计算池壁和池底的浸湿面
积(单位:㎡)。
【【答答案案】】
(1)初读数时间:注水至设计水深24h后;末读数时间:测读初读数24h后。
(2)池壁和池底的浸湿面积:
满水试验设计水位高度:(4.5+0.25)-1.25=3.5m
池壁浸湿面积:(18+16)×2×3.5=238m2
池底浸湿面积:18×16-11×0.25×3=288-8.25=279.75m2
2.构筑物气密性试验
8
7
1
1)试验必备条件与准备工作 9
4
8
3
(1)需需进进行行满满水水试试验验和和气气密密性性信试试验验的的池池体体,,应应在在满满水水试试验验合合格格后后,,再再进进行行气气密密性性试试验验。。
微
系
(2)工艺测温孔的加堵封联闭、池顶盖板的封闭、安装测温仪测压仪及充气截门等均已完成。
题
(3)所需的空气压缩机押等设备已准备就绪。
准
精
(4)试压仪器精度符合要求。
2)试验要求
(1)测测读读池池内内气气压压值值的的初初读读 数数与与末末读读数数之之间间的的间间隔隔时时间间应应不不少少于于2244hh。。
(2)每次测读池内气压的同时, 测读池内气温和池外大气压力,并换算成池内气压相同的单位。
3)气密性试验标准
(1)试试验验压压力力宜宜为为池池体体工工作作压压力力的的11..55 倍倍。。
(2)2244hh的的气气压压降降不不超超过过试试验验压压力力的的2200%%。。
44..22..44 联联合合试试运运行行
8
1
7
9
给给水水与与污污水水处处理理构构筑筑物物土土建建工工程程和和设设备备、、电电气气安安装装 、、试试验验、、验验收收完完成成后后,,8 4正正式式运运行行前前必必须须进进行行全全厂厂
信
3
试试运运行行。。 微
系
1.试运行主要内容与程序
联
一
唯
(2)基本程序
①①单单机机试试车车。。
②②设设备备机机组组充充水水试试验验。。
③③设设备备机机组组空空载载试试运运行行。。
④④设设备备机机组组负负荷荷试试运运行行。。
⑤⑤设设备备机机组组自自动动开开停停机机试试运运行行。。
2.试运行要求
2)单机试车要求
(1)单单机机试试车车,,一一般般空空车车试试运运行行不不少少于于22hh。。
3)联机运行要求
(4)全全厂厂联联机机运运行行应应不不少少于于2244hh。。
4)设备及泵站空载运行
375 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(2)处处理理设设备备及及泵泵房房机机组组运运行行44~~66hh后后,,停停机机试试验验。。
6)联合试运行
(1)联联合合试试运运转转应应带带负负荷荷运运行行,,试试运运转转持持续续时时间间不不应应小小于于7722hh,设备应运行正常、性能指标符合设
计文件的要求。
(2)连连续续试试运运行行期期间间,,开开机机、、停停机机不不少少于于33次次。。
(3)处处理理设设备备及及泵泵房房机机组组联联合合试试运运行行时时间间,,一一般般不不少少于于66hh。。
小小结结::
本节课程有给排水功能性试验和试运行两部分,功能性试验属于一建市政高频考点,试运行为选择
题考点。
第第6677讲讲 城城市市给给水水排排水水处处理理厂厂站站工工程程安安全全质质量量控控制制
44..33 城城市市给给水水排排水水处处理理厂厂站站工工程程安安全全质质量量控控制制
44..33..11 城城市市给给水水排排水水处处理理厂厂站站工工程程安安全全技技术术控控制制要要点点
(1)根据工程设计文件和施工组织设7 8计文件编制监测方案,在抗抗浮浮工工程程施施工工期期和和使使用用期期全全过过程程对锚锚
1
9
4
杆杆和和抗抗浮浮桩桩的的应应力力、、应应变变,,抗抗浮浮板板的的竖竖3 8向向变变形形和和裂裂缝缝渗渗漏漏,,基基础础及及底底层层柱柱的的变变形形等等监监测测项项目目进进行行监监测测并
信
微
制定相应的应急处理措施。 系
联
(2)对建在地表水水体中题、岸边及地下水位以下的构筑物,其主主体体结结构构宜宜在在枯枯水水期期施施工工。在地表水
押
水体中或岸边施工时,应采采准取取防防汛汛、、防防冲冲刷刷、、防防漂漂浮浮物物、、防防冰冰凌凌的的措措施施以及对对防防洪洪堤堤的的保保护护措措施施。
精
(3)基坑施工降水排水 ,应对其影响范围内的原有建(构)筑物进行沉降观测,必要时采取保护措
施。
(4)当处处理理地地基基施施工工采采用用振振动动 或或挤挤土土方方法法施施工工时时,,应应采采取取开开挖挖隔隔震震沟沟、、施施工工隔隔离离桩桩等等措措施施控制振动
和侧向挤压对邻近建(构)筑物及周边环 境产生有害影响。
(5)池壁模板施工时,应设置确保墙 体直顺和防止浇筑混凝土时模板倾覆的装置。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
(6)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为 顶板唯模板立柱;顶板支架的斜杆或横向连
杆不得与池壁模板的杆件相连接。
44..33..22城城市市给给水水排排水水处处理理厂厂站站工工程程质质量量控控制制要要点点
城市给水排水处理厂站质质量量控控制制主主要要从从水水池池混混凝凝土土的的防防渗渗漏漏、、设设备备安安装装等内容进行。
1.城市给水排水处理厂站质量控制指标
1)地基与基础主要质量控制指标
376 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)基坑开挖:基基底底不不应应受受浸浸泡泡或或受受冻冻;;天天然然地地基基不不得得扰扰动动、、超超挖挖;;地地基基承承载载力力应应符符合合设设计计要要求求;;
基基坑坑边边坡坡稳稳定定、、围围护护结结构构安安全全可可靠靠,,无无变变形形、、沉沉降降、、位位移移,,无无线线流流现现象象;;基基底底无无隆隆起起、、沉沉陷陷、、涌涌水水((砂砂))
等等现现象象。
(2)抗浮锚杆:钢钢杆杆件件((钢钢筋筋、、钢钢绞绞线线等等))以以及及焊焊接接材材料料、、锚锚头头、、压压浆浆材材料料等等的的材材质质、、规规格格;;锚锚杆杆的的
结结构构、、数数量量、、深深度度;;锚锚杆杆抗抗拔拔能能力力、、压压浆浆强强度度。
(3)基坑回填:回回填填材材料料应应符符合合设设计计要要求求;;回回填填土土中中不不应应含含有有淤淤泥泥、、腐腐殖殖土土、、有有机机物物,,砖砖、、石石、、木木
块块等等杂杂物物;;回回填填高高度度符符合合设设计计要要求求;;沟沟槽槽不不得得带带水水回回填填,,回回填填应应分分层层夯夯实实;;回回填填时时构构筑筑物物无无损损伤伤、、沉沉
降降、、位位移移。
2)水处理构筑物主要质量控制指标
水处理构筑物结构施工中,钢筋、模板、混凝土等通用部分主要质量项目可参考桥梁相关内容,下
文仅对水处理构筑物主要质量控制项目重点描述。
(1)装配式混凝土结构的构件安装:装配式混凝土所用的原原材材料料、预制构件等的产产品品质质量量保保证证资资
料料;预制构件上的预预埋埋件件、、插插筋筋、、预预留留孔孔洞洞的的规规格格、、位位置置和和数数量量;预制构件的外外观观质质量量不不应应有有严严重重质质量量
缺缺陷陷,,且且不不应应有有影影响响结结构构性性能能和和安安装装、、使使用用功功能能的的尺尺寸寸偏偏差差;预制构件与结构之间、预制构件之间的连连
8
接接应符合设计要求;构构件件安安装装应应位位置置准准确确1 7,,垂垂直直、、稳稳固固;;相相邻邻构构件件湿湿接接缝缝及及杯杯口口、、杯杯槽槽填填充充部部位位混混凝凝土土
9
4
8
应应密密实实,,无无漏漏筋筋、、孔孔洞洞、、夹夹渣渣、、疏疏松松信现现3象象;钢筋机械或焊接接接头头连接可靠;安安装装后后的的构构筑筑物物尺尺寸寸、、表表面面
微
平平整整度度应满足设计和设备安装及运系行的要求。————了了解解
联
(1)装配式混凝土结构的题构件安装
押
准
精
(2)圆形构筑物缠丝张拉预应力混凝土:预应力筋和预应力锚具、夹具、连接器以及保护层所用水
泥、砂、外加剂等的产产品品质质量量保保证证资资料料;;预预应应力力筋筋 的的 品品种种、、级级别别、、规规格格、、数数量量、、
1
7下下8料料、、墩墩头头加加工工以以及及环环
9
向向预预应应力力筋筋和和锚锚具具槽槽的的布布置置、、锚锚固固位位置置必须符合设计要 求;缠缠丝丝时时,,构构件件及及
信
拼拼3 8
4
接接处处的的混混凝凝土土强强度度符合规
微
定;缠缠丝丝应应力力应符合设计要求;缠缠丝丝过过程程中中预预应应力力筋筋应应无无断断裂裂,发生断裂时应将钢丝接好,并在断裂位
系
联
置左右相邻锚固槽各增加一个锚具;保保护护层层砂砂浆浆的的配配合合比比计计量量准准确确,,其其一强强度度、、厚厚度度应符合设计要求,
唯
并应应与与预预应应力力筋筋((钢钢丝丝))粘粘结结紧紧密密,,无无漏漏喷喷、、脱脱落落现现象象。。 ————了了解解
(3)后张法预应力混凝土:预应力筋和预应力锚具、夹具、连接器以及有粘结预应力筋孔道灌浆所
用水泥、砂、外加剂、波纹管等的产品质质量量保保证证资资料料齐齐全全;;预预应应力力筋筋的的品品种种、、级级别别、、规规格格、、数数量量下下料料加
工符合设计要求;张张拉拉时时混混凝凝土土强强度度符合规定;后后张张法法张张拉拉应应力力和和伸伸长长值值、、断断裂裂或或滑滑脱脱数数量量、、内内缩缩量量等
应符合规定和设计要求;有有粘粘结结预预应应力力筋筋孔孔道道灌灌浆浆应应饱饱满满、、密密实实;;灌灌浆浆水水泥泥砂砂浆浆强强度度符合设计要
求。————了了解解
(4)混凝土结构水处理构筑物:水处理构筑物结结构构类类型型、、结结构构尺尺寸寸以以及及预预埋埋件件、、预预留留孔孔洞洞、、止止水水带带
等等规规格格、、尺尺寸寸应符合设计要求;混混凝凝土土强强度度符合设计要求;混混凝凝土土抗抗渗渗、、抗抗冻冻性性能能符合设计要求;混凝
土结构外外观观无无严严重重质质量量缺缺陷陷;;构构筑筑物物外外壁壁不不得得渗渗水水;构筑物各各部部位位以以及及预预埋埋件件、、预预留留孔孔洞洞、、止止水水带带等等的的
尺尺寸寸、、位位置置、、高高程程、、线线形形等的偏差,不得影响结构性能和水处理工艺平面布置、设备安装、水力条
件。————重重点点掌掌握握
(5)构筑物变形缝:构构筑筑物物变变形形缝缝的的止止水水带带、、柔柔性性密密封封材材料料等等的的产产品品质质量量保保证证资资料料齐齐全全;;止止水水带带位位
377 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
置置应符合设计要求;安安装装固固定定稳稳固固,,无无孔孔洞洞、、撕撕裂裂、、扭扭曲曲、、褶褶皱皱等现象;先先行行施施工工一一侧侧的的变变形形缝缝结结构构端端
面面应应平平整整、、垂垂直直,,混混凝凝土土或或砌砌筑筑砂砂浆浆应应密密实实,,止止水水带带与与结结构构咬咬合合紧紧密密;;端端面面混混凝凝土土外外观观严严禁禁出出现现严严重重质质
量量缺缺陷陷,,且且无无明明显显一一般般质质量量缺缺陷陷;;变变形形缝缝应应贯贯通通,,缝缝宽宽均均匀匀一一致致;;柔柔性性密密封封材材料料嵌嵌填填应应完完整整、、饱饱满满、、密密
实实。。————一一般般掌掌握握
(6)梯道、平台、栏杆、盖板、走道板、设备行走的钢轨轨道等细部结构:原材料、成品构件、配
件等的产品质质量量保保证证资资料料齐齐全全;;位位置置和和高高程程、、线线形形尺尺寸寸、、数数量量等应符合设计要求,安安装装应应稳稳固固可可靠靠;;固固
定定构构件件与与结结构构预预埋埋件件应应连连接接牢牢固固;;活活动动构构件件安安装装平平稳稳可可靠靠、、尺尺寸寸匹匹配配,,无无走走动动、、翘翘动动等等现现象象;;混混凝凝土土结结
构构外外观观质质量量无无严严重重缺缺陷陷;;安安全全设设施施符合国家有关安全生产的规定。————了了解解
2.给水排水混凝土构筑物防防渗渗漏漏控控制制
(1)从设设计计角角度度主要考虑合合理理增增配配构构造造筋筋、、结结构构断断面面变变化化时时设设计计成成渐渐变变的的过过渡渡形形式式、、设设置置变变形形缝缝或或
结结构构单单元元等措施。
(2)施工过程主要从从以以下下几几方方面面进进行行质质量量控控制制:
①控制混混凝凝土土原原材材料料和和配配合合比比。
②确保模模板板支支架架稳稳固固,防止沉陷裂缝的产生;模板接接缝缝处处严严密密平平整整,,变变形形缝缝止止水水带带安安装装符合设计要
求。 7 8
1
9
4
③减减小小混混凝凝土土结结构构内内外外温温差差,减少8温度裂缝,,控控制制混混凝凝土土入入模模温温度度和和入入模模坍坍落落度度,,做做好好浇浇筑筑振振捣捣工工
3
信
微
作作,采取适适当当的的养养护护方方式式减少温度裂缝。
系
联
④合合理理设设置置后后浇浇带带,,后后浇浇题带带处处的的模模板板及及支支架架独独立立设设置置。。
押
⑤延延长长拆拆模模时时间间和和外外保保准温温,,控控制制内内外外温温差差;地下部分结构在拆拆模模后后及及时时回回填填,,控控制制早早期期、、中中期期开开
精
裂裂。。
3.城市给水排水处理厂设备 安装质量控制
(1)设备安装前向建设单位、 监理工程师和设备供应商提交施工计划。
(2)安装前编制安装施工方案, 明确安装技术要求。
(3)设设备备安安装装前前进进行行基基础础验验收收,,在在建建 ((构构))筑筑物物的的位位置置、、高高程程和和预预埋埋件件、、预预留留洞洞位位置置复复测测合合格格后,进
行设备安装作业。
(4)设设备备的的安安装装((如如滤滤池池滤滤板板等等))要要保保证证位位置置准准确确、、安安装装精精度度满足要求、设设备备与与结结构构间间隙隙处处理理要要求求、、
相相关关试试验验等。
1
7 8
9
44..33..33 城城市市给给水水排排水水处处理理厂厂站站工工程程季季节节性性施施工工 措措施施
信
3 8
4
微
在冬、雨期施工时,应按特殊时期施工方案和相关技术 规程执行,制系定切实可行的防水、防雨、防
联
一
冻、混凝土保温及地基保护等措施。
唯
1.雨期施工安全质量措施
(1)雨雨期期施施工工开开挖挖基基坑坑时时,应注意保持边坡稳定。必要时可适当放放缓缓边边坡坡坡坡度度或或设设置置支支撑撑;并经常
