考点:智能化系统的设备安装技术 ★★
内容:
一、建筑监控设备
二、安全防范工程
三、综合布线系统
考情:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
一、建筑监控设备
1.施工深化
建筑设备监控设备安装前应先进行施工深化,施工深化中应做好与建筑给水排水、电气、
通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合工作。
2.监控产品的选择及检查
1)选择产品时需考虑:
①产品的品牌和生产地;
8
7
1
②应用实践以及供货渠道和供货周期等信息; 4 9
8
3
信
③产品支持的系统规模及监控距离; 微
系
④产品的网络性能及标准化程度。 联
一
唯
【记忆:联想网购】
2)接口技术文件与接口测试文件
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装 使用、维护说明书等文件资料(中
文译文),还应提供原产地证明和商检证明。
【口诀:低智商检测说明】
3.监控设备的安装要求
(1)主要输入设备安装要求
1)各类传感器的安装位置应装在能正确反映某一检测性能的位置,并远离有强磁场或
剧烈振动的场所,而且便于调试和维护;
2)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
3)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行;
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
4)传感器与现场控制器 之间的连接应符合设计要求;镍温度传感器的接线电阻应小于
3Ω,铂温度传感器的接线电阻 应小于1Ω,并在现场控制器侧接地;【口诀:镍3铂1】
5)电磁流量计应安装在流量调 节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,
下游段应有4~5倍管径长度的直管段;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6)涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标
志一致;
7)空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
(2)主要输出设备安装要求
阀门种类 检查 试验
电磁阀 模拟动作试验
线圈与阀体间的电阻
电动调节阀 压力试验
线圈与阀体间的电阻
电动风阀控制器 模拟动作试验
供电电压、输入信号
8
7
1
9
4
8
3
信
二、安全防范工程 微
系
1.入侵报警系统设备联安装
题
押
1)被动红外探准测器不能对着发热体,不能安装在容易振动的物体上,宜安装在墙面或
精
墙角;安装高度通常 为2.2~2.7m;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
2)主动红外线探测器应安装在固定的物体上,接收 端应避唯开太阳直射光,避开其他大
功率灯光直射,应顺光方向安装;
3)探测器配有专用支架,安装时可用塑料胀管和螺钉将支架固定在墙上或顶板上,然
后接线并调整探测器角度;
4)超声波移动探测器安装时应注意:防范区域要求密封,不随外界因素而晃动,室内
不应有流动空气,墙应有较好的隔声性能;有防盗防拆措施;
5)振动探测器应注意安装位置的墙体应为混凝土墙体,如果是二次结构墙,应增加墙
体钢板后安装。
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
2.摄像机安装
1)室内安装高度距地不宜低于2.5m;
2)室外安装高度距地不宜低于3.5m;
3)视频线、控制线和电源线外露部分应用
软管保护,并不影响云台的转动。
8
3.出入口控制设备安装
1
7
9
4
8
1)各类识读装置的安装
信
高3度离地不宜高于1.5m;
微
2)感应式读卡机在安系装时应注意可感应范围,安装位宜不得靠近高频、强磁场、潮湿、
联
题
有腐蚀性等恶劣环境。
押
准
精
8
1
7
9
4.对讲设备安装
信
3
8 4
1)对讲主机(门口机)可安装在单元防护门上 或 墙体主机预埋
系
微盒内,对讲主机操作面
联
板的安装高度离地不宜高于1.5m,操作面板应面向访客 ,便于
唯
操一作;
2)对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的内墙 上 ,其安装高度为离地1.4~1.6m。
5.电子巡查设备安装
在线巡查或离线巡查的信息、采集点(巡查点)的数
目应符合设计与使用要求,其安装高度为离地1.3~1.5m。
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
6.停车库(场)管理设备安装
1)感应线圈埋设位置与埋设深度应符合设计要求或产品使用要求;感应线圈至机箱处
的线缆应采用金属管保护;
2)信号指示器安装。车位状况信号指示器应安装在车道出入口的明显位置,车位引导
显示器应安装在车道中央上方,便于识别与引导。
三、综合布线系统 7 8
1
9
4
1.机柜安装 3 8
信
微
1)机柜单排安装时,前系面净空不应小于1000mm,后面及机列侧面净空不应小于800mm;
联
多排安装时,列间距不题应 小于1200mm;
押
准
2)机架、配精线箱等设备的安装宜采用螺栓固定,设备安装的垂直偏差度不应大3mm;
8
1
7
9
2.信息插座安装
信
3
8 4
1)暗装在地面上的信息插座盒应满足防水和抗 压 要求;
系
微
联
