文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第78讲
【课前学习建议】
本讲的学习内容如下
1.掌握试运行管理。①试运行条件与组织:试运行条件、试运行组织、试运行前准备工作,试运
行方案的编制与实施。
②建筑机电工程试运行:建筑给水排水与节水工程试运行、建筑电气工程试运行、通风与空调工
程试运行、建筑智能化工程试运行、消防工程试运行。
③工业机电工程试运行:单机试运行、联动试运行、负荷试运行。
2.掌握竣工验收管理。①建筑机电工程施工质量验收相关标准、竣工验收实施
②工业机电工程施工质量验收相关标准、竣工验收实施。
3.掌握工程竣工结算:竣工结算编制依据、竣工结算编制原则。
第15章 机电工程试运行及竣工验收管理
【章节分值分布】
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
章 章节名称 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案 单 多 案
选 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例 选 选 例
机电工程试运行及 7 8
第15章 29 1 4 6 1 1 10 2 5
竣工验收管理 8 4
3
信
15.1 试运行管理 微 4 3 1 5 1
系
15.2 竣工验收管理 联 2 3 1 5 1 5
题
【本章考点概览】 押
准
精
15.1 试运行管理
15.2 竣工验收管理
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【考点】试运行条件与组织(★★)
【真题分布数据统计】(2009案/2010案/2014案/2016案/2019案/2024案)
1.试运行条件
1)单机试运行前必须具备的条件(10、14、16)
条件=人机料法环+实体+资料+安全
(1)单机试运行责任已明确
单机试运行时,建设单位、设计单位、总承包单位、施工单位责任分工已明确。
(2)有关分项工程验收合格(实体)
动设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕并验收合格。
(3)施工资料齐全(资料)
施工资料主要包括:产品合格证书或复验报告;施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格
文件;与单体试运行相关的电气和仪表调校合格资料。
提示:施工过程中形成的资料
规范、标准、法规不在此列
(4)资源条件满足要求
扫码关注更多内容
第 1 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
资源条件满足试运行所需要的动力、介质、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求并确有保
证。
润滑、液压、冷却、水、气(汽)和电气等系统符合系统单独调试和主机联合调试的要求。(料)
相应的安全设施和安全防护装置设置完善。(安全)
(5)试运行方案已批准。(法)
试运行方案已批准,试运行组织已经建立,操作人员经培训、考试合格,熟悉试运行方案和操作
规程,能正确操作;记录表格齐全。(人)
试运行动设备周围的环境清扫干净,不应有粉尘和较大的噪声。(环)
2)联动试运行前必须具备的条件(09)
(1)单位工程质量验收合格
(2)单机试运行全部合格
(3)工艺系统试验合格
(4)管理要求已完善
(5)资源条件已满足
总结:
各阶段试运行条 件=实体+资料+人机料法环+上一阶段完成
8
7
3)负荷试运行前必须具备的条件9 1
4
8
(1)联动试运行已完成 信 3
微
(2)制度和技术文件已完系善
联
(3)资源条件已具备题
押
准 总结:
精
各阶段试运行条件=人机料法环+上一阶段完成
2.试运行组织
(1)建设单位应成立专门 机构,负责项目试运行和生产运行准备活动(表15.1-1)。
表15.1-1试运行的工作内容及职责分工
工作内容 建设/生产单位 设计单位 监理单位 总承包/施工单位
水、电、油等物资供应 ★
单机试运行 O O O ★
联动试运行(19案) ★ O O O
8
负荷试运行 ★ O O 1 7 O
9
注:“★”表示负责组织实施;“O”表示参与 配 合实施。
信
3 8
4
(2)单体试运行、联动试运行和负荷试运行阶段 所需的水、电、气微、蒸汽、原料、燃料、易损
系
备件、各种化学品和润滑油脂等物资,应由建设单位负责 供应。当合
联
同另有规定时,应按合同规定执
一
唯
行。
(3)项目各装置的联动试运行阶段和负荷试运行阶段均应由建设单位负责组织和指挥。当合同
另有规定时,应按合同规定执行。
3.试运行前准备工作
试运行准备工作有技术准备、组织准备、物资准备三个方面。
准备工作 工作内容
确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技术方案,
技术准备
确定试运行合格评价标准。(法)
组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业队伍,实行上岗前
组织准备
培训,在作业前进行技术交底和安全交底,必要时进行试运行管理制度的交底。(人)
编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划应含燃料动力物资、
物资准备
投产用原材料和消耗性材料,还包括检测用工机具和仪器仪表。(机、料)
4.试运行方案的编制与实施
扫码关注更多内容
第 2 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
试运行方案 编制与实施
施工单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,建设单位及相关方人员
单机试运行规程
参加。
联动和负荷试运 建设单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,施工单位及相关方可依
行规程 据建设单位的委托派人参加,配合负荷试运行。
(3)单机和联动试运行符合要求后,施工单位与建设单位、监理单位、设计单位、质量监督部
门办理工程及技术资料等相关交接手续。
【例题·单选】本工程的成套设备带负荷试运转应由( )负责进行。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.设备承包商
【答案】B
【解析】负荷试运行责任分工及参加单位由建设单位(业主)负责组织、协调和指挥。
【例题·案例节选】【2010】
8
7
【问题】泵系统试运行前应具备9 1的条件有哪些?
