夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 455 页PDF · 16.4MB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第1页预览
2
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第2页预览
3
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第3页预览
4
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第4页预览
5
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第5页预览
6
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第6页预览
7
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第7页预览
8
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第8页预览
9
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第9页预览
10
《二造《计量与计价实务(安装工程)》冲刺串讲讲义在线版pdf_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装广东_06.冲刺串讲广东_讲义》第10页预览

本文档共 455 页 剩余 445 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

建设工程计量与计价实务
(安装工程)
二
级
造
价
工
程
师
职
业
资
格
考
试
冲刺串讲
主讲人:郭老师
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
精准押题联系微信3849178 
唯一联系微信3849178
目录
Ø第1章 安装工程的分类、特点及基本工作内容
Ø第2章 安装工程常用材料的分类、基本性能及用途
Ø第3章 安装工程主要施工的基本程序、工艺流程及施
工方法
Ø第4章 常用施工机械及检测仪表的类型及应用
Ø第5章 施工组织设计的编制原理、内容及方法
Ø第6章 安装工程识图基本原理与方法
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
目录
Ø第7章 安装工程计量计价相关标准的基本内容
Ø第8章 计算机辅助工程量计算
Ø第9章 施工图预算的编制
Ø第10章 安装工程最高投标限价的编制
Ø第11章 安装工程投标报价的编制
Ø第12章 安装工程价款结算和合同价款的调整
Ø第13章 安装工程竣工决算价款的编制
Ø第14章 安装工程计量与计价应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第1章 安装工程的分类、特点及基本工作内容
•
第1节  概述
•
第2节  电气设备安装工程
•
第3节  给水排水工程
•
第4节  通风空调工程
•
第5节  消防工程
•
第6节  智能化工程
1.根据建筑电气工程的功能,电气设备安装工程可分为
强电(电力)工程和弱电(信息)工程。
强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、
功率大、频率低;
弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其
特点是电压低、电流小、功率小、频率高。
1.2.1 电气设备安装工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,电气设备
安装工程可分为:
1)室外电气工程
2)变配电房
3)供电干线
4)电气动力
5)电气照明安装
6)备用和不间断电源安装
7)防雷及接地安装
1.2.1 电气设备安装工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.变配电系统组成
变配电系统是输变电系统和配电系统的总称。简单说,
输变电就是将外面引入的电压变成适合我们使用的电压,配
电就是将电分配到用电单位内部的各个用电点。变配电就是
两种功能都能实现。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
在我国,380V电压用于民用建筑内部动力设备供电或
向工业生产设备供电;220V电压多用于照明、空调等生活设
备供电和向小型生产设备供电。在低压配电系统中应用最
广泛的是三相四线制供电方式,这种供电方式既可供380V
电压,也可供220V电压。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.照明系统组成
通过电光源将电能转换为光能的过程称为电气照明。
电气照明设备主要包括灯具灯泡(灯管)及各种控制开关等
组成。
1)照明系统组成
(1)按照明器具的布置特点可分为:一般照明、分区一般
照明、局部照明和混合照明。
①一般照明:为照亮整个场地或工作面而设置的照明,
是由若干灯具对称排列在整个顶棚上所组成。
②分区一般照明:灯具集中或分组集中设置在某个区域
上方所组成的布灯形式。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
③局部照明:为增加特定的有限的部位的照度而设置的
照明。
④混合照明:由一般照明和局部照明所组成的照明形式。
(2)按照明的功能可分为:正常照明、应急照明、值班照
明、警卫照明、景观照明和障碍照明。
①正常照明:在正常情况下使用的室内外照明。
②应急照明:在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继
续工作、保障安全或人员疏散用的照明。
③值班照明:在非工作时间内所使用的照明。
④警卫照明:专用于警戒区的照明。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
⑤景观照明:为观赏建筑物的外观和庭院、溶洞小景而设
置的照明。
⑥障碍照明:为保障航空飞行安全等,在高大建筑物和构
筑物上安装的障碍标志灯。
(5)按安装方式可分为:悬吊式、壁装式、吸顶式、嵌入
式等。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 (二)照明光源与灯具
灯具是光源、灯罩(控照器)和附件的总称,它的功能
是将光源所发出的光通量进行再分配,并具有装饰和美化环
境的作用。
电光源按发光原理可分为两大类:
热辐射光源,如白炽灯和卤钨灯。
气体放电光源,如荧光灯、高压汞灯、钠灯、金属卤化
物灯、氙灯等。
白炽灯和荧光灯被广泛用于建筑物内部照明,
卤钨灯、高压汞灯、钠灯、金属卤化物灯、氙灯等则用
于广场道路、建筑物立面、体育馆等照明。
动力、照明工程是建筑电气工程中最基本的内容。
动力工程是将电能作用于电动机来拖动各种设备和以电
能为能源用于生产的电气装置。
1.2.2 电气设备系统组成
放射
式
优点是各个负荷独立受电,因而故障范围一般仅限于本回路,对其
他回路的影响也较小。其缺点是所需开关设备和线路较多,因而建
设费用较高。因此,放射式配电一般多用于对供电可靠性要求高的
负荷或大容量设备。
树干
式
正好与放射式相反。树干式采用的开关设备和线路较少,但干线路
发生故障时,影响范围大,因此供电可靠性较低。
混合
式
放射式和树干式相结合的配电方式,在多数情况下都采用这种配电
方式。
1.在动力系统中,各个负荷独立受电,线路发生故障时,
对其他回路的影响较小,一般多用于对供电可靠性要求高的
负荷或大容量设备的的配电方式为(    )。
A.放射式
B.树干式
C.混合式
D.交叉式
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】A
【解析】放射式优点是各个负荷独立受电,因而故障范
围一般仅限于本回路,其缺点是所需开关设备和线路较多,
因而建设费用较高。因此,放射式配电一般多用于对供电
可靠性要求高的负荷或大容量设备。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(一)防雷
建筑物应采取防雷措施,保证建筑物、设备、人身的安
全。
(1)建筑物的防雷等级。
根据《建筑物防雷设计规范》对建筑物的防雷分类规定,
民用建筑中无第一类防雷建筑物,其分类应划分为第二类及
第三类防雷建筑物。在雷电活动频繁或强雷区可适当提高建
筑物的防雷保护措施。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
①防直击雷的措施
防直击雷的防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部
分组成。在建筑物屋顶易受雷击部位装设接闪器(避雷针、带、
网),由接闪器引来雷电流,通过引下线和接地装置迅速引入
大地,从而保护建筑物免受雷击。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成。避雷网和避雷带宜
采用圆钢或扁钢,且优先采用圆钢。防雷装置的引下线不少
于两根,并沿建筑物四周均匀或对称布置,引下线宜采用圆
钢或扁钢,并宜优先采用圆钢。
 
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)防雷电感应的措施。将金属设备、管道等金属物,
通过接地装置与大地作可靠的连接,以便将雷电感应电荷
迅速引入大地,避免雷害。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)防雷电波入侵的措施。
①进入建筑物的各种线路及金属管道采用全线埋地引
入,并在入户端将电缆金属外皮、钢管及金属管道与接地
装置连接。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
②架空线转换为铠装电缆或穿钢管的全塑电缆直接埋
地引入,埋地长度不应小于15m,在入户端,电缆的金属
外皮或钢管与接地装置连接。电缆与架空线的转换处装设
避雷器,并与电缆的金属外皮或钢管及绝缘子铁脚连在一
起接地。
③在架空线进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚连在一
起接到电气设备的接地装置上。进出建筑物的架空金属管
道,在进出处应就近接到防雷和电气设备的接地装置上。
1.2.2 电气设备系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.下列关于防雷系统组成及要求说法错误的是
(    )。
A.防雷装置的引下线不少于两根
B.在建筑物屋顶易受雷击部位装设引下线
C.防直击雷的防雷装置由接闪器、引下线和接地装
置三部分组成
D.避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,且优先采用
圆钢
【答案】B
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
一、室内给水系统的分类
(1)直接给水方式。由室外给水管网直接供水,是最简单、经
济的给水方式,适用于外网能满足用水要求的建筑。这种给水方
式的水平干管常敷设于底层或地沟内以及地下室的楼板下面。
(2)设水箱的给水方式。适用于室外管网的水压周期性不足时
采用。在用水低峰时,室外管网水压高,水箱进水;当用水高峰时,
室外管网水压低,水箱向建筑内部给水系统供水。
1.3.1 给水排水工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)设水泵的给水方式。是在室外给水管网水压经常性不
足时采用。这种给水方式在给水系统中常增设贮水池。
(4)设水泵和水箱的给水方式。宜在室外给水管网压力低
于或经常不能满足建筑给水管网所需的水压时采用。其特点
是水压和水量稳定,水泵恒速供水,设备简单。
1.3.1 给水排水工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(5)气压给水方式。即在给水系统中,设置气压给水装置。
气压水罐的作用相当于高位水箱,但其位置可根据需要设置
在高处或低处。
(6)分区给水方式。即在建筑物的垂直方向按层分段,各
段为一区,分别组成各自的给水系统。这种方式可以解决低
层管道中静水压力过大的问题,从而使各区最低卫生设备或
用水设备处的静水压力小于其工作压力,以免配水装置的零
件损坏漏水,同时可以提高给水的安全可靠性。
1.3.1 给水排水工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑给水管网
所需的水压时采用(    )方式。
A.直接给水
B.设水箱的给水
C.设水泵和水箱的给水
D.分区给水
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】C
【解析】设水泵和水箱的给水方式:宜在室外给水管网
压力低于或经常不能满足建筑给水管网所需的水压时采用。
其特点是水压和水量稳定,水泵恒速供水,设备简单。
用以从选定的水源(包括地下水源和地
表水源)取水。
(2)水处理构筑物。是将取来的原水进行处理,使其符合
用户对水质的要求。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)泵站。用以将所需水量提升到要求的高度,可分为
抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的
加压泵站。
(4)输水管渠和管网。输水管是将原水输送到水厂的管
渠,当输水距离10km以上时为长距离输送管道;配水管网则
是将处理后的水配送到各个给水区的用户。
(5)调节构筑物。它包括高地水池、水塔、清水池等。
用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)配水管网的布置形式和敷设方式
配水管网有树状网和环状网两种形式。
树状管网是从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝
状,只是一个方向供水。供水可靠性较差,投资省。
环状网中的干管前、后贯通,连接成环状,供水可靠性
好,适用于供水不允许中断的地区。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
配水管网一般采用埋地铺设,覆土厚度不小于0.7m,并
且在冰冻线以下。通常沿道路或平行于建筑物铺设。配水
管网上设置阀门和阀门井。
2.室外排水系统组成
室外排水系统由排水管道、检查井、跌水井、雨水口
和污水处理厂等组成。室外污水排除系统与雨水排除系统
可以采用合流制或分流制。
1.3.2 室外给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.下列关于给排水系统组成说法错误的是(    )。
A.室外给水系统的组成有取水构筑物、水处理构筑物、
泵站、输水管渠和管网等
B.配水管网埋地铺设,覆土厚度不小于0.7m,并且在冰
冻线以下
C.配水管网树状网供水可靠性好,适用于供水不允许中
断的地区
D.室内排水排出管通常为埋地敷设,管顶距室外地面不
小于0.7m
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】C
【解析】配水管网有树状网和环状网两种形式。
建筑内部的给水系统由进户管、水表节点、管网系统、
用水设备、管网附件以及增压和贮水设备组成。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.室内排水系统组成
建筑内部排水系统一般有以下几个基本部分组成:污
(废)水收集器、器具排水管、排水横管、排水立管、排
出管、通气管。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1)污(废)水收集器:各种卫生器具、排放生产废水的设
备、雨水斗及地漏等。
2)器具排水管:卫生器具和排水横管之间的短管。除坐
式大便器外,一般其间都设有P型或S型存水弯。
3)排水横管:连接器具排水管和立管之间的水平管段。
排水横管应有一定的坡度,坡向排水装置。
4)排水立管:连接各楼层排水横支管的垂直排水管的过
水部分。排水立管宜靠近杂质最多、最脏和排水量最大的
排水点;立管通常在墙角明装,高层建筑的排水立管可暗装
在管槽或管井中。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(5)排出管:室内排水立管至室外检查井之间连接的
水平管段,即室内污水出户管。排出管通常为埋地敷设,
管顶距室外地面不小于0.7m。
(6)通气管:对于卫生器具在4个以上,且距立管大
于12m的横支管或同一横支管连接6个以上大便器时,应
设辅助通气管;建筑物内有卫生器具的层数在10层以上时,
可设专用通气管。
1.3.3 室内给排水工程系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.属于建筑内部给水系统的有(    )。【多选题】
A.水表节点
B.检查井
C.用水设备
D.洒水喷头
E.管网系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】ACE
【解析】建筑内部的给水系统由进户管、水表节点、
管网系统、用水设备、管网附件以及增压和贮水设备组成。
检查井属于室外排水系统,洒水喷头属于自动喷淋灭
火系统。
取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节
构筑物
由排水管道、检查井、跌水井、雨水口和污水处理厂
等组成
配水管网:树状网、环状网
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.通风工程分类
(1)按循环动力分类通风工程可分为:自然循环通风和机械
循环通风。
(2)按通风原理分类通风工程可分为:排风、送(新)风。
(3)按通风系统的作用范围分类通风工程可分为:全面通风、
局部通风、混合通风。
1.4.1 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(1)全面通风:是对整个房间进行换气,用送入室内的新
鲜空气把整个房间里的有害物浓度稀释至卫生标准允许浓度
以下,同时把室内被污染的空气直接或经过净化处理后排放
到室外大气中去。
(2)局部通风:将污浊的空气或有害气体直接从生产的地
方抽出,防止扩散到整个室内,或者将新鲜空气送到某个局
部范围,改善局部范围的空气状况。
(3)混合通风:用全面送风和局部排风或全面排风和局部
送风混合起来的通风形式。
1.4.1 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.空调工程分类
1)按室内环境的要求分类:
(1)恒温恒湿空调工程。如机械工业的精密加工车间、
精密装配车间、计量室、刻线室等。
(2)一般空调工程。在某些公共建筑物,如办公楼、体
育馆、宾馆以及某些车间等,温度控制在18~28℃范围,相对
湿度在40%~70%范围,这类以夏季降温为主的空调称为一
般空调(或舒适性空调)工程。
(3)净化空调工程。电子工业。
(4)除湿性空调工程。如洞库、坑道、隧道、地铁等。
1.4.1 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)按空气处理设备设置的集中程度分类
(1)集中式空调系统:这种系统是将所有的空气处理设
备(包括过滤器、冷却器、加湿器)以及风机、水泵等都集中
设置在一个空调机房内,通过一套送风和回风管道系统为多
个建筑空间服务。
1.4.1 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)半集中式空调系统:这种系统除了有集中的空调机
房外,还有分散设置在各空调间内的二次空气处理设备(又称
末端装置):目前使用较多的是空气诱导器和风机盘管,尤其
是风机盘管,使用更为广泛。
(3)全分散空调系统::这种系统把空气处理设备、冷
热源和空气输送设备(风机)都集中在一个箱体内,形成一个
结构紧凑的空调机组,如窗式空调机、分体式空调机。
1.4.1 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)按风道中空气流动的速度分类
1.4.1 通风空调工程分类
低速空
调系统
管道内空气流速低于15m/s,风机与消声装置之间的风
管,其气流速度可采用8~10m/s,一般民用建筑的舒适
性空调采用的低速空调系统, 风管风速不宜大于8m/s。
高速空
调系统
风道内气流速度高于15m/s的系统,主要用于建筑空间
小而重要的场所,但必须做好气流噪声的防治;对于民
用建筑,主风管风速大于12m/s,也称高速空调系统。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
二、空调系统组成
(1)空调系统最常见的为单体空调和集中式空调系统。
(2)集中式空调系统主要是由三部分组成,空气处理设
备、空气输送设备、空气分配装置,除了上述三个主要部分
外,还有为空气处理服务的热源和热媒管道系统,冷源和冷
媒管道系统,以及自动控制盒自动检测系统。
1.4.2 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1)空气处理设备。空气处理设备是对空气进行热湿处理
和净化处理的主要设备,见表面式冷却器、喷水室、加热器、
加湿器等。
2)空气输送设备。空气输送设备主要包括风机(送、回、
排风机)、风道系统、调节阀、消声器等。
3)空气分配装置。空气分配装置是指设在空调房间内的
各种类型的送风口、回风口和排风风口。其作用是合理地组
织室内的气流,以保证空调房间内环境质量的均衡和精度。
1.4.2 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)冷热源。冷热源是为空气处理提供冷量或热量的设备。
如冷冻站、冷水机组、锅炉等。
5)自动调节控制装置。自动调节控制装置是根据需要装
配的控制器件与电路。如控制设备开停顺序的连锁保护和控
制电路、感温器、电动二通阀等。
1.4.2 通风空调工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.集中式空调系统的主要组成部分不包括(    )。
A.新风口
B.空气处理设备
C.空气分配装置
D.空气输送设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】A
【解析】集中式空调系统主要是由三部分组成,空气
处理设备、空气输送设备、空气分配装置,还有为空气处
理服务的热源和热媒管道系统,冷源和冷媒管道系统,以
自动控制盒自动检测系统。
新风口属于机械送风系统。
按循环动力分类:自然循环通风和机械循环通风
按室内环境的要求分类
按通风原理分:排风、新风
按通风系统的作用范围分:全面通风、局部通风、
混合通风
按空气处理设备设置的集中程度分类:集中式空调
系统、半集中式空调系统、全分散空调系统
按风道中空气流动的速度分类
按所处理空气的来源分类
机械排风系统组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.水灭火系统分类
水灭火系统是应用最广泛的灭火系统,水灭火器材简单、
价格便宜、灭火效果好;水灭火系统按水流形态可分为消火栓
灭火系统和自动喷水灭火系统。
1)消火栓灭火系统
(1)室外消火栓灭火系统:
①地上式消火栓。地上式消火栓大部分露出地面,具有
易于寻找、出水方便等优点,但具有易冻结、易损坏,在某
些场合妨碍交通、影响市容等缺点。因此,适用于常年气温
较高地区。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)地下式消火栓。地下式消火栓设置在消火栓井内,具
有不易损坏、不易冻结、便利交通等优点,但具有操作不便、
不易寻找(特别是在下雨天、下雪天和夜间)等缺点。因此,
使用于北方寒冷地区,并且要求地下消火栓旁设置明显标志。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)低压消火栓。低压消火栓设置在室外低压消防给水系
统的管网上。是供应火场消防车用水的供水设备。
(4)高压消火栓。高压消火栓设置在室外高压或临时高压
消防给水系统的管网上。可直接接出水带、水枪进行灭火,
不需消防车或其他移动式消防水泵加压。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)室内消火栓灭火系统:根据建筑物高度、室外管网
压力、流量和室内消防流量、水压等要求,室内消火栓灭火
系统可分为以下几类:
①无加压泵和水箱。常用于高度不太高的低层建筑,且
室外给水管网压力和流量完全能满足室内最不利点消火栓的
设计水压和流量要求。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
②有水箱。常用于低层建筑,且水压变化比较大的城市
或居住区,当室外管网的压力较大时向高位水箱补水,调节生
活生产用水量,同时储存10min的消防用水量。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
