3.4 桥梁下部结构施工
P149~159 3.4.1 桩基础施工 ★★★
1. 沉入桩
施工方法主要有:锤击沉桩、振动沉桩、射水沉桩等。
8
7
1
9
4
8
沉桩顺序: 信 3
微
系
① 一般规定 由联一端向另一端进行。
题
押
准 A. 基础尺寸较大 由中间向两端或四周进行。
精
② 特殊规定 B. 桩埋置有深浅 先沉深的,后沉浅。
C. 斜坡地带 先沉坡顶的,后沉坡脚。
③ 沉桩要求 桩的沉入过程中,始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1)锤击沉桩
(3)宜采用较低落距,且桩锤、送桩与桩宜保持在同一轴线上。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)沉桩过程中,暂停沉桩的情形:
① 贯入度剧变。
② 桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹、开裂。
③ 桩顶出现严重裂缝、破碎。
8
7
(备注:贯入度一般是指锤1击桩每10击进入的深度mm,用(mm/10击)表示)
9
4
8
3
信
(5)当结构物混凝强微度未达到5MPa时,距结构物30m范围内,不得进行沉桩。
系
联
(6)锤击沉桩控题制
押
准
精
设计桩尖土层 控制标准
① 一般粘性土 以高程控制。
② 砾石、密实砂土或风化岩 以贯入度控制。
③ 硬塑状黏性土或粉细砂 以高程控制为主,贯入度作为校核。
(7)对发生“假极限”“吸入”“ 上浮”现象的桩,应进行复打。
假极限:在饱和的细、中、粗砂中连续 沉桩时,易使流动的砂紧密挤实
8
于桩的周围,
1
7
9
妨碍砂中水分沿桩上升,在桩尖下形成水压很大 的“水垫”,使桩产生
信
暂3 8时
4
的极大贯入阻
微
力,休止一定时间之后贯入阻力降低,这种现象称为 桩的“假极限
系
”。
联
一
唯
吸入:在黏性土中连续沉桩时,由于土的渗透系数小, 桩 周围水不能渗透扩散而沿桩
身向上挤出,形成桩周围的润滑套,使桩周围摩阻力大为减小,但休止一定时间后,桩周
围水消失,桩周围摩阻力恢复增大,这种现象称为“吸入”。
2)振动沉桩
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
振动沉桩机、机座、桩帽应连接牢固,与桩的中心轴线应保持
(1)沉桩要求
在同一直线上。
(3)沉桩控制 桩尖高程控制为主,以最终贯入度(mm/min)作为校核。
① 贯入度剧变。
(4)沉桩过程暂
② 桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹、开裂。
停沉桩情形
③ 桩顶出现严重裂缝、破碎。
3)射水沉桩
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)不同土的射水 沉桩
砂类土层、碎石类土层 采用射水锤击沉桩,以射水为主,锤击配合。
粘性土、粉土 采 用射水锤击沉桩,以锤击为主,射水配合。
(4)采用中心射水法沉桩时,应 在桩垫和桩帽上留有排水通道;采用侧面射水法沉桩
时,射水管应对称设置。
8
1
7
9
2. 钻孔灌注桩施工
信
3 8
4
微
2)主要工序与要求 联
系
一
唯
施工平台 各类施工平台的顶面高程应高于桩施工期间 可能 的最高水位1.0m以上。
钻孔灌注桩施工的主要工序:(2015单)
埋设护筒、制备泥浆、钻孔、清孔与成孔检查、钢筋笼制作与安装、灌注水下混凝土
等。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)埋设护筒
A. 护筒能稳定孔壁、防止坍孔
① 护筒作用 B. 隔离地表水
(2010多、2022多) C. 保护孔口地面
孔位导口水 D. 固 定桩孔位置
E. 起到 钻头导向作用
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
② 护筒内径 在陆上或浅水区筑岛处的护筒内径:应大于桩径至少200mm。
A. 护筒中心与桩中心的平面位置:偏差应不大于50mm,护筒在竖直
方向的倾斜度:应不大于1%。
③ 护筒定位
B. 对深水基础中的护筒平面位置:偏差应不大于80mm,护筒在竖直
