夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 16 页PDF · 1.0MB
下载

文档在线预览

公开展示前 8 页
100%
1
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第1页预览
2
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第2页预览
3
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第3页预览
4
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第4页预览
5
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第5页预览
6
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第6页预览
7
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第7页预览
8
《24年计量与计价(安装)新教材补录讲义-打印版_2026年二造安装SVIP_01-2026年二造安装浙江_01.考点精讲浙江_02.计量与计价(安装)_03.24年计量与计价(安装)新教材补录》第8页预览

本文档共 16 页 剩余 8 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

建设工程计量与计价实务(安装工程)
教材精讲
新教材变动说明
一、页码变动
2019 版教材页数:380 页;
2024 版教材页数:428 页;
二、内容变动
教材变动10%;可命题考点增加5%。
细节变化,多为新增内容,可命题考点变动不大。
P7/8(新增)
5.光伏发电系统
光伏发电是利用光伏电池直接将太阳光照能量转换成直流电,而直流电源的输出需要通过逆变器将直流电逆变
成交流电才能适应大多数用电负载的需要。光伏发电系统可分为分布式光伏发电系统和集中式光伏发电系统。
(1)光伏发电系统的构成。光伏发电系统由光伏阵列(光伏阵列由光伏组件串并联而成)、逆变器等组成。光
伏发电系统的核心部件是光伏组件,而光伏组件又是由光伏电池串联、并联并封装而成的,它将太阳的光能直
接转化为电能。光伏组件产生的直流电可以直接利用,也可以用逆器将其转换成交流电加以利用。
(2)光伏发电系统的分类。光伏发电系统按照是否与电网连接可以分为离网(独立)光伏发电系统和并网光
伏发电系统两大类。离网(独立)光伏发电系统一般由光伏阵列(或组件)、控制器、储能装置、逆变器、交
流负载或直流负载等组成,其结构如图1-7 所示。并网光伏发电系统根据其系统功能可以分为两类:一类为不
含蓄电池的不可调度式并网光伏发电系统,另一类为蓄电池组作为储能环节的可调度式并网光伏发电系统。常
见的并网光伏发电系统均为不可调度式并网光伏发电系统,一般由光伏阵列或组件)、并网逆变器、计量装置
等组成。
P29/30(改动和新增)
(四)安全防范系统工程
1.安全防范系统的组成
安全防范系统一般由入侵报警系统、视频安防监控系统、访客对讲系统、停车库(场)管理系统、出入口控制
系统、电子巡查系统、安全防范综合管理(平台)等子系统组成。
P56(新增)
(二)排水管材
排水管道一般采用硬聚氯乙烯排水管(UPVC),对于高层建筑常采用柔性铸铁排水管。
1.硬聚氯乙烯(UPVC)排水塑料管
UPVC 管具有耐腐蚀、重量轻、施工安装方便、水流阻力小、造价低廉、外表美观等优点。常用的连接方法为
粘结。
UPVC 消音管,分为螺旋消音管和双壁螺旋消音管。UPVC 消音管除具备UPVC 实壁管的所有优点性能外,隔噪
效果尤其明显。UPVC 消音管主要用于高层建筑排水管道系统。
2.高密度聚乙烯(HDPE)排水管
HDPE 管具有耐腐蚀、耐磨、耐压、质轻、可挠性和抗冲击性能好等优点。常用热熔连接方式,连接牢固、密
封性好,不易漏水,安装方便。
3.柔性铸铁排水管
对于高层建筑排水管道常采用柔性铸铁排水管。柔性铸铁排水管具有良好的曲挠性和伸缩性,可适应建筑楼层
