2.2.3 墩台、盖梁施工技术
1.承台施工
(5)水中高桩承台采用套箱法施工时,套箱应架设在可靠的支承上,并具有足够的强度、刚度和稳定性。
套箱顶面高程应高于施工期间的最高水位。套箱应拼装严密,不漏水。套箱底板与基桩之间缝隙应堵严。套
箱下沉就位后,应及时浇筑水下混凝土封底。2.现浇混凝土墩台、盖梁
1)一般要求(略)
2)重力式混凝土桥台施工(2022.26①)
(2)桥台混凝土宜水平分层浇筑,每层高度宜为1.5~2m。
(3)桥台混凝土分块浇筑时,接缝应与桥台截面尺寸较小的一边平行,邻层、分块接缝应错开,接缝宜做
成企口形。分块数量:桥台水平截面积在200m²内不得超过2块;在300m²以内不得超过3块;每块面积不
得小于50m²。
3)柱式桥墩施工(2022.20②)
4)盖梁施工(2015.7/2024.4)
3.预制安装桥墩和盖梁
1)预制场地(略)2)预制台座(略)
3)预制安装的一般要求(略)
4)桥墩预制
(3)预制节段的场内起吊、移运和存放
⑤预制节段(构件)宜采用立式的方式存放在台座上,且应采取有效措施确保其稳定,存放时不应产生受力
不均、偏斜、倾倒等现象。存放的时间应符合设计要求;如设计无要求时,自混凝土浇筑完成后起算至安装
的时间应不少于28d。
5)桥墩运输(略)
6)桥墩安装
(1)一般要求
①预制节段安装使用的起重机械和设备应满足施工吊装能力的需求。在陆地上安装时,宜采用履带式起重机
或门式起重机;在水(海)上安装时,宜采用起重船。吊架、吊具和索具应具有足够的承载能力和较好的通
用性。
②辅助安装用的调位装置应具有三维(即高程、平面位移、转角)调节功能,其精度应符合设计要求。
(2)承台顶设置杯口安装
⑤杯口浇筑前应采用淡水充分湿润或涂刷界面剂。湿接头混凝土宜在一天中气温相对较低的时段及无积水状
态下浇筑。湿接头混凝土保湿养护时间应不少于14d。
⑥安装后应及时浇筑杯口混凝土,待混凝土硬化后拆除硬楔,浇筑二次混凝土,待杯口混凝土达到设计强度
的75%后方可拆除斜撑。
(3)胶接缝分节段安装(选择题)
(4)湿接缝分节段安装(选择题)
7)预制安装钢筋混凝土盖梁(略)
4.重力式砌体桥台、桥墩
1)砌块材料(略)
2)砌体砌筑
(4)砌筑墩台镶面石应从曲线部分或角部开始,排列应一丁一顺,砌缝应横平竖直。
(6)砌体的外露面应进行勾缝,宜采用凸缝或平缝;对于较规则的砌块,可采用凹缝。勾缝应在砌体砌筑
施工完成并经检验合格后进行。勾缝前应对勾缝位置清理干净、充分湿润,按从上至下的顺序进行。智汇宝图