3.3 地基与基础工程施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
3.3.1 常用地基处理方联法与施工
题
本章节知识点及考频押概览
准
精 24 23 22补 22 21 20 19
换填地基 单
夯实地基
复合地基 多
注浆加固
【知识点】换填地基
换填地基适用于浅层软弱土层或不均匀土层的地基处理。按其回填的材料不同可分为素土、灰土
地基,砂和砂石地基,粉煤灰地基等。换填厚度由设计确定,一般宜为 0.5~3m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(1)素土、灰土地基
①土料可采用黏土或粉质黏土,石灰采用新鲜的消石灰。灰土体积配合比宜为 2:8 或 3:7。
②土料的施工含水量宜控制在最优含水量±2%的范围内,最优含水量可通过击实试验确定,也可
按当地经验取用。
③每层压实遍数等宜通过试验确定,分层铺填厚度宜取 200~300mm,应随铺填随穷压密实。【P186】
扫码关注更多内容
第 1 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(2)砂和砂石地基
①宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑,应级配良好,不含植物残体、
垃圾等杂质。当使用粉细砂或石粉时,应掺入不少于总重 30%的碎石或卵石。
②分段施工时应采用斜坡搭接,每层搭接位置应错开 0.5~1.0m,搭接处应振压密实。
③基底存在软弱土层时应在与土面接触处先铺一层 150~300mm厚的细砂层或铺一层土工织物。
【P186】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)粉煤灰地基
①应选用Ⅲ级以上的粉 煤灰级,满足相关标准对腐蚀性和放射性的要求。
②粉煤灰地基最上层宜覆盖 土 300~500mm。
③粉煤灰地基不得采用水沉法 施工,在地下水位以下施工时,应采取降排水措施,不得在饱和或
浸水状态下施工。基底为软土时,宜先铺填 200mm左右厚的粗砂或高炉干渣。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)换填地基压实标准要求:换填材料为灰土、粉煤灰时,压实系数≥0.95;其他材料时,压
实系数≥0.97。
(5)换填地基施工时,不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;上下两层的缝距不得小于 500mm,
接缝处应夯压密实;灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压,灰土夯压密实后 3d内不得受水浸泡;粉煤
灰垫层铺填后宜当天压实,每层验收后应及时铺填上层或封层,防止干燥后松散起尘污染,同时禁止
车辆碾压通行。【22单】
扫码关注更多内容
第 2 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【例题·单选】下列关于换填地基施工的做法,正确的是( )。【2022】
A.在墙角下接缝
B.上下两层接缝距离300mm
C.灰土拌合后隔日铺填夯实
D.粉煤灰当日铺填压实
【答案】D
【解析】换填地基施工时,不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;上下两层的缝距不得小于500mm,
接缝处应夯压密实;灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压,灰土夯压密实后3d内不得受水浸泡;粉煤
灰垫层铺填后宜当天压实,每层验收后应及时铺填上层或封层,防止干燥后松散起尘污染,同时禁止
车辆碾压通行。
【例题·单选】下列关于换填地基施工的做法,正确的是( )。
A.土料的施工含水量宜控制在最优含水量±5%的范围内
B.砂和砂石地基每层搭接位置应错开0.5~1.0m
C.粉煤灰地基宜采用水沉法施工
D.换填材料为灰土、粉煤灰时,压实系数≥0.97
【答案】B
【解析】换填地基压实标准要求:8 换填材料为灰土、粉煤灰时,压实系数≥0.95;其他材料时,
7
1
压实系数≥0.97。粉煤灰地基不得采4 9用水沉法施工,在地下水位以下施工时,应采取降排水措施,不
8
3
得在饱和或浸水状态下施工。土信料的施工含水量宜控制在最优含水量±2%的范围内。
微
【知识点】夯实地基 系
联
题
夯实地基可分为强夯和强夯置换处理地基。一般有效加固深度 3~10m。
押
准
精
(1)周边存在对振动敏感或有特殊要求的 建(构)筑物和地下管线时,不宜采用强夯法。【P186】
(2)施工前,应在施工现场有代表性的场地 上选取一个或几个试验区,进
1
7行8试夯或试验性施工。
9
每个试验区面积不宜小于 20m×20m。 8 4
信
3
(3)强夯处理地基夯锤质量宜为 10~60t,其底 面形式宜为圆形。微锤的底面宜对称设置若干个
系
上下贯通的排气孔,孔径宜为 300~400mm。 联
一
唯
(4)强夯应分区进行,宜先边区后中部,或由邻近建(构)筑物一侧向远离一侧方向进行。夯
点施打原则宜为由内而外、隔行跳打。【P186】
(5)强夯施工结束后质量检测的间隔时间:砂土地基不宜少于 7d,粉性土地基不宜少于 14d,
黏性土地基不宜少于 28d,强夯置换和降水联合低能级强夯地基质量检测的间隔时间不宜少于 28d。
【P186】
扫码关注更多内容