对边坡、支撑进行检查,发现问题要及时处理。
(2)水工构筑混混凝凝土土浇浇筑筑施施工工应应尽尽量量避避开开雨雨天天,如果在混凝土浇筑过程中遇遇雨雨,,应应急急时时用用塑塑料料布布或或
雨雨布布遮遮盖盖。
(3)雨雨后后接接缝缝时时应应凿凿掉掉被被雨雨水水浸浸泡泡冲冲刷刷过过的的松松散散混混凝凝土土,,继继续续浇浇筑筑混混凝凝土土时时应应按按施施工工缝缝处处理理。如果
浇筑的混凝土在终终凝凝前前受受到到雨雨水水冲冲刷刷或或浸浸泡泡,,使使其其表表面面遭遭到到破破坏坏,,应应将将这这部部分分混混凝凝土土及及时时去去除除至至露露出出下下
部部密密实实层层,,再再进进行行修修补补处处理理。
(4)雨期施工过程抗浮措施:
①当构筑物无抗浮设计时,雨期施工过程必须采取抗浮措施。
②雨期施工时,基坑内地下水位急剧上升,或外地表水大量涌入基坑,使构筑物的自重小于浮力
时,会导致构筑物浮起。施工中常采采用用的的抗抗浮浮措措施施如下:
378 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
a.基基坑坑四四周周设设防防汛汛墙墙,防止外来水进入基坑;建建立立防防汛汛组组织织,,强强化化防防汛汛工工作作。
b.构构筑筑物物下下及及基基坑坑内内四四周周埋埋设设排排水水盲盲管管((盲盲沟沟))和和抽抽水水设设备备,一旦发生基坑内积水随即排除。
c.备备有有应应急急供供电电和和排排水水设设施施并并保保证证其其可可靠靠性性。。
d.引引入入地地下下水水和和地地表表水水等等外外来来水水进进入入构构筑筑物物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物
结构免于破坏。
案案例例分分析析
【【22001188年年一一建建案案例例四四】】
背背景景资资料料::
某公司承建的地下水池工程,设计采用薄壁钢筋混凝土结构,长×宽×高为30m×20m×6m,池壁顶
面高出地表0.5m。
为防止水池在雨季施工时因基坑内水位急剧上升导致构筑物上浮,项目部制定了雨期水池施工抗浮
措施。
【【问问题题】】
5.写出水池雨季施工抗浮措施的技术要点。
8
【【答答案案】】 7
1
9
4
(1)基坑四周设防汛墙。 3 8
信
微
(2)水池垫层下及基坑内四系周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备。
联
(3)备有应急供电和排水题设施并保证其可靠性。
押
准
(4)雨水较大时,引入地下水和地表水等外来水进入水池。
精
2.冬期施工安全质量措 施
(1)冬期施工的基基础础工工程程 ,,应应在在上上冻冻之之前前开开挖挖完完成成,开挖好的基底应采取必要的保温措施,可覆盖
阻燃岩棉被。不能在上冻前开挖完 成的可采采用用松松土土保保温温措措施施,,其其厚厚度度不不小小于于工工程程所所在在地地区区常常年年冻冻土土深深
度度,待结构施工时,再清除至设计标高 。
(2)开开挖挖后后应应及及时时进进行行基基础础施施工工,以 免地基土壤受冻,从而避避免免残残留留冻冻土土层层过过厚厚产产生生不不均均匀匀沉沉降降。。
底底板板结结构构不不能能与与垫垫层层连连续续进进行行的的,,垫垫层层上上的的保保 温温材材料料不不应应揭揭去去,,防防止止地地基基受受冻冻而影响承载力。
(3)厂站工程的基坑工程不不宜宜在在冬冬期期回回填填, 如必必须须回回填填时时,,应应控控制制回回填填土土中中冻冻土土块块的的粒粒径径及及含含量量,,
8
填填铺铺时时冻冻土土块块应应分分散散开开,,并并逐逐层层夯夯实实。。 1 7
9
8
4
(5)抗抗渗渗混混凝凝土土宜宜避避开开冬冬期期施施工工,减少温度裂缝的 产生。 信 3
微
(6)混凝土结构宜宜采采取取蓄蓄热热法法养养护护,,养养护护时时间间不不少少于于 1144dd,期间根据系温度变化,及时调整养护措施
联
以确保结构养护质量。
唯
一
(7)冬冬期期在在混混凝凝土土浇浇筑筑后后,,每每昼昼夜夜不不应应少少于于44次次温温度度监监测测((即即6 6 hh一一次次)),,并并做做好好测测温温记记录录。发现温控
数值异常应及时报警,并应采取相应的措施,例如增加覆盖保温材料层数。
3.高温期施工安全质量措施
(1)高温期浇筑水池,应及及时时更更换换混混凝凝土土配配合合比比,,且且严严格格控控制制混混凝凝土土坍坍落落度度。。抗抗渗渗混混凝凝土土宜宜避避开开高高
温温期期施施工工,减少温度裂缝的产生。
(2)混混凝凝土土浇浇筑筑前前,,施施工工作作业业面面宜宜采采取取遮遮阳阳措措施施,,并并应应对对模模板板、、钢钢筋筋和和施施工工机机具具采采用用洒洒水水等等降降温温措
施,但浇筑时模板内不得有积水。
(3)混凝土浇筑完成后,应及及时时进进行行保保湿湿养养护护。。侧侧模模拆拆除除前前宜宜采采用用带带模模湿湿润润养养护护。
案案例例分分析析
【【22002222年年一一建建案案例例四四】】
背背景景资资料料::某公司承建一项污水处理厂工程,水处理构筑物为地下结构,底板最大埋深12m。
混凝土浇筑正处于夏季高温,为保证混凝土浇筑质量,项目部提前与商品混凝土搅拌站进行沟通,
379 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
对混凝土配合比、外加剂进行了优化调整。项目部针对高温时现场混凝土浇筑也制定了相应措施。
【【问问题题】】
3.写出高温时混凝土浇筑应采取的措施。
【【答答案案】】
(1)夜间或早晚温度低时浇筑(或避开高温时段浇筑)。
(2)加罩棚防晒,将待浇筑面、钢筋、模板和泵送管洒水降温。
(3)工序衔接紧密,缩短浇筑时间。
(4)控制混凝土入模温度且分层浇筑。
小小结结::
本节中混凝土的主要控制指标属于记忆性考点,混凝土防裂措施虽然内容有所弱化,但依然可以进
行案例考核,季节性施工需关注雨期基坑施工和冬期混凝土施工。
第第6688讲讲 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程((一一))
第第 55章章 城城市市管管道道工工程程
8
7
1
9
4
8
3
市政专业一建的城市管道工程介信绍了给水排水管道工程、燃气管道工程和热力管道工程三部分。在
微
过往的一建市政考试中,管道工程系相对于其他专业案例考核频次偏低。其中不开槽施工(顶管、水平定
联
题
向钻、夯管)管道的考核频次押更多一些。
准
在2024年管道只涉及精到两道单选题。2025年应对管道给予更多重视。
55..11 城城市市给给水水排排水水管管 道道工工程程
55..11..11 开开槽槽管管道道施施工工方方法法
1. 给水排水管道分类
(1)按受力变形可分为:刚性管道和 柔性管道。
刚刚性性管管道道主主要要有有::混混凝凝土土管管;;
柔柔性性管管道道主主要要有有::化化学学 建建材材 管管、、钢钢管管等等。。
8
2025年教材变化点 1 7
9
8
4
(2)按管材分为:钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土 管、预(自)应力混信 3凝土管、预应力钢筒混凝土
微
管、玻璃钢管、硬聚氯乙烯管(UPVC)、聚乙烯管(PE)、 聚丙烯管(P系P)及其钢塑复合管、聚乙烯缠
联
绕结构壁管等。
唯
一
(3)按接口形式可分为:平口管、企企口口管管、、承插口管等。
2025年教材变化点
各种管道及接口
2. 开槽施工工艺流程:
((11)) 压压力力管管道道:: 2025年教材变化点
测测量量放放线线→→沟沟槽槽开开挖挖→→验验槽槽→→管管道道基基础础→→管管道道安安装装→→检检查查井井砌砌筑筑→→压压力力管管道道管管节节回回填填夯夯实实→→功功能能性性
试试验验→→填填土土夯夯实实。。
((22)) 无无压压管管道道::
380 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
测测量量放放线线→→沟沟槽槽开开挖挖→→验验槽槽→→管管道道基基础础→→管管道道安安装装→→检检查查井井砌砌筑筑→→功功能能性性试试验验→→填填土土夯夯实实。。
3. 沟槽开挖施工
2)沟槽底部开挖宽度确定
(1)沟沟槽槽底底部部的的开开挖挖宽宽度度应应符符合合设设计计要要求求。
(2)当设计无要求时,可按经验公式计算确定,见式(5.1-1):
BB== DD ++22××((bb₁++bb₂++bb₃)) ((55..11--11))
oo
式中:
B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
D —管外径(mm);
o
b₁—管道一侧的工作面宽度(mm),可按表5.1-1选取;
b₂—有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;
b₃—现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度(mm)。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案案例例分分析析
【【22002211..55..2233二二建建案案例例四四】】
背景资料:某公司承建一项道路扩建工程,在原有道路一侧扩建,并在路口处与现况道路交接,现
况道路下方有多条市政管线,新建雨水管线接入现况路下既有雨水管线。道路中央分隔带下布设一条
D1200mm雨水管线,管线长度800m,采用平接口钢筋混凝土管,道路及雨水管线布置平面如图4-1所示。
沟槽开挖深度H≤4m,采用放坡法施工,沟槽开挖断面如图4-2所示;H>4m时,采用钢板桩加内支撑进行
支护……。
381 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
问问题题::2. 计算图4-1中Y21管内底标高A,图4-2中该处的开挖深度H以及沟槽开挖断面上口宽度B(单
8
位:m)。 9 1
7
8
4
【【答答案案】】 信
3
微
(1)管内底标高A=19.526-40×2‰=19.446m
系
联
一
(2)开挖深度H=23.02-19.446+0.12+0.18=3.874m 唯
(3)上口宽度B=3+3.874×0.75×2+2×0.8=10.411m
3)沟槽边坡确定
(1)当地地质质条条件件良好、土土质质均匀、地地下下水水位位低于沟槽底面高程,且开开挖挖深深度度在5m以内、沟槽不不设设支支
撑撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合表5.1-2的要求。
(2)当沟槽无法自然放坡时,应进行边坡支护设计,并计算每侧临时堆土或施加的其他荷荷载载,验算
边坡稳定性。
确确定定沟沟槽槽边边坡坡的的依依据据包包括括::土土质质、、开开挖挖深深度度、、地地下下水水位位、、坡坡顶顶荷荷载载以以及及边边坡坡硬硬化化等等因因素素。。
表5.1-2 深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度
382 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
边边坡坡坡坡度度((高高::宽宽))
土土的的类类别别
坡坡顶顶无无荷荷载载 坡坡顶顶有有静静载载 坡坡顶顶有有动动载载
中密的砂土 1:1.00 1:1.25 1:1.50
中密的碎石类土(充填物为砂土) 1:0.75 1:1.00 1:1.25
硬塑的粉土 1:0.67 1:0.75 1:1.00
中密的碎石类土(充填物为黏性土) 1:0.50 1:0.67 1:0.75
硬塑的粉质黏土、黏土 1:0.33 1:0.50 1:0.67
老黄土 1:0.10 1:0.25 1:0.33
软土(经井点降水后) 1:1.25 - -
8
7
1
9
4
案案例例分分析析 3 8
信
微
【【22001133年年一一建建案案例例二二】】 系
联
背景资料:A公司承建一座题桥梁工程,桥台基坑底尺寸为50m×8m,深4.5m,施工期河道水位为-
押
4.0m,基坑顶远离河道一侧准设置钢场和施工便道(用于弃土和混凝土运输及浇筑)。
精
施工方案的基坑坑壁坡 度按照图1,提供的地质情况按表1确定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
表1 基坑坑壁容许坡度表(规范规定) 一
唯
坑坑壁壁坡坡度度((高高::宽宽))
坑坑壁壁土土类类
基基坑坑顶顶缘缘无无荷荷载载 基基坑坑顶顶缘缘有有静静载载 基基坑坑顶顶缘缘有有动动载载
粉质土 1:0.67 1:0.75 1:1.0
黏质土 1:0.33 1:0.5 1:0.75
砂类土 1:1.0 1:1.25 1:1.5
【【问问题题】】2. 根据所给图表确定基坑的坡度,并给出坡度形成的投影宽度。
【【答答案案】】
① 远离河道一侧坑壁坡度应为1:1.0;
383 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
边坡投影宽度为4.5m×1.0=4.5m。
② 靠近河道一侧坑壁坡度应为1:0.67;
边坡投影宽度为4.5m×0.67=3.015m。
4. 沟槽开挖与支护施工要点
1)分层开挖及深度
(1)人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不超过2m。
(2)人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放放坡坡开开槽槽时时不不应应小小于于00..88mm;;直直槽槽时时不不应应小小于于00..55mm;;安安装装井井
点点设设备备时时不不应应小小于于11..55mm。。
(3)采用机械挖槽时,沟槽分层的深度按机械性能确定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)沟槽开挖要求
(1)槽槽底底原原状状地地基基土土不不得得扰扰 动动,,机机械械开开挖挖时时槽槽底底预预留留220000~~330000mmmm土土层层,,由由人人工工开开挖挖至至设设计计高高程程,,整整
