文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲
第7讲—2.1混凝土及组成材料、砌体材料的性能与应用
2.1.3混凝土及组成材料的性能与应用
1.混凝土组成材料的技术要求【熟悉】
1)水泥
水泥强度等级的选择,应与混凝土的设计强度等级相适应。用低强度等级水泥配制高强度等级
混凝土时,会使水泥用量过大、不经济,而且还会影响混凝土的其他技术性质。用高强度等级水泥
配制低强度等级混凝土时,会使水泥用量偏少,影响和易性及密实度,导致该混凝土耐久性差。
2)细骨料
(1)颗粒级配及粗细程度
在相同质量条件下,细砂的总表面积较大,而粗砂的7总8 表面积较小。为达到节约水泥和提高强
1
度的目的,应尽量减少砂的总表面积和砂粒间的空隙,4 9即选用级配良好的粗砂或中砂比较好。
8
(2)有害杂质和碱活性 信 3
重要工程混凝土所使用的砂,还应进行碱活微性检验,以确定其适用性。
系
3)粗骨料
联
公称粒径大于4.75mm 的岩石颗粒称为题粗骨料。混凝土用粗骨料的技术要求有以下几方面:
押
(1)颗粒级配及最大粒径
准
粗骨料中公称粒级的上限称为最精大粒径。当骨料粒径增大时,其比表面积减小,混凝土的水泥
用
工
3
采
1
用
检
/
/
量
程
4
用
2
于
验
.
。
(
混
(
也
中
泵
5
素
不
对
对
。
2
凝
3
减
,
送
混
溶
于
)
)
于
少
粗
的
凝
物
土
未
水
混
矿
,
骨
混
土
和
养
经
凝
物
护
故
料
凝
,
可
处
土
掺
在
的
土
但
溶
用
理
实
合
满
最
,
不
物
水
的
心
料
的
足
大
碎
宜
、
海
板
技
粒
石
用
水
水
水
,
术
径
的
于
泥
质
严
可
要
不
最
装
凝
检
禁
允
验
求
得
大
饰
结
用
许
项
的
超
粒
混
时
于
采
前
过
径
凝
间
目
钢
用
提
结
应
土
和
包
筋
最
括
下
构
不
。
水
混
大
,
截
大
泥
凝
p
粒
H
粗
面
于
胶
土
值
径
骨
最
输
砂
和
、
达
料
小
送
强
预
C
1
的
尺
管
度
I
应
/
、
3
最
寸
径
。
力
S
板
O
大
的
的
混
2
厚
、
粒
凝
1
1
的
碱
/
/
径
土
4
3
骨
,
,
含
应
。
料
量
同
卵
尽
在
,
时
石
(
量
无
但
不
的
采
选
法
最
用
得
最
大
获
大
碱
大
大
一
得
粒
于
粒
活
些
水
径
性
钢
径
。
源
不
骨
筋
应
在
的
得
料
间
不
钢
情
超
最
大
时
筋
况
过
小
于
检
混
下
验
净
输
4
凝
,
0
)
距
送
m
土
海
,
m
的
管
。
结
水
可
径
对
构
可
不
的
于
分类 内涵 举例
非活性矿物掺合料 基本不与水泥组分起反应 磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等
本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅
活性矿物掺合 料
泥水化生成的Ca(OH)₂起反应 8 灰、沸石粉等
7
1
粉煤灰来源广泛, 是当前用量最大、使用范围最广的9矿物掺合料。
4
【例题·单选】用低 强度等级水泥配制高强度等3级8混凝士,会导致( )。【2023】
信
A.耐久性差
微
B.和易性差 系
联
C.水泥用量太大
一
D.密实度差 唯
【答案】C
【解析】用低强度等级水泥配制高强度等级混凝土时,会使水泥用量过大、不经济,而且还会
影响混凝土的其他技术性质。
2.混凝土的技术性能【重要】
1)混凝土拌合物的和易性
(1)和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、
成型密实的性能,又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方
面的含义。
(2)施工现场常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标,
坍落度或坍落扩展度越大表示流动性越大。对坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合物,则用维勃
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
稠度作为流动性指标,稠度值越大表示流动性越小。
(3)影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间
和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。
2)混凝土的强度
(1)混凝土立方体抗压强度
按国家标准制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)
下,养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度。
(2)混凝土的轴心抗压强度
轴心抗压强度的测定采用150mm×150mm×300mm棱柱体作为标准试件。
(3)影响混凝土强度的因素
8
原材料方面的因素包括水泥强度与水胶比,骨料的种7类、质量和数量,外加剂和掺合料;生产
1
9
工艺方面的因素包括搅拌与振捣,养护的温度和湿度,4龄期。
8
3)混凝土的变形性能 信 3
非荷载型变形指物理化学因素引起的变形,微包括化学收缩、碳化收缩、干湿变形、温度变形
系
等。荷载作用下的变形又可分为在短期荷载联作用下的变形和长期荷载作用下的徐变。
【例题·多选】混凝土的非荷载型变形有题( )。【2021】
押
A.化学收缩
准
B.碳化收缩 精
弓
载
力
性
C
D
E
【
【
作
|
。
能
.
