文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
监理工系 程师
联
题
押
准
精
建设工程监理案例分析(水利)
基础精讲
8
7
主讲:中教文化黄老师 9 1
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第一章 联
题
押
准
精
水利工程招 标及投标
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
一、招标的主要管理要求
8
(一)招标范围和规模标准(范1围7 +规模)
9
4
8
3
信
微
系
1.符合下列具体范围并达到联规模标准之一的水利工程施工
题
押
准
精
必须招标。具体范围:
(1)关系社会公共利益、公共安全的防洪、排涝、灌溉、
水力发电、引(供)水、滩涂治理、水 土保持、水资源保护等
8
水利工程建设项目; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(2)使用预算资金(包括一般公共预算资 金、政联 府性基
一
唯
金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金)
200 万元人民币以上,且该资金占投资额 10%以上的项目;
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
使用国有企业事业单位资金,并且该资金占控股或者主导
8
地位的项目。项目中国有资金的比例1 7,应当按照项目资金来源
9
4
8
3
信
微
系
中所有国有资金之和计算。 联
题
押
准
精
(3)使用世界银行、亚洲 开发银行等国际组织贷款、援
助资金的项目;使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
2.规模标准
8
(1)施工单项合同估算价400万1 7元人民币以上;
9
4
8
3
信
微
系
(2)重要设备、材料等货物联的采购,单项合同估算价200
题
押
准
精
万元人民币以上;
(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价
100 万元人民币以上。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(二)招标方式:
8
水利工程施工招标方式分为公开1招7 标和邀请招标。
9
4
8
3
信
微
系
1.公开招标 联
题
押
准
精
(1)国家重点水利项目;
(2)地方重点水利项目;
(3)全部使用国有资金投资的项目 ;
8
(4)国有资金投资占控股或者主导地 位的项目。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【总结】重点、国有、国控或国主
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.邀请招标 【总结】选择少、成本高
8
国有资金占控股或者主导地位的1依7 法必须进行招标的项目,
9
4
8
3
信
微
系
应当公开招标;但有下列情况之联一的,经批准后可采用邀请招
题
押
准
精
标:
(1)技术复杂,有特殊要求或者受自然环境限制,只有
少量潜在投标人可供选择;
8
(2)采用公开招标方式的费用占项目 合同金额的比例1 7 过
9
8
4
信
3
微
系
大。 联
一
唯
邀请招标由招标人申请有关行政监督部门作出认定。(招
标人无权自行决定采取邀请招标)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
3.不招标 【总结】独苗、自己干、军国大事
8
下列项目可不进行招标,但须经1行7 政监督部门批准:
9
4
8
3
信
微
系
(1)需要采用不可替代的专联利或者专有技术;
题
押
准
精
(2)采购人依法能够自行 建设、生产或者提供;
(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能
够自行建设、生产或者提供;
8
(4)需要向原中标人采购工程、货物 或者服务,否则1 7 将
9
8
4
信
3
微
系
影响施工或者功能配套要求; 联
一
唯
(5)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于扶贫
资金实行以工代赈、需要使用农民工的。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(三)施工招标条件
8
水利工程项目施工招标应具备的1条7 件:
9
4
8
3
信
微
系
(1)初步设计已经批准。 联
题
押
准
精
(2)建设资金来源已落实 ,年度投资计划已经安排。
(3)具有能满足招标要求的设计文件,已与设计单位签
订适应施工进度要求的图纸交付合同或 协议。
8
(4)有关建设项目永久征地、临时征 地和移民搬迁的1 7 实
9
8
4
信
3
微
系
施、安置工作已经落实或已有明确安排。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(四)招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或
8
者投标人。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
招标人有下列行为之一的,属联 于以不合理条件限制、排斥潜
题
押
准
精
在投标人或者投标人:
(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别
的项目信息。
8
(2)设定的资格、技术、商务条件与 招标项目的具体1 7 特点
9
8
4
信
3
微
系
和实际需要不相适应或者与合同履行无关。 联
一
唯
(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行
业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者
8
评标标准。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(5)限定或者指定特定的专联利、商标、品牌、原产地或
题
押
准
精
者供应商。
(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者
投标人的所有制形式或者组织形式。
8
招标人不得向他人透露已获取招标文件 的潜在投标人1 7的名
9
8
4
信
3
微
系
称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标 的其联他情况。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
二、施工招标程序
8
(一)编制招标文件 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)招标文件规定的各项技联术标准应符合国家强制性标
题
押
准
精
准。招标文件中规定的各项技 术标准均不得要求或标明某一特
定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含
有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容 。如果必须引用某一生
8
产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明 拟招标项目的1 7技术
9
8
4
信
3
微
系
标准时,则应当在参照后面加上“或相当于”的 字样。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(2)招标人设有最高投标限价的,应当在招标文件中明
8
确最高投标限价或者最高投标限价的1 7计算方法。招标人不得规
9
4
8
3
信
微
系
定最低投标限价。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(二)发布招标公告
8
依法必须招标项目的招标公告和1公7 示信息应当在“中国招
9
4
8
3
信
微
系
标投标公共服务平台”或者项目所联 在地省级电子招标投标公共
题
押
准
精
服务平台(以下统一简称“发布 媒介”)发布。
招标文件的发售期不得少于5日。依法必须招标项目的招
标公告除在发布媒介发布外,招标人或 其招标代理机构也可以
8
同步在其他媒介公开,并确保内容一致。其 他媒介可以依1 7法全
9
8
4
信
3
微
系
文转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息 ,但联不得改变
一
唯
其内容,同时必须注明信息来源。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
采用邀请招标方式的,招标人应当向3个以上有投标资格
8
的法人或其他组织发出投标邀请书。1 7投标人少于3个的,招标
9
4
8
3
信
微
系
人应当重新招标。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(三)组织踏勘现场和投标预备会
8
根据招标项目的具体情况,招标1人7 可以组织投标人踏勘项
9
4
8
3
信
微
系
目现场,向其介绍工程场地和相联关环境的有关情况。投标人可
题
押
准
精
自主参加踏勘现场和投标预备 会。依据招标人介绍情况作出的
判断和决策,由投标人自行负责。招标人不得单独或者分别组
织部分投标人进行现场踏勘。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
对于投标人在阅读招标文件和踏勘现场中提出的疑问,招
8
标人可以书面形式或召开投标预备会1 7的方式解答,但需同时将
9
4
8
3
信
微
系
解答以书面方式通知所有购买招联标文件的投标人。该解答属于
题
押
准
精
澄清和修改招标文件的范畴, 其内容为招标文件的组成部分。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(四)澄清和修改资格预审文件和招标文件
8
如有疑问,申请人要求澄清资格1预7 审文件或招标文件的截
9
4
8
3
信
微
系
止时间为申请截止时间5天前,投联 标截止时间17天前,以书面
题
押
准
精
形式,要求招标人对资格预审 文件和招标文件予以澄清。
招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前
或者投标截止时间至少15日前,以书面 形式通知所有获取资
8
格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不 足3日或者151 7日的,
9
8
4
信
3
微
系
招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标 文件联的截止时
一
唯
间。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(五)异议
8
异议是投标人司法救济手段之一1,7 与招标文件澄清或修改、
9
4
8
3
信
微
系
投诉、诉讼一起,可有效维护投联标人权益。
题
押
准
精
招标人是异议处理的责任主 体,应当在招标公告和公示信
息中公布受理异议的联系人和联系方式,在法定时限内答复和
处理异议。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
1.招标文件异议
8
潜在投标人或者其他利害关系人1对7 招标文件有异议的,应
9
4
8
3
信
微
系
当在投标截止时间10日前向招标联人或其委托的招标代理公司
题
押
准
精
提出。招标人或其委托的招标 代理公司应当自收到异议之日起
3 日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。未
在规定时间提出异议的,不得再对招标 文件相关内容提出异议
8
或投诉。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
2.开标异议
8
开标现场可能出现对投标文件的1提7 交、截止时间、开标程
9
4
8
3
信
微
系
序、投标文件密封检查和开封、联唱标内容、标底价格的合理性、
题
押
准
精
开标记录、唱标次序等的争议 以及投标人和招标人或者投标人
之间是否存在利益冲突的情形,投标人应当在现场提出异议,
异议成立的,招标人应当及时采取纠正 措施,或者提交评标委
8
员会评审确认;不成立的,招标人应当当场 解释说明。异1 7议和
9
8
4
信
3
微
系
答复应记入开标会记录。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
3.评标异议
8
投标人或者其他利害关系人对依1法7 必须进行招标的项目的
9
4
8
3
信
微
系
评标结果有异议的,应当在中标联候选人公示期间提出。招标人
题
押
准
精
应当自收到异议之日起3日内作 出答复;作出答复前,应当暂
停招标投标活动。未在规定时间提出异议的,不得再针对评标
提出投诉。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(六)开标
8
自招标文件开始发出之日起至投1标7 人提交投标文件截止,
9
4
8
3
信
微
系
最短不得少于20日。投标截止时联间与开标时间应当为同一时
题
押
准
精
间。招标人应当按照招标文件 的要求在规定时间、地点组织开
标会,投标人的法定代表人或委托代理人应持本人身份证件及
法定代表人或委托代理人证明文件参加 。投标人少于3个的,
8
不得开标。开标应当有开标记录,开标记录 应当提交评标1 7委员
9
8
4
信
3
微
系
会。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
发生下述情形之一的,招标人不得接收投标文件:
8
(1)未通过资格预审的申请人递1 7交的投标文件。
9
4
8
3
信
微
系
(2)逾期送达的投标文件。联
题
押
准
精
(3)未按招标文件要求密 封的投标文件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(七)评标
8
水利工程建设项目施工标评标委1员7 会由招标人代表和依法
9
4
8
3
信
微
系
抽取的专家组成,为五人以上单联数。
题
押
准
精
招标评标办法包括经评审的 最低投标价法和综合评估法,
一般采取综合评估法。
(八)评标结果公示
8
招标人应当自收到评标报告之日起3日 内公示中标候选1 7 人,
9
8
4
信
3
微
系
公示期不得少于3日。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(九)确定中标人
8
招标人可授权评标委员会直接确1定7 中标人,也可根据评标
9
4
8
3
信
微
系
委员会提出的书面评标报告和推联荐的中标候选人顺序确定中标
题
押
准
精
人。评标委员会推荐的中标候 选人应当限定在1~3人,并标
明排列顺序。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,
8
确定中标人应遵守下述规定: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)招标人应当确定排名第联一的中标候选人为中标人。
题
押
准
精
(2)排名第一的中标候选 人放弃中标、因不可抗力不能
履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实
存在影响中标结果的违法行为等情形, 不符合中标条件的,招
8
标人可以按照评标委员会提出的中标候选人 名单排序依次1 7确定
9
8
4
信
3
微
系
其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(3)当招标人确定的中标人与评标委员会推荐的中标候
8
选人顺序不一致时,应当有充足的理1 7由,并按项目管理权限报
9
4
8
3
信
微
系
水行政主管部门备案。 联
题
押
准
精
(4)在确定中标人之前, 招标人不得与投标人就投标价
格、投标方案等实质性内容进行谈判。
(5)中标人确定后,招标人应当向 中标人发出中标通知
8
书,同时通知未中标人。中标通知书对招标 人和中标人具1 7有法
9
8
4
信
3
微
系
律约束力。中标通知书发出后,招标人改变中标 结果联或者中标
一
唯
人放弃中标的,应当承担法律责任。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(十)签订合同
8
招标人和中标人应当依照招标文1件7 的规定签订书面合同,
9
4
8
3
信
微
系
合同的标的、价款、质量、履行联期限等主要条款应当与招标文
题
押
准
精
件和中标人的投标文件的内容 一致。招标人和中标人不得再行
订立背离合同实质性内容的其他协议。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(十一)重新招标
8
有下列情形之一的,招标人将重1新7 招标:
9
4
8
3
信
微
系
(1)投标截止时间止,投标联人少于3个的。
题
押
准
精
(2)经评标委员会评审后 否决所有投标的。
(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有
效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争 ,评标委员会决定否决
8
全部投标的。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的。
8
(5)中标候选人均未与招标人签1 7订合同的。
9
4
8
3
信
微
系
重新招标后,仍出现前述规定联 情形之一的,属于必须审批
题
押
准
精
的水利工程建设项目,经行政 监督部门批准后可不再进行招标。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
三、投标人资格
8
投标人应具备与拟承担招标项目1施7 工相适应的资质、财务
9
4
8
3
信
微
系
状况、信誉等资格条件。 联
题
押
准
精
1.资质
(1)包括资质证书有效性和资质等级符合性两个方面的
内容。
8
资质证书有效性:申请人资质证书必须 在有效期内,1 7没有
9
8
4
信
3
微
系
被吊销资质证书等情况。 联
一
唯
资质等级符合性:申请人必须具有相应专业和级别的资质。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)资质划分
8
水利工程建设项目施工投标时,1投7 标人应具有相应的企业
9
4
8
3
信
微
系
资质。水利水电工程施工企业资联质分为总承包(12个类别,
题
押
准
精
涉及水利水电工程的有水利水 电工程、电力工程2个类别)、
专业承包(36个类别)和施工劳务(不分类别和等级,可承
担各类施工劳务作业)三个序列。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
①施工总承包企业资质等级的划分
8
根据《关于建筑业企业资质标准1部7 分指标的通知》(建市
9
4
8
3
信
微
系
[2016]226号),水利水电工程联分为特级、一级、二级、三
题
押
准
精
级。
②施工专业承包企业资质等级的划分
划分为:水工金属结构制作与安装 工程专业承包资质;水
8
利水电机电安装工程专业承包资质;河湖整 治工程专业承1 7包资
9
8
4
信
3
微
系
质;隧道工程专业承包资质4个专业,每个专业 分为联一级、二
一
唯
级、三级。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(3)相应承包工程范围
8
总承包资质承包范围: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
①特级企业可承担水利水电工联 程的施工总承包、工程总承
题
押
准
精
包和项目管理业务;
②一级企业可承担各类型水利水电工程的施工;
③二级企业:承担工程规模中型以 下水利水电工程和建筑
8
物级别3级以下水工建筑物的施工。堤防级 别2级以下。1 7
9
8
4
信
3
微
系
④三级企业:单项合同额6000万元以下,小 (1联)型以下,
一
唯
建筑物级别4级以下,堤防3级以下。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(4)联合体投标
8
两个以上法人或者其他组织可以1组7 成一个联合体,以一个
9
4
8
3
信
微
系
投标人的身份共同投标。联合体联各方均应当具备承担招标项目
题
押
准
精
的相应能力;国家有关规定或 者招标文件对投标人资格条件有
规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一
专业的单位组成的联合体,按照资质等 级较低的单位确定资质
8
等级。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担
8
的工作和责任,并将共同投标协议连1 7同投标文件一并提交招标
9
4
8
3
信
微
系
人。联合体中标的,联合体各方联应当共同与招标人签订合同,
题
押
准
精
就中标项目向招标人承担连带 责任。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
2.财务状况
8
财务状况包括注册资本金、净资1产7 、利润、流动资金投入
9
4
8
3
信
微
系
等方面。(滋滋流血) 联
题
押
准
精
投标人应按招标文件要求填 报“近3年财务状况表”,并附
经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资金负
债表、现金流量表、利润表和财务情况 说明书的复印件。
8
(资金财力) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
3.投标人业绩
8
投标人业绩一般指类似工程业绩1。7 业绩的类似性包括功能、
9
4
8
3
信
微
系
结构、规模、造价等方面。 联
题
押
准
精
投标人业绩以合同工程完工 证书颁发时间为准。投标人应
按招标文件要求填报“近5年完成的类似项目情况表”,并附中
标通知书和(或)合同协议书、工程接 收证书(工程竣工验收
8
证书)、合同工程完工证书的复印件。(终 于完结) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
4.信誉
8
根据水利部《水利建设市场主体1信7 用评价管理办法》(水
9
4
8
3
信
微
系
建设[2019]307号),信用等级联分为AAA(信用很好)、AA
题
押
准
精
(信用良好)、A(信用较好) 、B(信用一般)和C(信用较
差)三等五级。(很良好)
水利建设市场主体信用等级有效期 为3年。被列入“黑名单”
8
的水利建设市场主体信用评价实行一票否决 制,取消其信1 7用等
9
8
4
信
3
微
系
级。在“黑名单”公开期限内,不受理其信用评 价申请联 。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
5.项目经理资格
8
项目经理应由注册于本单位(须7提供社会保险证明)、级
1
9
4
8
3
信
微
系
别符合要求的注册建造师担任。联拟任注册建造师不得有在建工
题
押
准
精
程,有一定数量已通过合同工程完工验收的类似工程业绩,具
备有效的安全生产考核合格证书( B类),在“信用中国”及各
有关部门网站中经查询没有因行贿、严 重违法失信被限制投标
8
或从业等惩戒行为等。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
6.其他
8
(1)投标人营业执照应在有效期1 7内,无被吊销营业执照
9
4
8
3
信
微
系
等情况。 联
题
押
准
精
(2)投标人应持有有效的 安全生产许可证,没有被吊销
安全生产许可证等情况。
(3)投标人应按招标文件要求填 报“投标人基本情况表”,
8
并附营业执照和安全生产许可证正、副本复 印件。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(4)投标人的单位负责人应当具备有效的安全生产考核
8
合格证书(A类),专职安全生产管理1 7 人员应当具备有效的安
9
4
8
3
信
微
系
全生产考核合格证书(C类)。联
题
押
准
精
(5)不存在被责令停业的 、被暂停或取消投标资格的、
财产被接管或冻结的以及在最近三年内有骗取中标或严重违约
或重大工程质量问题的情形。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(6)委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人
8
员)、质量管理人员、财务负责人应1 7是投标人本单位人员。
9
4
8
3
信
微
系
除此之外,如果招标文件对投联 标人其他岗位人员、设备、
题
押
准
精
有效生产能力、认证体系提出 要求,投标人应按照招标文件的
规定提供。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
四、投标程序
8
1.编制投标文件 1 7
9
4
8
3
信
微
系
投标文件应按招标文件要求编联 制,未响应招标文件实质性
题
押
准
精
要求的作无效标处理。投标文 件格式要求有:
(1)投标文件签字盖章要求是:投标文件正本除封面、
封底、目录、分隔页外的其他每一页必 须加盖投标人单位章并
8
由投标人的法定代表人或其委托代理人签字 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(2)投标文件份数要求是正本1份,副本4 份。联
一
唯
(3)投标文件用 A4 纸(图表页除外)装订成册,编制
目录和页码,并不得釆用活页夹装订。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(4)投标人应按招标文件“工程量清单”的要求填写相应
8
表格。投标人在投标截止时间前可以1 7调价函的方式修改投标函
9
4
8
3
信
微
系
中的投标总报价,但应按前述投联标文件的格式要求编制,封面
题
押
准
精
注明“调价函”,同时修改“工 程量清单”中的相应报价,并附
修改后的单价分析表(含修改后的基础单价计算表)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
2.递交投标保证金
8
投标人在递交投标文件的同时,1应7 按招标文件规定的金额、
9
4
8
3
信
微
系
形式和“投标文件格式”规定的投联标保证金格式递交投标保证
题
押
准
精
金,并作为其投标文件的组成 部分。投标保证金一般不超过合
同估算价的2%,但最高不得超过80万元。投标保证金提交的
具体要求如下:
8
(1)以现金或者支票形式提交的投标 保证金应当从其1 7 基
9
8
4
信
3
微
系
本账户转出。 联
一
唯
(2)投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件作
无效标处理。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(3)招标人与中标人签订合同后5日内,向未中标的投标
8
人和中标人退还投标保证金及相应利1 7息。
9
4
8
3
信
微
系
(4)投标保证金与投标有效联期一致。投标人在规定的投
题
押
准
精
标有效期内撤销或修改其投标 文件,或中标人在收到中标通知
书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履
约担保的,投标保证金将不予退还。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
3.递交投标文件
8
投标人应在投标截止时间前,将1密7 封好的投标文件向招标
9
4
8
3
信
微
系
人递交。投标文件密封不符合招联标文件要求的或逾期送达的,
题
押
准
精
将不被接受。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
4.投标文件的撤销和撤回
8
投标截止时间前投标人可以撤回1已7 经提交的投标文件。投
9
4
8
3
信
微
系
标截止时间后,投标人不得撤销联投标文件。
题
押
准
精
投标人撤回已提交的投标文 件,应当在投标截止时间前书
面通知招标人。招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标
人书面撤回通知之日起5日内退还。投 标截止时间后投标人撤
8
销投标文件的,招标人可以不退还投标保证 金。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
5.按评标委员会要求澄清和补正投标文件
8
评标过程中,评标委员会可以书1面7 形式要求投标人对所提
9
4
8
3
信
微
系
交的投标文件进行书面澄清或说联明,或者对细微偏差进行补正。
题
押
准
精
投标人澄清和补正投标文件应 遵守下述规定:
(1)投标人不得主动提出澄清、说明或补正。
(2)澄清、说明和补正不得改变投 标文件的实质性内容
8
(算术性错误修正的除外)。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
算术性错误的修正原则如下:
8
①投标文件中的大写金额和小写1金7 额不一致的,以大写金
9
4
8
3
信
微
系
额为准。 联
题
押
准
精
②总价金额与单价金额不一 致的,以单价金额为准,但单
价金额小数点有明显错误的除外。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(3)投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组
8
成部分。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(4)评标委员会对投标人提联交的澄清、说明或补正仍有
题
押
准
精
疑问时,可要求投标人进一步 澄清、说明或补正的,投标人应
予配合。
(5)投标人拒不按照评标委员会的 要求进行书面澄清或
8
说明的,其投标文件按无效标处理。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
6.遵守投标有效期约束
8
水利工程施工招标投标有效期一1般7 为56天。在招标文件规
9
4
8
3
信
微
系
定的投标有效期内,投标人不得联要求撤销或修改其投标文件。
题
押
准
精
定标应当在投标有效期内完成 ,不能在投标有效期内完成的,
招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有
效期的投标人有权收回投标保证金。同 意延长投标有效期的投
8
标人应当相应延长其投标担保的有效期,但 不得修改投标1 7文件
9
8
4
信
3
微
系
的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损 失的联,招标人
一
唯
应当给予补偿,但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
五、禁止行为
8
1.禁止投标人串通投标 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)有下列情形之一的,属联于投标人相互串通投标:
题
押
准
精
1)投标人之间协商投标报 价等投标文件的实质性内容。
2)投标人之间约定中标人。
3)投标人之间约定部分投标人放弃 投标或者中标。
8
4)属于同一集团、协会、商会等组织 成员的投标人按1 7 照
9
8
4
信
3
微
系
该组织要求协同投标。 联
一
唯
5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而釆取的
其他联合行动。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(2)有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:
8
1)不同投标人的投标文件由同一1 7单位或者个人编制。
9
4
8
3
信
微
系
2)不同投标人委托同一单位联或者个人办理投标事宜。
题
押
准
精
3)不同投标人的投标文件 载明的项目管理成员为同一人。
4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律
性差异。
8
5)不同投标人的投标文件相互混装。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
6)不同投标人的投标保证金从同一单位或 者个人联 的账户
一
唯
转出。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
认定串通投标的主体包括评标委员会、行政监督机构、仲
8
裁和司法机关。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
视为投标人相互串通投标的,联 评标过程中评标委员会可以
题
押
准
精
视情况给予投标人澄清、说明 的机会。
评标结束后,投标人可以通过投诉寻求行政救济,由行政
监督机构作出认定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
2.禁止招标人与投标人串通投标
8
有下列情形之一的,属于招标人1与7 投标人串通投标:
9
4
8
3
信
微
系
(1)招标人在开标前开启投联标文件并将有关信息泄露给
题
押
准
精
其他投标人。
(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员
会成员等信息。
8
(3)招标人明示或者暗示投标人压低 或者抬高投标报1 7 价。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件。
8
(5)招标人明示或者暗示投标人1 7为特定投标人中标提供
9
4
8
3
信
微
系
方便。 联
题
押
准
精
(6)招标人与投标人为谋 求特定投标人中标而采取的其
他串通行为。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
六、投标报价策略
8
1.投标报价高报 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)施工条件差的工程; 联
题
押
准
精
(2)专业要求高且公司有 专长的技术密集型工程;
(3)合同估算价低自己不愿做、又不方便不投标的工程;
(4)风险较大的特殊的工程;
8
(5)工期要求急的工程; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)投标竞争对手少的工程; 联
一
唯
(7)支付条件不理想的工程。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
2.投标报价低报
8
(1)施工条件好、工作简单、工1 7程量大的工程;
9
4
8
3
信
微
系
(2)有策略开拓某一地区市联场;
题
押
准
精
(3)在某地区面临工程结 束,机械设备等无工地转移时;
(4)本公司在待发包工程附近有项目,而本项目又可利
用该工程的设备、劳务,或有条件短期 内突击完成的工程;
8
(5)投标竞争对手多的工程; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)工期宽松工程; 联
一
唯
(7)支付条件好的工程。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
3.不平衡报价
8
不提高总报价、不影响中标,又1能7 在结算时得到更理想的
9
4
8
3
信
微
系
经济效益。一般可以考虑在以下联几方面采用不平衡报价:
题
押
准
精
(1)能够早日结账收款的 项目(如临时工程费、基础工
程、土方开挖等)可适当提高;
(2)预计今后工程量会增加的项目 ,单价适当提高;
8
(3)招标图纸不明确,估计修改后工 程量要增加的,1 7 可
9
8
4
信
3
微
系
以提高单价;而工程内容解说不清楚的,则可适 当降联低一些单
一
唯
价,待澄清后可再要求提价。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
4.计日工单价可高报
8
水利工程计日工不计入总价中,1可7 以报高些,以便在发包
9
4
8
3
信
微
系
人额外用工或使用施工机械时可联多盈利。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第一章 水利工程招标及投标
5.无利润报价
8
(1)中标后,拟将大部分工程分1 7包给报价较低的一些分
9
4
8
3
信
微
系
包商; 联
题
押
准
精
(2)对于分期建设的项目 ,先以低价获得首期工程,而
后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势,并在以后的实施中
赚得利润;
8
(3)较长时期内,承包商没有在建的 工程项目,如果1 7 再
9
8
4
信
3
微
系
不中标,企业亏损会更大。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
案例一
8
【背景资料】某水库溢洪道加固1工7 程依据《水利水电工程
9
4
8
3
信
微
系
标准施工招标文件(2009 年)联》采用公开招标形式进行了施
题
押
准
精
工招标,有 A、B、C、D、E、 F 共六家潜在投标人根据招标
公告购买了招标文件。在招投标过程中发生如下事件:
事件 1:招标公告主要有下列内容 :①招标人的名称,②
8
招标项目的内容和规模;③招标项目的实施 地点和工期;1 7④获
9
8
4
信
3
微
系
取招标文件的地点和时间:⑤购买招标文件的费 用。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件 2:潜在投标人 A、B、C、D、E 参加了招标人组
8
织的现场踏勘,并在招标人准备的同1 7一张签到表上进行了签到。
9
4
8
3
信
微
系
踏勘过程招标人介绍了工程场地联和相关环境的有关情况,潜在
题
押
准
精
投标人 A、B、C 就工程场地 和相关环境等情况向招标人提出
了问题。招标人之后分别向 A、B、C 提交了书面答复。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:招标人在投标截止前10日向所有购买招标文件的
8
潜在投标人发出通知,改变投标担保1 7形式,由原招标文件中规
9
4
8
3
信
微
系
定的银行保函改为现金转账或银联行汇票,上述事件发生后投标
题
押
准
精
截止时间依然不变。
事件4:因投标人F未参加现场踏勘,招标人拒收了其在投
标截止前提交的投标文件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】:
8
1.事件1招标文件中是否存在不妥1 7 之处?请说明理由。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中,招标公告联的内容有缺失。
题
押
准
精
理由是:根据招标投标的相 关规定,招标公告缺少招标人
地址、招标项目资金来源、对投标人的资质等级的要求等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中是否存在不妥之处?请说明理由。
8
【答案】事件2中,参加现场踏勘1 7的潜在投标人在同一张
9
4
8
3
信
微
系
签到表上签到、招标人仅答复提联出问题的潜在投标人等做法不
题
押
准
精
妥。
理由是:根据招标投标的相关规定,招标人不得向他人透
露已获取招标文件的潜在投标人的名称 、数量以及可能影响公
8
平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人 应将对踏勘现1 7场的
9
8
4
信
3
微
系
疑问,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在 投标联人。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中招标人修改招标文件的做法有无不妥之处?请
8
说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件3中,招标文件联的修改通知在投标截止前 10
题
押
准
精
日发出,投标截止时间不变, 这个做法不妥。
理由是:根据招标投标法的相关规定,招标人澄清或者修
改的招标文件内容可能影响投标文件编 制的,应当至少在提交
8
投标文件截止时间15日前,以书面形式通 知所有获取招标1 7 文
9
8
4
信
3
微
系
件的潜在投标人。不足15日的,招标人应当顺 延提交联 投标文
一
唯
件的截止时间。本案例中招标人改变投标担保形式,投标截止
日期应顺延5日。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件4中招标人拒收投标人F的投标文件的做法有无不妥
8
之处?请说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件4中,招标人拒联收未参加现场踏勘投标人的
题
押
准
精
投标文件的做法不妥当。
理由是:现场踏勘为自愿参加,未参加现场踏勘不属于拒
收投标文件的情形。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例(二)
8
【背景资料】某省全部利用国有1资7 金投资的大型河道整治
9
4
8
3
信
微
系
工程,其中内容含过闸流量大于联 5000m³/s 的拦河闸2座,
题
押
准
精
总装机容量5MW以上灌溉、排 水泵站5座;该项目可行性研究
报告、初步设计及概算已经主管部门批准,施工图及有关技术
资料齐全,项目已列入地方年度固定资 产投资计划。该项目为
8
依法必须招标项目,项目审批时确定采用公 开招标的方式1 7进行
9
8
4
信
3
微
系
施工招标,项目计划于2018 年12月28日开工 。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件1:由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以
8
胜任,招标人自行决定采取邀请招标1 7的方式。
9
4
8
3
信
微
系
事件2:招标人向具备承接该联项目能力的 A、B、C、D、E
题
押
准
精
五家水利水电工程施工总承包 企业发出了投标邀请书。该五家
企业均接受了邀请,并于规定时间 2018年9月9—12日购买了
施工招标文件,并在 2018年9月13日 上午组织了现场踏勘。
8
招标文件中规定 2018 年9月27日下午4时 为投标截止时1 7间。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:五家投标人均在投标截止时间之前按照规定提交了投
8
标文件。2018年9月29日下午3时,1 7在当地的招投标监督管理办
9
4
8
3
信
微
系
公室相关工作人员的主持下进行联了公开开标。
题
押
准
精
事件4:评标委员会共有7 人组成,其中当地招投标监督管理
办公室工作人员1人、招标人1人、技术经济方面专家 5 人。
事件5:根据招标文件的规定,评 标采用的是综合评估法,B、
8
A 两家企业的综合得分分别为第一名和第 二名。招标人确1 7 定投标
9
8
4
信
3
微
系
价最低的A为中标人。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题:
8
1.请指出事件1中的不妥之处,并1 7 说明理由。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中,招标人自联行决定采取邀请招标方式不
题
押
准
精
妥。
理由是:招标实施前需由项目审批、核准部门或有关行政
监督部门作出认定,招标人无权自行决 定采取邀请招标方式。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件 2 中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中,招标文件发售1 7和投标文件截止期限均
9
4
8
3
信
微
系
不妥。 联
题
押
准
精
理由是:根据招标投标的相 关规定,招标文件的发售期不
得少于5日,依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出
之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,最短不得少于二十
8
日。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中,开标工作中开1 7标时间、开标主持人不
9
4
8
3
信
微
系
妥。 联
题
押
准
精
理由是:根据招标投标的相 关规定,开标应当在招标文件
确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;
开标由招标人主持,邀请所有投标 人参加。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件 4 中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】理由是:根据招标投标1的7 相关规定,评标委员会
9
4
8
3
信
微
系
由招标人的代表和有关技术、经联济等方面的专家组成,成员人
题
押
准
精
数为五人以上单数,其中技术 、经济等方面的专家不得少于成
员总数的 2/3。行政监督部门的工作人员不得担任本部门负
责监督项目的评标委员会成员。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.请指出事件 5 中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件5中,招标人确定排1 7名第二的A 企业为中标
9
4
8
3
信
微
系
人不妥。 联
题
押
准
精
理由是:根据招标投标的相 关规定,国有资金占控股或者
主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第
一的中标候选人B企业为中标人。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
水利工程监理招标与投标
(一)招标范围和规模标准
8
1.必须实行建设监理的项目 1 7
9
4
8
3
信
微
系
水利工程建设项目依法实行建联 设监理。总投资200万元以
题
押
准
精
上且符合下列条件之一的水利 工程建设项目,必须实行建设监
理:
(1)关系社会公共利益或者公共安 全的。
8
(2)使用国有资金投资或者国家融资 的。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)使用外国政府或者国际组织贷款、援 助资金联 的建设
一
唯
项目。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)水利工程建设监理单位资质专业和等级
8
1.监理单位资质专业和等级 1 7
9
4
8
3
信
微
系
水利工程建设监理单位资质划联 分为四类专业:
题
押
准
精
(1)水利工程施工监理专 业。
甲、乙、丙三个等级
(2)水土保持工程施工监理专业。
(3)机电及金属结构设备制造监理 专业。甲、乙两个等级
8
(4)水利工程建设环境保护监理专业 。 暂不分级 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.监理单位资质等级许可的业务范围
8
(1)水利工程施工监理专业资质1 7
9
4
8
3
信
微
系
①甲级:各等级水利工程的施联 工监理业务。
题
押
准
精
②乙级:Ⅱ等(堤防2级) 以下(包含Ⅱ等)等级水利工
程的施工监理业务。
③丙级:Ⅲ等(堤防3级)以下等级 水利工程的施工监理
8
业务。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)水土保持工程施工监理专业资质
8
①甲级:各等级水土保持工程的1施7 工监理业务。
9
4
8
3
信
微
系
②乙级:Ⅱ等以下水土保持工联 程的施工监理业务。
题
押
准
精
③丙级:Ⅲ等以下水土保持 工程的施工监理业务。
(3)机电及金属结构设备制造监理专业资质
①甲级:承担水利工程中的各类型 机电及金属结构设备制
8
造监理业务。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
②乙级:承担水利工程中的中、小型机电及 金属联结构设备
一
唯
制造监理业务。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)根据《中华人民共和国标准监理招标文件》,投标
8
文件应包括下列内容: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)投标函及投标函附录;联
题
押
准
精
(2)法定代表人身份证明 或授权委托书;
(3)联合体协议书;
(4)投标保证金;
8
(5)监理报酬清单;(监理特有) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)资格审查资料; 联
一
唯
(7)监理大纲;(监理特有)
(8)投标人须知附表规定的其他资料。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)监理大纲
8
监理大纲应包括(但不限于)下1列7 内容:
9
4
8
3
信
微
系
(1)监理工程概况; 联
题
押
准
精
(2)监理范围、监理内容 ;
(3)监理依据、监理工作目标;
(4)监理机构设置(框图)、岗位 职责;
8
(5)监理工作程序、方法和制度; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)拟投入的监理人员、试验检测仪器设 备; 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(7)质量、进度、造价、安全、环保监理措施;
8
(8)合同、信息管理方案; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(9)组织协调内容及措施;联
题
押
准
精
(10)监理工作重点、难 点分析;
(11)对本工程监理的合理化建议。
“主要人员简历表”中总监理工程师 应附身份证、学历证、
8
职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴 费证明复印件1 7,管
9
8
4
信
3
微
系
理过的项目业绩须附合同协议书复印件;其他主 要人联员应附身
一
唯
份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
案例三
8
【背景资料】某堤防工程建设项1目7 投资全部采用市级财政
9
4
8
3
信
微
系
资金,堤防等级为2级。采用资格联 后审的公开招标方式进行施
题
押
准
精
工监理招标。招标文件要求: 投标文件分为投标函、商务文件、
技术文件三部分,均须单独密封。投标保证金10万元,与投
标文件同时提交。有A、B、C、D、E、 F 共六家潜在投标人
8
参加了投标。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
事件1:投标时发生如下情况。 联
一
唯
(1)投标人A在投标截止日前一天递交投标文件,其投标
函、商务文件和技术文件全部密封在同一个文件箱内。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)投标人B的投标文件在投标截止时间后15min 送达。
8
(3)投标人C的投标保证金为5万1 7 元人民币的银行汇票。
9
4
8
3
信
微
系
(4)投标人D的投标文件已联按招标文件要求于投标截止时
题
押
准
精
间前1天寄达招标人,但开标时 授权的投标人代表未到开标现
场。
(5)投标人E的投标文件在投标截 止时间前3h递交,投标
8
文件均符合相关规定要求。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)投标人F的投标文件在投标截止时间点 准时联递交,投
一
唯
标文件均符合相关规定要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:六家投标人的资质情况如下。
8
(1)投标人A具有机电及金属结1 7构设备制造监理专业乙级
9
4
8
3
信
微
系
资质。 联
题
押
准
精
(2)投标人B具有水利工 程施工监理专业甲级资质。
(3)投标人C具有水利工程施工监理专业乙级资质。
(4)投标人D具有水土保持工程施 工监理专业甲级资质。
8
(5)投标人E具有水利工程施工监理专 业乙级资质。1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)投标人F具有水利工程施工监理专业甲 级资联质。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】
8
问题1.事件1中,哪些投标应该被1 7 拒收或被否决?说明理
9
4
8
3
信
微
系
由。 联
题
押
准
精
【答案】事件1中,投标人 A、投标人B、投标人C的投标文
件应该被拒收。
(1)投标人A的投标文件应该被拒 收。
8
理由是:没有按招标文件要求将投标函 、商务文件和1 7技术
9
8
4
信
3
微
系
文件分开密封。根据招标投标的相关规定,不按 照招联标文件要
一
唯
求密封的投标文件,招标人应当拒收。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)投标人B的投标文件应该被拒收。
8
理由是:投标文件在投标截止时1间7 后15min送达。按照招
9
4
8
3
信
微
系
标投标的相关规定,在招标文件联要求提交投标文件的截止时间
题
押
准
精
后送达的投标文件,招标人应 当拒收。
(3)投标人C的投标文件应该否次。
理由是:投标人C虽然与投标文件 一起提交了投标保证金,
8
但没有足额交纳10万元。按照招标投标的 相关规定,没有1 7 按
9
8
4
信
3
微
系
照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标 担保联有瑕疵,
一
唯