平平。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
(2)槽槽底底不不得得受受水水浸浸泡泡或或受受冻冻,,槽槽底底局局部部扰扰动动或或受受水水浸浸泡泡时时,,宜宜采采用用天天然然级级配配砂砂砾砾石石或或石石灰灰土土回回
系
联
填填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。 一
唯
(3)槽底土层为杂填土、腐蚀性土时,应全部挖除并按设计 要 求进行地基处理。
3)支撑与支护
沟槽开挖支支护护材材料料常常用用圆圆木木桩桩、、木木方方、、木木板板、、钢钢板板桩桩((含含拉拉森森钢钢板板桩桩、、工工字字钢钢、、HH型型钢钢等等))、、钢钢管管
等等。。拉拉森森钢钢板板桩桩支支护护有有止止水水、、挡挡土土作作用用,可用于地下水丰富、土质较差、沟槽较深、沟槽附近有构筑物
等的施工区。
384 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)拉森钢板桩施工工 艺:
测测量量→→拉拉森森钢钢板板桩桩打打设设→→沟沟 槽槽开开挖挖和和支支撑撑安安装装→→施施作作管管道道基基础础→→管管道道安安装装→→沟沟槽槽回回填填和和支支撑撑体体系系拆拆
除除→→拉拉森森钢钢板板桩桩拔拔除除→→桩桩孔孔回回填填。。
① 测量:
根据给水排水管线图纸要求对拉森钢 板桩进行测量定位。
2025年教材变化点,写法更严谨了
② 拉森桩钢板桩打设:
a.在拉森钢板板桩运至现场时,应检检查查其长长度度 、厚厚度度是否与设计要求一致,
1
7 8拉森钢板桩立面应平
9
直,锁锁扣扣符合有关标准要求。
信
3 8
4
微
b.钢板桩应保持竖直,位置准确,以便锁口能顺利咬 合,保证止水系效果。
联
c.桩桩位位与与管管道道基基础础间间安安全全距距离离要要足足够够,避免拔桩时管道接口受损一。
唯
③ 沟槽开挖和支撑安装:
应根据设计图纸尺寸制作、安装钢支撑。钢支撑端头设置活活络络头头,钢支撑采用吊机拼装、吊装,并
施加预应力,采采取取防防坠坠落落措措施施。
⑥沟沟槽槽回回填填和和支支撑撑体体系系拆拆除除:
支撑体系应分层、分段拆除,沟槽回填到一定高度后方可拆除相应支撑。
385 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑦拉拉森森钢板桩拔除:
在全部地下工程完成并回填后进行拉森钢板桩拔除。拔桩时应采取以下措施:
a.根据土质情况,可在拔桩前靠桩边沿灌灌入入清清水水,,减减少少摩摩阻阻力力。
b.拔出的桩摆放整齐,堆放在坚实的地面上,高度不宜超过1.0m而且距槽边保证安全距离。
⑧桩桩孔孔回回填填::
拔拔桩桩后后出出现现的的孔孔隙隙,,应应立立即即灌灌砂砂或或注注浆浆,减少对邻近建(构)筑物、道路管道的影响。
(2)支撑与支护的一般要求:
① 支护体系、规格尺寸应满足设计要求。
8
7
② 支撑应应遵遵循循““先先撑撑后后挖挖””的的原原则则 9 1。。 2025教材变化
4
8
3
③ 应应对对支支撑撑体体系系受受力力、、沟沟槽槽及及信周周边边建建((构构))筑筑物物变变形形进进行行监监测测。雨期及春季解冻时应加大监测频
微
率。 系
联
题
⑥ 施工人员应由安全梯押上下沟槽,不得攀登支撑。
准
⑧ 钢板桩拔除后应及精时回回填填桩桩孔孔且且填填实实。采用灌灌砂砂回填时,非非湿湿陷陷性性黄黄土土地地区区可可冲冲水水助助沉沉;有有地地面面
沉沉降降控控制制要要求求时时,,宜宜采采取取边边拔拔桩桩边边注注浆浆等等措措施施。
5. 管道基础和地基处理
1)管道基础类型
管道基础主要有:原状土地基、混凝土基础、砂石基础。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
2)地基处理 2025教材变化 一
联
唯
(1)管道地基应符合设计要求,管道天天然然地地基基的的强强度度不能满 足 设计要求时应按设计要求加固。
(2)槽底局局部部超超挖挖或 槽槽底底地地层层承承载载力力不不足足 时,超超挖挖深深度度不不超超过过115500mmmm,,可可用用挖挖槽槽原原土土回回填填夯夯实实,
其压实度不应低于原地基土的密实度;槽底地基土壤含水率较大,不适于压实时,应采取换填等有效措
施。
(3)排水不良造成地基土扰动时,扰动深度在100mm以内,宜填天然级配砂石或砂砾处理;扰动深
度在300mm以内,但下部坚硬时,宜填卵石或块石,并用砾石填充空隙并找平表面。
386 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(4)设计要求换填时,应按要求清槽,并经检查合格;回填材料应符合设计要求或有关要求。
(5)柔柔性性管管道道地地基基处处理理宜宜采采用用砂砂桩桩、、搅搅拌拌桩桩等等复复合合地地基基。
(7)岩石地基局部超挖时,应将基底碎渣全部清理,回填低强度等级混凝土或回填粒径10~15mm的
砂石并夯实。
第第6699讲讲 城城 市市给给水水排排水水管管道道工工程程((二二))
8
7
1
9
4
8
3
6. 管道安装 信
微
系
(2)采用法法兰兰和和胶胶圈圈接接口口时,安装应按照施工方案严格控制上下游管道接装长度、中心位移偏差及
联
题
管节接缝宽度和深度。 押
准
精
(3)采用焊接接口时,两端管的环向焊缝处齐平,,内内壁壁错错边边量量不不宜宜超超过过管管壁壁厚厚度度的的2200%%,,且且不不得得大大
于于22mmmm。管管道道任任何何位位置置不不得得有有十十字字形形焊焊缝缝。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)采用电熔连接、热熔连接接口时,应应选选择择在在当当日日温温度度较较低 低 或或接接近近最最低低时时进进行行;电熔连接、热熔
连接时电热设备的温度控制、时间控制,挤压焊接时对焊接设备的操作等,必须严格按接头的技术指标
和设备的操作程序进行;接接头头处处应应有有沿沿管管节节圆圆周周平平滑滑对对称称的的内内、、外外翻翻边边;;接接头头检检验验合合格格后后,,内内翻翻边边宜宜铲铲
平平。。
7. 附属构筑物施工要点
1)检查井施工要点
387 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)检查井应采用现现浇浇钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构、、水水泥泥混混凝凝土土模模块块砌砌筑筑结结构构或或装装配配式式混混凝凝土土结结构构。
(2)现浇钢筋混凝土(水泥混凝土模块砌筑)检查井的混凝土基础应与管道基础同时浇筑。排排水水管管
道道接接入入检检查查井井时时,,管管口口外外缘缘应应与与井井内内壁壁平平齐齐。
(3)为防止渗水,在排水检查井底部墙体与水泥混凝土基础连接处的井内、外用C25细石混凝土浇
成50mm×50mm倒角。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
(5)现浇钢筋混凝土结构的系井室浇筑时应同同时时安安装装踏踏步步,踏步安装后在混混凝凝土土未未达达到到规规定定抗抗压压强强度度
联
题
等等级级前前不不得得踩踩踏踏。 押
准
(6)给水排水井盖宜精采用复合材料井盖,行业标志明显;道路上的井室应使用重型井盖,装配稳
固。
8
1
7
9
2)支墩施工要点
信
3 8
4
微
(1)支墩应在管节接口做完、管节位置固定后修筑。
系
联
(2)支墩地基承载力应符合设计要求,宜采用原状土地基。无原一状土作后背墙时,应采取措施保证
唯
支墩在受力情况下,不致破坏管道接口。采用砌筑支墩时,原状 土 与 支墩之间应采用砂浆填塞。
(3)管节安装过程中的临时固定支架,应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到规定强度后方可拆除。
(4)管管道道及及管管件件支支墩墩施施工工完完毕毕,,并并达达到到强强度度要要求求后后方方可可进进行行水水压压试试验验。
支墩
388 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3)雨水口施工要点
(1)雨雨水水口口砌砌筑筑时时,,管管端端面面应应露露出出井井内内壁壁,,其其露露出出长长度度不不得得大大于于2200mmmm,,,管端面应完整、无破损,
位于道路下的雨水口与雨水支、连管应根据设计要求浇筑混凝土基础。
(2)坐落于道道路路基基层层内内的的雨雨水水支支、、连连管管应应做做强强度度等等级级CC2255的的混混凝凝土土全全包包封封,,且且包包封封混混凝凝土土达达到到7755%%设设
计计强强度度后后方方可可进进行行上上部部基基层层、、面面层层施施工工。
雨水口
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8. 沟槽回填
1)沟槽回填一般要求
(1)压压力力管管道道水水压压试试验验前前,,除除接接 口口外外,,管管道道两两侧侧及及管管顶顶以以上上回回填填高高度度不不应应小小于于00..55mm。水水压压试试验验合合格格
后后,,应应及及时时回回填填沟沟槽槽的的其其余余部部分分;无无压压管管 道道在在闭闭水水或或闭闭气气试试验验合合格格后后应应及及时时回回填填,部分城市要求第三方
电视检测(CCTV)或管道检测潜望镜(QV检测仪 ) 检测合格、管道测绘完成后方可回填。
8
1
7
9
8
4
(2)沟槽内杂物清除干净、无积水、不得带水回填 ,回填应密实,压实信
3
度符合设计要求。
微
系
(3)井室、雨水口及其他附属构筑物周围回填应与管道 沟槽回填同联时进行,不便同时进行时,应在
一
沟槽回填压实土层距井室不小于400mm处预留台阶形接槎。 唯
井室周围回填夯实时应沿井室中心对称、分层进行,且不得漏 夯;回填材料夯实后应与井壁紧贴。
(4)回填土的含水量,宜按土类和采用的压实工具控控制制在在最最佳佳含含水水率率±±22%%范范围围内内。
(7)每层回填土的虚铺厚度,应根据所采用的压实机具按表5.1-4的要求选取。回回填填作作业业每每层层土土的的
压压实实遍遍数数,,应应按按压压实实度度要要求求、、夯夯压压机机具具、、虚虚铺铺厚厚度度和和含含水水率率,,经经现现场场试试验验确确定定。
表5.1-4 每层回填土的虚铺厚度
389 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
压压实实机机具具 虚虚铺铺厚厚度度((mmmm))
木夯、铁夯 ≤200
轻型压实设备 200~250
压路机 200~300
振动压路机 ≤400
2)刚性管道沟槽回填
(1)管管道道两两侧侧和和管管顶顶以以上上550000mmmm范范围围内内胸胸腔腔夯夯实实,应采采用用轻轻型型压压实实机机具具,,管管道道两两侧侧压压实实面面的的高高差差不不
应应超超过过330000mmmm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)分分段段回回填填压压实实时时,,相相邻邻段段的的接接槎槎应应呈呈台台阶阶形形。采用轻轻型型压压实实设设备备时,应夯夯相连;采用压路机
时,碾碾压压的的重重叠叠宽宽度度不不得得小小于于 220000mmmm。。
8
1
7
9
8
4
3)柔性管道回填 信 3
微
(1)回填前,检检查查管道有无损伤或变形,对于损伤的 管道应修复或系更换。
联
(2)管管内内径径大大于于880000mmmm的的柔柔性性管管道道,,回回填填施施工工时时应应在在管管内内 采采取取预预
唯
防防一变变形形措措施施,并不得损坏管道。
(3)管基有有效效支支承承角角范范围围应采用中中粗粗砂砂填充并捣固密实,与管壁紧密接触处部位,不得用土或其他
材料填充;管管道道中中心心标标高高以以下下回回填填时应采取防防止止管管道道上上浮浮、、位位移移的的措措施施。。
390 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
防止管道上浮措施
8
7
1
9
4
8
3
信
(4)沟槽回填从管管底底基基础础部部位位微开开始始到到管管顶顶以以上上550000mmmm范范围围内内,,必必须须采采用用人人工工回回填填;管顶500mm以上部
系
联
位,可用机械从管道轴线两两侧侧题同同时时夯夯实实;每层回填高高度度应应不不大大于于220000mmmm。。
押
(5)柔性管道回填至设准计高程时,应在12~24h内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计
精
要求;当设计无要求时,钢钢 管管或或球球墨墨铸铸铁铁管管道道变变形形率率应应不不超超过过22%%,,化化学学建建材材管管道道变变形形率率应应不不超超过过33%%;当
超过时,需采取处理措施。
小小结结::
本节案例考点较多,主要有沟槽开挖要求,槽底预留厚度,地基处理、钢板桩安装拆除、沟槽回填
等内容。在考试中还可以考核沟槽开挖涉及的计算等内容。
第第7700讲讲 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程((三三))
8
55..11..22 不不开开槽槽管管道道施施工工方方法法 1 7
9
8
4
不开槽管道施工方法是相对于开槽管道施工方法而 言,市政公用工程常信用
3
的不开槽管道施工方法
微
有浅浅埋埋暗暗挖挖法法、、盾盾构构法法、、顶顶管管法法、、水水平平定定向向钻钻法法、、夯夯管管法法等 。 系
联
一
2. 施工方法与适用条件 唯
1)施工方法见图5.1-2
2)不开槽施工方法与适用条件见表5.1-5
391 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
表5.1-5 不开槽施工方法与适用条件
8
7
施施工工工工 9 1 水水平平定定
4
