文档文本内容
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《公路工程管理与实务》考点精讲-第12讲
【课前学习建议】
①此讲讲授的是软土地区施工的刚性桩施工、强夯和强夯置换的施工、软土地区路堤施工技术要
点的内容。其中,强夯和强夯置换的施工、软土地区路堤施工技术要点考查过案例题。
②刚性桩分为预制桩和现浇桩,会区分。
③强夯和强夯置换也会区分其施工技术要点。
7.刚性桩(现浇混凝土大直径管桩和预制管桩)【21单选】
适用于处理深厚软土地基上荷载较大、变形要求较严格的高路堤段、桥头或通道与路堤衔接段。
现浇混凝土大直径管桩宜采用振动沉管设备施工。
预制管桩宜采用工厂预制。
施工前应进行成桩工艺试验。
预应力混凝土薄壁管桩试桩数量不得少于2根,现浇混凝土大直径管桩试桩数量应根据施工工艺
要求确定。
预应力混凝土薄壁管桩宜采用静力压桩机施工,也可采用锤击沉桩机施工,配有起重设备,起重
能力宜大于5t。
(1)现浇混凝土大直径管桩施工规定
1)粗集料宜优先选用卵石,采用碎石时,宜适当增加含砂率。集料最大粒径宜不大于63mm。混
凝土坍落度宜为80~100mm,在运输和灌注过程中无离析、泌水。
2)桩尖、桩帽混凝土强度等级宜不低于C30。
3)隔振措施。打桩顺序、打桩速度。
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
现浇混凝土大直径管桩施工质量标准
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 混凝土抗压强度(MPa) 在合格标准内 每根桩2组,每台班至少2组
2 桩距(mm) ±100 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
3 桩径(mm) ≥设计值 尺量:抽查桩数的2%
4 桩长(m) ≥设计值 查成孔记录
5 竖直度(%) 1 查成孔记录
6 单桩承载力 满足设计要求 抽查桩数的0.1%且不少于3根
7 桩身完整性 无明显缺陷 低应变测试:抽查桩数的10%
(2)预制管桩施工规定
1)管桩堆放场地应平整、坚实,应有排水措施,不得产生不均匀沉陷。
2)打设次序宜由路基中心线向两侧打设,由结构物向路堤方向打设。
3)沉桩过程中应严格控制桩身的垂直度(经纬仪)。
4)每根桩宜一次性连续沉至设计高程,沉桩过程中停歇时间不应过长。
5)中止沉桩宜采用贯入度控制。
6)桩帽钢筋笼应插入管桩内,连接混凝土应与桩帽混凝土一起灌注。
预制管桩施工质量标准
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 桩距(mm) ±100 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
2 桩长(m) ≥设计值 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
3 竖直度(%) 1 抽查桩数的2%
4 单桩承载力 满足设计要求 抽查桩数的0.1%且不少于3根
5 桩帽高度(mm) +20,-10 尺量:抽查桩数的2%
6 桩帽长度和宽度(mm) +30,-20 尺量:抽查桩数的2%
7 桩帽位置(mm) 50 尺量:抽查桩数的2%
【课中知识拓展】
贯入度(了解)
贯入度是指在地基土中用重力击打贯入体时,贯入体进入土中的深度。贯入体可以是桩,也可以
是一定规格的钢钎。贯入度一般是指锤击桩每10击进入的深度mm,用(mm/10击)表示。
8.强夯和强夯置换
强夯【18案例】 强夯置换
碎石土、低饱和度的粉土、黏性土、杂填土 高饱和度的粉土与软塑、流塑的软黏土地
适用范围
和软土等地基 基,处理深度不宜大于7m
处理范围 超出路堤坡脚,不宜小于3m 坡脚外增加一排置换桩
采用强夯法处理软土地基时,应在地基中设置竖向排水体。地下水位较高的地基,强夯前应采
取降水措施,将地下水位降至加固层深度以下。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
强夯施工工序为:场地平整→测量放样→第一遍主夯→夯坑回填、场地平整→测量放样→第二遍
副夯→夯坑回填、场地整平→测量放线→第三遍满夯→场地平整→测量高程→试验检测。
施工规定:【21单选】
(1)施工前应铺设垫层。
强夯施工垫层材料宜采用透水性好的砂、砂砾、石屑、碎石土、矿渣等坚硬粗颗粒材料。
强夯置换施工垫层材料宜与桩体材料相同,应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒
材料,粒径宜不大于夯锤底面直径的0.2倍,含泥量宜不大于10%,粒径大于300mm的颗粒含量宜不
大于总质量的30%。
强夯置换桩顶应铺设一层厚度不小于0.5m的粒料垫层,垫层材料可与桩体材料相同,粒径不宜
大于100mm。
(2)应采取隔振、防振措施。强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。