方向的倾斜度:宜不大于1/150。
A. 宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,同时应高于桩顶设计高程
1.0m。
④ 护筒在地面或
B. 在有潮汐影响的水域,护筒顶应高出施工期最高潮水位1.5~
水面高度
2.0m。
C. 当桩孔内有承压水,护筒顶应高于稳定后的承压水位2.0m以上。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
A. 在旱地或筑岛处宜为2~4m。
⑤ 护筒埋置深度 B. 有冲刷影响河床,宜沉入施工期局部冲刷线以下不小于1.0~
1.5m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题】钻孔灌注 桩施工中埋设护筒,不属于护筒作用的是( )。
A. 稳定孔壁 B. 钻头导向
C. 隔离地表水 D. 增强桩身强度
【答案】D
(2)制备泥浆 8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)钻孔
钻机的选型宜根据孔径、孔深、桩位处的水文和地质情况、施工环境条件等因素综合
确定。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 正、反循环回 A. 正循环回旋钻机特点:钻进与排渣同时连续进行。
旋钻机(2017 B. 反循环回旋钻机特点:钻渣容易堵塞管路;孔壁坍塌的可能性较
8
案) 正循环法的大1 7。
9
4
8
适用于黄信土3、黏性土或粉质黏土、人工杂填土层。
② 冲击钻孔 微
特别适系合:孤石的砂砾石层、漂石层、硬土层、岩层。
联
A.题 适用条件:粘土、粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部
押
③ 旋挖钻机钻孔 准分卵石、碎石的地层。(2023单)
精
B. 钻头的升降速度:宜控制在0.75~0.80m/s。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)清孔与成孔检查
① 清孔
包括:抽浆法、 换浆法、 掏渣法、 喷射清孔法、砂浆置换钻渣
清孔的方法
清孔法。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
清孔条件 对孔径、孔深和孔的倾斜度进行检验并符合要求。
A. 检查项目:
➢ 泥浆的相对密度、黏度、含砂率、胶体率。
清孔后检查及要 ➢ 孔底沉淀厚度。
求 B. 灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆的性能指标和孔底
沉淀厚度,如超过规定,应进行第二次清孔。
C. 不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
② 成孔检查
A. 钻孔灌注桩在终 孔后,应对桩孔的孔位、孔径、孔形、孔深和倾斜度进行检验。清
孔后,应对孔底的沉淀厚度进 行检验。
(5)钢筋笼制作与安装
① 安装钢筋骨架时,不得直接将钢 筋骨架支承在孔底,应将其吊挂在孔口的钢护筒
8
上。 1
7
9
8
4
信
3
② 安装时应采取有效的定位措施,减小钢筋骨 架中心与桩中心的微偏位,使钢筋骨架的
系
联
混凝土保护层满足要求。垫块的间距:在竖向不应大于2m,在横一向圆周不应少于4处。
唯
(6)灌注水下混凝土
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 灌注水下混凝土前的准备工作
B. 钢导管(2017、2022案)
8
7
➢ 导管使用前应 9 1进行水密承压、接头抗拉试验,严禁用压气试压。
4
8
3
信
➢ 进行水密微试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力。
系
联
题
押
准
精
② 水下混凝土的配制要求
8
1
7
9
B. 配合比 混凝土的配合比,应按《公路 桥 涵施工技术规范》的
信
规3 8定
4
计算确定。
微
C. 坍落度 宜为160~220mm。(2022案)
系
联
一
