检测
一、检测仪器、设备
(1)在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内,探测器的设置:
气体泄漏
设置气体探测器类
型
可燃气体浓度能达到25% 爆炸下限
可燃
有毒气体浓度能达到最高容许浓度
有毒
既是可燃又是有毒的同一种气体
只设有毒
可燃气体与有毒气体同时存在的场所;可燃气体浓度能达到25%
爆炸下限,有毒气体浓度能达到最高容许浓度
可燃+ 有毒
(2)下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源应布置检(探)测点:
①气体压缩机和液体泵的密封处。
②液体采样口和气体采样口。
③液体排液(水)口和放空口。
④设备和管道的法兰和阀门组。
11.3.3一氧化碳浓度监测报警装置至少应设警报和高报两级报警,一级报警值应设30mg/m³(24ppm),二级
报警值可由企业结合实际设定,但应不大于200mg/m³(160ppm)。
11.3.4一氧化碳浓度监测报警装置应具有声光报警功能,固定式一氧化碳浓度监测报警装置的报警信号应传
输至有人值守的岗位或控制室,监测报警系统应具有历史事件记录功能,历史事件记录数据应至少保存30d。
11.3.5煤气危险区域的同一水平面,室内每隔15m应至少设置一台固定式一氧化碳浓度监测报警装置,且固定
式一氧化碳浓度监测报警装置距其所覆盖范围内的任一释放源应不大于7.5m;室外每隔30m应至少设置一台固
定式一氧化碳浓度监测报警装置,且固定式一氧化碳浓度监测报警装置距其所覆盖范围内的任一释放源应不
大于15m。
为及时发现企业在生产、储存危险物质过程中可燃和有毒物质的泄漏,按照《石油化工可燃气体和有毒气体
检测报警设计规范》(GB 50493),对存在(
)泄漏可能的生产、储存等场所应设置可燃气体报警器。
A.一氧化碳
B.粗苯
C.硫化氢
D.甲烷
答案:D
在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏
进行检测时,应按规定设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。下列设置可燃气体探测器和有毒气体探测器
的规定中,正确的是(
)。
A.可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,但有毒气体不能达到最高
容许浓度时,应设置有毒气体探测器
B.有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体浓度可能达到最高容许浓度,但可燃气体浓度不能
达到25%爆炸下限时,可只设置可燃气体探测器
C.可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,有毒气体的浓度也可能达到最
高容许浓度时,可只设置有毒气体探测器
D.同一种气体,既属于可燃气体又属于有毒气体时,应设置有毒气体探测器
答案:D
煤气事故的预防与抢救
一、煤气事故的预防
(一)煤气中毒事故的预防
(1)加强煤气安全管理。对于煤气作业人员,应进行生产操作及安全技术培训考核,合格后方准上岗工作。
制定严格的岗位责任制,并确保实施。
(2)从生产设施的密闭式入手,提高系统的自动化程度,防止和减少一氧化碳在生产环境中形成危及人的健
康与安全的浓度;加强对生产环境的一氧化碳浓度监测和警报。
(3)采取措施,降低作业过程中的中毒危险,如设备或管道检修时,首先要把设备或管道内煤气吹扫干净;
新建或大修的煤气设备及管道要进行强度或气密性试验;
在煤气区域工作,须两人以上,并要携带便携式一氧化碳检测报警器。
一旦发生煤气泄漏,则要站在上风侧监视,严禁任何无关人员进入危险区域,同时立即通知有关单位处理。
(4)采取有效的个体防护,建立煤气中毒事故的抢救和急救体制,配备必要的防护器具和急救器材,如一氧
化碳检测报警器、空气呼吸器等。
二、防护及急救设备
呼吸器分为过滤式和隔绝式两种。
背负式压缩空气呼吸器一次充气后可供一个中等强度工作量的人员连续使用60~80min,且具有低压报警功
能,当气瓶中气压低于5MPa时即鸣叫报警。