是属于重大偏差的情形,按规定作否决投标处理。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【补充】《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十五条
8
规定:“下列情况属于重大偏差: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(一)没有按照招标文件要求联 提供投标担保或者所提供的
题
押
准
精
投标担保有瑕疵;
(二)投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章;
(三)投标文件载明的招标项目完 成期限超过招标文件规
8
定的期限; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(四)明显不符合技术规格、技术标准的要 求;联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(五)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等
8
不符合招标文件的要求; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(六)投标文件附有招标人不联 能接受的条件;
题
押
准
精
(七)不符合招标文件中规 定的其他实质性要求。
投标文件有上述情形之一的,为未能对招标文件作出实质
性响应,并按本规定第二十三条规定作 否决投标处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题 2.事件2中,各投标人的监理资质是否可以承担该项
8
目?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)投标人A资质联专业不符(机电及金属结构专
题
押
准
精
业乙级),不能承担该项目。
(2)投标人B具有水利工程施工监理专业甲级资质,可以
承担该项目。
8
(3)投标人C具有水利工程施工监理专 业乙级资质,1 7可以
9
8
4
信
3
微
系
承担该项目。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)投标人D资质专业不符(水土保持工程施工监理专业
8
甲级),不能承担该项目。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(5)投标人E具有水利工程联施工监理专业乙级资质,可以
题
押
准
精
承担该项目。
(6)投标人 F 具有水利工程施工监理专业甲级资质,可
以承担该项目。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题3.根据事件1和事件2,评标委员会是否可以否决全部
8
投标?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】评标委员会可以否决联 全部投标。
题
押
准
精
理由是:根据事件1,投标 人A、投标人B的投标文件被拒
收;投标人C的投标文件被否决;根据事件2,投标人A、投标
人D 的资格条件因不符合国家有关规定 而被否决。这样本次
8
招标只有投标人E、投标人F的两个有效投 标文件,按照招1 7 标
9
8
4
信
3
微
系
投标的相关规定,因有效投标不足三个使得投标 明显联缺乏竞争,
一
唯
评标委员会可以否决全部投标。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例四
8
【背景资料】某城市供水水源引1水7 工程长约33.6km,沿
9
4
8
3
信
微
系
途采用管道、箱涵、隧道供水,联中间设5座加压泵站,管道段
题
押
准
精
设多座排水阀门井和排气阀门 井,引水工程批复设计概算
1.23 亿元,是依法必须招标的水利工程项目。
本项目依据《中华人民共和国标准 监理招标文件(2017
8
年版)》采用公开招标形式进行施工监理招 标,招标文件1 7规定
9
8
4
信
3
微
系
不接受联合体投标,潜在投标人 A、B、C、D、 E、联F、G 参
一
唯
与投标。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:投标人A在“近三年完成的1 7 类似监理项目情况表”附
9
4
8
3
信
微
系
件中附列了部分项目的中标通知联书、合同协议书和委托人出具
题
押
准
精
的证明文件,发现有大量B公司 的业绩资料。经核实,投标人
A占B公司股份的51%。
事件2:投标人C的投标文件在“主 要人员简历表”中,拟投
8
入的总监理工程师的个人资料附列了身份证 、学历证、职1 7称证、
9
8
4
信
3
微
系
注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件 ,在联评标过程
一
唯
中,评标专家对这些资料进行复核,发现总监理工程师的社保
关系并不在投标人C处。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:投标人D和E的投标书中发现多份资质证书和证件
8
互相混装。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
事件4:投标人F和G的投标保联证金均由F账户转出。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中投标人 A、B的投标文件是否有效?请
8
说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中 A、B 公司联 投标无效。
题
押
准
精
理由是:根据《中华人民共 和国招标投标法实施条例》的
相关规定,投标人A占B公司股份的51%,是存在控股、管理关
系的不同单位,存在控股关系的A和B不 得参加同一标段投标
8
或者未划分标段的同一招标项目投标。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中是否存在不妥之处?请说明理由。
8
【答案】事件2中,总监理工程师1 7的社保关系不在投标人
9
4
8
3
信
微
系
C处,表明投标文件中的总监理工联 程师与投标人C不存在实质
题
押
准
精
上的劳动关系,投标人C存在提 供虚假的劳动关系证明,评标
委员会可以作出否决其投标处理。
理由是:根据招标投标的相关规定 ,提供虚假的项目负责
8
人或者主要技术人员简历、劳动关系证明, 属于弄虚作假1 7行为。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中投标人D、E的行为是否能够否决其投标?请说
8
明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件3中,投标人D联和E的投标书内容混装,视为
题
押
准
精
两投标人相互串通投标,评标 委员会应作出否决其投标处理。
理由是:根据招标投标的相关规定,不同投标人的投标文
件相互混装,属于视为投标人互相串通 投标的情形。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件4中投标人F、G的投标能否作否决投标处理?请说
8
明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件4中,投标人F联和G的投标保证金均由F账户转
题
押
准
精
出,视为两投标人相互串通投 标,评标委员会应作出否决其投
标处理。
理由是:根据招标投标的相关规定 ,不同投标人的投标保
8
证金从同一单位或者个人的账户转出,属于 视为投标人互1 7相串
9
8
4
信
3
微
系
通投标的情形。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
水利工程建设重要设备、材料等货物招标
(一)水利工程建设项目的重要设备、材料招标应当具备
8
的条件: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
①初步设计已经批准。 联
题
押
准
精
②重要设备、材料技术经济 指标已基本确定。
③重要设备、材料所需资金已落实。
根据有关规定,招标人对项目实行 总承包招标时,未包括
8
在总承包范围内的货物达到国家规定规模标 准的,应当由1 7招标
9
8
4
信
3
微
系
人依法组织招标。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
招标人对项目实行总承包招标时,以暂估价形式包括在总
8
承包范围内的货物达到国家规定规模1 7标准的,应当由总承包中
9
4
8
3
信
微
系
标人和招标人共同依法组织招标联。双方当事人的风险和责任承
题
押
准
精
担由合同约定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)邀请招标
8
国家重点建设项目和地方重点建1设7 项目,其货物采购应当
9
4
8
3
信
微
系
公开招标;有下列情形之一的,联经批准可以进行邀请招标:
题
押
准
精
(1)货物技术复杂或有特 殊要求,只有少量几家潜在投
标人可供选择的;
(2)涉及国家安全、国家秘密或者 抢险救灾,适宜招标
8
但不宜公开招标的; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)拟公开招标的费用与拟公开招标的节资相比,得不
8
偿失的; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(4)法律、行政法规规定不联宜公开招标的。
题
押
准
精
国家重点建设项目货物的邀 请招标,应当经国务院发展改
革部门批准;
地方重点建设项目货物的邀请招标 ,应当经省、自治区、
8
直辖市人民政府批准。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
资格审查
8
(1)投标人必须是生产企业、成1 7套设备供应商、经销企
9
4
8
3
信
微
系
业或企业联合体,投标人必须具联有承担招标文件规定的设备、
题
押
准
精
材料质量责任的能力。
(2)采购重要的水利专用设备时,投标人必须有水利行
业主管部门颁发的资质证书或生产(使 用)许可证。
8
(3)法定代表人为同一个人的两个及 两个以上法人,1 7 母
9
8
4
信
3
微
系
公司、全资子公司及其控股公司,都不得在同一 货物联招标中同
一
唯
时投标。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托
8
一个代理商参加投标,否则应作无效1 7标处理 。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
案例五
8
【背景资料】某中央投资的公益1性7 大型泵站工程,该工程
9
4
8
3
信
微
系
依据《水利水电工程标准施工招联标文件(2009年版)》采用
题
押
准
精
公开招标方式选择施工总承包 单位,工程在招标时,有五台达
到国家规定的招标范围和标准的重要设备,因在招标时设备性
能和参数尚未确定,未包含在招标范围 内。设备采购招标要求
8
按《工程建设项目货物招标投标办法》(国 家发展和改革1 7委员
9
8
4
信
3
微
系
会等七部委发布的2005年第27号令)执行。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件1:工程实施后该设备具备了采购招标条件,未经项
8
目法人同意,施工总承包人作为该设1 7备采购招标的招标人组织
9
4
8
3
信
微
系
招标。 联
题
押
准
精
事件2:为了准确、清楚地 说明拟招标设备的技术规格,
招标文件标明了参照或相当于某商标的技术规格。
事件3:为解答潜在投标人在阅读 招标文件中提出的疑问,
8
招标人召开了投标预备会,但潜在投标人A 未出席。投标1 7人B
9
8
4
信
3
微
系
提前送达了投标文件,但未参加开标会。开标时 招标联人拒收了
一
唯
A和B的投标。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件4:招标单位从项目所在地级市的发展改革部门或水
8
行政主管部门组建的评标专家库中抽1 7取了包括技术、经济、合
9
4
8
3
信
微
系
同等方面的7名专家。 联
题
押
准
精
事件5:由于招标前无法精 确拟定其技术规格,招标人采
用两阶段招标程序。在第一阶段,招标人要求潜在投标人提交
技术建议,详细阐明货物的技术规格、 质量和其他特性。同时
8
要求投标人提交投标保证金。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件6:签订合同时,招标人提出履约保证金需要由招标
8
文件规定的中标价的10%提高到15%1。7
9
4
8
3
信
微
系
中标人只愿意提供按照招标文联 件规定的中标价的10%额度
题
押
准
精
提供履约担保。为此,招标人 以中标人未按照招标人的要求提
交履约担保为由,取消其中标资格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】
8
问题1.指出事件1中有无不妥之处1 7 ,并说明理由。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中,未经项目联法人同意,施工总承包单位
题
押
准
精
作为设备采购的招标人不妥。
理由是:该设备属于依法必须进行招标的重要设备,且未
包括在总承包范围内的,应当由工程建 设项目的项目法人依法
8
组织招标。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题2.指出事件2中有无不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中,招标文件标明1 7了参照或相当于某商标
9
4
8
3
信
微
系
的技术规格妥当。 联
题
押
准
精
理由是:在货物招标采购中 ,如果必须引用某一供应者的
技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时,则
应当在参照后面加上“或相当于”的字样 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题3.指出事件3中有无不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中,招标人不受理1 7A和B的投标文件不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:根据招标投标的相关联 规定,出席投标预备会不是
题
押
准
精
强制性的,由潜在投标人自行 决定,并自行承担由此可能产生
的风险。
投标人或其授权代表有权出席开标 会,也可以自主决定不
8
参加开标会。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题4.指出事件4中有无不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中,从项目所在地1 7级市的发展改革部门或
9
4
8
3
信
微
系
水行政主管部门组建的评标专家联库中抽取评标专家不妥。
题
押
准
精
理由是:该项目为中央投资 的公益性大型水利工程建设项
目,根据招标投标的相关规定,评标专家应当从项目所在地省
级发改委或水利行政部门组建的评标专 家库中抽取。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题5.指出事件5中有无不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件5中,第一阶段就要1 7求投标人提交投标保证
9
4
8
3
信
微
系
金不妥。 联
题
押
准
精
理由是:根据招标投标的相 关规定,对无法精确拟定其技
术规格的货物,招标人可以采用两阶段招标程序。招标人要求
投标人提交投标保证金的,应当在第二 阶段提出。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【补充】两阶段招标
8
对技术复杂或者无法精确拟定技1术7 规格的项目,招标人可
9
4
8
3
信
微
系
以分两阶段进行招标。 联
题
押
准
精
第一阶段,投标人按照招标 公告或者投标邀请书的要求提
交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确
定技术标准和要求,编制招标文件。
8
第二阶段,招标人向在第一阶段提交技 术建议的投标1 7人提
9
8
4
信
3
微
系
供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包 括最联终技术方
一
唯
案和投标报价的投标文件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
问题6.指出事件6中有无不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件6中,签订合同时,1 7中标人不同意提高履约
9
4
8
3
信
微
系
担保金额,招标人据此取消其中联标资格不妥。
题
押
准
精
理由是:中标人的投标文件 响应了包括履约担保金额等招
标文件的实质性内容,而招标人在签订合同时要提高履约担保
金额,改变了招标文件中的实质性内容 ,属于招标人违约,中
8
标人不同意提高履约担保金额,属于合法要 求,招标人不1 7应据
9
8
4
信
3
微
系
此取消其中标资格。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第二章 联
题
押
准
精
水利工程监 理实施
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
章节重点
(一)水利工程建设
8
1.水利工程建设程序 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2.水利工程设计变更的要求联
题
押
准
精
(二)监理单位及人员
1.监理单位
2.监理机构及人员
8
(三)监理规划及实施细则 1 7
9
8
4
信
3
微
系
1.监理规划 联
一
唯
2.监理实施细则
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、水利工程建设
1.水利工程建设程序
8
7
1
9
4
项目建议书3 8
信
微
系
联 立项过程
题
可行性押研究报告
准
精
前期工作
施工准备
初步设计
水利工程建设程序
建设实施
8
1
7
9
生产准备
信
3 8
4
微
系
联
一
竣工验收 唯
后评价
各阶段工作实际开展时间可以重叠。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
根据目前管理现状,项目建议书、可行性研究报告、初步
8
设计由水行政主管部门或项目法人组1 7织编制。项目可行性报告
9
4
8
3
信
微
系
批准后,应正式成立项目法人,联并按项目法人责任制实行项目
题
押
准
精
管理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)项目建议书阶段
8
项目建议书编制应当委托有相应1资7 格的工程咨询或设计单
9
4
8
3
信
微
系
位承担。解决项目建设的必要性联问题。
题
押
准
精
2)可行性研究报告阶段
根据批准的项目建议书,可行性研究报告应对项目进行方
案比较,对技术上是否可行、经济上是 否合理和环境以及社会
8
影响是否可控进行充分的科学分析和论证, 解决项目建设1 7技术、
9
8
4
信
3
微
系
经济、环境、社会可行性问题。 联
一
唯
经过批准的可行性研究报告,是项目决策和进行初步设计
的依据。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
可行性研究报告编制一般委托有相应资格的工程咨询单位
8
或设计单位承担。可行性研究报告经1 7批准后,不得随意修改或
9
4
8
3
信
微
系
变更,在主要内容上有重要变动联,应经过原批准机关复审同意。
题
押
准
精
申报项目可行性研究报告, 必须同时提出项目法人组建方
案及运行机制、资金筹措方案、资金结构及回收资金的办法。
3)施工准备阶段
8
施工准备阶段是指建设项目的主体工程 开工前,必须1 7完成
9
8
4
信
3
微
系
的各项准备工作。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)初步设计阶段
8
7
1
9
4
8
3
信
估算静态总投资:可研报告
微
系
联
题
押
概算静态准总投资:初步设计
精
概算静态总投资原则上不得突破已批准的可行性研究报告
估算的静态总投资。
8
(概算)静态总投资超过可行性研究报 告相应估算静1 7态总
9
8
4
信
3
微
系
投资在15%以下时,对工程变化内容和增加投资 提出联专题分析
一
唯
报告。
超过15%以上(含15%)时,必须重新编制可行性研究报
告并按原程序报批。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5)建设实施阶段
8
建设实施阶段是指主体工程的建1设7 实施。
9
4
8
3
信
微
系
6)生产准备(运行准备)阶联段
题
押
准
精
完成生产准备(运行准备) 是工程由建设转入生产(运行)
的必要条件。项目法人应按照建管结合和项目法人责任制的要
求,适时做好有关生产准备(运行准备 )工作。
8
7)竣工验收阶段 1 7
9
8
4
信
3
微
系
竣工验收是工程完成建设目标的标志。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8)后评价阶段
8
时间:①项目竣工验收且投入使1用7 后
9
4
8
3
信
微
系
②未进行竣工验收但联主体工程已建成投产多年
题
押
准
精
对照项目立项及建设相关文 件资料,与项目建成后所达到
的实际效果进行对比分析,总结经验教训,提出对策建议。
也可针对项目的某一问题进行专题 评价。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
项目后评价的主要内容:
8
(1)过程评价。前期工作、建设1 7实施、运行管理等。
9
4
8
3
信
微
系
(2)经济评价。财务评价、联国民经济评价等。
题
押
准
精
(3)社会影响及移民安置 评价。社会影响和移民安置规
划实施及效果等。
(4)环境影响及水土保持评价。工 程影响区主要生态环
8
境、水土流失问题,环境保护、水土保持措 施执行情况,1 7环境
9
8
4
信
3
微
系
影响情况等。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)目标和可持续性评价。项目目标的实现程度及可持
8
续性的评价等。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(6)综合评价。对项目实施联成功程度的综合评价。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.水利工程具备《水利工程建设项目管理规定(试行)》
8
规定的开工条件后主体工程方可开工1 7建设。项目法人或者建设
9
4
8
3
信
微
系
单位应当自工程开工之日起15个联工作日内将开工情况的书面
题
押
准
精
报告报项目主管单位和上一级 主管单位备案。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
主体工程开工,必须具备的条件:
8
(1)项目法人或者建设单位己经1 7设立;
9
4
8
3
信
微
系
(2)初步设计已经批准,施联工详图设计满足主体工程施
题
押
准
精
工需要;
(3)建设资金已经落实;
(4)主体工程施工单位和监理单位 已经确定,并分别订
8
立了合同; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)质量安全监督单位已经确定,并办理了质量安全监
8
督手续; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(6)主要设备和材料已经落联实来源;
题
押
准
精
(7)施工准备和征地移民 等工作满足主体工程开工需要。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.设计变更
8
1)设计变更是指自水利工程初步1 7设计批准之日起至工程
9
4
8
3
信
微
系
竣工验收交付使用之日止,对已联批准的初步设计所进行的修改
题
押
准
精
活动。
2)变更分为重大设计变更和一般设计变更。
设计变更 审批
8
1
7
9
①项目法人组织有关参建 方研究确认8
4
后实施变更
信
3
微
一般设计变更 系
联
一
②报项目主管部门核备(必要 时唯可组织审批)
项目法人按原报审程序报原初步设计审批部门审
重大设计变更
批
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)重大设计变更:
8
(1)对初步设计批复的有关建设1 7任务和内容进行调整,
9
4
8
3
信
微
系
导致工程任务、规模、工程等联 级及设计标准发生变化;
题
押
准
精
(2)工程总体布置方案、 主要建筑物布置及结构形式、
重要机电与金属结构设备、施工组织设计方案等发生重大变化,
对工程质量、安全、工期、投资、效益 、环境和运行管理等产
8
生重大影响。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.项目法人应当向监理单位提供必要的工作条件,支持监
8
理单位独立开展监理业务,不得明示1 7或者暗示监理单位违反法
9
4
8
3
信
微
系
律法规和工程建设强制性标准,联不得更改总监理工程师指令。
题
押
准
精
按照合同约定,由建设单位 采购建筑材料、建筑构配件和
设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合
设计文件和合同要求。建设单位不得明 示或者暗示施工单位使
8
用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
案例一
8
【背景资料】某引水工程由政府1投7 资42亿元,工程建设内
9
4
8
3
信
微
系
容包括明渠190km,控制性建筑联物10座(节制闸3座、退水闸
题
押
准
精
2座、分水口5个)、排水工程 11座(9座排水渡槽、2座排水
倒虹吸),跨渠道建筑物10座(跨渠桥梁)。
【事件】
8
事件1:项目实行项目法人责任制,部 分建设过程如下1 7 :
9
8
4
信
3
微
系
2018年6月可行性研究报告经国家发展和改革委 员会联批准。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2018年8月投资方组建了项目法人。
8
2018年10月开始组织施工准备,1 7并组织进行了主体工程
9
4
8
3
信
微
系
设计招标、监理招标和设备采购联招标。
题
押
准
精
2018年12月1日主体工程 开工,2019年1月30日项目法
人将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管部门备
案。2019年1月10日初步设计经水利部 批准。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:该项目节制闸设计采用新材料和新装备,设计单
8
位在开工前进行了设计交底,项目法1 7人未按规定组织论证和办
9
4
8
3
信
微
系
理相关审批手续便督促施工单位联按图施工。
题
押
准
精
事件3:在项目实施阶段, 由于征地原因,项目法人和设
计单位沟通后,将1座进水节制闸的位置和结构布置进行了调
整后组织实施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件 1 中不妥之处如下1 7 :
9
4
8
3
信
微
系
(1)主体工程开工时间不妥联。
题
押
准
精
理由是:主体工程开工时间 应于初步设计批准之后进行。
(2)开工备案时间不妥。
理由是:项目法人应当自工程开工 之日起15个工作日内,将
8
开工情况的书面报告报项目主管单位和上一 级主管部门备1 7案。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中,由于节制闸采1 7用新材料和新设备,项目法
9
4
8
3
信
微
系
人未对其是否符合强制性条文进联行专题技术论证和履行相关审批
题
押
准
精
手续后便组织施工的做法不妥 。
理由是:采用“四新”技术,项目法人均应组织专题技术论证,
符合强制性条文并按程序履行审批手续 后才能组织实施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中,项目法人将11 7座节制闸的位置进行了调
9
4
8
3
信
微
系
整不妥。 联
题
押
准
精
理由是:根据《水利工程设 计变更管理暂行办法》的规定,
该变更为重大设计变更,重大设计变更文件应由项目法人按原
报审程序报原初步设计审批部门审批。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、监理单位及人员
(一)监理单位
8
1.监理单位开展监理工作,不得1 7与承包人以及原材料、中
9
4
8
3
信
微
系
间产品和工程设备供应单位有隶联属关系或者其他利害关系;
题
押
准
精
不得转让、违法分包监理业 务;不得采取不正当竞争手段
承揽监理业务。
2.监理单位不得违反标准规范规定 或合同约定,通过降低
8
服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞 争,扰乱正常1 7市场
9
8
4
信
3
微
系
秩序。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.联合体中标的,联合体各方应当共同与项目法人签订监
8
理合同,就中标项目向项目法人承担1 7连带责任。
9
4
8
3
信
微
系
监理单位在实施监理过程中,联 发现存在安全事故隐患的,
题
押
准
精
应当要求被监理单位整改;情 况严重的,应当要求被监理单位
暂时停止施工,并及时报告项目法人。
被监理单位拒不整改或者不停止施 工的,监理单位应当及
8
时向有关水行政主管部门或者流域管理机构 报告。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.监理单位不得允许其他单位或者个人以本单位名义承揽
8
水利工程建设监理业务。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
监理工程师应当由其聘用监理联 单位(以下简称注册监理单
题
押
准
精
位)报水利部注册备案,并在 其注册监理单位从事监理业务;
需要临时到其他监理单位从事监理业务的,应当由该监理单位
与注册监理单位签订协议,明确监理责 任等有关事宜。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.监理机构应审查承包人编制的:
8
(1)施工组织设计中的安全技术1 7措施、施工现场临时用
9
4
8
3
信
微
系
电方案; 联
题
押
准
精
(2)灾害应急预案;
(3)危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案
是否符合工程建设标准强制性条文 (水利工程部分)及相
8
关规定的要求。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)监理机构及人员
8
1.监理机构 1 7
9
4
8
3
信
微
系
监理机构核查并签发施工图纸联 。监理单位不得修改工程设
题
押
准
精
计文件。
监理机构在签发暂停施工指示时,应遵守下列规定:
1)在发生下列情况之一时,监理机 构应提出暂停施工的
8
建议,报发包人同意后签发暂停施工指示: 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(1)工程继续施工将会对第三者或社会公 共利益联 造成损
一
唯
害。
(2)为了保证工程质量、安全所必要。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)承包人发生合同约定的违约行为,且在合同约定时
8
间内未按监理机构指示纠正其违约行1 7为,或拒不执行监理机构
9
4
8
3
信
微
系
的指示,从而将对工程质量、安联全、进度和资金控制产生严重
题
押
准
精
影响,需要停工整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)在发生下列情况之一时,监理机构可签发暂停施工指
8
示,并抄送发包人: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)发包人要求暂停施工。联
题
押
准
精
(2)承包人未经许可即进 行主体工程施工时,改正这一
行为所需要的局部停工。
(3)承包人未按照批准的施工图纸 进行施工时,改正这
8
一行为所需要的局部停工。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)承包人拒绝执行监理机构的指示,可能出现工程质
8
量问题或造成安全事故隐患,改正这1 7一行为所需要的局部停工。
9
4
8
3
信
微
系
(5)承包人未按照批准的施联工组织设计或施工措施计划
题
押
准
精
施工,或承包人的人员不能胜 任作业要求,可能会出现工程质
量问题或存在安全事故隐患,改正这些行为所需要的局部停工。
(6)发现承包人所使用的施工设备 、原材料或中间产品
8
不合格,或发现工程设备不合格,或发现影 响后续施工的1 7不合
9
8
4
信
3
微
系
格的单元工程(工序),处理这些问题所需要的 局部联停工。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.监理人员
8
水利工程建设监理人员包括监理1员7 、监理工程师、总监理
9
4
8
3
信
微
系
工程师。 联
题
押
准
精
总监理工程师实行岗位资格 管理制度;
监理工程师实行执业资格管理制度;
监理员实行从业资格管理制度。
8
水利工程建设监理实行总监理工程师负 责制。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
项目总监理工程师是项目监理组织履行监理 合同联的总负责
一
唯
人,由监理单位法定代表人任命,并书面授权,行使合同赋予
监理单位的全部职责,全面负责项目监理工作。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
总监理工程师代表或副总监理工程师由总监理工程师任命
8
和授权,行使总监理工程师授予的权1 7力,从事总监理工程师委
9
4
8
3
信
微
系
派的工作,并对总监理工程师负联责。
题
押
准
精
现场监理人员数量和专业应 根据监理的任务范围、内容、
工作时间以及工程的类别、规模、技术复杂程度、工程环境等
因素综合考虑。
8
(1)专业结构:应满足工程建设内容 专业要求。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(2)职称结构配备: 联
一
唯
工程勘察设计阶段的服务,对人员职称要求更高些,具有
高级职称及中级职称的人员在整个监理人员构成中应占绝大多
数。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
。二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工阶段监理,可由较多的初级职称人员从事实际操作工
8
作,如旁站、见证取样、检查工序施1 7工结果、复核工程计量有
9
4
8
3
信
微
系
关数据等。 联
题
押
准
精
(3)人员数量:影响人员 数量的因素主要包括工程建设
强度、建设工程复杂程度、工程监理单位的业务水平、项目监
理机构的组织机构和任务职能分工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.总监理工程师
8
(1)审批施工组织设计等技术方1 7案:根据《水利工程施
9
4
8
3
信
微
系
工监理规范》条文说明,总监理联工程师应在约定时间内,组织
题
押
准
精
监理工程师审查,提出审查意 见后,由总监理工程师审定批准。
需要承包人修改时,由总监理工程师签发书面意见,退回承包
人修改后再报审,总监理工程师应组织 重新审定,审批意见由
8
总监理工程师(施工措施计划可授权副总监 理工程师或监1 7理工
9
8
4
信
3
微
系
程师)签发。必要时与发包人协商,组织有关专 家会联审。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工组织设计审查重点
8
(1)商务性审查,审查与投标文1 7件中施工组织设计的一
9
4
8
3
信
微
系
致性。 联
题
押
准
精
(2)技术性审查,主要审 查施工设备、施工方法、计量
方法、质量控制点设置、安全保证措施等内容。
(3)除商务性审查和技术性审查外 ,施工组织设计中的
8
安全技术措施、施工现场临时用电方案,以 及灾害应急预1 7案、
9
8
4
信
3
微
系
危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案 是否联符合相关
一
唯
规定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某水电站枢纽工程1,7 建设内容包括大坝、溢
9
4
8
3
信
微
系
洪道、泄洪洞、引水隧洞、压力联钢管、地下厂房、升压变电站
题
押
准
精
及开关站、管理房等。建设单 位公开招标分别确定了一家工程
总承包单位和一家监理单位,并分别依据《水利水电工程标准
施工招标文件(2009 年版)》和《中 华人民共和国标准监理
8
招标文件(2017 年版)》签订了施工总承 包合同和施工1 7监理
9
8
4
信
3
微
系
合同。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件 1:监理单位进场后,开展1 7了如下工作:
9
4
8
3
信
微
系
(1)为照顾持有监理单位股联份的某压力钢管供应单位的
题
押
准
精
销售业务,监理单位允许该压 力钢管供应单位向该项目供应压
力钢管。
(2)由于无电气设备监理资质,监 理单位私下将升压变
8
电站及开关站工程监理任务分包给一家监理 单位以本单位1 7名义
9
8
4
信
3
微
系
监理。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)由于该单位缺少金属结构专业监理人员,临时聘用
8
在另一家监理单位注册的金属结构监1 7理专业的胡某兼职担任本
9
4
8
3
信
微
系
项目的金属结构专业监理工程师联,两家监理单位未签订协议明
题
押
准
精
确监理责任等有关事宜。
事件2:在施工过程,施工单位将地下厂房分包给了有另
外一家具有施工资质的施工单位,并按 程序报送监理单位审批。
8
总监理工程师认为分包单位有相应地下厂房 的施工资质,1 7便直
9
8
4
信
3
微
系
接签批后同意实施。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:因发包人供应的某批粗骨料含泥量过高,粒径也
8
不满足要求,因此总监理工程师指示1 7该批粗骨料不能用于工程。
9
4
8
3
信
微
系
由于工期较紧,发包人要求总监联理工程师同意使用该批骨料。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】(1)监理单位允许持有1 7本单位股份的压力钢管
9
4
8
3
信
微
系
供应单位向该项目供应压力钢管联不妥。
题
押
准
精
理由是:监理人员不得与承 包人以及原材料、中间产品和
工程设备供应单位有隶属关系或者利害关系。
(2)监理单位私下将升压变电站及 开关站工程监理任务
8
分包给一家有经验的监理单位以本单位名义 监理不妥。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
理由是:监理单位不得转让、违法分包监理 业务联。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)临时聘用另一家监理单位注册金属结构专业监理工
8
程师的胡某兼职担任本项目的金属结1 7构专业监理工程师、两家
9
4
8
3
信
微
系
监理单位未签订协议不妥。 联
题
押
准
精
理由是:监理工程师需要临 时到其他监理单位从事监理业
务的,应当由该监理单位与注册单位签订协议,明确监理责任
等有关事宜。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中,总监理工程师1 7审批同意地下厂房分包
9
4
8
3
信
微
系
单位的做法不妥。 联
题
押
准
精
理由是:按照监理机构权限 ,总监理工程师审查承包人选
择的分包项目和分包人,须报发包人审批同意后才能实施。
【补充】工程分包应遵循合同约定 或者经发包人书面认可,
8
禁止承包人将合同工程进行违法分包。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中发包人要求总监1 7理工程师同意使用不合
9
4
8
3
信
微
系
格原材料不妥。 联
题
押
准
精
理由是:发包人不得明示或 者暗示施工单位使用不合格的
建筑材料、建筑构配件和设备;
发包人不得明示或者暗示监理单位 违反法律法规和工程建
8
设强制性标准,不得更改总监理工程师指令 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】某大型泵站工程,1投7 资 1.2 亿元,主要建
9
4
8
3
信
微
系
设内容包括进水工程、泵房工程联、出水工程、金属结构及电气
题
押
准
精
设备等,发包人与承包人按照 《水利水电工程标准施工招标文
件(2009 年版)》签订了施工合同,发包人与甲乙两家监理
人按照《中华人民共和国标准监理招标 文件(2017 年版)》
8
签订了联合体施工监理合同。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:开工后,承包人向监理人1 7提交了施工组织设计,
9
4
8
3
信
微
系
监理人只对施工进度计划、各项联资源(工、料、机)、质量管
题
押
准
精
理与质量控制的组织保证措施 和施工管理机构及劳动力组织等
内容进行了审查,未对安全措施方面进行审核就同意施工单位
组织实施。
8
事件2:甲乙两家监理单位签订的联合 体协议明确了甲1 7 监
9
8
4
信
3
微
系
理单位负责进水工程、泵房工程、出水工程等部 位土联建工程的
一
唯
监理工作,乙监理单位负责金属结构及电气设备工程的监理工
作。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在施工过程中由于甲监理单位监理不力,进水工程发生了
8
重大质量安全事故,乙监理单位以协1 7议明确只负责金属结构及
9
4
8
3
信
微
系
电气设备工程的监理工作为由,联不愿向项目法人承担连带责任。
题
押
准
精
事件3:甲监理单位审核泵 房部分钢筋图时发现配筋虽然
满足设计要求,但因钢筋间距太密不能满足施工时混凝土最大
粒径要求。因此,总监理工程师组织监 理机构人员讨论后对钢
8
筋间距进行了修改。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件4:甲监理单位现场监理工程师对施工现场发生的以
8
下事件签发了暂停施工指示: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)承包人进场的施工设备联不能满足施工强度要求。
题
押
准
精
(2)基坑抽排水后,由于 地基基础部分图纸延误,承包
人赶工期,先行施工。
(3)混凝土浇筑时,现场监理工程 师巡查发现承包人使
8
用了未经报验的水泥。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(4)承包人砂石料系统出现故障。 联
一
唯
(5)发包人要求暂停施工。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中监理人未对能工1 7组织设计的安全措施方
9
4
8
3
信
微
系
面内容进行审查不妥。 联
题
押
准
精
理由是:监理人应对施工组 织设计中的安全技术措施、施
工现场临时用电方案,以及灾害应急预案、危险性较大的分部
工程或单元工程专项施工方案审查是否 符合《工程建设标准强
8
制性条文(水利工程部分)》及相关规定的 要求。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,乙监理单位的做法是否正确?请说明理由。
8
【答案】事件2中乙监理单位的做1 7法不正确。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:甲乙两家监理单位签联 订的联合体协议,且共同与
题
押
准
精
发包人签订监理合同,就中标 项目向发包人承担连带责任。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,甲监理单位的做法是否正确?请说明理由。
8
【答案】事件 3 中监理人的做法1 7 不正确。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:监理人不得修改工程联 设计文件。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中不妥之处: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)现场监理工程师签发暂联停施工指示不妥。
题
押
准
精
理由是:暂停施工指示应由 总监理工程师签发。
(2)对事件 4 中发生(1)、(4)事件签发暂停施工
指示不妥。
8
理由是:事件4 中(1)、(4)不适用 暂停施工条件1 7。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例三
8
【背景资料】某供水工程包括长1约7 33.4km 的球墨铸铁管
9
4
8
3
信
微
系
输水管道工程和1座加压泵站工程联 ,其中泵站主要构筑物包括
题
押
准
精
泵站主副厂房、清污机、检修 闸门、前池等。发包人与监理人
依据《中华人民共和国标准监理招标文件(2017 年版)》签
订了施工监理合同。
8
【事件】 1 7
9
8
4
信
3
微
系
事件 1:副总监理工程师完成了下列工作。 联
一
唯
(1)审批施工组织设计。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)审批深基坑开挖方案。
8
(3)主持第一次监理工地会议。1 7
9
4
8
3
信
微
系
(4)审批分部工程和分部工联程部分工作的开工申请报告。
题
押
准
精
(5)审批承包人编制的施 工控制网和原始地形的施测方
案。
(6)审批承包人提交的土方填筑试 验、混凝土配合比试
8
验、金属结构焊接试验的施工工艺试验方案 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(7)审批了承包人提交的桩基静载试验方 案。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)签发了基础处理变更的变更指示。
8
(9)要求承包人撤换了不能胜任1 7工作的测量技术人员。
9
4
8
3
信
微
系
事件 2:某监理工程师完成联了下列工作。
题
押
准
精
(1)核验承包人报送的水 泥质量报验单,发现缺少厂家
出厂合格证,但是检验结果合格,监理工程师签认了该批水泥
进场使用。
8
(2)参与了单元工程质量检验与验收 ,并进行签字确1 7 认。
9
8
4
信
3
微
系
(3)对其所监理范围工程进行了计量确认 。 联
一
唯
(4)承担了监理员的部分职责。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中的不妥之处如下1 7:
9
4
8
3
信
微
系
(1)中的副总监理工程师审联批施工组织设计不妥。
题
押
准
精
理由是:根据监理规范要求 ,审批施工组织设计工作,总
监理工程师是不能授权给副总监理工程师或监理工程师的。
(2)中的副总监理工程师审批深基 坑开挖方案不妥。
8
理由是:根据监理规范要求,审批深基 坑开挖方案(1 7专项
9
8
4
信
3
微
系
施工方案)工作,总监理工程师是不能授权给副 总监联理工程师
一
唯
或监理工程师的。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)中的副总监理工程师主持第一次监理工地会议不妥。
8
理由是:根据监理规范要求,主1持7 第一次监理工地会议工
9
4
8
3
信
微
系
作,总监理工程师是不能授权给联副总监理工程师或监理工程师
题
押
准
精
的。
(8)中的副总监理工程师签发了基础处理变更的变更指
示不妥。
8
理由是:根据监理规范要求,签发了基 础处理变更的1 7变更
9
8
4
信
3
微
系
指示工作,总监理工程师是不能授权给副总监理 工程联师或监理
一
唯
工程师的。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(9)中的副总监理工程师要求承包人撤换了不能胜任工
8
作的测量技术人员不妥。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
理由是:根据监理规范要求,联 要求承包人撤换了不能胜任
题
押
准
精
工作的测量技术人员工作,总 监理工程师是不能授权给副总监
理工程师或监理工程师的。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件 2 中(1)发现水1 7泥缺少厂家出厂合格证,
9
4
8
3
信
微
系
监理工程师签认了水泥进场使用联不妥。
题
押
准
精
理由是:根据监理规范要求 ,原材料应有厂家质量证明文
件,并经检验合格才能进场使用。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、监理规划与实施细则
(一)监理规划
8
监理规划是监理单位根据监理委1托7 合同确定的监理范围,
9
4
8
3
信
微
系
并根据该项目的特点而编写的实联施监理的工作计划。
题
押
准
精
它是指导项目监理组织全面 开展监理工作的纲领性文件,
可以使监理工作规范化、标准化。监理规划的内容,随着工程
的进展需要逐步完善、调整和补充。监 理规划的形成过程,真
8
实地反映了一个工程项目监理的全貌。因此 ,它是监理单1 7位的
9
8
4
信
3
微
系
重要存档材料。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
监理规划应在监理大纲的基础上,结合承包人报批的施工
8
组织设计、施工总进度计划编制,并1 7报监理单位技术负责人批
9
4
8
3
信
微
系
准后实施。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.监理规划主要内容
8
(1)总则; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(2)工程质量控制; 联
题
押
准
精
(3)工程进度控制;
(4)工程投资控制;
(5)合同管理;
8
(6)协调; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(7)工程验收与移交(工作内容); 联
一
唯
(8)保修期监理;
(9)信息管理;
(10)监理设施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.监理规划的作用
8
(1)指导项目监理组织全面开展1 7监理工作;
9
4
8
3
信
微
系
(2)监理规划是主管机构对联监理单位监督管理的重要依据;
题
押
准
精
(3)监理规划是项目法人 确认监理单位履行监理合同的主
要依据;
(4)监理规划是监理单位重要的存 档资料。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)监理实施细则
8
监理细则是在监理规划基础上,1由7 项目监理组织的专业监
9
4
8
3
信
微
系
理工程师针对建设工程中某一专联业或某一方面的监理工作编写,
题
押
准
精
并经总监理工程师批准实施的 操作性文件,其作用是指导本专
业或本子项目具体监理业务的开展。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.实施细则编制:在施工措施计划批准后,专业工程(或
8
作业交叉特别复杂的专项工程)施工1 7前或专业工作开始前,负
9
4
8
3
信
微
系
责相应工作的监理工程师应组织联相关专业监理人员编制监理实
题
押
准
精
施细则,并报总监理工程师批 准。
2.监理实施细则可根据实际情况按进度、分阶段编制,但
应注意前后的连续性、一致性。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.专业工程监理实施细则的内容:
8
①适用范围; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
②编制依据; 联
题
押
准
精
③专业工程特点;
④专业工程开工条件检查;
⑤现场监理工作内容、程序和控制 要点;
8
⑥检查和检验项目、标准和工作要求( 巡视检查要点1 7;旁
9
8
4
信
3
微
系
站监理的范围); 联
一
唯
⑦资料和质量评定工作要求;
⑧采用的表式清单。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
典型例题
案例一
8
【背景资料】某引水工程主体工1程7 包括泵站1座、输水管
9
4
8
3
信
微
系
道21km、调压设施1座等建设内联容,发包人与监理人依据《中
题
押
准
精
华人民共和国标准监理招标文 件(2017 年版)》签订了施工
监理合同。
【事件】
8
事件1:总监理工程师认为监理规划与 监理大纲内容无1 7 区
9
8
4
信
3
微
系
别,于是将监理大纲作为监理规划报送发包人。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:总监理工程师授权给一位经验丰富的监理工程师
8
主持编制监理规划,编制完成后报总1 7监理工程师审批,完成后
9
4
8
3
信
微
系
报给发包人。 联
题
押
准
精
事件3:在实施过程中发生 了重大设计变更,发包人要求
监理人重新报送监理规划,监理人认为监理规划是开工初期提
交的,不能进行更改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,你认为总监理工程师的说法正确吗?