唯
③ 灌注水下混凝土
A. 水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间。
B. 混凝土运至灌注地点,应检查其均匀性和坍落度等。
C. 首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要,所需混凝土
数量可按式计算。(2017案)
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
D. 导管的埋置 深度宜控制在2~6m,但最大埋深应不超过9m。(2017案、2022案)
I. 灌注桩桩顶高程 应比设计高程高出不小于0.5m。超灌的多余部分在承台施工前或
接桩前应凿除。(2017案)
3)灌注桩后压浆
灌注桩后压浆包括对桩底和桩侧进 行后压浆。
8
目的:增加桩的承载力,减少桩的沉降。
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)压浆管路的布设规定
A. 桩底后压浆时,对直径小于1200mm的桩,宜布置2根压浆管。
③ 压浆管数量 B. 直径大于或等于1200mm、小于2500mm的桩,宜布置3根压浆管。
C. 直径大于或等于2500mm的桩,宜布置4根压浆管。
桩侧后压浆时,可在距离桩顶8m以下、桩底5~15m以上,每隔5~12m
④ 压浆阀位置
设置一处压浆阀。
⑤ 压浆点数量 对直径小于2500mm的桩,压浆管与桩孔壁接触的压浆点宜不少于4个。
⑥ 压浆管施工 应固定在灌注7桩8钢筋骨架上并随其一起下放。
1
9
4
8
(5)灌注桩后压浆的施工3规定
信
微
系
② 压浆时间:在桩联身混凝土达到设计强度等级的75%后、桩身经无损检测合格后方可
题
押
进行。 准
精
③ 对群桩基础的桩实施压浆作业时顺序:宜按先周边、后中间的顺序,且宜按对称、
间隔的原则依次进行。
④ 采取桩底和桩侧组合方 式压浆时顺序:应按先桩侧、后桩底的顺序进行。在桩的多
个断面实施桩侧压浆时,应按先上、 后下的顺序进行。
⑤ 压浆作业与其他灌注桩作业点的距离:宜不小于10m或10倍桩径。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
⑥ 拌制浆液时,应先加水,然后加入外加剂,混合均匀后再加入水泥进行搅拌。(水
→外加剂→水泥)
⑦ 压浆时,宜遵循“细流慢注”的原则,最大压浆流量宜不超过100L/min。
⑧ 桩底压浆时,对同一根桩的压浆宜分3次进行,且宜依次按40%、40%、20%的压浆
量循环等量压入。
⑨ 压浆停顿时间超过30min,应对管路进行清洗。压浆完成后,应在阀门关闭40min
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
后,方可拆卸阀门。
⑩ 对多根桩进行压浆时,各桩压浆的间隔时间:宜不少于2h。
⑪ 压浆作业时,实际的压浆压力应小于控制压力。
⑫ 灌注桩后压浆的施工应记录:压浆的起止时间、压浆量、压浆流量、压浆压力及
桩的上抬量等参数。
(6)灌注桩后压浆的施工控制规定
① 宜采用压浆量与压力双控,以压浆量控制为主,压力控制为辅。
③ 符合下列条件之一时,可终止压浆:
压浆量 压浆的平均压力
A. 满足设计 达到设计要求终止压力并持荷5min
8
7
B. 增加压浆量至120%后 1 大于或等于0.8倍设计要求终止压力
9
4
8
3
C. 增加压浆量至150%后 信 小于0.8倍设计要求终止压力
微
D. 压浆总量大于设计要系求的80% 大于设计要求的终止压力
联
题
4)灌注桩的混凝押土质量检验要求
准
精
(2)对桩身的 完整性进行检验
① 无破损法(低应变法、高应变法、超声波投射法)
② 钻取芯样法
③ 当需检验柱桩的桩底沉淀与 地层的结合情况时,其芯样应钻至桩底0.5m以下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
5)施工中易出现的问题及预防和处理方法
(1)浇筑混凝土时钢筋笼上浮
原因 措施
混凝土上升到接近钢筋笼下端(1m左右)时,应放慢浇筑速度。
① 混凝土在进入钢
当钢筋笼被埋入混凝土中有一定深度(混凝土顶面上升到骨架底部
