夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

06.40-第七章-第三节-煤气设施(一)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全冶炼-天一网校-新教材精讲班-金健推荐_07.第七章

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 4 页PDF · 189.7KB
下载

文档在线预览

公开展示前 2 页
100%
1
《06.40-第七章-第三节-煤气设施(一)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全冶炼-天一网校-新教材精讲班-金健推荐_07.第七章》第1页预览
2
《06.40-第七章-第三节-煤气设施(一)_2026安全冶炼SVIP_2026安全冶炼SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_11-2026年安全冶炼-天一网校-新教材精讲班-金健推荐_07.第七章》第2页预览

本文档共 4 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

煤气设施
一、煤气设施的操作
10.1.1除有特别规定外,任何煤气设备均应保持正压操作,并保持压力稳定。当压力低于500Pa时,应采取保
压措施。在设备停止生产而无法保持正压时,应隔断煤气来源,并对内部煤气置换至检验合格。
10.1.2进行煤气吹扫和置换符合下列规定:
a)吹扫和置换煤气设施内部的煤气,应用蒸汽、氮气或合格烟气,不应用空气直接置换煤气;
b)吹扫或引气过程中,不应在煤气设施上拴、拉电焊线,煤气设施周围40m内不应有火源;
c)煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验确定,
爆发试验应连续3次试验合格,且应间隔取样。
10.1.3使用煤气的炉窑进行点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序应先点燃火种后给煤气,不
应先给煤气后点火。凡送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过1073K(800℃)时,可以不点火直接送煤气,
但应监视其燃烧状态并视情况采取措施。
10.1.4送煤气时不着火或者着火后又熄灭,应立即关闭煤气阀门,查清原因,排净炉内混合气体后,再按规
定程序重新点火。
10.1.5凡强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风量和煤气
量。停煤气时,应先关闭所有的烧嘴,然后停鼓风机。
10.1.7直立连续式炭化炉操作时应防止炉内煤料空悬。同一孔炭化炉不应同时捣炉和放焦。炉底应保持正压。
10.1.8煤气系统的各种塔器及管道在停产通氮气或蒸汽吹扫煤气合格后,不应关闭放散管;开工时,应在氮
气或蒸汽等置换空气合格后再送入煤气,并应在检验煤气合格后,才能关闭放散管。若用蒸汽吹扫,不应在
设备内存在蒸汽时骤然喷水,以免形成真空压损设备。
二、煤气设施的检修维护
10.2.1煤气设施的巡检、检修、维护作业时,作业人员应两人及以上,并携带便携式一氧化碳检测报警器。
进入煤气爆炸性危险环境采用对讲机进行通信联系时,应使用防爆型。
10.2.2煤气设施停煤气检修时,应隔断煤气来源并将内部煤气置换干净。长期检修或停用的煤气设施,应打
开上下人孔、放散管等,保持设施内部自然通风,有需要时应采取强制通风。
10.2.3进入煤气区域和设施内工作前,应检测一氧化碳含量,并经检测合格(一氧化碳质量浓度小于30mg/m³,
24ppm)后允许进入煤气区域和设施内工作。因工艺特性无法实现合格的情况下,作业人员应携带一氧化碳和
氧气检测装置,并采取防护措施,设专人监护,符合下列规定。
b)无呼吸防护措施情况下,作业人员允许最长(短时)作业时间应符合下表的规定。
CO 浓度mg/m³ (ppm)
工作时间
CO≤30(24)
较长时间
30(24)<CO≤50(40)
≤1h
50(40)<CO≤100(80)
≤30min
100(80)<CO≤200(160)
≤15min
c)作业区域或煤气设施内的一氧化碳含量超过200mg/m³(160ppm),以及开展煤气作业应急处置与救援时,
应在落实个人安全防护措施后方可实施。
d)作业人员每次进入煤气设施内的工作时间间隔2h以上。
e)进入涉及煤气的设施内工作前,应对设施内氧气含量进行检测,含氧量处于19.5%~23.5%方可工作。含氧
量小于19.5%时,应佩戴空气呼吸器等隔绝式呼吸器具。
f)进入荒煤气等热煤气设施内部作业前,应确保内部温度不高于40℃。特殊情况应采取高温防护措施。
10.2.4进入煤气设施内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔(器)前0.5h;检修动火工作中每
2h应重新分析;工作中断恢复工作前0.5h,也应重新分析。取样应有代表性,防止死角。容积较大的空间,
应对上、中、下(左、中、右)各部位进行检测分析。
10.2.7带煤气作业包括带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作眼镜阀等危险工作,不应在雷雨
天进行,应选择白天作业,确需夜间作业时,应由企业主要负责人或者其书面委托的人员进行现场审批;作
业时,应有煤气防护人员在场监护;作业人员应佩戴空气呼吸器等隔绝式呼吸器具,并符合下列规定:
b)距工作场所40m内,不应有火源并应采取防火措施,与工作无关人员应离开作业点40m以外;
c)应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具;
d)距作业点10m以内不应安设投光器;
e)不应在具有高温源的炉窑等建(构)筑物内进行带煤气作业。
10.2.8在煤气设备上动火,还符合下列规定:
a)在运行中的煤气设备上动火,设备内煤气应保持正压,动火部位应可靠接地,在动火部位附近应装压力表
或与压力检测的操作室联系;
10.2.9电除尘器在检修前,应办理检修许可证,采取安全停电的措施。进入电除尘器内检查或检修,除应符
合本文件有关检修和动火作业的规定外,还符合下列规定:
a)断开电源后,电晕极应接地放电;
b)进入内部工作前,除尘器外壳应与电晕极连接;
三、煤气管道不停输带压开孔、封堵技术
(一)不停输带压开孔作业
(1)开孔作业位置应选择在直管段上,管道圆度误差不得超过管外径的1%,开孔部位应尽量避开管道焊缝。
(2)焊接
(二)安装封堵夹板阀及刀具
(1)在夹板阀关闭的状态下安装封堵夹板阀。
(2)刀具、夹板阀与开孔机主轴之间的锥度连接不应有松动。夹板阀内孔与对开三通法兰内孔、筒刀与开孔
结合器内孔的同轴度误差应控制在1mm之内。
(三)试验压力
开孔前应用氮气或蒸汽将焊接到管道上的管件和组装到管道上的板阀、开孔机等部件中的空气进行置换。同
时对部件进行密封性检验及整体试压,试验压力宜等于管道运输压力,不应超过运输压力的1.1倍。密封性试
验或试压不合格的应检修更换。
(四)开孔
(1)开孔前应打开开孔结合器上的排气阀,等排气完毕,关闭排气阀后进行开孔。
(2)开孔时,当开孔机切削到预定尺寸时,停机,手动操作开孔机使开孔刀前进5~10mm,确认孔完全被开
透。
(3)开孔完成后将刀退出,关闭闸板阀。排出开孔结合器内的煤气后拆卸开孔机。