知识点3 保护导体和接地装置
1.保护导体
1)保护导体组成
(1)交流电气设备应优先利用建筑物的金属结构、生产用的起重机的轨道、配线的钢管等自然
导体作保护导体。
(2)低压系统允许利用不流经可燃液体或气体的金属管道。
(3)保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连。
(4)保护导体支线应与保护干线相连,为提高可靠性,保护干线应经两条连接线与接地体连接。
知识点3 保护导体和接地装置
(5)所有保护导体上均不得安装单极开关和熔断器。
(6)保护导体应有防机械损伤和化学腐蚀的措施。
(7)各设备的保护(支线)不得串联连接,即不得利用设备的外露导电部分作为保护导体的一
部分。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
【2020年】保护导体押旨在防止间接接触电击,包括保护接地线、保护接零线和等电位连接线。关
准
于保护导体应用的说法精,正确的是( )。
A.低压电气系统中可利用输送可燃液体的金属管道作保护导体
B.保护导体干线必须与电源中性点和接地体相连
C.保护导体干线应通过一条连接线与接地体连接
D.电缆线路不得利用专用保护芯线和金属包皮作保护接零
【参考答案】B
【2021年】保护导体分为人工保护导体和自然保护导体,关于保护导体的说法,错误的是( )。
A.低压系统中允许利用不流经可燃液体或气体的金属管道作为自然保护导体
B.多芯电缆芯线、与相线同一护套内的绝缘线可作人工保护导体
8
C.交流电气设备优先利用建筑物金属结构作为自然保护导体 7
1
9
4
D.交流电气设备应优先利用起重机的轨道作为人工保护导体 8
3
信
【参考答案】D 微
系
【2021年】保护导体分为人工保护导体和自然保护导体、保护接联地线、保护接零线和等电位联结
一
线是保护导体的重要组成部分。下列针对保护导体的安全要求中,唯正确的是( )。
A.保护导体干线应经一条比干线面积大的连接线与接地体连接
B.交流电气设备应优先利用配线的钢管等自然导体作保护导体
C.保护导体应安装单设开关或熔断器,以便于检查和维修
D. 当各设备都设置保护线时,为了保证良好接地应串联连接
【参考答案】B
2)保护导体截面积
相线截面积S 保护零线最小截面积S
L PE
S≤16mm² S
L L
16mm²<S≤35mm² 16mm²
L
S>35mm² S/2
L L
有机械防护不得小于2.5mm²
单芯绝缘导线作保护零线
无机械防护不得小于4.0mm²
兼用作中性线、保护零线的PEN线
铜制≥10mm² 铝制≥16mm² 电缆芯线≥4mm²
电缆线路应利用其专用保护芯线和金属包皮作为保护零线
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【2018年】保护导体包括保护接地线,保护接零线和等电位连接线,下列对保护导体截面积的要
求中,正确的是( )。
A.没有机械防护的PE线截面积不得小于10.0mm²
B.有机械防护的PE线截面积不得小于2.5mm²
C.铜质PEN线截面积不得小于16.0mm²
D.铝质PEN线截面积不得小于25.0mm²
【参考答案】B
【参考解析】没有机械防护的PE线截面积不得小于4.0mm²;铜质PEN线截面积不得小于10.0mm²;
铝质PEN线截面积不得小于16.0mm²。
3)相-零线回路检测
相-零线回路检测的内容包括:
(1)保护零线完好性检查
(2)保护零线连续性检查
(3)相-零线回路阻抗测量
测量相-零线回路阻抗是为了检验接零系统是否符合规定的速断要求。
2.接地装置
1)自然接地体和人工接地体 8
7
1
(1)自然接地体的接地电阻符4合9要求时,可不敷设人工接地体(发电厂和变电所除外)。
8
3
(2)自然接地体至少应有两信根导体在不同地点与接地网相连。
微
系
联
题
押
准
精
2)接地线
(1)交流电气设备应优先利 用自然导体作接地线。
(2)非经允许,接地线不得作其 他电气回路使用。
(3)不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属保护层作接地线。
3)接地装置
(1)接地体上端离地面深度不应小于0. 6m(农田地带不应小于1m),并应在冰冻层以下。
(2)接地体宜避开人行道和建筑物出入口 附 近。
1
7 8
9
(3)接地体的引出导体应引出地面0.3m以上 。 8 4
信
3
(4)接地体离独立避雷针接地体之间的地下水平 距离不得小于3m微,离建筑物墙基间的地下水平
系
距离不得小于1.5m。 联
一
知识点3 保护导体和接地装置 唯
(5)接地线与铁路或公路交叉处应穿管或用角钢保护。
(6)接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,应弯成弧状或另加补偿连接件。
(7)采取网络接地时应注意防止高电位引出和低电位引入的可能。
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
典型例题
【2024年】接地装置是由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成的,用以实现电气系统与大地