8
请指出监理大纲和监理规划的区别与1 7联系。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件1中总监联理工程师的说法不正确。
题
押
准
精
(2)监理大纲和监理规划 的区别与联系:监理大纲是在
招标过程中监理单位为承揽到监理业务而编写的监理方案性文
件;监理规划是在监理单位与发包人签 订监理合同之后,由总
8
监理工程师主持编制,用以指导监理机构全 面开展施工监1 7理工
9
8
4
信
3
微
系
作的指导性文件。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
监理规划与监理大纲相比,监理规划更具针对性、指导性
8
和可操作性。在监理大纲的基础上,1 7需要结合监理合同、承包
9
4
8
3
信
微
系
人提交的施工组织设计、承包人联提交的施工总进度计划等方面
题
押
准
精
进行细化。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,有无不妥之处?请说明理由。
8
【答案】事件2中总监理工程师授1 7权给监理工程师主持编
9
4
8
3
信
微
系
制监理规划,编制完成后报总监联理工程师审批不妥。
题
押
准
精
理由是:根据监理规范规定 ,监理规划应由总监理工程师
主持编制,并报监理单位技术负责人批准后组织实施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,监理人的说法是否正确?请说明理由。
8
【答案】事件3中,监理人的说法1 7不正确。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:根据监理规范规定,联 监理规划应根据其实施情况、
题
押
准
精
工程建设的重大调整或合同重 大变更等对监理工作要求的改变
进行修订。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】某混凝土坝工程,1主7 要包括土石方开挖、混
9
4
8
3
信
微
系
凝土工程、钻孔与灌浆、地基与联基础处理等。发包人与监理人
题
押
准
精
依据《中华人民共和国标准监 理招标文件(2017 年版)》签
订了施工监理合同。
【事件】
8
事件 1:为便于指导监理工作开展,总 监理工程师要1 7求专
9
8
4
信
3
微
系
业监理工程师在施工措施计划审批前编制完成涉 及的联所有专业
一
唯
工程的监理实施细则。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:总监理工程师认为土石方开挖施工工艺比较简单,
8
土石方开挖监理实施细则由监理员编1 7制,监理工程师审批。
9
4
8
3
信
微
系
事件3:在编制钻孔与灌浆工联程监理实施细则时,其主要
题
押
准
精
内容包括:适用范围、编制依 据、钻孔与灌浆工程特点、钻孔
与灌浆工程开工条件检查、现场监理工程内容、程序与控制要
点。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中总监理工程师的1 7做法不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:监理实施细则应在施联 工措施计划批准后、专业工
题
押
准
精
程(或作业交叉特别复杂的专 项工程)施工前或专业工作开始
前,根据实际情况按进度、分阶段编制。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2中不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中监理机构的做法1 7不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:监理实施细则应由监联 理工程师组织相关专业监理
题
押
准
精
人员编制,并报总监理工程师 批准。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请事件3中,钻孔与灌浆工程监理实施细则的内容是否
8
完整?若不完整,请补充细则还应包1 7含的内容。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件3中钻孔联与灌浆工程监理实施细则的内
题
押
准
精
容不完整。
(2)钻孔与灌浆工程属专业工程,监理实施细则还应补
充下列内容:
8
1)检查和检验项目、标准和工作要求 。一般应包括:1 7 巡
9
8
4
信
3
微
系
视检查要点;旁站监理的范围(包括部位和工序 )、联内容、控
一
唯
制要点和记录;检测项目、标准和检测要求,跟踪检测和平行
检测的数量和要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)资料和质量评定工作要求。
8
3)采用的表式清单。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
监理工系 程师
联
题
押
准
精
建设 工程监理案例分析(水利)
课程精讲
主讲老师:黄凯
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第三章 联
题
押
准
精
水利工程合 同管理
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
章节重点
(一)合同关系、变更程序、监理指示、合同解除
8
1.工程参与主体之间合同关系、1 7合同法结构
9
4
8
3
信
微
系
2.合同分类,合同内容,合联同变更调整及解除
题
押
准
精
3.发承包双方义务和责任
4.合同解除
(二)隐蔽工程验收、不可抗力、 不利物质条件
8
1.隐蔽工程验收程序和要求 1 7
9
8
4
信
3
微
系
2.不可抗力及不利物质条件索赔处理原则 联
一
唯
(三)进度条款
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)索赔计算、计量与支付、验收
8
1.工程索赔 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2.工程计量与支付 联
题
押
准
精
3.工程验收
(五)违约情形及处理、价款结算、工程延误及违约金
1.承包人、发包人违约情形
8
2.违约的处理及违约金的计算 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(六)工程担保、预付款、保留金 联
一
唯
1.工程担保
2.预付款、保留金
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、合同关系、变更程序、监理指示、合同解除
1.工程参与主体之间合同关系
8
7
1
9
4
8
3
信
微
发包人
系
联
题
押
准
精
总包
监理
8
1
7
9
分包 分 包 8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
监理人是受发包人委托在施工现场实施合同管理的执行者,
8
不是合同的第三方。监理人的权力范1 7围在专用合同条款中明确。
9
4
8
3
信
微
系
除合同另有约定外,承包人只从联总监理工程师或其授权的监理
题
押
准
精
人员处取得指示。
2.合同变更审核
总监理工程师应协调发包人和总包 单位进行相应的合同变
8
更,协助合同变更审核。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】A水电开发公司投资1 7兴建一水利工程,依法
9
4
8
3
信
微
系
与B工程集团公司签订了EPC总承联包合同。主体设计及施工由
题
押
准
精
工程集团公司B承担,经水电开 发公司A同意,工程集团公司B
与C设计院签订了部分专项设计合同,约定由C设计院提供钢
闸门设计服务;工程集团公司B与D公司 签订了机电设备供应
8
安装合同,约定由D公司提供机电设备并负 责进行安装;1 7其余
9
8
4
信
3
微
系
均由工程集团公司B下属分公司E完成主体设计 与施工联 。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:由于C设计院的任务繁忙
1
7,未按合同约定及时提交
9
4
8
3
信
微
系
施工图纸,致使工程集团公司B联下属分公司E工期延误20天,
题
押
准
精
损失2万元。
事件2:由于工程集团公司B下 属分公司E的基础预埋件施
工偏差,致使D公司设备无法正确安装 ,延误工期5天,E公司
8
损失5000元,D公司损失1万元。
1
7
9
8
4
信
3
微
事件3:由于库区百姓因移民补偿未能和A 公司及
联
系
当地政府
一
唯
达成一致,拆迁工作拖延,致使工程集团公司B下属分公司E
的进度延误30天,损失5万元。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请画出该水利工程项目EPC总承包合同结构图。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
A(发包
系
人)
联
题
押
准
精
B(EPC 总包
)
8
1
7
9
E(主体设计/施工) C(专项设计) D(设备) 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件1中,工程集团公司B下属分公司E向发包人A水电
8
开发公司提出索赔的行为是否合理?说1 7 明理由。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】工程集团公司B下属联分公司E向发包人A水电开发
题
押
准
精
公司提出索赔的行为不合理。
理由是EPC总承包合同下总承包人有设计和施工的义务,
总承包合同由总承包人与发包人签订, 所以工程集团公司B下
8
属分公司E不可以向发包人A水电开发公司 提出索赔,但可1 7 以
9
8
4
信
3
微
系
通过集团公司B向专业设计分包商C提出索赔。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件2中,设备供应单位D向总包单位B提出索赔的行为
8
是否合理?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】设备供应单位D向总联包单位B提出索赔的行为合理
题
押
准
精
。
理由是E是总承包人B的下属分公司,分公司E不具有法人
资格,其民事责任由B公司承担,故D可 以向总承包人B提出工
8
期和费用索赔。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件3中,工程集团公司B向地方政府提出索赔的行为是
8
否合理?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】工程集团公司B向地联方政府提出索赔的行为不合
题
押
准
精
理。
理由是:因B与地方政府没有合同关系,所以不可以向地
方政府提出索赔。在该合同结构中,移 民拆迁是发包人A的义
8
务,总承包人B可以向发包人A 提出索赔。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.合同内容
8
解释合同文件的优先顺序如下:1 7
9
4
8
3
信
微
两书两条款
系
(1)协议书; 联
题
押
准
精 中间是标函
(2)中标通知书;
技术图纸紧随后
(3)投标函及投标函附录;
清单放在最后面
(4)专用合同条款;
8
(5)通用合同条款; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)技术标准和要求(合同技术条款); 联
一
唯
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单;
(9)经合同双方确认进入合同的其他文件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.合同分类
8
1)总价合同 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)固定总价合同 联
题
押
准
精
适用:①合同履行过程中不 会出现较大的设计变更;
②工程规模较小,技术不太复杂的中小型工程;
③合同工期较短,双方可以不考虑 市场价格浮动可能对承
8
包价格的影响。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(2)可调总价合同 联
一
唯
适用:合同期相对较长。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)单价合同
8
支付工程款=实际完成(并认1 7可)工程量×合同单价
9
4
8
3
信
微
系
适用:①工期长、技术复杂、联 实施过程中发生各种不可预
题
押
准
精
见因素较多的大型复杂的土建 工程,
②以及业主为了缩短项目建设周期,初步设计完成后就进
行施工招标的工程。
8
其中工程量清单内所列的工程量为估计 工程量,而非1 7准确
9
8
4
信
3
微
系
工程量。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)成本加酬金合同
8
适用于需要立即开展的项目、新1型7 的工程项目、风险很大
9
4
8
3
信
微
系
的项目。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.变更程序
8
工程变更包括设计变更、进度计划7 变更、施工条件变更以及原招标
1
9
4
8
3
信
微
系
文件和工程量清单中未包括的“新联 增工程”。
题
押
准
精
监理单位收到施工单位提交的变更申请后,正确的处理程序是:
总 监报发包人
发包人联 系设计
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
设计修改图纸并签署设计变一更
唯
发包人将设计文件转交监理
总监向施工变更指示
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按变更程序
8
向承包人作出变更指示,承包人应遵1 7照执行。
9
4
8
3
信
微
系
没有监理人的变更指示,承包联 人不得擅自变更,变更指示
题
押
准
精
只能由监理人发出。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
变更情形:
(1)取消合同中任何一项工作,但被7 8 取消的工作不能转由发
1
9
4
8
3
信
微
包人或其他人实施;
系
联
题
押
(2)改变合同中任何一项工作准 的质量或其他特性;
精
(3)改变合同工程的基线、标 高、位置或尺寸;
(4)改变合同中任何一项工作的施 工时间或改变已批准的施
工工艺或顺序;
8
(5)为完成工程需要追加的额外工作; 9 1
7
8
4
信
3
微
(6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项 目工
联
程
系
量超过
一
唯
其工程总量的一定数量百分比。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
上述第(1)〜(6)目的变更内容引起工程施工组织和进
8
度计划发生实质性变动和影响其原定1 7的价格时,才予调整该项
9
4
8
3
信
微
系
目的单价。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.变更价格调整原则
8
(1)已标价工程量清单中有适用于变1 7 更工作的子目的,采用
9
4
8
3
信
微
系
该子目的单价。 联
题
押
准
精
(2)已标价工程量清单中无适 用于变更工作的子目,但有类
似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人商
定或确定变更工作的单价。
8
(3)已标价工程量清单中无适用或类似子 目的单价,可1 7按照
9
8
4
信
3
微
系
成本加利润的原则,由监理人商定或确定变更工 作的联单价。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8.发承包双方义务和责任
8
1)发包方主要义务: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)遵守法律; 联
题
押
准
精
(2)发出开工通知;
(3)提供施工场地;
(4)协助承包人办理证件和批件;
8
(5)组织设计交底; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)支付合同价款; 联
一
唯
(7)组织法人验收。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)承包方的主要义务
8
(1)遵守法律 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(2)依法纳税 联
题
押
准
精
(3)完成各项承包工作
(4)对施工作业和施工方法的完备性负责
(5)保证工程施工和人员的安全
8
(6)负责施工场地及其周边环境与生态的 保护工作 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(7)避免施工对公众与他人的利益造成损害 联
一
唯
(8)为他人提供方便
(9)工程的维护和照管
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
发包方主要义务
8
1)发包人应及时向承包人发出开1 7工通知
9
4
8
3
信
微
系
(1)监理人应在开工日期7联天前向承包人发出开工通知。
题
押
准
精
监理人在发出开工通知前应获 得发包人同意。
(2)承包人接到开工通知后14天未按进度计划要求及时
进场组织施工,监理人可通知承包人在 接到通知后7天内提交
8
一份说明其进场延误的书面报告(说明不能 及时进场的原1 7因和
9
8
4
信
3
微
系
补救的措施),报送监理人。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)提供施工场地
8
发包人应按专用合同条款约定向1承7 包人提供施工场地,以
9
4
8
3
信
微
系
及施工场地内地下管线和地下设联施等有关资料,并保证资料的
题
押
准
精
真实、准确、完整。
发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内,将该合
同工程的施工场地范围图提交给承包人 (施工场地包括永久占
8
地和临时占地)。发包人提供的施工场地范 围图应标明场1 7地范
9
8
4
信
3
微
系
围内永久占地与临时占地的范围和界限。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件,
8
承包人有权要求延长工期。监理人应1 7在收到承包人的书面要求
9
4
8
3
信
微
系
后,按合同约定,与合同双方商联定或确定增加的费用和延长的
题
押
准
精
工期。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
承包方义务
8
1)项目经理驻现场的要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
指派 承包人
精
短期离开 事先征得监理人同意
事先征得 发包人同意
更换
8
提前14天前通知发 包人和监理人1 7
9
8
4
信
3
微
系
撤换 监理人要求 一
联
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)测量放线
8
(1)施工控制网 1 7
9
4
8
3
信
微
系
施工控制网由承包人负责测设联 ,发包人应在本合同协议书
题
押
准
精
签订后的14天内,向承包人提 供测量基准点、基准线和水准
点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内,将
施测的施工控制网资料提交监理人审批 。监理人应在收到报批
8
文件后的14天内批复承包人。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)补充地质勘探
8
监理可以指示承包人进行必要的1补7 充地质勘探并提供有关
9
4
8
3
信
微
系
资料。 联
题
押
准
精
承包人为本合同永久工程施 工的需要进行补充地质勘探时,
费用由发包人承担。
为其临时工程设计及施工的需要进 行的补充地质勘探,其
8
费用由承包人承担。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】经过评标,投标人1B7中标,发包人与投标人B
9
4
8
3
信
微
系
签订了施工承包合同,合同条款联中关于双方的义务有如下内容:
题
押
准
精
(1)负责办理工程开工报 告报批手续;
(2)负责提供施工临时用地;
(3)负责编制施工现场安全生产预 案;
8
(4)负责工地周边环境和生态保护工 作; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(5)负责组织竣工验收技术鉴定; 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】背景资料合同条款列举的双方义务中,属于承包
8
人义务的有哪些? 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】属于承包人义务的有联
题
押
准
精
(3)负责编制施工现场安 全生产预案;
(4)负责工地周边环境和生态保护工作。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例三
8
【背景资料】事件1:在导流设计1 7前,施工单位在围堰工
9
4
8
3
信
微
系
程位置进行了补充地质勘探,支联付勘探费2万元。施工单位按
题
押
准
精
程序向监理单位提交了索赔意 向书和索赔申请报告。索赔金额
为2.2万元(含勘探费2万元,管理费、利润各0.1万元)。
【问题】1.事件1中,施工单位可 以获得索赔费用是多少?
8
并说明理由。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
【答案】(1)施工单位可以获得索赔的费 用是零联 (或不
一
唯
可以获得)。(2)施工单位为其临时工程所需进行的补充地
质勘探,其费用由施工单位承担。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9.合同解除
8
1)约定解除 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2)法定解除 联
题
押
准
精
当事人一方可以解除合同( 无法实现):
①因不可抗力致使不能实现合同目的;
②在履行期限届满之前,当事人一 方明确表示或者以自己
8
的行为表明不履行主要债务; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
③当事人一方迟延履行主要债务,经催告后 在合联理期限内
一
唯
仍未履行;
④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能
实现合同目的。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)合同解除自书面解除通知到达对方时生效。
8
4)合同因不可抗力解除后,承包1 7人应按照约定撤离施工
9
4
8
3
信
微
系
场地。已经订货的材料、设备由联订货方负责退货或解除订货合
题
押
准
精
同,不能退还的货款和因退货 、解除订货合同发生的费用,由
发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解
除后的付款,由监理对已施工部分进行 计量与支付。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例四
8
【背景资料】某引水工程项目,1发7 包人与承包人依据《水
9
4
8
3
信
微
系
利水电工程标准施工招标文件(联2009版)》签订了施工承包
题
押
准
精
合同,合同内容主要包括A、B 、C、D、E五个子项目,工程材
料由承包人负责采购。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:施工过程中发生地震,导1 7致工程停工1个月,已建
9
4
8
3
信
微
系
工程部分损坏。现场堆放价值50联万元的工程材料损毁;部分
题
押
准
精
施工机械损坏,修复费用20万 元;现场有8人受伤,承包人承
担了全部医疗费24万元(其中发包人受伤人员医疗费3万元,
承包人受伤人员医疗费21万元);承包 人修复损坏工程支出
8
10万元。施工单位按合同约定向监理人提 交了费用和工期1 7 索
9
8
4
信
3
微
系
赔。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:安装的流量计设备由发包人采购。到货后,发包
8
人、监理人和承包人共同对到货设备1 7进行了验收。验收后由承
9
4
8
3
信
微
系
包人入库存放。承包人取货时发联现丢了3台套流量计设备,造
题
押
准
精
成损失10.5万元。对此,承包 人要求发包人承担流量计设备
丢失的责任。专用合同条款对此无任何约定。
事件3:受地震影响,发包人正式通 知承包人与监理人,
8
缓建尚未施工的子项目E。鉴于无法确定复 工时间,发包1 7人随
9
8
4
信
3
微
系
后书面通知承包人解除施工合同。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,发包人和承包人各自承担哪些经济
8
损失?监理人应批准的费用和工期索赔1 7 各为多少?说明理由
9
4
8
3
信
微
系
(不考虑工程保险情况)。 联
题
押
准
精
【答案】(1)发包人应承 担的损失责任包括:现场堆放
的工程材料损失,发包人人员医疗费,损坏工程修复费用。
(2)施工单位应承担的损失包括: 停工损失,施工机械
8
损坏修复费用,施工单位人员医疗费。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)监理人应批准的工期索赔1个月 联
一
唯
监理人应批准的费用索赔 50+3+10=63(万元)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,承包人的做法是否妥当?说明理由。
8
【答案】事件2中,承包人的做法1 7不妥当。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:发包人提供的材料和联 工程设备验收后,由承包人
题
押
准
精
负责接收、运输和保管,故承 包人要求发包人承担流量计丢失
责任不妥。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,发包人是否可以解除施工合同?说明理由。发
8
包人书面通知承包人解除施工合同后1 7,监理人应做哪些工作?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件3中:发联包人可以解除施工合同。
题
押
准
精
理由:合同一方当事人因不 可抗力不能履行合同的,应当
及时通知对方解除合同。
(2)监理人应书面通知承包人停止 施工,并对已施工部
8
分进行计量与支付。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、隐蔽工程验收、不可抗力、不利物质条件
1.隐蔽工程验收程序和要求
8
承包人在自检确认工程隐蔽部位1具7 备覆盖条件后,应通知
9
4
8
3
信
微
系
监理人在约定的期限内按时到场联检查。经监理人检查确认质量
题
押
准
精
符合隐蔽要求,并在检查记录 上签字后,承包人才能进行覆盖。
监理人未按约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承
包人可自行完成覆盖工作,并作相应记 录报送监理人,监理人
8
应签字确认。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
无论监理工程师是否进行了该部位隐蔽工程的质量验收,
8
总监理工程师对该部位隐蔽工程的质1 7量有怀疑时均可以要求重
9
4
8
3
信
微
系
新检验。 联
题
押
准
精
①经检验证明工程质量符合 合同要求的,由发包人承担由
此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润;
②经检验证明工程质量不符合合同 要求的,由此增加的费
8
用和工期延误由承包人承担。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.不可抗力索赔
8
不可抗力:承包人和发包人在订1立7 合同时不可预见,在工
9
4
8
3
信
微
系
程施工过程中不可避免发生并不联能克服的自然灾害和社会性突
题
押
准
精
发事件,如地震、海啸、瘟疫 、水灾、骚乱、暴动、战争和专
用合同条件约定的其他情形。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(谁的损失谁承担)
8
(1)永久工程(施工完成且验收1 7合格),包括已运至施
9
4
8
3
信
微
系
工场地的材料和工程设备的损害联,以及因工程损害造成的第三
题
押
准
精
者人员伤亡和财产损失由发包 人承担。
(2)承包人设备的损坏由承包人承担。
(3)发包人和承包人各自承担其人 员伤亡和其他财产损
8
失及其相关费用。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(4)承包人的停工损失由承包人承担,但 停工期联 间应监
一
唯
理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支
8
付逾期竣工违约金。发包人要求赶工1 7的,承包人应采取赶工
9
4
8
3
信
微
系
措施,赶工费用由发包人承担。联
题
押
准
精
3.异常恶劣的气候条件( 等同于不可抗力)
异常恶劣气候条件的界定,应按当地政府气象部门的气象
报告为准。可参考的因素有:
8
(1)日降雨量达_____mm的雨日超过 _____天; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(2)风速大于_____ m/s的_____ 级以 上台风联 灾害。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.不利物质条件索赔
8
(1)不利物质条件的界定原则 1 7
9
4
8
3
信
微
系
水利水电工程的不利物质条件联 ,指在施工过程中遭遇诸如
题
押
准
精
地下工程开挖中遇到发包人进 行的地质勘探工作未能查明的地
下溶洞或溶蚀裂隙和坝基河床深层的淤泥层或软弱带等,使施
工受阻。
8
(2)不利物质条件的处理方法 1 7
9
8
4
信
3
微
系
应采取适应不利物质条件的合理措施继续施 工,联并及时通
一
唯
知监理人。承包人有权要求延长工期及增加费用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例五
8
【背景资料】 1 7
9
4
8
3
信
微
系
某水利工程,发包人和承包人联 依据《水利水电工程标准施
题
押
准
精
工招标文件(2009 年版)》 签订了施工合同。
【事件】
事件1:专业监理工程师巡视时发现 ,施工单位事先未通
8
知项目监理机构到场检查,将隐蔽工程私自 覆盖,遂要求1 7施工
9
8
4
信
3
微
系
单位对该隐蔽部位进行剥离、重新检验。施工单 位以联该隐蔽工
一
唯
程已经自检合格为由,拒绝剥离和重新检验。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:主体工程施工时,由于发生4.5级地震,造成施工
8
现场用于工程的材料损坏,导致施工1 7单位经济损失和工期延误,
9
4
8
3
信
微
系
施工单位按程序提出了工期和损联坏部分材料的费用索赔。
题
押
准
精
事件3:合同工程完工验收 时,为了检验某个关键部位混
凝土质量,总监理工程师责成施工单位钻芯取样,结果满足合
同要求,施工单位向发包人提出了该项 试验的费用索赔。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,施工单位的做法是否正确?说明理
8
由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中,施工单位联的做法不正确。
题
押
准
精
理由是:承包人在自检确认 工程隐蔽部位具备覆盖条件后,
应通知监理人在约定的期限内按时到场检查。承包人未通知监
理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆 盖的,监理人有权指示
8
承包人钻孔探测或揭开检查。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,项目监理机构是否批准工期和费用索赔?说
8
明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】项目监理机构应批准联 工期索赔。
题
押
准
精
理由是:由于不可抗力导致 工期延误,应合理延长工期。
项目监理机构应批准费用索赔。
理由是:由于不可抗力导致施工场 地用于施工的材料损坏,
8
其损失由发包人承担。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,项目监理机构是否批准施工单位的费用索赔?
8
说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】项目监理机构应批准联 费用索赔。
题
押
准
精
理由是:钻芯取样检验质量 合格,试验检验费用由发包人
承担。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例六
8
【背景资料】某水利工程,发包1人7 和承包人依据《水利水
9
4
8
3
信
微
系
电工程标准施工招标文件(2009联年版)》 签订了施工合同。
题
押
准
精
【事件】事件1:按照施工 进度计划,承包人于2019年3月
18日采购了一批φ50软式透水管, 用于地下泵站厂房安装。
2019年3月28日承包人收到监理人发放 的设计变更通知单,
将 φ50软式透水管变更为DN50PE管,造 成已采购的φ51 7 8 0软
9
8
4
信
3
微
系
式透水管无法使用。根据施工合同的约定,承包 人向联监理机构
一
唯
提出材料(φ50软式透水管)费用索赔。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:在C1号支洞山顶瓦斯抽排泵站和C1-1号支洞施工
8
期间,遭遇暴雨大风侵 袭,造成钢1筋7 加工棚、料仓保温棚、
9
4
8
3
信
微
系
混凝土出料口保温棚及洞口显示联屏等损坏。当地气象 观测站
题
押
准
精
观测数据显示,瞬时极大风速 为20.9m/s, 风力等级为9级,
超过了合同界定的异 常恶劣气候条件的标准,为此承包人向
监理人就该事件产生的临时设施受损、 修复费用等提出索赔。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,监理人是否批准承包人提出的费用
8
索赔?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中,监理人应联批准承包人提出的费用索赔。
题
押
准
精
理由是:在履行合同过程中 ,由于发包人改变合同中任何
一项工作的质量要求或其他特性造成工期延误的,承包人有权
要求发包人延长工期和(或)增加费用, 并支付合理利润 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,监理人是否批准承包人提出的费用索赔?说明
8
理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件2中,监理人不联应批准承包人提出的费用索
题
押
准
精
赔。
理由是:按照合同约定,异常恶劣气候条件造成的损失参
照不可抗力事件处理,因此监理人不能 同意承包人就该事件产
8
生的临时设施受损、修复费用等向发包人提 出的索赔。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、进度条款
1.合同进度计划
8
承包人应编制 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)详细的施工总进度计划联及其说明提交监理人审批。
题
押
准
精
(2)经监理人批准的施工 进度计划称为合同进度计划,
是控制合同工程进度的依据。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.合同进度计划的修订
8
1)不论何种原因造成工程的实际1 7进度与合同进度计划不
9
4
8
3
信
微
系
符时,承包人均应在14天内向监联理人提交修订合同进度计划
题
押
准
精
的申请报告,并附有关措施和 相关资料,报监理人审批,监理
人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修
订合同进度计划时,承包人应按监理人 的指示,在14天内向
8
监理人提交修订的合同进度计划,并附调整 计划的相关资1 7料,
9
8
4
信
3
微
系
提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14内联 批复。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)不论何种原因造成施工进度延迟,承包人均应按监理
8
人的指示,采取有效措施赶上进度。1 7承包人应在向监理人提交
9
4
8
3
信
微
系
修订合同进度计划的同时,编制联一份赶工措施报告提交监理人
题
押
准
精
审批。
3.开工
承包人应向监理人提交工程开工报 审表,经监理人审批后
8
执行。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
开工报审表应详细说明按合同进度计划正常 施工联所需的施
一
唯
工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落
实情况以及工程的进度安排。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例七
8
【背景资料】某水闸工程,发包1人7 依据《水利水电工程标
9
4
8
3
信
微
系
准施工招标文件(2009 年版)联》分别与甲、乙施工单位签订
题
押
准
精
了施工合同,甲施工单位承担 水闸的土建施工(以下简称A标
段), 乙施工单位承担水闸的设备安装任务(以下简称B标
段)。发包人与乙施工单位在合同中约 定,B标段所需的全部
8
设备由发包人负责采购。乙施工单位不擅长 计算机网络设1 7备的
9
8
4
信
3
微
系
安装,在征得发包人同意的情况下,将B标段所 含的联计算机网
一
唯
络设备的安装任务分包给丙施工单位。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:发包人在采购B标段的启1 7闭机设备时,设备生产厂
9
4
8
3
信
微
系
商提出由自己的施工队伍进行安联装更能保证质量,发包人便与
题
押
准
精
设备生产厂商签订了供货和安 装合同并通知了监理单位和乙施
工单位。
事件2:总监理工程师根据现场反馈 信息及质量记录分析
8
,对A标段某部位隐蔽工程的质量有疑问, 随即指令甲施1 7工单
9
8
4
信
3
微
系
位暂停施工,并要求剖离检验。甲施工单位称: 该部联位隐蔽工
一
唯
程已经监理工程师验收,若剥离检验,监理单位需赔偿由此造
成的损失并相应延长工期。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时,
8
发现由发包人采购的部分设备不合格1 7,发包人通知设备生产厂
9
4
8
3
信
微
系
商对上述不合格设备进行了更换联,从而导致丙施工单位停工。
题
押
准
精
因此,丙施工单位向监理机构 提出了费用和工期索赔申请。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,发包人将设备交由厂商安装的做法
8
是否正确?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中,发包人将联设备交由厂商安装的做法不
题
押
准
精
正确。
理由是:发包人与设备生产厂商签订的供货和安装合同违
反了与乙施工单位签订的施工合同的约 定,属于违约行为。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,总监理工程师的做法是否正确?说明理由。试
8
分析剥离检验的可能结果及总监理工1 7程师相应的处理方法。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件2中,总联监理工程师的做法正确。
题
押
准
精
理由是:监理工程师进行了 该部位隐蔽工程的质量验收,
但总监理工程师对该部位隐蔽工程的质量有疑问时,仍可以要
求重新检验。
8
(2)经检验证明工程质量符合合同要 求的,由发包人1 7 承
9
8
4
信
3
微
系
担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承 包人联合理利润;
一
唯
经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和
(或)工期延误由承包人承担。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,丙施工单位的做法是否正确?说明理由。该索
8
赔事件应如何处理? 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件3中,丙联施工单位的做法不正确。
题
押
准
精
理由是:丙施工单位不应向 监理单位提出索赔要求,因为
发包人和丙施工单位没有合同关系。
(2)该索赔事件应按下列程序和方 法处理:
8
1)丙施工单位通过乙施工单位向监理 机构提出索赔通1 7 知
9
8
4
信
3
微
系
书。 联
一
唯
2)现场监理机构对索赔通知书进行审查
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)确定追加的付款和(或)延长的工期,将索赔处理结
8
果答复乙施工单位。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
4)乙施工单位接受索赔处理联结果,发包人完成赔付;乙
题
押
准
精
施工单位不接受索赔处理结果 ,按照"争议的解决"约定办理
。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
四、索赔计算、计量与支付、验收
(一)索赔
8
1.工程索赔是指在工程合同履行1 7过程中,当事人一方因非
9
4
8
3
信
微
系
己方的原因而遭受经济损失或工联期延误,按照合同约定或法律
题
押
准
精
规定,应由对方承担责任,而 向对方提出的工期和(或)费用
补偿要求的行为。
2.索赔原则
8
明确责任:承包人问题,承包人负责; 非承包人责任1 7,发
9
8
4
信
3
微
系
包人负责。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.索赔程序(承包人提出)
8
7
1
9
4
8
3
提出索赔意向 信
微
承包人 系
监联理
题
押
(28天内)书面形式 准
精
提交索赔文件及 相关资料
监理
28天内
8
1
7
9
8
4
信
3
提交中间索赔 微
系
联
持 一
唯
每28天
续
监理
时
提交最终索赔报告
间
长 影响结束28天内
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)工程计量
8
工程计量分为单价子目计量和总1价7 子目计量两类。
9
4
8
3
信
微
系
1.单价子目计量 联
题
押
准
精
(1)已标价工程量清单中 的单价子目工程量为估算工程
量。结算工程量是承包人实际完成的、质量验收合格的,并按
合同约定的计量方法进行计量的工程量 。
8
(2)承包人对已完成的工程进行计量 ,向监理人提交1 7 进
9
8
4
信
3
微
系
度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资 料。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核,以确
8
定实际完成的工程量。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
对数量有异议的,可要求承包联 人进行共同复核和抽样复测。
题
押
准
精
承包人应协助监理人进行复核 并按监理人要求提供补充计量资
料。承包人未按监理人要求参加复核,监理人复核或修正的工
程量视为承包人实际完成的工程量。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)监理人认为有必要时,可通知承包人共同进行联合
8
测量、计量,承包人应遵照执行。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(5)承包人完成工程量清单联中每个子目的工程量后,监
题
押
准
精
理人应要求承包人派员共同对 每个子目的历次计量报表进行汇
总,以核实最终结算工程量。
监理人可要求承包人提供补充计量 资料,以确定最后一次
8
进度付款的准确工程量。承包人未按监理人 要求派员参加1 7的,
9
8
4
信
3
微
系
监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目 的准联确工程量。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内
8
进行复核,监理人未在约定时间内复1 7核的,承包人提交的工程
9
4
8
3
信
微
系
量报表中的工程量视为承包人实联际完成的工程量,据此计算工
题
押
准
精
程价款。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)验收
8
1.分部工程验收 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)分部工程具备验收条件联时,承包人应向发包人提交
题
押
准
精
验收申请报告,发包人应在收 到验收申请报告之日起10个工
作日内决定是否同意进行验收。
(2)监理人主持分部工程验收,承 包人应派符合条件的
8
代表参加验收工作组。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)分部工程验收通过后,发包人向承包 人发送联 分部工
一
唯
程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应
由承包人处理的遗留问题。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.单位工程验收
8
(1)单位工程具备验收条件时,1 7承包人应向发包人提交
9
4
8
3
信
微
系
验收申请报告,发包人应在收到联验收申请报告之日起10个工
题
押
准
精
作日内决定是否同意进行验收 。
(2)发包人主持单位工程验收,承包人应派符合条件的
代表参加验收工作组。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.竣工日期
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
验收情况 联 实际竣工日期
题
押
准
精
验收合格工程 提交竣工验收申请报告
发包人在收到承包人
竣工验收申请报告
56天后未进行验收的, 提 交竣工验收申请报告
视为验收合格(不可
8
1
7
9
抗力影响除外)
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.材料交付
8
(1)发包人应在材料和工程设备1 7到货7天前通知承包人,承
9
4
8
3
信
微
系
包人应会同监理人在约定的时间联内,赴交货地点共同进行验收。
题
押
准
精
发包人提供的材料和工程设备 运至交货地点验收后,由承包人负
责接收、卸货、运输和保管。
(2)卖方(供货方)应根据合同约 定的交付时间和批次在
8
施工场地卸货后将合同材料交付给买方,买 方对卖方交付1 7的合同
9
8
4
信
3
微
系
材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清 单。联卖方应保证
一
唯
合同材料符合合同约定的规格、质量标准,并且全新、完整,并
能够安全使用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
买方签发收货清单不代表对合同材料的接受,双方还应按
8
合同约定进行后续的检验和验收。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(3)如果卖方代表未能依约联或按买方通知到场参加开箱
题
押
准
精
检验,买方有权在卖方代表未 在场的情况下进行开箱检验,并
签署数量、外观检验报告,对于该检验报告和检验结果,视为
卖方已接受,但卖方确有合理理由且事 先与买方协商推迟开箱
8
检验时间的除外。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例八
8
【背景资料】某水利工程项目,1发7 包人与承包人依据《水
9
4
8
3
信
微
系
利水电工程标准施工招标文件(联2009 年版)》签订了施工承
题
押
准
精
包合同,合同内容主要包括土 方填筑和砌石护坡,其中土方填
筑工程量为220万 m³,单价为12元/m³;砌石护坡工程量为
10 万m³,单价为40元/m³。合同约定 :
8
(1)工程量清单中单项工程量的变化 超过15%时按变1 7更处
9
8
4
信
3
微
系
理。 联
一
唯
(2)工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再砌石护
坡。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)发包人指定的采石场距工程现场10km,承包人的运
8
输强度为500m³/天。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【事件】 联
题
押
准
精
事件1:合同约定发包人移 交施工现场的时间为当年的
10月3日,由于发包人的原因,实际移交时间延误至
10月8日晚。10月6-15日工地连降 大雨,属于异常恶劣
8
的气候条件,在降雨期间全部暂停施工。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故
8
障,主体工程施工暂停。土方填筑实1 7际完成320万m³,经合同
9
4
8
3
信
微
系
双方协商,对超过合同约定百分联比的工程量,单价减少1元
题
押
准
精
/m³;土方填筑工程量的增加 未延长填筑作业天数。
事件3:承包人在发包人指定的采石场开采了4万m³后,该
采石场再无石料可采,监理工程师指示 承包人自行寻找采石场。
8
承包人另寻采石场发生合理费用5000元 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
新采石场距工程现场25km,经合同双方协商,石料运输距
8
离每增1km,运费增加2元/m³。采石1 7场变更后,由于运距增
9
4
8
3
信
微
系
加,承包人的运输强度变为480联m³/天。采石场变更后,造成
题
押
准
精
施工设备利用率不足并延长了 砌石护坡的工作天数,经合同双
方协商,从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损
失。
8
工期延期中,承包人的管理费、保险费 、保函费等损1 7失为
9
8
4
信
3
微
系
5000 元/天。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,监理工程师应批准工程延明多少天?
8
【答案】监理工程师应批准工期1延7 期12天。
9
4
8
3
信
微
系
移交场地延误为发包人原因造联 成工期延误,异常恶劣的气
题
押
准
精
候条件承包人有权要求发包人 延长工期,从10月3-15日暂停
施工,工期延误12天。
【补充】异常恶劣气候条件造成的 工期延误和工程损坏,
8
应由发包人与承包人参照不可抗力后果及其 处理的约定协1 7商处
9
8
4
信
3
微
系
理。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,土方填筑应结算的工程款是多少?
8
【已知】土方填筑约定工程220万1 7 ,单价12元/m³,实际
9
4
8
3
信
微
系
工程量320万。 联
题
押
准
精
【答案】(1)土方填筑按 原单价结算的工程量:
220×(1+15%)=253(万 m³)
(2)土方填筑按新单价结算的工程 量:
8
320-253=67(万 m³) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)土方填筑应结算的工程款: 联
一
唯
253×12+67×(12-1)=3773(万元)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,承包人应得到工期和费用补偿为多少?
8
【答案】(1)工期补偿: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
由于料场变化,运输能力不足联 ,影响砌石护坡工程延长工
题
押
准
精
期:60000/480—60000/50 0=5天;
(2)费用补偿:1)由于石料运输距离增加而增加的费用:
(10-4)×2×(25-10)=180( 万元);
8
2)由于石料运输能力不足应给承包人 的补偿: 1 7
9
8
4
信
3
微
系
0.2×(10-4)/0.048=25(万元); 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)工期延长后管理费、保险费、保函费等费用的损失补
8
偿: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
0.5×5=2.5(万元) 联
题
押
准
精
4)承包人另寻采石场发生 的合理费用 0.5 万元。
承包人应得到费用补偿合计:
180+25+2.5+0.5=208(万元)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
五、违约情形及处理、价款结算、工期延误和违约金
1.承包人违约
8
(1)承包人私自将合同的全部或1 7部分权利转让给其他人,
9
4
8
3
信
微
系
或私自将合同的全部或部分义务联转移给其他人。
题
押
准
精
(2)承包人未经监理人批 准,私自将已按合同约定进入
施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。
(3)承包人使用了不合格材料或工 程设备,工程质量达
8
不到标准要求,又拒绝清除不合格工程。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(4)承包人未能按合同进度计划及时完成 合同约联 定的工
一
唯
作,已造成或预期造成工期延误。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内,未能
8
对合同工程完工验收鉴定书所列的缺1 7陷清单的内容或缺陷责任
9
4
8
3
信
微
系
期(工程质量保修期)内发生的联缺陷进行修复,而又拒绝按监
题
押
准
精
理人指示再进行修补。
(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已
停止履行合同。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.对承包人违约情形的处理
8
(1)承包人发生违约情形第(61 7)目(终止履行合同),
9
4
8
3
信
微
系
发包人可通知承包人立即解除联 合同,并按有关法律处理。
题
押
准
精
(2)承包人发生其他违约 情形,监理人可向承包人发出
整改通知,要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约
所引起的费用增加和(或)工期延误。
8
①经检查证明承包人已采取了有效措施 纠正违约行为1 7,具
9
8
4
信
3
微
系
备复工条件的,可由监理人签发复工通知。(先 整改联后复工)
一
唯
②监理人发出整改通知28天后,承包人仍不纠正违约行为
的,发包人可向承包人发出解除合同通知。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.发包人违约
8
(1)发包人未能按合同约定支付预付1 7 款或合同价款,或拖延
9
4
8
3
信
微
系
、拒绝批准付款申请和支付凭证联,导致付款延误的。
题
押
准
精
(2)发包人原因造成停工的。
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导
致承包人无法复工的。
8
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履 行或实质上已1 7停止
9
8
4
信
3
微
系
履行合同的。 联
一
唯
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.对发包人违约情形的处理
8
(1)承包人发生违约情形第(41 7)目(终止履行合同),
9
4
8
3
信
微
系
承包人可书面通知发包人解除联 合同。
题
押
准
精
(2)承包人发生其他违约 情形,承包人可向发包人发出
通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。
①发包人收到承包人通知后的28天 内仍不履行合同义务,
8
承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包 人应承担由此1 7增加
9
8
4
信
3
微
系
的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利 润。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
承包人暂停施工28天后,发包人仍不纠正违约行为的,承
8
包人可向发包人发出解除合同通知。1 7
9
4
8
3
信
微
系
但承包人的这一行动不免除发联 包人承担的违约责任,也不
题
押
准
精
影响承包人根据合同约定享有 的索赔权利。(该赔还得赔)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.违约金计算
8
当事人可以约定一方违约时应当1根7 据违约情况向对方支付
9
4
8
3
信
微
系
一定数额违约金,也可约定因违联约产生的损失赔偿额的计算方
题
押
准
精
法。
违约情形 处理
约定违约金<造成损失 请求人民法 院或者仲裁机构予以增加
8
约定违约金>>造成损失 请求人民法院或 者仲裁机构予
1
7以适当减少
9
8
4
信
3
微
系
当事人一方违约,对方应当采取适当措施防 止损联失的扩大;
一
唯
没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要
求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方
承担。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
。二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.合同价格计算
8
(1)合同价格包括签约合同价以1 7及按照合同约定进行的
9
4
8
3
信
微
系
调整; 联
题
押
准
精
(2)合同价格包括承包人 依据法律规定或合同约定应支
付的规费和税金;
(3)价格清单列出的任何数量仅为 估算的工作量,不得
8
将其视为要求承包人实施的工程的实际或准 确的工作量。1 7在价
9
8
4
信
3
微
系
格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用 于变联更和支付
一
唯
的参考资料,而不能用于其他目的。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的,
8
应按照专用合同条款的约定进行计量1 7和估价,并据此调整合同
9
4
8
3
信
微
系
价格。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.工期延误
8
1)发包人引起: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)变更; 联
题
押
准
精
(2)未能按照合同要求的 期限对承包人文件进行审查;
(3)因发包人原因导致的暂停施工;
(4)未按合同约定及时支付预付款 、进度款;
8
(5)发包人提供的基准资料错误; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(6)发包人延迟延提供材料、工程设备或 变更交联 货地点
一
唯
的;
(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
由于发包人原因造成工期延误,承包人有权要求发包人延
8
长工期和(或)增加费用,并支付合1 7理利润。
9
4
8
3
信
微
系
2)承包人原因 联
题
押
准
精
承包人应采取措施加快进度 ,并承担加快进度所增加的费
用。由于承包人原因造成工期延误,承包人应支付逾期竣工违
约金。承包人支付逾期竣工违约金,不 免除承包人完成工作及
8
修补缺陷的义务。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例九
8
【背景资料】某中部引黄工程,1一7 期工程的引水线路上有
9
4
8
3
信
微
系
隧洞25条,其中C8号支洞属下坡联类支洞,地质情况复杂:
题
押
准
精
J10 号支洞埋深大,施工所在 位置地下水源十分丰沛。发包
人和承包人依据(水利水电工程标准施工招标文件(2009年
版)》签订了施工合同。
8
【事件】事件1:由于未能办理好征地 手续,C8号支1洞7 的
9
8
4
信
3
微
系
施工场地未能及时提供造成工程的实际进度与合 同进联度计划不
一
唯
符,监理人要求承包人采取赶工措施,但承包人认为造成工期
延误是发包人原因,应延长工期,拒绝采取赶工措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:在对J10号支洞控制段下游掌子面桩号J34+616
8
进行3m超前探孔作业时出现大量涌水1 7,经施工方、监理方联
9
4
8
3
信
微
系
合实测涌水量为1250L/min,达联到了合同定义的“出水量大于
题
押
准
精
125L/min的任何10m 洞长” 的不利物质条件。经论证后,监
理下达指令要求采用双液灌注(加入水玻璃进行堵水)对涌水
处灌浆。涌水灌浆期间致洞内无法开展 施工作业,造成工期延
8
误 13天,水泵排水费用5万元,洞内通风 增加费用1万元1 7,洞
9
8
4
信
3
微
系
内照明增加0.2万元,承包人向监理人提出索赔 。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,承包人的做法是否正确?说明理由。
8
【答案】事件1中,承包人的做法1 7不正确。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:不论何种原因造成施联 工进度延迟,承包人均应按
题
押
准
精
监理人的指示,采取有效措施 赶上进度。
【补充】承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同
时,编制一份赶工措施报告提交监理人 审批。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,监理人应批准的工期及费用索赔各为多少?