间变位导致的轴向位移和横向曲挠变形,防止管道裂缝折断。常用的连接方式为卡箍式柔性连接和机械式柔性
连接。
P68、69(新增)
十、光伏组件
光伏组件的种类较多,根据光伏电池片类型的不同,可分为晶硅光伏组件、非晶硅薄膜光伏组件以及砷化镓光
伏组件等。其中,晶硅光伏组件又可分为单晶硅光伏组件和多晶硅光伏组件。根据封装材料和工艺不同,可分
为环氧树脂封装光伏组件和层压封装光伏组件。其中,钢化玻璃层压组件是应用的最普遍的光伏组件,也叫平
板式光伏组件,其主要由面板玻璃、光伏片、两层EVA 胶膜、TPT 背板膜、铝合金边框和接线盒等组成。
十一、逆变器
通常将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,完成逆变功能的电路称为逆变电路,实现逆变过程的装置称
为逆变器。
光伏逆变器按用途分为并网逆变器、离网逆变器、储能逆变器三大类,并网逆变器按照功率和用途可分为微型
逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器四大类。微型逆变器又称组件逆变器,功率等级为180~
1000kW,适用于小型发电系统。组串式逆变器功率在1~10kW 的单相变器,适用于用户发电系统,4~80kw 三相
逆变器适用于工商业发电系统。集中式逆变器和集散式逆变器功率从500 ~1500kw,一般用于大型地面电站。
P100-103(新增)
4.入侵报警控制器(防盗报警控制器)
入侵报警控制器的作用是对探测器传来的信号进行分析、判断和处理。当入侵报警发生时,它将接通声光报警
信号震慑犯罪分子避免其采取进一步的侵入破坏;显示入侵部位以通知保安值班人员去做紧急处理;自动关闭
和封锁相应通道;启动电视监视系统中入侵部位和相关部位的摄像机对入侵现场监视并进行录像,以便事后进
行备查与分析。除简单系统外,一般报警控制系统均由计算机及其附属设备构成。
5.电子围栏
电子围栏是一种新型的周界防范报警系统,具有威慑、阻挡和报警三大防护特性分为脉冲电子围栏和张力电子
围栏两种。
(1)脉冲电子围栏。由脉冲电子围栏主机和脉冲电子围栏前端两部分组成。脉冲电子围栏主机发出安全的高
压脉冲电,并输送到脉冲电子围栏前端(合金线),脉冲电子围栏主机通过监测脉冲电流是否有短路或断路情
况,来判定是否发生入侵。
2)张力电子围栏。由张力电子围栏电子部件和张力电子围栏前端机械部件组成张力电子围栏电子部件(探测
模块)通过监测张力电子围栏前端机械部件(张力线-不带电)的张力值变化情况,来判定是否遭到入侵。
(二)出入口控制系统的主要材料和设备
1.磁力锁
2.出入口控制器
3.人行通道闸
(三)停车库(场)管理系统的主要材料和设备
1.自动挡车道闸
2.车辆检测器
3.车牌识别设备
4.车位探测器
(四)视频安防监控系统的主要材料和设备
1.摄像机
2.视频切换器
3.视频矩阵主机
4.多画面处理器
5.硬盘录像机
6.监视器
四、建筑设备自动化系统常用材料和设备
(一)传感器
传感器或变送器是将电量或非电量信号转化为控制设备可以接收的电信号的检测装置,有模拟量和数字量之
分,它是实现精确可靠的自动检测和自动控制的前提。
1.温度传感器
2.湿度传感器
3.压力传感器
4.流量传感器
5.变送器
(二)电动阀门执行器
一种用于控制阀门、球阀、蝶阀等设备的装置,它通过电动驱动转换为机械运动来实现对流体或气体流量的调
节和控制。
1.电动阀
2.电磁阀
3.电动风阀执行器
(三)控制器
1.直接数字控制器(DDC)
2.可编程控制器(PLC)
(四)能耗数据采集系统
能耗数据采集系统主要有远传冷/热水表、远传脉冲电表、远传煤气表、远传冷/热量表、远传蒸汽表、远传
氧气表、集中式远程总线抄表采集器、集中式远程总线抄表主机、分散式远程总线抄表采集器、分散式远程总
线抄表主机、抄表控制箱等。
P131-138(改动和新增)
(三)安防系统主要施工方法
1.视频安防监控系统的安装
2.入侵报警系统主要施工方法
3.出入口控制系统主要施工方法
4.停车库(场)管理系统主要施工方法
(四)建筑设备自动化系统主要施工方法
1.施工前的准备
2.一般规定
3.温、湿度传感器的安装
4.压力传感器与压差传感器的安装
