【知识点】沉井施工
制定专项施工方案。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
一、沉井制作 1
7
9
8
4
沉井位于浅水或可能被水淹没的岸滩上时,宜就 地筑岛制作。
信
3
微
制作沉井的岛面、平台面和开挖基坑的坑底高程,应比施工期可能的最高水位(包括波浪影响)
系
高出 0.5~0.7m。 一
联
唯
二、沉井浮运、就位
1.各类浮式沉井在下水、浮运前,均应进行水密性检查,对底节应根据其工作压力进行水压试验,
合格后方可下水。
2.在浮运、定位的任何时间内,沉井露出水面的高度均不应小于1.5m。
三、沉井下沉
1.宜采用不排水的方式除土下沉。在稳定的土层中,可采用排水方式除土下沉,但应有安全措施,
扫码关注更多内容
第 1 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
防止发生事故。
2.下沉困难时,可采用空气幕、泥浆润滑套、井外高压射水、压重或接高沉井等方法助沉。
3.正常下沉时,应自井孔中间向刃脚处均匀对称除土。
4.下沉时应随时进行纠偏,保持竖直下沉,每下沉1m至少应检查1次;当沉井出现倾斜时,应
及时校正。下沉至设计高程以上2m左8右时,应适当放慢下沉速度并控制井内的除土量和除土位置,
7
1
9
使沉井能平稳下沉,准确到位。 8 4
3
信
微
系
联
题
押
准
精
四、沉井接高
1.接高各节的竖向中轴线应与前一节的中轴线相重合。
8
2.陆上沉井在地面上接高时,井顶露出地面 应不小于0.5m;水中沉井在9 1
7
水上接高时,井顶露出
8
4
水面应不小于 1.5m。 信 3
微
系
联
一
唯
3.水中沉井着床前的接高应均匀、对称地进行,采取措施防止沉井在悬浮状态接高过程中发生倾
斜。
4.水中沉井着床后的接高,应结合沉井下沉所需要的重力确定接高的适宜高度,不得提前将刃脚
下部的土层掏空。
五、沉井着床
沉井下沉到倾斜岩层上时,沉井刃脚的2/3以上宜嵌搁在岩层上,嵌入深度最小处宜不小于250mm,
其余未到岩层的刃脚部分,可采用袋装混凝土等填塞缺口。对刃脚以内井底岩层的倾斜面,应凿成台
扫码关注更多内容
第 2 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
阶或榫槽后再清渣封底。
六、基底检验与沉井封底
1.沉井基底检验合格及沉降稳定后,应及时封底。
2.沉井的水下混凝土封底宜全断面一次连续灌注完成;对特大型沉井,可划分区域进行封底,但
任一区域的封底工作均应一次连续灌注完成。
3.水下混凝土面的最终灌注高度,应比设计值高出150mm以上。
【知识点】地下连续墙施工
一、一般规定
包括:挖槽、下放钢筋笼、浇筑混凝土和槽段间的连接四个主要工序。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
二、施工平台与导墙
1.施工平台应坚固、平整。
2.导墙(现浇、预制)
(1)采用泥浆护壁挖槽构成的地下连续墙应先构筑导墙。
导墙宜采用钢筋混凝土构筑,混凝土强度等级宜不低于C20。导墙的形式根据土质情况可采用板
扫码关注更多内容
第 3 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
墙形、[形或倒L形,墙体的厚度应满足施工需要。
(2)导墙的平面轴线应与地下连续墙轴线平行,两导墙的内侧间距宜比地下连续墙墙体的厚度
大40~60mm。导墙应每隔 1~1.5m距离设置一道支撑。
(3)导墙底端埋入土内的深度宜大于1m。导墙顶端应高出地面,遇地下水位较高时,导墙顶端
应高于稳定后的地下水位1.5m以上。
三、地下连续墙施工
1.槽孔施工
(1)成槽方法:钻劈法、钻抓法8、抓取法、铣削法。
7
1
9
(2)槽孔宜分段施工,且相邻8 4槽孔之间设留有足够的安全距离。挖槽施工开始后应连续进行,
3
信
直到槽段完成。 微
系
(3)保持槽内的泥浆面联不低于导墙顶面300mm。槽底高程不得高于墙底的设计高程。
题
2.槽段接头(缝)连押接
准
方式:预埋钢筋、精钢板、设置剪力键等。