密密闭闭式式顶顶管管 8盾盾构构 浅浅埋埋暗暗挖挖 夯夯管管
3
法法 信 向向钻钻
微
系
联
施工 题 施工 施工 施工速度快、成本
优点 押 适用性强
精度高 准 速度快 速度快 较低
精
施工 施工 施工速度慢、施工 控制 控制
缺点
成本高 成本高 成本高 精度低 精度低
给水排水
适用 给水排 水管道、综 给水排水 钢管、
管道、 钢管
范围 合管 道 管道、综合管道 PE管
综合管道
8
1
7
施施工工工工 水水平平9定定
法法
密密闭闭式式顶顶管管 盾盾构构 浅浅埋埋暗暗挖挖
信向向
3 8
4
钻钻
夯夯管管
微
系
联
适用 一
ϕ300~ Φ3000 Φ1 0 00 唯 ϕ300~ ϕ200~
管径
ϕ4000 以上 以上 ϕ1200 ϕ1800
(mm)
不超过
施工
不大于±50mm 不大于50mm 不大于30mm 0.5倍管 不可控
精度
道内径
施工
较长 长 较长 较短 短
距离
砂卵石
适用地 除硬岩外的相对均 含水地层不适用,
各种土层 各种土层 地层不
质条件 质地层 砂卵石地层困难
适用
392 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3. 施工方法与设备选择的有关要求
(1)顶管顶进方法的选择,应根据工程设计要求、工程水文地质条件、周围环境和现场条件,经技
术经济比较后确定,并应符合下列要求:
①当周围环境要求控控制制地地层层变变形形或或无无降降水水条条件件时时,,宜宜采采用用封封闭闭式式的的土土压压平平衡衡或或泥泥水水平平衡衡顶顶管管机机施施
工工;目前城市改(扩)建给水排水管道工程多数采用顶管法施工,机械顶管技术获得了飞跃性发展。
③小小口口径径的的金金属属管管道道,当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时,可采用一次顶进的挤挤密密土土层层
顶顶管管法法。
(2)盾构机选型,应根据工程设计要求(管道的外径、埋深和长度)、工程水文地质条件、施工现
场及周围环境安全等要求,经技术经济比较确定;盾盾构构法法施施工工用用于于给给水水排排水水主主干干管管道道工工程程,,直直径径一一般般
在在33000000mmmm以以上上。
(3)浅埋暗挖施工方案的选择,应根据工程设计(管道断面和结构形式、埋深、长度)、工程水文
地质条件、施工现场和周围环境安全等要求,经过技术经济比较后确定。在在城城区区地地下下障障碍碍物物较较复复杂杂地地
段段,,采采用用浅浅埋埋暗暗挖挖法法施施工工管管道道是是较较好好的的选选择择。
(4)夯管锤的锤击力应根据管径、钢管力学性能、管道长度,结合工程地质、水文地质和周围环境
8
条件,经过技术经济比较后确定,并应有7一定的安全储备;夯夯管管法法在特定场所有其优越性,适适用用于于城城镇镇
1
9
4
区区域域下下穿穿较较窄窄道道路路的的地地下下管管道道施施工工。3 8
信
微
(5)水平定向钻适适用用于于燃燃气气系、、给给水水等等管管道道,该方法参见本书5.2.2中1.的相关内容。
联
4. 顶管施工法 题
押
准
顶管法施工常用于给水排水管道敷设,是在在工工作作井井内内借借助助顶顶进进设设备备产产生生的的顶顶力力,,克克服服管管道道与与周周围围土土
精
壤壤的的摩摩擦擦力力,,将将管管道道按按设设计计 的的坡坡度度逐逐节节((逐逐根根))顶顶入入土土中中,,并并将将土土方方运运走走。。其其原原理理是是借借助助主主顶顶油油缸缸及及管管道道
间间、、中中继继间间等等推推力力,,把把工工具具管管或或 掘掘进进机机从从工工作作井井内内穿穿过过土土层层一一直直推推进进到到接接收收井井内内吊吊起起。顶管施工法分为
人工顶管和机械顶管,机械顶管设 备常用的有泥水平衡顶管和土压平衡顶管。
1)顶管施工工艺流程
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
393 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
2)顶顶进进工作井、接收工工作作井微
系
顶顶进进工工作作井井、、接接收收工工作作井井常常联用用的的施施工工方方法法有有::明明挖挖法法、、倒倒挂挂井井壁壁法法、、沉沉井井法法等等。明挖法施工参见本
题
押
书3.3中相关内容、倒挂井壁准法施工参见本书3.4.2中1.的相关内容,下文主要介绍沉井法施工。
精
22002255年年微微调调
沉井原理
8
1
7
9
8
4
信
3
微
沉井的组成部分包括井筒、刃脚、隔墙、梁、底板,沉井法结构示意如图5.1-4所示。
系
联
一
唯
394 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)基坑准备 ★★基基坑坑为为沉沉井井起起沉沉点点8
7
1
9
① 按施工方案要求,进行施工平面4布置,设设定定沉沉井井中中心心桩桩,,轴轴线线控控制制桩桩,,基基坑坑开开挖挖深深度度及及边边坡坡。
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
③ 地地下下水水位位应应控控制制在在沉沉井井基基坑坑 以以下下00..55mm,基坑内的水应及时排除;采采用用沉沉井井筑筑岛岛法法制制作作时时,,岛岛面面标标
高高应应比比施施工工期期最最高高水水位位高高出出00..55mm以以上上。。
④ 基坑开挖应分层有序进行,保持平 整和疏干状态。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)地基与垫层施工
① 制作沉井的地基应具有足够的承载力,地基承载力不能满足沉井制作阶段的荷载时,除按设计进
行地基加固外,刃刃脚脚的的垫垫层层采采用用砂砂垫垫层层上上铺铺垫垫木木或或素素混混凝凝土土方式施作,且应满足要求。
沉井砂垫层素混凝土
沉井垫木
395 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
② 沉沉井井刃刃脚脚采用砖模时,其底模和斜面部分可采用砂浆、砖砌筑;每隔适当距离砌成垂直缝。砖模
表面可采用水泥砂浆抹面,并应涂一层脱模剂。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)沉井预制
① 结构的钢筋、模板、混凝 土工程施工应符合设计要求;混凝土应应对对称称、、均均匀匀、、水水平平连连续续分分层层浇浇
筑筑,并应防止沉井偏斜。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
② 分节制作沉井: 一
联
唯
设计无要求时,混混凝凝土土强强度度应应达达到到设设计计强强度度等等级级7755%%后后,,方方可可 拆拆 除除模模板板或或浇浇筑筑后后节节混混凝凝土土。
(4)下沉施工
分为:排排水水下下沉沉和和不不排排水水下下沉沉。
396 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)沉井封底 分为:干干封封底底和和水水下下封封底底。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
第第7711讲讲 城城市市给给水水排排 水水管管道道工工程程((四四))
8
4 9
信
3
微
3)顶管施工技术 系
联
一
唯
顶管简介
397 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
3)顶管施工技术
(1)顶进设备安装:
根据已知的控制点准确无误地测测放放进进出出洞洞口口的的标标高高和和顶顶管管轴轴线线,并并依依此此测测放放设设备备和和安安装装位位置置。导导
轨轨、、千千斤斤顶顶支支架架、、后后背背墙墙等等设备必须安放准确牢固,以保证顶管的顺利进行。在保证所有设备机械运行
无故障后,才可开门进洞。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)顶管进、出工作井时根据工程地质和 水文地质条件、埋设深度、周围环境和顶进方法,选择技
术经济合理的技术措施,并符合下列要求: 8
1
7
9
① 应保证顶管进、出工作井和顶进过程中洞圈周 围的土体稳定。 8 4
信
3
② 应考虑顶管机的切削能力。 微
系
③ 洞洞口口周周围围土土体体含含地地下下水水时时,,若若条条件件允允许许可可采采取取降降水水措措 施施,,或或采采取取联注注浆浆等等措措施施加加固固土土体体以以封封堵堵地地下下
一
唯
水水;在拆除封门时,顶管机外壁与工作井洞圈之间应设设置置洞洞口口止止 水水装装 置置,防止顶进施工时泥水渗入工作
井。
洞洞口口周周围围土土体体注注浆浆,设设置置洞洞口口止止水水装装置置
398 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④ 工作井洞口封门拆除应符合下列要求:
A.钢钢板板桩桩工工作作井井,,可可拔拔起起或或切切割割钢钢板板桩桩露露出出洞洞口口,,并并采采取取措措施施防防止止洞洞口口上上方方的的钢钢板板桩桩下下落落。。
b.工作井的围护结构采采用用沉沉井井法法施施工工时,应先先拆拆除除洞洞圈圈内内侧侧的的临临时时封封门门,,再再拆拆除除井井壁壁外外侧侧的的封封板板或或
其其他他封封填填物物。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(3)管道顶进: 题
押
准
② 掘进过程中应严格监监测测,实施信息化施工,确保开挖掘进工作面的土体稳定和土(泥水)压力平
精
衡;并控制顶进速度、挖土 和出土量,减少土体扰动和地层变形。
③ 管道顶进过程中,应遵遵 循循““勤勤测测量量、、勤勤纠纠偏偏、、微微纠纠偏偏””的的原原则则,控控制制顶顶管管机机前前进进方方向向和和姿姿态态,并
应根据测量结果分析偏差产生的原 因和发展趋势,确定纠偏的措施。
④ 开开始始顶顶进进阶阶段段,,应应严严格格控控制制顶顶 进进的的速速度度和和方方向向。
⑤ 在软软土土层层中中顶顶进进混混凝凝土土管管时,为防 止管节飘移,宜宜将将前前33~~55节节管管体体与与顶顶管管机机连连成成一一体体;顶顶进进钢钢管管
时时,,为为增增强强顶顶管管机机的的纠纠偏偏能能力力,,宜宜采采用用多多铰铰接接 式式顶顶管管机机或或在在顶顶管管机机尾尾部部增增设设活活络络节节。
⑥ 钢钢筋筋混混凝凝土土管管、、玻玻璃璃钢钢管管应应保保证证接接口口橡橡胶胶 圈圈正正确确就就位位及管管端端衬衬垫垫安安装装到到位位;钢钢管管接接口口焊焊接接完完成成
8
后后,,应应进进行行防防腐腐层层补补口口施施工工,焊接及防腐层检验合格 后方可顶进。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑧ 在管道顶进时,为了减小管道外壁的摩阻力,必须在管管道道外外围围压压注注触触变变泥泥浆浆。泥浆材料的选择、
组成和技术指标要求,应经现现场场试试验验确确定定;顶顶管管机机尾尾部部同同步步注注浆浆宜宜选选择择黏黏度度较较高高、、失失水水量量小小、、稳稳定定性性好好
的的材材料料;补浆的材料宜黏滞小、流动性好。
应遵循““同同步步注注浆浆与与补补浆浆相相结结合合””及““先先注注后后顶顶、、随随顶顶随随注注、、及及时时补补浆浆””的原则,制定合理的注浆
工艺。
注注触触变变泥泥浆浆
399 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑨ 顶管施工中,由由顶顶管管允允许许推推顶顶力力,,顶顶管管总总阻阻力力以以及及顶顶进进安安全全系系数数来来确确定定中中继继间间的的位位置置。钢管顶管
的中中继继间间闭合焊接完成后,应对焊接部位进行100%的无损检测。
(4)中继间的安装、运行、拆除:
①中继间壳体应有足够的刚度;其千千7 8斤斤顶顶的的数数量量应应根根据据该该段段施施工工长长度度的的顶顶力力计计算算确确定定,并沿周长均
1
9
4
匀分布安装;其伸缩行程应满足施工和8中继间结构受力的要求。
3
信
微
②中继间外壳在伸缩时,滑滑动动部部分分应应具具有有止止水水性性能能和和耐耐磨磨性性,且滑动时无阻滞。
系
联
④中中继继间间的的启启动动和和拆拆除除应应题由由前前向向后后依依次次进进行行。
押
准
精
(5)施工的测量符合下列要求 :
① 施工过程中应对管管道道水水平平轴轴线线 和和高高程程、、顶顶管管机机姿姿态态等等进进行行测测量量,并及时对对测测量量控控制制基基准准点点进进行行复复
核核;发生偏差时应及时纠正。
② 顶进施工测量前应应对对井井内内的的测测量量控控制制 基基准准点点进进行行复复核核;发生工工作作井井位位移移、、沉沉降降、、变变形形时时应及时对对
基基准准点点进行复复核核。
8
③ 管管道道水水平平轴轴线线和和高高程程测测量量应应符合下列要求: 1
7
9
8
4
A.出顶进工作井进入土层时,每顶进300mm,测量 不应少于一次;正常信顶3进时,每顶进1000mm,测
微
量不应少于一次。 系
联
一
b.进入接收工作井前30m范围应增加测量频次,每顶进300 mm测量唯不应少于一次。
C.全全段段顶顶完完后后,,应应在在每每个个管管节节接接口口处处测测量量其其水水平平轴轴线线和和高高程程 ;有错口时,应测出相对高差。
D.纠纠偏偏量量较较大大或或频频繁繁纠纠偏偏时时应应增增加加测测量量次次数数。
E.测量记录应完整、清晰。
(6)触变泥浆注浆工艺应符合下列要求:
③泥泥浆浆材材料料的的选选择择、、组组成成和和技技术术指指标标要要求求,,应应经经现现场场试试验验确确定定;顶管机尾部同步注浆宜宜选选择择黏黏度度较较
高高、、失失水水量量小小、、稳稳定定性性好好的的材材料料;补浆的材料宜黏黏滞滞小小、、流流动动性性好好。
⑤顶顶管管机机尾尾部部的的后后续续几几道道管管节节应应连连续续设设置置注注浆浆孔孔。
⑥应遵遵循循““同同步步注注浆浆与与补补浆浆相相结结合合””和和““先先注注后后顶顶、、随随顶顶随随注注、、及及时时补补浆浆””的的原原则则,制定合理的注
