文档文本内容
煤气设施
(五)安装旁通管并投用
旁通管路的焊接应有焊接工艺规程,并对焊缝进行无损检测。
(六)封堵
(1)安装封堵接合器及封堵器。
(2)下封堵头时应先下下游封堵头,后下上游封堵头。
(3)封堵效果验证:打开平衡孔降压,压力降为零后观察5min,若封堵隔离段管道压力没有回升,则封堵成
功。
(4)将封堵隔离段管道内的煤气全部排空。
(七)管道改造作业
焊缝应进行无损检测。
(八)封堵段投用
(1)封堵隔离段投用前应用氮气或蒸汽置换空气。
(3)确认封堵头前后压力平衡后解除封堵,解除封堵应先提上游封堵头,后提下游封堵头。
(4)关闭闸阀板,拆除封堵结合器。
(九)拆除旁通管路
(1)关闭旁通管路两端夹板阀。
(2)将管道内的煤气进行安全排空,拆除旁通管路。
(十)下塞堵
(1)安装塞堵结合器,将夹板阀的内旁通接口与压力平衡管路连接,打开阀门,使压力平衡。
(2)开启平板阀,将开孔时切下的鞍形板与下堵塞一起装回管道,保证鞍形板的方向与管道方向一致。下堵
塞完成后拆除塞堵结合器与封堵夹板阀,安装盲板。
四、抽堵盲板作业
盲板厚度计算:
h
盲板厚度,mm
p
计算压力,MP a
D
管道计算直径,mm
[ σ ]
许用应力,MP a
K
系数,取0.5 (常压堵板或盖板取0. 45 )
C
安全裕度,取1.5-2 mm
盲板直径D计算式为:D=0.318S+2H-10
D
盲板直径,mm
S
法兰附近管道外圆周长,mm
H
法兰螺栓孔至管道外壁的距离,mm
(一)作业要求
(1)抽堵盲板前应采取措施尽可能降低带煤气作业段的煤气压力。
(2)抽堵盲板作业区内严禁行人通过,40m以内禁止存在火源及高温热源,如作业区附近有裸露高温管道,
则应在作业前将该管道作绝热处理,抽堵盲板作业区要派专人警戒。
(3)加热炉前进行煤气管道抽堵盲板作业时,应先在管道内通入蒸汽以保持正压。(蒸汽阀门距盲板≤20m)
(4)距火源较近的地点进行抽堵盲板作业时,禁止带煤气作业,应事先通蒸汽清扫,并保持蒸汽在正压状态
下方可操作。
(5)如作业中呼吸器压力低于5MPa或发生故障,应立即撤离煤气区域。作业人员使用防爆及不发火花工具,
严禁穿带钉鞋。
(6)抽堵盲板作业前,法兰上所有螺栓应全部更新并保证灵活可靠,卸不动的螺栓可在正压情况下动火割掉,
换上新螺栓并拧紧,但禁止同时割掉两个以上螺栓,以防煤气泄漏着火。作业场所,应清除一切障碍物,如
妨碍操作的围栏等。
(7)雷雨天气严禁抽堵盲板。
【模拟题】根据《工业企业煤气安全规程》(GB 6222)的规定,对于煤气设施检修作业的安全规定,说法错
误的是(
)。
A.煤气设施停煤气检修时,应可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净
B.一氧化碳含量不超过30mg/m³时,可较长时间工作
C.一氧化碳含量不超过200mg/m³时,入内连续工作时间不应超过0.5h
D.工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少在2h以上
答案:C
【模拟题】抽堵盲板是一项很危险的作业,为确保安全,作业前应向煤气防护站或安全部门提出申请,经批
准后方可进行。下列关于某施工队盲板抽堵工作中相关的做法,不符合要求的是(
)。
A.距盲板10m处安装了蒸汽阀门
B.作业中呼吸器压力低于5MPa立即撤离煤气区域
C.加热炉前进行煤气管道抽堵盲板作业时,先在管道内通入压缩空气
D.动火割掉2个法兰螺栓换新并拧紧
答案:C
解析:在有煤气的一侧管端安装压力表,如需吹扫,还应引一蒸汽管道,蒸汽阀门距盲板不应大于20m,故A
选项正确。作业中呼吸器压力低于5MPa或发生故障,应立即撤离煤气区域,故B选项正确。加热炉前进行煤气
管道抽堵盲板作业时,应先在管道内通入蒸汽以保持正压,故C选项错误。抽堵盲板作业前,法兰上所有螺栓
应全部更新并保证灵活可靠,卸不动的螺栓可在正压情况下动火割掉,换上新螺栓并拧紧,但禁止同时割掉
两个以上螺栓,以防煤气泄漏着火,故D选项正确。
【模拟题】下列关于煤气点火设施的说法,错误的是(
)。
A.炉子点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序必须是先点燃火种后给煤气
B.送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过800℃时,可不点火直接送煤气,但应严密监视其是否燃烧
C.强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风量和煤气量