对管式接头,当初期的单元槽段开挖完成并清底后,应将钢制接头管竖直吊放入槽内,紧靠单元
槽段两端。管外径宜比墙厚 小50mm。
待混凝土初凝后将接头管 拔出,拔管时不得损坏接头处的混凝土。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.钢筋骨架施工
(1)吊放钢筋骨架时,应使其中心对准单元槽段中心。钢筋骨架应竖直、不变形并能顺利地下
放插入槽内,下放时不得使骨架发生摆动。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)全部钢筋骨架入槽后,应固定在导墙上,并应使骨架顶端高程符合设计要求。
(3)当钢筋骨架不能顺利插入槽内时,应将骨架吊起,查明原因并采取措施后,重新放入,不
得强行压入槽内。
4.混凝土灌注
水下混凝土应采用导管法灌注。
单元槽段长度小于或等于4m;可采用1根导管灌注;
单元槽段长度超过4m时,宜采用2或3根导管同时灌注。
采用多根导管灌注时,导管间净距宜不大于3m,导管距节段端部宜不大于1.5m;各导管灌注的
混凝土表面高差宜不大于0.3m;导管内径宜不小于200mm。
【例题·单选】地下连续墙的施工工艺不包括( )。
A.挖槽
B.下放钢筋笼
C.浇筑混凝土
D.水下封底
【答案】D
【解析】地下连续墙施工一般包括:挖槽、下放钢筋笼、浇筑混凝土和槽段间的连接四个主要工
8
序。 7
1
9
4
【知识点】基坑与浅基础施工8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
浅基础施工主要工序:定位放样→基 坑开挖→基坑排水→基底处理→基础结构物的浇筑(砌筑)
→回填。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
一、土石围堰施工(水中基坑)
1.土石围堰工程规定
(1)堰顶高程应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(2)围堰应分层填筑并应达到防水严密、减少渗漏,满足堰身强度和整体稳定的要求。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.土围堰
(1)水深1.5m以内,流速0.5m/s以内,河床土质渗水性较小且满足泄洪要求时,可筑土围堰。
(2)筑堰前,应将堰底河床处的树根、石块及其他杂物清除干净。筑堰材料宜采用黏性土或砂
夹黏土,填筑应自上游开始至下游合龙,超出水面后应夯实。
3.土袋围堰
(1)水深3m以内,流速1.5m/s以内,河床土质渗水性较小且满足泄洪要求时,可筑土袋围堰。
(2)袋内填土宜采用黏性土,装填 量宜为60%左右;水流流速较大时,在过水面及迎水面,袋
8
7
1
内可装填粗砂或卵石。堆码时土袋的9上下层和内外层应相互错缝,搭接长度宜为1/2~1/3,堆码应密
4
8
3
实平整。 信
微
(3)围堰的中心部分可填系筑黏土及黏性土芯墙。堰外边坡宜为1:0.5~1:1,堰内边坡宜为1:0.2~
联
1:0.5。 题
押
准
精
4.膜袋围堰
8
1
7
(1)水深5m以内,流速3.0m/s以内,且河床较平缓时,可筑膜袋围堰9。
8
4
(2)膜袋的缝合应牢固严密,袋内可采用砂或 水泥固化土材料填充信,
3
填充后应采取有效措施减
微
少膜袋内的水分。 系
联
(3)围堰沉降稳定后方可进行基坑的排水,排水时应控制水位一降速。
唯
二、基坑开挖
1.基坑边缘的顶面应设置截水沟等防止地面水流入基坑的设施。
2.在基坑边缘与荷载之间应设置护道。基坑深度小于或等于4m时护道的宽度应不小于1m;基坑
深度大于4m时护道的宽度应适当加宽。
3.基坑开挖宜安排在枯水或少雨季节进行并连续施工。
4.采用机械开挖时应避免超挖,宜在挖至基底前预留一定厚度,再由人工开挖至设计高程;如超
扫码关注更多内容
第 6 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
挖,则应将松动部分清除,并应对基底进行处理。
5.基坑开挖施工完成后不得长时间暴露、被水浸泡或被扰动,应及时检验其尺寸、高程和基底承
载力,检验合格后尽快进行基础工程的施工。
