当前位置:首页>文档>02.2025一建建筑案例特训-第2讲-测量、土石方、地基与基础工程施工、质量通病防治及相关规定_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训

02.2025一建建筑案例特训-第2讲-测量、土石方、地基与基础工程施工、质量通病防治及相关规定_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训

  • 2026-02-14 21:19:33 2026-01-28 14:53:19

文档预览

2026-01-28 14:53:19

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》案例特训 专题一 测量、土石方、地基与基础工程施工+质量通病防治+相关规定 【真题再现】 【例题·案例节选】【2024】 某商品住宅项目,地下 2 层,地上 12~18 层,装配式剪力墙结构,总建筑面积 8.4 万平方米。 施工总承包单位中标后组建项目部进场施工。 公司技术部门在审核基坑专项施工方案时,提出以下内容存在不妥之处,要求修改: (1)灌注桩桩身设计强度等级C20,采用水下灌注时提高一个等级; (2)高压旋喷桩截水帷幕与灌注桩排桩净距小于200mm,先施工截水帷幕,后施工灌注桩; (3)灌注桩顶部泛浆高度不大于300mm,节约混凝土用量; (4)基坑内支撑的拆除顺序根据现场施工情况调整; (5)项目部委托具备相应资质的第三方进行基坑监测。 冬期施工方案中规定:基础底板采用C40P6抗渗混凝土,监理工程师要求底板混凝土在达到受冻 临界强度后方可停止测温。 【问题】 2.答出项目部基坑专项施工方案中不妥之处的正确做法。 4.答出基础底板抗渗混凝土的最小8 受冻临界强度值。 7 1 【参考答案】 4 9 8 3 2.正确做法一:排桩支护结信构的桩身混凝土强度等级不应低于C25。 微 正确做法二:采用高压旋系喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。 联 正确做法三:灌注桩顶题应充分泛浆,高度不应小于500mm。 押 准 正确做法四:支撑系统的施工与拆除顺序应与支撑结构的设计工况一致,严格执行先撑后挖的 精 原则。 正确做法五:应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。 4.对有抗渗要求的混凝土,受冻临界强度不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。 C40即表示混凝土立方体抗压强度标准值40MPa≤f <45MPa。 cu,k 所以基础底板抗渗混凝土的最小受冻临界强度值为:40×50%=20MPa。 【例题·案例节选】【2024】 某办公楼工程,建筑面积5.2万平方米地下2层,地上20层,采用桩基础。地上部分为框架-剪 力墙结构。基坑采用桩+放坡形式支护,施工时需要降水。项目部组建后开始施工。 项目总工程师向管理人员进行基础工程施工方案交底,其中基础施工安全控8制主要内容包括:边 7 1 9 坡与基坑支护安全,防水施工防火、防毒安全等。 4 8 3 信 【问题】 微 系 基础工程施工安全控制的主要内容有哪些? 联 一 【参考答案】 唯 (1)挖土机械作业安全。(25版教材已修改为:施工机械作业安全) (2)边坡与基坑支护安全。 (3)降水设施与临时用电安全。 (4)防水施工时的防火、防毒安全。 (5)桩基施工的安全防范。 【五步答题法】 一、略读背景,圈出点眼; 二、精读问题,抓准题眼; 三、精读背景,挖掘信息; 四、草拟框架,列举案眼; 五、找准区域,规范作答。 扫码关注更多 第 1 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 【重点串讲】 【建筑施工期间的变形测量】【必会】 1.在施工期间应对以下对象进行变8 形监测: 7 1 ①安全设计等级为一级、二级的4 9基坑。 8 3 ②地基基础设计等级为甲级信,或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑。 微 ③长大跨度或体形狭长的系工程结构。 联 ④重要基础设施工程。题 押 ⑤工程设计或施工要准求监测的其他对象。 精 2.施工期间变形监测 内容: ①对(1)中各对象进行沉降观测。 ②对基坑工程,应进行基 坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测。 ③对高层和超高层建筑、体形 狭长的工程结构、重要基础设施工程,应进行水平位移监测、垂 直度及倾斜观测。 ④对高层和超高层建筑、长大跨度或体形狭长的工程结构,应进行挠度监测、日照变形监测、 风振变形监测。 ⑤对隧道、涵洞等拱形设施,应进行收敛 变形监测。 8 3.建筑变形测量精度等级分为特等、一等、 二等、三等、四等共五级。1 7 9 4.变形测量的基准点分为沉降基准点和位移基 准 点,需要时可设置工 信 3作8 4 基点。设置要求有: 微 1)沉降观测基准点,在特等、一等沉降观测时,不应少于 4个,其他等级沉降观测时不应少于 系 3个;基准之间应形成闭合环。 一 联 唯 2)位移观测基准点,对水平位移观测、基坑监测和边坡 监测 ,在特等、一等观测时,不应少 于 4个;其他等级观测时不应少于 3个。 5.基坑变形观测分为基坑支护结构变形观测和基坑回弹观测。