文档内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
P123~126 3.3.1 钢筋工程施工 ★★
【考点】
【读】1. 一般规定
【记】2. 普通钢筋加工制作
【记】3. 预应力钢筋加工制作
【近五年考情】
年份 2024 2023 2022 2021 2020
题型 0 0 单选题 单选题 0
分值 0 0 1 1 0
一、一般规定
1. 钢筋进场验收:【关键词:文件+外观+力学性能】
合格证、出厂质量证明书、试验报告单、检査其外观和标志、分批抽取试样进行力学
性能检验。
2. 工地存放要求:不得混杂,存放时间不宜超过6个月。
3. 钢筋当需要代换时,应得到设计人员的书面认可。
4. 预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,且其使用时计算拉应力
应不大于65MPa。
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
二、普通钢筋加工制作
人员:6. 焊工必须持考试合格证上岗【补充】+试焊。
施工:4. 钢筋的连接:宜采用焊接接头或机械连接接头。轴心受拉和小偏心受拉构件
不应采用绑扎接头。
5. 钢筋的纵向焊接宜用闪光对焊或电弧焊、电渣压力焊、气压焊,但电渣压力焊仅可
用于竖向钢筋的连接,不得用作水平钢筋和斜筋的连接。
7. 电弧焊宜采用双面焊。仅在双面无法施焊时,方可采用单面焊。
采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致。
① 双面焊缝的长度不应小于5d;
② 单面焊缝的长度不应小于10d。电弧焊接与钢筋弯曲处的距离不应小于10d,且不
宜位于构件的最大弯矩处。
【口诀:10d】
8. 机械连接宜采用镦粗直螺纹、滚扎直螺纹或套筒挤压连接接头。
9. 焊接或绑扎接头应设置:内力较小处,并错开布置。
(1)对于绑扎接头两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。
(2)对于焊接接头和机械接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
接头最大面积百分率(%)
接头型式
受拉区 受压区
主钢筋绑扎街头 25 50
主钢筋焊接接头 50 不限制
三、预应力钢筋加工制作
预应力筋进场时验收【关键词:文件+外观+力学性能】
包括:质量证明书、包装、标志和规格等进行检查外,尚须按下列规定进行检查:
预应力筋 检验批 进场检验
钢丝 60t;5%且不少于5(外观) 抗拉强度、弯曲和伸长率
钢绞线 60t;3盘 表面试验、直径偏差、力学性能
螺纹钢筋 100t;每根(外观) 任取2根进行拉伸试验
4. 预应力筋的下料应符合的规定
(1)下料长度计算时应考虑:结构的孔道长度或台座长度(锚夹具厚度、千斤顶长
度、焊接接头或镦头预留量)、(冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值)外露长度等因
素。
(3)下料用:切断机、砂轮锯,不得采用电弧切割。
一般采用以下方法计算
后张法:预应力钢筋下料长度=孔道长度+2×工作锚厚度+2×张拉设备长度(千斤顶,
限位环等)+2×工具锚厚度+2×100mm(富余量)
先张法:预应力钢筋下料长度=台座长度+2×张拉横梁宽度+2×夹具厚度+2×100mm
(富余量)
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【2015年真题】关于钢筋焊接施工的说法,正确的有( )。
A. 焊工必须经项目部培训且考核合格后才能上岗
B. 钢筋的纵向焊接不得采用电弧焊
C. 钢筋焊接前应先进行试焊,合格后方可正式施焊
D. 受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处
E. 受力钢筋焊接接头应错开布置
【答案】CDE
【例题】关于普通钢筋焊接施工额说法,正确的是( )。
A. 接头采用搭接电弧焊,应使接合钢筋轴线一致
B. 接头搭接双面焊时,两钢筋不得弯折,应直接紧贴焊接
C. 焊接接头应设置在弯矩、剪力较小断面
D. 接头应集中布置在内力较小的同一断面内
E. 单面焊缝的长度不应小于5d(d为钢筋直径)
【答案】AC
本节框架
P126~133 3.3.2 混凝土工程施工 ★★★
【考点】
【记】1. 一般规定
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【用】2. 混凝土施工
【用】3. 大体积混凝土施工
【近五年考情】
年份 2024 2023 2022 2021 2020
题型 0 0 0 0 单选题
分值 0 0 0 0 1
一、一般规定
1. 制作试件:边长为150mm的立方体。
三块为一组以同等条件制作养护测每组试件的抗压强度。
2. 养护条件:标准养护条件下(温度为20±2℃及相对湿度不低于95%)养护28d所
测得的抗压强度值(MPa)
3. 数据处理:应以三个试件测值的算术平均值为测定值。
如有一个测值与中间值的差值超过中间值的15%时,则取中间值为测定值;如有两个
测值与中间值的差值均超过15%时,则该组试件无效。
【例子】第一组三块试件强度分别为50.5MPa、51.5MPa、61.2MPa;
第二组三块试件强度分别为50.5MPa、54.7MPa、57.1MPa;
第三组三块试件强度分别为50.1MPa、59.3MPa、68.7MPa。
【答案】(61.2-51.5)/51.5=18.9%>15%;
(51.5-50.5)/51.5=1.9%<15%
因此:第一组试件强度测定值为:51.5MPa;
同理:第二组试件强度测定值为:
(50.5+54.7+57.1)/3=54.1MPa;
第三组试件数据无效,不能用于强度测定。
二、混凝土施工
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(一)混凝土的配合比
1. 混凝土的配合比:以质量比计,并应通过设计和试配选定。