6.不支护坑壁进行基坑开挖
(1)适用条件:干涸无水河滩、河沟中,或有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中,或地下
水位低于基底、渗透量少、不影响坑壁稳定;以及基础埋置不深,施工期较短,不影响邻近建筑物安
全的施工场所。
(2)基坑坑壁坡度宜按地质条件、基坑深度、施工方法等情况确定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联 基坑坑壁坡度表
题
押 坑壁坡度
坑壁土类别 准
精 坡顶无荷载 坡顶有静荷载 坡顶有动荷载
砂类土 1:1 1:1.25 1:1.5
卵石、砾类土 1:0.75 1:1 1:1.25
粉质土、黏质土 1:0.33 1:0.5 1:0.75
极软岩 1:0.25 1:0.33 1:0.67
软质岩 1:0 1:0.1 1:0.25
硬质岩 1:0 1:0 1:0
坑壁有不同土层时,基坑坑壁坡度可分 层选用,并酌设平台。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)有地下水时,地下水位以上的基坑部分可放坡开挖;地下水位以下部分,若土质易坍塌或
水位在基坑底以上较高时,应采用加固土体或降低地下水位等方法开挖。
三、基坑降排水
1.集水坑排水:宜在坑底基础范围之外设置集水坑并沿坑底周围开挖排水沟,使水流入集水坑内
再排出坑外。
排水设备的能力宜为总渗水量的 1.5~2.0倍。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.井点降水法排水:粉砂、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基
坑,无砂的黏质土中不宜采用。
井点降水曲线应低于基底设计高程或开挖高程至少 0.5m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.止水帷幕法防渗:采用防水土工膜在围堰外侧铺底防渗时,应将河床面杂物清除干净并整平。
土工膜应从围堰外侧的水位以 上铺起,并超过堰脚不小于3m;土工布之间的接头应搭接严密。铺
底土工膜上应满压不小于300mm厚的 砂土袋。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
四、基底处理
1.基底处理方法
类型 内容
换填土法 将基础下软弱土层全部或部分挖除,换填力学物理性质较好的土。
用重锤夯实或砂桩、石灰桩、砂井、塑料排水板等方法,使软弱土层挤压密实或
挤密土法
排水固结。
胶结土法 用化学浆液灌入或粉体喷射搅拌等方法,使土壤颗粒胶结硬化,改善土的性质。
用土工膜、土工织物、土工格栅与土工合成物等加筋土体,以限制土体的侧向变
土工聚合物法
形,增加土的周压力,有效提高地基承载力。
2.基底处理要求
对符合设计要求的细粒土、特殊土等基底,经修整完成后,应尽快设置混凝土垫层并进行基础的
施工,不得使基底浸水或长期暴露;基坑开挖后如基底的地质情况与设计不符,采用相应的处理方法,
处理的范围应宽出基础之外不小于0.5m。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
对强度低、稳定性差的细粒土及特殊土地基,处理时应视该类土的处治深度和含水率等情况,采
取固结、换填等措施,使之满足设计要求。
(1)岩层基底的处理应符合下列规定:
1)对风化岩层,应在挖至设计高程并满足地基承载力要求后尽快进行封闭,防止其继续风化。
2)在未风化的平整岩层上,基础施工前应先将淤泥、苔鲜及松动的石块清除干净,并凿出新鲜
岩面。
3)对坚硬的倾斜岩层,宜将岩层面凿平;倾斜度较大应凿成多级台阶,台阶的宽度宜不小于0.3m。
(2)多年冻土地基的处理应符合下列规定:
1)基础不应置于季节性冻融土层上,并不得直接与冻土接触。
2)基础位于多年冻土层(即永冻土)上时,基底之上应设置隔温层或保温层材料,其铺筑宽度
应在基础外缘加宽1m。
五、基底检验
1.地基基底的检验内容
(1)基底的平面位置、尺寸和基底高程。
(2)基底的地质情况和承载力是否与设计资料相符。