4
8
【例题·案例节选】【2016信】3
微
【问题】从桥式起重机发系生的事故分析,试运行工作中存在哪些主要问题?
联
【例题·案例节选】 题
押
【问题】指出安装工准程公司项目部组织试运行的不妥之处,并予以纠正。
精
【例题·案例节选】
【问题】A单位项目 部是如何整改才能达到试运行要求?
【考点】建筑机电工程试运行(★)
1.建筑给水排水与节水工程 试运行
2.建筑电气工程试运行
3.通风与空调工程试运行
4.建筑智能化工程试运行
5.消防工程试运行
1.建筑给水排水与节水工程试运行(修改)
8
1
7
(1)给水排水与节水工程调试及试运行应在系统施工完成后进行,试运9行要求:
8
4
①水池(箱)应按设计要求储存水量。 信
3
微
②系统供电正常。 系
联
③水泵等设备单机及并联试运行应符合设计要求。 一
唯
④阀门启闭应灵活。
⑤管道系统工作应正常。
(2)污水管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区等的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入
运行。
(3)建筑中水、雨水回用、海水利用等非传统水源管道验收时,应逐段检查是否与生活饮用水
管道混接。
2.建筑电气工程试运行(修改)
(2)现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合相关规定(表15.1-2)。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
表15.1-2低压电器交接试验
序号 试验内容 试验标准或条件
1 绝缘电阻 用500V兆欧表摇测≥1MΩ,潮湿场所≥0.5MΩ
除产品另有规定外,电压、液压或气压在额定值的85%~110%范
2 低压电器动作情况
围内能可靠动作
3 脱扣器的整定值 整定值误差不得超过产品技术条件的规定
电阻器和变阻器的直流电阻
4 符合产品技术条件规定
差值
3.通风与空调工程试运行(修改)
(1)通风与空调系统安装完毕投入使用前,必须进行系统的试运行与调试,包括设备单机试运
行与调试、系统无生产带负荷下的联动试运行与调试。
(4)洁净空调系统试运行前应在新风、回风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器,
对系统进行保护,待系统稳定后再撤去。
(5)通风与空调系统试运行与调试的成品保护措施内容:
①通风空调机房、制冷机房的门应上锁,非工作人员不应入内。
②系统风量测试调整时,不应损坏 风管绝热层。调试完成后,应将测点截面处的绝热层修复好,
8
7
1
测孔应封堵严密。 4 9
8
3
③系统调试时,不应踩踏、信攀爬管道和设备等,不应破坏管道和设备的外保护(绝热)层。
微
④系统调试完毕后,应在系各调节阀的阀门开度指示处做好标记。
联
题
⑤监测与控制系统的仪表元件、控制盘箱等应采取特殊保护措施。
押
准
【课中知识拓展】精
一般单机试运行由施 工单位组织,联动试运行和负荷试运行由建设单位组织。
注意:通风与空调系统设备单机试运行与调试、系统无生产带负荷下的联动试运行与调试,都是
由施工单位组织。
5.消防工程试运行
1)消防给水及消火栓系统试运行 要求
2)水源调试和测试要求
3)消防水泵调试要求
4)稳压泵调试要求
5)减压阀调试要求
1
7 8
9
6)消火栓的调试和测试要求 8 4
信
3
7)联动试验要求 微
系
对比 联
一
各类消火系统的调试应 包括唯:
提示:
水源测试;
消防水泵调试;
稳压泵调试;
(报警阀调试);
(排水设施调试);
联动试验。
3)消防水泵调试要求
(1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无
不良噪声和振动。
(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投
入正常运行。
扫码关注更多内容
第 4 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(3)消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消
防给水设计流量和压力的要求。
(4)消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的 140%;当出流量为设计额定流量的 150%
时,其出口压力不应低于设计额定压力的 65%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5)减压阀调试要求 :
(1)减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求。
(2)减压阀的出流量应满 足设计要求,当出流量为设计额定流量的 150%时,阀后动压不应小于
额定设计压力的 65%。
(3)减压阀在小流量、设计额定 流量和额定流量的 150%时不应出现噪声明显增加。
(4)测试减压阀的阀后动静压差应 符合设计要求。
【考点】工业机电工程试运行(删减)(★)
【真题分布数据统计】(2011案/2017案 /2022单)
8
1.单机试运行 1 7
9
1)单机试运行的主要范围和目的
信
3 8
4