筋笼底部时浇筑速
4m以上)时,再提升导管,使导管下端高出钢筋笼下端有相当距
度太快
离(导管底口高于骨架底部2m以上)时再按正常速度浇筑。
② 钢筋笼未采取固
浇筑混凝土前,应将钢筋笼固定在孔位护筒上,也可防止上浮。
定措施
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)断桩
① 原因 ② 防治措施
混凝土要求和易性好,坍落度要控制在180~220mm。尽量
集料级配差,混凝土和易性
采用大直径导管。
差而造成离析卡管。混凝土
当混凝土堵塞导管时,可采用拔插抖动导管、型钢插入导
坍落度小。石料粒径过大,
管8内 来疏通,也可以在导管上固定附着式振捣器进行振动
导管直径较小。 1 7
9
4来疏通。
8
3
信
由于测量及计算错误,致微使
系 下导管时,其底口距孔底的距离控制在250~400mm之间。
导管底口距孔底距离较联大。
题
押
准
精
原因 措施
由于测量或计算错误, 或用力过量, 认真计算提拔导管的长度,严禁不经测量和计算而
使导管拔出混凝土面。 盲目提拔导管。
在钢筋笼制作时,一般要采用对焊。
提拔导管时,钢筋笼卡住导管。 当钢筋笼卡住导管时,可设法转动导管,使之脱离
钢筋笼。
导管接口渗漏致使泥浆进入导管内。 导管使用前,要对导管进行检漏和抗拉力试验。
8
1
7
9
8
4
原因 措施 信
3
微
系
保证首批混凝土灌注 后能埋住联导管至少1.0m。在随后的
一
导管埋置深度过深。 灌注过程中,导管的埋 置深唯度一般控制在2.0~6.0m的
范围内。
由于其他意外原因(如机械故
关键设备(混凝土搅拌设备、发电机、运输车辆)要有
障、停电、塌孔、材料供应不足
备用,材料(砂、石、水泥等)要准备充足。
等)造成混凝土不能连续灌注。
3. 挖孔桩施工
① 岩溶地区和采空区。(2020多)
不得采用人工挖
② 孔内空气污染物超过三级标准浓度限值,且无通风措施。
孔的情形
③ 桩径或最小边宽度小1200mm。
① 挖孔桩施工现场应配备:气体浓度检测仪器、通风设备。
设备配置及要求
② 进入桩孔前应先通风15min以上,人工挖孔作业时应持续通风。
12
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8
7
1
9
4
8
挖孔桩施工相关要求:信 3
微
系
(2)孔壁支护 联
题
押
① 孔壁支护不准得占用桩径尺寸。
精
② 混凝土护壁
A. 护壁混凝土的强度等级,桩径小于或等于1.5m时,应不小于C25;桩径大于1.5m
时,应不小于C30。
B. 挖孔作业时必须挖一节浇筑 一节护壁,护壁的节段高度不得超过1m,护壁模板应
在混凝土强度达到5MPa以上后拆除。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圏,并应设置临时排水沟,防止地表水
流入孔内。(2017单)
13
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)挖孔施工时相邻两桩孔不得同时开挖,宜间隔交错跳挖。孔口四周作业范围内不
得堆积弃土及其他杂物。(2017单)
(5)深孔作业要求
① 孔深超过15m的桩孔,作业人员在孔内连续作业不得超过2h。
② 孔深超过30m的应配备作业人员升降设备。
③ 孔深大于10m或空气质量不8符合要求时,必须采取机械强制通风措施。
7
1
9
4
8
(6)作业人员应通过带信护3笼的直梯进出,人员上下不得携带工具和材料。作业人员不
微
系
得利用卷扬机上下桩孔联。
题
押
(7)桩孔内应准设防水带罩灯泡照明,电压应为安全电压,电缆应为防水绝缘电缆,并
精
应设置漏电保护器。
(8)孔内遇到岩层需爆破
① 宜采用浅眼松动爆破法 。
② 孔深大于5m时,必须采用导 爆索或电雷管引爆。
③ 桩孔内爆破后应先通风排烟15mi n并经检查无有害气体后,施工人员方可下井继续
8
1
7
施工。
8
4 9
信
3
微
(9)挖孔达到设计高程并经确认后,及时对桩孔孔位、孔径、孔深、倾斜度及孔底处
系
联
一
理情况等进行检验。 唯
14
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178