5.水管流量传感器的安装
6.电量传感器的安装
7.风阀控制器安装
8.DDC 控制器箱体及辅控箱的安装
9.系统调试
P188-191(改动和新增)
三、国标清单计价法实例
[例5-1]某单层厂房电气工程,厂房层高10m,分部分项工程费450000 元,其中定额人工费40500 元(其中
操作高度5m 以上的人工费占定额人工费的20%)。根据2013 版《通用安装工程计算规范》和浙江省现行计价
依据的相关规定,完成施工技术措施项目清单综合单价计算。管理费费率按21.72%、利润费率按10.4%计取,
风险费暂不计取,不考虑浙建建发[2019]92 号文所涉及的调整系数,综合单价计算表见表5-9。
2024 版教材P422
(2)《浙江省通用安装工程预算定额》(2018 版)第十三册《通用项目和措施项目工程》第二章“措施项目工
程”定额基价中,以“元”为单位的“周转性材料费”“其他机械费”,消耗量乘以系数1.1。
解析(以脚手架搭拆费为例):
脚手架搭拆费按定额规则计算的工程量=40500/135=300 工日;定额人工费=135 元/100 工日;
定额材料费=380.7x1.1=418.77(元/100 工日);
定额机械费=0 元/100 工日;
管理费=(135.00+0)x21.72%=29.32(元/100 工日);
利润=(135.00+0)X10.4%=14.04(元/100 工日);
小计=135.00+418.77+0+29.32+14.04=597.13
(元/100 工日);
合计=597.13x3=1791.39(元)。
脚手架搭拆费按国标清单计算规则计算的工程量=1 项;
清单人工费=135.00x3/1=405(元/项);
清单材料费=418.77x3/1=1256.31(元/项);
清单机械费=0 元/项
管理费=(405+0)x21.72%=87.96(元/项);
利润=(405+0)x10.4%=42.12(元/项);
小计=405+1256.31+0+87.96+42.12=1791.39(元/项);
合计=1791.39 x1=1791.39 (元)
[例5-2]某住宅楼给排水工程位于市区,按一般计税法计算税金,该工程分部分项工程费24 266 元(未含进
项税,并已按浙建建发[2019]92 号文进行调整),其定额人工费与定额机械费之和为4 222 元,施工技术措施
项目费(未含进项税)为377 元,其定额人工费与定额机械费之和为166 元,施工取费费率按中值计取,
施工组织措施费中计取的费用内容及费率为: 安全文明施工费按8.165%计取(本费率已按《省建设厅关于调
整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发[2022]37 号调整),冬雨季施工增加费按0.13%计取,二次搬
运费按0.26%计取;其他施工组织措施项目费及其他项目费不计取,规费按30.63%计取,税金按9%计取,结
合浙建建发[2019]92 号文《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》要
求,计算该住宅楼给排水工程招标控制价,计算结果取整数。计算程序见表5-10。
计算解析:分部分项工程费的定额人工费、定额机械费与施工技术措施项目费的定额人工费、定额机械费之和
为4222+166=4388(元),
安全文明施工费=4388x8.165%=358(元),
冬雨季施工增加费=4388x0.13%=6(元),
二次搬运费=4388X0.26%=11(元),
其余施工组织措施暂不考虑,故施工组织措施项目费=358+6+11=375(元),
规费=4 388x30.63%=1344(元),
税前工程造价=24 266+377+375+1344=26362(元),
税金=26362x9%=2373(元),最终计算出招标控制价26362+2373=28735(元)。
P192-209(新增)
第一节安装工程概算定额说明与计算规则
一、概述
《浙江省通用安装工程概算定额》(2018 版)(以下简称2018 版《安装概算定额》)经浙江省建设厅、浙江省
发改委、浙江省财政厅联合批准颁发,于2020 年10 月1 日起在全省范围内施行。
