P59~65 2.1.2 桥梁结构施工通用施工技术 ★★★
【考点指南】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
4. 预应力混凝土施工技术
1)预应力混凝土定义
定义:预应力混凝土是在结构受到外部承重之前,先对着受拉部位的结构施加一定的
压力,用以抵消外部承重带来的混凝土拉应力。而提前施加的压力就是预压应力。
目的:是减小拉应力,延缓构件开裂(或者不开裂),从而提升构件的抗裂性能和刚
度。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
《五维通技术》— 预应力先张法
8
结构 见图 1 7
9
4
8
【材料】预应力筋信 3(钢绞线/钢丝束)、钢筋、混凝土、模板、夹具、台座、横
微
材料 梁、隔离套管系
联
【设备】千题斤顶、油泵、钢筋切断机、混凝土搅拌机、输送泵
押
准
清理模板、台座→刷涂隔离剂→钢筋、钢绞线安装→整体张拉→
精
流程 隔离套管 封堵→安装模板→浇筑混凝土→拆除模板→养护→整体放张→
切除多余钢 绞线→吊运存放
1. 预应力失效: 锚夹具性能不合格,张拉拉力或伸长值未达标,放张强度不
足。套管密封失效( 混凝土渗入),失效段长度不足设计值
质量
2. 梁体锚固区开裂:放张速度过快,产生冲击荷载;端部钢筋配置不足;混凝
土强度不均或存在缺陷
安全 预应力筋断裂、台座滑移或倾覆、机械伤害、物体打击
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
《五维通技术》— 预应力后张法
结构 见图
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【材料】预应力筋、锚具/夹具/连接器、孔道、灌浆料、骨架钢筋、混凝土
材料
【设备】千斤顶、油泵、灌浆机、钢筋切断机/弯曲机、混凝土搅拌机/输送泵
底模安装→钢筋及预埋件(锚垫板、螺旋筋)施工→安装预应力孔道→侧模
流程
安装→浇筑混凝土→养护→穿束预应力筋→张拉→压浆→封锚
1. 孔道堵塞:振捣棒碰破孔道,混凝土浆液流入,孔道接头处脱开或密封不严
2. 灌浆不密实:未抽真空直接压浆,灌浆材料比例不当或灌浆过程排气不充分
质量
3. 锚具区域混凝土开裂:螺旋筋等加强钢筋配置不足或安装不当;混凝土强度
不足时进行张拉;锚垫板定位不垂直
安全 预应力筋突然断裂、崩锚造成人员伤亡、高处坠落、触电、物体打击
2)预应力混凝土构件的施工方法
先张法(用于预制构件)
8
7
施工流程:清理模板、台座1→刷涂隔离剂→钢筋、钢绞线安装→整体张拉→隔离套管
9
4
8
3
信
封堵→安装模板→浇筑混凝微土→拆除模板 →养护→整体放张→切除多余钢绞线→吊运存放
系
联
题
押
准
精
后张法(用于现浇构件)
后张T梁流程:底模安装→钢筋施工 →预应力孔道→侧模安装→浇筑→养护→穿束预
8
1
7
应力筋→张拉→压浆→封锚
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
3)预应力筋及管道(孔道)
(1)预应力筋材料要求:
③ 预应力筋进场时,应对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验,并应符合下
列要求:
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
预应力筋 每批
逐盘检查项目 不合格处理
类型 质量
形状、尺寸、表面检查 不合格→取双倍试样复验→
钢丝 ≤60t 合格抽5%且 复验合格→整批交货
≥3盘力学性能 复验不合格→逐盘检验→合格盘交货
8
7
1
9 不合格→取双倍试样复验→
4
8
3
信
钢绞线 ≤100t 外形尺寸、表面检查 复验合格→整批交货
微
系
联 复验不合格→逐卷检验→合格卷交货
题
押
准
精 不合格→取双倍试样复验→
无粘结
≤60t 外观 复验合格→剩余盘卷合格
预应力筋
复验不合格→整批产品不合格
d. 预应力材料必须保持清 洁,在存放和运输时应避免损伤、锈蚀和腐蚀。
预应力筋和金属管道在室外存放 时,时间不宜超过6个月。
预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保管。
8
预应力钢丝应在清洁、干燥,且具有防雨 防潮条件下分类贮存。 9 1
7
8
4
信
3
无粘结预应力筋在成品堆放期间,应按不同规 格分类堆放在通风微良好的仓库中;露天
系
联
堆放时,不应放置在受热影响的场所,不宜直接与地面接 触,
唯
并一应覆盖防雨布;
成盘叠加堆放时,最下盘无粘结预应力钢绞线之上堆放的钢绞线不应超过1000kg。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)预应力筋的制作:
① 预应力筋下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚
(夹)具长度、千斤顶长度、镦头预留量,冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露
长度等因素。
② 预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)管道与孔道
① 后张法有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性
或半刚性管道构成。
由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸 缩套管抽芯预留孔道。浇筑在混凝土中的管道应具有
足够强度和刚度,不允许有漏浆现象,且 能按要求传递粘结力。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