2)暗装或明装在墙体或柱子上的信息插座盒底距地 高为3
唯
0一0mm,安装在工作台侧隔板
面及临近墙面上的信息插座盒底距地宜为1.0m;
3)信息插座光纤模块的底盒深度不应小于60mm。
【2020-Y】建筑智能化工程中的接口技术文件包括( )。
A.通信协议
B.责任边界
5
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
C.数据流向
D.结果评判
E.链路搭接
【答案】ABC
【2021-Y】关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
A.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
B.电磁流量计应安装在流量调节阀下游
C.风管型传感器应在风管保温前安装
D.涡轮式流量传感器应垂直安装
【答案】A
【2020-E】建筑智能化工程中,电动阀门安装前应进行的试验是( )。
A.模拟动作试验
B.阀门行程试验 7 8
1
9
4
C.关紧力矩试验 3 8
信
微
D.直流耐压试验 系
联
【答案】A
押
题
准
【例题】关于精安全防范工程设备安装技术要求,说法正确的是( )。
A.被动红外探测器 宜安装在墙面或墙角
B.振动探测器安装位 置的墙体应为混凝土墙体
C.室内摄像机安装高度距 地不宜低于2m
D.对讲主机操作面板的安装 高度离地不宜高于1.5m
E.车位引导显示器应安装在车道 出入口
【答案】ABD
【例题】关于综合布线系统设备安装技 术要求,说法正确的是( )。 8
1
7
9
A.机柜单排安装时,前面净空不应小于800 m m
信
3 8
4
微
B.多排机柜安装时,列间距不应小于1200mm 系
联
C.设备安装的垂直偏差度不应大2mm
唯
一
D.暗装或明装在墙体或柱子上的信息插座盒底距地高为 3 00mm
E.设备安装采用焊接连接固定
【答案】BD
【2012-Y】电动调节阀安装前主要检查哪些内容?
【答案】电动调节阀安装前应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试
验和压力试验。
【2012-E】选择监控设备产品应考虑哪些技术因素?
【答案】选择监控设备产品应考虑以下技术因素:
1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;
2)产品支持的系统规模及监控距离;
6
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
3)产品的网络性能及标准化程度。
总结
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点:智能化系统的调试和检测 ★★
内容:
一、系统调试检测的条件与实施
二、调试检测
8
1
7
9
8
4
考情: 信
3
微
系
联
一
唯
一、系统调试检测的条件与实施
1.系统调试与检测的条件
1)系统调试工作应由项目专业技术负责人主持;
2)系统检测应在系统试运行合格后进行;
3)系统检测前应提交的资料:
①工程技术文件;
②设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录;
③自检记录;
7
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
④分项工程质量验收记录;
⑤试运行记录。【口诀:金鸡自焚想死】
2.系统检测实施
1)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程;
2)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇
总记录;
3)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,
检测负责人做出检测结论,监理(建设)的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认;
4)检测方案经建设单位或项目监理批准后实施。
二、调试检测
1.有线电视系统检测
系统的输出端口数量<1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量>1000时,
每1000点应选取2~3个测试点。7 8
1
9
4
2.公共广播系统检测 3 8
信
微
1)紧急广播中包括火系灾应急广播功能时还应检测的内容包括:紧急广播具有最高级别
联
的优先权;紧急广播向题相关广播区域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间;
押
准
音量自动调节功能精。
2)检测公共广播 系统的声场不均匀度、漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求。
【口诀:云减噪】
3.综合布线系统检测
综合布线系统检测应包括电 缆系统和光缆系统的性能测试,且电缆系统测试项目应根据
布线信道或链路的设计等级和布线系 统的类别要求确定。
4.安全技术防范系统调试检测
1)安全技术防范系统检测
1
7
8
9
①子系统功能应按设计要求逐项检测; 8
4
信
3
微
②摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信 息识读器等设系备抽检的数量不应低于
联
20%,且不应少于3台,数量少于3台时应全部检测。
唯
一
2)报警系统调试检测
①探测器探测范围、灵敏度、误报警、漏报警、报警状态后的恢复、防拆保护等功能与
指标,应符合设计要求;