③有加压泵和水箱。常用于低层建筑或高度不超过50m
的高层建筑,且室外管网压力经常不能满足室内消火栓给水
系统的水压和水量要求,水箱应储存10min的消防用水量。
对于建筑高度超过50m的工业与民用建筑物中。当室内
消防栓的静压力超过80MPa时,应按静压采用分区消防给水
系统。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)自动喷水灭火系统
(1)湿式自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统是自动喷水灭火系统中应用最广
泛的一种。该系统在准工作状态时管道内均充满压力水。它
适用于室内温度不低于4℃且不高于70℃的建筑物、构筑物
内。当发生火灾时,喷头周围的温度上升在达到其动作温度时,
喷头的玻璃球爆裂,喷头开启喷水,管网压力下降,报警阀
后力下降使阀板开启,接通管网和水源供水灭火。
1.5.1 水灭火系统
(2)干式自动喷水灭火系统
干式自动喷水灭火系统是由湿式自动喷水灭火系统发展
而来,适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建筑物、构筑
物内。如不采暖的地下停车场、冷库等。当发生火灾时喷头
周围的温度上升,在达到其动作温度时,喷头的玻璃球爆裂,
喷水口开启,但首先喷出来的是有压气体,随着管网中压力
下降,水即顶开干式阀门流入管网,接通管网和水源供水灭
火。
1.5.1 水灭火系统
(3)干湿式喷水灭火系统
干湿式喷水灭火系统是把干式和湿式两种系统的优点结
合在一起的自动喷水灭火系统,适用于冬季可能冰冻但不采
暖的建筑物、构筑物内。
(4)预作用喷水灭火系统
预作用喷水灭火系统是在装有闭式喷淋头的干式自动喷
水灭火系统上附加一套火灾自动报警系统。系统在雨淋阀之
后的管道内,平时充满低压气体,火灾发生时,安装在保护
区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号,控制器在将
报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使水进入管路,并
在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后
的动作与湿式系统相同。
1.5.1 水灭火系统
雨淋喷水灭火系统是干式和湿式自动喷水灭火系统的改
装型。系统的特点是,一旦动作,在所保护的面积内喷头同
时喷水。该系统主要适用于严重危险级的建筑物、构筑物内。
其包含的火灾因素和燃烧猛烈及蔓延迅速的程度为一般湿式
系统所不能应付的场合。系统所装备灭火喷头都是开式的。
1.5.1水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(6)水幕系统
属于开式消防给水方式,但是,雨淋喷水灭火系统是扑
灭面上的火灾,而水幕系统只是在线上起到阻止火灾蔓延的
作用或是对防火隔断物进行喷水降温、以增强防火隔断物防
火、耐火性能。
1.5.1 水灭火系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.喷水灭火系统中,不具备直接灭火能力的灭火系统为
( 
)。
A.水喷雾系统
B.水幕系统
C.自动喷水干式系统
D.自动喷水预作用系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】B
【解析】水幕系统不具备直接灭火的能力,而是用于挡烟
阻火和冷却分隔物。
应用范围分:区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统
按布线方式分:总线制和多线制
触发装置、报警装置、警报装置、电源
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
智能化工程是一种将电子技术、信息技术、通信技术等
多种技术相结合,实现智能化控制、智能化管理、智能化服
务的综合性工程技术。它涉及多个学科领域,包括电子工程、
计算机科学与技术、自动化控制等。
智能化工程具有多门学科融合集成的综合特点,发展历
史较短,但发展速度很快,是创建多种形式的智能化系统。
既是适应现代经济、军事和科技发展的需要,也是智能科学
和复杂性科学研究的实际应用。智能系统事例的重要特点之
一就是人机结合,以人为主的综合集成体系。
1.6.1 智能化工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
在工业生产中,智能化工程可以提高生产效率,降低能
耗,实现自动化生产线。在医疗领域,智能化工程技术可用
于远程诊断、智能医疗设备等,提高医疗服务水平。在城市
管理方面,智能化工程可以实现智能交通、智能安防等,提
高城市居民的生活质量。
目前智能化工程在人们生活、工业生产中广泛应用的主
要有计算机及网络设备、卫星信号接收系统工程、有线电视、
音频、视频、安全防范、建筑设备自动化等系统工程。
1.6.1 智能化工程分类
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.通信网络系统
通信网络系统有电话通信、卫星通信、无线信号覆盖、
卫星电视、有线电视、电视会议、背景音响及广播等系统,
使建筑物内语音、数据、图像、视频可靠地传输。
2.信息网络系统
信息网络系统包括计算机网络设备(交换机、路由器、防
火墙、网管、文件服务器等)、应用软件、管理软件及网络安
全等。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.建筑设备监控系统
建筑设备监控系统是智能建筑中的一个重要系统,是将
与建筑物有关的暖通空调给排水、电力、照明、运输等设备
集中监视、控制和管理的综合性系统。建筑设备监系统是以
计算机局域网为通信基础、以计算机技术为核心的计算机控
制系统,它具有分散控制和集中管理的功能。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.火灾报警及消防联动系统
火灾报警及消防联动系统由火灾探测器、输入模块、报
警控制器、联动控制器和控制模块等组成。主要功能为火灾
参数的检测,火灾信息的处理与自动报警,消防设备联动与
协调控制,消防系统的计算机管理等。
5.安全防范系统
建筑物的安全防范系统是为保障人身和财产的安全,运
用计算机、电视监控及入侵报警等技术形成的综合安全防范
体系。安全防范系统包括门禁系统、入侵报警系统、视频监
控系统、巡更系统、停车场自动管理系统等。
1)工作区(终端)子系统。由信息插座的软线和终端设备
连接而成,包括装配、连接、扩展软线,并将它们搭建在输
入、输出插座与设备终端之间,其中信息插座分为墙、地、
桌、软基型多种形式。
2)垂直干线子系统。是综合布线系统的中心系统,主要
负责连接楼层配线架系统与主配线架系统。
3)水平布线子系统。系统主要负责将管理子系统配线架
的电缆从干线子系统延伸至信息插座位置,一般来说这些系
统都处在同一楼层。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)管理子系统。连接各楼层水平布线子系统和垂直干缆
线,负责连接控制其他子系统,由交联、互联和I/0设备组成,
可以定位通信线路,便于实现对通线路的管理。
5)设备间子系统。组成部分包括电缆、连接器和相关支
撑硬件,负责公共系统间的各种设备连接。
6)建筑群子系统。系统是把其中一个建筑的电缆线通过
技术延伸至本建筑群中其他建筑的通信设备中,以此为楼群
之间的信号连接提供可能。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
7.智能化集成系统
智能化系统集成一般指在建筑设备监控系统、火灾自动
报警和消防联动系统、安全防范系统等的基础上,实现建筑
管理系统(SMS)的集成,以满足建筑监控功能、管理功能和
信息共享的需求。通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化
控制、信息资源的优化管理,为使用者提供最佳的信息服务,
使智能建筑适应信息社会的需要,并具有安全舒适、高效和
经济的特点。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
8.环境和住宅(小区)智能化系统
完善的小区智能化管理系统需要集成多个系统和技术,
以实现各种功能和服务,需要集成部分系统和子系统,例如,
物联网(IOT)系统、智能安全系统、能源管理系统、社区管理
系统、社交互动平台、安全和隐私系统、自动化和远程监控
系统、紧急响应系统、视频监控子系统、门禁/出入口子系统、
停车场子系统、火灾消防报警子系统、信息发布及引导子系
统、远程抄表子系统、电子巡更子系统、可视对讲子系统、
建筑设备检测子系统、智能卡应用系统等。
1.6.2 建筑智能化系统工程分类及组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第2章 安装工程常用材料的分类、基本性能及用途
•
第1节  通用材料
•
第2节  电气设备及安装工程常用材料
•
第3节  给排水工程常用材料
•
第4节  通风空调工程常用材料
•
第5节  消防工程常用材料
•
第6节  智能化工程常用材料
无缝钢管可以用普通碳素钢、普通低合金钢、优质碳素
结构钢、优质合金钢和不锈钢制成。无缝钢管是用一定尺寸
的钢坯经过穿孔机、热轧或冷拔等工序制成的中空而横截面
封闭的无焊接缝的钢管。所以无缝钢管比焊缝钢管有更高的
强度,一般能承受3.2~7.0MPa 的压力。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
一般无缝钢管主要适用于高压供热系统和高层建筑的冷、
热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料,通常压力在 
0.6MPa 以上的管路都应采用无缝钢管。由于用途的不同,
所以管子所承受的压力也不同,要求管壁的厚度差别也很大,
无缝钢管的规格用外径 x壁厚来表示。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.焊接钢管
焊接钢管分为焊接钢管(黑铁管)和将焊接钢管镀锌后的
镀锌钢管(白铁管)。按焊缝的形状可分为直缝钢管、螺旋缝
钢管和双层卷焊钢管,按其用途不同可分为水、煤气输送钢
管,按壁厚可分为薄壁管和加厚管等。
1)直缝钢管:按材料状态分为软状态钢管(R)和低硬状态
钢管(DY)。直缝钢管主要用于输送水、水蒸气和煤气等低压
流体和制作结构零件等。电线套管是用易焊接的软钢制造的,
它是保护电线用的薄壁焊接钢管。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)螺旋缝钢管:按照生产方法可以分为单面螺旋缝焊接钢
管和双面螺旋缝焊接钢管两种。单面螺旋缝焊接钢管用于输
送水等一般用途,双面螺旋缝焊接钢管用于输送石油和天然
气特殊用途。
3)双层卷焊钢管:双层卷焊钢管是用优质冷轧钢带经双面
镀铜,纵剪分条,卷制缠绕后在还原气氛中钎焊而成,它具
有高的爆破强度和内表面清洁度,有良好的耐疲劳抗震性能。
双层卷焊钢管适用于汽车和冷冻设备,电热电器工业中的刹
车管、燃料管、润滑油管、加热或冷却器等。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.合金钢管
合金钢管用于各种锅炉耐热管道和过热器管道等。合金
钢强度高,同等条件下采用合金钢管可达到节省钢材的目的。
耐热合金钢管具有强度高、耐热性好的优点。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.有色金属管
1)铜管及铜合金管
铜管分为紫铜管和黄铜管两种。紫铜管的牌号为 T2、
T3、T4 和 TUP 等;黄铜管的牌号有 H62、H68 等;铜管的导
热性能良好,适宜工作温度在250℃以下,多用于制造换热
器、压缩机输油管、低温管道、自控仪表以及保温伴热管和
氧气管道等。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)铝管及铝合金管
铝管多用于耐腐蚀性介质管道、食品卫生管道及有特殊
要求的管道。铝管输送的介质操作温度在 200℃以下,当温
度高于160℃时,不宜在压力下使用。铝管分为纯铝管 L2、
L6 和防锈铝合金管LF2、LF6。铝管的特点是重量轻,不生
锈,但机械强度较差,不能承受较高的压力。铝管常用于输
送浓硫酸、醋酸、脂肪酸、过氧化氢等液体及硫化氢、二氧
化碳气体。它不耐碱及含氯离子的化合物,如盐水和盐酸等
介质。
2.1.3 金属管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
一、涂料
涂料可分两大类:油基漆(成膜物质为干性油类)和树脂基
漆(成膜物质为合成树脂)。它是通过一定的涂覆方法涂在物
体表面,经过固化而形成的薄涂层,从而保护设备、管道和
金属结构等表面免受化工大气及酸、碱等介质的腐蚀作用。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1)酚醛树脂漆。酚醛树脂漆是把酚醛树脂溶于有机溶剂
中,并加入适量的增韧剂和填料配制而成。酚醛树脂漆具有
良好的电绝缘性和耐油性,能耐60%硫酸、盐酸、一定浓度
的醋酸、磷酸、大多数盐类和有机溶剂等介质的腐蚀,但不
耐强氧化剂和碱。其漆膜较脆,温差变化大时易开裂,与金
属附着力较差,在生产中应用受到一定限制。其使用温度一
般为120℃。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)环氧树脂涂料。按其成膜要求不同,可分为冷固型环
氧树脂涂料和热固型环氧树脂涂料。
环氧树脂涂料具有良好的耐腐蚀性能,特别是耐碱性,并
有较好的耐磨性。与金属和非金属(除聚氯乙烯、聚乙烯等
外)有极好的附着力,涂膜有良好的弹性与硬度,收缩率也
较低。使用温度一般为 90~100℃。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)沥青漆。沥青漆是用天然沥青或石油沥青和干性油溶
于有机溶剂而成。沥青漆由于价格低廉,使用较多。沥青漆
膜对阳光稳定性较差,耐热度在 60℃。常用于设备和管道的
表面,防止工业大气、土壤和水的腐蚀。常用的沥青漆有沥
青耐酸漆、沥青清漆、铝粉沥青防锈漆等。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)无机富锌漆。无机富锌漆是由锌粉及水玻璃为主配制
而成的,施工简单,价格便宜。它具有良好的耐水性、耐油
性、耐溶剂性及耐干湿交替的盐雾,适用于海水、清水、海
洋大气、工业大气和油类等介质。在酸、碱腐蚀介质中使用
时,一般须涂上相应的面漆,如环氧酚醛漆、环氧树脂漆、过
氯乙烯漆等,面漆层数不得少于两层。耐热度为 160℃左右。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5)环氧煤沥青。它主要是由环氧树脂、煤沥青、填料和
固化剂组成。它综合了环氧树脂机械强度高、粘结力大、耐
化学介质侵蚀和煤沥青耐腐蚀等优点。涂层使用温度为
40~150℃。在酸、碱、盐、水、汽油、煤油、柴油等一
般稀释剂中长期浸泡无变化防腐寿命可达到 50 年以上。环
氧煤沥青广泛用于城市给水管道、煤气管道以及炼油厂化工
厂、污水处理厂等设备、管道的防腐处理。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.玻璃钢
玻璃钢一般是指以不饱和聚酯树脂、环氧树脂与酚醛树
脂为基体,以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料。玻
璃钢由于有玻璃纤维的增强作用,具有较高的机械强度和整体
性,受到机械碰击等也不容易出现损伤。
玻璃钢质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐
腐蚀。可以代替钢材制造机器零件和汽车、船舶外壳等。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.橡胶
目前主要用于防腐的橡胶主要是天然橡胶。
硬橡胶的长期使用温度为0~65℃,
软橡胶、半硬橡胶的使用温度为﹣25~75℃。
橡胶的使用温度与使用寿命有关,温度过高会加速橡胶
的老化,破坏橡胶与金属间的结合力,导致脱落;温度过低橡
胶会失去弹性(橡胶的膨胀系数比金属大三倍)。
2.1.4 防腐材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.配电装置
2.2.1 变配电装置
高压断
路器
不仅能通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时
间的短路电流, 并能在保护装置作用下自动跳闸,切除
短路的故障。
高压隔
离开关
主要用于隔离高压电源,可以将高压装置中需要修理
的设备与其他带电部分可靠地断开,并构成明显可见
的断开间隔,充分保证检修人员和设备的安全。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 
2.2.1 变配电装置
高压负
荷开关
具有简单的灭弧装置,专门用在高压装置中通断负荷电流,但
因灭弧能力不高,故不能切断短路电流,它必须和高压熔断
器串联使用,靠熔断器切断短路电流。
高压熔
断器
是一种当所在电路的电流超过规定值并经一定时间后,使用
熔体熔化而分断电流、断开电路的保护电器。主要是对电路
及电路设备进行短路保护,有的也具有过负荷保护的功能。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.裸铜线
裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线
材,主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。裸
单线包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线,
主要用作各种电线电缆的半制品,少量用于通信线材和
电机电器的制造。裸绞线包括硬铜绞线(TJ)、硬铝绞线(LJ)、
铝合金绞线(LHAJ)、钢芯铝绞线(LGJ),主要用于电气装备
及电子电器或元件的连接,以上各种绞线的规格从 
1.0~300mm²不等。
2.2.4 线缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.电力电缆
电力电缆是用于传输和分配电能的一种电缆,电力电缆
的使用电压范围宽,可从几百伏到几百千伏,并具有防潮、
防腐蚀、防损伤、节约空间、易敷设、运行简单方便等特点,
广泛用于电力系统、工矿企业、高层建筑及各行各业中。按
电压等级可分为低压、中压、高压和超高压。按敷设方式和
使用性质可分为普通电缆、直埋电缆、海底电缆、架空电缆、
矿山井下用电缆和阻燃电缆等种类。按绝缘方式可分为聚氯
乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘、油浸纸绝缘、橡皮绝缘和矿物
绝缘等。按材质可分为铜芯电缆、硬矿物绝缘电缆等。
2.2.4 线缆
电缆如有外护层时,在表示型号的汉语拼音字母后面用
两个阿拉伯数字来表示外护层的结构。其外护层的结构按铠
装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示,前一个数字表
示铠装结构,后一个数字表示外被层结构类型。电缆通用外
护层和非金属套电缆外护层中每一个数字所代表的主要材料
及含义见表 2-2。
2.2.4 线缆
电缆如今已衍生出新的电缆,在电缆代号前加字母表
示,例如:ZR一阻燃;NH一耐火;GZR一隔氧层阻燃;GNH一
隔氧层耐火;GDL一隔氧层低卤;WLNH一无卤耐火;
DLNH一低卤耐火;WD-低烟无卤;WDZ-低烟无卤阻
燃;WDZN-低烟无卤阻燃耐火;FS-防水;H-耐寒;FYS一环保
型防白蚁、防鼠;YDF-预分支。
2.2.4 线缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
表示方法举例如下:
WDZN-YJV-3 x50-10 表示铜芯、低烟无卤阻燃耐火、
交联聚乙烯、聚氯乙烯护套、三芯、50mm2、电压为 10kV
的电力电缆。
YJLV22-3x 120-10 表示铝芯、交联聚乙烯绝缘、聚氯乙
烯内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、三芯、120mm2、
电压 10kV 的电力电缆。
VV22-3 x25+1x16 表示铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯
内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、一根三芯 25mm2、
一芯 16mm2的电力电缆。
2.2.4 线缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.架空绝缘电缆
架空电缆的特点就是没有护套。导体不仅有铝,也有铜
导体、铝合金还有钢芯铝绞线架空电缆。常见的结构一般都
是单芯的,但是它也可由几根导体绞合成束。架空电缆的适
用电压等级是35kV及以下。
2.2.4 线缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.控制电缆
此类电缆结构和电力电缆相似,特点是只有铜芯,导体
截面较小,芯数较多,适用于交流额定电压 450/750V 及以
下,电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设
备控制。为提高控制信号电缆防内外干扰的能力,主要采取
设置屏蔽层措施。
2.2.4 线缆
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.电线
电线是由一根或几根柔软的导线组成,一般结构由芯线、
绝缘包皮和保护外皮三个部分组成。常见电线型号及主要适
用范围见表 2-3。
2.2.4 线缆
电气线管按材质可分为金属管和塑料管。金属管有镀锌
钢管、镀锌电线管和可挠金属套管等;塑料管有刚性阻燃管、
半硬质塑料管、阻燃塑料波纹管和黄蜡管等。
1)金属管
(1)镀锌电线管是对一些厚度较薄,具有镀锌防锈层,管
径及壁厚均匀,表面相对光滑的金属管的统称,主要包括 
MT(黑铁电线管)JDG(套接紧定式镀锌钢导管)、KBG(国标扣
压式导线管)等。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
镀锌电线管管壁较薄,如 φ20 的管径一般为 1.2~2.2mm
多用于电气配管中,其成本低,表面光洁度差,其自身
的耐蚀性也比热镀锌管差得多;镀锌电线管的规格通常用外径
表示,如 φ20x1.2 等。JDG 管是一种电气线路最新型保护
用导管。采用优质薄壁钢板焊接,双面镀锌制作成,它的连
接套管及金属附件采用螺钉紧定连接技术组成,与塑料管相
比,它无需做跨接地,与镀锌钢管相比,它无需焊接和套丝,
因此具有施工便捷的特点。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)镀锌钢管则是对一些厚度较厚,具有镀锌防锈层,厚薄均
匀,表面相对光滑的金属管的统称,主要包括 SC(焊接钢管)、
RC(水煤气钢管)等。镀锌钢管用途广泛,不仅用于电气配管,还
用于输送水、煤气、石油和其他一般低压性流体等,热镀锌层较
厚,具有镀层均匀、结合力强、使用寿命长等优点。国家发布了
镀锌钢管的国标厚度标准,因此国标镀锌钢管的规格通常用公称
直径表示,如DN20。
(3)可挠金属套管外层由热镀锌钢带绕制而成,内壁为绝缘树
脂层,能够抵抗弯曲和拉伸等多方向变形,具有良好的耐蚀性、
抗拉性、耐损、耐高温及柔软性。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)塑料管
(1)刚性阻燃管是硬质的,一般一根 4.0m 长,弯曲时需要
专用弯曲弹簧,敷设路径弯曲时通常需要设置接线盒。刚性阻
燃管结构强度较高,可用于混凝土结构内的预埋。主要包括 
PC 管、PVC 管等。
(2)半硬质塑料管是柔软的,弯曲自如而无须专用工具或
加热,安装难以横平竖直,管材成捆供应,一般为每捆100m,
管子的连接方式采用专用接头抹塑料胶后粘接。半硬质塑料
管结构强度低,不可用于混凝土结构预埋。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)阻燃塑料波纹管是一种防火耐高温的波纹管,非常轻
便,适用于保护电线电缆的穿线软管。可以采用 PE、PA 和 
PP 三种材料挤出成型。
(4)传统的黄蜡管一般以白色为主,主要原料是玻璃纤维,
通过拉丝、编织、加绝缘清漆后完成。在布线过程中,如果
需要穿墙,或者暗线经过梁柱时,导线需要加护和防拉伤、
防老鼠咬坏等,这时就需要用到黄蜡管。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.线槽及桥架
1)线槽
金属线槽也称槽式桥架,一般是由.0.4~1.5mm 厚的整
张钢板弯制而成的槽型部件概念上与桥架的区别是高、宽比
不同,线槽主要有金属线槽和塑料线槽两种。金属线槽布线
和塑料线槽布线一般适用于正常环境的室内场所明敷,但对
金属有严重腐蚀的场所不应采用金属线槽,在高温和易受机
械损伤的场所不宜采用塑料线槽。具有槽盖的封闭式金属线