监测点布置要求有: 1)基坑围护墙或基坑边坡顶部变形观测点沿基坑周边布置,周边中部、阳角处、邻近被保护 对象的部位应设点;监测点水平间距不宜大于20m,且每边监测点不宜少于 3个;水平和垂直监测 点宜共用同一点。 2)基坑围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在围护墙的中间部位、阳角处及有代表性的 部位,监测点水平间距 20~60m,每侧边不应少于 1个。 6.民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有: 1)建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10~20m处或每隔2~3根柱基上; 2)高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧; 3)对于宽度大于或等于15m 的建筑,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周 设地面点。 7.当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即实施安全预案,同时应提高观测频率 或增加观测内容: 扫码关注更多 第 2 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 1)变形量或变形速率出现异常变化; 2)变形量或变形速率达到或超出预警值; 3)周边或开挖面出现塌陷、滑坡情况; 4)建筑本身、周边建筑及地表出现异常; 5)由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。 【深基坑支护】【必会】 1.灌注桩排桩施工要求 (1)灌注桩排桩应采用间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于4倍桩 径,或间隔施工时间应大于36h。 (2)灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时,混凝土强度应比设计桩 身强度提高一个强度等级进行配置。 (3)截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于200mm。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 2.地下连续墙施工题要求 押 (1)应设置现浇钢准筋混凝土导墙。混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;导墙 精 高度不应小于1.2m;导 墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。 (2)地下连续墙单元槽段长度宜为 4~6m。 (3)水下混凝土应采用导 管法连续浇筑。钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土,间隔不宜大于 4h;现场混凝土坍落度宜为 200± 20mm,强度等级应比设计强度提高一级进行配制:混凝土浇筑面 宜高出设计标高 300~500mm。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 唯 一 联 3.土钉墙的施工要求 (1)土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要 求。 (2)每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。 (3)开挖后应及时封闭临空面,应在 24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质土层开 挖时,应在 12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。 (4)上一层土钉完成注浆 48h 后,才可开挖下层土方。 (5)成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小 扫码关注更 多 第 3 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 于钻孔体积的 1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第 一次注浆量的 30%~40%。注浆压力宜为 0.4~0.6MPa。 (6)作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。 【基坑监测】 1.下列基坑工程的监测方案应进行专项论证: ①工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程; ②邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程; ③已发生严重事故,重新组织实施的基坑工程; ④采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程; 8 ⑤其他需要论证的基坑工程。 1 7 9 4 2.巡视检查应包括主要内容:3支8护结构、施工状况、周边环境、监测设施及其他巡视检查内容。 信 3.监测工作应从基坑工程施微工前开始,直至地下工程完成为止。 系 联 4.当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,并应通知有关各方对基坑支护结构和周边 题 押 环境保护对象采取应急准措施。 