3.3.2 混凝土工程施工
1.一般规定
(1)混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体尺寸标准试件测定,且应取其保证率为95%。
试件以同龄期者三块为一组,并以同等条件制作和养护,每组试件的抗压强度应以三个试件测值的算术平均
值为测定值,如有一个测值与中间值的差值超过中间值的15%时,则取中间值为测定值;如有两个测值与中
间值的差值均超过15%时,则该组试件无效。
抗压强度
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
A<B<C,即B为中间值 题
押
准 抗压强度(MPa) 混凝土抗压强度Fc(MPa)
精
试样1 A Fc=(A+B+C)/3
试样2 B
试样3 C
备注:A>B>C
① 若 B-A>B×15% 或 C-B>B×15%,
则混凝土抗压强度Fc=B
② 若 B-A>B×15% 且 C-B>B×15%,
则该组试件无效
8
7
1
(2)混凝土抗压强度应为标准方式成型的试件,置于标准养护条件下(温度为4290±2℃及相对湿度不低于
8
3
信
95%)养护28d所测得的抗压强度值(Mpa)进行评定。
微
系
2.混凝土配合比 联
一
(1)混凝土的配合比,应以质量比计,并应通过设计和试配选定。 唯
(3)在混凝土中掺入外加剂应符合下列规定:
① 在钢筋混凝土和预应力混凝土中,均不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐。
② 减水剂宜采用聚羧酸类减水剂。
③ 各种外加剂中的氯离子总含量宜不大于混凝土中胶凝材料总质量的0.02%,硫酸纳含量宜不大于减水剂
干重的15%。
⑤ 掺入引气剂的混凝土,其含气量应按不同环境类别和作用等级确定。
(4)混凝土中需要掺用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等掺合料时,其掺入量应在使用前通过试验确定。
掺合料在运输与储存中,应有明显标识,严禁与水泥等其他粉状材料混淆。
(5)每立方米混凝土的总碱含量,对一般桥涵宜不大于3.0kg/m³,对特大桥、大桥和重要桥梁宜不大于
2.1kg/m³。当混凝土结构处于受严重侵蚀的环境时,不得使用有碱活性反应的集料。
(6)泵送混凝土的配合比宜符合下列规定:
① 胶凝材料用量宜不小于300kg/m³。水泥宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或粉煤灰
硅酸盐水泥;细集料宜采用中砂;粗集料宜采用连续级配,其针片状颗粒含量宜不大于10%。
② 应通过试验掺用适量的泵送剂或减水剂,且宜掺用矿物掺合料。
③ 试配时应考虑坍落度经时损失。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(7)设计和试配确定的配合比应填写试配报告单,提交施工监理工程师或有关方面批准。混凝土配合比使
用过程中,应根据混凝土质量的动态信息,及时调整、报批。混凝土拌制前应将理论配合比换算为施工配合
比。
8
7
1
9
4
3
8
信
微
例如某C30混凝土结构试验室配系合比相对用量表示法为1 : 1.95 : 2.93 , W/C=0.52 , 如混凝土表观密度
联
为2400kg/m³,则混凝土的试题验室配合比转换成单位用量表示法为水泥:水:砂:碎石=375 : 195 : 731 :
押
1099。 准
精
相对用量表示法转化为单位用量表示法
1m³混凝土的水泥质量:χ/{(χ+1.95χ+2.93χ+0.52χ)/2400 }≈375kg
1m³混凝土的水质量:0.52χ/{( χ+1.95χ+2.93χ+0.52χ)/2400 }≈195kg
1m³混凝土的砂质量:1.95χ/{(χ +1.95χ+2.93χ+0.52χ)/2400 }≈731kg
1m³混凝土的碎石质量:2.93χ/{(χ+ 1.95χ+2.93χ+0.52χ)/2400 }≈1099kg
混凝土的试验室配合比单位用量表示法为水 泥:水:砂:碎石= 375 : 195 : 731 : 1099。如施工现场砂的
含水率(水质量/砂干质量)为3%,碎石的含水 率(水质量/碎石干质量)为1%,则混凝土施工配合比单位
用量表示法为水泥:水:砂:碎石=375 : 162 : 753:1110。
8
理论配合比转化为施工配合比 9 1
7
8
4
1m³混凝土的水泥质量:375kg 信
3
微
1m³混凝土的砂质量:731+731×3%=731+21.93≈753kg 系
联
1m³混凝土的碎石质量:1099+1099×1%=1099+10.99≈1110kg
唯
一
1m³混凝土的水质量:195-731×3%-1099×1%≈162kg
3.混凝土的拌制和运输
(3)混凝土搅拌完毕后,应检测混凝土拌合物的坍落度及其损失,宜在搅拌地点和浇筑地点分别取样检
测,每一工作班或每一单元结构物应不少于两次,评定时应以浇筑地点的测值为准。当混凝土拌合物从搅拌
机出料起至浇筑入模的时间不超过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点取样检测。
(5)泵送混凝土应符合下列规定:
① 泵送间歇时间宜不超过15min。泵送过程中,受料斗内应具有足够的混凝土,泵管应防止吸入空气产生
阻塞。
② 输送管应顺直,转弯处应圆缓,接头应严密、不漏气。
③ 向低处泵送混凝土时,应采取必要措施,防止混凝土离析或堵塞输送管。
(6)用搅拌运输车运输己拌成的混凝土时,途中应以2~4r/min的慢速进行搅动,卸料前应采用快挡旋转搅
拌罐不少于20s。
(7)混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,应进行第二次搅拌。二次搅拌时
不得任意加水,确有必要时,可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变;二次搅拌仍不
符合要求时,则不得使用。