槽,可在建筑顶棚内敷设。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽
内截面的20%,载流导线不宜超过 30 根。电线或电缆在金
属线槽内不宜有接头,在塑料线槽内不得有接头,分支接头
应在接线盒内进行。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)桥架
电缆桥架由主体(托盘或梯架)、附件和支、吊架等部件
构成,用于支承电缆线路且具有一定刚度的结构系统。电缆
桥架主体应包括托盘、梯架和直线段及其弯通。适用于电缆
数量较多或较集中的场所。它是先将电缆桥架按设计图示走
向安装好,再将电缆固定在桥架内的一种敷设方式。
2.2.5 线管、线槽及桥架
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.下列选项中,关于电缆规格型号为"YJV32-4×50+1×25",
说法正确的有(    )。
A.电缆保护层不带铠装层
B.电缆芯为5芯
C.线芯最大面积为50mm²
D.铝芯电力电缆
E.铜芯电力电缆
薄壁不锈钢管是指壁厚与外径之比不大于 6%,壁厚为 
0.6~4.0mm 的不锈管。薄壁不锈钢管常用在优质饮用水系
统、热水系统及将安全、卫生放在首位的给水系统,具有安
全可靠、卫生环保、经济适用等特点,已被国内外工程实践
证明是给水系统综合性能最好的、新型、节能和环保型的管
材之一,也是一种很有竞争力的给水管材。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
建筑给水薄壁不锈钢管管道所选用的管子与管件的选材
可根据其用途按照表 2-4 的规定执行。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.塑料管
常用的塑料管有硬聚乙烯(UPVC)管、氯化聚乙烯(CPVC)
管、聚乙烯(PE)管、交联聚乙烯(PEX)管、无规共聚聚丙烯
(PP-R)管、聚丁烯(PB)管、工程塑料(ABS)管和耐酸酚醛塑
料管等。塑料管具有质量轻、易成型和施工方便等特点。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1)硬聚乙烯(UPVC)管
硬聚乙烯(UPVC)管分为轻型管和重型管两种。其厚度为
8~200mm,硬聚乙烯管具有耐腐蚀性强、质量轻、绝热、
绝缘性能好和易加工安装等特点。可输送多种酸、碱、盐和
有机溶剂。使用温度范围为-10~40℃,最高温度不能超过 
60℃。使用的压力范围:轻型管在 0.6MPa 以下,重型管在 
1.0MPa以下。硬聚乙烯管使用寿命较短。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)氯化聚乙烯(CPVC)管
氯化聚乙烯冷热水管道是现今新型的输水管道。与其他
塑料管材相比,它具有刚性高、耐腐蚀、阻燃性能好、导热
性能低、热膨胀系数低及安装方便等特点,长期使用输液温
度最高可达 120°C。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)聚乙烯(PE)管
PE 管具有无毒、质量轻、韧性好、可盘绕,耐腐蚀,常
温下不溶于任何溶剂等特点其低温性能、抗冲击韧性和耐久
性均比聚氯乙烯管好。目前 PE 管主要用于饮用水管、雨水
管、气体管道、工业耐腐蚀管道等领域。PE管强度较低,适
用于压力较低的工作环境,且其耐热性能不好,不能作为热
水管使用。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)无规共聚聚丙烯(PP-R)管
PP-R 管是最轻的热塑性塑料管,相对聚氯乙烯管、聚乙
烯管来说,PP-R管具有较高的强度、较好的耐热性,最高工
作温度可达95℃,在1.0MPa下长期(50年)使用温度可达 
70℃。另外 PP-R 管无毒、耐化学腐蚀,在常温下无任何溶
剂能溶解,目前它被广泛用于冷热水供应系统中。但其低温
脆化温度仅为-15~0℃,在北方地区其应用受到一定限制。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5)聚丁烯(PB)管
聚丁烯管主要用于输送生活用的冷热水,该管具有很高
的耐温性、耐久性和化学稳定性,无味、无毒,温度适用范
围是 -30~100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不结垢、寿命长
(可达 50~100年)的特点。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.复合材料管材
1)铝塑复合管
铝塑复合管是中间为一层焊接铝合金,内、外各一层聚
乙烯,经胶合层粘结而成的五层管子,具有聚乙烯塑料管耐
腐蚀和金属管耐高压的特点。铝塑管按聚乙烯材料不同分为
两种:适用于热水的交联聚乙烯铝塑复合管和适用于冷水的高
密度聚乙烯铝塑复合管。铝塑复合管规格为 φ14~φ32,采
用夹紧式铜配件连接,主要用于建筑内配水支管和热水器管。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)钢塑复合管
钢塑复合管是由镀锌钢管内壁置放一定厚度的 UPVC塑料制成,
因而具有钢管和塑料管材的优越性。管材规格为 φ15~φ150,以
铜配件丝扣连接,使用水温为 50℃以下,多用作建筑冷水给水管。
3)钢丝骨架聚乙烯复合管(SRPT)
钢丝骨架聚乙烯复合管是以优质低碳钢丝为增强相,高密度聚
乙为基体,通过对钢丝点焊成网与塑料挤出填注同步进行,在生产
线上连续拉膜成型的新型双面防腐压力管道。管径为 φ15~φ500,
法兰连接,主要用于市政和化工管网。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)涂塑钢管
涂塑钢管是在钢管内壁融熔一层厚度为 0.5~1.0mm 的
聚乙烯树脂,乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、环氧(EP)粉末、无
毒聚丙烯(PP)或无毒聚氯乙烯(PVC)等有机物而构成的钢塑
复合型管材,它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲
击等优点,还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管
强度不高、消防性能差等缺点,设计寿命可达 50年。主要缺
点是安装时不得进行弯曲、热加工和电焊切割等作业。主要
规格有 φ15~φ100。
2.3.1 给排水管道
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
伸缩器又叫补偿器、胀力或防胀器,是用来补偿管子因
温度的变化而伸长或缩短的附件,用以减少管子的温度应力。
常用的专门补偿器有波形补偿器、套筒补偿器和方形补偿器
等,以“个”为计量单位。
1)波形补偿器
波形补偿器是一种以金属薄板压制并拼焊起来的伸缩装
置,其特点是结构紧凑,不需要经常维修。这种补偿器的补
偿能力小,工作压力低,通常用于大直径、低压力的煤气、
空气等介质的管道上。
2.3.2 管道附件
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)套筒补偿器
套筒式补偿器也称填料式补偿器,它是以插管和套筒的
相对运动来补偿管道的热伸缩,插管和套管之间压紧的填料
实现密封,套筒式补偿器的优点是结构尺寸小,占据空间小,
安装简便,补偿能力大,如图 2-2所示。
3)方形补偿器
方形补偿器在热力管道中用得很多,尤其是在不可通行地
沟中大多采用这种补偿器因为工作可靠,不必检修,可不设
检查井,作用于固定支座上的荷重也较小。但方形补偿器的
尺寸较大,故占地面积大,如图 2-3 所示。
2.3.2 管道附件
1.套筒式补偿器特点为(    )。
A.结构尺寸小,占据空间小
B.尺寸较大,占地面积大
C.安装简便,补偿能力小
D.工作可靠,不必检修
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】A
【解析】套筒式补偿器也称填料式补偿器,结构尺寸小,
占据空间小,安装简便,补偿能力大。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
通风空调设备是指通风除尘类和空调类设备。通风除尘
设备主要包括通风机和各类除尘器。本小节只介绍常用的通
风机、组合式空气处理机组、局部空调机组、风机盘管、冷
水机组。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.通风机
通风机是用于为空气流动提供必需的动力以克服输送过
程中的阻力损失。在通风工程中,根据通风机的作用原理有
离心式、轴流式和贯流式等多种类型。在特殊场所使用的还
有高温通风机、防爆通风机、防腐通风机等。下面介绍离心
式通风机和轴流式通风机。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1)离心式通风机
离心风机由叶轮、机轴、机壳、吸风口、电机等部分组
成,主要借助于叶轮旋转时产生的离心力而使气体获得压能
和动能,气流送出的方向与机轴方向垂直。离心风机风压高、
噪声小,适用于送风管路较长的系统。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)轴流式通风机
轴流风机由叶轮、机轴、圆筒型机壳、吸风口、电机、
扩压器等部分组成,借助于叶轮的推力作用促使气流流动,
气流的方向与机轴相平行。与离心风机比较,在同功率时轴
流风机风量大而风压低,适用于管路短、阻力小且需风量大
的场所。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.组合式空气处理机组
组合式空气处理机组(也称组合式空调机组或装配式空调
机组)是集中式空调系统的关键设备。该机组是以冷、热水或
蒸汽为媒质,完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、
热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合而成。
广泛应用于大型商场、酒店、大型体育馆、会展中心、数据
中心、实验室、博物馆等需要大容量空气调节的场所或者对
空气温湿度、洁净度有严格控制要求的场所。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.局部空调机组
局部空调机组按机组整体性,可分为整体式空调机组、
分体式空调机组。整体式空调机组将空调和制冷系统中的全
部主要设备都组装在同一个箱体内。
4.风机盘管机组
风机盘管机组是空调系统的一种末端装置,由风机、盘
管(换热器)、电机、空气过滤器、室温调节装置和箱体等组
成。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.冷水机组
蒸汽压缩式制冷机组被广泛应用于舒适性和工艺性空调
系统中,根据压缩机的工作原理不同,压缩式冷水机组又可
分为活塞式、螺杆式、离心式等多种方式。
1)活塞式冷水机组价格低廉、制造简单、使用灵活方便,
但能效比低,适用于冷冻系统和中、小容量的空调制冷及热
泵系统,是民用建筑空调制冷中采用时间最长,使用数量最
多的一种机组。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)螺杆式冷水机组结构简单、体积小、重量轻,可在
15%~100%的范围对制冷量进行无级调节,且它在低负荷时
的能效比较高,适用于大、中型空调制冷系统和空气热源热
泵系统。
3)离心式冷水机组制冷量大、重量轻、结构紧凑,尺寸
小,能效比高,比较适用于需要大制冷量而机房面积又有限
的场合,是目前大中型商业建筑空调系统中使用最广泛的一
种机组。
2.4.1 通风及空调设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.价格低廉、制造简单、使用灵活方便,但能效比低的
冷水机组是(    )。
A.螺杆式
B.活塞式
C.离心式
D.风冷式
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】B
【解析】活塞式冷水机组价格低廉、制造简单、使用灵
活方便,但能效比低,是民用建筑空调制冷中采用时间最长,
使用数量最多的一种机组。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
通风部件是通风系统重要的组成部分,包括风口、风阀、
消声器、风管柔性接口风帽和罩类等。按材质可分为镀锌钢
通风部件、不锈钢通风部件、铝合金通风部件。
1.风口
送、排风口是通风系统中的重要部件。其作用是按一定
的流速,将一定流量的空气输送到用气空间,或从排气点排
出。风口有多种形式:有单层、双层、三层百叶风口,有带调
节板活动百叶风口,连动百叶风口,圆形或方形直片散流器
等。
2.4.3 通风部件
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.风阀
风阀是用于调节系统风量大小,关闭或开启支管的。常
用的风阀有三通调节阀、多叶调节阀、蝶阀、防火阀、排烟
阀、排烟防火阀、止回阀、空气加热器上通阀、插板阀、光
圈式阀门等。
2.4.3 通风部件
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.消声器
消声器是一种能阻止、减小声音传播,同时允许气流顺
利通过的装置,是控制声的有效工具。在通风空调系统中,
消声器一般安装在风机出口水平总风管上,用以降低风机产
生的空气动力噪声,也有将消声器安装在各送风口前的弯头
内,用来阻止或降低噪声由风管向房间传播。
2.4.3 通风部件
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.风管柔性接口
风管柔性接口主要用于设备与风管或部件的连接,用于
减小噪声、振动伸缩等。柔性短管应选用防腐、防潮、不透
气、不易霉变的柔性材料,用于净化空调系统的还应是内壁
光滑、不易产生尘埃的材料,防排烟系统柔性短管的制作材
料必须为不燃材料。
2.4.3 通风部件
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
绝热保温材料又称为耐火隔热材料,是指对热流具有显
著阻抗性的材料或材料复合体,包括保温材料,也包括保冷
材料。绝热材料按照使用温度可分为高温用绝热材料(使用温
度可在 700℃以上)、中温用绝热材料(使用温度在 
100~700℃)和低温用绝热材料(使用温度在 100℃以下)。目
前在建筑安装工程上使用较多的绝热保温材料主要包括:玻璃
棉保温材料、矿(岩)棉保温材料、复合硅酸盐保温材料、发
泡塑料制品、橡塑类保温材料。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.玻璃棉是目前较常用的一种保温材料,广泛用于航空、
石化、采暖保温冷藏等领域其主要性能是质轻,导热系数小,
耐高温,是不燃材料,通常用于300℃以下;耐腐蚀抗老化,
不溶于水和有机溶剂,耐空气中CO2、S02侵蚀。但由于该材
料吸水率大,防水性能较差。玻璃棉吸水后,保温效果将大
大下降,即使风干后也不能恢复至原来的性能,因此在保温要
求严格的场合,已受潮或沾水的玻璃棉不能再使用。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.矿(岩)棉保温材料
岩棉是以精选的玄武岩和辉绿岩等天然火成岩为主要原
料,经高温熔融制成的人造无机纤维,也可制成岩棉保温板、
保温毡、管壳、保温带、粒状棉等不同形式的制品。
岩棉具有导热系数小、质轻、化学性能稳定、不燃等特
点,此外,岩棉防火性好、防潮憎水,适用于多雨、潮湿的
环境中。
矿(岩)棉通常使用温度在600℃以下,最高使用温度可达
650℃,是目前国内外使用较为普遍的保温隔热材料。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.复合硅酸盐保温材料
复合硅酸盐保温材料具有可塑性强、导热系数低、耐高
温、浆料干燥收缩率小等特点,通常使用温度在500℃以下,
最高使用温度可达600℃。主要种类有硅酸镁、硅镁铝、稀
土复合保温材料等。主要用于常温下建筑屋面、墙面、室内
顶棚、管道的保温隔热,以及石油、化工、电力、冶炼、交
通、轻工与国防工业等行业的热力设备的保温隔热和烟囱内
壁、炉窑外壳的保温(冷)工程。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.发泡塑料制品
发泡塑料制品(包括聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯),具有质
轻、密度小、导热系数小、耐腐蚀的特点。该材料在高温下
易软化变形,最高使用温度在100 ℃左右,一般要求使用温
度为70℃以下;附着力强、易贴合,吸水率低,具有较强的防
水、防潮性能,可以保护材料的完整性,使用寿命更长,可
以大大降低保温材料的维修或更换费用。发泡料制品材料多
用于低温保冷工程,不宜用于冬夏两用空调的水系统管道保
温。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.橡塑类保温材料
橡塑类保温材料的特性与发泡塑料制品较为接近,其质
轻、弹性好、韧性好、导热系数小、耐腐蚀、抗压、工艺简
单、施工性好,具有较强的防水汽渗透性能。该材料适用于
介质温度为-40~105℃的各种管道及设备保温,被广泛应用
于大型暖通空调系统及热水管道的保温中。
2.4.5 绝热材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.常用的防腐材料种类有(    )。
A.酚醛树脂漆
B.无机富锌漆
C.聚酯玻璃钢
D.无机板材
E.有机玻璃
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】ABCD
【解析】在安装工程中常用的防腐材料主要有各种有机
和无机涂料、玻璃钢、橡胶制品、无机板材等。酚醛树脂漆
属于有机涂料;无机富锌漆属于无机涂料;聚酯玻璃钢属于玻
璃钢。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.室内消火栓
室内消火栓是一种具有内扣式接口的球形阀式龙头,有单
出口和双出口两种类型。消火栓一端与消防竖管相连,另一端
与水带相连。当发生火灾时,消防水量通过室内消火栓给水管
网供给水带,经水枪喷射出有压水流进行灭火。
2.5.1 消火栓(箱)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.试验用消火栓
试验用消火栓是用于试验消防水系统的水量和水压是否
达到验收规定射程规格的试验设置,一般安装在建筑物最高
处或最远端。一般试验消火栓只包含栓头以及压力表不需要
配套其他设置。
2.5.1 消火栓(箱)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.室外消火栓
室外消火栓是安装在室外供水管道上连接水带、用以灭
火的设备,是室外用于消防的基本设施,可配备水枪、水带
和消火栓箱,也可不配备。
2.5.1 消火栓(箱)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.室外直埋伸缩式消火栓
室外直埋伸缩式消火栓是一种平时消火栓收缩在地面以
下、使用时拉出地面工作的消火栓。和地上式消火栓相比,
避免了碰撞,防冻效果好;和地下式消火栓相比,不需要建地
下井室,可在地面以上连接,工作方便。室外直埋伸缩式消
火栓的接口方向可根据接水需要 360°旋转,使用更加方便。
2.5.1 消火栓(箱)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.水喷淋(雾)喷头
湿水喷淋(雾)喷头是当发生火灾时,喷头周围的温度上升,
在达到其动作温度时喷头的玻璃球爆裂,喷头开启喷水进行灭
火。
1)下垂型洒水喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于
供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80%~100%
喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间仓库、停车库、
厨房等地。
2.5.2 自动喷水灭火设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)直立型洒水喷头直立安装在供水支管上,酒水形状为抛
物体型,将总水量的80%~100%向下喷洒,同时还有一部分
喷向吊顶,适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所,如仓
库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处,以保护易燃物较
多的吊顶顶棚。
2.5.2 自动喷水灭火设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管
网上,将总水量的 40%~60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。
适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。
4)边墙型洒水喷头靠墙安装,适用于空间布管较难的场所
安装,主要用于办公室门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻
危险部位。
2.5.2 自动喷水灭火设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.湿式报警装置
湿式报警装置是自动喷淋灭火系统的重要组成部分,当发
生火灾时,喷头周围的温度上升,在达到其动作温度时,喷头
的玻璃球爆裂,喷头开启喷水,管网压力下降,报警阀后压力
下降使阀板开启,接通管网和水源供水灭火。
2.5.2 自动喷水灭火设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.水流指示器
水流指示器是通过监测管道内的水流速度和水压变化,以
判断消防系统是否正常工作,从而保证消防安全。水流指示器
连接方式通常包括螺纹连接、马鞍形连接、法兰连接、沟槽连
接。
2.5.2 自动喷水灭火设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.末端试水装置
末端试水装置是在正常状态下,模拟喷头开启后,测试系统
功能能否满足灭火要求包括压力表、控制阀等附件。
5.消防水泵接合器
消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水
的预留接口,它既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给
水管网的水压。按安装方式可分为:地上式、地下式、墙壁式
和多用式。
2.5.2 自动喷水灭火设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
火灾自动报警,在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量
和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变
成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生
的部位,记录火灾发生的时间。
1.火灾探测器
按警戒范围分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。
点型火灾探测器又可分为感烟、感温、红外光束、火焰、
可燃气体等;
线型火灾探测器又可分为缆式定温、空气管差温等。
2.5.4 火灾自动报警设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(二)按钮
按钮通常指手动火灾报警按钮。是人工确认火灾后,手
动操作,向消防控制室发出火灾报警信号或直接启动消防水
泵的一种装置。按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装
在墙上距楼(地)面高度1.5m处,其外接导线应留有不小于
10cm的余量。
2.5.4 火灾自动报警设备
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.双绞线缆
双绞线是最普通的传输介质。两根线绞接在一起是为了
防止其电磁感应对邻近线产生干扰信号。
双绞线分为:屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。
非屏蔽双绞线有线缆外皮作为屏蔽层,适用于网络流量不大
的场合中。屏蔽式双绞线具有一个金属甲套,对电磁干扰具
有较强的抵抗能力,适用于网络流量较大的高速网络协议应
用。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.大对数电缆
大对数电缆:大对数即多对数的意思,系指很多一对一对
的电缆组成一小捆,再由很多小捆组成一大捆(更大对数的电