浆工艺。
⑦施工中应对触变泥浆的黏黏度度、、重重力力密密度度、、ppHH值值,,注注浆浆压压力力,,注注浆浆量量进行检测。
★★ 本本页页与与 ((33))管管道道顶顶进进⑧⑧部部分分重重复复
(7)顶管纠偏符合下列要求:
400 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
①顶顶管管过过程程中中应应绘绘制制顶顶管管机机水水平平与与高高程程轨轨迹迹图图、、顶顶力力变变化化曲曲线线图图、、管管节节编编号号图图,随时掌掌握握顶顶进进方方向向
和和趋趋势势。
②在顶进中及及时时纠纠偏偏。
③采用小小角角度度纠纠偏偏方式。
④纠偏时开挖面土体应保持稳定;采用挖挖土土纠纠偏偏方式,超挖量应符合地层变形控制和施工设计要
求。
⑤刀盘式顶管机应有纠正顶管机旋转的措施。
———— 纠纠偏偏方方式式还还有有调调整整顶顶进进合合力力纠纠偏偏方方式式
(8)顶管施工应根据工程具体情况采用下列技术措施:
①一一次次顶顶进进距距离离大大于于110000mm时时,,应应采采用用中中继继间间技技术术。
②在砂砂砾砾层层或或卵卵石石层层顶管时,应采采取取管管节节外外表表面面熔熔蜡蜡、、触触变变泥泥浆浆技技术术等减减少少顶顶进进阻阻力力和和稳稳定定周周围围土土
体体的措施。
④计算施工顶力时,应综综合合考考虑虑管管节节材材质质、、顶顶进进工工作作井井后后背背墙墙结结构构的的允允许许最最大大荷荷载载、、顶顶进进设设备备能能
力力、、施施工工技技术术措措施施等等因因素素。施施工工最最大大顶顶力力应应大大于于顶顶进进阻阻力力,,但但不不得得超超过过管管材材或或工工作作井井后后背背墙墙的的允允许许顶顶
8
力力。 7
1
9
4
⑤施工最大顶力有可能超过允许顶3 8力时,应采取减减少少顶顶进进阻阻力力、、增增设设中中继继间间等施工技术措施。
信
微
⑥顶进阻力计算应按当地的经系验公式,或经过计算确定。
联
(10)顶管管道贯通后应题做好下列工作:
押
准
①工作井中的管端应按如下要求处理:
精
a.进入接收工作井的顶 管机和管端下部应设枕垫。
b.管管道道两两端端露露在在工工作作井井中中的的 长长度度不不小小于于00..55mm,,且且不不得得有有接接口口。。
8
1
7
9
8
4
信
3
②顶管结束后进行触变泥浆置换时,应采取下列措施 : 微
系
A.采采用用水水泥泥砂砂浆浆、、粉粉煤煤灰灰水水泥泥砂砂浆浆等等易易于于固固结结或或稳稳定定性性 较较好好的的浆浆液液联置置换换泥泥浆浆填填充充管管外外侧侧超超挖挖、、塌塌落落
一
唯
等等原原因因造造成成的的空空隙隙。。
b.拆除注浆管路后,将管道上的注浆孔封闭严密。
c.将全部注浆设备清洗干净。
③钢钢筋筋混混凝凝土土管管顶顶进进结结束束后后,管道内的管管节节接接口口间间隙隙应按设计要求处理;设计无要求时,可采采用用弹弹
性性密密封封膏膏密密封封,,其其表表面面应应抹抹平平、、不不得得凸凸入入管管内内。
401 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
总总结结::
本节课程内容为不开槽管道施工方法,重点介绍了沉井和顶管施工。新大纲调整后,教材修订内容
对顶管施工介绍得非常详细,后期注意考核顶管施工相关要求的简答题目。另外沉井知识点虽然介绍的
不是十分详细,但是沉井制作属于常识内容,未来有可能借助沉井考核钢筋混凝土结构施工的常识。
第第7722讲讲 城城市市给给水水排排水水管管道道工工程程((五五))
55..11..33 给给水水排排水水管管道道功功能能性性试试验验
8
7
1
9
给水排水管道功能性试验包包括括压压力力4管管道道的的水水压压试试验验、、无无压压管管道道的的严严密密性性试试验验。。
8
3
信
给给水水管管道道应应进进行行水水压压试试验验,并微网运行前进行冲冲洗洗与消消毒毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通
系
水投入运行。排排水水管管道道进进行行严严密密联性性试试验验,分为闭水和闭气试验两种。湿湿陷陷性性黄黄土土及及膨膨胀胀土土、、流流砂砂地地区区的的
题
押
雨雨水水管管道道需需要要进进行行严严密密性性试试验验,污污水水管管必必须须经经严严密密性性试试验验合合格格后后方方可可投投入入运运行行。
准
精
★★ 22002233年年一一建建案案例例考考点点
1.水压试验
1)基本要求
(1)压力管道分为预预试试验验和和主主试试 验验阶阶段段;试试验验合合格格的的判判定定依依据据分分为为允允许许压压力力降降值值和和允允许许渗渗水水量量值值,
按设计要求确定。设计无要求时,应根据 工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合
格的最终判定依据。
(2)压力管道水压试验进行实实际际渗渗水水量量测测 定定时时,,宜宜采采用用注注水水法法进进行行。
(3)管道采采用用两两种种((或或两两种种以以上上))管管材材时时,宜按 不同管材分别进行试验;不具8备分别试验的条件必须
1
7
9
组合试验且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段 中试验控制最严的标准8 4进行试验。
信
3
(4)大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝 土管或预应力混微凝土管等管道单单口口水水压压试试验验合
系
格,且设计无要求时,可免去预试验阶段,而直接进行主试验 阶段。 联
一
唯
两道橡胶圈
402 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)管道的试验长度:
①除设计有要求外,水水压压试试验验的的管管段段长长度度不不宜宜大大于于11..00kkmm。。
②对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
(6)给给水水管管道道必必须须水水压压试试验验合合格格,,并并 网网运运行行前前进进行行冲冲洗洗与与消消毒毒,,经经检检验验水水质质达达标标后后,,方方可可允允许许并并网网
8
7
1
通通水水投投入入运运行行。。 4 9
8
3
信
2)管道试验方案与准备工作
微
系
(2)准备工作 联
题
①试验管段所有敞口应封押闭,不得有渗漏水现象。开开槽槽施施工工管管道道顶顶部部回回填填高高度度不不应应小小于于00..55mm,,宜宜留留
准
精
出出接接口口位位置置以以便便检检查查渗渗漏漏处处。。
②试试验验管管段段不不得得用用闸闸阀阀做做堵堵板板,,不不得得含含有有消消火火栓栓、、水水锤锤消消除除器器、、安安全全阀阀等等附附件件。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
功能性试验图示纠错
403 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(3)管道内注水与浸泡
①应应从从下下游游缓缓慢慢注注入入,注入时在试验管段上上游游的的管管顶顶及及管管段段中中的的高高点点设设置置排排气气阀阀,将管道内的气体
排除。
②试验管段注满水后,宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间要求:
a.球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h。
b.内径大于1000mm的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72h。
8
c.内径不不大大于于1000mm的现浇钢筋混凝1 7土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于
9
4
8
48h。 信 3
微
22002255年年微微调调 系
联
3)试验要求与合格判定 题
押
准
(1)预试验阶段 精
将管道内水压缓缓地升升至至规规定定的的试试验验压压力力并并稳稳压压3300mmiinn,,期期间间如如有有压压力力下下降降可可注注水水补补压压,补压不得高
于试验压力;检查管道接口、配 件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查
明原因并采取相应措施后重新试压 。
(2)主试验阶段
停停止止注注水水补补压压,,稳稳定定1155mmiinn;;1155mmiinn后后 压压力力下下降降不不超超过过所所允允许许压压力力下下降降数数值值时时,,将将试试验验压压力力降降至至工工作作
压压力力并并保保持持恒恒压压3300mmiinn,进行外观检查若无漏 水现象,则水压试验合格。
2. 严密性试验
8
1)基本要求 22002255教教材材变变化化 1
7
9
8
4
(1)湿湿陷陷土土、、膨膨胀胀土土、、流流砂砂地地区区的的雨雨水水管管道道、、污污水水 管管道道,,必必须须经经严严密密性性信 3试试验验合合格格后后方方可可投投入入运运行行。。
微
(2)管管道道的的严严密密性性试试验验分分为为闭闭水水试试验验和和闭闭气气试试验验,,应应 按按设设计计要要求求确确系定定;;设设计计无无要要求求时时,,应应根根据据实实际际
联
一
情情况况选择闭水试验或闭气试验。 唯
原原内内容容::污水、湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道
(3)全全断断面面整整体体现现浇浇的的钢钢筋筋混混凝凝土土无无压压管管道道处处于于地地下下水水位位以以下下时时,或不不开开槽槽施施工工的的内内径径大大于于或或等等于于
11550000mmmm钢钢筋筋混混凝凝土土结结构构管管道道,除达到设计要求外,管渠的混凝土强度等级、抗渗等级也应检验合格,可可
采采用用内内渗渗法法测测渗渗水水量量,,符符合合规规范范要要求求时时,,可可不不必必进进行行闭闭水水试试验验。。
(4)设设计计无无要要求求且且地地下下水水位位高高于于管管道道顶顶部部时时,,可可采采用用内内渗渗法法测测渗渗水水量量;渗漏水量的测定方法按《给
水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008附录F的规定进行。
404 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(5)管道的试验长度:
①试试验验管管段段应应按按井井距距分分隔隔,,带带井井试试验验;;若若条条件件允允许许可可一一次次试试验验不不超超过过55个个连连续续井井段段。。
②当管道内径大于770000mmmm时,可按管道井段数量抽样选取11//33进行试验;试试验验不不合合格格时时,抽样井段数
量应在原抽样基础上加加倍倍进行试验。
★★22001199年年二二建建案案例例考考点点
2)管道试验方案与准备工作
(2)闭水试验准备工作:
①管道及检查井外观质量已验收合格8。
7
1
9
②开槽施工管道未回填土且沟槽内8 4无积水。
3
信
③全部预留孔应封堵,不得渗微水。
系
联
题
押
准
精
(3)闭气试验:
①适用于混凝土类的无压管道在回填 土前进行的严密性试验。
②闭气试验时,地地下下水水位位应应低低于于管管外外底底11 5500mmmm,,环环境境温温度度为为--1155~~5500℃℃。。
③下雨时不得进行闭气试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④④ 应应该该是是((44))管管道道内内注注水水与与浸浸泡泡试试验验管管段段灌灌满满水水后后浸浸泡泡时时间间不不应应少少于于2244hh。。
3)试验过程与合格判定
(1)闭水试验
①试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。试验段上游
405 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已
超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
设计水头
②从试验水头达规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补
水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值则试验合格。
(2)闭气试验
①将进行闭气试验的排水管道两端用管堵密封,然后向管道内填充空气至一定的压力,在规定闭气
时间测定管道内气体的压降值。
②管管道道内内气气体体压压力力达达到到22000000PPaa时时开开始始8计计 时时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计计时时结结束束,,记记录录此此
7
1
9
时时管管内内实实测测气气体体压压力力PP,,如如PP≥≥11550000PPaa则4管道闭气试试验验合合格格,反之为不合格。管道闭气试验不合格时,应
8
3
信
进行漏气检查,修补后复检。 微
系
被检测管道内径大于或等于联1600mm时,应记录测试时管内气体温度的起始值及终止值,计算出管内
题
押
气压降的修正值ΔP,ΔP<500Pa时,闭气试验合格。
准
精
案案例例分分析析
【【22002200年年一一建建案案例例二二】】
背景资料:某公司承建一项 城市污水管道工程,管道全长1.5km,采用DN1200mm的钢筋混凝土管,管
道平均覆土深度约6m。……
在完成下游3个井段管道安装及检查 井砌筑后,抽取其中1个井段进行了闭水试验,实测渗水量为
0.0285L/(min·m)。[规范规定DN1200钢 筋混凝土管合格渗水量不大于43.30m³/(24h·km)]
【【问问题题】】
4. 列式计算该井段闭水试验渗水量结果是否合 格? 8
1
7
9
【【答答案案】】 8 4
信
3
实际渗水量可换算为: 微
系