(1)单机试运行的主要范围 微
系
驱动装置、传动装置或单台动设备(机组)及其辅助 系统(如电联气系统、润滑系统、气动系统、
一
冷却系统、加热系统、监测系统等)和控制系统(如设备启 停、换唯向、速度调节等自动化仪表就地控
制、计算机PLC程序远程控制、联锁、报警系统等)。
(2)单机试运行的目的
单机试运行主要考核单台动设备的机械性能,检验动设备的制造、安装质量和设备性能等是否符
合规范和设计要求。(17案)
2)单机试运行安全技术措施
(1)安全措施
①划定试运行区域,无关人员不得进入。
②单机试运行必须包括保护性联锁和报警等自控装置。
(2)工艺技术措施
①机械设备试运行前,应先完成所涉及的电气和操作控制系统调试、润滑系统调试、液压系统调
试、气动和冷却系统调试、加热系统调试、机械设备动作试验。
②试运行系统与其他系统需要隔离时,应设置盲板。
③必须按照设备说明书、试运行方案和操作方法进行指挥和操作,严禁违章操作,防止事故的发
生。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
④指定专人进行测试,并做好记录。
(3)单体试运行后应处理的事项(收尾)(重复机械设备)
①切断电源和其他动力源。
②放气、排水、排污和涂油防锈。
③对蓄势器和蓄势腔及机械设备内剩余压力应泄压。
④试运行后,应对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新的润滑剂。
⑤拆除试运行中的临时装置或恢复临时拆卸的设备部件及附属装置。
⑥清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
⑦整理试运行各项记录。
3)中间交接验收(11案)
补充:中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序,它标志着工程施工安装结
束,由单机试运行转入联动试运行。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准 中间交接仪式
精
(4)保管
①中间交接前,施工 方应对合同范围工程实体、施工过程技术文件等妥善保管,并有可行有效的
成果保护措施。
②中间交接后的单项或装置 应由建设单位或承担试运行的合同主体负责保管、使用、维护,但不
应解除施工方的施工责任,遗留的施工问题仍由施工方解决,并应按期限完成。
2.联动试运行
1)联动试运行的主要范围及目的
(1)联动试运行的主要范围
单台设备(机组)或成套生产线及其辅助设 施包括管路系统、电气系统、8润滑系统、液压系统、
1
7
气动系统、冷却系统、加热系统、自动控制系统、 联锁系统、报警系统等。
8
4 9
(2)联动试运行目的 信
3
微
主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验设 备全部性能和
系
制造、安装质量是否符合规范
联
一
和设计要求。 唯
2)联动试运行应符合的规定和标准
(2)联动试运行应达到的标准
①试运行系统应按设计要求全面投运,首尾衔接稳定,连续运行并达到规定时间。
②参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。
③在联动试运行后,参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析并评定合格后,填
写联动试运行合格证书。
3.负荷试运行
2)负荷试运行应符合的标准(11案)
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功。
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。
(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故。
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境。
(5)负荷试运行不得超过试车预算,经济效益好。
【例题·案例节选】【2009】
【问题】1.按照联动试运行原则分工,指出设计单位编制联动试运行方案,施工单位组织实施联
扫码关注更多内容
第 6 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
动试运行的不妥,并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题,应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行,在联动试运行时,施工单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。
【例题·案例节选】【2011】
【问题】建设单位将未进行中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为是否正确?指出中
间交接的作用?
【例题·案例节选】【2014】
【问题】分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确
及理由。
【例题·案例节选】【2017】
【问题】离心水泵单体试运行的目的何在?应主要检测哪些项目?