8
说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】监理人应批准的工期联 索赔:13天;
题
押
准
精
费用索赔:5+1+0.2=6.2 (万元)。
理由是:承包人遇到不利物质条件,有权要求发包人延长
工期及增加费用。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例十
8
【背景资料】某水闸项目,发包1人7 经公开招标后与施工单
9
4
8
3
信
微
系
位依据《水利水电工程标准施工联招标文件(2009 年版)》签
题
押
准
精
订了施工承包合同,施工承包 合同约定:水闸的启闭机设备由
发包人采购,其他建筑材料由施工单位采购。同时,发包人与
监理单位签订了施工阶段监理合同。
8
【事件】 1 7
9
8
4
信
3
微
系
事件 1:发包人未能按合同约定支付工程预 付款联。
一
唯
事件 2:未经监理人批准,施工单位将该项目某工程设备
的安装专用工具及备品备件私自撤离施工场地。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:在闸室边墙施工过程中,施工单位使用了不合格
8
的钢筋,导致质量达不到标准要求,1 7并拒绝清除不合格工程。
9
4
8
3
信
微
系
事件4:由于公司财务问题,联施工单位明确表示没有能力
题
押
准
精
继续履行合同。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,发包人是否违约?说明理由并给出处
8
理方案。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件1属于发联包人违约的情形。
题
押
准
精
理由是:发包人未能按合同 约定支付预付款或合同价款,
或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误的,属
于发包人违约。
8
(2)对于事件1,施工单位可向发包人 发出通知,要1 7求发
9
8
4
信
3
微
系
包人及时支付工程预付款。发包人收到施工单位 通知联后的 28
一
唯
天内仍不支付工程预付款,施工单位有权暂停施工,并通知监
理单位,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并
支付施工单位合理利润。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,施工单位是否违约?说明理由并给出处理方案。
8
【答案】(1)事件2属于施工单1 7位违约的情形。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:承包人未经监理人批联 准,私自将已按合同约定进
题
押
准
精
入施工场地的施工设备、临时 设施或材料撤离施工场地,属于
承包人违约。
(2)对于事件2,监理单位可向施 工单位发出整改通知,
8
要求其在指定的期限内运回设备安装专用工 具及备品备件1 7,施
9
8
4
信
3
微
系
工单位承担由此所引起的费用增加和(或)工期 延误联。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,施工单位是否违约?说明理由并给出处理方案。
8
【答案】(1)事件3属于施工单1 7位违约的情形。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:承包人使用了不合格联 材料或工程设备,工程质量达
题
押
准
精
不到标准要求,又拒绝清除不 合格工程,属于承包人违约。
(2)对于事件3,监理单位可向施工单位发出整改通知,要
求其在指定的期限内拆除不合格的工程 部位并重新组织施工,施
8
工单位承担由此所引起的费用增加和(或) 工期延误。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件4中,施工单位是否违约?说明理由并给出处理方案。
8
【答案】(1)事件4属于施工单1 7位违约的情形。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:承包人无法继续履行联 或明确表示不履行或实质上
题
押
准
精
已停止履行合同,属于承包人 违约。
(2)对于事件5,发包人可通知承包人立即解除合同,并
按有关法律处理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例十一
8
【背景资料】南方地区的某节制1闸7 工程,发包人与承包人
9
4
8
3
信
微
系
依据《标准设计施工总承包招标联文件 (2012年版)》签订了
题
押
准
精
从施工图阶段的设计施工总承 包合同,合同价款采用固定总价
合 同,签约合同价为人民币2400万元,合同工期为400天。
非不可抗力或非发包人原因造 成的工 期延误,承包人需支付
8
2万元/天的违约金,违约金总额不超过合 同总价款的9%1。7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:节制闸工程施工过程中,1 7因受暴雨、台风和高温等
9
4
8
3
信
微
系
不可抗力导致总工期延误38天;联因施工总承包单位中设计原
题
押
准
精
因造成工期延误5天;因处理分 包队伍纠纷,导致总工期延迟
40天;发包人拖延支付工程进度款,导致总工期延迟30天,
故承包人向监理机构提出工期索赔173 天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:发包人就使用功能要求进行工程变更,承包人认
8
为中标通知书中的中标价格 实际上1是7 “暂估价”,不能作为工
9
4
8
3
信
微
系
程结算的依据。因此应该就该变联更而增加的设计、施工费用予
题
押
准
精
以调整,并计入工程结算款中 。
事件3:工程接收证书颁发后,承包人按专用合同条款约定
的份数和期限向监理人提 交了包括竣 工结算合同总价、发包
8
人已支付承包人的工程价款等内容的竣工付 款申请单, 1 7并提
9
8
4
信
3
微
系
供相关证明材料。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,监理机构应批准的工期索赔多少天?
8
说明理由。承包人应支付的 违约金1是7 多少?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件1中,监理联机构应批准的工期索赔:68
题
押
准
精
天。
理由是:暴雨、台风和高温天气无法施工引起的工期延误
38天由发包人承担;发包人拖延支付工 程进度款,导致工期
8
延迟30天由发包人承担。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(2)承包人应支付的违约金:45天×2万元 /天=联90万元。
一
唯
理由是:因施工总承包单位中设计原因造成工期延误5天
由承包人承担;因处理分包 队伍纠纷导致工期延迟40天由承
包人承担。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,承包人做法是否妥当?说明理由。
8
【答案】事件2中,承包人将发包1 7人要求工程变更产生的
9
4
8
3
信
微
系
费用计入工程结算款中的行为妥联当。
题
押
准
精
理由是:在价格清单中列出 的任何工作量和价格数据应仅
限用于变更和支付的参考资料;合同价格包括签约合同价以及
按照合同约定进行的调整,因此对于“ 发包人就使用功能要求
8
进行工程变更而增加的设计、施工费用”应 予以调整。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中承包人向监理人提交的竣工付款申请单还应该
8
包括哪些主要内容? 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】还应该包括应扣留的联 质量保证金、应支付的竣工
题
押
准
精
付款金额以及专用合同条款另 有约定的内容。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
六、工程担保、预付款、保留金
(一)工程担保
8
保函分为有条件支付保函和无条1件7 支付保函两种。
9
4
8
3
信
微
系
按照担保合同与基础合同的关联 系分为独立保函(见索即付
题
押
准
精
保函)和从属性保函两种。
从属性保函:只有被担保人违约,或不能履行合同的情形
下,担保受益人方可提出索赔请求或方 有付款请求权。
8
独立保函:银行或非银行金融机构作为 开立人,以书1 7面形
9
8
4
信
3
微
系
式向受益人出具的、同意在受益人请求付款并提 交符联合保函要
一
唯
求的单据时,向其支付特定款项或在保函最高金额内付款的承
诺。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
独立保函不同于一般保证的最大特点是:
8
(1)独立性。一旦独立保函生效1 7,担保人与受益人之间
9
4
8
3
信
微
系
的权利义务关系就完全以保函中联记载的内容为准,而不再受基
题
押
准
精
础合同的影响。担保人不得主 张先诉抗辩权,也不能以基础合
同的债务人的抗辩理由来对抗受益人。
(2)单据性和无条件性。担保人并 不审査基础合同的履
8
行情况,只要受益人提交了与保函中的约定 相符合的索赔1 7文件,
9
8
4
信
3
微
系
担保人即应付款。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)预付款
8
1.用于承包人为合同工程施工购1 7置材料、工程设备、施工
9
4
8
3
信
微
系
设备、修建临时设施以及组织施联工队伍进场等,分为工程预付
题
押
准
精
款和工程材料预付款。预付款 必须专用于合同工程。
2.一般工程预付款为签约合同价的10%,分两次支付,招
标项目包含大宗设备采购的可适当提高 但不宜超过20%。
8
3.工程预付款担保的担保金额可根据工 程预付款扣回1 7的金
9
8
4
信
3
微
系
额相应递减。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.当履约担保的保证金额度大于工程预付款额度,发包人
8
分析认为可以确保履约安全的情况下1 7,承包人可与发包人协商
9
4
8
3
信
微
系
不提交工程预付款保函,但应在联履约保函中写明其兼具预付款
题
押
准
精
保函的功能。工程预付款的扣 款办法不变,但不能递减履约保
函金额。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.工程预付款扣回公式:
8
7
1
9
A 8 4
3
信
R= (微 C-F S)
系
联 1
(F -F )S题
2 1 押
准
精
R—— 每次进度付款中累计扣回的 金额;
A—— 工程预付款总金额;
S—— 签约合同价;
8
1
7
9
8
4
C—— 合同累计完成金额; 信 3
微
系
联
一
F —— 开始扣款时合同累计完成金额达到签约合 同唯价的比例,
1
一般取20%;
F — 全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例,
2
一般取80%〜90% 。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.工程预付款保函
8
(1)承包人在第一次收到工程预1 7付款的同时需提交等额
9
4
8
3
信
微
系
的工程预付款保函(担保); 联
题
押
准
精
(2)第二次工程预付款保 函可用承包人进入工地的主要
设备(其估算价值已达到第二次预付款金额)代替。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)质量保证金
8
发包人应按照合同约定方式预留1保7 证金,保证金总预留比
9
4
8
3
信
微
系
例不得高于工程价款结算总额的联3%。合同约定由承包人以银
题
押
准
精
行保函替代预留保证金的,保 函金额不得高于工程价款结算总
额的3%。
在工程项目竣工前,已经缴纳履约 保证金的,建设单位不
8
得同时预留工程质量保证金。在工程质量保 修期满时,在1 730
9
8
4
信
3
微
系
个工作日内核实后将剩余的质量保证金付给承包 人。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例十二
8
【背景资料】某引水渠道工程,127013年10月2日,发包人
9
4
8
3
信
微
系
与承包人依据《中华人民共和国联标准设计施工总承包招标文件
题
押
准
精
(2012 年版)》签订了工程 总承包合同,合同价为人民币
3000万元,合同工期为730天。因承包人原因未按确认的工
程进度完成相关工作,承包人需支付2 万元/天的违约金。承
8
包人应在合同生效后7日内开出发包人认可 的银行开具的1 7合同
9
8
4
信
3
微
系
金额 20%的预付款保函,发包人在收到预付款 保函联并审核无
一
唯
误后在7个工作日内支付同等金额的预付款。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2014年4月16日,经承包人申请,某银行向发包人开具了
8
预付款保函和履约保函。预付款保函1 7中,某银行向发包人承诺:
9
4
8
3
信
微
系
我行保证,我行将在收到你方出联具的申明乙方(即承包人)未
题
押
准
精
能按照合同约定履行合同义务 的书面索赔通知的7个工作日内,
无条件偿还不超过人民币 600 万元的全部款项,你方无须提
交任何证明文件。本保函自开具之日生 效,有效期至甲方(即
8
发包人)扣完预付款之前。任何书面索赔务 必于本保函有1 7效期
9
8
4
信
3
微
系
内送达我行柜台,或者以邮寄等法定方式通知我 行,联保函到期
一
唯
后,请将正本保函退回我行注销。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
履约保函中,除关于担保金额和期限与预付款保函有差异,
8
其他内容与预付款保函相同,担保金1 7额为人民币210万元,保
9
4
8
3
信
微
系
函有效期至乙方根据本合同完成联施工和竣工并修补其中任何缺
题
押
准
精
陷之前。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:2015年10月2日,发包人1 7 向承包人发出《第二次
9
4
8
3
信
微
系
解约意向函》,指出承包人A施工联 组织不力,资源投入不足,
题
押
准
精
且多次无视发包人、监理的赶 工指令。尤其在渠道填筑工程中,
计划工程量为20.6 万 m³,实际完成9.95 万 m³,承包人
没有采取加班或增加设备等有效措施补 救,造成工期延误。承
8
包人对发包人陈述的事实予以承认,但认为 截至2015年167月
9
8
4
信
3
微
系
12日不存在施工进度滞后,之后的停工、辞退 工人和联 未完成
一
唯
合同义务等问题均是由于发包人违约造成的,因此指出发包人
对保函没有付款请求权。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:2015年11月3日,发包人解除了与承包人的总承
8
包合同,称“截至今年10月,承包人1 7施工进度已严重滞后且大
9
4
8
3
信
微
系
面积停工并辞退工人,在既定工联期仅剩1个月的现状下,已完
题
押
准
精
全无法履行合同所约定的工作 义务。”2015 年11月5日,发
包人向某银行发出《书面索赔通知书》,要求获得预付款保函
项下款项600万元和履约保函项下款项 210万元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
承包人对发包人要求获得预付款保函及履约保函款项提出
8
异议,指出:发包人认可预付款已扣1 7还人民币 460 万元,无
9
4
8
3
信
微
系
权全额索赔预付款保函项下款项联。同理,自2015年6月13日
题
押
准
精
至 2015 年11月5 日期间的 施工进度延误违约金为人民币
66万元,发包人在履约保函下享有的付款请求权应以施工进
度延误违约金为限,而不享有履约保函 下的全额付款请求权。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.发包人对保函是否具有付款请求权?说明理由。
8
【答案】发包人对保函具有付款1请7 求权。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:由该案例背景所描述联 的《预付款保函》和《履约
题
押
准
精
保函》可看出,两份保函以发 包人为受益人,承诺在发包人请
求付款并提交符合保函要求的单据时,向其在保函最高金额内
付款。同时,保函载明不可撤销、无条 件、无需出具任何证明
8
文件。两份保函为独立保函,发包人只要提 交了符合保函1 7要求
9
8
4
信
3
微
系
的单据,就具有付款请求权。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】2.发包人能获得预付款保函及履约保函项下款项
8
金额分别是多少?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】发包人能获得预付款联 保函项下款项600万元和履
题
押
准
精
约保函项下款项210万元。
理由是:根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标
文件(2012 年版)》和该工程合同专 用条款,预付款支付、
8
扣还和工期延误惩罚均为基础合同中双方约 定,即使合同1 7双方
9
8
4
信
3
微
系
有争议,但这与独立保函的付款请求权无关。工 期延联误违约金
一
唯
是根据基础合同约定而进行计算的,但独立保函的索赔
金额,无须考虑基础交易下保函申请人因违约须赔偿的保
函受益人损失金额。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例十三
8
【背景资料】某大型调水工程,1发7 包人与甲供货商依据
9
4
8
3
信
微
系
《中华人民共和国标准设备采购联招标文件 (2017年版)》签
题
押
准
精
订了流量计设备采购合同,合 同约定设备质量保证期为2年,
自初步验收通过之日起计算。
【事件】
8
事件1:为保证设备质量、更准确地说 明流量计的传输1 7 距
9
8
4
信
3
微
系
离,发包人在招标文件中明确规定了“本次采购 的流联量计,传
一
唯
输距离要求相当于A 、B 、C 三家厂商同规格的设备”, 并
将其列为招标实质性要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:流量计进场后,甲供货商接到开箱检验通知后,以
8
交通不便为由未参加。开箱检验时发1 7现某重要部件缺失,发包
9
4
8
3
信
微
系
人、监理人、乙安装承包人现场联进行了如实记录,并形成检验
题
押
准
精
报告,但未将该情况通报给甲 供货商。在设备安装过程时,甲
供货商以未参加开箱检验为由拒绝补充缺失部件。
事件3:设备安装完成并经过现场验 收后,甲供货商与发
8
包人于2018年12月21日签署了初步验收证 书。在工程运1 7行过
9
8
4
信
3
微
系
程中,该流量计某重要部件发生故障,经鉴定属 于产联品质量问
一
唯
题,经与甲供货商沟通,由其进行了消缺处理,2019年6月8
日,经各方共同验收合格 。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,发包人在招标文件中要求“采购流量
8
计传输距离相当于A 、B 、C 三家1厂7 商同规格的设备”的做
9
4
8
3
信
微
系
法是否正确?说明理由。 联
题
押
准
精
【答案】正确。
理由是:如果必须引用某厂商类似规格的产品,才能准确
清楚地说明招标设备的技术标准和要求 时,可以在引用的品牌
8
或供应商名称前加上“参照或相当于”的字 样。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【补充】“供货要求”中规 定:“招标人应尽可能清晰准确
8
地提出对设备的需求,并对所要求提1 7供的设备名称、规格、
9
4
8
3
信
微
系
数量及单位、交货期、交货地点联、技术性能指标、检验考核要
题
押
准
精
求、技术服务和质保期服务要 求等作出说明。"
技术性能指标不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、
原产地或者供应商,不得含有倾向或者 排斥投标人的其他内容。
8
在引用不可能避免时,该引用后应注明‘或 相当于'的字样1 7 。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,甲供货商拒绝补充缺失部件是否正确?说明理
8
由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】错误。 联
题
押
准
精
如果卖方代表未能依约或按 买方通知到场参加开箱检验,
买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验,并签署数
量、外观检验报告,对于该检验报告和 检验结果,视为卖方已
8
接受。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【补充】(1)开箱检验由买卖双方共同进行,卖方应自付
8
费用派遣代表到场参加开箱检验。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(2)在开箱检验中,买方和卖联方应共同签署数量、外观检
题
押
准
精
验报告,报告应列明检验结果 ,包括检验合格或发现的任何短
缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。
(3)如果卖方代表未能依约或按买 方通知到场参加开箱检
8
验,买方有权在卖方代表未在场的情况下进 行开箱检验,1 7并签
9
8
4
信
3
微
系
署数量、外观检验报告,对于该检验报告和检验 结果联, 视为
一
唯
卖方已接受,但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱
检验时间的除外。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,指出该流量计的质量保证期的结束时间?说明
8
理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】该流量计的质量保证联 期应至2021年6月8日。
题
押
准
精
理由是:《中华人民共和国 标准设备采购招标文件(2017
年版)》8.2规定:“在质量 保证期内如果合同设备出现故障,
卖方应自付费用提供质保期服务,对相 关合同设备进行 修理
8
或更换以消除故障。更换的合同设备和(或 )关键部件的质1 7 量
9
8
4
信
3
微
系
保证期应重新计算。” 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例十四
8
【背景资料】工程签约合同价为157800万元。工程预付款为
9
4
8
3
信
微
系
签约合同价的10%,工程预付款联的扣回与还清按公式计算;
题
押
准
精
8
F1=20%;F2=90%;合同签订后发生如 下事件:截止127016
9
8
4
信
3
微
系
年10月,承包人累计完成合同金额4820万元, 201联6年11月
一
唯
份监理人审核批准的合同金额442万元。
【问题】计算2016年11月份的工程预付款扣回金额,承
包人实得金额(单位:万元,留2位小数)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】该工程预付款总额为:
8
第一步:5800×10%=580(万元1 7)。
9
4
8
3
信
微
系
第二步:2016年10月、11月联预付款累计扣回为:
题
押
准
精
R =580×(4820-5800× 20%)/5800×(90%-20%)=522.86
10
(万元)
R =580×(4820+442-5800×20 %)/5800×(90%-20%)=586
11
8
(万元) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
或(F S≤C≤F S)C=5262>5800×90%=5 220(联 万元)
1 2
唯
一
第三步:由于11月累计扣回预付款大于预付款总额,则11月应扣回
预行款为:580-522.86=57.14(万元)
第四步:2016年11月承包人实得金额为442-57.14=384.86(万
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
元)二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
监理工系 程师
联
题
押
准
精
建设 工程监理案例分析(水利)
课程精讲
主讲老师:黄凯
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第四章 联
题
押
准
精
水利工程质 量控制
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
章节重点
(一)参建单位的质量责任
8
1.建设单位、施工单位的质量责1 7任
9
4
8
3
信
微
系
2.监理单位的质量责任 联
题
押
准
精
(二)土方填筑工艺试验、 原材料控制程序、平行检测数
量及平行检测
1.土方填筑工艺试验、原材料控制 程序
8
2.平行检测数量及平行检测 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(三)质量事故分类、事故处理 联
一
唯
1.质量事故分类
2.质量事故处理
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)项目划分、质量检验、质量验收
8
1.项目划分 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2.质量检验、质量验收 联
题
押
准
精
(五)工程验收
1.工程验收相关规定
2.竣工图的编制
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、参建单位的质量责任
《建设工程质量管理条例》中各方的质量责任,包括建设
8
单位质量责任、勘测设计单位质量责1 7任、监理单位质量责任、
9
4
8
3
信
微
系
施工单位质量责任。 联
题
押
准
精
(1)建设单位必须向有关 的勘察、设计、施工、监理等
单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准
确、齐全。
8
(2)建设单位不得任意压缩合理工期 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)建设单位不得明示或者暗示施工单位 使用不联 合格的
一
唯
建筑材料、建筑构配件和设备。
。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线
8
等外,设计单位不得指定生产厂、供1 7应商。
9
4
8
3
信
微
系
(5)总承包单位与分包单位联对分包工程的质量承担连带
题
押
准
精
责任。
(6)未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设
备不得在工程上使用或者安装,施工单 位不得进行下一道工序
8
的施工。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁
8
止分包单位将其承包的工程再分包。1 7建设工程主体结构的施工
9
4
8
3
信
微
系
必须由承包人自行完成。 联
题
押
准
精
建设工程的承包人应当在该 建设工程合理使用年限内对工
程的质量承担责任,工程勘察、设计单位要在此期间对因工程
勘察、设计原因而造成的质量问题负相 应的责任,因此,可以
8
说工程合理使用年限也就是勘察、设计单位 的责任年限。1 7
9
8
4
信
3
微
系
(勘察、设计、施工都要承担责任) 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
根据年限合理安排使用,超出这个期限的工程原则上不能
8
再继续使用,用户需继续使用的,应1 7委托具有相应资质等级的
9
4
8
3
信
微
系
勘察、设计单位鉴定,根据鉴定联结果采取加固、维修等措施,
题
押
准
精
重新界定合理使用期限。
如果用户不经鉴定而继续使用,因该建设工程造成的人身、
财产损害的,原勘察、设计、施工等承 包人不承担损害赔偿责
8
任。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.施工单位的质量责任
8
(1)施工单位应当在其资质等级1 7许可的范围内承揽水利
9
4
8
3
信
微
系
工程施工业务,禁止超越资质等联级许可的业务范围或者以其他
题
押
准
精
施工单位的名义承揽水利工程 施工业务,禁止允许其他单位或
者个人以本单位的名义承揽水利工程施工业务,不得转包或者
违法分包所承揽的水利工程施工业务。
8
(2)施工单位必须按照批准的设计文 件和有关技术标1 7 准
9
8
4
信
3
微
系
施工,不得擅自修改设计文件,不得偷工减料。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工单位发现设计文件和图纸有差错的,应当及时向项目
8
法人、设计单位、监理单位提出意见1 7和建议。施工单位应当严
9
4
8
3
信
微
系
格施工过程质量控制,保证施工联质量。
题
押
准
精
(3)施工单位应当建立健 全施工质量管理体系,根据工
程施工需要和合同约定,设置现场施工管理机构,配备满足施
工需要的管理人员,落实质量责任制。 施工单位一般不得更换
8
派驻现场的项目经理和技术负责人;确需更 换的,应当经1 7项目
9
8
4
信
3
微
系
法人书面同意,且更换后的人员资格不得低于合 同约联定的条件。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)水利工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或
8
者多项实行总承包的,总承包单位对1 7其承包的工程或者采购的
9
4
8
3
信
微
系
设备质量负责。总承包单位依法联将工程分包给其他单位的,分
题
押
准
精
包单位按照分包合同的约定对 其分包工程的质量向总承包单位
负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
分包单位应当接受总承包单位的质量管 理。禁止分包单位将其
8
承包的工程再分包。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)施工单位必须按照经批准的设计文件、有关技术标
8
准和合同约定,对原材料、中间产品1 7、设备以及单元工程(工
9
4
8
3
信
微
系
序)等进行质量检验,检验应当联有检查记录或者检测报告,并
题
押
准
精
有专人签字,确保数据真实可 靠。
对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在项目
法人或者监理单位监督下现场取样。
8
未经检验或者检验不合格的,不得使用 。检测业务按1 7照有
9
8
4
信
3
微
系
关规定由具有相应资质等级的水利工程质量检测 单位联承担。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)施工单位应当严格执行工程验收制度。单元工程
8
(工序)未经验收或者验收不通过的1 7,不得进行下一单元工程
9
4
8
3
信
微
系
(工序)施工。施工单位应当做联好隐蔽工程的质量检查和记录,
题
押
准
精
隐蔽工程在隐蔽前,施工单位 应当通知项目法人和水利工程质
量监督机构。隐蔽工程未经验收或者验收不通过的,不得隐蔽。
(7)施工单位应当加强施工过程质 量控制,形成完整、
8
可追溯的施工质量管理文件资料,并按照档 案管理的有关1 7规定
9
8
4
信
3
微
系
进行收集、整理和归档。主体工程的隐蔽部位施 工、联质量问题
一
唯
处理等,必须保留照片、音视频文件资料并归档。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)对出现施工质量问题的工程或者验收不合格的工程,
8
施工单位应当负责返修或者重建1。7
9
4
8
3
信
微
系
(9)水利工程在保修范围和联保修期限内发生质量问题的,
题
押
准
精
施工单位应当履行保修义务, 并对造成的损失承担赔偿责任。
水利工程的保修范围、期限,应当在施工合同中约定。
(10)发生质量事故时,施工单位 应当采取措施防止事故
8
扩大,保护事故现场,并及时通知项目法人 、监理单位,1 7接受
9
8
4
信
3
微
系
质量事故调查。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.发包人、监理人和承包人的施工准备工作质量控制
8
(1)检査开工前发包人应提供的1 7施工条件是否满足开工
9
4
8
3
信
微
系
要求,应包括下列内容: 联
题
押
准
精
①首批开工项目施工图纸的 提供;
②测量基准点(工作测量时作为标准的原点)的移交;
③施工用地的提供;
8
④施工合同约定应由发包人负责的道路 、供电、供水1 7、通
9
8
4
信
3
微
系
信及其他条件和资源的提供情况。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)工程施工所需的施工图纸,应经监理机构核查并签
8
发后,承包人方可用于施工。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
承包人无图纸施工或按照未经联 监理机构签发的施工图纸施
题
押
准
精
工,监理机构有权责令其停工 、返工或拆除,有权拒绝计量和
签发付款证书。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某引水工程,主要1建7 筑物包括渠道、泵站、
9
4
8
3
信
微
系
水闸等。发包人按照《水利水电联工程标准施工招标文件
题
押
准
精
(2009 年版)》招标选择了 承包人,发包人分别与A单位签
订了施工合同、与B单位签订了监理合同、与C单位签订了设
计合同。2019年3月开工,合同工期定 为18个月。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件 1:施工中的碎石(碎石垫1 7层、混凝土粗骨料等)合
9
4
8
3
信
微
系
同约定由发包人提供,2019年1联2月,发包人运至现场的一批
题
押
准
精
碎石经检验不合格,由于市场 碎石供应紧张,发包人暗示承包
人可以将该批碎石用于工程。
事件2:设计单位C在设计文件中标 明泵站工程的水泵、机
8
电、金属结构设备需采购上海某水工机械厂 家设备,理由1 7是该
9
8
4
信
3
微
系
厂家设备质量有保证。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:承包人A经监理人和发包人同意,将绿化工程分包
8
给了具有资质的D公司,由于D公司现1 7阶段施工人员设备不足,
9
4
8
3
信
微
系
又将部分工程分包给了E公司联。
题
押
准
精
事件4:2019年10月,由 于泵站下部结构有一仓混凝土质
量不合格,承包人尚未进行处理,监理工程师尚未进行签字确
认,为了赶工期,承包人直接进行了下 一仓混凝土浇筑。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中发包人暗示承包1 7人使用不合格碎石不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:发包人不得明示或者联 暗示承包人使用不合格的建
题
押
准
精
筑材料。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中设计单位指定生1 7产厂、供应商不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:除有特殊要求的建筑联 材料、专用设备、工艺生产
题
押
准
精
线等外,设计单位不得指定生 产厂家、供应商。
【补充】设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构
配件和设备,应当注明规格、型号、性 能等技术指标,其质量
8
要求必须符合国家规定的标准。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中D公司将绿化工1 7程又分包给E公司不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:《中华人民共和国民联 法典》规定,禁止分包单位
题
押
准
精
将其承包的工程再分包。
【解析】承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的为违
法分包;工程分包单位将其承包的工程 中非劳务作业部分再分
8
包的为违法分包。事件 3 中承包人A经监 理人和发包人1同7 意,
9
8
4
信
3
微
系
将绿化工程分包给了具有资质的D公司,承包人 分包联的内容不
一
唯
是主体工程,故该绿化工程分包是合法的;而由于D公司人员
设备不足,又将部分工程分包给了E公司,是分包后再次分包,
是违法分包。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.指出事件4中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中上一仓混凝土质1 7量不合格直接进行下一
9
4
8
3
信
微
系
仓混凝土浇筑不妥。 联
题
押
准
精
理由是:上一仓混凝土质量 不合格,未经监理工程师签字,
承包人不得进行下一道工序施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【案例二】
8
【背景资料】某引水工程,发包1人7 按照《水利水电工程标
9
4
8
3
信
微
系
准施工招标文件(2009 年版)联》招标选择了承包人,并与承
题
押
准
精
包人签订了施工合同,合同内 容包括河渠交叉建筑物1座,左
岸排水建筑物1座,渠渠交叉建筑物1座,节制闸1座,退水闸
1 座,渠道 1981.9m,还包括砂砾料 场的砂砾料开采加工和
8
供应。发包人与监理人签订了监理合同。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:开工通知发出前,监理人1 7对发包人和承包人的施
9
4
8
3
信
微
系
工准备工作进行了检查,检查内联容包括:
题
押
准
精
①检测条件或检测机构是否 满足合同要求;②测量基准点
的复核;③测量基准点的移交;④施工用地的提供;⑤施工组
织设计;⑥承包人提供的施工图纸。
8
事件2:监理人建立了监理工作制度, 主要包括:技术1 7 文
9
8
4
信
3
微
系
件核查、审核和审批制度,工程质量报验制度, 会议联制度,紧
一
唯
急情况报告制度和监理报告制度。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:监理人检查承包人的施工设备进场情况时,发现
8
一台起重设备没有年检,存在安全隐1 7患。
9
4
8
3
信
微
系
事件4:工程开工前,承包人联将进场的人员情况进行了报
题
押
准
精
审,监理人审查了承包人主要 管理人员和技术人员及特种作业
人员相关资质情况,发现技术负责人不是投标文件中的技术负
责人,有一个电焊工焊工证超过了有效 期。监理人要求承包人
8
更换此两人,技术负责人要求按投标文件中 约定的人员到1 7位或
9
8
4
信
3
微
系
履行相应的变更程序,电焊工要求更换为具有有 效焊联工证的人
一
唯
员上岗。承包人同意更换电焊工,但承包人认为进场的技术负
责人与投标文件中的技术负责人是同条件的,故不同意监理人
的要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件5:监理人审查承包人提交的基础开挖专项施工方案
8
时,发现未提供施工降排水图纸及计1 7算说明书。承包人认为施
9
4
8
3
信
微
系
工降排水属于临时工程措施,施联工图纸和计算说明不需要监理
题
押
准
精
人的审批,因此拒绝提供。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,请选择出属于发包人的准备工作,
8
并在此基础上补充完善发包人准备工1 7作条件。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件1中属于联发包人开工准备工作条件的是:
题
押
准
精
③测量基准点的移交、④施工 用地的提供。
(2)发包人开工准备工作条件还包括:
①首批开工项目施工图纸的提供,
8
②施工合同中约定的应由发包人负责的 道路、供电、1 7供水、
9
8
4
信
3
微
系
通信及其他条件和资源的提供情况。 四通图 点地联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,你认为还应补充哪些监理制度?
8
【答案】还应补充以下监理制度1:7 原材料、中间产品和工
9
4
8
3
信
微
系
程设备报验制度,工程计量付款联签证制度,工程建设标准强制
题
押
准
精
性条文(水利工程部分)符合 性审核制度,工程验收制度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,监理人应如何处理这种情况?监理人对施工
8
设备的进场检查,需要检查哪些内容1 7?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】监理人认为承包人进联 场的施工设备存在严重问题
题
押
准
精
或隐患的,应及时书面督促承 包人限时更换。
(2)对承包人进场施工设备的检查应包括:数量、规格、
生产能力、完好率及设备配套的情况是 否符合施工合同的要求,
8
是否满足工程开工及随后施工的需要。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4中不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中承包人不同意监1 7理人的要求不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:承包人派驻现场的主联 要管理人员、技术人员及特
题
押
准
精
种作业人员应该与施工合同文 件一致。如有变化,应重新审查
并报发包人认可。
【解析】当事人应当按照约定全面 履行自己的义务。当事
8
人一方不履行合同义务或者履行合同义务不 符合约定的,1 7应当
9
8
4
信
3
微
系
承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违 约责联任。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工投标文件是施工合同文件之一,对计划进场人员的约
8
定就是合同约定,技术负责人应该是1 7按合同约定的人员进场,
9
4
8
3
信
微
系
不得随意改变。 联
题
押
准
精
承包人安排在施工场地的主 要管理人员和技术骨干应相对
稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时,应取得监理人
的同意。
8
特殊岗位的工作人员均应持有相应的资 格证明,监理1 7人有
9
8
4
信
3
微
系
权随时检查。监理人认为有必要时,可进行现场 考核联。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.请指出事件5中不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件5中承包人拒绝提供1 7临时工程图纸不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:承包人提供的施工图联 纸,监理人应按施工合同约
题
押
准
精
定进行核查。
【解析】承包人应按合同规定的内容和时间要求,编制施
工组织设计、施工措施计划和部分施工 图纸提交监理人审查,
8
并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全 部责任。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、土方填筑工艺试验、原材料控制程序、平行检测
1.监理机构应审批承包人提交的现场工艺试验方案,并监
8
督其实施。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2.承包人应按批准的技术方联案组织施工,实施期间如需变
题
押
准
精
更,应重新报批。
3.对承包人或发包人采购的原材料和中间产品,承包人应
按供货合同的要求查验质量证明文件, 并进行合格性检测。若
8
承包人认为发包人采购的原材料和中间产品 质量不合格,1 7应向
9
8
4
信
3
微
系
监理机构提供能够证明不合格的检测资料。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.监理工作方法
8
7
1
9
4
8
3
信
工作方法 微 内容
系
联
题
押
准
对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连
精
旁站监理
续性的全 过程监督、检查和记录
巡视检查 定期或不定期的监督和检查
跟踪检测
对承包人在质量检测中的 取样和送样进行监督
8
1
7
9
8
4
信
3
承包人自检同时,监理独立进 行抽样微检测,核
系
平行检测 一
联
唯
验承包人结果
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)监理机构复核
8
7
1
9
4
检测方法 取样 8
3
信
微
系
联
题
≥3押%承包人检测数量
准
平行检测 混凝土试样 精
重要 部位 每种强度等级最少取样1组
(发包人
≥5%承包 人检测数量
承担) 土方试样
重要部位 最少取样3组
8
1
7
9
跟踪检测 混凝土试样 ≥7%承包人检测 数量 8 4
信
3
微
系
联
一
(承包人
唯
土方试样 ≥10%承包人检测数量
承担)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.工程需要进行的专项检测试验,监理机构不进行平行检
8
测。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
专项检测试验: 联
题
押
准
精
地基及复合地基承载力静载 检测;
桩的承载力检测;
桩的抗拔检测等。
8
6.对涉及工程结构安全的试块、试件及 有关材料,应1 7实行
9
8
4
信
3
微
系
见证取样。见证取样资料由施工单位制备,记录 应真联实齐全,
一
唯
参与见证取样人员应在相关文件上签字。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.监理机构发现承包人未按施工合同约定和有关规定对原
8
材料、中间产品进行检测,应及时指1 7示承包人补做检测;若承
9
4
8
3
信
微
系
包人未按监理机构的指示补做检联测,监理机构可委托其他有资
题
押
准
精
质的检测机构进行检测,承包 人应为此提供一切方便并承担相
应费用。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8.当平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致时,
8
监理机构应组织承包人及有关各方进1 7行原因分析,提出处理意
9
4
8
3
信
微
系
见。“平行检测试验结果与承包人联 的自检试验结果不一致”,
题
押
准
精
应区分正常误差和系统偏差。 只有发现系统偏差,才需要分析
原因并采取措施。
若原材料平行检测试验结果不合格 ,承包人应双倍取样,
8
如仍不合格,则该批次原材料定为不合格, 不得使用;若1 7不合
9
8
4
信
3
微
系
格原材料已用于工程实体,监理机构应要求承包 人进联行工程实
一
唯
体检测,必要时可提请发包人组织设代机构等有关单位和人员
对工程实体质量进行鉴定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例三
8
【背景资料】某泵站枢纽工程,1建7 设内容包括渠道工程、
9
4
8
3
信
微
系
进水工程、泵房、出水工程、金联属结构及机电设备工程等。主
题
押
准
精
要工程量土方开挖10万m³,土 方回填15万m³,混凝土2万m³。
发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件
(2009 年版)》签订了施工合同;发 包人与监理人签订了监
8
理合同,在监理合同中对监理平行检测的项 目和数量(比1 7例)
9
8
4
信
3
微
系
约定按《水利工程施工监理规范》(SL288-2 014)联的规定执
一
唯
行。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:渠道工程堤防回填设计采1 7用开挖料及A料场的土料
9
4
8
3
信
微
系
回填,压实度为95%。开工后,联由于开挖料不满足回填标准要
题
押
准
精
求,料源不足,承包人自行另 外选择了B料场作为回填料源。
事件2:土方回填料全部采用土料,承包人压实质量检测
按照土方回填质量检验标准,共检测1 500组。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:由于距离市区较近,采用商品混凝土。商品混凝
8
土进场后,承包人认为商品混凝土出1 7厂时已经进行出厂合格检
9
4
8
3
信
微
系
验,因此承包人不应再进行检测联。
题
押
准
精
事件4:承包人完成地基承 载力试验后,发包人要求监理
人对地基承载力试验进行平行检测。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.对事件1,请指出不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中承包人擅自选择1 7回填料不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:承包人发现开挖料不联 满足回填标准要求时应及时
题
押
准
精
提出意见和建议,变更料场应 按规定进行变更处理,在监理人
和发包人同意后方可组织实施。
【考点】如何处置设计与实际偏差 。
8
施工单位必须按照工程设计图纸和施工 技术标准施工1 7,不
9
8
4
信
3
微
系
得擅自修改工程设计,不得偷工减料;施工单位 在施联工过程中
一
唯
发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
当发现料场土质与设计有较大差异时,应取代表性土样通
8
过土工试验进行复验;确实达不到设1 7计要求时,应及时报告监
9
4
8
3
信
微
系
理单位。 联
题
押
准
精
2.对事件2,你认为监理人 土方回填的平行检测至少取样
多少组?说明理由。
检测方法 取样
8
1
7
9
≥3%承包人检测数 量
信
3
8
4
微
混凝土试样 系
联
一
重要部位 每种强度等 级最唯 少取样1组
平行检测
≥5%承包人检测数量
土方试样
重要部位 最少取样3组
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】对事件2,监理人土方回填的平行检测至少要取
8
75 组试样。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
理由是;事件2中按照土方回联填质量检验标准,承包人土
题
押
准
精
方试样要取1500组试样,监理 人平行检测土方试样应不少于
承包人检测数量的5%,监理平行检测土方试样为75组试样,
即监理人平行检测至少要取75组试样。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.对事件3,请指出不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中承包人对商品混1 7凝土不进行检测试验不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:采购的中间产品必须联 要进行检测试验并合格,方可
题
押
准
精
用于工程。
【中间产品】是指在从初级产品加工到最终消费的一系列生
产过程中,尚未成为最终产品的物品。
8
施工单位必须按照工程设计要求、施工 技术标准和合1 7同约定,
9
8
4
信
3
微
系
对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进 行检联验,检验应
一
唯
当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使
用。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.对事件4,请指出不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中发包人要求监理1 7人对地基承载力试验进
9
4
8
3
信
微
系
行平行检测不妥。 联
题
押
准
精
理由是:工程需要进行的专 项检测试验,监理机构不进行
平行检测,地基承载力试验是专项检测试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例四
8
【背景资料】某大型渠道工程,1主7 要工程量为土方开挖、
9
4
8
3
信
微
系
土方回填、混凝土工程,渠道基联坑为深基坑,开挖深度为6m
题
押
准
精
。发包人按照《水利水电工 程标准施工招标文件(2009
年版)》通过招标选择了施工承包人;发包人与监理人签订了
监理合同。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:监理人对渠道防渗材料土1 7工膜进行了见证取样。
9
4
8
3
信
微
系
承包人制备了真实齐全的见证取联样资料,承包人参与见证取样
题
押
准
精
人员在相关资料上进行签字, 承包人准备将所取样品送有资质
的检测单位进行检测。
事件2:渠坡下抗滑桩施工过程中, 承包人对抗滑桩地质
8
情况进行了地质编录。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:该项目中的粗骨料由发包人提供,粗骨料进场后,
8
承包人拒绝对粗骨料进行检测而直接1 7使用,承包人认为发包人
9
4
8
3
信
微
系
提供的粗骨料质量应由发包人负联责。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.对事件1,请指出不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中,承包人参与见1 7证取样人员在相关资料
9
4
8
3
信
微
系
上进行签字就准备送检不妥。 联
题
押
准
精
理由是:承包人和监理人参 与见证取样人员都要在相关资
料上进行签字确认后方能送检。
2.事件2中,地质编录工作程序是 否正确?请说明理由。
8
【答案】事件2中,地质编录工作程序 不正确。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
理由是:地质编录工作应由承包人报请设代 机构联(设计单
一
唯
位)进行。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,承包人的说法是否正确?请说明理由。
8
【答案】事件3中,承包人的说法1 7不正确。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:对于发包人提供的原联 材料,承包人也应进行合格
题
押
准
精
性检测。
【补充】对承包人或发包人采购的原材料和中间产品,承
包人应按供货合同的要求查验质量证明 文件,并进行合格性检
8
测。若承包人认为发包人采购的原材料和中 间产品质量不1 7合格,
9
8
4
信
3
微
系
应向监理机构提供能够证明不合格的检测资料。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件3中,若承包人拒绝检测,监理人应怎么处置?