(一)2018 版《安装概算定额》的适用范围及内容
2018 版《安装概算定额》适用于浙江省行政区域范围内新建、扩建项目中的通用安装工程。
2018 版《安装概算定额》共一册分六章,内容包括机械设备安装工程、电气及智能化系统设备安装工程、通
风空调安装工程、管道安装工程、消防工程、通用项目和措施项目工程。
(二)2018 版《安装概算定额》总说明及其要点
(1)定额的性质和作用:统一了浙江省通用安装工程概算工程量计算规则、项目划分与计量单位,是工程项
目建设投资评审、编制设计概算(书)和对设计方案进行技术经济分析的主要依据,也是编制概算指标、估算
指标和计算主要材料设备需用量的基础。
(10)定额材料栏中带括号的未计价主材单价应根据括号内所列用量,按实际价格计算。
(18)定额中注有“××以内”或“××以下”者均包括××本身,“××以外”或“××以上”者,均不包
括××本身。
二、管道安装工程
《管道安装工程》概算定额是2018 版《安装概算定额》的第四章,包括民用管道工程,民用管道配套工程,
工业管道工程,刷油、防腐、绝热工程,共4 节565 个子目。
(一)定额适用范围及与其他相关专业工程界限划分
1.适用范围
(1)民用管道工程适用于生活用给排水、燃气管道工程。
(2)工业管道工程适用于厂区范围的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产介质输送管道工程。
2.工业管道与民用管道界限的划分
(1)给水管道以入口水表井为界。
(2)排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界。
(3)蒸汽和燃气以入口第一个计量表(阀门)或锅炉房、水泵房外墙皮为界。
1.民用管道工程
(1)民用管道室内外界限的划分。
1)给水管道以建筑物外墙皮1.5m 为界。
2)排水管道以出户后第一个排水检查井为界。
3)
地下引入室内的燃气管道入口处设阀门的以阀门为界。
4)燃气管道室内部分无阀门的有引入管以引入管为界;无引入管以建筑物外墙皮1.5m 为界。
3.工业管道安装工程
1)定额适用于浙江省新建、扩建工业建筑项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产
用介质输送管道的安装工程,包括低压管道、中压管道、阀门安装,共3 个部分。
(2)管道公称压力分为低、中、高三个压力等级,其等级范围划分如下:低压p≤1.6MPa;中压1.6MPa<P ≤
10MPa;高压P>10MPa。考虑浙江省的实际情况,定额仅列入低、中压管道,若为高压管道,执行2018 版《安
装预算定额》的相应项目。
(三)工程量计算规则
1.民用管道工程
(1)给水、排水干(立)管安装,包括主干管、主立管、不分明装和暗装,均按设计图示管道中心线长度,
以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占长度。
(2)给水系统用水点管道安装,不分明装和暗装,以“点”为计量单位,每一给水处为一点[包括除干(立)
管以外的支管安装],当一个用水点分冷、热水供水时,则按两个给水点计算工程量。
(3)排水系统支管安装,不分明装和暗装,以“点”为计量单位,每一排水处为一点[包括除排水干(立)管
以外的支管安装]。
(4)虹吸雨水管道安装以“点”为计量单位,一个雨水斗为一点。
(5)室内燃气管道以“点”为计量单位。
3.工业管道安装工程
(1)各种管道,均按设计管道所示中心线长度,以“延长米”计算,不扣除阀门、管件所占长度。
(2)管道安装以“m”为计量单位。
(3)阀门安装以“个”为计量单位。
三、电气及智能化系统设备安装工程
《电气及智能化系统设备安装工程》概算定额是2018 版《安装概算定额》的第二章,包括10kV 以下变配电装
置、电力配电装置、照明配电装置、电缆工程、防雷与接地、智能化系统设备安装工程,共6 节。
(一)定额适用范围及与其他相关专业工程界限划分
(1)10kV 以上变配电设备及线路安装执行专业概算定额。
(2)与市政工程的界限划分:厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程执行