缆则再由一大捆一大捆组成一根更大的电缆)。主要应用于话
音通信系统。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.光纤
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤
维,可作为光传导工具。光纤的电磁绝缘性能好、信号衰减
小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输
距离较长、布线条件特殊的主干网连接。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.信息插座
综合布线可采用不同类型的信息插座和插头的接插软线。
这些信息插座和带有插头的接插软线相互兼容。如在工作区,
用带有8针插头的接插软线一端插入工作区水平子系统的信
息插座,另一端插入工作区设备接口。信息插座类型有:
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1)3类信息插座模块。支持 16Mbps 信息传输,适合语
音应用;8位/8 针无锁模块可装在配线架或接线盒内。
2)5类信息插座模块。支持155Mbps信息传输,适合语音、
数据、视频应用;8位/8针无锁信息模块,可安装在配线架或
接线盒内。
3)超5类信息插座模块。支持 622Mbps 信息传输,适合
语音、数据、视频应用:可安装在配线架或接线盒内。一旦装
入即被锁定。
4)千兆位(6类)信息插座模块。支持1000Mbps信息传输,
适合语音、数据、视频应用;可装在接线盒或机柜式配线架内。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5)光纤插座(FiberJack,缩写 FJ)模块。支持1000Mbps 
信息传输,适合语音、数据、视频应用;凡能安装“RJ45”信
息插座的地方,均可安装“FJ”型插座。
6)多媒体信息插座。支持 100Mbps 信息传输,适合语音、
数据、视频应用;可安装 RJ4 型插座或 SC、ST 和 MIC 型耦
合器。
7)8针模块化信息插座(I0)是为所有的综合布线推荐的标
准信息插座。它的8针结构为单一信息插座配置提供了支持数
据、语音、图像或三者的组合所需的灵活性。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.同轴电缆
按直径的不同,可分为粗缆和细缆两种:
1)粗缆 RG-11:传输距离长,性能好但成本高、网络安装、
维护困难,一般用于大型局域网的干线,连接时两端需终接器。
2)细缆 RG-58:细缆安装较容易,造价较低,但日常维护
不方便,一旦一个用户出故障,便会影响其他用户的正常工作。
2.6.2 综合布线材料
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第3章 安装工程主要施工的基本程序、工艺流程及施工方法
•
第1节 电气设备安装工程
•
第2节 给排水工程
•
第3节 通风空调工程
•
第4节 消防工程
•
第5节 智能化工程
在高低压配电工程中,电缆敷设以室外电缆为主,主要
包含直接埋地、电缆沟(管廊)内、预制电缆槽盒内、保护管
内敷设等敷设方式。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(1)工艺流程:施工准备→检查、清理电缆敷设通道→敷
设电缆→管口防水/防火处理→电缆终端/中间头制作安装→
挂标示牌→电缆试验→验收送电。
(2)施工方法:
(1)电缆直接理地敷设时,电缆沟开挖深度和宽度、沟底
处理、回填等应符合设计及施工验收规范的要求。电缆穿越
有机械损伤可能的地方,如跨越马路,均应穿钢管进行保护。
必须考虑电缆与其他管道安装距离,电缆自沟引入建筑物时,
应穿入金属保护管中,并堵塞管口以防进水。直埋电缆应按
规定埋设标志桩或地面标志牌。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)电缆沟、隧道或电缆保护管应先进行清理,确保顺利
敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否
完好,对3kV及以上的高压电缆应进行耐压试验,1kV 以下的
电缆按相关规范要求进行绝缘电阻测试,绝缘电阻不应小于
10MΩ。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)电缆应有序排列,间距一致,电缆转弯角度一致,电
缆的最小弯曲半径为:聚氯乙烯绝缘电力电缆10D;交联聚乙
烯绝缘电力电缆15D。(D为电缆外径)
4)电缆沟或廊道中敷设的电缆应在相应规范要求处(如始
端、终端、中间接头、中间每间隔适当距离、手孔井或工作
井和走向变化处等)挂标示牌,注明电缆用途、回路编号、型
号规格、敷设日期等。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.开关柜、高低压柜安装
1)工艺流程:开箱检查→二次搬运→土建基础检查及基
础型钢制作安装→柜体就位固定→母线或电缆连接→二次线
路连接→试验调整→送电运行验收。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)柜体应进行可靠的接地连接。每台柜体应在底部采用
截面大于或等于6mm2多股铜芯软线(两端压接铜接线端子)
与基础型钢连接,基础型钢按设计图示要求可靠连接到变配
电房内的接地带或预留接地端子。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(三)变压器施工
(1)工艺流程:开箱检查→变压器二次搬运→变压器基座
制作安装→变压器本体安装→附件安装→变压器交接试验→
送电前检查→送电运行验收。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)变压器的试送电运行:
变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时由
高压侧投入。
变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常
情况。
变压器应进行3~5次全压冲击合闸,无异常情况,保护
无误动作,对相序无误,方可带电运行。
变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
变压器从开始带电起,24h无异常情况,可视为合格,并
办理移交手续。
3.1.1 高低压配电工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.下列关于变压器的试运行说法错误的是(    )。
A.变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时
由高压侧投入
B.变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无
异常情况
C.变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行
D.变压器应进行一次全压冲击合闸,无异常情况,保护
无误动作,对相序无误,方可带电运行
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】D
【解析】变压器的试送电运行:变压器第一次投入时,
可全压冲击合闸,冲击合闸时由高压侧投入。变压器第一次
受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。变压器应
进行3~5次全压冲击合闸,无异常情况,保护无误动作,对
相序无误,方可带电运行。变压器空载运行24h,无异常情况,
方可投入负荷运行。变压器从开始带电起,24h无异常情况,
可视为合格,并办理移交手续。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
一、工艺流程及施工方法
(一)电气配管
(1)明配管工艺流程:放线定位→测定盒箱位→固定盒箱
→支吊架加工及管道预制→支吊架固定→管路敷设→(金属类
电线管)接地线跨接→刷漆或包封保护。
(2)暗配管工艺流程:放线定位→测定盒箱位→固定盒箱
→混凝土结构内管路预埋→墙面凿槽刨沟→墙面管路敷设→ 
(金属类电线管)接地线跨接→包封保护。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)电气配管施工方法:
1)明管敷设。
②明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接
线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍;
在敷设内穿电缆的钢管时,在弯曲时,其弯曲半径还应
满足电缆最小弯曲半径的要求。口诀:明6一4
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
③线管用管卡固定时,管卡与终端、转弯中点、电气器
具或接线盒边缘的距离为150-500mm。
④水平敷设的电线管路超过下列长度时,或弯曲过多时,
中间应增设接线盒或拉线盒,否则应选择大一级的管径。
线管长度每超过30m,无弯曲时;
线管长度每超过20m,有1个弯时;
线管长度每超过15m,有2个弯时;
线管长度每超过8m,有3个弯时。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)暗管敷设。
①原则上管径大于或等于40mm的电线管不应采用暗敷
方式,以免影响土建结构安全。
⑤埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6
倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。
暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应如实填写隐蔽工程
验收记录。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(二)线槽、桥架敷设
线槽、桥架均有多种材质,常用线槽、桥架以金属材质
为主,非金属材质线槽、桥架无需进行接地跨接。
(1)工艺流程:测量定位→支架制作安装→桥架线槽安装
→接地跨接→伸缩缝、沉降缝等特殊部位处理→防火封堵。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)施工方法:
1)线槽、桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏
差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;线槽、桥架连接
处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘
角、外层无损伤。线槽、桥架敷设直线段长度超过30m时,
以及跨越塔楼和裙楼的桥架均安装伸缩节,且伸缩灵活。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)水平安装:为确保电缆的顺利敷设,水平安装线槽、桥
架的顶部距顶板最小距离为200mm,采用共用支架的线槽、
桥架各层之间的最小间距为150mm。
桥架安装穿越防火分区时用防火枕或防火泥封堵。
4)金属线槽、电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接
地干线连接。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(三)管内穿线
(1)工艺流程:选择导线→管内穿引线→导线与引线的绑
扎→放护圈(金属导管敷设时)→穿导线→导线并头绝缘→线
路检查→绝缘测试。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)施工方法
1)引线一般均采用1.2~2.0mm的铁丝。
2)接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度
应为15cm。
3)配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。
4)出户导线的预留长度应为1.5m。
5)不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入
同一管内。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.电缆敷设
1)电缆施工方法:
(1)电缆敷设应根据具体情况采用正确的方法,且应符合
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-
2018的有关规定。
(2)为了尽量减少劳动力、减轻劳动强度,避免电缆和地
面摩擦,放电缆前要根据电缆的敷设路径准备和放置直线滚
轮和转角滑轮。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)电缆在管道内敷设,管口要光滑,管内应无积水且无
杂物堵塞。电缆穿管时应使用滑石粉,避免损坏电缆保护。
电缆管长度在30m以上时,管内径不应小于电缆外径的1.5
倍。
(4)垂直敷设时在电缆轴附近和楼层电缆井附近应采取
防滑措施。每敷设一根,应立即固定一根,固定间距为2m。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)电缆头施工方法。
4 )电缆金属护套及铠装层均应接地,接地线应采用铜绞
线,其截面不宜小于10mm²。焊接要掌握好温度,焊接时间
不宜过长,防止损坏绝缘层。
5)终端头的制作安装应固定牢固,包扎封闭严密,电力
电缆施工完毕,必须再做一次绝缘电阻测试,并做好记录。
当设计无要求时,插座底边距地面高度不宜
小于0.3m;无障碍场所插座底边距地面高度宜为0.4m,其中
厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m;老年人专
用的生活场所插座底边距地面高度宜为0.7~0.8m;特殊用途
插座安装高度按设计图纸要求。开关面板底边距地面高度宜
为1.3-1.4m,开关边缘距门框(套)的距离宜为0.15-0.2m。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)开关、插座接线:
开关、插座接线按照接线示意图进行接线。同一场所的
三相插座,接线的相序一致。接地(PE)线或接零(PEN)线在
插座间不串联连接,必须使压线帽并联连接。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)特殊情况下插座安装应符合下列规定:当接有触电危险
电器的电源时,选用能断开电源的带开关插座,开关断开相
线;
潮湿场所采用密封并带保护地线触头的保护型插座,安
装高度不低于1.5m。
3.1.2 动力、照明工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.电气配管工程中,当导管直埋于地下时,其弯曲半径
不宜小于管外径的(    )倍。
A.4
B.5
C.6
D.10
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】D
【解析】埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管
外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径
的10倍。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
2.水平敷设的电线管路超过下列长度时,或弯曲过多时,
中间应增设接线盒或拉线盒否则应选择大一级的管径。下列
电线管路接线盒或拉线盒设置正确的有(    )。
A.线管长度每超过 30m,无弯曲时
B.线管长度每超过 20m,有1个弯时
C.线管长度每超过 15m,有2个弯时
D.线管长度每超过 8m,有3个弯时
E.线管长度每超过 25m,无弯曲时
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】ABCD
【解析】水平敷设的电线管路超过下列长度时,或弯曲
过多时,中间应增设接线盒或拉线盒,否则应选择大一级的
管径。线管长度每超过 30m,无弯曲时;线管长度每超过 
20m,有1个弯时;线管长度每超过15m,有2个弯时;线管长
度每超过 8m有3个弯时。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
新建建筑物应根据建筑及结构形式与相关专业配合,宜
优先利用建筑物金属结构及钢筋混凝土结构中钢筋等导体作
为防雷、接地装置。民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢
筋作为防雷接地网,当不具备条件或接地电阻值达不到设计
要求时,宜采用圆钢钢管、角钢或扁钢等金属体作人工接地
极。除有特殊要求外,保护接地、功能接地(也称“工作接
地”)、防雷接地宜采用共用接地网。接地网的接地电阻应符
合其中设备最小值的要求。
3.1.3 防雷、接地工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.接地体(网)施工:
一般建(构)筑物利用桩基钢筋、承台钢筋、底板钢筋或
地梁钢筋通长焊接作为接地体或接地网。接地体(网)施工完
毕,进行接地电阻测试,根据设计接地电阻值的要求确定是
否增设人工接地体(网)。人工接地体(网)宜采用圆钢、钢管、
角钢或扁钢等热镀锌型材制作,垂直接地体的长度宜为2.5m,
垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场
所限制时可减小。
3.1.3 防雷、接地工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面
施焊;
圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或
紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
3.1.3 防雷、接地工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.引下线敷设
1)引下线暗敷设。一般利用建筑物结构柱内对角直径不
小于φ10mm的主筋或型钢柱通长焊接作为引下线,具体详
见设计要求。(注:钢筋连接方式为电渣压力焊、对焊、螺纹
连接等方式时采用跨越焊接,钢筋连接方式为绑扎搭接等方
式时采用搭接焊接)。
3.1.3 防雷、接地工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)引下线明敷设。引下线安装前,先将扁钢或圆钢调直,
确保明装引下线垂直度、离墙间距、相互间距等统一且满足
相关规范要求,不影响建筑物外立面观感。明装引下线在调
直或焊接过程中破坏镀锌层后,应按设计要求采取相应防锈
防腐处理措施。
引下线按设计要求设置断接卡子,断接卡子一般距地面
为0.3~0.5m。
3.1.3 防雷、接地工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(五)接闪器施工
 (1)一般利用建筑物天面避雷针、避雷带(网)、屋顶上的
永久性金属物及金属屋面作为接闪器。不得利用安装在接收
无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
(5)天面避雷带(网)的网格密度应满足设计要求(一类防雷
建筑物不大于5mx5m或6mx4m,二类防雷建筑物不大于
10mx10m或12mx8m,三类防雷建筑物不大于20mx20m或
24mx16m)。除上述天面中间部位的避雷带(网)可暗敷在天
面隔热层内以外,其他避雷带(网)均应采用明敷。
3.1.3 防雷、接地工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.接地系统中,户外接地母线大部分采用埋地敷设,其
连接采用搭接焊,搭接长度要求为(    )。
A.圆钢为直径的6倍
B.扁钢为厚度的2倍
C.扁钢为厚度的6倍
D.圆钢为厚度的2倍
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】A
【解析】扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应
至少三面施焊;圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且
应双面施焊;圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应
双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两
面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
一、施工工艺流程
(1)室内给水管道:施工准备→预制加工→主立管安装→
水平管安装→立管安装→支管安装→配水点安装→压力试验
→消毒冲洗→防腐绝热→系统调试。
(2)室内排水管道:施工准备→管道预制→雨、污、废水
干管安装→雨、污、废水立管安装→雨、污、废支管安装→
灌水试验。
3.2.1 生活给排水管道工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
二、施工方法
(一)室内给水管道工程
(4)干管安装。
1)管道安装时,不得有扭曲;穿墙或穿楼板时,不宜强制
校正。
2)室内管道安装,宜在土建工序完毕后进行,安装前应
配合土建正确预留孔洞或套管。
3)管道穿越屋面、楼板部位时,应采取严格的防渗漏措
施。
3.2.2 施工方法
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)立管安装结束,经检查无误后在板底支模,用C15细石
混凝土或M15膨胀水泥二次嵌缝。第一次为楼板厚度的2/3,
待达到50%的强度后再进行第二次嵌缝到结构层面。
3.2.2 施工方法
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5)楼面面层施工结束,在管道周围应采用M10水泥砂浆砌
筑高度大于或等于20mm,宽度大于或等于25mm的阻水圈;
套管应嵌在楼板整浇层或找平层内,但不得贯穿楼板;套管应
高于最终完成面50mm。
3.2.2 施工方法
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(二)施工方法
(1)支吊架安装。
2)喷洒管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水
效果;管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端
喷头之间的距离不宜大于750mm。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置
的吊架均不宜少于1个;
当喷头之间的距离小于1.8m时,应分段设置吊架,但吊
架的间距不宜大于3.6m。
4)当管子的公称直径大于或等于50mm时,每段配水干管
或配水管设置防晃架不应少于1只;当管道改变方向时应增设
防晃架。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)管道安装。钢管的连接方法有螺纹连接(又称丝扣连
接)、焊接和法兰连接、卡箍连接。通常DN≤100的镀锌钢
管采用螺纹连接, DN>100的镀锌钢管采用焊接、法兰连接或
卡箍连接。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)管道阀门安装。
1)阀门安装前按设计要求,检查其种类、规格、型号及
质量,阀杆不得弯曲,按规定对阀门进行强度和严密性试验。
试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%。
且不少于一个,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,
应逐个做强度和严密性试验。
2)强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力应
为阀门出厂规定之压力。检验是否泄漏,并做好阀门试验记
录。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)阀门安装的位置除施工图注明尺寸外,一般就现场情
况,做到不妨碍设备的操作和维修,同时也便于阀门自身的
拆装和检修。
4)水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾
斜45°或者水平安装,不得朝下安装。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(4)报警阀及其他组件安装。
1 )报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后