相连接。某企业为实现电气设备的保护接地,设计的接地装置安装示意图如下。下图所示的 5 个间
距(a、b、c、d、e)中,符合安全要求的有( )。
A. a=0.2m
8
B. b=0.7m 7
1
9
4
C. c=2.0m 8
3
信
D. d=1.0m 微
系
E. e=4.0m 联
题
【参考答案】BCE 押
准
【参考解析】接地精体的引出导体应引出地面0.3m以上,故A不符合要求。接地体离建筑物墙基之间
的地下水平距离不得小于 1.5m,故C选项符合要求、D选项不符合要求。接地体上端离地幔深度不应小于
0.6m故选项符合深度要求。接 地体离独立避雷针接地体之间的下水平距离不得小于3m,故E符合要求。
4)接地装置连接
(1)接地装置地下部分的连 接应焊接,并应采用搭焊。
(2)利用建筑物的钢结构、起 重机轨道、工业管道等自然导体作接地线时,其伸缩缝或接头处
应另加跨接线。
(3)接地线与管道的连接可采用螺纹 连接或抱箍螺纹连接,必须采用镀锌件,以防止锈蚀。
(4)在有振动的地方,应采取防松措施 。
【2019年】接地装置是接地体和接地线的总 称 ,运行中的电气设备的接地
1
装7 8置要保持在良好状态。
9
关于接地装置技术要求的说法,正确的是( )。 8
4
信
3
A.自然接地体应三根以上导体在不同地点与接地网 相连 微
系
B.三相交流电网的接地装置采用角钢作接地体,埋于 地下不超过联50mm
一
C.自然接地体接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地 体 唯
D.为了减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地面 深度不应小于10mm
【参考答案】C
【参考解析】选项A中,自然接地体至少有两根导体在不同地点与地网相连,BD选项中为了减少
自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地面深度不应小于0.6m(农田地带不小于1m)并应在冰
层以下。
【2020年】电气设备在运行中,接地装置应始终保持良好状态,接地装置包括接地体和接地线。
关于接地装置连接的说法,正确的是( )。
A.有伸缩缝的建筑物的钢结构可直接作接地线
B.接地线与管道的连接可采用镀铜件螺纹连接
C.接地装置地下部分的连接应采用搭焊
D.接地线的连接处有振动隐患时应采用螺纹连接
【参考答案】C
【参考解析】接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得有虚焊。 利用建筑物
的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体作接地线时,其伸缩缝或接 头处应另加跨接线,以保
证连续可靠。自然接地体与人工接地体之间的连接必须可靠。 接地线与管道的连接可采用螺纹连接
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
或抱箍螺纹连接,但必须采用镀锌件,以防止锈蚀。在有振动的地方,应采取防松措施。
【2025年】接地装置是接地体(极)和接地线的总称,运行中的电气设备的接地装置应当始终保
持在良好的状态。关于保护接地装置的连接,说法正确的是( )。
A.接地线与管道的连接可采用镀铜件螺纹连接
B.接地线穿越建筑物沉降缝时应弯成弧状
C.接地装置地下部分的连接应用抱箍螺纹连接
D.有伸缩缝的自然导体可以直接用作接地线
【参考答案】B
【参考解析】A选项错误:接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接,但必须采用镀
锌件,以防止锈蚀。
B选项正确:接地线与建筑物伸缩缝、沉降缝交叉时,应弯成弧状或另加补偿连接件。
C选项错误:接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得有虚焊。
D选项错误:利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体作接地线时,其伸缩缝或
接头处应另加跨接线,以保证连续可靠。
【2022年11月】具备接地装置的电气设备,应保证接地装置处于良好状态。接地装置包括接地
体和接地线。下列对接地装置的安全技术要求中,正确的是( )。
A.工业金属管道作自然导体接地线8 时,法兰接头处可不加跨接线
7
1
B.变电所自然接地体的接地电阻4 9符合要求时,可不敷设人工接地体
8
3
C.角钢作三相交流电网的接信地体时,地埋部分厚度不应小于4.0mm
微
D.为减小自然因素的影响系,接地体上端离地面的深度不应小于0.4m
联
【参考答案】C 题
押
【参考解析】A选项准错误。利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体作接地线时,
精
其伸缩缝或接头处应另加跨接线,以保证连续可靠。
B选项错误。当自然接 地体的接地电阻符合要求时,可不数设人工接地体(发电厂和变电所除外)。
D选项错误。为了减小自 然因素对接地电阻的影响,接地体上墙离地面深度不应小于0.6m(农田
地带不应小于1m),并应在冰冻层 以下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页 内容