文档文本内容
3.5.1 梁式桥施工
4.悬臂浇筑施工
1)概述
适用于大跨径的预应力混凝土悬臂梁桥、连续梁桥、T形刚构桥、连续刚构桥。其特点是无须建立落地支
架,无须大型起重与运输机具,主要设备是一对能行走的挂篮。
2)施工准备
(1)挂篮设计及加工
② 挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比不宜大于0.5。
③ 挂篮的最大变形(包括吊带变形的总和)应不大于20mm。
④ 挂篮在浇筑混凝士状态和行走时的抗倾覆安全系数、锚固系统安全系数、斜拉水平限位系统的安全系数
及上水平限位的安全系数均不应小于2。
⑦ 挂篮制作加工完成后应进行试拼装。挂篮在现场组拼后,应全面检查其安装质量,并进行模拟荷载试
验,符合挂篮设计要求后方可正式投入使用。
(2)0号、1 号块的施工:0 号块、1号块一般采用落地支架或扇形托架浇筑,托架可由万能杆件、贝雷片
或其他装配式杆件组成,支撑在桥墩基础承台上或墩身上。
(3)临时固结:临时固结一般采用在支座两侧临时加预应力筋,梁和墩顶之间浇筑临时混凝土垫块。将梁
固结在桥墩上,使梁具有一定的抗弯能力,施工后再采用静态破碎方法,解除固结。(1)连续刚构桥悬臂浇筑施工流程:0号块支架搭设、预压→0号块混凝土浇筑→0号块预应力钢束张拉→
组拼挂篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑1号块→1号块预应力钢束张拉→挂篮分离、前移就位→悬臂浇筑2号
块及后续块段施工→边跨合龙(边跨现浇混凝土浇筑)→中跨合龙。
(2)连续梁桥悬臂浇筑施工流程:0号块支架搭设、预压→0号块混凝土浇筑→0号块预应力钢束张拉→墩
梁临时固结→组拼挂篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑1号块→1号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→悬臂浇
筑2号块及后续块段施工→边跨合龙(边跨现浇混凝土浇筑)→解除临时固结→中跨合龙。
4)悬臂浇筑施工要点
(1)0号段长度一般为5~20m,悬浇分段长度一般为3~5m。
(2)墩顶梁段及桥墩顶附近梁段施工宜全断面一次浇筑完成,当梁段过高一次浇筑完成难以保证质量时,
可沿高度方向分两次浇筑,但首次浇筑的高度宜超过底板承托顶面以上至少500mm,且宜将两次浇筑混凝土
的龄期差控制在7d以内。
(3)挂篮桁架在已完成的梁段上行走时,应于后端压重稳定。
(5)悬臂浇筑施工应符合下列规定:
① 悬臂浇筑施工应对称、平衡地进行,两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差不得超过设计规定值;设计未规
定时,宜不超过梁段重的1/4。
悬臂梁段应全断面一次浇筑完成,并应从悬臂端开始,向已完成梁段推进分层浇筑。
② 悬臂浇筑过程控制宜遵循变形和内力双控的原则,但以变形控制为主。
③ 悬臂浇筑时,立模高程的误差应不大于±5mm,立模轴线的偏位应不大于5mm。
(6)悬臂浇筑时预应力的施工除应符合“3.3.3预应力混凝土工程施工”的规定外,尚应符合下列规定:
① 对纵向预应力长钢束的张拉,宜通过必要的试验确定其张拉程序和各项参数,张拉持荷时间宜增加1
倍。
横向预应力采用一端张拉时,其张拉端宜在梁两侧交错设置。
竖向预应力宜采取多次张拉的方式进行,多次张拉的次数应以钢束的伸长值是否达到要求且是否可靠锚固而
定。
5)混凝土梁的合龙和体系转换应符合的规定
(1)合龙的程序和顺序应符合设计规定,边跨、中跨合龙段施工可参照如下流程进行:
① 悬臂浇筑边跨合龙施工流程图:施工准备及模架安装→设置平衡重→普通钢筋及预应力管道安装→合龙
锁定→浇筑合龙段混凝土→预应力施工→拆模、落架。② 悬臂浇筑中跨合龙施工流程图:吊架及模板安装→设置平衡重→普通钢筋及预应力管道安装→合龙锁定
→解除连续梁墩顶临时固结,完成体系转换→浇筑合龙段混凝土→预应力施工→拆除模板及吊架。
(4)合龙时,宜采取措施将合龙口两侧的悬臂端予以临时刚性连接后,再浇筑合龙段混凝土。宜在合龙口
两侧的梁体顶面设置等重压载水箱,并在浇筑合龙段混凝土时同步卸载。
(5)合龙段的混凝土宜在一天中气温最低且稳定的时段内浇筑,浇筑后应及时覆盖洒水养护,养护时间宜
不少于14d。
【22年一建】下列关于悬臂浇筑边跨合龙施工流程的表述,正确的是( )。
A.施工准备及模架安装→设置平衡重→合龙锁定→普通钢筋及预应力管道安装→浇筑合龙段混凝土→预应
力施工→拆模、落架
B.施工准备及模架安装→设置平衡重→普通钢筋及预应力管道安装→合龙锁定→浇筑合龙段混凝土→预应力
施工→拆模、落架
C.施工准备及模架安装→普通钢筋及预应力管道安装→设置平衡重→合龙锁定→浇筑合龙段混凝土→预应力
施工→拆模、落架
D.施工准备及模架安装→普通钢筋及预应力管道安装→合龙锁定→设置平衡重→浇筑合龙段混凝土→预应力
施工→拆模、落架
答案:B
解析:悬臂浇筑边跨合龙施工流程图:施工准备及模架安装→设置平衡重→普通钢筋及预应力管道安装→合
龙锁定→浇筑合龙段混凝土→预应力施工→拆模、落架。