【参考答案】单体试运行的目的:主要考核单台设备的机械性能,检验设备的制造、安装质量和
设备性能等是否符合规范和设计要求。
应主要检测的项目包括:机械密封的泄漏量、填料密封的泄漏量、温升、泵的振动值。
【考点】建筑机电工程竣工验收(8 ★)
7
1
15.2 竣工验收管理 4 9
8
3
【真题分布数据统计】(20信11单/2021案/2022多)
微
1.建筑机电工程施工质量系验收相关标准
联
1)建筑机电工程质量题验收的划分
押
准
建筑机电工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013划分为建筑给水排水及供
精
暖工程、通风与空调工程 、建筑电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程 6个分部工程。
(没有消防)
3)单位(子单位)工程质量验收评定合格的标准
单位(子单位)工程质量验收 ,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。
其验收评定合格的标准有5个方面:
(1)构成单位工程的各分部工程质 量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整、真实。
(3)单位(子单位)工程所含分部工程 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料
8
应完整。 1
7
9
8
4
(4)主要功能项目的抽查结果应符合国家现行 强制性工程建设规范
信
的3规定。
微
(5)观感质量验收应符合要求。 系
联
提示:实体+资料+安全+观感+功能一抽查
唯
2.竣工验收实施
1)一般项目验收
2)专项验收
建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验收,包括规划、消防、节能、环
保、卫生、防雷、人防、绿化等。
(1)消防验收
①建设工程项目的消防设施、安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时
投入生产和使用。消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
(2)安全设施验收
②建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3)建设工程竣工验收备案管理
(2)竣工验收备案的时间规定
在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程,建设单位应当自工程竣工验收
合格之日起 15 天内,将建设工程竣工验收报告和规划、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许
使用文件报工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(备案机关)备案。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【考点】工业机电工程竣工验收(★★)
【真题分布数据统计】(2009案/2013单/2022多/2023案)
1.工业机电工程施工质量验收相关标准
1)工业机电工程质量验收的划分
工业机电工程按《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB/T50252—2018 划分为:土建工程、
钢结构工程、设备工程、管道工程、电气工程、自动化仪表工程、防腐蚀工程、绝热工程、炉窑砌筑
工程。
2)单位(子单位)工程质量验收的程序
(1)工业安装工程质量验收的程序:检验批→分项工程→分部工程→单位工程。
(2)单位(子单位)工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请。
(3)单位(子单位)工程由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负
责人进行验收。(09案)
3)单位(子单位)工程质量验收合格的规定
(1)单位(子单位)工程所含分部工程的质量应全部为合格。
(2)单位(子单位)工程的质量控制资料应齐全。
(实体合格、资料齐全)
8
7
4)单位(子单位)工程控制资料1检查记录
9
4
8
(1)相关记录表:施工现场信 3质量管理检查记录;分项工程质量验收记录;分部工程质量验收记
微
录;单位工程质量验收记录;系单位工程质量控制资料检查记录。
联
(2)单位(子单位)题工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。
押
检查意见和检查人由准建设(监理)单位填写。
精
结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。
记录表签字人:施工 单位项目负责人,建设单位项目负责人(总监理工程师)。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 8 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(3)填写的主要内容:图纸会审、设计变更、协商记录、材料合格证及检验试验报告、施工记
录、施工试验记录、观测记录、检测报告、隐蔽工程验收记录、试运行记录、质量事故处理记录、中
间交接记录、竣工图、分部分项工程质量验收记录。检查意见为“合格”或“不合格”。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1
7
8
2.竣工验收实施
8
4 9
4)竣工验收的程序 信
3
微
(1)验收准备 系
联
一
(2)预验收
唯
对于工程规模和技术复杂程度大的项目,为保证项目顺利通 过正式验收,在验收准备工作基本就
绪后,可由上级主管部门或项目建设单位会同施工、设计、监理、使用单位及有关部门组成预验收组,
进行一次预验收。
(3)正式验收
【考点】工程竣工结算(★)
【真题分布数据统计】(2023多/2024多)
1.竣工结算编制依据(修改)
(1)工程合同(包括补充协议)。
(2)计价规范。
(3)已确认的工程量、结算合同价款及追加或扣减的合同价款。