3. 钢筋混凝土和预应力混凝土不得掺氧化钙、氯化钠等氯盐。
6. 泵送混凝土的配合比宜符合下列规定:
(1)水泥:宜硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥;
细集料宜采用中砂;粗集料宜采用连续级配。
(2)应通过试验掺用适量的泵送剂或减水剂,且宜掺用矿物掺合料。
(3)试配时应考虑坍落度经时损失。
7. 通过设计和试配确定配合比后,应填写试配报告单,提交施工监理工程师或有关方
面批准。通过设计和试配确定的配合比,应经批准后方可使用,且应在混凝土拌制前将理
论配合比换算为施工配合比。
【例题】水泥混凝土实验室配比水泥:砂:石子=1:x:y=1:2.28:4.47,现场实测
砂石含水率Wsa=3%,石子含水率Ws=1%。
【问题】求施工配合比。
【答案】施工配合比:
水泥:砂:石子=1:x(1+Wsa):y(1+Ws)=1:2.28(1+3%):4.47(1+1%)=1:
2.35:4.51
(二)混凝土的拌制与运输
3. 混凝土搅拌完毕后,宜在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测,每一工作班或每一单
元结构物应不少于两次,评定时应以浇筑地点的测值为准。(出料至入模不超过15min,仅
在搅拌地点取样检测)
5. 混凝土采用泵送方式时应符合下列规定:
(1)混凝土的供应宜使输送混凝土的泵能连续工作,泵送的间歇时间宜不超过
15min。
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
7. 混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,应进行第二次
搅拌。二次搅拌保持其原水胶比不变。
(三)混凝土的浇筑
1. 浇筑混凝土前应进行以下准备工作
(2)应对支架、模板、钢筋和预埋件等进行检查,模板内的杂物、积水及钢筋上的污
物应清理干净。模板如有缝隙或孔洞时,应堵塞严密且不漏浆。
(3)应对混凝土的均匀性和坍落度等性能进行检测。
2. 防止混凝土离析,应符合下列规定:
① 直接倾卸时,其自由倾落高度宜不超过2m
② 倾落高度≥2m时 通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落
③ 倾落高度≥10m时 设置减速装置
3. 混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑
完成上层混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
6. 施工缝的位置宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位。对施工缝的处理
应符合下列规定:
① 凿毛的最小深度应不小于8mm。
② 应采用洁净水冲洗干净。
③ 补插锚固钢筋:重要部位及有抗震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结
构,宜在施工缝处补插锚固钢筋。有抗渗要求的混凝土,其施工缝宜做成凹形、凸形或设
置止水带。施工缝为斜面时宜浇筑或凿成台阶状。
三、大体积混凝土施工【同质量通病:材料、施工】
1.【材料】应按照降低水化热温升的原则进行。
宜选用低水化热和凝结时间长的水泥(低热矿渣硅酸
水泥
盐水泥、中低热硅酸盐水泥)
集料 粗集料宜采用连续级配,细集料宜采用中砂
① 原材料
外加剂 缓凝剂、减水剂
掺合料 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉
② 混合料配合 减少单方混凝土的水泥用量;改善粗集料级配、提高掺合料和粗集
比设计 料的含量、降低水胶比
③ 大体积混凝土可按60d龄期的抗压强度控制
施工:大体积混凝土的浇筑、养护和温度控制规定:
浇筑:
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
A. 下层混凝土的顶面作凿毛处理
③ 分层浇筑 B. 新浇筑混凝土与下层已浇筑混凝土的温差宜小于20℃
C. 应采取措施将各层间的浇筑间歇期控制在7d以内
A. 块与块之间的竖向接缝面应平行于结构物的短边
④ 分块浇筑 B. 按施工缝的要求进行凿毛处理
C. 后浇段宜采用微膨胀混凝土
宜在气温较低时进行。但混凝土的入模温度应不低于5℃热期施工时,
⑤ 浇筑环境
其入模温度宜不高于28℃
温度控制:
A. 内部最高温度不大于75℃
① 温度要
B. 内表温差不大于25℃
求
C. 混凝土表面与大气温差不大于20℃
A. 内降:混凝土内部设置冷却水管通循环水冷却。
内降
⑥ 措施 水温与内部混凝土的温差:宜不大于20℃
外保
B. 外保:混凝土外部覆盖蓄热或蓄水保温
养护:
A. 硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 养护时间不宜少14d
⑦ 养护
B. 其他品种水泥 不宜少于21d
【2011年真题】关于暑期浇筑大体积混凝土的说法,正确的有( )。
A. 选用水化热低的水泥 B. 混凝土浇筑应在中午时段进行
C. 采取分层浇筑 D. 在混凝土内埋设冷却水管
E. 选用复合型外加剂,加快混凝土凝结时间
【答案】ACD
【2020年真题】为防止混凝土离析,自高处直接向模板内倾卸混疑土时,其自由倾落
高度不宜( )。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
【答案】A
9
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【2012年真题】当混凝土发生离析、泌水严重时,需进行二次搅拌。关于“二次搅
拌”的说法正确的是( )。
A. 二次搅拌时不得加水
B. 可同时加水和水泥,以保持其原水灰比不变
C. 泌水较多时,添加减水剂搅拌
D. 二次搅拌时,添加水泥和缓凝剂搅拌
【答案】B
考点总结
10
www.haixue.com