文档文本内容
3.5.1 梁式桥施工
2)箱梁整孔预制安装
(2)钢筋宜在专用胎架上绑扎制作成整体骨架后,进行整体起吊安装;采用拼装式内模时,钢筋宜分片制
作,分片起吊安装。
(4)箱梁混凝土宜一次连续浇筑完成,且宜采取水平分层、斜向推进的方式浇筑,水平分层的厚度不得大
于300mm,各层间混凝土的间隔浇筑时间不应超过其初凝时间。
梁体腹板下部的底板混凝土宜采用设于底模处的附着式振捣器振动;
腹板混凝土宜采用插入式振捣器及附着式振捣器辅助振捣;
对钢筋和预应力管道密布区域的混凝土,应提前按一定间距设置混凝土溜槽和插入式振捣器辅助导向等装
置,保证该区域的混凝土能振捣密实。
(5)箱梁混凝土浇筑完成后,成后,应按本书 “3.3.2混凝土工程施工”中“高性能混凝土”的有关规定
及时进行覆盖和养护,并应符合下列规定:
① 当采取蒸汽养护时,除应符合《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T 3650-2020的冬期施工规定外,尚宜分
为静停、升温、恒温、降温及自然养护五个阶段。
② 采取自然养护时,对暴露于大气环境中的混凝土表面应采用适宜的材料进行覆盖,并洒水养护;拆模后
尚未达到养护时间的梁体混凝土表面,宜采用喷淋方式或采用养护剂喷洒养护。
当环境相对湿度小于60%时,自然养护的时间不宜少于28d;相对湿度大于或等于60%时,不宜少于14d。(6)梁体混凝土的抗压强度达到设计强度的1/3以上、弹性模量不低于设计值的50%时,可对部分预应力
钢束进行初张拉,但其张拉应力不应超过设计张拉控制应力的1/3,且初张拉的预应力钢束编号及张拉应力
应符合设计规定。
对箱梁预应力钢束的终张拉,应在其混凝土抗压强度达到设计强度的80%、弹性模量不小于设计值的80%后
进行。设计对张拉有具体规定时应从其规定。
(7)压浆结束后应将锚具外部清理干净,并对梁端混凝土进行凿毛,对锚具进行防锈处理,按设计要求设
置钢筋网片,浇筑封端混凝土。封端应采用无收缩混凝土,其强度应符合设计规定,并严格控制梁体长度。
(8)箱梁的场内移运及存放应符合下列规定:
① 箱梁在场内的移运可采用龙门吊机、轮胎式移梁机或滑移方式,且应预设相应的移运通道。
③ 梁体预应力钢束初张拉后进行吊运或滑移时,箱梁顶面严禁堆放重物或施加其他额外荷载;
终张拉后吊运或滑移箱梁时,应在预应力管道压浆浆体达设计规定强度后方可进行。
(9)箱梁的运输应符合下列规定:
① 采用运梁车运输箱梁时,运梁线路的路面应平坦,地基应有足够的承载能力,纵向坡度应不大于3% ,
横向坡度(人字坡)应不大于4%,最小曲率半径应不小于运梁车的允许转弯半径。在运梁车通过的限界
内,不得有任何障碍物。
② 运梁车装载箱梁时,其支承应牢固,起步和运行应缓慢,平稳前进,严禁突然加速或紧急制动。重载运
行时的速度宜控制在5km/h以内,曲线、坡道地段应严格控制在3km/h以内。当运梁车接近卸梁地点或架桥
机时,应减速慢停。(10)箱梁的架设安装应符合下列规定:
② 采用架桥机安装作业时,其抗倾覆稳定系数不应小于1.3;架桥机过孔时,起重小车应位于对稳定最有
利的位置,且抗倾覆稳定系数不应小于1.5。
④ 架设过程中,箱梁应保持水平并两端同步缓慢起落,不得碰撞临时支座。
⑤ 梁底与支座应密贴;4个临时支座的顶面相对高差不得超过4mm。
⑥ 箱梁安装后的吊梁孔应采用收缩补偿混凝土封填。
(11)箱梁简支变连续时的体系转换除应符合设计要求和上述第一条的有关规定外,尚应符合下列规定:
① 需浇筑湿接头的箱梁端部的形状应符合设计规定,预应力钢束及其他预留孔道的位置偏差应不大于
4mm。
② 宜先将一联箱梁采用型钢在纵向予以临时固结,且宜在一天中气温最低且温度场均匀稳定的时段浇筑湿
接头混凝土。
2.支架现浇施工
(1)梁式桥梁、板的现场浇筑可采用满布支架或梁式支架。应符合下列规定:
① 支架应稳定、牢固,其地基应采取换填压实、混凝土条形基础、桩基础加混凝土横梁等处理形式,使其
具有足够的承载力。
