文档文本内容
接地、保护接地、保护联结
人工、自然
交流电气设备应优先利用建筑物的金属结构、生产用的起重机的轨道、配线的钢管等自然
保 导体作保护导体。
护 低压系统允许利用不流经可燃液体或气体的金属管道作保护导体。
导 所有保护导体上均不得安装单极开关和熔断器
体 保护零线最小截面(相线截面积mm2)
=(16)16(35)1/2
单芯绝缘PE线:有机械防护≥2.5,无4
PEN:铜10,铝16,电缆芯线4
接地体和接地线的总称
人工、自然
交流电气设备应优先利用自然导体作接地线。
接
非经允许,接地线不得作其他电气回路使用。
地
不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属保护层作接地线。
装
接地装置安装:
置
垂直:0.3;0.6(引出地面0.3m以上;离地面深度不应小于0.6m(农田1)<前提:冰冻
层以下>)
水平:1.5;3(离建筑物墙基不得小于1.5m;离独立避雷针接地体不得小于3m)
接地装置是接地体的接地线的总称。运行中电气设备的接地装置应当始终保持良好状态。关于
接地装置要求的说法,正确的是( )。
A.埋设在地下的各种金属管道均可用作自然接地体
B.自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连
C.管道保温层的金属外皮、金属网以及电缆的金属保护层可用作接地线
D.接地体顶端应埋入地表面下,深度不应小于0.4m
E.有伸缩缝的建筑物的钢结构不可直接作接地线
答案:BE
保护导体包括接地导体、保护接地导体、保护联结导体,下列对保护导体截面积的要求中,正
确的是( )。
A.没有机械防护的PE线截面积不得小于10.0mm²
B.有机械防护的PE线截面积不得小于2.5mm²
C.铜质PEN线截面积不得小于16.0mm²
D.铝质PEN线截面积不得小于25.0mm²
答案:B
重复接地作用:
为了防止工作零线断线而引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回
路,变成了串联电路。①减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。
②降低设备发生故障后系统内所有设备外壳的对地电压设备的对地电压。
③改善架空线路的防雷性能:可以将沿着PE线或PEN线传播的雷电能量引入大地,降低雷电的破
坏。
④缩短漏电故障持续时间:与工作接地构成零线的并联分支,发生短路时能增大单相短路电流,
加速线路保护装置动作
安全电压
工频安全电压/V 直流安全电压/V
有效值 50 120
干燥环境 33 70
电动儿童玩具及类似电器,当接
触时间超过1s时
潮湿环境 16 35
环境 安全电压值/V
特别危险环境手持电动工具 42
电击危险环境照明灯 36或24
金属容器内、隧道内、水井内以及周围有大面积接地导体 12
特殊场所 6
在任何情况下,任何两导体之间都不得超过的电压值称为安全电压限值。关于电动儿童玩具在
不同环境(接触时间超过1s)的安全电压限值的说法,正确的是( )。
A.干燥环境中,工频安全电压有效值的限值为42V
B.干燥环境中,直流安全电压的限值为90V
C.潮湿环境中,工频安全电压有效值的限值为24V
D.潮湿环境中,直流安全电压的限值为35V
答案:D
2103电伤害
带电部位裸露 人员易触及的裸露带电部位
漏电
静电和杂散电流
电火花
电弧
短路
静电①电压高(固体20万V,液体粉体数万,人体一万)
静电特点 ②泄漏慢
③放电形式多(24)
静电的 杂质、电阻率、压力、接触面积(正比)
影响因素 导电性、湿度(反比)
①环境危险程度控制
②工艺控制(材料的选用、摩擦速度或流速的限制)
③接地(静电泄漏电流很小,静电接地电阻原则上不超过1MΩ;对于金属导体,
为了检测方便,可要求不超过100-1000Ω)
静电的
④增湿(防止大量带电,50%以上;提高效果65%-70%;吸湿性强的聚合材料,
防治
80%-90%)
(不宜用于消除高温绝缘体上的静电)
⑤抗静电添加剂
⑥静电消除器
静电的产生与积累受材料材质,生产工艺,环境温度和湿度等因素影响,下列说法中,正确的
是( )。
A.容易得失电子且电阻率低的材料容易产生和积累静电
B.接触面越大,双电层正、负电荷越少,产生的静电越少
C.湿度增加,绝缘体表面电阻降低,加速静电泄漏
D.接触压力越大,电荷分离强度越大,产生的静电越少
答案:C
解析:选项A错误,容易得失电子,而且电阻率很高的材料才容易产生和积累静电。选项B错误,
接触面积越大,双电层正、负电荷越多,产生的静电越多。选项C正确,随着湿度增加,绝缘体
表面凝成薄薄的水膜,并溶解空气中的二氧化碳气体和绝缘体析出的电解质,使绝缘体表面电
阻大为降低,从而加速静电泄漏。选项D错误,接触压力越大或摩擦越强烈,会增加电荷分离强
度,产生较多静电。
主观题:静电的防治措施
①环境危险程度控制
②工艺控制
③静电接地
④增湿
⑤抗静电添加剂
⑥静电消除器