8
【答案】事件3中,若承包人拒绝1 7检测,监理人应采取的
9
4
8
3
信
微
系
措施:①监理人应下发监理通知联,指示承包人进行检测;
题
押
准
精
②若承包人未按监理机构的 指示进行检测,监理机构可委
托其他有资质的检测机构进行检测,承包人应为此提供一切方
便并承担相应费用。
8
【补充】若监理人要求承包人对某项材 料和工程设备1 7进行
9
8
4
信
3
微
系
的检查和检验在合同中未作规定,监理单位可以 指示联承包人增
一
唯
加额外检验,承包人应遵照执行,但应由发包人承担额外检
验的费用和工期延误责任。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例五
8
【背景资料】某堤防工程包括新1建7 堤防及堤顶道路约33km,
9
4
8
3
信
微
系
新建水闸2座,改建交通涵闸27联处,改建水闸及泵站9处,新
题
押
准
精
建上堤辅助道路35条,土方填 筑约860万m3。其主要工程量为
土方工程和混凝土工程。
发包人与承包人A按照《水利水电工 程标准施工招标文件
8
(2009 年版)》签订了施工合同,与监理 人B 签订了监1 7 理
9
8
4
信
3
微
系
合同,监理合同专用条款中对旁站监理工作进行 了约联定:旁站
一
唯
监理工作按照《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)执
行,具体旁站部位和工序按规范中规定的,在需要旁站监理的
工程重要部位和关键工序中选择,不再另行增加旁站工作内容。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:混凝土浇筑完成后,承包1 7人按照规范进行了检测,
9
4
8
3
信
微
系
检测结果为合格。同时,监理人联进行了平行检测,检测结果为
题
押
准
精
不合格。为此,监理单位提出 将该部分混凝土拆除。
事件2:在施工过程中,监理人发现施工单位使用了不合
格的水泥,并且该批水泥已经使用在了 浇筑完成的混凝土工程
8
中。监理人发现后立即指示承包人将其拆除 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:由于工期较紧张,承包人在所有混凝土浇筑开仓
8
前未提交监理工程师审批,待高峰期1 7过后,进行事后确认。
9
4
8
3
信
微
系
事件4:土方填筑施工过程中联,承包人按照施工经验确定
题
押
准
精
了碾压参数,并未经监理审批 ,直接采用了该碾压参数进行施
工。
事件5:发包人要求监理人对土方工 程、混凝土工程全部
8
施工过程进行旁站。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1的不妥之处,并说明理由。监理
8
平行检测不合格后,监理人应如何处1 7理?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件 1 中监联理人平行检测不合格提出混凝
题
押
准
精
土拆除不妥。
理由是:当平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不
一致时,监理人不能直接提出拆除,应 组织承包人及有关各方
8
进行原因分析,提出处理意见。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)事件1中监理平行检测不合格后,应采取的措施:
8
1)监理人应组织承包人及有关各1 7方进行原因分析,提出
9
4
8
3
信
微
系
处理意见; 联
题
押
准
精
2)督促承包人请有资质的 检测单位对实体混凝土进行检
测;必要时可提请发包人组织设代机构等有关单位和人员对工
程实体质量进行鉴定;
8
3)实体检测不合格时,将该部分混凝 土进行拆除处理1 7 。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中监理人发现承包1 7人使用了不合格的水泥,
9
4
8
3
信
微
系
指示拆除混凝土工程不妥。 联
题
押
准
精
理由是:对已经使用了不合 格原材料、中间产品的工程实
体,监理机构应提请发包人组织相关参建单位及有关专家进行
论证,提出处理意见。
8
【解析】监理机构发现承包人在工程中 使用不合格的1 7原材
9
8
4
信
3
微
系
料、中间产品时,应及时发出指示禁止承包人继 续使联用,监督
一
唯
承包人标识、处置并登记不合格原材料、中间产品。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中混凝土开仓未经1 7监理人审批不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:施工单位混凝土开仓联 应向监理机构报送混凝土浇
题
押
准
精
筑开仓报审表进行审批。符合 开仓条件监理工程师审批同意后,
方可开仓浇筑。
【补充】承包人应按合同约定对材 料、工程设备以及工程
8
的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量 检查和检验,1 7并作
9
8
4
信
3
微
系
详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查 。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中土方填筑施工碾1 7压参数未进行工艺试验,
9
4
8
3
信
微
系
未经监理人审批不妥。 联
题
押
准
精
理由是:根据技术条款及监 理规范要求,承包人应进行碾
压工艺试验;现场工艺试验完成后,承包人应将工艺试验成果
提交给监理机构确认。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.请指出事件5的不妥之处,并说明理由。请列出土方工
8
程和混凝土工程需要旁站的部位。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件5中发包联人要求监理人对土方工程、混
题
押
准
精
凝土工程全部施工过程进行旁 站不妥。
理由是:监理人应按照监理合同约定和监理工作需要,在
施工现场对工程重要部位和关键工序实 行旁站,即监理人应该
8
对土方工程的压实工序和混凝土工程浇筑工 序实施旁站。1 7
9
8
4
信
3
微
系
(2)事件5中土方工程和混凝土工程需要旁 站的联部位和工
一
唯
序有:土石方填筑工程的回填料压实工序;普通混凝土工程的
混凝土浇筑工序。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、质量事故分类、事故处理
(一)质量事故分类
8
工程质量事故按直接经济损失的1大7 小,检查、处理事故对
9
4
8
3
信
微
系
工期的影响时间长短和对工程正联常使用的影响,分类为一般质
题
押
准
精
量事故、较大质量事故、重大 质量事故、特大质量事故。
小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
特大质 重大质 较大质 一般质
事故类别
8
7
量 1 量 量 量
9
4
损失情况 3 8
信
事故 微 事故 事故 事故
系
联
题
押
大体积混 准
精
事故处理
凝土,金
>500 >100 >20
所需的物
属制作和 >3000
≤3000 ≤500 ≤100
资、器材
机电安装
和设备、
工程
人工等直
8
土石方工 1
7
9
接损失费 8 4
信
3
程、 >100 >30 微 >10
系
(人民币 >1000 联
一
混凝土薄 ≤1000 ≤ 100唯 ≤30
万元)
壁工程
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事故类别 特大质量 8重 大质量 较大质量 一般质量
7
1
9
4
8
3
损失情况 事故 信 事故 事故 事故
微
系
联
题
事故处理所需合理 押 >3 >1
准
>精6 ≤1
工期(月) ≤6 ≤3
不影响工 不影响工
影响工程 程正常使 程正常使 不影响工
事故处理后对工程
正常使用, 用, 但对 用,但对 程正常使
功能和
需限制条 工程寿 命 工程 8 用和工程
1
7
寿命影响
8
4 9
件使用 有较大影 寿命有信
3
一 寿命
微
系
响 定影一
联
响
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
注:直接经济损失费用为必要条件,事故处理所需时间以
8
及事故处理后对工程功能和寿命影响1 7主要适用于大中型工程。
9
4
8
3
信
微
系
补充: 联
题
押
准
精
大体积混凝土:砼结构物实 体最小几何尺寸≥1m 的大体
量砼,或预计会因砼中胶凝材料水化热引起的温度变化和
收缩而导致有裂缝产生的砼。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)质量事故处理
8
1.质量事故处理原则 1 7
9
4
8
3
信
微
系
“四不放过”原则 联
题
押
准
精
(1)事故原因不查清楚不放过
(2)主要事故责任者和职工未 受到教育不放过
(3)补救和防范措施不落实不放过
(4)责任人员未受到教育不放过
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事故调查分析处理程序
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.质量事故处理职责划分
8
7
1
上级(县/ 4 9 省级水行政主
8
3
信 事故调查
微
项目法人 市)主管系 管部门(流域 水利部
联
组
题
部门押
机构)
准
精
组织有关单
一般质量事故 位制定处理 备案 × × ×
方案并实施
组织有关单
审定后实
较大质量事故 位制定处理 × 备案 8 ×
1
7
施
8
4 9
方案 信 3
微
系
联
重大质量事故
组织有关单
× 审定
唯
一后实施 ×
位提出处理 × 征得意见
特大质量事故 审定后实施 备案
方案
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例六
8
【背景资料】某引水工程,渠道1长7 度 3.9km。全段共有
9
4
8
3
信
微
系
各类建筑物 58 座。 联
题
押
准
精
【事件】
事件1:某座左岸排水建筑物底板混凝土质量检验,混凝
土试块抗压强度既不满足设计要求,也 不满足《水利水电工程
8
施工质量检验与评定规程》(SL176-200 7)的要求。经1 7过钻
9
8
4
信
3
微
系
芯检测的21个试件为样本,混凝土抗压强度推 定值 联
一
唯
20.64MPa 为设计值30MPa的68.80%,低于设计值 31.2%。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
由于混凝土强度不满足设计及《水利水电工程施工质量检
8
验与评定规程》(SL176-2007)的1 7要求,且混凝土质量极不
9
4
8
3
信
微
系
均衡,拆除重建,造成经济损失联 30 万元。
题
押
准
精
【问题】判断事件1中质量 事故的类型,并简要写出处理
程序。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】(1)事件 4 中质量事故的类型属于一般质量事
8
故。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(2)处理程序如下: 联
题
押
准
精
1)项目法人将事故的简要 情况向项目主管部门报告。
2)下达停工指示。总监理工程师下达停工指示。
3)事故调查。由项目法人组织设计 、施工、监理等单位
8
进行调查,调查结果报项目主管部门核备。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
4)事故处理。项目法人负责组织有关单位 制订处联 理方案
一
唯
并实施,报上级主管部门备案。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5)检查验收。事故部位处理完成后,必须按照管理权限
8
经过质量评定与验收后,方可投入使1 7用或进入下一阶段施工。
9
4
8
3
信
微
系
6)下达《复工通知》。事故联处理经过评定和验收后,总
题
押
准
精
监理工程师下达《复工通知》 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
四、项目划分、质量检验、质量验收
(一)项目划分
8
1.水利水电工程质量检验与评定1 7应当进行项目划分。项目
9
4
8
3
信
微
系
按级划分为单位工程、 分部工程联 、单元(工序)工程三级。
题
押
准
精
单位工程
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
分部工程 联
一
唯
单元工程
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.同一单位工程中,各个分部工程的工程量(或投资)不
8
宜相差太大,每个单位工程中的分部1 7工程数目,不宜少于5个。
9
4
8
3
信
微
系
3.由项目法人组织监理、设计联及施工等单位进行工程项目
题
押
准
精
划分,并确定:主要单位工程 、
主要分部工程、
(重要隐蔽+关键部位)单 元工程。
8
项目法人在主体工程开工前将项目划分 表及说明书面1 7报相
9
8
4
信
3
微
系
应工程质量监督机构确认。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.工程质量监督机构收到项目划分书面报告后,应当在14
8
个工作日内对项目划分进行确认并将1 7确认结果书面通知项目法
9
4
8
3
信
微
系
人。 联
题
押
准
精
5.工程实施过程中,需对: 单位工程
主要分 部工程
(重要隐蔽+ 关键部位)单元工程
8
的项目划分进行调整时,项目法人应重 新报送工程质1 7量监
9
8
4
信
3
微
系
督机构确认。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)质量检验
8
1.施工质量检验的基本要求主要1 7包括:
9
4
8
3
信
微
系
(1)承担工程检测业务的检联测机构应具有水行政主管部
题
押
准
精
门颁发的资质证书。
(2)工程施工质量检验中使用的计量器具、试验仪器仪
表及设备应定期进行检定,并具备有效 的检定证书。国家规定
8
需强制检定的计量器具应经县级以上计量行 政部门认定的1 7计量
9
8
4
信
3
微
系
检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定 。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)检测人员应熟悉检测业务,了解被检测对象性质和
8
所用仪器设备性能,经考核合格后,1 7持证上岗。参与中间产品
9
4
8
3
信
微
系
及混凝土(砂浆)试件质量资料联复核的人员应具有工程师以上
题
押
准
精
工程系列技术职称,并从事过 相关试验工作。
(4)质量检验项目和数量应符合相关规定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准
8
1)主控项目应全数检查 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2)【重要隐蔽+关键部位】联单元工程施工质量的验收评定
题
押
准
精
由建设单位(或委托监理单位 )主持,应由建设、设计、监理、
施工等单位的代表组成联合小组,共同验收评定,并应在质量
验收前通知质量监督机构。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)单元工程质量不达标,应及时处理。处理后的质量等
8
级按下列规定重新确定: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
处理方法 质量等级
全部返工重做 重新评定质量等级
经加固补强并经
设计和监理单位鉴定 合格 8
1
7
9
8
4
信
3
微
能达到设计要求 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
处理方法 9 质量等级
4
8
3
信
微
系
联
①经设计复核,项目法人及监理单位确
题
押
准
精
认能满足安全和使用功能要求,可不再进行
处理后的工
处理;
程部分质量指标
②经加固补强 后,改变了外形尺寸或造
仍达不到设计要
8
成工程永久性缺陷的 ,经项目法人9 1
7
、监理及
8
4
信
3
求 微
系
设计单位确认能基本满足 设计
联
要求,其质量
一
唯
可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)质量缺陷的处理
8
定义:是指小于一般质量事故的1质7 量问题,即因特殊原因,
9
4
8
3
信
微
系
使得工程个别部位或局部达不到联规范和设计要求(不影响使
题
押
准
精
用),且未能及时进行处理的工 程质量问题(质量评定仍为合
格)
(1)质量缺陷必须记录备案。
8
(2)质量缺陷备案表由监理单位组织 填写。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)质量缺陷备案的内容:质量缺陷产生 的部位联 、原因,
一
唯
对质量缺陷是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响。参
建人员签字,不同意见应明确记载。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
( 4)质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备,作
8
为工程竣工验收备查资料存档。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(5)工程竣工验收时,项目联法人必须向验收委员会提交
题
押
准
精
历次质量缺陷的备案资料。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.工程质量等级评定标准
8
质量等级分为“合格”“优良”两级1 7。
9
4
8
3
信
微
系
合格标准是工程验收标准。优联 良等级是为工程项目质量创
题
押
准
精
优而设置。
单元 工程(划分工序) 工序
工 单 分
程 位 部
8
1
7
9
项 工 工
信
3 8
4
微
单元工程(不划分 划分工序系)
目 程 程 联
一
唯
检验项目:统一为主控项目、一般项目
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
1)划分工序单元工程 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
合格 精 优良
评定应全部合格
工序 评定应全部
合格 优 良50%及以上
8
主要 工序优良
1
7
9
8
4
信
3
微
报验资 系
符合要求 符合要 求 一
联
唯
料
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)工序(不划分工序单元工程)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
合格系 优良
联
题
押
准
主控项目 全部精符合要求 全部符合要求
70%及以上的检验点合格, 90%及以上…
且不合格点不应集中 且不合格点不应集中
一般
河道疏
项目
90%及以上… 95%及以上…
竣工程
8
且不合格点不应集中 且不合格点1
7
不应集中
9
8
4
信
3
微
系
联
报验资料 符合本标准要求 符
唯
一合本标准要求
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)分部工程质量评定标准
合格 优良
8
7
1
9
4
8
信 3 质量全部合格
微
系
联
题
单元工程 质量全部合格押 70%以上达到优良
准
精
(主要+重要隐蔽)单元工程90%以上优良
按要求处理,并
质量事故及质量缺陷 无
经检验合格
8
1
7
9
原材料质量 8 4
信
3
微
系
联
中间产品
唯
一
合 格
合格
金属结构及启闭机、
机电产品
混凝土(砂浆)试件 优良(组数<30 时,试件质量合格)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)单位工程质量评定标准
合格 优良
8
7
1
9
4
8
3
信
微 全部合格
系
联
题
押
分部工程 全部合格 准 70%以上达到优良
精
主要分部工程全部优良
已处理
质量事故 已按要求进行处理
无较 大及以上质量事故
8
1
7
9
8
4
外观质量 70%以上 8 5%以上 信 3
微
系
联
一
资料 齐全 齐全 唯
工期及试运行 分析结果符合国家和行业技
期,单位工程 术标准以及合同约定的标准 同左
观测资料 要求
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5)工程项目质量评定标准
合格 优良
8
7
1
9
8 4 全部合格
3
信
微
系
联
题
单位工程 全部押合格 70%以上优良
准
精
主要单位工程全部优良
施工及试运行期,各 均符合国家和行 业
单位工程观测资料分 技术标准及合同约 同左
8
1
7
9
析结果 定的标准
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
工程项目质量,在单位工程质量评定合格后,由监理单位
进行统计并评定工程项目质量等级,经项目法人认定后,报工
程质量监督机构核定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.针对《施工质量验收评定表》,有如下规定:
8
(1)现场检验应遵循随机布点与1 7监理工程师现场指定区
9
4
8
3
信
微
系
位相结合的原则; 联
题
押
准
精
(2)规格采用国际标准A 4。验收评定表一式四份,签字、
复印后盖章;备查资料一式二份,手签一份(原件)单独装订。
单元和工序质评表可以加盖工程项目经 理部和工程监理部章。
8
(3)验收评定表中的检查(检测)记 录可以使用黑色1 7 水
9
8
4
信
3
微
系
笔手写,字迹应清晰工整;也可以使用激光打印 机打联印,输入
一
唯
内容的字体应与表格固有字体不同,以示区别。
质量意见、质量结论及签字部分(包括日期)不可打印。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)应使用国家正式公布的简化汉字,不得使用繁体字。
8
(5)数据使用阿拉伯数字,使用1 7法定计量单位及其符号。
9
4
8
3
信
微
系
(6)修改错误时使用杠改,联再在右上方填写正确的文字
题
押
准
精
或数字;不应涂抹或使用修正 液、橡皮擦、刀片刮等不标准方
法。
(7)表头空格线上填写工程项目名 称,如“小浪底水利枢
8
纽工程”。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
“施工单位”栏应填写与项目法人签订承包合 同的联施工单位
一
唯
全称。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(9)当遇有选择项目(项次)时,如钢筋的连接方式、
8
预埋件的结构形式等不发生的项目(1 7项次),在检查记录栏划
9
4
8
3
信
微
系
“/”。 联
题
押
准
精
(10)对于主控项目中的 检查项目,检查结果若基本符合
质量要求,其检验点的合格率按100%。
对于一般项目中的检查项目,检查 结果若基本符合质量要
8
求,其检验点的合格率按70%。检查结果若 符合质量要求1 7,其
9
8
4
信
3
微
系
检验点的合格率按 90%。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(11)监理工程师复核质量等级时,对施工单位填写的质
8
量检验资料或质量等级如有不同意见1 7,在“质量等级”栏填写
9
4
8
3
信
微
系
核定的质量等级并签字。 联
题
押
准
精
(14)所有签字人员必须 由本人签字,不得由他人代签,
同时填写签字的实际日期。
(15)对重要隐蔽单元工程和关键 部位单元工程的施工质
8
量验收评定应有设计、建设等单位的代表签 字。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例七
8
【背景资料】某枢纽工程是一座1以7 防洪为主,结合灌溉、
9
4
8
3
信
微
系
供水,兼顾发电的大型水库,控联制流域面积1320k ㎡,总库容
题
押
准
精
5.99亿m³;水库枢纽主要建筑 由主坝(最大坝高90.1m,坝
顶长度810m)、副坝、溢洪道、泄洪洞、排沙洞、输水洞、
厂房、输变电设备等组成,总投资46亿 元;分为大坝标(A标
8
段)、泄洪排沙输水洞(B标段)、厂房标 (C标段),建1 7 设
9
8
4
信
3
微
系
单位按照《水利水电工程标准施工招标文件(2 009联 年版)》
一
唯
通过招标分别将三个标段发包给了三个承包人,并签订了施工
合同。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
发包人通过招标选择了一个监理单位,负责 A、B、C 三
8
个施工标段的监理工作,并与之签订1 7了监理合同。
9
4
8
3
信
微
系
【事件】事件1:项目划分时联,项目法人将 A、B、C 三
题
押
准
精
个施工标段分别划分为一个单 位工程。项目划分完成后,由A
标段承包人报质量监督机构进行了确认。在施工过程中,监理
单位认为关键分部工程划分不合理,就 指示承包人调整了项目
8
划分,并按调整后的项目划分进行质量评定 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:C标段在分部工程划分时,共划分了4个分部,其
8
中3个分部工程投资 2000 万元以上1 7,1个分部投资400万元。
9
4
8
3
信
微
系
事件3:监理人对A标段检测联人员进行检查时,发现A标段
题
押
准
精
复核混凝土(砂浆)试件质量 资料的人员,为计算机专业助理
工程师。
事件4:B标段在某批水泥进场后按 照规范进行了取样,抽
8
检结果不合格,监理人指示B标段将该批水 泥作为不合格1 7品撤
9
8
4
信
3
微
系
离现场。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件l中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】(1)将B标段划为一个1 7单位工程不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:泄洪洞、排沙洞、输联 水洞使用功能不同,都为相
题
押
准
精
对独立的构筑物,不宜划分为 一个单位工程。
【单位工程划分】枢纽工程,一般以每座独立的建筑物为
一个单位工程。当工程规模大时,可将 一个建筑物中具有独立
8
施工条件的一部分划分为一个单位工程。” 1 7
9
8
4
信
3
微
系
事件1中泄洪洞、排沙洞、输水洞都为相对 独立的联 构筑物,
一
唯
不宜划分为一个单位工程。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)由承包人报质量监督机构确认不妥。
8
理由是:项目划分分表及说明书1应7 由项目法人报相应工程
9
4
8
3
信
微
系
质量监督机构确认。 联
题
押
准
精
(3)监理单位指示承包人 调整关键分部工程的项目划分,
并按调整后的项目划分进行质量评定不妥。
理由是:工程实施过程中,需对项 目划分进行调整时,项
8
目法人应重新报送工程质量监督机构确认。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中C标段划分4个分1 7 部不妥;
9
4
8
3
信
微
系
分部之间的投资相差太大不妥联 。
题
押
准
精
理由是:C标段只划分了4 个分部,其中3个分部工程投资
2000万元以上,1个分部投资400万元,分部间投资相差太大。
同一单位工程中,各个分部工程的工程 量(或投资)不宜相差
8
太大,每个单位工程中的分部工程数目,不 宜少于5个。1 7
9
8
4
信
3
微
系
【补充】“工程量不宜相差太大”指同种类分 部工联程的工程
一
唯
量差值不超过 50%,不同种类分部工程的投资差值不宜超过
一倍。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。除检查检测
8
人员的资格证书外,补充完善监理人1 7对承包人检测条件需要检
9
4
8
3
信
微
系
查的内容。 联
题
押
准
精
【答案】(1)事件3中复 核混凝土(砂浆)试件质量资料
的人员,为计算机专业助理工程师不妥。
理由是:参与中间产品及混凝土( 砂浆)试件质量资料复
8
核的人员应具有工程师以上工程系列技术职 称,并从事过1 7相关
9
8
4
信
3
微
系
试验工作。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)监理人对承包人检测条件还需要检查的内容有:
8
1)检测机构的资质等级和试验范1 7围的证明文件;
9
4
8
3
信
微
系
2)法定计量部门对检测仪器联、仪表和设备的计量检定证
题
押
准
精
书、设备率定证明文件;
3)检测仪器的数量及种类。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中监理人指示将水1 7泥作为不合格品撤离现
9
4
8
3
信
微
系
场不妥。 联
题
押
准
精
理由是:水泥一次抽样检验 不合格时,应及时对同一取样
批次另取两倍数量进行检验,如仍不合格,则该批次水泥应定
为不合格,不得使用并撤离现场。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
五、工程验收
(一)验收分类
8
1.验收分类 1 7
9
4
8
3
信
单位工程验收
微
系
联
题
押
法人
分准部工程验收
精
验收 合同工 程完工验收
水利
水电站( 泵站)中间机组启动验收
水电
8
工程 9 1
7
8
4
信
3
微
阶段验收
系
验收 联
一
政府
唯
专项验收
验收
竣工验收
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.验收结论
组长
组织
8
7
法人验收 项目法人 8 4 9
1验收工作组
3
信
成立微
系 组员
联
题
押
准
精
主任委员
组织
验收主
政府验收
验收委员会
持单位 成立
委员
8
(1)验收过程中发现的问题,其处理 原则应由验收委1 7 员
9
8
4
信
3
微
系
会(工作组)协商确定。主任委员(组长)对争 议问联题有裁决
一
唯
权。若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时:
① 法人验收应报请验收监督管理机关决定;
② 政府验收应报请竣工验收主持单位决定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)验收的成果性文件是验收鉴定书,验收委员会(工
8
作组)成员应在验收鉴定书上签字。1 7对验收结论持有异议的,
9
4
8
3
信
微
系
应将保留意见在验收鉴定书上明联确记载并签字。
题
押
准
精
(3)工程进行验收结论应 经2/3 以上验收委员会(工作
组)成员同意。
(4)验收资料制备由项目法人统一 组织,有关单位按要
8
求及时完成并提交。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)法人验收
8
1.分部工程验收 1 7
9
4
8
3
信
微
系
分部工程具备验收条件时,施联 工单位应向项目法人提交验
题
押
准
精
收申请报告。项目法人应在收 到验收申请报告之日起10个工
作日内决定是否同意进行验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
验收内容 单位
8
7
1
9
4
8
主持 3项目法人(或委托监理单位)
信
微
系
联
题
押项目法人、勘测、设计、监理、施工、
准
精
主 要设备制造(供应)商等单位的代表
组成验收工作组(五方+供应商)
大型工程验收成员:中级及以上
每单位≤2名
8
1
7
9
8
4
视情况决定是否参加 运 行管理单
信
3位
微
系
联
一
宜派代表列席大型枢纽工程主 唯
质量监督机构
要建筑物分部工程验收会议
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.单位工程验收
8
单位工程完工并具备验收条件时1,7 施工单位应向项目法人
9
4
8
3
信
微
系
提出验收申请报告。项目法人应联在收到验收申请报告之日起
题
押
准
精
10个工作日内决定是否同意进 行验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
验收内容 单位
8
7
1
9
4
主持 8 项目法人
3
信
微
系
联
题
项目法人押 、勘测、设计、监理、施工、主
准
精
要设备制 造(供应)商、运行管理等单位
验收工作组(五方+供
的代表
应商+运管)
成员:中级及以上
8
1
7
9
每单 位≤3名 8
4
信
3
微
系
联
一
视情况决定是否列席验
唯
法人验收监督管 理机关
收会议
应派员列席验收会议 质量和安全监督机构
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
单位工程验收通过后,项目法人向施工单位发送单位工程
8
验收鉴定书。施工单位应及时完成单1 7位工程验收鉴定书载明应
9
4
8
3
信
微
系
由施工单位处理的遗留问题。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.合同工程验收
8
合同工程完工验收应具备以下条1件7 :
9
4
8
3
信
微
系
①合同范围内的工程项目和工联 作已按合同约定完成;
题
押
准
精
②工程已按规定进行了有关 验收;
③观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值;
④工程质量缺陷已按要求进行处理 ;
8
⑤工程完工结算已完成; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
⑥施工现场已经进行清理; 联
一
唯
⑦需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
验收内容 合同
押
准
精
主持 项目法人
项目法人、与合同 工程有关的勘测、设计、监
组成验收工作组 理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的
8
1
7
9
代表 8 4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)政府验收
8
1.阶段验收 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)阶段验收包括: 联
题
押
准
精
① 枢纽工程导(截)流验 收;
② 水库下闸蓄水验收;
③ 引(调)排水工程通水验收;
8
④ 水电站(泵站)首(末)台机组启 动验收; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
⑤ 部分工程投入使用验收。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。
8
阶段验收委员会:①验收主持单1位7
9
4
8
3
信
微
系
②质量联和安全监督机构
题
押
准
精
③运 行管理单位的代表
④有关专家
⑤地方人民 政府及有关部门(必要
8
时) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
工程参建单位应派代表参加阶段验收,并作 为被联验收单位
一
唯
在验收鉴定书上签字。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.专项验收(档案验收)
8
1)竣工图编制 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
文件 编制单位
竣工图 施工单位
工程总平面图和综合管线 项目 法人负责组织或委托有资质
8
竣工图 的单位 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)用施工图编制竣工图的,应使用新图纸,白图或蓝
8
图均可,但不得使用复印的白图和拼1 7接图编制竣工图。
9
4
8
3
信
微
系
(2)按施工图施工没有变更联的,由竣工图编制单位在施
题
押
准
精
工图上逐张加盖并签署竣工图 章。
(3)一般性图纸变更且能在原施工图上修改补充的,可
直接在原图上修改,并加盖竣工图章。
8
修改处应注明修改依据文件的名称、编 号和条款号,1 7无法
9
8
4
信
3
微
系
用图形、数据表达或标注清楚的,应在标题栏上 方或联左边用文
一
唯
字简练说明。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)重新绘制竣工图
8
有下述情形之一的均应重新绘制1竣7 工图:
9
4
8
3
信
微
系
(1)涉及结构形式、工艺、联平面布置、项目等重大改变。
题
押
准
精
(2)图面变更面积超过 20%。
(3)合同约定对所有变更均需重绘或变更面积超过合同
约定比例。
8
重新绘制竣工图按原图编号,图号末尾 加注“竣”字,1 7或在
9
8
4
信
3
微
系
新图标题栏内注明“竣工阶段”。 联
一
唯
重新绘制竣工图图幅、比例和文字字号及字体应与原施工
图一致。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工单位重新绘制的竣工图,标题栏应包含施工单位名称、
8
图纸名称、编制人、审核人、图号、1 7比例尺、编制日期等标识
9
4
8
3
信
微
系
项,并逐张加盖监理单位相关责联任人审核签字的竣工图审核章。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.竣工验收
8
竣工验收应在工程建设项目全部1完7 成并满足一定运行条件
9
4
8
3
信
微
系
后1年内进行。延长期限最长不得联 超过6个月。
题
押
准
精
“一定运行条件”指:
① 泵站工程经过一个排水或抽水期;
② 河道疏浚工程完成后;
8
③ 其他工程经过6个月(经过一个汛期 )至12个月。1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)竣工验收的组织
8
(1)工程具备验收条件时,项目1 7法人应向竣工验收主持
9
4
8
3
信
微
系
单位提出竣工验收申请报告。竣联工验收主持单位应自收到申请
题
押
准
精
报告后20 个工作日内决定是 否同意进行竣工验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)竣工验收程序
项目法人组织竣工验收自查
8
7
1
9
4
8
3
信
微
项目法人系提交竣工验收申请报告
联
题
押
准
精
竣工验收主 持单位批复竣工验收申请报告
竣工验收技术鉴定(大型工程)
8
1
7
9
8
4
信
3
进行竣工技术 预验收 微
系
联
一
唯
召开竣工验收会议
印发竣工验收鉴定书
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)竣工验收会议
8
(1)竣工验收委员会: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
①竣工验收主持联单位
题
押
准
精
②有关地方人 民政府和部门
③有关水行政主管部门和流域管理机构
④质量和安全监督机构
8
⑤运行管理单位 1 7
9
8
4
信
3
微
系
⑥工程投资方(可参加) 联
一
唯
代表以及有关专家组成。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)项目法人、勘测、设计、监理、施工和主要设备制
8
造(供应)商等单位应派代表参加竣工1 7验收,负责解答验收委
9
4
8
3
信
微
系
员会提出的问题,并应作为被验联收单位代表在验收鉴定书上签
题
押
准
精
字。
(3)工程项目质量达到合格以上等级的,竣工验收的质
量结论意见应为合格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例八
8
【背景资料】某调蓄平原水库工1程7 ,水库上游面边坡坡比
9
4
8
3
信
微
系
为 1:2.5,库底高程36.15m,联 上游面坡面采用150mm厚
题
押
准
精
C25 混凝土护砌,高程41.0 0m处设2.0m宽马道。调蓄水库
周边设置防护堤,堤顶高程 43.50m,高出地面约2.2m,防
护堤全5.67km,沿防护堤外侧坡脚设 置排水沟,防护堤堤身
8
为均质土堤,堤防上、下游护坡采用草皮护 坡。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
【调蓄水库】在水量供需发生波动时,通过 储存联和释放水
一
唯
流,来协调供水和洪水防御之间的关系,以满足当地水资源的
需求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件
8
(2009 年版)》签订了施工合同;1 7发包人与监理人签订了监
9
4
8
3
信
微
系
理合同。 联
题
押
准
精
【事件】
事件1:对某一水库土方开挖单元工程质量验收时,表土
及土质岸坡清理工序验收评定表中显示 :表土清理每100 ㎡抽
8
查一个部位,共检查20个部位,其中18个 部位合格。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
软基及土质岸坡开挖工序验收评定表中显示 :保联护层开挖
一
唯
每100m2抽查一个部位,共检查20部位,其中19个部位合格。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:防护堤填筑时,某一单元工程施工日期是2020年
8
3月1-2日,评定表填写日期是20201 7年3月5日。验收合格的标
9
4
8
3
信
微
系
准是:①主控项目,检验结果应联全部符合本标准的要求;
题
押
准
精
②一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合
格点不应集中;
③各项报验资料应符合相关标准要 求。
8
土料压实工序施工质量验收评定表(见 表 2)。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表2 土料压实工序施工质量验收评定表
8
7
1
9
4
8
单位工程名称 XX 水库 信 3工序编号 /
微
系
联
题
押
分部工程名称 堤防工程 1 准分 承包人 XX 省水利水电第 X 工程局
精
部
单元工程名称、部位 堤-1-1 施 工日期 2020 年 3 月 5 日
项次 检验项目 质量标准 检查(测) 合格数 合格率
8
1
7
9
8
4
记录信
3
/%
微
系
联
一
唯
主 1 碾压参数 压实机具的型号、规格,碾 符 合 碾压试 / 100
控 压遍数、碾压速度、碾压振 验确
项 动频率、振幅和加水量应符 定的参数值
目 合碾压试验确定的参数值
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
项次 检验项目 质量标准 检查(测)记录 合格数 合格率/%
8
7
1
9
4
8
3
压实度和最优含水率信符合设计要求。 符合设计要求
微
系
联
题
1 级、2 级坝和押 高坝的压实度不低
准
精
于 98%;3 级 中低坝及 3 级以下
压实 中坝的压实度不低于 96%;
2 20 100
主
质量 土料的含水率应控制在最优量的-2%
控
〜3%。取样合格率不小于 90%。不
8
1
7
项 9
8
4
合格试样不应集中,且不低于压 实度 信 3
微
目 联
系
设计值的 98%
唯
一
3 压实土料 符合设计要求(设计要求:3.0×10- 渗透系数检测结果
的 5cm/s) 为 2.98×10- 1 100
渗透系数 5cm/s,符合要求
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
项次 检验项目 质量标准 检查(测)记录 合格数 合格率/%
8
7
1
9
4
8
3
分段碾压时,相邻两信段交接带碾压迹 符合设计要求
微
系
碾压搭接 联
题
应彼此搭接,垂押直碾压方向搭接带宽
准
1 带 精 6 70.5
一
度应不小于0.3 m;顺碾压方向搭接
宽度
般
带宽度应为 1.0〜1.5m
项
2 碾压面 碾压表面平整,无漏压, 个别有弹簧、表面基本平整,
目
处理 起皮、脱空、剪力破坏部位的 处理符 现弹簧土8,已进 19 75
1
7
9
8
4
信
3
合设计要求 行处微理
系
联
一
唯
施工单位自评意见 主控项目检验点 100%合格,一般项 目 逐项检验点的合格率 72.75%,且不合
格点不集中分布。
工序质量等级评定为:合格 XXX(签字,加盖公章) X年X月X日
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
经复核,主控项目系检验点 100%合格,一般项目逐项
联
题
押
准
检验点的合格精率 72.75%,
且不合格点不集 中分布。
监理单位复核意见 工序质量等级评定为 :合格
XXX
8
(签字,加盖
1
7公章)
9
8
4
信
3
微
X 年 系X 月 X 日
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:单元工程质量验收时,施工单位对重要隐蔽工程
8 一般单元工程
复合土工膜铺设自评,监理单位复核1 7。
9
4
8
3
信
微
系
事件4:坡面混凝土施工过程联中,采用溜槽从坡顶浇筑,
题
押
准
精
为了保持混凝土流动性,对流 动性比较差的随时加水。单元混
凝土工程浇筑完成后验收时,施工提交的验收资料为混凝土单
元工程质量验收评定表。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件l中表土清理和保护1 7层开挖检验方法不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:表土清理及保护层开联 挖均属于主控项目,应全数
题
押
准
精
检查。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,请指出“土料压实工序施工质量验收评定表”
8
中不妥之处,并说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件2中不妥之处如联下:
题
押
准
精
(1)验收评定表中填写施 工日期是2020年3月5日不妥。
理由是:应填写实际施工日期2020年3月1-2日。
(2)验收评定表中“压实质量”“压 实参数”“碾压搭接带
8
宽度”检查(测)记录填写文字说明不妥。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
理由是:应填写实际检测数据。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)验收评定表中承包人自评、监理人复核结果中填写
8
的合格率保留 2 位小数不妥。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
理由是:填写的合格率应保留联 1位小数,即 72.8%。
题
押
准
精
【质量验收评定表】填表基 本规定:
数据使用阿拉伯数字,使用法定计量单位及其符号。数据
与数据之间用逗号(,)隔开,小数点 要用圆点(.)。经计
8
算得出的合格率用百分数表示,小数点后保 留 1 位;如1 7果为
9
8
4
信
3
微
系
整数,则小数点后以0表示。日期用数字表达, 年份联不得简写。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中复合土工膜铺设1 7单元工程质量验收程序
9
4
8
3
信
微
系
不妥。 联
题
押
准
精
理由是:复合土工膜铺设属 于重要隐蔽工程。重要隐蔽单
元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定由建设单位
(或委托监理单位)主持,应由建设、 设计、监理、施工等单
8
位的代表组成联合小组,共同验收评定,并 应在质量验收1 7前通
9
8
4
信
3
微
系
知质量监督机构。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件 4 中不妥之处如下1 7 :
9
4
8
3
信
微
系
(1)不妥之处之一:对流动联性差的混凝土加水不妥。
题
押
准
精
理由是:严禁仓内加水,影 响混凝土浇筑质量。
(2)不妥之处之二:承包人提交的质量验收资料不妥。
理由是:除了混凝土单元工程质量 验收评定表,还有混凝
8
土单元工程中所含工序(或检验项目)验收 评定的检验资1 7料;
9
8
4
信
3
微
系
原材料、拌和物与各项实体检验项目的检验记录 资料联。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例九
8
【背景资料】某渡槽段工程全长117800m。工程设计输水流
9
4
8
3
信
微
系
量205m³/s, 加大输水流量165联m³/s。工 程建设内容主要
题
押
准
精
包括:进、出口明渠,渡槽, 排水涵洞、35kV 线路。此段工
程不涉及移 民搬迁安置。总投资55305万元,共划分为5个
单位工程,46个分部工程,5059个单 元 (工序)工程。发包
8
人与承包人按照《水利水电工程标准施工招 标文件(200197年
9
8
4
信
3
微
系
版)》签订了施工合同。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:项目进展程度如下。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)合同范围内的工程项目和联工作已按合同约定完成。
题
押
准
精
(2)已完成了5个单位工程 验收。
(3)工程质量缺陷已按要求进行处理。
(4)施工现场已经进行清理。
8
(5)工程已进行了完工结算。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:项目法人组织合同完工验收,验收组成员包括项目
8
法人、设计、监理、施工、 主要设1备7 制造(供应)商和投资单
9
4
8
3
信
微
系
位,共7人组成。验收结果表决时联 ,有3人不同意通过 验收。
题
押
准
精
验收组长最后决定不同意通过 验收的3位验收组成员可以不在
验收鉴定书上签字,项目通过合同完工验收。验收小组中有4
人不同意验收组长的裁决。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:合同完工验收日期为2021年7月1日,其中35kV单
8
位工程和排水涵洞分部工程验收后投1 7入使用,35kV单位工程
9
4
8
3
信
微
系
验收日期为2020年7月1日,排水联 涵洞分部工程验收日期为
题
押
准
精
2021年2月1日。缺陷责任期在 专用合同条款中未有特殊规定,
发包人认为缺陷责任期应从2021年7月1日起算。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件4:渡槽充水试验完成后,项目法人主持了通水验收,
8
验收小组成员包括设计、监理、施工1 7、运行管理单位组成。
9
4
8
3
信
微
系
通水验收时工程具备以下条件联 :①所有建筑物的外观满足
题
押
准
精
通水的要求;②通水后未完工 程的建设计划和施工措施已落实;
③引(调)排水位以下障碍物清理已完成并通过验收。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件5:由于地质条件发生变化,进口明渠段基础处理施工
8
图变更部分超过了1/2, 档案验收时1 7,监理人发现进口明渠段
9
4
8
3
信
微
系
基础处理竣工图对变更部分未进联行修改,监理人指示 承包人
题
押
准
精
原图中修改变更部分,并加盖 竣工图章。
事件6:该项目档案专项验收前,监理单位组织相关人员对
该项目归档文件的完整性、 准确性、 系统性、有效性和规范
8
性进行了审核,并形成专项审核报告。监理 单位编写的专1 7 项
9
8
4
信
3
微
系
审核报告内容包括:工程概况,监理单位履行审 核责联任的组织
一
唯
情况,审核所监理项目档 案(含监理和施工)的范围、数量
及竣工图编制质量情况,及审核结果等内容。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.根据事件1判断项目是否具备合同验收条件,
8
并说明理由。若不具备合同验收条件1 7,请补充缺少的合同验收
9
4
8
3
信
微
系
条件。 联
题
押
准
精
【答案】(1)事件1合同 工程不具备验收条件。
理由是:还缺少观测记录、档案资料移交和合同约定的其
他条件等方面条件。
8
(2)需补充的合同验收条件: 1 7
9
8
4
信
3
微
系
1)观测仪器和设备已测得初始值及施工期各 项观联测值;
一
唯
2)需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕;
3)合同约定的其他条件。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2的不妥之处,并说明理由。4人不同意验收
8
组长裁决后应如何处理? 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件2合同工程通过联完工验收不妥。
题
押
准
精
理由是:验收结论应当经2 /3以上验收工作组成员同意。
超过1/2以上的委员组员不同意裁决意见时,法人验收应报请
验收监督管理机关决定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中部分单位工程和1 7分部工程质量保修期起
9
4
8
3
信
微
系
算日期不妥。 联
题
押
准
精
理由是:若已投入使用,其 缺陷责任期(工程质量保修期)
从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。35kV
单位工程和排水涵洞分部工程验收后投 入使用,35kV单位工
8
程验收日期为2020年7月1日,其缺陷责任 期应从2020年1 77月
9
8
4
信
3
微
系
1日起算,排水涵洞分部工程验收日期为2021年 2月联1日,其
一
唯
缺陷责任期 应从2021年2月1日起算。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4的不妥之处,并说明理由。在此基础上判
8
断该工程是否具备通 水验收条件。1若7 不具备通水验收条件,
9
4
8
3
信
微
系
请补充缺少的通水验收条件。 联
题
押
准
精
【答案】(1)事件4中不妥 之处如下:
1)验收主持单位是项目法人不妥。
理由是:验收主持单位应该为“竣工 验收主持单位或其委
8
托的单位”主持通水阶段的验收。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)验收小组组成不妥。
8
理由是:渡槽通水验收属于阶段1验7 收,验收小组应由验收
9
4
8
3
信
微
系
主持单位、质量和安全监督机构联、运行管理单位的代表以及有
题
押
准
精
关专家组成;必要时可邀请地 方人民政府以及有关部门参加。
(2)不具备。
需补充通水验收条件:①引(调)排 水的调度运用方案已编
8
制完成;②度汛方案已得到有管辖权的防汛 指挥部门批准1 7,相
9
8
4
信
3
微
系
关措施已落实。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.请指出事件5的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件5中监理人指示在原1 7图上修改不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:图面变更超过20%的联,应重新绘制竣工图。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.请指出事件6的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件6中监理单位编写的1 7专项审核报告内容不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:专项审核报告内容不联 全,还缺少审核中发现的主
题
押
准
精
要问题及整改情况,对档案整 理质量的综合评价的主要内容。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
监理工系 程师
联
题
押
准
精
建设 工程监理案例分析(水利)
课程精讲
主讲老师:黄凯
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第五章 联
题
押
准
精
水利工程安 全生产监理
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
章节重点
(一)建设各方安全责任
8
1.项目法人安全生产的责任 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2.施工单位的安全生产责任联
题
押
准
精
3.水利工程勘察设计与监 理单位的安全生产责任
(二)安全生产监理
1.安全生产法
8
2.安全生产相关规范规定 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)施工危险源辨识与风险评价
8
1.生产安全重大事故隐患综合判1 7定清单
9
4
8
3
信
微
系
2.作业条件危险性评价法,联危险性等级划分标准
题
押
准
精
(四)生产安全事故调查与 处理
1.安全事故分级
2.安全事故分级标准及处理原则
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、建设各方安全责任
(一)项目法人安全生产的责任
8
1.项目法人在对施工投标单位进1 7行资格审查时,应当对投
9
4
8
3
信
微
系
标单位的主要负责人、项目负责联人以及专职安全生产管理人员
题
押
准
精
是否经水行政主管部门安全生 产考核合格进行审查。有关人员
未经考核合格的,不得认定投标单位的投标资格。
2.项目法人应当向施工单位提供施 工现场及施工可能影响
8
的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供 热、通信、广1 7播电
9
8
4
信
3
微
系
视等地下管线资料,气象和水文观测资料,拟建 工程联可能影响
一
唯
的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
并保证有关资料的真实、准确、完整,满足有关技术规范
8
的要求。对可能影响施工报价的资料1 7,应当在招标时提供。
9
4
8
3
信
微
系
3.项目法人不得调减或挪用联批准概算中所确定的水利工程
题
押
准
精
建设有关安全作业环境及安全 施工措施等所需费用。
4.项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案,并自
开工之日起15日内报有管辖权的水行政 主管部门、流域管理
8
机构或者其委托的水利工程建设安全生产监 督机构备案。1 7建设
9
8
4
信
3
微
系
过程中安全生产的情况发生变化时,应当及时对 保证联安全生产
一
唯
的措施方案进行调整,并报原备案机关。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
保证安全生产的措施方案应当包括以下内容:
8
(1)项目概况; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(2)编制依据; 联
题
押
准
精
(3)安全生产管理机构及 相关负责人;
(4)安全生产的有关规章制度制定情况;
(5)安全生产管理人员及特种作 业人员持证上岗情况等;
8
(6)生产安全事故的应急救援预案; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(7)工程度汛方案、措施; 联
一
唯
(8)其他有关事项。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.项目法人在水利工程开工前,应当就落实保证安全生产
8
的措施进行全面系统的布置,明确施1 7工单位的安全生产责任。
9
4
8
3
信
微
系
6.项目法人应当将水利工程联中的拆除工程和爆破工程发包
题
押
准
精
给具有相应水利水电工程施工 资质等级的施工单位。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工15日前,将下
8
列资料报送水行政主管部门、流域管1 7理机构或者其委托的安全
9
4
8
3
信
微
系
生产监督机构备案: 联
题
押
准
精
(1)拆除或拟爆破的工程 及可能危及毗邻建筑物的说明;
(2)施工组织方案;
(3)堆放、清除废弃物的措施;
8
(4)生产安全事故的应急救援预案。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.水利水电工程建设项目招标文件中应包含安全生产费用
8
项目清单,明确投标方应按有关规定1 7计取,单独报价,不得删
9
4
8
3
信
微
系
减。 联
题
押
准
精