精 (1)基坑支护结构的位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起或陷落等; (2)基坑支护结构的 支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象; (3)基坑周边建筑的结构部分出现危害结构的变形裂缝; (4)基坑周边地面出现较 严重的突发裂缝或地下裂缝、地面下陷; (5)基坑周边管线变形突然明 显增长或出现裂缝、泄漏等; (6)冻土基坑经受冻融循环时, 基坑周边土体温度显著上升,发生明显的冻融变形; (7)出现其他危险需要报警的情况。 【土方开挖】 1.浅基坑开挖 8 1 7 (1)采用机械开挖时,在基底标高以上预留 200~300mm 厚土层人工挖9除。 8 4 (2)在地下水位以下挖土,应先将水位降低至 坑底以下500mm以上信。 3 降水工作持续到基础(地 微 下水位下回填土)施工完成。 系 联 2.深基坑开挖 唯 一 (1)遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖” 原则。 (2)分层开挖时,分层厚度宜控制在 3m 以内;多级放坡开挖时,坡间平台宽度不小于 3m。 (3)土钉墙支护的基坑开挖应分层分段进行,每层分段长度不宜大于 30m。 【土方回填】 1.填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。 压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数 平碾 250~300 6~8 振动压实机 250~350 3~4 柴油打夯机 200~250 3~4 人工打夯 <200 3~4 【边坡塌方原因分析、通病治理】 1.原因分析: (1)基坑(槽)开挖坡度不够。 (2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时,未采取有效的降排水措施。 扫码关注更多 第 4 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (3)边坡顶部堆载过大,或受外力振动影响。 (4)土质松软,开挖次序、方法不当。 2.通病治理: 对基坑(槽)塌方,应清除塌方后采取临时性支护措施;对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后 用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位做成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓, 减少边坡顶堆载。同时,应做好地面排水和降低地下水位的工作。 【基坑验槽】 1.验槽具备的资料和条件 (1)勘察、设计、建设、监理、施工等相关单位技术人员到场; (2)地基基础设计文件; (3)岩土工程勘察报告; (4)轻型动力触探记录(可不进行时除外); (5)地基处理或深基础施工质量检测报告; (6)基底应为无扰动的原状土,留置有保护层时其厚度不应超过100mm。 2.遇到下列情况之一时,可不进行轻型动力触探: (1)承压水头可能高于基坑底面标高,触探可造成冒水涌砂时; 8 (2)基坑持力层为砾石层或卵石1 7层,且基底以下砾石层和卵石层厚度大于1m 时; 9 4 (3)基础持力层为均匀、密实3 8砂层,且基底以下厚度大于1.5m 时。 信 3.轻型动力触探进行基槽检微验时,应检查下列内容: 系 联 (1)地基持力层的强度和均匀性; 题 押 (2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层; 准 精 (3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞等。 【钢筋混凝土预制桩 】 1.锤击沉桩法施工要求 (1)预制桩的混凝土强度 达到 70%后方可起吊,达到 100%后方可运输和打桩。 (2)单节桩采用两支点起吊时 ,吊点距桩端宜为 0.2L(桩段长)。吊运过程中严禁采用拖拉 取桩方法。 (3)接桩接头宜高出地面 0.5~1m。接桩方法分为焊接、螺纹接头和机械啮合接头等。 (4)沉桩顺序应按先深后浅、先大后小 、先长后短、先密后疏的次序进行。对于密集桩群应控 制沉桩速率,宜从中间向四周或两边对称施打; 当一侧毗邻建筑物时,由毗邻8建筑物处向另一方向 1 7 施打。 8 4 9 2.静力压桩法施工要求 信 3 微 (1)采用静压桩的基坑,不应边压桩边开挖基坑。 系 联 一 (2)桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣 式、抱 唯 箍式等机械快速连接方法。 (3)沉桩施工应按先深后浅、先长后短、先大后小、避免 密集的原则进行。施工场地开阔 时,从中间向四周进行;场地狭长时,从中间向两端对称进行;沿建筑物长度线方向进行。 【泥浆护壁钻孔灌注桩】 1.施工工艺流程 场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、 清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→二次清孔→清孔质量检验→浇筑水下 混凝土→成桩。 