2018 版《安装概算定额》的相应项目;涉及市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目,执行《浙江省市政
工程概算定额》(2018 版)的相应项目。
2.电力配电装置
(1)电力配电装置线路安装定额适用于配电总箱(柜)或母线槽插接箱后配电设备电力线路的安装,分“民
用建筑”和“一般工业建筑”,钢管、电缆、电线、线槽(桥架)等主材费按设计要求规格、型号、材质计算。
其中公共建筑中的公寓、星级酒店、展馆的电力配电装置线路安装执行“一般公共建筑”相应子目,基价及未
计价主材消耗量乘以系数1.3。
(2)定额中均未包括箱、柜、屏、台、母线槽等本身的价值。
(3)各种箱、柜的安装定额均已综合铜接线端子,支架制作、安装及除锈刷漆等内容。
4.电缆工程
(6)电缆终端头和中间头的制作、安装均按铜芯电缆考虑的,铝芯电缆终端和中间头制作、安装执行相应定
额,基价乘以系数0.8。
5.防雷与接地
(1)建筑物防雷接地(综合)定额已综合考虑了避雷网安装、引下线敷设、均压环敷设、接地极(板)制作
安装、接地母线敷设、接地跨接线安装、桩承台接地、接地装置试验、挖填土等内容,不含独立避雷针塔、等
电位装置、设备防雷装置安装及调试,发生时另行计算。设计未明确防雷接地做法时,执行本定额,设计明确
或者有特殊要求时,执行本节其他相应定额。
(三)工程量计算规则
4.电缆工程
(5)电缆敷设以“m”为计量单位。电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度计算,并考虑因波形
敷设、弛度、电缆绕梁(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度。预留长度按照
设计规定计算,设计无规定时,按照表6-1 规定计算。
四、通风空调安装工程
(三)工程量计算规则
1.风管系统制作、安装
(1)风管制作安装按设计图示内径尺寸以展开面积计算,以“㎡”为计量单位不扣除检查孔、测定孔、送风
口、吸风口等所占面积。
(2)计算风管长度时均以设计图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但
不包括部件所占长度。
(3)柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“m”为计量单位。
五、消防工程
(一)定额适用范围及与其他相关专业工程界限划分
消防工程界限划分
(1)消防水灭火系统室内外管道以距建筑物外墙皮1.5m 为界,入口处设阀门者以阀门为界。
(2)消防泵房管道以泵房外墙皮为界。
(3)消防泵房管道、室外消防管道安装,阀门安装执行“管道安装工程”的相应定额子目。
(4)与市政给水管道的界限:以与市政给水管道碰头点(井)为界。
P257(对应例题改动)
4)清单项目工程量计算。
①清单项目工程量按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
②风管长度以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆
地方等管件的长度,但不包括部件所占长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。
③渐缩管。圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长。
[例6-9] 整个通风系统设计采用渐缩圆形风管均匀送风,风管采用镀锌薄钢板法兰连接(咬口连接),厚度
1.2mm,直径由800mm 变为600mm,长度为20m,计算该渐缩管制作安装国标清单工程量。
解析: 渐缩管制作安装国标清单工程量
=3.14x (0.8+0.6)/2X20=43.96 (m2)
P290-295(新增)
第十节浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则(2018 版)
一、主要术语
(1)工程总承包:承包人按照与发包人签订的合同,对工程项目的设计、采购、施工或者设计、施工等阶段