根据设备安装说明书再进行辅助管道及附件的安装。
当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位
置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于
0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内
地面应有排水措施。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)报警阀组附件包括压力表、压力开关、延时器、过滤
器、水力警铃泄水管等。
水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当公称直径
为15mm时,其长度不应大于6m;
当公称直径为20mm,其长度不应大于20m。安装后的水
力警铃启动压力不应小于0.05MPa。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行;水
流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,其电器
元件部位竖直安装在水平管道上侧,注意其指示额箭头方向
应与水流方向一致。安装后的水流指示器浆片、膜片应动作
灵活,不应与管壁发生碰擦。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)信号阀安装:应安装在水流指示器前的管道上,与水流
指示器之间的距离不应小于300mm。信号阀安装方向应正
确,信号阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要信号阀应加设启
闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5):末端试水装置由试水阀、压力表及试水管道组成。试
水管道与试水阀的直径均应为25mm。
6)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排
气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗
漏。
3.4.1 消防水系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(5)喷头安装。喷头安装先按设计喷洒管道的平面布置安
装喷洒水管的吊架,吊架间距视喷头的间距而定。吊架与喷
头的净距离不小于 300mm,距末端喷头不大于 750mm。
喷洒管道的安装顺序是先安装供水主管,接着安装配水
支管、喷水支管及喷头。自喷系统各层横管在安装允许情况
下作 0.003的坡度坡向放水管。喷头间距及与隔墙、隔板间
距符合规范。
3.4.1 消防水系统
(1)室内消火栓安装,其位置应符合设计要求,不得擅自
改动。
(2)室内消火栓其栓口应朝外,且不应与门框相碰。阀门
中心距地面为 1.1m,距箱后内表面为 100mm。
3.4.2 消火栓系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)灭火器设置
(1)灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
(2)手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,
其顶部离地面高度小于1.50m,底部离地面高度不宜小于 
0.15m。
3.4.2 消火栓系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
一、施工工艺流程
自动报警:施工准备→消防系统配管及布线→探测器安装
→按钮安装→火灾报警控制器安装→消防控制设备安装→系
统调试。
3.4.3 消防自动报警及联动控制系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
二、施工方法
(一)报警设备的安装
1)探测器的安装。
探测器的底座应固定可靠,在吊顶上安装时应先把盒子
固定在主龙骨上或顶棚上生根作支架,其连接导线必须可靠
压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外
接导线应有0.15m的余量,入端处应有明显标志。探测器本体
在即将系统调试时安装。
3.4.2 消防自动报警及联动控制系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)手动火灾报警按钮的安装。
手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的墙上,距
地高度1.5m,安装牢固并不应倾斜。
手动火灾报警按钮外接导线应留有0.10m的余量,且在
端部应有明显标志。
3.4.2 消防自动报警及联动控制系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
6)消防控制主机安装应符合下列要求:
(2)消防控制机柜(台)前操作距离,单列布置时不小于
1.5m,双列布置时不小于2m,
在有人值班经常工作的一面,距墙的距离不应小于3m,
柜后维修距离不应小于1m,控制柜排列长度大于4m时,控制
柜(台)两端应设置宽度不小于1m的通道。
3.4.2 消防自动报警及联动控制系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
7)设备接地
(1)工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀
锌扁铁或金属软管。
(2)消防控制设备的外壳及基础应可靠接地,接地线引入
接地端子箱。
(3)消防控制室一般应根据设计要求设置专用接地箱作为
工作接地。
(4)工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不
得利用金属软管。
3.4.2 消防自动报警及联动控制系统
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.喷洒管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于(    )。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】C
【解析】喷洒管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷
水效果;管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于 300mm;与
末端喷头之间的距离不宜大于 750mm。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第4章 常用施工机械及检测仪表的类型及应用
•
第1节  通用设备机械
•
第2节  电气工程机械
•
第3节  给排水工程施工机械
•
第4节  通风空调工程施工机械
•
第5节  消防工程施工机械
机械切割方法是利用机械方法将工件切断。常用的切割机
械主要有剪板机、弓锯床、螺纹钢筋切断机和砂轮切割机等。
1)剪板机
剪板机是借助于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理
的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所
需要的尺寸断裂分离的设备。剪板机主要用于金属板材的切断
加工。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)螺纹钢筋切断机
有全自动钢筋切断机和半自动钢筋切断机之分。目前应
用较多的是液压钢筋切断机,适用于各种建筑工地与钢筋加
工。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)砂轮切割机
砂轮切割机是以平形薄片砂轮来切割金属的工具。广泛
应用于建筑、五金、石化及水电安装等行业,用以切割金属
管、扁钢、工字钢、槽钢和圆钢等型材。但其生产效率低,
加工精度低,安全稳定性较差。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.焊接机械
焊机根据焊接自动化程度可分为手工焊机和自动焊机。
1)手工焊机。主要有二氧化碳气体保护焊机、氩弧焊机、
混合气体保护焊机等类型,其中氩弧焊机对工人的操作技能
要求较高。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)自动焊机。是由电气控制系统,并根据需要配备送丝
机、焊接摆动器、弧长跟踪器、各种回转驱动装置、工装夹
具、滚轮架、焊接电源等组成的一套自动化焊接设备。包括
焊接机械手、环纵缝自动焊机、变位机、焊接中心、龙门焊
机等。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.常用焊机的特性
1)埋弧焊机
(1)埋弧焊机分为自动焊机和半自动焊机两大类。生产效
率高、焊接质量好、劳动条件好。
(2)埋弧焊是依靠颗粒状焊剂堆积形成保护条件,主要适
用于平位置(俯位)焊接。
(3)适用于长缝的焊接。
(4)不适合焊接薄钢板。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)钨极氩弧焊机
(1)氩气能充分有效地保护金属熔池不被氧化,焊缝致密,
机械性能好。
(2)明弧焊,观察方便,操作容易。
(3)穿透性好,内外无熔渣,无飞溅,成形美观,适用于
有清洁要求的焊件。
(4)电弧热集中,热影响区小,焊件变形小。
(5)容易实现机械化和自动化。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)熔化极气体保护焊机
(1)二氧化碳气体保护焊生产效率高、成本低、焊接应力
变形小、焊接质量高、操作简便。但飞溅较大、弧光辐射强,
很难用交流电源焊接,设备复杂。有风不能施焊(环境风速达
到或超过 2m/s或在没有采取防风措施的情况下,不能施焊),
不能焊接易氧化的有色金属。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)熔化极氩弧焊的焊丝既作为电极又作为填充金属,焊
接电流密度可以提高,热量利用率高,熔深和焊速大大增加,
生产率比手工钨极氩弧焊提高 3~5倍,最适合焊接铝、镁、铜
及其合金、不锈钢和稀有金属中厚板。
4)等离子弧焊机
具有温度高、能量集中、较大冲击力、比一般电弧稳定、
各项有关参数调节范围广的特点。
4.1.1 切割、焊接机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.无损检测器械分类
无损检测器械包括:X射线探伤机、γ射线探伤机、磁粉探
伤机、超声探伤仪、涡流探伤仪、声发射检测仪等。
2.常用探伤机特性
1)X射线探伤机
X射线探伤机是利用X射线穿透物质和在物质中有衰减的
特性来发现其中缺陷的一种无损探伤设备。X射线可以检查
金属与非金属材料及其制品的内部缺陷。例如,焊缝中的气
孔、夹渣、未焊透等体积性缺陷。
4.1.2 常用工程无损检测机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)γ射线探伤机
γ 射线探伤机用来进行金属材料或工件内部的缺陷的检
查,是无损检测方法之一,和 x射线探伤的作用原理以及使
用范围一致。
γ射线探伤机包括手提式、移动式、固定式三种类型。
4.1.2 常用工程无损检测机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)磁粉探伤机
磁粉探伤机是用来探测铁磁性材料工件裂纹的一种检验
设备。由磁粉的分布来判断工件表面及近表面裂纹。磁粉探
伤设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵敏度,
几乎不受试件大小和形状的限制;可用来发现铁磁材料的表面
或近表面缺陷,它适用于薄壁件或焊缝表面裂纹检验,也能
显露出一定深度和大小的未焊透缺陷;但难以发现气孔、夹渣
及隐藏在焊缝深处的缺陷。
4.1.2 常用工程无损检测机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)超声波探伤仪
超声波探伤仪既能探测表面裂纹,也能发现内部缺陷,
其特点是轻便、宽频带、大屏幕、低功耗、高亮度、稳定性
好、灵敏度高,操作方便。
4.1.2 常用工程无损检测机械
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5)涡流探伤仪
涡流探伤仪是一种基于涡流检测原理来探测钢铁棒材、
板材是否存在裂纹、气孔等缺陷的设备,它具有抑制干扰信
号、拾取有用信息的功能,主要用于金属材料的无损探伤。
涡流探伤只能检查金属材料和试件的表面和近表面缺陷。
利用密封系统中测温物质的压力随温
度变化来测量温度。
2)双金属温度计。其设计原理及结构具有防水、防腐蚀、
隔爆、耐振动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点,
可取代其他形式的测量仪表。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)玻璃液位温度计。多用来测量室温,玻璃温度计还可以
按其他特殊要求制成带金属保护管的,在易碰撞的地方与不
能裸露挂置的地方使用。
4)热电偶温度计。用于测量各种温度物体,测量范围极大,
远远大于酒精、水银温度计。适用于测量炼钢炉、炼焦炉等
高温场合,也可测量液态氢、液态氮等低温物体。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5)热电阻温度计。热电阻温度计是中低温区最常用的一
种温度检测器。主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂
热电阻的测量精确度是最高的,不仅广泛应用于工业测温,
而且被制成标准的基准仪。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.压力检测仪表
1)一般压力表。用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固
及对钢和铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的
压力。按作用原理分为液柱式、活塞式、弹性式及电气式四
大类。
2)远传压力表。适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用
的液体、蒸汽和气体等介质的压力。远传压力表还能就地指
示压力,以便于现场工作检查。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.流量仪表
常用的流量仪表有电磁流量计、玻璃管转子流量计、涡
轮流量计、椭圆齿轮流量计节流装置(差压式)流量计和均速
管流量计等。
1)电磁流量计。是一种测量导电性流体流量的仪表,它
只能测导电液体。它是一种无阻流元件,不仅阻力损失极小,
流场影响小,精确度高,直管段要求低,而且可以测量含有
固体颗粒或纤维的液体、腐蚀性及非腐蚀性液体。电磁流量
计广泛应用于污水:氟化工、生产用水、自来水行业以及医药、
钢铁等诸多方面。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)玻璃管转子流量计。①价格较便宜,适用于空气、氮
气、水及与水相似其他安全流体小流量测量。不适用于有毒
性介质及不透明介质。②精度低,结构简单,维修方便。③
属于面积式流量计。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)涡轮流量计。涡轮流量计具有精度高、重复性好、结
构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量
轻、压力损失小、维修方便等优点,用于封闭管道中测量低
黏度气体的体积流量。涡轮流量计的传感器可分为普通型和
高精度耐磨型两种。
(1)相对价格较贵,适用于黏度较小的洁净流在宽测量范
围的高精度测量。
(2)精度较高,变送器体积小,维护容易,耐温耐压范围
较广;轴承易损,连续使用周期短。
(3)属于速度式流量计。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)椭圆齿轮流量计。①相对价格较贵,适用于高黏度介质
流量的测量,不适用测量含有固体颗粒的液体。②精度较高,
计量稳定。③属于容积式流量计。
5)节流装置(差压式)流量计。①价格较便宜,适用于非
强腐蚀的单向流体流量测量,允许一定的压力损失。②结构
简单,使用广泛,对标准节流装置不必个别标定即可使用。
③属于差压式流量计。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
6)均速管流量计。①价格较便宜,适用于大口径、大流量
的各种液体流量测量。②结构简单,安装、拆卸、维修方便,
压损小,能耗少,输出差压较低。③属于差压式流量计。
4.1.3 常用仪器仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.电工测量仪表分类
电工测量仪表分为电工测量指示仪表(直读仪表)和校量
仪表两大类。
指示仪表能够直读被测量对象的大小和单位的仪表,有电
压表、电流表、钳形表、电能(度)表、万用表、兆欧表和数
字万用表等,按工作原理分为磁电系、电磁系、电动系、感应
系和静电系等;按使用方式分为安装式和便携式。校量仪表有
电桥和电位差计等。
4.1.4 电工测量仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.电工测量仪表的使用步骤
正确使用电工仪表可以保证电力系统的安全运行,提高
电力系统的运行效率。使用电工仪表的步骤如下:
①准备工作:选择适合的电工仪表,检查仪表是否完好无损。              
②连接电路:将电工仪表与被测电路连接,确保连接正确无误。
③校准仪表:在使用前需要进行仪表的校准,以确保仪表的准
确性。
④测量电路参数:按照所需的参数进行测量,例如,电压、电
流、功率等。
4.1.4 电工测量仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
⑤记录数据:将测量得到的数据记录下来,以备后续分析
使用。
⑥断开电路:测量结束后,断开电路并将仪表恢复到初始
状态。
在使用电工仪表时应注意安全,在连接电路和进行测量时,
应注意避免触电和短路,同时,在校准和使用仪表时应按照
说明书的要求进行操作,以确保测量结果的准确性和可靠性。
4.1.4 电工测量仪表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.借助于运动的上刀片和固定的下刀片施加剪切力,使
板材按所需要的尺寸断裂分离,主要用于金属板材切断加工
的机械是(    )。
A.剪板机
B.弓锯床
C.螺纹钢筋切断机
D.砂轮切割机
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】A
【解析】剪板机是借助运动的上刀片和固定的下刀片,
采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,
使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机属于锻压机械的一
种,主要用于金属板材的切断加工。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
2.设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵
敏度,几乎不受试件大小和形状的限制;可用来发现铁磁材
料的表面或近表面缺陷的无损检测器械是(    )。
A.X射线探伤机
B.γ射线探伤机
C.磁粉探伤机
D.涡流探伤仪
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】C
【解析】磁粉探伤设备简单、操作容易、检验迅速、具
有较高的探伤灵敏度,几乎不受试件大小和形状的限制;可
用来发现铁磁材料的表面或近表面缺陷。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
3.下列电工测量仪表中,属于校量仪表的是(    )。
A.电流表
B.电桥
C.电位差计
D.万用表
E.兆欧表
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】BC
【解析】电工测量仪表分为指示仪表和校量仪表两大类;
电流表、万用表、兆欧表属于指示仪表;电桥、电位差计属
于校量仪表。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第5章 施工组织设计的编制原理、内容及方法
•
第1节 施工组织设计的概念
•
第2节 施工组织设计的编制原理
•
第3节 施工组织设计的编制内容
•
第4节 施工组织设计的编制方法
       施工组织设计是指以施工项目为对象编制的,用
以指导施工组织与管理、施工准备与实施、施工控制
与协调、资源的配置与使用等全面性的技术、经济和
管理的综合性文件,是对施工活动的全过程进行科学
管理的重要手段,是施工单位控制工程成本和进行有
序施工的重要基础。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
第2节 施工组织设计的编制原理
•
5.2.1 按编制阶段分类
•
5.2.2 按编制对象范围分类
•
5.2.3 施工组织设计的编制原则
•
5.2.4 施工组织设计的编制依据
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.2.1 按编制阶段分类
分类
主要作用
标前设计
指导工程投标与签订工程承包合同,并作为投标书
的一项重要内容(技术标)和合同文件的一部分。
标后设计
指导施工前的准备工作和工程施工全过程的进行
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.2.2 按编制对象范围分类
分类
编制对象
特点
施工组织总设计一个建设项目
是施工单位编制年度施工计划
和单位工程施工组织设计的依
据
单位工程施工组
织设计
单位工程
是施工图完成后,作为编制季
度、月度计划和分部分项工程
施工组织设计的依据
分部分项工程施
工组织设计
新结构、新工艺、
技术复杂的或缺
乏施工经验的分
部(分项)工程
结合施工单位的月、旬作业计
划,把单位工程施工组织设计
进一步具体化,是专业工程的
具体施工设计。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.2.3 施工组织设计的编制原则
1.符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、
环境保护、造价等方面的要求。
2.积极开发、使用新技术和新工艺,推广应用新材料和新
设备。
3.坚持科学的施工程序和合理的施工顺序,采用流水施工
和网络计划等方法,科学配置资源,合理布置现场,采取季节
性施工措施,实现均衡施工,达到合理的经济技术指标。
4.采取技术和管理措施,推广建筑节能和绿色施工。
5.与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.2.4 施工组织设计的编制依据
1.工程建设有关法律法规及政策
2.工程建设标准和技术经济指标。
3.工程设计文件。
4.工程施工合同文件。
5.工程现场条件,工程地质与水文地质、气象等条件。
6.与工程有关的资源供应条件。
7.施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
第3节 施工组织设计的编制内容
•
        施工组织设计的内容是根据不同工程的特点和要
求,以及现有的和可能创造的施工条件,从实际出发,
决定各生产要素(材料、机械、资金、劳动力和施工
方法等)的结合方式。不同类型的施工组织设计的主
要内容各不相同,一般包括以下基本内容:编制依据、
工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资
源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主
要施工管理计划等基本内容。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
第4节 施工组织设计的编制方法
•
5.4.1 施工组织总设计
•
5.4.2 单位工程施工组织设计
•
5.4.3 网络计划技术
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
  施工过程中,发生下列情形之一应及时修改补充施
工组织总设计:
①工程设计有重大修改
②有关法律法规、标准的实施、修订或废止
③主要施工方法有重大调整
④主要施工资源配置有重大调整
⑤施工环境有重大改变
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1、工程概况
    应包括工程项目主要情况和主要施工条件。