(3)基底处理和排水情况是否符合规范要求。
8
7
(4)施工记录及有关试验资料9等1。
4
8
2.地基基底的检验方法 信 3
微
(1)小桥涵:直观或触探系方法,必要时可进行土质试验。
联
(2)大、中桥和地基题土质复杂、结构对地基有特殊要求的地基检验,宜采用触探和钻探(钻深
押
至少4m)取样做土工试准验,亦可按设计的特殊要求进行荷载试验。
精
六、浅基础混凝土的浇筑
基底为非黏性土或干土时,施工前应将其润湿,按设计要求浇筑混凝土垫层,垫层顶面不得高于
基础底面设计高程;
地基为淤泥或承载力不足时, 应按设计要求处理后方可进行基础的施工;
基底为岩石时,应采用水冲洗干净,且基础施工前应铺设一层不低于基础混凝土强度等级的水泥
砂浆。
【例题·单选】采用井点降水法排水时 ,井点降水曲线应低于基底设计高程或开挖高程至少( )。
A.0.3m
B.0.5m
1
7 8
9
C.0.8m 8 4
信
3
D.1.0m 微
系
【答案】B 联
一
【解析】井点降水曲线应低于基底设计高程或开挖高程 至少唯0.5m。
【知识点】承台施工
一、承台施工方式的选择
承台是桩与柱或墩的连系部分。
扫码关注更多内容
第 9 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
按构造方式可分为高桩承台和低桩承台;
按施工方式可分为现浇承台和预制式承台;
按埋置方式可分为陆上承台和水中承台。
1.当承台处于干处时,一般直接采用明挖基坑。
【参考基坑施工要求】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2.当承台位于水中时,常采用围堰法施工,一般先设围堰将群桩围在堰内,然后在堰内河底灌注
水下混凝土封底,凝结后,将水抽干,使各桩处于干处,再安装承台模板,在干处灌注承台混凝土。
常用:土石围堰、钢筋混凝 土套箱围堰、钢围堰(钢板桩围堰、锁口钢管桩围堰、钢套箱围堰、
双壁钢围堰等)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
二、钢围堰施工
1.钢围堰设计与施工
(1)钢围堰在施工前应制订专项施工方案。
(2)围堰的平面尺寸宜根据承台的结构尺寸、安装及放样误差等确定,且宜满足承台施工操作
空间的需要,围堰内侧距承台边缘的净距宜不小于1m(围堰内侧兼作模板时除外)。围堰的顶面高
程应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0.5~0.7m。
(3)对围堰结构进行计算时,除应考虑施工荷载及结构重力、水流压力、浮力、土压力等荷载
外,尚应根据现场的具体情况考虑可能出现的冲刷、风力、波浪力、流冰压力、施工船舶或漂浮物撞
击力等作用。
(4)围堰结构应根据施工过程中的各种工况,按最不利荷载组合进行强度、刚度及稳定性计算。
围堰内设置支撑的,除应对内支撑结构本身进行局部验算外,尚应将其与围堰作为整体进行总体稳定
性验算。
(5)钢围堰的混凝土封底厚度应符合设计规定;设计未规定时,应根据桩周摩擦力、浮力、围
堰结构自重及封底混凝土自身强度等因素经计算后确定。
(6)钢围堰在灌注封底混凝土之前,应将桩身和堰壁上附着的泥浆冲洗干净,经检验合格后方
扫码关注更多内容
第 10 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
可进行封底混凝土的施工。
【参考沉井施工要求】。
2.钢板桩围堰
(1)钢板桩在施打前,其锁口宜采用止水材料捻缝,防止在使用过程中漏水。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)施打钢板桩应有导向装置,以保证桩的位置准确。施打顺序应按既定的施工技术方案进行,
并宜从上游开始分两头向 下游方向合龙。施打时应随时检查其位置和垂直度是否准确,不符合要求的
应立即纠正或拔起重新施打。 施打完成后所有钢板桩的锁口均应闭合。
接长的钢板桩,其相邻桩的接头位置应上下错开。
(3)拔除钢板桩前,应向堰内 注水使堰内外的水位保持平衡。拔桩应从下游侧开始逐步向上游