0.0285L/(min·m) 联
一
唯
=24×60×0.0285m³/(24h·km)
=41.04m³/(24h·km)
41.04m³/(24h·km)<43.30m³/(24h·km)
实际渗水量小于规范规定的渗水量,所以该井段闭水试验渗水量合格。
或
合格渗水量:
43.30m³/(24h·km)
=43.30/(24×60) L/(min·m)
=0.030L/(min·m)
0.0285L/(min·m)<0.030L/(min·m)
实测渗水量小于合格渗水量,所以该井段闭水试验渗水量合格。
小小结结::
406 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
给排水管道功能性试验,一建出现过两次案例考核,均为排水管线功能性试验,在后期备考中,可
将重点放在给水管道功能性试验上。
第第7733讲讲 城城市市燃燃气气管管道道工工程程((一一))
55..22 城城市市燃燃气气管管道道工工程程
5.2.1 燃气管道的分类
3. 根据输气压力分类
(1)城镇燃气管道设计压力不同,对其安装质量和检验要求也不尽相同,城镇燃气管道按压力分为
不同等级,其分类见表5.2-1。
表5.2-1 城镇燃气输配管道输配压力(表压)分类
名名称称 最最高高工工作作压压力力((MMPPaa))
A 2.5 < P≤ 4.0
8
高压燃气管道 7
1
9
8 4 B 1.6 < P≤ 2.5
3
信
微
系
联 A 0.8< P≤ 1.6
题
次高压燃气管道
押
准 B 0.4 < P ≤ 0.8
精
A 0.2 < P≤ 0.4
中压燃气管道
BB 00..0011 << PP≤≤ 00..22
低低压压燃燃气气管管道道 PP≤≤ 00..0011
(2)次次高高压压燃燃气气管管道道,,应应采采用用钢钢管管;;中中压压 燃燃气气管管道道,,宜宜采采用用钢钢管管或或铸铸铁铁管管;;低低压压地地下下燃燃气气管管道道采采用用
聚聚乙乙烯烯管管材材时,应符合有关标准的规定。 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)中中压压BB和和中中压压AA管管道道必必须须通通过过区区域域调调压压站站、、用用户户专专用用调调压压站站才才能能给给城城市市分分配配管管网网中中的的低低压压和和中中压压
管管道道供供气气,或给工厂企业、大型公共建筑用户以及锅炉房供气。
一一般般由由城城市市高高压压BB燃燃气气管管道道构构成成大大城城市市输输配配管管网网系系统统的的外外环环网网。。高高压压BB燃燃气气管管道道也也是是给给大大城城市市供供气气的的
主主动动脉脉。高压燃气必须通过调压站才能送入中压管道、高压储气罐以及工艺需要高压燃气的大型工厂企
业。
(5)高高压压AA输输气气管管通通常常是是贯贯穿穿省省、、地地区区或或连连接接城城市市的的长长输输管管线线,它有时构成了大型城市输配管网系
统的外环网。城市燃气管网系统中各级压力的干管,特别是中压以上压力较高的管道,应连成环网,初
407 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
建时也可以是半环形或枝状管道,但应逐步构成环网。
5.2.2 燃气管道、附件及设施施工技术
1.燃气管道穿(跨)越施工技术
为保证城市地下管线安全、最大限度减少对地面交通的影响,可可采采用用非非开开挖挖方方法法进进行行燃燃气气管管道道铺铺
设设,,以穿越地面障碍物。常常用用的的非非开开挖挖管管道道敷敷设设方方法法有有水水平平定定向向钻钻施施工工、、顶顶管管和和夯夯管管等等。
1)水平定向钻
水平定向钻是指使用水平定向钻机、控 向仪器等设备,按预先设计的轨迹进行导导向向孔孔钻钻进进、、扩扩孔孔和和
8
7
1
拉拉管管,完成地下管道铺设的施工方法。4 9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
408 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)一般要求:———— 22001188年年一一建建案案例例
① 施施工工前前,,应应勘勘察察施施工工现现场场,,掌掌握握施施工工地地层层的的类类别别和和厚厚度度、、地地下下水水分分布布、、现现场场周周边边的的建建((构构))筑筑物物
与与地地下下管管线线的的位位置置以以及及交交通通状状况况等等。。
② 施工单位应根据设计人员的现场交底和工程设计图纸,对对设设计计管管线线穿穿越越段段进进行行探探测测,,核核实实施施工工现现
8
场场既既有有地地下下管管线线或或设设施施的的埋埋深深及及位位置置,并1 7编制该工程的施工组织设计,涉及危险性较大的工程、重要部
9
4
8
位、关键环节等还应编制专项方案。3
信
微
③测量放线应符合下列规定:系22002255年年新新增增
联
a.测量放线前,根据设设计计题确确定定的的控控制制桩桩位位、、设设备备情情况况、、工工程程情情况况、、地地形形地地貌貌等编制施工场地平面布
押
准
置图。
精
b.用测量仪器确定穿越 中心线及穿越入土点、出土点。入土点、出土点至少放桩1个。
c.根据穿穿越越入入土土点点、、出出土土点点 及及穿穿越越中中心心线线,确确定定钻机安装场地、管道侧施工场地、泥浆池以及穿越
管段预制场地的边边界界线线,并做好标 记。
⑤穿越施工过程中,泥浆宜循环使 用。在在出出土土点点设设置置接接纳纳泥泥浆浆涌涌出出的的泥泥浆浆池池或或泥泥浆浆罐罐。。施施工工完完成成
后后,,将将废废浆浆清清运运至至环环保保部部门门指指定定的的地地点点排排 放放。。
⑥水平定向钻机的选用根根据据计计算算的的最最大大回回 拖拖力力确定,钻钻机机最最大大回回拖拖力力不不宜宜小小于于计计算算值值的的22倍倍。。
22002255年年新新增增
8
⑧⑧ 钢钢管管焊焊接接后后应应进进行行外外观观检检验验和和射射线线检检测测,并 进行防防腐腐处理。PE管热熔焊接1 7翻边宽度值不应超过平
9
8
4
均值的±2mm,并应经外观检验合格。 信 3
微
⑨ 应根据土层条件和环境要求选择适宜的施工方法和 技术措施,不不系宜宜选选择择在在砾砾石石层层铺铺管管。
联
★★ 22001199年年一一建建案案例例
唯
一
⑩ 施工工作坑位于道路内时,应按管理部门的要求进行申报,路面恢复处理应符合道路管理部门的
要求。施施工工涉涉及及既既有有交交通通基基础础设设施施、、河河湖湖、、绿绿地地时时应应按按相相关关管管理理部部门门要要求求进进行行申申报报。。
★★ 涉涉及及穿穿越越情情况况办办理理手手续续
(2)导向孔钻进轨迹的施工设计:
409 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
定向钻施工应对钻孔轨迹进行监控,应保证铺管的准确性和精度要求符合设计要求。在在理理想想状状态态下下
的的轨轨迹迹为为““斜斜直直线线段段→→曲曲线线段段→→水水平平直直线线段段→→曲曲线线段段→→斜斜直直线线段段””组组合合。。根据具体要求,确定出(入)
土角和出(入)土点,确定管道埋深和各孔段的轨迹组成。
① 轨迹设计包含以下内容:轨轨迹迹分分段段形形式式、、出出土土与与入入土土点点、、直直线线段段最最大大深深度度、、曲曲线线段段的的曲曲率率半半径径、、
出出土土角角与与入入土土角角、、直直线线段段与与曲曲线线段段长长度度等等。。一般定向钻导向轨迹的参数计算如图5.2-1所示。
8
7
1
9
4
图5.2-1 轨迹设计示意图 3 8
信
微
a₁——入土角(°);H——系管线中心线深(m);R₁——入土段的曲率半径(m);L——入土造斜
联
段的水平长度(m);a₂——出题土角(°);R₂——出土段的曲率半径(m);L₂—管线出土造斜段的水
押
平长度(m);L —入土倾斜准直线段的水平长度(m);L —出土倾斜直线段的水平长度(m)
3 精 4
⑤施工入入土土角角αα₁、、出出土土角角αα₂的计算,应根据穿穿越越长长度度、、穿穿越越深深度度和和管管道道弹弹性性敷敷设设条条件件等综合确
定:当采用地面始钻方式时入土角宜取a₁=8°~18°,出土角度宜为α₂=4°~12°。
22002255教教材材变变化化
⑥ 采用水平定向钻进设备铺设地 下管线涉及建筑物、公路、道路、河道以及既有管线穿越时,应合
理控控制制安安全全距距离离,以保证周边环境和施工 安全。在涉及道路、铁路、构筑物等对沉降要求较高区域穿越
时应采取防防护护或或保保护护措措施施。
★★ 案案例例通通用用知知识识点点
8
⑦ 钻机额定回拉力不超过估算值70%,并应结合 施工工艺及现场条件等具体9 1
7
确定。导导向向、、扩扩孔孔钻钻头头
8
4
应应根根据据地地层层、、铺铺管管长长度度、、铺铺管管外外径径、、施施工工工工艺艺等等选选定定( 见表5.2-2、表5.2-3信)
3
。导向仪应根据工程规
微
模、铺设管线穿越障碍的类型、管线铺设深度及施工现场周 边环境选择使系用。
联
一
★★ 多多选选题题考考点点 唯
(3)钻进施工要点:
① 导向孔钻进施工要点: ★★ 选选择择题题考考点点
导向孔决定管道铺设的最终位置,导导向向孔孔施施工工的的关关键键是是钻钻孔孔轨轨迹迹的的监监测测和和控控制制。
第一根钻杆入土钻进时,应采取轻压慢转的方式,稳定钻进导入位置和保证入土角,且入土段和出
土段应为直线钻进,其直线长度宜控制在20m左右。每每进进一一根根钻钻杆杆应应进进行行钻钻进进距距离离、、深深度度、、侧侧向向位位移移等等的的
导导向向探探测测,曲线段和有相邻管线段应加密探测。
② 扩孔、清孔施工要点:
导向孔施工完成后,应根据待铺设管线的管径等选择扩孔钻头。扩扩孔孔钻钻头头连连接接顺顺序序为为::钻钻杆杆、、扩扩孔孔
钻钻头头、、分分动动器器、、转转换换卸卸扣扣、、钻钻杆杆。扩孔的目的是将孔径扩大至能容纳所要铺设的生产管线大小要求,最
终扩孔直径大小应根据地层条件和生产管道类型确定。扩孔根据终终孔孔孔孔径径、、管管道道曲曲率率半半径径、、土土层层条条件件、、
设设备备能能力力可一次完成或分多次完成。
C.扩扩孔孔应应严严格格控控制制回回拉拉力力、、转转速速、、泥泥浆浆流流量量等等技技术术参参数数,确保成孔稳定和线形要求,无坍孔、缩孔
410 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
等现象。管线铺设之前应进行一次或多次清孔,清除扩孔后孔内残留的泥渣,避免施工失败。
③ 管线铺设施工要点:
回回拖拖应应从从出出土土点点向向入入土土点点连连续续进进行行,应采用匀速慢拉的方法,严禁硬拉硬拖,严严格格控控制制钻钻机机回回拖拖
力力、、扭扭矩矩、、泥泥浆浆流流量量、、回回拖拖速速率率等等技技术术参参数数。回拖过程中应有发送装置,避免管段与地面直接接触和减
小摩擦力;发送装置可采用水力发送沟、滚筒管架发送道等形式,并确保进入地层前的管段曲率半径在
允许范围内。管管道道进进入入设设计计位位置置后后,,钻钻孔孔与与管管道道之之间间的的空空隙隙宜宜进进行行填填充充。。
回拖
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
☞
思思考考题题::定定向向钻钻施施工工准造造成成塌塌孔孔的的原原因因??
精
① 地层胶结性差,一旦 裸露,失去原有平衡,产生坍塌;
② 泥浆冲刷,在钻进过程 中,泥浆从喷嘴高速射出,对砂层强烈冲击造成坍塌;
③ 回拉扩孔(回拖铺管)过快 ,开泵过猛,孔内产生大的压力造成;
④ 钻具的不断碰撞、挤压孔壁;
⑤ 泥浆压力过大,将地层压裂造成塌 孔。
⑥ 泥浆稠度过低。
④ 定向钻施工的泥浆(液)配制要点:
8
导向钻进、扩孔及回拖时,及时向孔内注入泥浆 (液)。泥浆(液)的材料
1
7、配合比和技术性能指
9
标应满足施工要求,并可根据地层条件、钻头技术要求 、施工步骤进行调整
信
。3 8
4
泥浆(液)的压力和流量
微
应按施工步骤分别进行控制。 系
联
泥浆(液)应在专用的搅拌装置中配制,并通过泥浆循环池使用;一从从钻钻孔孔中中返返回回的的泥泥浆浆经经处处理理后后回回
唯
用用,,剩剩余余泥泥浆浆应应妥妥善善处处置置。。
第第7744讲讲 城城市市燃燃气气管管道道工工程程((二二))
案案例例分分析析
【【22001177年年一一建建市市政政案案例例三三】】
背景资料:某公司承接一项供热管线工程,全长1800m,直径DN400mm,其中340m管段依次下穿城市
主干路、机械加工厂,穿越段地层主要为粉土和粉质黏土,有地下水,设计采用浅埋暗挖法施工隧道
(套管)内敷设,其余管道采用开槽法直埋敷设。
项目部进场调研后,建议将浅埋暗挖隧道法变更为水平定向钻(拉管)法施工,获得建设单位的批
准,并办理了相关手续。
【【问问题题】】
1. 与水平定向钻法施工相比,原浅埋暗挖隧道法施工有哪些劣势?
【【答答案案】】
411 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)施工成本(造价)高。
(2)施工速度慢。
(3)施工受地下水影响(需要考虑降水措施)。
(4)对地面建(构)筑物影响大。
(5)不安全因素多。
【【22001188年年一一建建市市政政案案例例三三】】
背景资料:A公司承接一城市天然气管道工程,全长5.0km,设计压力0.4MPa,钢管直径DN300mm,均
采用成品防腐管。设计采用直埋和定向钻穿越两种施工方法,其中,穿越现状道路路口段采用定向钻方
式敷设,钢管在地面连接完成,经无损探伤等检验合格后回拖就位,施工工艺流程如下图所示。穿越段
土质主要为填土、砂层和粉质黏土。
定向钻施工前,项目部技术人员进入现场踏勘,利用现状检查井核实地下管线的位置和深度,对现
状道路开裂、沉陷情况进行统计。项目部根据调查情况编制定向钻专项施工方案。
定向钻钻进施工中,直管钻进段遇到砂层,项目部根据现场情况采取控制钻进速度,泥浆流量和压
力等措施,防止出现坍孔、钻进困难等问题。
【【问问题题】】
4. 为保证施工和周边环境安全,编制定向钻专项方案前还需做好哪些调查工作?