2、总体施工部署
(1)确定工程项目施工总目标,包括进度、质量、
成本、安全生产及环境保护目标。
(2)根据工程项目施工总目标的要求,确定工程项
目分阶段(期)交付使用计划。
(3)确定工程项目分阶段(期)施工的合理顺序和
空间组织
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 3、施工总进度计划
 施工总进度计划是根据总体施工部署的要求,用来
确定各单位工程的施工顺序、施工时间及项目衔接的关
系的计划。
(1)计算工程量
(2)确定各单位工程的施工期限
(3)确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系。
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(4)编制初步施工总进度计划
施工总进度计划既可以用横道图表示,也可以用网络
图表示。采用网络计划技术控制工程进度更有效。
(5)编制正式的施工总进度计划
 初步施工总进度计划编制完成后,要进行检查,主
要检查总工期是否符合要求,资源使用是否均衡且其供
应是否能得到保证。
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
  4、总体施工准备与主要资源配置计划
(一)总体施工准备
包括技术准备、现场准备和资金准备等。
(二)主要资源配置计划
(1)主要人力资源配置计划
(2)材料设备配置计划
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 5、主要施工方法
 对于工程量大、施工难度大、工期长,对整个工程
项目的完成起关键作用的建(构)筑物以及影响全局的
分部分项工程,施工组织总设计中应简要说明其施工方
法。此外,对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用
电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法也应
进行简要说明。
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 6、施工总平面布置
 1)施工总平面布置应遵循的原则:
(1)平面布置科学合理,施工场地占用面积少。
(2)合理组织运输,减少二次搬运。
(3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施
工部署和施工流程的要求,减少相互干扰。
(4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为工程项目施
工服务,降低临时设施的建造费用。
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(5)临时设施应方便生产、生活,办公区、生活区和
生产区宜分离设置。
(6)符合节能、环保、安全和消防等要求。
(7)遵守工程所在地政府建设主管部门和建设单位关
于施工现场安全文明施工的相关规定。
5.4.1 施工组织总设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 单位工程施工组织设计是指以单位(子单位)工程
为主要对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工
程的施工过程起指导和制约作用。
  单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编
制,应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责
审批。
5.4.2单位工程施工组织设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 1.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工
技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经
审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总
承包的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及
相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专
项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项
目总监理工程师审核签字。
 2.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施
工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工
总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
5.4.2单位工程施工组织设计
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
 网络计划技术的基本原理是:
 ①首先应用网络图表达一项计划(或工程)中各项
工作的开展顺序及其相互间的关系;
 ②然后通过计算找出关键工作及关键线路
 ③继而通过不断改进网络计划,寻求最优方案
 ④最后在执行过程中进行有效的控制和监督
 通过对计划的优化、调整和控制,达到缩短工期、
提高效率、节约劳力、降低消耗的项目施工管理目标。
5.4.3网络计划技术
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.在施工图设计完成后,由工程项目主管工程师负责编
制的,可作为编制季度、月度计划和分部分项工程施工组织
设计的依据的是(    )。
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计
C.单项工程施工组织设计
D.施工方案
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】B
【解析】单位工程施工组织设计是以单位工程为编制对
象;它是在施工图设计完成后,由工程项目主管工程师负责
编制的,可作为编制季度、月度计划和分部分项工程施工组
织设计的依据。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
2.施工组织总设计对整个工程项目的施工过程起统筹规
划、重点控制的作用。负责审批施工组织总设计的人员是
(    )。
A.施工项目负责人
B.建设单位法定代表人
C.总承包单位法定代表人
D.总承包单位技术负责人
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】D
【解析】施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制,
应由总承包单位技术负责人负责审批。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
3.发生下列情形,应及时修改、补充施工组织总设计的
有(    )。
A.工程设计有重大修改时
B.施工项目负责人调整时
C.主要施工方法有重大调整时
D.主要施工资源配置有重大调整时
E.施工环境有重大改变时
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】ACDE
【解析】工程项目施工过程中,发生下列情形之一时,
应及时修改、补充施工组织总设计:
工程设计有重大修改;有关法律法规、标准的实施、修订
或废止;主要施工方法有重大调整;主要施工资源配置有重大
调整;施工环境有重大改变。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第6章 安装工程识图基本原理与方法
•
第1节 安装工程施工图的组成
•
第2节 施工图识图的方法和重点
•
第3节 常用图形符号和文字符号
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
电气设备安装工程施工图是反映电力系统中电气线路和
各种电气设备、元器件、电气装置的型号、规格、安装方式、
安装部位、安装数量以及相互关系的工程施工设计图能够表
明电气设备安装工程的规模和功能。电气设备安装施工图一
般都有高低压供配电线路、变配电、动力、照明、防雷接地
等施工图。
6.2.1 电气设备安装工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.电气设备安装工程施工图的组成
1)首页。内容包括施工图目录、设计(施工)说明、图例、
主要材料设备表等。材料设备表一般都会列出该电气设备安
装工程的主要材料和主要设备的型号、规格、参考数量。通
常图例和材料设备表列在同一表格内。
2)电气外线总平面图。是根据建筑专业的总平面图绘制
的架空线路或地下电缆的位置,图中注明外线部分图例及做
法说明,并标明总建筑面积、总设备容量、总计算容量及总
电压损失。对于建筑面积较小,外线工程较简单的工程,一
般不提供外线总平面图,仅在电气平面图上标示出电源引入
线的位置。
6.2.1 电气设备安装工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)电气系统图。强电(电力)系统图表示配电系统的组成,
配电线路所用导线的型号、截面、穿管管径和管材、敷设方
式和敷设部位等。
6.2.1 电气设备安装工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)电气平面图。一般包括变配电平面图、动力平面图、
照明平面图、防雷接地平面图等,在施工图上标明电源进户
线的位置、规格及穿线管径;配电线路的敷设方式;导线的规
格,根数及穿线管径;各种灯具、开关、插座及配电箱(盘)等
电器的位置、规格和安装方式;各回路编号及要求。
6.2.1 电气设备安装工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.电气设备安装工程施工图的识图方法
1)掌握识图程序
先阅读施工图目录,根据目录找出电气设计(施工)说明,
电气系统图和电气平面图,了解电气图所采用的图例及其所
代表的意思;再查出相关设备的原理接线图和安装接线图,了
解具体安装内容,这叫先全貌,再细节。
3)按顺序识图
识图时可按“总进线→总配电箱→系统干线→分配电箱
→回路→设备”这个顺序进行。
6.2.1 电气设备安装工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)结合相关的图对照识图
把电气照明平面图和电气系统图及设计(施工)说明结合
一起识图;把整体图和局部图结合一起识图,在阅读比较复
杂的电气设备线路图时,还需要把原理接线图和安装接线图
结合一起识图。
6.2.1 电气设备安装工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.给排水工程施工图的识图方法
1)先粗后细,平面布置图和系统图多对照。
2)阅读施工图之前,应当先阅读说明和设备材料表,然后以
系统图为线索深入阅读平面布置图及大样图,三种图相互对
照阅读,先阅读系统图,对各系统做到大致了解。
阅读给水系统图时,可从建筑的给水引入管开始,沿水
流方向经干管、立管、支管到用水设备;阅读排水系统图时,
可由排水设备开始,沿排水方向经支管、横管、立管、干管
到排出管。
6.2.2 给排水工程
给排水管道平面布置图是施工图
中最基本和最重要的,它主要表明建筑物内给排水管道、卫
生器具和用水设备的平面布置。
4)系统图的识图。给排水管道系统图主要表明管道系统
的立体空间走向。在给水系统图上,卫生器具不画出来,只
画出水龙头、淋浴器、冲洗水箱等符号;用水设备如锅炉、热
交换器、水箱等则画出示意性的立体图,并在旁边注以文字
说明。在排水系统图上也只画出相应的卫生器具的存水弯或
器具排水管。
6.2.2 给排水工程
2.通风空调工程施工图的识图方法
1)阅读通风与空调施工图时,先阅读设计(施工)说明,
对整个工程建立全面的概念,再阅读原理图,了解水系统的
工艺流程后,最后阅读平面图和风管系统图。
2)在识图过程中,按介质的流动方向将原理图、系统图、
平面图相互结合交叉阅读才能达到较好效果。
3)注意设备和管道安装的标高。
8)标高。通风管道和设备的安装高度用标高表示,圆形
风管指管中心线标高,矩形风管指管底标高。
6.2.3 通风空调工程
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.电气设备安装工程施工图的识图常用的顺序是(    )。
A.回路→总进线→总配电箱→系统干线→分配电箱→设备
B.总进线→设备→总配电箱→系统干线→分配电箱→回路
C.总进线→总配电箱→系统干线→分配电箱→回路→设备
D.设备→回路→分配电箱→系统干线→总配电箱→总进线
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】C
【解析】识电气设备安装工程施工图时可按“总进线→
总配电箱→系统干线→分配电箱→回路→设备”这个顺序进
行。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
2.电气设备安装工程施工图中,电气平面图一般包括的
有(    )。
A.变配电平面图
B.动力平面图
C.照明平面图
D.设备大样图
E. 电气系统图
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】ABC
【解析】电气平面图。一般包括变配电平面图、动力平
面图、照明平面图、防雷接地平面图等。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第7章 安装工程计量计价相关标准的基本内容
•
第1节《建设工程工程量清单计价标准》
GB/T50500-2024
•
第2节《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T50856-2024
•
第3节预算定额的分类、适用范围、调整与应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
  安装工程计量是对拟建或已完安装工程(实体性或非实
体性)数量的计算与确定。安装工程计量可划分为项目设计阶
段、承发包阶段、项目实施阶段和竣工验收阶段的工程计量。       
项目设计阶段的工程计量是根据项目的建设规模、拟生产产
品数量、生产方法、工艺流程和设备清单等对拟建项目安装
工程量的计算;
招标投标阶段的工程计量是依据安装施工图对拟建工程
予以计量;
项目实施阶段的工程计量指根据合同约定及实际完成的
安装工程数量进行计量;
竣工验收阶段的工程计量是依据竣工图对安装工程进行
的最终确认。
7.2.1 《通用安装工程工程量计算标准》-2024概述
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
按照我国现行国家标准《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024规定分部分项工程量清单项目编码采用十
二位阿拉伯数字表示,一至九位应附录的规定设置,十至十二
位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,
同一个招标工程中的同一单项工程的项目编码不得有重码。
一、二、三、四级编码为全国统一,第五级编码由清单编制
人根据工程的清单项目特征分别编制。
7.2.2 工程量计算标准要求
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.第一级编码表示专业工程类别。采用两位数字(即第一、
二位数字)表示。01 表示房屋建筑与装饰工程,02 表示仿古
建筑工程,03 表示通用安装工程,04表示市政工程,05 表
示园林绿化工程,06 表示矿山工程。
2.第二级编码表示各附录分类顺序。采用两位数字(即第
三、四位数字)表示。如安装工程的 0301为“机械设备安装
工程”,0308为“工业管道工程”等。
3.第三级编码表示各专业工程下的各分部工程。采用两
位数字(即第五、六位数字 )表示。如 030101为“切削设备
安装工程”;030803 为“高压管道”分部工程。
7.2.2 工程量计算标准要求
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4、第四级编码表示各分部工程的各分项工程,即表示清
单项目。采用三位数字(即第七、八、九位数字)表示。如 
030101001为“机床”,030803001为“高压碳钢管”分
项工程。
5.第五级编码表示清单项目名称顺序码。采用三位数字
(即第十、十一、十二位数字)表示,由清单编制人员所编列,
可有1~999 个子项。
6.工程量清单是以单位(项)工程为单位编制。在编制工
程量清单时,在同一份工程量单中所列的分部分项工程清单
项目的编码不得重码。
7.2.2 工程量计算标准要求
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.安装工程计量规定
1)工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基
础,投标人工程量必须与招标人提供的工程量一致。
2)《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856一
2024 适用于安装工程的计量和工程计量清单编制。
3 )《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024 的计算尺寸,以设计图纸表示的或设计图纸能读出的尺
寸为准。除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定
计算:
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(1)以体积计算的为立方米(m3)。
(2)以面积计算的为平方米(m2)
(3)以长度计算的为米(m)。
(4)以重量计算的为吨(t)。
5)以台(套或件等)计算的为台(套或件等)。
汇总工程量时,其精确度取值:
以“m3”“m2”“m”“kg”为单位,应保留两位小
数;以“t”为单位,应保留三位小数;以“台”“套”或
“件”等为单位,应取整数,两位或三位小数后的位数按四
舍五入法取舍。
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.安装工程计量项目的划分
1)在《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024中,按专业、设备特征或工程类别分为机械设备安装工
程、热力设备安装工程等 14部分,形成附录 A~附录N、附
录P,具体为:
附录A 机械设备安装工程(编码:0301)
附录B 热力设备安装工程(编码:0302)
附录C 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
(编码:0303)
附录D 电气设备安装工程(编码:0304)
附录E  建筑智能化工程(编码:0305)
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
附录F 自动化控制仪表安装工程(编码:0306)
附录G 通风空调工程(编码:0307)
附录H 工业管道工程(编码:0308)
附录J 消防工程(编码:0309)
附录K 给排水、采暖、燃气工程(编码:0310)
附录L 通信设备及线路工程(编码:0311)
附录M 刷油、防腐蚀、绝热工程(编码:0312)
附录N 其他及附属工程(编码:0313)
附录P 措施项目(编码:0314)
口诀:机热静电,智仪风工防水,
           信刷他措。
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)每个专业工程又统一划分为若干个分部工程。如附录 
D电气设备安装工程,又划分为:
D.1变压器安装(030401)
D.2配电装置安装(030402)
D.3母线安装(030403)
D.4控制、保护、直流装置安装(030404)
D.5低压电气设备安装(030405)
D.6光伏组件设备安装(030406)
(略)
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)每个分部工程又统一划分为若干分项工程,列于分部
工程表格之内。
在编制分部分项工程量清单时,应根据《通用安装工程
工程量计算标准》GB/T50856-2024 规定的项目编码、项目
名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制,各
个分部分项工程量清单必须包括五部分:项目编码、项目名称、
项目特征、计量单位和工程量。
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024 
与《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857相关内容界线
划分
1)电气设备安装工程与市政工程路灯工程的界定:厂区、
住宅小区的道路路灯、景观照明、公园、广场、公共庭院等
电气设备安装工程,应按《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024 内电气设备安装工程的相应项目编码列
项;涉及城市道路照明系统应按现行国家标准《市政工程工程
量计算标准》GB/T 50857的相应项目编码列项。
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)工业管道与市政工程管网工程的界定:给水管道以厂区
入口水表井为界,排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界,
热力和燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。
3)给排水、采暖、燃气工程(含消防管道)与市政管网工
程的界定:室外给排水采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界。
7.2.3 安装工程计量
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
安装工程分部分项工程量清单应根据《通用安装工程工
程量计算标准》GB/I50856-2024 附录规定的项目编码、项
目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
分部分项工程量清单形式以碳钢通风管道为例,见表 7-1。
7.2.4 分部分项工程量清单
补充项目的编码由《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024的代码 03与 B和三位阿拉伯数字组成,
并应从 03B001起顺序编制。补充的工程量清单应附有补充
项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作
内容。补充的措施项目应附有补充项目的名称、工作内容及
包含范围。
7.2.4 分部分项工程量清单
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.项目名称
项目名称是表明建设项目各专业工程分部分项工程清单
项目的具体名称。安装工程各专业工程的清单项目名称应按
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024 附录
的项目名称,并结合拟建工程的实际描述确定。
7.2.4 分部分项工程量清单
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.项目特征描述
项目特征描述是指构成分部分项工程量清单项目、措施
项目自身价值的本质特征是确定一个清单项目综合单价的重
要依据之一,必须对项目进行准确全面的特征描述,才能满
足确定综合单价的需要。
7.2.4 分部分项工程量清单
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
项目安装高度若超过基本高度时,应在“项目特征”中
描述,因为超过基本高度需计算超高安装费。《广东省通用
安装工程综合定额(2018)》各册基本安装高度为:
C1 机械设备安装工程 10m,
C4 电气设备安装工程 5m,
C5 建筑智能化工程 5m,
C7 通风空调工程 6m,
C9 消防工程 5m,
C10 给排水、采暖、燃气工程 3.6m,
C12 刷油、防腐蚀、绝热工程 6m。
7.2.4 分部分项工程量清单
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.计量单位
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024规
定了安装工程各清单项目的计量单位。在清单计价方式中,
清单项目工程量的计量单位均采用基本单位,不得使用扩大
单位。
有两个或两个以上计量单位的,应结合拟建工程的实际