(4)投标书及其附件(包含已标价工程量清单)。
(5)建设工程设计文件及相关资料。
(6)其他依据。
【课中知识拓展】
承包人应根据办结的竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,申请应载明下列内容:
扫码关注更多内容
第 9 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
①竣工结算合同价款总额。
②累计已实际支付的合同价款。
③应预留的质量保证金。
④实际应支付的竣工结算价款金额。
2.竣工结算编制原则
序号 竣工结算 编制原则
单价项目应依据发承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的
分部分项工程和措施项
1 综合单价计算;发生调整的,应以发承包双方确认调整的综合单
目中的单价项目
价计算。
总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算,发生调整
2 措施项目中的总价项目
的,应以发承包双方确认调整的金额计算。
(1)计日工费用应按发包人实际签证确认的数量和相应项目综合
单价计算。
(2)暂估价材料、工程设备和专业工程暂估价中依法必须招标的,
以招8 标确定的中标价格取代暂估价;不属于依法必须招标的,应
7
1
4按9合同约定的定价方式双方最终确认的价格取代暂估价。
8
3
3 其他项目 信(3)总承包服务费应依据已标价工程量清单金额计算,发生调整
微
系 的,应以双方确认调整的金额计算。
联
题 (4)索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算。
押
准 (5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算。
精
(6)暂列金额应减去合同价款调整(包括索赔、现场签证)金额
计算,如有余额归发包人,如有差额由发包人补足。
4 规费和税金 规费和税金按国家或省级、行业建设行政主管部门的规定计算。
工程实施过程中已经确
已 经确认的工程计量结果和合同价款在竣工结算办理中应直接进
5 认的工程计量结果和合
入结 算。
同价款
8
天数(周) 内容 1 7
9
①发包人、承包人对复核结果无异议的 , 应在7天内在竣工
信
结3 8算
4
文件上签字确认,竣工
结算办理完毕。 微
系
②发包人应在收到承包人提交的竣工结算价款 支付申请联后7天内予以核实,向承包人签
一
唯
发竣工结算支付证书。
7(一周)
③发包人在收到承包人提交的竣工结算价款支付申请后7天内不予核实,不向承包人签
发竣工结算支付证书的,视为承包人的竣工结算支付申请已被发包人认可;发包人应在
收到承包人提交的竣工结算支付申请7天后的14天内,按承包人提交的竣工结算支付申
请列明的金额向承包人支付结算价款。
①承包人应在合同约定的时间内提交竣工结算文件,经发包人催告后14天内仍未提交或
没有明确答复的,发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件,作为办理竣工结算和支
14(二周) 付结算款的依据,承包人应予以认可。
②发包人在签发竣工结算支付证书后的14天内,应按照竣工结算支付证书列明的金额向
承包人支付结算价款。
①发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的28天内核对。
发包人经核实,认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件的,应在上述时限内向
承包人提出核实意见,承包人收到核实意见后的28天内应按照发包人提出的合理要求补
28(四周)
充资料,修改竣工结算文件,并应再次提交发包人复核后批准。
②发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核
③发包人在收到承包人竣工结算文件后的28天内,不核对竣工结算或未提出核对意见的,
扫码关注更多内容
第 10 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
应视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可,竣工结算办理完毕。
④承包人在收到发包人提出的核实意见后的28天内,不确认也未提出异议的,应视为发
包人提出的核实意见已被承包人认可,竣工结算办理完毕。
发包人在竣工结算支付证书签发后或收到承包人提交的竣工结算支付申请7天后的56天
56(八周) 内仍未支付的,除法律另有规定外,承包人可与发包人协商将该工程折价,也可直接向
人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人应就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。
【案例15.2-3】(新增、2022真题)
二、问题
1.风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改?
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系图15.2-1风机盘管机组安装示意图
联
题
凝结水管与风机盘管连接时,宜设置透明软管,能观察到凝结水排水情况,长度不宜大于 150mm。
押
准
(22案) 精
三、分析与参考答案
1.风机盘管机组安装前应进行:风机三速试 运行、盘管水压试验。 8
1
7
错误一:风机盘管机组与冷冻水回水管采用镀 锌钢管连接。
8
4 9
改正:风机盘管机组与管道的连接,应采用金属 或非金属柔性连接。信
3
微
错误二:冷凝水管坡度为i=0.005。 系
联
改正:冷凝水排水管的干管坡度宜大于或等于8‰,且 应坡向
唯
出一水口。
错误三:冷凝水管与风机盘管的透明胶管,长度为200mm 。
改正:冷凝水管与风机盘管连接时,宜设置透明胶管,长度不宜大于150mm。
错误四:冷凝水管过滤器安装方向反向。
改正:调转冷凝水管Y型过滤器安装方向,使过滤器朝向右。
【总结】
扫码关注更多内容
第 11 页 共 11 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178