5. 项目部还应采取哪些防坍孔技术措施?
8
4. 为保证施工和周边环境安全,编1制7定向钻专项方案前还需做好哪些调查工作?
9
4
【【答答案案】】 3 8
信
编制定向钻专项方案前还需做微好下列调查工作:
系
(1)施工现场地层土质类联别和厚度;
题
(2)道路基层材料、厚押度和交通状况;
准
(3)地下水分布情况精;
(4)管线的类别、使用 年限、管材等情况;
(5)现场周边的建(构)筑物的位置、基础及使用年限等。
5. 项目部还应采取哪些防坍 孔技术措施?
【【答答案案】】
(2)项目部还应采取以下防止坍 孔的技术措施:
① 地层加固。
② 调整泥浆配比(或增加粘土含量)。
③ 泥浆中加入聚合物,提高泥浆性能。
④ 按设计轨迹钻孔,采用分级、分次扩孔。
8
⑤ 严格控制扩孔回拉力、转速。 9 1
7
8
4
信
3
2)夯管施工 微
系
夯管施工是利用特殊的设备,将钢管沿着设计路线夯进的 施工方法一
联
。夯进的管道应为钢管,在燃气
唯
管道铺设中,夯夯进进管管道道一一般般作作为为钢钢套套管管使使用用。。夯夯管管长长度度一一般般不不超超 过过88 00mm。在卵石层、杂填土层中夯进,地
层中最大卵砾石粒径或最大块状物的尺寸不得超过0.5倍的夯进管外径。
(1)一般要求:
② 穿越城市道路时,夯夯管管覆覆土土不不小小于于22倍倍管管径径,,且且不不得得小小于于11..00mm。。夯入钢管的壁厚应符合设计要
412 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
求,夯夯管管锤锤应应根根据据管管径径、、夯夯管管长长度度、、地地质质条条件件等等选选择择夯夯管管锤锤外外径径。。
(3)夯进施工要点:
① 首首节节管管宜宜设设置置管管靴靴。。管管靴靴外外径径宜宜大大于于被被夯夯管管外外径径1155~~2255mmmm,,管管靴靴内内径径宜宜小小于于被被夯夯管管内内
径径1155~~2255mmmm。。管管靴靴后后宜宜设设置置减减阻阻泥泥浆浆注注浆浆孔孔。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
④ 夯管完成后进行排土 作业,排土方式采用人工结合机械方式;小小口口径径管管道道可可采采用用气气压压、、水水压压方方
法法;排土完成后应进行余土、残 土的清理。
☞ 思思考考题题
夯夯管管过过程程中中出出现现地地面面隆隆起起,,是是什什么么原原 因因造造成成的的??
覆土厚度与管道直径不匹配,造成覆土 过浅;夯进速度过快;夯进管道方向、角度偏差过大;夯进
路线中遇到有较大的孤石或其他障碍物。
小小结结:: 8
1
7
9
本节主要介绍的是采用非开挖方法进行燃气管道铺 设,其工法为水平定向8 4钻和夯管两种工法。其中
信
3
水平定向钻适合各种有压(包括给水、中水、热力、燃气 等)柔性管道。微而夯管适合横穿道路的套管。
系
考题既涉及到记忆性的内容,也经常会有应用性知识出现。 联
一
唯
第第7755讲讲 城城市市燃燃气气管管道道工工程程 ((三三))
2. 管道敷设技术
1)埋地钢质燃气管道安装
(1)管道安装基本要求:★★ 选选择择题题考考点点
① 地地下下燃燃气气管管道道不不得得影影响响周周边边建建((构构))筑筑物物的的结结构构安安全全,,不不得得在在建建筑筑物物和和大大型型构构筑筑物物(不不含含架架空空的建
筑物和大型构筑物)的的下下面面敷敷设设。
22002255年年微微调调
② 地下燃气管道埋设的最最小小覆覆土土厚厚度度((路路面面至至管管顶顶))应符合下列要求:
埋埋设设在在机机动动车车道道下下时时,,最最小小直直埋埋深深度度不不得得小小于于00..99mm;;人人行行道道及及田田地地下下的的最最小小直直埋埋深深度度不不应应小小于于
00..66mm。。
③ 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,且不宜与其他管道
413 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取有效的安全防护措施。
★★ 总总结结::燃燃气气管管道道远远离离酸酸、、碱碱、、油油、、电电、、热热,,不不能能避避开开的的情情况况,,也也一一定定要要采采取取有有效效措措施施。。
④④燃气输配管道不不应应在在排排水水管管((沟沟))、、供供水水管管渠渠、、热热力力管管沟沟、、电电缆缆沟沟、、城城市市交交通通隧隧道道、、城城市市轨轨道道交交通通
隧隧道道和和地地下下人人行行通通道道等等地地下下构构筑筑物物内内敷敷设设。。当确确需需穿穿过过时时,应采取有效的防护措施。
22002255教教材材变变化化
⑤ 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求:
★★ 跨跨越越铁铁路路、、公公路路,,河河流流,,是是历历来来一一建建选选择择题题最最重重要要的的出出题题点点。。
a.穿越铁铁路路或或高高速速公公路路的燃气管道,其外应加套套管管,并提高绝缘防防腐腐等等级级。
b.穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:
8
7
套管埋设的深度应符合铁路管理部9门1的要求;宜采用钢管或钢筋混凝土管;内内径径应应比比燃燃气气管管道道外外径径
4
8
3
大大110000mmmm以上;两两端端与燃气管的间隙信应应采采用用柔柔性性防防腐腐、防水材料密封,其其一一端端应应装装设设检检漏漏管管;端部距路堤
微
坡脚外的距离不应小于2.0m。 系
联
题
押
模模拟拟题题 准
精
1. 穿越铁路的燃气管道应在套管上装设( )。
A.放散管 B.排气管 C.检漏管 D.排污管
【【答答案案】】C
2. 采取套管保护措施时,地下燃 气管道可穿越( )。
A.加气站 B.商场 C.高速公路 D.铁路 E.化工厂
【【答答案案】】CD
C.燃气管道穿越电电车车轨轨道道或或城城镇镇主主要要干干道道时,宜敷设在套套管管或或管管沟沟内内;穿越高速公路的燃气管道的
套管、穿越电车轨道或城镇主要干道的燃气管道的 套 管或管沟,应符合下列要求
1
7:8
9
套管内径应比比燃燃气气管管道道外外径径大大110000mmmm以以上上,套管或 管 沟两两端端应应密密封封,在重
信
3要8
4
地段的套管或管沟端部
微
宜安安装装检检漏漏管管;
系
联
⑥ 燃气管道宜垂垂直直穿穿越越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干一道。
唯
⑦ 燃燃气气管管道道通通过过河河流流时时,,可可采采用用穿穿越越河河底底或或管管桥桥跨跨越越的的形形式式 。。 当条件许可时,也也可可利利用用道道路路桥桥梁梁跨跨
越越河河流,但应符合下列要求:
随随桥桥梁跨越河流的燃气管道,其输气压力不不应应大大于于00..44MMPPaa;
当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施,燃气管道随随桥桥梁梁敷敷设设,可
采取的安全防护措施如下:
a.敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对对焊焊缝缝进进行行110000%%无无
损损检检测测。
b.跨越通航河流的燃气管道管底高程,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩;
c.在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃气体管道保持一定间距。
d.管管道道应应设设置置必必要要的的补补偿偿和和减减振振措措施施。
e.过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。
f. 对管道应做较较高高等等级级的的防防腐腐保保护护。
414 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
g. 采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设设置置绝绝缘缘装装置置。。
(2)对口焊接的基本要求
① 在施工现场,管道坡口通常采用手工气割或半自动气割机配合手提坡口机打坡口,管端面的坡坡口口
角角度度、、钝钝边边、、间间隙隙应符合设计或《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455-2023的规定。当采用
气割时,必须除去坡口表面的氧化皮并进行打磨,表面力求平整。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
② 对对口口前前检检查查管口周圈是否有夹 层、裂纹等缺陷,将管口以外 不不小小于于2200mmmm 范围内的油油漆漆、、污污垢垢、、
铁铁锈锈、、毛毛刺刺等等清清扫扫干干净净,清理合格后及时 对口施焊。
22002255教教材材变变化化
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③ 通常采用对口器固定、手动葫芦吊管找正对圆的方法,不得强力对口。
415 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
④ 对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm弧长。对口后的内壁应平
齐,其错边量应符合《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455-2023的规定。 ★★ 不不能能有有十十字字焊焊
缝缝
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
⑤ 对口完成后应立即进 行定位焊,定位焊的焊条应与管口焊接焊条材质相同,定位焊的厚度与坡口
第一层焊接厚度相近,但不应超 过管壁厚度的70%,焊缝根部必须焊透,定位焊应均匀、对称,总长度不
应小于焊道总长度的50%。钢钢管管的的纵纵向向 焊焊缝缝((螺螺旋旋焊焊缝缝))端端部部不不得得进进行行定定位位焊焊。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑥ 定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。
⑦ 按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一一般般采采用用氩氩弧弧焊焊打打底底,,焊焊条条电电弧弧焊焊填填充充、、盖盖面面。。钢管采用单
面焊、双面成型的方法。焊接层数应根据钢管壁厚和坡口形式确定,壁厚在5mm以下的焊接层数不得少于
两层。
416 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
⑧ 焊接工艺评定:施工单位首先编编制制作作业业指指导导书书并试焊,对首首次次使使用用的的钢钢管管、、焊焊接接材材料料、、焊焊接接方方
法法、、焊焊后后热热处处理理等等,,应应进进行行焊焊接接工工艺艺评评定定,并根据评定报告确定焊接工艺。
12.盖面:分层焊接完成后,进行盖面施焊,焊缝断面呈弧形,高度不低于母材,宽度为上坡口宽度
加2~3mm。外观上,表表面面不不得得有有气气孔孔、、夹夹渣渣、、咬咬边边、、弧弧坑坑、、裂裂纹纹、、电电弧弧擦擦伤伤等等缺缺陷陷。焊缝表面呈鱼鳞
状,光滑、均匀,宽度整齐。
8
7
合格的焊缝 9 1
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
417 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
(3)钢管防腐的做法
唯
一
现场施工时,钢管防腐主要为对焊口处防腐处理。对焊口的处 理要求如下:
① 现现场场无无损损检检测测完完成成及及分分段段强强度度试试验验后后进进行行补补口口防防腐腐。防腐前钢管表面的处理应符合《涂覆涂料前
钢材表面处理表面清洁度的目视评定第2部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等
级》GB/T 8923.2-2008和《涂装前钢材表面处理规范》SY/T 0407-2012规定,其等级不低于Sa2.5级。
② 补口防腐前必须将将焊焊口口两两侧侧直直管管段段铁铁锈锈全全部部清清除除,,呈呈现现金金属属本本色色,,找找出出防防腐腐接接槎槎,,用用管管道道防防腐腐材材
料料做做补补口口处处理理。。
③ 焊焊口口防防腐腐后后应应用用电电火火花花检检漏漏仪仪检检查查,出现击穿针孔时,应做加强防腐并做好记录。
418 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
④ 焊口除锈可采用喷砂除锈的方法1,7除锈后及时防腐。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
★★ 除除喷喷砂砂除除锈锈以以外外,,还还有有火火焰焰除除锈锈,,工工具具除除锈锈等等 。。
8
4 9
信
3
2)聚乙烯燃气管道安装
微
系
(1)聚乙烯管道优缺点 联
一
与传统金属管材相比,聚聚乙乙烯烯管管道道具具有有重重量量轻轻、、耐耐腐腐蚀蚀、、 阻阻力力小小唯、、柔柔韧韧性性好好、、节节约约能能源源、、安安装装方方
便便、、造造价价低低等等优优点点,受到了城镇燃气行业的青睐。另外一个优点是可可缠缠绕绕,,可可做做深深沟沟熔熔接接,,可可使使管管材材顺顺
着着深深沟沟蜿蜿蜒蜒敷敷设设,,减减少少接接头头数数量量,,抗抗内内、、外外部部及及微微生生物物的的侵侵蚀蚀,,内内壁壁光光滑滑且且流流动动阻阻力力小小,,导导电电性性弱弱,,无无
须须外外层层保保护护及及防防腐腐,,有有较较好好的的气气密密性性,,气气体体渗渗透透率率低低,,维维修修费费用用低低,,经经济济优优势势明明显显。。
【【模模拟拟题题】】
聚乙烯燃气管道相比钢管的优点有( )。
A.耐腐蚀 B.承压能力高 C.造价低
D.可蜿蜒敷设 E.气密性好
【【答答案案】】ACDE
(2)聚乙烯燃气管材、管件和阀门应符合的要求
② 聚乙烯管材、管件和阀门贮存:
B.管材、管件和阀门应应存存放放在在符符合合现现行行国国家家标标准准规规定定的的仓仓库库((存存储储型型物物流流建建筑筑))或或半半露露天天堆堆场场((货货
419 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
棚棚))内内。。存放在半露天堆场(货棚)内的管材、管件和阀门不不应应受受到到暴暴晒晒、、雨雨淋淋,,应应有有防防紫紫外外线线照照射射措措
施施;;仓库的门窗、洞口应有防紫外线照射措施。