情况,确定最贴切的一个为计量单位。如静置设备与工艺金
属结构制作安装工程中磁粉探伤项目的计量单位为“m”
或“m2”,在编制工程量清单时可选用“m”或“m2”,
同一工程项目的计量单位应一致。
7.2.4 分部分项工程量清单
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.工程量
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024 
规定了清单工程量的计算规则。
工程量清单中所列工程量应按附录 A、B、C、D、E、F、
G、H、J、K、L、M、N 中规定的工程量计算规则计算。其
原则是按施工图图示尺寸(数量)计算工程数量。如
030801002低压碳钢伴热管的工程量计算规则为:按设计图
示管道中心线长度以“m”计算。
定了完成一个清单项目可能所需要的施工工作内容。
如附录H工业管道工程中 030801001低压碳钢管,此项
“工作内容”有:安装,压力试验,吹扫、清洗,脱脂。当低
压碳钢管用于某锅炉房热水供应管道时,设计要求为压力试
验、系统清洗。该项目特征描述应根据工程实际综合选择工
作内容中的“安装,压力试验,吹扫、清洗”施工作业内容,
应记入分部分项工程量清单“项目特征描述”项当附录中
“工作内容”所列的施工作业内容不足时,在清单项目特征
描述中应予以补充。
措施项目指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准
备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项
目。
1.措施项目清单编制要求
编制工程量清单时,《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024附录P的措施项目应按规定的项目编码、
项目名称和工作内容确定。
发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目,
按《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024分部
分项工程编制的规定编制工程量清单,列入分部分项工程量清
单中。
7.2.5 措施项目清单
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.措施项目清单内容
安装工程措施项目清单依据《通用安装工程工程量计算
标准》GB/T 50856-2024 附录P中的规定进行编制。
《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024 
附录P提供了安装专业工程可列的措施项目,具体见表 7-2。
1.根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856
一2024 规定,分部分项工程量清单项目编码采用阿拉伯数
字表示,采用的数字位数是(    )。
A.10
B.11
C.12
D.1
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】C
【解析】按照国家标准《通用安装工程工程量计算标准》
GB/T 50856-2024规定,分部分项工程量清单项目编码采
用十二位阿拉伯数字表示,一至九位应附录的规定设置,十
至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征
设置。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
2.工程量清单汇总工程量时,其精确度取值:以“kg”
为单位时,应保留小数位数是(    )。
A.0
B.1
C.2
D.3
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】C
【解析】汇总工程量时,其精确度取值:以“m3”、
“m2”、“m”、“kg”为单位,应保留两位小数;以“t”
为单位,应保留三位小数;以“台”“套”或“件”等为单
位,应取整数,两位或三位小数后的位数按四舍五入法取舍。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
3.根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024 规定,属于安装工程可列的措施项目的有(    )。
A.施工操作平台
B.安全生产
C.二次搬运
D.总承包服务费
E.暂列金额
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】ABC
【解析】见《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 
50856-2024 附录P。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第8章 计算机辅助工程量计算
•
第1节 计算机辅助工程量计算
•
第2节 BIM 技术在工程量计算中的应用
Ø 第2节 BIM 技术在工程量计算中的应用
•
8.2.1 BIM技术概念
•
8.2.2 BIM技术优势
•
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
•
8.2.4 BIM技术在工程量计算中的应用
•
8.2.5 BIM技术的未来发展
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
BIM  Building Information Modeling 或 Building 
Information Vodel 的缩写,代表建筑信息模型化或建筑信
息模型。尽管 BIM 没有统一的定义,但各国标准文件中都给
出了各自的解释。在我国的《建筑信息模型应用统一标准》
GB/T 51212-2016中,BIM 被定义为工程项目及其设施物
理和功能的数字化表达,在整个生命周期中提供共享的信息
资源,并为各种决策提供基础信息。
8.2.1 BIM技术概念
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
当 BIM 技术在我国建设领域深入应用时,它展现了在工
程算量、施工模拟、设计深化、专业协调和进度控制等方面
的高价值。因此,BIM 被视为建筑行业信息化的最佳解决方
案。接下来简要介绍 BIM最显著的几个优势。
1.可视化
2.参数化
3.协同化
4.模拟性
5.可出图性
8.2.2 BIM技术优势
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5.可出图性
BIM 数据拥有多种导出方式。如对建筑物进行可视化展
示、协调、模拟、优化以后出具对应的建筑设计图、经过碰
撞检查和设计修改后的施工图、综合管线图、综合结构留洞
图(预埋套管图)、碰撞检查侦错报告和建议改进方案等。也
可输出工程量清单、设备表等电子表格信息及电子文档信息。
8.2.2 BIM技术优势
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.政府出台了相关政策和标准
2.各行业企业 BIM 技术应用分析
1)设计企业 BIM 应用的主要内容
(1)方案设计和初步设计
使用 BIM 技术进行项目立体模型展示,分析造型、体量
空间的不足之处并进行修改,快速确定方案。
(2)详细设计分析及模拟
基于各专业建立的 BIM模型,进行绿色建筑分析、垂直
交通、应急模拟,快速完成设计分析和模拟。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)施工图设计
基于模型的 BIM 工程数据自动生成图纸和统计报表及设
计变更。
(4)设计评审
利用 BIM 检查设计冲突,优化工程设计,减少在正式施
工时可能存在的问题。通过BIM 模型优化空间标高,调整和
美化装修完成面和管线排布方案。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)施工企业 BIM 应用的主要内容
(1)专业协调
利用优化后的方案,进行施工交底和施工模拟,对各专
业施工进行协调。
(2)模拟优化施工方案
在 BIM 模型上增加时间维度,结合施工组织设计和施工
方案,进行施工进度模拟。对比不同方案的模拟效果,优选
方案;对比模拟施工进度与施工现场的实际进度,可以提前预
警。
(3)项目综合管控
运用 BIM5D 技术监控施工过程、标记、跟踪、记录及
同步数据。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)建设单位运维阶段 BIM 应用的主要内容
(1)空间管理
进行空间位置信息编码,将编号、文字变成三维图形位
置,提升查找效率,
(2)设施管理
主要包括设施的装修、空间规划和维护操作。对重要设
备进行远程控制,了解设备的运行状况。
(3)隐蔽工程管理
通过模型可视化共享隐蔽的管线或者设备信息,查看设
备数据信息并更新维护。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(4)应急管理
通过 BIM 技术管理包括预防、警报等突发事件。迅速定
位故障设备位置,降低事故风险。
(5)节能减排管理
利用 BIM 模型与物联网,进行日常能源管理监控。采集
建筑能耗数据,进行数据的可视化处理。
8.2.3 BIM技术在工程中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.提高工作效率
工程量计算是编制工程计价的基础工作,其工作量大、
要求仔细、费时费力,计算工作量占编制计价文件整个工作
量的 50%~70%。基于 BIM 的自动化算量方法将造价工程
师从繁琐的机械劳动中解放出来,节省更多的时间和精力用
于更有价值的工作。
2.提高工程量计算的准确性
基于 BIM 的自动化工程算量方法比传统的计算方法准确
率更高。使用 BIM 技术的工程量计算功能,就能得到更加客
观完整准确的工程量数据。
8.2.4 BIM技术在工程量计算中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.控制成本
通过将 BIM 模型与成本数据关联起来,可以实现对项目
成本的实时控制和预测。在项目进行过程中,团队可以根据 
BIM 模型中的信息进行调整和优化,以实现最佳的成本效益。
4.数据共享
BIM 模型集成了项目全生命周期的各类信息。项目不同
参与方,不同实施阶段都可从 BIM 模型中提取有效信息,通
过共享 BIM 模型数据,优化建筑项目的管理和执行实现更高
效、可持续的项目全生命周期管理。
8.2.4 BIM技术在工程量计算中的应用
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.BIM 应用中,基于各专业建立的 BIM 模型,进行绿
色建筑分析、垂直交通、应急模拟,快速完成设计分析和模
拟的设计阶段是(    )。
A.方案设计和初步设计
B.详细设计分析及模拟
C.施工图设计
D.设计评审
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】B
【解析】详细设计分析及模拟是基于各专业建立的 BIM 
模型,进行绿色建筑分析、垂直交通、应急模拟,快速完成
设计分析和模拟。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第9章 施工图预算的编制
•
第1节 施工图预算编制依据
•
第2节 施工图预算编制程序和方法
•
第3节 广东省通用安装工程计价依据的组成
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.广东省通用安装工程工程量清单计价程序
工程造价计价程序见表 9-2。
9.3.2  广东省通用安装工程造价组成计价程序
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第10章 安装工程最高投标限价的编制
•
第1节  最高投标限价概述
•
第2节  编制最高投标限价的一般规定与要求
•
第3节  最高投标限价的基本编制程序和编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
最高投标限价和标底是两个不同的概念。标底是招标人
的预期造价,最高投标限价是招标人可接受的上限造价。
1.最高投标限价是招标人的最高限价,是随同招标文件
公开的,如果投标人报价高于控制价会被废标;最高投标限价
不参与评分,也不在评标中占有权重,只是作为一个建设项
目工程造价的参考,建设工程招标设有最高投标限价的,应
按国家有关规定编制最高投标限价,并在发布招标文件时公
布最高投标限价及其编制依据。
10.1.2 最高投标限价与标底的区别
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.标底是招标人按预算编制认为的最合理价格,可以作
为在评标时的参考,一个招标项目只能有一个标底,在开标
前必须保密的,标底在评标过程中占有权重,所以说标底影
响投标人中标,投标价格越接近标底越容易中标标底,并没
有强制规定说必须得有标底,主要还是根据招标人来自主决
定。
10.1.2 最高投标限价与标底的区别
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.可有效控制投资,防止恶性哄抬报价带来的投资风险。
2.可提高透明度,避免暗箱操作、寻租等违法活动的产
生。
3.可使各投标人根据自身实力和施工方案自主报价,符
合市场规律形成公平竞争。
10.1.3 采用最高投标限价招标优点
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.只要投标不超过公布的最高投标限价都是有效投标,
但也可能导致投标人串标围标。
2.若公布的最高投标限价远远低于市场平均价,就会影
响招标效率。即可能出现只有 1~2人投标或出现无人投标的
情况,因为按此限额投标将无利可图,超出此限额投标又成为
无效投标,导致招标失败或使招标人不得不进行二次招标。
10.1.4 采用最高投标限价招标应该注意的问题
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托
的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人不得就同一工程既
接受招标人委托编制工程量清单、最高投标限价,又接受投
标人委托编制投标报价。
2.招标人可依据招标文件要求、工程实际情况、结合类
似工程合理的施工方案及工期数据合理确定计划工期,最高
投标限价应基于合理计划工期内完成招标工程所需的费用进
行编制,招标人可依据招标工程量清单及同类工程的价格信
息和造价资讯等,按相关主管部门规定确定招标工程可接受
的最高价格。
10.2.1 编制最高投标限价的一般规定
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.最高投标限价清单项目价格可依据招标工程技术标准
规范、交付标准和招标文件要求,并结合下列工程价格信息
及造价资讯进行编制:
1)近期完成的类似工程最高投标限价、施工图预算、设
计概算、成本估算的价格。
2)近期获得的类似工程市场竞争合理投标单价。
3)近期确定的类似清单项目结算单价。
4)近期签订的类似工程合同价格。
5)通过市场询价获得的人工、材料、施工机具、清单项
目综合单价等相关合理工程价格。
6)近期人工、材料、施工机具使用的市场价格和相关价
格指数或投标价格指数等。
10.2.1 编制最高投标限价的一般规定
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.若招标工程的实际情况与第3条的工程价格信息及造价
资讯存在差异的,应依据其建设时期、建设地点、建设规模、
交付标准等的差异影响,在合理调整价格后计算
5.因招标文件的补遗、答疑、异议澄清或修正等引起最
高投标限价变化的,招标人应相应修正最高投标限价,并按
相关要求和程序重新公布。
10.2.1 编制最高投标限价的一般规定
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
最高投标限价编制应符合下列要求:
1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 
和相关工程国家及行业工程量计算标准。
2.招标文件(包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸、
技术标准规范等)及其补遗、澄清或修改。
3.国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计
价相关规定,以及根据工程需要补充的工程量计算规则。
10.2.2 编制最高投标限价的要求
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.与招标工程相关的技术标准规范。
5.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况
6.合理施工工期及常规施工工艺、顺序。
7.工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数。
8.其他相关资料。
10.2.2 编制最高投标限价的要求
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第3节  最高投标限价的基本编制程序和编制
内容
•
10.3.1 编制最高投标限价的基本编制程序
•
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
建设工程的最高投标限价反映的是各单位工程造价,最
高投标限价是由分部分项工程项目、措施项目、其他项目、
增值税组成,单位工程最高投标限价计价程序与施工图预算
格式一致,详见表 9-2。
10.3.1 编制最高投标限价的基本编制程序
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.分部分项工程项目的编制
1)最高投标限价的分部分项工程费是由工程量乘以其相
应综合单价汇总而成。确定综合单价是最高投标限价的重要
工作。根据招标文件中的分部分项工程项目清单及有关要求,
按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024有关
规定确定综合单价计价。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)综合单价的组价过程。综合单价是完成一个规定清单
项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费和管理费、利
润和一定范围内的风险费用,它是有别于现行定额工料单价
法计价的另一种项目单价计价方式,综合单价不但适用于分
部分项工程项目,也适用于措施项目、其他项目。
3)综合单价中的风险因素。综合单价中应包括招标文件
中要求投标人所承担的风险内容及其范围(幅度)产生的风险
费用。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.措施项目的编制
措施项目是由安全生产措施项目和专业措施项目组成。
1)安全生产措施项目
属于不可竞争费用,工程计价时,应单独列项并分别按
定额相应项目及费率计算对于按定额相应项目计算的安全生
产措施项目,是根据施工图纸、方案及施工组织设计等资料
按相关定额子目计算。
措施项目中,“绿色施工安全防护措施费”属于不可竞
争项目。编制最高投标限价时,按分部分项的人工费与施工机
具费之和的35.77%计算(新政策文件按新的执行调整 )。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)专业措施项目
专业措施项目是指措施项目中尚未包括的工程施工可能
发生的其他措施性项目,招标人根据项目情况按定额规定计
算。专业措施项目已包含利润及管理费,属于指导性费用,
供工程承发包双方参考,合同有约定的按合同约定执行。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.其他项目的编制
1)暂列金额:发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总
价中,用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程
实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。编制最高
投标限价时由发包人根据工程特点确定。
2)专业工程暂估价:发包人在工程量清单中提供的,在招标
时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业
工程费用。编制最高投标限价时按预计发生数估算。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)计日工:承包人完成发包人提出的零星项目或工作,但不
宜按合同约定的计量与计价规则进行计价,而应依据经发包
人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机具台班等,
按合同约定的单价计价的一种方式。编制最高投标限价时预
计数量由招标人根据拟建工程的具体情况,列出人工、材料、
机具的名称、计量单位和相应数量,计日工单价按工程所在
地的工程造价信息计列,工程造价信息没有的,参考市场价
格确定。工程结算时,工程量按承包人实际完成的工作量计
算;单价按合同约定的计日工单价,合同没有约定的,按工程
所在地的工程造价信息计列(其中人工按总说明签证用工规定
执行)。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4)总承包服务费:按合同约定,承包人对发包人提供材料
履行保管及其配套服务所需的费用,和(或)承包人对合同范
围的专业分包工程(承包人实施的除外)提供配合协调、施工
现场管理、已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服务所
需的费用,以及(或)承包人对非合同范围的发包人直接发包
的专业工程履行协调及配合责任所需的费用。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
执行《广东省通用安装工程综合定额(2018)》的项目,
其他项目中,“总承包服务费”计算内容如下:仅要求对发包
人发包的专业工程进行总承包管理和协调时,可按专业工程
造价的 1.50%计算;要求对发包人发包的专业工程进行总承
包管理和协调,并同时要求提供配合和服务,按专业工程造
价的 4.00%计算,具体应根据配合服务的内容和要求确定;
配合发包人自行供应材料的,按发包人供应材料价值的
1.00%计算(不含该部分材料的保管费)。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
5)合同中约定的其他项目:若招标工程存在其他项目,应按
同期市场合理价格计算其费用,并说明构成合同价格的计价
条件。《广东省通用安装工程综合定额(2018)》其他项目中,
合同中约定的其他项目主要包含预算包干费和工程优质费,
计算内容如下:
(1)预算包干费:按分部分项的人工费与施工机具费之和
的 10.00%计算,预算包干内容一般包括施工雨(污)水的排
出、因地形影响造成的场内料具二次运输、20m高以下的工
程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、机电安装后的
补洞(槽)工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、
基础埋深 2m 以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费(不包
括地下室和特殊工程)、完工清场后的垃圾外运等。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)工程优质费:发包人要求承包人创建优质工程,最高
投标限价和预算应按下表规定计列工程优质费。经有关部门
鉴定或评定达到合同要求的,工程结算应按照合同约定计算
工程优质费,合同没有约定的,参照表 10-1规定计算。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.税金的编制
税金是指国家税法规定应计入工程造价内的增值税,按
工程所在地税务机关规定的增值随纳税方法计算。
5.最高投标限价的汇总
根据招标人提供的工程量清单按照上述计价方法编制分
部分项工程项目清单计价表,措施项目清单计价表,其他项
目清单计价表,增值税计价表,计算完毕后,汇总而得到工
程项目清单汇总表。
10.3.2 最高投标限价的编制内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.关于最高投标限价与标底的说法正确的是(    )。
A.标底是招标人的上限造价
B.最高投标限价是招标人可接受的上限造价
C.最高投标限价不随同招标文件公开
D.标底开标前可以公开
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】B