② 常用管道为金属螺旋管或塑料(化学建材)波纹管。管道应内壁光滑,可弯曲成适
当的形状而不出现卷曲或被压扁。
③ 管道的检验:
a. 管道进场时,应检查出厂合格证和质量保证书,核对其类别、型号、规格及数量,
应进行管道外观质量检查、径向刚度和抗渗漏性能检验。检验方法应按有关规范、标准进
行。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
④ 管(孔)道的其他要求:
b. 管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的2.0倍。不足这一面积时,应通过
试验验证其可否进行正常压浆作业。超长钢束的管道也应通过试验确定其面积比。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
4)锚具、夹具和连联接器
题
押
(2)验收要求准
精
① 锚具、夹具及 连接器进场验收时,应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类
别、型号、规格、数量,确认无误后进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
4)锚具、夹具和连接器
系
联
一
唯
4)锚具、夹具和连接器
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
5)预应力张拉施工
(1)基本要求
② 预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。设计无要求时,实际伸
长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。
④ 预应力筋张拉时,应对张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩及异常情况处
理等作出详细记录。
⑥ 张拉设备的校准期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。张拉设备应配套
校准,配套使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(2)先张法预应题力施工
押
准
精
① 张拉台座应具有足够的强度和刚度。抗倾覆安全系数≥1.5,抗滑移安全系数≥
1.3,张拉横梁受载后最 大挠度≤2mm。
② 预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧
焊对梁体钢筋及模板进行切割或 焊接。隔离套管内端应堵严。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
⑤ 张拉过程中,预应力筋不得断丝、断筋或滑丝 。 一
联
唯
⑥ 放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计 未要求时,不得低于设计混凝
土强度等级值的75%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错
地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。
(3)后张法预应力施工
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 预应力管道安装应符合下列要求:
a. 管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。
b. 金属管道接头应采用套管连接,套管采用大一个直径型号的同类管道,且与金属管
道封裹严密。
c. 管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水
孔。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
② 预应力筋安装应符合下列要求:
8
a. 先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之 前,必须检查管道并确认完好
1
;7浇筑混凝土时
9
8
4
应定时抽动、转动预应力筋。 信
3
微
系
b. 先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道 ,确保其畅一
联
通。
唯
c. 混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。
d. 穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:
空气湿度大于70%或盐分过大时7d;
空气湿度40%~70%时15d;
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
空气湿度小于40%时20d。
e. 在预应力筋附近电焊时,应对预应力筋采取保护措施。
③ 预应力筋张拉应符合下列要求:
a. 混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%;且应将
限制位移的模板拆除后,方可进行张拉。
b. 曲线预应力筋或长度≥25m8的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线
7
1
9
4
8
预应力筋,可在一端张拉。信当3同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交
微
系
错地设置在结构的两端联。
题
押
准
精
c. 张拉前应根据设计要求对孔 道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并