逃生呼吸器适用于现场紧急情况下使用,其附带的小气瓶将自动连续提供10~15min的新鲜空气,可有效地在
5~10min内使现场人员得到保护,以便逃离有毒气体的现场。
三、煤气事故的抢救
(一)煤气中毒事故的抢救
12.2.1应将中毒者及时、迅速救出煤气危险区域,转移至空气新鲜地方,解除一切阻碍呼吸的衣物,并注意
保暖。抢救场所应保持通风,并指派专人维持秩序。
12.2.2中毒轻微者(如出现头痛、恶心、呕吐等症状),应直接送往附近医疗机构急救,途中应及时吸氧。
12.2.3中毒较重者(如出现失去知觉、口吐白沫等症状),应通知煤气防护站(组)和附近医疗机构赶到现
场急救。
12.2.4中毒者已停止呼吸,应在现场立即采取临时急救措施,同时通知煤气防护站(组)和附近医疗机构赶
到现场抢救。
12.2.5中毒者未恢复知觉前,不应送往较远医疗机构急救。就近送往医疗机构抢救时,途中应采取急救措施,
并应有医务人员护送。
(二)煤气着火事故的抢救
12.3.1煤气设施着火时,应逐渐降低煤气压力,通入大量蒸汽或氮气,但设施内煤气压力最低应不小于100Pa
(10.2mmH2O)。不应突然关闭煤气阀门或封水封,以防回火爆炸。公称直径小于或等于100mm的煤气管道起火,
可直接关闭煤气阀门灭火。
(三)煤气爆炸事故应急处置
12.4.1判断若无回火风险,应立即切断煤气来源,并迅速将剩余煤气处理干净。
12.4.3在爆炸地点40m以内不应有火源。
某钢铁企业直径600mm的焦炉煤气管道焊口开裂,煤气泄漏并着火。下列灭火方法中,正确的是(
)。
A.立即停煤气风机,打水降温,用干粉灭火器灭火
B.关闭着火点前端煤气阀门,通入大量蒸汽或氮气
C.用高压水降温,并立即关闭着火点前端煤气阀门
D.逐渐降低焦炉煤气管道压力,通入大量蒸汽或氮气
答案:D
【模拟题】下列关于煤气意外着火应采取的应急措施,说法正确的是(
)。
A.煤气管道,直径在100mm以下的可直接切断煤气灭火
B.管道直径大于100mm的应逐渐降低煤气压力,但煤气压力不应低于50Pa,不应突然关闭煤气阀门
C.在通风不良的场所,应第一时间快速灭火,随后降低煤气压力
D.煤气设施已烧红时,应用水快速冷却,以防煤气设施烧穿而泄漏出煤气
答案:A
背负式压缩空气呼吸器是煤气区域作业重要的防护装备,在冶金企业广泛使用,使用呼吸器前应进行功能检
查。下列功能检查中,错误的是(
)。
A.检查腰带、肩带、背板是否完好
B.检查面罩是否完好
C.检查压力降到10MPa时是否有哨声报警
D.观察压力表的压力是否充足
答案:C
煤气中毒在冶金煤气事故中占比较高,极易引发群死群伤。关于煤气中毒事故预防要求的说法,错误的是(
)。
A.设备或管道检修时,应把设备或管道内的煤气吹扫置换干净
B.新建或大修后的煤气设备及管道,应进行强度或气密性试验
C.单人在煤气区域工作,应携带便携式CO检测报警器
D.煤气泄漏时应在危险区域外的上风侧监测并立即通知有关单位
答案:C
3.若出现煤气中毒者应如何进行处理?
答案:煤气中毒者的处理;
(1)将中毒者迅速及时地救出煤气危险区域,抬到空气新鲜的地方,解除一切阻碍呼吸的衣物,并注意保暖。
抢救场所应保持清静、通风,并指派专人维持秩序。
(2)中毒轻微者,如出现头痛、恶心、呕吐等症状,可直接送往附近卫生所急救。
中毒较重者,如出现失去知觉、口吐白沫等症状,应通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场急救。
中毒者已停止呼吸,应在现场立即做人工呼吸并使用苏生器,同时通知煤气防护站和附近卫生所赶到现场抢
救。
中毒者未恢复知觉前,不得用急救车送往较远医院急救;就近送往医院抢救时,途中应采取有效的急救措施,
并应有医务人员护送。
有条件的企业应设高压氧舱,对煤气中毒者进行抢救和治疗。
预防煤气事故,应全面分析煤气中毒、着火、爆炸事故的发生机理,并采取针对性预防措施。下列防范煤气
着火事故的安全措施中,错误的是(
)。
A.防止煤气泄漏,保证煤气设施的严密性,发现泄漏应及时处理
B.煤气设施应有良好的接地装置,对接地线应定期检查并测试合格
C.带煤气作业应在提高压力的状况下进行,并应使用符合规定的工具
D.带煤气作业地点附近的裸露高温管道,应做绝热处理
答案:C