实行总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。
(2)项目清单:发包人提供的载明工程总承包工程设计费、建筑安装工程费、设备购置费和工程总承包其他
费的名称和相应数量等内容的项目明细。
(3)价格清单:承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的报价明细。
(4)发包人要求:构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件,包括总承包工程项目的目标、范围、
设计与其他技术标准的要求,以及合同当事人约定对其所做的修改或补充。
(5)合理化建议:为降低合同价格、缩短工期或者提高工程经济效益,承包人按照规定程序向发包人提出改
变《发包人要求》的书面建议,包括建议的内容、理由、实施方案以及涉及造价。
二、基本规定(二)工程总承包费用构成
(1)工程总承包费用由工程设计费、设备购置费、建筑安装工程费和工程总承包其他费四部分构成,所有费
用均为包含税金的全费用,如图6-3 所示。
三、项目清单、招标控制价和投标报价编制
(二)招标控制价编制
6)工程总承包其他费包含工程总承包管理费和工程总承包专项费,可按下列要求计取。
①工程总承包管理费:以工程费用为计算基数,按表6-25 费率差额分档累进计取。
四、合同价款的确定和调整
(一)合同风险
(1)工程总承包项目发承包,必须在招标文件、合同中明确工程的风险内容、风险范围以及超过风险幅度的
调整方法,不得采用无限风险、所有风险或类似表述将应由发包人承担的风险转嫁给承包人。
(2)工程总承包项目采用总价合同的,除合同约定可以调整的情形外,合同总价不予调整。合同约定调整的
风险主要包括以下内容:
1)主要工程材料、设备、人工价格与合同约定基准日期价格相比,波动幅度超过合同约定幅度的部分。
2)因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化。
3)不可预见的地质条件造成的工程费用和工期的变化。
4)因发包人原因产生的工程费用和工期的变化。
5)
不可抗力造成的工程费用和工期的变化。
P415-426(新增)
附件
(浙江省建设工程计价依据(2018 版)综合解释及动态调整补充》建设工程计价规则及通用安装工程预算定
额部分
一、《浙江省建设工程计价依据(2018 版)综合解释》(浙建站定(2019)77 号)
(一)《浙江省建设工程计价规则》(2018 版)综合解释
(1)编制投标报价时,安全文明施工基本费费率应以不低于相应基准费率的90%(即施工取费费率的下限)
计取,遇投标人自主确定的取费基数与招标控制价内按规定计算的取费基数(定额人工费+定额机械费)不一
致时,应如何处理?
答:投标人以自主确定的取费基数所计算的安全文明施工基本费费用,应不低于招标控制价中安全文明施工基
本费费用的90%。
(2)安全文明施工基本费中的临时设施,是否包括为建设、监理等单位在施工现场提供临时办公用房的费用,
如发生时其费用应如何处理?
答:安全文明施工基本费中的临时设施,仅限于施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的临时设施,不包括
为建设、监理等单位在施工现场提供临时办公用房的费用,建设、监理等单位所需临时办公用房应以“场地准
备及临时设施费”列项在“工程建设其他费用”中列支。若建设单位在招标文件中要求施工总承包投标人为其
或受其委托的监理单位等提供临时办公用房的,应另行支付相应费用,并在发承包合同内约定。
(3)本规则费率遇有两个或两个以上调整系数时,应如何处理?
答:本规则费率遇有两个或两个以上调整系数时,应按连乘法计算。
(4)招投标阶段建筑安装工程施工费用计算程序中所列暂估价,为何未包括材料及工程设备暂估价?材料及工
程设备暂估价应如何确定?
答:材料及工程设备暂估价已以暂估单价形式直接计入分部分项工程相应项目的综合单价之中,材料及工程设
备暂估价应根据分部分项工程相应项目所含材料(设备)耗量及暂估单价计算并汇总确定。
(二)《浙江省通用安装工程预算定额》(2018 版)综合解释
(10)沿建(构)筑物引下的避雷引下线计算长度时是否需要计算附加长度?