②检查控制器的本地、异地报警、防破坏报警、布撤防、报警优先、自检及显示等功能,
应符合设计要求;
③检查紧急报警时系统的响应时间,应基本符合设计要求。
3)视频监控系统调试检测
1)检查及调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、
灰度等级达到系统设计要求;
2)当系统具有报警联动功能时,应检查与调试自动开启摄像机电源、自动切换音视频
到指定监视器、自动实时录像等功能。
8
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
5.建筑设备监控系统调试检测
1)变配电系统
①电源及主供电回路电流值显示、电压值显示、功率因数测量、电能计量等;
②变压器和高、低压开关运行状况及故障(超温)报警;
③应急发电机组供电电流、电压及频率和储油罐液位监视,故障报警;
④不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测。
2)锅炉机组调试检测
锅炉出口热水温度、压力、流量、热源系统功能检测,热交换系统功能检测。
3)冷冻和冷却水系统调试检测
冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、电动阀门和冷却塔功能检测。
4)通风空调设备系统调试检测
①对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小;
②对水阀的自动调节来控制送7 8风温度(回风温度)达到设定值;
1
9
4
③对加湿阀的自动调节来3 8控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值;
信
微
④对过滤网的压差开系关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网;
联
⑤监控风机故障报题警及相应的安全联锁控制、电气联锁以及防冻联锁控制等。
押
准
5)公共照明精控制系统调试检测
按照明回路总数 的10%抽检,数量不应少于10路,总数少于10路时应全部检测。
6)给水排水系统调 试检测
①给水和中水监控系统应 全部检测;
②排水监控系统应抽检50% ,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测。
例如:给水系统、排水系统和中 水系统液位、压力参数及水泵运行状态检测;自动调节
水泵转速;水泵投运切换;故障报警及 保护。【口诀:液压态、调转速、切报警】
【2024-Y】某工程包含6套给水监控系 统 ,调试检测的数量最少是(
1
)
7
8。
9
A.2套
信
3
8
4
微
B.3套 系
联
C.5套
唯
一
D.6套
【答案】D
【2018-Y】关于建筑智能化系统调试检测的说法,正确的有( )。
A.系统调试工作应由项目专业技术负责人主持
B.系统检测程序为分部工程→子分部工程→分项工程
C.系统试运行工作应在智能化系统检测完成后进行
D.系统检测汇总记录应由监理工程师填写并做出检测结论
E.系统检测方案经项目监理工程师批准后可以实施
【答案】AE
9
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【2019-Y】在公共广播系统检测时,应重点关注的检测参数有( )。
A.声场不均匀度
B.漏出声衰减
C.播放警示信号
D.设备信噪比
E.警报响应时间
【答案】ABD
【2017-E】关于安全技术防范系统的检测规定,正确的有( )。
A.摄像机抽检的数量不应低于10%,且不应少于5台
B.探测器抽检的数量不应低于20%,且不应少于3台
C.门禁器抽检的数量不应低于5%,且不应少于3台
D.电子巡查信息识读器的数量7 8少于3台时,应全部检测
1
9
4
E.出入口识读器设备的数3量8少于10台时,应全部检测
信
微
系
联
【答案】BD
押
题
准
【2021-E】回精路总数为120的照明控制系统检测时,符合规范的最小抽检照路数为( )。
A.6
B.12
C.18
D.24
【答案】B
【2022-E】给水排水系统调试检测时, 中 水监控系统的最低检测比例是
1
7
(8 )。
9
A.10%
信
3
8
4
微
B.20% 系
联
C.50%
唯
一
D.100%
【答案】D
【2022-E】在安全技术防范系统中,报警探测器的调试检测内容不包括( )。
A.灵敏度
B.防拆保护
C.误报警
D.报警优先
【答案】D
10
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【2012-Y】变风量空调机组联合试运转调试中主要检测哪些参数?
【答案】变风量空调机组联合试运转调试中主要检测的参数有:
①新风量以及送风量的大小;
②新风温度、送风温度以及回风温度的设定值;
③过滤网的压差开关信号;
④风机故障报警信号。
【2019-Y】系统检测记录应由谁来作出检测结论和签字确认?
【答案】检测记录由检测小组填写,检测负责人做出结论,监理工程师(建设单位项目
专业技术负责人)签字确认。
【2015-E】智能监控的变配电设备试运行中应检测哪些参数?
8
7
1
9
4
【答案】智能监控的变配3 8电设备应检测以下参数:
信
微
1)主供电回路电流值系、电压值、功率因数、电能。
联
2)变压器和高、
押
题低压开关运行状况。
准
3)变压器和精高、低压开关故障(超温)报警。
4)应急发电机组 供电电流、电压及频率和储油罐液位监视、故障报警。
4)不间断电源工作 状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测。