建设工程施工企业提取的安 全费用列入工程造价,在竞标
时,不得删减,列入标外管理。
8.项目法人应根据工程情况和工程 度汛需要,组织制订工
8
程度汛方案和超标准洪水应急预案,报有管 辖权的防汛指1 7挥机
9
8
4
信
3
微
系
构批准或备案。防汛度汛指挥机构应由项目法人 、监联理单位、
一
唯
施工单位、设计单位主要负责人组成。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)施工单位的安全生产责任
8
1.施工单位应当在施工组织设计1 7中编制安全技术措施和施
9
4
8
3
信
微
系
工现场临时用电方案,对下列达联到一定规模的危险性较大的工
题
押
准
精
程应当编制专项施工方案,并 附具安全验算结果,经施工单位
技术负责人签字以及总监理工程师核签后实施,由专职安全生
产管理人员进行现场监督:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)围堰工程;
8
(2)土方和石方开挖工程; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(3)基坑支护与降水工程;联
题
押
准
精
(4)模板工程;
(5)脚手架工程;
(6)起重吊装工程;
8
(7)拆除、爆破工程; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(8)其他危险性较大的工程。 联
一
唯
对前款所列工程中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、
高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行
论证、审查。(高地基)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
专项施工方案应由施工单位技术负责人组织进行审核,经
8
审核合格的,应由施工单位技术负责1 7人签字确认。实行分包的,
9
4
8
3
信
微
系
应由总承包单位和分包单位技术联负责人共同签字确认。
题
押
准
精
经施工单位审核合格后应报 监理单位,由项目总监理工程
师审核签字,并报项目法人备案。
施工单位应严格按照专项施工方案 组织施工,不得擅自修
8
改、调整专项施工方案。如因设计、结构、 外部环境等因1 7素发
9
8
4
信
3
微
系
生变化确需修改的,修改后的专项施工方案应当 重新联审核。对
一
唯
于超过一定规模的危险性较大的单项工程的专项施工方案,施
工单位应重新组织专家进行论证。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作
8
业人员进行相应的安全生产教育培训1 7。
9
4
8
3
信
微
系
3.实行施工总承包的,由总联承包单位统一组织编制水利工
题
押
准
精
程建设生产安全事故应急救援 预案,工程总承包单位和分包单
位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救
援人员,配备救援器材、设备,并定期 组织演练。
8
4.施工单位应根据批准的度汛方案和超 标准洪水应急1 7预案,
9
8
4
信
3
微
系
制订防汛度汛及抢险措施,报项目法人批准,并 按批联准的措施
一
唯
落实防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作,做好汛
期值班,保证汛情、工情、险情信息渠道畅通。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.安全技术交底包括:
8
(1)工程开工前,施工单位技术1 7负责人应就工程概况、
9
4
8
3
信
微
系
施工方法、施工工艺、施工程序联、安全技术措施和专项施工方
题
押
准
精
案,向施工技术人员、施工作 业队(区)负责人、工长、班组
长和作业人员进行安全交底。
(2)单项工程或专项施工方案施工 前,施工单位技术负
8
责人应组织相关技术人员、施工作业队(区 )负责人、工1 7长、
9
8
4
信
3
微
系
班组长和作业人员进行全面详细的安全技术交底 。 联
一
唯
(3)各工种施工前,技术人员应进行安全作业技术交底。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)每天施工前,班组长应向工人进行施工要求、作业
8
环境的安全交底。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(5)交叉作业时,项目技术联负责人应根据工程进展情况
题
押
准
精
定期向相关作业队和作业人员 进行安全技术交底。
(6)施工过程中,施工条件或作业环境发生变化的,应
补充交底,相同项目连续施工超过一个 月或不连续重复施工的,
8
应重新交底。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.《中华人民共和国特种设备安全法》规定的施工起重机
8
械验收前,应经具备资质的检验检测1 7机构检验。
9
4
8
3
信
微
系
施工单位应自施工起重机械和联 整体提升脚手架、模板等自
题
押
准
精
升式架设设施验收合格之日起 30日内向建设行政主管部门或
者其他有关部门登记。登记、检验结果应报监理单位备案。
7.施工单位使用外租施工设施设备 时,应签订租赁合同和
8
安全协议书,明确出租方提供的施工设施设 备应符合国家1 7相关
9
8
4
信
3
微
系
的技术标准和安全使用条件,确定双方的安全责 任。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8.施工单位设施设备投入使用前,应报监理单位验收。验
8
收合格后,方可投入使用。进入施工1 7现场设施设备的牌证应齐
9
4
8
3
信
微
系
全、有效。 联
题
押
准
精
施工单位在使用施工起重机 械和整体提升脚手架、模板等
自升式架设设施前,应当组织有关单位进行验收,也可以委托
具有相应资质的检验检测机构进行验收 ;使用承租的机械设备
8
和施工机具及配件的,由施工总承包单位、 分包单位、出1 7租单
9
8
4
信
3
微
系
位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使 用。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9.施工单位安全生产教育
施工单位应对三级安全教育培训情况建立档案。
8
7
1
9
4
8
三级 时间 信 3 内容
微
系
联
题(1)国家和地方有关安全生产法律、法
押
准
精
规、规章、制度、标准
公司教育(一级) ≥15个学时
(2)企业安全管理制度和劳动纪律
( 3)从业人员安全生产权利和义务等
工地安 全生产管理制度、安全职责和劳动
纪律、个人 防护用品的使8用和维护、现场
项目部教育(二级) ≥15个学时 9 1
7
8
4
作业环境特点 、不安全信 3因素的识别和处理、
微
系
事故防范等 联
一
唯
本工种的安全操作规程和技能、劳动纪律、
安全作业与职业卫生要求、作业质量与安
班组教育(三级) ≥20个学时
全标准、岗位之间衔接配合注意事项、危
险点识别、事故防范和紧急避险方法等
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
10.《建设工程安全生产管理条例》规定:
8
(1)建设工程实行施工总承包的1 7,由总承包单位对施工
9
4
8
3
信
微
系
现场的安全生产负总责。 联
题
押
准
精
总承包单位应当自行完成建 设工程主体结构的施工。
总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同
中应当明确各自的安全生产方面的权利 、义务。总承包单位和
8
分包单位对分包工程的安全生产承担连带责 任。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
分包单位应当服从总承包单位的安全生产管 理,联分包单位
一
唯
不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理
8
意外伤害保险。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
意外伤害保险费由施工单位支联 付。实行施工总承包的,由
题
押
准
精
总承包单位支付意外伤害保险 费。意外伤害保险期限自建设工
程开工之日起至竣工验收合格止。
(3)施工单位应当将施工现场的办 公、生活区与作业区
8
分开设置,并保持安全距离;办公、生活区 的选址应当符1 7合安
9
8
4
信
3
微
系
全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当 符合联卫生标准。
一
唯
施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
11.企业安全生产费用
8
定义:是指企业按照规定标准提1取7 ,在成本(费用)中列
9
4
8
3
信
微
系
支,专门用于完善和改进企业或联者项目安全生产条件的资金。
题
押
准
精
以建筑安装工程造价的2.5%为 依据,于月末按工程进度计算
提取企业安全生产费用。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内
8
向承包单位支付至少50%企业安全生1 7产费用。
9
4
8
3
信
微
系
总包单位应当在合同中单独约联 定并于分包工程开工日一个
题
押
准
精
月内将至少50%企业安全生产 费用直接支付分包单位并监督使
用,分包单位不再重复提取。工程竣工决算后结余的企业安全
生产费用,应当退回建设单位。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
12.施工场地安全标志与安全色
8
安全标志应设在与安全有关的醒1目7 位置,不应设在可移动
9
4
8
3
信
微
系
的物体上,确保安全标志能够始联终在观察者的视线范围内,不
题
押
准
精
会出现偶尔被遮挡的情形。
安全标志 几何图形 图形符号 背景 作 用 标志内容 示例
带斜杠的红
色圆环(禁 禁止跨越、
8
1
7
9
止、停止、 禁止人们的不 禁 止烟火、 8 4
信
3
禁止标志 黑色 白色
微
危险或提示 安全行为 禁止攀 登、 系
联
一
唯
消防设备、 高压危险
设施)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
安全标 几何图 图形
背景 作用7 8 标志内容 示例
1
9
4
志 形 符号 3 8
信
微
系
联
题
提醒人们对
押
准
精 当心触电
黑色的 黄色(传 周围环境引
警告标 当心坠落
正三角 黑色 递注意、 起 注意,以
志 当心机械
形 警告) 免可能 发生
伤人
的危险
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
安全 几何图 图形
背景 作用 标志内容 示例
8
7
1
标志 形 符号 4 9
8
3
信
微
系
联
强制人们必须
题
押
蓝色(必 准 必须佩戴
精
指令 做出 某种动作
圆形 白色 须遵守规 安全帽、
标志 或采取 防范措
定) 注意通风
施
绿色(传 地点、安
8
1
7
提示 向人们提供某
8
4 9
信
3
方形 白色 递安全的 全通 道、 微
系
标志 种信息 联
一
唯
提示性) 太平门
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)水利工程勘察设计与监理单位的安全生产责任
8
1.设计单位的安全生产责任 1 7
9
4
8
3
信
微
系
设计单位应当考虑施工安全操联 作和防护的需要,对涉及施
题
押
准
精
工安全的重点部位和环节在设 计文件中注明,并对防范生产安
全事故提出指导意见 。
采用新结构、新材料、新工艺以及 特殊结构的水利工程,
8
设计单位应当在设计中提出保障施工作业人 员安全和预防1 7生产
9
8
4
信
3
微
系
安全事故的措施建议。 联
一
唯
设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析,并承
担相应的责任。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.监理单位的安全生产责任
8
(1)建设监理单位和监理人员应1 7当按照法律、法规和工
9
4
8
3
信
微
系
程建设强制性标准实施监理,并联对水利工程建设安全生产承担
题
押
准
精
监理责任。
(2)建设监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术
措施或者专项施工方案是否符合工程建 设强制性标准。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)建设监理单位在实施监理过程中,发现存在生产安
8
全事故隐患的,应当要求施工单位整1 7改;
9
4
8
3
信
微
系
对情况严重的,应当要求施工联 单位暂时停止施工,并及时
题
押
准
精
向水行政主管部门、流域管理 机构或者其委托的安全生产监督
机构以及项目法人报告。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某引水工程总长241 748m,包括河渠交叉建筑
9
4
8
3
信
微
系
物1座(倒虹吸),左岸排水建筑联 物1座(倒虹吸),
题
押
准
精
渠渠交叉建筑物1座(倒虹 吸),节制闸1座,退水闸1座,
渠道1981.9m。渠道最大挖深6m左右,最大填高12m左右,
沿线岩性以壤土、黄土状壤土、砂卵石 为主,全部为土质渠道。
8
度汛设计标准采用20年一遇洪水。施工导 流采用明渠导流1 7 。
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:资格预审阶段,在资格预1 7审文件中规定“资格预审
9
4
8
3
信
微
系
评委会应对资格预审申请人的拟联任项目经理在执业资格、类似
题
押
准
精
工程业绩方面进行审核”。
事件2:招标阶段,项目法人在工程量清单中要求施工投
标单位将安全作业环境及措施费用分摊 到分类分项清单报价中,
8
不再单独报价。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
事件3:施工过程中,建设单位要求监理单 位编制联 了保证
一
唯
安全生产措施方案,方案内容包括项目概况、编制依据、安全
生产规章制度等。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件4:为了保证施工质量和施工进度,渠坡衬砌施工时,
8
设计单位要求采用新研制的大型混凝1 7土衬砌设备。建设单位要
9
4
8
3
信
微
系
求监理单位就新研制的大型混凝联土衬砌设备施工工艺提出保障
题
押
准
精
施工作业人员安全和预防生产 安全事故的措施建议。
事件5:由于工程跨越重要河道,因此要求施工单位根据
建设单位编制的工程度汛方案、措施制 订相应的度汛方案,并
8
报监理机构批准。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
事件6:在渠道开挖施工时,有一处发生了 滑坡,联 施工单
一
唯
位在滑坡处开挖时,未采取相应的安全防护措施,存在重大安
全隐患。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,对拟任项目经理资格审核内容设定
8
是否全面,并说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】不全面。 联
题
押
准
精
理由:还应当补充对项目经 理是否经水行政主管部门安全
生产考核合格方面进行审查。未经考核合格的,不得认定资格
预审申请人的投标资格。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中,建设单位要求1 7安全作业环境及措施费
9
4
8
3
信
微
系
分摊到分类分项清单报价不妥。联
题
押
准
精
理由是:安全作业环境及措 施费应按费率单独计取报价。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3的不妥之处,并说明理由。根据事件3,
8
补充保证安全生产措施方案的主要内1 7容。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件3中,建联设单位要求监理单位编制了保
题
押
准
精
证安全生产的措施方案不妥。
理由:项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案,
并报有管辖权的水行政主管部门备案。
8
(2)保证安全生产措施方案还应包括 :安全生产管理1 7 机
9
8
4
信
3
微
系
构及相关负责人;安全生产管理人员及特种作业 人员联持证上岗
一
唯
情况等;生产安全事故的应急救援预案;工程度汛方案、措施
等。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中,建设单位要求1 7监理单位提出新型衬砌
9
4
8
3
信
微
系
设备的保障施工作业人员安全和联预防生产安全事故的措施不妥。
题
押
准
精
理由是:对于施工中采用新 结构、新工艺、新材料,设计
单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全
事故的措施建议。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.请指出事件5的不妥之处,并说明理由。根据事件 5,
8
施工单位对于施工度汛应该做哪些工1 7作?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)事件5中,报联监理单位批准不妥。
题
押
准
精
理由是:应报项目法人批准 。
(2)施工单位在建设有度汛要求的水利工程时,应当根
据项目法人编制的工程度汛方案、措施 制定相应的度汛方案,
8
报项目法人批准。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.针对事件6中施工安全隐患问题,监理单位应如何处置?
8
【答案】针对事件6中施工安全隐1 7患问题监理单位应做如
9
4
8
3
信
微
系
下处置: 联
题
押
准
精
应立即责令施工单位停止施 工,并采取防患措施,及时向
项目法人报告;必要时,应及时向项目主管部门或者安全生产
监督机构报告。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】某水电站的大坝枢1纽7 系统包括拦河坝、拦河
9
4
8
3
信
微
系
栅闸和隧洞进水口。拦河坝选定联为闸坝结合式,由右岸泄洪闸
题
押
准
精
和左岸溢流坝段组成。溢流堰 上设置插板门抬高正常蓄水位,
汛期辅助泄洪。20年一遇以下洪水由泄洪闸下泄。当遭遇 20
年一遇以上洪水时,启用插板门辅助泄 洪。发包人与施工承包
8
人根据《水利水电工程标准施工招标文件( 2009 年版)1 7》签
9
8
4
信
3
微
系
订了施工承包合同,发包人和监理人签订了监理 委托联合同。开
一
唯
工时间为2016年3月15日,工期36个月。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:为加强现场安全管理,承1 7包人建立了安全管理体
9
4
8
3
信
微
系
系,并制定了各层级技术交底制联度,摘要如下:
题
押
准
精
(1)工程开工前,项目负 责人应向部门负责人、作业班
组、现场班组、现场安全员、现场技术员进行安全技术交底。
(2)单项工程或专项施工方案施工 前,项目负责人应组
8
织工程技术部负责人、安全环保部负责人、 质量管理部负1 7责人
9
8
4
信
3
微
系
及相关作业班组、现场班组、现场安全员、现场 技术联员进行全
一
唯
面详细的安全技术交底。
(3)各工种施工前,安全管理人员应进行安全作业技术
交底。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:地下暗挖隧洞进水口长200m,底板高程2630.0m,
8
孔口高8.2m,宽7.0m。施工过程中1 7,施工承包人编制了专项
9
4
8
3
信
微
系
施工方案,经项目技术负责人审联核后,报项目总监理工程师、
题
押
准
精
项目法人单位负责人审核签字 后,组织实施。
事件 3:2016 年 10 月,新进场一批工人,施工承包
人组织了对新进场工人的公司、项目、 班组三级安全教育培训。
8
其中公司安全教育培训 12 学时,项目安 全教育培训 11 72 学
9
8
4
信
3
微
系
时,班组安全教育培训15 学时。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件 4:按照施工进度计划,2018年9月的施工内容为闸
8
门安装、围堰拆除。单扇闸门重量为1 715t。闸门采用起重机械
9
4
8
3
信
微
系
进行安装。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,请指出承包人现场安全技术交底不
8
妥之处,并说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)工程开工前,联项目负责人应向部门负责人、
题
押
准
精
作业班组、现场班组、现场安 全员、现场技术员进行安全技术
交底不妥。
理由是:项目负责人应改为项目技 术负责人。
8
(2)项目负责人应改为项目技术负责 人。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)安全管理人员改为技术人员。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,地下暗挖隧洞专项施工方案签审程序有何不
8
妥,并说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【超过一定规模的危大工程】联 其他:
题
押
准
精
1)开挖深度超过16m的人 工挖孔桩工程;
2)地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程;
3)采用新技术、新工艺、新材料、 新设备及尚无相关技
8
术标准的危险性较大的单项工程。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
【答案】(1)经项目技术负责人审核后, 报项目联 总监理
一
唯
工程师、项目法人单位负责人审核签字后,组织实施不妥。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
理由是:此为超过一定规模的危大工程,应该由施工单位
8
组织召开专家审查论证会,施工单位1 7根据审查论证报告修改完
9
4
8
3
信
微
系
善施工方案,经施工单位技术负联责人,项目总监理工程师、项
题
押
准
精
目法人单位负责人审核签字后 ,方可组织实施。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3 中,公司、项目、班组安全教育培训有何不妥,
8
并说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)公司安全教育联培训12学时不妥,理由是:
题
押
准
精
应不少于 15 学时。
(2)项目安全教育培训12学时不妥,理由是:应不少于
15学时。
8
(3)班组安全教育培训15学时不妥, 理由是:应不1少7 于
9
8
4
信
3
微
系
20学时。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件4中,根据《水利水电工程施工危险源辨识与风险
8
评价导则(试行)》,试识别2018年1 7 9月的重大危险源。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件 4 中,2018联 年 9 月存在的重大危险源
题
押
准
精
是:
(1)闸门安装重大危险源为闸门的起重吊装。
(2)围堰拆除重大危险源为围堰拆 除。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例三
8
【背景资料】某水库工程,主要1施7 工内容包括大坝、水闸
9
4
8
3
信
微
系
等。发包人和总承包单位按照《联水利水电工程标准施工招标文
题
押
准
精
件(2009年版)》签订了施工 总承包合同。合同总金额
15000万元。总包单位经项目法人同意,将砂石料生产分包给
了一家具有相应资质的单位,分包合同 金额3000万元。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:在施工过程中,由于工期1 7较紧,总承包单位拟将
9
4
8
3
信
微
系
大坝工程的一部分分包给一家具联有资质的单位,并已报项目法
题
押
准
精
人审批。
事件2:在施工过程中,砂石料分包单位生产过程中发生
了安全事故,总承包单位认为,分包单 位造成的事故应由分包
8
单位自己承担,和总承包单位无关。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:开工初期总承包单位编制了应急救援预案,不包
8
括分包单位的部分工程。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
事件4:总承包单位为施工现联场人员购买了意外伤害保险,
题
押
准
精
不包括分包单位施工现场人员 。
事件5:总承包单位按照要求计提了企业安全生产费用;
总承包单位要求分包单位在施工过程中 按照生产进度计提企业
8
安全生产费用,计提完成后交由总承包单位 监管。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中总承包单位拟将1 7大坝进行分包不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:总承包单位应当自行联 完成建设工程主体结构的施
题
押
准
精
工。
2.请指出事件2的不妥之处,并说明理由。
【答案】事件2中,总承包单位认为 分包单位造成的安全
8
事故与总承包单位无关不妥。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
理由是:建设工程实行施工总承包的,由总 承包联单位对施
一
唯
工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程
的安全生产承担连带责任。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中,施工总承包应1 7急救援预案不包括分包
9
4
8
3
信
微
系
工程部分不妥。 联
题
押
准
精
理由是:实行施工总承包的 ,由总承包单位统一组织编制
水利工程建设生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和
分包单位按照应急救援预案,各自建立 应急救援组织或者配备
8
应急救援人员,配备救援器材、设备,并定 期组织演练。1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中,总承包单位未1 7为分包单位人员购买意
9
4
8
3
信
微
系
外伤害险不妥。 联
题
押
准
精
理由是:实行施工总承包的 ,由总承包单位支付意外伤害
保险费。
5.请指出事件5的不妥之处,并说 明理由。
8
【答案】事件5中,总承包单位要求分 包单位计提企业1 7 安
9
8
4
信
3
微
系
全生产费用不妥。 联
一
唯
理由是:总包单位应当将安全生产费用按比例直接支付分
包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、安全生产监理
(一)安全管理人员配备
8
1.下列单位,应当设置安全生产1 7管理机构或者配备专职安
9
4
8
3
信
微
系
全生产管理人员: 联
题
押
准
精
矿山、金属冶炼、建筑施工 、道路运输单位和危险物品的
生产、经营、储存单位,
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员:
8
>100人的,应当设置安全生产管1 7 理机构或者配备专职安
9
4
8
3
信
微
系
全生产管理人员; 联
题
押
准
精
<100人的,应当配备专职 或者兼职的安全生产管理人员。
2.生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动
者纳入本单位从业人员统一管理,对被 派遣劳动者进行岗位安
8
全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 劳务派遣单位1 7应当
9
8
4
信
3
微
系
对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训 。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的,
8
应当对实习学生进行相应的安全生产1 7教育和培训,提供必要的
9
4
8
3
信
微
系
劳动防护用品。学校应当协助生联产经营单位对实习学生进行安
题
押
准
精
全生产教育和培训。
3.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出
批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥 和强令冒险作业。生产
8
经营单位不得因从业人员对本单位安全生产 工作提出批评1 7、检
9
8
4
信
3
微
系
举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降 低其联工资、福
一
唯
利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止
8
作业或者在采取可能的应急措施后撤1 7离作业场所。
9
4
8
3
信
微
系
生产经营单位不得因从业人员联 在紧急情况下停止作业或者
题
押
准
精
采取紧急撤离措施而降低其工 资、福利等待遇或者解除与其订
立的劳动合同。
4.负有安全生产监督管理职责的部 门依照规定采取停止供
8
电措施,除有危及生产安全的紧急情形外, 应当提前24小1 7 时
9
8
4
信
3
微
系
通知生产经营单位。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)脚手架
8
1.建筑施工扣件式钢管脚手架安1 7全技术规范:
9
4
8
3
信
微
系
①钢管上严禁打孔; 联
题
押
准
精
②不得将模板支架、缆风绳 、泵送混凝土和砂浆
的输送管等固定在架体上;
③扣件式钢管脚手架安装与拆除人 员必须是经考核合格的
8
架子工,架子工应持证上岗。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.脚手架拆除
8
脚手架拆除时,应统一指挥,按1顺7 序自上而下进行,严禁
9
4
8
3
信
微
系
上下层同时拆除或自下而上的进联行,严禁将整个脚手架推倒的
题
押
准
精
方法进行拆除。拆下的材料, 严禁往下抛掷,应用绳索捆牢,
用滑车卷扬等方法慢慢放下,集中堆放在指定地点。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)爆破施工
8
1.爆破施工有关要求 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(1)炸药库距离村庄或住宅联区的最小距离
题
押
准
精
150 100
存药 50〜 30〜 20〜 10〜 5〜
〜 〜 ≤5
量/t 100 50 30 20 10
200 150
最小
8
1
7
9
外部
信
3 8
4
1000 900 800 700 600 5 00 40微0 300
系
距 联
一
唯
离/m
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)同一车上不应装运两类性质相抵触的爆破器材(炸
8
药雷管),且不应与其他货物混装,1 7雷管等起爆器材与炸药不
9
4
8
3
信
微
系
允许同时在同一车厢或同一地点联装卸。
题
押
准
精
(3)地下相向开挖的两端 相距30m以内时,装炮前应通知
另一端暂停工作,退至安全地点。当相向开挖的两端相距15m
时,一端应停止掘进,单头贯通。
8
(4)装药前,非爆破作业人员和机械 设备均应撤离至1 7 指
9
8
4
信
3
微
系
定的安全地点或采取防护措施。撤离之前不应将 爆破联器材运到
一
唯
工作面。(先撤离,再运输)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)使用爆破器材的单位临时存放爆破器材时,要选择
8
安全可靠的处所单独存放,指定专人1 7看管,并报所在地公安机
9
4
8
3
信
微
系
关批准。 联
题
押
准
精
(6)若发现爆破器材丢失 、被盗,应及时报告所在地公
安机关。
(7)使用爆破器材应遵守严格的领 取、清退制度。领取
8
数量不应超过当班使用量,剩余的要当天退 回。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(8)经检验变质和过期失效的不合格爆破器材,应及时
8
清理出库,予以销毁。销毁前要登记1 7造册,提出实施方案,报
9
4
8
3
信
微
系
上级主管部门批准,并向所在地联县、市公安局备案,在县、市
题
押
准
精
公安局指定的适当地点妥善销 毁。
(9)销毁工作应有专人负责组织指挥,单位领导、安全
技术人员以及公安保卫人员参加,并指 派有经验的人员进行销
8
毁作业。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.环境保护、文明施工方面的要求
8
(1)评价监测应由取得职业卫生1 7技术服务资质的机构承
9
4
8
3
信
微
系
担,并按规定定期检测。生产使联用周期在2年以上的大中型人
题
押
准
精
工砂石料生产系统、混凝土生 产系统,正式投产前应进行评价
监测。
(2)砂石料的破碎、筛分、混凝土 拌和楼、金属结构制
8
作厂等噪声严重的施工设施,不应布置在居 民区、工厂、1 7学校、
9
8
4
信
3
微
系
生活区附近。 联
一
唯
(3)施工生产弃渣应运放到指定地点倾倒,集中处理,
不应乱丢乱放。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)采取有效措施控制尘、毒、噪声等危害,废渣、污
8
水处理符合规定标准。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(5)塔吊停机时应将臂杆落联到最大幅度位置,转至顺风
题
押
准
精
方向,空钩升至距臂杆顶端2〜 3m处,并将起重机停到安全的
位置,将每个控制器拨回零位。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例四
8
【背景资料】某引水工程起点桩1号7 64+100,终点桩号
9
4
8
3
信
微
系
76+100,总长12.0km,主要建筑联物包括明渠和建筑物两类。
题
押
准
精
明渠渠道全长11.296km, 过 水断面采用梯形断面。渠道设计
水深 7.5m。建筑物包括:2座河渠交叉建筑物,4座左岸排
水建筑物,1座渠渠交叉建筑物,1座节 制闸,8座公路桥,4
8
座生产桥和1处管理用房。该工程为透水地 基、一级马道1 7以下
9
8
4
信
3
微
系
迎水面置换填黏土共144.35万m³ 。开工日期 为20联17年4月
一
唯
10日,工期48个月。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:施工初期,施工单位安排1 7质量部副部长作为兼职安
9
4
8
3
信
微
系
全生产管理人员。 联
题
押
准
精
事件2:暑假期间,施工单 位接收了一批学校派遣的实习生,
因实习生不属于公司员工,未经任何培训,直接上岗作为施工
员。
8
事件3:施工过程中,兼职安全生产管理 人员发现了重1 7大安
9
8
4
信
3
微
系
全隐患,要求排除隐患后再组织施工,施工单位 以影联响了施工
一
唯
进度为由,扣除了兼职安全生产管理人员年度奖金。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件4:为便于混凝土施工,施工单位建立了2座HZS90混
8
凝土拌和站,安全监督部门检查时发1 7现其中1座混凝土拌和站
9
4
8
3
信
微
系
未设置标识牌,指示施工单位停联工整顿,施工单位因工期原因
题
押
准
精
未执行安全监督部门的指示, 安全监督部门立即联系供电部门
对施工单位停止供电 。
事件5:2020年7月,管理房楼下部 已装修完成,正在进行
8
上部装修,为了节约成本,施工单位将工人 宿舍设置在了1 7管理
9
8
4
信
3
微
系
房楼内。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件1中施工单位安排质1 7量部副部长作为兼职安
9
4
8
3
信
微
系
全生产管理人员不妥。 联
题
押
准
精
理由是:建筑施工单位应当 设置安全生产管理机构或者配
备专职安全生产管理人员。
【解析】矿山、金属冶炼、 建筑 施工、运输单位和危险
8
物品的生产、经营、储存、装卸单位,应当 设置安全生产1 7管理
9
8
4
信
3
微
系
机构或者配备专职安全生产管理人员。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.请指出事件2中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件2中未对实习人员进1 7行培训不妥。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:根据《中华人民共和联 国安全生产法》规定,生产
题
押
准
精
经营单位接收中等职业学校、 高等学校学生实习的,应当对实
习学生进行相应的安全生产教育和培训,提供必要的劳动防护
用品。学校应当协助生产经营单位对实 习学生进行安全生产教
8
育和培训。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中扣除兼职安全生1 7产管理人员年度奖金不
9
4
8
3
信
微
系
妥。 联
题
押
准
精
理由是:生产经营单位不得 因安全生产管理人员依法履行
职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.请指出事件4中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件4中拌和站未设置标1 7识牌,安全监督部门指
9
4
8
3
信
微
系
示停工整顿不妥;安全监督部门联立即联系供电部门对施工单位
题
押
准
精
停止供电不妥。
理由是:根据《中华人民共和国安全生产法》规定,对检
查中发现的安全生产违法行为,当场予 以纠正或者要求限期改
8
正;负有安全生产监督管理职责的部门依照 规定采取停止1 7供电
9
8
4
信
3
微
系
措施,除有危及生产安全的紧急情形外,应当提 前2联4h通知生
一
唯
产经营单位。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.请指出事件5中的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件5中施工单位将工人1 7宿舍设置在管理房楼内
9
4
8
3
信
微
系
不妥。 联
题
押
准
精
理由是:施工单位不得在尚 未竣工的建筑物内设置员工集
体宿舍。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、施工危险源辨识与风险评价
1.重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者
8
局部停产停业,并经过一定时间整改1 7治理方能排除的隐患,或
9
4
8
3
信
微
系
者因外部因素影响致使生产经营联单位自身难以排除的隐患。
题
押
准
精
对事故隐患排查治理提出以 下要求:
(1)水利工程建设各参建单位是事故隐患判定工作的主
体。
8
(2)对于排查出的事故隐患,有关责 任单位要立即组1 7 织
9
8
4
信
3
微
系
整改,不能立即整改的,要做到整改责任、资金 、措联施、时限
一
唯
和应急预案“五落实”。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
重大事故隐患及其整改进展情况需经本单位负责人同意后
8
报有管辖权的水行政主管部门,同时1 7,在水利安全生产信息系
9
4
8
3
信
微
系
统中逐级上报。 联
题
押
准
精
(3)地方各级水行政主管 部门要建立健全并落实重大事
故隐患治理督办制度,督促水利生产经营单位消除重大事故隐
患。对重大事故隐患整改不力的要实行 约谈告诫、公开曝光,
8
情节严重的依法依规严肃问责。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.水利工程建设项目生产安全重大事故隐患综合判定清单(指南)
8
7
1
9
4
8
3
信
专项工程微一深基坑(槽)
系
联
题
押
准
基础条件 精 重大事故隐患判据
安全管理制度、安全操作规程和应急预 案不健全
未按规定组织开展安全检查和隐患排查治 理
安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗
8
1
7
9
(不)满足全8 4部基础条件+任意2
信
3
隐患内容 微
系
联 项隐患
一
唯
基坑(槽)周边 1m 范围内随意堆物、停放设备
基坑(槽)顶无排水设施
变形观测资料不全
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.重大隐患治理程序如下:
8
(1)重大事故隐患治理方案应由1 7施工单位主要负责人组
9
4
8
3
信
微
系
织制订,经监理单位审核,报项联目法人同意后实施。项目法人
题
押
准
精
应将重大事故隐患治理方案报 项目主管部门和安全生产监督机
构备案。
(2)责任单位在事故隐患治理过程 中,应采取相应的安
8
全防范措施,防止事故发生。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)事故隐患治理完成后,项目法人应组 织对重联 大事故
一
唯
隐患治理情况进行验证和效果评估,并签署意见,报项目主管
部门和安全生产监督机构备案。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.(1)重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级;
8
重大风险:①发生风险事件概率、危1 7害程度均为大,
9
4
8
3
信
微
系
②危害程度为大、联发生风险事件概率为中;
题
押
准
精
极其危险,由项目法人组织 监理单位、施工单位共同管控,
主管部门重点监督检查。
(2)各单位应定期开展危险源辨识 ,当有新规程规范发
8
布(修订),或施工条件、环境、要素或危 险源致险因素1 7发生
9
8
4
信
3
微
系
较大变化,或发生生产安全事故时,应及时组织 重新联辨识。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)作业条件危险性评价法中危险性大小值D按下式计算:
8
D=LEC1 7
9
4
8
3
信
微
系
式中:D—危险性大小值; 联
题
押
准
精
L—发生事故或危险事件的 可能性大小(概率);
E—人体暴露于危险环境的频率;
C—危险严重程度。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
作业条件危险性评价法危险性等级划分标准
8
7
1
9
4
8
3
信
D 危险程度 微 风险等级
系
联
题
>320 极其危险,不能押 继续作业 重大风险
准
精
320≥D>
高度危险,需立 即整改 较大风险
160
一般危险(或显著危险),
160≥D>70 一般风险
需要整改
8
1
7
9
一般危险(或显著危险),
信
3 8
4
D≤70 低 风险 微
系
需要整改 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
四、生产安全事故调查与处理
1.单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地
8
县级以上人民政府安全生产监督管理1 7部门和负有安全生产监督
9
4
8
3
信
微
系
管理职责的有关部门报告。 联
题
押
准
精
较大事故逐级上报至省、自 治区、直辖市人民政府安全生
产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事故分级
8
生产安全事故分为特别重大事故1、7 重大事故、较大事故和
9
4
8
3
信
微
系
一般事故4个等级。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3人 10人 30人
(死亡人数)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
一般 较大 重系大 特别重大
联
题
押
准
精
3人 10人 50人 100人
(重伤及急性工业中毒人数)
一般 较大 重大 特别重大
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
100万 1000万 5000万 1亿 联
一(直接经济损失)
唯
一般 较大 重大 特别重大
“以上”包含本数,“以下”不包含本数。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
监理工系 程师
联
题
押
准
精
建设 工程监理案例分析(水利)
课程精讲
主讲老师:黄凯
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第六章 联
题
押
准
精
水利工程投 资控制
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
章节重点
(一)水利工程概(估)算编制
8
1.工程造价与成本 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2.工程量清单计价规范 联
题
押
准
精
(二)工程量计量
(三)价格调整
1.指数法
8
2.市场法 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(四)赢得值法 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、水利工程概(估)算编制
(一)工程造价与成本
8
7
1
9
4
8
工程3部分
信
微
系
联
题 农村部分补偿
押
准
精
城镇部分补偿
工业企业补偿
建设征地
专业项目补偿
移民补偿
水利工程概算 防护工程
8
1
7
库底清9理
8
4
信
3
微
其他
系
费用
联
一
唯
环境保护工程
水土保持工程
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
水利工程部分费用由建设及安装工程费、设备费、独立费
8
用、预备费、建设期融资利息组成。1 7
9
4
8
3
信
微
系
建筑及安装工程费由直接费、联 间接费、利润和税金组成。
题
押
准
精
施工企业的施工成本由直接 费和间接费组成。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工成本
施工成本 构成 费用
8
7
1
9
4
8
基本直接费 人信工3费、材料费和施工机械使用费
微
系
联
题
其他直接费 冬押雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊
准
直接费 精
(口诀:临安冬 地区 施工增加费、临时设施费、安全生产措
夜特殊) 施费和其他(检验试验费)
社会保险费 (养老保险费、失业保险费、医
规费
疗保险费、工伤 保险费、生育保险费8 )和住
1
7
9
间接费(组 (五险一金) 8 4
信
3
房公 积金 微
系
织与经营管
联
一
唯
管理人员工资、差旅交通 费 、办公费、固定
理)
企业管理费 资产使用费、工具用具使用费、职工福利费、
劳动保护费、工会经费、职工教育经费等
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
建筑工程单价分析表
序号 名称 计算公式
8
1 直接费
1
7 1)+2)
9
4
8
3
信
微
1) 基本直接费 系 (1)+(2)+(3)
联
题
押
准
(1) 人工费 精∑定额人工工时数×人工预算单价
(2) 材料费 ∑定 额材料用量×材料预算价格
(3) 机械使用费 ∑定额机 械台时用量×机械台时费
2) 其他直接费 1)×其他直接费率
8
1
7
9
8
4
2 间接费 1×间接费 率
信
3
微
系
联
一
3 利润 (1+2)×利润率 唯
4 材料补差 (材料预算价格-材料基价)×材料消耗量
5 税金 (1+2+3+4)×税率
6 工程单价 1+2+3+4+5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【材料补差】
8
(1) 预算价格>基价 1 7
9
4
8
3
信
微
系
应按基价计入工程单价参与取联 费,预算价与基价的差值以
题
押
准
精
材料补差方式计算,材料补差 列入单价表中并计取税金。
(2)预算价格<基价
材料费按预算价格算。没有补差。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)人工预算单价
8
人工预算单价是指生产工人在单1位7 时间(工时)的费用。
9
4
8
3
信
微
系
将人工划分为工长、高级工、联 中级工、初级工4个档次。
题
押
准
精
通常以元/工时为单位。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)材料预算价格
8
指购买地运到工地分仓库的出库1价7 格。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
材料原价+运杂费+运输保准险费+采购及保管费【不含增值税进项税】
精
1.不含税(进项税)价格
材料原价
材料
2.采 用含税价格的除以调整系数
预算
运杂费 运费、 调车费、装卸费
单价 8
1
7
9
8
4
运输保险费 材料原价×运 输保险费费率
信
3
微
系
联
一
采购及保管费 (材料原价+运杂费)×采 购唯及保管费费率
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)机械台时费
8
施工机械使用费是指一台施工机1械7 正常工作lh所支出和分
9
4
8
3
信
微
系
摊的各项费用之和。 联
题
押
准
精
第一类 费用+第二类费用
第一类费用 折旧费、修理及替换设备费(大修理费、经
机械台时
(一折修换拆) 常修理费)、安装拆卸费
费 8
1
7
9
8
4
第二类费用 信 3
微
人工、动力、 燃料或消系耗材料
联
(二人好料理)
唯
一
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)工程量清单计价规范
8
1.工程量清单是投标报价的重要依1 7 据。工程量清单包括:
9
4
8
3
信
微
系
(1)分类分项工程量清单 联 口诀:分措其零
题
押
准
精
采用工程单价计价。对有效 工程量以外的超挖、超填工程
量,施工附加量,加工损耗量等,所消耗的人工、材料和机械
费用,均应摊入相应有效工程量的工程 单价中。
8
(2)措施项目清单 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)其他项目清单 联
一
唯
(4)零星工作项目清单
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1)分类分项工程量清单
8
7
1
9
4
8
3
信土方开挖工程
微
系
联
题
押
准 石方开挖工程
水利建筑工程 精
土石方填筑工程
工程量清单
。 。。(14类)
分类分项
机电设 备安装工程 8
工程量清单
1
7
9
8
4
水利安装工程 信 3
微
金属结构设 备安装系工程
联
一
唯
工程量清单
安全监测设备采购及安装工程
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
分类分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示
8
(由左至右计位)。一至九位为统一1 7编码,其中:
9
4
8
3
信
微
系
一、二位:水利工程顺序码;联
题
押
准
精
三、四 位:专业工程顺序 码;
五、六位:分类工程顺序码;
七、八、九位:分项工程顺序码;
8
十至十二位:清单项目名称顺序码。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
代表分 项工程(一般土方开挖)顺序码
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题代表清单项目名称顺序码
押
准
精
50 01 01 002 001
代表分类工 程(土方开挖工
8
程)顺序码
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
代表专业工程(水利一建筑工程)顺序码
唯
代表水利工程顺序码
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2)措施项目清单
8
措施项目指为完成工程项目施工1,7 发生于该工程项目施工
9
4
8
3
信
微
系
前和施工过程中招标人不要求列联明工程量的项目。措施项目清
题
押
准
精
单,主要包括环境保护、文明 施工、安全防护措施、小型临时
工程、施工企业进退场费、大型施工设备安拆费等。
措施项目清单的金额,应根据招标 文件的要求以及工程的
8
施工方案,以每一项措施项目为单位,按项 计价。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3)其他项目清单
8
① 其他项目清单包括暂列金额和1 7暂估价两项。
9
4
8
3
信
微
系
② 暂列金额指招标人为可能联发生的合同变更而预留的金额,
题
押
准
精
暂列金额=(分类分项工程项目 +措施项目)×5%
③暂估价指在工程招标阶段已经确定的、但又无法准确确
定价格的材料、工程设备或工程项目
8
4)零星工作项目清单 1 7
9
8
4
信
3
微
系
零星工作项目指完成招标人提出的零星工作 项目联所需的人
一
唯
工、材料、机械单价,也称"计日工"。
不计入投标总价,只列出人、材、机计量单位及单价。
单价由投标人确定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某河道治理工程项1目7 主要建设内容包括河道
9
4
8
3
信
微
系
工程、清淤工程、河道拓宽工程联、自排涵闸、供电线路工程、
题
押
准
精
涵闸工程机电设备与安装工程 、启闭设备及安装工程等,相关
费用及费率表(计算保留两位小数)如表1所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表1 相关费用及费率表
8
7
1
9
4
8
3
信
序号 工程或费用名称 建安工程费 设微备工程费 费率 费率计算基
系
联
/万元 题/万元 数
押
准
精
1 河道工程 4393.70
2 清淤工程 613.50
3 河道拓宽工程 3870.30
4 自排涵闸 774.25
第一部分
8
5 供电线路工程 100.00
1
7
9
信
3 8
4
建筑工程
6 永久性对外公路工 98.00 微
系
联
程
唯
一
7 其他建筑工程 62.00
8 房屋建筑工程 289.85
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
序号 工程或费用名称 建安工程费 设备工8 程费 费率 费率计算基
7
1
9
4
/万元 /万
3
8元 数
信
微
系 第二部分
9 涵闸工程机电设备 12.95 联219.60
题
押
与安装工程 准
精 机电设备及安装
10 涵闸配电设备 5.55 96.60
工程
11 涵闸设备及安装工 27.80 20 4.60
第三部分
程
金属结构设备及
12 启闭设备及安装工 6.30 98.85
程
1
7 8 安装工程
9
8
4
信
3
13 施工交通工程 75.00 微
系
联
一
14 临时房屋建筑工程 180.00 唯
第四部分
15 导流工程 440.00
施工临时工程
16 其他临时工程 50.00
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
已知建设管理费费率为2.2%,辅助参数为100万元,按照
8
简化公式进行计算;工程建设监理费1 7188.32万元;生产准备
9
4
8
3
信
微
系
费为54.55万元;科研勘测设计联费中工程科学研究试验费为一
题
押
准
精
至四部分建安工作量的0.3%计 算,工程勘测设计费为901万
元;其他独立费用为一至四部分建安工作量的0.8%计算。基
本预备费费率为5%,价差预备费为500 万元,建设期利息为
8
300万元。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.根据上述资料完善表2工程部分总概算。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
序号 工程或费用名称 建安工程费题 设备工程费 独立费 合计
押
准
精
一 第一部分建筑工程
二 第二部分机电设备
及安装工程
8
1
7
9
8
4
三 第三部分金属结构 信
3
微
系
设备及安装工程 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
序号 工程或费用名称 建安工程费题 设备工程费 独立费 合计
押
准
精
四 第四部分施工临时
工程
五 第五部分独立费用
8
1
7
9
8
4
六 基本预备费 信
3
微
系
联
1——6合计
唯
一
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】(1)第一部分 建筑工程
8
=河道工程+清淤工程+河道拓宽工1 7 程十自排涵闸+供电线路
9
4
8
3
信
微
系
工程+永久性对外公路工程+其他联建筑工程+房屋建筑工程)
题
押
准
精
=4393.70+613.50+387 0.30+774.25+100.00+98.0
0+62.00+289.85=10201.6 (万元)
(2)第二部分 机电设备及安装工 程
8
=涵闸工程机电设备与安装工程+涵闸 配电设备 1 7
9
8
4
信
3
微
系
=12.95+219.60+5.55+96.60=334 .70(联 万元)
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)第三部分 金属结构设备及安装工程
8
其建安费=27.80+6.30=34.101 7(万元)
9
4
8
3
信
微
系
其设备费=204.60+98.85=联303.45(万元)
题
押
准
精
总值=34.10+303.45=33 7.55(万元)
(4)第四部分 施工临时工程
=导流工程+施工交通工程+临时房 屋建筑工程+其他施
8
工临时工程 1 7
9
8
4
信
3
微
系
=440.00+75.00+180.00+50.00=7 45.0联0(万元)
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)第一至四部分合计=10201.60+334.70+
8
337.55+745.00=11618.85(万1 7元)
9
4
8
3
信
微
系
第一至四部分建安工程量合计联 =合计—设备工程费
题
押
准
精
11618.85-219.60-96. 60-204.60-98.85=
10999.20(万元)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)第五部分 独立费用
8
建设管理费=一至四部分建安工作1 7量×2.2%+100(辅助)
9
4
8
3
信
微
系
=10999.20×2.2%+100=联341.98(万元)
题
押
准
精
工程建设监理费=188.32 (万元)
生产准备费=54.55(万元)
科研勘察设计费=10999.20×0.3 %+901.00=934.00(万元)
8
其他独立费用=10999.20×0.8%=87 .99(万元)1 7
9
8
4
信
3
微
系
独立费用合计=341.98+188.32+54.5 5+9联34.00+87.99
一
唯
=1606.84(万元)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
—至四部分建安工程费合计=10999.20(万元)
8
一至五部分设备工程费合计=211 79.60+96.60+204.60
9
4
8
3
信
微
系
+98.85=619.65(万元) 联
题
押
准
精
一至五部分工程部分投资合 计=一至四部分合计+独立费
=11618.85+1606.84=13225.69(万元)
第六部分 基本预备费
8
=一至五部分工程部分投资合计×5% 1 7
9
8
4
信
3
微
系
=13225.69×5%=661.28(万元) 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.工程部分静态总投资是多少?