答:沿建(构)筑物引下的避雷引下线计算长度时,按设计图示水平和垂直规定长度3.9%计算附加长度(包
括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等长度),当设计有规定时,按照设计规定计算。
二、《浙江省建设工程计价依据(2018 版)综合解释及动态调整补充》(浙建站计[2020)11 号)
(一)《浙江省通用安装工程预算定额》(2018 版)综合解释(二)
(2)充电桩安装如何套用定额?
答:根据安装方式执行第四册《电气设备安装工程》成套配电箱安装的相应定额。
三、《浙江省建设工程计价依据(2018 版)综合解释及动态调整补充(二)》(浙建站计[2021]4 号)
(二)动态调整(二)
(1)《浙江省通用安装工程预算定额》(2018 版)第四册《电气设备安装工程》第八章“电缆敷设工程”章说
明第二点第20 条说明调整如下:
本章矿物绝缘电缆敷设定额适用于铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆;截面70mm²以下(3 芯及3 芯以上)的铜
或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设,执行35mm²以下(3 芯及3 芯以上)的矿物绝缘电缆设定额,基价乘以系
数1.2,其电缆头制作安装执行35mm²以下矿物绝缘电缆头制作安装的相应定额。
波纹铜护套的矿物绝缘电缆执行铜芯电力电缆敷设的相应定额,人工乘以系数1.3,其电缆头制安执行铜芯电
力电缆头制作安装的相应定额。
其他护套的矿物绝缘电缆执行铜芯电力电缆敷设的相应定额,人工乘以系数1.1。
其电缆头制安执行铜芯电力电缆头制作安装的相应定额。
原浙建站计[2020]11 号文第二部分安装工程综合解释(二)第1 条废止。
四、《浙江省建设工程计价依据(2018 版)综合解释及动态调整补充
(三)》(浙建站计[2022]6 号)
(一)《浙江省建设工程计价规则》(2018 版)综合解释(二)
标化工地增加费招投标阶段是以暂列金额计入,竣工结算时如何计算?
答:创标化工地要求和标化工增加费计取标准应在招标文件和施工合同中明确约定,未明确约定的,可按计价
规则规定,以实际完成应予计量的分部分项工程费与施工技术措施项目费的“定额人工费+定额机械费”乘以
标化工地增加费相应费率计算。
五、《浙江省建设工程计价依据(2018 版)综合解释及动态调整补充(四)》(浙建站计[2023]5 号)
(一)《浙江省建设工程计价规则》(2018 版)综合解释(三)
(1)安全文明施工基本费是否包括施工现场围挡(护栏)上的宣传广告制作费用
答:除市政、城市轨道交通高架桥(高架区间)及道路绿化等工程在施工区域沿线搭设的临时围挡依照当地建
设主管部门规定的围挡标准另行计价外,安全文明施工基本费已综合考虑了按照当地相关管理部门规定制作的
一次性公益宣传广告费用,超过一次的可按实另计。
(2)根据建设部57 号令第二十一条“非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料”
的规定,企业管理费中的检验试验费是否扣除?
答:企业管理费中的检验试验费是施工单位按照规范进行进场检验、复验和工程质量的自检等检验试验,且对
进场材料和工程质量负责,不应扣除检验试验费。
(3)施工组织措施费中的二次搬运费应在何种情况下计取?
答:因施工场地条件限制,致使材料、构配件、半成品等一次运输不能到达工程施工现场范围内,而必须进行
二次或者多次搬运的,应计取二次搬运费。招标人在编制招标控制价时可根据施工现场实际情况,综合考虑该
项费用。
(4)用工单位未提供工伤保险凭证,是否应扣除规费中的工伤保险费?
答:根据《浙江省建设工程计价规则》(2018 版)的规定,工伤保险在规费中综合考虑,不予扣除。
(5)安全文明施工基本费是否包括市政、城市轨道交通高架桥(高架区间)及道路绿化等工程因路线中断需
搭设的临时围挡(护栏)费用?
答:不包括,发生时应按交通组织设计方案或施工组织措施方案,与工程沿线临时围挡一并计算需搭设的工程
量,并作为技术措施项目单独列项。