护筒埋设 扫码关注更多 第 5 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 钻机就位、钻孔 吊放钢筋笼 下放钢导管 水下浇筑混凝土 2.施工要求 8 7 1 水下混凝土强度应按比设计强度4 9提高等级配置,坍落度宜为 180~220mm;水下混凝土灌注应采 8 3 用导管法连续灌注;水下混凝土信超灌高度应高于设计桩顶标高 1m以上,充盈系数不应小1。 微 系 【混凝土基础钢筋工程施工技术要求】【必会】 联 题 1.高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过40m 时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带 押 准 宽不宜小于800mm,在精后浇施工缝处,钢筋必须贯通。 2.钢筋工程施工技术 要求 (1)基础底板采用双层 钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。 (2)基础底板钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 8 1 7 9 8 4 信 3 (3)独立柱基础为双向钢筋时,其底面短边的钢 筋应放在长边钢筋微的上面。 系 (4)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合 设计要求联;设计使用年限达到 100 年的地 一 下结构和构件,其迎水面的钢筋保护层厚度不应小于50mm; 当无唯垫层时,不应小于 70mm。 【关联】直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不 应小于70mm。 钢筋混凝土基础设置混凝土垫层时,其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应从基础底面算起,且 不应小于40mm;当未设置混凝土垫层时,扩展基础、筏形基础、桩筏基础中受力钢筋的混凝土保护层 厚度不应小于70mm。 【大体积混凝土工程】【必会】 1.组织 大体积混凝土供应能力应满足混凝土连续施工需要,不宜低于单位时间所需量的 1.2倍。 2.温度监测与控制 (1)施工温控指标 ①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50℃; ②混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25℃; ③混凝土浇筑体降温速率不宜大于 2.0℃/d; ④拆除保温覆盖时混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于 20℃。 (2)监测点布置 扫码关注更多 第 6 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 应反映混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可采用下列布置方式: ①测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线,测试区内监测点应按平面分层布置; ②测试区内,监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的分布情况及温控的规定确定; ③在每条测试轴线上,监测点位不宜少于4处,应根据结构的平面尺寸布置; ④沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm; ⑤保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定; ⑥混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度; ⑦混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度。 8 (3)测温频次 1 7 9 4 大体积混凝土浇筑体里表温差3 8、降温速率及环境温度的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜不应少于 信 4次;入模温度测量,每台班不微应少于 2次。 系 联 【模拟训练】 题 押 【练习·案例节选】【2021】 准 精 某施工单位承建一高档住宅楼工程。钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上26层,建筑面积 36000m2。 施工单位项目部根据该工程特点,编制了施工期间变形测量专项方案,明确了建筑测量精度等 级为一等,规定了两类变形测量 基准点设置均不少于4个。 【问题】 建筑变形测量精度分几个等级?变形测量基准点分哪两类?其基准点设置要求有哪些? 【答案】 1.建筑变形测量精度等级分特等、一等 、二等、三等、四等共五级。 2.变形测量基准点分为:沉降基准点和位移基准点。 8 3.基准点设置要求是: 9 1 7 8 4 (1)特等、一等精度基准点数量不少于4个,其 他等级精度基准点信数3量不少于3个。 微 (2)沉降基准点应形成闭合环。 系 【练习·案例节选】 一 联 唯 某群体建筑工程,总建筑面积为18万平方米,包括6栋地 上3 3层、地下2层的住宅和5栋商业建筑 构成,地下为自行车库和人防工程。建筑结构安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级,建筑抗 震烈度为7度。