【解析】标底是招标人的预期造价,最高投标限价是招
标人可接受的上限造价。招标控制价随同招标文件公开的,
标底开标前必须保密。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第11章 安装工程投标报价的编制
•
第1节 投标报价的编制原则与依据
•
第2节 投标报价的编制
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
报价是投标的关键性工作,报价是否合理不仅直接关系
到投标的成败,还关系到中标后企业的盈亏。投标报价的编
制原则如下
1.自主报价原则
投标人可依据《建设工程工程量清单计价标准》
GB/T50500--2024 的规定自主确定投标报价,并应对已标
价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责,承担不合理
报价及总价合同的工程量清单缺陷等风险。投标报价应由投
标人或受其委托的工程造价咨询人编制。
11.1.1 投标报价的编制原则
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.不低于成本原则
《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委第 12号令)
第二十一条规定:“在评标过程中,评标委员会发现投标人的
报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底
的,使其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标
人作出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能合理说明
或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人
以低于成本报价竞标,应当否决其投标”。投标人的投标报
价不得低于成本价,且不得高于招标人公布的最高投标限价。
11.1.1 投标报价的编制原则
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.风险分担原则
投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分,
作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础,发承包双方
的责任划分不同,会导致合同风险不同地分摊,从而导致投
标人选择不同的报价;根据工程发承包模式考虑投标报价的费
用内容和计算深度。
11.1.1 投标报价的编制原则
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.发挥自身优势原则
以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的重要条件;
以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料
与设备和机具台班消耗量的基本依据;充分利用现场考察、调
研成果、市场价格信息和行情资料,编制基础标价。
5.科学严谨原则
报价计算方法要科学严谨,简明适用。
11.1.2 投标报价的编制依据
技术标准规范等)及其补遗、答疑、异议澄清或修正。
3.国家及省级、行业建设主管部门颁发的工程计量与计
价相关规定,以及根据工程需要补充的工程量计算规则。
4.与招标工程相关的技术标准规范等技术资料。
5.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场踏勘情况。
6.投标人的工程实施方案及投标工期。
7.投标人企业定额、工程造价数据、市场价格信息及价
格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等。
8.其他相关资料。
11.1.2 投标报价的编制依据
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
11.2.1 投标报价的编制程序
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.工程量清单计价模式下,投标人自主报价的项目是
(    )。
A.计日工
B.暂列金额
C.专业工程暂估价 
D.税率
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】A
【解析】投标报价的编制程序:暂列金额、专业工程暂估
价按招标文件提供金额计列。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第12章 安装工程价款结算和合同价款的调整
•
第1节 工程计量
•
第2节 合同价款的调整
•
第3节 预付款及期中支付
•
第4节 竣工结算
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
工程预付款是指按照合同约定,由发包人在开工前预先
支付给承包人,用于为履行合同而预先采购材料、租赁或采
购相关施工机具、搭设现场临时设施、组织施工人员进场等
工程施工前发生的必要费用。
1.预付款的担保
如合同约定承包人需提供预付款保函的,发包人应按合
同约定在承包人提供预付款保函后支付预付款,预付款保函
的保证金应与预付款金额一致。
12.3.1 预付款支付
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.预付款的计算
合同工程的预付款金额可依据合同约定按合同价款及预
付款支付比例计算确定。预付款支付比例应符合国家及省级、
行业有关部门的规定,预付款计算依据的合同价款应扣除合
同总价所包含的暂列金额、计日工及专业工程暂估价。
跨年度实施的重大工程的预付款,可按已获发包人批准
的承包人施工组织设计及年度工程进度计划、合同清单的合
同价款等,分解形成符合规定的相应年度计划中应完成工程
的合同价款总额,并按合同约定的预付款支付比例逐年预付。
12.3.1 预付款支付
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3.预付款的支付
承包人应在合同约定时间内将预付款支付申请提交给发
包人审核,发包人应在收到支付申请后按合同约定的时间完
成审核并向承包人支付预付款。发包人不按合同约定时间支
付预付款的,承包人可催告发包人预付,发包人在催告后的
约定时间内仍不按要求预付的,承包人有权暂停施工,并按
规定向发包人提出索赔,发包人应承担违约责任。
12.3.1 预付款支付
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
4.预付款的扣回
预付款应按合同约定在履行过程扣回,合同无约定或约
定不明的,可选择当累计完成工程总值达到合同总价的一定
比例后一次扣回或分次扣回的方式。选择分次扣回方式的,
预付款可从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款或施
工过程结算款中按比例扣回,直到扣回的金额达到合同约定
的预付款金额为止。提前解除合同的,尚未扣回的预付款应
在合同终止结算时全部扣回。
某办公楼电气安装工程造价为1000万元,专业工程暂估价25
万元,主要材料费占安装施工产值的65%。预付备料款为电气
安装工程造价的20%。工程进度数逐月计算,每月实际完成产
值见表1。
                                    表1 工程产值汇总表
月份
7
8
9
10
11
完成产值
(万元)
125
160
220
260
210
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
【问题】
1.根据上述已知条件,计算本电气安装工程预付款和预付款起
扣点。
2.根据上述已知条件,计算10月份应结算工程款。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
解:1.预付款:(1000-25)×20%=195(万元)
预付款起扣点:T=P-M/N
即:T=975-195/65%=675(万元)
即当累计结算工程价款为675万元时,应开始抵扣备料款。
2.累积到10月,累计结算额为125+160+220+260=765(万元)
>675(万元),所以应开始扣还预付款,扣还预付款数额:
(765-675)×65%=58.5(万元)。所以应支付工程价款为
260-58.5=201.5(万元)
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第13章 安装工程竣工决算价款的编制
•
第1节 竣工决算的概念及作用
•
第2节 竣工决算包含的内容
•
第3节 竣工决算的编制
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物和
构筑物等情况的技术文件是工程进行交工验收、维护、改建
和扩建的依据,是国家的重要技术档案。全国各建设设计、
施工单位和各主管部门都要认真做好竣工图的编制工作。国
家规定:各项新建扩建、改建的基本建设工程,特别是基础、
地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁、隧道港口、水坝以及
设备安装等隐蔽部位,都要编制竣工图。为确保竣工图质量,
必须在施工过程中(不能在竣工后)及时做好隐蔽工程检査记
录,整理好设计变更文件。编制竣工图的形式和深度,应根
据不同情况区别对待,其具体要求包括:
13.2.3 建设工程竣工图
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1)凡按图竣工没有变动的,由承包人(包括总包和分包承
包人,下同)在原施工图上加盖“竣工图”标识(章)后,即作
为竣工图。
2)凡在施工过程中,虽有一般性设计变更,但能将原施工
图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制,由承包人负
责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分并附以设计
变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标识后,作为竣工
图。
13.2.3 建设工程竣工图
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
3)凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项
目改变以及有其他重大改变不宜再在原施工图上修改、补充
时,应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的由设
计单位负责重新绘制;由施工原因造成的,由承包人负责重新
绘图;由其他原因造成的,由建设单位自行绘制或委托设计单
位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标识,并附以
有关记录和说明作为竣工图。
13.2.3 建设工程竣工图
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
Ø 第14章 安装工程计量与计价应用
•
第1节 电气设备安装工程项目清单编制与计价
•
第2节 给排水、采暖、燃气工程项目清单编制与计价
•
第3节 通风空调安装工程项目清单编制与计价
•
第4节 消防工程工程量清单编制与计价
•
第5节 智能化工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
分部分项工程项目清单设置说明
①电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的附加长度应按设计
图示水平和垂直敷设长度加各预留长度之和为计算基础。
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
2)电缆安装项目清单工程量计算
(1)电力电缆、控制电缆项目清单工程量按设计图示尺寸
以单根长度的总长度加预留长度计算,不扣除电缆中间头所
占长度。计算的起点和终点以电缆与配电设备(如配电箱、盘、
柜等)交接处为界;
计算公式为:
清单工程量总长度=水平长度+垂直长度+预留长度+附加
长度
(2)电缆保护管清单工程量要区分不同材质、不同管径按
设计图示尺寸以长度计算。
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2)《安装定额第四册》应用注意事项
(1)电缆敷设定额适用于 10kV 以下的电力电缆和控制电
缆敷设。定额按平原地区和建筑红线内电缆工程的施工条件
编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆
敷设,建筑红线外电缆敷设工程按 C.4.10有关定额执行,另
计工地运输。
(2)电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,人工费乘以系数 
1.30。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)电缆敷设定额未考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁
(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的
预留长度,应计入工程量之内。
(4)铜芯电力电缆敷设定额综合不同敷设方式按三芯(包
括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额项目乘以系数
1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯定额增加 
30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额
项目乘以系数 0.67,两芯电力电缆按三芯电力电缆敷设定额
执行。
14.1.2 电缆安装分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.防雷及接地装置分部分项工程项目清单编制
1)防雷及接地装置工程量清单项目设置
14.1.3 防雷及接地装置分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(3)分部分项工程项目清单设置说明.
⑨接地母线、避雷引下线、避雷网的附加长度见《计算
标准》表 D.17.3-6接地母线引下线、接闪带预留长度(表 
14-24)计入清单工程量。
14.1.3 防雷及接地装置分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
(2)清单工程量的计算要领:
防雷及接地装置清单工程量计算关键是接地母线、避雷
引下线、均压环、避雷线长度的计算,水平长度应根据设计
图示尺寸计算或以比例尺量度计算,垂直长度则根据建筑物
的不同标高计算,并计算附加长度。
14.1.3 防雷及接地装置分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
14.1.4 配管、配线、照明器具安装分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.配管、配电、照明器具安装分部分项工程项目清单计
价
1)配管、配线
(1)配管、配线在《安装定额第四册》(C.4.11)工程量计
算规则
①各种配管,应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材
质、规格,按设计图示尺寸以“m”计算。不扣除管路中间
的接线箱(盒)、灯头盒、开关(插座)盒所占长度。
(1)照明器具在《安装定额第四册》(C.4.12)工程量计算
规则
①普通灯具安装,区别灯具的种类、型号、规格按设计
图示数量以“套”计算。
②工厂罩灯、防水防尘灯及混光灯安装,区别不同安装形
式,按设计图示数量以“套”计算。
③密闭灯具安装,区别灯具种类、灯杆形式,按设计图
示数量以“套”计算。
④工厂其他灯具安装,区别不同灯具类型,按设计图示
数量以“套”“个”计算。
1.依据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-
2024,关于电缆清单工程量的预留量计算,下列说法正确的
是(    )。
A.电缆由地面管子出口引至动力接线箱预留 1.5m
B.电缆至电动机,电缆的预留量从电动机接线盒起算预
留1.0m
C、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的预留量按电缆全
长的 2.5%计算
D、电缆绕过梁柱等增加长度的预留量按实计算
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】D
【解析】电线的预留长度由地面管子出口引至动力接线
箱预留 1.0m,选项 A错误;电缆至电动机,电缆的预留量从
电动机接线盒起算预留0.5m,选项B错误;C项属于电缆的附
加长度,选项C错误。
1)照明配电箱AZM由本层总配电箱引来。
2)管路为镀锌电线管φ20或φ25沿墙或楼板暗配。顶板敷设
除雨篷顶标高为4m外,其余顶标高均为5m,管内穿绝缘导
线BV2.5,所有管路内均带一根专用接地线(PE 线)。管内穿
线管径选择:穿三根线釆用φ20管。穿四、五根线釆用φ25管
。配管水平长度见底层办公室照明平面图(括号外为导线根
数,单位为“根“;括号内为单段管路长度,单位为"m")
,如图2-5所示并见表2-15。
问题:请计算相关项目清单工程量,并将结果填在下表2-16中。
(4)所有管道的安装部位,均指室内、室外管道。
(5)管道界限的划分:
①给水管道室内外界限划分:以建筑物外墙皮1.5m 为界,
入口处设阀门者以阀门为界。
②排水管道室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为
界,
(6)所有管道的介质,均按给水、排水、中水、雨水、热
媒体、燃气、空调水等进行描述。
14.2.1 给排水、采暖、燃气管道分部分项工程项目清单编制与计价
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
2.给排水、采暖、燃气管道分部分项工程项目清单计价
给排水管道安装项目清单工程量计算规则见表14-50。
在计算清单工程量时应注意以下几点:
1)工程量计算规则
(1)管道安装项目清单工程量按长度计算,各种管道均按
设计图示管道中心线长度以“m”计算,不扣除阀门、减压
器、疏水器、水表、伸缩器等管件,各种井类,方形补偿器
所占长度。各种管道方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并
在管道长度内计算。管道安装工程量按不同的管材、接口方
式和规格分别计算。管道变径通常应设在支管的连接处。
3.相关专业工程计量规范的应用界限划分
给排水、采暖、燃气工程与市政管网工程的界定:室外给
排水、采暖、燃气管道以市政管道碰头井为界;厂区、住宅小
区的庭院喷灌及喷泉水设备安装工程应按现行国家标准《通
用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024的相应编码
列项,,公共庭院喷灌及喷泉水设备安装应按现行国家标准
《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857--2024的相应编
码列项。
工业管道与市政管网工程的界定:给水管道以厂区入口水
表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热力和
燃气以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。
14.2.5 给排水、燃气及工业管道工程计量有关说明
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
1.室外给水管道与市政管道界限划分正确的是(    )。
A.以项目区入口水表井为界
B.以项目区围墙外 1.5m 为界
C.以项目区围墙外第一个阀门为界
D.以市政管道碰头点为界
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】D
【解析】给水管道:(1)室内外界线以建筑物外墙皮 
1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界。(2)室外管道与市
政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头
点为界。
排水管道:(1)室内外以出户第一个排水检査井为界。(2)
室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
【案例】某办公楼卫生间给水排水系统工程如图所示。
【设计说明】
1.图示为某办公楼卫生间,共三层,层高为3m,图中平面尺
寸以mm计,标高均以m计,墙体厚度为240mm;
2.给水管道均为镀锌钢管,螺纹连接。给水管道与墙体的中心
距离为200mm;
3.卫生器具全部为明装,安装要求均符合《全国统一安装工程
预算定额》所指定标准图的要求,给水管道工程量计算至与大
便器、小便器、洗面盆支管连接处止。
【问题1】根据图6-Ⅱ-1所示,按照《建设工程工程量清单计价规范》
(GB 50500)及其有关规定,完成以下内容:计算出所有给水管道
的清单工程量,并写出其计算过程。
计算给水管道工程量如下:
1.DN50的镀锌钢管工程量为:1.5+(3.6-0.2)=4.90m。
2.DN32的镀锌钢管工程量为:(5-0.2-0.2)+(1+0.45)+
(1+4.9)=11.95m。
3.DN25的镀锌钢管工程量为:(1.08+0.83+0.54+0.9+0.9)
×3+(6.45-0.45)+(7.9-4.9)=21.75m。
4.DN20的镀锌钢管工程量为:【(0.69+0.8)+(0.36+0.75+
0.75)】×3+(7.2-6.45)=10.80m。
5.DN15的镀锌钢管工程量为:【0.91+0.25+(6.8-6.45)+
0.75】×3=6.78m。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
1.通风管道制作安装分部分项工程项目清单编制
14.3.2 通风管道制作安装分部分项工程项目清单编制与计价
2)通风管道制作安装清单工程量计算规则
通风管道制作安装清单工程量计算规则见表 14-75。在
计算清单工程量时应注意以下几点:
(1)风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸
风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准
(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、三通、变径管、
天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展
开面积不包括风管管口重叠部分面积。风管渐缩管:圆形风管
按平均直径,矩形风管按平均周长。圆形矩形直风管展开面
积计算式:
式中:F--风管展开面积(m2);
D--圆形风管直径(m);
A--矩形风管宽(m);
B--矩形风管高(m);
L--管道中心线长度(m)。
(2)穿墙套管按展开面积计算,根据材质及厚度要求计入
相应通风管道工程量中。
(3)薄钢板通风管道清单工程量,按设计图示内径尺寸以
展开面积计算,但由于所用板材的厚度比较薄,可忽略内外
径区别,按图纸标注规格展开计算即可。
(6)柔性软风管清单计量单位以“m”计量。
(7)弯头导流叶片清单计量单位以“m2”计量。
1.依据《计算标准》关于碳钢通风管道清单工程量的计
算,下列说法正确的是(    )。
A.按设计图示外径以展开面积计算
B.按设计图示内径以展开面积计算
C.风管展开面积包括风管、管口重叠部分面积
D.风管展开面积,应扣除检查孔、测定孔、送风口、吸
风口等所占面积
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
典型例题
【答案】B
【解析】详见《计算标准》碳钢通风管道清单工程量按
设计图示内径以展开面积计算。
风管展开面积不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口
等所占面积;风管长度以设计图示中心线长度为准(主管与支
管以其中心线交点划分),包括弯头、三通变径管、天圆地方
等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不
括风管、管口重叠部分面积。风管渐缩管:圆形风管按平均
直径;矩形风管按平均周长。
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 
 
精准押题联系微信3849178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   唯一联系微信3849178
感谢观看