(3)施工前应选择有代表性并不小于500㎡的路段进行试夯,确定最佳夯击能、间歇时间、夯
间距、夯击次数、夯击遍数等参数。
(4)夯点可采用正方形或等边三角形布置,间距宜为5~7m。在强夯能级不变的条件下,宜采
用重锤、低落距。
(5)施工结束30d后,
强夯应通过标准贯入、静力触探等原位测试,测量地基的夯后承载能力是否达到设计要求。
强夯置换宜采用动力触探试验检查置换墩着底情况及承载力,检验数量不少于墩点数的1%,且
不少于3点。
三、软土地区路堤施工技术要点
1.软土地区路堤施工应尽早安排。
2.填筑过程中,应严格控制填筑速率,并应进行动态观测。
沉降观测在施工期应每填一层观测一次;路堤填高达到极限高度之后应每天观测一次;临时中
断施工或加载间隙期,可 3d观测一次。
在预压期间,第一个月内应每3d观测一次,第二个月至第三个月宜每7d观测一次,从第四个月
起至预压期末可每半个月观测一次。
3.施工期间,路堤中心线地面沉降速率 24h应不大于 10~15mm,坡脚水平位移速率 24h应不大
于 5mm。填筑速率应以水平位移控制为主,超过标准应立即停止填筑。【20案例】【18案例】
4.桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
5.堆载预压的填料宜采用上路床填料,并分层填筑压实。
6.在软土地基上直接填筑路堤,应符合:
(1)水面以下部分应选择透水性好的填料,水面以上可用一般土或轻质材料填筑。
(2)反压护道宜与路堤同时填筑。分开填筑时,应在路堤达到临界高度前完成反压护道施工。
四、旧路加宽软基处理要求
应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测,观测点宜布置同一断面上。
观测点设置宜为老路路中、老路路肩(路表埋设观测点);拼宽部分中部、拼宽部分外侧(埋设
沉降板)。
路堤施工沉降和稳定观测
监测项目 仪具名称 监测目的
根据测定数据调整填土速率;预测沉降趋势,确定预压卸载时
地表沉降量 沉降板 间和结构物及路面施工时间;提供施工期间沉降土方量的计算
依据
地表水平位移
地表水平位移桩 监测地表水平位移及隆起,确保路堤施工的安全和稳定
量及隆起量
土体深层
测斜仪 监测土体深层水平位移,推定土体剪切破坏的位置
水平位移
【课中知识拓展】
沉降板与测斜仪的工作原理(了解)
沉降板工作原理:当沉降板收到外部压力时,沉降板会产生垂直位移,通过沉降板和测量设备观
测位移变化,记录数据。
测斜仪工作原理:当测斜探头在测斜管内自下而上逐段滑动测量时,探头内的传感器敏感地反映
出测斜管在每一深度段L处的倾斜角度变化,进而根据倾斜角求出不同高程处的水平位移增量。
【习题】
【例题·案例节选】【2020】
【背景资料】
施工单位承建了某二级公路路基工程,路基宽度10m,其中K1+600~K1+900为软土地基,该路段
原地面平坦,路基为填方路堤,设计采用碎石桩处理软基,碎石桩桩径D为0.5m,桩中心间距S为
1.3m,正三角形布置,桩长h为6m,桩内填充碎石填料,填料最大粒径50mm,含泥量不大于5%,碎
石桩布置如图所示。
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容学员专用 请勿外泄
碎石桩采用振动沉管法施工,针对碎石桩施工,施工单位在施工前进行了成桩挤密试验。施工过
程中,先开挖纵横排水沟,将农田排水疏干,并清除表层淤泥质土,清基后先铺设0.25m厚的级配碎
石并压实,然后进行碎石桩施工,打完碎石桩后铺设土工格栅,再铺设级配碎石垫层。
其成桩工艺为:
①桩管垂直就位,闭合桩靴;
②将桩管沉入地基土中达到设计深度;
③按设计规定的混合料数量向桩管内投入碎石料;
④边振动边拔管,拔管高度100cm;
⑤边振动边向下压管(沉管),下压高度30cm;
⑥继续振动10~20s,停拔时间长短按照规定要求;
⑦重复步骤③~⑥,直至桩管拔出地面。
路堤填筑过程中,为保证软土地基路堤稳定性,路堤施工期内施工单位连续观测了路堤的沉降等,
其填筑速率按路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于10~15mm控制。路堤完工且在沉降稳定后,进
行路面及边坡防护等施工。
【问题】
1.写出图中构造物A、B、C的名称。
2.针对碎石桩施工,施工单位在施工前还应进行何种试验?
3.写出背景资料中振动沉管法的成桩工艺方法名称,振动沉管法的成桩工艺还有哪两种方法?
4.为保证软土地基路堤稳定性,路堤填筑时还应采用什么控制标准?
【参考答案】
1.A:排水沟。B:土工格栅。C:级配碎石垫层(或级配碎石或垫层或碎石垫层)。
2.碎石桩施工前,应进行成桩工艺。
3.(1)重复压管成桩法。
(2)振动沉管法的成桩工艺还有一次拔管成桩法和逐步拔管成桩法。
4.路堤填筑时还应按坡脚水平位移速率每昼夜不大于5mm控制路堤稳定性。
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容