8
【解析】工程静态总投资=工程一1 7至五部分(建筑工程、
9
4
8
3
信
微
系
机电设备及安装工程、金属结构联设备及安装工程、施工临时工
题
押
准
精
程和独立费用)投资+基本预备 费
【答案】工程部分静态总投资
=一至六部分投资合计=13886.9 7(万元)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.工程部分总投资是多少?
8
【答案】工程部分总投资=工程1部7 分静态总投资+价差预
9
4
8
3
信
微
系
备费+建设期利息 联
题
押
准
精
=13886.99+500.00+ 300.00=14686.97(万元)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】某水利工程溢洪道1挡7 墙(墙体厚度为20cm)
9
4
8
3
信
微
系
为C25混凝土工程,工程量为87联00m³,C25混凝土单价分析表
题
押
准
精
如表2所示(不含拌制和运输费 用)。(计算时要求合计列数据
取整)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表 2 C25混凝土单价分析表(100m³)
8
编号 名 称 单位 数量
1
7 单价/元 合计/元
9
4
8
3
信
一 直接费 微
系
联
题
1 基本直接费 押
准
精
(1) 人工费 3813
工长 工时 18. 60 9.27 172
高级工 工时 43.30 8.57 371
中级工 工时 346.50 6.62 2294
8
初级工 工时 210.40 4. 64 971 7 6
9
8
4
信
3
微
(2) 材料费
系
联
一
唯
混凝土C25 m³ 107.00 179.03 19156
水 m³ 191.00 0.80 153
其他材料费 % 2.00
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
编号 名 称 单位 数量 单价/元 合计/元
8
7
1
9
4
(3) 机械费 8
3
信
微
系
振捣器1.1kW 台联时 54.05 1.54 83
题
押
准
风水枪 精台时 13.50 39.60 534
其他机械费 % 13.00
2 其他直接费 % 5.50
二 间接费 % 8 .50
三 企业利润 % 7.0 0
8
1
7
9
四 材料补差
信
3 8
4
45993
微
系
五 税金 % 9.00
联
一
唯
六 合计
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.计算C25混凝土(100m³)直接费。
8
【答案】(1)基本直接费 1 7
9
4
8
3
信
微
系
其他材料费 联
题
押
准
精
=主要材料费×2.00%=(19 156+153)×2.00%=386(元)
材料费=主要材料费+其他材料费
=19156+153+386=19695(元)
8
其他机械费 1 7
9
8
4
信
3
微
系
=主要机械费×13.00%=(83+534)×13.00 %=80联(元)
一
唯
机械费=83+534+80=697(元)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
基本直接费=人工费+材料费+机械费
8
=3813+19695+697=24205(元) 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(2)其他直接费 联
题
押
准
精
其他直接费=基本直接费
×5.50%=24205×5.50%=1331(元)
(3)直接费=基本直接费+其他直 接费
8
=24205+1331=25536(元) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.计算C25混凝土工程(m³) 单价。
8
【答案】(1)间接费 1 7
9
4
8
3
信
微
系
=直接费×8.50%=25536×8.联50%=2171(元)
题
押
准
精
(2)企业利润
=(直接费+间
费)×7.00%=(25536+2171)×7.00% =1939(元)
8
(3)税金 1 7
9
8
4
信
3
微
系
=(直接费+间接费+企业利润+材料补 联
一
唯
差)×9.00%=(25536+2171+1939
+45993)×9.00%=6808(元)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C25混凝土工程(100m³)单价=直接费+间接费+企业利润
8
+材料补差+税金= 1 7
9
4
8
3
信
微
系
25536+2171+1939+45993+6联808=82447(元)
题
押
准
精
C25混凝土工程 (m³)单价 =C25混凝土工程(100m³)单
价/100=82447/100= 824.47(元)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例三
8
【背景资料】某引水工程平板焊1接7 闸门安装,共10套,每
9
4
8
3
信
微
系
套重15t,平板焊接闸门安装单价联如表3所示。(计算时取整)
题
押
准
精
平板焊接闸 门安装单价(t)
编号 名称 单位 数量 单价/元 合计/元
一 直接费
1 基本直接费 2569
8
1
7
9
8
4
(1) 人工费 定额单信 3价 1817
微
系
联
(2) 材料费 定一额单价 628
唯
(3) 机械费 定额单价 124
2 其他直接费 % 3.00
二 间接费 % 70.00
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
编号 名称 单位 微数量 单价/元 合计/元
系
联
题
三 企业利润 % 押 7.00
准
精
四 材料补差 14
五 税金 % 9.00
六 合计
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.计算平板焊接闸门安装单价中的间接费。
8
【答案】间接费=人工费×间接费1 7费率
9
4
8
3
信
微
系
=1817×联70%=1272(元/t)
题
押
准
精
【解析】金属结构设备安装 工程间接费以人工费为计算基
础。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.计算平板焊接闸门安装单价。
8
【答案】(1)其他直接费 1 7
9
4
8
3
信
微
系
其他直接费=基本直接费×3.联00%=2569×3.00%=77(元
题
押
准
精
/t)
(2)直接费
直接费=基本直接费+其他直接费= 2569+77=2646(元/t)
8
(3)企业利润 1 7
9
8
4
信
3
微
系
企业利润=(直接费+间接费)×7.00% 联
一
唯
=(2646+1272)×7.00%=274(元/t)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)税金
8
税金=(直接费+间接费+企业利润1 7+材料补
9
4
8
3
信
微
系
差)×9.00%=(2646+1272+274联+ 14)×9.00%=379(元/t)
题
押
准
精
安装单价=直接费+间接费 +企业利润+材料补差+税金
=2646+1272+274+14+379=4585(元/t)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.计算该引水工程平板焊接闸门安装总价。
8
【答案】引水工程平板焊接闸门1安7 装总价
9
4
8
3
信
微
系
=总套数×每套重量 (t)×平联板焊接闸门安装单价 (元/t)
题
押
准
精
=10×15×4585
=687750(元)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例四
8
【背景资料】某大型引水工程,1全7 部采用国有资金,发包
9
4
8
3
信
微
系
人与承包人依据《水利水电工程联标准施工招标文件(2009年
题
押
准
精
版)》签订了施工承包合同。承 包人标价工程量清单如表4所
示。(税率按9%计算)
表4 承包人标价工 程量清单
8
编号 工程项目名称 金额/万元 编号 工程项目名称
1
7 金额/万元
9
8
4
信
3
一 分类分项工程 5000 1 暂列金额微 500
系
联
一
二 措施项目 1000 2 暂 估 唯价 1500
三 其他项目(不可竞争项) 2000
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:暂估价中的工程设备采购1 7,发包人以招标形式选择
9
4
8
3
信
微
系
设备供应商。 联
题
押
准
精
事件2:暂估价项目设备供 应合同签约合同价1600万元。
事件3:开挖过程中遇到文物,需要辅助开挖工作,开挖工
作采用计日工完成,在暂 列金额中支 付450万元。
8
事件4:除了事件2、事件3,该工程没有 其他变更、索1 7赔事
9
8
4
信
3
微
系
件发生。分类分项工程、 措施项目按照标价工 程量联清单支付。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中发包人的做法是否合理?请说明理由。
8
【答案】工程设备采购金额>201 70万元,采用招标形式选
9
4
8
3
信
微
系
择设备供应商的做法合理 。 联
题
押
准
精
理由:(1)若承包人不具 备承担暂估价项目的能力或具
备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的,由发包人和承
包人组织招标;
8
(2)若承包人具备承担暂估价项目的 能力且明确参与1 7 投
9
8
4
信
3
微
系
标的,由发包人组织招标。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】全部采用国有资金投资项目,其勘察、设计、施
8
工、监理以及与工程建设有关的重要1 7设备、材料等的采购达到
9
4
8
3
信
微
系
下列标准之一的,必须招标: 联
题
押
准
精
(1)施工单项合同估算价 在400万元人民币以上。
(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算在200
万元人民币以上。
8
(3)勘察、设计、监理等服务的采购 ,单项合同估算1 7 在
9
8
4
信
3
微
系
100万元人民币以上。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.根据事件4计算该工程合同价格。
8
【解析】合同价格:指承包人按1合7 同约定完成了包括缺陷
9
4
8
3
信
微
系
责任期(质量保修期)内的全部联承包工作后,发包人应付给承
题
押
准
精
包人的金额,包括在履行合同 过程中按合同约定进行的变更和
调整。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】分类分项工程:5000万元。
8
措施项目:1000万元。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
暂估价项目:1600+(1600-联1500)×9%=1609(万元)
题
押
准
精
其他项目(不可竞争项):2 000万元
暂列金额:450万元。
该工程合同价格:
8
5000+1000+1609+2000+450=10059(万 元) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、工程量计量
1.土方开挖工程
8
7
1
9
项目名称 计量依据 8 4 计量单位 支付规则
3
信
微
系
联
场地平整 题 有效面积以㎡
押
准
精
土方开挖、淤泥流砂开挖、
施工图 纸 有效自然方体积以m³ 支付
沟槽开挖和柱坑开挖
塌方清理 有 效塌方堆方体积以m³
植被清理 包含在有效 工程量中 8
1
7
9
8 4 不另行支
信
3
开采土料或砂砾料 微
系
一
联
付
唯
开采区清理、恢复和绿化 (含在)环境保护和水 土 保持
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.土方填筑
8
7
1
9
4
8
3
信
微
项目名称 计量依据 系 计量单位 支付规则
联
题
押
坝(堤)体填筑 施工图纸 准有效压实方体积以M³ 支付
精
现场碾压试验费 总价支付
注:坝(堤)体全部完成后,最终结 算的工程量应是经过施
8
工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示 尺寸计算的有1 7效压
9
8
4
信
3
微
系
实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结 算的联工程量,
一
唯
应扣除超出部分工程量。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.混凝土工程
8
(1)模板 1 7
9
4
8
3
信
微
系
模板费用包含在混凝土工程单联 价中,不另行支付。
题
押
准
精
(2)钢筋
①钢筋的有效重量以吨为单位计量,由发包人按《工程量
清单》相应项目有效工程量的每吨工程 单价支付。
8
②施工架立筋、搭接、套筒连接、加工 及安装过程中1 7操作
9
8
4
信
3
微
系
损耗等所需费用,不另行支付。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)普通混凝土
8
7
1
9
4
8
项目名称 计量3 依据 计量单位 支付规则
信
微
系
联
普通混凝土 题
押
准
精
有效体积m³
不可预见地质原因超挖引
施工图纸
起的超填工程量 支付
止水、止浆、伸缩缝 m(或㎡)
坝体接缝灌浆(接触灌浆)设计图 纸 ㎡
8
1
7
混凝土拌合、运输等操作 9
8
4
信
3
微
损耗 系
联
一
唯
混凝土试验费用 包含在有效工程量 每m³
不另行支付
单价
温控措施费用(埋冷水管、
通水、冷却水管灌浆)
预埋排水管
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于 0.1m³的圆
8
角或斜角,单体占用的空间体积小于1 7 0.1m³的钢筋和金属件,
9
4
8
3
信
微
系
单体横截面积小于0.1 ㎡的孔洞联、排水管、预埋管和凹槽等所
题
押
准
精
占的体积,按设计要求对上述 孔洞回填的混凝土也不予计量。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.砌体工程
8
7
1
9
4
8
3
信
项目名称 计算依据 计量单位 支付规则
微
系
联
题
浆砌石、干砌石、
押
准 有效砌筑体积以
精
混凝土预制块和砖 施工图纸 支付
M³
砌体
砂浆、拉结筋、垫
层、排水管、止水
设施、伸缩缝、沉 不另行支
8
1
7
9
降缝及埋设件、砌 付8 4
信
3
微
体建筑物的基础清
系
联
一
唯
理和施工排水
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例五
8
【背景资料】某大型引水工程,1发7 包人和承包人依据《水
9
4
8
3
信
微
系
利水电工程标准施工招标文件(2联009年版)》签订了施工承包
题
押
准
精
合同,并约定以《水利工程工 程量清单计价规范》
(GB50501— 2007)为工程计量标准。合同内容包括渠道、分
水口、倒虹吸、PCCP管道等工程。土 方自然方和压实方的换
8
算系数为0.85,分类分项工程量清单(部分 )如表5所示,1 7措施
9
8
4
信
3
微
系
项目清单(部分)如表16所示。(计算数据取整) 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
分类分项工程量清单(部分)
8
7
1
9
4
8
3
信
编号 项目名称 单位
微
工程量 单价/元 合价/元
系
联
题
1 渠道开挖与填筑 押
准
精
土方开挖 m³ 14136 10 141360
土方填筑 m³ 9155 6 54930
2 渠道衬砌
衬砌混凝土
(C20W6F150) m³ 175 0 350
1
7 8 612500
9
8
4
现浇 信 3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
措施项目清单(部分)
8
7
1
9
4
8
3
信
编号 项目名称 单位
微
工程量 单价/元 合价/元
系
联
题
5.1 安全生产措施费 项押 1 50000 50000
准
精
5.2 文明工地措施费 项 1 50000 50000
施工期环境保护
5.3 项 1 50000 50000
措施费
施工期水土保持
5.4 项 1 100000 8 100000
1
7
措施费 9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:渠道开挖土方可全部用来1 7进行土方填筑。
9
4
8
3
信
微
系
事件2:工程完成后,土方筑联堤按照图纸计算工程量为
题
押
准
精
8950m³, 因此监理人按照 8 950m³ 进行土方筑堤工程结算。
承包人要求工程量按照工程量清单中的9155m³ 进行结算。
事件3:浇筑渠底板厚度为20cm,在 浇筑混凝土时,混凝土
8
工程中有150根预埋管,每个截面积为0.0 8m²。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
事件4:承包人申请措施项目中的安全生产措 施费联于开工前
一
唯
一次性支付。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,根据工程量清单计算渠道开挖的弃
8
土量。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】土方填筑工程需要自联 然方量=土方填筑量
题
押
准
精
/0.85=9155/0.85=10771 (m³)
弃土量=开挖自然方—土方填筑工程需要自然方量
=14136- 10771=3365 (m³)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,承包人的要求是否合理?请说明理由。
8
【答案】承包人的要求不合理。1 7
9
4
8
3
信
微
系
清单工程量是估算工程量,不联 是结算工程量。结算工程量
题
押
准
精
应按合同文件约定的有效工程 量进行计算。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,渠底板应扣除多少混凝土工程量?请说明理由。
8
【答案】渠底板应扣除混凝土工1程7 量为0m³。
9
4
8
3
信
微
系
截面积小于0.1m²的孔洞、排联 水管、预埋管和凹槽等的工程
题
押
准
精
量不予扣除。
4.事件4中,承包人的申请是否合理?请说明理由。
【答案】承包人的申请不合理。
8
理由是:总价项目的支付应根据合同总 价支付分解表1 7所表示
9
8
4
信
3
微
系
的阶段性进行计量并支付。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例六
8
【背景资料】某工程圆形平洞石1方7 开挖,隧道长度为
9
4
8
3
信
微
系
7290m, 平洞设计外径为6.0m,联混凝土衬砌厚度为50cm, 平
题
押
准
精
均超挖18cm, 工程圆形平洞石 方开挖示意图如图1所示。
设计衬砌线
8
设计开挖1
7
线
9
8
4
信
3
微
系
联
超挖一线
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
发包人和承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件
8
(2009年版)》签订了施工承包合同1,7 并约定以《水利工程工
9
4
8
3
信
微
系
程量清单计价规范》(GB 5050联1—2007)为工程计量标准。合
题
押
准
精
同中隧洞石方开挖单价为129 元/m³,隧洞混凝土衬砌单价为
429元/m³。衬砌混凝土的配合比如表6所示。(计算结果保留
两位小数)
8
1
7
9
8
4
混凝土标号 水泥425/kg 卵石/m³ 砂 / m ³ 信
3
水/kg
微
系
联
C25 291 0.80 0.52
唯
一 150
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.计算洞挖石方设计开挖量和混凝土衬砌量。
8
【答案】洞挖石方设计开挖断面1面7 积
9
4
8
3
信
微
系
S=3.14×(6.0/2)²=28.26(m联²)
题
押
准
精
洞挖石方设计开挖工程量
V=SL=28.26×7290=206015.40(m³)
设计混凝土衬砌量=3.14×[(6.0 /2)²-(6.0/2-
8
0.5)²]×7290=62949.15 (m³) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.假设混凝土衬砌的综合损耗率为6%,计算实际石方开挖
8
出渣量和混凝土衬砌量。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】实际石方开挖出渣量联
题
押
准
精
=3.14×(3.0+0.18)²×7290 =231478.90 (m³)
实际混凝土衬砌量=3.14×[(6.0/2+0.18)²-(6.0/2-
0.5)²]×7290×(1+6%)=93717.41 (m³)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.计算该工程发包人应支付的石方开挖和混凝土衬砌工程款。
8
【答案】石方开挖支付 1 7
9
4
8
3
信
微
系
=设计开挖量×129=206015联.40×129=26575986.60(元)
题
押
准
精
混凝土衬砌支付
=设计衬砌量×429=62949.15×429=27005185.35(元)
合计支付
8
=26575986.60+27005185.35=535811 71.95(元) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
【解析】石方开挖工程工程量清单项目的工 程量联计算规则。应
一
唯
按招标设计图示轮廓尺寸范围以内的有效自然方体积计量。施工
过程中增加的超挖量和施工附加量所发生的费用,应摊入有效工
程量的工程单价中。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.计算该工程水泥 (t) 、卵 石 (m³) 、砂 (m³)的
8
消耗量。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】水泥消耗量=93717联.41×291/1000=27271.77
题
押
准
精
(t) 卵石消耗量=93717.41 ×0.80=74973.93 (m³)
砂消耗量=93717.41×0.52=48733.05(m³)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、价格调整
1.指数法调整公式
8
7
1
9
4
8
3
信
微
F F 系 F F
联
t1 t题2 t3 tn
押
△P=P [A+(B × +B × +B × +…+B × )-1]
准
0 1 2 精 3 n
F F F F
01 02 03 0n
△P——需调整的价格差额;
P ——付款证书中承包人应得到的已完工 程量金额;
0
8
1
7
A——定值权重(不变部分的权重);
8
4 9
信
3
微
系
联
B ,B ,B ,…B ——可调因子变值权重(可调部分的权重一);
唯
1 2 3 n
F , F ,F ,F ——可调因子现行价格指数(变化部分调整后价格);
t1 t2 t3 tn
F ,F ,F ,F ——可调因子基本价格指数(变化部分调整前价格)
01 02 03 0n
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.市场法调整公式
8
△M=(M—M1 7 )Q
9
4
3 8 0
信
微
系
式中: 联
题
押
准
精
△M——应补偿差价;
M——现行市场价格
M ——合同文件中规定的投标基本价格
0
8
Q——合同文件中规定允许补差的数量 9 1
7
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例七【背景资料】某输水涵洞工程,发包人和承包人按
8
照《水利水电工程标准施工招标文件1 7(2009 版)》签订了施
9
4
8
3
信
微
系
工承包合同。工程结算时进行价联格调整,价格调整按指数法调
题
押
准
精
整,无法采用指数法的采用公 式法调整。指数法采用调值公式
为:
F F F F
t1 t2 t3 tn
△P=P [A+(B × +B × +B × +…+B × )-1]
0 1 2 3 n
F F F
8
F
01 02 03 9 1
7
0n
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
公式法采用调值公式:△P=(P—P )Q(计算保留整数)
0
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:土方开挖工程人工指数、1 7权重和材料指数、权重
9
4
8
3
信
微
系
见下表。土方开挖工程结算金额联2390万元。
题
押
准
精
土方开挖工程人工 和材料指数、权重表
序号 分类工 人工 柴油 其他定值因子
程名称
权重 指数 权 重 指数 权重 指数
8
1
7
1 土方开 15.4% 1.3 30.7% 1.121 5
8
34 9.9% 1
信
3
微
挖工程 8 系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:橡胶止水带采用公式法调价,完成工程量、合同
8
消耗系数、市场价或采购价、投标预 9 1 7算价如 下表 所示。
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
橡胶止水带完成工程量、合同消耗系数、市场综合价、投标预算价
序号 项目名称 单位 完 成工 合同消 市场综 投标预
程量 耗系数 合价/元 算价/元
1 橡胶止水带 m 2830 1.03 128.75 75
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
事件 3:土方开挖变更完工投资已按现行价 格结联算为460
一
唯
万元。土方开挖由于暴雨索赔20万元。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,计算土方开挖工程的价差调整金额。
8
【答案】土方开挖工程价差调整1金7 额为:
9
4
8
3
信
微
系
△P=2390×[53.9%×1+15.联4%×1.30+30.7%×1.1218-
题
押
准
精
1]=2390×0.08359=200(万 元)
土方开挖工程人工和材料 指数、权重表
序号 分类工 人工 柴 油 其他定值因子
8
1
7
9
程名称
8
4
权重 指数 权重 指 数 权
信
重3 指数
微
系
联
1 土方开 15.4% 1.3 30.7% 1.12 1
唯
5一3.9% 1
挖工程 8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,计算橡胶止水带的价差调整金额。
8
【答案】橡胶止水带价差调整金1额7 =完成工程量×合同消耗
9
4
8
3
信
微
系
系数(市场综合价或采购价-投标联 预算价)
题
押
准
精
=2830×1.03×(128.75 -75)=156676(元)
橡胶止水带完成工程量、合同消耗系 数、市场综合价、投标预算价
序号 项目名称 单位 完成工 合同消 市场综 投标预
8
程量 耗系 数 合价/元1 7 算价/元
9
8
4
信
3
微
1 橡胶止水带 m 2830 1.03 128系.75 75
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.结合事件1、3计算土方开挖应结算的合同价格。
8
【答案】土方开挖应结算的合同1价7 格为
9
4
8
3
信
微
系
2390+200+460+20=3070(万联元)
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
四、赢得值法(挣得值法)
赢得值的三个基本参数:
8
(1)已完工作的预算费用( BC1 7WP )=已完成工作量×
9
4
8
3
信
微
系
预算单价 联
题
押
准
精
发包人是根据这个值为承包 人完成的工作量支付相应的费
用,也是承包人获得的金额。
(2)计划工作的预算费用(BCWS )=计划工作量×预算单
8
价 1 7
9
8
4
信
3
微
系
(3)已完工作实际费用(ACWP)=已完成 工作量联 ×实际单
一
唯
价
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(承包方)收入费用 (承包方)花费费用
赢得值法的四个评价指标:
8
投资偏差(CV)=已完成工作预算1 7费用—已完工作实际费用
9
4
8
3
信
微
系
=(联承包方)利润
题
押
准
精
若费用偏差<0,超支
费用偏差>0,节支
进度偏差(SV)=已完工作预算费用 —计划工作预算费用
8
=(已完工程量—计划工 程量)×预算费1 7用
9
8
4
信
3
微
系
当进度偏差<0,进度延误 联
一
唯
进度偏差>0,进度提前
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
费用绩效指标(CPI)=已完工作预算费用/已完工作实际
8
费用 1 7
9
4
8
3
信
微
系
CPI <1时,超支; 联
题
押
准
精
CPI >1时,节支。
进度绩效指标(SPI)=已完工作预算费用 /计划工作预算
费用
8
SPI <1时,进度延误; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
SPI >1时,进度提前。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
费用(进度)偏差是绝对偏差,仅适合同一项目偏差分析;
8
费用(进度)绩效指数是相对偏1差7 ,相同和不同项目比较
9
4
8
3
信
微
系
均合适。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例八【背景资料】
8
某水生态工程,合同工期20个月1 7,合同开工日期是2019
9
4
8
3
信
微
系
年1月。施工单位进场后,编制了联 时标网络计划和工程计划工
题
押
准
精
程量,监理机构审核批准了该 计划,时标网络计划如图 6 所
示,工程计划工程量如表22所示。各工作均按最早开始时间
安排且匀速施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
工程计划工程量
8
7
1
9
4
8
工作 A B C D3 E F G H
信
微
系
联
计划工程 1题0000
押
86000 90000 54000准 52000 62000 10000 36000
量m³ 精 0
预算单价
20 10 100 2 0 15 60 50 30
/(元/m³)
实际工程
86000 90000 54000 92000 50000 58000 10000 50000
量m³
8
1
7
9
实际单价
信
3 8
4
20 10 100 30 18 70 微 50 20
系
/(元/m³) 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工期间,由于发包人原因,工作H的开始时间比计划开
8
始时间推迟1个月,且由于地质等不良1 7 因素,导致工作H的工
9
4
8
3
信
微
系
程量增加,增加的工程量使该工联作持续时间延长了1个月。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.计算该工程每月拟完工程计划投资、累计拟完
8
工程计划投资;每月已完工程计划投1 7资、累计已完工程计划投
9
4
8
3
信
微
系
资;每月已完工程实际投资、累联计已完工程实际投资。计算结
题
押
准
精
果填入投资统计表。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【答案】1月份(1/2 A+1/2 B)
8
拟完工程计划投资=43000×20+1475000×10=131万元
9
4
8
3
信
微
系
已完工程计划投资=43000×联20+45000×10=131万元
题
押
准
精
已完工程实际投资=43000 ×20+45000×10=131万元
工作 A B
8
计划工程量m³ 86000 90000 9 1
7
8
4
信
3
微
预算单价/(元/m³) 20 10 系
联
一
唯
实际工程量m³ 86000 90000
实际单价/(元/m³) 20 10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3月份(1/3C+1/4D+1/2E)
8
7
1
9 工作 C D E
4
8
3
信
微
系
10000
联
题 计划工程量m³ 54000 52000
押
准 0
精
预算单价/(元/m³) 100 20 15
实际工程量m³ 54000 92000 50000
拟完工程计划投资
实 际单价/(元/m³) 100 30 18
8
=1/3×54000×100+1/4×100000×20+1/ 2×52000×151 7=269万
9
8
4
信
3
微
系
已完工程计划投资 联
一
唯
=1/3×54000×100+1/4×92000×20+1/2×50000×15=263.5万元
已完工程实际投资
=1/3×54000×100+1/4×92000×30+1/2×50000×18=294万元
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9月份(实际完成1/4H工作)
8
拟完工程计划投资=0 1 7
9
4
8
3
信
微
系
已完工程计划投资=50000/联4×30=37.5万元
题
押
准
精
已完工程实际投资=50000 /4×20=25万元
工作 H
计划工程
36000
量m³
8
1
7
9
8
4
预算单价 信
3
微
系 30
/( 元/m一³
联
)
唯
实际工程
50000
量m³
实际单价
20
/(元/m³)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
投资统计表
项目 8
7
1
9
1 2 38 4 4 5 6 7 8 9
3
信
微
系
每月拟完工程计划投资 131 131 联 269 269 266 86 272 186 0
题
押
准
累计拟完工程计划投资 131 26 精 2 531 800 1066 1152 1424 1610 1610
263. 263. 261.
每月已完工程计划投资 131 131 226 83.5 211.5 37.5
5 5 5
525. 1098. 1571.
累计已完工程计划投资 131 262 789 1015 1360 1609
5 5 5
8
1
7
9
每月已完工程实际投资 131 131 294 29 4 249
信
3 8
4
94 278 228 25
微
系
累计已完工程实际投资 131 262 556 850 109一9
联
1193 1471 1699 1724
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.列式计算9月末的投资偏差和进度偏差,5月末的费用绩效
8
指数和进度绩效指数。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】9月末费用偏差(C联V)=累计已完工程计划投资-累
题
押
准
精
计已完工程实际投资=1609-1 724=-115万元,投资超支115万
元
9月末进度偏差(SV)=累计已完工 程计划投资-累计拟完工
8
程计划投资=1609-1610=-1(万元),进 度落后1万元1。7
9
8
4
信
3
微
系
5月末费用绩效指数(CPI)=累计已完工程 计划联投资/累计已
一
唯
完工程实际投资=1015/1099=0.92<1,投资超支。
5月末进度绩效指数(SPI)=累计已完工程计划投资/累计拟
完工程计划投资=1015/1066=0.95<1,进度落后。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
监理工系 程师
联
题
押
准
精
建设 工程监理案例分析(水利)
课程精讲
主讲老师:黄凯
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第七章 联
题
押
准
精
水利工程进 度控制
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
章节重点
(一)双代号网络计划
8
1.构成 1 7
9
4
8
3
信
微
系
2.绘图规则 联
题
押
准
精
3.双代号网络图时间参数 的计算
4.时标网络图
5.前锋线
8
6.工程进度曲线 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)横道图
8
(三)单代号网络计划 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(四)流水施工 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、双代号网络计划
(一)构成
8
双代号网络图是以箭线及其两端1节7 点的编号表示工作的网
9
4
8
3
信
微
系
络图。 联
题
押
准
精 B D
③
工作名称 A F
① ② ① ② ⑤ ⑥
持续时间
C E
④
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
1.箭线(工作) 联
一
唯
双代号网络图中,每一条箭线表示一项工作。箭线的箭尾
节点表示工作的开始,箭头节点表示工作完成。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)实箭线
8
实箭线都要占用时间、消耗资源1。7 (有的只占用时间,不
9
4
8
3
信
微
系
消耗资源,如混凝土养护) 联
题
押
准
精
(2)虚箭线
为了正确表达工作之间的逻辑关系。在实际工作中并不存
在,既不占用时间,也不消耗资源。
8
1
7
9
8
4
B 信
3
微
③ 系
6 联
一
唯
②
E
C
④ ⑤
3 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.节点
8
节点是网络图中箭线之间的连接1点7 。
9
4
8
3
信
微
系
(1)起点节点:即网络图第联一个节点,只有外向箭线。
题
押
准
精
(2)终点节点:即网络图 最后一个节点,只有内向箭线。
(3)中间节点:即网络图中既有内向箭线,又有外向箭
线的节点。
8
一项工作应当只有唯一的一条箭线和相 应的一对节点1 7。且
9
8
4
信
3
微
系
要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号。网 络联图节点的
一
唯
编号顺序应从小到大,可不连续,但不允许重复。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
紧前工作:以该工作的箭尾节点作为自己箭头节点的工作
8
紧后工作:以该工作的箭头节点1作7 为自己箭尾节点的工作
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
D
B
③
A
F
① ② ⑤ ⑥
8
1
7
C E
8
4 9
信
3
④
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(二)绘图规则
8
1.双代号网络图必须正确表达已1 7定的逻辑关系。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
工作名称 A B精 C ..