主体部分采用现浇钢筋混凝土剪力墙,其余采用预制装配整体式。基础采用钻孔灌注 桩。 本工程按照要求进行施工期间的变形观测。 设计文件中要求基底需要进行轻型动力触探检验,土方开挖完成以后施工单位进行了轻型动力 触探。经验槽发现地下有浅埋的古墓(勘察报告中未说明)。 【问题】 1.在施工期间还应对哪些对象进行变形监测? 2.轻型动力触探检查的内容包括什么? 【答案】 1.在施工期间应对以下对象进行变形监测: ①安全设计等级为一级、二级的基坑。 ②地基基础设计等级为甲级,或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑。 ③长大跨度或体形狭长的工程结构。 ④重要基础设施工程。 扫码关注更多 第 7 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 ⑤工程设计或施工要求监测的其他对象。 2.轻型动力触探检查的内容: (1)地基持力层的强度和均匀性; (2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层; (3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞等。 【练习·案例节选】 某公司兴建一幢大楼,建筑面积为48000㎡,框架-剪力墙结构,地下2层,地上28层,设计基础 底标高为-9.0m。土方开挖区域内为粉土,施工单位采用单一土钉墙支护,成孔注浆型土钉等方式。 施工单位项目技术负责人组织编制了土钉墙专项施工方案,部分内容如下: (1)基坑开挖后,48h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。 (2)上层土钉注浆工作完成后立即开挖下层土方;全部土钉施工完成后,应对其抗拔力进行检 验。 (3)成孔土钉采用“二次注浆”法施工。第一次注浆量为钻孔体积的60%,终凝后进行二次注 浆;二次注浆量为第一次注浆量的40%,注浆压力为0.4MPa。 (4)面层应设置钢筋网和加强钢筋。面层加强钢筋应通长设置,且应与土钉钢筋绑扎牢固。 (5)面层混凝土应自上而下分段、分片喷射。 监理工程师审查土钉墙专项施工方8 案时,指出包括土钉施工、面层喷射、成孔注浆等在内的多 7 1 处错误,要求施工单位改正后重新上4 9报。 8 3 【问题】 信 微 1.土钉墙支护包括哪几类系? 联 2.请改正土钉墙专项施题工方案中的错误之处。 押 准 【答案】 精 1.土钉墙支护包括单 一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土 钉墙等类型。 2.错误之一:基坑开挖后 ,48h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。 正确做法:开挖后应及时封闭 临空面,应在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。 错误之二:上层土钉注浆工作完成后立即开挖下层土方。 正确做法:上层土钉完成注浆48h 后,才可开挖下层土方。 错误之三:全部土钉施工完成后,应 对其抗拉力进行检验。 正确做法:每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。 错误之四:第一次注浆量为钻孔体积的60% ,终凝后进行二次注浆。 8 1 7 9 正确做法:第一次注浆量为钻孔体积的1.2倍, 第一次注浆初凝后,方 8 可4进行二次注浆。 信 3 错误之五:面层加强钢筋应与土钉钢筋绑扎牢固。 微 正确做法:土钉与加强钢筋宜采用焊接连接。 系 联 一 错误之六:面层混凝土应自上而下分段、分片喷射。 唯 正确做法:喷射混凝土应分段分片依次进行,同一分段内应 自下而上。 【练习·案例节选】 办公楼工程,地下1层,地上16层,面积18000平方米,基坑深度6.5米,筏板基础,钢筋混凝土 框架结构。 正值雨期施工,施工单位为加快施工进度,项目部决定投入多台开挖机械,大面积多点同时开 挖。遵循“先挖后撑、先浅后深”的原则,分层开挖到基底标高。分层开挖时,分层厚度宜控制在 5m以内。监理工程师认为部分内容不妥,要求整改。 【问题】 指出土方开挖方案内容的不妥之处,并说明理由。 【答案】 不妥之处一:大面积多点同时开挖。 理由:雨期施工,应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层。 不妥之处二:遵循“先挖后撑、先浅后深”的原则。 理由:遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”原则。 不妥之处三:分层开挖到基底标高。 扫码关注更多 第 8 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 理由:采用机械开挖时,在基底标高以上预留200~300mm厚土层人工挖除。 不妥之处四:分层开挖时,分层厚度宜控制在5m以内。 理由:分层开挖时,分层厚度宜控制在3m以内。 【练习·案例节选】【2018】 监理工程师在检查土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采 用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2~3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数,对 此提出整改要求。 