确定预应力筋的理论伸长值。
8
1
7
d. 预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。 当设计无要求时,可采取
8
分4 9批、分阶段对称
信
3
微
张拉方式。宜先中间,后上、下或两侧。
系
联
一
e. 张拉过程中,预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。 唯
④ 张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚具应用封端混凝土保护,当需较长时间外露
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
时,应采取防锈蚀措施。锚固完毕经检验合格后,方可切割端头多余的预应力筋。
(5)孔道压浆
① 预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张
拉完一段灌注一段。
② 灌浆前应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。对抽芯成
型的混凝土孔道宜采用水冲洗后灌8浆;对预埋管成型的孔道不得用水冲洗孔道,可采用压
7
1
9
4
8
缩空气清孔。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
8
⑥ 压浆过程中及压浆后48h内,结构混 凝土的温度不得低于5℃,否
1
则7应采取保温措
9
8
4
施。当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行 。 信
3
微
系
⑦ 孔道内的浆料强度达到设计要求后方可吊移预 制构件;设一
联
计未要求时,应不低于水
唯
泥浆设计强度的75%。
(6)封锚
① 后张法预应力筋锚固后的外露部分应采用机械切割工艺切除。预应力筋的外露长度
≥其直径1.5倍,且≥30mm。
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
② 锚具封闭保护应符合设计要求。
a. 凸出或内凹锚具应采用与预应力结构构件相同强度等级的细石混凝土或无收缩防水
砂浆封闭保护。
c. 锚具封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净,凸出式锚具封锚应配置钢筋网
片。
【2022】先张法同时张拉多根8预应力筋时,各根预应力筋的( )应一致。
7
1
9
4
8
A. 长度 信 3
微
系
B. 高度位置 联
题
押
C. 初始伸长量准
精
D. 初始应力
【答案】D
【例题】关于先张法和后 张法预应力梁施工的说法,错误的是( )。
A. 两者使用的预制台座不同
B. 预应力张拉都需采用千斤顶
8
1
7
C. 两者放张顺序一致
8
4 9
信
3
微
D. 后张法预应力管道需压浆处理
系
联
一
【答案】C 唯
【例题】背景资料
某公司承建一座城市桥梁工程,双向四车道,桥面宽度28m,横断面划分为2m(人行
道)+4m(非机动车道)+16m(车行道)+4m(非机动车道)+2m(人行道)。
上部结构采用3×30m预制预应力混凝土简支T形梁。下部结构采用盖梁及φ1300mm
圆柱式墩,基础采用φ1500mm钢筋混凝土钻孔灌注桩,重力式U型桥台。T形梁预应力体
系装配方式如图所示。
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
施工过程中发生如下事件:
事件1:施工前,项目部按照设计参数开展预应力材料采购。材料进场后项目部组织
相关单位专业技术人员开展现场见证取样和送检。
事件2:T形梁预制施工时,项目部按照图进行预应力构件组装:预应力钢绞线采用先
穿束后浇筑混凝土的方法,混凝土浇筑过程中不定时来回抽动预应力钢绞线,待混凝土强
度达到设计要求后进行预应力钢绞线张拉。
8
7
【问题】 1
9
4
8
3
信
1. 写出图中构件A~E微的名称。
系
联
2. 根据示意图,题预应力体系属于先张法和后张法体系中的哪一种?
押
准
精
3. 事件1中,参加现场见证取样的单位除了施工单位外还应邀请哪些单位参加?
4. 事件2中,指出 混凝土浇筑过程中,来回抽动预应力钢绞线的作用。
5. 指出张拉预应力钢绞线时宜采用单端张拉还是两端张拉。
1. 写出图2中构件A~E的名 称。
【答案】A:锚具 B:夹片 C:锚 垫板 D:螺旋筋 E:波纹管
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2. 根据示意图,预应力体系属于先张法和后张法体系中 哪一种?
【答案】后张法体系
3. 事件1中,参加现场见证取样的单位除了施工单位外还应邀请哪些单位参加?
【答案】建设单位、监理单位
4. 事件2中,指出混凝土浇筑过程中,来回抽动预应力钢绞线的作用。
【答案】为了防止预应力管道漏浆后,水泥浆液将预应力钢筋固结,影响后续张拉施
工。
5. 指出张拉预应力钢绞线时宜采用单端张拉还是两端张拉。
【答案】T梁长度大于25m,且T梁的预应力多为曲线,故宜采用两端张拉。
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【背景】事件2:T形梁预制施工时,项目部按照图进行预应力构件组装:预应力钢绞
线采用先穿束后浇筑混凝土的方法,混凝土浇筑过程中不定时来回抽动预应力钢绞线,待
混凝土强度达到设计要求后进行预应力钢绞线张拉。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
13
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178