知识点:特殊路基一般规定
(1)特殊路基施工前,应进行必要的基础试验,核对地质资料、设计处理范围、设计参数等,编制专项施工
方案,并经过监理工程师批准后实施。不同类型的地基处理前,应先铺筑长度≥100m的试验路段或进行成桩
试验。
(3)特殊路基施工宜进行动态监控,并编制监控方案。软土地区路基施工计划中宜考虑地基固结的工期。
1.软土地区路基
软土地基的处理方法包括挖除换填、抛石挤淤、设置垫层、超载预压、袋装砂井、塑料排水板、粉喷桩、碎
石桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)砂桩、强夯、铺设土工织物等。施工时应考虑地基固结工期,应进行路堤
沉降观测。
(1)软土地基处置前,应了解工程地质、地下管线、构造物等情况,进行必要的土工试验复核设计处置方案
的可行性,督促施工单位编制专项施工方案 并及时进行审批。
8
7
1
9
(2)软土地基处置应因地制宜、就地8 4取材。
3
信
微
(3)浅层置换施工应符合的规定系
联
题
押
厚度<3.0m的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石土等水稳性和透水性好的材料。施工时,
准
精
应分层填筑、分层压实。
(4)浅层改良施工应符合的规定
①对非饱和黏质土的软弱表层,可添加石灰、水泥等进行改良处置,
②施工前应先完善排水设施,施工期间不得积水。
③石灰、水泥等应与土拌和均匀,严格控制含水率。施工时,应分层填筑、压实
8
(5)抛石挤淤施工应符合的规定: 1 7
9
4
8
3
信
①应采用不易风化的片石、块石,石料直径宜≥300mm。 微
系
联
②当软土地层平坦,横坡缓于1:10时,应沿路线中线向前呈等腰三角一形抛填,渐次向两侧对称抛填至全宽,
唯
将淤泥挤向两侧;当横坡陡于1:10时,应自高侧向低侧渐次抛填,并在低侧边部多抛投形成≥2m宽的平台。
③当抛石高出水面后,应采用重型机具碾压密实。
(6)爆炸挤淤施工应符合的规定:
①宜采用布药机进行布药。当淤泥顶面高、露出水面时间长,且装药深度<2.0m时可采用人工简易布药法。
②爆炸挤淤施工应采取控制噪声、有害气体和飞石,减少粉尘、冲击波等环境保护措施。
③爆炸挤淤后应采用钻孔或物探方法探测检查置换层厚度、残留混合层厚度。置换层底面和下卧地基层设计
顶面之间的残留淤泥碎石混合层厚度应≤1m。
(7)砂砾、碎石垫层施工应符合的规定:
①砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂,砂砾或碎石,含泥量应≤5%,最大粒径宜<50mm。
②垫层应水平铺筑,分层铺筑、压实。可采用振动法(平振、插振、夯实等)碾压法、水撼当地形有起伏时,
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
应开挖台阶,台阶宽度宜为0.5~1m。
③垫层宽度应宽出路基坡脚0.5~1m,两侧宜用片石护砌或采用其他方式防护。
(8)铺设土工合成材料应符合的规定:
①土工合成材料技术指标应满足设计要求。土工合成材料在存放及铺设过程中不得在阳光下长时间暴露。与
土工合成材料直接接触的填料中不得含强酸性、强碱性物质。
②施工中应采取措施防止土工合成材料受损,出现破损时应及时修补或更换。
(9)袋装砂井施工应符合的规定:
袋装砂井施工工艺程序:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋→拔出套管→机具
移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。
①宜采用中、粗砂,粒径>0.5mm颗粒的含量宜>50%,含泥量应<3%,渗透系数应>5x10-mm/s。
②套管起拔时应垂直起吊,防止带出或损坏 砂袋。发生砂袋带出或损坏时,应在原孔位边缘重打。
8
7
1
9
③砂袋在孔口外的长度应≥300mm,并8 4顺直伸入砂砾垫层。
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(10)塑料排水板施工应符合的规定:
塑料排水板施工工艺程序:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套
管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层 。 8
1
7
9
8
4
①塑料排水板技术指标应满足设计要求,露天堆放时应有 遮盖。 信 3
微
系
②施工中应防止泥土等杂物进入套管内。 联
一
唯
③塑料排水板不得搭接,预留长度应≥500mm,并及时弯折埋设于砂垫层中。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(11)真空预压、真空堆载联合预压施工应符合的规定:
①密封膜应采用抗老化性能好、韧性好、抗穿刺能力强的不透气材料。
②密封膜连接宜采用热合黏结缝平搭接,搭接宽度应≥15mm。
③滤管应不透砂。滤管距泥面、砂垫层顶面的距离均应>50mm。滤管周围应采用砂填实,不得架空、漏填。
④密封膜的周边应埋入密封沟内。密封沟的宽度宜为0.6~0.8m,深度宜为1.2~1.5m。
⑤真空表测头应埋设于砂垫层中间,每块加固区应不少于2个真空度测点。
⑥真空预压施工应按排水系统施工、抽真空系统施工、密封系统施工及抽气的顺序进行。
⑦采用真空堆载联合预压时,应先抽真空,当真空压力达到设计要求并稳定后,再进行堆载,并继续抽气。
堆载时应在膜上铺设土工布等保护材料。
⑧施工监测,预压过程中,应进行膜下真空度、孔隙水压力、表面沉降、深层沉降及水平位移等预压参数的
监测。膜下真空度每隔4h测一次,表面沉 降每2d测一次。当连续五昼夜实测地面沉降<0.5mm/d,地基固结
8
7
1
9
度已达到设计要求的80%时,经验收,8 4即可终止抽真空。停泵卸荷后24h,应测量地表回弹值。
3
信
微
(12)粒料桩施工应符合的规定系:
联
题
押
①施工前应进行成桩工艺和成桩挤密试验,试桩数量应≥5根。
准
精
②砂桩宜采用中、粗砂,粒 径>0.5mm颗粒含量宜占总质量的50%以上,含泥量应<3%,渗透系数应>
5x10-mm/s;也可使用砂砾混合料 ,含泥量应<5%。
③碎石桩宜采用级配好、不易风化的碎石或砾石,最大粒径宜≤50mm,含泥量应<5%。
④粒料桩可采用振冲置换法或振动沉管法,宜从中间向外围或间隔跳打。邻近结构物施工时,应沿背离结构
物的方向施工。
8
⑤碎石桩密实度抽查频率应为2%,用重型(Ⅱ)动力 触探测试,贯入量为100mm时1 7,击数应>5次。