② 满布支架的地基表面应平整,并应有防排水措施;满布支架位于坡地上时,宜将地基的坡面挖成台阶;
在软弱地基上设置满布支架时,应采取措施对地基进行处理,使其承载力满足施工要求。
④ 对梁式桥现浇支架,应根据支架的类型和结构形式、地基的沉降量和承载能力,以及荷载大小等因素,
按前述 “3.2常用模板、支架和拱架设计与施工”的规定确定是否采取预压措施。
(2)梁式桥现浇施工时,梁体混凝土在顺桥向宜从低处向高处浇筑,在横桥向宜对称浇筑。
混凝土浇筑过程中,应对支架的变形、位移、节点和卸架设备的压缩及支架地基的沉降等进行监测,如发现
超过预警值的变形、变位,应及时采取措施予以处理。
(3)支架现浇施工工序(以现浇箱梁为例)支架现浇梁单个施工单元施工工艺流程主要包括:地基处理→支架搭设→模板系统安装→支架加载预压→钢
筋、预应力安装→内模安装→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力张拉→预应力孔道压浆→落架、模板支架拆
除。
3.移动模架逐孔现浇施工
当桥墩较高,桥跨较长或桥下净空受到约束时,可以采用非落地支承的移动模架逐孔现浇施工,称为移动模
架法。
移动模架是以移动式桁架为主要支承结构的整体模板支架,可一次完成中小跨径桥一跨梁体混凝土的浇筑,
适用于20~70m跨径、梁体断面形式基本相同的多跨简支和连续梁的就地浇筑。
连续施工时每孔仅在(0.2~0.25)L附近处(L为跨长)设一道横向工作缝,浇完一孔后,将移动模架前移
到下孔位置,如此重复推进和连续施工。
移动模架结构按行走方式分为自行式和非自行式;
按导梁的形式分为前一跨式导梁、前半跨式导梁、前后结合导梁等;
按底模的安拆方式分为平开合式、翻转式等;
按与箱梁的位置和过孔方式分为上行式(上承式)、下行式(下承式)等形式。
主梁在待制梁体上方,借助已成梁体和桥墩移位的称为上行式移动模架;主梁在待制梁体下方,完全借助桥
墩移位的称为下行式移动模架。
1)模架的安装移动模架现浇施工主要包括模架的拼装、运行、拆除三个关键环节,拼装是施工准备阶段的重点,运行是施
工过程中的关键,拆除是施工收尾阶段的难点。
移动模架拼装完成后应对其拼装质量进行检验,并应在首孔梁的浇筑位置就位后进行荷载试压试验,检验和
试压合格后方可正式使用。
2)主要工序
主要工序包括:支腿或牛腿托架安装、主梁安装、导梁安装、模板系统与液压电气系统及其他附属设施安
装、加载试验、支座安装、预拱度设置与模板调整、绑扎底板及腹板钢筋、预应力系统安装、内模就位、顶
板钢筋绑扎、箱梁混凝土浇筑、内模脱模、施加预应力和管道压浆、落模拆底模及滑模纵移。
3)移动模架施工要点
(2)首孔梁的混凝土在顺桥向宜从桥台(或过渡墩)开始向悬臂端进行浇筑,中间孔宜从悬臂端开始向已
浇梁段推进浇筑,末孔宜从一联中最后一个墩位处向已浇梁段推进浇筑,最终与已浇梁段接合;梁体混凝土
在横桥向应对称浇筑。
连续梁逐孔现浇的纵向分段接缝位置应符合设计规定;设计未规定时,宜设在1/5跨的弯矩零点附近。
(3)任一孔梁的混凝土浇筑施工完成后,内模中的侧向模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa后,顶面模板
应在混凝土抗压强度达到设计强度的75%后,方可拆除;外模架应在梁体建立预应力后方可卸落。
(4)模架在移动过孔时的抗倾覆稳定系数应不小于1.5。
(5)每完成一孔梁的施工,均应对模架的关键部位及支承系统等进行检查,发现问题应及时处理。
【22年一建补考】移动模架现浇箱梁时,中间孔的浇筑顺序是( )。
A.由悬臂端开始向已浇筑段推进
B.由一联末尾向已浇段推进
C.从桥台向已浇段推进
D.由已浇筑段开始向悬臂端推进
答案:A
解析:首孔梁的混凝土在顺桥向宜从桥台(或过渡墩)开始向悬臂端进行浇筑,中间孔宜从悬臂端开始向已
浇梁段推进浇筑,末孔宜从一联中最后一个墩位处向已浇梁段推进浇筑,最终与已浇梁段接合。
各层垫木的位置应设在设计规定的支点处,上下层垫木应在同一条竖直线上。