C.管材、管件和阀门应应远远离离热热源源,,严严禁禁与与油油类类或或化化学学品品混混合合存存放放。。
D.管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上,管口应封堵。当当直直管管采采用用梯梯形形堆堆放放或或两两侧侧加加支支撑撑保保护护
的的矩矩形形堆堆放放时时,,堆堆放放高高度度不不宜宜超超过过11..55mm;;当当直直管管采采用用分分层层货货架架存存放放时时,,每每层层货货架架高高度度不不宜宜超超过过11mm。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)聚乙烯管材、管件和阀门连接方式的选择
① 聚乙烯管材与管件、阀门的连接方式有:热热熔熔对对接接连连接接、、电电熔熔承承插插鞍鞍形形连连接接。。
② 聚乙烯管材与与金金属属管管道道或或金金属属附附件件连连接接时时,,应应采采用用钢钢塑塑转转换换管管件件连连接接或或法法兰兰连连接接。。
420 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
8
7
1
9
4
8
3
信
微
③ 不不同同级级别别(PE80与PE100)系、熔熔体体质质量量流流动动速速率率差差值值大于等于0.5g/10min(190℃,5kg)、焊焊接接
联
题
端端部部标标准准尺尺寸寸比比(SDR)不同押、公公称称外外径径小于90mm或壁壁厚厚小于6mm的聚乙烯管材、管件和阀门,,应应采采用用电电
准
熔熔连连接接。。 精
★★ 拓拓展展::
PE80与PE100中的80和100表示其最小抗拉强度为 80Mpa和100Mpa。
SDR是一个表示管道壁厚与外径之比的标准化指标,外径/壁厚。
(4)聚乙烯管材、管件和阀门连接要点:
① 热熔对接连接:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
热熔对接连接是通过专用连接热板加热到一定温度后,使热熔管线两端通过加热板加热熔化,同时
迅速将两端贴合,通过机具保持一定压力,冷却后达到连接的目的。
管管道道应应在在同同一一轴轴线线上上,,错错边边量量不不应应大大于于壁壁厚厚的的1100%%。。
421 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
连接部位应擦净,并应保持干燥,待连接件端面应进行铣削,使其与轴线垂直。连续切削的平均厚
度不宜大于0.2mm,铣削后的熔接面应保持洁净。
②电熔连接:
考核可能性较低,弱化。
(5)聚乙烯燃气管道埋地敷设应符合下列要求:
② 聚乙烯燃气管道下下管管时时,,不不得得采采用用8 金金属属材材料料直直接接捆捆扎扎和和吊吊运运管管道道,并应防止管道划伤、扭曲和出
7
1
9
现过大的拉伸与弯曲。 4
8
3
信
③ 聚乙烯燃气管道宜呈蜿蜒状微敷设,并可随地形在一定的起伏范围内自然弯曲敷设,不不得得使使用用机机械械
系
或或加加热热方方法法弯弯曲曲管管道道。。 联
题
押
④ 采用水平定向钻埋地准敷设时,在在管管道道拖拖拉拉过过程程中中,,沟沟底底不不应应有有可可能能损损伤伤管管道道表表面面的的石石块块或或尖尖凸凸
精
物物,,拖拖拉拉长长度度不不宜宜超超过过330000mm。。
第第7766讲讲 城城市市燃燃气气管管道道工工程程((四四))
3. 管线回填及警示带敷设 ★★220011 44年年二二建建案案例例题题考考点点
1)沟槽回填
(1)不得采用有机物冻土、垃圾、木材等材料回填。管管道道两两侧侧及及管管顶顶以以上上00..55mm内内 应应采采用用砂砂土土或或素素
土土,,回回填填土土不不得得含含有有碎碎石石、、砖砖块块等等杂杂物物,,且且不不得得采采用用灰灰土土回回填填。距距管管顶顶00..55mm以以上上的的回回填填土土中中的的石石块块不不得得
大大于于1100%%、、直直径径不不得得大大于于00..11mm,,且且均均匀匀分分布布。
1
7 8
9
(3)沟槽回填时,应应先先回回填填管管底底局局部部悬悬空空部部位位,, 再再 回回填填管管顶顶两两侧侧。。
信
3 8
4
微
(4)回回填填土土应应分分层层压压实实,,每每层层虚虚铺铺厚厚度度宜宜为为00..22~~00..33mm,,管管道道两两侧侧及及管管顶顶以以上上00..55mm内内的的回回填填土土必必须须
系
联
采采用用人人工工压压实实,,管管顶顶00..55mm以以上上的的回回填填土土可可采采用用小小型型机机械械压压实实,,每每层层虚虚铺铺一厚厚度度宜宜为为00..2255~~00..44mm。。
唯
(5)回填土压实后,应应分分层层检检查查压压实实度度,并做好回填记录。
★★ 补补充充二二建建内内容容::
回回填填断断面面图图
Ⅰ区:中、粗砂或细土回填,压实度不应小于90%;
Ⅱ区:原土或中、粗砂回填,压实度不应小于90%;
Ⅲ区:原土回填,压实度应符合相应地面对压实度的要求。
422 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
2)钢管警示带敷设
(1)埋设燃气管道的沿沿线线应应连连续续敷敷设设警警示示带带。警示带敷设前应将敷设面压平,并平整地敷设在在管管道道
的的正正上上方方且且距距管管顶顶的的距距离离宜宜为为330000~~550000mmmm,但不得敷设于路基和路面里。
(2)警示带宜宜采采用用黄黄色色聚乙烯等不易分解的材料,并印有明显、牢固的警示语,字体不宜小于
100mm×100mm。
(3)埋地管道沿沿线线应应设设置置里里程程桩桩、、转转角角桩桩和和警警示示牌牌等等永永久久性性标标志志。。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)聚乙烯管道警示装置敷设
聚乙烯管道敷设随随管管走走向向 敷敷设设示示踪踪线线、、警警示示带带、、保保护护板板,,设设置置地地面面标标志志。。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
423 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)示示踪踪线线应应敷敷设设在在聚聚乙乙烯烯燃燃气气管管道道的的正正上上方方,,并并应应有有良良好好的的导导电电性性和和有有效效的的电电气气连连接接,示踪线上
应设置信号源井。
(2)警警示示带带宜宜敷敷设设在在管管顶顶上上方方330000~~550000mmmm处处,,但但不不得得敷敷设设在在路路面面结结构构层层内内;对于公称外径小于
400mm的管道,可在管道正上方敷设一条警示带;对于公称外径大于或等于400mm的管道,应在管道正上
8
方平行敷设2条水平净距为100~200mm的警7示带。
1
9
4
警示带宜宜采采用用聚聚乙乙烯烯或或不不易易分分解解的的3 8材材料料制造,颜颜色色应应为为黄黄色色,且在警示带上应印印有有醒醒目目、、永永久久性性警警
信
微
示示语语。 系
联
(3)保护板应有足够的强题度,且上面应有明显的警示标识;保保护护板板宜宜敷敷设设在在管管道道上上方方距距管管顶顶大大
押
准
于于220000mmmm、、距距地地面面330000~~550000mmmm处处,,但但不不得得敷敷设设在在路路面面结结构构层层内内。。
精
(4)地面标志应随管道 走向设置,并应符合国家现行标准的规定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
4. 燃气管道附属设备安装 ★★ 选选择择题题考考点点 一
唯
为了保证管网的安全运行,并考虑到检修、接线的需要,在管 道的适当地点设置必要的附属设备。
这些设备包包括括阀阀门门、、补补偿偿器器、、凝凝水水缸缸、、放放散散管管等等。。
1)阀门
(1)阀门特性
④要要求求介介质质单单向向流流通通的的阀阀门门有有::安安全全阀阀、、减减压压阀阀、、止止回回阀阀等等。
⑤要要求求介介质质由由下下而而上上通通过过阀阀座座的的阀阀门门有有截截止止阀阀等等,其作用是为了便于开启和检修。
424 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
模模拟拟题题
1. 属于燃气管网独有的附属设备是( )。
A.阀门 B.补偿器 C.检查井 D.凝水缸 E.放散管
【【答答案案】】DE
2. 市政公用管道要求介质单向流通的阀门有( )。
A.安全阀 B.减压阀 C.蝶阀 D.球阀 E.止回阀
【【答答案案】】ABE
8
7
(2)阀门安装要求 1
9
4
8
③阀门手轮不得向下;落地阀门信手3轮朝上,不得歪斜;在工艺允许的前提下,阀门手轮宜位于齐胸
微
高,以便于启阀;明明杆杆闸闸阀阀不不要要安安系装装在在地地下下,以防腐蚀。
联
题
⑤安装时,与与阀阀门门连连接接的的法法兰兰应应保保持持平平行行,其偏差不应大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm。
押
准
⑥严严禁禁强强力力组组装装,安精装过程中应保证受力均匀,阀门下部应根据设计要求设置承重支撑。
⑦安安装装前前应应做做强强度度和和严严密密性性试试验验,合格后方可安装。
2)补偿器
(1)补偿器特性
①补偿器作用是消消除除管管段段的的胀胀缩缩应应力力。
②通常安装在架空管道上。
(2)安装要求
①补偿器常安安装装在在阀阀门门的的下下侧侧((按按气气流流方方向向 )),利用其伸缩性能,方方便便阀阀门门的的拆拆卸卸和和检检修修。
8
②安安装装应应与与管管道道同同轴轴,,不不得得偏偏斜斜;;不不得得用用补补偿偿器器 变变形形调调整整管管位位的的安安装装误误差差。。9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)绝缘接头与绝缘法兰
绝缘接头与绝缘法兰,是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能和电化学保护工程所要求的电绝
缘性能管道接头、管道法兰的统称,其作作用用是是将将燃燃气气输输配配管管线线的的各各段段间间、、燃燃气气调调压压站站与与输输配配管管线线间间相相互互
绝绝缘缘隔隔离离,,保保护护其其不不受受电电化化学学腐腐蚀蚀,,延延长长使使用用寿寿命命。。
425 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
(1)安装环境要求
③ 绝缘接头、绝缘法兰与管件之间宜有不少于6倍公称直径且不小于3m的距离。
④ 绝绝缘缘接接头头、、绝绝缘缘法法兰兰安安装装两两端端1122mm范范围围内内不不宜宜有有待待焊焊接接死死口口。。
⑤ 绝绝缘缘接接头头、、绝绝缘缘法法兰兰不不应应作作为为应应力力变变形形的的补补偿偿器器、、补补偿偿件件。。
4)凝水缸与放散管
(1)凝水缸
①凝水缸的作用是排排除除燃燃气气管管道道中中的的冷冷凝凝水水和和石石油油伴伴生生气气管管道道中中的的轻轻质质油油。。
8
7
②管道敷设时应有一定坡度,以便在在1低低处处设设凝凝水水缸缸,,将将汇汇集集的的水水或或油油排排出出。。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)放散管
①放散管是一种专门用来排排放放管管道道内内部部的的空空气气或或燃燃气气的的装装置置。。
②在管道投入运行时,利用放散管排出管内的空气。在管道或设备检修时,可利用放散管排放管内
的燃气,防止在管道内形成爆炸性的混合气体。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
③放放散散管管应应装装在在最最高高点点和和每每个个阀阀门门之之前前((按按燃燃气气流流动动方方向向))。。放放散散管管上上安安装装球球阀阀,,燃燃气气管管道道正正常常运运
行行中中必必须须关关闭闭。。
5.2.3 燃气管道功能性试验
燃燃气气管管道道安安装装完完成成后后,,应应依依次次进进行行清清扫扫、、强强度度试试验验、、严严密密性性试试验验。。采采用用水水平平定定向向钻钻施施工工的的管管道道,,在在
回回拖拖前前对预制完成的管道进进行行强强度度试试验验,,回回拖拖完完成成后后按照设计要求进进行行严严密密性性试试验验。。
1. 管道吹扫
管道及其附件组组装装完完成成并并在在试试压压前前,应按设计要求进行气气体体吹吹扫扫或或清清管管球球清清扫扫。
管管道道吹吹扫扫按先先主主管管后后支支管管的顺序进行吹扫。气气体体吹吹扫扫每每次次吹吹扫扫钢钢质质管管道道长长度度不不宜宜大大于于550000mm,,聚聚乙乙烯烯
管管道道每每次次吹吹扫扫长长度度不不宜宜大大于于11000000mm。吹扫压力不应大于0.3MPa;当采用PE80、SDR17系列的聚乙烯管材
时,吹扫压力不应大于0.2MPa。气体流速宜大于20m/s,且不应大于30m/s,当目测吹扫排气无烟尘时,
应在在排排气气口口设设置置白白布布或或涂涂白白漆漆的的木木靶靶板板检检验验,,55mmiinn内内靶靶上上无无铁铁锈锈、、尘尘土土、、水水或或其其他他杂杂物物可可判判定定为为合合格格。。
426 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
气体吹扫
清管球清扫
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2. 强度试验
1)试验前应具备条件
(3)试试验验前前检检查查试验段管道上所有 阀门的开关状态;无无关关管管段段应应采采用用盲盲板板((堵堵头头))封封堵堵或或断断开开。
①强度试验压力和介质应符合表5.2-4的 要求。
②管道应分段进行压力试验,试验管道分段 最大长度应符合表5.2-5的要求。
表5.2-4 强度试验压力和试验介质
8
1
7
9
8
4
管管道道类类型型 设设计计压压力力PP((MMPPaa)) 试试验验介介质质 信
3
试试验验压压力力((MMPPaa))
微
系
联
P>0.8 清洁水一 1.5P
唯
钢管
P≤0.8 空气或惰性气体 1.5P且不小于0.4
球墨铸铁管 P 空气或惰性气体 1.5P且不小于0.4
钢骨架聚乙烯复合管 P 空气或惰性气体 1.5P且不小于0.4
PE100 P 空气或惰性气体 1.5P且不小于0.4
P(SDR11) 空气或惰性气体 1.5P且不小于0.4
聚乙烯管道
PE80
P(SDR17.6) 空气或惰性气体 1.5P且不小于0.2
表5.2-5 试验管道分段最大长度
427 / 480
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一一级级建建造造师师--市市政政公公用用工工程程
设设计计压压力力PP((MMPPaa)) 试试验验管管道道分分段段最最大大长长度度((kkmm))
P≤1.6 5
1.6