文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【问题22】照明灯具施工程序?P65
【答案】照明灯具施工程序:灯具开箱检查→灯具组装→灯具安装接线→送电前的检
查→送电运行。
【问题23】母线槽支架安装要求?P68
【答案】(1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力
不小于150N/m母线糟应进行抗震设防,设置抗震支架。
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架,距转角0.4~0.6m处应设置支架,
支架固定点不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径
不得小于6mm。 8
7
1
9
4
8
【问题24】母线槽开箱信检3查的内容有哪些?P68
微
系
【答案】(1)母线联槽外壳应无明显变形,附件应齐全,母线螺栓搭接面应平整、镀层
题
押
完整,无起皮和麻准面。
精
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,母线槽连接部件的防护
等级应与母线槽本体防护等级一致,其标识应完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报
告。
【问题25】金属线槽当采用圆钢吊架固定时,圆钢直径为多少?在分支处多少米应设
置固定支架?P69
8
7
1
【答案】采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃4支9架,在分支处
8
3
信
微
或端部0.3~0.5m处应有固定支架。
系
联
一
【问题26】镀锌金属桥架如果不设置接地跨接,连接处应唯如何处理?P69
【答案】镀锌金属梯架(槽盒)之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2
个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
【问题27】导管支架安装要求?P69
【答案】(1)导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支
架。在距离箱(盒)、分支处、端部0.3~0.5m处应设置固定支架。内径不小于60mm的导
管应设置抗震支架。
(2)钢结构上不得熔焊导管支架,且不得热加工开孔,避免破坏钢结构强度。
【问题28】照明配电箱安装要求?P72
【答案】箱体应安装牢固、位置正确,安装高度符合设计要求,垂直度允许偏差不大
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
于1.5% 。
【问题29】灯具现场抽样检测时的绝缘电阻值是多少?P72
【答案】灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2Ω。
【问题30】I类灯具的外露可导电部分应如何与保护导体连接?P73
【答案】I类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处
应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同。
【问题31】由接线盒引至嵌人式灯具的导线有什么要求?P73
【答案】(1)引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的
线芯截面积不应小于1mm²。
(2)由接线盒引至嵌入式灯具8或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且
7
1
9
4
8
不应在灯槽内明敷;柔性导信管3与灯具壳体应采用专用接头连接。
微
系
【问题32】金属风联管的安装程序是?P78
题
押
【答案】测量准放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整
精
→漏风量测试→质量 检查。
【问题33】金属风管咬口形式的选择依据是什么?P80
【答案】矩形风管制作采 用咬口连接时,咬口的形式有单咬口、联合角咬口、转角咬
口、按扣式咬口。其中单咬口、联合 角咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系
统。
8
1
7
【问题34】低、中、高压系统矩形风管法 兰螺栓间距分别为多少?
8
P4890
信
3
微
【答案】微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm,高压系统
系
联
一
风管不大于100mm。 唯
【问题35】风管咬口连接的形式有哪些?P80
【答案】形式有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口。
【问题36】金属风管法兰垫片的厚度和接口有什么要求?法兰连接螺栓有什么要求?
P83、84
【答案】(1)风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片
不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于30mm。
(2)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且螺母宜在同一侧。
【问题37】风管系统严密性试验主要检查哪些部位的严密性?哪些系统的严密性应符
合中压风管的规定?P85
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】(1)主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、
风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
(2)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。
【问题38】什么情况下防火阀、弯头和三通需设置独立支吊架?P85
【答案】直径或长边尺寸大于等于630mm的防火圈、或边长大于1250mm的弯头和三
通,应设独立的支吊架。
【问题39】冷凝水管道安装坡度有哪些要求?P87
【答案】冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,干管坡度宜大于或
等于8‰,支管坡度宜大于或等于1%,且应坡向出水口。
【问题40】空调制冷剂管道安8装完毕后,应进行什么试验?P89
7
1
9
4
8
【答案】制冷剂管道安信装3完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试
微
系
验、真空试验和充注制联冷剂检漏试验。
题
押
【问题41】管准道绝热按用途可分为哪几种类型?管道绝热材料进场前应复验哪些参
精
数?P89
【答案】(1)管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。
(2)管道的绝热材料进场 施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进
行复验,检验方法为现场随机抽样送 检,核查复验报告。
【问题42】洁净层流罩安装要求?P 96
8
1
7
【答案】(1)应采用独立的吊杆或支架,并 应采取防止晃动的固定措
8
4 9施,且不得利用
信
3
微
生产设备或壁板作为支撑。
系
联
一
(2)直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施 ,箱体唯四周与吊顶板之间应密封。
(3)洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰,高度允许偏差应为1mm。
(4)安装后,应进行不少于1h的连续试运行,且运行应正常。
【问题43】锅炉机组调试检测内容?P106
【答案】锅炉出口热水温度、压力、流量、热源系统功能检测,热交换系统功能检
测。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178