.
.
起
温
干
徐
答
解
用
4
混
它
,
的
)
度
湿
变
下
析
案
凝
是
这
变
混
变
变
】
的
】
一
些
土
形
凝
形
形
变
混
A
个
性
的
,
B
土
形
凝
C
耐
综
能
包
D
的
和
土
合
均
久
括
耐
长
的
性
决
性
化
久
期
变
是
概
定
学
性
荷
形
念
着
指
收
载
主
缩
,
混
混
作
要
、
包
凝
凝
用
分
碳
土
括
土
下
为
化
抵
经
抗
的
两
收
久
抗
渗
徐
大
缩
耐
环
、
变
类
、
境
用
抗
。
:
干
的
介
冻
非
湿
程
质
、
荷
变
作
度
抗
载
形
,
用
型
侵
、
故
并
变
蚀
温
形
称
长
、
度
和
期
为
碳
变
荷
保
耐
化
形
载
久
持
、
等
型
性
其
碱
。
变
良
。
骨
荷
形
好
料
载
。
的
作
反
非
使
用
应
荷
下
用
及
载
的
性
混
型
变
能
凝
变
形
和
土
形
又
外
中
指
可
观
的
物
分
完
钢
理
为
整
筋
化
在
性
锈
学
短
的
因
蚀
期
能
素
等
荷
( 1)混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作
用,生成 碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈
蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗
拉、抗折强度降低。
8
(2)碱骨料反 应。碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化7物含量较高时,会与骨料中所含的活性二
1
氧化硅发生化学反应, 并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶,4
9
吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土
8
胀裂的现象。 3
信
【例题·单选】碳化使混凝土( )。【2022】微
系
A.碱度降低、收缩增加、抗压强度增大
联
B.碱度降低、收缩减小、抗压 强度降低一
唯
C.碱度增大、收缩减小、抗压强 度降低
D.碱度增大、收缩增加、抗压强度增大
【答案】A
【解析】碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化
显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉、抗折强
度降低。
3.混凝土外加剂的功能、种类与应用【必会】
1)外加剂的分类
按其主要使用功能分为以下四类:
(1)改善混凝土拌合物流动性的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
(4)改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。
2)外加剂的适用范围
(1)混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减水而不减
少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土的
耐久性也能得到显著改善。
(2)早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展,缩短养护周期,加快施工进度,提高模板周转
率,多用于冬期施工或紧急抢修工程。
(3)缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的
商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽
养护的混凝土。 8
7
1
(4)引气剂可改善混凝土拌合物的和易性,减少泌9水离析,并能提高混凝土的抗渗性和抗冻
4
8
性。同时,含气量的增加,混凝土弹性模量降低,对3提高混凝土的抗裂性有利。由于大量微气泡的
信
存在,混凝土的抗压强度会有所降低。引气剂适微用于抗冻、防渗、抗硫酸盐、泌水严重的混凝土
系
等。
联
(5)膨胀剂主要有硫铝酸钙类、氧化题钙类、金属类等。膨胀剂适用于补偿收缩混凝土、填充用
押
膨胀混凝土、灌浆用膨胀砂浆、自应力混凝土等。含硫铝酸钙类、硫铝酸钙-氧化钙类膨胀剂的混凝
准
土(砂浆)不得用于长期环境温度为8精0℃以上的工程;含氧化钙类膨胀剂配制的混凝土(砂浆)不得用
用
于
害
防
【
前
海
成
冻
例
(
3
(
A
B
C
应
水
分
剂
)
.
.
.