D.停煤气时,应先停鼓风机,然后关闭所有的烧嘴
答案:D
【模拟题】带压带煤气抽堵盲板作业危险性很大,下列关于安全作业的说法,正确的是(
)。
A.抽堵盲板前应采取措施使作业段煤气压力稳定至设计压力
B.抽堵盲板作业区40m以内禁止存在火源或高温热源
C.距火源较近的地点进行抽堵盲板作业时,保持煤气在正压状态下方可操作
D.参加抽堵盲板作业人员应佩戴负压呼吸器,穿化纤服
答案:B
【模拟题】某大型钢铁联合生产企业炼钢分厂预对煤气设施进行维修作业,下列关于煤气设施的维修作业要
求,符合安全标准的是(
)。
A.长期检修的设备,检修前应对设备采取降温、保湿的措施后,再打开上下人孔和放散管
B.工作人员前后两次进入设备内工作的时间间隔至少1h以上
C.当煤气比重大于空气比重时,在中或下部取一气样,当煤气比重小于空气比重时,在中或上部取一气样
D.一氧化碳含量不超过50g/m³时,连续工作时间不应超过2h
答案:A
【模拟题】煤气管道不停输带压开孔、封堵技术主要应用在不降低煤气管网压力,保证管线正常运行的情况
下,对管线进行维修、加接旁路、更换管段和管线局部改道等的施工作业以及处理管线内部故障等,下列相
关作业要求的说法,正确的是(
)。
A.开孔部位应尽量选择管道焊缝,便于开孔和维护
B.在夹板阀关闭的状态下安装封堵夹板阀
C.开孔时应打开开孔结合器上的排气阀,边排气边开孔保证压力平衡
D.下封堵头时应先下上游封堵头,后下下游封堵头
答案:B
煤气管道不停输开孔、封堵,避免了煤气管网停止运行对煤气用户正常生产、生活带来的影响,具有良好的
经济效益和社会效益。关于煤气管道不停输开孔操作的说法,错误的是(
)。
A.开孔位置应选择在直管段上
B.开孔前对加接管件进行试压,试验压力不超过管道运输压力的1.1倍
C.开孔时,应先以电动方式开孔至预定尺寸后,再采用手动开孔
D.旁通管道焊接后,对焊缝进行外观检查,无质量问题即可投入使用
答案:D
经检查分析发现,盲板制作与安装存在严重问题,一是与法兰连接的管道外圆直径为500mm,实测盲板直径
550mm,法兰螺栓孔距离管道外壁46mm,盲板中心与法兰中心未对正;根据以上场景,回答下列问题:
1.通过计算确定该盲板的直径。(计算结果保留小数点后一位)
答案:该盲板的直径:D=0.318S+2H-10
S是法兰附近管道外圆周长(mm),
H是法兰螺栓孔至管道外壁的距离(mm)
D=0.318×3.14×500+2×46-10=581.3mm
2.简述进入煤气设施内工作的时间要求及安全分析取样的时间要求。
答案:进入煤气设施内工作时,应检测一氧化碳及氧气含量。经检测合格后,允许进入煤气设施内工作时,
应携带一氧化碳及氧气监测装置,并采取防护措施,设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mg/m²(24ppm)
时,可较长时间工作;一氧化碳含量不超过50mg/m²时,入内连续工作时间不应超过1小时;不超过100mg/m³
时,入内连续工作时间不应超过0.5小时;不超过200mg/m³时,入内连续工作时间不应超过15~20min。
工作人员每次进入设施内部工作的时间间隔至少大于2小时。进入煤气设备内部工作时,安全分析取样时间不
应早于动火或进塔(器)前0.5小时,检修动火工作中每2小时应重新分析。工作中断后恢复工作前0.5小时,
也应重新分析,取样应有代表性,防止死角。
4.带煤气作业时,操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒面具,还应遵守哪些规定?
答案:带煤气作业时,操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒面具,并应遵守下列规定:
(1)工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等。
(2)距工作场所40m内,不应有火源并应采取防止着火的措施,与工作无关人员应离开作业点40m以外。
(3)应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具。
(4)距作业点10m以外才可安设投光器。
(5)不应在具有高温源的炉窑等建(构)筑物内进行带煤气作业。
煤气设施操作、检修作业具有较高的安全风险。关于煤气设施操作、检修作业安全防范措施的说法,正确的
是(
)。
A.煤气设施操作,除特殊情况外均应保持负压状态
B.在煤气设备上动火,应使用不产生火花的工具
C.煤气区内作业时,只准用气焊,严禁用电焊
D.进入煤气设备内部,照明电压可采用24V或36V
答案:B