【问题】 指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。 【答案】 不妥之处一:回填土料混有建筑垃圾; 正确做法:应尽量采用同类土,不能混有建筑垃圾。 不妥之处二:土料铺填厚度大于400mm; 正确做法:振动压实机夯实,土料铺填厚度250~350mm。 不妥之处三:采用振动压实机压实2遍成活; 正确做法:采用振动压实机时,每层压实3~4遍。 不妥之处四:2~3层土样统一送检8 。 7 1 正确做法:应每层土单独取样送4 9检。 8 3 【练习·案例节选】【2023信二建】 微 某安置小区共有9栋单体、系总建筑面积46000㎡,各单体均为地下1层,地上6层。主体结构为钢 联 筋混凝土框架结构,基础形题式为筏板基础。 押 准 基坑开挖到设计标高后,施工单位在监理工程师的检查合格的基础上组织建设、监理、勘察及 精 设计单位的项目负责人、 技术质量负责人按设计要求和有关规定共同进行验槽。验槽时发现坑底持 力层明显不均匀,设计单位提出需要进一步检验。 【问题】 指出施工单位验槽程序的不妥 之处,并写出正确做法。针对验槽时发现的问题,应采用什么方 法进一步查验。 【参考解析】 (1)不妥之一:施工单位在监理工程 师的检查合格的基础上组织验槽。 正确做法:验槽应在施工单位自检合格的基础上进行。 不妥之二:施工单位组织验槽。 8 1 7 9 正确做法:由总监理工程师或建设单位项目负 责人组织验槽。 8 4 信 3 不妥之三:组织建设、监理、勘察及设计单位的项目负责人、技术质量负责人按设计要求和有 微 关规定共同进行验槽。 系 联 一 正确做法:组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的 项目负 唯 责人、技术质量负责人,共同按 设计要求和有关规定进行验槽。 (2)针对验槽时发现的问题,应采用轻型动力触探的方法进行查验。 【练习·案例节选】【2017】 某新建仓储工程,筏板基础混凝土等级为C30,内配双层钢筋网、主筋为Φ20螺纹钢。基础筏板 下三七灰土夯实,无混凝土垫层。 项目部制定的基础筏板钢筋施工技术方案中规定:钢筋保护层厚度控制在40mm;绑扎点的钢丝 扣绑扎方向要求一致;上、下层钢筋网之间拉勾要绑扎牢固,以保证上、下层钢筋网相对位置准 确。监理工程师审查后认为有些规定不妥,要求改正。 【问题】 写出基础筏板钢筋技术方案中的不妥之处,并分别说明理由。 【参考答案】 不妥之处一:钢筋保护层厚度控制在40mm。 理由:当未设置混凝土垫层时,扩展基础、筏形基础、桩筏基础中受力钢筋的混凝土保护层厚 度不应小于70mm。 不妥之处二:绑扎点的钢丝扣绑扎方向要求一致。 扫码关注更多 第 9 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 理由:相邻绑扎点的钢丝扣要成八字形。 不妥之处三:上、下层钢筋网之间拉勾要绑扎牢固。 理由:上、下层钢筋网之间应设置钢筋撑脚。 【练习·案例节选】【2022】 某新建医院工程,地下 2 层,地上 8~16 层,总建筑面积 11.8 万平米,基坑深度 9.8 米,沉管 灌注桩基础,钢筋混凝土结构。 施工单位在桩基础专项施工方案中,根据工程所在地含水量较小的土质特点,确定沉管灌注桩选 用单打法成桩工艺,其成桩过程包括桩机就位,锤击(振动)沉管,上料等工作内容。 基础底板大体积混凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温度控制指标; 明确了温控监测点布置方式,要求沿底板厚度方向测温点间距不大于500mm 【问题】 1.沉管灌注桩施工除单打法外,还有哪些方法?成桩过程还有哪些内容? 2.大体积混凝土温控指标还有哪些?沿底板厚度方向的测温点应布置在什么位置? 【参考答案】 1.(1)沉管灌注桩施工方法还有复打法或反插法。 成桩过程还有:边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土;下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管; 成桩。 8 7 1 2.(1)大体积混凝土温控指标4还9有入模温度、温升值、混凝土浇筑体降温速率、里表温差等。 8 3 (2)沿混凝土浇筑体厚度方信向,应至少布置表面以内50mm、底面以上50mm和中心温度测点,测 微 点间距不宜大于500mm。 系 联 【练习·案例改编】【题2024二建B卷】 押 准 某新建保障性住房工程,总建筑面积4.8万平方米,由12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础 精 采用泥浆护壁钻孔灌注桩 。项目部编制了桩基工程专项施工方案,公司审核时认为不妥,要求改正: (1)水下混凝土强度按设计强度等级配置,坍落度为100mm。 (2)地下灌注桩桩顶标高 比设计标高高出500mm。 (3)水下混凝土充盈系数为 0.8。 【问题】 答出桩基工程专项施工方案不妥内 容的正确做法。 【参考答案】 正确做法一:水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,坍落度宜为180~220mm。 正确做法二:水下混凝土超灌高度应高于设 计桩顶标高1m以上。 8 1 7 9 正确做法三:水下混凝土的充盈系数不应小1。 8 4 信 3 【专题总结】 微 系 联 一 唯 扫码关注更多 第 10 页 共 10 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178