题
6
1
温
湿
相
进
或
的
,
)
)
应
·
行
度
度
对
有
防
严
几
用
含
多
试
湿
侵
冻
禁
2
1
种
外
亚
0
8
选
度
验
蚀
剂
用
±
±
外
加
硝
】
,
为
性
,
于
2
2
加
剂
酸
℃
%
混
满
水
严
办
9
剂
的
盐
0
凝
足
的
禁
公
%
复
主
、
以
土
要
工
用
、
合
要
碳
上
立
求
程
于
居
使
注
酸
方
后
。
饮
住
用
意
盐
体
,
水
等
时
事
的
抗
方
工
建
,
项
防
压
可
程
筑
应
冻
强
使
及
工
注
剂
度
用
与
程
意
严
试
。
食
。
不
禁
件
品
同
用
的
相
品
于
标
接
种
预
准
触
外
应
养
的
加
力
护
工
剂
混
条
程
之
凝
件
;
间
土
和
含
的
结
要
有
相
构
求
硝
容
;
有
铵
性
含
(
、
及
有
尿
)
对
六
。
素
混
价
等
凝
铬
产
土
盐
生
性
、
刺
能
亚
激
的
硝
性
影
酸
气
响
盐
味
。
等
的
使
有
D.28d龄期
E.相对湿度为95%以上
【答案】ADE
【解析】在标准 条件(温度20±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到28d龄期,测得的抗压强度
8
值为混凝土立方体试 件抗压强度。 1 7
【例题·单选】改 善混凝土耐久性的外加剂是( )4。
9
【2022】
8
3
A.引气剂 信
微
B.早强剂
系
C.泵送剂 联
D.缓凝剂
一
唯
【答案】A
【解析】改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
【例题·单选】关于混凝土中掺入减水剂的说法,正确的是( )。
A.不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性
B.减水而不减少水泥时,可提高混凝土的和易性
C.减水的同时适当减少水泥用量,则使强度降低
D.混凝土的安全性能得到显著改善
【答案】A
【解析】混凝土中掺入减水剂,若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减水而不
减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土
的耐久性也能得到显著改善。
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【例题·多选】含亚硝酸盐的防冻剂严禁用于( )。【2022】
A.居住工程
B.饮水工程
C.与食品相接触工程
D.办公工程
E.预应力混凝土结构
【答案】BCE
【解析】含亚硝酸盐、碳酸盐的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构;含有六价铬盐、亚硝酸盐
等有害成分的防冻剂,严禁用于饮水工程及与食品相接触的工程。
2.1.4砌体材料的性能与应用
1.块体的种类及强度等级【了解】 8
7
1
烧结多孔砖孔洞率大于或等于28%,烧结多孔砌块孔9洞率大于或等于33%。孔的尺寸小而数量
4
多,主要用于承重部位,砌筑时孔洞垂直于受压面。3 8
信
烧结空心砖就是孔洞率不小于40%,孔的尺寸大而数量少的烧结砖。主要用于框架填充墙和自承
微
重隔墙。 系
联
蒸压砖不能用于长期受热200℃以上、题受急冷急热或有酸性介质腐蚀的建筑部位。
2.砂浆的种类及强度等级【重要】 押
准
强度、流动性和保水性是衡量砂浆质量的三大指标。
精
90%以
1
砂
2
将
水
混
)
)
上
浆
砂
泥
合
分
砂
砂
)
按
浆
。
砂
砂
类
浆
浆
成
做
浆
浆
的
的
分
成
种
强
组
7
类
度
0
成
.
等
强
性
具
性
7
,
m
级
度
均
有
、
m
通
×
【
高
稍
一
保
常
7
必
、
差
定
水
0
分
.
会
耐
的
性
7
为
m
】
久
强
均
m
水
×
性
度
较
泥
7
好
和
好
0
特
砂
.
,
耐
,
7
点
浆
m
但
久
易
m
、
流
的
性
于
混
动
立
,
砌
合
性
方
且
筑
砂
、
体
流
浆
保
试
动
和
水
块
专
,
用
标
砂
房
要
是
准
浆
屋
求
一
养
。
防
的
般
护
潮
砌
墙
2
层
体
体
8d
以
中
(
下
常
温
适
的
用
度
用
砌
的
2
条
体
砂
0±
件
或
浆
2
对
℃
强
,
度
相
有
对
较
湿
高
度
每组取 3个试块进行抗压强度试验,抗压强度试验结果确定原则:
(1) 应以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值(f₂),
精确至0.1M Pa;
(2)当三个测值的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大
值及最小值一并舍去,取中间值作为该组试件的抗压强度值8 ;
7
1
(3)当两个测值 与中间值的差值均超过中间值的195%时,则该组试件的试验结果为无效。
4
8
【例题·单选】一般 用于房屋防潮层以下砌体的3砂浆是( )。【2023】
信
A.水泥砂浆 微
系
B.水泥黏土砂浆
联
C.水泥电石砂浆 一
唯
D.水泥石灰砂浆
【答案】A
【解析】水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、保水性均稍差, 一般用于房屋防潮层以下的
砌体或对强度有较高要求的砌体。
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页 内容
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178