第 3 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(6)完成全部夯击遍数后,应按夯印搭接 1/5锤径~1/3锤径的夯击原则,用低能量满夯将场
地表层松土夯实并碾压,测量强夯后场地高程。
(7)强夯置换墩材料宜采用级配良好的块石、碎石、矿渣等质地坚硬、性能稳定的粗颗粒材料,
粒径大于300mm的颗粒含量不宜大于全重的30%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题·多选】下列 关于强夯地基,说法正确的有( )。
A.试验区面积不宜小于15m×15m
B.锤的底面宜对称设置若 干个上下贯通的排气孔
C.底面形式宜为方形
D.夯点施打原则宜为由外而内、 连续施打
E.砂土地基质量检测的间隔时间不 宜少于7d
【答案】BE
【解析】施工前,应在施工现场有代表性 的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施
工。每个试验区面积不宜小于20m×20m。强夯处 理地基其底面形式宜为圆形。
1
7强8夯应分区进行,宜先
9
边区后中部,或由邻近建(构)筑物一侧向远离一 侧方向进行。夯点施打原8 4则宜为由内而外、隔行跳
信
3
打。 微
系
【知识点】复合地基 联
一
唯
1)水泥粉煤灰碎石桩复合地基【21多】
(1)根据现场条件可选用下列施工工艺:
①长螺旋钻孔灌注成桩:适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土地
基;
②长螺旋钻中心压灌成桩:适用于黏性土、粉土、砂土和素填土地基;
③振动沉管灌注成桩:适用于粉土、黏性土及素填土地基;
④泥浆护壁成孔灌注成桩:适用于地下水位以下的黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩
等地基。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(2)施工前应按设计要求进行室内配合比试验。长螺旋钻孔灌注成桩所用混合料坍落度宜为
160~200mm,振动沉管灌注成桩所用混合料坍落度宜为 30~50mm。【P187】
(3)褥垫层铺设宜采用静力压实法。基底桩间土含水量较小时,也可采用动力夯实法。夯填度
不应大于 0.9。
(4)施工质量检验应符合下列规定:
①成桩过程应抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为 150mm 的立方体),
标准养护,测定其立方体抗压强度。
【例题·多选】水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)的成桩工艺有( )。【2021】
A.长螺旋钻孔灌注成桩 7 8
1
9
B.振动沉管灌注成桩 8 4
3
信
C.洛阳铲人工成桩 微
系
D.长螺旋钻中心压灌成联桩
题
E.三管法旋喷成桩 押
准
【答案】ABD 精
【解析】根据现场条 件可选用下列施工工艺:①长螺旋钻孔灌注成桩②长螺旋钻中心压灌成桩③
振动沉管灌注成桩④泥浆护 壁成孔灌注成桩。
2)灰土挤密桩复合地基
(1)当以消除土层的湿陷性 为目的时,可选用土挤密桩;以提高地基承载力或增强水稳定性为
目的时,宜选用灰土挤密桩。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)土和灰土挤密桩的施工应按下列顺序进行:【P187】
①施工前应平整场地,定出桩孔位置并编号。
②整片处理时宜从里向外,局部处理时宜从外向里,施工时应间隔1~2个孔依次进行。
③成孔达到要求深度后应及时回填夯实。
【例题·多选】下列关于灰土挤密桩复合地基,说法正确的是( )。
A.当以消除土层的湿陷性为目的时,可选用土挤密桩
B.以提高地基承载力或增强水稳定性为目的时,宜选用灰土挤密桩
C.整片处理时宜从外向里
D.局部处理时宜从里向外
E.施工时应间隔1~2个孔依次进行
【答案】ABE
【解析】土和灰土挤密桩的施工应按下列顺序进行:
①施工前应平整场地,定出桩孔位置并编号。
②整片处理时宜从里向外,局部处理时宜从外向里,施工时应间隔1~2个孔依次进行。
③成孔达到要求深度后应及时回填夯实。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
3)水泥土搅拌桩复合地基【P187】
(1)施工前应进行工艺性试桩,数量不应少于 2根。
(2)单轴和双轴水泥土搅拌桩浆液水灰比宜为 0.55~0.65。
(3)环境保护要求高的工程应采用三轴搅拌桩。三轴水泥土搅拌桩被水泥浆液的水灰比宜为
1.5~2.0。
(4)水泥土搅拌桩基施工时,停浆面应高于桩顶设计标高 300~500mm。
4)高压喷射注浆地基【P187】
(1)高压喷射注浆施工前应根据设计要求进行工艺性试验,数量不应少于 2根。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5)旋喷桩复合地基
(1)旋喷注浆宜采用普通硅酸 盐水泥,根据需要可加入适量的外加剂及掺合料。外加剂和掺合
料的用量,应通过试验确定。水泥浆液的水灰比宜为 0.8~1.5。【新增】
【总结】复合地基水灰比
单 轴和双轴水泥土搅拌桩 0.55~0.65
水泥土搅拌桩
三 轴水泥土搅拌桩
8
1.5~2.0
旋喷桩 0.8~1.5 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 6 页 共 6 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178