侧进行,拔除的钢板桩应对其锁口进行 检修并涂油,堆码妥善保存。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.钢套箱围堰的施工
(1)钢套箱下沉就位过程中应保持平稳。当采用多个千斤顶吊放时,应使各千斤顶的行程同步,
宜设置导向装置或利用已成桩作为导向的承力结构进行准确定位。
扫码关注更多内容
第 11 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)有底钢套箱在浇筑封底混凝土之前,应对底板和钢护筒的表面进行清理,并应采用适宜的
止水装置或材料对底板与桩基之间的缝隙进行封堵。
(3)钢套箱内的排水应在封底混凝土符合设计规定的强度后或达到设计强度的 80%及以上时方
可进行,在封底混凝土未达到规定强度之前,应打开套箱上设置的连通器,保持套箱内外水头一致,
排水时不应过快,并应在排水过程中加强对套箱情况变化的监测;对有底钢套箱,必要时可设反压装
置抵抗过大的浮力。
4.双壁钢围堰的施工 7 8
1
9
双壁钢围堰结构的制作宜在工8厂4按设计要求进行,各节、块应按预定的顺序对称组装拼焊,制作
3
信
完成后应进行焊接质量检验,并微进行水密性试验。
系
围堰置于岩面上时,宜将联岩面整平;基岩岩面倾斜或凹凸不平时,宜将围堰底部制作成与岩面相
题
应的异形刃脚,增加其稳押定性并减少渗漏。
准
精
8
1
7
9
【例题·案例节选】【2022】
信
3 8
4
【背景资料】 微
系
某施工单位承建一座平原区跨河桥梁,主桥上部结构 为(70+120联+120+70)m的连续箱梁,对应的
一
桥墩编号依次为0#、1#、2#、3#、4#。0#桥墩和4#桥墩位 于河滩唯岸上,基础均由4根40m长、直径
2.0m的桩基础和方形承台组成,桩基础穿越的地层从上至下依次 为黏土、砂土、砂卵石、强风化砂岩
及弱风化砂岩。1#桥墩、2#桥墩和3#桥墩位于水中,基础均由7根直径2.2m的桩基础和圆形承台组
成,其中1#桥墩和3#桥墩的桩长为60m,深水区域2#桥墩的桩长为70m。2#桥墩桩基础施工如图3
所示,图中h 为围堰顶与最高水位的竖向间距,L为围堰内边缘与承台边缘的水平距离。桩基础穿越
1
的地层从上至下依次为3m深的淤泥、5m深的砂卵石、强风化砂岩及弱风化砂岩。
施工单位进场后根据实际情况编制了桥梁基础的施工方案,其中部分技术要求如下:
①桥梁桩基础均采用冲击钻成孔。
②考虑到河滩岸上地质情况较好,对桥墩位置的地面进行清理、整平夯实后安装型钢,形成了桩
基础钻孔工作平台,承台基坑采用放坡开挖工艺进行施工。
③水中桩基础利用钢管桩工作平台进行施工,施工完成后拆除工作平台。
④圆形双壁钢围堰采用分块分节拼装工艺施工,经灌水、吸砂下沉至设计位置再进行混凝土封底
并抽水后,进行圆形承台施工。
扫码关注更多内容
第 12 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
后续施工过程中发生了如下事件:
……
事件四:2#桥墩桩基础施工完成 后,施工单位拆除了钻孔工作平台,将圆形双壁钢围堰下沉至设
计位置,对围堰基底进行认真清理和整平后,随即灌注了水下封底混凝土。封底混凝土的厚度经计算
确定为4m,计算时考虑了桩周摩阻力、围 堰结构自重等因素。封底混凝土达到龄期要求后,施工承台
前,围堰内侧周边发生渗漏,处理后未对后续 工序造成影响。
【问题】
1
7 8
9
写出图中L、h 的技术要求(以m为单位)。说 明事件四中围堰渗漏的8
4
原因及封底混凝土厚度计
1 信 3
算重点还应考虑的其他两个因素。 微
系
【参考答案】 联
一
(1)L的技术要求:围堰内侧距承台边缘的净距宜不小 于1m唯。
h 的技术要求:围堰顶面高程要高出施工期间最高水位(包 括浪高)0.5~0.7m。
1
(2)围堰渗漏的原因:
钢围堰在灌注封底混凝土之前,还应将桩身和堰壁上附着的泥浆冲洗干净,经检验合格后方可浇
筑封底混凝土。
(3)封底混凝土厚度计算重点还应考虑浮力及封底混凝土自身强度的原因。
扫码关注更多内容
第 13 页 共 13 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178