紧前工作 - A A
B
8
③ 1
7
9
8
4
信
3
微
A
系
① ② 联
一
唯
C
④
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.双代号网络图中,不允许出现循环回路。
8
7
1
② 4 9
8
3
信
微
系
联
题
押
准
① 精 ③
④
8
3.双代号网络图中,在节点之间不能出 现带双向箭头1 7或无
9
8
4
信
3
微
系
箭头的连线。 联
一
唯
4.双代号网络图中,不能出现没有箭头节点或没有箭尾节
点的箭线。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向
8
箭线时,为使图形简洁,可使用1母7 线法绘制。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
A 精
②
B
⑤
C
⑦
①
D
8
⑧ 1 7
9
8
4
信
3
E 微
⑨ 系
联
一
唯
F
⑩
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6.绘制网络图时,箭线不宜交叉。当交叉不可避免时,可
8
用过桥法、断线法或指向法。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精 5 5
5
~
28
4 39 4 39
4 39
~ 5
8
1
7
9
8
4
28 信 3 28
微
28 系
联
一
唯
过桥法 断线法 指向法
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7.双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点,
8
而其他所有节点均应是中间节点1。7
9
4
8
3
信
微
系
8.双代号网络图应条理清楚联,布局合理。
题
押
准
精
①工作箭线不宜画成任意方 向或曲线形状,尽量采用水平
线或斜线;
②关键线路、关键工作安排在图面 中心位置,其他工作分
8
散在两边; 1 7
9
8
4
信
3
微
系
③避免倒回箭头。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(三)双代号网络图时间参数的计算
8
7
1.工期
9
1
4
8
3
信
微
系
工期泛指完成任务所需的时间联 ,一般有以下三种:
题
押
准
精
计算工期:根据网络计划时 间参数计算出来的工期(Tc)
要求工期:任务委托人所要求的 工期 (Tr)
计划工期:根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的
8
工期(Tp) 1
7
9
8
4
信
3
微
系
当规定了要求工期 Tr 时, Tp≤Tr ; 联
一
唯
未规定要求工期时,令计划工期等于计算工期 Tp=Tc
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
最早开始时间 最早完成时间 总时差
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
最迟开始时间 最迟完成题 时间 自由时差
押
准
精
最早开始时间:某工作有可能开 始的最早时间。
最早完成时间:某工作有可能完成的 最早时间。
8
1
7
(最早开始+持续时间=最早完成)
8
4
9
信
3
微
系
最迟开始时间:某工作必须开始的最迟时间 。 一
联
唯
最迟完成时间:某工作必须完成的最迟时间。
(最迟开始+持续时间=最迟完成)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
最早开始时间 最早完成时间 总时差
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
最迟开始时间 最迟完成题 时间 自由时差
押
准
精
总时差:在不影响总工期的前提 下,工作可以利用的机动
时间;
8
1
7
自由时差:在不影响紧后工作的最早开始时间的前提9下,
8
4
信
3
微
系
工作可以利用的机动时间。 一
联
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(四)时标网络图
8
7
双代号时标网络计划是以时间坐1标为尺度编制的网络计划。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1 2 3 4 5 6 7
A
D
④ ⑤
B E
① ③ ⑦
C F 8
1
7
② ⑥
8
4 9
信
3
1 2 3 4 5 6 7 微
系
联
一
唯
不需要经过波纹线的线路即为关键线路。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
某项总时差的计算方法:
8
(1)确定关键线路; 1 7
9
4
8
3
信
微
系
(2)将该工作引向关键线路联;
题
押
准
精
(3)加总到关键线路上所 有的波浪线。
1 2 3 4 5 6 7
A
D
④ ⑤
8
1
7
9
B E 8 4
信
3
① ③ ⑦ 微
系
联
一
C F 唯
② ⑥
1 2 3 4 5 6 7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(五)前锋线
8
实际进度前锋线是在原时标网络1计7 划上,自上而下从计划
9
4
8
3
信
微
系
检查时刻的时标点出发,用点画联线依次将各项工作实际进度达
题
押
准
精
到的前锋点连接而成的折线。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A D G J
④ ⑤ ⑨
8
1
7
9
8
4
B E H K 信
3
微
① ③ ⑥ ⑧ 系 11
联
一
唯
C F I L
② ⑦ ⑩
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(六)工程进度曲线
8
1. I 工作计划用多少天完成?1 7
9
4
8
3
信
微
系
计划曲线:终点—起点 联
题
押
准 累计工程量
精
80-0=80 天 (%)
2. I 工作实际用多少天完成? 100
70.5
实际曲线:终点—起点
61 实际
计划
8
80-15=65 天 1 7
15 8 4 9 时间
信
3
10 20 30 40 50微60 70 80
系
结论:赶工 联
一
工作进 度曲线唯图 单位:天
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3. I 工作第 50 天的进度情况?实际比计划拖延几天?
8
第 50 天: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
实际累计完成 61% 联
题
押
准 累计工程量
精
计划累计完成 70.5% (%)
结论:拖欠任务量 9.5% 100
70.5
第 50 天:
61 实际
计划
8
实际累计完成 61% 1 7
15 8 4 9 时间
信
3
10 20 30 40 50微60 70 80
系
计划累计完成 61%,第 40 天 联
一
工作进 度曲线唯图 单位:天
结论:拖延 10 天
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某河道治理工程主1要7 建设内容包括河道疏浚、
9
4
8
3
信
微
系
原堤加高和新堤填筑,发包人与联承包人依据《水利水电工程标
题
押
准
精
准施工招标文件(2009 年版 )》签订了施工合同。承包人依
据工作明细表如表1所示,编制双代号网络施工进度计划如图
1所示,按合同约定将工作明细表和双 代号网络施工进度计划
8
等资料提交监理机构审核。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表1 工作明细表
8
工作代号 工作名称 工程1量7 /m³ 工作时间/天 紧前工作
9
4
8
3
A 准备工作 信 30
微
系
联
B 原堤清理 题 15000 40 A
押
准
C 河道疏浚 精 45000 90 A
D 原堤加高培厚 10000 50 B
E 原堤砌石护坡 8000 60 D
F 原堤重建堤顶道路 5000 60 E、I
G 新堤清基 150 00 40 A
H 新建堤身填筑 14000 70 G
8
I 新建混凝土护坡 8000 60 1 7 H
9
8
4
J 新建堤顶道路 5000 60 信
3
E、I
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
图1 双代号网络施工进度计划(单位:天)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:监理人审核承包人提交的1 7施工进度计划及相关资
9
4
8
3
信
微
系
料,指出工作明细表内容符 合合联 同的约定,但双代号网络施
题
押
准
精
工进度计划存在错误,要求承 包人修订完善施工网络计划后重
新提交。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:承包人根据资源配置测算堤基清理(包括原堤清理
8
和新堤清基)的施工强度为500m³/ 1 7天。
9
4
8
3
信
微
系
事件3:新建堤身填筑 (H工作联 )的工程进度曲线如图2所示。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图2 新建堤身填筑 (H工作)工程进度
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.指出图1中的错误,绘制正确的双代号网络施
8
工进度计划。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】图1错误之处: 联
题
押
准
精
(1)C工作的紧前工作为A工 作,理由是:C工作无紧前工
作。
(2)J工作的紧前工作只有I工作, 理由是:J工作的紧前
8
工作应是E工作和I工作。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系 工作代号 紧前工作
联
题
押
A
准
精
B A
C A
D B
E D
F E、I
G A
8
H G
1
7
9
8 4 I H
信
3
微
系
J E、I
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.指出该工程正确的施工进度计划的关键工作和计算工期。
8
【答案】关键工作为A 、G 、H1 7、I 、F 、J;
9
4
8
3
信
微
系
计算工期为260天联。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件2中,承包人配置的堤基清理施工强度是否满足按
8
最早时间完成的要求? 能否满足计划1 7工期要求?分别说明理由。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)承包人配置的联堤基清理施工强度不能满足
题
押
准
精
按最早时间完成的要求。
理由是:B工作和G工作按最早完成时间计算应为40天,总
工程量为 30000m³(15000m³+1500 0m³),所需施工强度为
8
750m³/天(30000m³/40天)>500m³/天 。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)承包人配置的堤基清理施工强度能够满足计划工期
8
的要求。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
理由是:B工作的总时差为2联0天,B工作按最晚完成时间计
题
押
准
精
算应为60天,堤基清理施工强 度可为:30000m³/60天(40天
+20天)=500m³/天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件3中,指出第130天末H工作还剩余的工程量,在施
8
工条件不变情况下, 新建堤身填筑1的7 拖延将延误工期多少天?
9
4
8
3
信
微
系
说明理由。 联
题
押
准
精
【答案】第130天某H工作 施工至60天。
新建堤身填筑剩余工程量14000-10500=3500 (m³);按
实际进 度计算还需20天[3500m³/(1 0500m³/60天)] ,H
8
工作为关键工作, 1 7
9
8
4
信
3
微
系
按原计划还剩余 联
一
唯
10天,将延误工期
10天(20天-10天)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】某水电站枢纽工程1位7 于我国西北某省,建设
9
4
8
3
信
微
系
内容包括均质土坝、溢洪道、水联电站等建筑物,大坝上游设干
题
押
准
精
砌石护坡,下游设草皮护坡和 堆石排水体,坝顶设碎石路,发
包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件(2009
年版)》签订了施工合同。经监理人批 准的施工总进度计划如
8
图1所示,各工作均按最早开始时间安排且 匀速施工。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1 施工总进度计划
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:工作D开始后,由于发包1 7人未按时提供施工图纸,
9
4
8
3
信
微
系
使该工作暂停施工0.5个月。停联工造成承包人人员窝工损失6
题
押
准
精
万元,施工机械台班闲置费10 万元。为此,承包人提出延长
工期0.5个月和增加费用16万元的索赔要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:在开工后的第15个月初,工程所在地区遭遇特大
8
暴雨造成局部土体塌方,造成工作G和1 7 工作H实际进度延误,
9
4
8
3
信
微
系
同时造成施工人员窝工损失5万元联 、施工机械闲置损失10万元、
题
押
准
精
施工机械损坏损失20万元以及 运送至施工现场的材料损失10
万元,暴雨过后承包人按照监理人要求清理和修复施工场地,
产生费用15万元。当地政府气象部门的 数据表明此次暴雨属
8
异常气候条件,由于暴雨影响,此次异常天 气持续影响到1 7第
9
8
4
信
3
微
系
15 个月末,实际进度前锋线如图1所示。为此 ,承联包人提出
一
唯
工程延期2个月和追加费用60万元的索赔要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.指出该工程施工总进度计划的关键路线(用工
8
作代码表示),工作F、工作M的总时1 7差和自由时差。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)关键路线:A联→C→H→I→K→P、
题
押
准
精
B→E→H→H→K→P。
(2)工作F的总时差1个月;自由时差为0个月。
(3)工作 M 的总时差为4个月; 自由时差为0个月。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件1中,监理机构应批准的延长工期和增加费用分别
8
为多少?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)监理机构应批联准延长工期0个月。
题
押
准
精
理由是:工作D不是关键工 作,总时差为2个月,暂停施工
0.5个月,未超过总时差,不影响合同工期。
(2)监理机构应批准增加费用16 万元。
8
理由是:未能按时提供施工图纸是发包 人原因导致,1 7费用
9
8
4
信
3
微
系
增加由发包人承担。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.根据图1,指出第15月末工作J和工作M实际进度提前
8
(或延误)的时间分别是多少?分析1 7对合同工期是否有影响?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)工作J实际进联度延误1个月,工作J总时差为
题
押
准
精
1个月,故不影响合同工期。
(2)工作 M 实际进度提前2个月,不影响合同工期。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件2中,监理机构应批准的工期索赔和费用索赔分别
8
为多少?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)监理机构应批联准工期索赔1个月。
题
押
准
精
理由是:工作G实际进度延 误2个月,其总时差为4个月,
不影响合同工期;工作H实际进度延误1个月,工作H为关键工
作,影响合同工期1个月。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)监理机构应批准费用索赔25万元。
8
理由是:根据不可抗力造成损害1的7 责任承担原则,施工人
9
4
8
3
信
微
系
员窝工损失5万元、施工机械闲置联 损失10万元、施工机械损坏
题
押
准
精
损失20万元应由承包人承担;
运至施工现场的材料损失10万元、承包人按照监理人要求
清理、修复施工场地产生费用15万元由 发包人承担。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加
8
和(或)工期延误等后果,由合同双1 7方按以下原则承担:
9
4
8
3
信
微
系
(1)永久工程,包括已运至联施工场地的材料和工程设备
题
押
准
精
的损害,以及因工程损害造成 的第三者人员伤害和财产损失由
发包人承担;
(2)承包人设备的损坏由承包人承 担;
8
(3)发包人和承包人各自承担其人员 伤亡和其他财产1 7 损
9
8
4
信
3
微
系
失及其相关费用; 联
一
唯
(4)承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监
理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例三
8
【背景资料】某市调水泵站工程1,7 从河道取水向城区补水,
9
4
8
3
信
微
系
以改善城区水环境,主要建设内联容包括泵站主体建筑、压力箱
题
押
准
精
涵、进水水池、翼墙、河道防 护及闸门启闭机设备等。发包人
与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件(2009 年
版)》签订了施工合同,合同工期为2 20天。经总监理工程师
8
批准的施工总进度计划如图1所示,各项工 作均按最早开1 7始时
9
8
4
信
3
微
系
间安排且匀速施工。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图1 施工总进度计划
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:承包人发现施工现场地质1 7情况与施工图设计不符,
9
4
8
3
信
微
系
设计变更导致工作D和工作E分别联推迟10天和5天开始,造成承
题
押
准
精
包人窝工损失15万元。承包人 向项目监理机构提出延长工期
增加费用15万元的要求。
事件2:工程开工后第90天末,监 理工程师检查实际进度
8
情况为:工作G正常,工作H提前10天,工 作I延误10天。1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:针对事件2,发包人要求工程按合同工期完成,承
8
包人对施工总进度计划进行了调整,1 7压缩工作N的持续时间,
9
4
8
3
信
微
系
并提交了赶工计划。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1..指出图1的关键路线,工作H、工作K、工作
8
M的总时差和自由时差。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)关键路线:A联→F→I→J→N→O(或①—
题
押
准
精
③—④—⑤—⑦—⑧—⑩—⑩)
(2)工作H的总时差:40天;自由时差:10天。
工作K的总时差:30天;自由时差 :20天。
8
工作M的总时差:10天;自由时差:10 天。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件1中,监理机构应批准的延长工期和增加费用分别
8
为多少?说明理由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】应批准的延长工期O联天,增加15万元。
题
押
准
精
理由是:施工现场地质情况 与施工图设计不符造成的设计
变更,属发包人的原因。由于工作D延误10天,总时差为10天;
工作E延误5天,总时差为20天;工作 D、工作E延误时间均未
8
超过其总时差,均不影响合同工期。设计变 更是发包人原1 7因所
9
8
4
信
3
微
系
造成的,故承包人窝工损失15万元由发包人承 担。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【解析】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发
8
包人应当采取措施弥补或者减少1损7 失,赔偿承包人因此造
9
4
8
3
信
微
系
成的停工、窝工、倒运、机械设联备调迁、材料和构件积压等损
题
押
准
精
失和实际费用。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件2中,请标注第90天末检查的前锋线,并分析工作
8
G、工作H、工作I实际进度对合同工1 7期的影响,并说明理由。
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【答案】(2)工作G正常,对工期无影响;工作H提前10
天,为非关键工作,对工期无影响;工作I延误10天,是关键
工作,造成工期延长10天。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.事件3中,工作N压缩多少天持续时间能满足合同工期要
8
求,承包人的赶工计划应包括哪些内1 7容?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)工作N压缩10联天能满足合同工期要求。
题
押
准
精
(2)承包人提交的赶工计 划主要内容:修订的合同进度
计划,并附调整计划的相关资料。
【解析】不论何种原因造成工程的 实际进度与合同进度计
8
划不符时,承包人均应在14天内向监理人 提交修订合同进1 7 度
9
8
4
信
3
微
系
计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报 监理联人审批。
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例四
8
【背景资料】南方某以防洪为主1,7 兼顾灌溉、供水和发电
9
4
8
3
信
微
系
的中型水利工程,需进行扩建,联副坝结构型式为黏土心墙土石
题
押
准
精
坝。发包人与承包人依据《水 利水电工程标准施工招标文件
(2009 年版)》签订了施工合同。
施工合同约定:工作L需安装的设备 由发包人采购。经总
8
监理工程师批准的施工总进度计划如图1所 示,各项工作1 7均按
9
8
4
信
3
微
系
最早开始时间安排且匀速施工。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
图1 施工总进度计划(单位:天) 唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:由于承包人测量人员操作1 7不当造成施工控制网数
9
4
8
3
信
微
系
据异常,承包人进行测量修正,联工程未能按期开工,监理机构
题
押
准
精
进行了处置,推迟了2天开工, 承包人压缩了工作A持续时间,
保证后续工作按计划进行。
事件2:由于承包人人员及材料组织 不到位,工程开工后
8
第32天末工作B才完成。为确保按期完工, 承包人采取赶1 7工措
9
8
4
信
3
微
系
施调整施工总进度计划并报监理人审批,各项未 完成联工作的赶
一
唯
工费率及可缩短时间如表1所示。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表1 赶工费率及可缩短时间
8
7
1
9
4
8
3
信
微
工作名称 C F G 系H I J K L M
联
题
押
准
赶工费率
精
/(万元/ 0.7 1.2 2.2 0.5 1.5 1.8 1.0 1.0 2.0
天)
可缩短最
长时间/ 8 6 3 5 2 5 10 6 1
8
天 9 1
7
事件3:由于工作L所需设备到货检验为 不 合格,发
信
3包8
4
人进
微
系
联
一
行了退换,由此导致承包人吊装机械台班费损失 8万唯 元,工作
L延误9天。承包人向项目监理机构提出了费用和工期索赔。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.指出图1的关键线路并计算工期。
8
【答案】(1)关键路线:A→B→1 7 F→I→K→M(或①一②
9
4
8
3
信
微
系
一③一⑥一⑦一⑨一⑩)。 联
题
押
准
精
(2)计算工期:115 天。
2.事件1中,项目监理机构应如何处置?说明理由。
【答案】监理机构应通知承包人按 照施工合同约定提交书
8
面报告,说明延误开工原因及赶工措施。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件2中,按照费用增加最小原则,承包人应如何调整
8
施工总进度计划?说明理由。赶工费1 7多少万元?
9
4
8
3
信
微
系
【答案】工作B延误7天(32联天-25 天),因工作B为关
题
押
准
精
键工作,总工期需压缩7天。
B之后的关键工作包括F、I、K、M 均为可压缩对象,按
照费用增加最小原则,应选择赶工费率 最小的工作K进行压缩。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
工作名称 F I J K 联
系
M
一
唯
赶工费率/(万元/天) 1.2 1.5 1.8 1. 0 2.0
可缩短最长时间/天 6 2 5 10 1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
为避免关键路线转变为非关键路线,工作K的持续时间缩
8
7
短5天。
9
1
4
8
3
信
微
系
工作K的持续时间缩短5天后联,可压缩的关键工作 F、I、
题
押
准
精
K、J、M,按照费用增加最小 原则,应选择赶工费率最小的工
作F 进行压缩,压缩2天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)赶工费为7.4万元(1.0万元/天×5天+1.2万元/天
8
×2天)。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
4.事件3中,项目监理机构应联批准费用和工期索赔各为多
题
押
准
精
少?说明理由。
【答案】监理机构应批准延长工期:0天,增加费用8万元。
理由是:工作L延误9天,其总时差 为10天,不影响合同工
8
期。故应批准工程延期0天。发包人采购的 材料出现质量1 7检测
9
8
4
信
3
微
系
不合格导致的机械台班损失,应由发包人承担责 任。联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例五
8
【背景资料】 1 7
9
4
8
3
信
微
系
某引水隧洞工程为平洞,采用联 钻爆法施工,由下游向上游
题
押
准
精
开挖。钢筋混凝土衬砌采用移 动模板浇筑,各工作名称和逻辑
关系如表1,经监理批准的施工进度计划如图1。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表1
8
7
序 代9 1 持续时 紧前工
4
工作名称 3 8
信
号 微号 间(天) 作
系
联
题
1 施工准备 押 A 10 --
准
精
2 下游临时道路扩建 B 20 A
3 上游临时道路扩建 C 90 A
4 下游洞口开挖 D 30 B
5 上游洞口开挖 E 30 C
6 隧洞开挖 F 380 D
8
1
7
9
7 钢筋加工 G 15 0 B
信
3 8
4
微
系
8 隧洞贯通 H 15 E联F
一
唯
隧洞钢筋混凝土衬
9 I 270 GH
砌施工
10 尾工 J 10 I
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
代
工作名称
图1
号
【事件】
施工准备 A
下游临时道路扩建 B
8
事件1:工程如期开工,A完工后,因其 它标段 1 7
9
8
4上游临时道路扩建 C
信
3
微
系 下游洞口开挖 D
的影响(非承包人的责任),D工作开始时 间 联
一
唯
上游洞口开挖 E
推迟。经发包人批准监理人通知承包人,工作
隧洞开挖 F
钢筋加工 G
B、C正常进行,G工作不受影响。D工作暂停,
推迟开工135天,要求承包人调整进度计划。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
承包人提出上下游相向开挖的方法,进度计划如图2。其
8
中C1为C工作剩余时间,K表示暂停时1 7 间。发包人和承包人签
9
4
8
3
信
微
系
订补充协议,约定工期不变,发联包人支付赶工费用108万元,
题 工作名称 代号
押
准
精
提前完工奖励1.5万元/天,推 迟完工处罚1.5万元/天。 上游临时道路扩建 C
下游洞口开挖 D
上游洞口开挖 E
隧洞开挖 F
8
1
7
9
信
3 8
4
钢筋加工 G
微
系
联
一 隧洞贯通 H
唯
隧洞钢筋混凝土衬
I
砌施工
尾工 J
图2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件2:上游开挖中,由于未及时支护,导致塌方。共处
8
理塌方石方450m3,耗时8天。承包人1 7 以地质不良为由,向发
9
4
8
3
信
微
系
包人提出49500元(450m3,11联0元/m3)的费用及工期索赔。
题
押
准
精
。。。
事件4:对工期进行检查发现,工作H结束时间推迟10天,
工作I实际持续工作
8
为254天,工作J 1 7
9
8
4
信
3
微
系
实际持续时间为 联
一
唯
6天。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.指出图2中F1、F2分别代表什么,
8 代
并指出关键线路。 1 7
4 9 工作名称
8
3
信
微 号
系
联
题
押 上游临时道路
准
精
C
扩建
下游洞口开挖 D
上游洞口开挖 E
隧洞开挖 F
8
1
7
9
8
4
信
3
钢筋加工 G
微
系
【答案】(1)F1下游隧洞开挖;F2上游隧 洞开联挖;
一
唯 隧洞贯通 H
(2)关键线路:①→②→④→⑥→⑦→⑧→⑩;
隧洞钢筋混凝
I
①→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑩。 土衬砌施工
尾工 J
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.根据事件4,计算实际总工期,对比合同工期是提前还
8
是推迟?并计算发包人应支付承包人1 7的费用。
9
4
8
3
信
微
系
【答案】(1)实际总工期=联10+20+70+30+310+15
题
押
准
精
+10+254+6=725(天);
(2)对比合同工期735天,提前10天;
(3)发包人应支付承包人的费用: 108+1.5×10=123
8
万元。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
二、横道图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
优点:形象、直观,且易于编制和理解,因 而长期联 以来被
一
唯
广泛应用于建设工程进度控制中。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
缺点:
8
(1)不能明确反映出各项工作之1 7间错综复杂的相互关系,
9
4
8
3
信
微
系
因而在计划执行的过程中,当某联些工作的进度由于某种原因提
题
押
准
精
前或拖延时,不便于分析其对 其他工作及总工期的影响程度,
不利于建设工程进度的动态控制。
(2)不能明确地反映出影响工期 的关键工作和关键线路。
8
(3)不能反映出工作所具有的机动时 间,看不到计划1 7 的
9
8
4
信
3
微
系
潜力所在,无法进行最合理的组织和指挥。 联
一
唯
(4)不能反映工程费用与工期之间的关系,不便于缩短
工期和降低成本。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【实例】某新建泵站采用堤后式布置。施工中发生如下事
8
件: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
事件1:根据施工方案及安全联度汛要求,承包人编制了进
题
押
准
精
度计划,并获得监理人批准。 其部分进度计划见下表(不考虑
前后工作的搭接,每月按30天计)
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】根据事件1,指出“堤防土方填筑”、“防洪闸混凝
8
土浇筑”的施工时段。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】 联
题
押
准
精
“堤防土方填筑”的施工时 段为2013 年4月11日到5月15
日;
“防洪闸混凝土浇筑”的施工时段为 2013年2 月11日至4
8
月10 日。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某中型水库工程主1要7 由大坝、溢洪道、放水
9
4
8
3
信
微
系
洞、电站等建筑组成,大坝为混联凝土重力坝,最大坝高45m。
题
押
准
精
大坝采用全段围堰法导流施工 。承包人与发包人依据《水利水
电工程标准施工招标文件(2009年版)》签订了施工合同,合
同工期12个月,2012年1月1日开工 。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:承包人制订了大坝施工方1 7案,部分内容如下:
9
4
8
3
信
微
系
水库大坝施工采用全段围堰法联 导流。相关工作内容有:①
题
押
准
精
围堰截流;②围堰拆除; ③导 流隧洞开挖;④下闸蓄水;⑤
基坑排水;⑥坝体浇筑。
事件2:施工单位按合同约定的时间 向监理机构提交了施工
8
总进度计划(见图26)及说明,监理机构按 合同要求对施1工7 总
9
8
4
信
3
微
系
进度计划的响应性与符合性、正确性与可行性等 内容联进行了审
一
唯
查。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
事件3:承包人按监理机构批复的进度计 划(见图26)组1 7 织
9
8
4
信
3
微
系
施工,大坝、溢洪道、放水洞工程均按计划完成 ,但联电站工程
一
唯
因设计变更,且施工图纸未按期提供,2012年10月16日才开
始施工,工作持续时间也因工程量增加由原来92天增加到97
天。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.事件1中,确定大坝施工方案中各项工作的合
8
理施工顺序。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】合理施工顺序为:③联 导流隧洞开挖→①围堰截流
题
押
准
精
→⑤基坑排水→⑥坝体浇筑→ ②围堰拆除→④下闸蓄水。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,除事件中所列审查施工总进度计划的内容外,
8
监理机构还应审查哪些内容? 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】还应审查下列内容:联
题
押
准
精
(1)关键线路选择的正确性 。
(2)进度计划与资源计划的协调性。
(3)各标段施工进度计划之间的协 调性。
8
(4)施工强度的合理性和施工环境的适 应性。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.事件3中,试分析设计变更对合同工期的影响。
8
【答案】事件3中,设计变更对合1 7同工期的影响分析如下:
9
4
8
3
信
微
系
(1)电站工程计划开工时间为联2012年10月1日,持续时间
题
押
准
精
为92天,计划完工时间为201 2年12月31日,即合同完工时间。
(2)由于事件3设计变更的影响,电站工程2012年10月16
日才开工,且工作持续时间增加5天, 会导致电站工程比计划
8
工期延长20天(开始时间延误15天+持续时 间增加5天)。1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】某小型水库除险加1固7 工程的主要建设内容包
9
4
8
3
信
微
系
括,土坝坝体加高培厚、新建坝联体防渗系统、左岸和右岸输水
题
押
准
精
涵进口拆除重建。依据《水利 水电工程标准施工招标文件》编
制招标文件。发包人与承包人签订施工合同约定:
(1)合同工期为210天,在一个非 汛期完成。
8
当地汛期为6-9月份,左岸和右岸输水 涵在非汛期互1为7 导
9
8
4
信
3
微
系
流;土方填筑按均衡施工安排,当其完成工作量 达到联70%时开
一
唯
始实施土坝护坡;防渗系统应在2021年4月10日(含)前完
成,混凝土防渗墙和坝基帷幕灌浆可搭接施工,承包人编制的
施工进度计划如表1所示(每月按30天计)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
表1 水库除险加固工程施工进度计划
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.根据背景资料,分别指出表1中土坝护坡的开
8
始时间,坝基帷幕灌浆的最迟开始时1 7间,左岸输水涵围堰拆除
9
4
8
3
信
微
系
的结束时间,右岸输水涵进口施联工的开始时间。
题
押
准
精
【答案】土坝护坡的开始时 间:2021 年 2 月 1 日;
坝基帷幕灌浆的最迟开始时间:2021 年 1 月 11 日;
左岸输水涵围堰拆除的结束时间: 2021 年 1 月 20 日;
8
右岸输水涵进水口施工的开始时间:2 021 年 2 月1 721
9
8
4
信
3
微
系
日。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
三、单代号网络计划
绘制符号:即节点,是单代号网络图的主要符号,它可以
用圆圈或方框表示。
8
7
1
9
4
8
3
信
一个节点表示一项工作的工作微名称、持续时间和编号。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某水利枢纽工程由1大7 坝、电站、泄洪洞(底
9
4
8
3
信
微
系
孔)和溢流表孔等建筑物组成。联为满足度汛要求,工程施工采
题
押
准
精
取两期导流,一期工程施工泄 洪底孔坝段(A)和溢流表孔坝
段(B)。某承包人承担了该项(一期工程)施工任务,并依
据《水利水电工程标准施工招标文件》 (2009年版)与发包
8
人签订了施工合同。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
合同约定:(1)工期24个月,2011年9月 1日开联工,
一
唯
2011年12月1日截流。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
由承包人编制,并经监理人批准的施工进度计划如图所示
8
(单位:月,每月按30天计): 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:由于发包人未按时提供施1 7工场地,造成了开工时
9
4
8
3
信
微
系
间推迟,导致“初期围堰填筑” 联的延误,经测算“初期围堰填
题
押
准
精
筑”要延至2012年1月30日才 能完成。承包人据此向监理人递
交了索赔通知书,后经双方协商达成如下事项:(1)截流时
间推迟到2012年2月1日;(2)“围堰 加高”须在2012年5月
8
30日(含5月30日)前完成; (3)完工 日期不变,调整1 7 进
9
8
4
信
3
微
系
度计划;(4)发包人依据工期—费用表(如下 表所示联 ),重
一
唯
新编制新的施工进度计划,并提交了赶工措施和增加的费用,
上报监理人并批准。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
工作名称 正常工作时 最短工作时 缩短工作时间增加
间(月) 间(7 8月) 费用(含利润)万
1
9
4
8
3
信 元/月
微
系
联
初期围堰填筑 3 题 3
押
准
围堰加高 5 精 3 50
截流及基坑排水 3 2 30
A坝段开挖 2 2
A坝段基础处理 5 5
A坝段混凝土浇筑 10 9 40
B坝段开挖 4 2 20
8
1
7
9
B坝段基础处理 3 2 35
信
3 8
4
微
系
B坝段混凝土浇筑 8 7 联45
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:结合现场及资源情况,承包人对新的施工进度计
8
划进行了局部调整,A坝段采用搭接施1 7 工,其单代号搭接网络
9
4
8
3
信
微
系
如下图“A坝段施工进度单代号塔联接网络图”所示:
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
A坝段施工进度单代号塔接网络图
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】 1.根据原网络进度计划,分别指出“初期围堰填
8
筑”和“围堰加高”的最早完成日期。1 7(2011年9月1日开工)
9
4
8
3
信
微
系
【答案】“初期围堰填筑”最联早完成日期为2011年11月30
题
押
准
精
日(含11月30日);
“围堰加高”最早完成日期为2012年4月30日(含4月30
日)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.根据事件1,按增加费用最少原则,应如何调整施工进
8
度计划?计算施工所增加的总费用。1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】关键线路为①→②→联 ③→④→⑤→⑥→⑦→⑧;
题
押
准
精
①→②→④→ ⑤→⑥→⑦→⑧。
工期延误2月。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)“围堰加高”须在2012年5月30日(含5月30日)前
完成;
8
7
1
9
4
8
3
信
(3)完工日期不变,调整进度微 计划
系
联
题
押
“围堰加高”提前1月。 准
精
B坝段基础处理缩短1月,所需费用35万元,截流及基坑排
水缩短1月,所需费用30万元。围堰加高缩短1月,所需费用
50万元。共需要35+30+50=115万元。
工作名称 正常工作时间 最短工作时间 缩短工作时间增8加费用
1
7
9
(月) (月) (含利润)
信
3 8万
4
元/月
微
初期围堰填筑 3 3 系
联
一
围堰加高 5 3
唯
50
截流及基坑排水 3 2 30
A坝段开挖 2 2
A坝段基础处理 5 5
A坝段混凝土浇筑 10 9 40
B坝段开挖 4 2 20
B坝段基础处理 3 2 35
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178
B坝段混凝土浇筑 8 7 45二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.根据事件1,绘制从2012年2月1日起的新施工进度计
8
划(采用双代号网络图表示),指 1出7 “A坝段开挖”的最早开
9
4
8
3
信
微
系
始日期。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
“A坝段开挖”的最早开始日期为2012年4月1日。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.根据事件3,分别指出“A坝段基础处理”和“A坝段混凝
8
土浇筑”的最早开始日期。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】A坝段开挖完成时间联为5月30日;
题
押
准
精
“A坝段基础处理”最早开始 时间为
2012年6月11日;
“A坝段混凝土浇筑”最早开始时间 为2012年10月11日。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
四、流水施工
定义:将拟建工程划分为若干施工段,并将施工对象分解
8
为若干个施工过程,按施工过程成立1 7相应工作队,各工作队按
9
4
8
3
信
微
系
施工过程顺序依次完成施工段内联的施工过程,并依次从一个施
题
押
准
精
工段转到下一个施工段;施工 在各施工段、施工过程上连续、
均衡地进行,使相应专业作业队间最大限度地实现搭接施工。
施工段
8
1号楼 2号楼 1 73号楼 4号楼
9
8
4
信
3
微
1.土方开挖
系
联
一
唯
施 2.地基处理
工
3.基础施工
过
程 4.主体施工
5.装饰装修
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
流水节拍:某个专业队在一个施工段上的施工时间,用符
8
号“t”表示。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
流水步距:两个相邻的专业队联 进入流水作业的时间间隔
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【实例】装修施工单位将地上标准层(F6—F20)划分为
8
三个施工段组织流水施工,各施工段1 7上均包含三个施工工序,
9
4
8
3
信
微
系
其流水节拍如下表所示: 联
题
押
准
精
标准层装修施工流水节拍参 数一览表(单位时间:周)
施工段
流水节拍
F6—F10 F11—F15 F16—F20
工序①(绑钢筋) 4 3
1
758
9
8
4
信
3
施工过程 工序②(支模板) 3 4 微 4
系
联
一
工序③(浇混凝土) 3 6 唯 3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】 参照下图图示,绘制流水施工横道图。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
施 施工进度(周系)
联
题
工
押
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
准
过 精
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
程
①
②
③
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
“累加数列,错位相减,取最大差法”——大差法
8
【解析】步骤一:列出各施工过程流1 7水节拍累加数列
9
4
8
3
信
微
系
工序①: 联4,7,12
题
押
准
精
工序②: 3,7,11
工序③: 3,9,12
步骤二:错位相减取最大值即为流水步 距
8
K1,2= 4, 7, 12 1 7
9
K2,3 = 3, 7, 8
4
12
信
3
微
系
- 3, 7, 11 联
一
唯3, 9, 12
4, 4, 5, -11
3, 4, 3, -12
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
施 施工进度(周) 4 9
8
3
信
工 微
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 系1 1 1 1 1 1 1 2 2
联
过 题
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
押
准
程 精
①
②
③
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某河道治理工程,1工7 程治理标准除涝为5年
9
4
8
3
信
微
系
一遇,防洪为20年一遇,主要工联程内容为疏浚河道、新建及
题
押
准
精
加高加固两岸堤防、险工治理 和右岸堤顶防汛道路等工程,其
中堤防长度为1.5km,堤身填筑土以中粉质壤土为主,轻粉质
壤土次之,填筑工程量为9万m⁸,合同工 期为48天。
8
承包人在编制施工进度计划时,将堤防 填筑分为3个区1 7 段
9
8
4
信
3
微
系
施工,每个区段包含铺料平料、碾压和质量验收 三项联工作,
一
唯
每个区段安排一个作业队。施工工作时间与赶工费用表见26.
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
施工工作时间与赶工费用表
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
工 作
各区段的工作联
赶工费标准
最短工作时间/天
题
时间/天押
准 /(万元/天)
精
铺料平料 5 2 3
压实 14 3 10
质量验收 1
1
7 8 1
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
承包方编制堤防填筑工程按施工区段依次施工的初始进度
8
计划如图11所示。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
承包人对初始计划进行优化,提出 2个工期优化方案,
8
方案1:不改变初始进度计划的逻辑关系 ,按增加费用1 7最少
9
8
4
信
3
微
系
原则进行工期优化; 联
一
唯
方案2:按施工区段组织流水施工。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.指出堤防填筑工程初始施工进度计划的计算工
8
期。判断是否满足合同工期要求。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】堤防填筑工程初始施联 工进度计划的计算工期为
题
押
准
精
(5+14+1)×3=60天,不能满 足合同工期(48天)要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.分别绘制方案1、方案2的施工进度计划。
8
【答案】方案1施工进度计划: 1 7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
方案2施工进度计划:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.结合表26,计算方案1的计划工期、赶工费。
8
【答案】方案 1 计划工期48天1,7 赶工费用30万元;
9
4
8
3
信
微
系
方案 2 计划工期48天,赶工联 费用0万元。
题
押
准
精
优选方案:方案2.
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
监理工系 程师
联
题
押
准
精
建设 工程监理案例分析(水利)
课程精讲
主讲老师:黄凯
1
7 8
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
第八章 联
题
押
准
精
水利工程设 备制造质量控制
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
一、基础知识
(一)基本概念
8
1.水利工程设备的概念 1 7
9
4
8
3
信
微
系
水利工程设备,是指安装于水联 利水电工程的水轮发电机组、
题
押
准
精
水泵机组、闸门、压力钢管、 拦污栅、清污机、起重启闭设备
及其附属设施等机电及金属结构设备。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.金属结构及机电设备制造的基本概念
8
(1)水工金属结构 1 7
9
4
8
3
信
微
系
水利水电工程中的压力钢管、联 闸门、拦污栅、清污机、升
题
押
准
精
船机和启闭机等金属结构的统 称。
(2)水利工程机电设备
水利水电工程中水轮发电机组、水 泵机组及其附属设备等
8
机械设备和电气设备的统称。 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例一
8
【背景资料】某水电站,发包人1按7 照《中华人民共和国标
9
4
8
3
信
微
系
准设备采购招标文件(2017年版联)》招标选择了承包人,与
题
押
准
精
承包人签订了 2×1600kN 双 向门机供货合同,并含液压自动
挂脱梁。门机轨上扬高为 13.5m,总扬程为 60m。制造验收
执行《水利水电工程启闭机制造安装及 验收规范》
8
(SL/T381-2021),同时发包人依据《 设备监理合同(1 7 示
9
8
4
信
3
微
系
范文本)》(GF2010-1003)与某监理公司签 订了联设备制造
一
唯
监理合同。门机启闭的闸门由其他厂家供货。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:起升机构电动机底座加强1 7筋板板厚设计值为10mm,
9
4
8
3
信
微
系
牌号为Q355B。制造过程中,承联包人发现10mm厚板材备料不
题
押
准
精
足,自行以库房内规格高于设 计要求的厚度为16mm、牌号为
Q355B 的板材替代。
事件2:主梁长度15m,承包人在厂 内组装,需要测量其水
8
平弯曲度,为此在主梁上翼板向下300mm处 水平拉尼龙线1 7,两
9
8
4
信
3
微
系
侧等高,测量主梁每块大隔板位置处腹板到尼龙 线的联距离,测
一
唯
得最大偏差为5mm,认为符合标准要求,检验合格。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
事件3:液压自动挂脱梁是门机工作的重要组成部分,但
8
监理人在审查承包人门机出厂试验方1 7案时,发现出厂试验项目
9
4
8
3
信
微
系
中缺少对液压自动挂脱梁的动作联试验,要求添加液压自动挂脱
题
押
准
精
梁试验内容。承包人认为:自 动挂脱梁的动作试验需要闸门
(其他厂家供货)配合,应该去工地现场做。
(注:闸门挂脱梁是指用以分别起 吊多扇或多节闸门门叶,
8
并能进行自动挂脱钩的梁式吊具,又称自动 抓梁。) 1 7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】1.请指出事件1中承包人的不妥之处,并说明理
8
由。 1 7
9
4
8
3
信
微
系
【答案】事件1中承包人未经联设计单位同意随意变更制造
题
押
准
精
材料不妥。
理由是:门机的制造应符合设计图纸的要求,如需变更,
需取得设计单位的书面同意。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.事件2中,承包人的测量方法是否正确?说明理由。
8
【答案】事件2中承包人的测量方1 7法不正确。
9
4
8
3
信
微
系
理由是:测量位置不符合规范联 要求,根据《水利水电工程
题
押
准
精
启闭机制造安装及验收规范》 (SL/T381-2021)的规定,
应在主梁上翼板向下100mm距离处测量主梁每块大隔板位置处
腹板到尼龙线的距离。
8
【补充】《水利水电工程启闭机制造安 装及验收规范1 7》
9
8
4
信
3
微
系
(SL/T381-2021)第 9.2.1.3 条规定:“ 主梁的联 水平弯
一
唯
曲f 不应大于L/2000,且不应大于20.0mm(L为主梁长度,
测量位置于离上翼缘板约100mm处。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.请指出事件3中承包人的不妥之处,并说明理由。
8
【答案】事件3中承包人的不妥之1 7处为出厂试验方案不完
9
4
8
3
信
微
系
整,未按相关规范要求和监理人联的意见将液压自动挂脱梁的动
题
押
准
精
作试验编入出厂试验方案中。
理由是:根据《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》
(SL/T381--2021)的规定,移动式 启闭机出厂试验与验收
8
时,要求分别穿脱销3次,检查液压自动挂 脱梁系统模拟1 7工作
9
8
4
信
3
微
系
情况。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【补充】《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》规
8
定:“分别穿脱销3次,检查液压自动1 7挂脱梁系统模拟工作情
9
4
8
3
信
微
系
况,就位、穿销、脱销动作应可联靠,信号显示应正确,工作压
题
押
准
精
力应符合设计要求,液压系统 应无外漏”。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例二
8
【背景资料】某水电站,发包人1按7 照《中华人民共和国标
9
4
8
3
信
微
系
准设备采购招标文件(2017 年联版)》招标,与承包人签订了
题
押
准
精
扩建工程主厂房2台250t/50 t/10t电动双梁单小车桥式起重
机及其附属设备、排水泵房2台5t电动葫芦及其附属设备供货
合同。制造验收执行《水电站桥式起重 机》(SL673-2014),
8
发包人按照《设备监理合同(示范文本)》 (GF-2010-1 7
9
8
4
信
3
微
系
1003)与监理公司签订了监理合同。 联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【事件】
8
事件1:为实现低速抬吊和提高工1 7作效率,要求桥机主起
9
4
8
3
信
微
系
升机构实现两种运行工况及保护联:重载(80t